文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > ups选配电池时的计算方法

ups选配电池时的计算方法

ups选配电池时的计算方法

UPS后备电池的计算方式举例1

?考虑因素:

DC电压:384V

额定输出功率:60KVA

c)功率因素:0.8

d)效率:92%

e)备用时间:30分钟

f)设定电池终压:1.75V

?计算步骤:电池以阳光电池A400(12V)系列举例

1.电池个数=DC电压/电池电压=384/12=32

2.检查当32个电池串联时电池电压是否在直流电压范围内

(320-480V)

3. 1.75V(电池放电终压)*6(每电池的2V单元数)*32=336V>320V

4. 2.35V(电池均冲电压)*6 (每电池的2V单元数) *32=451V<480V

5.电池组输出功率=额定输出功率*功率因素/效率

=60*0.8/0.92=52.17KW

6.单个电池要求的功率=52.17KW/32=1.669KW

7.选取电池

根据电池功率/时间对照表,查找能满足电池终压=1.75V,在放电30分钟时,输出功率大于1.669kw的电池型号;

查得阳光A412/180在放电30分钟时输出功率是1.876kw>1.669kw

8.由此得出采用32个A412/180(180安时)可满足UPS系统设计要求。

UPS后备电池的计算方式举例2

考虑因素:

DC电压:384V

h)额定输出功率:120KVA

i)功率因素:0.8

j)效率:92%

k)备用时间:60分钟

l)设定电池终压:1.75V

计算步骤:电池以阳光电池A600(2V电池)系列举例

9.电池个数=DC电压/电池电压=384/2=192

10.检查当32个电池串联时电池电压是否在直流电压范围内

(320-480V)

11.1.75V(电池放电终压)*192(电池个数)=336V>320V

12.2.35V(电池均冲电压)*192(电池个数)=451V<480V

13.电池组输出功率=额定输出功率*功率因素/效率

=120*0.8/0.92=104.35KW

14.单个电池要求的功率=104.35KW/192=0.543KW

15.选取电池

根据电池功率/时间对照表,查找能满足电池终压=1.75V,在放电120分钟时,输出功率大于0.543kw的电池型号;

查得阳光A600 6OpzV600在放电60分钟时输出功率是0.547kw>0.543kw

16.由此得出采用192个A600/6OpzV600(600安时)可满足UPS系统设

计要求。