文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装技术交底记录

成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装技术交底记录

成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装技术交底记录
成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装技术交底记录

技术交底记录

工程名称南宁地铁2号线常规机电安装工程

成套配电柜、控制柜和动交底部位玉洞站工序名称

力、照明配电箱安装

交底提要:成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装技术交底

交底内容:

一、施工准备

1、根据图纸对现场进行核对,确认已具备施工条件。

2、确认施工用所需设备材料已到位。

设备材料:型钢、螺栓、螺母、配电箱、柜等。

3、施工机具准备到位。

施工机具:焊机、切割机、角向磨光机、氧气乙炔、手枪钻等。

二、施工进度要求

具备施工条件后,尽快完成。

三、施工工艺

配电箱、柜安装,基础型钢预制安装根据安装位置、安装方式等不同,利用的型钢规格也不同,安装方式也有区别,根据图纸中要求的具体方式安装固定。

1、配电箱、柜等安装工艺流程

弹线定位基础型钢安装设备开箱检查立柜就位

内部清扫检查接线试验送电试运行

2、施工准备

(1)熟悉图纸和变压器出厂技术文件,核对变压器运输尺寸和安装尺寸,确认各种附件的安装位置和安装方法。

(2)根据现场情况考虑货到后直接运输到现场内,如需停放在室外的话,清理现场停放场地;搭设防风、雨棚;备齐施工手段设备及手段工具、用料。

(3)检查基础轨道应水平,轨距与轮距应吻合,中心线尺寸偏差≤±10mm。

(4)安装前确保装饰工程的完成情况满足设备安装条件。

(5)主要机具准备齐全、到位。

3、基础槽钢制作安装

变电所、配电室内安装包括各系统高压柜、干式变压器、配电柜等,采用8号或10号等槽钢制作基础安装。

(1)施工时按图纸要求预制加工型钢,刷好防锈漆,放在预留铁件上,用水平尺找平、找正,找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片,然后与预埋件焊接牢固。

(2)基础型钢安装应符合下表的规定。

允许偏差

项目

(mm/m)(mm/全长)

不直度 1 5

水平度 1 5

不平行度/ 5

(3)基础槽钢安装完毕后,将两端与预埋的接地扁钢进行焊接,焊接面为扁钢宽度的二倍。

4、设备的运输开箱检查

(1)设备运输过程中,采取防震、防潮、防止柜架变形和漆面受损的安装措施。

(2)用吊车卸车由设备吊装孔吊入卸车场地,再根据实际情况使用叉车等设备运输到变电所内,吊装时,吊装带系在框架的吊耳上,以防止损坏及内部结构变形。然后用手动液压叉车倒运到室内如下图1-1。

图1-1机柜水平搬运图图1-2机柜用龙门架提升配合组拼

(3)立柜就位

立柜前首先按设计图纸在配电柜上做好标记,并按设计位置依次排好,然后在距柜顶和底各200mm处,按规定位置拉两根基准线,将配电柜按图纸规定的顺序比照基准就位(图1-2机柜组拼)。安放好后,对成排安装的柜、箱,以中心单柜的垂直度、水平度为准,再分别向两侧拼装逐柜调整,少许误差可在框底部加钢垫片找平找正,使安装允许偏差符合表1-3规定。

项目允许偏差(mm)

垂直度<1.5

相邻两柜或箱顶部<2

水平偏差

全部柜或箱顶部<5

相邻两柜或箱面<1

盘面不平度

全部柜或箱面<5

柜或箱间接缝偏差<2

表1-3 成排配电柜安装允许偏差表

(4)开关柜、配电箱(柜)基础接地

机柜所有接地均从MEB总等电位箱引出,外壳等其余配电柜接地用25*4热镀锌扁钢连接,扁钢一端应与设备基础预埋件可靠焊接。

(5)开关柜、配电箱(柜)交接试验

开关柜全部安装完毕后,进行开关柜等性能调试。并出具调试报告。(具体见以后电气调试方案)。低压柜等绝缘电阻测量用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测,绝缘摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录,作为技术资料存档。

安装完毕后进行质量检查,检查器具的接地(接零)保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下:位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,接线整齐,PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线敷设应符合以下规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。

(6) 防火封堵

电缆电线绝缘摇测后,配电箱(柜)进出线处需进行封堵处理,其做法如图1-4所示:

图1-4 配电箱(柜)进出电缆处封堵示意

5 配电箱安装施工

(1) 明装配电箱、嵌入式配电箱在墙面安装

(2) 配电箱安装的一般要求

1) 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱安装高度,根据图纸要求,不同的配电箱安装高度不同,偏差不能大于10MM。

2) 配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

3) 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。

4) 导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。

5) 配电箱上的母线应套上有黄(U相)、绿(V相),红(W相),蓝(N相),双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。

6) 配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全,各个开关设置标牌,箱体要设功能性标牌。

6 成品保护

(1)配电箱等安装完毕后,要采取保护措施,避免其他工序施工、土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污染箱体,及箱体内部。箱体的各个线管管口应堵塞严密,以防杂物进入线管内。

(2)安装箱盘盘芯、面板或贴脸时,应注意保持墙面整洁。安装后锁好箱门,以防箱内电具、仪表损坏。

四、控制要点

1、配电箱、柜安装注意安全运输,定位,固定好后要横平竖直。

2、1kV以下的电缆,用1kV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于0.5MΩ。

3、所有设备外壳,基础型钢必须接地。

五、绿色施工要求

1、加强现场环境保护工作,做好节水、电、气等资源以及防噪音、污染和二次粉尘等措施。

2、施工现场垃圾处理要符合规定。严禁随地大小便,消除常明灯、常流水的现象。

3、现场施工应做到工完场清、工完料清。

六、成品保护

1、材料运输过程中要轻拿轻放,使其避免遭到损坏。

2、施工过程中,要确保自己的成品不受别人和自己破坏,且不能破坏别人的成品。

七、质量保证措施

1、所有材料必须达到国标或设计要求。

2、所有特殊工种人员必须持证上岗。

3、每道工序施工完成后,应先施工队伍自查,自查时应注意各施工工序是否符合要求,如果达不到要求,要进行返工。

八、安全注意事项

1、进入施工现场必须带安全帽,正确使用个人防护用品。施工现场禁止吸烟,禁止随地大小便。

2、1.8米(含1.8米)以上作业必须系安全带。

3、使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。

九、环境保护措施

1、施工的垃圾要做到及时清理,堆放在指定地点。

2、材料包装用的塑料布及草带等物品应及时分类清除出现场,坚持做到“工完场清”。

3、现场材料堆放有序,成品及半成品要分开堆放,堆放地点布局合理,防护措施得当。

十、质量标准

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

1、每道工序施工完成后,应先施工队伍自查,自查时应注意各施工工序是否符合要求,如果达不到要求,要进行返工。

2、施工队自查无质量问题时,应报项目部质检科及电气专业技术员复查,项目部质检科及电气专业技术员应严格按照“施工及质量验收规范”的相关规定,做好检查记录并及时报监理、管理公司及业主验收。

十一、其它需要说明的事项

1、所有特种作业人员需持证上岗,岗位技能等级证书应在有效期内。

2、在施工时应时时牢记“安全第一”的原则,做到三不伤害。

3、施工完毕后做好成品保护措施。

技术负责人交底人

接受交底人:

注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底;

2、本表一式六份,交底后承包单位项目部三份、作业班组二份,报监理部一份备案。

动力、照明配电箱安装及内部接线工艺标准doc

1 动力、照明配电箱安装及内部接线工艺标准 1.1 适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑内10kv及以下的配电箱安装工程。本标准所指的动力配电箱包含动力配电柜及控制柜。 1.2 引用标准 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 DBJ/T61-40-2005 J10703-2006陕西省建筑电气工程施工工艺标准 1.3术语和定义 《建筑工程施工质量验收统一标准》与《建筑电气工程施工质量验收规范》中的术语和定义适用于本工艺标准。 1.4 施工准备 1.4.1 技术准备 1.4.1.1 施工图纸、技术标准、规范、标准图、施工组织设计、工法等技术资料应齐全。施工技术交底编制完毕,并经过审批。 1.4.1.2参与施工的作业人员应具备相应的技术等级和资质。持证上岗作业。 1.4.1.3施工前应组织班组人员熟悉图纸,并学习技术交底书及工法。 1.4.1.4用于检测、调试的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,并在规定的有效计量器具检定周期内。 1.4.1.5施工中所使用的吊装、运输及安装机具的性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠。 1.4.1.6在配电箱订货时,技术人员应向供货商讲明配电箱的安装方式,接地端子应满足一孔一根线,箱体材料、尺寸、颜色等要求,箱内元器件要求,控制要求及其它

要求。 1.4.2 材料准备 1.4. 2.1 配电箱应符合国家或建设部颁布的现行技术标准和技术要求,并有产品出厂合格证、生产许可证、检测报告、“CCC”认证书。箱体应有铭牌,附件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落等现象。 1.4. 2.2配电箱不设敲落孔,到现场后根据配管情况采用开孔器开孔。如果为配电箱体一次预埋,则配电箱体钢板厚度应符合预埋要求。 1.4. 2.3零线和PE线端子排的布置和端子数量必须满足接线要求,必须保证每个端子上只能压接一根线。零线和PE线端子排上的螺栓宜采用内六方螺栓,并应保证端子排上的孔与连接导线线径相匹配。 1.4. 2.4配电箱进入工地,应组织相关人员进行验收,核对数量,检查是否符合订货要求,并收集相关资料,以备接线和调试时使用。配电箱的验收应主要从以下方面进行验收:空开是否按图纸设置,零、地排端子是否设置到位,特别是对箱内多个零、地排端子,配线是否符合要求,配线是否美观顺畅,空开固定是否便于维修拆除。 1.4. 2.5 型钢规格应符合设计要求,并有材质证明。 1.4. 2.6螺栓、接地扁铁等均采用镀锌件。 1.4. 2.7 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并应有产品合格证、检验报告及“CCC”认证书。 1.4. 2.8母线:母线尺寸应符合设计要求,联结母线的紧固件应采用镀锌制品。 1.4.3 施工机具准备 1.4.3.1 机具及工具 电工组合工具、压线钳、套筒扳手、开孔器、热风机、台钻、电钻、电锤、电焊

配电箱技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯 及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格 证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、 柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备 一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同 规格的合格证应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损 伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排 列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于 1.5mm,且不得用阻燃型塑料板 做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱 应经阻燃处理。

5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合 格证和镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡 勺、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

动力、照明配电箱管理规定

2016-XX-XX 发布 2016-XX-XX 实施 北京京桥热电有限责任公司企业标准 Q/JQRD-212.10-06-2016 动力、照明配电箱管理规定 前 言 ........................................... III

1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3术语定义和缩略语 (1) 4 职责 (1) 5管理内容与方法 (2) 6 检查与评价 (6) 附录A临时电源使用申请清单 (5)

为了明确、规范公司动力、照明配电箱在日常使用、检查、维护等方面的安全技术内容及责任,提高动力、照明配电箱的安全管理水平,结合本公司生产的实际情况制定《动力、照明配电 箱管理规定》。本标准代替了( Q/JQRD-212.10-06-2014)《动力、照明配电箱管理规定》,本标准实施之日起所代替的标准废止。 本标准由公司设备部负责起草、归口并解释。 本标准主要起草人:李良 本标准修改人:李良 本标准审核人:赵宁宁 本标准复核人:王六虎 本标准批准人:安振源 本标准于2011年7月首次发布。 本标准于2013年7月第一次修编。 本标准于2014年6月第二次修编。 本标准于2016年8月第三次修编。

动力、照明配电箱管理规定 1范围 本标准规定公司所属动力、照明配电箱的的管理职责划分及日常设备的维护管理和使用。 本标准适用于公司所属动力、照明配电箱管理、正常使用、日常维护等内容。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50259 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 3术语定义和缩略语 3.1 照明配电箱 照明配电箱包括公司生产、生活、办公场所所有正常照明配电箱及事故照明配电箱。 3.2 动力配电箱 动力配电箱包括公司生产、生活、办公场所所有动力配电箱、检修电源箱、插座箱、空调电 源配电箱。 4职责 4.1 安监部职责 4.1.1 负责监督检查照明配电箱及动力配电箱的使用是否满足相关安全规范要求。 4.1.2 负责监督检查照明配电箱及动力配电箱的设备配置和技术参数是否满足相关安全规范要求,并提出整改意见。 4.2生产技术部职责 4.2.1 负责审核照明配电箱及动力配电箱改造计划,审核备品备件购置计划与选型。 4.2.2 负责对照明配电箱及动力配电箱的新增、改造项目的技术方案进行审核。 4.2.3 负责各部门设备管理范围分工。 4.3设备部职责 4.3.1 所辖设备包括生产生活及办公区域照明、动力配电箱及生产综合楼风机动力配电箱、检修配电箱。 4.3.2 负责提出所辖照明配电箱及动力配电箱的新增、改造需求,制定照明配电箱及动力配电箱改造计划,编制备品备件购置计划与选型。

成套配电柜安装技术交底

凤霞拆迁恢复61#搂 成套配电柜、控制柜安装建筑电气工程 1.柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠。 2.低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S P不应小于下表规定: 定参数符合设计要求。 4.低压成套配电柜交接试验,必须符合下列规定: ①每路配电开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求; ②相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ; ③电器装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于 10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间 1 MΩ,无击穿闪络现象。 5.柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5 MΩ,二次回路必须大于1 MΩ。 6.直流频试验应将频内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线

凤霞拆迁恢复61#搂 成套配电柜、控制柜安装建筑电气工程 对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直流频所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求,整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 7.照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: ①箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线 不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; ②箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保 护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 ③照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线) 汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 8.柜、屏、台、箱、盘互相间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 9.柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。 10.柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: ①控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 闭锁装置动作准确、可靠; ②主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; ③柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号几名称, 或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易退色; ④回路中的电子元件不应参与交流工频耐压试验,48V及以下回 路可不做交流工频耐压试验。 11.低压电器组合应符合下列规定: ①发热元件安装在散热良好的位置; ②熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求; ③切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时不触及相 邻压板;

电气照明及配电箱安装技术交底

电气照明及配电箱安装技术交底

技术交底

主控项目: 1.金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目: 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条 4.暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5.线槽固定及外观检查第14.2.7条 6.防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7.绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8.柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条 9.导管和线槽在建筑物变形缝处的处理第14.2.11条 三、工艺流程 (一)混凝土墙内PVC管路施工主要工艺流程 预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 (二)混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程 顶留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 四、操作工艺 (一)混凝土墙内PVC管操作工艺 1、顶留箱盒位置 为了保证箱盒位置及标高的准确,现阶段我们采取先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。随着土建施工工艺的发展,本项工艺也会有新的发展。具体做法:根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm,上下各大150~200mm.这项工作必须提前考虑,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。木套箱的做法能够参照土建门窗洞模板的做法。对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150×250mm.这些洞的预留一般采取预埋聚苯板的办法。施工前加工定做或现场制作150×250×100mm的聚苯板块,施工中固定在所需要的位置。PVC管要插入木套箱或聚苯板中,管路排列要严格按照进人配电箱或盒的要求,管口必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。 2、敷设管路 管路必须敷设在钢筋网内侧,分两种情况,第一种是从楼地面内引出的管路,第二种是从墙上

成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装及验收规范

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装主控项目 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保 护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S p 不应小于表的规定。 表保护导体的截面积 相线的截面积S(mm) 相应保护导体的最小截面积S(mm) S≤16 16<S≤35 35<S≤400 400<S≤800 S>800 S 16 S/2 200 S/4 注:S 指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S)材质相同。手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的 中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接 地触头后于主触头脱开。 高压成套配电柜必须按本规范第条的规定交接试验合格,且应符合下列 规定: 1 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组 试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置, 按产品技术文件要求交接试验。

低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第条的规定。 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大 于Ω;二次回路必须大于1MΩ。 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Ω时,用2500V 兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V 交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间 绝缘电阻值应大于Ω,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要 求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈 下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2 根,防松垫圈等零件齐全; 2 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流 不大于30mA,动作时间不大于。 3 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线 经汇流排配出。 一般项目 基础型钢安装应符合表的规定。 表基础型钢安装允许偏差 允许偏差 项目 (mm/m) (mm/全长) 不直度1 5 水平度1 5 不平行度/ 5 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐 全。 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为‰,相互间接缝不应大于2mm,

电气工程--配电箱安装技术交底

建筑安装工程 技术交底单

根据设计要求找出配电箱的位置,并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。 (三)明装配电箱 1、明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种,其配电箱的安装方式两种大致相同;但对于暗管明箱, 现施工中一般采用下图5-21的做法,此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和维修,一旦遇到换线、查线等情况时,还得拆下明装配电箱。图5-22的做法可避免这个问题,方便了检查和维修。它只需在订货时按图示对箱体提出要求即可。 2、安装配电箱。 (1)拆开配电箱:安装配电箱应先将配电箱拆开分为箱体、箱内盘芯、箱门三部分。拆开配电箱时留好拆卸下来的螺丝、螺母、垫圈等。 (2)安装箱体:铁架固定配电箱箱体:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。 煨弯时用方尺找正,再用电(气)焊将对口缝焊牢,并将埋入端做成燕尾形,然后除锈,刷防锈 漆。再按照标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋入牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔 间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳住铁架,待水泥砂浆凝固后再把配电箱箱体固定在 铁架上。 金属膨胀螺栓固定配电箱:采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱,金屑膨胀螺栓的大小应根据箱体重量选择。其方法是根据弹线定位的要求,找出墙体及箱体固定点的 准确位置,一个箱体固定点一般为四个,均匀地对称于四角,用电钻或冲击钻在墙体及箱体固 定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。 最后将箱体的孔洞与墙体的孔洞对正,注意应加镀锌弹垫、平垫,将箱体稍加固定,待最后一次 用水平尺将箱体调整平直后,再把螺栓逐个拧牢固。 (3)安装箱内盘芯:将箱体内杂物清理干净,如箱后有分线盒也一并清理干净,然后将导线理顺.分清支路和相序,并在导线末端用白胶布或其他材料临时标注清楚,再把盘芯与箱体安装牢固, 最后将导线端头按标好的支路和相序引至箱体或盘芯上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器 具上,同时将保护地线按要求压接牢固。 (4)安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。 3、在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定明装配电箱时,应采用加固措施,在木制护板墙处应做防 火处理,可涂防火漆进行防护。 (四)暗装配电箱

户内配电箱技术交底

户内配电箱安装技术交底 一、作业条件: 1、随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 2、预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 二、材料准备: 1、铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于,但不能采用阻燃型塑料板 层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 施工工艺 三、预埋、预留 主要工作是把电源管和配电回路暗埋管集中到配电箱设计位置。分为两种情况,一是配电箱在砌体墙上,二是配电箱在混凝土墙上。1.在砌体墙上的情况较为简单,土建施工人员在配电箱位置预留450×400×120(宽×高×深)的洞口,洞口底边距地米(配电箱安装高度按米计),且不能破坏线管。到此,第一阶段的工作就算结束。 2、在混凝土墙上预埋: 3、土建墙体钢筋绑扎到位,且不能封模; 4、墙体厚度不能小于180mm。 5、在混凝土墙上的情况较为复杂。此情况下,需用木箱套里面固定一个泡沫块暗埋在木箱套内,木箱套质量要求为承压14Kg,以后将泡沫块挖走后,就是配电箱的安装位置。配电箱的尺寸按图纸要求预

留住户配电箱洞口。 6、箱体安装时,左右两侧可填塞混凝土砂浆,以固定箱体 7、箱体上下各有100的间距,接线管时才有操作空间。 8、安装预留配电箱洞口底边距地米,洞口木箱套平面与墙面在同一平面上,将木箱套固定牢;用管塞将管口封堵严实后,塞入泡沫块;工作交接:安装工作完成后,电气施工员检查合格后,通知土建施工员进入封模工序。 9、成品保护:土建在封模板时,严禁穿墙螺杆,以免线管被破坏后水泥砂浆进入而堵塞线管。 10、文明施工:待土建拆模后,电气施工人员将木箱套及泡沫块挖出,保护好管口,并且将泡沫清理干净,自行带离施工现场,放置到指定垃圾场。 四、箱体安装阶段: 箱体的安装在土建墙面抹灰前进行,也可在抹灰后进行,条件是:1.在土建抹灰前,土建专业需先配合电气专业在配电箱洞口的上下左右四个侧面把灰饼打上,以确定抹灰后墙面的标高;或者,土建先行抹灰,留出配电箱四周不抹(距配电箱边大概150-200),并不得破坏箱体周围的管道。 2.安装前,先进行管道疏通。不通的,按规范要求处理,保证配电箱安装后,所有管道畅通,后期穿线顺利。 这样,电气专业就可以进行箱体安装了。安装分为两个步骤:第一是箱体的固定;第二是接管。

户内配电箱技术交底

户配电箱安装技术交底 一、作业条件: 1、随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 2、预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 二、材料准备: 1、铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不能采用阻燃型塑料板 层底板,箱各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 施工工艺 三、预埋、预留 主要工作是把电源管和配电回路暗埋管集中到配电箱设计位置。分为两种情况,一是配电箱在砌体墙上,二是配电箱在混凝土墙上。1.在砌体墙上的情况较为简单,土建施工人员在配电箱位置预留450×400×120(宽×高×深)的洞口,洞口底边距地1.70米(配电箱安装高度按1.80米计),且不能破坏线管。到此,第一阶段的工作就算结束。 2、在混凝土墙上预埋: 3、土建墙体钢筋绑扎到位,且不能封模; 4、墙体厚度不能小于180mm。 5、在混凝土墙上的情况较为复杂。此情况下,需用木箱套里面固定

一个泡沫块暗埋在木箱套,木箱套质量要求为承压14Kg,以后将泡沫块挖走后,就是配电箱的安装位置。配电箱的尺寸按图纸要求预留住户配电箱洞口。 6、箱体安装时,左右两侧可填塞混凝土砂浆,以固定箱体 7、箱体上下各有100的间距,接线管时才有操作空间。 8、安装预留配电箱洞口底边距地1.7米,洞口木箱套平面与墙面在同一平面上,将木箱套固定牢;用管塞将管口封堵严实后,塞入泡沫块; 工作交接:安装工作完成后,电气施工员检查合格后,通知土建施工员进入封模工序。 9、成品保护:土建在封模板时,严禁穿墙螺杆,以免线管被破坏后水泥砂浆进入而堵塞线管。 10、文明施工:待土建拆模后,电气施工人员将木箱套及泡沫块挖出,保护好管口,并且将泡沫清理干净,自行带离施工现场,放置到指定垃圾场。 四、箱体安装阶段: 箱体的安装在土建墙面抹灰前进行,也可在抹灰后进行,条件是:1.在土建抹灰前,土建专业需先配合电气专业在配电箱洞口的上下左右四个侧面把灰饼打上,以确定抹灰后墙面的标高;或者,土建先行抹灰,留出配电箱四周不抹(距配电箱边大概150-200),并不得破坏箱体周围的管道。 2.安装前,先进行管道疏通。不通的,按规要求处理,保证配电箱

成套配民柜、控制柜和动力、照明配电箱(盘)安装施工操作规程及质量要求资料

×××××建筑工程总公司 施工技术标准 (建筑电气) 文件名称:成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电(盘)安装施工操作规程及质量要求 文件编号: 版号: 受控号: 生效日期: ×××××建筑工程总公司

×××××建筑工程总公司 施工技术标准 文件名称:成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装施工操作规程及质量要求 归口管理部门: 文件编号:编制人/日期: 版号:审核人/日期: 受控号:批准人/日期: 生效日期:备注:执行已有文件

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装施工操作规程及质量要求 本操作规程及质量要求适用于公司承建的成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱(盘)安装工程。 1 施工准备 1.1材料要求 1.1.1成套定型配电柜应根据设计要求的型号,规格选用合格产品。并有产品合格证。 1.1.2铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 1.1.3塑料配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度。周边平整无损伤,塑料二层底板厚度不应小于8mm,并有产品合格主。 1.1.4绝缘导线:导线的规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。1.2主要机具 1.2.1电锤、手电钻、电焊机 1.2.2压线钳、手锤、扳手、钢锯 1.2.3画笔、卷尺、水平尺、线坠 1.3作业条件

1.3.1埋设基础槽钢或地脚螺栓时,须有地面的基准线。 1.3.2预埋件及预留孔洞符合设计要求,预埋件应牢固。 1.3.3必须在基础台、沟槽及地面抹灰完,顶棚、墙面喷完浆,门窗安装齐全(应向外开门)并符合防火要求后才允许进行配电柜的安装。 1.3.4随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 1.3.5预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 1.3.6安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 2 操作工艺 2.1配电柜安装 2.1.1工艺流程: → → 2.1.2配电柜安装要求 2.1.2.1配电柜的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应注意便于操作、搬运维修、试验监测和接线工作的进行。 2.1.2.2配电室内除本室需用的管道以外,不应有其它的管道通过。室内的暖气道上不应有阀门和中间接头,管道与散热器的连接应采用焊接。

配电箱安装技术交底记录详解

技术交底记录 编号SDB2014-5-02 表C2-1 工程名称营口港物流公司3#4#地磅房工程交底日期年月日 施工单位建安土建部分项工程名称配电箱安装工程 交底提要配电箱安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 保护导体的截面积 相线的截面积S(mm2)相应保护导体的最小截面积S p(mm2) S≤16 S 16<S≤35 16 35<S≤400 S/2 400<S≤800 200 S>800 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S p)材质相同。 3、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5M·;二次回路必须大于1M·。 4、照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1)箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两则压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 2)箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 3)照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 (二)一般项目 1、柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: 1)控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 2)闭锁装置动作准确、可靠; 3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 4)柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。 5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。 2、低压电器组合应符合下列规定: 1)发热元件安装在散热良好的位置; 审核人交底人接受交底人

动力、照明配电箱管理规定实用版

YF-ED-J2503 可按资料类型定义编号 动力、照明配电箱管理规 定实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

动力、照明配电箱管理规定实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 目的: 为了规范动力、照明配电箱使用、维护、 检查、试验标准,避免人身触电事故的发生, 特制订本规定。 2适用范围: 本制度适用于风电场动力、照明配电箱的 使用。 3 引用标准: 《电业安全工作规程》 4内容

4.1职责: 4.1.1风电场专业库房管理员负责对动力、照明配电箱进行统一标识,定期由运行人员进行外观检查(时间间隔不超过30天),并确认是否完好。 4.1.2风电场安全员负责组织动力、照明配电箱的定期检验工作(时间间隔不超过6个月)。 4.1.3风电场电气专业人员负责对动力、照明配电箱内漏电保护器等的维修工作,如不能维修交由安全员统一联系外部维修单位进行维修或更换。 4.1.4风电场安全员负责监督漏电保护器检测、检验工作,专业库房管理员负责漏电保护器的保管、检查和维修等工作

配电箱安装交底记录

2008年10月15日施管表5 工程名称节能大厦分部工程建筑电气工程 分项工程名称配电箱(盘)安装施工单位 交底内容: 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于建筑电气配电箱(盘)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 2.1.2塑料配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度。周边平整无损伤,塑料二层底板厚离不应小于 8mm,并有产品合格证。 2.1.3木制配电箱(盘):应刷防腐、防火涂料,木制板盘面厚度不应小于20mm。 2.1.4镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 2.1.5绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.6其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖 射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。 2.2主要机具: 2.2.1铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 2.2.2手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 2.2.3台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、射钉枪、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 交底单位接收单位 交 底人接收 人

配电箱的安装规范及注意事项

配电箱的安装规范及注意事项 一级箱一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑。 二级配电箱一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。 三级配电箱装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。 一些规则 1动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,动力与照明线路分路设置,照明线路接线接在动力开关的上侧。 2.三级箱是末级配电箱配电,箱内一机一闸一漏,每台用电设备有自已的开关,严禁用一个开关电器直接控制两台以上的用电设备。 3。购置配电箱要符合安检质量合格产品。购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。 ①配电箱内的电器首先安装在金属板或安装条上,然后整体固定在配电箱箱体内,金属板与配电箱体作电气连接。 ②配电箱、开关箱内的各种电器按规定位置紧固,在安装板上不得歪斜和松动,并用电器设备之间,设备与板四周的距

离符合有关工艺标准的要求。 ③配电箱内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线(地线)线端子板分设。 ④箱内的连接线采用绝缘导线,导线的型号及截面严格执行临时图纸的标示截面。各种仪表之间的连线使用截面不小于㎜2的绝缘铜芯导线,导线的接头不得松动,不有外露带电部分。⑤各种箱体的金属构架,金属箱体,门以及箱体内电器的金属底座,外壳等作保护接零,保护接零应通过接线端子连接。 ⑥配电箱后面排线需要排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余量,以方便其检修。 ⑦导线剥削处不伤线过长,导线压头牢固可靠,多股导线不盘圈压接,加装压线端子,并且挂锡。 ⑧配电箱安装平整牢固,用角铁焊安装架, 配电箱中心线距地米, 安装架刷红白相间油漆。 4.施工现场配电线路施工现场采用TN-S系统供电,现场中所有的配线均采用三相五线制,铠装电缆可以挖深米,上下各覆100mm的细沙后盖砖埋设,橡胶电缆穿管后埋设,严禁沿地面明设,并应避免机械操作和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2M 高度到地下处,必须加设防护套管。室内配线:进户线过墙

动力、照明配电箱管理规定

动力、照明配电箱管理规定 1 目的: 为了规范动力、照明配电箱使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。 2适用范围: 本制度适用于风电场动力、照明配电箱的使用。 3 引用标准: 《电业安全工作规程》 4内容 4.1职责: 4.1.1风电场专业库房管理员负责对动力、照明配电箱进行统一标识,定期由运行人员进行外观检查(时间间隔不超过30天),并确认是否完好。 4.1.2风电场安全员负责组织动力、照明配电箱的定期检验工作(时间间隔不超过6个月)。 4.1.3风电场电气专业人员负责对动力、照明配电箱内漏电保护器等的维修工作,如不能维修交由安全员统一联系外部维修单位进行维修或更换。

4.1.4风电场安全员负责监督漏电保护器检测、检验工作,专业库房管理员负责漏电保护器的保管、检查和维修等工作 4.2动力、照明配电箱使用中的要求: 4.2.1工作现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 4.2.2配电箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 4.2.3漏电保护器应装设在配电箱或开关箱电源隔离开关的负荷侧。 4.2.4动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。 4.2.5开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。 4.2.6总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离

配电箱(盘)安装交底记录

20xx年10月15日施管表5 技术交底记录 交底内容:

20xx年10月15日施管表5 技术交底记录 交底内容: 2.3作业条件: 2.3.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 232预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 233安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3、操作工艺 3.1工艺流程:

【精品文档】 技术交底记录 20xx年10月15日施管表5 交底内容

【精品文档】 20xx 年10月15日 施管表5 技术交底记录 交底内容: 3213照明配电箱(板)内,应分别设置中性 N 和保护地线(PE 线)汇流排,中性线 N 和保护地线 应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 3.2.14磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属 螺丝,应填满火 漆。 3.2.15照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触点的端子,负荷线应接在螺纹 的端子上。 3.2.16当PE 线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于表 3.2.16所示。 3.2.17PE 保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下 列数值: 有机械性保护时为 2.5mm ;无机械性保护时为 4口矗 3.2.18配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出, A 相(11)应涂黄色;B 相(12)应涂绿色;C 相(13)应涂红色;中性线 N 相应涂淡蓝色;保护地线(PE 线)应涂黄绿相间双色。 3.2.19配电箱(盘)上电具,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活,零 部件齐全。其排列间距应符合表 3.2.19。 3.2.2照明配电箱(板)应安装牢固,平正,其垂直偏差不应大于 3mm 安装时,照明配电箱(板) 四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物,构筑物接触部分应涂防腐漆。 3.2.21固定面板的机螺丝,应采用镀锌圆帽机螺丝,其间距不得大于 250mm 并应均匀地对称于四 角。 3.2.23配电箱(盘)面板较大时,应有加强衬铁,当宽度超过 500mm 寸,箱门应做双开门。 接收单位 交底人 交底单位 接收人

配电箱安装技术交底记录

配电箱安装技术交底记录 一. 材料要求: 1. 铁制配电箱:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,底板厚度不小于1.5 mm,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 2. 主要机具:铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲、 手锤、钢锯、锯条、木锉、剥线钳、压接钳、手电钻、钻头、绝缘手套、兆欧表工具袋等。 二. 作业条件: 随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 三. 操作工艺: 1. 工艺流程: 2. 配电箱(盘)安装要求: 1).配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地0.5m,1.5m,1.8m ,在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为5 mm ; 2).配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE 线接地。PE 线不允许利用盒、箱体串接; 3).配电箱(盘)上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修; 4).导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数; 5).配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可配电箱 安装要求 弹线 定位 明装配电箱 铁架 螺栓 固定 盘面 暗装配电箱 盘面组装 实加固电 物工定盘 排 电配 列 具线 箱盘固定 绝缘摇测

配电箱安装技术交底

表C2-2 技术、安全交底记录 施工单位:山西三建第十分公司 2013年5月 10日编号: 工程名称长治市城区城中村改造 东片战区新华新民安置 楼(文化东方项目) 交底部位配电箱安装 共 2 页 第 1 页 一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、配电箱安装前安装位置正确,大小合适。 4、安装配电箱时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。配电箱盘芯及贴脸时, 土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤, 油漆无脱落。 2、配电箱不应采用可燃材料制作。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、 电工常用工具等。 二、质量要求工艺流程 配电箱安装要求→弹线定位→明装配电箱→绝缘摇测 三、操作工艺 (一)配电箱安装要求 1、配电箱应应按设计图纸要求安装。 2、导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠。 3、配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路 名称。 4、配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。 5、配电箱上的小母线应带有黄(Ll相)、绿(L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线) 等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。 6、配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活, 零部件齐全 技术负责人:交底人:接交人:

表C2-2 技术、安全交底记录 施工单位:山西三建第十分公司 2011年5月10日编号: 工程名称长治市城区城中村改造 东片战区新华新民安置 楼(文化东方项目) 交底部位配电箱安装 共 2 页 第 2 页 7、配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保 护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 8、配电箱内的接地应牢固良好。保护接地线的截面应按下表的规定选择,并应 与设备的主接地端子有效连接。 (二)绝缘摇测 配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间。 两人进行摇测,同时做好记录。 四、成品保护 1、配电箱箱体安装后,应采取保护措施,避免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污 染箱体内壁。箱体内各个线管管口应堵塞严密,以防杂物进入线管内。 2、安装箱盘盘芯、面板或贴脸时,应注意保持墙面整洁。安装后应锁好箱门, 以防箱内电具、仪表损坏。 技术负责人:交底人:接交人:

配电箱安装-分项工程质量技术交底卡

配电箱安装 分项工程质量技术交底卡 GD2301003

上下出线之间隔有卡片框:40以上;为隔卡片框:20以上(以下10~14项为配电箱内N线及PE线的有关规定) 10、在照明配电工程中,当采用TN一C系统时,N线干线不应设接线端子板(排)。当采 用TN~C~S系统时,一般应在建筑物进线π接配电箱内分别设置N母线和PE母线,并自此分开。电源进线的PEN线应先接到PE母线上,再以连接板或其他方式与N 母线相连,N线应与地绝缘,PE线应采用专门的导线,并应尽量靠近相线敷设。 11、配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线应在 汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 12、配电箱内的接地应牢固良好。保护接地线的截面应按下表的规定选择,并应与设备 的主接地端子有效连接。单位:(mm2) 装置的相、导线的截面积S 相应的保护导线的最小面积Sp S≤16 Sp=S 16<S≤35 Sp=16 35<S≤400 Sp=S/2 13、配电箱的箱体及二层金属覆板均应与保护接地电路连接,在订货时应提出设置专用 的、不可拆卸的接地螺丝母,其保护接地线截面按上表的规定选择,并应与其专用接地螺丝有效连接。 注意:PE线不允许利用箱体、盒体串接。 14、.配电箱如装有超过50Ⅴ电器设备可开启的门、活动面板、活动台面,必须用裸铜软 线与接地良好的金属构架可靠连接。 (二)弹线定位 根据设计要求找出配电箱的位置,并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。 (三)明装配电箱 1、明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种,其配电箱的安装方式两种大致相同;但 对于暗管明箱,现施工中一般采用下图5-21的做法,此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和维修,一旦遇到换线、查线等情况时,还得拆下明装配电箱。图5-22的做法可避免这个问题,方便了检查和维修。它只需在订货时按图示对箱体提出要

相关文档