文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图纸会审纪要(西山)

图纸会审纪要(西山)

图纸会审纪要(西山)
图纸会审纪要(西山)

(西山安置小区二期C组团)

一、建筑部分

1、地下室排水沟的截面尺寸?地下室找平层、面层有多厚?该排水沟是否要和地下室底板一同成型?

2、建施中多个集水井位置靠柱边,产生集水井与柱下承台位置重叠,集水井位置可否适当易位?剪力墙边的水坑没有尺寸和坡度,能否出张大样图?

3、地下室电梯井底的水要排向附近的集水井,该排水管采用什么管?做法有无特殊要求?集水井1000mm深是否可以满足要求?(特别是电梯井底比集水井深)

4、地下室防水层中的做法:图纸上有些地方说用二道设防(SBS卷材、水泥基结晶型涂料各一道),有些地方又说一道,请明确具体做法。

5、在地下室入口59轴与E到F轴间的截水沟水排到那里?

6、排烟道、排气道、通风井没有具体的高度、标高,这些能否提供?

7、地下室消防水池有无设置检查口,其位置、尺寸如何?是否要设置爬梯?

8、C1幢建施J2中58轴~63轴之间的卫生间是否有窗?建施中门垛尺寸未标注?

9、C1幢阳台屋顶剖面,建施J2中的宽度为3800,而对应的结施G-2却为4300,请问以何为准?

10、设计总说明中注明阳台、女儿墙为砖砌,大样图J-9图示为100厚砼栏板,以何为准?

11、设计说明中厨房、卫生间板面比同层板面低5cm,而立面图上体现却是3cm,板面标高下降,梁面标高是否一起降低?

12、配电房内外高低差1800,用台阶调整,是否会影响以后设备的进场?

13、山墙处梁高600,而窗高为1400,使其窗台达不到900cm。

(西山安置小区二期C组团)

二、结构部分

1、市场上没有φ6的钢筋供应,能否用φ6.5代替?

2、图G-5中注明4~39轴以外的桩顶标高为-6.65(即326.15),图G-7中的1-1剖面桩顶标高又标注为324.40,以何为准?而完成的冲孔桩都是按原设计325.90的桩顶标高来施工的,请问标高问题如何衔接?

3、图G-09中,沉降观测点是设置在地下室还是设在一层?

4、地下室梁、板钢筋的锚固时,是以柱为支座,还是以桩承台为支座?

5、图纸注明基础板筋采用搭接,用焊接可否?

6、C2幢与D1幢N轴墙为分界,为便于分清两家施工单位的工作,钢筋(基础梁、板、剪力墙)是否可以在该处断开锚固?

7、地下室剪力墙底做法是以G-15为准还是以G-14图的做法为准?

8、C1幢14~17轴及72~75轴电梯不到地下室,请问其井底标高是否一定要-7.200m?9、图G-13中“说明2”说:梁配筋规则及说明详国标03G101,当与04G101-3相冲突时以何为准?

10、图G-13中,基础底板、外墙后浇带中的“另外50%受力筋加强”该加强筋的规格、间距未明确?包括分布筋请明示?

11、图G-14中的附加筋,是否只在图示有标注钢筋的跨上才设置?6、G-15中的地下室剪力墙配筋断面中,数据-4.200(4200)、-1.200是否有误?

12、图G-15中,剪力墙配筋中有“同一断面机械连接不超过50%,是否指钢筋一定要用机械连接?

13、RF-7/7(人防大样图)钢筋砼井道壁掺AEA防水膨胀剂,是否一定要用AEA?用

UEA或HEA可否?

14、人防篇建筑设计说明中指出:基础底板厚度为350mm,与结施中的400mm不相符。

15、人防篇中凡高出地面的孔口,在孔口四周设置高出地面400mm的钢筋砼200厚,这其中的孔口是指什么孔?有无包括集水井等?

16、Q9墙身厚度是250mm还是300mm?柱Z-5在柱表中没体现配筋及截面尺寸?

17、C1栋23及10轴和B到E轴间相交的柱偏轴线为100MM,该处梁宽为400MM,如按轴线居中则柱位处比梁位处少100MM是否不妥?

18、C2栋74轴与H到L轴间的柱偏轴线100MM,该处剪力墙偏轴线为200MM是否不妥?

19、C1栋30轴与D轴相交处有一柱,在RF改-3∕5中该位置为一走廊,如何处理?

20、电梯井底板与地下室底板高差有1M和1.8M两种,是否都能够满足电梯的安装要求?

21、排烟道、排气道、通风井没有具体的高度、标高,这些能否提供?

22、C1、C2一层填土1.2M区在墙体和阳台底下是否考虑设梁?±0.00处的地面怎么做?

23、C2栋楼梯76到78轴间的配筋图没有,能否提供?

24、C1幢G-04、G-05中都有+35.900处机房屋面梁配筋平面图,且其不统一,请问以何为准?

25、C1幢G-04中的1200与2400的标注位置是否应对换?

龙岩闽建工程监理有限公司

福建省永旺建设工程有限公司

2007.09.03

图纸会审纪要

(西山安置小区二期C组团)

三、水卫工程

1、给水入户阀门开关三个是否可以改为一个(大样图)。

2、所在立管的护套管用什么材料,UPVC还是钢套管?

3、系统图S-6/8的FL-2a管径与三~十一层给排水平面图管径不相符,是以Φ75为准还是以Φ100为准?

4、三~十一层给排水干管图中南北阳台排水管管径不相同,是按Φ75管还是按Φ100管来安装?

5、三~十一层给排水中北面阳台中,YL-8雨水管能否与KNL-1n的空调冷凝水管(舍支空调冷凝水管)。

6、挂机空调排水出墙管径是否为Φ50管。

7、是否每户只安装一只马桶,一个水龙头?

龙岩闽建工程监理有限公司

福建省永旺建设工程有限公司

2007.09.03

图纸会审纪要

(西山安置小区二期C组团)

四、电气工程

1、C1#楼地下室战时与平时照明平面图不一致,施工时按战时还是按平时照明图施工?

2、C1#楼配电干线图中强电立管管径是否SC25焊管改为SC32焊管,变为两户一管,这样过渡箱能否也改为二层一过?

3、弱电中电话、网络、闭路安装到什么程度?楼宇呼叫对讲系统是否只预埋PVC电工管?

4、电施中不能看出等电位箱安装位置图,是否安装在卫生间门后墙上?

5、弱电立管图纸标明为焊接钢管,能否改为PVC塑料管?

龙岩闽建工程监理有限公司

福建省永旺建设工程有限公司

2007.09.03

另:基础支护图纸

1、支护平面图中的地外室外边线是否应改为地下室基础底板外围线,因为地下室底板有挑出外墙1m。

2、基坑内排水沟尺、集水井尺寸不够,能否适当加大?

3、基坑西面地下可能有较多的管线,第一排锚杆位置可否适当降低,而下部的锚杆间距再适当加密?

4、锚杆的扩大头能否取消?

5、锚杆的直径注标,说明中为Φ3.5,而详图上却为Φ3.0,请明示?

龙岩闽建工程监理有限公司

福建省永旺建设工程有限公司

2007.09.03

(西山安置小区二期C组团)

一、建筑部分

1、地下室排水沟的截面尺寸?地下室找平层如何找坡?

2、地下室电梯井底的水要排向附近的集水井,该排水管采用什么管?电梯井旁边的集水井深度为多少?

3、地下室防水层中的做法如何?

4、地下室消防水池有无设置检查口,其位置、尺寸如何?是否要设置爬梯?

5、阳台、女儿墙为做法如何?

6、C1、C2幢1-11层○D、○C之间○5的墙体可否移至○4,○D、○C之间○92的墙体可否移至○93,使墙体平齐?

7、C1、C2、D1幢工程在总平规划图中层高要求为2.9m,施工图中却为2.85m,是否以2.9m的层高为准?

(西山安置小区二期C组团)

二、结构部分

1、问:市场上没有φ6的钢筋供应,能否用φ6.5代替?

答:可以。

2、问:地下室桩顶标高为多少?桩承台高度为多少?

答:详设计变更。

3、问:地下室梁、板钢筋的锚固时,是以柱为支座,还是以桩承台为支座?

答:另详设计变更。

4、问:地下室剪力墙底做法是按G-15还是按G-14图大样施工?

答:详设计变更通知。

5、问:C1幢14~17轴及72~75轴的电梯不到地下室,请问其井底标高是否一定要-7.200m?

答:详设计变更。

6、问:图G-13中,基础底板、外墙后浇带中的“另外50%受力筋加强”该加强筋的规格、间距,分布筋的规格、间距为多少?

答:另出设计变更。

7、问:图G-14中的梁板附加筋(负弯短筋),是否均设?

答:另出设计变更。

8、问:图G-15中,剪力墙配筋中注明“同一断面机械连接不超过50%,是否指钢筋一定要用机械连接?

答:详设计变更。

9、问:Q3、Q9墙身厚度是250mm还是300mm?

答:详设计变更。

10、问:柱Z-5在柱表中没体现配筋及截面尺寸?

答:详设计变更通知。

11、问:C2栋楼梯76到78轴间的图纸上没在配筋,请问配筋如何?

答:详设计变更。

12、问:C1幢G-04、G-05中都有+35.900处机房屋面梁配筋平面图,且其不统一,请问以何为准?

答:另出设计变更通知。

图纸会审纪要

5、三~十一层给排水中北面阳台中,YL-8雨水管能否与KNL-1n的空调冷凝水管合并(含支空调冷凝水管)。

1、问:地下室排水沟的截面尺寸?地下室找平层如何找坡?

答:详设计变更。

2、问:建施中多个集水井位置靠柱边,产生集水井与柱下承台位置重叠,集水井位置可否适当易位?

答:可根据实际情况进行调整。

3、问:地下室电梯井底的水要排向附近的集水井,该排水管采用什么管?电梯井边的集水井深度为多少?

答:详设计变更。

4、问:地下室防水层中的做法如何?

答:另出设计变更。

5、问:地下室消防水池有无设置检查口,其位置、尺寸如何?是否要设置爬梯?

答:详水施图或另出设计变更。

6、问:C1幢建施J2中58轴~63轴之间的卫生间是否有窗?

答:有。

7、问:阳台、女儿墙做法?

答:另出设计变更。

11、问:设计说明中厨房、卫生间板面比同层板面低5cm,而立面图上体现却是3cm,板面标高下降,梁面标高是否一起降低?

答:梁面标高一起降低。

施工图纸会审会议纪要 篇一:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题:长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称:长沙市谷山村住宅小区 时间:20XX年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中Kz-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m?

设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与d轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—a立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间: 2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 工程名称:贵州省林业学校综合实训基地建设项目 会议时间:2018年6月13日(星期三) 会议地点:林校会议室 主持人:廖凯 参会单位: 建设单位:贵州省林业学校 监理单位:贵阳新宇建设监理有限公司 施工单位:中北交通建设集团有限公司 设计单位:华蓝设计(集团)有限公司 会议内容: 一、施工单位提出图纸问题: 1、建筑总说明±0.00=1311.95,但现场未提供控制高程,如何控制标高? 2、建施一层平面图显示本层面积为63.08m2,是否有误? 3、结施阶梯教室踏步标高与建施图不一致,采用哪个标高施工? 4、建施总说明有2台电梯,但施工图中未显示,是否由我方进行施工。 5、建施立面图1-10/10-1轴一层窗台为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台为900mm,但一层檐口大样图为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台与檐口大样有冲突。 6、建施门窗说明第十条所有门窗设计制作安装均应由有资质的专业公司承担,是否还需要按门窗表施工,还是按此说明施工。 7、18.55m标高层梁配筋图边上两根梁为800*1600,但立面图上窗台高度为1200mm,存在40cm冲突,窗子如何安装。 8、电气总说明电视、电话、网络及门禁对讲系统由甲方委托专业

公司另行设计,在施工过程中是否需要我方进行线路预埋。 9、结施柱平面图KZ5图例钢筋显示为20根,但标注为1220 10、结施无屋顶檐口大样图,具体如何施工。 二、设计单位的意见: 1、±0.00确定为足球场旁沥青道路-45cm。 2、一层架空层,63.08m2为楼梯总面积。 3、阶梯教室踏步以结施图为准。 4、本工程无电梯,该说明有误。 5、F-A/A-F轴一层窗台改为1200mm 6、本工程门窗按图施工,但具体尺寸根据现场定 7、窗子位置高度降40cm,窗边线条降20cm。 8、需要根据校方意见进行预埋 9、KZ5配筋回去审查后再做答复 10结施屋顶檐口具体做法,另出设计通知单。 三、建设单位提出的问题及解决方案: 1、施工过程中需根据校内线路情况把电话线和网络线位置预留出来。 2、根据校内实际情况,排污下水管型号应改为300mm。 3、一层架空层配电箱位置调整致楼梯中段 4、每层增加取暖插座,插座用电线单独接 5、每层会议室后侧需增加一个开关控制。 会签栏

建筑施工图纸会审记录

图纸会审记录 鲁JJ—013工程名称城二期工程5#楼时间2011年5月02日地点济宁火炬路东、十二中学南邻专业名称结施 序号图号图纸问题会审(设计交底)意见 01结施05 集水坑、电梯井A-A中底板厚度800是否应为850?虚线范围桩顶 标高-12.25是否应为-13.25? 按850施工,虚线内标高-13.25 02结施08 b-b剖面图中外挑雨蓬反边平面向下斜的角度为多少? 03结施09 图中9轴交D轴LL8是否应为LL18? 汇总表内LL18改为LL8 04结施10 GAZ20、GYZ10、GJZ15截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 05结施12 GJZ15、GYZ10、GAZ20截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 06结施18、19 图中6-9轴交E轴KLD(1)20×450是否应为200×450?3轴~6轴之 间KL25(1)是否应为KL25(2)? 是200×450 07结施11、20 轴以东负一层采光井边止水钢板与暗柱相碰,无法做,如何处理?1、①轴交轴处未设梁,应设否?且G13图中此中间未设柱。 2、~轴交轴~轴中间梁无编号及断面、配筋 08结施22 阁顶层挑檐造型大样中底板厚度为多少? 09结施23 轴、轴外挑斜屋面做法未明确,是否按做?2、 等节点与J29④等节点不符,应按建施做否? 10结施RG041、人防负三层⑥、⑧、、轴之间剪力墙为300,期间2只GYZ7断面只有200,是否应增大断面?2、⑨、轴门洞边设柱400是否可以调整为700?轴以东GYZ19a柱是否应加大至剪力墙边?3、轴交①-②轴之间DTQ(大样图中为DTQ3)、轴交轴以东DTQ(大样图中为DTQ3),是否应按DTQ3做?4、轴交-轴之间DTQ1,大样图中为LKQ,按哪个做?5、楼梯口通风井DTQ1是否可以调整为砖砌,因空间太小无法作业(其余内空700内风井情况同) 施 工单位专职质检员: 项目(专业) 建 设 ( 监 理 ) 单 位 专业技术人员: (监理工程师) 设 计 单 位 专业设计人员:

建筑工程图纸设计交底会审纪要模板

融侨半岛.融侨城一期B3区1#楼-4#楼 图纸会审交底纪要 一、时间:2010年2月1日下午 二、地点:建设单位项目部会议室 三、参加单位 建设单位:融侨长江(重庆)房地产有限公司 设计单位:中国.机械工业第三设计研究院 监理单位:重庆林鸥监理咨询有限责任公司 施工单位:福建卓越建设工程开发有限公司 四、会审交底内容 一)、设计院直接交底1#楼-4#楼通用部分: 1.B户型有转角的地方楼板加厚为120MM,配筋不变. 2.屋在有抬柱子地方的楼板厚度改为180MM,配筋不弯. 3.在做6M标高的雨蓬板,应结合建施图施工,如果有装饰性的吊梁,应预留预埋好钢筋. 4.大样对应建筑的编号有一个有问题,做大样时一定要结合建筑图施工(对应相应位臵). 5.04G-20梁图中WKL9的顶标高应该为-0.3米,否则次梁搭不上去. 6.室外重力式挡墙的基础承载力应满足图籍中的要求,若在土质地基上,其压实系数不应小于0.94. 7.挑板上做栏杆或者栏板的地方按安装需要预留预埋.挑板上的弯折钢筋可以分段施工,见附图1 8.商业门面的女儿墙在转角处及每隔2米应设构造柱. 9. 6.0米标高以下部分,若平面为架空层位臵,则取消该位臵的飘窗及空调位. 10.客厅处板中管线较多,且根据质检方面的要求,所有客厅板配筋改为双层双向,具体做法由设计院出图. 11.剪力墙竖向钢筋搭接长度为≥0.3米. 12.基础梁锚入孔桩时,当遇孔桩是圆桩时,基梁钢筋伸到孔桩过中且至桩外边纵筋内侧止. 13.基础梁处剪力墙柱插筋,应从梁面往下插入且锚固应满足设计要求.

二)、图纸会审时提出的1#楼-4#楼通用部分: 1是否把Ф6钢筋全部改为Ф6.5钢筋? 答:B3 项目图纸中出现的Ф6钢筋全部改为Ф6.5钢筋. 2.是否取消各幢号的外墙造形,或改为其它成品做法? 答:按图施工,外墙造形内采用轻质泡沫(一次性),采用二次浇灌砼,连接采用二次植筋形式施工. 3.剪力墙水平钢筋,是否伸到暗柱外边且再弯150MM直段(不含弯钩)? 答: 剪力墙水平钢筋,伸到暗柱外边第一排纵筋内侧且再弯150MM直段. 4.板面负筋长度是否含其支座? 答:板面负筋图示长度已包含其支座长度. 5.钢筋接头形式是否是钢筋直径大于22MM时,全部采用顶械连接,14MM-20MM用焊接,其它为搭接? 答: 钢筋接头形式钢筋直径大于22MM时,全部采用机械连接,钢筋直径为14MM-20MM的用焊接,其它为搭接. 6.剪力墙及桩插筋能否伸入梁底且满足设计要求,且大等于1米? 答:按图施工,剪力墙插筋下方的箍筋如果不好施工,可以按现场实际情况采用其它办法固定,可以不放箍筋. 7.最底层通道地面钢筋混凝土梁板,能否用架空层施工? 答:不做架空层,应回填后再施工. 8.剪力墙拉筋是否能改按台阶形式布臵? 答:按梅花形布臵,加强位臵按隔2拉一,其它按隔一拉一. 9.在挡墙中有剪力墙柱,是否能统一按较高一级砼标号施工? 答:由于现场施工比较困难等原因,在挡土墙中剪力墙柱净距小于3.5米的部分砼标号按较高一级砼标号施工. 三).1#楼部分: 1、基础平面3#图:ZH-22桩与筒体标高不符,另两方都是墙。高差标高部位桩是否按底 标高做? 答:按图施工. 2、结构03图U/5轴无标注无编号

施工图会审纪要

姓名:陈光秀、孟晓琴、周颖、阮楚烘、王雪琴、张莹 学号:10110113、10110104、10110121、10110107、10110120、10110125 施工图的会审纪要(提问/回答) 工程名称:办公大楼 项目名称:办公大楼 1、建施图部分: 序号图号内容 1 建施-27 人防口部大样一2、3轴线与A、A/0轴线处的问题是:尺 寸为450与建施03的尺寸400不一致 解决该处应该这样:以人口大样一的一致为450 2 建施-27 处的问题是:人防口部大样四的M1020-6与建施03的 FM1020-6不一致 解决该处应该这样:以人口大样四的一致为M1020-6 3 建施-27 人防口部大样二1/B轴线与1/4、1/5轴线处的问题是:人防口部大样二坑底标高为-6.650与建施03的坑底标高-6.850不一致 解决 该处应该这样:以人防口部大样二坑底标高为-6.650为 标准 4 建施-03 处的问题是:定位轴线6有误

解决该处应该这样:上部应改为1/6 3轴线处的问题是:MFM0921甲的门的开启方向与建施-27 5 建施-03 中的人防口部大样一的MFM0921甲的门的开启方向不符 该处应该这样:以人防口部大样一的MFM0921甲的门的开解决 启方向为准 4、5轴线与E轴线处的问题是:室外台阶标高-0.020与6 建施-05 建施19的局部平面大样(一)里-0.030不一致 该处应该这样:以建施19的局部平面大样(一)里-0.030解决 为标准 3轴线与1/A轴线处的问题是:没注明人防口部大样详图7 建施-04 在哪里 解决该处应该这样:在其上注明在建施27中 1、2轴线与A、1/B轴线处的问题是:3号楼梯的箭头方8 建施-06 向与建施25的二层平面的箭头方向不一致 解决该处应该这样:以建施25的二层平面的箭头方向一致 2/5轴线与6轴线之间处的问题是:卫生间里的地漏位置9 建施-09 与建施21的标注层筒体大样中的地漏位置不一致 该处应该这样:以建施21的标注层筒体大样中的地漏位解决 置一致 处的问题是:总平面图说明中+0.000相当于黄海高程10 建施-01 3.30m与图中+0.000(5.30)不一致

图纸会审会议纪要范本.doc

会议纪要安徽省恒信建设工程管理有限公司2017年2月24日 安庆经开区两区共建和平东路道路及地下综合管廊工程图纸会审及设计交底会 时间:2017年2月24日 地点:中铁十局项目部会议室 参会单位:安庆皖江高科技投资发展有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 中铁十局集团有限公司 安徽省交通规划设计总院股份有限公司 (参会人员见:会议签到表) 会议主持人:何庆 会议议程: 1、设计单位进行施工图设计交底 2、施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题进行提问 3、设计单位对施工图纸中存在的遗漏或问题进行答复 4、建设单位对项目开工准备工作提出要求 第一议程:设计单位进行设计交底: 1、介绍安庆市和平东路(站前路-皖江大道)道路及地下综合管廊工程的设计意图; 2、本工程施工的重点是路基处理和地下综合管廊,难点是地下综合管廊的防水。(具体内容见:设计交底文件); 3、施工过程中要求注意的事项: (1)、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全施工专项

方案,必须经专家论证,如本工程的综合管廊深基坑等; (2)、供电报装、消防部门备案、验收; (3)、管廊结构工程覆土前必须进行测量,测量资料经业主、监理、设计认可后方可回填; (4)、支架、电机等专项设备的采购提前做好准备,材料供应商需建设、监理、施工及上会协定; (5)、综合管廊的防水工程是本项目的重点,防水材料的使用及保障措施,必须严格把关。 (6)、针对施工现场的地质现状,建议施工单位尽量采用4%灰土进行回填; 第二议程:施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题及设计单位答复

课件

课件

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审 工程名称:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:2018年7月13日下午3点 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: (1)本工程目前地下水位相对于地表1.2-1.5米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表3.5米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移11.5米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖5.3M,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审会议纪要范本

图纸会审会议纪要范本 图纸会审会议纪要一会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: 建设单位:四川亚塑新材料有限公司唐存敬 监理单位:四川华达建设监理有限公司熊小龙侯仁松 设计单位:四川华西建筑设计院有限公司曾正军刘水贤侯岚晋王彬 施工单位:四川大中建筑工程有限公司唐勇,敬建军 施工单位在施工过程中,发现图纸中产生的错误点,以此会议讨论并纠正错误。 设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整,4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。

答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 图纸会审会议纪要二会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J 区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 图纸会审会议纪要三时间:xxxx年xx月xx日

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间: 2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1) GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准, 设计院回复:另出变更单 2) 依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m, 1 设计院回复:改为-4.4m 3) 缺基础柱、墙设计图, 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4) 缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图,

设计院回复:详见结施-15 5) 缺建施图中未注明空调机板标高设计, 设计院回复:详见结施-15 6) 设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计, 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7) 设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层, 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8) 楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度, 设计院回复:可行。 9) A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色, 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误,无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致, 2 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10) 设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为 C1a。 门窗表中 FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 时间:2014年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在2014年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见: 一、设计单位对坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(Mpa)数据1500、1300 是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600Mpa,400Mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图 设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。

答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑C15的混凝土垫层,方网式(2m*2m) 预留D150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:C40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、 《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。 答: 7、骑行道:4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C的压实度、弯沉度、回弹模量值,图 纸未做说明。 答: 排水工程: 1、雨水需开挖回填图,管底基础:垫层砂石基础厚度多少?是否为20cm厚度。 答: 给水工程: 1、闸阀井的数量图纸与汇总表的工程量表不符合。缺少消防栓阀门井5座。 答:

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审?? 工程名称:?河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:?2018年7月13日下午3点?? 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室? 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表)??? 会议议程及内容:? 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底.?? 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下:? (1)本工程目前地下水位相对于地表米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审记录范本

工程名称: 多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程 施工单位: 广西格辉建筑工程有限公司 设计单位: 广西工联工业工程咨询设计有限责任公司 图号 主要内容 结论意见 罐区 GD2016249 -G02-A01 总评 GD201649 -A-A01 罐基础地基若局部超深是否采用 C15毛石砼填筑至基础底标高? 增压器定位坐标是多少?基础顶标高应 为多少? 已出修改通知 GD2016249 -G02-B01 X=2576223.160 Y=36540227.935 标咼:137.70 总评 A-A01 气柜、沼气净化压缩装置土 0.00标高应 以多少为准? 以 137.50 为土 0.000 总评 A-A01 新建挡土墙顶标咼应为多少? 与内地面或路面齐平 沼气柜 GD2016249 -G03-A06 沼气柜、沼气阀门井采用何种混凝土? 是否为防水混凝土? 按图施工 沼气净化压缩 装置 G03-A01 各设备基础是否要埋设沉降观测点?如 需要请明确具体位置做法。 沼气净化压缩 装置 G03-A01 排水沟是否要设置沉砂池?排水沟出水 口在何位置请明示。 沼气净化压缩 装置 G03-B01 脱硫塔基础、J-1、J-1a 、J-2、J-3独 立基础地基是否要做钎探? 按《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 (GB50202-2002 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 代表: 代表: 代表: 代表:

工程名称:多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程施工单位:广西格辉建筑工程有限公司 设计单位:广西工联工业工程咨询设计有限责任公司

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间:2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不

是-4.5m? 设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m 处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10)设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。 JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为C1a。 门窗表中FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

图纸会审纪要

图纸会审纪要 1、车库基础顶标高、桩承台、地梁标高设计图纸上与地下室抗水板的标高相同,是否可以调整为垫层上口标高? 答: 2、车库基础有一部分是机械钻孔桩,根据地勘资料和当地具有成熟的人工挖孔桩经验,能否改为人工挖孔桩?人工挖孔桩有利于保证桩孔端无浮土。答: 3、端承桩进入中风化岩层岩层深度为大于桩径D两倍的深度,桩身长度大于或等于6米,根据地勘资料显示,在保证最低桩长6米的情况下,桩端可能进入中风化岩的深度过深,施工难度增大。同一栋主楼的基础成存在独立基础和桩承台基础两种的两种形式,沉降可能不均,能否统一一种基础形式? 答: 4、一期和二期地下室分界能否改为图纸沉降带的位置?详见基础图纸。答: 5、挡土墙单桩承台和两桩承台钢筋与承台梁上部钢筋冲突,承台梁钢筋在承台锚固存在钢筋过密,施工质量不能保证。能否改为承台梁上部钢筋贯穿承台,钢筋在承台处对面外边进行锚固。 答: 6、双承台4#钢筋(水平箍筋)标识不明,是否是按环形箍筋处理? 答: 7、地下室电梯集水坑深度过大,与基础相邻太近,不满足基础刚性角的要

求,能否将其移到相邻柱网中间部位?集水坑尺寸为1200*2000,建议改为1500*2000mm。 答: 8、普通集水坑相邻挡土墙,能否移到距挡土墙下承台梁外边1米的位置?答: 9、地下室无排水沟,建议设置排水沟? 答: 10、防水材料设计为4mm改性沥青SBS二型,实际施工中容易出现失误,使用中发生渗漏找不大渗水点的情况。建议修改为RG防水涂料或高分子自粘型卷材,可否? 答: 11、车库临时出入口做法不明? 答: 12、建施图与结施图上面地下室底板的标高不一致,以哪个标高为准? 13、总平图上面地下室范围线与基础平面图上尺寸不一样(地下室范围线尺寸比基础平面图尺寸小)

装饰装修图纸会审会议纪要

装饰装修图纸会审会议 纪要 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

西安高新建设监理有限责任公司 宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目专题会议纪要 (监【2017】02号) 时间:2017年2月15日 13:30 星期三 地点:宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目部会议室 主持人:金贺豹 参加人员: 建设单位:张鹏、万雷、顾立鹏、杨立军、郎泽明、景璐平 设计单位:洪伟、曾健荣 监理单位:金贺豹、刘志军 鞍钢建设:赵冰、张峰 爱德中创:周攀、赵永洪、毛小平、郑文娟 会签: 建设单位: (签字) 设计单位:(签字) 西安高新: (签字) 鞍钢建设:(签字) 爱德中创:(签字) 西安高新监理吉利发动机 项目监理部 二零一七年二月十五日

打印人:高伟审核人:金贺豹抄送单位:参会各单位;份数:5份 会议内容: 建设单位组织各参见单位对辅房一二三精装修进行图纸会审工作 一、由各方参会人员做自我介绍; 二、设计单位对施工单位提出图纸存在问题进行答疑(详见答疑记录); 三、辅房三IT机房设置防排烟系统,增加送排风系统; 四、除茶水间外,所有房间做石膏板的收边处理; 五、配电系统按装饰装修图纸进行施工,前期产生配电箱施工变更由施工单位提出,按吉利变更程序进行审核; 六、补充辅房一二三预留孔洞平面布置图(300mm以上); 七、补充辅房一二三管线综合布置图和断面图; 八、方形和条形风口安装的具体节点布置图,风机盘管开关采用液晶显示面板; 九、辅房一二三连廊增加排烟系统; 十、辅房二三吊顶标高统一提高至200; 十一、电箱(厚度200、400、600)安装位置根据现场位置具体商定; 会议决定事项:要求设计单位2月19日前完成辅房一三设计图纸,2月22日前辅房二设计图纸,反馈建设单位。

工程项目图纸会审纪要(模板)

项目名称 图纸会审纪要

施工图会审记录表: 会审纪要: 一、土建部分: 1、建筑总平面图中①-⑧轴线总长32.8M(规划定位)与建筑修改图总长不符,以那个图为准? 设计答复:以设计修改图1为主,轴线总长为36350mm。 2、结施2与建修1图中,E-3轴线处值班室内隔墙在暖沟上(1200*1200),位置重叠? 设计答复:将此处暖沟向右平移600mm 3、B-6轴处的暖立管与砼柱墩300是否做切角,且在6轴线上有消防箱。 设计答复:暖L22、L23立管可现场适当调整位置,避开柱墩及消防箱。 4、B轴线①—②轴线间柱子上有消防箱,位置重叠? 设计答复:结构按原图施工,水、暖管线可适当调整位置,避开消防箱。 5、1-B轴、6-B轴处处消防箱与立管交叉? 设计答复:暖立管可适当调整位置,避开消防箱。 6、建施修-2图中⑥轴线上A-B轴线间内墙,与结施修-4页不符?

设计答复:以建施图为准 7、建施修-2图中,AB轴线间的⑥、⑦轴线间的内走廊宽无尺寸线,是否同结施修4中2200mm。 设计答复:内走廊净尺寸为2200mm。 二、结构部分: 1、在结构说明里第三(5)条,优先选用螺纹套筒连接,也可采用焊接连接,地下基础部分,可以使用焊接连接么? 设计答复:小于16的搭接,大于16的进行机械连接。 2、在结施2图的A-A剖面图中基地标高-2.1M,与结施3图的基础选用表中,Lj3埋深-2.3M。 (柱墩与电梯井道影响)。

设计答复:电梯井道基础修改如下: 电梯井道基础修改 3、在A轴线上的外墙DL编号?(结施2、结施3图) 设计答复:全部按照DL1为准。 4、图结施-5中,7-C轴柱子配筋与集中标注不一样,如二层配筋图? 设计答复:二层7-C轴柱子配筋如下图所示: 结施修-3页的B轴线与7轴线交点上的砼柱子,与建筑图不符,与二层柱子也不符?设计答复:调整柱子定位如下图所示:

图纸会审工作会议纪要

图纸会审工作会议纪要 图纸会审工作会议纪要一 会议议题:xx 工程名称:xx 时间:20XX年04月27日15:30 地点:xx 整理人:xx 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部 整理: 签发: 审核: 签发日期:

图纸会审工作会议纪要二 会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: xx 设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G实行。 一: 1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整, 4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。 答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200 400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 会签栏:

图纸会审会议纪要范本

图纸会审会议纪要范本 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。下文是图纸会审会议纪要,欢迎阅读! 会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: 建设单位:四川亚塑新材料有限公司唐存敬 监理单位:四川华达建设监理有限公司熊小龙侯仁松 设计单位:四川华西建筑设计院有限公司曾正军刘水贤侯岚晋王彬 施工单位:四川大中建筑工程有限公司唐勇,敬建军 施工单位在施工过程中,发现图纸中产生的错误点,以此会议讨论并纠正错误。 答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200×400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 时间:xxxx年xx月xx日 地点:甲方会议室

图纸会审会议纪要最终版

奎阁临港片区排水干管(驴溪口至渠江污水管道)项目 施工图设计文件会审会议纪要 会议地点:广安经开区管委会518会议室 日期:2017年02月22日9:00 主持人:李济 参会单位:规建局、财政局、经发局、环安局、恒源公司、重庆市政设计研究院、成都交大工程建设集团有限公司、浙江万里建设工程有限公司。参会具体人员见会议签到表及照片。 会议议程: 1、主持人介绍各单位参会人员; 2、由施工单位就设计图疑问进行阐述,设计单位交底并答疑,相关单位发表意见,现就施工图设计交底及图纸会审相关问题记录如下: 一、管道部分 1、Y-1~Y-4段按照原设计施工回填后,覆盖层仅为-0.5m~0.5m厚。 存在问题:该段为新桥乡水磨村6组耕种农田,为不影响该段农田正常耕种,建议将两个倒虹吸处高程下调1.0m。 回复:各参会单位原则同意该处根据现场实际情况下调1.0m,并由设计单位出具变更图。 2、原设计8#井至K1+600段管道跨越港前大道,并下穿港前大道路基及华蓥市禄市镇地段。 存在问题:我单位在前期测量放线后及业主前期征地过程中,发现8#井~27#井中因涉及港前大道及华蓥市禄市镇地块,为方便协调征地及施工,建议8#井至27#井(K1+600)段管道改线,并沿港前大道路基边线进行调整,需设计重新出图,并确定工程量。 回复:各参会单位同意改线方案,并由设计单位出具变更图,具体工程量根据变更后设计图重新计量。 3、8#井至27#井(K1+600)段按照上述第2条改线后,有310m经过港前大道深挖方段(测量出开挖深度为15m~20m),该段如果按照明挖施工,则会导致征地面

积大量增加,还需开挖港前大道路基(宽约15m),且施工难度巨大。 存在问题:为减少征地面积、减小外部协调干扰、确保项目工期,建议该段变更为暗洞施工。 业主单位回复:不同意变更为暗洞施工,考虑在港前大道土石方开挖后再在道路边沟位置开挖,走道路路床下,由委领导协调交投公司解决。 4、经现场实际测量查勘发现,1#井与污水处理厂内计量器坐标对接相差约40m。 存在问题:北控水务(广安经开区污水处理厂)要求在计量器外进行接入,与设计不符。前锋污水处理厂要求接入尾水管网,但无相关设计图。 回复:原则同意从污水厂计量器外围墙顺接2#井;前锋污水处理厂接入尾水管道,需业主单位给设计单位出具正式函件,由业主单位提供所需坐标及地形图,再由设计单位出具设计图。 二、隧道部分 1、原设计1号隧道进口K1+600处隧道洞门位置,已被港前大道涵洞八字墙占据。 存在问题:建议变更该处洞口坐标,并延长暗洞长度(现场查勘发现,实际地质情况满足提前进洞要求)。(附照片) 设计单位回复:原港前大道设计图上无该处涵洞,现隧道入口已被涵洞占据,根据现场现状,同意调整隧道入口坐标并延长暗洞长度,提前进洞已确保隧道洞口仰坡安全。 业主单位及各参会单位同意设计单位意见,由设计单位出具变更图。 2、原设计图SS-37中,施工临时横洞段Ⅳ级围岩普通段复合式衬砌设计图衬砌内空半径标注为R270。 存在问题:设计图纸中初衬半径均为R135,是否标注错误? 设计单位回复:该处270为直径尺寸。 3、1号隧道K3+654~K3+724段处处于1号隧道中间位置,且1号隧道较长。 存在问题:因该段设计为明洞施工,并与港前大道施工冲突,且我单位已将该段明洞段施工,为保证施工安全、确保施工进度,建议在该处新增一处横洞,请出具设计图。 回复:各参会单位同意根据现场实际情况,在该处新增一横洞(长度约200m),并由施工单位提供坐标、高程,由设计单位出具变更图。 4、原设计1号隧道K4+920~K4+947段27m为明挖。 存在问题:经现场实际勘察发现,该段已被港前大道路基施工分层碾压回填7m~

图纸会审会议纪要格式

图纸会审会议纪要格式 图纸会审是指工程各参建单位在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。下文是图纸会审会议纪要,欢迎阅读! 会议议题:XX新区自行车道交通系统市政设施改造工程X标段图纸会审纪要 工程名称:XX新区自行车道交通系统—市政设施改造工程 时间:XXXX年XX月XX日 地点:甲方会议室 主持人:XXX 参加单位人员(附会议签到表): 1.建设单位:XXX 2.监理单位:XXXXXX 3.设计单位:XXXXXX 4.施工单位:XXXXXXXXX 会议议程及内容: 一、XX新区自行车道交通系统市政设施改造工程X标段图纸进行了技术交底。 二、XX施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出相关问题设计院答复形成纪要: 1.自行车道的宽度1.5米是否包括两边的路缘石,请明示。

答复:自行车道内控为1.5米。 2.路缘石设计尺寸为1米,不利于安装和购进,曲线段达不到设计要求,建议将尺寸改为顺直段长度为0.6米,曲线段为0.3米。 答复:顺直段按0.6米,曲线段按0.3米施工。 3.绿化带每30米设一处断口,如遇树木,是否要将树木移植? 答复:根据现场实际情况决定。 4.自行车道是否与人行道齐平。 答复:自行车道与人行道齐平。 5.新增设树框与原树框间的间距不明确,请给予指示。 答复:增设树框与原树框采用中对中,间距为5米施工。 会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底.