维修管家部物业设备设施巡查要点

为确保设备的性能良好,正常高效运行。各专业维修保养运行人员必须做到‘三严’‘四会’。设备达到‘三干净’‘四不漏’‘五良好’。‘三严’:

1、严格管理好设备及安全保护装置,确保设备完好无损,功能正常。线缆布置整齐,接线牢固可靠。设备运转正常。工具附件齐全,标志清晰醒目。

2、严格执行设备运行管理规程。完全按规程操作,遵守交接班制度及值班制度,认真做好当班记录,严格检查设备运行情况。认真做好节能措施,节省能耗和物耗。

3、严格执行设备维修保养制度。认真编制设备维修保养计划,制定完整详细的检查保养项目。认真做好维修和巡查记录。

‘四会’:

1、会使用本专业设备,熟悉设备原理、结构、性能,能熟练操作、能取得本专业上岗证书和一定的等级证书。

2、会保养。

掌握保养的程序要求,保证设备无灰尘、无油污。设备外观正常,内部功能良好。

3、会检查。

熟悉设备运行检查程序及方法。掌握检测器具的实用。

4、会排除故障。

能正确判断故障先兆及产生原因,掌握故障排除方法,能准确及时地修复。

‘三干净’:

设备干净、机房干净、作业场所干净。

‘四不漏’:

不漏电、不漏水、不漏油、不漏气。

‘五良好’:

性能良好、润滑良好、密封良好、紧固良好、调整良好。

设备、设施巡查主要从以下各主要系统设备房处为重点,主要有

1,变压器房

2高低压配电房

3、发电机房

4、电梯机房

5、消防水泵房

6、空调主机房

7、空调风机房

8、消防气体间

变压器房巡查要点

房间巡查要点:

1、室内温度不超过35度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机降温的需要装设空调。

2、室内湿度在室温30度以上时不得超过85%,否则需要除湿处理。

3、室内墙面、地面干净整洁。

4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关室内有充足的照明满足巡查和维修需要。

5、室内空气清新定期送排风。

6、门上有指示和警示标识入户门槛有挡鼠板。

7、室内有符合要求的灭火器和应急灯,消防对讲电话是否通话正常。

8、设备巡查记录本、外来人员出入登记本悬挂在进门的右边。

9上墙制度、文件齐全

变压器机附属设备巡查要点:

1、变压器密闭外罩良好,附属设施齐全,不自带外罩的变压器隔离护栏完好。

2变压器震动和电磁噪声在允许范围内,没有异音。

3、变压器温度在规定允许范围内,超过90度要密切关注并采取降温措施。

4、变压器的二次侧电压在400伏以内但不能低于380伏.二次侧电流在额定电流以内。

5、变压器各部位外观应没有变色焦糊状。

6、变压器没有绝缘糊焦味。

7、每年年度保养要停电检查电绕组的绝缘并对接线端子紧固,外部要清洁。高低压配电房巡查要点房间巡查要点:

1、室内温度不超过30度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机降低温度的需要装设空调。

2、室内湿度在室温接近30度时不得超过85%,否则需要除湿处理。

3、室内墙面、地面干净整洁。

4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关室内有充足的照明满足巡查和维修需要。

5、保持室内空气清新定期送排风。

6、门上有指示和警示标识入户门槛有挡鼠板。

7、室内有符合要求的灭火器和应急灯,消防对讲电话是否通话正常。

8设备巡查记录本、外来人员出入登记本悬挂在进门的右边。

9、上墙制度、文件齐全

10墙上要有准确清晰的配电系统图。

高低压配电柜巡查要点:

1、电配柜的电压在400伏以内但不能低于380伏.电源进线电流在额定电流以内。

2、配电柜内设备应没有变色焦糊状。

3、配电柜内没有绝缘烧糊焦味。

4、开关通过电流接近额定值时要分析与关注。

5、配电柜没有异常声响

6、检查高压配电柜旁直流屏,看显示参数是否正常。

7、查看低压电容柜是否正常,无功补偿功率因数不低于0.95并且运行在自动状态。

8、定期用远红外测温仪测量低压母线接头,温度不能超过60度,否则需要采取措施改进。

9每年年度保养要停电检查母线、开关等的绝缘并对接线端子紧固,外部要清洁。

发电机房巡查要点

房间巡查要点:

1、室内温度不超过35度,墙上内配挂温湿度计,房间温度过高时通过风机降低温度。

2、室内湿度在室温接近30度时不得超过85%,否则需要除湿处理。

3、室内墙面、地面干净整洁。

4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关室内有充足的照明满足巡查和维修需要。

5、室内每周要有不少于半小时的送排风。

6、门上有指示和警示标识入户门槛有挡鼠板。

7、室内有符合要求的灭火器和应急灯,如配有气体灭火系统需检查是否正常,消防对讲电话是否通话正常。

8设备巡查记录本、外来人员出入登记本悬挂在进门的右边。

9、上墙制度、文件齐全。

发电机及附属设备巡查要点:

1、检查油箱、油路有没有漏油。

2、检查蓄电池液位是否正常,电池电压是否在正常范围内(27伏左右)。

3、检查润滑油油位看是否缺油,通过颜色初步判断机油老化程度。

4、检查柴油箱油位,油位要保持在中高位,能满足发电机带负荷运行八小时。

5、检查冷却水箱是否缺水,水量过低需要补充蒸馏水加适量的防锈剂。

6、通过保养记录检查有没有每月试机运行,时间在10-15分钟,运行参数是否正常,联动的送排风设备能正常工作

7、发电机控制开关是否在自动状态。

8、检查配电开关和电缆及接线端子是否正常。

水池、水泵等设备设施巡查要点:

1、水池一年要清洗二次并取得水务局相关检测合格证。

2、水池顶清洁无杂物,水池箱盖要加锁。

3、水池溢流管口、排气管口、排水管口均需要加装不锈钢制作的防虫网。

4、水池液位管要有标高,水管内装无毒色球便于观察水位。

5、水池、水泵、阀门及管道要有标识,设备要有设备卡。

6、检查水泵和阀门是否漏水。

7水泵及配套电机震动和运行声音正常。

8、设备运行参数在正常范围内。

9、设备、设施外观正常、干净。

10、控制柜门内有控制系统图。

11、电机、控制柜内没有异味。

12、检查集水坑排水泵设备是否正常。

13、控制柜内元器件没有变色现象。

14、柜内及外引线路接头没有松动现象。

客户管家部安全管家部巡查标准作业规程

一、目的:为规范管理员的巡查工作,防止各类事件的发生,保障小区正常的工作和生活秩序。

二、适用范围:

适用于物业管理服务有限公司综合事务管理员的巡查工作。

三、职责:

⒈岗位每20分钟对本区域内电梯运行情况巡查一次。

⒉当值班长每班不得少于四次对岗位及各区域死角进行巡查。

四、程序要点:

⒈楼宇巡查;

⒉装修的巡查;

⒊消防设施的巡查;

⒋电梯的巡查;

⒌天台的巡查;

⒍周边环境的巡查;

五、程序内容:

⒈每天各巡逻岗必须对公共区域设施,设备检查不得少于3次,

每次统计汇报值班室。内容包括:

⑴高低杆、灯杆、灯罩及草坪灯是否完好无损;

⑵消防设施设备是否完好;

⑶电梯是否运行正常;

⑷楼宇大厅内是否有装修垃圾或乱贴广告宣传画;

⑸照明系统是否安好;

⑹地下停车场设施设备是否完好;

⑺公共设施设备是否完好;

⑻首层防盗门,对讲统统是否正常;

⒉值班室根据各岗位汇报情况统计报工程维修部。

⒊巡查人员每天对楼宇内各装修单元巡查不得少于2次,将检查结果登记在<<巡查登记表>上。

登记内容:⑴<<装修许可证>>;<<动火许可证>>;<<装修工人出入证>>。

⑵、装修单位是否按照装修许可证范围之内的规定进行操作。

⑶装修单位是否超时装修,影响其他业主休息。

⑷每天19:00分组织对园区室内装修施工单位进行全面清场工作。不允许任何工我以任何借口在园区留宿过夜。每天20:20分组织第二次清场工作。

⑸装修单位是否证件齐全。

⒋消防巡查:

⑴检查防火门、应急灯、安全指示牌是否处于完好状态;

⑵检查楼道防火门是否被锁死、损环;

⑶检查楼道是否被杂物阻塞,影响正常出入;

⑷检查消防栓是否标示完好,配件齐全。灭火器是否过期或无效现象;

⑸检查防盗预警设施及消防报警设施是否完好。

⒌电梯巡查:

⑴检查电梯运行是否运行平稳,是否有异常响动;

⑵检查安全标识完好,电梯按钮配件是否完好;

⑶检查照明灯及监控设施是否完好;

⑷检查卫生状况是否良好;

⑸检查轿厢天花板,地板是否完好;

⑹检查电梯是否出现电梯意外困人情况。

⒍天台巡查:

⑴巡查人员及消防专员每天对天台巡查不少于2次;

⑵检查逃生天台门是否随手能开(严禁上锁);

⑶检查有无违章占用逃生天台现象;

⑷检查有无违章施工及堆放垃圾;

⑸有无接拉绳索晾衣服;

⑹检查卫生是否良好;

⑺检查有无可疑人员行走;

⑻检查电梯机房是否锁好。

⒎周边环境:

⑴巡查人员每天不得少于2次对周边秩序进行巡查,每周不少于1次对周边治安进行整治;

⑵有无发现可疑人员在园区游荡,乱张贴或散发广告单、传单;

⑶车辆是否按规定停放;

⑷对周围摩托车及各类安全隐患进行整治;

六、记录:

⒈<<楼宇巡查登记表>>

⒉<<公共设施报修表>> 高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

物业设备设施巡查要点 重点

物业设备设施巡查要点 随着社会的发展,物业设备设施复杂程度越来越大。同时也要求设备管理人员掌握更多的知识和技能才能管理好物业的设备设施。现在把设备设施巡查要点做一个总结。 为确保设备的性能良好,正常高效运行。各专业维修保养运行人员必须做到‘三严’‘四会’。设备达到‘三干净’‘四不漏’‘五良好’。 ‘三严’: 1、严格管理好设备及安全保护装置,确保设备完好无损,功能正常。线 缆布置整齐,接线牢固可靠。设备运转正常。工具附件齐全,标志清晰醒目。 2、严格执行设备运行管理规程。完全按规程操作,遵守交接班制度及值 班制度,认真做好当班记录,严格检查设备运行情况。认真做好节能措施,节省能耗和物耗。 3、严格执行设备维修保养制度。认真编制设备维修保养计划,制定完整 详细的检查保养项目。认真做好维修和巡查记录。 ‘四会’: 1、会使用本专业设备,熟悉设备原理、结构、性能,能熟练操作、能取 得本专业上岗证书和一定的等级证书。 2、会保养。掌握保养的程序要求,保证设备无灰尘、无油污。设备外观 正常,内部功能良好。 3、会检查。熟悉设备运行检查程序及方法。掌握检测器具的实用。 4、会排除故障。能正确判断故障先兆及产生原因,掌握故障排除方法, 能准确及时地修复。 ‘三干净’:设备干净、机房干净、作业场所干净。 ‘四不漏’:不漏电、不漏水、不漏油、不漏气。

‘五良好’:性能良好、润滑良好、密封良好、紧固良好、调整良好。 设备、设施巡查主要从以下各主要系统设备房处为重点,主要有 1变压器房2高低压配电房3发电机房4电梯机房5生活水泵房6消防水泵房7空调主机房8空调风机房9消防气体间。 变压器房巡查要点 房间巡查要点: 1、室内温度不超过35度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机 降温的需要装设空调。 2、室内湿度在室温30度以上时不得超过85%,否则需要除湿处理。 3、室内墙面、地面干净整洁。 4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关室内 有充足的照明满足巡查和维修需要。 5、室内空气清新定期送排风。 6、门上有指示和警示标识入户门槛有挡鼠板。 7、室内有符合要求的灭火器和应急灯,消防对讲电话是否通话正常。 8、设备巡查记录本、外来人员出入登记本悬挂在进门的右边。 9、上墙制度、文件齐全。 变压器机附属设备巡查要点: 10、变压器密闭外罩良好,附属设施齐全,不自带外罩的变压器隔离护栏完好。 11、变压器震动和电磁噪声在允许范围内,没有异音。 12、变压器温度在规定允许范围内,超过90度要密切关注并采取降温措施。 13、变压器的二次侧电压在400伏以内但不能低于380伏.二次侧电流在额定电 流以内。

物业小区工程 设备巡查要点及标准

物业小区工程,设备巡查要点及标准 维修管家部物业设备设施巡查要点 为确保设备的性能良好,正常高效运行。 ‘四会’: 1、会使用本专业设备,熟悉设备原理、结构、性能,能熟练操作、能取得本专业上岗证书和一定的等级证书。 2、会保养。 掌握保养的程序要求,保证设备无灰尘、无油污。设备外观正常,内部功能良好。 3、会检查。 熟悉设备运行检查程序及方法。掌握检测器具的实用。 4、会排除故障。 能正确判断故障先兆及产生原因,掌握故障排除方法,能准确及时地修复。 ‘三干净’: 设备干净、机房干净、作业场所干净。 ‘四不漏’: 不漏电、不漏水、不漏油、不漏气。 ‘五良好’: 性能良好、润滑良好、密封良好、紧固良好、调整良好。 设备、设施巡查主要从以下各主要系统设备房处为重点,主要有 1,变压器房 2高低压配电房 3、发电机房 4、电梯机房 5、消防水泵房 6、空调主机房 7、空调风机房 8、消防气体间 变压器房巡查要点

房间巡查要点: 1、室内温度不超过35度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机降温的需要装设空调。 9上墙制度、文件齐全 变压器机附属设备巡查要点: 1、变压器密闭外罩良好,附属设施齐全,不自带外罩的变压器隔离护栏完好。高低压配电房巡查要点房间巡查要点: 1、室内温度不超过30度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机降低温度的需要装设空调。 9、上墙制度、文件齐全 10墙上要有准确清晰的配电系统图。 高低压配电柜巡查要点: 1、电配柜的电压在400伏以内但不能低于380伏.电源进线电流在额定电流以内。 2、配电柜内设备应没有变色焦糊状。 3、配电柜内没有绝缘烧糊焦味。 4、开关通过电流接近额定值时要分析与关注。 5、配电柜没有异常声响 6、检查高压配电柜旁直流屏,看显示参数是否正常。 7、查看低压电容柜是否正常,无功补偿功率因数不低于并且运行在自动状态。 8、定期用远红外测温仪测量低压母线接头,温度不能超过60度,否则需要采取措施改进。

物业公司各设施设备检查内容

物业公司各设施设备检查内容 物业公司各设施设备检查内容提要:设备定期性能检查是针对设备,包括重点设备的性能测定,检查设备的性能有无异常征兆,以便及时采取措施消除隐患,保持设备的规定性能 更多内容源自物业服务合同 物业公司各设施设备检查内容 设施设备检查内容 设备检查是指按照设备规定机能与有关标准,对其性能、润滑、完好、运行状态等情况, 在规定的时间内,按照规定的检查标准(内容)和周期,由操作维修工凭感官和测试工具,对设备所进行的活动。 在正常情况下,设备突然损坏的情况是很少的,大部分故障都是由于零部件轻微磨损的 逐渐发展而形成的。如果能在零件磨损或劣化的早期就发现故障征兆并加以消除,就可以防 止劣化的发展和故障的发生,而设备的检查就是早期发现征兆能事先察觉隐患的一种极为有 效的手段。在日常工作中,通过对设备进行检查,可以掌握设备元器件以及机械零部件的老 化、磨损情况及整机的技术状态,并针对发现问题提出维修方案和改进措施,避免因故障发生而造成不必要的损

失、从而避免维修费用增加。 设备检查分为日常检查和定期检查两类。 日常检查 日常检查是由操作维修者主要利用感觉器官(听、看、触、嗅)和简便的检测手段,每日按规定要求和标准对设备所进行的状态检查,其内容如表1-1所示。在日常检查的基础上,对重点设备(特殊安全要求的设备)进行点检,由设备操作者每班或按一定时间,按设备管理部门编制的设备点检卡逐条逐项进行检查记录,如有异常应立即排除或通知维保单位处理,并做好反馈工作。经验证明,只要把设备的日常检查做好了,80%以上的隐患是可以早期察觉、排除。 表1-1设备日常检查内容 序号 名称 执行人 检查对象 检查内容或依据 1 每日检查 操作维修工 所有运行设备 1.运行前检查

物业设备维护保养制度

神农物业设备巡检制度 【供配电设备】 电工 a. 每日一次巡视配电房设备,并记录《配电房巡视记录表》; b. 配电房每周打扫一次,配电柜每月清洁一次。双电源柜(箱)“运行”与“备用”每月切换检查一次。 c. 按《供配电设备(设施)维修保养规程》的内容要求进行周期检查、保养,并将结果记录于《设备保养记录表》内; d. 供配电设备、设施维修工作记录于《设备、设施维修记录表》内; e. 供配电设备发生异常和故障及时报告部门经理,记录《设备故障记录表》,并在设备主管协同下排除异常和故障。 电工班长 a. 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委托修理的联系工作; b. 每年12月制订下一年度《周期检查、保养计划表》,并按运行 情况制订《设备、设施(年度)维修计划表》; c. 组织实施供配电设备的运行管理及维修保养工作,并进行指导, 检查; d. 每周巡视配电房设备,检查巡视记录、交接班记录; e. 每月定期组织电工检查供配电设备的运行状况,填写《供配电系统检查表》。按日常巡视记录及定期检查记录。 f. 对每次周期检查保养记录、维修记录、故障记录进行检查验证;

g. 每季汇总设备故障情况,填写《设备故障记录(季度)汇总表》,交公司主管部门; h. 按《应急预案》规定负责处理应急事件。 【消防设备】 日常巡视 a. 设备维修工每周一次巡视泵房及风机房设备,设备发生异常和故 障及时报告设备主管,记录《设备故障记录表》,并在设备主管协同 下排除异常和故障; 定期检查 a. 由设备维修工负责每月一次消火栓泵、喷淋泵、送风排烟机、 双电源启动测试,记录《设备定期启动记录表》; b. 由设备主管组织,并由保安主管、保安人员和设备维修工参与 操作,每年一次进行消火栓、喷淋进行系统测试;送风、排烟系统测试;电源、控制联动功能以及报警安全系统的测试。记录《消火栓、 喷淋系统测试记录表》,《消防送风、排烟系统测试记录表》。 维修保养 a. 消防维保公司负责消防设施的维修保养工作; b. 消防维保公司每月对消防设备进行一次维修保养,完成后填写 《维保记录》并交保障部部长确认签字。 c. 发现设备损坏需要更换,报保障部部长,按《维保合同》进行 更换。

物业公司设备巡检制度

物业公用设备、设施日常巡检制度为规范公用设备、设施的巡查管理工作,确保各项设施、设备的正常完好。特制定以下管理制度。 一、日常巡检 1、高低压配电室:每日需对园区内高压负控电表进行抄表,对配电室内各配电柜、变压器、直流屏等设备进行外观性检查,配电室内是否有异味、漏水等情况,并作好记录。 2、给排水:每日需对生活水泵、变频控制柜、喷淋泵、消防泵、稳压泵、水池、水箱及主供水管上的闸阀做外观性检查,判断设备运行是否正常。 3、中控室:每日需对中控室内设备运行状况进行外观性检查。监控系统摄像机是否运行正常,硬盘录像及是否在录像状态。 4、公共照明:每日接报修维修情况,夜间园区照明情况。 5、渗水井:每日对渗水井进行外观检查、判断水泵运行是否正常。 6、园区设施:每日接报修维修情况,巡检过程中发现园区内设施损坏应马上维修。 7、单元门:每日必须对园区内所有单元门进行巡查,发现损坏必须马上维修。

8、雨、污水井:每日需对园区内各下水井进行外观性检查,判断是否有堵、漏等现象。 9、地面:园区内地面砖、装饰理石是否有破损,如有可能应马上维修。 注:日巡检项目要求每日必须做到,在巡检过程中发现因人力、物力等原因无法完成维修,需及时通告园区主管。 二、月巡查内容 1、智能系统:每月需安排三日对智能系统进行全面检查。 检查内容: (1)监控系统:摄像机信号是否正常,摄像角度是否正确,球罩、枪罩是否清洁,硬盘录像机运行是否正常。 (2)门禁系统:电脑运行是否正常,软件运行是否正常,各门禁点是否有故障,闭门器是否完好。 (3)道闸系统:电脑软件运行是否正常,各闸机底座是否稳固,读卡器是否正常。 (4)可视对讲:对所有门口机进行检查、试呼几户,保证设备运转正常。

物业项目房屋及公共设施设备管理方案

物业项目房屋及公共设施设备管理方案 物业项目房屋及公共设施设备管理方案提要:用户报修、维修及回访流程建立业主报修热线,实行一站式服务,业主可通过对讲系统、电话或向任何一位物业管理工作人员,对房屋 物业项目房屋及公共设施设备管理方案 一、房屋管理及维修方案 ·管理内容 1、对房屋、设备设施机房设专业人员进行定期巡查,并按不同保养要求进行正确保养。 2、建立完善的房屋档案,由专人进行整理、编目、归档。 3、根据所配置房屋、设施设备机房建立台帐与标识,工程人员对房屋状况、巡查情况、维修过程等进行详细记录。 4、设专人受理报修,同时派工程人员及时采取有效措施,进行修缮。 ·管理措施 1、制定房屋及附属构筑物管理方案,并根据园区房屋及附属构筑物情况,提前介入,了解各类房屋及附属构筑物的技术资料。 2、建立房屋档案,对房屋及附属构筑物建立详细技术档案,以便以最快的速度查得相关参数,确保房屋处于最佳状态。

3、质量保修期的监督管理,在验收时将从维护园区的利益出发,按国家有关质量标准严格把关。 二、公共配套设施管理及维修方案 ·管理内容 1、根据设备类型、型号不同设专业人员对各设备用房进行定期巡查,并按不同设备要求进行正确保养。 2、建立完善的设施设备档案,由专人进行整理、编目、归档。 3、根据所配置设备、设施建立台帐与标识,工程人员对设备运行状况、巡查情况、维修过程等进行详细记录。 4、对各管线、控制器等设专人进行定期检查,及时排除故障,并按不同型号产品的养护要求进行日常养护。 5、按有关行业规范标准对各设施设备,进行专业检测、维保。 6、按照有关规范标准,设置设备运行操作员对燃气锅炉、水泵等进行专门维护、管理。 ·管理措施 1、制定设备安全运行管理方案,建立设备台帐,建立短、中、长期设备保养制度,并严格执行。 2、建立设施设备档案,建立设备技术档案,对系统中所有的器件、配件建立详细技术档案,以便以最快的速度查得设备的各项参数,确保系统的最佳运行状态。

物业巡查制度

物业巡查制度 目录 1 第一章总则 1 第二章巡逻、保洁制度 1 第1条安防巡逻管理 1 方法和过程控制 1 自然灾害发生时的巡逻要点控制 3 巡查的方法 4 巡查的频次。 4 楼宇巡查的内容。 4 房屋本体巡查的工作要领 4 公共配套设施设备巡查的工作要领 5 巡查周边环境。 6 对巡查中发现问题的处理要领 6 第2条保洁管理 7 方法和过程控制 7 梯间通道的保洁 7 电梯的保洁 8 卫生间的保洁 9 道路的清洁、保洁 9 绿化带的清洁 10 路灯的保洁 10 室内外清洁、保洁检查 11 附件1《治安巡逻情况登记表》 12 附件2《日常巡查记录表》13 附件3《巡查问题处理表》14 附件4《物业服务项目检查记录表》15

第一章总则 第1条目的 规范物业对办公楼巡查管理,明确相关工作人员在日常管理和巡逻过程中的工作方法和需要注意的事项,确保办公楼的安全。 第2条范围 适用于广德置业办公楼安防、保洁、设备、监控、防雷等系统的巡逻管理。 第二章巡逻、保洁制度 第1条安防巡逻管理 (1)职责 ①物业负责人和广德相关工作人员要负责对整个安防巡逻管理制度执行过程进行全面的控制、监督、整改、完善。 ②物业安防主管根据商务楼实际情况制定和调整巡逻路线,具体指导和检查巡逻管理执行工作情况。 ③安防班长负责对安防员巡逻过程进行具体控制和执行。 ④安防员按照规定的巡逻路线进行巡逻签到,如遇特殊情况不能准时签到需注明原因,须经班长确认,安防员要对巡逻路线保密。(2)方法和过程控制 ①物业管理区域内设置巡逻签到箱,实行巡逻签到制度。巡逻签到周期设置时间段最长不允许超过60分钟,安防员实际签到周期与规定周期误差值不允许超过整个周期时间的20%,特殊原因有注明的除外。 ②巡逻区域:所管辖区域内各楼宇、公共区域 ③巡逻路线:所管辖物业管理区域内至少有两条巡逻路线,根据实际情况巡逻路线至少每半年进行更换一次。 (3)巡逻的要点控制 ①安防员在巡逻过程中,应提高警惕,增强险情观念,细心观察,不可忽视任何异常情况,发现可疑点要及时核实并向上级主管汇报。

物业管理单位公共设施设备维修养护管理方案计划规范标准

物业维修养护管理 一、人员配置 成立配备多名土建、机电、给排水及空调等专业的工程管理处,以满足物业日常管理及维修养护的需要。同时,加强维修技工的培训工作。通过开展长期连续的专项培训,促使维修技工不断提高维修工作技能,熟练掌握共用部位、公共设施设备维修养护的内容、周期及质量标准等。 二、档案建立 建立和完善公用设施设备、共用部位的维修档案 将对物业的公用设施设备、共用部位进行统一编号,建立相应的档案卡片和台帐,并通过输入电脑,利用现代化的管理手段进行登记、全面掌握公用设施设备、共用部位的运行(使用)状况,为物业的维修养护提供科学的参考。 三、编制维修保养计划 维修养护范围 公共用设施设备包括电梯、发电机组、变配电设备、消防设施设备、中央空调、水泵、通风、防盗对讲系统、可视监控系统、公共照明、给排水管道、园林绿化、通道、沟渠、池、井、停车场、文化娱乐及休闲场所等。 公用设施设备日常管理及维护计划表 编号 设备项目

月季年 1、 电梯 每天巡查二次:电梯运行时有无异响,设备照明是否正常,设备指示灯能否正确指示,设备按钮是否正常,报警装置是否正常,每星期全面检修、保养一次。 按照维保合同进行检查.每年按照特检中心规范年检 2、 发电机组 每天巡查一次,每个星期空载试机一次,每次半小时,检查机器有无泄漏,设备开关是否处在自动状态,蓄电池液位是否正常,电力是否充足,各项指标是否正常;检查室内通风、灭火系统是否正常, 每月保养并试机一次(一小时);检查蓄电池状态,清洗空气滤清器,检查机组有无漏渗现象,运行时设备仪表指示是否正常;要求:停电5分钟内能启用发电机组,正常供电,电流电压等各项指标均在额定范围内,且电压稳定,运行时转速稳定,声音正常。 3、 变配电柜 检查是否正常运行,每班巡查二次,用电高峰时,二小时巡查一次,设备仪表指示是否正常,是否有异常声晌及异常现象, 每半年保养一次,除尘;测试绝缘电阻、接地电阻、触点检查、紧固螺丝(《设施设备管理工作手册》之《配电柜保养枧程》)。要求:设备开关及保护装置灵敏可靠,设备仪表、指示灯等指示正常。

住宅小区物业管理公用设备 设施巡查制度

一、高低压配电房的巡查管理 1、由运行值班人员每班每2小时巡查一次低压配电柜、电容柜等;每4小时巡视一次变压开关柜、变压器;每班对控制室环境清洁,打扫一次;各配电箱、电柜表面每天清洁一次,设备责任人每周对责任设备进行巡查及保养,并填写《配电日志》。 2、巡视内容及具体要求依照《供配电设备设施运行规程》执行。 3、设备的维修保养依照《供配电设备设施维修保养规程》执行。 二、热力站的巡查制度 1、热力运行值班人员每班每2小时一次巡查,每班对设备、设施环境清洁打扫一次,各配电和电柜表面每天清洁一次设备责任人每周对责任设备进行巡查及保养,并填写《热力站值班日志》。 2、巡查内容及具体要求依照《热力站运行规程》的规定执行。 3、设备、设施的维修保养依照《供暖设备、设施维修保养制度》的规定执行。 三、给排水(生活变频水泵、喷淋泵、消防泵、稳压泵、水池、水箱及主供水管上的闸阀)设备、设施巡查制度。 1、由维修人员负责巡查,每四天进行一次巡查,设备设施责任人每月对泵体地面每周清洁一次,控制柜灰尘每月清洁一次,并负责对设备、设施保养计划的实施。填写《水泵巡视记录表》。 2、巡查内容及具体要求依照《给排水设备、设施运行制度》的规定执行。 3、给排水设备、设施的保养依照《给排水设备、设施维修保养制度》的规定执行。 四、层间配电间水管井、楼内公共照明系统安全疏散指示、分户电表箱的巡查记录。 1、按楼栋及区域制定负责人,负责人每周巡查一次,并负责更换损坏部件及对设备、设施控制柜清洁打扫一次,楼内公共照明系统如有质量损坏的,直接解决或报修后由当班维修人员维修。 2、层间配电间(强弱电井):检查有无上锁,各种开关是标志清晰。房内是否有杂物及垃圾,有无乱接临时电的,接线端是否坚固。 3、水管井:检查有无渗漏水现象,管道外观有无损坏,房内是否有杂物垃圾,房间有无上锁。 4、分户配电箱:配电箱有无上锁,有无声音和私自接用电行为。 5、公共照明系统:灯具开关有无丢失损坏或线路故障及安全隐患。 6、安全疏散指示:有无破损,指示灯是否亮,安装是否坚固,电池是否有效。

物业工程部设备巡查要点及标准

物业工程部设备巡查要点及标准 为确保设备运行良好,正常高效运行。各专业维修保养运行人员必须做到‘三严’‘四会’。设备达到三干净’‘四不漏’‘五良好’ 三严: 1、严格管理好设备及安全保护装置,确保设备完好无损,功能正常。线缆布置整齐,接线牢固可靠。设备运转正常。工具附件齐全,标志清晰醒目。 2、严格执行设备运行管理规程。完全按规程操作,遵守交接班制度及值班制度,认真做好当班记录,严格检查设备运行情况。认真做好节能措施,节省能 耗和物耗。 设备、设施巡查主要从以下各主要系统设备房处为重点, 主要有:1、箱变 2、高低压配电室 3、电梯机房 4、消防水泵房5、空调主机 房 6、空调风机房

箱变巡查要点: 巡查要点: 1、箱内温度不超过35度,墙上内配挂温湿度计。 2、箱内湿度在温度30度以上时不得超过85%,否则需要除湿处理。 3、墙面、地面干净整洁。 4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关箱内有充足的照明满足巡查和维修需要。 5、箱内空气清新定期送排风。 6、门上有指示和警示标识入户门槛有挡鼠板。 7、箱内有符合要求的灭火器和应急灯。 8、设备巡查记录本。 9文件齐全 高低压配电室巡查要点房间巡查要点: 1、室温度不超过30度,墙上内配挂温湿度计。 2、室内湿度在接近温度30度时不得超过85%,否则需要除湿处理。 6 对巡查中发现问题的处理要领 6 第2条保洁管理 7 方法和过程控制7 梯间通道的保洁7 电梯的保洁8

卫生间的保洁9 道路的清洁、保洁9 绿化带的清洁10 路灯的保洁10 室内外清洁、保洁检查11 附件1《治安巡逻情况登记表》 12 附件2《日常巡查记录表》 13 附件3《巡查问题处理表》 14 附件4《物业服务项目检查记录表》 15 第一章总则 第1条目的 规范物业对办公楼巡查管理,明确相关工作人员在日常管理和巡逻过程中的工作方法和需要注意的事项,确保办公楼的安全。 第2条范围 适用于广德置业办公楼安防、保洁、设备、监控、防雷等系统的巡逻管理。 第二章巡逻、保洁制度 第1条安防巡逻管理 (1)职责

①物业负责人和广德相关工作人员要负责对整个安防巡逻管理制度执行过程进行全面的控制、监督、整改、完善。 ②巡逻中对消防设备、器材进行日常检查,发现问题及时上报,并填写在《治安巡逻情况登记表》(附件2)中。 ③检查停泊在巡逻区域内的车辆是否阻碍交通或有异常现象,相关记录填写在《治安巡逻情况登记表》中。 ④安防员负责楼内外的巡逻,做好防火、防盗、防事故工作,确保安全。 ⑤安防员负责检查各楼单元门、窗户是否关上或扣紧,巡逻区域围栏及围墙是否有缺口、建筑物是否遭破坏、安全监控系统是否有问题。

物业小区工程-设备巡查要点及标准

物业小区工程-设备巡查要点及标准

物业小区工程,设备巡查要点及标准 维修管家部物业设备设施巡查要点 为确保设备的性能良好,正常高效运行。各专业维修保养运行人员必须做到‘三严’‘四会’。设备达到‘三干净’‘四不漏’‘五良好’。‘三严’:1、严格管理好设备及安全保护装置,确保设备完好无损,功能正常。 设备、设施巡查主要从以下各主要系统设备房处为重点,主要有 1,变压器房 2高低压配电房 3、发电机房

4、电梯机房 5、消防水泵房 6、空调主机房 7、空调风机房 8、消防气体间 变压器房巡查要点 房间巡查要点: 1、室内温度不超过35度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机降温的需要装设空调。 2、室内湿度在室温30度以上时不得超过85%,否则需要除湿处理。 3、室内墙面、地面干净整洁。 4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关室内有充足的照明满足巡查和维修需要。

物业小区工程,设备巡查要点及标准

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 物业小区工程,设备巡查要点及标准 维修管家部物业设备设施巡查要点 为确保设备的性能良好,正常高效运行。 设备、设施巡查主要从以下各主要系统设备房处为重点,主要有 1,变压器房 2高低压配电房 3、发电机房 4、电梯机房 5、消防水泵房 6、空调主机房

7、空调风机房 8、消防气体间 变压器房巡查要点 房间巡查要点: 1、室内温度不超过35度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机降温的需要装设空调。 创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 7、每年年度保养要停电检查电绕组的绝缘并对接线端子紧固,外部要清洁。高低压配电房巡查要点房间巡查要点: 1、室内温度不超过30度,墙上内配挂温湿度计,房间较小室内不能通过风机降低温度的需要装设空调。 2、室内湿度在室温接近30度时不得超过85%,否则需要除湿处理。 3、室内墙面、地面干净整洁。 4、进门上方有三或五瓦的长明节能灯,其它灯无人时关闭,打开照明开关室内有充

小区物业巡查检查的内容方法和流程

小区物业巡查检查的内容方法和流程 一、物业巡查的必要性 1、防范于未然。通过有效的巡视,将治安、消防等隐患消除; 2、杜绝违章装修。交违章装修施工消除于萌芽状态; 3、加强工作监督,提高员工的工作责任心,变员工的被动工作为主动工作; 4、确保公共设施、设备处于良好状态; 5、检查管理处的清洁、绿化、保安工作质量; 6、增加与住户的沟通机会; 7、实施空置房的管理。 二、物业巡查的内容 1、治安隐患的巡查; 2、公共设施设备安全完好状况的巡查; 3、清洁了卫生状况的巡查; 4、园林绿化维护状况的巡查; 5、装修违章的巡查; 6、消防违章的巡查; 7、空置房的巡查; 8、利用巡查机会与住户沟通。 三、物业巡查的方法 物业巡查的方法应包括:看、听、摸、调查了解等。 1、看:通过观察来发现物业管理服务中存在的问题; 2、听:从设施设备运行时的声音判断是否有故障; 3、摸:通过用手触摸感觉设施设备的使用状况; 4、调查了解:向住户或员工调查物业及公共设施设备的使用状况。 四、物业巡查的频次 一般情况下,物业状况巡查每日一次。清洁状况巡查每日一次。装修施工巡查每日至少一次。空置房巡查至少每日一次,其他方面巡查每两日一次。

五、房屋本体巡查流程 1、检查水电表 检查水电表是否处于正常工作状态,记录损坏的水、电表情况。当水表在无人居住的情况下运转时应关上该单位闸阀,预防水浸事故,并在该单位门口贴上相关告示。当发现电表异常运转(如倒转、有盗电嫌疑)时,应在《巡查登记表》中予以记录并及时报告公共事务部主管。 2、巡查楼梯间 1)检查走廊灯、楼梯灯是否正常,门、窗是否处于完好状态; 2)检查梯间墙身、天花板是否出现剥落、脱漆,墙、地面瓷砖是否完整无损; 3)检查消防栓是否标识完好、配件齐全。灭火器是否有漏气或过期、失效现象。消防通道防火门是否关闭。消防安全疏散指示灯是否完好。消防疏散通道是否堵塞。防盗预警设施及消防报警设施是否完好; 4)检查卫生状况是否良好。 3、巡查逃生天台 1)检查逃生天台门是否能随手打开(严禁上锁); 2)检查天台护栏是否完好,避雷针、电视天线、隔热层是否完好; 3)检查有无违章占用逃生天台现象; 4)检查雨水管是否通畅; 5)检查卫生状况是否良好。 4、巡查电梯 1)检查电梯的运行是否平稳,是否有异常响动; 2)检查安全标识是否完好,电梯按钮等配件是否完好; 3)检查照明灯及安全监控设施是否完好; 4)检查卫生状况是否良好。 5、巡查大堂、门厅、走廊 1)检查各类安全标识是否完好; 2)检查公共设施和照明灯及垃圾箱是否完好;

物业人员日常巡查要点

(一)火源的巡查 1、明火焰 火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精喷灯火焰、灶具火焰、气焊气割(2个人) 2、高温物体 铁皮烟囱、发动机排气管、火坑、火墙、电炉及电阻、白炽灯、碘钨灯、蒸汽锅炉、烟头、电焊电弧熔渣(电 弧1个人,电弧是电火花) 3、电火花 电气开关开启或关闭火花、短路火花、雷电、继电器火花 4、撞击与摩擦火花 加工摩擦火花 5、光线照射与聚集 太阳光灶、凸透镜 6、化学反应放热 (二)防火门 1、防火门的材质:钢质、木质、钢木质等。 等级:甲级≥1.5h,乙级≥1.0h,丙级≥0.5h

2、防火门状态:常开和常闭。 3、常开防火门和常闭防火门的区别:常开防火门有释放器而常闭防火门没有。 4、常开防火门的关闭方法 ①消防控制室远程控制关闭 ②就地关闭 5、防火门的复位操作:消防控制室火灾报警控制器的防火门信号复位现场人工 使防火门复位。 6、闭门器的作用:将防火门关闭。 释放器的作用:将常开防火门释放,再由闭门器拉力将其关闭。 顺序器的作用:保证双扇防火门按顺序关闭。 7、防火门自检 ①防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损 ②常开防火门关闭时释放器是否灵敏,双扇常开防火门是否按顺序关闭,常闭防火门是否能自动关闭。 ③防火门关闭后是否密闭,是否具有良好的隔火和隔烟作用。 ④触发两个相关的火灾探测器,看常开防火门的关闭效果和反馈信号。 8、防火门巡查要点 ①防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损。 ②常开防火门关闭时释放器是否灵敏,双扇常开防火门是否按顺序关闭,常闭防火门是否能自动关闭。 ③防火门关闭后是否密闭,是否具有良好的隔火和隔烟作用。 ④防火门前是否堆放杂物。 (三)防火卷帘

相关文档