文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试方案
光伏发电项目并网调试方案

武威协合9MW光伏电站工程

调试方案

武威协合太阳能发电有限公司

2012年12月13日

批准:审核:编写:

目录

第一章工程概况 (3)

1、工程简介 (3)

2、工程范围 (3)

3、编制的依据 (3)

第二章调试条件及主要设备 (5)

1、调试的外部条件要求 (6)

2、电气调试顺序 (4)

3、主要调试设备一览表 (4)

第三章电气交接试验项目和方法 (5)

1、电气交接试验准备工作 (5)

1.1设备的外观检查 (5)

1.2电缆接线检查、校对 (5)

1.3 直流电源屏试验及蓄电池充、放电试验 (7)

2.电气调试的项目和方法 (8)

2.1 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定 (8)

2.2 变压器试验 (9)

2.3 35kV高压电气设备工频耐压试验 (10)

2.4 系统空操作试验 (10)

2.5 高压电力电缆试验 (11)

2.6低压控制盘送电操作检查 (8)

第四章电气调试项目 (11)

1、35kV系统调试 (11)

1.1电压互感器试验 (11)

1.2电流互感器试验 (9)

1.3 35KV负荷开关试验 (9)

1.4 隔离开关试验 (12)

1.5 氧化锌避雷器试验 (12)

1.6 绝缘子试验 (12)

1.7 一次回路连接线检查 (13)

1.8 二次回路检查 (13)

1.9 测量仪表校验 (13)

1.10 保护装置校验 (13)

1.11二次回路带电试验 (13)

2、站用变及400V系统 (13)

2.1站用变压器 (13)

2.2真空断路器 (14)

2.3 隔离刀闸、绝缘子 (14)

2.4 一次回路连接线检查 (14)

2.5 二次回路检查 (14)

2.6测量仪表校验 (14)

2.7保护装置校验 (14)

2.8 二次回路带电试验 (14)

3、发电系统调试 (15)

3.1箱变试验 (15)

3.2 逆变系器 (15)

3.3直流电缆连接线正确性检查 (15)

4、直流及UPS系统 (15)

4.1直流系统 (15)

4.2 UPS系统 (16)

5、计算机监控系统 (16)

第五章电气调试工期计划 (16)

1、组织机构图 (16)

2、调试组织机构的运作 (16)

第六章电气调试工期计划 (17)

第七章工程质量保证措施 (17)

第八章安全措施 (18)

第一章工程概况

1、工程简介

武威协合太阳能发电有限公司光伏发电工程本期建设9MWp。电池板所发电力经逆变器由直流转换为交流,通过箱式变压器升压至35kV,通过单回35kV电缆及架空线路组合送至110kV凉州光伏汇集升压站35kV系统,线路长度约为

1.3km。本期共9个光伏发电单元,每个发电单元共安装3392片295W光伏板组

件,分12个支路各接入到1面500kW逆变器柜。逆变器输出270V三相交流,通过交流电缆分别连接到1100kVA箱变升压接至35kV配电室送出。

2、工程范围

2.1 35kV升压变、无功补偿装置及站用变、35kV配电装置交接试验、特殊

试验项目。

2.2 站内所有保护装置及分系统、整组的调试、配合后台厂家工作以及与中

调信息对点工作、架空线路参数测试,继电保护定值的计算(包含升压变低压侧开关、低压柜开关定值计算)。

2.3 光伏站内所有高压电缆的交接试验(包含高压电缆头的试验)。

2.4 全站接地网的测试。

2.5 电站整体带电调试。

3、编制的依据

2.1中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB

50150-2006)

2.2根据业主提供的电气施工图;

2.3设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等

2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50150-2006

2.5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

2.6《继电保护和电网安全自动装置检验规程》

DL/T995-2006

第二章调试条件及主要设备

1、调试的外部条件要求

1.1所有箱变已全部安装到位,标牌明确。

1.2电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁;

1.3电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确;

1.4电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出

制度。

2、电气调试顺序

2.1熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具;

2.2调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源;

2.3以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认;

2.4直流电源屏试验及蓄电池充放电试验;

2.5 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定;

2.6变压器铭牌核对及试验;

2.7 35kV变电所高压电气设备工频耐压试验;

2.8 35kV系统空操作试验,确认其动作是否正确;

2.9 35kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验;

2.10 35kV电源受电,变压器送电考核;

2.11低压控制盘送电操作检查。

2.12整理调试记录。

3、主要调试设备一览表

序号仪器或设备名称型号规格数量备注

1 直流高压发生器ZGF-200/

2 1

2 接地电阻测试仪MS2520C 1

3 接地电阻测试仪ZC29B-2 1

4 耐压测试仪CC2670A 1

5 继电保护校验仪YM942B 1

6 调频耐压装置CHXB-100kVA/100kV 1

7 接地电阻测试仪ZC-8 1

8 智能介损测试仪SXJS-1V 1

9 兆欧表ZC11D-5 1

10 兆欧表ZC25-4 1

11 直流电阻测试仪HNZZ-II 1

12 超低频高压发生器GSVLF(80kV) 1

第三章电气交接试验项目和方法

1、电气交接试验准备工作

1.1设备的外观检查

1.1.1 以设计施工图为准,核对35kV高压开关柜、低压控制柜、直流电源柜及各变压器的安装位置及各元器件的规格、型号、电压级别是否符合设计要求,元件是否齐全,检查有无缺件、有无损伤等;

1.1.2 各设备的一、二次接线应完整,排列有序,接线头应压接良好,各盘柜标号、名称应表示明显,电气室内整洁无杂物。

1.2电缆接线检查、校对

1.2.1 高压电缆的芯线截面应符合设计要求;

1.2.2 低压控制电缆的芯线接线应符合设计的原理展开接线图;

1.2.2 各电缆接线、设备接线、母线连接均应紧固良好打上标记;

1.2.3 接地线应按图连接,完整无误;

1.2.4 各线路回路绝缘应良好,符合规范要求。

1.3 直流电源屏试验及蓄电池充、放电试验

1.3.1 根据厂家提供的有关图纸和资料,检查确认直流电源屏内各元件是否齐全,是否符合要求,二次接线是否与原理展开接线图相符合,蓄电池是否齐备,各电池之间的连接线(片)是否连接正确、良好、牢固,柜内应清洁无杂物;

1.3.2测试全部交流和直流回路的绝缘电阻,其绝缘电阻值均应大于0.5M

Ω;

1.3.3 检查试验监视装置,各监视指示、警铃、灯光指示均应动作正确无误;

1.3.4 测量蓄电池组单个电池的直流电压值;

1.3.5 通电给电池组充电:建议采用0.1倍额定容量的充电电流,充电中认真作好记录,初充电期间必须保持充电电流不得中断,至少初充电开始后25小时内保持连续充电不得中断,全部充电时间约为60~80小时,当电池组电压保持在245~249V不变化时,即为充电完成;若电池组在出厂时已充足电,请厂家提供充、放电记录;

1.3.6 电池组放电:充电完成后,必须进行放电程序,考核蓄电池容量是否正确,放电开始前,应根据电池组电压值、放电电流值,计算出需要多大的放电电阻,其电阻的可调节范围应能满足恒电流放电的要求。建议采用0.2倍额定容量的电流进行放电,比如电池组容量为100Ah,放电电流为20A,持续放电时间应为5小时。放电结束后应测量电池组的电压值和单个电池的电压值,确认电池组的容量是否能满足;

1.3.7 蓄电池组放电满足要求后,应立即对电池进行再充电,从而检查确认强充、均充和浮充电功能,检查确认正负母线接地等报警、显示功能是否正确。当充电到全电压后,进行控制母线的供电试验。

2.电气调试的项目和方法

2.1 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定

2.1.1 真空断路器试验项目

①测量绝缘拉杆的绝缘电阻,常温下应不低于2500MΩ;

②测量每相导电回路的接触电阻,应符合制造厂产品技术规定值;

③断路器操作机构动作试验:当合闸线圈两端的试验电压为额定电压的

85-110%(直流)时,断路器应能可靠合闸;当分闸线圈两端的试验电压大于额定电压的65%时,应能可靠地分闸,当此电压小于额定电压的30%时不能使断路器分闸;

④测量断路器分、合闸时间,应符合产品技术条件规定值;

⑤测量断路器主触头分、合闸的同期性,应符合产品技术条件规定值;

⑥测量断路器合闸时触头的弹跳时间,应符合产品技术条件规定值;

⑦真空断路器交流耐压试验:应在合闸状态下进行,根据中国国家标准

GB50150-2006电气设备交接试验标准的要求,其试验电压为95kV,时间为1分钟。

2.1.2 互感器试验项目

①测量互感器一、二次绕组的绝缘电阻值,一次不低于2500Ω,二次不低

于500Ω;

②测量电压互感器一次绕组的直流电阻值,与产品出厂试验值相比应无明

显差别;

③检查确认电流互感器的极性和电压互感器的接线方式,必须符合设计要

求,并与铭牌标记相符;

④测量电流互感器的变流比、电压互感器的变压比及电压互感器开口三角

形开环电压值,应符合铭牌标示的变比值;

⑤互感器一次绕组连同导管对二次绕组及外壳的交流耐压试验,其试验电

压分别为 5kV,时间为1分钟。

2.1.3 金属氧化物避雷器试验

①测量避雷器两极间的绝缘电阻;

②测量金属氧化物避雷器在1mA泄漏电流时的直流泄漏电压U1mA,应与产品出厂试验值相符合;

③测量金属氧化物避雷器在75%U1mA直流泄漏电压下的直流泄漏电流,应与产品出厂试验值相符合。

2.2 变压器试验

2.2.1 测量变压器绕组连同导管的直流电阻:高压侧应在分接头的所有位置上进行测量,测量结果与同温下产品出厂实测值比较,相应变化不应大于2%;

2.2.2 测量变压器一、二次绕组连同导管的绝缘电阻和吸收比;其绝缘电阻值不应低于产品出厂值的70%;

2.2.3 测量变压器所有分接头位置下的变压比,与制造厂铭牌数据相比应无

明显差别,且应符合变压比的规律;

2.2.4 检查确认变压器的接线组别,必须与设计要求及铭牌和外壳上的标志符号相符;

2.2.5 变压器一、二次绕组连同导管的交流耐压试验:

本系统共有35kV /270V变压器9台, 35kV /6kV变压器1台,35kV/0.4kV 变压器1台,其一次电压分别为35kV,二次电压分别为0.27kV/0.4kV,根据中国国家标准GB 50150-2006电气设备交接试验标准的要求,我们要分别对一次35kV 高压侧和二次0.27kV/0.4kV低压侧进行交流工频耐压,其试验电压分别为

68kV/2kV和68kV/3kV,时间都为1分钟。

2.2.6 检查变压器的相位必须与电网相位一致;

2.2.7 变压器在额定电压下的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5分钟,无异常现象。

2.3 35kV高压电气设备工频耐压试验

2.3.1 对高压母线、瓷瓶、导管、真空断路器、CT、PT、隔离开关、高压熔断器等进行擦灰、清洁工作;

2.3.2 将PT和CT的二次绕组进行短路接地,注意:接地式PT不参与耐压,合上真空断路器;

2.3.3 避雷器和电缆头与高压开关柜脱离,对被试设备进行绝缘检查;

2.3.4对耐压接线进行检查、确认,检查升压设备是否完好,设置好过电流保护,并检查能否跳闸;

2.3.5 分别对A、B、C三相与大地之间进行工频耐压,其标准按国标50150-2006规定,试验电压为95kV,时间为1分钟;

2.3.6 所加电压应慢慢地上升,达到标准后持续1分钟,耐压过程中应保持安静,注意监视各部有无放电现象;

2.3.7 耐压结束后,应分别检查各部的绝缘电阻,其值不应比耐压前的值小,拆除PT、CT二次绕组短接线及接地线、恢复避雷器和电缆头的接线。

2.4 系统空操作试验

2.4.1 将35kV进线柜电源进线电缆进行三相短路接地,充分确认主回路已断开,不会造成误送电的情况下,对系统的控制回路、保护回路、连锁回路及信号回路进行模拟动作检查确认,并与监控系统结合进行调试确认,高压开关回路的继电保护装置与现有监控系统的通讯,应符合原理接线图;

2.4.2 空操作前,应对控制电压、信号电压的电压值和电源极性进行检查确

认;

2.4.3 接通控制和合闸、信号电源,逐个进行分、合闸试验,在断路器合闸的情况下,进行过电流、接地电流、变压器超高温和高温等保护动作试验和信号显示报警,应动作可靠,显示正确无误;

2.5 高压电力电缆试验

2.5.1确认电缆连接的高压开关柜与之对应的控制设备及电缆线路两端A、

B、C相位的正确性;

2.5.2 测量电缆相间及相与地间的绝缘电阻,在耐压前和后,均要测量,用2500VMΩ表测量;

2.4.3本35kV系统交联聚氯乙稀绝缘电缆的交流试验电压应为52kV,当试验电压达到52kV后,持续60分钟,试验完毕电缆的绝缘也不应比试验前有所下降;否则,认为电缆绝缘有缺陷。

2.6低压控制盘送电操作检查

2.6.1 以设计施工图为准,检查主回路电路是否与图纸一致,查看空气开关、热继电器、接触器型号及容量是否与设计一致。如不一致,及时反映并解决;

2.6.2 仔细检查,确保主回路电源已经断开;

2.6.3再次检查低压控制盘各回路及低压母排的对地、相间绝缘应良好,各进线开关、母联开关及进线开关与母联开关之间的互锁保护应动作正常。检查无误后,给低压控制盘送电,检查各相电压及电源相序应符合要求;

2.6.4 仔细检查低压控制盘控制回路是否正确,并将DCS控制的启动回路短接,依次按下启动、停止按扭,检查接触器吸合、分断是否正常,运行停止指示灯显示是否正确,如有问题及时解决;

2.6.5 所有低压控制盘各回路空操作完毕后,对操作结果进行详细的记录,同时对控制回路(DCS短接部分)进行恢复。

第四章电气调试项目

1、35kV系统调试

35kV系统调试内容包括电压互感器、电流互感器、真空负荷开关、隔离开关、避雷器、绝缘子、主变等一次设备的静态试验;一次回路连接线检查、二次回路检查;测量仪表及保护装置校验;二次回路带电试验。

1.1电压互感器试验

测量绕组的绝缘电阻;

交流耐压试验;

测量绕组直流电阻;

检查接线组别和极性;

误差测量;

1.2电流互感器试验

测量绕组的绝缘电阻;

交流耐压试验;

测量绕组直流电阻;

检查极性;

误差测量;

1.3 35KV负荷开关试验

测量绝缘电阻值;

测量每相导电回路的电阻;

交流耐压试验;

测量断路器的分、合闸时间;

测量断路器的分、合闸速度;

测量分、合闸的同期性;

断路器操动机构试验;

1.4 隔离开关试验

测量绝缘电阻;

交流耐压试验;

操动机构的试验。

1.5 氧化锌避雷器试验

测量金属氧化锌避雷器及基座绝缘电阻;

测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流电压下的泄漏电流;

检查放电计数器动作情况及监视电流表指示。

1.6 绝缘子试验

测量绝缘电阻;

交流耐压试验。

1.7 一次回路连接线检查

检查所有电气设备一次回路接线的正确性。

1.8 二次回路检查

检查二次回路的绝缘电阻;

根据设计图纸,检查所有二次回路的正确性。

1.9 测量仪表校验

外观检查;

误差和变差测定;

指示器不回零位的测定。

1.10 保护装置校验

外观检查;

交流采样检查;

保护整定值检验;

开关量输入输出检查。

1.11二次回路带电试验

二次电流回路通流试验;

二次电压回路通压试验;

控制回路传动试验;

保护出口传动试验。

2、站用变及400V系统

站用变及400V系统调试内容包括站用变压器、电压互感器、电流互感器、空气真空断路器、隔离刀闸、绝缘子、电力电缆等一次设备的静态试验;一次回路连接线检查、二次回路检查;测量仪表及保护装置校验;二次回路带电试验。

2.1站用变压器

测量绕组的直流电阻;

检查所有分接头的电压比;

检查变压器的三相连接组别;

测量铁芯的绝缘电阻;

测量绕组的绝缘电阻;

绕组的交流耐压试验;

额定电压下的冲击合闸试验;

检查相位。

2.2真空断路器

测量断路器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻;

电压线圈动作值校验;

断路器采用的脱扣器的整定;

测量断路器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验。

2.3 隔离刀闸、绝缘子

测量绝缘电阻;

交流耐压试验。

2.4 一次回路连接线检查

检查所有电气设备一次回路接线的正确性。

2.5 二次回路检查

检查二次回路的绝缘电阻;

根据设计图纸,检查所有二次回路的正确性。

2.6测量仪表校验

外观检查;

误差和变差测定;

指示器不回零位的测定。

2.7保护装置校验

外观检查;

交流采样检查;

保护整定值检验;

开关量输入输出检查。

2.8 二次回路带电试验

控制回路传动试验;

保护出口传动试验。

3、发电系统调试

发电系统调试内容包括分裂升压变压器、太阳能电池串、直流汇流箱、直流配电柜、逆变器静态试验;直流电缆连接线正确性检查。

3.1箱变试验

绝缘油击穿电压试验;

测量绕组连同套管的直流电阻;

检查所有分接头的电压比;

检查变压器的三相连接组别;

测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯的绝缘电阻;

非纯瓷套管的试验;

测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比;

测量绕组连同套管的介指损耗正切值;

测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

绕组连同套管的交流耐压试验;

额定电压下的冲击合闸试验;

检查相位。

3.2 逆变系器

逆变装置调试;

逆变系统调试;

并网试验。

3.3直流电缆连接线正确性检查

检查每个太阳能电池组之间正负极性连接是否正确;

检查每个电池串至直流汇流箱电缆及正负极性连接是否正确;

检查每个直流汇流箱至直流配电箱电缆及正负极性连接是否正确;

检查直流配电箱至逆变器电缆及正负极性连接是否正确。

4、直流及UPS系统

4.1直流系统

直流系统绝缘检查

检查直流电池之间正负极性连接是否正确;

检查直流配电屏盘内回路的正确性;

检查绝缘检查系统工作是否正常;

检查浮充电装置工作是否正常;

直流监视系统检查。

4.2 UPS系统

绝缘检查;

检查UPS工作电源切换是否正常;

检查UPS电压输出幅值和频率是否正确;

检查UPS监视系统检查。

5、计算机监控系统

各系统通讯电缆,光缆,及硬接线安装完成后,对计算机监控系统进行检查。 检查开关量信号输入状态是否正确。

检查模拟量信号输入是否正确;

各微机保护、直流系统、消防系统等的信号采集是否正确;

各光伏发电方阵的信号采集是否正确;

检查计算机控制输出信号是否正确。

第五章电气调试工期计划

1、组织机构图

总经理

调试负责人

刘金海

调试人调试人调试人

2、调试组织机构的运作

刘金海负责全面工作,负责公司内部与调试现场工作的总协调,包括人力、物力、财力。全公司以本程调试工作为重,全力支持调试现场的工作。

工程调试现场实行调试负责制,调试负责人全权负责试试2现场的管理和其他一切对外活动,负责调试计划的编制和组织实施,负责主持现场调试调度会和现场调试工作的协调,负责调试现场的安全与质量,负责控制现场调试费用的使用等,定期向公司领导汇报调试工作。

调试负责人为安全、质量、技术第一负责人,负责按照批准的调试网络计划和现场调度会的安排,负责调试措施和报告的审核工作,负责调试质量目标的实现,各单位配合人员要全力支持调试负责人的工作,服从其领导和安排,确保调试任务按计划完成。

第六章电气调试工期计划

电气调试工作必须在电气安装基本结束的条件下,已办理电气设备的中间交

接手续之后,调试人员进入开始工作。在目经理部总的计划下,按期保质保量完

成调试任务。工期安排如下:

箱变部分调试 11天

35KV开关站调试8天

电力电缆调试4天

动态无功补偿装置调试5天

电气分系统启动调试2天

第七章工程质量保证措施

凡参加调试的人员,应牢记“百年大计,质量第一”,严把调试工作的质量

关,严格按照有关规程操作,认真调试,保证国电金塔光伏发电站升压站工程调

试工作一次成功,其措施如下:

1、思想上牢固树立质量是企业的生命,只有工程质量优良了,才能争取和

占领建设市场,才会有工程可干;

2、认真学习有关规程,熟悉施工图纸,阅读此调试方案,掌握调试的方法,

了解调试结束应达到的技术要求和标准;

3、正确使用调试的计量检测仪器、仪表,要求所有的计量仪器、仪表都必

须在计量检测有效期内,仪表的精度、等级应符合规范要求;

4、高压真空断路器、CT、PT、变压器、保护继电器等的调试测量数据必须在国标的允许范围之内,凡超差者必须经过调试合格,经调试后实在满足不到的应予以更换,不可马虎;

5、调试数据应准确,不得有漏项,调试记录填写应准确,字迹清楚,调试的日期和调试人员应正确签字,做到检查负责到底;

6、通过调试工作,认真学习和掌握新技术,总结经验,提高技能;

7、开关站或电气室内,应做到文明卫生,加强成品保护。

第八章安全措施

为确保国电敦煌光伏发电站升压站工程电气系统调试的顺利进行,防止发生设备和人身安全事故,保证单体调试试运转一次成功,安全工作决不能麻痹大意,参加试车的人员必须严格遵守以下几点:

1、在进入调试现场之前,参战人员应认真学习和讨论有关的安全注意事项,准备好必要的安全器具(安全绳、警告牌、灭火器等);

2、调试工作开始后,坚持每天班前的安全、技术交底会。由班长安排当天的调试项目、内容、安全注意事项和技术要求、各项目的人员分工,同时认真作好安全记录;

3、在进行设备的高压试验时,首先应在试验区域拉上安全绳,挂上高压危险警告牌,并在高压试验区域内设立安全监护人,防止无关人员误入该区域;

4、高压试验必须是一人操作,一人监护。

5、停电和送电作业,必须由项目部设专人负责联络,操作者必须听从指挥,必须在得到确切命令之后,才可操作,设备在送电运行后,应立即挂上警告牌;

6、电气室在送电的同时,火灾报警系统和空调通风系统应投入运行,同时,电气室应设专人日夜值班,建立出入制度,加强成品保护,严防坏人破坏;

7、在进行蓄电池充放电试验时,应严格遵照操作说明进行,必须戴上安全防护用品;

8、凡调试人员进入施工现场必须戴上安全帽,晚上作业照明应充足,应保证足够的睡眠,防止坠入地下坑洞;

9、在总降变电所工作时,必须办理相关的工作手续,在有关人员指导下工作,严禁私自乱动与工作票无关的其他设备。

屋顶光伏发电施工方案

屋顶光伏发电施工方案 安装屋顶光伏发电屋顶类型: 一般情况下分为水平屋顶和斜屋顶,水平屋顶即屋顶是平面的,主要以水泥屋顶为主。斜屋顶包括彩钢斜屋顶和陶瓦屋顶。若以地区划分的话,南方一般以角度大的斜屋顶资源为主;中部地区兼有,而东北地区则大部分是陶瓦屋顶资源。 日常用电单位为千瓦时,安装洛阳智凯太阳能光伏发电系统通常以功率单位千瓦来计算。安装设备位置主要以向阳面为主,根据面积可测算安装的光伏发电系统大小,详细参考如下表: 各类屋顶光伏发电施工方案: 1)水平屋顶:在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶硅光伏组件,减少组件投资成本,往往经济性相对较好。但是这种安装方式的美观性一般。 2)倾斜屋顶:在北半球,向正南、东南、西南、正东或正西倾斜的屋顶均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低,因此也有较好经济性。并且与建筑物功能不发生冲突,可与屋顶紧密结合,美观性较好。其它朝向(偏正南)屋顶的发电性能次之。 3)光伏采光顶:指以透明光伏电池作为采光顶的建筑构件,美观性很好,并且满足透光的需要。但是光伏采光顶需要透明组件,组件效率较低;除发电和透明外,采光顶构件要满足一定的力学、美学、结构连接等建筑方面要求,组件成本高;发电成本高;为建筑提升社会价值,带来绿色概念的效果。 立面安装、侧立面安装形式主要指在建筑物南墙、(针对北半球)东墙、西

墙上安装光伏组件的方式。对于多、高层建筑来说,墙体是与太阳光接触面积最大的外表面,光伏幕墙垂直光伏幕墙是使用的较为普遍的一种应用形式。根据设计需要,可以用透明、半透明和普通的透明玻璃结合使用,创造出不同的建筑立面和室内光影效果。 双层光伏幕墙、点支式光伏幕墙和单兀式光伏幕墙是目前光伏幕墙安装中比较普遍的形式。目前用于幕墙安装的组件成本较高,光伏系统工程进度受建筑总体进度制约,并且由于光伏阵列偏离最佳安装角度,输出功率偏低。除了光伏玻璃幕墙以外,光伏外墙、光伏遮阳蓬等也可以进行建筑立面安装。 因每一个用户住宅都是不一样的结构,需要通过专业的场地分析、设备选择和业主的需求设计一套符合业主的发电需求、资金预算、房屋结构的系统施工方案。

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

燃气发电机组设计方案

燃气发电机组-安装应用设计要点 随着国家环保节能政策的实施,燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目将因为其能效高、清洁环保、安全性好、经济效益高等特点而蓬勃发展。在燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目中燃气发电机组是其重要的组成部分。燃气发电机组部分设计好坏关乎着整个项目的成败。为了保障燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目的顺利进行,信昌机器燃气发电机组项目工程师从应用的角度根据燃气发电机组特点和项目的应用需求将燃气发电机组设计要点归纳总结如下: 1、燃气发电机组技术参数 在分布式能源项目中,根据项目应用需求有以热定电、以电定热等各种选择燃气发电机组的选型方式。燃气发电机组选型目标是选择一款与项目应用相匹配,在项目应用中经济性最高的燃气发电机组。因此正确了解燃气发电机组技术参数至关重要: 1)框架性参数:燃气发电机组使用范围和使用方式;燃气发电机组型号、输出电压、频率、适用燃气的品质、排放指标、低温冷却水进水温度和高温冷却水出口温度等。 2)燃气消耗量指标:燃气消耗量或发电效率,余热利用效率对于项目的投资回收周期,发电成本有着至关重要的作用。 3)发动机指标:燃气发电机组核心是燃气发动机,燃气发动机性能至关重要。燃气发动机的技术参数包括:生产商、发动机缸数、缸径、冲程、排量、吸气方式、机械输出功率、汽缸平均有效压力、额定转速、压缩比、润滑油消耗量、要求燃气的工作压力及所能适用的燃料最小甲烷值、启动方式和发电机组尺寸和重量。 4)热平衡指标:在分布式能源项目中,余热利用是项目的另一个重要组成部分。燃气发电机组热平衡指标是项目余热利用设计的基础。主要包括:发动机连续输出功率、润滑油冷却器散热量、机体辐射热量、中冷水回路散热量、缸套水回路散热量、烟气降到120?C时的可用能量等。 5)进排气指标:燃气发动机所允许的进气阻力和排气阻力、温度和流量是机房通风设计及排烟系统余热利用设计中的重要参数。所有机房通风设计、余热利用等必须满足发电机组满载运行的要求。在保证项目技术性能的同时保证项目的经济性能。 6)冷却水指标:冷却水指标描述了发动机在不同冷却系统中冷却水容量、流量、出水温度、回水温度、冷却水回路外部最大阻力、冷却水回路的最大压力和最小静压。这些数据是设计换热系统、散热系统的基本依据。 7)排放指标:排放指标描述了发动机在不同功率下尾气中有害物质的浓度。发动机尾气中的有害物质除了NO X之外,还有CO等各种化合物。排放指标好坏是决定项目是否选用此发动机的重要指标。需要说明的是如果各种排放指标随功率的变化比较平稳,说明该发动机排放控制系统采用了比较先进的闭环控制。 8)功率折损表:发动机功率折损是燃气发电机组一个非常重要的参数。它反映了发动机在不同海拔和不同气温下燃气发动机能够输出的实际功率。任何项目均需根据现场的实际条件计算所选燃气发电机组的真实功率输出。 9)热平衡修正表:热平衡修正表主要是考虑到热水在不同和温度下热力学性能会发生变化,所以给出一个修正表以方便设计人员在设计的时候考虑环境因素,设计出满足发电机组现场应用的换热系统和散热系统。 2、燃气发电机组基础设计要点

屋顶分布式光伏电站设施工方案

屋顶分布式光伏电站 施工方案

第一章、编制说明 第一节、编制目的 本施工组织设计是光伏发电项目第一阶段提供较为完整的纲领性文件,我们将依据设计图纸和现场施工条件编制可操作的施工组织设计,以其用来指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全文明地完成工程施工任务。 第二节、编制说明 1、本项目位于XXXX,不管在经济和文化上都有着自己深厚的基础和强劲的发展势头,各项基础设施已日臻完善。 拟建的光伏发电项目将改善城市及当地环境,提高城市品位将起到重要的作用。 2、严格按照国家及地方管理的有关规定,对施工现场进行管理,建立人员档案制度。 3、严格按照国家质量标准和有关规定组织施工,实施本项目的质量体系工作。 4、针对本工程的特点,结合、在工程建设施工中所积累的实践经验和在以往同类型工程施工成功经验,本着实事求是的科学态度,编制本工程的施工组织设计。 第三节、编制依据: 1、依据该项目设计图。 2、国家及地方现行的施工验收规范、规程、标准、规定等; 《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》 《陆地用太阳电池组件总规范》 《低压成套开关设备基本试验方法》

《低压成套开关设备》 《系统接地的型式及安全技术要求》 《低压电器基本试验方法》 《钢结构设计规范》 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 第二章、工程概况 第一节、工程总体概况 1、地理条件: 该项目位于XXXX市,交通便利、地势平坦,现场布置条件好,适宜施工。 2、建设条件: (1)丰富的太阳光照资源,保证很高的发电量; (2)便利的交通、运输条件和生活条件,为施工提供充足的运输工具; (3)建设点场地开阔、平坦,非常符合建设光伏电站; 3、工程内容: 本项目屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。 第二节、项目总工期

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

光伏扶贫项目实施方案【顶级版】

光伏扶贫项目实施方案

一、实施光伏扶贫的重要意义 光伏发电清洁环保,技术可靠,收益稳定,既适合建设户用和村级小电站,也适合建设较大规模的集中式电站,还可以结合农业、林业开展多种“光伏+”应用。在光照资源条件较好的地区因地制宜开展光伏扶贫,既符合精准扶贫、精准脱贫战略,又符合国家清洁低碳能源发展战略;既有利于扩大光伏发电市场,又有利于促进贫困人口稳收增收。 二、光伏扶贫的工作目标 根据国家发展改革委、国务院扶贫办、国家能源局、国家开发银行、中国农业发展银行联合发布的《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》(发改能源[2016]621)的指示,在2020年之前,重点在前期开展试点的、光照条件较好的16个省的471个县的约3.5万个建档立卡贫困村,以整村推进的方式,保障200万建档立卡无劳动能力贫困户(包括残疾人)每年每户增加收入3000元以上。其他光照条件好的贫困地区可按照精准扶贫的要求,因地制宜推进实施。 三、光伏扶贫的利好政策 补贴政策:国家发展改革委对光伏电站制定标杆上网电价(如下图),对自发自用余电上网给予每度电0.42元(含税)的度电补贴。 贷款政策:中国农业发展银行出台光伏扶贫贷款管理办法(试行),要求借款人需具有与项目建设或运营相应的权益性资本,所有者权益的来源与构成符合国家相关规定;且项目所在地市(县)政府已按国家发改委等五部门《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》(发改能源[2016]621号)要求制定光伏扶贫收入分配管理办法。贷款期限根据借款人综合偿债能力、光伏扶贫项目投资回收期、工程建设进

度等确定,最长可达15年。贷款宽限期,一般为1年,最长可达2年。 四、光伏扶贫的优势 1.电站收益期至少25年,25年持续受益,扶贫不返贫; 2.节能环保,不破坏环境,根据世界自然基金会(WWF)研究结果:从减少二氧化碳效果而言,安装1 平米光伏发电系统相当于植树造林100 平米,目前发展光伏发电等可再生能源是根本上解决雾霾、酸雨等环境问题的有效手段之一; 3.有效解决当地“空壳村”问题,由过去的输血式扶贫,转变成目前造血式扶贫; 4.点对点,精准脱贫,既可按照每一户来建设,又可按照村镇、县区整体建设; 5.拉动当地就业,提升当地GDP,政绩工程,利国利民。 五、光伏扶贫项目资金来源建议 国家专项光伏扶贫资金 财政部专项扶贫发展资金 地方专项扶贫资金 专项扶贫贷款

发电机组技术方案-

发电机综合测试台 技术方案 投标单位: 法人代表: 授权代表: 投标日期:

第一章、发电机组测试台概述 一、概述 发电机组在线测试台(单、三相发电机机组在线测试设备,负载功率10kVA),采用计算机自动控制、自动加载测试,并增加感性负载,使发电机的发电性能全部展现出来,从而达到控制质量、提高产品品质的支持手段。 二、设备外型及结构原理图 1.设备外型图 2.结构原理图 发电机组控制器 可调电源 负载电组 电流传感器电压传感器 电流控制电路 启动、熄火控制、电压调节 计算机 显示器 扫描枪 电流传感器

第二章、功能特点 一、检测参数 在线测试设备能测发电机组的电压、电流、功率(S、P、Q)、功率因数(PF)、频率、转速、峰值因数等所有参数能在设备人机界面上直观的显示出来。 二、手动/自动模式 设备能进行自动/手动控制模式的转换。既可以在室内控制面板手动操作,也可以在室外电脑控制台操作。 2.1.突加/突减负载 手动/自动状态下可直接根据需要对发动机/发电机组进行加载设置(加载时能够实现突加、突减负载), 2.2.循环工况负载 手动/自动状态下按照系统设定的程序进行循环加载[0-25%-50%-75%-100%-110%]。 三、生成数据报表 其各项测试过程能形成报表,并能通过计算机显示测试数据及形成报表,报表含V-I 曲线。 四、实时监控 能实时显示电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、直流功率、功率因数、电压波形、电压畸变率、电流波形等。 五、直流检测/设置 能在设置窗口设置直流,并能根据设置进行直流测试,能够显示直流电压、直流电流,测试直流时可以只有空载和满载两档。

光伏电站施工方案(专业)

光伏电站施工方案(专业版) NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收

将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地 按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串联开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候,按照组件生产商要求在相应位置打孔。 (4)电池组件安装验收 组件安装完成,由作业人员自检后,再经各工区施工队技术员复检,最后由项目部质检人员终检。项目部终检合格后报监理验收。

光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

武威协合9MW光伏电站工程 调试方案 武威协合太阳能发电有限公司 2012年12月13日 批准: 审核: 编写: 目录

第一章工程概况 1、工程简介 武威协合太阳能发电有限公司光伏发电工程本期建设9MWp。电池板所发电力经逆变器由直流转换为交流,通过箱式变压器升压至35kV,通过单回35kV 电缆及架空线路组合送至110kV凉州光伏汇集升压站35kV系统,线路长度约为1.3km。本期共9个光伏发电单元,每个发电单元共安装3392片295W光伏板组件,分12个支路各接入到1面500kW逆变器柜。逆变器输出270V三相交流,通过交流电缆分别连接到1100kVA箱变升压接至35kV配电室送出。 2、工程范围 35kV升压变、无功补偿装置及站用变、35kV配电装置交接试验、特殊试验项目。 站内所有保护装置及分系统、整组的调试、配合后台厂家工作以及与中调信息对点工作、架空线路参数测试,继电保护定值的计算(包含升压变低压侧开关、低压柜开关定值计算)。 光伏站内所有高压电缆的交接试验(包含高压电缆头的试验)。 全站接地网的测试。 电站整体带电调试。 3、编制的依据

中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) 根据业主提供的电气施工图; 设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2006 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995- 2006 第二章调试条件及主要设备 1、调试的外部条件要求 所有箱变已全部安装到位,标牌明确。 电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁; 电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确; 电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。 2、电气调试顺序 熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具; 调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源; 以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认; 直流电源屏试验及蓄电池充放电试验; 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定; 变压器铭牌核对及试验; 35kV变电所高压电气设备工频耐压试验; 35kV系统空操作试验,确认其动作是否正确; 35kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验; 35kV电源受电,变压器送电考核; 低压控制盘送电操作检查。

光伏扶贫项目实施方案

徐州市沛县安国镇33MW地面 光伏扶贫项目 实施方案说明 二〇一六年五月 目录

一、综合说明 根据发改能源〔2016〕621号文件《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》,为切实贯彻中央扶贫开发工作会议精神,扎实落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》的要求。拟在徐州市沛县安国镇建设开发建设33MW光伏扶贫项目。此项目可利用当地较好的光照资源条件结合煤矿塌陷区域因地制宜开展光伏扶贫,既符合精准扶贫、精准脱贫战略,又符合国家清洁低碳能源发展战略;既有利于扩大光伏发电市场,又有利于促进贫困人口稳收增收。 本项目位于沛县安国镇,沛县位于徐州市西北部,处于苏、鲁、豫、皖四省交界之地,沛县境内公路四通八达,交通十分便利。 项目地属暖温带半湿润季风气候,四季分明。年平均气13。8℃,年平均降水量757。8毫米,年日照时间2308小时,年平均无霜期260天,年平均相对湿度72%。沛县地区太阳能总辐射量年总量平均值为m2左右,属于太阳能资源较丰富地区。 本拟建工程场区太阳能资源丰富,对外交通便利,开发建设条件优越,是建设太阳能光伏发电站适宜的站址,同时本工程的开发建设是贯彻社会经济可持续发展要求的具体体现,符合国家能源政策的战略方向,可减少化石资源的消耗,减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染,对于促进地方经济快速发展将起到积极作用,因此,开发本工程是必要的。 本拟建光伏扶贫项目总规划容量33MWp,共安装124600块标准功率为265Wp的晶体硅光伏组件,预计电站运营期内平均年上网电量为万kWh,年等效满负荷利用小时。 二、项目概况 地理位置 沛县位于江苏省西北端,东靠微山、昭阳两湖,与山东省微山县毗连,西北与山东省鱼台县接壤,西邻丰县,南界铜山县。地处北纬34度28分~34度59分,东经116度41分-117度09分,全境南北长约60公里,东西宽约30公里,总面积1576平方公里。沛县境内无山,全部为冲积平原,海拔由西南部的41米到东北部降至米左右。境内有9条骨干河流,地下水总储量约为亿立方米,属淮河流域泗水水系中的南四湖水系。 沛县濒临北方最大的淡水湖——微山湖,兼有公路、铁路、航运、航空之便。京杭大运河穿境而过;徐沛铁路纵贯南北,与欧亚大陆桥、京九、京沪、京广铁路接轨;正在建设中的穿越全境,10分钟可进入全国高速公路网;1小时可达徐州。徐济高速公路已经开工建设,将结束沛县没有高速公路的历史。丰沛铁路的建设对丰县和沛县的建设将有重大的意义。 地形:沛县地势西南高东北低,为典型的冲积平原形。

发电机组机房环保工程设计方案

珠江新城N5-1项目 柴油发电机组机房环保工程设计方案 一、工程概述 珠江新城N5-1项目为满足消防及需要,拟在发电机房安装1台三菱备用功率1600KW柴油发电机组作为备用电源。应业主要求,噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)及《声环境质量标准》(GB3096-2008),Ⅱ类标准(即昼间≤ 60dB(A)),烟色执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)一级标准,即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。发电机房内噪声声级为90~103dB(A),为保护环境,须对柴油发电机组产生的噪声及废气进行综合治理,使其达标。 二、设计依据 1.发电机组的规格与型号 三菱重工业株式会社的MGS1500B发电机组 冷却方式:风冷 备用功率:1600KW 燃气量:143m3/min 冷却空气量:2040m3/min 排烟量:378 m3/min 排烟温度:530℃ 2.噪声源 A.柴油发电机组1台,备用功率1600kW,参数如下: 发电机噪声:机械95dB(A)@7m 排气101dB(A)@7m B.通风轴流风机5台: 风机型号:8#风机功率:4KW 5台 单机噪声:78dB(A)/单台 应业主要求,本方案执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)及《声环境质量标准》(GB3096-2008):≤ 60dB(A)(昼间)的标准。

3.烟色 应业主要求,烟色执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)一级标准,即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 三、治理措施 1.机组减振装置 发电机组放在加固减振基础上,用钢筋混凝土作基础,1340kw机组基础的外形尺寸为5800L×2800W×200H,基础表面均高出机房地面200mm。 每台机组与基础之间加机组弹簧减振器12个,弹簧减振器针对发电机组的运行重量和振动频率选择,保证隔振效率达到95%以上。 烟管及消声器是另一重要的振动源,在烟管与发电机组连接时,采用柔性软接(波纹管),隔开振动的传播途径。同时,固定排烟消声器时,通过加装弹簧吊架,消除振动对建筑物的影响。烟管采用A3钢卷制烟管,管壁厚为4mm,机组烟管管径为?377mm和?500mm。 机组排风口采用帆布软接,有效隔离机组与排风管之间的振动。与机组连接的油管,均使用柔性连接。 2.隔音降噪措施 按机组参数噪声:95dB@7米(机组满载运行时),当机组运行时,在离机组1米处,噪声可达到108dB(A),过高的噪声将会对周围环境和人们生活带来影响,因此,必须对机组噪声进行环保治理,使之达到噪声Ⅱ类标准:≤ 60dB(A)。根据柴油发电机组的噪声特点,对机组进行隔声、消声、减振和吸声等综合处理,方案如下: 2-1、隔声: A.隔声墙: 发电机房作为一个相对密封的环境,与外界隔开。机房的隔声墙要求 采用实心砖墙结构(约20cm厚),两面批荡严实,根据理论公式,隔 声量R=14.5lgmf-26计算,隔声量可达50 dB(A)。由于门窗的影响, 隔声量有所减少,在40(A)以上,将机组噪声降至60dB(A)以下。 B.隔声门:

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。

图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收 将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册

柴油发电机组主要的安装方案

柴油发电机组主要的安装方案、实施方法; 1)基础验收: 安装前根据柴油发电机组设计图纸、产品样本或柴油发电机组实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸。 2)设备开箱检验: 1.设备开箱点应有安装单位、供货单位、工程监理及业主代表共同进行,并做好记 录; 2.依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格 证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂的试验记录; 2.1外观检查,有铭牌,机身无缺件,涂层完整; 2.2柴油发电机组及其附属设备符合设计要求。 3)机组主体的安装 1.如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在 机组下面; 2.在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定, 只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放下机组,最后拧紧螺栓。 3.用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升 高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。 4.释放千斤顶,再抬机组另一端,装好剩余的减震器,撤出滚杠,释放千斤顶。 5.燃料系统的安装 5.1排烟系统的安装 5.2通风系统的安装 5.3排风系统的安装 5.4冷却水系统的安装 5.5发电机现场试验及调试: (5)电力监控设备安装、调试方案 1、电力监控系统设备集中安装在控制柜中,控制柜内设备安装、协议转换、程序下 载、模拟调试等在工厂中完成后发往现场。 2、控制柜安装就位后,用屏蔽双绞线以总线形式连接电力监控智能仪表和控制柜

(SCADA柜、电力监控箱)中通信管理机,用屏蔽双绞线连接带智能通信接口的设备和控制柜中通信管理机,所有连接都通过控制柜端子排转接,屏蔽双绞线屏蔽层接地。 3、由接线人自查接线、专人复查接线,正确无误后通电调试。 4、先对单个设备调试,然后进行子网调试,再接入整个系统调试。 5、计算机等设备的摆放易于使用。 6、线缆在线槽中布设,强弱电线缆分槽布设,尽量避免同槽布设。在同槽布设时,强、弱电线缆靠线槽两侧分开绑扎,中间用金属板隔开,尽量减少交叉;如遇交叉则强电在下,弱电在上。 7、计算机等在监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后运入监控室。 8、监控室内的电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。 9、监控室各设备接线应干净、整齐、有条理。设备安装前要划线定位,核对地面水平,保持静电地板的完好性。 (6)电缆桥架安装、调试方案 1)施工方法要点 1.桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 2.桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 3.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 4.支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 5.桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) 6.桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,桥架位置应符合下列规定,或采取相应措施。 6.1桥架应在具有腐蚀性液体管道上方 6.2桥架应在热力管道下方

太阳能光伏发电工程施工组织设计方案

5.4建筑专业施工方案 5.4.1测量控制网施工方案 5.4.1.1测量控制 本工程的施工测量主要根据监理提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料,按照国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规进行施工控制网测设。施工控制网测设采用全站仪,测量精度为边长MS≤S/40000,测角精度Mβ≤±2.5″。高程控制网测量采用DSZ3精密水准仪,平差后水准点高程误差≤± 1.0mm。 5.4.1.2控制网的管理 轴线控制网应严格按照规要求使用合格的测量仪器来施测,并清楚、详细、正确地做好原始记录,加强自检和互检工作;并对方格网的测量资料进行认真校对和现场抽测,确认满足精度要求后,将数据记录及测设成果交监理进行验收,符合规要求以后,方可使用。 派专人负责轴线控制网的日常维护和巡查工作,并做好纪录,发现问题及时汇报,同时做好维护和整修工作;轴线控制网桩的四周应保持良好的通视条件,严禁堆土、堆物,任意搭建和覆盖;若轴线控制网桩发生损坏,应及时采取补桩措施,补桩测量的成果须通过监理验收符合规要求以后,方可使用。 5.4.1.3沉降观测 工程所有的建(构)筑物必须按设计要求埋设沉降观测点,若无设计要求的按有关规要求进行设置。 对于工程中的基础,等基础垫层砼浇筑完毕后,按设计要求进行沉降观测点的设定,若无设计也应按规要求及时做好沉降观测点标记,并进行沉降观测初始值的测定,待基础拆模后立即将其引测到基础顶面,同样做好沉降观测点标记,最后引测到设计规定的沉降观测点上。 对于一般建(构)筑物,按照施工规要求,基础施工完毕后开始进行沉降观测。 5.4.2 电缆沟土建工程施工方案5.4.2.1土方开挖 土方开挖采用挖掘机反铲开挖,将沟渠开挖出的土方堆放在设计道路区域,待一段开挖到位后,挖掘机再开挖同一段道路土方,同时配合自卸式翻斗汽车将余土装运到弃土堆放区。土方开挖过程中应将留作回填的好素土留够堆好。土方开挖到位后,采用人工清槽捡底,铺砂垫层,用蛙式打夯机夯实后作砼垫层。 5.4.2.2模板工程 (1)模板工程以组合定型钢模板为主,U型卡连接、φ48钢管备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

沿海滩涂建设20MWp并网光伏电站示范工程实施方案书

沿海滩涂建设20MWp跟踪并网光伏电站示范工程实施方案

目录 一、示范工作总体目标................... 错误!未定义书签。 1.1 项目名称............................ 错误!未定义书签。 1.2 项目目标............................ 错误!未定义书签。 二、项目的主要内容..................... 错误!未定义书签。 2.1 项目背景............................ 错误!未定义书签。 2.2 项目的意义.......................... 错误!未定义书签。 三、具体项目情况........................ 错误!未定义书签。 3.1 项目业主单位情况.................... 错误!未定义书签。 3.2 项目地点简介........................ 错误!未定义书签。 3.3 项目工程方案........................ 错误!未定义书签。 3.4 技术方案............................ 错误!未定义书签。 3.5 实施周期及进度计划.................. 错误!未定义书签。 3.6 投资估算与技术分析.................. 错误!未定义书签。 四、保障措施............................ 错误!未定义书签。 4.1 组织协调措施........................ 错误!未定义书签。 4.2 监督管理措施........................ 错误!未定义书签。 4.3 政策、资金等配套措施................ 错误!未定义书签。 五、其它有关分析........................ 错误!未定义书签。 5.1 环境影响和评价...................... 错误!未定义书签。 5.2 社会评价............................ 错误!未定义书签。 5.3 节能减排效益........................ 错误!未定义书签。 六、结论与建议.......................... 错误!未定义书签。金太阳示范工程示范项目汇总表(一)...... 错误!未定义书签。金太阳示范工程示范项目汇总表(二)...... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档