文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 整流变压器吊芯及故障判断

整流变压器吊芯及故障判断

整流变压器吊芯及故障判断
整流变压器吊芯及故障判断

1、整流变压器故障判断

1.1整流变压器一般检查

1.1.1用1000V的兆欧表测量低压绕组对地的绝缘电阻,其阻值应大于300MΩ,否则需检查。

1.1.2用2500V的兆欧表测量高压输出“-”极与“高压测”的阻值,额定直流输出电压50kV~80 kV的设备,阻值为78MΩ,额定直流输出电压90 kV~110 kV 的设备,阻值为120 MΩ。若阻值不符,则高压测量电阻击穿,需更换。

1.1.3用2500V的兆欧表测量高压输出“-”极对地的绝缘阻值为1000MΩ,否则需检查。

1.1.4新变压器油耐压应大于40kV/

2.5mm,运行油应不低于35kV/2.5mm,否则要进行检查。

1.2故障判断和处理

当怀疑整流变压器有故障时,可把隔离开关打到“接地”位置,使整流变压器输出端处于开路状态。从控制柜缓慢调节输入电压,正常时升至一次电压200V 时一次电流几乎为0,如发现一次电流有明显指示,则可判断整流变压器有故障,必须吊芯检查。

1.2.1硅堆板的测试。用2500V的摇表检查硅堆的正反向极性,若反向阻值为“0”,则可能是硅堆损坏。把硅堆拆下再测试,如反向阻值仍为“0”,则是硅堆损坏;如反向阻值不为“0”,则与之连接的高压电容发生短路。

1.2.2看绕组外观。如果发现绕组外表面有烧焦或发黄现象,则该绕组存在短路现象。

1.2.3直流电阻测量:断开各高压绕组与硅堆的连线,用万用表测量各高压绕组的直流电阻,把测量值与标签上的电阻值进行比较,如相差较大,则该绕组被损坏;如相差不大,则需进一步作变比试验判断。

1.2.4变比试验:用调压器从低压绕组输入U1=5~10V,观察一次电流的变化,若I1>1A,则肯定有绕组短路。这时,用万用表分别测量各高压绕组的感应电压,同匝数应同电压,否则电压较低的视为短路。若高压绕组同匝数对应同电压,而I1有明显变化,则判断低压绕组有短路现象。

通过以上方法发现绕组、硅堆或高压测量电阻等有问题,则必须进行更换。

2、整流变压器的吊芯检查

2.1吊芯检查注意事项

2.1.1吊芯检查应在户内或临时封闭的地方进行,地面应平坦结实,四周清洁,设备和工具应干净。

2.1.2环境温度应高于-15℃。器身暴露时间:空气相对湿度≤65% 时,不超过8小时;空气相对湿度≤75% 时,不超过6小时;空气相对湿度>75% 时,不允许吊芯。器身暴露时间从放油开始计算。

2.1.2吊芯前先将整流变压器的外观处理干净,以免灰尘、杂质等进入整流变压器内部。

2.1.3旋开整流变压器箱体下部的放油阀,将变压器油放出50kg左右,变压器油必须用干净的油桶盛装,盖密,避免受污染。

2.1.4对于高压侧出线的整流变压器,应先打开箱盖中的手孔盖,将手伸入油箱内部,用扳手松开“-”高压引线,然后将箱沿螺栓拆下,用起吊设备的吊钩钩住箱盖上的吊环,平稳地将箱盖吊起,移至安全位置。注意器身不要与箱体或高压套管碰撞,以免损坏。对于高压上出线的整流变压器,不必拆“-”高压引线,直接将箱沿螺栓拆下,用起吊设备的吊钩钩住箱盖上的吊环起吊。

2.1.5检查整流变压器内部的所有引线有无松动,位置是否发生偏移,以及有无和其他零部件相碰撞,各紧固件有无松动现象等等,发现问题及时处理。

2.1.6检查高压测量电阻有无损坏,引线片接触是否良好,位置是否移动。

2.1.7检查铁芯接地是否可靠,而且只有一点接地。检查方法:将接地螺栓松开,用1000V的摇表测量铁芯与夹件的绝缘电阻,其阻值要大于300MΩ,测量后将接地螺栓锁紧。

2.1.8检查高、低压瓷瓶有无损坏。

2.1.9检查硅堆极性是否正确。用2500V摇表测量硅堆,其反向阻值须大于1000 MΩ,正向阻值必须接近为0。

2.1.10吊芯检查完毕,把器身缓慢地放回箱体内,注意避免器身与箱体碰撞。按对称方式均匀锁紧箱盖上各箱沿螺栓,对于高压侧出线的整流变压器,应接好“-”高压引线,锁紧手孔盖。从储油柜上注油口处加入合格的变压器油,直至油面到规定的刻度处。

变压器抽芯检查

变压器抽芯检查 一、油浸电力变压器吊芯准备工作 ⑴工具材料的准备:如储油箱,滤油机,成套扳手,道本,耐油胶绳,白布,绝缘纸板等。 ⑵起重设备的准备:如起重机,倒链,手扳葫芦,三角架,钢丝绳等,若用倒链,必须根据变压器的高度和重量搭好吊架。 ⑶变压器油的处理,取油样化验及试验,做好滤油准备,包括滤油纸。⑷做好油盘的准备,用手放线芯。 吊架的高度(h)应不妨碍吊出器身。因此:h=h1+h2+h3+h4+h5试中=h1油箱的高度h2器身的高度h3吊绳套高度h4滑轮(或倒链)最小距离h5备用高度(300~500mm)1.吊梁 2.滑轮 3.绳套 4.器身 5.油箱 二、起吊步骤 ⑴选好吊芯位置,放油(放置大盘以下)、⑵拆下防爆筒,油枕,瓦斯继电器、⑶拆下大盖螺栓、⑷利用平衡铁将铁芯吊出放在油盘内、⑸检查:①线芯绝缘、②铁芯绝缘、③穿芯螺栓绝缘、④分接开关接点绝缘、⑤高低压引线、⑥油箱杂物、⑦散热管有无堵塞、⑧遥测绝缘电阻、⑨测量直流电阻、⑹所有项目检查后未发现问题应及时回装,将铁芯回装在油箱内⑺坚固大盖螺栓、⑻安装所拆下的附件、⑼注入合格油 ⑽静止6-10小时后做全套耐压试验⑾现场安装。 三、起吊注意事项 (1)变压器吊钟罩(或吊芯)之前,必须拆除与起吊有碍的各种连接。对装有有载分接开关变压器,吊罩或吊盖前要先拆开开关与器身的连接处,对于装有无励磁分接开关的变压器,吊罩或吊盖前,应先拆下分接开关的绝缘操动杆。 (2)根据变压器的重量选择合适的起重工具。必须满足工具安全系数的要求。 (3)起吊时钢丝绳间的夹角一般不大于60度,当吊钩升高的高度受限制,钢丝绳的夹角超过60度时,则应使用专用吊杆起吊; (4)变压器钟罩的起吊只能使用油箱上部或下部的专用吊攀,器身的起吊可使用箱盖吊杆或夹件上的吊攀。 (5)对夹件上无穿芯螺杆的,而又没有拉杆的器身,吊器身时应加拉紧螺杆。 (6)变压器箱盖打开后,不允许再将油箱连油带器身一齐吊起,以防止箱沿变形。 (7)钟罩或器身吊出、吊进时,器身或罩的四角应系缆风绳,由专人拉持,以保持起吊平稳,使高、低压侧引线,开关支架等与箱壁间有均匀的距离,防止碰撞致伤。 (8)钟罩或器身吊出后降落时,应事先选好地点,摆好铺垫物,然后徐徐下落放稳,器身不应置于高处停放。 (9)如使用汽车起重机起吊钟罩(或吊芯)时,应注意:起重机放置位置,起吊角度与高度,变压器上部构架有无障碍,起重机的载荷能力,钟罩(或器身)的放置地点与邻近带电设备的安全距离等。 (10)吊装套管时,其斜度应与套管安装倾角基本一致,使用起吊环和辅助绳将套管绑好,防止碰撞及翻倒;顺套管轴向徐徐吊出,并注意用小绳栓好引线不得让其突然滑进油箱。 (11)起吊工作应明确分工,专人指挥,并有统一的信号。 四、吊芯要求 1、吊芯工作不应在雨雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行,并事先作好铁芯的防潮、防尘措施。 2、吊芯时周围空气温度不宜低于0℃,变压器器身温度(即上铁轭测得温度)不宜低于周围空气温度,当器身温度低于周围空气温度时,宜将变压器加热,使其器身温度高于环境温

基于信息融合技术变压器的故障检测

基于信息融合技术变压器的故障检测 摘要:电力变压器故障的多样性、不确定性和各种故障之间联系的复杂性构成了故障诊断技术上的难点,仅靠单一的故障特征量和诊断方法无法完成诊断任务。把信息融合引入变压器故障诊断中,将油色谱分析与电气试验等其他信息相结合,建立基于信息融合技术的变压器故障诊断模型。对变压器故障进行分层决策,不仅能判定故障性质,还能初步判定故障部位,提高故障诊断结果的准确性,最大限度地减小不确定性。 关键词:信息融合;变压器;故障诊断 Abstract:As the faultinformation of power transformers has characteristics such as complementarities,redundancy and uncertainty,the diagnosis task can t be finished by the simple fault characteristic vector and the diagnosis method.The basic ideas of information fusion are introduced and DGA(Dissolved Gas Analysis)is combined tightly with other information such as the results of conventional electrical test of power transformer.The power transformerfault diagnosismodel based on information fusion is built.The models can diagnose both fault property and fault spot,so as to improve reliability and lower uncertainty in fault diagnosis. Key words:information fusion;power transformer;fault diagnosis

变压器故障检测系统毕业论文

变压器故障检测系统 摘要 大型电力变压器是电力系统中重要的和昂贵的设备之一,其运行状态直接影响系统的安全性。目前,电力系统的检修体制正由定期检修向状态检修转变,而状态检修是以了解设备的运行状态为基础的。要了解设备状态,就需要对设备信息进行分析诊断。本文的工作就是在这一背景下开展的,其意义在于为电力变压器的检修提供技术支持。本文是从变压器的故障原因、类型以及分析入手,介绍了现今国外主要研究的基于变压器油中气体的故障诊断方法。 在系统的硬件部分,本文以ATmega8单片机为核心,将采集来的电压、电流、温度和气体等模拟量信号经过A/D转换器转换为数字量信号后送入单片机系统中进行处理,通过处理的结果来判断变压器是否含有故障以及故障的类型等。同时本系统也设置了电流保护、差动保护和气体保护等继电保护来防止因短路故障或不正常运行状态照成变压器的损坏,提高供电可靠性。在系统的软件部分,本文运用C语言编写软件程序,使之能够识别并处理从传感器传来的电信号,然后通过人机交互界面显示出来,近而使人能够很轻易判断故障类型。 关键词:变压器故障油气体分析单片机继电保护

Transformer malfunction detection system Abstract In the electrical power system, the large-scale power transformer is one of the important and expensive equipment, it’s running status direct influence system security. At present, the electrical power system overhaul system is transforming by the preventive maintenance to the condition overhaul, but the condition overhaul is take understands the equipment the running status as the foundation.Must understand the equipment condition, needs to carry on the analysis diagnosis to the equipment information. This article work is develops under this background, its significance lies in for the power transformer condition overhaul provides the technical support.This article is from the transformer breakdown reason, the type and the analysis obtains, introduced the nowadays domestic and foreign main research based on the transformer oil in the gas breakdown diagnosis method. Are partial in the system hardware, this article take the ATmega8 MCU as a core, use the gather simulation signal likes voltage, electric current, temperature, gas and so on, to transform after ADC for the digital quantity, and then signal sends in the MCU system to process,

变压器状态维修及故障诊断

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 变压器状态维修及故障诊 断 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8920-97 变压器状态维修及故障诊断 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着科学技术和经济的飞速发展,以及电力市场体制机制的不断完善,变压器的重要性也越来越显现出来,电力系统中最重要的配件之一就是变压器,因为重要,所以发生故障的概率较高,需要经常进行故障诊断和维修,而变压器的运行状态是否安全关系到电网的安全运行。因此,对于变压器状态的随时检测,应引起很高的重视,制定出一套合理的状态维修机制,是一项具有科学实用价值和重大理论的研究内容。本文主要对变压器一些主要或典型的故障进行研究,从而对如何进行维修来深入探讨。 状态维修是在根据变压器的状态和其在运行时参数变化的分析之后,找出存在的问题的检修方式,看这些问题是否需要维修,如果需要,就对这些问题进行维修,有很强的针对性和时效性。状态维修的目的

电力变压器的故障诊断分析

电力变压器的故障诊断分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

学号________________ 密级________________ 大学本科毕业论文 电力变压器的故障诊断分析 院(系)名称: 专业名称: 学生姓名: 指导教师: 二○一一年十月

郑重申明 本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。 本人签名:日期:

BACHELOR'S DEGREE THESIS OF WUHAN UNIVERSITY Power transformer fault diagnosis and analysis College : Subject : Name : Director : Oct 2011

目录 摘要 (7) 第一章电力变压器故障检测绪论 (9) 1.1造成变压器故障的原因 .................... 7错误!未定义书签。 1.2变压器故障的种类 (8) 第二章电力变压器故障检测的现状 (9) 第三章目前电力变压器故障检测存在的问题. (11) 第四章电力变压器故障诊断的方法 (12) 4.1油中溶解气体分析法 (12) 4.1.1单项成分超标分析法 (13) 4.1.2特征气体色谱的分析和判断 (13) 4.2 在线检测技术 (14) 4.2.1 局部放电在线监测 (15) 4.2.1油中气体含量的在线监测 (16) 4.4.3绕组故障的在线监测 (17) 4.3 建立完备的变压器历史资料库 (18) 结束语 (20) 参考文献 (21) 致 谢 (22)

变压器直流电阻测试原理

https://www.wendangku.net/doc/0212046828.html,/ 变压器直流电阻测试原理 直流电阻的测量,是检查绕组焊接质量和绕组有匝间短路;分接开关位置是否良好及其实际位置与指示是否相符;引出线有无断裂、松动;并股线并绕的绕组有无断股等。 直流电阻的测量是变压器在大修、预试和改变分接开关位置后必不可少的试验项目,也是故障后的重要检查项目。 因此,该项试验必须精心操作,尽量减少测量误差。规程规定,160kVA以上的变压器,相间电阻差别一般不大于三相平均值的2%,线间电阻差别一般不大于三相平均值的1%;160kVA及以下的变压器,相间电阻差别一般不大于三相平均值的4%,线间电阻差别一般不大于三相平均值的2%;测得的相间差比以前相应部位测得的相间差比较其变化也不应大于2%。 当直流电阻测得的阻值超标时: ①要首考虑有无测量误差(如外引线是否有连接,试验引线是否过长或太细,接触是否良好、电桥内电池电压足不足等)。 ②直流电阻阻值受温度影响较大,所以必须换算至同一温度(一般以20℃为准,R20=(T+20)/(T+t),T铜=235)进行对比、且一般以上层油温为依据。 ③目前使用的三相配电变压器,高压绕组采用Y形接线,阻值超标时,也可按下列公式[RA=(RAB+RAC-RBC)/2,RB=(RAB+RBC-RAC)/2,RC(RBC+RAC-RAB)/2],以便找出缺陷相。 ④分接开关接触不良,造成阻值偏高较为普遍,如开关不清洁电镀脱落、弹簧压力不足,受力不均、以及过电压时触点有积碳等,都将会造成阻值偏高。这时,应将分接开关盖打开,往返转动几次,一般可消除。

https://www.wendangku.net/doc/0212046828.html,/经以上检查处理后仍超标时,说明内部故障,很有可能是绕组与引线虚焊、脱焊、断线 等,或层间短路,或绕组烧毁。现场无法处理,需送检修房进行吊芯大修。 变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一,通过该项试验可 以: 1、检查绕组焊接质量; 2、检查分接开关各个位置接触是否良好; 3、检查绕组或引出线有无折断处; 4、检查并联支路的正确性,是否存在由几根并联导线绕制成的绕组发生一处或多处断 线的情况; 5、检查层、匝间有无短路的现象; 6、确定绕组的平均温升。 所以变压器绕组直流电阻测量既是简单常规的试验项目,但又是耗时、准确度要求高的 项目,它是确保变压器生产质量、检修质量和安全运行的一个重要手段。 结合国家标准及电力设备预防性试验规程有关规定: 1、 l600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无 中性点引出的绕组其线间差别不应大于三相平均值的1%。 2、1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般 不大于三相平均值的2%。 3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。不同温度下电阻值按下式换算:

电力变压器故障诊断方法

电力变压器故障诊断方法概述 传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。 本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是: 1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输入输出模型; 2)基于该模型计算100%冲击电压下基准示伤电流,这是一个理论值; 3)计算基准示伤电流与实测示伤电流的差异示伤电流信号; 4)应用联合时频理论分析差异示伤电流信号,得到与故障类型对应的三维时频分布图,试验人员可查询时频分布图对故障类型作识别或者由计算机自动识别。 图1反映了上述三种方法的不同框架。 2 基于联合时频技术的电力变压器诊断方法理论分析 传统的信号分析方法一般从时域或频域分析中确定或随机信号的参数,这些参数没有充分的描述信号的物理情况,如信号的频谱含量在时间上的演变。联合时频分析正是这种描述并研究信号的时变频谱的分析理论,可以从信号对应的时频分布图中捕获常规分析方法中不能发现的特征。 联合时频分析算法的任务是对信号ε(t)构造一个联合时频函数,能够同时在时域和频域上描述信号的各类密度,如能量密度。为了实现上述目标,首先寻找一个联合密度函数P(t,f)来表示信号在时间t和频率f上的强度,在理想的情况下它应该满足时间与频率的边缘条件: 上式表明把某一特定时间的所有频率的能量分布加起来,可以得到瞬时能量;如果把某一特定频率的能量分布在全部时间加起来,得到能量密度频谱。由此可以满足总能量要求:

变压器吊芯检查施工方案(范本)

目录 1.编制说明 ----------------------------------------------------------- 1 2.编制依据 ----------------------------------------------------------- 1 3.吊芯环境的选择 ----------------------------------------------------- 1 4.器身检查程序和内容 ------------------------------------------------- 1 5.扌由芯人员安排 ----------------------------------------------------- 3 6.工具材料清单 ------------------------------------------------------- 3 7.施工进度计划 ------------------------------------------------------- 4 8.安全质量保证措施 --------------------------------------------------- 5

1.编制说明 本装置电力变压器电压为KV/400V,容量为 KVA,高压电源取自本装 置 KV母线,400V的低压侧供给本装置的动力和照明电源。 该变压器经过长途运输而到达本变电站,对于运输过程中的鳶动和冲击情况不明, 为保证工程质呈,解决运输过程中可能出现的问题,该变压器到达现场后,决定对其抽芯检查,为保证检查工作顺利进行,故编写此方案,参照执行。本方案适用于无励磁调压的吊心变压器。 2.编制依据 1) GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器' 油浸电抗器、互感器施工及验收规范》。 2)变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 3.吊芯环境的选择 变压器吊芯拟定在室外进行,场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。 抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于o’c,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10 c o 在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,必须采取相应的可靠措施。调压切

变压器故障诊断常识及方法

电力变压器常见故障分析及处理 一、常见故障分析 1、内部声音异常 正常运行的变压器,会发出均匀的电磁交流声,在变压器运行不正常时,有时会出现声音异常或声音不均匀。造成该现象的主要原因:变压器过负荷运行时,内部会发出很沉重的声音,在内部零件发生松动的情况下,会有不均匀的强烈噪声发出。假如未夹紧铁芯最外层硅钢片,则会在运行时产生震动,发出噪音。此外,变压器发出异响还有可能是由于变压器顶盖螺丝松动所致。 变压器内部过电压时,会导致铁芯接地线断路,或一二次绕组对外壳闪络,在外壳及铁芯感应出高电压,使变压器内部发出噪音。假如变压器内部发生击穿或者接触不良,会由于放电而发出吱吱的声音。若发生短路或接地,将有较大的短路电流出现在变压器绕组中,使其发出大且异常的声音。若设备有可能产生谐波,或将大容量的用电设备接在变压器负载上,则易产生较大的启动电流会使变压器发出异常噪音。 2、瓦斯保护故障 一种情况是发生了瓦斯保护信号动作。瓦斯保护其动作灵敏可靠,变压器内部大部分故障都可被瓦斯保护有效监视。在瓦斯保护信号动作发生后,即可恢复到正常音响信号,对变压器的运行情况严密监视。 一般来讲,有几种原因可以引起瓦斯保护动作:一是在变压器进行滤油或加油时,没有及时排出带入变压器内部的空气,变压器运行时油温升高,逐渐排出内部空气,引发瓦斯保护动作;二是变压器发生穿越性短路,或者由于内部故障产生气体而引发瓦斯保护动作。 当发生瓦斯保护信号动作时,若检查中未发现异常,就要立刻对瓦斯继电器中的气体进行收集,并分析试验。假如气体不燃烧且无色无味,则可认为变压器内部被空气侵入,这种情况下,变压器是正常运行的,只需立即将瓦斯继电器中的气体放出即可,同时注意观察信号动作时间间隔是否越来越长,直至不久消失。假如气体是可燃的,则可证明变压器发生了内部故障,应将变压器立刻停止运行,并进行电气试验,查找事故原因,送去检修。 另一种情况是发生了瓦斯保护动作与跳闸。发生此情况的原因有以下几种:首先是有严重故障发生在变压器内部;此外还有保护装置二次回路发生了故障;假如变压器是大修后或者新近安装投入运行的,有可能因为变压器油中含有的空气过快分离而造成保护动作与跳闸;还有一种原因是由于变压器内的油位下降速度过快而引起。在发生瓦斯保护动作与跳闸后,值班人员应立即解除工作变压器,对其外部实施检查。检查其防爆门是否完整、是否有绝缘油喷溅现象、外壳是否鼓起、油位是否正常等。然后分析收集的气体,对变压器内部故障的性质进行鉴定,检修完毕,并经试验合格后,方可再次投运。 3、自动跳闸故障 发生自动跳闸故障时,应进行外部检查,查明保护动作情况。假如在检查之后,确认是由于人员误动作或者外部故障,而不是内部故障引起的,则可越过内

电力变压器故障检测方法的选择与日常维护

电力变压器故障检测方法的选择与日常维护 摘要:通常来说,电力变压器在运行中可能出现的问题有很多,但主要发生在变压器的声音异常、油温、油位以及外表异常等事故现象,因此在运行维护过程中要多加注意、留心,同时在日常运行检查的过程中也有可能会出现异常的现象,及早提出防范措施与方案。 关键词:电力变压器;运行;异常;维护;检查 1.引言 我们知道,由于变压器的重要性,如果电力变压器在运行过程中出现故障,将会影响到电力系统整体上运行安全。电力变压器主要是由围绕在同一铁芯上的两个绕组组成,有些变压器绕组不止两个。通过绕组之间的交变磁场,从而实现将某一等级中的电流和电压转为另一等级的电力和电压。由于变压器的重要性,因此在实际运行过程中需要值班人员对运行参数进行严格的监视,不定期或者定期的进行检查,对运行中出现的故障及时发现、诊断和解决,在对变压器运行状况保持随时掌握的同时,保证电力变压器的正常运行。 2.变压器运行中的检查环节 主要是:(1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。由于每台变压器负荷大小,冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较,如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。(2)检查油质,应为透明、微带黄色,由引可判断油质的好坏,油面应符合周围温度的标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等,油面过高应检查冷却装置的使用情况,是否有内部故障。(3)检查套管是否清洁。有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常,工作、备用电源及油泵应符合运行要求等。(4)运行声

音的判断。在正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声,如声音有所改变,应细心检查。检查油枕油面。油面均应正常,无渗漏现象,高低压套管应清洁,无裂纹,无破损及放电烧伤痕迹,螺丝是否紧固。一、二次引线不应过紧或过松,接头接触良好,呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和,无变色,变压器外壳和零线接地应良好。 3.变压器故障检测方法的选择 变压器故障的检测技术,是准确诊断故障的主要手段,根据DL/T596—1996电力设备预防性试验规程规定的试验项目及试验顺序,主要包括油中气体的色谱分析、直流电阻检测、绝缘电阻及吸收比、极化指数检测、绝缘介质损失角正切检测、油质检测、局部放电检测及绝缘耐压试验等。 在变压器故障诊断中,应综合各种有效的检测手段和方法,对得到的各种检测结果要进行综合分析和评判。因为不可能具有一种包罗万象的检测方法,也不可能存在一种面面俱到的检测仪器,只有通过各种有效的途径和利用各种有效的技术手段,包括离线检测的方法、在线检测的方法;包括电气检测、化学检测、甚至超声波检测、红外成像检测等等,只要是有效的,在可能条件下都应该进行相互补充、验证和综合分析判断,才能取得较好的故障诊断效果。 通常,变压器的故障检测诊断方法,建议选择: (1)油浸变压器的外观检查 1)漏油:变压器外面沾粘着黑色的液体或者闪闪发光的时候,首先应该怀疑是漏油。大中型变压器装有油位计,可以通过油面水平线的降低而发现漏油。2)变压器油温度。3)呼吸器的吸湿剂严重变色。吸湿剂严重变色的原因是过度的吸潮、垫圈损坏、呼吸器破损、进入油杯的油太多等。通常用的吸湿剂是活性氧化铝(矾士)、硅胶等,并着色成蓝色。然后当吸湿量达到吸湿剂重量的20%~25%以上时,吸湿剂就从蓝色变为粉红色,此时,就应

电力变压器故障诊断及检修 张伟

电力变压器故障诊断及检修张伟 发表时间:2019-06-18T16:08:10.563Z 来源:《基层建设》2019年第8期作者:张伟[导读] 摘要:近年来随着我国社会主义市场经济的不断发展和城市化建设进程的不断加快,电力变压器作为电力系统的重要输变电设备,其运行状态受到了社会各界及人们的广泛关注和高度重视,但是实际应用过程中,各类变压器故障屡见不鲜,故此为有效地提高电力企业的经济效益和社会效益,电力企业需全面了解和掌握变压器的故障形态,并且当变压器出现故障时,检修人员在判断变压器故障的过程 中,能对故障进行全面分析,以便制定出最为合理科学国网长子县供电公司山西长子 046600摘要:近年来随着我国社会主义市场经济的不断发展和城市化建设进程的不断加快,电力变压器作为电力系统的重要输变电设备,其运行状态受到了社会各界及人们的广泛关注和高度重视,但是实际应用过程中,各类变压器故障屡见不鲜,故此为有效地提高电力企业的经济效益和社会效益,电力企业需全面了解和掌握变压器的故障形态,并且当变压器出现故障时,检修人员在判断变压器故障的过程中,能对故障进行全面分析,以便制定出最为合理科学的应对方案,从而保证电力系统的正常运行。 关键词:电力变压器;故障诊断;检修 1引起变压器出现故障的原因 1.1短路故障 电力变压器短路故障的发生主要是因为电力系统在运行过程中,变压器温度过高所引起的,而对于电力变压器来讲,短路故障主要包含了绝缘过热故障和绕组变形故障两种情况。当发生绝缘过热故障时,电力系统会出现极高的电流,进而产生极高的热量,故此由于受到高温的影响,将导致电力变压器短路故障的出现,降低电力企业经济效益的同时,倘若变压器本身不能承受短路电流的容量,变压器的绝缘材料将会受到严重破坏,火灾或人员伤亡问题的发生频率急剧增加;当发生绕组变形故障时,在短路的冲击下小短路电流不会影响继电保护装置的正常动作,变压器的绕组变形现象也不明显,但也会给社会经济带来重大损失。 1.2线路出现过热故障 电力变压器在使用中,最常出现的问题便是线路过热,具体原因是在电运行时,电流出现异常引起电路过热导致故障,例如环流、涡流。在电路回路的过程中,若电阻不断增大也将导致电路出现过热问题,如果电路不能及时散热,电路的整体温度将会急速升高。在工作人员计算变压器抗短路能力时,没有充分考虑到电磁线的抗弯能力和抗压能力,此类变压器中的电磁线虽具有一定的抗短路能力,但其处于变压器内部后,一旦进行通电,电磁线的抗弯能力和抗拉能力将会由于电磁线温度的上升而随之降低,从而导致电力变压器出现故障。 1.3自动跳闸故障 电力变压器在使用过程中,人为因素或电力变压器内部破坏是造成跳闸故障发生的两大主要原因,因此为有效地降低故障所带来的损失程度,电力企业的工作人员需及时安排专业人员进行故障分析,并采取科学合理的检修策略,以保障电力系统的安全正常运转。一般来说,倘若是因为人为因素导致电力变压器的跳闸故障,当检修工作人员排除故障后,可讲电力变压器继续投入使用,无须对变压器内部进行检查,可当是由于另一种原因导致的电力变压器跳闸故障,电力企业的工作人员不仅要对电力变压器保护范围内的全部设备进行详细的检查,逐一排除故障,同时还要采取恰当的检修技术,及时地对诱导处进行修理,以避免电力变压器爆炸现象的发生。 2电力变压器的检修 2.1监察巡视 相关工作人员在电力变压器处于运行状态时,应定时对其进行检查和巡视,以保证电力变压器可以一直处于安全稳定的工作状态。工作人员在电力检查时,理应着重对电力变压器的辅助设备、温度、油箱以及油料质量等予以检查。现阶段技术水平发展较快,红外成像仪的出现节省了许多工作人员的检测时间,较以往检查方式而言能够有效提高检测准确率。红外成像仪多用于电力变压器的巡视中,工作人员利用红外成像仪的传感器来测试电力变压器的信号强弱,以此对电力变压器在运行时内部的使用情况作出判断,同时还可对电力变压器内部是否存在过热问题进行观察。 2.2安装检测设备 部分电力变压器的体型过于庞大并且内部的结构又十分复杂,一定程度上加大相关工作人员在检修过程中的难度,安装检测设备将有效降低工作人员的工作负担,而且检测系统能够更细致的检测出变压器内部出现了何种故障,减小故障发生的概率。在技术人员对中型电力变压器进行检修的过程中,常出现绕组变形的情况,针对此情况技术人员应及时采用吊罩检查方法,将有效避免绕组出现变形。而面对体积相对庞大的电力变压器,其本身的结构较为复杂,技术人员在检查过程中,应将其内部储存的油排出,而后再进行变压器罩内的检查工作。此类检测设备的安装能够保障在人力难以检查的条件下电力变压器能够较长阶段地处于稳定运行状态中,实现自动化检测。 2.3变压器红外诊断 所谓的红外诊断其实简单来说,主要指的是在进行电力变压器的故障诊断过程中,一种相关工作人员非接触变压器而进行的检测及诊断技术,即与变压器油中溶解气体的分析技术相比,此项技术的应用范围较广,且它主要是通过研究和分析变压器温度分布场,定位出缺陷部位,准确找到故障点,与其它技术相比,红外诊断技术不会受到外界高压电场的影响,在检测时变压器依然能够正常运行,不用停机,具有安全、经济和高可靠性的特点。 2.4不断提高检修人员的技术水平 变压器在使用过程中出现任何问题,都需要及时对其进行检修。检修过程对工作人员的操作技术要求较高,只有不断提高检测技术才能提高维修时的效率。电力企业若想持续稳定发展,应针对检修人员的技术水平进行不断提高,定期对检修人员培训关于检测方面的技术。在电力企业中,建立起一支综合素质强的优秀人才队伍,此队伍的工作人员必须具备良好的职业道德作风以及较高的专业技术水平。电力企业可向企业外部扩招,招聘掌握高新技术且具备高学历的人才,对选拔出的人才进行实地考核,通过考核后才可上岗工作。与此同时,检修部门应积极组织工作人员进行检修工作经验的分享,积极交流与切磋,传递实际经验,通过经验探讨总结出更适用于现代电力变压器的故障诊断以及检修工作。电力企业领导应及时建立相应的奖惩制度,针对能较高并且工作态度积极的员工予以奖励,对工作态度消极、工作不到位的员工予以处罚,进而打造出积极进取的电力企业工作氛围,奖惩有度的手段能够使员工切实感受到单位所给予的机会,从而更为努力地投入到工作中去。

变压器修理规程中小修

云南通变电器有限公司 变压器修理规程(中小修) 一、修理范围: 所有110kV及以下电力变压器、电炉变压器、整流变压器等,包括开关修理。 二、修理原因: 1、双方通过现场低电压检测或吊芯检查初步判定变压器线圈及器身内部绝缘未损坏及无放电痕迹。因高压引线、低压引线、开关等组部件发生故障而停运时进行修理,该过程为中小修。 2、条件允许时,建议变压器进行返厂修理,经高电压试验后可确保线圈及器身内部绝缘未损坏,再进行其它损坏部位的修复。 三、修理方案: 1、拆除箱沿螺栓,吊出变压器器身; 2、检查线圈是否受到冲击而变形;检查铁心接地情况,检测铁心对地绝缘电阻; 3、对损伤部位进行处理修复,对损坏组部件进行更换; 4、对器身所有电气连接螺栓进行检查拧紧(包括线圈分接线与开关静触头连接螺栓);对器身所有紧固件进行检查压紧; 5、返厂修理时,对器身进行真空干燥; 6、对大型有载调压变压器,应打开有载分接开关顶部盖板,吊出并检查清洗开关芯子,更换开关室绝缘油;检查调档是否正常; 7、对电炉变压器用低压出线导电铜排,如出现环氧浇注绝缘层老化开裂不能修复时,应更换导电铜排;对油水冷却器油管道进行清洗; 8、检查瓷套有无放电痕迹及破损现象、清洁套管,检查储油柜、气体继电器、压力释放阀、蝶阀等; 9、更换所有老化密封胶圈;清除油箱底部油泥,更换硅胶; 10、更换所有变压器油;或视情况进行油真空过滤;提供合格的油检验报告; 11、清洁变压器外壳后进行外观喷漆;

12、现场修理完成后,进行变压器的现场试验,现场试验项目为:绝缘电阻测量、直流电阻测量、电压比检测。并在变压器器身装入油箱内并压紧后注油观察变压器密封情况; 13、返厂修理时,除进行低电压试验,还应进行高电压试验; 14、检修时间:根据变压器容量及现场条件确定,但器身裸露时间不应超过12h。返厂修理时间协商。 注意事项: 1、吊芯检查时,用户应准备相应的安全措施; 2、现场修理前,需方确保变压器已断电及天气晴朗(相对湿度不超过60%)、风力小,并将外部接线全部拆除。 3、现场修理前,需方准备好起吊装置,枕木及配合人员到位;施工方将检修所需更换的密封件、硅胶等所需材料及检修工具、油罐车(如需要时)等准备好,人员到位。 4、室外修理时,应准备好防雨、防灰尘措施及材料; 5、修理内容以实际签定修理协议为准。

变压器内部故障类型及判断方法

变压器内部故障类型及判断方法 发表时间:2018-06-25T15:58:05.013Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:李鹏姚松涛 [导读] 摘要:在社会快速发展的背景下,使得社会各界加强了对电力能源的需求,从而提升了电力变压器的工作量,再加上电力变压器的运行环境较为恶劣,导致其常常出现各种类型的故障,最终影响了整个电力系统正常的运行,无法为社会提供充足的电力能力。 国网莱芜供电公司山东省莱芜市 271100 摘要:在社会快速发展的背景下,使得社会各界加强了对电力能源的需求,从而提升了电力变压器的工作量,再加上电力变压器的运行环境较为恶劣,导致其常常出现各种类型的故障,最终影响了整个电力系统正常的运行,无法为社会提供充足的电力能力。所以,为了确保电力系统能够安全、稳定的运行,必须在整个运行的过程中,持续不断的对电力变压器进行维修与维护,通过维修与维护第一时间将故障挖掘出来,并采用合理的方式进行处理。本文对变压器内部故障类型及判断方法进行了相关的分析。 关键词:变压器内部;故障类型;判断方法 1变压器内部的故障类型及主要原因 电力变压器的主要故障类型及造成该故障的原因一般有:(1)电力变压器在生产、出厂时就没有控制好质量。(2)使用不合理导致的电力变压器加速老化。变压器的平均使用寿命在18年左右,远低于变压器的标准年份(35-40年)。(3)线路设置不当产生的干扰。线路干扰是导致变压器故障的主要原因,其中以天气造成的故障是最为常见的。(4)超负荷运行。变压器在长时间内以远远高于正常电压的功率持续运行导致的变压器寿命降低、变压器元器件老化速度加快。(5)没有定期对变压器开展运行维护管理工作。(6)变压器周围环境的影响。 2变压器内部故障诊断 变压器的类型包含了油浸式变压器等,在电力工业系统中被广泛应用,主要构造包括了油箱、冷却装置等,由于结构较为复杂,因此出现故障的概率较大,一旦发生故障,可以通过对声音、气味和检测实验数据进行维修方式的判别。 (1)油浸式变压器的故障,可以分为主体结构的故障(绕组、铁芯、油质、附件)、回路故障(电路、磁路、油路)等。其中铁芯、分接开关、绕组等故障属于一般常见故障。变压器的内部故障还可以按照出现的原因分为电气回路缺陷,绝缘损伤等潜伏性故障。变压器的最危险,故障率也最高的当属变压器的出口短路的故障,一旦发生会出现变压器的渗漏、保护误动等。不同类型的故障,产生的危害也不同,有的是过热,有的是渗漏,有的是放电。 (2)出口短路故障位于变压器的出口部位,受到短路故障的影响,变压器的热量导致绝缘的发热损害。受到短路冲击的时候,由于电流过小,保护技术动作带来了绕组的变形,变压器如果继续运行,就会发生故障和事故。 绕组故障位于变压器的核心部位,变压器的输入和输出,带来了电气回路的故障模式,如绝缘老化、绕组受潮,短路、短路的情况发生,绕组的松动和变形发生,相间的变形短路情况的发生等等。变压器的绕组发生了松动和变形,导致了绝缘在损伤的情况下,虽然还能够运行,但是实质上却已经出现出现了内部的损伤,导线被损伤,抗短路的冲击能力被降低。 铁芯的故障,主要是铁芯的质量的问题造成的。故障的模式包括铁芯的多点接地,接地不良、芯片的短路等等,故障发生的原因主要是由于铁质的夹件发生了松动,铁芯被碰接,出现了松动后,接地不良,绝缘老化,安装不正等,最终导致铁芯发热,损伤增大。铁芯故障以短路和多点接地为主,在多点接地中,铁芯的局部会发热,过热导致了铁芯接地引线的烧断,强磁场中形成的涡流使得铁芯的局部过热,呈现介质损坏和超标的情况,局部的过热烧坏了铁芯的绝缘,出现铁芯的故障。 分接头开关的故障是绝缘的距离不足导致的材料上堆积了油泥受潮引起的。触头的接触不良使得电阻增大,带来过电压下的相间短路,使得绝缘支架的紧固金属出现了悬浮放电的故障。由于油浸式变压器的内部结构较为复杂,因此当故障出现的时候,因密封不严导致的绝缘性能降低,使得电阻在切换的时候容易出现击穿或者烧断的情况,因为滚轮卡死造成过渡位置短路的情况更是时有发生。 绝缘故障一般发生在大型的强迫油循环冷却的大型变压器中,由于变压器经过油泵的加速传递到冷却油道,在油与固体的绝缘界面形成了静电电荷的分离,积累起正负电荷,电荷在积累到一定的场强的时候,会发生放电,导致固体的绝缘受到损伤。 3变压器内部故障的诊断技术改进策略 针对变压器的常见故障类型,结合先进科学技术的应用,通过改进变压器故障诊断技术,有助于准确判断变压器出现的故障类型及其原因,并及时排除变压器故障,对保障电力系统及变压器的安全、稳定运行具有重要意义。 3.1红外诊断技术 科技水平的不断提高,对电力故障诊断及检修技术的创新具有重要的推动作用。基于电力变压器故障诊断的需求,作为一种先进的故障诊断技术,变压器红外诊断技术在电力领域得到广泛应用。从技术原理分析,变压器故障红外诊断技术主要是遵循红外线的相关原理。在采用变压器故障红外诊断技术对电力变压器出现的故障进行检测和判断时,需要借助专业的红外检测仪器对出现故障的变压器内部进行探测,依据探测出的红外波长,判断变压器各部位或元件的温度,综合分析变压器出现的故障现象、元件温度和内部探测结果,以便实现对变压器故障类型及原因的准确判断,为变压器维修方案的制定提供科学依据。。利用红外诊断技术判断变压器故障的方法包括多种,如图像特征分析法、温差判断法等,主要适应于探测变压器出现的外部热故障和内部热故障。当变压器出现热故障时,可利用红外诊断技术对变压器进行探测,借助红外热成像判断变压器外部出现的热故障及其原因,如漏磁引起涡流造成的故障、绝缘层损与外部接头接触不良等引发的故障等,通过分析探测结果,制定相应的解决或维修方案,有助于及时、准确排除变压器出现的故障。对变压器内部出现的热故障,可利用红外热成像初步判断变压器内部出现故障的位置,结合对变压器所出现故障现象的分析,以及常见变压器内部故障部位的判断,找出变压器内部出现故障的类型及原因,科学设计维修方案,促使变压器故障能够及时解决,从而保障电力系统的安全、稳定运行。 3.2变压器油中溶解气体分析 不同类型变压器油中溶解气体的数值有一个限定标准,如果变压器油中溶解气体的数值超过设定值,则表示变压器内部出现问题。因此,可将变压器油中溶解气体的实际数值作为判断依据,判断变压器内部出现的故障,并为故障排除提供保障,促使变压器能够正常安全的运行。在诊断变压器内部故障时,可依据变压器油中溶解气体的相关特征,结合故障现象分析,对变压器故障部位的能量密度、烃类气体大小等变化情况进行判定,据此判断变压器内部出现的故障及其原因。如果开放状态下变压器内部烃类气体总和的产生速率超过 0.25ml/h,或是封闭状态下烃类气体总和的产生速率超过0.5ml/h,则表示变压器内部出现故障,可采用三比值法对故障原因进行判断,制

电力变压器故障检测技术的现状与发展趋势 白文海

电力变压器故障检测技术的现状与发展趋势白文海 发表时间:2019-05-31T09:38:19.970Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:白文海[导读] 摘要:在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,是电网中最重要和最关键的设备。 (江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司江苏省 226246)摘要:在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,是电网中最重要和最关键的设备。电力设备的安全运行是避免电网重大事故的第一道防御系统,而电力变压器是这道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给社会造成巨大的经济损失。因此,本文对电力变压器故障检测技术 的现状与发展趋势进行分析。 关键词:电力变压器;故障检测技术;现状;发展趋势作为电力系统中的关键组成部分,变压器的稳定运作对发挥电气设备的作用以及价值有着关键的影响,只有为电力变压器的正常运作营造良好的环境,才能够提高整个电力系统的稳定性。对于电力公司来说,在实践运作的过程之中需要积极地引进先进的变压器设备,严格按照各项工作落实的实质要求,采取水平较高的变压器故障检测技术,通过建立良性运作的管理机制来发挥电力变压器应有的作用,只有这样才能够从整体上促进电力系统的稳定性,实现安全供电以及正常供电。 1变压器常见故障产生原因 1.1变压器渗油 密封材料的工艺质量较差,密封结构的设计和制造工艺比较粗糙,变压器在出厂前没有试装;剪裁、下料的工艺质量差和焊工水平低导致焊接质量差,假焊现象、背面焊接不好导致焊结构不合理;采购人员不了解相关的技术参数随意采购不合标准的部件;由于专业班组管理不到位、技术不过关导致变压器安装和大修后渗油率超过2%;装配过程中密封胶垫压得过紧、法兰和箱盖紧偏、密封面不平等都会使装配程序不符合专业标准。 1.2短路故障 变压器的短路故障一般是发生在变压器的出口电路。若发生短路故障,变压器绕组可能通过额定电流数十倍的短路电流,短路电流会在绕组上产生大量的热及电动力,从而使绕组变形甚至绝缘损坏,还会使其内部的压紧装置、引线、套管和油箱发生变形、位移等损伤,更甚者还会产生火灾。 1.3绝缘故障 变压器绝缘是变压器在正常工作、运行的基本条件。电力变压器绝缘有主绝缘和绕组纵绝缘,主绝缘一般是指辐向主绝缘和绕组端部主绝缘以及引线至接地体和其相对应部分的绝缘等,绕组纵向绝缘是指满足变压器运行中沿线段间及匝间电位梯度而采取的绝缘措施。电力变压器通常采用矿物油作为绝缘和散热的媒质,采用绝缘纸及纸板来绝缘。在长时间运行中,这些化合物由于受电场,水分、温度、机械力的作用,会逐渐劣化,引起故障,并最终导致变压器寿命的终结。 2变压器故障检测技术 2.1在线监测技术 在线监测技术主要使用的是振动分析法和局部放电检测法等两种。一是,振动分析法。该分析方法指的是变压器运行时,要监测变压器的振动信号的强弱,并且分析总结出现这样监测结果的原因,进而可以对变压器的运行状态进行实时的检测,有利于及时发现故障问题,在小故障酿成大故障前,便得到解决。二是,局部放电检测法。该检测方法指的是变压器在运行过程中的机械内部出现故障,进而引发了局部的放电现象,这样会影响放电的水平和放电的速度。所以有必要针对变压器的局部放电情况,加强日常地有效地判断,检测变压器安全隐患是否存在,并对这些问题进行有针对性地解决,来确保机械的安全稳定运行。 2.2气相色谱仪技术 许多的电力企业在稳定运作的过程之中,为了有效地避免各类故障所带来的影响以及损失开始积极的采取气相色谱仪技术,通过这种技术来分析检测混合气体之中的不同组成部分。不可否认,该技术的应用能够有效的促进工作效率的提升,同时还能够真正的实现安全可靠和操作简便。另外结合相关的实践调查可以看出,气相色谱仪技术获得了广泛的应用。在进行气体检测技术应用的过程之中,许多工作人员可以通过高分子膜来实现油气的有效分离,另外高分子聚合物还能够直接透过变压器油中溶解的气体来平衡整个变压器设备,保证变压器设备的稳定运作。当然,如果情况较为特殊并且需要用到变压器,对不同的气体进行检测就可以采取纳米晶型半导体传感器,通过这种形式来促进气体的扩散,更好地实现整个设备的稳定运作。 2.3感器列阵技术 对于感器列阵技术而言,在变压器故障检测技术中该技术也起到了十分重要的作用。为此,电力检测维修工作人员需要熟练地掌握该项技术,并将该项技术科学合理地运用到检测故障的工作,可以有效提高变压器的安全运行指数,使得运行的状态不受到外界干扰。并且由于这项传感器具有以下的优点∶选择性高、敏感度高等优点,使用传感器进行在线检测,进而提高检测故障气体的浓度的速度,有利于含量的检测,可见不但可以提高检测的速度,而且还可以提升变压器故障检测技术水平,降低变压器的检测故障的出现的几率。 2.4红外光谱技术 检修人员可以利用红外光谱来进行有效的检测,该技术的运用以及精确度相对比较高,同时检测速度快,后期的维修环节较为简单,因此能够有效的保障整个电力变压器故障的及时检测,充分地发挥不同技术的作用。从目前来看,在应用红外光谱技术的过程之中,电力检修人员可以结合不同的检测仪器将定量分析与定性分析相结合,了解电力变压器产生故障的真实原因,对不同的气体属性进行有效的监测,了解检测之后气体能量的具体变化,从目前来看,红外光谱技术的应用也十分普遍。 2.5其他监测措施的运用 低压脉冲测试也可作为一项实用、有效的变压器实时状态的探测方案,经实践验证已应用在检测变压器能否通过短路试验的有效措施。另外,电路绕组间运行的漏感测试、绝缘电阻验测及油的相对性湿度检测等也可作为变压器状态的监测实用方案。 3变压器状态检修技术的发展趋势

相关文档
相关文档 最新文档