文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Icw、Ics、Icu

Icw、Ics、Icu

Icw、Ics、Icu
Icw、Ics、Icu

1.I cw、I cu、I cs的含义及区别

●短时耐受电流(I cw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、

0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,它对断路器的电动稳定性和热稳定

性的考核指标。

●额定极限短路分断能力(I cu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因

数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再

继续承载其额定电流的分断能力。

●额定运行短路分断能力(I cs),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因

数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要

继续承载其额定电流的分断能力。

2.对于Icu和Ics的正确认识:是不是Ics=100%Icu就是最好?

●具有三段保护的框架断路器偏重于它的运行短路电流分断能力值,而大量使用在分

支回路的塑壳断路器要确保其具有足够大的极限短路电流分断能力值。

●对此的正确理解是:主干线切除故障电流后,主干线的停电会影响一大片用户,所以

发生短路故障时要求其能够承受至少连续两次分、合闸,而且要求主干线的断路器

能够承载一段时间的短路电流耐受能力。这样的要求是为了确保大范围停电的局面

所产生的后果能够被控制在最小的程度。而在支路上,分断短路电流后,即使停电,

其影响也不大,不一定要求其连续分、合闸。因此在这种情况下,Ics并不一定是衡

量其保护能力的标准。所以两种位置的断路器对Ics占Icu的百分比的要求是不一

样的。

3.塑壳断路器的I cu和I cs详解

一般用户在选择塑壳断路器时(实际上选择所有断路器都需要注意),都会遵循一个基本原则:断路器的额定短路分断能力以及线路可能出现的短路电流。标准中规定的短路分断能力有两种:额定极限短路分断能力I cu和额定运行短路分断能力I cs。其实这两者也是我们平时选购任何断路器时都需要注意的。

●I cu和I cs的定义

I cu为按规定的试验程序所规定条件,不包括塑壳断路器继续承载其额定电流能力

的分断能力。

I cs为按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分

断能力。

I cu的试验程序为o-t-co;I cs的试验程序为o-t-co-t-co。I cs比I cu的试验程序多了

一次co。经过程序试验,能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,被认为

I cu试验通过,而I cs的合格标准,除与I cu相同外,还要增加温升和5%寿命次数的

接通、断开额定电压、额定电流的试验,I cs试验条件更苛严。

其中的一些参数的含义:o-分断操作;t-表示时间间隔,一般为3min;co-表示接

通操作后紧接着分断操作。

●I cu和I cs的关系

I cu和I cs都是塑壳断路器的一项重要技术性能指标。从实际情况出发,根据线路保

护的需要和断路器的不同结构,IEC947-2和GB14048.2确定的I cs有4个或3个

值,分别是25%、50%、75%和100%I cu(对A类断路器,即塑料外壳式),或

50%、75%和100%I cu(对B类断路器,即万能式或称框架式)。断路器制造厂确

定其产品的I cs值,凡符合上面标准规定的I cu百分值都是有效的、合格的产品。万

能式断路器的绝大部分(不是所有规格)都是有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能,能实现选择性保护。因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主(保护)开关,而塑壳断路器一般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时和短路瞬动的二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。

由于使用的情况不同,IEC92标准建议:具有三段保护的万能式断路器,偏重于它的I cs,大量使用于分支线路的塑壳断路器,应确保它有足够的I cu。主干线切除故障电流后更换新断路器要慎重,主干线停电时间较久要影响一大片用户的供电,所以发生短路故障时要求有2个co,并且还要求继续承载一段时间的额定电流;而使用于支路的仅有二段保护的断路器,在经过极限短路电流的分断和再次的接通分断后,已完成其使命,它不再承载额定电流,可以更换新的(更换时停电的区域仅限于支路,因此影响较小),而它的I cs就可小于极限短路电流。I cs在两类断路器上规定值也有所不同,塑壳断路器最小允许的I cs是25%Icu,而万能式的I cs最小是50%I cu。I cs=I cu的断路器是很少的,即使是万能式,也很少有I cs=100%I cu。有一种采用旋转双分断(点)技术的塑壳断路器,它的限流性能极好,短路分断能力的裕度很大,可以做到I cs=I cu,但价格很高。

I cu和I cs的选用

一台容量为1600kVA的变压器,其副边的额定电流为2312A,阻抗电压百分数u K取6%,最大预期短路电流应为38.5kA,作保护用的断路器额定短路分断能力应是40kA,若选DW15-2500Y的2500A或DW45-3200的2500A作主开关是能胜任的。由于现代的动力中心的变压器与配电柜相距很近,甚至安装在一起,因此即使是支路,额定电流在100A,它的预期短路电流也是很大的。因此,也要求线路中的塑壳断路器的短路分断能力应达到380V、40kA。

有文章断定某一新型塑壳断路器(壳架等级电流160A,I cu380V、50kA,I cs380V、35kA)不能选用,理由是它的I cs仅35kA,小于线路预期电流38.5kA。这是一种误解。该型号断路器使用于支路,即使通过支路的短路电流为38.5kA,但此断路器I cu大50kA,完全可以胜任。因此判断塑壳式断路器能否胜任某一线路保护开关,是看它的I cu能否大于线路的预期短路电流。而它的I cs即使小一点,也无碍于它的作用的发挥。因为短路事故多种多样,例如两相短路(其短路电流为三相短路值的二分之根号三),或者离电源较远的地方,如50m、100m,即使是三相短路,由于阻抗的原因,三相短路时,事故电流大约是50%~60%的三相最大预期值。这就是I cs和I cu间存在的联系和差别,详细了解,有助于我们更好的选购塑壳断路器以及其余断路器产品。

常用药物的毒副作用2

齐齐哈尔大学 常用药物的毒副作用 课程名称: 常用药物毒副作用专业班级:环境101 姓名:刘龙 学号:05 任课教师:马舒伟 成绩: 常用药物的毒副作用

摘要:随着社会的不断进步,各式各样人们从没有见过的疾病也走进了人们的生活。当然社会医学也在不断的进步,但是久病成医已在人们的心里扎了根,特别是广大的农村村民。殊不知是药就有三分毒,即使是生活中最常见的感冒药也不例外。在使用药物前,我们必须要知道该药物的毒副作用,使用后会有什么不良反应,应该注意哪些事项。 关键词:药物毒副作用不良反应 药物不良反应与药物副作用两概念容易被混淆,相互替代使用,其实药物不良反应与毒副作用是有所不同的,药物不良反应的内涵要比药物毒副作用的内涵大,而药物毒副作用只是不良反应中的两个方面。药物的毒副作用包括毒性反应和副作用。副作用是指在正常剂量下,伴随药物治疗作用而发生的与防治目的无关的反应,它属于药物固有的效应,一般较轻微,在治疗中较常出现。如服用常用剂量的阿托品后,除有解除肠绞痛等治疗作用外,常常伴有口干、视力模糊和眼内压增高等副作用,现今应用的数药物都可能具有几种药理作用,不作为治疗目的,其药理作用便成了副作用,它随治疗目的的改变而改变。如非那根有镇静作用和抗组胺作用,当用于抗组胺治疗时,它的镇静作用便是副作用。副作用可以通过调剂量、合并用药来减少。 毒性反应是绝大多数药物都有的,是指药物引起的生理、生化机能异常和结构的病理变化,可在各个器官或组织内发生,一般是药物过量时药物作用的延伸,是可以预知。一般在超极量时才会发生,有的也可由于医疗或意外事故而发生。毒性反应可急性和慢性,用药后

新生儿黄疸护理知识测试

新生儿黄疸护理知识测试 姓名:___________ 分数:_____________ 一、填空题(每空5分) 1、新生儿是指从__________________到__________________的婴儿。 2、暖箱温度高低根据_______ 和_______调节 3、新生儿生后_______小时内开始排出胎粪,若_______小时仍无胎粪排出,应检查 是否有消化道畸形。 二、选择题(每题5分) 1、新生儿生理性黄疸的特点是( ) A.发生于所有的足月儿 B. 生后即出现黄疸 C.4 周后黄疸消退 D.一般情况差 E. 血清胆红素<205.2 μmol/L(12mg/d1) 2、生后24小时内出现黄疸者,应首先考虑() A.新生儿肝炎 B. 胆道闭锁 C. 新生儿溶血病 D. 败血症 E. 母乳性黄疸 3、新生儿病理性黄疸最严重的并发症是( ) A. 贫血 B. 败血症 C. 肝性脑病 D. 胆红素脑病 E. 肝炎 4、新生儿败血症出生后感染的主要途径是( ) A.口腔黏膜 B. 呼吸道 C. 脐部和皮肤 D. 泌尿道 E. 消化道 5、核黄疸早期表现,下列哪项是错误的() A.拒乳 B .肌张力低下 C. 吸吮无力 D. 抽搐 E. 嗜睡 6、蓝光疗法的护理,不妥的一项是( ) A.保持光疗箱清洁 B. 调节箱温至30~32℃ C.灯管与患儿的距离33~50cm D. 患儿戴黑色护眼罩、穿单衣、系尿布入光疗箱 E.单面光疗时,每2小时更换体位1次

7、蓝光疗法的副作用不包括( ) A.呕吐 B. 绿色稀便 C. 皮疹 D. 感染 E. 发热 8、光照疗法主要用于辅助治疗() A.新生儿肺透明膜病 B.新生儿高胆红素血症 C.新生儿破伤风 D.新生儿败血症 E.新生儿硬肿症 9、光照疗法最常见的副作用为() A.皮疹 B. 发热 C. 溶血 D. 青铜症 E. 低血钙 10、轻度臀红,下列护理哪项不妥() A.勤换尿布,保护臀部皮肤清洁干燥 B.排便后,可用温水洗净吸干并涂拭植物油 E.可用红外线照射臀部以加速炎症吸收 三、简答题(20分) 简述新生儿病理性黄疸的特点。

常用急救药物的作用及副作用

常用急救药物的作用及副作用 1.肾上腺素 作用与用途:直接兴奋α、?受体,使周围血管收缩,心率加快,血压升高。 主要用于支气管哮喘、过敏性休克及心肺复苏等。 不良反应: 1、有头痛、烦躁、失眠、面色苍白、无力、血压升高、震颤等。 2、大剂量可致腹痛、心律失常。 注意事项: 1、高血压、糖尿病、甲亢、洋地黄中毒、心源性哮喘、青光眼患者忌用; 2、应用本药时应密切注意血压、心率变化,多次应用时还须测血 糖变化。 3、不与碱性药物配伍;皮下注射或肌肉注射时应更换注射部位以 免组织坏死,注射时注意血压和脉博变化,以免血压骤升和动 过速。 2.去甲肾上腺素(去甲肾) 作用与用途:主要激动α受体、对?受体激动作用很弱,且有很强的血管收缩作用使全身小动脉与小静脉都收缩,外周阻力增高,血压上升。 不良反应:局部组织缺血坏死,尿少、尿闭,急性肾功能衰竭,头痛、高血压、反射性心动过缓。 注意事项:1.高血压、动脉硬化、无尿病人禁用 2.注射时选用直、大、弹性好的静脉,加强观察,如出现皮肤苍白和 疼痛,应立即更换注射部位,并以酚妥拉明5-10㎎加0.9%NS溶液 作局部浸润注射,不可热敷。 3.注射时应从小剂量开始,随时测量血压,调整给药速度,使血压保 证在正常范围内。 4.本品遇光逐渐变色,宜避光保存。 5.与碱性药物如氨茶碱、磺胺嘧啶配伍注射。 6.抢救时避免长时间使用,以免毛细血管灌注不良导致不可逆死亡3.异丙肾上腺素 作用与用途:?受体激动剂。作用?受体,增强心肌收缩、加快心率、加速传导,心输出量和心肌耗氧量增加,松弛支气管、肠道平滑肌。冠脉也不 同程度舒张,血管总外周阻力降低,促进糖原和脂肪组织耗氧量。不良反应:头痛、心悸、头晕、恶心、胸痛、气短 注意事项:1.心绞痛、心肌梗死、甲状腺功能亢进等禁用。 2.密切观察心电图,脉搏、血压的变化。根据病人的病情调整浓度和 剂量。 3.心率>110次/分,心电图异常或病人有胸痛时,立即停药报告医 生 4.教会病人使用气雾剂,使用后唾液及痰液可成粉红色,用后漱口, 以免刺激口腔 5.连续使用可产生耐受性,应告知病人不可滥用,应限制吸入次数和 吸入量

隔离开关和刀开关的区别

隔离开关和刀开关的区别 在以前的一篇文章中,我们讨论过如何选择刀开关这个问题,不过前些天有个客户来选购刀开关时,询问了我一个问题,隔离开关和刀开关有什么区别?我一开始还愣住了,也不能立刻说出个不同来,后来,我一个人网上查阅了一些资料,发现很多人对这个问题都存在误区。我想如果连两种开关的具体区别联系都分不清楚,又怎么能谈如何选择一款合适的开关呢?所以,我根据自己的一些经验和别的工程师的观点,对隔离开关和刀开关的区别做个说明。 我在网上看到过一个回答,认为隔离开关也叫隔离刀闸,所以两者没有本质区别。这句话的前面半句是对的,不过后半句还是不妥的。按照国家的标准术语:刀开关是指带有刀形动触头,在闭合位置与底座上的静触头相楔合的开关。隔离开关则表示在断开位置上,能满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。通俗说来:刀开关也称为隔离刀闸,是根据其结构样式来命名的,刀开关可以当做隔离开关来使用。而隔离开关更像是一个统称,指代其在电路中所起到的作用,也就是说电路中的隔离开关可能是刀开关,但也有可能是转换开关,甚至断路器。这是根据国家标准所折射出的不同之处。 接着从性能使用及作用来指出两者的差异。先说刀开关,我们知道:刀开关主要是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能,一般通过手动操作和不配保险(不过有些也带熔断器)。正是因为这一点,我们可以发现刀开关用于低压为主,事实上也很难用于高压下,非标定产的危险性比较高,一般厂家是不会这么做的。开关由于裸露在外,同时需要手动操作,导致有一定的危险性。 接着说隔离开关,其主要功能是断开无负荷的电流电路,使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。隔离开关没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。从这一段描述中,我们也不难发现其特性-需要配合保护装置使用,可以用于高压情况,具有明显的分段点,而不带负荷功能。 所以一般使用隔离开关的安全性也相对较高。

断路器 与 隔离开关

◆断路器 一、定义 断路器是指能开断、关合和承载运行线路的正常电流,并能在规定时间内承载、关合和开断规定的异常电流(如短路电流)的电气设备,通常称为开关。 二、西山变电所的断路器: 三、分类 1.根据灭弧原理:自动产气、磁吹、多油、少油、压缩空气、真空和六氟化硫等类型; 2.使用较多的是:少油(S)、真空(Z)和六氟化硫(L)三种; 3.油断路器:用变压器油作为灭弧和绝缘介质的断路器; 4.真空断路器:触头在高真空中关合和开断的断路器; 5.SF6断路器:采用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器。 四、高压断路器的基本组成部分 1.开闭装置:功能是开断及关合负荷电流或故障电流; 2.绝缘支撑:用来支撑开闭装置,并保证其对地绝缘; 3.传动系统:功能是给开闭装置传递操作命令和操作动力; 4.基座:支撑和组装的基础 5.操动机构:功能是为开闭装置提供操作能量,实现各种规定的操作程序。 五、高压断路器在电力系统中的作用 切断与闭合高压电路的空载和负荷电流;在系统发生故障时,与保护装置、自动装置相配合,迅速切断故障电流减少停电范围,保证系统的安全运行。 六、断路器、隔离开关的正常巡检 1. 瓷瓶无破损裂纹,放电痕迹或放电异声。 2. 刀闸接触应吻合良好,无发热变色现象。 3. 刀闸母线接头,桩头接触处无发热,冒火现象,试温蜡片无融化现象。 4. 架构固定良好,无锈蚀现象,接地良好。

七、SF6断路器 1.特点:在一定得压力下,SF6气体的绝缘性能极好,触头在SF6气体中进行分断,其灭弧性能良好,可以制作大容量的断路器。 2.SF6气体的基本特性 a、物理特性:无色、无味、无毒、不易燃烧的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62摄氏度是液化 b、化学性质:与氧气之类的各种气体、水分以及碱性之类的各种化学药品均不反应。但在高温和放电的情况下,就有可能发生化学变化,产生含有S或F得有毒物质,即可与各种材料其反应。 3.影响SF6气体的绝缘强度有哪些因素 a、电场均匀性能的影响:绝缘性能随触头间距离的增加而线性增加; b、与电压的关系:绝缘强度随气体压力的增加而增加,但不成正比; c、电极表面状态的影响:电极越粗糙,电极面积越大,击穿电压越低; d、电压极性的影响:绝缘水平由负极性电压来决定。 4. 异常及事故处理 a、当发生气压降低,密度继电器发信号时,根据压力表指示判断确属压力降低,通知检修人员补气并及时查找漏气部位并处理;若压力降低至闭锁分合闸时,应用其他方法,将该断路器退出运行,但不许带电操作此断路器; b、在运行中内部有放电声或其他异常声音时,应将其停用处理; c、瓷套严重放电时,应将其停用 七、不允许投入断路器的几种情况 1.油断路器大量喷油,从油位计已看不见油位;空气断路器或SF6断路器大量漏气,压力 表反映的压力确已降低,并发出压力闭锁信号。 2.油断路器的油箱变形、位移;空气断路器或SF6断路器的钢桶变形、位移。 3.套管或瓷套的瓷质破裂。 4.接头烧熔,引线烧断。 ◆隔离开关 一、定义 隔离开关又称刀闸,是高压开关设备的一种。因为它没有灭弧装置,所以不能用来直接接通、切换负荷电流和短路电流。

新生儿蓝光治疗护理

新生儿蓝光治疗护理 新生儿黄疸是新生儿期最常见的疾病,主要为血清未结合胆红素增高所致。光照疗法是一种通过荧光灯照射治疗新生儿高胆红素血症的辅助疗法,下面来介绍一下关于蓝光治疗的护理。 光疗前的护理 1、心理护理要做好家属的心理护理,介绍实施光疗的目的和必要性,只要保护好双眼及外阴,对患儿无不良影响,解除患儿家长的顾虑,使患儿尽早光疗。 2、环境准备每日擦拭灯管及反射板,防止灰尘影响光照强度。灯管随使用时间光能量输出渐减弱,为保证治疗效果灯管使用1000小时必须更换。清洁光疗箱,箱内湿化器水箱加水至2/3满.接通电源,检查线路及灯管亮度。病室内洁净、通风良好,配备空调,保持室温24-26℃,湿度55%-65%。光疗箱清洁、完好,调试箱温32-34℃,并以软棉布覆盖、同定于箱内准备放置新生儿头部的一侧,防止新生儿活动后撞伤前囟及耳、面部等。 3、患儿准备入箱前评估患儿病情,了解患儿每日血清胆红素数值、体温、出入量等状况,称体重,测体温并记录。将患儿裸露,清洁皮肤,不要擦抹爽身粉或油类,以免降低光疗效果;剪短指甲,防止抓破皮肤。 光疗时的护理 1、患儿应裸体放于箱内,尽量暴露皮肤,使之与蓝光有较大的接触面积,以提高疗效,因此光疗时应使患儿四肢尽量舒展,尿布面积要小。 2、每隔2h给患儿翻身一次,使其背部皮肤轮流照射。伏卧照射时要有专人巡视,以免口鼻受压影响呼吸。 3、光疗中新生儿的护理用黑布遮盖双眼及生殖器,防止损害视网膜及生殖器功能。 4、新生儿初次接触光疗箱这一陌生环境,容易哭闹,出汗较多,要及时擦干汗液,保持皮肤清洁干燥,避免受凉。定时更换尿布,防止尿液浸湿脐部而引起感染。光疗时新生儿的大便呈墨绿色稀糊状,注意清洁臀部,防红臀。且呕吐物、泪水、汗液、大小便等会影响光疗。 5、监测体温和箱温变化光疗时应每1小时测体温l次或根据病情,体温情况随时测量,使体温保持在36-37℃为宜,根据体温调节箱温。患儿体温突然上升超过38.5℃时,要暂时停光疗,经处理体温恢复正常再继续进行。 6、喂养可在光疗时进行,由于光疗下的小儿易哭闹、易出汗,显性以及在光疗时的不显性失水增加40%,稀便中水分比正常儿也要损失两倍以上,所以,光疗时水的需要量增加了全日总量的15%-20%,耐心喂养患儿黄疸期间常表现为吸吮无力、纳差,护理人员应按需调整喂养方式,如少量多次、间歇喂养等,保证奶量及水的摄入。新生儿尚未形成规律的饮食习惯,多数情况下实行按需喂奶,并喂适量温水。新生儿食管较短,胃呈水平位,光疗时不能抱起拍背促进胃内空气的排出,易出现吐奶,因此喂奶时宜取侧卧位,使奶水充盈奶瓶前部,避免空气吸入胃内;喂奶后协助新生儿取右侧卧位,减少吐奶的次数和窒息的危险。 7、对于特别好动者,可遵医嘱肌注苯巴比妥,既可减轻黄疸,又可以起到镇静的作用。 8、对于特别瘦小的婴儿,骶骨部可因长时间压迫或摩擦而引起皮肤受损,我们应及时的为患儿翻身按摩。 9、加强巡回,注意患儿全身情况,有抽搐、呼吸暂停及青紫者应及时采取措施通知医生,并做好记录。 10、严格消毒及无菌操作技术,以防止感染。 11、严密观察生命体征观察体温、心率、呼吸及有无出血倾向,尤其在蓝光照射时,加强监测次数,注意保暖,确保体温稳定,及时发现呼吸变化并积极处理。 神经系统主要观察患儿哭声、吸吮力和肌张力。从而判断有无核黄疸发生。 观察大小便次数、量及性质,如存在胎粪延迟排出,应予灌肠处理,促进大便及胆红素排出。

断路器和隔离开关在作用上的区别

隔离开关的作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于高压熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。 断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 隔离开关的选择和类型:户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关,通常可动触头(闸刀)与支柱绝缘子的轴垂直装设,而且大多采用导体刀片触头,图1所示的为户内GN-10型隔离开关外形结构。由图可知,高压隔离开关的三个共同一个底座上,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头(一极)为两根平行矩形制成的刀闸,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头形成良好的线接触。动触头刀闸靠操作绝缘子转动,操作绝缘子与刀闸及主轴臂连接,可以对高压隔离开关进行分、合操作。 通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

常用化疗药物及副作用

常用化疗药物主要副作用 各种化疗药物均对生长活跃的组织有毒性作用,都有不同程度的骨髓抑制及消化道反应,下表仅指其需要特别注意的副作用 1、丝裂霉素MMC;?骨髓抑制:4-6周最明显 2、博莱霉素BLM;?毒副作用:肺毒性:肺炎样症状、肺纤维化, 皮肤反应:指趾关节皮肤肥厚,色素沉着。 发热:38度左右,可自行消退。 3、新一代铂类,包括:奥沙利铂、络铂、奈达铂 高发生率不良反应有:周围神经毒性、骨髓抑制、腹泻 经对症处理、减量、停药,基本可控制

4、长春瑞宾NVB:从外周静脉给药时,刺激大,静脉炎发生率高,切勿外渗。 周围神经毒性:腱反射消失、指、趾麻木、四肢疼痛、肌肉震颤。 骨髓抑制:主要为中性粒细胞减少,但无剂量累积毒性。 5、依立替康: 1)急性反应: 乙酰胆碱综合征,表现为多汗、多泪、唾液分泌增多、视物模糊、痉挛性腹痛、“早期”腹泻; 在用药24小时内出现,多可自行缓解,严重者给阿托品治疗; 恶心呕吐常见。 2)亚急性反应: 延迟性腹泻,剂量限制毒性,用药24小时后出现,水样便,可带血,发生率80%~90%,严重者占39%; 大剂量易蒙停有效; 骨髓抑制明显,亦为剂量限制毒性。 6、托泊替康:骨髓抑制明显;4度血小板降低发生率达26%,中位持续时间为5天,血小板降低至最低中位发生时间为15天。 7、草酸铂L-OHP: 外周神经毒性:感觉迟钝、异常,遇冷加重,偶见可逆性急性咽喉感觉异常。 与依立替康合用可发生胆碱能综合征(腹痛、唾液分泌过多等)危险,阿托品可以预防。 护理措施:------四禁 ?禁止用N.S稀释 ?禁止用冰水漱口和冷食 ?禁止与碱性药物或溶液配伍输注 ?制备药液及输注时避免接触铝制品、避开离子 8、掌握化疗药物的正确溶酶,保证药物有效性 用N.S稀释的药物:氮芥、CTX、VDS、BLM、喜树碱、VP-16、DDP 用G.S稀释的药物:MTX、CBP、草酸铂、秋水酰碱、THP、光辉霉素、抗癌锑等。 需要避光的常用药物:DTIC MMC 放线菌素D、光辉霉素、秋水仙碱、喜树碱、长春碱类 需冷藏的常用药物:在2-8度以下冰箱内保存:CCNU、ME-CCNU、长春花碱(VLB)、VDS、NVB、紫杉醇、泰索帝、DTIC 低温保存:去甲氧柔红霉素、门冬酰胺酶

负荷开关隔离开关断路器的区别

负荷开关隔离开关断路 器的区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔离开关、负荷开关、断路器的区别负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以替代隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的。为了检修,事故切除等等。 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关。总之是为了不带负荷操作。所以用倒闸的顺序。 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器

不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

LED红蓝光祛痘疗效及经验总结

简述LED红蓝光祛痘疗效及经验总结 摘要:现在医学越来越多的依赖高科技的物理治疗手段,而红蓝光治疗痤疮青春痘,就是光能美肤领域最突出功效的应用之一,韩国Timepeel是专业红蓝光治疗产品的开拓者。 红色生物光,在皮肤中,具有极高的穿透性。可以直达真皮层,加快细胞的新陈代谢。然而普通的红光,只有极少量才能到达真皮层。要想使全部红光到达真皮层,红光必须是在激发状态,而且需要纯度极高的光源。这个理论的形成,标志着美容业进入到了光能的领域。理论应用极为广泛,从激光到光子嫩肤,再到后来的LED彩光嫩肤,都是源于这一理论基础的。 630NM生物红光红色生物光可以对生物体产生光化学作用,有重要的生物效应及治疗效果。在真皮层中的细胞,线粒体能够大量吸收红光,其中的的过氧化氢酶的活性增强,加速细胞新陈代谢,使糖元含量增加。并促进蛋白合成和三磷酸腺苷分解,加快细胞的新生,胶原蛋白合成。从而达到表皮细胞饱满、紧致肌肤,淡化痘印,去除细小皱纹的功效。 470NM 生物蓝光实验研究发现,痘痘的形成,主要是由于痤疮杆菌的繁殖。在蓝色生物光的照射下,痤疮杆菌会产生毒性单态氧及其他过度的自由基。这些在细菌体内产生的物质,

会导致痤疮杆菌大量死亡。并且蓝光也可以诱导细胞膜渗透性改变,使胞内的PH值改变,抑制痤疮杆菌的生长。最终的临床表现为,使用蓝光可有效杀菌,使痘痘干瘪、消退。 Timepeel光能美容仪的出现,标志着个人化LED美容仪的极大完善。首先在光源的有效性,Timepeel选择了美国CREE公司实验室级别的生物光源,确保了LED的纯度和窄波特性。另外,设计电路中,集成了高速脉冲光芯片,使得光源能够瞬间激发,让红光全部到达真皮层。Timepeel采用面膜款式设计,使你在休息的片刻,就能够轻松完成肌肤护理。 下面我们看看Timepeel红蓝光LED美容仪对痤疮青春痘的治疗效果

常见化疗药物的副作用

化疗药物的副作用 一、氟尿嘧啶(5-FU) 注意粘膜反应的观察和处理。出现口腔炎应做口腔护理。腹泻每日5次以上或出现血 性腹泻者通知医生,必要时停药。 与甲氨蝶林呤合用,应先用甲氨蝶呤4~6小时后,再给予本药,否则药效降低。 与亚叶酸合用,应先用亚叶酸后再给予本药,可增加本药疗效。 别嘌呤醇可减轻本药的骨髓抑制作用。 应避免日晒,色素沉着停药后多可恢复。 持续滴注时,建议使用深静脉置管。 二、吉西他滨(泽菲、健泽) 静脉滴注30分钟,最长不超过60分钟(滴注药物时间的延长增大药物的毒性)。 本药是一种辐射增敏剂,与放疗同时应用可产生严重毒性。 注意过敏、血小板降低、尿液的观察和处理。 配制本药每0.2g 至少加入5ml 生理盐水(粉剂只能使用生理盐水溶解)。配制好的溶液贮存在室温下,不得冷藏,在24小时内使用 三、环磷酰胺 用药时需适量饮水,必要时静脉补液,确保尿量,预防出血性膀胱炎。大剂量使用时应水化利尿。 药物加热小于60摄氏度,待完全溶解后方可使用。 本药注射剂稀释后不稳定,应于2~3小时内使用。 本药片剂口服宜采用空腹服用,或进食时服用 四、异环磷酰胺(和乐生、匹服平) 为防止或减轻泌尿系统毒性反应,预防出血性膀胱炎,宜补充适量液体,并使尿路保护剂(美斯钠),美斯钠一日3次静脉注射(IFO用药当时,4小时后,8小时后)。 尽可能减少与镇静药、镇痛药、抗组胺药及麻醉药同用,减少中枢神经系统毒性。 注意骨髓抑制的观察及处理。 本品可能加重放疗所致的皮肤反应。 五、达卡巴嗪(氮烯咪胺) 局部刺激性较大,注射时要避免漏出血管外。 稀释后立即避光且在30分钟至1小时内输完。 与氢化可的松、琥珀酸钠有配伍禁忌。 六、顺铂 恶心、呕吐的副作用很强烈,恩丹西酮等5-HT3受体拮抗剂的使用可以改善症状。 为了减轻肾脏损害可在用药前后大量补液(必须在给药前2~16小时和给药后6小时

断路器和隔离开关操作的顺序

断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、电网瓦解等严重后果。同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出,先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合隔离开关短路,就会扩大事故。 有人在填写操作票时,为了省事,把隔离开关的操作只写成“拉开断路器两侧

的隔离开关”一个步骤是不妥的,应该分为两步写。例如线路停电时,在断路器确已断开后,第—、拉开负荷侧的隔离开关 QS2,并检查其在断开位置;第二,拉开电源侧的隔离开关 QS1(图 2-2),并检查其在断开位置。另外,在操作步骤的安排上,应保证在操作隔离开关时,该回路的保护仍有操作电源,以便在产生上述误操作时能动作跳开断路器。有些资料上列出的典型操作票,在线路停电时,把拿下断路器的操作保险放在隔离开关拉开之前;在线路送电时,把给上断路器的操作保险放在隔离开关合闸之后,这样做会造成产生带负荷拉合刀闸造成短路时,继电保护不能动作跳闸的后果,是不合适的。

新生儿黄疸的蓝光治疗题库

中央电大护理专业本科毕业论文课题计划书 课题名称:新生儿黄疸蓝光治疗的护理 学生姓名:郑婷婷所在班级:12秋护理(本)学号:1334001257581 地方电大教学点:安徽省铜陵市科研指导教师: 课题计划经费:元研究起止年月:2015年9月至2015年10月 课题类别:实验性研究类实验性研究非实验性研究√ 课题来源:自选√指导老师:王敏其他 是否为立项课题:否√是:国家级省/部级市/局级校级院级1.选题依据(研究背景、意义,国内外研究现状分析,研究目的,附主要参考文献,要有近2年的文献) 研究背景、意义:新生儿黄疸是新生儿期常见的疾病,若得不到及时正确的治疗和护理,必然延迟患儿的康复,甚至发生核黄疸等严重并发症。蓝光照射治疗能有效降低新生儿黄疸患儿的血清胆红素,而蓝光照射过程中细心、有效的护理是提高疗效的关键,对确保患儿安全、提高治疗效果、预防该病并发症有极其重要的意义。 研究目的:通过探讨新生儿黄疸及蓝光治疗的护理措施, 从而确保患儿安全,提高治疗效果,提高医疗质量。 主要参考文献: 1] 孙菁.126例新生儿黄疸应用蓝光照射治疗的护理体会[J].护理实践与研究,2011,10(10):78-79. [2] 杜翠云,刘世芬,姜红伟.100例新生儿黄疸蓝光照射的护理体会[J].中国实用医药,2011,6(2):35-36. [3] 于艳.125例新生儿黄疸应用蓝光照射护理体会[J].包头医学院学报,2010,9(5):47-48. [4] 韦毅.茵栀黄治疗新生儿病理性黄疸临床观察[J].现代中西医结合杂志,2009,18(32):3956-3957. [5] 金汉珍,黄德珉个,官希吉.实用新生儿学[M],人民卫生出版社,2007:247-251. [6] 陶燕.LED蓝光灯在新生儿高胆红素血症中的应用[J].吉林医学,2012,33 (34):744-745. [7] 薛辛东.儿科学[M].人民卫生出版社,2006.142-143.参考文献 [8] 金汉珍.实用新生儿学[M].人民卫生出版社,2007.305-307. [9] 华晶.经皮胆红素测定仪在新生儿黄疸的应用[J].航空航天医药,2004,7(01):61-62. [10] 叶志君,张惠英.蓝光光疗结合白蛋白静脉滴注治疗新生儿黄疸的护理[J].护理学杂志[J],2001,4(11):655-656. [11] 曹亚民。间歇蓝光照射治疗新生儿高胆红素血症[J].中国优生与遗传杂 志,2003,8(05):79-80. [12] 张家骧,魏克伦,薛辛东.新生儿急救学[M].人民卫生出版社,2000.571-573. [13] 杨春鸿.光照疗法治疗新生儿黄疸的护理问题探讨及措施[J].齐齐哈尔医学院学 报,2010,4(14):23-25. [14] 黄漫,曾国琼.新生儿蓝光照射治疗依从性不佳的原因分析及对策[J].解放军护理杂志,2008,5(6A):23-24. [15] 陈娟弟,黄建芬,黄秀琴.母乳喂养次数与新生儿高胆红素血症的预防[J].护士进修杂,2003,6(01):49-50.

隔离开关、断路器、空开区别

隔离开关、断路器、空开区别

隔离开关、断路器、空开这三个有什么区别啊 断路器高压断路器,和低压断路器是一种电气保护装置,它的种类非常多都有灭弧装置 空气开关的全称是空气式低压断路器属于断路器的一种主要用于低压电路中, 因为它是通过空气作为介质进行灭弧所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关 隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中 它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点

首先说一下断路器和空开统称断路器下面解释一下隔离开关和断路器的区别 1.隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;不能断开负荷电流和短路电流 2.断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流; 隔离开关只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全 断路器不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制 空开一般是对断路器的俗称 隔离开关一般用在高压侧,起隔离电路作用,主要在检修安装给一个明显分隔点,一般与短路器配合使用; 断路器用在高压、低压,有保护作用,有些高压带灭弧功能; 空开低压侧居多,像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护、漏电保护功能。

抗精神病药物常见的副作用和处理措施

抗精神病药物常见的副作用和处理措施 (一)药源性精神症状(即矛盾反应)▲▲▲▲▲ 1、主要表现 (1)过度镇静多由于一次服药量过大、几种镇静作用的药物联合应用,或对老年、体弱病人剂量调节不当所致。病从表现睡眠过多、难以醒转、软弱无力等。 (2)情绪抑郁多数抗精神病药物可引起抑郁状态。其中以氟哌啶醇、氯丙嗪、利血平等较为多见。 (3)焦虑激越应用抗精神病药治疗初期,病人可出现失眠、多梦、易激惹、焦虑及心神不定等症状,多发生于具有焦虑素质的人。其中以氟哌啶醇、奋乃静、维思通等较为常见。 (4)紧张症状群往往先有锥体外系症状、肌张力增高,随即表现缄默、呆滞、直至木僵,可出现吞咽困难。常与药物剂量过大(包括注射长效剂)有关,老年病人特别易发。 (5)谵妄错乱抗精神病药及抗胆碱类药均能引起。 (6)加重原有精神症状。 2、处理措施 (1)根据病史、症状特点、病人的反应等,详加鉴别,必要时停药观察。 (2)出现明显药源性精神症状时,应采取措施促进排泄,足量输液,给予维生素B、C 等治疗。 (3)采用心理治疗,进行安慰、解释。

(4)症状治疗 抑郁状态:经一般处理无效时,可给予抗抑郁剂,如多虑平25-75mg,3次/日。 紧张症状群:给予金刚烷胺100mg,2次/日。意识障碍,应注意除外合并症。抗胆碱类药物引起者,可用0.1%毒扁豆碱0.5-1ml,肌注,可每小时重复应用,至症状改善。(二)急性锥体外系症状▲▲▲▲▲ 1、主要表现 (1)震颤麻痹综合征一般在治疗早期多见。主要表现有:假面具面容、静止性震颤、静止性震颤、肌张力增高、运动减少、动作笨拙、小步态及流涎等,严重时可影响吞咽动作。 (2)静坐不能多发生于用药早期。表现为不能静坐、不能静立、坐卧不宁、来回踱步,重者可伴有烦躁、焦虑,甚至加重原有精神症状。 (3)急性隆肌张力障碍通常在服药48小时内发生,以青少年为多见。表现为面、舌、颈部的大幅怪异动作,痉挛性斜颈、动眼危象(眼球上窜)、角弓反张、扭转痉挛等。 2、处理措施 (1)注意鉴别,必要时减用抗精神病药物或加用对抗药(如安坦)来治疗观察。 (2)采用抗震颤麻痹综合征药治疗①安坦 2mg,2次/日。②海俄辛 0.3mg,肌注,2次/日。③苯甲托品 1mg,3次/日。④金刚烷胺 100mS,2次/日。 (三)迟发性运动障碍(TD)▲▲▲▲▲▲

断路器和隔离开关

一、监造对象 (1) 二、监造依据 (1) 三、设备的主要技术参数 (1) 四、设备监造方式 (9) 五、监造人员 (10) 六、监造工作 (10) 七、设备出厂验收表 (10) 八、附件(照片、部分试验仪器年检记录、部分外购件质量证明文件) 错误!未定义书签。 一、监造对象 生产厂家:西门子(杭州)高压开关有限公司 1.1 110kV断路器型号:3AP1-FG 断路器出厂编号:09/K400 25489 1.2 110kV隔离开关型号:CR10-M25(2台)出厂编号:09/K600 25342ABC、09/K600 25345ABC 110kV隔离开关型号:CR11-MH25(2台)出厂编号:09/K600 25343ABC 、09/K600 25344ABC 二、监造依据 2.1 GB/T19000-IS09000《质量管理和质量保证》系列标准。 2.2 有关的国家和港铁技术标准。 2.3制造厂的企业标准。 2.4 引进技术制造的设备标准, 以引进技术标准为基础 , 按引进国的国家标准或国 际标准 , 或引进技术消化、吸收后经主管部门批准的企业标准。 2.5 本订货合同的技术协议。

三、设备的主要技术参数 3.1 断路器基本技术参数 型式: 额定频率:50Hz 额定电压(即最高电压): 126kV 额定电流:3150A 额定短路开断电流:40kA 首相开断系数:1.5 开断直流分量:45% 额定热稳定电流:40kA 热稳定电流持续时间:3s 额定短路关合电流(峰值):100kA 额定动稳定电流(峰值):100kA 绝缘水平:(见表1.3) 表1.3 断路器额定绝缘水平 (kV) 3.1.1 动作时间 额定工作循环:O―0.3s―CO―3min―CO 分闸时间:≤35ms 合闸时间:<100ms 全开断时间:≤60ms 合分时间:60ms 重合闸无电流间隔时间:0.3s以上可调 不同步时间(见表1.3.1)

断路器隔离开关作用区别

断路器隔离开关作用区别 高压断路器的作用是什么?其结构、种类和试验类别有哪些? 试验类别作用结构种类哪些高压断路器是发电厂、变电所及电力系统中最重要的控制和保护设备,它的作用是: (1)控制作用。根据电力系统运行的需要,将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投人或退出运行。信息来自:输配电设备网 (2)保护作用。当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行。高压断路器的主要结构大体分为:导流部分,灭弧部分,绝缘部分,操作机构部分。高压开关的主要类型按灭弧介质分为:油断路器,空气断路器,真空断路器,六氟化硫断路器,固体产气断路器,磁吹断路器。按操作性质可分为:电动机构,气动机构,液压机构,弹簧储能机构,手动机构. (1)油断路器。利用变压器油作为灭弧介质,分多油和少油两种类型。 (2)六氟化硫断路器。采用惰性气体六氟化硫来灭弧,并利用它所具有的很高的绝缘性能来增强触头间的绝缘。 (3)真空断路器。触头密封在高真空的灭弧室内,利用真空的高绝缘性能来灭弧。 4)空气断路器。利用高速流动的压缩空气来灭弧。 (5)固体产气断路器。利用固体产气物质在电弧高温作用下分解出来的气体来灭弧。 (6)磁吹断路器。断路时,利用本身流过的大电流产生的电磁力将电弧迅速拉长而吸人磁性灭弧室内冷却熄灭。高压断路器的试验类别主要分为:设备交接试验,大修后试验,预防性试验,专项鉴定试验。主要试验项目为:绝缘电阻测定、测量导管的介质损失率、油试验、交流耐压试验、回路直流电阻测定等项目。具体项目及要求按《电气设备交接预防性试验规定》确定。为了满足电网发展和电力用户对高质量、高可靠供电的需求,高压断路器正向着智能化的方向发展。智能高压断路器具有在线监测功能,微处理机控制功能,采用新型的电流及电压传感器高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备之一。真空断路器是利用高真空度介质的高绝缘强度和这种稀薄气体中电弧生成物具有很高的扩散速度很快来弧的原理制成的。它具有体积小、重量轻、开断次数多、无油污、维护使用方便等优点。其主要试验项目有如下。(1)测量绝缘电阻。测量应在断路器合闸状态下测量能有效发现断路器的受潮(如拉杆受潮、绝缘子绝缘下降)。测量时应使用2500V 兆欧表。一般使用双(2)测量每相导电回路电阻。断路器导电回路电阻主要是触头的接触电阻,由于被测电阻很小,臂电桥。通过测量可发现在正常工作时是否会产生过热以及在通过短路电流时的遮断性能。(3)交流耐压。交流耐压试验是鉴定断路器绝缘度最有效和最直接的方法。断路器应在合闸状态下,在导电部分对地之间进行耐压试验以检查主绝缘,还应在断路器分闸状态下对真空灭弧室内的动、静触头间进行耐压试验以检查绝缘强度。在耐压1min 内如无闪络、击穿现象,则说明真空室绝缘良好。(4)测量灭弧室真空度(有条件时)。断路器和隔离开关都是开关,但有许多不同,在中产实际的使用生不同的作用和性能,在电力设备的保护中产生不同的贡献,下面介绍一下断路器和隔离开关主要的不同。 1、断路器有灭弧装置,不但可以开断电气设备的额定电流,还能开断故障后的短路电流;而隔离开关一般无灭弧装置,只允许开断小于5A 的负荷电流或220kv 及以下空载母线、电压互感器、电抗器、空载站变等设备; 2、断路器虽然配有手动操作方式,但一般有电动操作方式,可以实现远距离“停”、“送”电操作,保障了操作人员的安全;同时,电动跳闸方式可以和继电保护装置或其他安全自动装置配合,进行设备保护,自动跳闸;而隔离开关基本都是手动操作方式,由于其本