供电及安全用电

第7章供电及安全用电 【课题】 7.1 供电系统 【教学目标】 知道供电系统及供电质量的概念。 【教学重点】 供电质量(供电的可靠性、电压质量)。 【教学难点】 供电系统。 【教学过程】 【一、复习】 三相四线制供电系统的组成。 【二、引入新课】 供电系统及供电质量一直是电力系统长期研究、不断改进、并取得较大成果的项目之一,本节所介绍的内容只是入门,是具有科普性质的知识。 【三、讲授新课】 7.1.1 供电系统 1.供电系统:从电源线路入端起到高、低压用电设备进线端止的整个电路系统。 2.供电系统如图7.1所示。 图7.1供电系统示意图 7.1.2供电质量

1.供电的可靠性:用事故停电到恢复供电所需时间的长短来反映的。 (1)一类负荷。突然停电将造成人身伤亡,或造成重大的政治影响,或使重大设备损坏且难以修复,或造成爆炸、火灾、中毒、混乱等如医院、重要大型企业、交通枢纽等。一类负荷对供电电源的要求是应有两个独立电源供电。 (2)二类负荷。突然停电将在经济上造成较大损失。如引起设备损坏、大量产品报废,造成重大减产,大量人员集中的公共场所秩序混乱如化工厂、炼钢厂、大型影剧院等。二类负荷对电源的要求也是采用两个独立电源供电,但在投入的快速性上略低于一类负荷的要求。 (3)三类负荷。较长时间中断供电造成的损失不很严重的负荷如机械行业工厂等。三类负荷对电源的要求只需单路电源供电。 2.电压质量:国家规定,35 kV及以上供电电压允许偏差为+10 % ~-10 %;10 kV及以下的供电电压允许偏差为+7 % ~-7 %;220 V单相供电电压允许偏差+ 5% ~-10 %。 3.频率质量:频率偏差一般不超过+0.5 Hz ~-0.5 Hz。若电力系统容量达3 000 MW或以上时,频率偏差不得超过+0.2 Hz ~- 0.2 Hz。 【四、小结】 1.供电系统是指从电源线路入端起到高、低压用电设备进线端止的整个电路系统。包括用电设备所在部门内部的变配电所和所有高低压供配电线路。 2.供电质量包括供电的可靠性、电压质量、频率质量及电压波形质量四个方面。 【五、习题】 一、是非题:1、2、3、4;二、选择题:1、2;三、填空题:1。 【课题】 7.2 安全用电常识 【教学目标】 区分触电的几种情况及主要保护措施。 【教学重点】 1.保护接地。 2.保护接零。 【教学难点】 1.保护接地。 2.保护接零。 【教学过程】 【一、复习】 三相四线制供电系统。 【二、引入新课】 安全用电一直是电气行业最重要的指标之一,防止触电应该有完善的措施和方法,本接所介绍的内容会给同学们建立一个清晰的安全用电的概念。 【三、讲授新课】

保护电力设施与安全用电宣传单

保护电力设施与安全用电宣传单 为了您和大家的安全,请您爱护好电力设施 1、电力设施受国家法律保护,禁止任何单位和个人从事危害电力设施的行为。保护电力设施安全,是每个公民应尽的义务。 2、禁止在电力设施周围进行爆破作业,开挖取土;禁止向电力线、变压器上抛掷物体。 3、禁止利用电力线路杆(塔)、拉线拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物和作起重牵引地锚。禁止在杆(塔)上架设通信线、广播线和安装广播喇叭。 4、禁止在电力线路下和杆(塔)附近建房、修路、烧油菜麦梗、烧窑、烧荒、种树栽竹、打场堆物、堆放垃圾、倾倒有害的化学物品。 5、任何单位和个人不得非法占用变电设施用电、输电线路走廊和电缆通道。 6、凡在架空电力线路导线边线向外延伸如下距离内新建、改建或扩建建筑物,必须到供电部门办理有关电力设施安全审批手续后方可施工。 10千伏5米;35—110千伏10米;220千伏15米 7、在架空电力线路保护区内(范围参照第5条)新种

植或自然生长的可能危及电力设施安全的高杆植物,应当予以砍伐,电力企业不支付任何费用。 8、未经公安、工商管理部门批准,禁止任何单位和个人收购、销售废旧电力设施器材。 9、任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取安全措施后方可进行作业。 10、盗窃、破坏电力设施属于危害公共安全罪,处三年以上十年以下有期徒刑;造成严重后果的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 11、禁止在电力线路附近钓鱼或放风筝。 12、家长和学校应加强对未成年人的教育和监护,禁止攀爬电力线路杆(塔)、变压器台架、摇晃拉线等危害电力设施及人身安全的行为。 13、安全用电,人人有责。用电必须先申请,安装、修理找电工,禁止私拉乱接用电。 14、临时用电应向供电部门申请,并有专人负责看管,用电结束及时拆除。严禁使用挂钩线用电。 15、严禁私设电网防盗、捕鼠、狩猎和用电捕鱼。禁止使用破股线、地爬线和绝缘不合格的电线接电。 16、发现电力线断落、配电变压器等设施出现异常情况时,应立即找电工处理,并远离现场看守。

广州供电局变配电设计规范

广州供电局设计规范 一、高压柜的选用: 1、单台专变Sn≤630kVA,选用HXGN环网柜。 环网柜有一组四台(含进线副柜、熔丝柜、计量柜、出线柜); 有一组两台(含进线柜、计量出线柜)。 2、单台专变Sn>630kVA或多台变压器必须选用KYN中置柜。 KYN-12尺寸为800(宽)×1500(深)×2200(高)。 3、公变及综合房全部要求选用SF6全密封全绝缘柜。 4、KYN中置柜高压进线开关:VD4为ABB牌子、EV12或EVolis为施耐德牌子、VS1为国产牌子、西门子NXACT、纳图NV-12、ABB-Vmax或VD4、通用GE-VB2等。 5、低压开关T5N630R500 3P、T5H630R500 3P 都是ABB型号,其中N表示标准型、H表示高级型,Emax 智能低压断路器、Tmax低压塑壳开关。 6、高压柜有如下型号品牌柜:西门子NXAIR、纳图NES、ABB UniGear-ZS1、GE P/VII等。 7、高压进线柜计算电流等于变压器容量÷10÷1.732 如:SCB10-1000kVA I=1000÷10÷1.732=57.7A 8、高压进线柜电流互感器的选择:(建筑设计院说不用×1.3) 计算电流×1.3然后选择电流互感器。(×1.3是考虑过载后的电流) 如:2台2500kVA变压器进线柜电流I=5000÷10÷1.732=288.68A 288.68×1.3=375.29所以选择400/5电流互感器。 9、萝岗区高压计量柜普遍采用3CT、3PT,进线柜与出线柜采用2CT。 10、低压柜计算电流等于容量S(功率P)÷1.732÷0.38kV(0.4kV) 如:SCB10-630kVA,I=630kVA÷1.732÷0.38kV=957.22A(南岗工程) I=148kW÷1.732÷0.38kV=224.87A 10、315kVA以下的变压器采用低压计量,315kVA以上的变压器采用高压计量。 11、新规定:2000kVA以上变压器工程,高压柜至变压器段电缆最少要用3×240。 12、设计化:变压器容量等于功率。即S=P 求2500kVA的变压器计算电流 装置容量(P)=1.732UI 2500kW=1.732×0.4I I=3600A

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)

Carry out the relevant standards and regulations of production safety, and do a good job in publicity and education of production safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 企业供电系统与安全用电考试题 (通用版)

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)导语:贯彻执行安全生产的有关法规、标准和规定,做好安全生产的宣传教育工作。 认真调查研究,及时总结经验,协助领导贯彻和落实各项规章制度和安全措施,改进安全生产管理工作。 一.简答题: 1.简述电气闭锁的优缺点。 2.常用的保护继电器有哪几种? 3.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 4.简述电气倒闸操作的主要内容。 5.简述人体触电形式。 6.电力变压器的主要构成?各有什么作用? 7.电力变压器的容量是如何确定的? 8.高压隔离开关如何安全隔离? 9.电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。 10.企业三级安全教育是指哪三级? 11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用? 12.低压架空线路导线的选择有哪些根据?

13.如何预防间接接触触电? 二.设计题: 1.如图,请写出该线路的送电操作票 三.解答题: 1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为 R1=R2=4Ω。 (1)当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作? (2)你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍) 参考答案 一:1.优点:操作方便,没有辅助动作; 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。 (2)作为联锁元件的电磁线圈结构复杂,在户外易受潮霉坏、绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率。 (3)需要敷设电缆,增加额外施工量。

广州市供用电安全责任制管理办法 .doc

广州市供用电安全责任制管理办法 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为提高全市供用电安全管理工作水平,落实供用电安全管理责任,预防和杜绝供用电安全事故,保障人民群众生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《消防安全责任制实施管理办法》、《广东省供用电条例》、《广州市供电与用电管理规定》及《广州市安全生产管理规定》等法律法规相关规定,结合本市工作实际,制定本办法。 第二条本办法适用于全市公共场所的供用电安全管理工作。全市各级人民政府及其派出机构、各行业管理部门,村(居)民委员会,机关、社会团体、企事业单位,依照本办法相关规定实行供用电安全责任制。 第三条供用电安全管理工作应当坚持属地管理和行业监管相结合,以“产权归谁、责任归谁”、“安全自查、隐患自除、责任自负”为基本原则。 第四条全市各级人民政府及其派出机构、村(居)民委员会应当按属地管理原则负责本辖区内供用电安全工作,单位主要负责人为第一责任人,分管负责人为主要责任人,

其他领导成员对分管业务范围的供用电安全工作负领导责任。 第五条各有关行业管理部门应当将供用电安全纳入本部门安全生产工作范围,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求,在各自职责范围内依法依规做好本行业、本系统的供用电安全工作。 第六条机关、社会团体、企事业单位和个体工商户是供用电安全管理责任主体,其法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位、本场所供用电安全管理责任人,对产权归属于本单位的供用电设备设施安全全面负责。 第七条供电设备设施、用(受)电设备设施的产权分界点为管理责任分界点。产权分界点电源侧为供电设备设施,管理责任由供电设施产权人承担;产权分界点负荷侧为用(受)电设备设施,管理责任由电力用户承担。 第八条供用电安全管理工作应做到权责一致、依法履职、齐抓共管、失职追责,对不履行或不按规定履行供用电安全管理职责的单位和个人,应当依法依规追究责任。 第二章属地人民政府及其派出机构工作职责 第九条属地人民政府及其派出机构应当贯彻执行国家相关法律法规和方针政策以及上级党委、政府关于供用电安

企业供电系统与安全用电考试题(新编版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 企业供电系统与安全用电考试 题(新编版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

企业供电系统与安全用电考试题(新编版) 一.简答题: 1.简述电气闭锁的优缺点。 2.常用的保护继电器有哪几种? 3.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 4.简述电气倒闸操作的主要内容。 5.简述人体触电形式。 6.电力变压器的主要构成?各有什么作用? 7.电力变压器的容量是如何确定的? 8.高压隔离开关如何安全隔离? 9.电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。 10.企业三级安全教育是指哪三级? 11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用?

12.低压架空线路导线的选择有哪些根据? 13.如何预防间接接触触电? 二.设计题: 1.如图,请写出该线路的送电操作票 三.解答题: 1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为R1=R2=4Ω。 (1)当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作? (2)你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍) 参考答案 一:1.优点:操作方便,没有辅助动作; 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。

供电与用电管理制度

供电与用电管理制度 第一章总则第一条为规范供电与用电行为,维护供电与用电秩序,保障供电企业和用户的合法权益,促进经济与社会的和谐发展,根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》等法律、法规,结合本市实际,制定本规定。 第二条本市行政区域内的电网规划与建设、电力设施保护、供电与用电活动,适用本规定。 第三条供电与用电遵循安全、节约、计划的原则。 第四条各级人民政府应当加强对电网建设和电力设施保护的领导,设立电网建设以及电力设施保护协调机制,协调解决电网规划与建设、电力设施保护和供电与用电中的有关问题,维护本地区供用电正常秩序。 第五条市经贸行政主管部门是本市电力行政主管部门,依照本规定负责本市行政区域内供电与用电的监督管理工作;区、县级市经贸行政主管部门依照职责做好本辖区供电与用电的管理工作。 发展改革、建设、规划、国土房管、市政园林、工商、价格、质监、公安、安全生产监督管理和城管综合执法等部门在各自职责范围内协同实施本规定。 第二章电网规划与建设 第六条电网规划应当根据城市发展需要进行编制,并根据实际适时调整。 电网规划由市经贸行政主管部门会同发展改革、建设、规划、环保等部门和供电企业编制或者调整,经市人民政府批准后纳入城市总体规划。 第七条电力设施用地控制规划应当根据城市总体规划、土地利用总体规划、电网规划和城市建设用地的情况进行编制,并根据实际适时调整。 电力设施用地控制规划由市规划行政主管部门会同经贸、发展改革、国土房管、建设、环保等部门编制或者调整,纳入控制性详细规划,报市人民政府批准。 除涉及国家安全需要保密外,电力设施用地控制规划草案应当公开,并征询公众意见。规划行政主管部门应当收集、整理和研究公众意见,对规划草案进行修改和完善。公众对规划草案提出重大异议的,规划行政主管部门应当通过召开论证会、听证会等方式进行充分论证。 第八条规划行政主管部门应当按照控制性详细规划安排变电站、线路走廊等电网建设用地。 任何单位和个人不得违法占用电网建设用地、改变其土地使用性质和阻挠电网建设。 建设单位不得占用或者改变建设项目中规划预留的变电站、配电房、地下电力线路以及其他地下供电设施的建设用地和通道。

发电厂电气部分第四章习题解答

第四章电气主接线 4-1 对电气主接线的基本要求是什么 答:对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活性和经济性。 其中保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。灵活性包括:操作、调度、扩建的方便性。经济性包括:节省一次投资,占地面积小,电能损耗少。 4-2 隔离开关与断路器的区别何在对它们的操作程序应遵循哪些重要原则 答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。 4-3 防止隔离开关误操作通常采用哪些措施 答:为了防止隔离开关误操作,除严格按照规章实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间加装电磁闭锁和机械闭锁装置或电脑钥匙。 4-4 主母线和旁路母线各起什么作用设置专用旁路断路器和以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点检修出线断路器时,如何操作 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用与配电装置检修短路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路器极大的提高了可靠性。而分段短路器兼旁路短路器的连接和母联短路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线和短路器需要检修时,先合上旁路短路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上后会自动断开,就不能使用旁路母线。如果旁路母线完好,旁路断路器在合上就不会断开,先合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路短路器代替断路器工作,便可对短路器进行检修。 》 4-5 发电机-变压器单元接线中,在发电机和双绕作变压器之间通常不装设断路器,有何利弊 答:发电机和双绕组变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或短路电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格等原因造成的困难。但是,变压器或者厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需跳发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而当发电机定子绕组本身发生故障时,若变压吕高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机

广州市供电与用电管理规定

广州市供电与用电 管理规定

广州市供电与用电管理规定 广州市人民政府令 第12号 《广州市供电与用电管理规定》已经 9月24日市政府第13届25次常务会议讨论经过,现予以公布,自 9月1日起实行。 市长张广宁 二○○八年七月三十日 广州市供电与用电管理规定 第一章总则 第一条为规范供电与用电行为,维护供电与用电秩序,保障供电企业和用户的合法权益,促进经济与社会的和谐发展,根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》等法律、法规,结合本市实际,制定本规定。公众对规划草案提出重大异议的,规划行政主管部门应当经过召开论证会、听证会等方式进行充分论证。 第八条规划行政主管部门应当按照控制性详细规划安排变电站、线路走廊等电网建设用地。 任何单位和个人不得违法占用电网建设用地、改变其土地使用性质和阻挠电网建设。 建设单位不得占用或者改变建设项目中规划预留的变电站、配电房、地下电力线路以及其它地下供电设施的建设用地和通道。 第九条在城市人口密集区建设变电站时,条件许可的,应当实施地下或者半地下建设方案。

供电与用电答案修订版

供电与用电答案修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

第5章供电与用电 练习与思考 5.1.1三相电源星形联结时,如果误将X、Y、C连接成中性点,是否可以产生对称三相电压? 答:不能产生对称相电压。 5.1.2三相电源星形联结时,设线电压30) V,试写出相电压 u tω =+? AB 。 U A 等于多少? 如果三相电源三角形联结,则相电压U A 答:三相电源星形联结时,2200 U=∠?V;如果三相电源三角形联结, A U=∠?V。 38030 A 5.1.3三相电源三角形联结时,如果第三相绕组接反即C和Z接反,通过相量图分析回路中的电压。 答:三相电源三角形联结时,如果第三相绕组接反即C和Z接反相量图如下所示,可见三相电压之和为两倍相电压,使得回路中电流很大,容易烧毁电机。 5.1.4为什么三相电源通常都采用星形联结? 答:实际电源的三相电动势不是理想的对称三相电动势,所以三相电源通常都接成星形,而不接成三角形。

5.2.1为什么电灯开关一定要接在端线上? 答:电灯开关如果接在中线上,开关断开,则中性线被断开,不对称负载相电压不再对称,且负载电阻越大,负载承受的电压越高,可能超出负载的额定电压。中性线能保证星形联结三相不对称负载的相电压对称。 5.2.2三相四线制电路中,中性线上是否可以接熔断器?为什么? 答:三相四线制电路中,中性线上不能接熔断器,因为要保证负载相电压的对称性。 5.2.3三相负载对称是指下述哪一种情况:(1)Z Z Z ==A B C ;(2) ???==A B C ;(3)Z Z Z ==A B C 。 答:三相负载对称是指第(3)种情况。 5.2.4在对称三相电路中,负载以星形方式联结,下列表达式哪些是正确的: (1)l U I =P Z ;(2)l l U I =Z ;(3)l U I =P Z ;(4)U I =P P Z ;(5)l U =P ;(6) l U =P ;(7)l U U =P ;(8)U =P 答:在对称三相电路中,负载以星形方式联结,表达式(1)(4)(5)(8)是正确的。如果负载以三角形方式联结,表达式(3)(4)(7)是正确的。 5.3.1在计算三相对称负载功率的公式中,功率因数角?的含义是什么? 答:在计算三相对称负载功率的公式中,功率因数角?的含义是负载阻抗角,也是负载相电压超前相电流的角度。

--第四章-供电用电管理

--第四章-供电用电管理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第四章供电用电管理 第一节营业管理 4.1.1 用户用电申请 部颁《供电营业规则》第16条规定:“任何单位或个人需新装用电或增加用电容量、变更用电都必须按本规则规定,事先到供电企业用电营业场所提出申请,办理手续”。因此,用户不论是新装、增容、减容或者暂停、销户,还是移表、变更户名、迁移用电地址等,均需到有关的地区供电企业办理申请手续。 《供电营业规则》第17条规定:“供电企业的用电营业机构统一归口办理用户的用电申请和报装接电工作……”,根据上海地区的现状,供电企业的用电营业场所就是上海市电力公司所属的各供电营业室。 4.1.2用户申请新装及变更用电 4.1.2.1新装用电申请 1.按用户的用电设备装接容量大小,分为小用户和大用户(大用户又分为低压供电和高压供电两种)。凡装接容量在100kW以下者,为小用户,100kW及以上者为大用户。申请新装用户应到电力营业室办理申请于续。 2.受电设备容量在800kVA 及以上的用户受电工程建设项目,供电条件、变配电站站址的选择等方面,因涉及电网的规划,建设和改造,在用户确定项目之前,应向电力营业室书面提出用电征询。 3.大用户新装申请,应提供下列文件及资料: (l)书面申请报告; 根据上级批文、征用土地批文,写明申请简要理由,主要包括三方面内容:用户的基本信息;近几年的负荷发展情况;特殊用电设备及用电特殊要求; (2)《用户用电申请单》(可向各电力营业室索取,需详细填写); (3)《用户用电设备统计表》(可向各电力营业室索取 ,临时用电和低压大用户须填写); (4)用户营业执照复印件(新装用户需提供); (5)一份 1/1000 地形图蓝图(上海测绘院出图),图上标明厂区范围; (6)三份1/500 厂区平面图蓝图,图上标明配电所。 4.小用户新装申请,应提供下列文件及资料: (1)书面申请报告; 写明申请简要理由,提供用户的基本信息; (2)《用户用电申请表》(可向各电力营业室索取,需详细填写); (3)《用户用电设备统计表》(可向各电力营业室索取); (4)用户营业执照复印件(新装用户需提供); (5)一份上海测绘院标准比例地形图蓝图(装接容量≥20KW 一般需要提供。须标上表间位置)。 4.2.1.2临时施工用电的申请 1.临时施工用电也分大用户与小用户两种。申请手续基本同正常新装用电申请。但申请临时施工用电,必须与正常用电同时申请。

供电公司客户安全用电服务管理规定示范文本

供电公司客户安全用电服务管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电公司客户安全用电服务管理规定示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 本规定规定了客户安全用电服务管理机制、内容和要 求。本标准适用于我司属各相关部门客户安全用电服务管 理工作。 2 规范性引用文件 电力工业部令第6号《用电检查管理办法》 国家电网营销(2007)49号《国家电网公司客户安 全用电服务若干规定(试行)》 3 职责与要求 3.1 营销部负责客户安全用电服务的归口管理,组织 协调安全、生产、调度等部门完成客户用电安全管理过程

的业务指导及技术服务工作。 3.2 营销部负责履行用电检查职责,并协调组织专业部门开展客户受电装置试验、消缺、以及继电保护装置和安全自动装置的定值计算、整定、传递、校验等技术服务工作。 3.3 积极向客户宣传国家及电力行业有关安全用电方面的法规、政策、技术标准及规章制度。积极使用先进的技术手段和设备,为提高客户受电装置安全运行及健康水平提供技术支持。 4 受电工程设计审核与检验 4.1 客户受电工程设计的审核应依照国家、行业标准和要求进行,以有关设计安装、试验和运行的标准为依据,积极推行典型设计,倡导采用降低能耗的先进技术和产品。 4.2 营销部客户服务中心应及时将受电工程设计的审

广州供电局业扩管理细则2014.1

Q/CSG 广州供电局有限公司企业管理制度 Q/CSG-GZPS231005-2013 广州供电局业扩管理细则 2014/01/30发布2014/01/30实施广州供电局有限公司发布

本制度信息 制度名称广州供电局业扩管理细则 制度编号Q/CSG-GZPS231005-2013 对应文号 版次变更概要修编时间状态角色人员 编写徐兵、吴峰、孟翔、陈弘、袁超、刘剑、周玖、王东海、谭致远、刘毅、李科照、杨明、徐子力、吴嘉欣、孙威、邓永豪、萧逸豪、刘淦鹏、赵为群、梁爱红、朱昊杰、李茹兰、骆晓华、危婉琳、刘永齐、晏二保 初审徐兵 会签冯庆燎、万国成、吴国沛、毛为民、张林、、、刘育权、张志辉、周晋华 审核李璇 批准 2014/01/30发布2014/01/30实施

Q/CSG-GZPS231005-2013 广州供电局业扩管理细则 广州供电局业扩管理细则 (Q/CSG-GZPS231005-2013) 1.总则 1.1目的 为有效加强广州供电局供电营业标准化管理,全面规范业扩工作标准,切实提高供电服务水平,提高服务效率,特制定本细则。 1.2适用范围 本细则适用于广州供电局的业扩管理工作。 2.规范性引用文件 《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席第60号令) 《电力供应与使用条例》(中华人民共和国国务院第196号令) 《供电营业规则》(电力工业部第8号令) 《供电监管办法》(国家电力监管委员会第27号令) 《国家电力监管委员会客户受电工程“三指定”行为认定指引》(办稽查〔2009〕76号) 《中国南方电网有限责任公司业扩管理标准》(Q/CSG214031-2011) 《中国南方电网有限责任公司客户受电工程管理规定》(Q/CSG22114-2010) 《中国南方电网有限责任公司城市配电网技术导则》(Q/CSG10012-2005) 《中国南方电网有限责任公司“十二五”110千伏及以下配电网规划编制技术规定(暂行)》 南方电网公司《关于加强业扩一体化管理的指导意见》(市场〔2012〕27号) 南方电网公司《10kV及以下业扩受电工程典型设计(试行)》(市场函〔2012〕7号)南方电网公司《10kV用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113007-2012) 南方电网公司《低压用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113006-2012) 南方电网公司《市场营销业务模型说明书》(2013版) 共51 页第1 页

广州供电局规范业扩工程投资界面方案

广州供电局规范业扩工程 投资界面方案

广州供电局规范业扩工程投资界面方案 为理顺供电企业和客户在业扩工程中的投资界面,切实做到以客户需求为导向,缩短用电工程建设周期,快速响应客户的用电需求,结合广州配网建设的实际情况,并以南方电网公司《规范业扩工程投资界面推荐方案》为指引,制定本方案。 下阶段,我局将力促广州市政府出台供电配套费政策,实现客户受电工程统一、规范建设。 一、基本原则 (一)产权明晰:投资界面清晰明确,客户易于接受。 (二)责任明确:供电企业和客户按照分界点负责各自供电设施的投资、建设、运行维护,并承担相应责任。 (三)优质服务:有利于提高服务水平,快速满足客户用电需求,提高客户满意度。 (四)切合实际:适应广州电网建设和经济发展现状并兼顾效益。 二、术语及定义 业扩工程:指为保证客户新装和增容用电而必须相应进行的配电网新建、扩建及改造工程。业扩工程按投资界面分为客户受电工程和业扩配套工程两部分。 业扩配套工程:指业扩工程中,依据投资界面划分,由

供电企业负责投资建设的工程。 统建住宅小区:指统一规划建设出售的住宅小区,该类业扩工程一般采用中压受电。 资产移交:指业扩工程中由用户投资建成的电气设备、电力杆塔、光纤通道、配电房、电力管廊,通过供电企业永久承担用户相关资产的维护责任和维护费用置换用户资产的产权方式。其中:电气设备、电力杆塔、光纤通道资产移交,配电房、电力管廊资产维护管理责任移交。 三、业扩工程投资界面划分 (一)中、高压专线客户 对于采用专用电缆线路供电的客户,以电源变电站侧电缆线路的终端头为分界点。分界点电源侧供电设施由供电企业投资建设,负荷侧供电设施(包括电缆头)由客户投资建设。投资界面示意图如下: 电源变电站配电站 说明:示意图中红色部分代表客户投资设备,黑色部分 代表供电企业投资设备,绿色部分代表由客户投资且需向 供电企业资产移交的设备,下同。

供电与用电答案

第5章供电与用电 练习与思考 5.1.1三相电源星形联结时,如果误将X 、Y 、C 连接成中性点,是否可以产生对称三相电压? 答:不能产生对称相电压。 5.1.2三相电源星形联结时,设线电压30)u t ω=+?ABV,试写出相电压U &A 。 如果三相电源三角形联结,则相电压U &A 等于多少? 答:三相电源星形联结时,2200A U =∠?&V;如果三相电源三角形联结,38030A U =∠?&V。 5.1.3三相电源三角形联结时,如果第三相绕组接反即C 和Z 接反,通过相量图分析回路中的电压。 答:三相电源三角形联结时,如果第三相绕组接反即C 和Z 接反相量图如下所示,可见三相电压之和为两倍相电压,使得回路中电流很大,容易烧毁电机。 5.2.3三相负载对称是指下述哪一种情况:(1)Z Z Z ==A B C ;(2)???==A B C ; (3)Z Z Z ==A B C 。 答:三相负载对称是指第(3)种情况。 5.2.4在对称三相电路中,负载以星形方式联结,下列表达式哪些是正确的: (1)l U I =P Z ;(2)l l U I =Z ;(3)l U I =P Z ;(4)U I =P P Z ;(5)l U =P ;(6)l U =P ;(7) l U U =P ;(8)U =P

企业安全用电管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A77909 企业安全用电管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

企业安全用电管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与健康,根据国家和市政总公司的有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电工作人员必须具备下列条件:

第5章 供电与用电-答案

第5章 供电与用电 练习与思考 5.1.1 三相电源星形联结时,如果误将X 、Y 、C 连接成中性点,是否可以产生对称三相电压? 答:不能产生对称相电压。 5.1.2三相电源星形联结时,设线电压30)u t ω=+?ABV,试写出相电压U A。 如果三相电源三角形联结,则相电压U A 等于多少? 答:三相电源星形联结时,2200A U =∠? V;如果三相电源三角形联结,38030A U =∠? V 。 5.1.3三相电源三角形联结时,如果第三相绕组接反即C 和Z 接反,通过相量图分析回路中的电压。 答:三相电源三角形联结时,如果第三相绕组接反即C 和Z 接反相量图如下所示,可 见三相电压之和为两倍相电压,使得回路中电流很大,容易烧毁电机。 5.1.4 为什么三相电源通常都采用星形联结? 答:实际电源的三相电动势不是理想的对称三相电动势,所以三相电源通常都接成星形,而不接成三角形。 5.2.1 为什么电灯开关一定要接在端线上? 答:电灯开关如果接在中线上,开关断开,则中性线被断开,不对称负载相电压不再对称,且负载电阻越大,负载承受的电压越高,可能超出负载的额定电压。中性线能保证星形联结三相不对称负载的相电压对称。 5.2.2 三相四线制电路中,中性线上是否可以接熔断器?为什么? 答:三相四线制电路中,中性线上不能接熔断器,因为要保证负载相电压的对称性。 5.2.3 三相负载对称是指下述哪一种情况:(1)Z Z Z ==A B C ;(2)???==A B C ;

(3)Z Z Z ==A B C 。 答:三相负载对称是指第(3)种情况。 5.2.4 在对称三相电路中,负载以星形方式联结,下列表达式哪些是正确的: (1)l U I = P Z ;(2)l l U I =Z ;(3)l U I =P Z ;(4)U I =P P Z ;(5 )l U =P ;(6 )l U P ;(7)l U U =P ;(8 )U = P 如果负载以三角形方式联结,结果又如何? 答:在对称三相电路中,负载以星形方式联结,表达式(1)(4)(5)(8)是正确的。如果负载以三角形方式联结,表达式(3)(4)(7)是正确的。 5.3.1 在计算三相对称负载功率的公式中,功率因数角?的含义是什么? 答:在计算三相对称负载功率的公式中,功率因数角?的含义是负载阻抗角,也是负载相电压超前相电流的角度。 5.3.2 一般情况下,123S S S S =++是否成立?为什么? 答:一般情况下,123S S S S =++ 不成立。因为: S =≠ 5.3.3在相同的线电压作用下,同一台异步电动机按星形联结所获得的功率是按三角形联结所获得功率的几倍? 答:在相同的线电压作用下,同一台异步电动机按星形联结所获得的功率是按三角形联结所获得功率的1/3倍。例5-5结果比较可知,三角形联结方式下电源输入的功率是星形联结方式的3倍。 5.3.4 三相对称负载作三角形联结,已知电源线电压 380l U =V ,测得线电流 15l I =A ,三相功率8.5k P =W ,则该三相对称负载的功率因数为多少? 答:该三相对称负载的功率因数为0.86。因为: cos cos l l P I ??= 5.3.5测量对称负载的三相功率时,用一表法和两表法都可以,试分析哪种方法更准确,为什么? 答:测量对称负载的三相功率时,两表法更准确,因为实际对称三相负载由于参数的误 差不完全对称。 5.4.1 电力系统有哪几部分组成?各部分的作用是什么?

04--第四章-供电用电管理

 3.大用户新装申请,应提供下列文件及资料: (l)书面申请报告; 根据上级批文、征用土地批文,写明申请简要理由,主要包括三方面内容:用户的基本信息;近几年的负荷发展情况;特殊用电设备及用电特殊要求; (2)《用户用电申请单》(可向各电力营业室索取,需详细填写); (3)《用户用电设备统计表》(可向各电力营业室索取 ,临时用电和低压大用户须填写);

方案的有效期为一年,低压供电方案的有效期为三个月。用户遇有特殊情况,需延长供电方案有效期的,应在有效期到期前十天向供电企业提出书面申请。 用户应根据确定的供电方案进行受电工程设计。 2.报装与接电 用户在接到供电方案后,完成受电工程设计后,需向营业室送审变配电所(站)电气、土建设计及用电技术资料。 高压用户提供的文件和资料必须包括下列内容: (l)高压受电装置一、二次接线图与平面布 置图; (2)负荷的组成性质及保安负荷; (3)影响电网电能质量的特殊用电设备清单 及相应的限制措施; (4)生产工艺及设备允许中断供电时间; (5)继电保护、过电压保护及用电计量装置 的方式; (6)用电功率因数计算及无功补偿方式; (7)自备电源及接线方式。 低压供电的用户应提供负荷组成、特殊用电设备清单和用电计量装置的方式等有关资料。 用电检查人员收到有关图纸后,应一次性提出审图意见。用户应根据审图意见,与设计、施工单位协商改进措施。 审图完毕后,用户应请有资质的施工单位进行士建施工和电气设备的安装。其间,应根据工程进展情况及时通知用电检查人员检查隐蔽工程。用户待变电所(站)及电气设备安装竣工后,通知用电检查人员进行验收。验收合格后,用户需配合用电检查人员对用电设备进行电气试验和继保校验工作,并需配合供电企业完成外线及电缆的施工工程,直至正式接电,受电变压器投运。 4.1.4 用户停、送电申请 根据电业安全工作规程(发电厂及变电站部分)中第93条规定:“当用户管辖的线路要求

工厂供电与安全用电

工厂供电与安全 用电

[教学目的与要求] 了解:6.1 电力系统的基本知识 6.2 工厂供电概 述 6.3 触电掌握: 6.4 安全用电 6.5 节约用电 [教学难点与重点] 1、6.1 电力系统的基本知识 6.4 安全用电 6.5 节约用电 2、6.2 工厂供 电概述 6.3 触电 [教学时数] 6学时 [教学内容] 第 6 章工厂供电与安全用电 6.1电力系统的基本知识 电能是由发电厂生产的。发电厂一般建在燃料、水 力丰富的地方,而和电能用户的距离一般又很远。为了 降低输电线路的电能损耗和提高传输效率,由发电厂发 出的电能,要经过升压变压器升压后,再经输电线路传输,这就是所谓的高压输电。电能经高压输电线路送到 距用户较近的降压变电所,经降压后分配给用户应用。

这样,就完成一个发电、变电输电、配电和用电的全过程。我们把连接发电厂和用户之间的环节称为电力网。把发电厂、电力网和用户组成的统一整体称为电力系统,如图 6 - 1 所示。 图 6 -1电力系统示意图 1. 发电厂 发电厂是生产电能的工厂,它把非电形式的能量转换成电能,它是电力系统的核心。根据所利用能源的不同, 发电厂分为水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、 地热发电厂、太阳能发电厂等类型。 水力发电厂,简称水电站,它是利用水流的位能来生产电能的。当控制水流的闸门打开时,强大的水流冲击水轮机, 使水轮机转动,水轮机带动发电机旋转发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 ~输电线路电能用户 电力网电力系统发电机升压变压器降压变压器

火力发电厂,简称火电厂,它是利用燃料的化学能来生产电能的。通常的燃料是煤。在火电厂,煤被粉碎成煤粉,煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉内的水加热成高温高压的蒸汽,蒸汽推动汽轮机转动,汽轮机带动发电机旋转发电。其能量的转换过程是:煤的化学能→热能→机械能→电能 核能发电厂,通常称核电站,它是利用原子核的裂变能来生产电能的。其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替大量的煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。由于核能是巨大的能源,而且核电站的建设具有重要的经济和科研价值,所以世界上很多国家都很重视核电建设,核电在整个发电量中的比重正逐年增长。 风力发电厂,就是利用风力的动能来生产电能的,它建在有丰富风力资源的地方。地热发电厂,就是利用地球内部蕴藏的大量地热来生产电能的,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂, 就是利用太阳光的热能来生产电能