施乐百EC 风机控制器使用说明
1.适用范围
适用风机::
序号 风机品牌 风机型号 最高转速 额定功率
1 施乐百ZIEHL-ABEGG RH63V-ZIK.GL.1R 1340 min -1 3.6kW 2
施乐百ZIEHL-ABEGG RH56V-ZIK.GG.1R 1560min -1
3.1kW
适用控制器:: 序号
项目
零件属性
品牌
图片
1 AM-MODBUS 通讯模块 施乐百ZIEHL-ABEGG
2 A-G-247NW
手持式控制
器
施乐百ZIEHL-ABEGG
2.线路连接
2.1安装通讯模块
将AM-MODBUS 通讯模块安装于EC 风机控制盒内,安装方式见下图;注意将通讯模块针脚插入风机控制板相应针孔内,并用螺丝将通讯模块固定牢固。
2.2风机线路线路线路连接
施乐百EC 风机强电已由试制组连接好,实验室只需连接弱电控制部分!连接内容如下:
打开EC 风机控制盒,将控制板上的24V 端子与D1端子短接(见下图)。
2.3模块线路连接
将AM-MODBUS 模块GND 端子、A (D+)端子、B (D-)端子用不同颜色的线引出,并做好标记;保留线的长度与强电线相同,并将线与强电线利落的整理好(见下图)。
2.4模块与手持式控制器连接
施乐百EC 风机下沉后,将AM-MODBUS 通讯模块的GDN 端子、A (D+)端子、B (D-)端子与手持式控制器上相应的GDN 端子、A (D+)端子、B (D-)端子连接(见下图)。注意::控制器上无端子标示,,一定按照照下图从第二到第四个端子依次连接GDN 端子、、B (D-)端子、、A (D+)端子。。
3手持式控制器的操作
将控制器与通讯模块连接后,按照下述步骤操作:
a. 按1号键打开控制器电源;(在此之前应先打开风机电源)
b. 按7号键出现主界面;
c. 按数次2号键直至出现如下界面;此时通讯模块与控制器连接成功;
d. 此时按6号键,出现Start ,此时按3号键和4号键可以分别出现Info 、Seeting 、Controller Setup 、IO Setup 等界面;
e. 在Start 界面下,按P 键出现PIN input ,输入0010,按P 键确认;;
f. 在Controller Setup 下的Controlmode 设置4,按P 键确认;;
g.
在Seeting 界面下的Set Inern1设置需要的转速数值数值数值,,按P 见确认;;
风机即按数值转速启
动。
4.其他注意事项
两台施乐百风机需要分别控制,将第一台风机转速调至需要值后,将GDN端子线、A (D+)端子线、B(D-)端子线从控制器拔下,再将第二台风机的GDN端子线、A(D+)端
线槽!!
注意线不可插错线槽
子线、B(D-)端子线插入控制器,注意线不可插错
线槽