文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (第八部分)碾压式土石坝和浆砌石坝工程单元工程质量评定表

(第八部分)碾压式土石坝和浆砌石坝工程单元工程质量评定表

(第八部分)碾压式土石坝和浆砌石坝工程单元工程质量评定表
(第八部分)碾压式土石坝和浆砌石坝工程单元工程质量评定表

土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表表7.1

坝基及岸坡清理工序质量评定表表7.1-1

防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表表7.1-2

坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表表7.1-3

坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表表7.1-4

土质防渗体填筑单元工程质量评定表表7.2

土石坝土质防渗体结合面处理工序质量评定表表7.2-1

土石坝土质防渗体卸料及铺填工序质量评定表表7.2-2

土石坝土质防渗体压实工序质量评定表表7.2-3

土石坝土质防渗体接缝处理工序质量评定表表7.2-4

土石坝混凝土面板单元工程质量评定表表7.3

土石坝混凝土面板基面清理工序质量评定表表7.3-1

土石坝混凝土面板滑模制作

及安装、滑模轨道安装工序质量评定表

土石坝混凝土面板

止水片(带)制作及安装工序质量评定表

水利水电工程

土石坝混凝土面板浇筑工序质量评定表表7.3-4

水利水电工程

沥青混凝土心墙单元工程质量评定表

基础面处理与沥青混凝土结合层面处理工序质量评定表表7.4-1

沥青混凝土心墙模板工序质量评定表

沥青混凝土制备工序质量评定表

心墙沥青混凝土的摊铺与碾压工序质量评定表

砌石工程质量要求

砌石工程质量要求 砌石工程部分主要依据《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83之10.3.2 、《泵站施工规范》SL234-1999、 《水闸施工规范》L27-91、《堤防工程施工规范》SL260-98、《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84(试行)、《小型水电站施工技术规范》SL172-96,引用条文共计37条。 3.1 一般规定 3.1.1 石料的质量控制要求 石料是砌石工程所用的大宗材料,其质量优劣将直接影响砌石工程的施工质量,特别是砌石工程的安全性和耐久性。故《强制性条文》纳入了有关石料质量控制的两条规定: 1.护坡石料须选用质地坚硬、不易风化之石料,其抗水性、抗压强度、几何尺寸等均应符合设计要求(《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83之10.3.2)。 2.砌坝石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹(《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84之2.1.5)。 3.1.2 胶结材料的质量控制要求 《强制性条文》根据《泵站施工规范》SL234-1999的规定,对胶

结材料的质量控制提出以下要求: 1.配制砌筑用的水泥砂浆和小石子混凝土,应按设计强度等级提高15%。配合比应通过试验确定,同时应具有适宜的和易性。 2.胶结材料中使用混合材(掺合料)和外加剂,应通过试验确定。混合材宜优先选用粉煤灰,其品质指标参照有关规定确定。 3.砂浆和混凝土应随拌随用。常温拌成后应在3~4h内使用完毕。如气温超过30℃,则应在2h内使用完毕。使用中如发现泌水现象,应在砌筑前再次拌合 c 4.砌石工程所用材料应符合下列规定: 1)混凝土灌砌块石所用的石子粒径不宜大于20mm。 2)水泥标号不宜低于325号。 3.1.3浆砌石的质量控制要求 浆砌石是砌石工程中较为重要的一部分。《强制性条文》根据《水闸施工规范》SL27-91的要求,对浆砌石的质量提出了以下4条规定: 1.浆砌石墩、墙(砌筑)应符合下列规定(SL27之8.3.2): 1)砌筑应分层,各层砌筑均应坐浆,随铺浆随砌筑;

浆砌石拦河坝施工方案

一、编制依据 1地质资料: 业主提供的地质报告 2、有关的技术规范: 《防洪标准》(GB502012014) 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000) 3、其它资料 设计图纸资料 一工程概况 工程简介: 浆砌石坝的主要工程量有:坝基基础开挖→坝基清淤→坝体浆砌石砌筑→坝体土方回填→消力池开挖及浇筑→防冲槽开挖及回填 二、施工准备 2.1 材料及机具 1、水泥:普通硅酸盐42.5R水泥,运到现场时必须有出厂合格证和出厂质量验收单,方可验收入库,水泥运到工地后,必须通过国家质量检测机构检验,其品种强度,性能必须符合设计要求。 2、砂浆:采用M10(砌筑)及1:2水泥砂浆(勾缝及抹面),机械拌和。砂浆有良好的和易性,保水性和水透水性,稠度一般为4-6cm;砂浆采用天然砂,砂料质地坚硬、清洁,级配良好,最大粒径不超过5mm,平均料径不小于0.25mm。砂的含泥量不超过5%。 3、块石:砌体所用块石采用坚硬、密实,无风化无裂缝,无粘附物质,清洁的石料,其强度满足设计要求(MU20)。 5、主要机具:挖掘机、自卸车、砂浆拌合机、斗车另备有大铲、灰刀、扁子、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽等。 三、施工工艺 3.1 测量放线 采用GPS对石坝的主要四大角轴线相关尺寸进行测量放线。根据测量放线结果设置定位桩,采用外控轴线向设计轴线量取。采用S3水准仪对开挖部位的原始地貌进行复测,并做好记录。用石灰洒出开挖线,进行基础开挖。 3.2 土方开挖 1、基础土方开挖 首先由测量人员根据设计图纸进行测量定线放样,测量挖完原始断面,测放开挖轮廓线,施工过程随时控制边线。

浆砌石设计规范

浆砌石设计规范 本规范适用于大、中型工程中的2、3级浆砌石坝或坝高超过50m的4、5级浆砌石坝的设计。其他浆砌石坝设计可参照使用;对于1级浆砌石坝及坝高超过100m的浆砌石坝,设计时应进行专门研究,制订补充规定。第1.0.2条浆砌石坝设计,应符合现行《水利水电工程等级划分(山区、丘陵区部分)》、《水利水电工程地质勘察规范》、《水工建筑物抗震设计规范》以及其他有关规范、规程、规定的要求。第1.0.3条设计浆砌石坝应重视和研究下列问题: 一、建坝地区的各项基本资料。包括河流规划、综合利用要求以及水文、气象、地形、地质、地震、建筑材料、施工和运用条件等。 二、合理选择和确定坝型、布置及荷载组合,简化坝体结构。 三、地基处理和坝体防渗。 四、泄洪消能防冲。 五、施工导流和渡汛。六、建筑材料、施工方式及施工技术的采用,应因地制宜。七、降低工程造价和缩短建设周期的措施。此外,还应研究与同类型混凝土坝设计中的异同,重视浆砌石坝的材料试验、结构试验和分析研究,逐步探求和应用反映浆砌石坝结构特点的设计和计算方法。2.混凝土标号根据15c

m15cm15cm立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定。浆砌石体常用混凝土标号有100、150两种。3.根据工程具体情况并经论证,上述胶结材料标号也可用试件90天龄期的极限抗压强度确定。 三、胶结材料的配合比,必须满足砌体设计标号的要求,并采用重量比。对于2、3级浆砌石坝,可参照附表5.2和附表5.3初选配合比,但应根据实际所用材料的试拌试验进行调整。 四、胶结材料采用掺合料或外加剂时应专门进行试验研究。第2.2.6条在初步设计阶段,浆砌石坝抗滑稳定计算所需的抗剪断、抗剪参数,及对沿垫层混凝土与基岩接触面的滑动情况;2级建筑物应作现场试验;3级建筑物可根据基岩特征,从附表1.4中查用。对于沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动或沿浆砌石体本身滑动的情况,2级建筑物应在室内作浆砌石体的抗剪(断)强度试验;3级建筑物,当无条件进行砌体试验时,可查用附表1.5。第2.2.7条应重视浆砌石材料的力学、变形性能和热学性能的试验研究,以便为设计提供正确的依据。第三章荷载及其组合第一节荷载第3.1.1条作用在浆砌石坝上的荷载,按其作用的情况分为基本荷载和特殊荷载两类。 一、基本荷载:1.坝体及坝体上永久设备的自重。2.坝体上游面静水压力。选择正常蓄水位或设计洪水位进行计算,下游面静水压力取其相应的不利水位计算。

文献综述.浆砌石坝特性

浅谈浆砌石坝的特性及发展方向 [摘要]:浆砌石坝使用范围比较广,中小型工程中,凡事石料丰富能建混凝土坝的地方一般都能建造同类型的浆砌石坝。在发展中国家,尤其是中国浆砌石坝发展很快。浆砌石重力坝在工用上拥有混凝土重力坝的一些优点,同时可以就地取材,节约钢材和水泥,在当前中国具有较好的发展前景。本文将对浆砌石重力坝 [关键词]:浆砌石重力坝构造特点设计特点施工工艺发展方向 一、浆砌石坝的历史回顾和背景介绍 浆砌石大坝的历史悠久,数量较多,是重要的坝型之一。中国、印度、西班牙用石块修堤筑坝历史悠久。公元16世纪西班牙用灰浆、石料修建了阿尔曼察坝。1982年印度修建了世界最高的斯里赛勒姆浆砌石重力坝,坝高144m。中国山区面积广大,石料丰富,早在2000多年以前就利用石块修建水利工程。1927年在福建修建了上里浆砌石拱坝。1932年在四川嘉陵江支流龙溪河修建了浆砌条石溢流拱坝。1949年以来,我国修建了很多浆砌石重力坝,如河北省朱庄水库重力坝,坝高95m。1971年建成的河南群英坝,是世界最高的浆砌石重力拱坝,坝高100.5m。在20世纪60年代以前各国以兴建浆砌石重力坝为主。60年代以后中国轻型浆砌石坝发展很快。70年代开始,在中小型水利工程中,轻型浆砌石坝在数量上逐渐趋于主导地位。轻型坝以拱坝为主,支墩坝和混合坝为辅,并且创造了硬壳坝和框格填碴坝等形式。 我国是世界上建造浆砌石大坝最多的国家,据统计,坝高在15m以上的浆砌石大坝有2000多座。多建于改革开放前的中、小型大坝。在发展中国家,尤其是中国浆砌石坝发展很快。但由于浆砌石坝施工机械化较困难,在发达国家中较少采用。 二、浆砌石重力坝于混凝土重力坝对比 与混凝土总理坝相比,浆砌石重力坝具有以下一些优点: ①、就地取材,节省水泥; ②、由于水泥用量少,水化热温升低,因而不需要采取温控措施;也 不需要设纵缝; ③、节省模板,减少脚手架,因而木材用量较少,减少了施工干扰; ④、施工技术易于掌握,施工安排比较灵活可以分期施工,分期受益, 在缺少施工机械的情况下,可用人工砌筑。 浆砌石重力坝的缺点有: ①、人工砌筑,砌体资粮不宜均匀; ②、石料的修整和砌筑难以机械化,需要大量劳动力; ③、砌体本身防渗性能差,需要另作防渗设备;

浆砌石堡坎质量评定(模板)

安全饮水工程 表LIB 水泥砂浆砌石体单元工程施工质量验收评定表

年 月 日 安全饮水工程 施工质量验收评定表 主控项目检验点100%合格.一般项目逐项检验点的合格率/ %,且不合格点不集中分布。 工序质 量等级评世为: 经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不 集中分布。 工序质量等级评定为: 表 1. 13. 1 水泥砂浆砌石体层面处理工序 施工单位 自评意见 监理单位 复核意见

安全饮水工程 表1. 13. 2 水泥砂浆砌石体砌筑工序施工质量验收评定表

续表1. 13.2 浆砌石墩、墙砌体尺寸位這允许偏差(mm) 浆砌石溢洪逍溢流而砌筑结构尺寸允许偏差(mm) 检验项目质量标准检査(测)记录 合格数合格 率轴线位置偏移10 9,8,6,12,7, 11,9,7,86 8 80.0 % 顶面标高土15 12,14,13,11,17, 14,12,13,14,16, 8 80.0 % 厚度 设闸门部位+ 10 / 无闸门部位+ 20 16」&21,12,15, 17,22,15,18,21, 7 70.0 % 砌缝类別 平缝宽IStnm ±2/ 竖缝宽15? 20mm + 2 / 平面控制 堰顶+ 10 / 轮廓线+ 20 / 竖向控制 堰顶+ 10 / 其他位置+ 20 / 表而平整度20 / 主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率76.0 %,且不合格点不集中分布。 工序质量等级评定为: 经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率%且不合格点不集中分布. 工序质量等级评定为: 年月日

砌片石体检验规范

砌片石体检验规范 一、路肩墙体宽40厘米,高以标高为准。每15米留2厘米宽沉降缝, 两边路肩沉降缝要对称。 二、外墙平直,内墙最大处不得超出5厘米,最小处不得小于40厘 米。 三、基底清理浮土,辅浆3厘米厚。 四、墙体用M7.5水泥浆砌筑,缝必须满浆,外墙要用浆平缝。 五、顶面采用M10水泥砂浆抹面找平、光滑,厚2厘米。 六、完成砌体段,场地内不得有剩余石块和砂。 七、领用水泥,必须按每立方片石(紧方)75公斤用量。不得超用 和浪费。因故不能用完必须交回,妥善存放。 八、领用的用具,必须妥善保管,遗失的照价赔偿。 砂浆配合比 重量配合比 水泥:砂:水=1:7.85:1.52 每盘砂浆用料(每盘为:50 kg水泥配砂、水的砂浆量): 水泥:砂:水=50:392:76 每m3砂浆用料(kg) 水泥:砂:水=191:1500:290 道路平整、检测规范 一、田间主道设计 1、田间主道车道宽4.5m,现浇C30砼路面厚0.20m,碎石基层厚0.20m,

路床加宽部分夯填土垫层厚0.35m,路面高出田面至少0.6m。 2、道路路基夯填土不得回填耕植土、腐植土、淤泥土等,应采用山土回填。 二、田间次道 1、田间次道分为新建和改建,新改建分为:Ⅰ型和Ⅱ型道路。新改建田间次道车道宽 3.5m,道路回填土前须进行表土剥离0.15m 厚,而后对剥离面进行碾压夯实,剥离的表土不得就地堆放,须就近回填于新增耕地面层。 2、从下往上结构依次为:0.42m厚夯填土垫层,0.15m厚的未筛分级配碎石基层,0.08m厚泥结石面层。道路路基夯填土不得回填耕植土、腐植土、淤泥土等,应采用山土回填。 三、生产路 生产路分为新建和改建,新改建生产路结构要求为:路面高出田面0.4m,路面车道宽2.0m,路肩分为:Ⅰ型砌石路肩和Ⅱ型土路肩,宽度都为:。从下往上结构依次为:0.37m厚夯填土垫层,0.08m厚泥结石面层。 田间道施工步骤与方法 ①施工放样。根据项目区平面总体布局图和结构设计图,实地测放每条田间道位置、中心线、边线和高程并打桩标明,撒白灰确定轮廓线。 ②路基开挖。当道路基底处在耕地时,先进行表土剥离另堆,用于土地平整回填。基底遇到松土时,应先清除有机土,并平整压实后

浆砌石坝-浆砌石坝

坝身主要用石料浆砌而成的坝。为了防止渗水,在迎水面设有防渗面板、防渗墙或用水泥砂浆勾缝防渗。浆砌石坝的优点是:①就地取材、节约钢材、木材、水泥;②坝顶可以泄流; ③施工期允许坝体过水;④施工操作技术易于掌握,施工期安排较灵活。缺点是施工机械化较困难,施工速度较慢,使用劳力较多。 分类浆砌石坝分为浆砌石重力坝(图1)、浆砌石拱坝和浆砌石支墩坝。浆砌石重力坝又分为实体重力坝、硬壳坝、填碴坝和空腹重力坝。浆砌石支墩坝又分为连拱坝和大头坝。 浆砌石坝 浆砌石坝 浆砌石坝 硬壳坝(图2)主要由硬壳和坝内填料两部分组成,利用干砌石、堆石来代替实体重力坝内低应力部位的浆砌石坝体,外包以浆砌块石和条石、混凝土或钢筋混凝土的硬壳。填碴坝又分为在坝体宽缝内填以砂砾石或石碴的宽缝填碴坝和在坝的下游部设置浆砌石框格,在格内填以砂卵石的框格填碴坝(图3)。 设计要点浆砌石坝工作原理与同类型的混凝土坝相似。设计方法主要借用混凝土坝设计理论,按均质弹性体考虑。20世纪70年代以来虽进行了许多科学试验研究,但尚未形成适合砌体特性的系统设计理论。各种浆砌石坝的结构大体相同,坝体多采用浆砌石。由于

砌石体的透水性远大于混凝土,因此在浆砌石坝体上游部位设置专门的防渗设施,常采用混凝土防渗面板、混凝土防渗墙或水泥砂浆勾缝防渗(用高标号水泥砂浆把质地良好的条石或料石砌筑成一层防渗层,并在表面进行勾缝)。和混凝土重力坝一样,为减少坝身和坝基渗透压力,还要在坝体内设置排水系统,在两岸岸坡和坝基下设置灌浆帷幕和基础排水系统。 浆砌石坝的主要建筑材料为石料和胶结材料。石料分为乱毛石(片石)、块石(毛料石)和条石。胶结材料有由水、水泥、砂组成的水泥砂浆和由水、水泥、小石子组成的小石砂浆。此外还有两种混合砂浆,一种是在水泥砂浆中渗入一定比例的粘土、石灰或壳灰(壳灰是用贝壳烧制而成);另一种是不用水泥而用石灰、粘土或用粘土烧制成代水泥。填料用的干砌石一般不用胶结材料,要求采用较大块度的块石,间错砌筑以增加相互的咬合力。 简史和展望中国、印度、西班牙用石块修堤筑坝历史悠久。 浆砌石坝的适用范围较广,一般中、小型工程中,凡是石料丰富能建混凝土坝的地方一般都能建造同类型的浆砌石坝。但由于浆砌石坝施工机械化较困难,发达国家较少采用。在发展中国家,尤其在中国浆砌石坝发展很快,设计、施工水平都日益提高。其发展趋势是:①修建浆砌石坝的地形、地质限制条件和筑坝材料的要求有所放宽;②坝高逐渐增加;③轻型坝日益增多,造价降低,砌石工艺水平提高;④坝型多样化是中国浆砌石坝的特点,各地建成的浆砌石坝除实体重力坝外,还修建了空腹重力坝、硬壳坝、宽缝填碴坝、框格填碴坝、双曲拱坝、重力拱坝、连拱坝、大头坝、梯形坝,还有各种形式的混合坝。坝体的新型结构有铰拱坝、平底缝拱坝和周边缝拱坝。 参考书目 华东水利学院等主编:《砌石坝设计》,水利出版社,北京,1980。

浆砌石施工规范

浆砌条石施工工艺 材料 1)、砌筑石料 浆砌条石所用石料采用外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。 2)、砌筑砂浆 砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并须征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和均匀,其拌和时间自投料完算起,不得少于 1.5min,一次拌为应在其凝结之前使用完毕;水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%,砂的配料误差不得大于5%,水的配料误差不得大于1%。 2、浆砌条石砌筑 浆砌条石砌体必须采用铺浆法砌筑,砂浆稠度宜为3~5cm,当气候变化时应进行适当调整。砌筑时石块应分层卧砌,上下错缝中间填心的方法砌筑,不得有空缝。 在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其表面化充分吸收,但不得残留积水。3.3.2.3 浆砌条石施工 浆砌体采用人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。浆砌条石应做到: (1)条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。 (2)条石砌体的灰缝厚度不大于20mm。 (3)砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm。 (4)条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。 (5)条石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。 (6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。 (7)浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞。变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。 (8)石料强度为MU30,水泥砂浆强度为M7.5,挡墙外露面应粗打一遍并采用1:2水泥砂浆勾平缝,缝宽2cm,勾缝须待填土基本稳定后再行施工。

浆砌石质量标准要求

浆砌条石质量要求 一、原材料质量标准 1、水泥 (1)、运至工地的水泥应有生产商的出厂合格证和品质试验报告。 (2)、凡受潮结块的水泥应经处理并检测合格后方可使用。 2、砂子:砂粒应质地坚硬,表面清洁,含泥量不超过2%。 3、石料:石料的质地要求坚硬、耐风化、不得有剥落层或裂纹。石料的强度等级为MU30。 二、主体浆砌质量标准 (一)基础处理,基底应平整、密实,承载力达到设计要求。 土基开挖允许偏差对照表

(二)主体浆砌 1、条石砌筑砂浆为M7.5,施工前应对砂浆配合比进行测试确 定,施工中应在施工现场随机取样抽检,结果应不低于M7.5。 2、砌筑前应放样立标,拉线砌筑。并应将石料清扫或清洗干净保持石料、清洁、湿润。 3、砂浆应随拌随用,常温拌成后应在3—4小时用完。如气 温高于30℃应在2小时内使用完。 4、砌体应平整、平稳、密实。即平整指层平、石平、平稳指 砌石稳固密实指坐浆满、灌浆实。砌缝应符合设计要求。(附砌缝宽度要求表) 6、砌体未达到设计强度前,不得在其上拖拉重物或锤击振动。 7、主体砌筑后应及时进行勾缝,抹面和养护。 8、浆砌石的主控项目 ①原材料要求

A:石料规格应符合设计要求。 B:水泥必须有产品合格证。 C:砂子应符合设计要求。 ②石砌体标准应符合设计要求 A:石体的组砌,要内外搭砌,上下错缝,拉砌石,顶砌石交错设置。 B:砂浆饱满度不应小于80% C:石砌体轴线位置大于2cm,墙面垂直度,每层及全高不大于2cm,表面平整度、水平灰缝平直度不大于1.5cm D、罩面石:应选择较规格的条石,表面做成小蜂包,四周修成扁口。 E、挡墙外露面勾缝应采用M10水泥砂浆勾皮带缝,做到横平竖直。 F、沉降缝15m设置一道,缝宽20-30mm,缝内沿墙的内、外、顶三边堵塞厚度不小于2cm,宽度不小于20cm厚的沥青木板。 E、泄水孔孔径为10cm正方形,上下交错布置,间距2.5 m,第一层泄水孔高出人行道面层25cm. H、鱼塘一侧挡墙用1:2.5水泥砂浆抹面厚2cm. 以上未尽事项按相关规范执行。

【规范】浆砌石设计规范

【关键字】规范 第一章总则 第1.0.1条本规范适用于大、中型工程中的2、3级浆砌石坝或坝高超过50m的4、5级浆砌石坝的设计。 2、合理选择和确定坝型、布置及荷载组合,简化坝体结构。 三、地基处理和坝体防渗。 四、泄洪消能防冲。 五、施工导流和渡汛。 六、建筑材料、施工方式及施工技术的采用,应因地制宜。 七、降低工程造价和缩短建设周期的措施。 此外,还应研究与同类型混凝土坝设计中的异同,重视浆砌石坝的材料试验、结构试验和分析研究,逐步探求和应用反映浆砌石坝结构特点的设计和计算方法。 2.混凝土标号根据15cm×15cm×15cm立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定。 第三章荷载及其组合 第一节荷载 第3.1.1条作用在浆砌石坝上的荷载,按其作用的情况分为基本荷载和特殊荷载两类。 一、基本荷载: 1.坝体及坝体上永久设备的自重。 2.坝体上游面静水压力。选择正常蓄水位或设计洪水位进行计算,下游面静水压力取其相应的不利水位计算。 3.相应于正常蓄水位或设计洪水位时的扬压力(包括渗透压力和浮托力,下同)。

浆砌石设计规范

第一章总则 第1.0.1条本规范适用于大、中型工程中的2、3级浆砌石坝或坝高超过50m的4、5级浆砌石坝的设计。枞阳江堤九座穿堤建筑物加固工程 关于贯彻实施浆砌石工程施工规范 及施工技术交底的通知 各施工点、施工班组: 为了进一步加强工程施工质量与施工进度管理,现下发浆砌石施工规范。各施工点、施工组接至通知后,认真学习,实际操作中认真执行,并做好各相关施工工序的技术交底工作。 1、砌石工程施工应符合下列规定: ①砌石工程应在基础验收及结合面处理检验合格后进行施工。 ②砌筑前应放样立标,拉线砌筑。 ③砌石应平整、稳定、密实和错缝。 2、砌石工程所用材料应符合下列规定: ①石料应质地坚实,无风化剥落和裂纹。 ②水泥标号不宜低于325#。 ③使用混合材料和外加剂,应通过试验确定。混合材料宜优先选用粉煤灰,其品质指标参照有关规定确定。 ④配制砌筑用的水泥砂浆和小石子砼,应按设计强度等级提高15%。配合比应通过试验确定,同时应具有适宜的和易性。水泥砂浆的稠度可用标准圆锥沉入度表示,以40~70mm为宜,小石子砼的坍落度以70~90mm为宜。 ⑤砂浆和砼应随拌随用。常温拌成后应3~4h内使用完毕。如气温超30℃,则应在2h内使用完毕。使用中如发现沁水现象,应在砌筑前再次拌合。 3、浆砌石施工应符合下列规定: ①砌筑前将石料刷洗干净,并保持湿润。砌体石块间应用胶结材料粘结、填实。 ②砌体宜用铺浆法砌筑,灰浆应饱满。护坡、护底和翼墙内部石块间较大的空隙,应先灌填砂浆或细石砼并认真捣实,再用碎石嵌实,不得采用先填碎石块,后塞砂浆的方法。 4、翼墙及隔墩砌筑应符合下列要求: ①基础砼面层应进行凿毛或冲毛,并冲洗干净后方可砌筑。 ②砌筑应自下而上逐层进行,每层应依次砌角石、面石、后填腹石,均匀座浆,并随铺随砌。 ③砌筑块石时,上、下层石块应错缝,内、外石块应搭接,面石宜选用较平整的大块石,砌筑料石时,应按一顺一丁或两顺一丁排列放置,砌缝应横平竖直,上、下层竖缝错开距离不应大于100mm,丁石上、下方不得有竖缝。 ④灰缝宽度:块石砌体宜为20~30mm,料石砌体宜为15~20mm。

浆砌石坝规范

中华人民共和国行业标准 SL 25-91 浆砌石坝设计规范 1991-07-29发布 1991-10-01实施中华人民共和国水利部发布 主编部门:贵州省水利电力厅 批准部门:中华人民共和国水利部 实行日期:1991年10月1日 中华人民共和国水利部 关于发布《浆砌石坝设计规范》SL 25-91的通知 水建[1991]6号 各有关单位: 根据原水利电力部标准制修订计划,由贵州省水利水电厅主编的《浆砌石坝设计规范》,经审定批准为水利水电行业标准.标准的名称与代号为《浆砌石坝设计规范》SL 25-91,从1991年10月1日起实施.执行中如有问题和意见,请函告部建设开发司并由该司负责解释. 该标准由水利电力出版社出版发行.1991年7月29日 目次 第一章总则 第二章筑坝材料及浆砌石体的设计指标 第三章荷载及其组合 第四章浆砌石重力坝 第五章浆砌石拱坝 第六章坝体防渗 第七章坝基处理 第八章坝体构造 第九章观测设计 附录一浆砌石体主要力学指标

附录二荷载计算公式 附录三用材料力学方法计算浆砌石重力坝坝体应力 附录四用材料力学方法计算重力墩,推力墩的应力 附录五石料主要物理力学指标及胶结材料配合比 附录六浆砌石体变形(弹性)模量,抗压强度的试验方法 附加说明 第一章总则 第1.0.1条本规范适用于大,中型工程中的2,3级浆砌石坝或坝高超过50m的4,5级浆砌石坝的设计.其他浆砌石坝设计可参照使用;对于1级浆砌石坝及坝高超过100m的浆砌石坝,设计时应进行专门研究,制订补充规定. 第1.0.2条浆砌石坝设计,应符合现行《水利水电工程等级划分(山区,丘陵区部分)》,《水利水电工程地质勘察规范》,《水工建筑物抗震设计规范》以及其他有关规范,规程,规定的要求. 第1.0.3条设计浆砌石坝应重视和研究下列问题: 一,建坝地区的各项基本资料.包括河流规划,综合利用要求以及水文,气象,地形,地质,地震,建筑材料,施工和运用条件等. 二,合理选择和确定坝型,布置及荷载组合,简化坝体结构. 三,地基处理和坝体防渗. 四,泄洪消能防冲. 五,施工导流和渡汛. 六,建筑材料,施工方式及施工技术的采用,应因地制宜. 七,降低工程造价和缩短建设周期的措施. 此外,还应研究与同类型混凝土坝设计中的异同,重视浆砌石坝的材料试验,结构试验和分析研究,逐步探求和应用反映浆砌石坝结构特点的设计和计算方法. 第二章筑坝材料及浆砌石体的设计指标 第一节筑坝材料 第2.1.1条石料. 一,砌体所用石料必须质地坚硬,新鲜,完整.砌体石料按其形状可分为毛石,块石,粗料石三种. 毛石:无一定规则形状,块重应大于25kg,中部厚不小于15cm. 块石:上下两面大致平整,无尖角,块厚宜大于20cm.

常用单元工程质量评定表填表说明

第二章常用单兀工程质量评定表填表说明 第一节堤防工程项目划分标准 堤防工程项目划分标准是根据《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239 - 1999)附录A,结合堤防工程实际情况,对分部工程和单元工程划分作了进一步的细化,具体见表 1.1。 表1.1 堤防工程项目划分标准

续表 注:表中“△”者为主要单位工程或主要分部工程; “☆”者视实际情况可定为主要分部工程也可定为一般分部工 程

第二节单元工程质量评定表填表基本规定 )是检验与评定施工质量的基础资料。工程竣工验堤防工程单元工程质量评定表(以下简称《评定表》收 后,属归档长期保存资料,其填写应遵守以下规定。 、填表基本规定 (1)《评定表》应使用蓝色或黑色墨水填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 (2)文字应按国务院颁布的简化汉字书写,字迹应工整、清晰。 (3)数字用阿拉伯数字(1、2、3、. 9、0);计量单位应使用国家法定计量单位,并以规定之符号表示 (如:MPa、m、m2、mm、t .等)。 (4)合格率用百分数表示,小数点后保留一位;如恰为整数,则小数点后以0表示,如95.0%。 (5)需改错时,将错误用两道直线划掉,再在其右上方填写正确文字(或数字) ,禁止使用改正液、贴 纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂墨等方法。 例:表面有纹,抗压强度25=323.3MPa。 (6)单元(工序)工程完工后应及时评定其质量等级。 (7)单元工程质量评定表中: 表头①单位工程、分部工程名称和编码:按项目划分确定之名称和编码填写; ②单元工程名称、部位:填写该单元名称(中文名称或编号) ,部位可用桩号、高程等表示; ③施工单位:填写与项目法人签订承包合同的施工单位全称; ④单元工程量:填本单元主要完成工程量; ⑤检验(评定)日期:年一一填写实际4位数,月一一填写实际月份(1~12月),日一一填写实际日期 (1~31日),检验日期由施工单位填写,评定日期由项目监理机构填写。 (8)在质量标准栏中,凡未列出具体要求的,其内容应由监理工程师依据设计文件和合同技术规范确定并填入该栏中。如:质量标准栏凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明);凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号、条款。 (9)在检验记录或检查结果栏中,应填写检查、检测的实际数据或情况,数字记录应准确、可靠、小数点保留位数应符合本规定和其它有关规定的要求;文字记录应真实、准确、简练;表中缺项的填写栏用斜线划去,以表示无此项。 (10)监理人员的复核应贯穿施工全过程。在施工过程中,监理人员随时检查施工单位的施工记录,并进行必要的签认,同时做好自己的抽查记录,作为复核《评定表》的依据;对于检验结果用符号表示的(如打“V”、“x ”等),其施工原始记录应作为备查资料附于表后。 (11)表尾填写: ①施工单位“三检”人,分别由负责初检、复检及终检的人员签名;金结及机电类单元工程表尾签名栏中的测量人员,由负责该表格项目测量、测试、检验的人员签名。如果该工程由分包单位施工,则单元 (工序)工程“三检”人由分包单位负责初检、复检及终检的人员签名;对于重要隐蔽工程、关键部位的单元工程应由联合小组核定质量等级;当分部工程及单位工程自评时,由分包单位填写表格,并进行初验、复验,总包施工单位进行终验。 ②监理单位:填写监理单位项目监理机构名称,相应栏目由负责该项目的监理工程师(或现场监理工程师)签字。 ③表尾所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不得由他人代签,签名字迹不得潦草。 二、单元工程质量等级评定 (1)单元工程质量等级评定应在施工单位质检部门组织自评的基础上,由监理机构核定。 (2)重要隐蔽工程及工程关键部位经施工单位自评合格后,由监理机构、质量监督、设计、施工、管理运行等单位组成联合小组,共同核定其质量等级。 (3)工程质量等级按国家规定划分为“合格”和“优良”两级。单元工程质量等级评定标准见下表。 单元工程质量等级评定标准 (4)机电设备安装工程各检查项目全部符合质量标准,实测点的偏差符合规定者,评为合格;重要部位实测点的偏差值小于允许偏差者评为优良。 (5)在单元工程质量评定表中: ①标有“△”符号的均为主要检查、检测项目、或为重要部位测点(机电设备安装) 。 ②“基本符合要求”,对检查项目是指虽与质量标准有出入,但不影响安全运行和设计效益;对检测项目是指检测点合

SL25—91浆砌石坝设计规范(编制说明)

前言 第一章总则 第二章筑坝材料及浆砌石体的设计指标 第三章荷载及其组合 第四章浆砌石重力坝 第五章浆砌石拱坝 第六章坝体防渗 第七章坝基处理 第八章坝体构造 第九章观测设计 打印 刷新 浆砌石坝设计规范 SL25—91 编制说明 前言 一、本规范与已出版的《浆砌石坝施工技术规定》(SD120—84)构成我国浆砌石坝技术规范系列。 二、本规范系初次制订,编制过程中注意了以下几方面的问题: (1)浆砌石坝是一种地方性很强的当地材料坝,已建工程以中小型工程为主,量大面广,在20余省市中星罗棋布,但系统的试验研究成果较少,规范认真总结了各地的建设经验,其内容具有广泛的适应性。 (2)浆砌石坝的两种主要坝型——重力坝和拱坝,都有相应的混凝土坝设计规范,本规范编制时,力求反映浆砌石坝的特点,避免与混凝土坝设计规范重复。 (3)既从目前国内的技术经济实际情况出发,也考虑到近期可能的发展,以使浆砌石坝设计符合技术先进合理,经济适用,安全可靠的原则。 (4)国内浆砌石坝以中小型工程为主,并积累了丰富的设计经验,其某些指标,如容许应力、安全系数、地基处理的要求等,和混凝土坝设计规范要求相比有所降低。 (5)注意了与《浆砌石坝施工技术规定》(SD120—84)《混凝土重力坝设计规范》(SDJ21—78)及《混凝土拱坝设计规范》(SD145—85)的衔接协调。 三、编写经过 1984年6月上旬,原水利电力部基本建设司在广西永福县召开了有10个省(市)、16个单位参加的《浆砌石坝设计规范》编写工作会议,就规范的编写大纲、内容、方法以及为编写规范进行的科研试验、计算项目等进行了讨论,并研究了各单位分工。1984年6月18日部以(84)基水利字第81号文“关于组织编写《浆砌石坝设计规范》的通知”,明确了规范的主编单位与协编单位及其他有关事宜。同年10月,在福建省崇安县召开了规范编写人的碰头会。1985年8月提出了初稿,并于同年10月在山东省泰安市召开了以编写人为主的规范初稿讨论会。1986年9月在安徽省屯溪市再次召开了规范修改稿的讨论会。1987年4月提出了征求意见稿。1988年12月,水利部建设开发司在贵阳市召开了规范讨论会,出席会议的有国内12个省(市)的24个设计、科研、教学等单位的代表共32人。1989年5月提出规范送审稿。1989年9月,水利部建设开发司在湖北省十堰市召开审查会。1989年10月完成规范报批稿,同年11月在河北省邢台市讨论了规范(报批稿)编制说明。1990年10月,完成规范的报批修订稿。 四、编写分工 1.规范条文、附录、参考资料及说明 贵州省水利电力厅第一章、第五章、附录四

单元工程质量评定表

田间配套土渠开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位评定日期年月日项 次保证项目质量标准检测记录 1 开挖、回填土料必须符合设计及施工规范要求 项 次基本项目 质量标准 检测记录 质量标准 合格优良合格优良 1 回填土方干容重合格率大于 90%,最小干容重大 于设计值0.98倍 干容重合格率大于 98%,最小干容重大于 设计值0.98倍 2 坡度内外坡基本平整、顺 直、坚实、稳定,严 禁贴坡,不容许有凸 肚和凹坑。 内外坡平整、顺直、坚 实、稳定,严禁贴坡, 不容许有凸肚和凹坑。 项 次允许偏差项目允许偏差 (cm) 各检测点偏差值 累计点合格点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 渠底高程-2,+0 2 渠顶高程±5(±3) 3 中心线偏差±3(±2) 4 渠顶宽度±5(±3) 5 渠底宽度±5(±3) 6 表面平整 2 检查结果保证项目: 基本项目:共检查项,其中优良项,优良率% 允许偏差项目:共检查点,其中合格点,合格率% 评定意见质量等级 施工单位施工班组长: 施工队质检员: 施工企业质检处(科):年月日 建设 (监理) 单位年月日 说明:一式贰份报监理机构,审签后监理单位壹份,承包人壹份。 宁夏土地开发整理中心印制

说明 保证项目: 检查数量:全数检查: 检验方法:观察检查和检查施工记录。 允许偏差项目: 检查数量:每个单元工程每项检测10点。 检验方法:1、2项尺量检查,3、4项拉线、尺量或水准仪检查。

土渠开挖(沟道清淤或开挖)质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日项 次保证项目质量标准检验记录 1 开挖、回填与清 淤 渠道的开挖和回填土料,沟道的开挖与清淤 必须符合设计要求与施工规范的规定 2 内外边坡渠道、沟道内外边坡必须平整、顺直、竖实稳固,严禁贴坡,不允许有凸肚和凹坑 3 岸坡坡度符合设计规范要求 项 次基本项目 质量标准 检验记录 质量等级 合格优良合格优良 1 回填土方干密度合格率≥90%, 不合格干密度不得低 于设计值的0.98,不 合格试样不得集中 干密度合格率≥95%, 不合格干密度不得低于 设计值的0.98,不合格 试样不得集中 项 次允许偏差项目设 计 值 允许偏 差 (cm) 实测点偏差值检查点合格点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 渠底高程±10 2 渠顶高程±10 3 渠道中心偏差±10 4 渠顶宽度±20 5 渠底宽度±20 6 表面平整±15 检查结果保证项目: 基本项目:共检查项,其中优良项,优良率% 允许偏差项目:共检查点,其中合格点,合格率% 评定意见质量等级 施工单位施工班组长: 施工队质检员: 施工企业质检处(科):年月日 建设 (监理) 单位年月日 说明:一式贰份报监理机构,审签后监理单位壹份,承包人壹份。 宁夏土地开发整理中心印制

浆砌石护砌施工方案

浆砌石护砌施工方案 浆砌石护砌施工方案 目录 一、概述 2 二、编制依据 2 三、施工组织与施工目标 2 四、施工设备的配置和劳动力安排 5 五、浆砌石护砌施工工艺及流程 6

六、雨季施工措施11 浆砌石护砌施工方案 一、概述 1.1 工程概况 1.2工期安排 二、编制依据 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84 《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999 其它由发包人或监理人指定参考的工程规范和技术说明三、施工组织与施工目标

3.1施工组织机构 为优质、高效的完成合同段内工程施工任务,必须保证浆砌石护砌施工的质量和进度。选派具有施工经验丰富的工程管理人员和技术人员担任项目的领导及主要部门负责人。确保施工正常有序进行。项目部设有以下机构:办公室、计划财务部、工程技术部、安质环保部、物资设备部等负责项目的施工管理与技术管理,负责对外关系及整个合同段生产调度、材料供应、进度、施工质量的检查与监督。 项目部主要人员及部门职责划分表表1 序号人员或部门管理职责 1 专家顾问组对项目采购、施工等提供全方面技术咨询支持。 2 项目经理全面履行项目合同,对工程质量、工期、成本、安全与职业健康、文明施工、环境保护负全责;负责项目经理部行政管理工作。 3 二名副经理分别负责生产、安全与质量等工作。其中生产副经理负责土建施工、机电设备及金结安装等施工管理。安全副经理负责施工安全生产工作。 4 总工程师、一名副总工全面负责项目经理部技术管理工作,各部门间技术管理协调。 5 办公室①项目部文秘管理; ②项目部总务管理; ③项目部治安消防与防洪管理; ④人力资源管理;

浆砌石施工规范

浆砌石施工规范 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

浆砌块石施工规范 1、材料准备一般用毛石、料石。石料应质地坚实,强度不低于MU20,岩种应符合设计要求,无风化、裂缝;毛石中部厚度不小于200mm;料石厚度一般不小于200mm,料石的加工细度应符合设计要求,污垢、水锈使用前应用水冲洗干净。砂:用中砂,并通过5mm 筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;不得含有草根等杂物 2、主要机具大铲、瓦刀、手锤、手凿、线坠、角尺、水平尺、皮数杆、勾缝条、手推胶轮车等。 3、作业条件 (1) 根据图纸要求,做好测量放线工作,调协水准基点桩和立好皮数杆。有坡度要求的砌体,立好坡度门架。 (2) 基槽清扫后,放好轴线、边线、其他尺寸位置线,并复核标高。 (3) 毛石应按城要数量堆放于砌长部位附近;料石应按规格和数量在砌筑前组织人员集中加工,按不同规格分类堆放、堆码,以备使用。 (4) 选择好施工机械,包括垂直运输、水平运输、和料石安装等小型机械,尽量减轻人工搬运的笨重体力劳动,以提高工效。 (5) 砌筑砂浆应根据设计要求和现场实际材料情况,由施工员确定施工配合比。 4 、工艺流程 4.1 砌毛石应根据基础的中心线放出里外边线,挂线分皮卧砌,每皮高约300~400mm。砌筑方法采用铺浆法。用较大的平毛石,先砌转角处、交接处,再向中间砌筑。砌前应先度摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露表面要平齐,斜口朝内,逐块卧砌坐浆,使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆,后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般制在20~30mm 左右,铺灰厚度40~50mm。 4.2 砌筑时,石块上下皮应互相错缝,内外交错搭砌,避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞,同时注意摆放石块,以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。 4.3 如砌筑时毛石的形状和大小不一,难以每皮砌平,亦可采取不分皮砌法,每隔一定高度大体砌平。 4.4 为增强墙身的横向

相关文档
相关文档 最新文档