问题一:

钢管在砖、混凝土结构中暗配,其开槽及恢复是否另行计算?

解答:

消耗量定额子目编号2.2钢管敷设(砖、混凝土结构暗配)工作内容:测位、划线、刨沟、锯管、套

丝、煨弯、配管、接地、刷漆。

其开槽(刨沟)工作包含在本定额中不另行计算费用,本定额工作内容未含填补工作。

需要注意的是《全国统一安装工程预算定额解释汇编》中明确指出钢管在砖、混凝土结构中暗配其

开槽及填补工作已包括在定额中。

填补费用如何计取?可分1、本单位总承包工程,2、外单位总承包工程两种情况作说明。

问题二:

PVC塑料管(刚性阻燃管)在砖、混凝土结构中暗配,其开槽及恢复是否另行计算?

解答:

消耗量定额子目编号5.2刚性阻燃管敷设(砖、混凝土结构暗配)工作内容:测位、划线、刨沟、敷设、抹砂浆保护层等。其开槽(刨沟)、填补工作包含在定额中不另行计算费用。

问题三:

KBG管在砖、混凝土结构中暗配,其开槽及恢复是否另行计算?

解答:

消耗量定额子目KBG管敷设(砖、混凝土结构暗配)工作内容:测位、划线、打眼、埋胀管、下料、冷弯管、配管安装。本定额工作内容未含开槽(刨沟)、填补工作。

处理方式建议。

问题四:

刚性阻燃管暗配定额中,综合了墙体剔槽费用,工程实际中,现浇板中的管都是预埋的,不需要剔槽。那么工程结算时,是否应该把沿墙体敷设的管和楼板中敷设的管分开计算?

解答:

不是。刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体中及在楼板中敷设的情况,在墙体中敷设又考虑了轻质墙体中必需的切割墙体工作。一般工程中如果既发生切割墙体敷设又发生现浇板中的预埋,则执行该项目,不用区分各自工程量。如果实际工程中,某一规格刚性阻燃管暗配均未发生切割墙体、全部为预埋时,可对定额进行调整。建议调整方法为人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆用量。

注意的问题:

《四川省定额2000及2004版定额说明及解释汇编》有关电气配管规定:

1、电线管、钢管、防爆钢管、塑料管、阻燃管砖墙,混凝土结构暗配项目中已包括了刨沟、抹砂浆

的工程内容,编制时,不得再计算该项费用。

2、钢管明敷若设计或质检部门要求采用专用接地卡时,可按实计算专用接地卡材料费。

3、动力配管混凝土地面刨沟执行C.H《给排水、采暖、燃气工程》相应项目。

4、阻燃管采用胶合剂粘接,用成品阻燃管接头接管的执行刚性阻燃管安装项目,用现场加工制作套管接管的,执行半硬质阻燃管安装项目。半硬质阻燃管暗敷设安装基价内,已综合了套接管的价格,使用

时,不再调整。

问题五:

什么叫硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管、可挠性金属套管?

解答:

1、硬质聚氯乙烯管——系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。

2、刚性阻燃管——估价表所指刚性阻燃管为刚性PVC管或两性PVC管。也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度一般4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。管子的连接方式采用插入法连接,该项目中的消耗材料有管接头、伸缩头、管卡子、管码等辅助材料。(为常用PVC电线管)

3、半硬质阻燃管——估价表所指的半硬质阻燃管是聚乙稀管,采用套接管粘接法连接。也叫PVC 阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100

米。

4、可挠性金属套管——可挠性金属套管是指普利卡金属套管(PULLKA),它是由镀锌钢带(Fe、In),钢带(Fe)及电工纸(P)构成双层金属制成的可挠性电线、电缆保护套管,主要用于混凝土内埋设及低压室外

电气配线方面。

5、塑料管敷设应根据其具体材质、施工方法选用相应定额子目。

问题六:

接线盒跨接如何计算?

解答:

在工程量计算规则中,各种电气配管以延长米计算,不扣除管路中间接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占的长度。接线盒跨接实质是管路跨接,电气配管工作内容中,包括跨接、接地,所以接线盒跨接不

再另行计算。

问题七:

电气配管中,是否另计算护管用工?

解答:

电气配管定额中已经综合考虑了配合土建施工的因素,包括捣固混凝土时的护管工作内容,可不再

另行计护管用工。

问题八:

电气穿梁保护管如何执行定额?

解答:

可执行第六册“一般穿墙套管制作安装”相关子目。

问题九:

KBG管¢32以上的成品弯头是否为主材或进行辅材调差?

解答:

定额辅材表中¢50及以下KBG管敷设包含有直管接头和螺纹接头,未含有弯头管件,但工作内容中要求¢50及以下KBG管敷设采用冷弯工作方式,可认为¢50及以下KBG管弯头冷弯直接制作完成,不

作调整。

问题十:

灯头接线盒的盖板是否为主材?

解答:

可按主材计算。

问题十一:

定额中钢管敷设分为明配、暗配等,吊顶内敷设的电气用钢管、剔墙槽敷设的钢管是明配还是暗配?

解答:

吊平顶内电线配管,应根据配管实际操作,按不同敷设方式和使用材料区分明配或暗配。凡在吊平顶安装前采用支架、管卡、螺栓固定管子的方式配管,应属明配,其他方式(如在上层楼板内预埋,吊平顶内用铁丝绑扎,电焊固定管子等)应属暗配。墙槽内敷设则属于暗配。

需要说明的是PVC塑料管(刚性阻燃管)有吊棚内敷设定额子目套项。

问题十二:

如果电气配管设置于管道井、已封闭的吊顶内,可否乘以系数?

解答:

电气配管定额已综合考虑本专业工程施工的工序、方法、技术要求等特点,不再调整系数。

问题十三:

暗装接线盒清掏工作是否另外计算?

解答:

接线盒清掏包含在暗装接线盒工作内容中,不能调整。

问题十四:

可挠金属套管敷设与金属软管敷设有何区别?

解答:

可挠性金属套管系指普利卡(PULLKA)电线保护管,标准型管由镀锌钢带、钢带及电工纸双层材料卷制而成,此外还有为适应室外、高温、高寒以及洁净或腐蚀性气体环境使用而特制的聚氯乙烯覆层、铝带覆层、不锈钢带覆层套管。可挠性金属套管耐腐蚀性能优越,耐震动性能好,重量轻(仅为钢管重量的1/4左右),长度不受限制,可根据工程需要任意切割,可预埋在钢筋网中。该管外表面为螺纹状,配相应的附件即可连接、折弯。主要用于混凝土内埋设以及室外低压电气配线保护,亦可替代传统的金属软管用

作钢管与电气设备间的电线保护管。

电气工程中所使用的金属软管是指用镀锌低碳钢带(近年来又出现了涂塑的)制成的无填料的金属软管,结构上又有单扣与双扣之分,俗称蛇皮管,如常见的P3型镀锌金属软管。金属软管一般用于用电设备及电动机接线盒与线缆保护钢管末端口的连接处,用来保护导线或电缆不受机械损伤;也常用于明配管过伸缩(沉降)缝时的连接保护管。定额按其内径分别以每根长度列项。

问题十五:

由接线盒连接灯具或消防探头等器具的金属软管是否可套金属软管敷设定额子目吗?金属软管敷设

适用范围?

解答:

1、不能。金属软管敷设定额子目仅用于电机配管的软连接处,由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套“可挠金属套管敷设”相应定额子目。特别注意,若照明器具等安装定额内已含有金属软管者,

不能再重复计算该金属软管工程量。

2、金属软管敷设定额子目中所用配件均为镀锌管接头及镀锌锁紧螺母。

3、由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管按可挠金属套管执行

4、若照明器具(如装饰灯具)等安装定额内已含有金属软管者,不能再重复计算。

5、金属软管敷设定额子目仅用于配线至转动机械如电动机处,需要加金属软管保护。

问题十六:

构架接地与接地跨接线定额如何区分?

解答:

两项的工作内容是一样的,只是辅材中钢材及配件含量不同。

构架接地是按户外钢结构、大型设备构架或混凝土构架与接地母线之间的连接,工作内容:下料、钻孔、煨弯、挖填土、固定、刷漆,计量单位(处)。每处包括4m以内的垂直和水平接地线,超出部分

按引下线计算。

接地跨接线一般指短距离接地断续连接,工作内容:下料、钻孔、煨弯、挖填土、固定、刷漆,计量单位(10处)。一般适用于接地体断续连接,两个铁轨之间或两个金属之间,凡需要作接地连接的地方。

如管道法兰等电位跨接,避雷带过伸缩缝跨接,一般设备外壳保护接地,电气化铁路“轨端连接”等。

问题十七:

防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基

础钢筋作为接地装置时如何执行定额?

解答:

1、利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两

根时,可按比例调整。计算方法如下,例如:

(1)被利用的柱子高40m,如果设计规定利用2根主筋接地,则工程量就是40m;

(2)被利用的柱子高40m,如果设计规定利用4根主筋接地,则工程量就是40m×2=80m,依此类

推。

2、以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊

接,所以可按设计要求的焊接点参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以“10处”为计量单位计算。

3、小技巧:

(1)针对利用建筑物内主筋作引下线:

a柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处);

b柱主筋电渣焊或锥螺纹连接处跨接(接地跨接线10处);

(2)针对利用基础钢筋作为接地装置:

a利用圈梁钢筋作避雷网(10米);

b圈梁主筋电渣焊或锥螺纹连接处跨接(接地跨接线10处);

c柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处);

问题十八:

利用建筑物圈梁内主筋作防雷均压环,工程量如何计算?

解答:

1、定额也是按每根圈梁内利用2根主筋测算的,例如圈梁为100m,设计规定利用焊接圈梁内主筋2根作防雷均压环,则其工程量为100m;如设计超过2根可按比例调整。(注意:此定额辅材中只电焊条)

2、小技巧:

(1)柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处);

(2)与圈梁主筋电渣焊或锥螺纹连接处跨接(接地跨接线10处);

问题十九:

室外接地母线敷设土方工作量如何计算?

解答:

该定额系按自然地坪和一般土质考虑的,包括挖沟、敷设、刷漆、土方回填、夯实等工作内容。土方量的计算按沟底宽0.4m、上宽0.5m、沟深0.75m,每m沟长的土方量为0.34m3。定额中已包括土方量,一般不另行计算,如设计要求埋深不同或遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时,可另行计算。

问题二十:

接地母线、避雷线敷设在工程量计算规则里是如何规定?

解答:

接地母线、避雷线敷设,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(指转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度),按延长米计算。

问题二十一:

避雷带沿普通女儿墙支架安装或屋面垫层内暗敷设接地母线如何套用定额?

解答:

避雷带安装有两种定额子目,一种是沿混凝土块敷设,另一种是沿折板支架敷设;而从定额对应图示中显示沿折板支架敷设适用于非常规屋面如钢结构、预制混凝土V形折板屋顶。

避雷带沿普通女儿墙支架安装或暗敷于屋面内均按避雷带沿混凝土块敷设定额子目执行。

问题二十二:

钢铝窗接地钢材定额含量较低(每处0.0 49kg),与实际不符,劳务结算时引起歧义?如何解决?

解答:

该定额对有些类型钢铝窗接地辅材含量确实偏低,但消耗量定额是综合考虑的,原则上是不允许调

整的。

问题二十三:

各型电气屏、柜安装(包括成套配电箱)是否包括其接地线的安装?

解答:

各型电气屏、柜安装定额材料表中包括接地用的镀锌扁钢,其连接到接地干线的接地引线安装已包括在各型电气屏、柜安装定额子目中,不得重复计算。

成套配电箱安装定额工作内容中包括箱体接地,即将箱体与已接地的金属体或接地线之间进行跨接。

问题二十四:

金属的消火栓箱接地应如何套用消耗量定额?

解答:

按钢、铝窗接地项目执行。

问题二十五:

电缆支架的接地线应套用什么消耗量定额?

解答:

采用镀锌扁钢或镀锌圆钢作电缆支架接地母线应套用户内接地母线敷设项目。

问题二十六:

电缆桥架支架的接地如何套用消耗量定额?

解答:

第一种情况采用镀锌扁钢或镀锌圆钢作电缆桥架支架的接地母线,可套用户内接地母线敷设项目。

第二种情况利用镀锌螺栓和紧固件将支架与电缆桥架本体连接进行接地,可考虑套用接地跨接线

子目(单位:10处)。

问题二十七:

接地测试钢板焊接应套用什么消耗量定额?

解答:

套用C2-1876~1877一般铁构件制作安装定额子目。

问题二十八:

卫生间的等电位接地如何执行定额?

解答:

卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可套用避雷网安装中“接地母线沿砖、混凝土敷设” 定额子目。

问题二十九:

接地装置的调试在工程量计算规则中如何规定?如何套用定额?

解答:

(1)接地网接地电阻的测定。一个发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;远离厂区,

自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。

可理解为:接地网调试是指接地网电阻测定。估价表所称的系统是按每一个发电厂的厂区或每一个变电所的所区及有一幢住宅、综合楼、学校、办公楼、商店等单位工程为单位考虑的,且每一单位工程的防雷接地线需连为一体形成闭环的,方可计取一个系统的接地网调试。

(2)避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有一单独接地网(包括独立的避雷针,烟囱避雷针等)者,

均按一根(组)计算。

(3)独立的按地装置按根(组)计算。如一台柱上变压器有一独立的接地装置.即按一根(组)计算。

可理解为:独立接地装置(组)调试是指独立避雷针接地、杆上变压器接地、烟囱避雷针接地等的接地电阻调试,工业或民用建筑的防雷引下线接地,凡每组接地极六根以内的,一律执行独立接地装置调

试。

注意的问题:

《四川省定额2000及2004版定额说明及解释汇编》有关防雷接地规定:

1、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以"10m"为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如

果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。

2、均压环敷设以"m"为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。

长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。

3、柱子主筋与圈梁连接以"处"为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋"处"数按规定设计计

算。

问题三十:

各芯电力电缆敷设定额是如何规定?电缆敷设定额中的步距“截面”是指“单芯截面”还是“多芯截面之

和”?

解答:

消耗量定额章说明中规定电力电缆敷设定额均按三芯的,五芯电力电缆敷设定额乘系数1.3,六芯电力电缆敷设定额乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以系数0.67。截面400~800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行,不再乘系数。

截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。

电缆敷设定额中的步距“截面”是指电缆的单芯截面,不是多芯截面之和。

电缆头制作安装项目亦与以上规定相同。

问题三十一:

电缆敷设是否应按敷设方式选用子目?

解答:

电缆敷设项目是按各种敷设方式(土沟、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直)综合取定的,使用时不分敷设方式,只按不同的截面积及芯数分别套用子目。

但需要注意的是:

(1)适用于10KV以下的电力电缆和控制电缆敷设等安装项目。

(2)电缆在一般山区、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。

问题三十二:

电缆敷设中的接线端子是否还另套用“焊、压接线端子”定额?

解答:

电缆敷设中的接线端子已含在电缆终端头制作安装定额中。即电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。但需要注意的是电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同

截面电缆头定额乘以系数1.2。

问题三十三:

电力电缆、控制电缆与端子板连接,是按端子板外部接线执行,还是按电缆头制作、安装执行?

解答:

电力电缆、控制电缆与端子板连接,应按电缆头制作、安装执行。电缆头制作、安装工作内容其中

包括安装、校线、接线。

问题三十四:

桥架内配线是否可执行“线槽内配线”?

解答:

桥架内配线可执行“线槽内配线”。

问题三十五:

在灯具、插座、开关安装定额中,预留塑料绝缘线为铝芯线,但设计要求与此不同时,是否允许调

整?

解答:

如设计要求与定额规定不同时,可以按同册定额材料表中该材料价格换算,但规格、数量不变。

问题三十六:

线、缆增加的预留长度是否计算安装费?

解答:

线、缆增加的预留长度是工程量的组成部分,应计算安装费。

问题三十七:

管内如果只穿铁丝,不穿电线,如果计算?

解答:

管内穿线定额中包括:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头工作内容;只穿铁丝可根据实际情况参考管内穿线定额作适应的调整,也可按计时工进行结算(铁丝可按定额含量另计)。

问题三十八:

工程量计算规则中电缆敷设的附加预留长度是如何规定的?如有的箱体根本无法按规定预留,如何

处理?

解答:

工程量计算规则规定的电缆敷设的附加预留长度(见下表)是按照规范的要求对必须预留或宜发生

预留的情况进行规定的。

通常情况下,表中的各预留长度可按设计涉及的内容(如进建筑物、进盘、箱、柜、电缆终端头预留等)同时计算,除实际工程中由于场地、空间等原因无法预留不计算预留长度外,其余均应按规定计算,但当实际预留长度超出规定长度时,超出部分只计算主材费。

表:电缆敷设的附加长度

问题三十九:

安装各类定型配电箱是否还可套用端子板外部接线?

解答:

因定型配电箱内电器之间的连接导线已由制造厂完成安装,只有配电箱的进线(电源线)及出线(馈电线)由施工单位安装,此项工作内容已包括在配电箱安装的工作内容中,不另行计算。但16MM2以上铜铝导线由于一般均须焊、压铜铝接线端子,故可根据实际发生的数量另外套用焊、压铜铝接线端子

定额子目。

问题四十:

一般铁构件和轻型铁构件制作安装如何区分?

解答:

轻型铁构件是指结构厚度在3mm以内的构件。

问题四十一:

电缆桥架的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?

解答:

电缆桥架安装定额均未含支吊架制作安装。现场制作的支吊架可按铁构件制作安装定额执行。桥架成品支吊架安装可执行桥架支撑架定额,该定额适用于立柱、拖臂、及其他各种支撑架的安装,已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,均不作调整。

问题四十二:

电气设备的基础型钢安装的工程量,是否以单根延长米计算?

解答:

应按基础型钢的单根延长米计算,计量单位:10米。

问题四十三:

定额中配电箱安装是按成品箱考虑的,如在工程中需由施工单位自己组装,如何套用定额?

解答:

如果配电箱非成品箱,由施工单位现场组装的话,除了按箱体半周长套用相应定额外,另按箱内配置的元、器件分别套用相应元、器件安装及箱内配线定额。

问题四十四:

配电柜、配电屏与配电盘在选用定额套用子目时如何区分?操作台(箱)与控制台(箱)如何区分?

解答:

柜、屏、箱通常可以根据以下情况,选用子目:

柜:尺寸较大,四面封闭(背面有网栅),一般用于高压;

屏:尺寸小于柜,正面安装设备、背后敞开,一般用于低压及直流控制保护;

箱:尺寸小于柜,四面封闭,一般来说用途单一,易于维护;

至于操作和控制,是同一个概念。通常用于电站的热力设备称“操作”,用于电气设备称“控制”。

问题四十五:

定型的控制屏(柜)、配电箱等在安装时是否应再套一次盘柜配线、端子板安装项目?

解答:

定型的控制屏(柜)、配电箱系由生产厂家制造并在生产厂已完成了设备元件的安装及配线,安装时只可套用“配电盘、箱、板安装”的相应子目,不能再套盘柜配线和端子板安装子目。

问题四十六:

插座箱、电度表箱、开关箱、等电位箱应如何执行定额?

解答:

有补充定额的执行补充定额,无补充定额的按半周长执行成套配电箱项目。

问题四十七:

如何计算电动机检查接线工程量?

解答:

电动机检查接线工程量的计算应按施工图纸要求,按需要检查接线的电动机数量来计算,如水泵电机、风机电机、压缩机电机、磨煤机电机等。若带有连接插头的小型电机,如各种排风扇或不需要检查

接线的电动机则不计算检查接线工程量。

电动机检查接线定额步距按功率(KW)分档的,凡功率在0.75kW以下小型电机均执行微型电机子

目。

一般民用小型交流电风扇安装另执行风扇安装子目。

电动机检查接线按平均每台配1.25米金属软管测定。(与规范比较)

问题四十八:

风机盘管、空气幕、小型泵类等电气接线、调试应如何套定额?

解答:

功率在0.75KW以下的小型电机的检查接线根据其功率大小执行微型电机检查接线相应子目,其调

试执行微型电机调试子目。

问题四十九:

在使用低压鼠笼型电机调试项目时,是否工程中所有电机不分大小一律收取调试费?

解答:

电气调试项目系综合项目,低压鼠笼型电机调试不分容量大小,只按“刀开关控制、电磁控制、非电量控制、带过流保护控制”四种控制方式划分。因此,凡三相小型电机应按控制方式计取调试费;一般小型单相电机不计调试费,但伺服电机等特殊小型电机需要进行调试的仍可以计取调试费。

注意的问题:

《四川省定额2000及2004版定额说明及解释汇编》有关电机检查接线和调试的规定:

1、电机的重量和容量可按下表换算:

注:实际中,电机的功率与重量的关系和上表不符时,小型电机以功率为准,大中型电机以重量为

准。

2、单台重量在3t以下的电机为小型电机,单台重量超过3t至30t以下的电机为中型电机,单台重

量在30t以上的电机为大型电机。大中型电机不分交、直流电机一律按电机重量执行本章项目。

3、凡功率在0.75kW以下的电机均执行微型电机子目,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本

定额C.B.4章的风扇安装子目。

4、电机的检查接线项目均不包括控制装置的安装和接线。

5、电机的接地线已按不同材质综合考虑,使用时不得换算。

问题五十:

在同一民用电气安装工程中,若设备安装和管线敷设分别由两个单位施工,怎样计取系统调试?

解答:

设备、线路连接在一起才能组成系统,才能进行系统调试。对于一个系统由多个单位施工时,谁进

行调试、并有调试报告,就由谁计取调试费用。

问题五十一:

《工程量计算规则》规定“送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。”如果送配电系统中的电气设备生产厂家已按固定参数调整好,不需要现场进行调试就可直接投入

使用,是否应计算调试工程量?

解答:

“送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。”这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该费用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能计取调试费用的。

问题五十二:

电气安装工程中送配电装置系统调试”的系统数量如何统计?

解答:

在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算。住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。

例:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,并装设有可调试元件,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下

交流供电系统调试”定额。

一个单位工程,最少也要计算一个回路的“1kv以下交流供电系统调试”。如某栋楼房照明,若分配电箱只有自动空气开关或闸刀开关、保险装置,则分配电箱不作为独立的低压供电系统,而只计算该楼房总配电箱的一个低压供电回路的调试费。如分配电箱内装有调试元件,如仪表、互感器、电磁开关等装置,

则分配电箱也作为独立的低压供电系统计算调试费。

问题五十三:

一般民用工程如何计取系统调试?如照明配电箱、动力配电箱、总电表箱等是否计取系统调试?

解答:

一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定:

(1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应

的"配电设备系统调试"定额。

(2)如果民用配电箱(包括每个用户房间的配电箱、板)内虽有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需安装单位进行调试就可直接投入使用,不应计算调试工程量。

(3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般由用户向供电局订购调试完毕的电度

表,不应另外计算调试工程量。

(4)对于高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等和装设有较高控制技术的电气工程,可根据设计要求和设备的不同情况,需要安装单位进行调试的设备,则按相应的控制方式计取调试费。

问题五十四:

如果电气调整试验系统中不同工序有部分需要调试,有部分不需要调试,如何计算调试工程量?

解答:

《工程量计算规则》规定:电气调试系统的划分以电气系统图为单位。电气设备元器件的调试均包括在相应定额的系统调试之中,不另行计算。其中各工序调整费用需要单独计算时,可按下表所列比例计

算。

表:电气调试系统各工序的调试费用比例

问题五十五:

电线、电缆的绝缘电阻测试及通电安全检查记录等工作内容包括在哪项定额之中?

解答:

上述工作内容在照明系统中包括在灯具安装定额内;在动力系统中包括在相应的电气调试定额内。

电缆试验已列入送配电设备系统与电机系统调试内。

问题五十六:

计算电气系统调试时,供电回路中仪表、继电器、电磁开关等调试元件(不包括闸刀开关、熔断器)

是同时具备还是有一个即可?

解答:

只要供电回路中有需要进行调试的元件之一,且实际发生调试,有调试合格记录,即可计取系统调

试。

各项调试定额均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和整理、编写调试报告等工作。计取该项费用应符合该定额的工作内容,若与定额不符则不能套用该定额。

问题五十七:

由变电所开关柜输出,接到就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一

台电动机调试?

解答:

由变电所开关柜经自动空气开关输出,该回路装设有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,用电缆或导线接到就地动力配电箱控制一台电动机,应分别套一

个交流供配电系统调试和一台电动机系统调试。

各类开关柜、箱和电缆的调试均已计入交流供配电系统调试子目内,不另行计算。为电动机供电的电缆和开关柜试验则包括在电动机的系统调试定额子目内,也不另行计算。

问题五十八:

电气系统调整所需电力消耗是否己包括在定额内?

解答:

电气系统调整所需电力消耗己包括在定额内,不另计算。但大型电机及发电机的联合启动调试用蒸气、电力和其它动力能源消耗及变压器的空载试运转电力消耗,另行计算。

问题五十九:

自动装置及信号系统调试定额中工程量计算是如何规定的?

解答:

自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验。具体规定如下:

(1)备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。如,一个备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自投调试时,应为三个系统。又如,装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自投调试时,应为两个系统。备用电动机自

动投入装置亦按此计算。

(2)线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。

(3)自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统。

(4)同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算。

(5)蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算。

(6)事故照明切换装置调试,按设计凡能完成交直流切换的,一套装置为一个调试系统计算。

(7)周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个系统计算。

(8)变送器屏,以屏的个数计算。

(9)中央信号装置调试,按冲击继电器的个数计算。

问题六十:

配合试验的人工是怎样考虑的?

解答:

配合试验用工既包括安装工人配合,也包括调试人员自己的配合,如试验时需要的看护人员等,凡单项试验配合人工费已包括在相应的电气调试项目内,不另行计算。

问题六十一:

灯具购买时一般已包括灯具内连接用的导线,在执行成套灯具安装定额时材料消耗量中的导线是否

应扣除?

解答:

定额中各型灯具的引导线是综合考虑的,原则上不作调整。

灯具,明,暗开关,插座,按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。

配线进入开关箱、柜、板的预留线,按表规定长度,分别计入相应的工程量。

问题六十二:

防水开关、墙面防水插座安装应执行哪项定额?

解答:

防水开关可按密闭开关定额执行;墙面防水插座按普通插座相应定额项目执行。

问题六十三:

若装饰灯安装在顶棚内,顶棚的开孔工作是否包含在灯具安装定额中?

解答:

灯具安装定额中不包括该项内容。

问题六十四:

组装型荧光灯和成套型荧光灯如何区别?

解答:

组装型所采购的灯具均为散件,需要在现场组装、接线;所采购的灯具的灯脚、整流器等已装好

并连接好导线者为成套型。

问题六十五:

吊链式成套日光灯具安装项目是否包含吊链和吊线盒?

解答:

未包括,每套应另计3.03米吊链及2.04个吊线盒材料费。

问题六十六:

吊顶上装大型的嵌入式灯具固定吊架如何计算?

解答:

根据规范,须设置单独支架的按支架计算。

全国统一安装工程预算定额解释

全国统一安装工程预算定额解释汇编 第七册消防设备安装工程 1. 本定额与其他有关定额的分界是如何划分的? 答: 1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 2)消火栓系统的管道、阀门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 2)其他各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。3)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 4)各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。 5)泡沫液储罐、设备支架制安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 6)设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蚀、绝热工程》相应定额。

7)因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装,不足部分在使用其他有关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定。 8)各册定额之间的界限划分将下表: 各册定额之间的界线划分表

续表

续表

2.定额中超高费用是如何考虑的?超过部分如何计算? 答:垂直运输操作高度是按超过5m编制的,若操作高度超过5m时,其超过部分按定额规定高度系数计取。 3.消防系统调试的含义是什么? 答: 1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。 4.消防系统调试工程量如何计算? 答: 1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算。

山东省安装工程消耗量定额解释

省安装工程消耗量定额解释 共性问题 1、本定额的使用围“新建、扩建及改造工程”应如何理解?是否与修缮定额的围重复? 答:本定额所说的改造工程指工业技术改造工程或整体更新改造工程。所谓整体更新改造,指在已有建筑物或生产装置区,增加或重新更换完整、独立的功能系统安装工程。如:消防、给排水、通风空调、照明、热力设备等系统,而不是局部或系统中的一部分。对于局部和系统中部分安装工程的拆除、安装除另有说明外,应执行修缮定额,两者不重复。执行修缮定额时,对于修缮定额缺项的安装项目可以使用安装定额。 2、在执行消耗量定额时,如遇有缺项可否使用96综合定额和94安装估价表? 答:在执行消耗量定额时,如遇缺项,可以参照96综合定额和94安装估价表相关定额的消耗量进行计价。 3、材料、设备的水平及垂直运输是怎样考虑的? 答:水平运输是指安装物自施工现场施工单位仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平运输。各册定额中除另有说明者外:设备水平运输按100m取定;材料、成品、半成品按300m 取定。执行定额时,不论施工现场的水平距离多少,均不作调整。 垂直运输是指安装物自设备安装现场基准面运至安装位置的垂直运输。垂直运输基准面,室以室地平为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。除定额另有说明外,材料、成品、半成品构件等垂直运输按六层(或20m)计,超过部分的垂直运输,在高层建筑增加费中计取;设备垂直运输按10m取定,设备垂直运输如超过10m时,除定额已有明确规定外,可按第一册说明第六条第一款规定计。 4、消耗量定额中没有列出脚手架系数的安装工程,如何计取脚手架搭拆? 答:消耗量定额各册或章已规定了计取系数。个别没有列出且须搭设的脚手架工程费用,可按施工组织设计计算。 5、什么情况下计取洞库、暗室增加费? 答:洞库、暗室增加费指在没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工,而进行补偿的施工降效费。地下室应计该系数,但地下室设有地上窗、洞口除外。 6、计取高层建筑增加费时,如遇层数和高度不一致时,应以层数还是高度为准? 答:计取高层建筑增加费时,高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可。 7、计算建筑物的层数或高度时,应注意哪些情况? 答:计算建筑物的层数或高度时,应注意以下问题: (1) 地下室部分不能计算层数和高度; (2) 层高不超过2.2m时,不计层数;

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。

全国统一安装工程预算定额说明第八册

第一章管道安装说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器、安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1

1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2.管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。 3.室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。 4.DN32以上的钢管支架按本章管道支架另行计算。 5.过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。 第二章阀门、水位标尺安装说明 一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。 二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、 带帽螺栓及钢垫圈数量减半。 2

湖南定额解释汇编

湖南定额解释汇编 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

定额解释汇编

附E表6 :单位工程(安装)竣工结算汇总表工程名称:标段:第页共页

附表计价办法附录勘误表 第一节关于"第一册机械设备安装工程" 1.地脚螺栓的制作安装能否参照第五册第一章静置设备附件制作内的塔器地脚螺栓制作相应子目并换算材料含量 第一册机械设备安装工程中的地脚螺栓的安装是指在浇筑混凝土基层时预埋安装,且属于标准规格螺栓,不需现场制作。若设计要求为非标准规格的地脚螺栓,需现场进行加工制作,则可参照第五册相关子目执行,并作相应调整。 2.数控机床的安装应如何执行定额,数控机床的软连接管如何执行定额 数控机床是指对该机床的工作进行程序控制,机座安装完后作数控调整试验,而机床本身按机床类别执行相关子目(如切削机床,刨床等)。软管是电机用或移动导体用,按相关定额说明执行。 3.泵安装在定额中是以设备质量来区分,在执行过程中难以估算设备质

量,在定额的材料表中无设备主材,执行模糊。 泵的基本参数中包括了设备质量,按相应参数执行定额。泵属设备,计人设备购置费。 4.橡胶隔震垫应该执行什么定额子目 橡胶隔震垫属设备安装工艺要求,机组安装时需要配置而相关子目中未列的,可按设计数量或实际发生数量调整该材料费,其他人、材、机消耗量不变。 5.第一册机械设备安装中的电梯安装的增减厅门轿厢门、提升高度章节与第二册电气设备安装中的电梯电气装置的电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度章节是否重复,如何区分套用 第一册适用于电梯设备的机械部分安装,第二册适用于电梯设备的电气部分安装。 6.小型电机干燥中电机拆除及重新安装套用第一册C1-1359最低质量为,质量偏大的问题。 在没有新的步距出来之前,仍严格按现有子目执行。 7.机械设备安装工程中的设备底座与基础间灌浆的工程量如何计算 设备底座与基础间灌浆的工程量为设备底座外围的面积乘上设计厚度,不扣除中间螺栓及铁件体积。设计图没有明确厚度时,按厚度30mm考虑。结算时按实调整。 第二节关于"第二册电气设备安装工程" 1.对于电气设备安装工程,如何区分电力工程行业定额和现行湖南省安装工程消耗量标准的执行范围。 凡属电力行业的建设项目,均执行电力定额;10kV以上的安装工程,执行

《河北省安装工程12定额》定额解释

(河北省安装工程12定额)定额解释 发布日期:2015-8-19 第二册电气设备安装工程 1.总等电位端子箱安装执行第二册第四章中2-324还是执行第二 册第九章2-752? 答:按2-751或2-752. 2.桥架安装是否包含支架安装? 答:不包括支架安装。 3.第二册“电气设备安装工程”中“电缆沿垂直通道敷设”中垂直通道定义不明确,电井是否属于垂直通道? 答:一根电缆沿垂直的通道敷设,其垂直敷设长度超过20m(6层),即可套用“电缆沿垂直通道敷设”项目。 4.章节说明中“电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目”如果竖向如果是30m,套用垂直通道定额是整个30m还是30~20m(即超过部分套用垂直通道),此项是否可以明确一下? 答:指竖向敷设部分,即30m。 5.电缆工程量计算规则中,电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留长度怎么计算?如:一根电缆两端连接配电箱,在桥架内敷设100m,穿管暗敷20m,进入每个配电箱的预留长度按3.5m考虑,那么这根电缆的敷设驰度、波形弯度、交叉的预留长度是多少? 答:本例中,电缆工程量=(100桥架+20暗敷+2×3.5预留)×(1+2.5%波形系数) 6.第二册“电气设备安装工程”工程量计算规则,第六条“预分支电缆(亦称母子电缆)敷设,不区分电力电缆芯数,按主电力电缆(母电缆)截面以‘100m/束’为计算单位计算”明确意思是否为计算预分支电缆时只计算母电缆长度,分支电缆如何处理? 答:定额是综合考虑的,分支电缆安装已包括在定额中。 7.第二册第八章说明中第十四条,因预分支电缆的电缆头费用已计入预分支电力电缆价格之内,故不再计取电缆头制作安装。请问:预分支电缆的电缆头和配电箱连接的接线工作如何计取? 答:电缆头安装已在预分支电缆安装中综合考虑。 8.定额中预分支电力电缆敷设没有区分敷设方式,请问:预分支电力电缆沿垂直通道敷设,应该怎么套用定额? 答:预分支电力电缆不区分敷设方式均执行同一项目。 9.第二册“2-543”“2-544”预管工程是否包括工作井的挖埋,与市政定额——排水工程——顶管工程有什么区别?管径不同时能否互套? 答:第二册中的顶管不包括工作坑的挖填,主要适用于电缆保护管短距离顶管或过小区道路顶管。 10.在实际结算过程中对暗装配电箱在主体结构施工时放一个木套箱存在分歧,审计单位认为木套箱在土建主体模板施工中已经包含,施工方认为木套箱由自己制作并在主体施工时配合安装,此项是否可以明

全国统一安装工程项目预算定额解释大全

更多企业学院: 《中小企业治理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层治理》49套讲座+16388份资料《中层治理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各时期职员培训学院》77套讲座+ 324份资料

《职员治理企业学院》67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产治理学院》52套讲座+ 13920份资料 《财务治理学院》53套讲座+ 17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1. 脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算?答:定额中的脚手架搭拆费,均采纳系数计算。各册算系数时已考虑一下因素: 1)各专业交叉作业施工时,能够互相利用已搭建的脚手架;2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑;3)不管现场是否发生,包干使用。 2. 高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0 至檐口(或 最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入

口等)的建筑物。 3. 高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6 层或20m 的人工降放,以及材料垂直运输增加的 费用。 4. 超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0) 至操作物的距离。 5. 安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产 条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产 和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6. 在有害躯体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害躯体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程

定额解释汇编(一)

第一章湖南省建设工程计价办法解释汇编 1、《湖南省建设工程计价办法》(以下简称“省计价办法”)规定了安全文明施工费计费标准,实际施工中是否可按实际发生的费用调整? 安全文明施工费包括“三通一平”后的文明措施、安全措施、临时设施费和环境保护费。“省计价办法”强制性条文第65条规定“措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。”因此,在编制招标控制价或投标报价以及办理竣工结算时,其安全文明施工费均应按照“省计价办法”规定的费率标准计取,不得作为竞争性费用。 2、招标人提供(简称“甲供”)的材料(包括半成品、成品)是否应计税费? 甲供材料费应计税费。 3、招标人在工程报建时代缴的规费是否计入工程造价中? 代缴的规费应计入工程造价,可在财务结算中扣除。 4、省住建厅《关于进一步明确我省建筑行业劳保基金管理相关事项的通知》(湘建建〔2015〕6号)调整了“社会保险费”(含社会基本养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费和工伤保险费)名称与计费标准,“省计价办法”中的“规费”费率标准如何调整?

“省计价办法”规费表中的“其他规费”改名为“住房公积金”,费率标准由16.7%调整为6.0%; “省计价办法”规费表M2.4.1条改名为“劳保基金”,包括养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费和工伤保险费等五项费用;劳保基金按费率标准3.5%计取,且不得作为竞争性费用。 5、单独发包的装饰装修工程及安装工程安全文明费率按什么标准执行? 对单独发包的装饰装修工程(不分粗装修与二次装修)及安装工程的安全文明施工费费率标准为装饰装修工程10.70%(原标准14.27%的75%)、安装工程10.32%(原标准13.76%的75%)。 6、“省计价办法”所指的“纳税地点”是指建筑施工企业机构所在地还是指工程所在地? 依据《营业税暂行条例》规定,应当向工程所在地主管税务机关申报纳税。 7、“省计价办法”第89条规定其他项目包括暂列金额,是否有误? 有误,“省计价办法”第89条规定修改为不包括暂列金额。 8、结合实际法律规章修改,如何修改“建设工程费用项目组成及费用标准”的M.4.6 条文(条文内容为专业工程暂估价不应超过分部分项工程费的15%,且施工合同估算价不得超过100万元。)? 依据原《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》第十一条规定“施工合同估算金额不得超过100万元”。现该办法经修订,

全国统一安装定额解释三共10页

第二册电气设备安装工程 1.变压器安装定额中是否包括了变压器轨道安装? 答:变压器安装不包括轨道的安装,应另行计算。 2.第二章配电装置中避雷器安装分1kV’以下、lOkV以下两个子目,区分了电压等级,其他未标“高压”字样的配电装置是否可以理解为1kV以上、lOkV以下电压等级?, 答:可以这样理解。 3.高压计量柜的安装没有单独设立子目,安装时如何使用定额? 答:使用时可参照2—94或2—98子目,区别单、双母线柜分别使用。 4.配电(电源)屏、低压开关柜安装是否指变配电装置的低压柜安装?用电的配电间内的低压配电柜是否也使用配电(电源)屏、低压开关柜定额? 答:2_240配电(电源)屏、低压开关柜安装子目,适用于变配电装置的低压配电柜,亦适用于车间用低压配电柜的安装。 5.高压开关柜柜面改造,需加装些电器元件,如何执行定额? 答:可按第四章第十三节中相应电器元件的定额分别使用。但是,应注意这些元器件的安装不包括盘面开孔,开孔的消耗量应另行计算。‘ 6.实际工程中遇到集装箱式成套配电装置,该装置运输到现场后,直接安装在基础上,进出线用电缆连接,该设备的安装如何执行定额? 答:可执行本册定额第四章第一节2—242子目,该子目就是专门为这种情况编制的,是以“10t”为计量单位,应按该整体设备的重量计算工程量。 7.控制、继电屏、盘的安装工作内容中有校线、接线,如何理解“接线”内容? 答:屏、盘、柜均由生产厂家在工厂成套生产,电器元件已安装好,连接线已配好,在现场安装后,电器元件要拆下进行试验,或者解开连接线后进行试验,试验完后要恢复连接线。另外,在校线时,也要将连接线从电器元件上解下,校好线后再接上。 .8.2-256子目,事故照明切换屏是否专指有逆变装置切换的箱、柜、屏?照明专用的双电源切换电控箱、柜、屏是否也套用该定额子目? 答:照明用双电源(交流和直流)切换电控箱、屏、柜均可执行该子目。 9.木制配电箱只有制作定额,安装如何使用? 答:木制配电箱的安装按成套配电箱相应定额乘以系数O.65。 10.三相四线电度表和单相电度表安装是否统一套用2-307子目? 答:是的。 11.电流继电器、中间继电器、时间继电器等是否统一使用2-308子目? 答:是的。 12.2-172铜过渡板安装子目是否适用于铜铝过渡板安装? 答:铜铝过渡板安装也可执行该定额子目j 13.UPS蓄电池柜安装应使用什么定额?, 答:可以执行2.254蓄电池屏(柜)安装子目。 14.电机检查接线定额中金属软管是按每台i.25m计算。列入未计价材料,安装费是否已包括? 答:其软管安装费已含在电机检查接线定额内。 15.电缆头制安定额中“热缩电缆头”以未计价主材表现.因热缩电缆头以“套件”形式供货,内含一切制作材料。如果把未计价主材加上,电缆头制作安装中材料费则出现重复计算,如何处理? 答:定额是按现场制作考虑的,已包括所需要的全部消耗材料。如果“套件”中包含全部制作材料时,则可以将“套件”按未计价主材计人,减去定额内全部消耗材料费;如果只包含

全国统一安装工程预算定额解释汇编(续).

第一册机械设备安装工程预算定额的解释 1、旧设备的拆除费用是按人工费50%计算,还是按基价50%计算?答:本册定额说明第一页,二页第三条规定的,是按相应安装定额基价的50%计算。 2、新设备安装完毕后未正式使用,因生产工艺变更,需要拆迁至其它地方,基拆除费用是否按旧设备拆除费用计算?“拆旧装新”是否也是用本规定?答:已安装好的设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除。只有未经安装的新设备,才算新设备。“拆旧装新”中的旧设备拆除费,也按本规定执行。 3、设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?某一工程的设备安装,一部分操作高度超过五米,另一部分不超过五米,应如何计算?答:本册定额所指的“超高”,是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时,即视为“超高”。凡属“超高”安装设备,其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整。 4、施工现场与安装现场有何区别?其范围各有多大?答:施工现场通常称为“工地”,一般是指工厂(电部)围墙内的范围。而安装现场则是指距离所安装设备基础70米以内的范围。 5、出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?答:出库搬运分两种:A设备出库搬运。是指将要安装的设备,从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。本册定额未包括设备出库搬运工作,需按当地有关规定或有关定额另行计算。B材料或工具出库搬运。是指将材料或工具,从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作。其费用已包括在安装定额内。厂内搬运。是工厂围墙范围内的搬运工作。材料或工具的搬运工作,即属厂内搬运工作。场内搬运。是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作。其费用已包括在定额内。 6、起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷?答:已包括了起重机的…静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转。详见有关“规范”及本册定额第四章说明第二三条。 7、设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米,是否可以调整?答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中,所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点。因此在正常条件下,不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七十米以外;如果指定在七十米以外,定额也不允许调整。在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)下,不能在安装现场七十米范围内指定堆放地点时,则应按其他直接费

陕西01安装定额解释

陕西01安装定额解释 第一册《机械设备安装工程》 1.潜污电泵安装应套用旋涡泵安装相应定额项目,但定额中的人工、材料、机械应乘以0.15的系数。 2.设备安装中所用的地脚螺栓,应由设备制造厂配套供应,如果所购设备没有配带,需要施工单位加工或另外购买时,其地脚螺栓材料费应另行计算。 3.风机、泵等安装项目,凡施工及验收规范或者施工技术要求中规定对于风机、泵等必须进行拆装检查工作时,方可套用拆装检查定额项目。 第三册《热力设备安装工程》 1.设备本体范围内的管道是指由锅炉设备制造厂家设计并随设 备成套供应的管路。设备本体管道安装已包括在相应设备安装定额内,不得重复计算。 2.热力设备安装时配套的附属设备凡本册消耗量定额中未列入的,应执行其他相关册消耗量定额项目。 3.本册消耗量定额中均未包括设备基础灌浆工作内容,发生时应执行第一册《机械设备安装工程》中相应定额项目。 4.各类热力设备的维修,本册消耗量定额不适应,发生时由甲、乙双方按现场变更鉴证处理。 第四册《炉窑砌筑工程》 1.焦炉施工用的工作大棚属措施项目,发生时应按本册工程量计算规则中的相关规定计取。 2.执行本册消耗量定额,在计取管理费、利润时,均以人工费为取费基础。 第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》 1.本册消耗量定额中各类静置设备安装项目内均已包括地脚螺 栓的安装费,但未包括地脚螺栓的材料费,地脚螺栓主要按设备配带考虑,如果设备未配带,需要施工单位加工或购买时,其材料费应另行计算。 2.设备安装用金属桅杆的计取原则是:整体设备安装项目中,执行基础标高在10m以内,设备吊装质量80t及其以上,基础标高在10m以上至20m以内,设备吊装质量在60t及其以上,基础标在20m以上,设备吊装质量在40t及其以上的定额项目时,其定额内均未包括金属桅杆费用,应执行格架式金属桅杆安装、拆除相应项目,计取金属桅杆费用。 3.金属桅杆的拖拉坑工程量和吊装加固的工程量均按审批后的 施工组织设计或施工方案计算。 4.球罐及压力容器检验、安全监察费,本消耗量定额中均包括,应另行计算。

安装工程预算定额解释汇编(电气部分)

安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8.如何理解垂直运输基准面?

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编(第六册) 2011-03-11 09:38:31| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅第六册工艺管道工程 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、补充的项目有(1)低中高压碳钢管安装(氩电联焊);(2)低中高压铬钼钢安装(氩电联焊);(3)高压不锈钢管安装(电弧焊和氩电联焊);(4)有缝低温钢管安装(引进STPL-39、46)(电弧焊和氩电联焊);(5)低中压钛管安装(氩弧焊);(6)焊口管内局部充氩气保护;(7)全加热外套两半管件安装(电弧焊);(8)碳钢伴热管安装(氧炔焊);(9)碳钢板压制两半弯头纵缝焊接(电弧焊);(10)不锈钢波形补偿器制作(电弧焊);(11)上述各种管道安装的配件焊接也列有相应项目;(12)钢板卷管与管件制作项目;(13)管件安装项目。2、本定额的主要变动(1)管道施工及验收技术规范标准的变动:第一根据规范GBJ235-82第三章及第四章管口工序(切口、坡口、焊口)规定:“对管口切割和坡口加工,应用机械法”,本定额对DG32-50MM低中压碳钢管,由原定额的手工锯切割改为砂轮切管机切割。第二、施工及验收技术规范规定,压力在1.6MPD以下的碳钢管道,也要按焊口的比例抽查,进行无损探伤检验,若发现不合格者,按原规定比例加倍抽查。因此,本定额所有低压炭钢管均按射线探伤检验标准施工,增加了焊缝层间打磨和1、2级焊缝的氩弧焊打底工序,在辅助材料中相应增加了砂轮片、氩气等消耗量,机械费中增加快速砂轮机和氩弧焊机的台班费用。第三、根据规范要求和保证焊接质量,发挥机械加工的优越性和效率,本定额对1、2、级焊缝管道和不锈钢,合金钢和中高压碳钢管等都采用集中加工方法。因此,增加了管段吹扫、管口封闭和管段运输等工序。第四、为了保证管口焊接质量,根据规范要求,增加了电焊条烘干箱。(2)定额结构形式的改变:第一,原定额的管道安装项目包括管件的制作、安装,本定额除铅管、非金属管(不包括塑料管)法兰铸铁管、承插铸铁管仍沿用原定额形式外,其他类管道中的管件安装单独列项,并按成品及现场制作二种形式考虑。第二、原定额分室(车间)内、外、站类,油罐区管道安装,本定额不再按上述形式分类,一律执行管理安装定额的相应项目,管件按图纸数量,另行计算。第三、新定额已将原定额的章节顺序作如下调整:首先,第五章增列了钢板卷管及管件制作;其次,将第六章改为管架、金属构件制作与安装;其

全国统一安装工程预算定额解释汇编精编版

综合性问题解释 1、脚手架搭拆费采用系数计算,系数考虑了下列因素: 1.相互利用已搭拆的脚手架; 2.按有偿使用考虑; 3.无论发生与否,包干使用; 2、高层建筑指六层以上的多层建筑,不含六层;单层建筑自室外设计±0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间,电梯间,屋顶平台出入口等)的建筑物。 3、高层建筑增加费指施工中施工高度超过6层或20m的人工降效,以及材料垂直运输增加费的费用。 4、超高增加费指有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点±0至操作物的距离。 5、安装与生产同时进行指因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括保证安全生产和施工所采取的措施费用。按人工费的10%计算。 6、在有害身体健康的环境中施工降效增加费是指改扩建工程由于车间,装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用。 7、水平运输材料定额取定为300m;设备定额取定为100m; 8、垂直运输基准面室内以室内地平面为准;室外以安装现场地平面为基准面。 9、定额中未包括材料二次运输。 10、材料损耗包括:1.工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗; 2.施工操作损耗; 3.施工现场堆放损耗; 4.直接消耗在安装工作内容中的主要材料,辅助材料和零星材料; 11、定额综合工日中已包括了焊接工序、加工工序等所需的电焊工、车工、探伤工及热处理工的工日消耗量,各地区在编制单位估价表时,应扣除焊接机械、加工机械、无损探伤机械,热处理机械台班单价中的人工费部分,避免重复计算。 12、人工幅度差包括工种之间的工序搭接及安装工程的交叉中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动时水、电、线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的停歇时间,施工中水电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。(各册定额是根据子目所包括的工作内容,以人工消耗量为基础增加8%-15%计算的) 定额已包括单体试验、试运行费用,不包括联合试运行费用。

全国统一安装定额解释(六 )

第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程1.静置设备制作定额适用范围是什么? 答:本章定额适用于建筑安装企业在加工厂或施工现场制作容器、塔器、换热器等设备制作工程.它仅适用于常压、I、Ⅱ类容器、塔器、换热器地制作.不适用于高压设备地制作. . 2.静置设备制作时,设计压力不同怎样选择定额工程? 答:本定额没有表现常压、I、Ⅱ类设备形式,只是以钢材材质形式表示,对于设计压力PN≥1.6MPa地Ⅱ类设备按定额使用说明中规定进行调整. (1>当碳钢椭圆双封头容器设计压力.PN>1.6MPa时,执行低合金钢容器相应工程.当不锈钢椭圆双封头容器设计压力PN>1.6MPa时,定额乘以系数1.1. (2>当塔器设计压力PN>1.6MPa时,按相应定额乘以系数1.1. (3>当换热器压力PN>1.6MPa时,按相应定额乘以系数1.08. ’ 3.设备制作工程量计算规则是什么? 答:金属容器、塔器、换热器地设备制作定额是以容积(NVm.>表示,不扣除内部附件所占体积.“金属净重量”是指以制造图尺寸计算地金属重量,以“t”为计量单位. 金属容器、塔器、换热器设备地直径不同,筒体采用卷板机压头滚弧,所用地椭圆形封头直径在咖3000mm以内,按整体压制封头制作考虑.超过咖3000mm地按分瓣压封头制作考虑,在使用过程中不应调整定额. 设备制作工程量计算规则:金属容器、塔器、换热器地设备重量,以金属净重量-“i?’为计量单位,不扣除开孔割除部分重量.不包括外部附件(人孔、手孔、接管、鞍座、支座>和内部防腐、刷油、绝缘及填充物地重量.塔器地工程量则应包括基础模板地重量. 外购件和外协件地重量应从制造图地重量内扣除,其单价另行计算. 4.接管、人孔、手孔制作定额包括哪些内容? 答i接管、人孔、手孑L制作中考虑了设备开孔、补强圈地制作与组装焊接.接管地短管是按钢管制作;人孔、手孔地短管是按钢板滚圆制作.其主材利用率按定额规定计算,接管、人孔、手孔补强板按筒体计算主材利用率. 5.现场分段设备组对、分片设备组装包括哪些工作内容? 答:现场分段设备组对、分片设备组装定额有两种材质,即:碳钢、不锈钢.其他材质按定额规定系数进行调整.根据设计资料及设备运输条件和实际调查综合取定为:凡设备直径达到3.8m地,按分片组装处理..凡设备直径小于3._8m,设备长度达到或超过20m,按分段设备处理. (1>碳钢、不锈钢容器、塔类设备分片组装:包括施工准备、水平运输、清点验收;弧板检查、坡口修磨、分节分段拼装、对口找正、.点焊、焊接、清根;划线定位、开孔、内外件、组合件地焊接安装;整理记录、工器具回收、清理现场等. (2>碳钢、不锈钢容器、塔类设备分段组对:包括施工准备、水平运输、检查验收;划线定位、‘坡口修磨、点焊、清根、焊接安装;整理记录、工器具回收、清理现场等. 6.分段设备组装按几段确定? 答:(1.’>分段容器按两段一道口确定,每增加一道口,定额乘以系数1.35. (2>分段塔器按三段两道口确定,若分两段到货一道口.49?时,定额乘以系数O.75;三段以上每增加一段,定额乘以系数1.35. 7.现场分段、分片设备组对安装是否包括了水压实验? 答:现场分段、分片设备组对安装不包括水压实验.应根据设计图纸要求,组装后作整体水压实验可使用本定额第三章“设备压力实验”有关工程. 8.使用分片、分段设备组装定额时,应注意什么? 答:(’1>分段、分片设备组装工程内均不包括设备吊装就位工作内容,、应按“设备整体安

电气设备安装工程定额解释

第二册电气设备安装工程定额解释 1、本册适用于10kV 以下工业与民用新建、扩建和整体更新改造工程,请问10kV 以上架空线路及电力电缆工程、电气设备安装工程应如何执行? 答:10kV 以上的架空线路、电力电缆工程、电气设备安装等应参照电力部门规定执行。 2、计取本册脚手架搭拆费时有无操作高度要求?答:本册脚手架搭拆费为包干费,除定额中已考虑的(如10kV 以下架空线路)外均可计取,无操作高度要求。 3、册说明中第六条2 中的项目如何执行定额? 答:电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转的工作已包括在机械设备安装中;联合试运转工作可按施工方案进行计 4、“高层建筑增加费”表下面的注如何理解?答:为高层建筑供电的变电所和供水等动力设备安装工程,如安装在六层以上时,作为计取高层

建筑增加费的基础;安装在六层以下时,不作为计取高层建筑增加费的基础。 5、本册说明中未涉及洞库、暗室增加费系 数,可否计取?答:该系数是对于没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道时的情况下施工而进行补偿的施工降效费。本册也可计取。如在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%。 6、变压器油过滤定额中包括取油样、配合 试验,是否包括油的化验和油样分析?答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。 7、互感器安装定额不包括抽芯,如需要抽芯检查,如何执行? 答:可按施工方案进行计算。 8、高压成套配电柜中“双母线柜”是否是指“带旁路母线的柜” 答:不是,带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。 9、请问户表箱(电表箱)、明装配电箱如何

套用定额? 答:住宅户内电表箱、明装配电箱及各种配电箱均按半周长套用“成套配电箱”相应项目。 10、盘柜配线怎样计算?答:盘柜配线仅适用于盘柜上设备元件的少量现场配线,不适用于工厂设备的修、配、改工程。计量时分不同规格,以“10m ”为 计算单位计算。 11、定额第七章说明中:“滑触线及支架安装是按10m以下标咼考虑的,如超过10m 时按册说明的超高系数调整”,而册说明超咼增加量是5m以上可以计取,请问标咼在10m以下至5m以上部分是否考虑超高系数? 答:滑触线及支架安装定额中已考虑了5m 以上10m以下部分的高空作业因素;10m以上部分另按册说明的超咼系数调整。 1 2、电缆敷设定额中的步距“截面”是指“单芯截面”还是“多芯截面之和”? “截面400-800mm2的单芯电力电缆敷设按

全国统一安装工程预算定额说明第四册

第一章专业炉窑说明 一、本章定额适用于已列名的专业炉窑。其他工业炉窑执行第二章“一般工业炉窑”定额。 二、本章定额中的专业炉项目,已综合了因砌筑部位不同、造型结构不同、配用砖型不同、砌体质量类别不同和砌筑方法不同而造成的差异因素。 三、本章定额项目的工作内容,主要工序有砌筑地点的清扫与准备、放线、作标记、立线杆、材料的运输装卸、码垛、泥桨搅拌(包括添加剂中和)、砌筑(或吊装)、临时磨(切)砖(含手加工)、原浆勾缝、质量自检与清废外运。此外,还综合扩大了在砌筑(或吊装)前的选砖、预砌筑、集中砖加工、二次勾缝、吹风清扫或吸尘等次要工序。 四、本章定额不包括各专业炉窑中的烟道砌体、不定形耐火材料与辅助工程,发生时可分别执行本定额的二、三、四章相应项目。 五、有关问题的说明: 1.焦炉(包括蓄热室分格焦炉): (1)焦炉定额中已综合包括了二次勾缝、吹风清扫或吸尘、镶铁件等次要工序的人工、材料、施工机械台班消耗量; (2)大中型焦炉炉体施工垂直运输,本定额按桥式吊考虑;如实际施工采用卷扬机或其他方式运输时,一律不得调整; (3)焦炉施工大棚的搭拆、烘炉与热态等三项工程,另订有统一的计算办法及包干系数,发生时可参照执行。详见预算工程量计算规则。 2.熄焦罐: (1)熄焦罐定额中已综合包括了熄焦罐罐体、除尘器、管道与余热锅炉等系列工程; (2)熄焦罐锥形炉顶,如设计采用标准型耐火砖或隔热砖作内衬时,所发生的改型加工费用,可按施工方案另行计算。 3.高炉: (1)高炉定额包括炉本体、热风炉、热风管、上升管、下降管、除尘器与铁渣沟等系列工程。热风炉烟道执行本定额第二章“一般工业炉窑”相应项目; (2)本定额已考虑高炉、热风炉某些部位使用大型组合砖的因素,但未包括组合砖因采用毛坯由母砖通过金刚石磨砖机加工组装成子砖的消耗,发生时可按批准的方案另行计算。 (3)高炉系统工程施工中采用的大型吊盘,不作脚手架搭拆包干系数的计算范围,发生时可按批准的方案另行计算; (4)管式热风炉执行第二章“一般工业炉窑”相应定额。 4.鱼雷形混铁车:本定额中已考虑了鱼雷形混铁车的特异造型所造成的砖加工因素(包括机械和手工),执行中不得调整。 5.炼钢转炉:如设计采用有效使用期的大型白云石砌块作内衬时,其发生的密闭式金属集装箱开封人工、材料、机械可按批准的方案另行计算。 6.电炉:本定额已考虑电极孔砖加工因素,与耐火砖改型的损耗。 7.步进式加热炉: (1)步进式加热炉附属金属烟囱耐火喷涂工程,执行本定额第三章“不定形耐火材料”相应项目; (2)本定额未包括步进式加热炉烘炉前的可塑料的修整养护工作。 8.环形加热炉: (1)本定额亦适用于环形退火炉; (2)本定额不包括金具件制作安装,发生时执行第四章相应项目。 9.均热炉:

全国统一安装工程预算工程量计算规则GYDGZ-201-2000

主编部门:中华人民共和国建设部标准定额司 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2000年3月17日 关于发布《全国统一安装工程预算定额》 和《全国统一安装工程预算工程量计算规则》的通知 建标【2000】60号 为适应工程建设的需要,规范安装工程造价计价行为,由我部组织修订的《全国统一安装工程预算定额》(第一~十一册)(GYD-201~GYD-211-2000)和《全国统一安装工程预算工程量计算规则》(GYD GZ-201-2000)已经完成。经审查,现批准发布,自发布之日起施行。原国家计委1986量发布的十五册《全国统一安装工程预算定额》(第四册《通信设备安装工程》、第五册《通信设备安装工程》、第五册《通信线路工程》除外)和建设部1992量发布的第十六册《非标设备制作工程预算定额》同时停止执行。 本定额由建设部标准定额研究所负责具体解释和日常管理。 中华人民共和国建设部 二零零零年三月十七日 第一章总则 为统一安装工程预算工程量的计算,制定本规则。 本规则适用于安装工程施工图设计阶段编制工程预算及工程量清单,也适用于工程设计变更 后的工程量计算。本规则与《全国统一安装工程预算定额》现配套,作为确定安装工程造价 及消耗量的基础。 安装工程量依据《全国统一安装工程预算定额》及本规则各项规定除外,还应依据以下文件: 1.经审定的施工设计图纸及说明。 2.经审定的施工组织设计或施工技术措施方案。 3.经审定的其他有关技术经济文件。 本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程 量的计量单位应按下列规定计算: 1.以体积计算的为立方米(m3)。 2.以面积计算的为平方米(m2)。 3.以长度计算的为米(m)。 4.以重量计算的为吨(t)。 5.以台(套或件等)计算的为(套或件等)。 汇总工程量时,其准确度取值:m3、m2、m以下取两位;t以下取三位;台(套或件等)取整 数,两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍。 计算工程量时,应依施工图纸顺序,分部、分项依次计算,并尽可能采用计算表格及计算机 计算,简化计算过程。

相关文档