节水措施
1、规划用地面积大于等于2万平方米的新建项目,应采用雨水回用措施,雨水收集面积不少于项目规划用地面积的三分之一,或项目所有绿化、道路浇洒、水景补水全部采用回用雨水。
规划用地面积不大于2万平方米新建项目,当为了使雨水年径流总量控制率不小于55%而需要设置雨水蓄水池时,应结合工程项目的杂用水需求具体情况设置雨水回用系统和雨水调蓄排放系统。
不得采用雨水收集回用系统的场所:传染病医院(不包括含有传染科的综合医院),含有重金属污染的厂区。
2、在城市市政再生水管道覆盖范围内的项目应使用市政再生水,有限用于冲厕、空调冷却补水、绿化等用途。
当市政再生水量满足项目绿化、道路冲洗、洗车等全部用水量要求时,可不设雨水回用系统。
3、景观用水不得使用市政自来水及地下井水。
可采用地表水和非传统水源,当采用地表水时应有水利部门的批文。
景观补水和绿化浇灌采用雨水回用水时,不应合用雨水清水池。
4、游泳池、游乐池、水上乐园、洗车场、空调用冷却水等用水系统应采取循环处理措施,减少耗水量。
节水型坐便器、小便器、淋浴房、大便器、水嘴的用水效率等级应不低于2级。
采用冷热水双管供水的淋浴器采用带平衡压差、恒温控制的冷热水混合淋浴器。
营业性公共浴室和学生宿舍等场所采用磁卡式淋浴器。
公共卫生间采用延时自闭或感应给水龙头。
洗衣房、厨房采用高效、节水的设备。
6、采取有效措施避免管网漏损。
给水系统中使用的管材、管件应符合国家现行相关标准的要求。
选用密闭性能好的高性能的阀门
室外埋地管道选择适宜的管道铺设及基础处理方式,明敷管道应考虑管道伸缩补偿,并合理设置支架。
应用防止给谁系统压力骤变的措施:水泵口设置水锤消除器,冷热水管道在适宜部位设置自动排气阀。
水池水箱设置溢流报警装置
按水量平衡测试要求设置水表
7、按用途、付费单元或管理单元设置用水计量装置
住宅、单独出售的公寓建筑按户设置计量水表,且应计量出户。
公用建筑应按不同的使用功能或付费单元设置分类用水计量装置。
消防用水、空调(冷却塔、空调机房、新风机房、锅炉房),补水、游泳池和游乐池补水、公共建筑的厨房、洗衣房、中水和雨水清水池补水等应单独计量。
非传统水源利用的项目,应安装计量年用水总量的用水计量装置,且按用途分别安装分项用水量的用水计量装置。
8、采用循环冷却水节水技术
1、冷却水循环使用。
冷却塔选用冷效高、能耗少、噪音低、飘水少的产品(如闭式冷却塔等)
多台冷却塔并联使用时,冷却塔集水盘设置连通管平衡水位、加大集水盘高度防止溢水或设置集水池
冷却塔补充水宜优先使用再生水、雨水等非传统水源。
选择适宜的循环冷却水的水质稳定处理方式和设备
采用无蒸发耗水量的冷却技术:分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵等。
9、采用节水绿化浇灌技术
90%的绿化面积采用节水绿化浇灌。
根据选配的职务采用喷灌、微灌(包括微喷灌、滴灌、涌流灌和地下渗灌)、渗灌、低压管灌等浇灌方式。
微灌的灌水孔径很小、易堵塞。微灌的用水一般都应进行净化处理,先经过沉淀除去大颗粒泥沙,再进行过滤,除去细小颗粒的杂质等,特殊情况还需要进行化学处理。
喷灌可采用分区轮灌,并配套土壤检测器,雨量传感器等实时监控设施实现浇灌时间自动控制。
对于采用再生水作为水源的节水绿化系统,为了避免喷灌过程中产生细小水雾分散至周围空气中造成有害微生物传播,不应采用喷灌的浇灌方式。
10、防止给水系统超压出流,采取控制用水点水压的措施。
一般建筑控制用水点水压不大于0.2MPa:使用功能要求水压大于0.2MPa的建筑(如五星级酒店等),控制用水点水压不大于0.3MPa.
措施:给水系统合理分区;采用支管减压阀等。