文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案(标准月检)
消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案

编制单位:四川信安工程检测有限公司

2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维

保工程消防设施的维修、保养服务方案如下:

一、消防设施维护、维修范围

□火灾自动报警系统;

□自动喷水灭火系统;

□消火栓系统;

□防排烟系统;

□气体灭火系统;

二、人员组织机构

项目经理:

技术负责人:

三、维修依据及标准

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006

(2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98

(3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

(4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

(5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

四、月检维修保养方案

1、火灾自动报警系统:

a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验;

b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修;

c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

2、自动喷淋系统:

a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态;

b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换;

c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。

3、消火栓系统:

a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验;

b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。

4、防排烟系统:

a、每月检查送风、排烟机房工作环境;

b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

5、气体灭火系统

每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

6、应急照明、疏散指示标志:

a、每月检查电源切换和充电功能。

b、每月检查标识正确性。

五、季检维修保养方案

1、火灾自动报警系统:

a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验;

b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修;

c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;

d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、自动喷淋系统:

a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态;

b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换;

c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除;

d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

3、消火栓系统:

a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验;

b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理;

d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

4、防排烟系统:

a、每季检查送风、排烟机房工作环境;

b、每季检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态;

c、每季手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

5、气体灭火系统

a、每季对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

b、每季对灭火器储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。

6、应急照明、疏散指示标志:

a、每季检查电源切换和充电功能。

b、每季检查标识正确性。

c、每季检查切断正常供电,测量照度。

六、半年检维修保养方案

1、火灾自动报警系统:

a、每半年对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验;

b、每半年对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修;

c、每半年采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;

d、每半年对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修;

e、每半年对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自检;

f、每半年对消防系统联动设备作定期检查和试验;

g、每半年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

2、自动喷淋系统:

a、每半年对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态;

b、每半年对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换;

c、每半年对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除;

d、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验;

e、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护;

f、每半年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位检查。

3、消火栓系统:

a、每半年对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验;

b、每半年对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每半年对消火栓进行检查,发现问题及时处理;

d、每半年度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

e、每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户;

f、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查;

g、每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查。

4、防排烟系统:

a、每半年检查送风、排烟机房工作环境;

b、每半年检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态;

c、每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能;

d、每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能;

e、每半年对防排烟控制设备做消防联动试验一次。

5、气体灭火系统

a、每半年对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

b、每半年对灭火剂储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。

c、每半年通过报警联动,检查气体灭火系统功能,并进行模拟喷气试验;校验仪器仪表,存储容器称重。

6、应急照明、疏散指示标志、消防电话和应急广播:

a、每半年检查电源切换和充电功能。

b、每半年检查标识正确性。

c、每半年检查切断正常供电,测量照度。

d、每半年检查应急情况下强制切换功能。

七、维护标准

1、保证系统正常工作。

2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。

3、设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

4、提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。

八、其它

在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位负责购买,我公司负责安装。

编制单位:四川信安工程检测有限公司

2014年1月20日

1.月巡检细则

序号内容标准检查方法

1 消防控制室

设备无异常

各类显示灯正常观察显示灯确认设备有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障模拟、仪器检查

水流指示器、压力

开关等

正常工作放末端,开试铃阀

电源使系统正常运行

对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备用

电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓系统

1、水源控制阀、

报警控制装置

状况完好

开闭位置正常

目测巡检

2、设置储水设备

的房间

寒冷季节测定室温测量

3、水泵房

温度、压力、位置响声处于

正常状态

观察仪表读数

临场判断

4、管网系统

无跑、冒、滴、漏现象,无

使用故障

观察系统压力是否恒定

目测管网外观

4

联动系统

1、消防广播功能正常播放、强制转换

2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统排烟风机手、自动启动正

常;防火阀、排烟阀动作灵

敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排烟

阀、防火阀是否正常工作

4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物

序号内容标准检查方法

1 消防控制室设备无异常

各类显示灯正常

观察显示灯确认设备

有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障模拟、仪器检查

水流指示器、压力

开关等

正常工作放末端,开试铃阀

电源使系统正常运行

对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备用

电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓系统

控制阀门电磁等状况完好目测巡检

报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能2、设置储水设备

的房间

寒冷季节测定室温测量

3、水泵房

温度、压力、位置响声处

于正常状态

观察仪表读数

临场判断

4、管网系统

无跑、冒、滴、漏现象,

无使用故障

观察系统压力是否恒定

目测管网外观

5、室外阀门井启闭位置正常无渗漏目测

6、水泵接合器无渗漏目测

7、喷头完好无损清除异物

4 联动系统

1、消防广播功能正常播放、强制转换

2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统

排烟风机手、自动启动正

常;防火阀、排烟阀动作

灵敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排

烟阀、防火阀是否正常工

4、防火分隔系统处于待用状态无障碍物

5、启泵试验手、自动均能正常启动试验

序号内容标准检查方法

1 消防控制室设备无异常

各类显示灯正常

观察显示灯确认设备

有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障模拟、仪器检查

水流指示器、压力

开关等

正常工作放末端,开试铃阀

电源使系统正常运行

对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备用

电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓系统

控制阀门电磁等状况完好目测巡检

报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能2、设置储水设备

的房间

寒冷季节测定室温测量

3、水泵房

温度、压力、位置响声处于

正常状态

观察仪表读数

临场判断

4、管网系统

无跑、冒、滴、漏现象,无

使用故障

观察系统压力是否恒定

目测管网外观

5、室外阀门井启闭位置正常无渗漏目测

6、水泵接合器无渗漏目测

7、喷头完好无损清除异物

4 联动系统

1、消防广播功能正常播放、强制转换

2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统

排烟风机手、自动启动正

常;防火阀、排烟阀动作灵

敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排烟

阀、防火阀是否正常工作

4、防火分隔系统处于待用状态无障碍物

5、启泵试验手、自动均能正常启动试验

5 供水设施

1、水源测试年供水能力

2、储水设备检查结构材料

3、气压稳压设备正常工作模拟试验

4.季(年)检查登记表

单位名称防火负责人

日期设备种类检查试验内容及结果检查人仪器自检情况故障及排除情况备注

建筑消防设施维修保养合同标准版本

文件编号:RHD-QB-K7468 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建筑消防设施维修保养合同标准版本

建筑消防设施维修保养合同标准版 本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方:_________(以下简称甲方) 乙方:_________(以下简称乙方) 《中华人民共和国消防法》和____市有关消防设施的法规和技术规范及消防监督检查的有关规定,为了保障建筑消防设施正常运行,签署本维修保养及消防检测合同,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守。 一、维修保养名称:_________ 二、维修保养范围:_________ 综合服务楼消防维保范围包括____________,建

筑面积约为________万平方米。 乙方负责下列建筑消防设施中的相关消防设施的维修保养。 1.火灾自动报警系统。 2.消防水系统(自动喷水灭火系统、消火栓系统)。 3.防、排烟消防联动系统。 4.防火卷帘门消防联动系统和电梯迫降系统。 5.消防通信和消防广播设施;室外消火栓系统。 三、检修标准:依照国家及行业技术标准进行。 四、维修保养期限: 自____年____月____日起至____年____月____日止。在本合同期限届满前____日内,双方可协调延长合同。 五、维修保养方案:

___________________ _______________________ _______________________ 六、维修保养及消防检测费用: ___________________ _______________________ _______________________ 七、甲方责任: 掌握建筑消防设施的使用、操作规程,落实值班和管理措施;管理人员应符合相关法律法规等相关要求,具有专业的技术和消防常识。 1.甲方为乙方的维修检测工作提供必要的配合。 2.甲方派专人陪同并配合乙方测试及检测的全过程。 3.提供上级主管部门的联系方式,以便于沟通和

每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 检查 项目 月份

5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防设施维护保养与检测合同书

消防设施维护保养与检测合同书 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国合同法》相关规定,经甲、乙双方协商达成如下协议,并共同遵守。 消防设施维护保养部分 一、工程名称: 二、工程地址: 三、维护保养范围: 火灾自动报警系统自动喷淋系统消火栓系统消防电源配电系统火灾事故应急照明、疏散指示防火卷帘门系统防排烟系统(注:在方框中打“√”或打“×”,维保仅针对现有所安装的消防设施。)四、双方的权利和义务 甲方:1、甲方向乙方提供一套消防系统竣工资料,其中包括消防用水,电系统平面图,主要产品、设施资料。在维保过程中,乙方如需原设计、施工单位提供的有关资料,甲方应积极配合。 2、甲方不得将消防系统的设施设备挪作它用,若由此发生损坏,在此 其间造成的火灾损失及火灾责任将由甲方承担。 3、消防系统如有故障,值班人员应正确操作,认真填写运行记录并及 时向乙方报报修。 4、甲方如进行装修,须事前通知乙方,不经乙方同意,不得随意移动 或拆除消防设施和器材。否则,由此造成消防设施损坏的维修费用及在此期间发生火灾事故责任由甲方承担。装修改造期间现场消防安全由甲方负责。 乙方:1、进厂后,乙方首先对双方约定的消防系统进行检测(检测费甲方另付),检测不合格部分甲方应进行彻底整改(乙方应出具整改建议书),加以完善后乙方进行正确维保阶段。 2、乙方进场施工人员应遵守甲方的管理制度,充分尊重甲方的意见, 与甲方密切配合,确保施工安全。 3、乙方应严格执行维护保养工作。每次维修后,乙方应向甲方提供一

份由乙方技术人员签名认可的维修保养记录,并由甲方代表认可签字。 4、水管网系统在使用期间如发生爆裂、卡箍链接处开裂溢水及漏水。 由此造成甲方损失的,乙方不承担责任。 5、消防设施在使用过程中,需要更换部件货需要清洗感烟探头时(费 用由甲方承担),乙方需向甲方提出,经甲方同意后,乙方再行更换或清洗。 五、合同执行期限 本合同执行自年月日起至年月日止 六、维保费用及付款方式 1、本消防设施系统维护保养费用元/平方米,建筑面积共计 平方米,共计维护保养年费元。 2、合同生效后或下一年合同开始执行三日内甲方向乙方支付当年全额合同 款,即元。 3、付款方式:现金支票转账 七、违约责任 1、双方不得擅自中止合同,否则由违约方向守约方赔偿全额保费作为违约 金。 2、甲方不按合同付款,每延期一天,按延期金额的5%向乙方支付滞纳金。消防检测部分 一、检测前甲方应向乙方提交如下资料 1、工程竣工图纸 2、工程自检报告 3、隐蔽工程记录 4、左右消防设备、器材的生产合格证 二、检测期限 甲方工程完工后,乙方派员到现场检测,并在检测后三个工作日内对检测结果提供书面报告。 三、甲方应做的配合工作 1、组织好数字建筑、电气消防安全设施、设备的技术人员配合乙方进行检 测工作。 2、属于电气消防安全监测项目,应在检测前一小时,开启所有受检设备装 置进入运行状态,并安排有关人员配合。

消防设施维保合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 消防设施维保合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

保 养 合 同 甲方(委托单位):华瀚科技有限公司(公章) 乙方(被委托单位):南京市消防工程有限公司(深圳分公司)(公章) (第1页,共4页) 消防设施维修保养合同 根据〈〈中华人民共和国消防法》,〈〈中华人民共和国合同法》。并结合深圳市消防法规的有关要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方消防设施维修保养事项协商一致,订立本合同。 一、甲方(委托单位):华瀚科技有限公司

二、乙方(被委托单位):南京市消防工程有限公司深圳分公司 三、建筑名称:位于深圳市坪山新区金牛西路华瀚科技有限公司(1#、2#、 3#)厂房、办公楼一栋 四、保养面积:约80000万平方 五、维修保养依据和标准 1、公安部[公通字(1996) 21号文]和深圳市公安局[深公字(1996) 390号文]; 2、(建筑设计防火规范(GBJ16-2006)}、[自动喷水灭火系统设计规范 (GB50084-2001)]和火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)]。 六、维护保养内容: 1、室内消火栓系统(消火栓箱约150 (套) 2、防排烟系统; 3、自动喷水灭火系统(喷沐头约800个)。 4、火灾自动报警系统(报警点约600个。 七、维修保养合同期限为壹年 从2014 年11月15 日至2015 年U 月14 日止。 八、维修保养费及支付方法: 1、维修保养费共计为¥ 45000.00 元,大写: 肆万伍仟元整(含3咄勺普税发票)。 2、甲方在合同签订后3天内一次性支付维修保养费总额的50% (即贰万贰仟伍佰元整),半年后再付维修保养费总额的30% (即壹万蹇仟伍佰元整),维修保养期满后7天内付清余款20% (即玖仟元整)。 3、每次更换被维修保养的消防产品或材料所需配件或材料费用低于¥100.00元时,配件或 材料由维修保养方承担,超出¥100.00时,超出部分的费用由委托方承担,但维修保养方 必须事先经委托方同意。更换配件或材料的人工费全部由维修保养方承担。 九、委托方责任 (1) 任命具备相关专业知识的消防管理责任人; (2) 提供消防设施有关的技术资料和运转历史记录; (3) 负责及时、准确通知消防设施出现的故障和问题; (4) 负责协助进入消防设施需维修的场所,及时发布相关通知;

消防设施维保合同范本3篇

消防设施维保合同范本3篇 Model contract for maintenance of fire fighting facilities 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

消防设施维保合同范本3篇 小泰温馨提示:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据服务合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:消防设施维保合同范本 2、篇章2:消防设施维保合同范本 3、篇章3:消防设施维保合同范本 维保合同就是维修保养合同,一般涉及维修保养方和签订合同的另一方。以下是小泰为大家精心准备的:消防设施维保合同范本3篇,欢迎参考阅读! 篇章1:消防设施维保合同范本 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》, 结合国家和天津市有 关法律、法规,经双方充分协商一致,签订本合同并严肃履行。 一、检测维修保养工作 1.乙方负责在合同有效期内定期对施进行检测维修保养。 2.检测维修保养内容包括(自行选择): A. ?消防供配电设施 B. ?火灾自动报警系统 C. ?自动喷水灭火系统 D. ?消防供水设施 E. ?室内消火栓系统 F. ?室外消火栓及消防炮系统 G. ?水喷雾灭火系统 H. ?细水雾灭火系统 I. ?气体灭火系统 J. ?泡沫灭火系统 K. ?干粉灭火系统 L. ?机械排烟系统 M. ?机械送风系统

消防维保合同及实施细则

消防维保合同及实施细则

中浩开元大酒店消防系统维修保养合同 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 为了甲方的消防系统处于最佳的工作状态,真正起到自动报警和灭火的功能,保障该店设施、设备及人身财产的安全,根据我国《消防法》及其有关规定和本市消防安全的有关规定,甲乙双方经友好协商,现就甲方的消防系统维修保养工程委托给乙方的事宜达成如下合同,供双方共同遵守。 一、维护服务消防工程名称及地址: 消防系统工程,位于。 二、维护服务消防工程范围: 1、火灾自动报警系统:包括但不限于火灾自动报警控制器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器等。 2、消防联动控制系统:包括但不限于消防联动控制台、排烟风机、防火卷帘门、防火木门等系统。 3、疏散指示、应急照明系统; 4、消防栓系统:包括但不限于室内外的消防栓、水泵、水泵接合器、安全信号阀等。 5、自动喷水系统:包括但不限于湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、系统控制阀、喷淋水泵等。 6、防排烟系统; 7、气体灭火系统; 8、消防通讯、应急广播系统;

9、的其它消防系统的维修保养,包括但不限于以上内容。 三、维护保养的具体内容 乙方严格按照国家有关消防保养的规定,对甲方的消防系统进行维修保养。具体工作内容为: 1、按照本合同的约定,定期对委托保养的消防各系统进行定期周检、月检、季检、年检并进行测试保养; 2、对委托保养的消防各系统检测发现的故障以及隐患进行处理、排除; 3、对委托保养的消防各系统产生故障零部件的维修、修理、更换。 4、对委托保养的消防各系统出现的险情,按照甲方要求及消防规范进行处理、排除。 四、委托维修保养期限: 本合同期限为年,即从年月日起至年月日止。 五、维修保养价款及付款方式 1、维修保养服务费人民币元/年(该费用含消防部门的年检费用)。除上述费用外,甲方不再承担其它任何费用。 2、合同到期后十日内,乙方将合同期内有甲方相关人员签字确认的相关的维保记录交付甲方,并提供全额发票,甲方确认后一次性支付乙方维护保养费。 六、甲方的权利与义务 1、按本合同第七条第二款约定按时向乙方支付维护保养款。 2、按消防值班规定安排人员坚持24小时消防值班,值班人员按消防值班规定做好日常巡视、检查、记录,在日常的管理工作中,一旦发现消防隐患或消防故障时,在控制事态发展情况下,及时电话通知乙方维保。(乙方的联系电话为:,联系人:)。

消防设施维护保养合同

建筑消防设施维修保养合同书 项目名称: ________________________________________ 委托单位: ________________________________________ 维保单位: _________________________________________ 建筑消防设施维修保养合同书 委托单 位:(简称甲方) 维保单 (简称乙方) 位: 甲方将_________________________________ 委托给乙方维修保养,经双方协商同意订立本合同,共同遵守。 一、维护养工程名称和地点: 1、工程名称:____________________________

2、工程地点:____________________________ 二、维修保养目的: 根据公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》,本着“预防为主,防消结合”的原则,确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行,以达到消防预警、扑灭初起火灾及安全疏散人群的目的,才能有效地预防和减少火灾的危害。在当前国家经济迅速发展, 火灾形势相当严峻的情况下,消防系统的维护显得格外重要,消防系统的完好对于防止火灾、减少人身和财产损失具有十分重要的现实意义。 三、维护保养范围: 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷淋系统; 3、消火栓系统; 4、防排烟系统; 5、防火卷帘门系统。 四、维修保养内容: 维修保养工作可分为月检、季检和年检。其中月检的维修保养内容为: 1、火灾自动报警系统: a每月对部分火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; C、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每月对现场1/12的报警设备进行清洗、效验及参数修正。 2、自动喷淋系统: a每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对系统上1/12的喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时汇报贵单位更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统:

消防设施维保合同(最新版)

消防设施维保合同(最新版) 甲方: 乙方: 为了保障公司和人员的生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。 根据国家消防有关规定,现甲方将公司办公大楼内消防设施的维护保养工作委托给乙方。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下: 一、服务项目名称:XXXXXXX公司办公大楼消防设施 二、服务项目地点:XXXXXXX路 三、服务内容:消防设施维护保养 四、维护期限: 本次消防系统维护周期为 XX 年, 自XXXX年 XX 月 XX日起至XXXX年XX 月 XX日止; 五、维护保养的消防设施范围: 1.消防电源、消防水源; 2.安全疏散系统; 3.消防通讯系统; 4.火灾自动报警系统; 5.自动喷淋系统; 6、消火栓给水系统; 7、灭火器; 8、防火卷帘系统; 9、防火门系统; 10、通风排烟阻火系统; 六、维护费用及付款方式:

合同总金额:人民币壹万圆整¥:10000.00 元 银行转账,分两次付清。 甲方应在本合同签订之日起七个工作日内付消防设施维护保养款XX% 人民币 XXXXXX圆整¥:XXXX.00 元到乙方账户。服务期满半年七个工作日内将付清第二次消防设施维护保养款XX% 人民币XXXXX圆整¥:XXXX.00 元到乙方账户。 乙方账户(户名:XXXXXXXXXXX,开户行:XXXXXXX,账号:()在甲方按合同约定付清服务费后,乙方为甲方提供消防设施维护保养服务。 七、服务形式: 1、定期巡检; 2、消防设备修复,排除系统故障; 3、对所维护的系统提供相关技术咨询及解决技术疑难问题; 八、双方义务和责任: 甲方: 1、委派现场代表,对消防工程维护保养进度、质量性能进行监督,办理中间维修安装验收手续,负责协调配合乙方维护保养工作; 2、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行; 3、甲方如进行装修,凡涉及到消防系统必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路、移动或拆除探测器。如有损坏需修复,由此产生的费用由甲方承担。装修改造期间现

消防设施维保合同汇总

xxxx 综合大楼 消防工程维保合同 公司二零一二年五月

合同目录第一章合同说明 第二章合同维保内容 第三章期限、价格 第四章支付和结算方式 第五章技术支持 第六章用户技术培训 第七章备件支持 第八章不可抗力 第九章违约责任 第十章争议和仲裁 第十一章其它约定事项 第十二章消防设施维护、保养计划

第一章合同说明 1.1根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑设施检查维修保养管理制度的通知》 以及《消防法》的要求,依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循自愿,公平、合法、诚信的原则签订本合同。 1.2除双方另有约定外,甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及结算,均使 面通知对方。该书面通知需加盖变更方公章并经该方授权代表签字确认方有效;甲 乙方的账户名称、开户银行、银行账号有变更的,依本合同第4.2条规定。第二 章维护保养内容 2.1乙方为甲方提供大楼【1~13层(不含消防控制中心的报警主机)】消防控制系统全年维修保养服务。 消防系统如下: 1、火灾自动报警系统 2、水喷淋系统 3、室内消火栓系统 4、防排烟系统 5、消防广播系统 2.2服务内容:乙方对以上2.1条所述系统的维修保养服务。(不含材料及设备费用) 第三章期限、价格 3.1本合同维保期自合同约定起始之日起一年。 本维保合同双方先行签订一年,视合同执行的实际,在本合同即将执行完之前确定是否续签。 3.2本合同总维保金额: 3.3本合同实施起始日期 3.4工程名称:修水县电力调度综合大楼消防报警系统

3.5工程地址: 第四章支付和结算方式 4.1本合同甲乙双方之间发生的一切费用均以人民币支付及结算。 4.2甲乙双方的账户名称、开户银行,银行账号以本合同提供的为准。如有变更,变更一 方应在合同规定的相关付款期限二十五天前以书面形式通知对方并加盖财务专用章。4.3本合同款项按年度结算,甲方在合同生效之日起三日之内,将第一期预付款: 汇入乙方指定账户,在第一年维保期满后五天内再支付合同剩余款:。 第五章技术支持 5.1维保期内,乙方为甲方提供每天24小时全天候技术支持服务。内容包括: (1)电话支持服务:甲方随时可通过电话与乙方技术支持人员联系。乙方技术人员提供 技术支持与帮助,解答疑难问题,进行技术指导。 (2)现场技术服务:遇到问题,如电话支持解决不了的,乙方将在24小时内派技术人 员赶赴现场处理。 (3)乙方确保甲方消防设施出现故障时及时修复,在接到甲方通知24小时内到达现场, 进行故障处理,及时排除故障。甲乙双方以电话或传真方式联系。 5.2乙方确保24小时有人值班。乙方同时做好甲方告知人姓名、受理时间、故障处理方法 的记录。 5.3甲方需提供原有系统、原有设备的档案或有关技术资料。 5.4乙方做好定期回访,了解设备的运行情况,并填写回访单存档,建立用户档案,乙方 每月进行一次维护保养,每季度定期走访用户一次。 5.5每季度对消防设施进行模拟检查测试,并提交测试报告供甲方存档,帮助甲方建立有 关维修保养制度。每月提供保养情况反馈表、维保计划书、维保记录。 5.6每年对各系统末端设备等进行至少一次全面的维修保养。 5.7乙方确保自动报警系统必须正常,确保探头误报率控制在千分之五以下,甲方人为过 错造成的故障除外。 5.8除5.9节中各因素造成的故障外,乙方对本合同中设备维护所发生的除设备、线路更 换外的一切费用均包含在维护费中(设备更换费用详见备件支持)。 5.9下列因素不属于维保范围: 不可抗力因素造成的故障,详见“第八章不可抗力。” 第六章用户技术培训 6.1乙方每次到甲方所在地进行现场服务时,均有提供现场技术培训的义务。 6.2乙方优先安排甲方人员参加乙方举办的技术培训。 6.3维保期内,乙方免费一次为甲方培训操作维护人员若干名,食宿费由甲方自理;根据 需要,乙方免费在甲方现场对甲方人员培训两次。 第七章备件支持 7.1甲方提供各系统的所需的设备材料备件,由乙方根据维保中所需发生的设备材料更换 的实际数量,提交设备材料清单给甲方申请更换备件。 7.2更换的设备材料由甲方自行购买,甲方须及时购买设备材料备件,以确保消防系统正 常运行。 7.3乙方不承担因甲方不及时购买设备材料备件而发生故障、火灾等而造成的损失,由甲

消防设施维修保养合同

合同编号: 消防设施维护保养战略合同书 甲方: XX公司乙方: XXX消防工程有限公司 负责人: XXX 负责人: XXX 住所地: XX 住所地: XXX 联系电话: XXXXXXXX 联系电话: XXXXXXXX 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)等相关规定,及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方权利义务,特制定以下条款。 一、项目情况及维护保养内容: 1、项目名称: XXXX2018年消防维保合同 2、项目地点: XX 3、维护保养服务范围(设施)一览表: 注:表中“约定情况”栏有此项委托的标明“有”或文字说明,没有的标明“无”。 4、维护保养服务内容

4.1自动报警及联动系统维护、保养及测试 (1)火灾报警控制设备维护、保养; (2)系统整体功能试验; (3)定期加烟功能试验; (4)火灾报警控制柜检查。 (1)消防泵测试; (2)水流指示测试; (3)稳压泵测试; (4)湿式阀测试; (5)喷淋系统测试。 (1)主机相关联动测试; (2)被联动设备模块测试。 4.2常规维护 乙方每月提供一次常规维护保养服务。每次维护保养后,乙方向甲方出具维护保养工作单,报告检查内容、发现的问题及处理结果,由双方签字确认,保证甲方能够及时全面地掌握设备的运行状态。 4.3故障维修 乙方发现故障或接到甲方维修通知电话后,一般故障 2 小时内到场 6 小时内排除;如严重故障不能在 24 小时内解决,乙方应向甲方书面说明原因及需要的维修期限,并提供临时安全防范措施,配合甲方人员处理紧急 情况。维修完毕,乙方提交设备故障维修工作单,对故障原因和处理结果双方签字确认。 二、维护保养操作要求 1、建筑消防设施定期巡查 1.1建筑消防设施巡查应当每半个月至少一次。 1.2建筑消防设施巡查的内容 (1)消防供配电设施:消防电源工作状态,自备发电设备状况,消防配电房、发电机房环境,消防电源末 端切换装置工作状态。 (2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观、区域显示器运行状况,CRT图形显示器运行状况,火灾报 警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观,消防控制室工作 环境。 (3)自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。 (4)消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,稳压泵,增压泵、气压 水罐工作状态,水泵结合器外观、标示,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。 (5)室内消火栓系统:室内消火栓外观,消防卷盘外观,启泵按钮外观。

消防维保协议书范本

编号: 消防维保协议书范本 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时,凡需要双方协商约定的内容,经双方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章;乙方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容,合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。

甲方:*******有限公司(盖章) 乙方:*******工程公司(盖章) 根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,为了保障建筑消防设施正常运行,特签署本消防设施维护保养合同。 第一条:合同双方 甲方:******有限公司 乙方:工程公司 第二条:合同承包范为***********************************。(具体工程名称和甲方报公安消防机构验收或已经投入运行的 建筑消防设施) □火灾自动报警系统 □自动喷淋灭火系统 □消火栓系统 □喷淋冷却系统 □泡沫灭火系统 □气体灭火系统 □防火分隔系统 □防排烟系统 □应急照明及疏散指示系统 □消防通讯设备□移动灭火系统

□其它消防设施 注:在选定对象的方框中打“√”,没有的打“×”。 第三条:合同执行目标 根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范,对合同承包范围进行维护保养,保障其正常运行。 第四条:双方责任 甲方责任:提供合同范围内经公安消防机构认可的全部施工安装竣工图纸及所有消防设施的合法合格手续;承担维修及元器件更换费用;负责消防设施系统的日常运行管理;发现问题及立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便;按合同规定的金额和支付方式支付乙方维护保养费。 乙方责任: 1、根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维修保养,保障其正常运行(不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外);对合同范围内的消防设施除进行定期维修外,在接到甲方消防设施故障的通知后应在24小时内派人前往维修;定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。 2、乙方以保养人工费计算方式收取本合同费用,维修保养期内设备元件磨损、老化等更换设备元件所产生的费用由甲方全额承担(设备元件可自购或经甲、乙双方议定价格乙方代购)。 3、维修保养期内甲方因经营方式变更需要重新装修,消防设施

消防设施维保合同简易版_1

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 消防设施维保合同简易版

消防设施维保合同简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 甲方(委托单位): (公章) 乙方(被委托单位): (深圳分公司) (公 章) 根据《中华人民共和国消防法》,《中华 人民共和国合同法》。并结合深圳市消防法规 的有关要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信 用的原则,双方就甲方消防设施维修保养事项 协商一致,订立本合同。 一、甲方(委托单位):华瀚科技有限公司 二、乙方(被委托单位):南京市消防工程 有限公司深圳分公司 三、建筑名称:位于深圳市坪山新区金牛

西路华瀚科技有限公司(1#、2#、3#)厂房、办公楼一栋 四、保养面积:约80000万平方 五、维修保养依据和标准 1、公安部[公通字(1996)21号文]和深圳市公安局[深公字(1996)390号文]; 2、 {建筑设计防火规范(GBJ16-20xx)}、[自动喷水灭火系统设计规范 (GB50084-20xx)]和火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)]。 六、维护保养内容: 1、室内消火栓系统(消火栓箱约 150(套) 2、防排烟系统; 3、自动喷水灭火系统(喷沐头约800个)。 4、火灾自动报警系统(报警点约600个。

消防设施维保合同(标准版)范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 消防设施维保合同(标准版)

编号:FS-DY-58141 消防设施维保合同(标准版) 甲方(委托单位):(公章) 乙方(被委托单位):(深圳分公司) (公章) 根据《中华人民共和国消防法》,《中华人民共和国合同法》。并结合深圳市消防法规的有关要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方消防设施维修保养事项协商一致,订立本合同。 一、甲方(委托单位):华瀚科技有限公司 二、乙方(被委托单位):南京市消防工程有限公司深圳分公司 三、建筑名称:位于深圳市坪山新区金牛西路华瀚科技有限公司(1#、2#、3#)厂房、办公楼一栋 四、保养面积:约80000万平方 五、维修保养依据和标准 1、公安部[公通字(1996)21号文]和深圳市公安局[深公

字(1996)390号文]; 2、{建筑设计防火规范(GBJ16-20xx)}、[自动喷水灭火系统设计规范 (GB50084-20xx)]和火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)]。 六、维护保养内容: 1、室内消火栓系统(消火栓箱约150(套) 2、防排烟系统; 3、自动喷水灭火系统(喷沐头约800个)。 4、火灾自动报警系统(报警点约600个。 七、维修保养合同期限为壹年 从20xx 年11 月15 日至20xx 年11 月14 日止。 八、维修保养费及支付方法: 1、维修保养费共计为¥45000.00 元,大写:肆万伍仟元整(含3%的普税发票)。 2、甲方在合同签订后3天内一次性支付维修保养费总额的50%(即贰万贰仟伍佰元整),半年后再付维修保养费总额的30%(即壹万叁仟伍佰元整),维修保养期满后7天内付

消防设施维护保养合同

建筑消防设施维护保养合同书 项目名称: 建设单位: 维保单位:

建筑消防设施维护保养合同书 建设单位:(简称甲方) 维修保养单位:(简称乙方) 甲方将消防系统工程委托给乙方维护保养,经双方协商同意订立本合同,共同遵守。 一、维护养工程名称和地点: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、维修保养目的: 根据公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》,本着“预防为主,防消结合”的原则,确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行,以达到消防预警、扑灭初起火灾及安全疏散人群的目的,才能有效地预防和减少火灾的危害。在当前国家经济迅速发展,火灾形势相当严峻的情况下,消防系统的维护显得格外重要,消防系统的完好对于防止火灾、减少人身和财产损失具有十分重要的现实意义。 三、维护保养范围: □火灾自动报警系统□自动喷淋灭火系统□消火栓系统□喷淋冷却系统□泡沫灭火系统□气体灭火系统□防火分隔系统□防排烟系统 □应急照明和疏散指示系统□消防通讯设备□移动灭火系统□其他消防设施注:在选定对象的方框中打(■),没有的打(□) 四、维保内容: 1、火灾报警系统:定期检修各种火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置的维护。 (1)每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养,检查其报警及联动性能。 (2)每月对消防计算机系统进行检查保养,检查其通讯及联动性能。 (3)每月对消防广播通讯系统进行检查,每半年对扬声器检查一次。

(4)每季度对探测器进行模拟加烟抽检,其抽检数量以每年每个探测器检查两次来计算。 (5)每年对消防系统进行一次综合试验(可配合甲方的消防演习同时进行),同时出具年度消防设备维护保养总结报告,保证年度检测时合格;如有不合格项目,乙方负责及时维修,保证消防系统正常运行。 2、自动喷水灭火系统:闭式喷淋系统的维护。 (1)每月检查喷淋泵的远程及就地控制,并启泵试运转。 (2)每月对喷头进行一次外观检查。 (3)每月对报警阀检查一次,试验启动是否正常。 (4)每季对报警阀进行放水试验,验证系统的供水能力及压力开关,水力警钤的报警性能。 (5)每两月利用系统的末端放水装置放水,试验水流指示器的报警性能。 (6)每月对消防气压给水设备检查,检测气压。 (7)每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。 (8)每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。 3、消火栓系统的维护: (1)每月检查消防水泵的远程及就地控制功能,并启动试运行。 (2)每月检查室内及室外消火检、水枪水带的完好性。 (3)每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。 (4)每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。 4、灭火器:每季度检查灭火器内压力是否达标及是否过期。 5、防火卷帘门:每月对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验。 6、消防应急照明装置及疏散指示标志:每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。 五、消防系统工程维护保养期:年,即年月日至年月日止。甲方从乙方维保、服务质量等方面综合评测后,双方友好协商无争议可续签本合同。 六、承包方式及维护保养费用: 1、乙方在此期间维护保养费为(¥元)。

消防设施检测维保合同

建筑消防设施功能检测、维修保养合同甲方: 乙方:

合同编号: 签订日期:年月日 甲方:(下称甲方) 乙方:(下称乙方) 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守。 一、功能检测、维修保养建筑名称: 二、功能检测范围: 1.火灾自动报警系统 2.自动喷水灭火系统 3.消防给水系统 4.消防通讯 5.防排烟系统 6.防火卷帘及消防广播系统等 三、维修保养范围: 乙方负责下列建筑消防设施中的第至项建筑消防设施的维修保养。具体内容见附件一。 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.消防栓设施;

3.防烟、排烟设施; 4.消防通讯及广播设施; 5.自动喷淋灭火系统; 6.火灾自动报警系统; 7.消防通讯 8.屋顶消防水箱本体和地面水源(水池)、消防风阀和防火卷帘的维修和保 养; 9.说明: 9.1.喷淋系统维保工程范围: 从出泵房墙开始,包括管道、阀门、湿式报警阀、水流指示器、信号蝶阀、水泵结合器及井、喷头、末端泄水装置等设备。 9.2.泵房系统的维保工程范围: 泵房:水池吸水口至泵、泵出口管道、阀门等的维修,含水泵及电柜控制系统,泵房内起泵线路,由双电源互投柜下口接至喷淋、消火栓泵控制 柜及喷淋、消防泵处的维修保养等。 9.3.火灾报警及联动控制系统的维保工程范围: 9.3.1火灾自动报警系统自感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓 报警按钮至报警主机间。(含线路及主机) 9.3.2消防联动系统自各被控设备的联动接口各类模块至报警主机,联动控盘 之间。(含线路) 9.3.3消防对讲电话及广播系统。 9.3.4系统所需的双电源维修由甲方进行。 9.3.5具体内容见附件一 四、合同执行期限: 自年月日时起至年月日时止,总合同为期一年。维修保养期限届满前30日内,双方如愿意延长维修保养期,应重新签订合同。 五、甲方责任:

消防维保检查记录表格模板

目录 1、消防设备维护记录表(页) 2、消防系统设备配置表(页) 3、消防控制中心设备检查记录表(页) 4、探测器/手动报警按钮试验记录表(页) 5、自动喷水灭火系统检测记录(页) 6、消火栓系统检测记录(页) 7、卷帘门系统检测记录(页) 8、防排烟系统检测记录(页) 9、消防联动设备检测记录(页) 10、维保工作纪录表(页) 本记录含以上表格共(页) 项目名称: 填表: 日期: 审核:

消防设备维护记录表 项目名称金林帝景湾 客户负责人 安装公司上海石化消防工程有限公司云南分公司检测时间 地址 电话 竣工日期参加人员 检测内容 火灾自动报警系统全检()抽测()消火栓系统全检()抽测()自动喷淋灭火系统全检()抽测()消防广播及通讯系统全检()抽测()消防电源配电系统全检()抽测() 火灾事故照明及疏散指示 系统 全检()抽测()防火卷帘系统全检()抽测()防排烟及通风空调系统全检()抽测()气体灭火系统全检()抽测()消防电梯全检()抽测() 检测中发现问题:

解决建议: 客户意见: 1 客户负责人签字(盖章):检测负责人签字: 日期:年月日日期:年月日 消防控制中心设备检查记录表工程名称金林帝景湾 控制器部分检查记录 基本配置 控制器数量型号 现场设备数量回路 启机显示 控制器 基本功能 声音打印 黑匣子记录备电 设备定义联动公式通讯报火警、故障

手动盘灯检启动及显示 多线制盘灯检启动及显示 输出电源显示输出电压 CRT 显 通讯测试信息传输 示 消防广播电话检查记录 卡座型号功放型号 基本配置 消防广播CD 机型号送话器 话筒()手柄()基本功能显示放音 电话主机型号SC9420B 通话器分机()手柄()消防电话 显示正常功能正常 线路检查记录 回路电阻1、正常(√);2、异常(),其中回路电阻偏低或短路。 线间电阻1、正常(√);2、异常(),其中线间电阻偏低或短路。 线地电阻1、正常(√);2、异常(),其中线地电阻偏低或短路。 注:在选定对象的括号内打“√”或“╳。” 探测器/手动报警按钮试验记录表 项目名称金林帝景湾感烟探测器型号 探测器/手报 本次试验探测器/手报数量 数量

消防设施年度检测规定合同

实用文档 合同编号: 建筑消防设施 年度 检测合同 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 委托单位: 检测单位:市云安消防装饰工程分公司 签订日期: 2017年月日 建筑消防设施年度检测合同

甲方: 乙方:市云安消防装饰工程分公司 依据《中华人民国合同法》、《中华人民国消防法》及相关法律、法规、结合本工程具体情况,为满足___陆河县消防年度检测___工程建设的需要,在乙方已全部了解本工程性质。检测工作容及各种技术标准要求,明确所需检测的工程量,甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则,经双方友好协商,现甲方委托乙方对甲方指定建筑的消防设施进行技术、质量检测。为了保证检测工作顺利进行,甲、乙双方达成如下协议,以资双方共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点:陆河县城河东 三、受检建筑面积: /层数: / 高度: 受检建筑类别/使用性质: 四、检测容:对甲方申报的下列消防设施进行系统性能检测:

备注:需委托检测的项目请打√ 五、检测约定时间:2017年12 月 29日至2018年12月29日。 六、工程检测费用及支付方式: 1、检测费用为人民币小写:元(大写:元整) 2、甲方在签约后三日预付工程检测费用小写:元整(大 写:元整)给乙方,便于检测工作的顺利开展。 3、乙方完成检测工作后通知甲方一次性支付余款小写:元整(大写:元整)给乙方,余款付清后乙方将正式的检测报告交付甲方。 七、对初次检测不合格的项目,甲方 7天整改完毕申请复检的,初次 复检免费;再次复检和超过15 天整改完毕申请复检的,乙方将对复检部分收取全额检测费用。、、、揭阳、等离公司较远地区每次2000元标准

消防维保合同

建筑消防设施维修保养合同山东省公安厅 制定山东省工商行政管理局 (2020版)

建筑消防设施维修保养合同 合同编号: 签订地点: 签订时间: 甲方(托修、托保方): 乙方(承修、承保方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《山东省消防条例》,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守。 维修保养建筑名称: 项目地址: 项目面积: 二、维修保养范围:乙方负责下列建筑消防设施中的第x.x.x.x.x.x项建筑消防设施的维修保养。 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材;15.其他设施。(详见建筑消防设施名录) 三、维修保养期限:自 20xx 年 x 月x日起至 20xx 年x月xx 日止。维修保养期限届满前 xx 日内,双方如愿意延长维修保养期,应重新签订 合同。 四、甲方的权利、义务: 1.认真遵守有关消防法律、法规和标准规范,明确建筑消防设施的维- 2 -

护管理归口部门、管理人员及其工作职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修保养、建档等制度; 2.制定消防设施操作规程,明确操作人员。负责消防设施操作的人员通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书,能熟练操作消防设施; 3.消防控制室实行24小时值班制度,值班人员不少于6人,每班工作时间不大于8小时,每班人员不少于2人,且均通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书; 4.按照有关规定对消防设施进行值班检查、巡查、检测,每年委托具备资质的机构对消防设施至少进行一次全面检测,第三方检测费用由甲方承担; 5. 发现消防设施存在问题和故障及时通知乙方修复,并承担违规操作造成故障和不及时通知维修发生的责任。 6. 不应擅自关停消防设施。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,需先告知乙方且经乙方勘察现场同意后,同时经本单位消防安全责任人批准,并有确保消防安全的有效措施;甲方对任何部位进行二次装修施工,需及时告知乙方,经乙方勘察施工现场同意后方可施工,否则因施工而产生的一切损失由甲方承担; 7.储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同,以保证供应。根据需要及时更换配件,承担建筑消防设施换件和维修保养费用。 8.乙方不按规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告的,甲方有权解除维修保养合同。 五、乙方的权利、义务: 1.依法取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性; - 3 -

相关文档