文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电室改造工程施工组织设计方案

配电室改造工程施工组织设计方案

配电室改造工程施工组织设计方案
配电室改造工程施工组织设计方案

目录

第一章1.工程概况 .......................................................................................................................... 第二章2.施工组织 .......................................................................................................................... 第三章3.施工准备工作 ................................................................................................................. 第四章4.工程质量目标 ................................................................................................................. 第五章5.安全生产技术组织措施 ............................................................................................... 第六章6.文明施工和环境保护.................................................................................................... 第七章7.施工进度及工期目标.................................................................................................... 第八章8.工程质量控制和验证....................................................................................................

第一章1.工程概况

工程简介

本工程为西藏中学变配电室电气增容改造工程,位于朝阳区北四环东路高原街1号

工程范围:1000kvA×1配电室(位于地下一层)设备安装,拆除原配电室(500kvA)设备,安装临时过渡500kvA配电装置

.配电室施工范围及内容

安装临时过渡500kvA配电装置

拆除原配电室(500kvA)设备

地线网环接、设备基础制安验收

高压柜安装KYN-48A,4面

电力变压器安装SCB9-1000kVA,1台

封闭母线桥安装,1座

低压配电柜安装GCK,10面

高压电缆敷设,2条

高压电缆头制安,4个

二次控制电缆敷设制安

电缆支架安装

绝缘胶垫铺设

系统调试及耐压试验

模拟图板制安

工程参与单位

设计单位:联安国际建筑设计有限公司

建设单位:北京西藏中学

施工采用标准规范:

供电安全工作现场规程

北京地区电气规程汇编

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

电气装置安装工程电气设备交接试验标准

电力建设安全工作规程

建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003

施工工序流程

1.5.1配电室工程工序

进场前准备工作——过渡500KVA配电装置安装——拆除原有设备、土建施工——基础槽钢制作——设备进场、开箱检验——一次设备安装——二次设备安装接线——查线——设备整体调试——计量装表——设备整体检查、清扫、封堵——报竣工

第二章2.施工组织

组织机构设置与各岗位人员的配备:成立由工程技术人员和有经验的员工组成项目经理负责制的项目部,项目经理作为工程施工质量目标、安全目标、施工进度和工期目标的主要负责人,对工程全过程监督、协调和指挥工程施工和组织工作,施工现场管理按人员分工责任到人,各负其责。在用户受电装置上作业的电工应经过电工专业技能的培训,必须取得电力部门颁发的特种作业许可证方准上岗作业

施工条件及安全技术措施

2.2.1用户受电工程的设计文件需送供电部门审核,未经供电部门审核同意用户不得据以施工、质量随时进行检查和监督

三通一平

第三章3.施工准备工作

根据工程情况,提前准备施工机械设备

主要机械进场计划

3.2.1配电室工程

制定合理的劳动力安排计划

第四章4.工程质量目标

施工组织设计作为施工的依据,要转发到项目经理及施工班组,将施工方案及技术要求作为施工依据贯彻到施工中去

质检员负责工程质量的验收、评定工作,施工现场负责人对施工过程中质量进行监督,监督质量标准的执行情况

项目负责人及技术负责人全面审核施工图纸,落实工程的材料、设备,组织班长、材料员清点,核对设备规格及外观检验

施工前应对设备认真进行开箱检验并认真填写《设备开箱检验记录》,发现问题及时解决,防止因设备质量问题影响工程质量和施工进度

施工要严格按照图纸施工,设备安装要符合设计质量标准的要求,如发现施工图纸、技术工艺有问题,应及时向项目经理反映。需要变更设计应由设计人出更改洽商,作为施工依据

施工作业应有工作日志,如实记录施工工艺要求及施工情况。施工负责人及作业人员必须是实际工作人员。工程完毕应对设备质量进行验收,并应有质量验收报告

质量目标

此项工程的质量目标:优良

工程质量保修期:壹年

第五章5.安全生产技术组织措施

安全管理目标:不发生因安全隐患造成的人身伤亡事故,认真贯彻电力生产“安全第一,预防为主”的方针

严格执行《北京电力公司供电安全工作现场规程》

遵守施工现场安全消防制度,禁止吸烟,电、气焊工作应清理周围易燃、易爆物,并配备灭火器

施工人员进入现场必须戴安全帽,工作时间不许喝酒、玩牌

临时电源箱外壳应有良好的接地,电源线应采用橡胶或全塑绝缘电缆线,接电、断电应有专人负责

电气设备传动及调试工作依据DL/56-1996《电力设备预防性试验规程》及GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验规程》,高压试验应设围栏及警示牌“高压试验,请勿靠近”设专人看管

电气设备吊运应查明吊运路径及实施方案,清除路障,听从专人指挥,将设备吊运到指定位置

电气设备开箱检查设备外观有无损坏,核对电气设备排列与设计图纸是否相符,零序CT、主进、馈出CT变比、母线截面、继电保护仪表、电流表、电压表及监测仪表是否正确,设备是否符合“五防”要求,元件有无缺损

严格执行三级质量检验要求进行检验,做到施工工艺正确,分项工程责任人明确。施工检查不到位或工艺错误造成设备或材料工具损坏,追究施工者责任

安全负责人负责对施工人员的安全教育、安全规程培训及监督,凡是不了解安全技术规程及安全技术的工人,不许进场作业

正确使用安全防护装置和防护设施,对各种防护装置、防护设施、警示牌及安全标志牌不得任意拆除和随意挪动

增容改造工程依据现场调查情况严格按照变电工作保证安全的组织措施和技术措施,即“四制四措”

第六章6.文明施工和环境保护

施工现场负责人是环境保护及文明施工第一责任者和监督员。现场施工过程中要及时与甲方沟通,遵守甲方施工现场有关文明施工的规定

保护好电气设备及建筑物的完好,注意加强现场成品设备及建筑物的保护

进入施工现场一律穿着工作服,着装整洁

保护施工现场的环境卫生,不随便乱扔废弃材料,坚持施工完毕应打扫环境卫生

在施工现场不许随地吐痰,不许随地大小便,违者严肃处罚

清理施工废料及垃圾应按指定地点堆放或送进垃圾箱

第七章7.施工进度及工期目标

项目经理为该工程施工进度、工期目标、质量目标的责任人,负责工程全过程的监管工作。

10KV配电室施工方案

黄河剧院10KV配电室工程 施 工 方 案

一、工程概况 甘肃黄河剧院新建剧场位于兰州市城关区皋兰路,现新建10kv 配电室一座,为新建剧院及原有2栋居民住宅楼提供电源。配电室套建在地下一层车库内。 根据建设单位要求,由于剧院内舞台灯关等设备运行中会产生高次谐波,为确保用户设备安全运行,减免谐波对周边电网的危害,故在0.4kv低压母线上加装谐波治理装置。 1、项目概况 【设备清单】: 高压开关柜 7 台 低压开关柜 18台 变压器 2 台 直流电源屏 1 台 【参建单位】 建设单位: 施工单位:甘肃陇义电力安装有限责任公司 工程范围 黄河剧院10KV配电室。户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高、低压开关柜安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定.

国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

四.施工部署: (一)、项目管理目标 1、工期目标 为使本工程早日投入使用,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,合同工期完成合同中所规定的全部工程量。 2、质量目标 按照相关标准及验收规范进行安装及质量验收,保质保量完成工程任务,达到质量验收标准。 3、现场文明施工目标 在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工文明施工意识,不得大声喧哗,言谈举止得体,自觉保护周围设施,最大限度减少对环境的污染。 (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 5、劳动力及物质的准备

10KV配电工程施工组织设计DOC

XXXXX公司 XXXXXXXX10KV配电工程 投标文件 (技术标) 投标人:XXXXXXXX公司(章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) 日期:2015 年 11月 9日

施工组织设计 一工程概况 二各分部分项工程的完整的施工方案及保证质量的措施 三施工机械的进场计划 四工程材料的进场计划 五冬雨季施工措施 六地下管线及其他地上地下设施的加固措施 七保证安全生产,文明施工,减少扰民降低环境污染和噪音的措施八施工进度计划表及施工平面图

一、工程概况 1、编制依据 招标图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50168-2006 《电力建设安全工作规程》(DL5009.2-2014) 电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T5161.1-2002~DL/T5161.17-2008 电力建设安全工作规程 我公司《管理手册》和《管理体系程序文件》 2、工程概况 1.工程名称:XXXXXXXXXXXXX10KV配电工程 2.工程工期:60天 3.工程质量:合格 4.工作内容: (1)本次工作内容包括:室外高压排管、低压排管土方开挖、排管敷设、回填,手孔井及分支箱基础等。室内1#~6#临街变、1#-2#开关站、1#-3#个用户变设备基础施工、室内照明、安全工器具配置、空调、除湿机等。 5.施工部署 本工程分为3个施工组进行平行施工。 6、施工要点及难点: (1)、本次工程涉及到室外管沟开挖,因此需提前勘查现场,确定施工区域有无管线。如有则标注其位置,施工尽量避开已有管道。 (2)、提前安排专人,负责向供电部门报验收,确保工程按期完成。 (3)、进场后与相关单位的协调配合是重点。

10kV配电室施工组织设计

六、施工组织设计 编制依据 依据本工程招标文件及参考图纸;《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012 《继电保护及二次回路安装及验收规范》 GB50976-2014 《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》GBJ148-2010 《电气装置安装工程交接试验标准》GB50150-2016 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-97 《国家电网公司输变电工程标准工艺三》工艺标准库2016 其他现行的规程规范和规定。 工程概况 工程地点: 工程内容:大厦酒店新建10kV 配电室一座,两路电源均引自前段服务站环网柜。沿已有排管敷设465 米至配电室外墙埋管,室内采用电缆桥架敷设,电缆采用YJLV22-8.7/15- 3*240mm 2*2 根,路径全长约495 米。 新建配电室10kV 电气主接线采用单母线接线方式,新装高压开关柜10 面,其中:进线隔离柜2 面、主进线柜2 面、计量柜2 面、出线柜2 面分段隔离1 面、分段开关1 面,新装1000kVA 干式变压器2 台。控制室内共有2 面屏,其中:直流屏1 面、电池屏1 面。 注意事项:1、配电室内高压进出线形势为上进上出;2、高压电缆进出线分别通过电缆桥架引入引出,材料为玻璃钢材质;3、本次设计10kV电缆弯曲半径不得小于15倍的电缆外径;4、10kV电缆敷设前需排净已有排管内积水,清除管内淤泥方可敷设电缆。

、施工方案及技术措施 本工程主要分为:①10kV高压柜安装;②变压器安装;③直流屏安装;④电缆桥架安装; ⑤电缆井排水、电缆穿管敷设;⑥电缆头制作。 安全风险辨析与预控

配电改造方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程编号:致(监理单位)新疆科盟工程项目管理咨询有限公司: 我方已根据施工合同的有关规定完成了轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工组织设计的编制,并经我单位上级技术部门审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计1份 承包单位(章) 项目经理 日期专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

施工组织设计(方案)申报表 工程名称:轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工单位:姜堰 市方正机电安装工程有限公司 兹报上轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工组织设计(施工方案),请予审查和批准。附件:施工组织设计1套 承包单位:(章) 项目经理: 年月日 监理审查意见: 年月日 基层站队审查意见: 年月日 油气生产技术部审查意见: 年月日

轮南供水首站、末站低压 配电系统改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 编制单位:江苏方正安装工程有限公司 二〇一三年五月

目录 第一章编制依据 (7) 1.1编制依据 (7) 第二章工程概况 (7) 2.1工程简介 (7) 2.2工程内容 (8) 2.3工程主要实物量 (8) 第三章施工部署 (9) 3.1概述 (9) 3.2施工特点及难点概述 (10) 3.3工程类型的划分 (11) 3.4施工人员及组织机构 (11) 3.5设备机具 (11) 3.6工程交付验收 (13) 3.7施工进度计划安排及控制 (14) 3.8施工程序 (15) 第四章质量管理 (16) 4.1质量方针 (16) 4.2质量目标 (16) 4.3质量管理体系机构 (16) 4.4文件控制 (17) 4.5采购产品的控制 (20) 4.6质量证明书及有关资料的管理 .................................................................. (22)

配电室工程施工方案

配电室施工方案 一、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 二、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车: 设备运输采用汽运方式运至施工现场,现场主要卸车工具为吊车一台,现场准备好数根钢管,用于设备卸车后转运至安装平台。 2、基础型钢定位及安装 ①定位及安装基础型钢应符合设计要求,基础型钢应接地可靠,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢和柜(盘)之间的接触应紧密平整,应使用镀锌螺栓紧固,不得焊接。 ②盘、柜安装的允许偏差见下表: 盘、柜安装允许误差 ③手车式柜在安装过程中注意手车进、出柜时应灵活,无卡滞现象,电气及机械闭锁可靠,手车与柜内专用接地排接触良好。 ④开关柜内母线一般由制造厂配套供应,在安装时应核对柜内母排相位排列的正确性。母排连接时应在接触面涂电力复合脂,螺栓用力矩板手紧固。 3、二次线安装 二次线路即配电系统控制及测量线路,各设备之间连接由控制电缆实施。在施工前应认真熟悉图纸,严格按图施工。 二次线安装施工程序为放、排线,对控制电缆及其线芯,按设计要求进行编

号,二次线固定及接线,最后分回路对各系统进行绝缘测量。 二次线安装应注意以下事项: 1)按图施工、接线正确; 2)回路编号应正确,采用数字、字母异形套管; 3)每个端子板的一侧接线不得超过两根,备用线芯长度应留有足够余量; 4)二次线排列整齐,固定牢固,与电器或端子排连接紧密; 5)二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ; 6)弱电系统各回路绝缘电阻测量应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等,测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏; 7)弱电系统用屏蔽电缆,其屏蔽层应单端接地; 4、设备接地 1、配电所设计中,接地系统为TN-S制式(三相五线制)。设备接地分二大类:工作接地、保护接地。电力变压器中性点接地、成排高、低压配电柜内排接地称“工作接地”,要求从接地干线或施放黄绿专用接地线引入,其载流P E 量应符合设计要求。其他带电设备金属外壳及不带电金属体均需要接地,称“保护接地”,其可从接地支线或施放黄绿专用接地线引入,其载流量应符合设计要求。 2、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 3、接地装置其他位置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5)、除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

小区配电工程施工组织设计

小区配电工程施工组织设计

目录 施工组织设计纲要 (1) (一)工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (1) (二)施工现场组织结构 (3) (1)项目经理职责 (3) (2)技术负责人职责 (4) (3)安全员职责 (5) (4)质量员职责 (5) (5)施工班组职责 (6) (6)物资组职责 (6) (7)中心材料站 (6) (三)施工方案 (6) 3.1施工准备 (7) 3.2施工工序总体安排 (11) 3.3 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析 (13) 3.4工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 (35) (四)工期及施工进度计划 (37) 4.1工期规划及要求 (37) 附1:施工进度计划横道图 (38) 4.2施工进度计划网络图 (38) 4.3主要安装设备及材料供应计划 (38)

4.4施工进度保障措施 (39) 4.5计划控制程序、方法及制度 (41) (五)质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (42) 5.1质量目标 (42) 5.2质量管理组织机构及主要职责 (42) 5.3质量管理的措施 (45) 5.4质量管理及检验的标准 (46) 5.5质量保证技术措施 (50) 5.6深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用 (53) 5.7完善基建项目缺陷管理制度、表单,所有项目均严格实行缺陷填报 (62) (六)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (63) 6.2.1 安全管理组织机构 (64) 6.2.2主要职责 (64) 6.9. 3定义 (78) 6.10严格执行国网“五个严禁” (83) 一、严禁非法转包违规分包 (83) 二、严禁以包代管 (83) 三、严禁皮包公司挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工 (86) 四、严禁未落实安全风险控制措施开工作业 (86) 五、严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业 (88) (七)工程分包的管理 (89) (八)计划、统计和信息管理 (89)

配电、控制柜工程施工组织设计方案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平

型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。 1.6.2 配电、控制柜接地 成套柜应装有专用接地铜排,接地铜排与柜体连接成电气通路,接地铜排应用等截面的铜排与配电、控制柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。 配电、控制柜与基础型钢采用螺栓固定,每台柜宜单独与PE母排做接地连接,用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。 配电、控制柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。 所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出,并预留供检修用的接地装置不少于3个。 1.6.3 配电柜设备安装与检验

配电室改造工程施工组织设计方案

目录 第一章 1.工程概况............................................. 错误!未定义书签。第二章 2.施工组织............................................. 错误!未定义书签。第三章 3.施工准备工作......................................... 错误!未定义书签。第四章 4.工程质量目标......................................... 错误!未定义书签。第五章 5.安全生产技术组织措施................................. 错误!未定义书签。第六章 6.文明施工和环境保护................................... 错误!未定义书签。第七章 7.施工进度及工期目标................................... 错误!未定义书签。第八章 8.工程质量控制和验证................................... 错误!未定义书签。

第一章1.工程概况 1.1工程简介 本工程为西藏中学变配电室电气增容改造工程,位于朝阳区北四环东路高原街1号。 1.2工程范围:1000kvA×1配电室(位于地下一层)设备安装,拆除原配电室(500kvA)设备,安装临时过渡500kvA配电装置。 .2.1配电室施工范围及内容 安装临时过渡500kvA配电装置 拆除原配电室(500kvA)设备 地线网环接、设备基础制安验收。 高压柜安装KYN-48A,4面。 电力变压器安装SCB9-1000kVA,1台。 封闭母线桥安装,1座。 低压配电柜安装GCK,10面。 高压电缆敷设,2条。 高压电缆头制安,4个。

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

供配电工程施工组织设计

供配电工程施工组织设计 xxxxx供配电工程

施工组织设计 一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量 变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台)

6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 项目经理

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

10KV配电房改造施工的方案.doc

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:刘海斌 审核:李星 编制:邱万隆 温州中展电力建设有限公司 2013年04月22日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 目录 一、工程概况 二、作业内容 三、各项施工方案 四、业主职责 五、作业时间及条件 六、安全要求 七、危险点、环境因素辨识与控制措施

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中787线(T接)10KV供电的基础上,新增35KV上塘变城南674线(由城南674线10#电缆分接箱T接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,新增10KV高压出线柜、计量柜各一台。 二、作业内容 1、10KV高压G5出线柜、G6计量柜安装及就位,并试验。 2、10KV永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 3、由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至2#配变500KVA箱式变G1进线电源电缆安装并试验。 4、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D2柜至2#配变500KVA箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 5、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D3柜至门诊低压配电房进线电源电缆,安装并试验。

三、各项施工方案 设备就位与安装 1、设备应在满足安装条件时,方可进行安装,若与土建交叉作业时,应 协调双方做好防护措施,以确保人身及设备安全。 2、设备在安装地点拆箱后,应立即将拆箱板等物清理干净,以免妨碍交 通或钉子扎脚。 3、撬动设备时,应有足够的人力,统一指挥,防止倾倒伤人或损坏设备, 狭窄处要防止挤手。 4、设备就位时,沟、洞要搭设人形板防止掉入沟内。 5、设备底部在加垫铁时,不可将手伸入底部,防止压手。多台设备并列 安装时,应防止挤手。 6、对重心偏移一侧的设备,在未安装固定好前,应有防止倾倒的措施。 7、在搬运安装设备时,要防止震动或碰坏设备,需有人持扶,待固定好 后,方可松手。 8、安装在墙上的设备,要做好临时支撑确定固定好后,方可拆除支撑。 9、设备固定焊接时,应有隔热措施,避免烧坏电缆及设备,要有人监护。电缆、设备试验 1、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可,方可进行。 工作完毕后立即恢复。 2、电缆、设备耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验 场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆或是锯断电

配电室施工方案资料

配电室施工方案

1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。

10KV变配电工程施工组织设计

10KV变配电工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (3) 第五章施工部署 (5) 第六章施工准备 (6) 第七章主要工程项目施工方法 (7) 第八章保证质量的措施 (14) 第九章安全施工的措施 (16) 第十章施工进度计划横道图 (20) 2

第一章编制依据 1. XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX 内,两条市政10KV 电缆线路分别由XX 站F3XX 户外环网柜及XX 变电站F59 引入。 2、 XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。 3、建设规模: 3

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

动力配电改造施工方案

一、工程概况 本工程为广东省粤晶高科股份有限公司洁净车间装修工程的内装修工程,工程地址位于:广州市萝岗区广州科学城南翔二路10号。本工程建筑占地面积5076㎡,内装修面积1944㎡(不含墙体拆除区面积),洁净装修面积534㎡(含机房照明)。 二、设计依据 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50302002) 《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001) 《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010) 甲方提供的相关资料 三、线路敷设要求 3.1 消防用电设备(如:疏散指示标志,防火门阀等)应采用单独回路,其配电设备应设有明显标志。 3.2 不同等级电压、不同回路的导线不应穿于同一根管或同一槽孔内,但穿管或敷槽的交流线路应使用相线和N线在同一外壳内。 3.3 穿管绝缘导线或电缆的总截面不用超过管内截面的40%,敷设于封闭或线槽内绝缘导线或电缆的总截面不应大于线槽净空截面积的50%。 3.4 所有照明配电箱的引出导线均采用ZRBV/BVR2.5m㎡导线,导线为(2-3)×2.5 m㎡穿SC20。导线(4-6)2.5m㎡穿SC25,穿管线路较长及弯曲较多的线路应在中间适当位置加装接线盒敷设。 3.5 车间装修所配插座采用导线均采用ZRBV/BVR4mm2导线,导线穿SC20管敷设。 3.6 各配电箱的引出导线详细的敷设方式见电气施工图。 四、电气设备的安装要求 4.1 照明配电箱采用明装挂墙式安装,车间内的送排风控制箱采用明装挂墙式安装,配电箱安装高度为底边距本层地板高度(1.4m),当箱体高度大于(0.8m)时,箱体的水平中线距地板高度(1.6m)并有良好的接地装置。

配电室专项施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:乙炔及VCM装置、2#35KV变配电所安装工程编号:

沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 2#35KV变配电所安装工程 变配电室专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建集团有限公司 2015年5月28日

目录 沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 (2) 2#35KV变配电所安装工程 (2) 第一章工程概况及编制依据 (1) 第二章主要实物工程量 (2) 第三章分部、分项主要质量控制点 (3) 第四章电气施工程序 (4) 第五章施工方法及技术要求 (5) 第六章质量保证机构和质量保证措施 (30) 第七章安全保证机构和安全保证措施 (33) 第八章劳动力计划及施工进度 (35) 第九章施工机具和调试仪器 (36)

第一章工程概况及编制依据 1.1 工程概况 1.1.1工程概况 沈阳化工股份有限公司2#35KV变配电所安装工程主要包括2#35KV变配电所和3A#配电室的电气安装工程,具体包含变配电所的变压器安装、高压盘柜和低压配电柜安装及电气试验、桥架及其支吊架安装、电缆敷设、接地及接地网测试具体工程量参考本方案第二章节。 1.2编制依据 1.2.1招标文件 1.2.2 国家电气工程施工规范标准: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ142-2010 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《爆炸危险环境配线和电气设备安装通用图》HG21508-92

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

目录 一、施工现场组织机构 (2) 1.1、组织机构 (2) 1.2、项目管理班子配备情况辅助说明资料 (2) 二、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (3) 2.1、工程质量总目标 (3) 2.2、质量管理组织机构及主要职责 (4) 2.3、质量管理措施 (5) 2.4、质量管理及检验的标准 (5) 2.5、质量保证技术措施 (5) 三、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (6) 3.1、安全管理目标 (6) 3.2、安全管理组织机构及主要职责 (6) 3.3、安全管理制度及办法 (8) 3.4、安全组织技术措施 (8) 3.5、重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (8) 四、环境保护及文明施工 (9) 4.1、环境保护 (9) 4.2、加强施工管理、严格保护环境 (10) 4.3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 (11) 4.4、文明施工考核及管理办法 (13) 五、10KV电力外网及高、低压配电技术标准和要求 (14)

5.1 高低压配电设备安装方案和技术要求 (17) 5.2 10KV电力外网施工方案和技术要求 (27) 5.3 密集型母线安装方案和技术要求 (53) 一、施工现场组织机构 1.1、组织机构 本工程实行项目管理,成立项目经理负责制的“新疆宏源盛通电力工程有限公司友好国际(原大公馆)10KV电力外网及高、低压配电工程(工程编号:新宏源№ XHY201610018)工程项目经理部”,充分发挥项目组织和项目管理的优势,代表公司对本工程实行全面管理,项目经理部服从项目法人的统一管理。 在项目经理部中选派年富力强、经验丰富、认真负责的同志担任项目经理,作为公司法人代表在本工程上的全权委托代理人,代表公司履行合同,负责工程的全面管理。选派项目副经理一名,负责电气施工管理。选派技术过硬的一名同志担任项目技术负责人,负责技术管理工作。选派项目总经济师一名,负责经济管理工作。项目经理部下设工程部、质安部、物资部、经营部、综合部五个部门及1个电气施工队、一个调试队、一个运输队。

配电所施工组织设计方案

配电所施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (5) 第三章施工进度计划 (31) 第四章施工人员组织 (31) 第五章主要机具及劳动力需用量计划 (32) 第六章施工现场平面布置要求 (33) 第七章质量、安全技术措施 (35)

第一章工程概况 本工程(XX广场)位于XX市南京路、营口道及潼关道交叉口处,为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成,总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层,总高度148.6M;酒店为二十一层,总高91.2M;裙楼地下设三层,地上六层,为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成,第一期工程为地下部分、裙楼及北塔,第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层,从市政电网来两路35KV电源引入。35KV 为单母线分段,用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KVA35/0.4KVA干式变电器,其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所,分别内设二台2000KVA35/0.4KVA干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KVA),当市电断电后,柴油发电机自启动,向一类负荷供电。柴油发电机组设自启动控制屏和并车屏。 低压系统采用TN-S制供电,设置低压功率补偿。低压配电房设在地下一层。一类负荷由不同的变压器两路供电,末端自动切换。 低压主配电柜、分配电柜内的ACB、MCCB、MCB、隔离开关均采用4P。 消防设备(如消防泵、消防电梯、消防风机)选用矿物绝缘防火电缆BTTZ和云母绝缘耐火电缆NH-YJV-0.6/1KV供电;一般设备配电选用阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV供电;干线电缆沿防火槽式电缆桥架敷设。

配电房规范化改造工程施工方案

一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。由于弃管小区产权不明,对铜梁县供电管理存隐患,经政府与供电公司一致商讨,现由供电公司进行整顿,统一管理,进行一户一表改造。根据重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》、《交流电气装置的电压保护盒绝缘配合》所编制的,本工程为配电设施改造工程。详细方案如下: 根据交底内容,查勘熟悉施工现场与线路图纸。物资综合楼小区配电设施改造工程主要工作内容: 新增一台400kVA变压器, 新建10kV电缆YJV22-10kV-3*70共计200米,10kV架空绝缘线JKLGYJ-50/3*25米,新立Φ190*10米杆2基, 新建0.4kV低压电缆YJV22-1kV-4*240共计60米,YJV22-1kV-4*120共计50米,YJV22-1kV-4*70共计80米,YJV22-1kV-4*35共计250米,布电线BV-50/80米,BV-35/360米,BV-10/230米,BV-6/2660米; 新装电缆分支箱5台,控制箱11台,单相电度表92只。 二、施工统一要求 1、作业质量标准应符合 1)重庆市铜梁县供电公司设计委托合同; 2)重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》;

3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 ②《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 ③《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ④《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) ⑤《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 3、材料供应准备 为保证上述工期及分部工程进度计划的实现,必须在材料的供应上得到满足,因此必须制定合理的材料供应计划,以满足施工要求,使工期得以实现。对于现场材料,做好质量检查。

相关文档