文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工图审查报告

施工图审查报告

施工图审查报告
施工图审查报告

施工图审查报告

根据合同要求,我公司对王圪堵水库工程和王圪堵水库供水工程全部施工图进行了审查。审查时间从2011年6月20日到2011年8月20日历时两个月,先后有二十余人次参与审查工作。依据审查大纲要求,对全部施工图进行审查,共提出审查意见226条,并提出了3条设计优化建议,即可使工程施工顺利进展又可节约投资。现将审查意见报告如下。

1审查依据

1.1审查大纲(见附件)

1.2图纸(工作量)按业主所提供图纸分为两项工程,即王圪堵水库工程和王圪堵水库供水工程;王圪堵水库工程分为 6 个部分,即大坝部分(图纸48 张)、雷惠渠改造部分(图纸9 张)、溢洪道部分(图纸48 张)、排沙泄洪洞部分(图纸90 张)、放水洞部分图纸(35 张)、电站部分(图纸128 张);王圪堵水库供水工程分为6个部分,即Ⅰ标段部分(图纸52张)、Ⅱ标段部分(图纸48张)、Ⅲ标段部分(图纸34张)、Ⅳ标段部分(图纸56张)、Ⅴ标段部分(图纸39 张)、Ⅵ标段部分(图纸61 张);附属专业分为3个部分,即建筑专业部分(图纸250张)、电气专业部分(图纸59 张)、金属结构专业部分(图纸117 张)。共计图纸1074 张。

2审查结论意见

2.1主要建筑物的稳定性、安全性、可靠性已在初步设计阶段经过行业主管部门审查,本次经复核认为设计报告中所采用的计算理论、方法、公式及参数均正确。

2.2施工图设计除局部(见审查意见表)外基本符合行业现行规程规范要求。

2.3审查中未发现有违反《工程建设标准强制性条文》之处。

2基本按照初步设计文件(未批,无初设审查意见)进行施工图设计。

2.4施工图深度除局部(见审查意见表)外,基本达到规定的深度和施工要求。

2.5图纸审查意见:意见以表格形式列出,为了清晰方便查找,表中列有图名、图纸编号、意见内容(见审查意见表)。

说明:

①多张图纸出现的同类问题表中未赘述。

②未注明图名图号的意见为该部分的总体设计问题。

③表中带﹡号的意见,审查者认为比较重要,希望能得到设计修改或补充完善。

④鉴于该工程已开工建设多时,有些意见已无法落实,在此谨供参考。

3设计优化建议

3.1 关于雷惠渠改造规模:据初步设计报告分析,大坝下游雷惠渠灌溉面积1万亩,按现行灌溉制度仅需供水流量0.55∕s(坝后抽水站设计流量),故雷惠渠改造可按0.55∕s设计(现设计为2∕s),这样即可简化工程施工又可节约投资。

3.2 关于溢洪道后段砼衬砌标号:根据设计确定的原则—考虑溢洪道的抗冲蚀和耐磨要求,对流速〉16m∕s槽段采用HFC40粉煤灰高强砼衬砌。但0+429.17以后流速﹤﹤16m∕s(见计算或水工模型试验),

采用C30砼即可。故建议对0+429.17以后的槽段进行设计优化,该段砼量约1000方。

3.3 关于沙界沟桥倒桥下田间道路涵洞:从图上看原地面与运行道路路面高程只相差1m多,要挖出个地下通道,既难施工又增加投资,而且会造成雨天积水不安全。建议设计优化,局部抬高田间道路与运行管理道路平交。

王圪堵水库工程审查意见表

王圪堵水库供水工程审查意见表

建筑部分

锅炉房

建筑:

1、应明确设计使用年限、耐火等级;

2、缺总平面图;

3、平面图中水泵房应设两个出入口;

结构:1本建筑可按非抗震设计;

水:

1、核实卫生间给水管管径;

2、灭火器设置位置错误;

3、潜污泵前止回阀前应加压力表。

暖:

1、应说明锅炉房采暖系统定压方式;

2、锅炉房采暖系统应有除氧措施;

3、锅炉房采暖系统供回水温度与各单体供回水温度不同,请核实;

电:

1、本建筑应设总等电位联结系统;

2、应明确本建筑配电系统接地形式并在本建筑内保持统一。

宿舍

建筑:缺宿舍平、立、剖面图;

结构:

1、可按非抗震设计;

2、须注明持力层。

水:无水专业图纸;

暖:

1、采暖系统应采取上供下回单管跨越式系统;

2、采暖平面中部分管道未设计固定支架;

3、未交待散热器供回水支管上安装何种阀门,供水支管上应设温控阀;

4、采暖系统暖气片数量:南向应少于北向,上、下暖气片数量应有所不同。

电:缺电气专业图纸;

加压泵站

建筑:

1、建筑耐火等级应分为地上、地下;

2、《建筑工程设计编制深度规定》应为2008年版;

3、地下防水应写明防水等级,砼抗震等级及做法;

4、配电室、站用变及低压配电室应设门槛;

5、顶层平面图雨水管间距过大;

6、缺总平面位置图。

结构:

1基本地震加速度0.05有误,可按非抗震设计;

水:

1、建筑给排水设计规范应采用最新版。

2、灭火器数量偏少,消火栓系统应有阀门设置。

暖:

1、采暖管道无固定支架;

建设工程施工图设计文件审查报告书

建设工程施工图设计文件审查报告书 云施审AT2010-065(2) 云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心 二0一0年八月十九日

一、工程概况: 工程名称:昆明春城高尔夫建设项目(一、二期)------俱乐部KTV、娱乐室、咖啡吧改造工程 工程规模:建筑面积492㎡ 建设地点:昆明市宜良县 建筑功能:娱乐用房 建筑层数(总高度):地上1层(4.20m) 结构类型:钢框架 建设项目等级:三级 耐火等级:二级 建筑场地类别:Ⅱ类 抗震设防烈度:8度(0.3g) 二、审查依据: 一、国家《建筑工程质量管理条例》 二、建设部《建筑工程施工图设计文件暂行办法》 三、建设部《建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见》 “施工图设计文件中除涉及安全、公众利益和强制性标准、规范的内容外,其它有关设计的经济、技术合理性和设计优化等方面的问题,可以由建设单位通过方案竞选或设计咨询的途径加以解决。” 四、《云南省建设工程施工图设计文件审查实施细则》。 “第十条施工图审查的主要内容 (一)、是否满足方案设计或初步设计批准文件的要求(侧重项目功能优化措施

等的落实); (二)、建筑物的稳定性和安全性,地基、主体结构的安全性,使用计算机软件的合理性和合法性; (三)、施工图文件是否满足规定的深度要求; (四)、是否满足国家现行的建筑(含消防、节能、环保、卫生)、结构(含地基基础、围护工程和人防工程、抗震)、无障碍设计等强制性规范标准; (五)、是否损害公众利益; (六)、《建设工程质量管理条例》中第三章勘察设计单位的质量责任和义务的有关条例。” 五、《云南省建设工程施工图设计文件审查通知》。 六、工程施工图及相关资料和国家有关法规、规范、规程。 三、审查意见: 本工程施工图设计深度基本符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。 本工程施工图中尚有错漏,局部不满足规范规定,部分结构计算和构造需复核调整。 本工程施工图错漏较多,需补充、修改后复审。 勘察报告经审查尚有不足之处,经补充,修改后可供设计使用。 勘察单位对存在的问题修改需回复我中心。 《一》、本工程存在的主要问题: (一)、建筑部分 1、新增加一层平面,利用原有建筑过道作疏散出口,两个安全出口是否能直 通室外,疏散距离是否满足建筑防火规范GB50016-2006第5.3.13条规定,需提供整体图纸复审。

扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书

扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 321014161-(2015) 736 项目名称:二号联合厂房、外协件库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年10月15日 江苏省建设厅制 1

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的二号联合厂房、外协件库项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审。【回复意见格式见“https://www.wendangku.net/doc/0712011648.html,/” 下载中心——表格下载——审查意见回复单】 二〇一五年十月十五日 (审查机构公章)(附11页审查意见) 2

项 目 概 况 项目名称 二号联合厂房、外协件库 建设单位 潍柴动力扬州柴油机有限责任 公司 项目地址 开发区。。建筑总高度 12.15 M建筑面积 46358.12 M2建筑层数 地上一层 场地类别 Ⅲ类设防烈度 七度(0.15g)耐火等级 二级基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2015-9-29勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司资质等级 甲级 设计单位 机械工业第四设计研究院有限公司资质等级 甲级 审查意见 审查范围 本次审查不包含:无。 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题。 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查。 3

四川省施工图设计文件审查报告

施工图设计文件审查报告 工程项目: 子项名称: 报告编号: 项目编号: 审查机构:(签章) 资质印章:(签章) 审查机构负责人:(签字)

日期:年月日 四川省住房和城乡建设厅监制 施工图设计文件审查报告使用须知 一、本《施工图设计文件审查报告》(以下简称报告)。一式七份,分别由建设、勘察、设计、监理单位、质监部门使用和建设行政施工图审查管理部门备案。 二、本“报告”涉及的内容,勘察、设计单位应认真进行落实,并以正式设计文件或会议纪要形式,按建设单位与勘察、设计单位签订合同约定的份数提供建设单位。 三、监理单位和质监部门应严格按照据本“报告”修改后的施工图文件,依照各自的职责监督实施。 四、“报告”中施工图审查结论、执行工程建设标准强制性条文情况及落实整改情况,作为行业监管的依据之一。 四川省建设工程施工图设计文件审查

合格书 编号: 建设单位: 你单位于年月日委托审查的工程项目施工图设计

注:1、审查专业名称可根据工程具体情况进行变更,结构、桥梁、隧道专业应同时有审核人签字,其他专业可不签审核人。 2、本表一式七份,分别由建设、勘察、设计、监理单位、质监部门使用和建设行政施工图审查管理部门备 案。 (审查机构名称)(盖 章) 年月日

施工图审查意见汇总表(单子项)

附注:1、根据各专业审查意见在审查结论和处理意见打“√”。 第 次审查 共 页 第 页 2、在综合结论栏的正方形内打“√” 3、审查专业名称可根据工程具体情况进行变更,结构、桥梁、遂道专业应有审查人及审核人签字,其他专业可不签审核人。 施工图审查意见汇总表(多子项)

施工图审查个人总结报告

总结范本:_________施工图审查个人总结报告 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

施工图审查个人总结报告 今年是我进入公司的第2年,两年来,在工程实践中,在许多前辈的指导和帮助下,我的专业水平和工作能力取得了很大进步。表现在以下方面: 第一,这些项目具有完整性。 如大连西门子传感器工厂新建项目、上海大众技术中心办公楼改建项目、常州华盛天龙有限公司新建厂区项目、飞洋仓储大型物流库等项目,我都是从方案投标或委托阶段就开始介入,经历过对方案设计的推敲比选、与业主的沟通、初步设计的审批、相关专业的协调、施工图的严谨以及施工阶段的现场配合,我对建筑设计与建造的过程有了深刻的认识。建筑设计不是纸上谈兵,而是一个连贯的,需要集体参与的生产工作,要完成一个好作品,应协调好设计与其他学科,以及经济、社会、人际等多方面因素的相互关系。因为各种外在因素的影响,建筑从方案构思到付诸实施,势必要经历一轮又一轮的修改与完善,经历了这些相对完整的工程实践,我了解到并学习了如何在现实的框架中最大程度的把握住建筑的品质,这需要有专业知识的积累,又需要耐心与细致的配合,这也正是一个建筑师精力投放最集中的地方。 第二,是这些项目具有一定的复杂性。 来到机电院之初,我先进入了浦东分院综合所,主要从事工业建筑的设计。工业建筑因其使用功能与性质的特殊性、专业性与严格性,而成为对设计要求很高的建筑设计类型。工业建筑设计应重点考虑几个方面内容: 1.生产工艺主要流程和基地周边的情况; 第 2 页共 7 页

施工图设计文件审查报告书

施工图设计文件审查报告书篇一: 编号: 项目名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 审查机构: 送审时间: 审查完成时间: 河北省建设厅制 填表说明 一、建设项目概况,内容由设计单位提供。 二、程序性审查,由审查机构收件的审查人员填写。三、各专业审查内容,由取得审查资格的各专业审查人员根据审查结果填写审查意见表。 四、综合结论意见,由项目负责人和法人代表根据各专业审查结果填写。 五、审查意见用语应准确、肯定,不得使用含糊其词、模棱两可或使用中性词语,不得用基本合格、可以通过审查或基本通过审查等不确定的语言。合格意见,应注明依据国家有关法规和建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图

设计文件审查管理办法》经审查合格;不合格的,应注明依据的有关政策、法规、强制性标准的具体条款。 六、凡实行注册的专业,审查人员除本人签字外,还必须加盖注册执业印章。 建设项目概况 建设项目概况 程序性审查表 编号: 工程名称:昆明春城高尔夫建设项目------俱乐部KTV、娱乐室、咖啡吧改造工程 工程规模:建筑面积492㎡ 建设地点:昆明市宜良县 建筑功能:娱乐用房 建筑层数:地上1层 结构类型:钢框架 建设项目等级:三级 耐火等级:二级 建筑场地类别:Ⅱ类 抗震设防烈度:8度 一、国家《建筑工程质量管理条例》 二、建设部《建筑工程施工图设计文件暂行办法》 三、建设部《建筑工程施工图设计文件审查有关问题

的指导意见》 “施工图设计文件中除涉及安全、公众利益和强制性标准、规范的内容外,其它有关设计的经济、技术合理性和设计优化等方面的问题,可以由建设单位通过方案竞选或设计咨询的途径加以解决。” 四、《云南省建设工程施工图设计文件审查实施细则》。 “第十条施工图审查的主要内容 (一)、是否满足方案设计或初步设计批准文件的要求; 、建筑物的稳定性和安全性,地基、主体结构的安全性,使用计算机软件的合理性和合法性; 、施工图文件是否满足规定的深度要求; 、是否满足国家现行的建筑、结构、无障碍设计等强制性规范标准; 、是否损害公众利益; 、《建设工程质量管理条例》中第三章勘察设计单位的质量责任和义务的有关条例。” 五、《云南省建设工程施工图设计文件审查通知》。 六、工程施工图及相关资料和国家有关法规、规范、规程。 本工程施工图设计深度基本符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。本工程施工图中尚有错漏,局部不满足规范规定,部分结构计算和构造需复核调整。

【参考】建设工程施工图设计审查报审表(房屋建筑工程)

项目编号: 特别承诺: 一、本单位对本报审表所填写内容及所附报审资料的真实性、准确性负责,如因弄虚作假等产生不良后果的,本单位自愿承担相应法律责任! 二、本单位将严格按照本表附件1之“有关事项说明”,配合完成审查工作,如因本单位原因产生不良后果的,本单位自愿承担相应责任! 建设单位(公章): 建设单位法定代表人(签章): 报审时间:

附件1: 一、房屋建筑及市政基础设施工程【含基础、设计变更及深基坑等】施工图审查流程 二、有关事项说明 1、建设单位在项目报审时,必须同时提交本表【一份】,本表所填项目名称【含子项】必须与所报送施工图设计文件【含勘察文件】的名称一致,表中“房屋建筑工程各单体概况”应严格按照建设部《工程设计资质标准》(2007年版)及江苏省建设厅《工程勘察设计资质分级标准汇编》(2001年版)填写,否则不予受理。 2、建设单位在领取审查意见书时,请一并领取收费通知单并在办理施工图审查合格手续前缴纳相关费用。 3、自收到审查意见书后,建设单位应督促勘察、设计单位在一周内完成审查意见回复,最长不得超过2个月,如超过2个月仍未回复的【包括历次回复间隔超过2个月的】,将视为审查终止,我中心不再保留该项目所有审查资料。 4、技术性审查工作结束后,建设单位应在三月内到我中心办理相关手续,逾期未办理的,我中心不承担相关责任和保存图纸【含勘察文件】的义务。 5、若修改内容涉及各专业图纸有重大变更的,则应按要求重新申报施工图审查。 6、建设单位应当妥善保存审查资料,包括:审查意见书、回复意见书【含变更通知单】、合格盖章图纸、施工图审查合格证、抗震审查合格证,以上资料如遗失无法补办。 7、建设单位应积极配合管理部门有关施工图审查的检查工作,及时提供审查合格的勘察文件、施工图设计文件【包括:回复意见】、审查意见书及审查合格书等。

16建筑工程施工图设计文件审查报告书

文本12-1 建筑工程施工图设计文件 审查报告书 (一式四份) 建设单位名称××××××××××××××× 工程名称××××××××××××××× 勘察单位名称××××××××××××工程编号:设计单位名称××××××××××××工程编号:审查机构名称××××××××××××工程编号:审查机构法人代表×××××××××××××× 年月日 最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月十六日2021年1月16日星期六17:19:11

文本12-2 施工图审查基本信息表

文本12-3 审查综合意见 一、工程概况 二、审查依据 1、中华人民共和国“工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)”(××××年版); 2、建筑抗震设计规范(GB50011-2001)和国家现行的相关标准、规范,列举如下:…… 3、施工图设计深度要求; 4、规划、立项方案、初设等批准文件(应分别注明文号); 5、《福建省建筑工程勘察成果、施工图设计文件审查实施办法(暂行)》; 6、×××规划建设局年月日审批的总平面图文号; 7、其它专业部门审查意见,列举如下:…… 三、审查意见: 根据你单位报送的施工图材料和勘察设计单位根据审查意见整改回复,设计变更通知书××份,修改图纸××份和有关说明××份,审查意见详附件《建筑工程施工图审查记录单》。 四、审查结论:…… 五、附件 1.《建筑工程施工图审查记录单》;(每件一份,共四份) 2.经审查合格的施工图文件总目录;(每件一份,共四份) 3.施工图审查报审表(由“送审工程基本情况表”、“报审材料送收件清单”、“施工图审查补件送收件清单”、“审查通过项目信息表”和“建设行政主管部门审查批准程序表”依序装订成册组成);(共一份) 4.全部填写完毕的《福建省建筑工程施工图审查批准书》(正本一份,副本三份)。 审查机构 年月日

施工图审查意见格式模板

开封市市政工程施工图设计文件审查表 专业: 给排水第 1 页共 1页 建设单位光山县人民政府弦山街道办事处项目名称光山县宝相寺棚户区改造项目一期工程(小区红线 内)配套设施项目设计 勘察设计单位河南中科建筑规划设计有限公司专业负责人张全设计人吴伟营审查问题条数 合计违反法律法规违反强条违反一般条文质量安全隐患 0 0 0 审查意见 本项目给水管道工程设计,设计内容基本完善,设计依据基本符合相关规范。 建议: 一、设计说明: 1、补充室外给水管道规划规范、管道施工及验收规范、生活饮用水卫生标准等设计依据; 2、说明8.1规范应该采用室外给排水相关规范; 3、补充地勘相关地质资料、地下水位情况说明; 4、主要工程量表中,补充管材、管件、阀门等压力等级; 5、补充管道转弯角度较小时的处理措施及每个承插口最大允许的借转角度说明;需要钢制管件特殊安装的,补充说明并提出防腐要求; 6、补充沟槽开挖的放坡、断面设计或说明;补充开挖土方的堆放、运输、回填等要求说明 二、图纸: 1、补充标注平面图中管道、检查井的位置以及关键节点处的高程; 2、补充给水管道的节点详图; 3、补充给水管网与市政管网接入点位置及其节点图; 4、整个小区仅有化粪池一个,5号楼距离化粪池距离较远,且污水管道转弯较多,接纳污水容量较大,应优化污水设计并复核化粪池容积; 5、复核Y-11至Y-4雨水管道与w12污水管道交叉处的管道标高。 审查人: 2018年07月09日审定人:(公章) 结 论 □审查合格√审查合格,但局部需要修改□修改设计后报审□重新设计后报审 备注:1、序号前分别以“F”、“Q”、“P”、“A”表示“违反法律法规”、“违反强条”、“违反一般条文”、“质量安全隐患”。2、勘察设计单位收到审查表后出具回复单,对审查意见逐条明确回复,采用变更单解决时,变更单需用A4纸打印装订成册一式八份,变更单需有封面及目录,出图章及签名需齐全。

施工图设计审查范围及报审程序

施工图设计审查范围及报审程序 一、施工图审查范围 1. 住宅小区、工厂生活区、地下工程(不包括人防工程),三层及以上的住 宅工程; 2. 建筑面积在300平方米及以上的一般公共建筑工程,国家民用建筑工程设 计等级分类标准规定的特殊公共建筑; 3. 工程投资额在30万元及以上的工业建筑工程,乙级及以上设计单位方可 承接的构筑物; 4. 工程投资额在50万元以上的给水、排水、燃气、道路、桥隧、热力等市 政基础设施工程(我市目前暂未开展此项工作); 5. 涉及城镇生命线的低于30万元或300平方米的建筑物和构筑物; 6?国家民用建筑工程设计等级分类标准规定的二级及以上民用建筑工程的装饰装修,工程投资额在50万元及以上的建筑智能化、建筑幕墙、轻型钢结构等专项工程。 二、报送资料 1?地质勘察报告应先期送审。设计单位应按照审查合格的地质勘察报告进行设计。建设单位送审时应递交地质勘察报告4份,审查合格加盖审查专用章后,3份返还建设单位,并由其送交质监等相关部门,自己存档1份,另1份由审查单位存档。当地质勘察报告无法先期送审时,建设单位应把地质勘察报告的审查意见、修改变更单及时送达设计单位,并由设计单位对基础设计进行复核、确认。地质勘察单位也应主动把涉及强制性标准的修改、变更内容及时通知设计单位,以保证基础设计的正确性。 2.本地设计单位及外地在本市设立分支机构的单位,报送全套施工图纸3份(审查合格加盖审查专用章后返还建设单位)、存档光盘一张。外地设计单位,报送施工图4份(审查合格加盖审查专用章后3份返还建设单位,1份审查单位存档)。 3?报送各专业完整计算书1份(如使用PKPM系列软件计算,请提供计算模型及电子计算光盘)。并认真填写结构报审表,对光盘及计算资料进行确认。 4?公用工程及居住工程需报送建筑节能报审表1份、节能计算书1份。 三、设计单位应及时对各专业审查意见进行回复。设计修改、变更单份数应 与出图份数相同,随图纸送达各相关单位

(完整word版)施工图设计文件审查报告

施工图设计文件审查报告 工程项目:泸州市纳溪区护国镇濠璟世纪酒店装饰工程 子项名称:酒店装修和消防改造工程 报告编号: S22501-2017-281 项目编号: S22501-2017-281 审查机构:泸州宏安建设工程咨询有限公司 (签章) 资质印章:(签章)审查机构负责人:(签字) 日期:2017 年 8 月 23 日 四川省住房和城乡建设厅监制

施工图设计文件审查报告使用须知 一、本《施工图设计文件审查报告》(以下简称报告)。施工图审查意见汇总表(用于单子项)报告编号:S22501-2017-281 项目编号:S22501-2017-281 2、在综合结论栏的正方形内打“√” 3

施工图审查意见汇总表(用于多子项) 注:1、“○”,如○。 第 次审查 共 页 第 页 23、审查专业名称可根据工程具体情况进行变更,结构、桥梁、隧道专业应有审查人及审核人签字,其他专业可不签审核人。

施工图审查意见表 ( 建筑装饰 )专业 2 3、在审查结论和处理意见在方形内打“√” 第 次审查 共 页 第 页

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及 相关要求 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

施工图审查回复时间及相关要求 建湖县实验初级中学教育集团: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书登记编号:YCX2009017

项目名称:建湖县实验初级中学南校区 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年5月25日 (审查机构盖章)(附6页审查意见)

装修图纸报审

项目编号: 江苏省建设工程施工图设计审查报审表(专项工程-建筑装饰) 特别承诺: 一、本单位对本报审表所填写内容及所附报审资料的真实性、准确性负责,如因弄虚作假等产生不良后果的,本单位自愿承担相应法律责任! 二、本单位将严格按照本表附件1之“有关事项说明”,配合完成审查工作,如因本单位原因产生不良后果的,本单位自愿承担相应责任! 建设单位(公章): 建设单位法定代表人(签章): 报审时间:

注:本报审表可由“江苏省建设工程施工图设计审查信息网”下载、填写【https://www.wendangku.net/doc/0712011648.html,/shentu】

附件1: 一、专项工程施工图审查流程 二、有关事项说明 1、建设单位在项目报审时,必须同时提交本表【一份】,本表所填项目名称【含子项】必须与所报送施工图设计文件【含勘察文件】的名称一致,表中“建筑装饰专项工程概况”应严格按照建设部《工程设计资质标准》(2007年版)填写,否则不予受理。 2、建设单位在领取审查意见书时,请一并领取收费通知单并在办理施工图审

查合格手续前缴纳相关费用。 附件2: 设计单位信息及参加项目的负责人及主要技术人员一览表

建筑专业施工图审查意见

建筑专业施工图审查意见 1、总图意见 (1)总平面实为一般平面布置,缺竖向设计图,缺测量坐标(或定位尺寸),缺技术经济设计指标,缺图例等,不足部分应补充完善。 (2)总平面图缺无障碍部分设计,应补充完善,详无障碍设计规范(2012年版)第七章相关规定。 (3)注意场地上空高压输电线路、通讯线路及场地内供、排水管网的移除。 (4)消防车道的设置应符合防火规范(2014年版)7.1.8条规定。 2、建筑设计总说明 (1)说明中设计依据缺相关审批单位名称和文号,应补充完善。 (2)说明四条中缺外墙防水要求,应补充,详住宅设计规范(2011年版)7.4.1条(强条)规定。 (3)说明十、11条中,内装修设计防火规范缺修订版本号,应补充。 (4)说明中,环保、卫生要求应符合住宅设计规范(2011年版)第七章相关强条规定。 3、其他(施工图) (1)居住建筑应按每100套住房设置2套无障碍住房,详

无障碍设计规范(2012年版)7.4.3条规定,请按比例配置。(2)1、3#缺信报箱设计,不符合住宅设计规范(2011)6.7.1条(强条)规定。 (3)1#一层商铺通风不良(含3#业务用房)。 (4)1#一层商铺缺使用限制要求,必须补充,详住宅设计规范(2011年版)6.10.1条(强条)规定。 (5)1#一层商铺缺坡道设计(含3#邮件投递站)。 (6)1#、2#缺相邻房屋布置图示。 (7)1#、3#屋顶缺水箱布置,缺太阳能设备布置。 (8)1#、1-1、2-2剖面图中室内、外高差(标高)有错(含3#、二层至屋顶剖面及立面标高)。 (9)1#六层入户口楼面距室外地面高度为16.20m>16.0m,应设置电梯,详住宅设计规范(2011年版)6.4.1条2款(强条)规定。 (10)1#、3#楼梯井道宽大于0.11m,缺防止儿童攀滑措施,不符合住宅设计规范(2011年版)6.3.5条(强条)规定。(11)1#~3#屋面构造及挑檐做法大样图中,檐口位置与剖面图不吻合;1#、3#上人屋面女儿墙高度应注明净高,并满足规范要求。 (12)1#、3#1-1剖面图中缺一层梯平台处雨棚剖切投影。(13)1#、3#窗立面图中部分尺寸与门窗标注不吻合。(14)2#1-1剖面图投影方向与平面剖切方向相反。

江苏省建筑工程施工图设计审查报审表

江苏省建筑工程 施工图设计审查报审表 项目名称: 建设单位: 填报日期:年月日 接受单位: 接受日期:年月日 经办人: 编号: 江苏省建设厅监制

盐城市设计质量管理和施工图审查须知 一、建设单位必须遵守先勘察、后设计、再施工的法定建设程序,严格遵守先委托勘察,先期将勘察报告委托图审机构审查的原则,设计单位应在取得审查合格的勘察报告再进行工程设计。 二、市外(省外)勘察设计单位进盐承揽业务,须按省建设厅、市建设局规定办理进市备案登记手续。市建设局办理时间统一为每周工作日一、三、五的上午。 三、严格执行工程建设强制性条文和图审限时(5天)回复制。对设计发生的严重安全隐患问题、违反强条超指标较多、图审一次整改回复不合格或时间超过7天的,予以公开曝光和依法查处。设计单位须提供图审联络员、各专业设计人员联系电话,以利及时解决图审技术问题、提高服务效率。 四、开发类住宅小区的公建配套(小区环境景观、绿化、设施)项目,应根据规划总平、市建设局审查通过的初步设计编制施工图文件,并先于建筑单体施工图报审。 五、严格执行江苏省建筑节能地方标准、设计文件深度要求编制节能专篇。盐城市区的建设项目,须按市政府规定执行居住节能65%标准、公共建筑选择绿色建筑标准、可再生能源建筑利用技术等一项的规定。 六、新建建筑须按规定统一安装太阳能热水利用系统编制太阳能热水系统应用专篇。 七、本市建筑工程禁止使用砖混结构、底框结构、预制多孔板、粘土制品墙材、水泥搅拌桩、硫磺胶泥接头,学校、医院等建筑禁止使用单跨框架,住宅工程禁止使用外墙保温砂浆。 八、居住建筑抗震构造措施国家规范标准提高一度。现浇楼厚度、双层双向钢筋配置执行省质量通病防治标准。 以上有关规定和文件依据,请登陆盐城市建设局https://www.wendangku.net/doc/0712011648.html,、市图审中心网站https://www.wendangku.net/doc/0712011648.html,查阅。 盐城市建设局 二OO九年十月九日

《施工图审查合同》示范文本

施工图审查合同项目名称: 委托人: (甲方) 受托人: (乙方) 审查项目合同号: 签订地点: 签订日期:年月日 有效期限:年月日至年月日

依据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律法规的规定, 本合同双方就(以下称“项目”)事宜, 经协商一致, 签订本合同。 一、项目概况 1、项目名称: 2、项目地点: 3、项目面积: 4、项目计划开竣工日期:年月开 工,年月竣工。 5、设计单位: 6、勘察单位: 7、建设单位: 二、审查范围和内容 程序性审查的主要范围和内容为: 技术性审查的主要内容为: 三、乙方服务措施: 1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。 2、针对项目的建设特点,为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成,除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系,提供跟踪咨询服务,具体如下: (1)与设计单位密切配合 (2)与甲方的配合

四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式: (1)乙方初步设计审查工作周期:不多于个工作日。 (2)乙方施工图审查工作周期: 第一阶段:即±0.000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于个工作日, 第二阶段:即整个建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于个工作日(3)初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位,原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审,复审意见应在收到设计单位修改文件后5日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方。 (4)经乙方审查合格的项目,向甲方提交《北京市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份,并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。 (5)本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第一、第二款)并提交审查报告。 五、委托方(甲方)的协作事项: 甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件: ⑴ 规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》; ⑵ 有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书; ⑶ 工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘); ⑷ 施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,); ⑸ 另提供总平面一张; ⑹ 审查需要提供的其它资料。 六、技术情报和资料的真实性、保密、 甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向第三方透露。

审查意见书

建筑工程施工图审查意见书 建设单位名称:××××××××××××× 工程名称:××××××××××××××× 勘察单位名称:×××××××××工程编号:(勘察工程编号) 设计单位名称:×××××××××工程编号:(设计工程编号) 审查机构名称:×××××××××工程编号:(审查工程编号) 本工程的施工图设计文件经审查,发现存在下列问题(详各专业《审查记录单》。审查中发现违反强制性条文共×条(详见附表)。请你们复核、整改。整改的施工图设计文件请务必在______年____月____日(整改天数:_____天)之前送审查机构复审,逾期将按闽建法[2002]134号文件的规定上报建设行政主管部门。 1、本“中心”审查中所发现的问题中,涉及到违反“工程建设标准强制性条文”或危及安全和公众利益等,必须进行修改;涉及施工图设计深度不够或技术资料不完整的,必须补充完善。 2、整改文件包括:《施工图文件审查整改完成报验单》(或在《审查记录单》中的“设计单位反馈意见”栏中填写处理意见)、整改后的“施工图总目录”、补充的设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告组成,其中补充设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告均应编“修改图号”,并编入“施工图总目录”。整改后的“施工图总目录”应加盖单位勘察设计文件图纸专用章、单位公章和工程负责人执业注册章。 3、补充的设计修改图、设计变更通知都应经专业会签,由专业负责人和工程负责人签字,并加盖执业注册章。凡某一专业的修改涉及到其他专业的,其相关专业也应作出相应修改。 4、对本“中心”提出的其它方面的问题和建议,请项目业主和勘察设计单位协商酌情处理。 5、如果你们对本“中心”所提出的审查意见有异议,可以陈述自己的意见,或提出与本“中心”探讨的要求,也可以向建设行政主管部门申请复查。 6、本《审查意见书》一式四份,审查机构、项目业主各执一份,设计院二份。 如果你们还有什么不明白的问题,请与我们联系。

建设工程施工图设计文件审查报告书

建设工程施工图设计文件审查报告 书 云施审AT2010-065(2) 云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心 二0一0年八月十九日 1、工程概况: 工程名称:昆明春城高尔夫建设项目(一、二期)------俱乐部 KTV、娱乐室、咖啡吧改造工程 工程规模:建筑面积492㎡ 建设地点:昆明市宜良县 建筑功能:娱乐用房 建筑层数(总高度):地上1层(4.20m) 结构类型:钢框架 建设项目等级:三级 耐火等级:二级 建筑场地类别:Ⅱ类 抗震设防烈度:8度(0.3g) 2、 审查依据: 1、 国家《建筑工程质量管理条例》 2、 建设部《建筑工程施工图设计文件暂行办法》

3、 建设部《建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导 意见》 “施工图设计文件中除涉及安全、公众利益和强制性标准、规范的内容外,其它有关设计的经济、技术合理性和设计优化等方面的问题,可以由建设单位通过方案竞选或设计咨询的途径加以解决。” 4、 《云南省建设工程施工图设计文件审查实施细则》。“第十条 施工图审查的主要内容 (一)、是否满足方案设计或初步设计批准文件的要求(侧重项目功能优化措施等的落实); (二)、建筑物的稳定性和安全性,地基、主体结构的安全性,使用计算机软件的合理性和合法性; (三)、施工图文件是否满足规定的深度要求; (四)、是否满足国家现行的建筑(含消防、节能、环保、卫生)、结构(含地基基础、围护工程和人防工程、抗震)、无障碍设计等强制性规范标准; (五)、是否损害公众利益; (六)、《建设工程质量管理条例》中第三章勘察设计单位的质量责任和义务的有关条例。” 5、 《云南省建设工程施工图设计文件审查通知》。 6、 工程施工图及相关资料和国家有关法规、规范、规程。 3、 审查意见: 本工程施工图设计深度基本符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。 本工程施工图中尚有错漏,局部不满足规范规定,部分结构计算和构造需复核调整。 本工程施工图错漏较多,需补充、修改后复审。 勘察报告经审查尚有不足之处,经补充,修改后可供设计使用。勘察单位对存在的问题修改需回复我中心。 《一》、本工程存在的主要问题: (一)、建筑部分 1、新增加一层平面,利用原有建筑过道作疏散出口,两个安全出口是否能直通室外,疏散距离是否满足建筑防火规范GB50016-2006第5.3.13条规定,需提供整体图纸复审。 (二)结构部分 1、设计应注明与原结构的关系,并对原结构进行验算,必要时应采取加固措施。请设计补充相关计算资料后,重新送审。

建筑工程施工图审查意见书

文本8-1 建筑工程施工图审查意见书 建设单位名称:××××××××××××× 工程名称:××××××××××××××× 勘察单位名称:×××××××××工程编号:(勘察工程编号) 设计单位名称:×××××××××工程编号:(设计工程编号) 审查机构名称:×××××××××工程编号:(审查工程编号) 本工程的施工图设计文件经审查,发现存在下列问题(详各专业《审查记录单》。施工图审查范围初审报审材料及报审办法-太仓工程建设网

施工图审查范围、初审报审材料及报审办法 一、审查范围: 1、太仓图审中心审查范围: 1)公共建筑:单体建筑面积在300平方米至2万平方米,建筑高度在50米以下。 2)3层至20层的住宅工程。 3)工程投资额在30万元及以上的工业建筑工程,跨度小于30米、吊车吨位小于 30吨的单层厂房或仓库;跨度小于12米、6层以下的多层厂房或仓库。 4)涉及城镇生命线的低于30万元或300平方米的建筑物和构筑物。 5)国家民用建筑工程设计等级分类标准规定的二级及以上民用建筑工程的装饰 装修。 6)≤1万平方米地下工程,防护等级五级及以下附建式人防。 2、超出太仓图审中心审查范围时,建设单位先将施工图设计文件报市图审中心登记,相关材料送苏州市或江苏省审查机构进行审查。 二、报审材料: 1、建筑工程: 1)政策性报审材料(报行政中心窗口): (a) 太仓市建设工程施工图设计审查报审表(建筑工程)原件二份。 (b) 建设工程规划许可证副本复印件。 (c) 勘察、设计合同备案表原件一份,或《省外勘察设计单位承接江苏省勘察设计业务单项工程资质核验申请表》原件一份。 2)技术性报审材料:(报图审中心) (a) 岩土工程勘察报告2份(需盖出图章及注册章);勘察原始资料【勘察野外记录及室内外试验资料】1份。 (b) 全套施工图设计文件4份【需盖出图章及注册章,折叠成A4尺寸,商品开发项目的施工图应事先经规划部门加盖方案审查章(建筑总平面、单体平、立、剖面图),公益项目、政府投资项目、工业企业项目的施工图应事先经规划部门加盖方案审查章(建筑总平面图)】。 (c) 公共建筑、居住建筑节能计算书1份(需盖出图章或注册章)。 (d) 结构及相关专业计算书1份(有空调系统的需提供空调冷负荷计算书)(需盖出图章或注册章)。 (e) 绿色建筑设计审查备案表(规划设计明确的)。

施工图审查的自查报告

施工图审查的自查报告 1 施工图审查机构应在施工图设计文件审查报告封面上加盖公章; 2 技术审查报告上,应有相关专业审图人员的签字;对实施注册制的专业应加盖一级注册师执业专用章;对有建筑节能要求的工程项目,应在相关专业页内加盖节能专项审查专用章; 综合结论意见页内除企业法人和企业技术负责人签字外,尚应加盖“建筑工程施工图审查专用章”、企业公章;对有节能要求的,加盖“建筑工程节能专项审查专用章”;合格书内除企业法人和企业技术负责人签字外,并加盖公章。 3 审查合格的施工图,每张图纸均盖“建筑工程施工图审查专用章”,对有建筑节能要求的工程,相关专业页内还应加盖“建筑工程节能专项审查专用章”。 4 设计变更资料为施工图设计文件的组成,签字、盖章的要求及设计变更资料的份数和施工图纸相同。 一、工程概况:工程名称:昆明春城高尔夫建设项目(一、二期)------俱乐部ktv、娱乐室、咖啡吧改造工程工程规模:建筑面积492㎡建设地点:昆明市宜良县建筑功能:娱乐用房建筑层数(总高度):地上1层(4.20m) 结构类型:钢框架建设项目等级:三级耐火等级:二级建筑场地类别:ⅱ类抗震设防烈

度:8度(0.3g) 二、审查依据:一、国家《建筑工程质量管理条例》 二、建设部《建筑工程施工图设计文件暂行办法》 三、建设部《建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导 意见》“施工图设计文件中除涉及安全、公众利益和强制性标 准、规范的内容外,其它有关设计的经济、技术合理性和设计优 化等方面的问题,可以由建设单位通过方案竞选或设计咨询的途 径加以解决。” 四、《云南省建设工程施工图设计文件审查实施细则》。 “第十条施工图审查的主要内容 (一)、是否满足方案设计或初步设计批准文件的要求(侧重项 目功能优化措施等的落实) (二)、建筑物的稳定性和安全性,地基、主体结构的安全 性,使用计算机软件的合理性和合法性; (三)、施工图文件是否 满足规定的深度要求; (四)、是否满足国家现行的建筑(含消防、 节能、环保、卫生)、结构(含地基基础、围护工程和人防工程、 抗震)、无障碍设计等强制性规范标准; (五)、是否损害公众利益; (六)、《建设工程质量管理条例》中第三章勘察设计单位的质量 责任和义务的有关条例。” 五、《云南省建设工程施工图设计文件审查通知》。 六、工程施工图及相关资料和国家有关法规、规范、规程。

施工图审查意见汇总

一、建筑专业 (一)、建筑节能方面 1.1托儿所、幼儿园节能设计是采用公共建筑节能设计标准还是采用居住建筑节能设计标准? 解答:根据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2010及湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559—2013,托儿所、幼儿园建筑在建筑节能设计时按照居住建筑节能设计标准进行设计; 1.2 有厕所的宿舍,窗墙比怎样计算? 解答:以窗墙面积比定义为基础,按相关标准确定。当执行湖北省《低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559-2013时,窗墙比的定义为:“每套套型同朝向平均窗墙面积比,”具体按该标准附录E中的各计算式的进行计算。 1.3 阳光房节能怎样考虑? 解答:设有采暖空调的阳光房应满足节能标准,没有采暖空调的阳光房应等同与封闭阳台,阳光房与相邻房间的隔墙及隔墙上的门窗应满足相应建筑节能设计标准。 1.4 工业厂房中局部设有办公部分,该部分是否要按公共建筑进行节能设计? 解答: 厂区内独立于生产性厂房之外建设的办公楼、科研楼、食堂、等应执行现行《公共建筑节能设计标准》;独立于生产性厂房之外建设的宿舍等居住类建筑应执行现行居住建筑节能设计标准;附设在生产性厂房内的办公用房,因目前国家尚未出台工业建筑节能设计标准,故可不执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.5 小区值班室是否需要进行节能设计? 解答:住宅小区值班室应按公共建筑执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.6 公共厕所属于公共建筑,是否也要进行节能设计? 解答:对于武汉地区无空调设施的单建式公共厕所,可不执行《公共建筑节能设计标准》,但设计中应有隔热、通风措施。有采暖空调的公共厕所应执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.7 居住建筑外窗及敞开式阳台门,1~6层的气密性为4级,7层及7层以上不低于6级。如果是18层的居住建筑,是否1~6层的外窗及阳台门的气密性为4级,7~18层的为6级?还是1~18层均为6级? 解答:建筑的层数低时室外风速相对较小,相应对外窗的气密性要求低一些。建筑层数高时则室外风速相对较大,相应对外窗的气密性要求高一些。因此,居住建筑外门窗及敞开式阳台门的气密性应该根据其所在楼层确定,例如:18层的居住建筑,其1~6层外窗及敞开式阳台门的气密性应不低于4级,7~18层外窗及敞开式阳台门的气密性应不低于6级。 (二)、住宅设计方面 2.1 《住宅设计规范》GB50096-2011第6.5.2条:“位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部的公共入口,应采取防止物体坠落伤人的安全措施。”此处公共入口含不含无障碍坡道? 解答:住宅公共入口处的无障碍坡道本身就是入口设施的一部分,所以,在住宅公共入口范围的无障碍坡道上方也应该设置有防止物体坠落的安全措施。

相关文档
相关文档 最新文档