CYT5028 1A充电性能测试报告

测试人刁文学受测电池多普达BG32100 1500mAh

预设充电电池1A总有效充电时间测试日期:2011.8.162小时24分钟电池容量:1500mAh电池起始电压: 3.016V(接近空电量)

No Time Vin(V)Vprog(V)Ibat(A)(根据Vprog和

公式计算

VBAT(V)

110:11:20 5.009 1.0014 1.0014 3.885 210:11:50 5.008 1.0013 1.0013 3.907 310:12:20 5.007 1.0012 1.0012 3.923 410:12:50 5.0080.99650.9965 3.932 510:13:20 5.0080.98840.9884 3.938 610:13:50 5.0080.98130.9813 3.945 710:14:20 5.0080.98280.9828 3.943 810:14:50 5.008 1.0013 1.0013 3.899 910:15:20 5.008 1.0013 1.0013 3.905 1010:15:50 5.008 1.0013 1.0013 3.91 1110:16:20 5.007 1.0013 1.0013 3.914 1210:16:50 5.007 1.0012 1.0012 3.918 1310:17:20 5.007 1.001 1.001 3.922 1410:17:50 5.0070.99920.9992 3.927 1510:18:20 5.0070.99630.9963 3.93 1610:18:50 5.0080.99290.9929 3.933 1710:19:20 5.0080.99040.9904 3.936 1810:19:50 5.0080.98740.9874 3.938 1910:20:20 5.0080.98420.9842 3.941 2010:20:50 5.0090.97910.9791 3.945 2110:21:20 5.0090.97530.9753 3.949 2210:21:50 5.0090.97170.9717 3.952 2310:22:20 5.0090.96940.9694 3.954 2410:22:50 5.0090.96540.9654 3.957 2510:23:20 5.0090.96190.9619 3.961 2610:23:50 5.0090.95980.9598 3.963 2710:24:20 5.010.95740.9574 3.965 2810:24:50 5.010.95430.9543 3.968 2910:25:20 5.010.95050.9505 3.971 3010:25:50 5.010.94870.9487 3.973 3110:26:20 5.010.94720.9472 3.974 3210:26:50 5.010.94490.9449 3.976 3310:27:20 5.0110.94320.9432 3.977 3410:27:50 5.010.94150.9415 3.979 3510:28:20 5.010.93890.9389 3.981 3610:28:50 5.0110.93710.9371 3.983 3710:29:20 5.0110.93560.9356 3.984 3810:29:50 5.0110.93460.9346 3.984 3910:30:20 5.0110.93360.9336 3.985 4010:30:50 5.0110.93250.9325 3.986 4110:31:20 5.0110.93220.9322 3.987 4210:31:50 5.0110.93130.9313 3.987 4310:32:20 5.0110.93070.9307 3.988 4410:32:50 5.0110.9290.929 3.989 4510:33:20 5.0110.92730.9273 3.991 4610:33:50 5.0110.92640.9264 3.992 4710:34:20 5.0110.92440.9244 3.993 4810:34:50 5.0110.92360.9236 3.994 4910:35:20 5.0110.92170.9217 3.995 5010:35:50 5.0120.92080.9208 3.996

5110:36:20 5.0120.91890.9189 3.998 5210:36:50 5.0120.91810.9181 3.999 5310:37:20 5.0120.91670.91674 5410:37:50 5.0120.91550.9155 4.002 5510:38:20 5.0120.91390.9139 4.003 5610:38:50 5.0120.91280.9128 4.004 5710:39:20 5.0120.91210.9121 4.004 5810:39:50 5.0120.91120.9112 4.005 5910:40:20 5.0120.90920.9092 4.007 6010:40:50 5.0120.90790.9079 4.008 6110:41:20 5.0120.90850.9085 4.008 6210:41:50 5.0120.90910.9091 4.007 6310:42:20 5.0120.90660.9066 4.009 6410:42:50 5.0120.90510.9051 4.01 6510:43:20 5.0130.90390.9039 4.012 6610:43:50 5.0130.90160.9016 4.014 6710:44:20 5.0130.90050.9005 4.015 6810:44:50 5.0130.90010.9001 4.015 6910:45:20 5.0130.89940.8994 4.016 7010:45:50 5.0130.89840.8984 4.016 7110:46:20 5.0130.89680.8968 4.018 7210:46:50 5.0130.89640.8964 4.018 7310:47:20 5.0130.89540.8954 4.019 7410:47:50 5.0130.8940.894 4.021 7510:48:20 5.0140.89290.8929 4.021 7610:48:50 5.0130.89160.8916 4.023 7710:49:20 5.0140.89040.8904 4.024 7810:49:50 5.0140.88920.8892 4.025 7910:50:20 5.0140.88790.8879 4.026 8010:50:50 5.0140.88670.8867 4.027 8110:51:20 5.0140.88570.8857 4.028 8210:51:50 5.0140.88430.8843 4.029 8310:52:20 5.0140.88320.8832 4.03 8410:52:50 5.0140.88180.8818 4.031 8510:53:20 5.0140.88050.8805 4.033 8610:53:50 5.0150.87880.8788 4.034 8710:54:20 5.0140.87780.8778 4.035 8810:54:50 5.0150.87650.8765 4.036 8910:55:20 5.0150.87450.8745 4.038 9010:55:50 5.0150.87290.8729 4.039 9110:56:20 5.0150.87150.8715 4.041 9210:56:50 5.0150.87040.8704 4.042 9310:57:20 5.0150.86940.8694 4.042 9410:57:50 5.0150.86690.8669 4.044 9510:58:20 5.0150.86490.8649 4.046 9610:58:50 5.0150.86270.8627 4.048 9710:59:20 5.0160.86040.8604 4.05 9810:59:50 5.0160.85880.8588 4.052 9911:00:20 5.0160.85670.8567 4.053 10011:00:50 5.0160.85460.8546 4.056 10111:01:20 5.0160.85210.8521 4.057 10211:01:50 5.0160.850.85 4.059 10311:02:20 5.0160.84760.8476 4.061 10411:02:50 5.0170.84550.8455 4.063 10511:03:20 5.0170.84260.8426 4.066 10611:03:50 5.0170.84050.8405 4.067 10711:04:20 5.0170.83780.8378 4.07 10811:04:50 5.0180.83530.8353 4.072 10911:05:20 5.0180.83310.8331 4.074 11011:05:50 5.0180.83060.8306 4.076

11111:06:20 5.0180.82810.8281 4.078 11211:06:50 5.0180.82580.8258 4.08 11311:07:20 5.0180.82310.8231 4.083 11411:07:50 5.0180.82070.8207 4.084 11511:08:20 5.0180.81870.8187 4.086 11611:08:50 5.0190.81680.8168 4.088 11711:09:20 5.0190.81360.8136 4.091 11811:09:50 5.0190.81130.8113 4.093 11911:10:20 5.0190.80880.8088 4.095 12011:10:50 5.0190.80570.8057 4.097 12111:11:20 5.020.80330.8033 4.1 12211:11:50 5.020.80090.8009 4.102 12311:12:20 5.020.79920.7992 4.103 12411:12:50 5.020.79610.7961 4.106 12511:13:20 5.020.79360.7936 4.108 12611:13:50 5.020.79110.7911 4.11 12711:14:20 5.0210.78790.7879 4.113 12811:14:50 5.0210.78560.7856 4.115 12911:15:20 5.0210.78220.7822 4.118 13011:15:50 5.0210.77910.7791 4.12 13111:16:20 5.0210.77630.7763 4.123 13211:16:50 5.0220.77390.7739 4.125 13311:17:20 5.0220.77170.7717 4.127 13411:17:50 5.0220.76810.7681 4.13 13511:18:20 5.0220.76520.7652 4.132 13611:18:50 5.0220.7620.762 4.135 13711:19:20 5.0220.75930.7593 4.137 13811:19:50 5.0230.75630.7563 4.139 13911:20:20 5.0230.75310.7531 4.142 14011:20:50 5.0230.74940.7494 4.146 14111:21:20 5.0230.74640.7464 4.148 14211:21:50 5.0230.74340.7434 4.151 14311:22:20 5.0240.74080.7408 4.153 14411:22:50 5.0240.73790.7379 4.155 14511:23:20 5.0240.73570.7357 4.157 14611:23:50 5.0240.73290.7329 4.16 14711:24:20 5.0240.72970.7297 4.162 14811:24:50 5.0250.72480.7248 4.164 14911:25:20 5.0260.71730.7173 4.165 15011:25:50 5.0260.71050.7105 4.166 15111:26:20 5.0270.70350.7035 4.166 15211:26:50 5.0280.69530.6953 4.167 15311:27:20 5.0290.68870.6887 4.168 15411:27:50 5.0290.68280.6828 4.169 15511:28:20 5.030.6790.679 4.169 15611:28:50 5.030.67160.6716 4.17 15711:29:20 5.0310.66660.6666 4.171 15811:29:50 5.0310.65970.6597 4.172 15911:30:20 5.0320.65210.6521 4.173 16011:30:50 5.0330.64550.6455 4.174 16111:31:20 5.0330.63690.6369 4.175 16211:31:50 5.0340.63190.6319 4.176 16311:32:20 5.0350.62290.6229 4.177 16411:32:50 5.0360.61580.6158 4.178 16511:33:20 5.0360.60710.6071 4.179 16611:33:50 5.0370.59880.5988 4.18 16711:34:20 5.0380.58950.5895 4.181 16811:34:50 5.0390.58050.5805 4.182 16911:35:20 5.0390.57250.5725 4.183 17011:35:50 5.040.56310.5631 4.184

17111:36:20 5.040.55530.5553 4.185 17211:36:50 5.0410.54670.5467 4.186 17311:37:20 5.0420.53780.5378 4.187 17411:37:50 5.0430.52960.5296 4.188 17511:38:20 5.0440.52160.5216 4.189 17611:38:50 5.0440.51460.5146 4.19 17711:39:20 5.0450.50720.5072 4.191 17811:39:50 5.0450.49990.4999 4.192 17911:40:20 5.0460.49230.4923 4.192 18011:40:50 5.0470.48540.4854 4.193 18111:41:20 5.0470.47870.4787 4.194 18211:41:50 5.0470.47320.4732 4.195 18311:42:20 5.0480.46660.4666 4.195 18411:42:50 5.0480.46130.4613 4.195 18511:43:20 5.0480.45610.4561 4.196 18611:43:50 5.0490.45090.4509 4.197 18711:44:20 5.050.44630.4463 4.197 18811:44:50 5.050.44070.4407 4.198 18911:45:20 5.050.43620.4362 4.198 19011:45:50 5.0510.43150.4315 4.199 19111:46:20 5.0510.42670.4267 4.199 19211:46:50 5.0520.42170.4217 4.2 19311:47:20 5.0520.41710.4171 4.201 19411:47:50 5.0520.41130.4113 4.201 19511:48:20 5.0530.40550.4055 4.201 19611:48:50 5.0530.40.4 4.202 19711:49:20 5.0530.39470.3947 4.202 19811:49:50 5.0540.38950.3895 4.203 19911:50:20 5.0540.38450.3845 4.204 20011:50:50 5.0540.37970.3797 4.204 20111:51:20 5.0550.37330.3733 4.205 20211:51:50 5.0550.36860.3686 4.205 20311:52:20 5.0560.36370.3637 4.206 20411:52:50 5.0560.3580.358 4.207 20511:53:20 5.0570.35410.3541 4.207 20611:53:50 5.0570.34930.3493 4.207 20711:54:20 5.0570.34440.3444 4.208 20811:54:50 5.0580.340.34 4.208 20911:55:20 5.0580.33610.3361 4.209 21011:55:50 5.0580.33090.3309 4.209 21111:56:20 5.0580.32590.3259 4.21 21211:56:50 5.0590.32160.3216 4.21 21311:57:20 5.0590.31660.3166 4.211 21411:57:50 5.0590.31170.3117 4.211 21511:58:20 5.0590.30760.3076 4.211 21611:58:50 5.060.30360.3036 4.212 21711:59:20 5.060.29820.2982 4.212 21811:59:50 5.0610.29370.2937 4.213 21912:00:20 5.0610.28960.2896 4.213 22012:00:50 5.0610.28590.2859 4.214 22112:01:20 5.0610.28090.2809 4.214 22212:01:50 5.0620.27680.2768 4.214 22312:02:20 5.0620.2740.274 4.214 22412:02:50 5.0620.26970.2697 4.215 22512:03:20 5.0630.26590.2659 4.216 22612:03:50 5.0630.26150.2615 4.216 22712:04:20 5.0630.25790.2579 4.216 22812:04:50 5.0630.25370.2537 4.217 22912:05:20 5.0630.25060.2506 4.217 23012:05:50 5.0640.24630.2463 4.217

23112:06:20 5.0640.24290.2429 4.218 23212:06:50 5.0640.23850.2385 4.218 23312:07:20 5.0650.23580.2358 4.218 23412:07:50 5.0650.23230.2323 4.219 23512:08:20 5.0650.22790.2279 4.219 23612:08:50 5.0650.22490.2249 4.22 23712:09:20 5.0650.22160.2216 4.219 23812:09:50 5.0660.21640.2164 4.22 23912:10:20 5.0660.21540.2154 4.22 24012:10:50 5.0660.21160.2116 4.22 24112:11:20 5.0660.20890.2089 4.221 24212:11:50 5.0660.20390.2039 4.221 24312:12:20 5.0670.20150.2015 4.221 24412:12:50 5.0670.19710.1971 4.222 24512:13:20 5.0670.19380.1938 4.222 24612:13:50 5.0670.19170.1917 4.222 24712:14:20 5.0670.18830.1883 4.223 24812:14:50 5.0680.18630.1863 4.223 24912:15:20 5.0680.18350.1835 4.223 25012:15:50 5.0680.17950.1795 4.223 25112:16:20 5.0680.17730.1773 4.224 25212:16:50 5.0680.17370.1737 4.224 25312:17:20 5.0670.19280.1928 4.224 25412:17:50 5.0680.17090.1709 4.224 25512:18:20 5.0690.16850.1685 4.225 25612:18:50 5.0690.16550.1655 4.225 25712:19:20 5.0690.16340.1634 4.225 25812:19:50 5.0690.160.16 4.226 25912:20:20 5.0690.15780.1578 4.226 26012:20:50 5.0690.1550.155 4.226 26112:21:20 5.0690.1530.153 4.226 26212:21:50 5.070.15040.1504 4.226 26312:22:20 5.070.14670.1467 4.227 26412:22:50 5.070.14480.1448 4.227 26512:23:20 5.070.14340.1434 4.227 26612:23:50 5.070.14070.1407 4.227 26712:24:20 5.0710.13780.1378 4.227 26812:24:50 5.070.13570.1357 4.228 26912:25:20 5.0710.13390.1339 4.228 27012:25:50 5.0710.13140.1314 4.228 27112:26:20 5.0710.12950.1295 4.228 27212:26:50 5.0710.12680.1268 4.228 27312:27:20 5.0710.12430.1243 4.228 27412:27:50 5.0710.12280.1228 4.229

充电结束,C/10截止,实际截止电流有差异

27512:28:20 5.07200 4.229 27612:28:50 5.07900 4.204 27712:29:20 5.07900 4.202 27812:29:50 5.07900 4.201 27912:30:20 5.0800 4.199 28012:30:50 5.07900 4.198 28112:31:20 5.07900 4.197 28212:31:50 5.0800 4.197 28312:32:20 5.07900 4.196 28412:32:50 5.07900 4.196

注意事项:

我们使用了SS14 (通1A电流下,大约有0.4V压降),用于模拟USB线缆的线阻和压降.

电池测试实物:1500mAh

锂电池第一部强制性标准GB31241

国内颁布第一部有关锂离子电池安全性的强制性标准 中国做为全世界锂离子电池的第一生产国同时也是最大消费国之一,但却一直没有专门的强制性国家标准。无论是GB/T 18287-2013还是CIAPS0001-2014 《USB接口类移动电源》,这些都属于国家推荐标准或行业标准,对锂离子电池的制成并没强制性的约束。近日国家标准化委员会颁布了GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》,该电池检测认证标准是国内第一部关于锂离子电池安全性的强制性标准,并定于2015.8.1.起正式实施。 (图1:截自国家标准化管理委员会2014年第27号中国国家标准公告) GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》主要是针对不超过18kg 的预定可由使用人员经常携带的移动式电子产品,主要示例如下: (图2: 截自《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》(报批稿)) 与GB/T 18287-2013等标准相比,GB31241-2014更关注锂离子电池的安全性,除了GB/T18287要求的外部短路、过充、过放、低气压、温度循环、振动等测试项目外,还借签了IEC62133、UL1642及UL2054等国外标准的要求,增加了挤压测试、燃烧喷射、洗涤及阻燃测试等。与已有的GB/T 18287甚至IEC62133:2012相比,新国标在测试要求上更加严苛。具体测试项目如下:

电池型式试验项目电池组型式试验项目保护电路型式试验电池容量测试低气压过压充电保护常温外部短路温度循环过流充电保护高温外部短路振动欠压放电保护过充电加速度冲击过载保护 强制放电跌落短路保护 低气压应力消除耐高压 温度循环高温充电电压控制振动洗涤充电电流控制加速度冲击阻燃要求放电电压控制跌落过压充电放电电流控制 挤压过流充电充放电温度控制重物冲击欠压充电

锂电池循环充放电寿命问题

锂电池循环充放电寿命问题 锂电池寿命问题:循环充放电一次就是少一次寿命吗?回答这个问题前,我们先来说说锂电池循环寿命的测试条件。 循环就是使用,我们是在使用电池,关心的是使用的时间,为了衡量充电电池到底可以使用多长时间这样一个性能,就规定了循环次数的定义。实际的用户使用千变万化,因为条件不同的试验是没有可比性的,要有比较就必须规范循环寿命的定义。 锂电池充电器 1国标规定的锂电池循环寿命测试条件及要求:在环境温度20℃±5℃的条件下,以1C充电,当电池端电压达到充电限制电压4.2V时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于1/20C,停止充电,搁置0.5h~1h,然后以1C电流放电至终止电压2.75V,放电结束后,搁置0.5h~1h,再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止,循环次数必须大于300次。 2国标规定的解释: A.这个定义规定了循环寿命的测试是以深充深放方式进行的 B.规定了锂电池的循环寿命按照这个模式,经过≥300次循环后容量仍然有60%以上 然而,不同的循环制度得到的循环次数是截然不同的,比如以上其它的条件不变,仅仅把4.2V的恒压电压改为4.1V的恒压电压对同一个型号的电池进行循环寿命测试,这样这个电池就已经不是深充方式了,最后测试得到循环寿命次数可以提高近60%。那么如果把截止电压提高到3.9V进行测试,其循环次数应该可以增加数倍。3这个关于循环充放电一次就少一次寿命的说法,我们要注意的是,锂电池的充电周期的定义:

一个充电周期指的是锂电池的所有电量由满用到空,再由空充电到满的过程。而这并不等同于充电一次。另外大家在谈论循环次数的时候不能忽视循环的条件,抛开规则谈论循环次数是没有任何意义的,因为循环次数是检测电池寿命的手段,而不是目的!4▲误区:许多人喜欢把手机锂离子电池用到自动关机再充电,这个完全没有必要。 实际上,用户不可能按照国标测试模式对电池进行使用,没有一个手机会在2.75V 才关机,而其放电模式也不是大电流恒流放电,而是GSM的脉冲放电和平时的小电流放电混合的方式。 有另外一种关于循环寿命的衡量方法,就是时间。有专家提出一般民用的锂离子电池的寿命是2~3年,结合实际的情况,比如以60%的容量为寿命的终止,加上锂离子电池的时效作用,用时间来表述循环寿命我认为更为合理。 注意事项 对于锂离子电池,没有必要用到关机再充电,锂离子电池本来就适合用随时充电的方式进行使用,这也是他针对镍氢电池的最大优势之一,请大家善加利用这个特性。锂电池完全充放电一次(完全充放电并不等同于一次充放电),循环寿命才减少一次。 电池保养常识: 1 记忆效应镍氢充电电池上常见的现象。具体表现就是:如果长期不充满电就开始使用电池的话,电池的电量就会明显下降,就算以后想充满也充不满了。所以保养镍氢电池的重要方式就是:电必须用完了才能开始充电,充满了电了才允许投入使用。现在常用的锂电池的记忆效应是可以小到忽略不计的。2 完全充电,完全放电

蓄电池充放电试验方案

蓄电池检查试验方案 一、目的 为延长蓄电池使用寿命,确保电源类设备处于最佳运行状态,需对蓄电池组进行充放电试验,为保证检查试验过程中的人员分工明确、安全风险可控、试验方法规范,特制定本方案。 二、组织与职责 (一)组织管理组 组长: 1.协调蓄电池检查试验的整体统筹与实施。 2.监管各小组的履职情况。 副组长: 1.配合组长监管蓄电池检查试验工作的开展与实施。 2.配合组长监管各小组的履职情况。 安全负责人: 1.全面监管蓄电池检查试验工作当中的票证、倒闸操作以及安全交底工作,一经发现违规行为,立即叫停改造工作。 技术负责人: 1.负责监管蓄电池检查试验期间运行方式调整。 2.负责蓄电池检查试验期间提供相关的技术支持。 (二)现场实施组 组长: 成员: 三、编写依据 1.GB 50172-1992电气安装工程蓄电池施工及验收规范 2.DL/T 5044-1995火力发电厂.变电所直流系统设计技术规程 3.DL/T 724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 四、工作范围 UPS、EPS、直流屏装置蓄电池组。 五、工作前的准备

1.方案学习 1.1组长负责对所有改造人员进行方案的学习培训,并进行签字确认。 1.2各小组组长负责对自己的成员进行方案的分解落实。 1.3安全负责人对所有人进行安全交底及措施的落实情况。 2.材料及工器具准备 六、工作项目及内容 1.按下表检查蓄电池型号及参数。 蓄电池型号及参数记录表

2.外观及接线检查 逐个目测检查蓄电池外观,不应有变形、污迹,蓄电池间连接可靠、无锈蚀。检查项目和结果满足下表要求。 蓄电池外观及接线检查项目确认表 3.蓄电池运行环境检查 蓄电池运行环境检查记录表

锂电池充电器标准.(DOC)

锂电池充电器测试标准

目录 1范围 ----------------------------------------------------------------------------3 2参考标准-----------------------------------------------------------------------3 3技术要求-----------------------------------------------------------------------------------3 3.1使用环境-----------------------------------------------------------------------------------3 3.2外观要求-----------------------------------------------------------------------------------3 3.3供电方式-----------------------------------------------------------------------------------3 3.4充电方式-----------------------------------------------------------------------------------4 3.5绝缘强度-----------------------------------------------------------------------------------4 3.6温升----------------------------------------------------------------------------------------.4 3.7保护功能----------------------------------------------------------------------------------.4 3.8指示功能----------------------------------------------------------------------------------.4 3.9输出电压峰-峰值------------------------------------------------------------------------5 3.10输出电流峰-峰值-----------------------------------------------------------------------5 3.11防反充功能------------------------------------------------------------------------------5 3.12启动、断开电流脉冲限制------------------------------------------------------------5 4试验方法-----------------------------------------------------------------------5 4.1试验环境-----------------------------------------------------------------------------------5 4.2测量仪表要求-----------------------------------------------------------------------------5 4.2.1电压表要求------------------------------------------------------------------------------5 4.2.2电流表要求------------------------------------------------------------------------------5 4.2.3温度仪表要求---------------------------------------------------------------------------5 4.3外观检查-----------------------------------------------------------------------------------5 4.4充电方式,充电电压试验--------------------------------------------------------------6 4.5充电电流试验-----------------------------------------------------------------------------6 4.6绝缘强度试验-----------------------------------------------------------------------------6 4.7短路,反接保护试验,指示性能-----------------------------------------------------6

电池测试

二次电池性能主要包括哪些方面? 主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。 手机电池块有哪些电性能指标怎么测量? 电池块的电性能指标很多这里只介绍最主要的几项电特性: A.电池块容量 该指标反映电池块所能储存的电能的多少是以毫安小时计,例如:1600mAH是意昧着电池以1600mA放电可以持续放电一小时. B.电池块寿命 该指标反映电池块反复充放电循环次数 C.电池块内阻 上面已提到电池块的内阻越小越好但不能是零 D.电池块充电上限保护性能 锂电池充电时,其电压上限有一额定值,在任何情况下,锂电池的电压不允许超过此额定值该额定值。由PCB板上所选用的IC来决定和保证。 E.电池块放电下限保护性能 锂电池块放电时,在任何情况下锂电池的电压不允许低于某一额定值该额定值,由PCB板上所选用的IC来决定和保证。 需要说明的是,在手机中一般锂电池块放电时,尚未到达下限保护值,手机就因电池电量不足而关机。 F.电池块短路保护特性 锂电池块外露的正负极片在被短路时,PCB板上的IC应立即加以判断,并作出反应关断MOSFET。当短路故障排除后,电池块又能立即输出电能,这些均有PCB上的IC来识别判断和执行。 电池的可靠性测试项目有哪些? 1. 循环寿命 2. 不同倍率放电特性 3. 不同温度放电特性 4. 充电特性 5. 自放电特性 6. 不同温度自放电特性 7. 存贮特性 8. 过放电特性 9. 不同温度内阻特性 10. 高温测试 11. 温度循环测试 12. 跌落测试 13. 振动测试 14. 容量分布测试 15. 内阻分布测试 16. 静态放电测试ESD 电池的安全性测试项目有哪些?

(整理)蓄电池性能检测装置详细资料

蓄电池性能检测系统锂电池充放电柜SBCT-3030TS 一、概述 蓄电池使用寿命一般为5-6年,在这么长的使用过程中往往会出现:电池端电压不均匀、电池壳变形、电解液渗漏、容量不足等现象,为供电带来安全隐患。蓄电池容量,是蓄电池充足电后放出电能大小的数值,因此蓄电池的容量反映了蓄电池的健康状况。 蓄电池长期浮充,容易造成活性物质钝化,电解液固化;蓄电池均充频繁,造成电解液干涸、极板栅格腐蚀; 大电流充电或过放电,造成极板变形、硫化。以上原因,导致电池容量降低甚至失效,给系统启动、通讯造成安全隐患; 蓄电池由于长期频繁使用,电解液比重不断增加,浮充电流加大,因此电极腐蚀更为迅速,电极腐蚀也会消耗氧气从而使电解液变干,这是蓄电池特有的故障。 当电池的实际容量下降到其标称容量的90%以下时,电池便进入衰退期。 当电池容量下降到标称容量的80%以下时,便进入急剧的衰退状态,这时电池已存在安全隐患,当电池容量下降到标称的70%以下时,电池已达到报废状态。 《电源维护规程》要求: 1)新安装的蓄电池验收应做100%容量实验; 2)蓄电池每年做一次放电深度为30%-40%实验; 3)超过三年后每年做一次放电深度为100%的容量试验; 4)蓄电池放电期间应每小时测量一次端电压和放电电流。 一、蓄电池检测方案 2.1.电池安装前检测、定期维护——电池容量寿命检测 充满电的蓄电池放置不用,逐渐失去电量的现象,称之自行放电。自行放电是不可避免的,在正常情况下,每天放电率不应超过0.35%~0.5%。自行放电的主要原因: 1)极板或电解液中含有杂质,杂质与极板间或不同杂质间产生了电位差,变成一个局部电池, 通过电解液构成回路,产生局部放电电流,使蓄电池放电。 2)隔板破裂,导致正负极板短路。 3)蓄电池壳表面上有电解液或水,在极桩间成为导体,导致蓄电池放电。 4)活性物质脱落过多,并沉积在电池底部,使极板短路造成放电。 因此安装备用蓄电池前,需要采用“电池容量寿命检测柜”进行100%的核对性实验,先对蓄电池进行补充电,再进行放电、放电完毕后再充电经检测确认蓄电池达到核定容量后,方可投入使用。

蓄电池组检修放电试验

变电站蓄电池组为站内保护、自动化、信号、通信等装置以及逆变电源等提供直流电源,在交流失电的情况下,保证直流系统的不间断供电,对保障变电站的可靠运行具有非常重要的实际意义。因此需要定期对蓄电池组进行监测、检修,及时发现容量低、开路、落后电池等关键问题,消除潜在安全隐患。 实施地点:国网某电力检修公司 测试仪器:FDT-220 直流系统综合测试仪 测试对象:220V 600Ah蓄电池 试验操作:试验接线、测试软件参数设置、放电试验 1试验接线 1)将测试仪和负载箱接地,连接放电测试仪与电池组 红黑粗线(红正黑负)一端连接测试仪图中位置,注意插入后顺时针拧紧,另外一端连接蓄电池的正负两端。

2)连接外部电压检测线 为消除大电流放电时放电导线产生的电压降后引起的电池组电压测量误差,可将外部电压检测连线直接连接电池组正负极两端(红正黑负),另一端插入负载仪的“外部电压检测”接口。

4)将测试仪和负载箱电源通电、开机,不能推上测试仪和负载箱的空开。2打开测试软件界面,设置参数

变电站名:变电站名称,可以输入汉字、字母和数字(建议长度<=8)。打开/关闭输入法进行输入,"拼"表示拼音输入法,"英"表示英文输入法。操作和PC机相同。 电池组号:本站某电池组的编号。 电池总数:构成电池组中单体电池的实际个数,由用户根据实际情况输入。对于由2V单体构成的220V蓄电池组,一般设置为100~108,对于110V电池组则数量减半。

放电电流:设定用户需要的放电电流I10。根据DLT724-2000标准,一般取值0.1C10,即10小时放电率。如对额定容量为200Ah的蓄电池组放电,放电电流设置为0.1*200=20A,可放出蓄电池组100%的实际容量。 组端电压下限:蓄电池组端电压保护下限。设置为单体下限乘以电池数量。做全核对性放电时,该值通常不宜低于电池端电压的90%。 单体电压下限:蓄电池单体的电压保护下限。放电过程中如发现单体电压跌落到该设置值以下时,试验自动停止,避免单体电池过放。根据DLT724-2000标准,交接验收时和核对性放电时,二者的设置略有差别。以阀控蓄电池为例,其差别如下表所示:

蓄电池充放电试验

蓄电池放电试验方案 批准: 审核: 编写: 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司设备部 二〇一二年七月二日

蓄电池放电试验方案 本次试验按DL/T724-2000-6.3.3阀控蓄电池核对性放电要求进行全核对性放电试验。 一、计划时间: 开关站直流Ⅰ组蓄电池充放电试验:2012年07月11日08:00至2012年07月14日23:00 开关站直流Ⅱ组蓄电池充放电试验:2012年07月15日08:00至2012年07月19日23:00 地下厂房直流Ⅰ组蓄电池充放电试验:2012年07月29日08:00至2012年08月01日23:00 地下厂房直流Ⅱ段充电装置试验:2012年08月02日08:00至2012年08月05日23:00 大坝直流充电装置试验:2012年08月11日08:00至2012年08月14日23:00 二、组织措施 现场指挥:李正家 成员:谭小华(工作负责人)、刘宏生、肖琳、肖力、陈灏、刘应西、韦黎敏、运行当班值 三、试验前准备工作 1、设备部

1)外观检查:蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等的材 料应具有阻燃性,用目测检查蓄电池外观,蓄电池的外观不应有裂纹、变形及污迹; 2)极性检测:用万用表检查蓄电池极性; 3)开路电压检查:蓄电池在环境温度5℃~35℃的条件 下完全充电后静置至少24h,测量蓄电池的开路电压应符开路电压最大最小电压差值不大于; 4)蓄电池连接压降:蓄电池间的连接条电压降应不大于 8mV; 5)内阻测试:制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的 蓄电池内阻值一致,允许偏差范围为±10%。 2、发电部 退出需放电试验的运行蓄电池组。 三、试验步骤 1、蓄电池核容试验: 1)以×10小时放电率电流对电池组充电,连续充电至少 72小时,直至3小时内充电电流基本稳定不变(电池组充满状态),静置1到2小时,电池组温度与周围温度基本一致后对电池组进行放电,放电电流为10小时放电率电流(120A),连续放电10小时(放电过程中调整负载,始终保持放电电流不变)或端电压达到终止电压或单个电池电压低于时,停止放电,记录连续放电时间,由此算出容量。

锂电池充电器标准

锂电池充电器测试标准 目录 1范围----------------------------------------------------------------------------3 2参考标准-----------------------------------------------------------------------3 3技术要求-----------------------------------------------------------------------------------3 3.1使用环境-----------------------------------------------------------------------------------3 3.2外观要求-----------------------------------------------------------------------------------3 3.3供电方式-----------------------------------------------------------------------------------3 3.4充电方式-----------------------------------------------------------------------------------4 3.5绝缘强度 -----------------------------------------------------------------------------------4 3.6温升----------------------------------------------------------------------------------------.4 3.7保护功能 ----------------------------------------------------------------------------------.4 3.8指示功能

电池充放电原理,及如何选择电池充放电测试仪

锂离子脱嵌和充放电原理 从微观世界(原子级)来观察电池正负极的结构,各极活性物质的结晶结构为层叠状,这种结构使锂离子的嵌入(脱嵌)变得容易。锂离子在分子间作用力的作用下为固定状态。当对正负极施加电场时,锂离子只需要较低的能量就能发生迁移,进行嵌入。锂离子电池充放电的机制也可以用图1 来说明。图中方程式中的正极活性物质为锰酸锂。 图1 放电时电极周围的变化 图1 是放电时锂离子嵌入和迁移的示意图。在负极,碳层之间存在锂离子,负极比正极的能量高。外部存在负载时,负极的锂离子释放电子,向能量低的正极迁移。从负极脱嵌的锂离子,通过电解液和隔膜小孔向正极迁移,嵌入层状结构的正极活性物质中。同时,电子被接收,锂离子被固定而变得稳定。如果过放电,锂离子过多地聚集在正极,会使内阻增大,电池发热,导致急剧劣化。从图1 中可见,负载电流(电池容量)几乎是由可移动的锂离子数量决定的。电子从集流体活性物质中穿过,到达外部端子。正极的集流体为铝,负极的集流体为铜。这样做的理由是:在正负极各自的电势下,铝和铜是不会被锂离子

掺杂(渗透)的金属。 充电时电极周围的变化 图2 显示了充电时锂离子的嵌入和迁移过程。 图2 充电时,外部电压施加在外部端子上,强制产生与放电反应相反的反应。由此,正极的锂离子释放电子,在电场作用下通过电解液迁移到负极,嵌入负极的活性物质内部。同时,电子被接收,锂离子被负极活性物质固定。锂离子在电解液中快速迁移,在负极表面减速,在负极活性物质内部非常缓慢地扩散。这与汽车离开高速公路,进入普通公路,然后驶入自家附近街道的过程相似。充电时,锂离子在负极表面呈现拥堵状态。 充电时电池在劣化 作为电解液的有机溶剂在正极分解,在负极表面与锂离子发生反应,形成固体电解质界面膜(SEI)。因此,迁移的锂离子数量减少,导致电池容量下降。充电时,在负极表面刻意制造这个让化学反应容易发生的状态。这与后面讲到的电池劣化相关内容也有关联。另外,过充电使锂离子在负极过多聚集,内阻

蓄电池充放电试验方法

蓄电池充放电 阀控式蓄电池俗称“免维护蓄电池”被广泛应用于备用电源系统中,“免维护”仅指无需加水、加酸、换液,而日常的检测和维护工作仍是不可缺少的。因蓄电池在运行中欠充、过充、过放、环境温度过高等都会使蓄电池的性能劣化,所以只有对其进行核对性放电才能客观、准确地测出蓄电池的真实容量, 才能保证直流电源系统运行的可靠性。 步骤/方法 1.放电前,应提前对电池组做均充,以使电池组达到满充电状态,一般以 2.35V/单体充电12小时,静置12-24h。 2.记录电池组浮充总电压、单体浮充电压、负载电流、环境温度以及整流器 (或开关电源)的其它设置参数,同时检查所有的螺钉是否处于拧紧状态。 3.结合基站/交换局的实际情况,断开电池组和开关电源之间的连接,确认 假负载处于空载状态后,把假负载正确连接到电池组正负极上,15分钟后记录电池的开路电压。 4.根据情况需要,确定电池组的放电倍率,一般以3小时率或10小时率放 电(3小时率放电电流为0.25C10,10小时率放电电流为0.10C10),在假负载上选择相匹配的负载档,对电池组进行放电。 5.在放电过程中,考虑到假负载上的电流表显示准确度不够,需用钳形电流 表对放电电流进行检测,根据钳形表的实际显示,对假负载进行调整,使电池组放电电流到要求的放电电流,等放电5分钟左右,开始记录电池组的总电压、单体电压、放电电流、环境温度以及连接条的温度等。

6.若是选择10小时率放电,应每1小时(3小时率放电,则每30分钟)测量 一次电池的放电总压、单体电压、放电电流等:在放电的后期应提高测量的频率,10小时率是在9小时后每30分钟测量一次;3小时率是在2小时后每15分钟测量一次。放电过程中,同时应重点监控环境温度、电池单体和连接条的温度,有没有出现异常情况,同时电池组中放电电压最低的单体电池。 7.对于新安装的电池组,放电结束条件是电池组放出容量达到额定容量要求 或电池组中有一个单体达到1.80V,而对于已经在线使用的电池组是以总压达到43.2V(48V电池系统)为放电结束。 8.对于放电过程中的情况,如在到放电终止时,电池组放出的容量经核算没 有达到所规定的额定容量,电池组的出厂容量可能存在问题,应及时联系相关厂家前来处理。 9.放电结束,先让假负载空载,接着再断开电池组与假负载的连接,把电池 与开关电源连接上,此时应注意已经放过电的电池组与整流器之间的压差较大,连接时可能会出打火现象,最好是先调低开关电源的浮充电压值,使开关电源的浮充电压值尽量接近电池组的开路电压,以减小火花。 10.若放电情况正常可观察和记录充电开始的情况,若放电情况不正常,应监 测电池组的充电情况,确保电池的正常充电。 注意事项:

电动工具锂离子电池的几个安全测试方法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电动工具锂离子电池的几个安全测试方法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7963-68 电动工具锂离子电池的几个安全测 试方法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 现在电动工具的市场正慢慢变得庞大,电动工具用的环保型锂电池各国也在致力开发。这类环保的锂离子电池具有比功率大、自放电小,比能量高、充电效率高、无环境污染、工作温度宽等特点,比起因污染问题逐渐退出市场的镍镉电池,逐渐占领了主导的地位。 这类电池可通过过充、短路、针刺、挤压、重物撞击等安全测试,电池不起火,不爆炸。可以再电动工具中得到使用。 锂离子电池的安全测试 锂离子电池在电动工具中使用时都采用保护板对电池进行安全保护,但在实际使用时保护板不可能达到100%的可靠性。且还有可能碰到充电器故障或其他

种种意外。这就要求锂离子电池必须具有良好的滥用及意外情况的承受能力。我们在电动工具用磷酸亚铁锂锂离子电池开发过程中需对电池进行过充、短路、针刺、挤压、重物等项目的测试。 挤压测试:BE-6045 将充满电的电池放在一个平面上,由油压缸施与13+1KN的挤压力,由直径为32mm的钢棒平面挤压电池,一旦挤压压力到达最大停止挤压,电池不起火,不爆炸即可。 重物撞击测试:BE-5066 电池充满电后,放置在一个平面上,将直径15.8mm的钢柱垂直置于电池中心,将重量9.1kg的重物从610mm的高度自由落到电池上方的钢柱上。电池不起火、不爆炸即可。 过充测试: 将电池用1C充满电,按照3C过充10V进行过充试验,当电池过充时电压上升到一定电压时稳定一段时间,接近一定时间时电池电压快速上升,当上升至

锂电池的充放电次数及检测仪

一般决定锂电池使用寿命的是它的充电循环次数,所谓充电循环次数,是指锂电池从满电状态把电池电量放倒0,又充满的过程。无论是三元锂电池还是磷酸铁锂电池,如果采取浅放浅充的方式充放电,其使用寿命将会延长很多,三元锂电池的充电循环次数能很轻松地突破1000次。 往往说到锂电池循环次数这个问题,基本上都会和“充电周期”挂上关系,这两者其实可以说是同个意思,你可以说:电池循环次数是以周期来计算的,也可以反过来说锂电池充电周期是以循环次数来计算的,这两种说法都不为过。 什么是充电周期?一次充电周期指的是锂电池一次完整的充放电过程,也就是说当电池使用电量达到电池容量的100%,即完成了一个充电周期,但不一定通过一次充电就完成。这点是很多人的一个认知误区。 锂电池的寿命是500个充电周期。怎么才能算作是一个充放电周期呢?一个充电周期意味着锂电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程,这并不等同于充一次电。所谓的500次,是指锂电池厂家在恒定的放电深度(80%)实现了625次左右的可充次数,达到了500个充电周期。再来个算式就更清楚了:625×80%=500.(忽略锂电池容量减少等因素)。 实际中,由于生活中的各种影响,特别是充电时的放电深度不是恒定的,所以,“500个充电周期”只能算作是参考。进口三元锂电池充放电次数可达到约3000次左右,国产的大概也就是800-1000次。

正常用锂电池充电放电次数高达到2000次、锂电池有三元锂电池、铁锂电池、聚合物锂电池,各有差距。正常用铅酸电池各充电放电次数高达500次、如平液电池、富液电池、胶体电池等各有不同。 目前的新能源汽车上使用的动力电池主要是三元锂电池、钴酸锂电池、磷酸铁锂电池这三种,无论是哪一种类型的电池,都存在着使用寿命,动力电池的寿命是按照循环使用次数来进行衡量的,充放电的次数越多,电池的使用寿命就会越少。对于动力电池电芯循环使用次数国家强制要求必须要在1000次以上,磷酸铁锂一般可以做到2000次,而三元锂电池一般也能1000次以上。 不同的电池有不同的循环使用寿命。通常三元锂动力电池的循环使用寿命在1500次到2000次左右。所以单纯的充电次数并不会影响到电池的寿命。动力电池的寿命只会根据循环次数来减少。充电次数并不能够直接决定动力锂电池的使用寿命,在一次充放电的循环中多次充电也只能算是电池损耗的一次循环使用。所以我们在使用电动汽车的时候,不需要担心充电次数多而影响到动力锂电池的使用寿命。 杭州固恒能源科技有限公司从事于新能源汽车后市场领域,是一家专注于动力电池的应用以及循环利用等方面的研发、生产、销售,并提供全套检测维护解决方案的企业。研发了一系列动力电池,机电,机电控制维保领域的相关产品,有效的降低了服务商的运营维护成本,延长了电池的使用寿命,我们致力于打造

电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统测试规程

电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统测 试规程 电动汽车用锂离子动力电池包和系统测试规程 1范围 本标准规定了电动汽车用锂离子动力电池包和系统基本性能、可靠性和安全性的测试方法。 本标准适用于高功率驱动用电动汽车锂离子动力电池包和电池系统。 2规范性引用文件(其中的一部分) 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db交变湿热(12h+ 12h循环)(IEC 60068-2- 30:2005,IDT )

GB/T 2423.43-2008电工电子产品环境试验第2 部分:试验方法振动、冲击和类似动力学试验样品的安装(IEC 60068-2-47:2005,IDT) GB/T 2423.56-2006电工电子产品环境试验第2 部分:试验方法试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则(IEC 60068-2-64:1993,IDT) GB/T 18384.1-2001电动汽车安全要求第1部分: 车载储能装置(ISO/DIS 6469-1:2000,EQV ) GB/T 18384.3-2001电动汽车安全要求第3部分: 人员触电防护(ISO/DIS 6469-3:2000,EQV ) GB/T 19596-2004 电动汽车术语 (ISO 8713:2002,NEQ) GB/T xxxx.1- xxxx 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第1部分:一般规定(Road vehicles - En vir onmen tal con diti ons and testi ng for electrical and electronic equipment Part 1: Gen eral,MOD) GB/T xxxx.3- xxxx 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第3部分:机械负荷(Road vehicles - En vir onmen tal con diti ons and testi ng for electrical and electronic equipment Part 3: Mecha ni cal loads,MOD) GB/T xxxx.4- xxxx 道路车辆电气及电子设备的环境条

锂电池检测

锂电池检测 电池测试是一项看似简单却不简单,基础又重要的工作。当拿到一只电池或一组电池组时,怎样判断它的好坏呢?单从外表上我们得不到太多的有用信息,这就需要借助设备仪器对电池进行有目的的测试。 在测试之前我们一定要先收集这个电池的信息,比如这个电池是用在什么地方的,电池的关键材料是什么,电池的型号是什么,它是能量型的还是功率型的。这样我们才能有针对性的对电池或电池组作出准确的评价。电池按照应用范围的不同可以分为能量型电池和功率型的电池,两种电池的区别在于一中适合于小电流放电,一种适合于大功率放电,一种能量密度相对较大,一种能量密度相对较小。对电池的测试可以参考不同的标准,有国家标准有行业标准也有国外的标准,我们公司目前的动力电池测试是采用的汽车行业的动力锂离子电池检测标准《电动车辆用锂离子电池》 一、单体电池的检测 1.基本性能 基本性能包括电池的容量(一般常温25℃0.5C或1/3C)、内阻、质量、体积和能量比。 例: 1.1某厂样品电池基本性能

从基本性能上我们可以判断出电池的一致性,上面的数据可以看出此电池内阻质量容量和中值电压上差值较小,所以其内阻。 2.电化学性能 电化学性能是电池最重要的性能也是直接反应电池好坏的一项性能。电化学性能主要包括倍率性能、循环性能、高低温性能、搁置贮存性能等 2.1倍率性能 倍率的概念都知道了,就不多说了。不同电池要测试的倍率也不一样。能量型的电池对倍率性能的要求不高,所以测试的最大倍率可以小些。功率型的电池要测试的最高倍率就要大很多,根据情况甚至可以达到15C。 那么倍率性能要关注那些东西呢?首先最应关注的是其倍率放电平台电压。平台电压没有一个确切的概念,行业内一般把电池放电的中值电压(即容量放出一半时电池的放电电压)定为电压平台。我们平时说锰锂的工作电压是3.7v,钴锂和三元的工作电压是3.6v,磷

锂电池安全测试项目方案

锂电池安全测试项目方案 目前针对锂离子电池的安全检测标准在不断的更新中,但其基本安全检测模式已经成型,各种常见的检测项目也已被广泛接纳和采用。在安全检测项目中,每个检测项目都模拟了一种用户在使用过程中可能会发生的误(滥)用情况。如过充电测试模拟的是保护电路板失效的情况。由于模拟的情况不同,锂离子电池各个安全测试项目的难度显然是不同的。根据摩尔实验室(MORLAB)的以往检测经验,过充电、150℃热冲击、针刺、挤压、高温短路、重物冲击等是经常发生失效(Fail)的项目。 由于内容设计面较多,因此我们将分期介绍并分析各种锂电池测试项目的相关程序、标准要求、失效原因以及对应的解决方案。本期我们主要讲一下锂电池的热冲击测试项目。热冲击: 以CTIA 关于符合IEEE1725标准的认证程序为例,其中与热冲击有关的条款: Section 4、2:Test Procedure:5 cells at80% +/-5%SOC to be placed in oven at ambient temperature、 The oven temperature shall be ramped at52C per minute to1502 C、 After10 minutes at1502C, the test is complete、Compliance: No fire, smoke, explosion or breaching of the cell is allowed within t he first10 minutes、 Venting is permitted、 Section 4、50: Test Procedure:5 fully charged cells (per cell manufactures specifications) shall be suspended (no heat transfer allowed to non-integral cell components) in a gravity convection or circulating air oven at ambient temperature、 The oven temperature shall be ramped at52C per minute to1302

动力电池充放电效率测试方法及特性

电动汽车能量流研究需要考虑电池充放电效率的影响,然而目前针对不同充放电模式下的充放电效率研究并不充分,实验方法、测试系统与分析结果仍不具备普遍适用性。因此,本文提出了一种电动汽车充放电效率表征方法和试验方法,并搭建了测试台架系统;在此基础上,针对某款电动汽车动力电池,定量研究了不同充电模式、放电工况下充放电效率的变化规律,从而为整车能量流研究提供了一种有效的动力电池充放电效率测试方法,接下来就为大家详细的讲解一下希望对大家有所帮助。 1 动力电池及其充放电效率 动力电池是电动汽车的能量来源,锂离子电池以其高能量密度和功率密度、长循环寿命、低自放电率等优势,成为电动汽车的首选动力电池;其中,磷酸铁锂电池(LiFePO4)和三元锂离子电池(NCA、NMC)等具有更高的安全性能,因此广泛应用于电动汽车领域。图1 所示为锂离子电池的基本结构与工作原理示意图,其充放电过程是通过Li+在正负极柱之间嵌入和脱出实现的。 2 实验平台和测试方法 实验平台结构包含试验箱、电池模拟器、12V 开关电源、冷却循环水机、上位机等试验仪器及设备。其中,动力电池系统在实验过程中放置于试验箱内,由高压线连接至电池模拟器,通过控制电池模拟器的功率及电流方向,实现动力电

池不同模式下的充放电;同时电池充放电数据通过CAN 总线进行通讯,并上传至上位机系统。实验过程中,电池模拟器及电池管理系统BMS 实时检测动力电池组总电压、单体电压、电池组温度等参数并设置保护措施,从而保证实验过程电池处于安全工作状态。 3 实验及结果分析 实验用动力电池系统采用三元电芯作为单体电池,整体模块标称能量为46kwh。充放电过程中,设置系统总电压、单体电压、温度等参数的安全范围;一旦检测到参数超出上下限安全阈值,将电池模拟器输出电流设置为0,并切断电池模拟器与动力电池系统的连接。 实验过程中,分别采用2.6kw 慢充、6.6kw 定功率充电、快充、1/3C 标准充电(15.3kw)以及1C 充电(46kw)对电池包进行充电,并通过变功率、45kw、6.5kw 、14.9kw 以及28.4kw 等效模拟车辆NEDC 工况、1C 放电、60km/h 等速、90km/h 等速、120km/h 等5 种驾驶工况。 杭州固恒能源科技有限公司从事于新能源汽车后市场领域,专注于动力电池的应用以及循环利用等方面的研发、生产、销售,并提供全套检测维护解决方案的高新技术企业。产品涉及动力电池检测与维护、数据监测与存储、电池模组级单体电池的高效分选以及成组、储能管理系统等设备领域,客户遍及国内各动力电池厂家,新能源汽车厂家、梯次利用回收企业以及储能应用等企业。

蓄电池在线充放电测试系统操作流程

?技术介绍 在所有信息化、自动化程度不断提高的运行设备、运行网络系统中,不间断供电是一个最基础的保障.而无论是交流还是直流的不间断供电系统,蓄电池作为备用电源在系统中起着极其重要的作用。平时蓄电池处于浮充备用状态,一旦交流电失电或其它事故状态下,蓄电池则成为负荷的唯一能源供给者。 我们知道,蓄电池除了正常的使用寿命周期外,由于蓄电池本身的质量如材料、结构、工艺的缺陷及使用不当等问题导致一些蓄电池早期失效的现象时有发生。 为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,根据电源系统的维护规程,需要定期或按需适时的对蓄电池组进行容量的核对性放电测试,以早期发现个别的失效或接近失效的单体电池予以更换,保证整组电池的有效性;或者对整组电池的预期寿命作出评估. ?操作优势 本次测试可在蓄电池在线状态下,作为放电负载,通过连续调控放电电流,实现设定值的恒流放电。在放电时,当蓄电组端电压或单体电压,跌至设定下限值、或设定的放电时间到、或设定的放电容量到,仪器自动停止放电,并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据. ?适用范围 本试验可使用于24V、48V、72V、110V、220V、480V、600V等系列的蓄电池组。

蓄电池测量原理 由于蓄电池电化学反应的复杂性,以及各种材料、结构、制造工艺及使用环境的不同,致使不同厂家蓄电池的特性存在较大差异,即使同一厂家生产的蓄电池,其单体特性也会有一定的离散性.迄今为止,世界上尚没有一种简单有效的方法能够对电池性能进行快速准确的判定。蓄电池性能的检测和失效预测,仍是一个很复杂的电化学测量难题。 曾在电力、通信、金融、交通等行业中大量使用的固定式隔酸防爆铅酸蓄电池,可通过测量端电压、查看电解液密度、液位、温度等了解电池状态。然而,阀控式铅酸蓄电池的密封、贫液式设计,使得我们很难掌握其健康状况,隔酸防爆蓄电池的检测维护手段已不再适用于阀控式蓄电池,这正是当前蓄电池运行管理的缺憾和难点。 目前,常用的检测方法为平时测量电池的端电压和每年进行核对性放电容量测试。 我们认为: 1、蓄电 池浮充状态下的端电压与容量无对应关系.