文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 胶粉聚苯颗粒施工方案

胶粉聚苯颗粒施工方案

颐和花园农贸市场综合楼

胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙保温系统

编制单位:合肥金都装饰工程有限责任公司

编制人:王法庭

编制日期:二○○九年七月

目录

1编制说明

2工程概况

3材料组成

4 材料的配置

5 施工要求及条件

6施工工具

7 工艺流程

7.1 基层清理

7.2 做灰饼、冲筋

7.3 配制胶浆

7.4 界面砂浆施工

7.5 批刮聚苯颗粒保温胶浆

7.6 抹第一遍抹面砂浆

7.7 埋贴网格布

7.8 抹第二面层抹面砂浆

7.9 细部及特殊部位做法

8设备、材料供应计划

9产品供应保证

10质量目标、质量保证体系及技术措施

11安全目标、安全保证体系及技术组织措施12 环境保护、文明施工

1编制说明

1.1编制依据

1、合肥市颐和花园农贸市场综合楼保温工程及施工合同;

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》;

3、《建筑工程安全生产管理条例》;

4、国家建筑标准设计图集02J121-1;外墙外保温建筑构造(一);

5、建筑节能工程施工质量验收规范JB50411—2007

6、外墙保温施工技术章程JG144-2003

2、工程概况

2.1建设单位:中国房地产开发合肥公司

2.2工程名称:颐和花园农贸市场综合楼

2.3工程地点:合肥市青阳路与淠河路交叉口

2.4设计单位:广州智海建筑工程技术有限公司

2.5监理单位:安徽建科建设监理有限公司

2.6总包单位:安徽亚坤建设集团有限公司

2.7施工单位:合肥金都装饰工程有限责任公司

2.8建筑部分工程概况

结构:本工程呈矩形,为钢筋砼框剪结构。建筑层数,地面以上为18+1层,地下1层建筑总面积为:44455 m2(地上36200 m2地下8255m2),设计标高

0.000相当于绝对标高26.50 m。建筑高度为:62.20 m,本工程外墙外保温

系统:住宅部分为胶粉聚苯颗粒保温保温浆料外保温系统,厚度为20mm。

2.9、聚苯颗粒外保温系统构造示意图

涂料饰面建筑外保温构造示意图(保温层厚度20mm)

3 材料组成

(1)界面砂浆处理:

是由界面剂、中细砂与水泥混合配置而成。用于提高胶粉聚苯颗粒与基层墙体的

粘结力。界面剂各系数指标如下:

(2)保温层材料:

保温层是由胶粉料与聚苯颗粒骨料加水搅拌成浆料。涂于墙体表面。

胶粉料各系数指标如下:

胶粉聚苯颗粒保温浆料各系数指标

聚苯颗粒外保温系统的质量系数指标

胶粉聚苯颗粒外保温系统构造要求保温材料面层荷载要求为:

4、材料的配置

(1)界面砂浆的配置:

界面砂浆:水=4:1(重量比),搅拌均匀,满涂于基层墙体,刷过12H后进行保温施工。

(2)胶粉聚苯颗粒的配置:

先将35kg—40kg的水倒入砂浆搅拌机(加入的水以满足施工)。倒入一袋

(35kg)胶粉料搅拌5min,再倒入一袋(180L)聚苯颗粒继续搅拌随搅

随用。在4h用完。落地灰应在一个半小时内回收,按回收的量分批次的放入搅拌机和未搅拌的浆料混合搅拌使用。水的用量必须严格按照配合

比,不得因为施工的方便而不控制用水量,如加入过多的水会严重影响工程质量。

(3)抗裂砂浆的配置:

抗裂砂浆为成品,配比为:抗裂砂浆:水=4:1(重量比),并在配置后两小时用完。

(4)耐碱涂塑玻璃纤维网格布(简称网格布)

用于增强保护层抗裂及整体性(规格每卷100m)

5 施工要求及条件

5.1 施工条件

5.2 施工环境温度不得低于5℃,不得高于40℃。

5.3 雨雪天气不能施工(雨后24小时或施工后24小时会下雨不宜施工)。

5.4 施工基层须牢固,无起壳和空鼓现象。如果基层为面砖、马赛克等旧墙面,须做专门的界面处理。

5.5 门窗须用美纹纸等材料进行保护处理。

5.6 检查所用材料是否符合设计要求,施工机具和工具是否符合使用要求,脚手架或吊篮是否安全可靠,施工人员是否已进行培训等。

5.7 经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收的垂直、平整度满足

规范要求,门窗框安装到位,飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。

5.8 施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5 ℃,风力不大于5 级。

6施工工具

强制式砂浆搅拌机、水桶、剪刀、铲刀、手提式搅拌器。手推车、塑料桶、垂直运输设备、铁锹、铲刀。脚手架或吊篮、锯齿型批刀、平口批刀、铝合金刮尺、托盘、扫帚、滚筒、冲击钻、螺丝刀、切割机等。靠尺、塞尺、垂直仪、墨斗、钢尺、方尺、探针等。

7 工艺流程

7.1 基层清理

7.1.1 清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。7.1.2 剔除剪力墙接搓处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补:窗台挑檐用水泥砂浆找坡,外墙各种孔洞填塞密实。

7.1.3 要求基础墙面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1 : 2 . 5 水泥砂浆抹灰,);以确保整个墙面的平整度在4 mm 内,阴阳角方正、上下通顺。

7.2 做灰饼、冲筋

7.2.1 按设计要求的保温层厚度做标志(灰饼或称小塌饼):根据墙面砌筑平整程

度找出抹灰的规矩,以保证抹灰层的垂直平整;

7.2.2 做标筋(冲筋):在两个标志之间先抹出一长条灰硬来,其宽度为100mm左右,其厚度与标志相平,作为抹底子灰填平的标准。

7.3 配制胶浆

7.3.1 施工使用的胶浆分为界面砂浆,聚苯颗粒胶浆及防水抗裂砂浆。

7.3.2 施工时用手持式电动搅拌机搅拌,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。

7.3.3 胶浆调制完毕后,须静置5min ,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在2h 内用完。

7.4 界面砂浆施工

在剪力墙上用界面砂浆满涂,以增强墙体与聚苯颗粒胶浆之间的附着力。

7.5 批刮聚苯颗粒保温胶浆

7.5.1 第一遍先用锯齿型批刀薄批胶浆,厚度以不大于10㎜为宜,待表干(一般需24小时)后再批第二遍;

7.5.2第二遍用锯齿型批刀厚批胶浆,胶浆上墙后与灰饼在同一平面上,趁未干时用铝合金直尺刮平;

7.5.3 胶浆施工应自上而下;

6.5.4 保温层固化干燥(一般需3-7天)后,方可进行下一道工序。

7.6 抹第一遍防水抗裂砂浆

7.6.1用抹子将抗裂砂浆均匀的抹在保温层上,厚度控制在1 一2mm 之间,不得漏抹,第一遍抹面砂浆即抹出鹰嘴形状。

7.7 埋贴网格布

7.7.1 所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布抹平,使其紧贴底层抹面砂浆。

6.7.2 门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强,洞口四周网格布尺寸为300mm ×400mm ,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆内。

6.7.3 将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面朝里放置,开始大面积的埋贴,网格布左右搭接宽度100mm ,上下搭接宽度50mm :不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度100 % ,严禁出现干搭接。 7.7.4 在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接宽度为不小于200mm 。见图

7.7.5.在预留孔洞位置处,网格布将断开,此处面层砂浆的留搓位置应考虑后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度。 7.8 抹第二面层抗裂砂浆

7.8.1抹完底层防水抗裂并压入网格布后,待砂浆凝固至表面基本干燥、不粘手时,开始抹第二面层抗裂砂浆,抹面厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准,

阳角构造

阴角构造

同时控制抗裂砂浆总厚度在3 一5mm 之间。

7.8.2 所有阳角部位,面层聚合物抗裂砂浆均应作成尖角,不得做成圆弧。

7.8.3 面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h 没有雨的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。

7.8.4 在预留孔洞位置处,网格布将断开,此处面层砂浆的留搓位置应考虑后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度。。

7.9细部及特殊部位做法

7.9.1 预留孔洞位置(破损处)处理

进行大面积聚苯颗粒胶浆施工过程中,在遇到外脚手架的连墙杆时,只能进行甩搓处理;在外墙保温施工完毕后拆除脚手架过程中,对此部位实施修补处理。

7.9.1.1 用干硬性水泥砂浆将脚手眼填塞紧密,表面抹平。

7.9.1.2 分两次批刮聚苯颗粒保温胶浆,使其与周围胶浆平齐。

7.9.1.3 涂抹底层抹面砂浆,切一块网格布(其面积大小应能与周边已施工好的网格布搭接80mm ),埋入网格布,并涂抹面层抗裂砂浆与周边平整。

7.9.1.4勒脚做法

1勒脚

勒脚1 勒脚2

7.9.1.5女儿墙做法

女儿墙构造 混凝土挑檐构造

空调板 混凝土压顶构造

7.9.1.6门窗洞口构造

外墙涂料

厚金属盖板

7.9.1.7雨蓬构造

7.9.18收缩缝

8.设备、材料供应计划

8.1 考虑到库房堆放能力、及工序的先后,材料按工期进展情况分批供应。

8.2 工序、相应的材料和供应组织原则

8.3 每周在制订(调整)工期计划的同时确定材料供应计划

8.4 材料员每日做好材料进出记录,以随时掌握工程量及材料库存状况,保证工期和材料的衔接

8.5 工具在第一次材料进场时一次进完

9 产品供应保证

9.1 生产能力:我司满负荷日生产保温胶浆500立方,防水抗裂胶浆48吨,界面剂10吨。

9.2 产品运输:我工司在合肥有生产和产品仓库,可以满足贵方的供货要求。

10 质量目标、质量保证体系及技术组织措施

10.1 质量目标

10.1.1每道工序合格率100% ,返工率小于5%

10.1.2工程总体达到优良等级

10.2 质量管理组织机构及主要职责

10.2.1质量组织管理机构

10.2.2各职能人主要责任

10.2.2.1项目经理负责安排每天作业面、工期规划、施工人员配备

10.2.2.2项目工程师负责对质量员、施工班长技术交底、各类技术资料的编制整理,及配合监理进行质量监控。

10.2.2.3质量员负责对各施工班长的详细技术交底、施工过程中的质量检查、工序(自查)验收、报验。有权对各施工班长做出返工处罚

10.2.2.4材料员负责材料与工具的收发、看管、管理和材料报验

10.3 质量管理措施

10.3.1施工协调工作

在工程进入连续施工阶段时,拟定每周召集1次施工协调会议,解决上一周遗留的问题,对业主、监理、总包方提出施工中的缺陷和不足之处做出整改措施10.3.2凡本工序存在的质量问题在本工序内解决

10.3.3施工人员上工前必须得到详明技术交底,依施工节点图纸、施工操作规范和现场的情况施工

10.3.4技术交底程序:项目工程师→质量员→各班组长→各施工人员

10.3.5全员参与工程质量管理,各施工人员有权对操作方法、施工程序等提出自己的意见,由班组长、质量员汇总,经技术负责人、工程方认可后实施

10.3.6各班组长负责安排班组人员的实际操作部位和技术交底,带领本班组人员在劳动定额内以好、快、省、安全地完成项目工程

10.3.7班组项目工程在进入下一道工序前实行自查互查和管理层查验制度,查验合格后方可进入下道工序施工。项目部位施工人员质量存在屡教不改的现象,各班组长有权勒令该施工人员无薪返工;全班组施工项目部位质量验收不合格,质量员有权勒令该班组全员返工,返工日不计薪酬

10.3.8各施工人员须于开工前或者工余自备工具,因工具不全,无良好状况造成的窝工、扯皮、由各施工人员自行负责

10.3.9在项目施工中,以排除重大工程质量及防火安全事故隐患、积极上进、在工程中起模范带头作用,提出建设性建议,或在材料使用中挽回失窃、流失、损失,成绩显著者,给与嘉奖

10.4 质量检验依据

10.4.1体系及材料性能按JG144-2003《外墙保温施工技术章程》

10.4.2施工及施工质量验收按《建筑节能工程施工质量验收规范》

JB50411—2007程》及我司提供的,经业主和监理批准的节点图

10.5质量保证技术措施

10.5.1认真学习和会审施工图纸,并做好逐级技术交底工作

10.5.2严格按照施工验收规范和操作规程,加强分部、分项工程质量评定工作10.5.3坚持按图施工,如有变更必须征得甲方同意

10.5.4接受质检部门和甲方各有关部门及总包、监理对施工现场的监督、发现问题及时解决,直至达到质量要求:

10.5.5质量薄弱环节及措施

10.5.5.1 开工前做好施工技术方案,做好材料准备,施工前加强施工工人的入

场教育及上岗前技术培训,严格遵守施工工艺,主动控制工序活动条件的质量,保证每道工序质量正常、稳定、施工中技术人员及质量管理人员及时检查工序活动的效果,设置工序质量控制点,使施工质量处于良好的控制状态。

10.5.5.2 施工温度5℃以上

10.5.5.3 不宜在大风及雨天环境中施工,施工中遇到下雨要采取保护措施。10.5.5.4基层应牢固、平整、清洁、干燥,表面疏松必须清除,新抹基层14天以上方可使用。

10.5.5.5上道聚苯颗粒保温层需实干后方可进行下道工序。

11.安全目标、安全保证体系及技术组织措施

11.1 安全目标

本工程的安全目标:杜绝重大安全事故,减少一般事故。

11.2 安全管理组织机构及主要职责。

11.2.1现场安全管理组织机构图

安全生产文明施工管理网络

11.2.2主要人员责任

11.2.2.1项目经理全面负责安全施工。

11.2.2.2安全员负责现场安全宣传、检查。

11.2.3安全管理制度及办法

11.2.3.1认真贯彻落实国家建筑安全施工及发包方的有关规定。

11.2.3.2实行安全生产责任制。施工安全由项目经理负责,各工种的安全工作

有工长负责。未经安全生产教育的人员不准上岗作业。

11.2.3.3加强安全防护措施。戴安全帽,高空作业要穿安全带系做足安全措施。

11.2.3.4严格现场用电管理。现场施工配电箱要符合安全要求,要有防漏电装

置。机电设备要专人负责,持证上岗。电线要挂空架设,并专职人员驳接

和开关。照明电与施工用电严格分开,严禁使用电炉、电热具。

11.2.3.5实行现场禁烟制度

11.2.3.6定期组织有关人员学习安全管理制度和防火、治安保卫的有关规定和

知识,不断提高员工的安全素质和防治意识。

11.2.3.7督促和检查职工及施工人员招待各项规章制度,深入现场捡查安全生

产及防火情况,发现隐患或不安全因素限期整改,确保生产安全。

11.2.3.8教育干部和职工遵纪守法,杜绝违章操作

11.3安全组织技术措施

11.3.1本工程特点是高层施工,要求施工人员严格按照高空作业安全条例,严禁在窗洞口间攀爬。

11.3.2 现场严禁烟火。

12 环境保护、文明施工

12.1 严格对待各项法律法规,加强本工程文明施工管理,维护城市市容整洁和城市安全。

12.2 配合好业主、建设单位、质检、设计院等单位。

12.3 材料进厂后按平面布置图整齐排放,保持现场整洁。

12.4 在施工过程中,设专人对现场成品看护。各专业队互相配合,严禁破坏其他工种的成品及半成品。做好每日工序落手清考评,做到谁做谁清,工完料清,物尽其用,废料归堆。减少材料浪费,利用有效防护措施,防止施工中产生的场地施工文明的有关规定,对工地人员进行文明施工及环保教育。废弃物、杂物飘散。

12..5 安全员进环境,在每个楼层设垃圾桶,每天派专人清扫,对于现场施工垃圾每天定时清理。严禁随地大小便,违责罚款。

12.6 搞好周围作业人员健康,做到持证上岗。

12.7 工地及住地均要搞好团结,注意卫生,不要高声喧哗。

12.8 后勤部门对食堂作经常性卫生检查,做好防止集体食物中毒预防工作。定期检查工行文明施工及环保工作的检查、监督,使施工人员养成良好文明习惯。

12.9.1 施工中及时与气象部门联系,及时掌握近期本周、当天天气预报状况,为施工提供确切的气象信息,尽可能避免特殊环境条件下带来的不利因素。

12.9..2在雨前对新施工还未干燥的墙面进行有效遮盖

二00九年七月

合肥市金都装饰工程有限责任公司