文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路工程质量通病防治工作规定

输电线路工程质量通病防治工作规定

输电线路工程质量通病防治工作规定
输电线路工程质量通病防治工作规定

输电线路工程质量通病防治工作规定

(征求意见稿)

1 总则

1.1 为进一步提高输电线路工程质量,克服输电线路工程质量通病,规范输电线路工程质量通病防治(以下简称通病防治)工作,特制定本工作规定。

1.2 本规定适用于新建输电线路工程。

1.3 本规定参照 GB 50233—2005《110~500kV 架空送电线路

施工及验收规范》、GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB175《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、JGJ 55—2000《普通混凝土配合比设计规程》、《110~500kV 架空电力线路工程施工质量及评定规程》、《普通混凝土用沙质量标准及检验方法》、JGJ53《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》等的相关规定,针对输电线路工程设计定位、路径复测、基础工程、杆塔工程、架线工程、接地工程及线路防护等存在的常见质量通病,编制本通病防治工作规定。

1.4 在输电线路工程的设计、施工和监理等建设过程中,除执

行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本规定。

2 基本规定

2.1 通病防治工作由建设单位负责组织实施,参建各方质量责任主体应按各自职责

履行本规定。

2.2 通病防治所发生的相关费用应列入工程概预算。

2.3 施工图审查机构或设计监理单位应重视审查通病防治的设计措施,并将其

列入审查内容。

2.4 各级电力建设工程质量监督机构应将通病防治工作列入监督重点。

2.5 输电线路工程竣工验收除执行现行法律、法规、国家和行业工程技术标准外,还应提供下列相关资料:

2.5.1 由参建各方会签的《电力建设输电工程质量通病防治任务书》(附录1)

2.5.2 施工单位编写《输电线路工程质量通病防治内容总结报告》(附录2 )。

2.5.3 监理单位编写《输电线路工程质量通病防治工作评价报告》(附录3)。

3 参建各方的管理职责

3.1 建设单位

3.1.1 在开工前下达《输电线路工程质量通病防治任务书》。

3.1.2 审查和批准施工单位提交的《输电线路工程质量通病防治方案和施工措施》。

3.1.3 定期召开工程例会,检查和解决质量通病防治过程中出现的问题。

3.1.4 不得随意压缩工程建设的合理工期。

3.1.5 应将通病防治列入工程的检查验收内容。

3.2 设计单位

3.2.1 在输电线路工程设计中提出相应的通病预防预控措施。

3.2.2 将通病防治的措施和技术要求向相关单位进行设计交底。

3.3 施工单位

3.3.1 由项目总工组织编写《输电线路工程质量通病防治方案和措施》,报监理单位审查、建设单位批准后实施。

3.3.2 工程(分部工程)开工前,应对《输电线路工程质量通病防治方案和措施》进行公司、项目部和施工班组三级交底。

3.3.3 必须做好原材料和构配件的第三方试验检测工作,未经复试或复试不合格的原材料不得用于工程施工。

在采用新材料时,应满足设计和规范要求。除应有产品质量检验合格证、有关部门的技术鉴定证书外,还应进行必要的复验,合格后方能使用。

3.3.4 原材料、构配件的试验检测必须坚持见证取样制度。

3.3.5 记录和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。

3.3.6 专业分包单位应制定分包工程的通病防治措施,由总包单位核准、监理单位审查,批准后实施。

3.3.7 工程完工后,施工单位应编写《输电线路工程质量通病防治工作总结》。

3.4 监理单位

3.4.1 审查施工单位提交的《输电线路工程质量通病防治方案和措施》,提出具体要求和监控措施,并列入《监理细则》。

3.4.2 配备必要的检测仪器,加强对工程质量的平行检验,发现问题及时处理。

3.4.3 做好隐蔽工程和分部、分项工程质量的检查验收,防止质量通病。上道工序不合格,不准进入下一道工序施工。

3.4.4 工程完工后,应编写《输电线路工程质量通病防治工作评价报告》。

4、输电线路工程质量通病防治

4.1 设计定位通病的防治

4.1.1 路径经过的规划区、开发区、林区、矿区、泄洪区和重要跨越。(如:河流、铁路、重要公路、通讯线路、文物等)必须取得当地政府或主管部门的许可协议。

4.1.2 重要跨越的杆(塔)位置的选择,应满足被跨越物的所属行业的相关规定。

4.1.3 杆(塔)位置应充分考虑施工场地的需求,并方便维护运行。

4.1.4 铁塔接地孔的位置应便于接地体的安装,并保证工艺美观。

接地孔的位置应设在塔脚板或包铁上缘以上 200mm 处,水平位置应

以便于引下线顺畅引下为宜;接地引下线连板上设两个螺栓孔,下孔为运行孔,上孔为备用孔。连板的形状宜采用长方形或正方形两种。

4.2 路径复测通病的防治

4.2.1 杆(塔)位置应符合施工图的平、断面要求。

4.2.2 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。中心桩采用混凝土浇注300 ×300 ×100mm 进行保护,其顶面应有杆塔号、线路方向、四腿方位等标识。

4.2.3 线路途径山区时,必须校核边导线在风偏状态时对地距离。

4.3 基础分坑、开挖通病的防治

4.3.1 特殊地质条件时,(如:流沙、泥水、稻田、山地等)应在开挖前,将杆塔中心桩引出,辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。

4.3.2 拉线基础分坑时应以杆(塔)位中心桩高程为准,其主杆、拉线坑埋深应符合设计要求。

4.3.3 基坑开挖,应设专人检查基础坑的深度,及时测量,坑深误差应控制在

+100mm~-50mm 范围内,防止出现超深或浅挖现象。

4.3.4 对于岩石掏挖基础,严禁采取放大炮方式进行爆破,宜采用多点放小炮

的方式进行,避免破坏原地质结构。

4.3.5 基础坑开挖完成后要及时进行下道工序,当出现雨、雪天气后,要把坑

内积水(雪)和稀泥清理干净方可进行浇制。

4.4 基础扭转的防治

4.4.1 基础坑开挖之前要对基础中心桩进行二次复核,确认桩位正确。

4.4.2 基础坑开挖前要设置准确的辅助桩位,保证各个基础腿的准确方位。

4.4.3 基础支模完成后、浇制前和浇制中要多次核对基础模板、地脚螺栓或插入角钢的方位,保证其准确性。

4.5 混凝土质量通病的防治

4.5.1 施工中严格控制原材料的采购、进料质量。砂、石、水泥应取得有相应资质的试验室出具的检验报告;混凝土施工前应取得有资质的试验室出具的设计配合比。进入冬季施工,应根据规范重新进行配合比设计。

4.5.2 基础试块养护条件应与基础养护基本相同,等效养护龄期

可取日平均温度逐日累计达到600℃·d 时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

4.5.3 基础模板应有足够的强度、刚度、平整度,应对其支撑强度和稳定性进

行计算,基础模板应能可靠地承受浇筑混凝土的重量和侧压力;防止出现基础立柱几

何变形、断面尺寸误差≤-1%的现象;模板接缝处采取有效措施,防止在振捣时出现跑浆、漏浆现象。

4.5.4 浇制中设专人控制混凝土的搅拌、振捣,现场质量检查人员要随时观察混凝土的搅拌和振捣情况。混凝土搅拌时间不得少于一分半钟,振捣要适度,防止出现

振捣不均匀,或振捣过度造成的离析。

4.5.5 混凝土垂直自由下落高度不得超过两米,超过时应使用溜槽,以防混凝

土离析。

4.5.6 基础浇制时,应多方位下料,防止地脚螺栓受力不均与基础立柱不同心。同心度超差应控制在 10mm 以内。

4.5.7 混凝土凝固前,采用多点控制的方法对高差进行测量,保证立柱顶面的相对高度误差不超出 5mm。

斜柱、斜面式基础要严格控制基础面坡度和斜面平整度。不得在混凝土终凝后进行二次抹面。

4.6 接地沟埋设深度不够的防治

4.6.1 接地网地沟开挖时要充分考虑敷设接地钢筋时出现弯曲的

情况,留出深度富裕量。

4.6.2 接地钢筋敷设时要设专人进行监督,接地网钢筋要边压平边回填,保证埋深。

4.7 基面整理不规范的防治

4.7.1 回填时坑口的地面上应筑防沉层,基础验收时防沉层厚度应有 300mm-500mm,其宽度不小于坑口宽度。

4.7.2 基础施工完成后及时清理施工现场,做到工完料净场地清。

4.7.3 清理现场时应恢复现场植被,防止水土流失。

4.8 铁塔构件变形、镀锌层磨损等通病的防治

4.8.1 对超长塔料的运输,汽车要安装专用运输架,防止运输中出现变形情况。塔材装卸时,要采用吊装带进行,严禁采用钢丝绳直接进行装卸。

4.8.2 监理单位应配置锌层测厚仪,在严格塔材进场相关项目检验的同时,还要进行塔材锌层厚度的检验;必要时还要对塔材的材质进行复检。

4.8.3 对于抱杆下拉线的设置宜采用吊装带,当采用钢丝绳时要对被绑扎的部位进行保护。

4.8.4 塔材起吊时,要合理选定吊点的位置,对绑扎吊点处要采用适当的方式进行保护。

4.8.5 地面转向滑车严禁直接利用塔腿、基础立柱代替地锚使用,应采用专用地锚,或采用在塔腿内侧跟部设置的滑车锚固铁件或锚固孔。

4.8.6 吊装塔片时,对于过宽塔片、过长交叉材必须采取补强措施,以防变形。

4.8.7 提升抱杆前须将组装好塔段的螺栓全部紧固,防止受力后出现变形。

4.8.8 铁塔组装过程中发生构件连接不上时,要认真分析问题的原因,严禁强行组装造成构件变形。

4.8.9 构件弯曲变形控制在 1/1000 内;各相邻节点间主材弯曲不得超出 1/750。

4.9 螺栓匹配不统一的防治

4.9.1 材料站按设计图纸核对螺栓等级、规格和数量后发放;

4.9.2 杆塔组立现场,施工队应把螺栓采用有标识的容器进行分类,防止因螺栓混放造成使用时不匹配;

4.9.3 对因特殊原因临时代用螺栓要做好记录并及时更换。

4.10 螺栓紧固通病的防治

4.10.1 设计单位不仅要给出螺栓紧固力矩的最小值,还要提出最大力矩不得大于 120%紧固力矩最小值的要求。

4.10.2 螺栓紧固时应严格责任制,实行质量跟踪制度。

4.10.3 螺母平面必须与构件紧密接触;交叉铁所用垫块要与间隙相匹配,使用垫片时不得超过2 个;脚钉备母外侧螺丝不得露扣,确保脚钉紧固。

4.11 混凝土杆通病的防治

4.11.1 混凝土杆排焊时杆段支垫要稳固、可靠,混凝土电杆整体弯曲不超过2/1000;螺栓穿孔和接地孔朝向应符合设计或运行要求。

4.11.2 杆口焊接不得出现咬边、焊缝高度不足等现象,应符合《110-500kV 架空送电线路施工及验收规范(GB50233-2005)》第6.3.3 条的要求。

4.11.3 钢圈作好除锈和防腐处理。焊后钢圈冷却前不得立即刷漆。

4.12 导线磨损的防治

4.12.1 装卸、运输导线过程中采取保护措施,防止导线磨损和碰伤;

4.12.2 按跨越架(物)条件计算放线张力,张力机出口张力应始终满足施工规定,减少导线与跨越架(物)摩擦,防止损伤导线;

4.12.3 放线时线轴架应呈扇形布置,使线轴出线对正张力机进线导向轮,防止

导线与线轴边沿相磨,换线轴时,注意线头、线尾不与张力机、线轴架的硬、锐部件

接触;

4.12.4 回盘余线时,若连接网套被盘进线轴,应在连接网套和其它导线间垫一

层隔离物。张力机前、后的压接和更换线轴时地面必须采取保护措施,禁止导线直接

与地面接触;

4.12.5 完成牵张放线作业,各子导线临锚后,宜使子导线弧度相互错位,防止

子导线鞭击。

4.12.6 卡线器不得在导线上滑动,与钢丝绳相连处应套橡胶管;

4.12.7 导线展放时对导线局部着地处,应采取保护措施,并设专人进行监护。

4.13 子导线超差通病的防治

4.13.1 放线滑车应采用滚动轴承滑轮,使用前要进行检查保养,保证转动灵活,消除其对弧垂、子导线的影响;

4.13.2 耐张塔平衡挂线时划印及断线位置应标示清楚、准确;

4.13.3 避免在较恶劣的天气紧线。

4.14 压接管弯曲的防治

4.14.1 压接管压接后应检查弯曲度,不得超过2%L (L 为压接管长度)。有明显弯曲时应校直,校直后如有裂纹,应割断重接。

经过滑车的直线管必须使用护套(直线管与护套型号应匹配)进行保护。

4.14.2 放线施工中,当压接管通过滑车时,护线人员应提前通知牵引机减速,

张力机提高放线张力。

4.14.3 对于超过 30 度的转角塔、垂直档距较大、相邻档高差大的直线塔,要

合理设置双放线滑车。

4.15 附件安装通病的防治

4.1

5.1 附件安装时严格责任制,实行质量跟踪制度,

4.1

5.1 防振锤、间隔棒安装应做到尺寸符合设计要求、工艺美观;

4.1

5.2 开口销不得漏装,不得出现半边开口和开口角度不够 60度的现象。

4.12.6 卡线器不得在导线上滑动,与钢丝绳相连处应套橡胶管;

4.12.7 导线展放时对导线局部着地处,应采取保护措施,并设专人进行监护。

4.13 子导线超差通病的防治

4.13.1 放线滑车应采用滚动轴承滑轮,使用前要进行检查保养,保证转动灵活,消除其对弧垂、子导线的影响;

4.13.2 耐张塔平衡挂线时划印及断线位置应标示清楚、准确;

4.13.3 避免在较恶劣的天气紧线。

4.14 压接管弯曲的防治

4.14.1 压接管压接后应检查弯曲度,不得超过2%L (L 为压接管长度)。有明显弯曲时应校直,校直后如有裂纹,应割断重接。

经过滑车的直线管必须使用护套(直线管与护套型号应匹配)进行保护。

4.14.2 放线施工中,当压接管通过滑车时,护线人员应提前通知

牵引机减速,张力机提高放线张力。

4.14.3 对于超过 30 度的转角塔、垂直档距较大、相邻档高差大的直线塔,要

合理设置双放线滑车。

4.15 附件安装通病的防治

4.1

5.1 附件安装时严格责任制,实行质量跟踪制度,

4.1

5.1 防振锤、间隔棒安装应做到尺寸符合设计要求、工艺美观;

4.1

5.2 开口销不得漏装,不得出现半边开口和开口角度不够 60度的现象。

4.1

5.3 铝包带的缠绕应紧密,并与导线外层铝股绞制方向一致。露出线夹但不超出10mm,其端头回绕于线夹内压住。

4.1

5.4 绝缘架空地线放电间隙的安装,应使用专用模具,控制不大于+2mm。

4.1

5.5 地线进变电站侧,应加装绝缘子,便于站内接地电阻检测。

4.16 线路防护通病的防治

4.16.1 设计单位应给出杆塔标牌的固定位置、螺栓的规格。

4.16.2 线路杆号牌、标示牌、警示牌安装要牢固,规范,要面向道路或人员活动方向。

4.16.3 杆塔基础应按照设计要求做好护坡,靠近季节性河流和容易冲刷的杆塔基础要完善保护工作。

4.16.4 双回路铁塔色标漆,涂刷要清晰简洁,干净。要采取措施防止瓷瓶,铁塔污染。

第五章附则

5.1 本规定由国家电网公司基建部负责解释。

5.2 本规定自发布之日起执行。

附录 1

输电线路工程质量通病防治任务书

(施工单位):

由你公司承建的工程,以下内容列入输电线路工程质量通病防治计划,具体项目如下:

1.

2.

3.

4.

5.

防治输电线路工程质量通病是有效提高输电线路工程质量、维护公众利益的

重要举措,务求实效。请参照《输电线路工程质量通病防治工作规定》的要求,

认真编制上述项目的《输电线路工程质量通病防治方案和施工措施》,经项目总

监理工程师审查合格后,于年月日前报我单位批准。

(建设单位章)

年月日

建设单位代表设计单位代表

监理单位代表施工单位代表

注:本任务书一式四份,建设、设计、监理、施工各一份。

附录 1

输电线路工程质量通病防治任务书

(施工单位):

由你公司承建的工程,以下内容列入输电线路工程质量通病防治计划,具体项目如下:

1.

2.

3.

4.

5.

防治输电线路工程质量通病是有效提高输电线路工程质量、维护公众利益的

重要举措,务求实效。请参照《输电线路工程质量通病防治工作规定》的要求,认真编制上述项目的《输电线路工程质量通病防治方案和施工措施》,经项目总监理工程师审查合格后,于年月日前报我单位批准。

(建设单位章)

年月日

建设单位代表设计单位代表

监理单位代表施工单位代表

注:本任务书一式四份,建设、设计、监理、施工各一份。

附录 3

输电线路工程质量通病防治工作评价报告

工程项目名称:

建设单位线路长度

监理单位开工日期

施工单位竣工日期

设计单位采

取的通病防

治措施

施工单位采

取的通病防治措施

主要防治

监督措施

平行检验内

容及结果

防治项目

完成情况

防治成果

评价

备注

总监理工程师:

签字:盖章

年月日

(完整版)110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)

2基本规定 2.0.1本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干 个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。

2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类: 1检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。 2主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。 3一般项目:除主控项目以外的项目。 2.0.3施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单元工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体应符合下 列规定: 1单元工程: 合格级: —主控项目检查结果,应100%合格。 —一般项目检查结果,可有一项不合格,但不影响使用。 不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。 2分项工程: 合格级:分项工程中单元工程100%合格。 不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程不合格。 3分部工程: 合格级:分部工程中分项工程100%合格。

不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程不合格。 4单位工程: 合格级:单位工程中分部工程100%合格 不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程不合格。 2.0.4不合格项目及处理后的质量评定应符合下列规定: 1不合格项目,经设计同意且业主认可,处理后能满足安全运行要求者仍可评定为合格。 2经业主组织决定,确定为非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加质量评定。 3质量检验及评定范围 3.0.1工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加: 1业主代表,包括业主委托的建设单位和运行单位代表。 2设计单位代表。 3监理单位代表。 4施工单位代表。 3.0.2施工质量检验评定方式和范围应符合下列规定: 1施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式,并应符合下列规定: 施工队(班)应按单元工程进行检查及自评; 工程项目部应按分项工程进行检查及自评; 施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评。 2监理单位应参加单元工程、分项工程、分部工程、单位工程及隐蔽工程的检查,并对施工单位的工程施工质量自评结果进行审查。3业主代表、设计单位代表参加分部工程和单位工程的检查,并应对分部工程和单位工程质量进行检验或抽样检验,对分部工程和单

输电线路工程施工技术研究

输电线路工程施工技术研究 摘要:近年来,由于社会发展过程中对电能需求量不断增加,有效的带动了我 国电网建设的步伐,输电线路施工项目不断增多。输电线路是向用户进行电能输 送和分配的重要线路,其作为电力系统重组成部分,连接着电厂和变电站,所以 输电线路安全稳定的运行至关重要,这就需要加强对输电线路施工质量的控制, 确保电力系统安全、稳定的运行。文章分析了输电线路基础工程的施工,并进一 步对输电线路架线工程的施工进行了具体的阐述。 关键词:电力工程;输电线路;杆塔;放线;线路检修;施工技术 电力工程施工过程中,输电线路施工作业是其中十分重要的一部分,直接关系到整个工 程的施工质量和进度。近年来,随着电力体制改革的不断深入进行,电力行业加大了建设的 力度,输电线路施工项目不断增加,在这种情况下,需要加强输电线路施工的质量,确保输 电线路运行的安全,这是电力系统安全、可靠运行的关键所在。 1 基础工程的施工 1.1 基础的施工 基础作为输电线路质量的重要保障,在施工中非常关键。基础质量达不到标准,则会导 致杆塔在使用过程中出现不同程度的沉降、形变及倒塌事故,所以需要加强输电线路基础的 施工,确保基础工程的质量,这是保证输电线路正常运行的关键。我国幅员辽阔,地质条件 具有多样化的特点,这就需要在输电线路基础施工过程中要根据不同的地质情况来选择适宜 的施工技术,利用与施工现场相符合的施工方法来进行施工,确保施工的质量。特别是遇到 岩石地质时,需要对塔位周围的岩石地质情况进行勘察,看其是否与设计具有较大的出入, 以便于及时进行整改。同时在进行浇筑混凝土和建筑承台时需要在岩石上进行打孔插筋,在 施工过程中要避免岩石的整体性受到破坏,严格按照设计的尺寸来对准确对正锚固筋的位置,误差控制在规定标准范围内,然后再进行浇筑。特别是对于高压输电线路,由于其转角塔具 有较大拔力度,所以通常情况下都会选择较为结实的钢筋混凝土基础。 1.2 杆塔工程的施工 杆塔形式的选择需要综合多种因素,如线路地形、杆塔所在位置、交通运输情况及材料 形式等。在对杆塔形式进行设计时,往往都会采用现成的设计进行套用,这样可以有效的提 高杆塔使用的安全。对于新的杆塔在使用前,需要计算其各种受力因素,同时还要对其可行 性进行实地考察,一切都与设计要求相符后才能将杆塔投入使用。杆塔类型较多,在施工过 程中,需要根据地形及交通情况来选择适宜的杆塔类型,通常在地形平坦及交通方便地方会 选择钢筋混凝土杆和预应力杆塔,而在不易施工,交通不便利的地区则宜选择铁塔,杆塔组 立通常会用到出线走廊受限制及高差较大的地区。在杆塔施工过程中,需要做好现场的组织 工作,控制好施工的安全。 对于运行过程中的杆塔不仅需要具有较好的强度,同时还要具有一定的弹性形变。所以 要对杆塔材料进行合理选择,合理的选择杆塔的受力形式和结构形式,由于杆塔需要承载导 线和避雷装置的重量,所以需要具有一定量的承受能力,材料具有较好的弹性和刚性,确保 杆塔运行的安全性。 2 架线工程的施工 在架线工程施工前,需要做好相应的准备工作,通常在施工过程中放线、挂线、紧线和 安装附件都会采用张力架线方法进行。 2.1 布线 架线形式需要根据被跨越对象的不同来进行选择,对于需要跨越超过 35kV 不停电线路时,通常情况下宜采用高空度线法。可以利用拖地展放和张力展放来作为架线的展放方法。利用 拖地展放时,不需要将抽动放线盘,在地下进行导线的拖放,施工较为简单,不需要专业设备,但对于导线具有较大的磨损,劳动效率较低,需要较多的人力参与,而且在山区进行施 工时无法保证施工的质量。另外在放线过程中,还需要细致检查避雷线和导线,看是否存在 破损和接头的情况,以便于及时进行处理。 2.2 张力放线

工程质量通病防治措施专项施工方案

目录 一、工程概况 0 二、总体要求....................................... 错误!未定义书签。 1.1编制说明.................................... 错误!未定义书签。 1.2质量目标?0 三、防控治理保证体系................................ 错误!未定义书签。 3.1防控治理管理组织机构........................ 错误!未定义书签。 四、防控治理制度?错误!未定义书签。 4.1质量实施体制?错误!未定义书签。 4.2建立防控治理工程预检制度?错误!未定义书签。 4.3建立防控治理计划制度....................... 错误!未定义书签。 4.4成立相应QC小组制度.......................... 错误!未定义书签。 4.5责权利相结合制度............................. 错误!未定义书签。 4.6严格防控治理检查制度?5 4.7坚持样板引路制度?错误!未定义书签。 4.8加强成品保护制度?错误!未定义书签。 4.9工程例会制?错误!未定义书签。 4.10建立开工前的技术交底制度?6 4.11建立“五不施工”、“三不交接”及工序“三检”制度错误!未定义书签。 4.12建立严格的隐蔽工程检查签证制度 (7) 4.13建立质量巡视检查和旁站制度?错误!未定义书签。 4.14建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度. 错误!未定义书签。 4.15建立健全原材料、成品、半成品管理制度 (7) 4.16建立原材料采购制度?7 五、防控治理保证措施?错误!未定义书签。 5.1第一要素——人.............................. 错误!未定义书签。 5.2第二要素——材料?错误!未定义书签。 5.3第三要素——方法 (9) 5.4第四要素——机械............................. 错误!未定义书签。 5.5第五要素——环境?错误!未定义书签。 六、防控治理程序?错误!未定义书签。 6.1防控治理保证程序?错误!未定义书签。 6.2过程质量执行程序............................ 错误!未定义书签。 6.3施工质量检查与评定 (11) 6.4质量事故、汇报与验收......................... 错误!未定义书签。 13 七、可能出现的质量通病分析? 7.1、桩基工程?错误!未定义书签。 7.2、模板工程.................................. 错误!未定义书签。 7.3、钢筋工程?错误!未定义书签。

输电线路工程施工组织设计

*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日



第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工中 减少 影响 施工 而不 影响 运行 的林 木 砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44

1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁
塔 0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,
砼单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速 设计覆冰
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
20mm
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重 冰区段,为防止大量伞裙被 覆冰所桥接而发生冰空事 故,本工程在每串绝缘子串 中采用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型

输电线路工程质量通病防治措施

输电线路工程质量通病防 治措施 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁)Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程 质量通病防治措施 福建省亿力电力建设有限公司 220千伏柳城至黄眉山双回线路工程项目部 二O一三年三月 宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁) Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程 质量通病防治措施 批准:____________ ________年___月___日 审核:____________ ________ 年___月___日 编写:____________ ________年___月___日 目录

1 概述 为进一步落实输电线路工程质量通病防治工作责任,提高输电线路工程建设质量水平,项目部依据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》和建设单位的《工程质量通病防治任务书》编制了《宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁)Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程质量通病预防措施》,本措施对质量通病防治工作提出管理要求,并对输电线路工程常见的质量通病从技术角度提出具体防治措施,以指导本工程建设项目规范开展质量通病防防治工作。 2 路径复测质量通病防治的技术措施 杆塔位置应符合施工图的平、断面要求。复核重要跨越物间的安全距离,对新增加的跨越物应及时通知设计单位校核。 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。线路途经山区时,应校核边导线在风偏状态下对山体的距离。 3 基础施工质量通病防治的技术措施 基础分坑、开挖质量通病防治的技术措施 遇特殊地质条件(如:流沙、泥水、稻田、山地等),开挖前应将杆塔中心桩引出。辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。 杆塔基础分坑时应以中心桩高程为准,其主杆、基坑埋深应符合设计要求。

输电线路工程质量通病防治工作规定

输电线路工程质量通病防治工作规定 (征求意见稿) 1 总则 1.1 为进一步提高输电线路工程质量,克服输电线路工程质量通病,规范输电线路工程质量通病防治(以下简称通病防治)工作,特制定本工作规定。 1.2 本规定适用于新建输电线路工程。 1.3 本规定参照 GB 50233—2005《110~500kV 架空送电线路 施工及验收规范》、GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB175《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、JGJ 55—2000《普通混凝土配合比设计规程》、《110~500kV 架空电力线路工程施工质量及评定规程》、《普通混凝土用沙质量标准及检验方法》、JGJ53《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》等的相关规定,针对输电线路工程设计定位、路径复测、基础工程、杆塔工程、架线工程、接地工程及线路防护等存在的常见质量通病,编制本通病防治工作规定。 1.4 在输电线路工程的设计、施工和监理等建设过程中,除执 行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本规定。 2 基本规定 2.1 通病防治工作由建设单位负责组织实施,参建各方质量责任主体应按各自职责 履行本规定。 2.2 通病防治所发生的相关费用应列入工程概预算。 2.3 施工图审查机构或设计监理单位应重视审查通病防治的设计措施,并将其 列入审查内容。 2.4 各级电力建设工程质量监督机构应将通病防治工作列入监督重点。 2.5 输电线路工程竣工验收除执行现行法律、法规、国家和行业工程技术标准外,还应提供下列相关资料: 2.5.1 由参建各方会签的《电力建设输电工程质量通病防治任务书》(附录1) 2.5.2 施工单位编写《输电线路工程质量通病防治内容总结报告》(附录2 )。 2.5.3 监理单位编写《输电线路工程质量通病防治工作评价报告》(附录3)。

施工质量通病防治方案

亿锋·现代城工程 施工质量通病防治方案 编号: 编制: 审核: 审批: 中国建筑第八工程局 2006年7月1日

1.工程概况 开发区亿锋·现代城工程是集高层住宅、高层酒店式公寓、小高层住宅、多层商场、大面积地车库(含部分六级人防)为一体的大型现代小区,总建筑面积约24万平方米,包括大型地下室车库、商场及9栋百米、一栋55米高层塔楼。 本工程1#、2#、3#楼为框剪结构,1#、2#、3#楼地下二层,1#楼地上二十九层,3#楼地上三十层,2#楼地上十三层,商场1及地下室车库为框架结构,地下二层,地上三层,4#~10#楼为剪力墙结构,4#、5#、6#楼地下二层,地上三十二层,7#、8#楼地下一层,地上三十四层,9#、10#楼地下二层,地上三十四层,地下室车库2A地下一层,商铺地下一层,地上三层。 本工程质量目标为省“世纪杯”,为确保达到此目标,同时结合室2006年质量年活动要求,特制定此施工质量通病防治方案,以期规避类似质量通病发生。2.模板工程 1.轴线偏位 现象:拆模后,发现砼柱、墙实际位置与建筑物轴线偏移。 预防措施: a.模板轴线放线后,要有专人进行技术复核,无误后才能支模。 b.墙、柱模板根部和顶部必须设限位措施,如采用焊接钢件限位,以保证底部和顶部位置准确。 c.支模时要拉水平,竖向通线,并设竖向总垂直度控制线,以保证模板水平,竖向位置准确。 d.根据砼结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有足够强度、刚度和稳定性。 e.砼浇捣前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核,发现问题及时进行处理。 2.变形 现象:拆模后发现砼柱、梁、墙出现凸肚、缩颈或翘曲现象。 预防措施: a.模板及支架系统设计时,应考虑其本身自重,施工荷载及砼浇捣时侧向

DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验 及评定规程 DL/T5168-2016 施行日期:2016年7月1日

目录 110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1) DL/T5168-2016 (1) 表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3) 表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4) 表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6) 表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7) 表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8) 表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9) 表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10) 表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11) 表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12) 表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13) 表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14) 表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15) 表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16) 表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17) 表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18) 表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19) 表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20) 表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21) 表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22) 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23) 表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24) 表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (25) 表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (26) 表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (27) 表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (28) 表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) (29) 表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) (30) 表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (31) 表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (32) 表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (33) 表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (34) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (35) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (36)

220kV输电线路工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 220kV萧牌2310线(牌头变侧)开口后接入 诸西变输电线路工程 项目管理实施规划 1

绍兴市大兴电气承装有限公司 2011年11月14日 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制依据 (5) 1编制依据 (5) 二、工程概况与工程实施条件分析 (5) 1工程概述 (5) 2工程设计特点、工程量 (6) 3施工实施条件及自然环境分析 (7) 三、项目施工管理组织结构 (9) 1项目管理组织结构 (9) 2项目管理职责 (9) 3工程主要负责人简介 (13) 四、工期目标和施工进度计划 (13) 1工期目标及分解 (13) 2施工进度计划及编制说明 (14) 3进度计划图表 (16) 4进度计划风险分析及控制措施 (16) 五、质量管理体系 (18) 1质量目标及分解 (18) 2质量管理组织机构 (19) 3质量管理主要职责 (19) 4质量控制措施 (20) 5质量薄弱环节及预防措施 (22) 六、安全管理体系 (23) 1安全目标及分解 (23) 2安全管理组织机构 (24) 3安全管理主要职责 (24) 4安全控制措施 (25) 5危险点、薄弱环节分析预测及预防措施 (26) 七、环境保护与文明施工体系 (27)

1施工引起的环保问题及保护措施 (27) 2文明施工的目标、组织结构和实施方案 (28) 八、工地管理和施工平面布置 (29) 1施工平面布置 (29) 2工地管理方案与制度 (29) 九、施工方法与资源需求计划 (32) 1劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 (32) 2施工方法及主施工机具选择 (33) 3施工机具需求计划 (36) 4材料、消耗材料需求计划 (37) 5资金需求计划 (38) 十、施工管理与协调 (38) 1技术管理及要求 (38) 2物资管理及要求 (39) 3资金管理及要求 (40) 4作业队伍及管理人员管理及要求 (41) 5协调工作(参建方、外部) (43) 6分包计划与分包管理 (43) 7计划、统计和信息管理 (44) 8资料管理 (47) 十一、施工科技创新 (49) 十二、主要技术经济指标 (49) 1项目技术经济指标 (49) 2降低成本计划与措施 (50) 十三、附录 (52)

输电线路工程质量通病防治

输电线路工程质量通病防治 质量通病,面大量广,危害极大,防治质量通病,是提高施工项目质量的关键环节,产生质量通病原因虽多,涉及面亦广,其主要原因是参与项目施工组织者、指挥者和操作者质量意识浅薄,不讲“认真”二字。消除质量通病,要真正在思想上重视质量,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病地经验教训,采取有效地预防措施。一、编制目的 质量通病是工程建设中的一些突出问题,对整个工程有不同程度的影响及危害。防治质量通病是提高工程质量的有效途径,更是我们工程建设各方主体责任。为了更近一步提高工程质量水平,规范工程质量管理,有效根治质量通病,特此制定了本措施对质量通病进行有效控制。 二、路径复测通病的防治 1 杆(塔)位置应符合施工图的平、断面要求。 2 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。中心桩采用混凝土浇注300×300×100mm 进行保护,其顶面应有杆塔号、线路方向、四腿方位等标识。 3 线路途径山区时,必须校核边导线在风偏状态时对地距离。 三、基础分坑、开挖通病的防治 1 特殊地质条件时,(如:流沙、泥水、稻田、山地等)应在开挖前,将杆塔中心桩引出,辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。 2 拉线基础分坑时应以杆(塔)位中心桩高程为准,其主杆、拉线坑埋深应符合设计要求。

3 基坑开挖,应设专人检查基础坑的深度,及时测量,坑深误差应控制在+100mm~-50mm 范围内,防止出现超深或浅挖现象。 4 对于岩石掏挖基础,严禁采取放大炮方式进行爆破,宜采用多点放小炮的方式进行,避免破坏原地质结构。 5 基础坑开挖完成后要及时进行下道工序,当出现雨、雪天气后,要把坑内积水(雪)和稀泥清理干净方可进行浇制。 四、基础扭转的防治 1 基础坑开挖之前要对基础中心桩进行二次复核,确认桩位正确。 2 基础坑开挖前要设置准确的辅助桩位,保证各个基础腿的准确方位。 3 基础支模完成后、浇制前和浇制中要多次核对基础模板、地脚螺栓或插入角钢的方位,保证其准确性。 五、混凝土质量通病的防治 1 施工中严格控制原材料的采购、进料质量。砂、石、水泥应取得有相应资质的试验室出具的检验报告;混凝土施工前应取得有资质的试验室出具的设计配合比。进入冬季施工,应根据规范重新进行配合比设计。 2 基础试块养护条件应与基础养护基本相同,等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d 时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 3 基础模板应有足够的强度、刚度、平整度,应对其支撑强度和稳定性进行计算,基础模板应能可靠地承受浇筑混凝土的重量和侧压力;防止出现基础立柱几何变形、断面尺寸误差≤-1%的现象;模板接缝处采取有效措施,防止在振捣时出现跑浆、漏浆现象。 4 浇制中设专人控制混凝土的搅拌、振捣,现场质量检查人员要随时观察混凝土的搅拌和振捣情况。混凝土搅拌时间不得少于一分半钟,振捣

建筑工程质量通病防治措施方案

目录 一、工程简介 (2) 二、质量管理及保证措施 (2) 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 (5) .....................................................................5、模板工程1.....................................................................8、钢筋工程2..................................................................11、混凝土工程3.....................................................................19砌筑工程4、 (19) 防水工程5、……………………………………………………………19楼板裂缝6、 ………………………………………20楼地面渗漏防治的技术措施7、 ......................................................21、外墙常见的质量通病8 (22)

门窗渗漏9、……………………………………23渗漏、10屋面施工阶段防水层起鼓、11、屋面有排汽要求的隔热层不按规定留排水、排汽孔,使顶棚出现渗水……………………………………………………………24等现象。………………………………25排水不畅、12楼梯抹灰后踏步阳角掉角、……………………………………………………………25尺寸偏差、13 1 / 25 一、工程简介 本工程位于郑州市郑新大道与绿水路交叉口东北角,由五栋均31-34层的住宅楼(分别为1#、2#,3#,4#,5#楼),地下车库及其小区服务用房组成。地上建筑高度均为96.8m。住宅为剪力墙结构,筏板基础,地下车库为框架结构两层,独立基础。地3#楼地上31层,4#楼地上33层,2#、5#楼地上均为34层,地下均为三层,整个地下部分联为一体,地上部分各自独立。2#楼总建筑面积16345.6㎡, 3#楼总建筑面积29048.28㎡, 4#楼总建筑面积15802.72㎡, 5#楼总建筑面积16040.8㎡。 编制依据: 1、永威枫香庭西院施工图纸 2、《住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41/T070-2014

电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究 周鹏

电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究周鹏 发表时间:2018-08-20T10:17:25.687Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:周鹏[导读] 摘要:电力是人们生活及工作中必不可少的重要资源,为确保电能的顺利输送,一定要强化对电力项目的管理力度,特别是输电线路的处理技术与管理。 (国能惠民生物发电有限公司山东 251700) 摘要:电力是人们生活及工作中必不可少的重要资源,为确保电能的顺利输送,一定要强化对电力项目的管理力度,特别是输电线路的处理技术与管理。所以,唯有保障输电线路的顺畅,方可保证整个电力项目的安全。基于此,文章探讨分析了电力工程输电线路施工技术及质量控制的措施,以供参考。 关键词:电力工程;输电线路;施工技术;质量控制 1电力工程中输电线路施工现状第一点是电网的规模越来越多,用电需求不断增大,对输电线路的施工要求越来越高,施工技术也在不断更新。第二点是在输电线路路径的选择上,要有益于社会经济的发展,也要根据我国的土地开发模式。第三点是如果资金不能及时到位,会影响输电线路的施工进度。第四点是为了确保供电系统平稳运行,保障用户的用电安全,面对日益多样化的供电系统结构,输电线路要与之相适应。第五点是输电线路对输送和分配电能具有重要作用。输电线路是电力工程中非常重要的部分,所以电力企业要不断探究和应用先进的施工技术,把控好输电线路的施工质量,确保供电系统的稳定运行。电力工程输电线路施工技术 2电力工程输电线路施工技术 2.1基坑开挖施工控制 在输电线路施工过程中,需要挖基坑和浇筑杆塔基础结构,也是输电线路施工的重点,这两项工程的质量直接关系到输电线路的施工质量。首先要科学的选择基坑的位置,施工前要详尽地勘察基坑周边的条件,包括地质条件、水文条件、地下管道等等,综合考虑多方面因素,避免造成不必要的破坏。基坑最主要的开挖方式还是机械,人力辅助,如果遇到坚固的地质条件,还需要进行爆破。基坑开挖过程中,要严格遵守技术规范,确保施工质量。 2.2基础施工技术 电力系统输电线路的基础施工是对整个线路起关键作用的环节,对后期的使用和维护影响较大。由于输电线路的基础施工建设是要确保杆塔在运行中不下沉,而且在受到外力时不会倾倒或变形,所以基础工程施工的质量,对电力系统的安全运行密切相关。 由于我国土地辽阔,每个地区土质地层都存在很大的差异,在施工中需要根据不同地区的实际情况,采取不同的施工形式。在施工中,混凝土和钢筋混凝土浇制基础是使用比较多的技术,也是高压输电线路上常用的基础。其中对于转角塔,由于转角塔上拔力较大,要选用钢筋混凝土作为基础。使用这种基础可以保证稳固性,同时这种基础抗上拔力大。对于岩石基础的施工,首先要研究塔位周围岩石的具体情况,如果施工时设计思路与具体实际情况有很大的差异,应及时通知设计单位做出设计的变更和修改。岩石基础的开挖均应保证岩石结构的整体性不受破坏。 2.3杆搭施工技术 在电力工程输电线路系统化项目设定和建设过程中,要给予杆塔体系和运行参数更多的关注,着重分析其选择机制和地质条件,确保质量参数符合标准,提高整体施工流程的稳定性。在平原或者是丘陵条件下,多数施工单位都会选取钢筋混凝土或者是预应力混凝土材质的杆塔结构,这能保证传输效果和整体质量水平,确保杆塔管理体系的实效性。若是在高原地区或者是喀斯特地区,由于地理性质较为特殊,要从根本上提高杆塔施工的质量,就要结合地貌环境,对运输过程以及跨越结构进行分析。只有利用铁塔结构,才能保证整体输电线路的运行稳定性以及线路质量管理的安全性。 2.4架线技术 第一,在紧线施工开始前,要准备工作,确保子导线管理工作和检查项目的维护效果贴合实际。也要集中处理跳槽现象,保证子导线纹劲参数的稳定性,对线路进行统筹分析和检验后进行集中的紧线操作。此外,也要对直线压接管的实际位置进行判定,确保处理效果和整合机制的实效性。第二,要对架线施工项目和布线体系予以分析,确保布线施工结构和相关对象处理层次的稳定性,真正落实具有实效性的管理机制。要结合电力施工项目技术和质量控制重点,要对拖地展放予以较高的关注。尽管此过程对设备的要求较低,但由于导线会出现严重磨损,也需要展开深度整合和系统化剖析,确保操作质量。第三,要对线路的检修进行处理和分析,要保证输电设备运行的实效性。在电力系统运行过程中,为了保证输电设备正常进行,就要及时对输电线路进行检修。 2.5光缆和塔脚优化控制 关于输电线路光缆施工,有相应的施工标准,施工前,先要检查光缆的质量和性能,严格按照相关说明进行安装。光缆施工在3km以内,光缆外径与盘卷外径比值为1:15。要求专业人员负责光缆的展铺和拖拉施工;分析施工区域的环境因素,根据坡度的大小调节杆塔的高差平衡,一种办法是增高,增高不行就在杆塔短脚位置进行挖方施工。在施工时,要注意光缆间的连接位置和打结问题、接头收揽方向和顺序。 3电力工程输电线路施工质量控制的要点 3.1严格审核电力工程输电线路施工图纸 要想确保电力工程输电线路良好的施工质量,除了要在动工前综合评选出最优施工方案之外,做好图纸审核工作同样重要。这是因为施工图纸是指导电力工程输电线路建设的重要文件依据,所以我们通过做好对其审核工作能够在动工前将设计中存在不合理或错误之处予以指出,并及时进行修改,从而为指导电力工程输电线路施工及确保其质量打下坚实基础。结合实践来看,企业要想做好电力工程输电线路施工图纸审核工作应当从以下两个方面着手:首先,在电力工程输电线路施工图纸审核中企业要基于国家与行业所出台的有关规范作为审核工作的指导,然后充分结合输电线路架设区域地质、气候等实际对施工图纸中诸如杆塔工程建设方法是否符合地质要求、线路防雷措施是否得当或者是线路施工方法有无问题等等进行全面而详细地审核。其次,电力企业在完成输电线路施工图纸审核后应将所发现问题汇总起来,并提交设计单位要求后者限期修改好,之后企业进行二次审核直至保证施工图纸科学合理即可。 3.2做好电线路基础工程的相关工作

输电线路工程施工中技术问题及处理措施 李全泉

输电线路工程施工中技术问题及处理措施李全泉 发表时间:2019-10-18T13:26:03.400Z 来源:《基层建设》2019年第18期作者:李全泉 [导读] 摘要:输电线路在实施的过程中仍然会出现许多的问题,但是只要把控好有关于安全以及稳定,也能够解决大部分的问题。 国网晋中供电公司山西晋中 030600 摘要:输电线路在实施的过程中仍然会出现许多的问题,但是只要把控好有关于安全以及稳定,也能够解决大部分的问题。输电线路在实施前期仍然是以理论作为依据,导致施工的过程中出现了许多难以预料的情况出现,这也要求各位设计者在前期准备时,应当切实的负责,并根据当地的具体情况进行设计,以防止出现意外情况的过程中能够更好的进行解决,以防止出现了令人手足无措的情况出现,这样才能更好完善输电线路。 关键词:输电线路;施工技术;存在问题;处理措施 引言 输电线路施工技术在电力建设项目中发挥着重要作用,对电力建设项目的进度和质量有着重要影响。随着人民用电量的增加和国家电网建设的加强,相关企业应积极改进输电线路的施工技术,确保电力建设项目的顺利进行。 1输电线路施工过程中所面临的问题 1.1准备工作十分繁琐 我们都知道输电线路对于我们中国的重要性,想要真正使得输电线路变得安全放心,肯定也是需要一些努力。想要输电线路完美的出现在大众眼中,除了在实施的过程中信心以外,前期的准备工作也是同样的重要。首先,想要建立完善的输电线路,最为重要的就是要有技术的支撑,只有自己掌握了技术,才能做到元所畏惧,现在我国的输电线路的专家已经做好了准备,随时可以投入工程中去,这也为建设输电线路提供了最为坚实的基础;接下来重要的则是组织的批准以及资金的准备,建设输电线路是一项非常重大的工程,不是任何一个人或者一个企业就可以的,这需要国家的鼎力支持,除了政策的支持一样,建立输电线路仍然是需要投入巨大的资金,到目前为止,国家也是大力支持输电线路的完善,这些问题早就迎刃而解。 1.2施工过程中对技术要求十分严格 想要建立完善的输电线路最为重要的是要保证线路的安全性,首先是杆塔的问题,如果在建设的过程中没有注意到这些问题,相信在输电线路投入使用以后,也会出现各种各样的问题。杆塔的作用有很多,这也导致设计者在设计杆塔的过程中需要考虑到一些综合的因素,要根据当地的具体情况,选取建立杆塔的材质,以及建立的形状,这些都是值得重视的问题。除了杆塔以外,还需要重视架线的问题,线路是整个工程的核心,关系到工程的成败,这也导致在建立架线的过程中一定要注意安全性,当然在保证质量的同时也希望能够尽量的降低成本,并且架线在通过连接物的过程中,一定保持拥有最为舒适的距离,这样才能更好的维护架线的安全性。在整个建立输电线路的过程中,对于实施者最重要的要求就是技术,只有拥有能够学以致用的技术,才能够在建设的过程中投入更多的一些热情,并且将自己所学的所有知识,学以致用,更好的为工程服务,为国家服务,这也是每位建设者心中的最为高尚的信念,将自己心中的信念以及自己所掌握的各种才能只要结合起来,相信一定能够建设出更好的工程。 2输电线路工程施工中技术问题及处理措施 2.1输电线路工程施工测量 输电线路测量是工程施工中特别关键的专业工序,是保证工程施工质量的重要手段。它的特点是“点多、面广、路径长、复杂、严格和要求高”。测量人员除应熟知输电线路工程勘测和施工操作基本技术要求外,还应了解交通、电力、水利、城市建筑、铁路、高速公路、环境保护等各部门各专业的特殊要求和国家政策。(1)输电线路平断面图测量沿线路中线两边方向或线路垂直方向测出各地形变化点的高差和距离,并沿着线路中心线两侧一定宽度的走廊上测出主要底线、地貌及各建筑的位置。针对施工局部改线或复测的平断面图,一般采用视距法施测。(2)由于线路在设计勘测定位后至开始施工这段期间内,往往受到自然环境或外界因素影响,使杆塔桩偏移或丢失,所以在开工之前,要求会同设计部门对线路上各杆塔桩及档距进行一次全面复测,复测主要内容包括杆塔桩复测、档距及危险点标高的校检、交叉跨越的复测、补桩和设计规定的位移等。(3)校核相邻杆塔间的档距和地形凸起点的标高是线路复测的主要工作内容,复测方法一般采用视距法。(4)线路与电力线、弱电线、铁路、公路等交叉跨越时,为复核线路与被跨越物的安全净空距离,施工前应复测被跨越物的标高,以便从断面图中计算出净空距离。 2.2输电线路工程基础施工技术问题与处理 在输电线路工程中,基础施工往往占据十分重要的地位,良好的基础能防止杆塔发生倾斜与沉降。目前电网工程常用基础类型包括桩基础、锚杆基础与掏挖基础。(1)对于常规的岩石基础,当岩石基础和设计技术完全相符时,即可钻孔与灌浆,但对钻孔有着很高的要求,应在钻孔时避免岩石发生破坏,使其始终具有良好整体性。(2)对于掏挖基础,施工中应根据实际情况制定具体技术方法。当对具有良好稳定性的碎石及黏土进行掏挖时,一般可直接使用;掏挖时,完成对混凝土的浇筑施工后,很难进行检查与修补,所以必须保证混凝土强度及密实性。对混凝土进行振捣时,应保证均匀性和密实性,以免发生质量问题。(3)对于桩基础,它是最简单且常用的方法,由于问题发生几率很低,所以在当前有十分广泛的应用。当出现偏斜时,采用钻头进行扫孔即可纠正。(4)对于大板基础,它直接承受杆塔自重,底板很薄,施工中为避免铁塔发生倾斜,应进行双向配筋。因此,它对钢筋的需求量往往较大,并且还要保证所用钢筋的韧性及强度。除此之外,这种基础还会产生不均匀沉降,在施工中必须及时清理通过掏挖产生的浮土,避免对地基的稳定性造成不利影响。另外,为保证垫层强度,可通过块石灌浆来加固垫层。针对转角塔和直线塔等实际负荷相对较大的部位,应在开工前采用计算机进行模拟,对沉降量和形变量进行准确计算。(5)对于阶梯型基础,其施工和大板基础完全不同,不仅不用配筋,而且由于开挖面积相对较大,且埋深很深,所以要用到很多混凝土。该基础在施工中应采用现浇的方法对开挖处予以回填,同时底板刚度在很大程度上决定了杆塔整体牢固性。对此,如果地质结构较差,或软基段,则不建议采用这种基础类型。 2.3输电线路工程杆塔施工技术问题与处理 塔杆是输电线路的承载体,因此它的架设对于整个电力工程都有着非常重要的意义,可以说输电线路能否保障电力安全供应,有一半的因素要取决于塔杆的顺利架设了。在架设塔杆之时,施工人员需要注意两点:第一点,塔杆的本身质量必须合格,质地要坚硬牢固,要能够完全承受输电线路的压力,不因为外界压力就发生断裂或者是偏移。当然除了塔杆的质量问题,它的地基铺设也相当重要,否则再好

输电线路工程质量通病与监理防治措施--已出

乌海海勃湾南220kV输变电工程 线路质量通病与监理防治措施 一、工程概况: 1、海伊线、伊黄线破口接入海勃湾南220kV送电线路工程 将海伊线、伊黄线分南北两处破口接入海勃湾南变电站,北破口段线路起于海伊线110#小号侧和伊黄线18#大号侧,止于新建海勃湾南220kV变电站东侧由北向南第1、2出线间隔,铁塔基础:9基直线塔:5基转角耐张塔4基1.522km(双回)铁塔组立:2基转角耐张塔2基0.651、 0.644km(单回)新建线路长度2×2km。南破口段线路起于海伊线99# 大号侧和伊黄线31#小号侧,止于新建海勃湾南220kV变电站东侧由北向南第4、3出线间隔。铁塔基础:26基直线塔:18基转角耐张塔8基 4.407km(双回)铁塔组立:2基转角耐张塔2基0.401、0.595km(单回) 铁塔组立:2基终端塔2基0.255、0.3km(单回)。铁塔基础:41基线路长度8.775km(双回5.929km) 2、海勃湾南110kV送电线路工程 本工程为海勃湾南220kV变电站110kV线路送出工程,全线均在乌海市海勃湾区境内。工程包含四部分共六回线路: (1)海勃湾南-海勃湾110KV变电站单回110kV线路,线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至海大线路37-38#之间新建单回 路电缆终端钢管杆止,电缆单回路,电缆采用Z C-YJLW03-Z64/110kV-1 ×400阻燃铜芯电缆。架空为单回路。同沟敷设ADSS-48B1光缆一根。

(2)海勃湾南-滨河110KV变电站双回110kV线路:线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至滨河变电站进线GIS终端止,本期电缆双回路,架空四回路(与黄河海勃湾水利枢纽送出线路同塔架设)。导线采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线,电缆采用 Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×500阻燃铜芯电缆。全线双回路架空段采用两根24芯OPGW复合地线,与电缆同沟敷设ADSS-24B1光缆。 (3)海勃湾南-水利枢纽工程升压站110KV变电站双回110kV线路:线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至升压站进线GIS终端止,电缆双回路,架空四回路(与滨河变电站线路同塔架设)。架空导线采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线,地埋电缆采用 Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×400阻燃铜芯电缆。架空光缆采用OPGW-24芯光缆,与电缆同沟敷设采用ADSS-24B1光缆。 (4)海勃湾南-大桥110KV变电站单回110kV线路,线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至海大线路39#处新建终端钢管杆为电缆终端,并改造新建原39#-41#之间架空线路,电缆单回路,架空单回路,电缆采用Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×500阻燃铜芯电缆,架空采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线。拟建架空线路全长0.5千米,电缆线路全长0.31千米,新建钢管塔15基。同杆架设架空双光缆采用OPGW-48芯光缆,与电缆同沟敷设两根ADSS-48B1光缆。

相关文档
相关文档 最新文档