通信机房改造方案

一、总述

按照市公司春季安全大检查的要求,特制定此方案。主要整改清理机房设备及旧线缆,规机房线缆,集成所有进线光缆,优化设备供电及网络结构,提高系统安全性及抵御风险能力。

二、网络现状及存在的隐患,机房物理环境不达标

1、静电地板使用年限过长,各处塌陷严重。

2、静电地板下各种线缆堆积,老化严重,线路连接非常混乱,没有线缆分类隔离,标识不全,未使用或故障线缆和设备未拆除,在发生故障时维护非常困难。

3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。

4、光缆随处摆放,尾纤四处成堆,大量的尾纤在设备维护时已损坏,给通信造成了极大的安全隐患。

5、各种设备供电设计极不合理,220VUPS只有总线输出,没有支线输出,且部分电线老化,易出现漏电,造成安全事故。

6、机房没有门禁系统,监控系统。

三、行动步骤及时间节点

1、准备工作(1周)

(1)完成网络结构图

网络结构改造前后未改变,只是设备位置改变。(2)完成机柜设计图

机柜现状图

改造后布局图

(3)完成电路设计图

电路现状图

改造后布局图

2、执行步骤(1月)

(1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天)

数据备份的设备包括2台网汇聚交换机,2台接入交换机,1台外网交换机,2台通信数据网交换机及路由器,2台调度数据网交换机及路由器,1台网核心交换机,1台网防火墙,1台网路由器,1台桌面终端服务器,1台录音服务器。

(2)整理机房的所有线缆,并做好临时标签工作。(1天)

临时标识包括市公司网端口进出线,外网端口进出线,通信数据网进出线,调度数据网进出线,1号大楼167根网线标识,交换机与交换机之间的级连线,核心交换机与防火墙连线,防火墙与路由器连线,各变电站进线光缆,尾纤连接线,光传输设备端口,以及各路电源进出线等(3)拆除所有静电地板(包括表电地板支架),拆除1套旧格林威尔通信设备(占一个机柜)。(1天)(4)全面清理和打扫机房卫生。(半天)

(5)向省公司开工作票,通知市公司通信、调度部门,通知公司各部门,所有网络停运,所有设备断电,将对公司所有光缆进行割接,集成在一个光纤配线柜,对设备供电按电路设计图进行安装实施,将两个没用的闲置柜搬离,完成48VUPS机柜的的移位,将所有无用设备线路清除。(1天)

光缆熔接及集成安装位置如下表:

(6)将网核心交换机,防火墙,路由器,服务器按照机柜布局图安装到位,完成接电工作,用万能表测试所有接电设备电压是否正常。将光纤按临时标签全部接回;启动各设备,保证调度自动化系统和信息核心设备运行正常。(与6合并一天)

(7)清除地板所有已拆除的设备电缆,网线,及各类尾纤连接线,再次清理和打扫机房卫生,安装地面走线槽。(半天)

(8)启动综合布线工作,重新部署所有线缆,并严格

布于走线槽道按网络结构图连接后分别用不同扎线带做好

扎线;(1天)

(9)安装全新静电地板。(1天)

(10)对所有线缆和设备打标签;(半天)

(11)测试所有设备能正常使用。(半天)

(12)安装门禁系统和监控系统(由市公司组织完成)。

(13)完成简单装修(由市公司组织完成)。

四:资金预算

所需材料表1

... . .

人工费

总计实际支出费用:25409 元

五:资金来源

信息系统维护费预算资金望领导批准!

调度控制中心 2016年9月27日

... . .

信息中心机房搬迁方案设计

信息中心设备(服务器、存储、交换机)搬迁

目录 一、总体要求 (3) 二、搬迁前提条件 (3) 三、搬迁工作内容 (4) 四、机房搬迁流程 (8) 五、机房搬迁实施 (9) 六、机房搬迁时间安排 (9) 七、应急处理 (9) 八、机房设备及设备配置清单 (9)

一、总体要求 1.搬迁方案 机房服务器、网络等设备的搬迁需要经过前期调研准备,搬迁前系统有效的备份,应急预案的制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。 搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可执行性,搬迁过程合理、有序。 2.搬迁要求 搬迁时限:为保证业务系统运行的连续性,务必保证核心网络系统于12小时(周末进行)内搬迁并调试完毕,投入正常运行,其他信息。 应急要求:为最大程度降低因搬迁造成硬件故障从而导致的对业务运行连续性的影响,必须能够对关键设备提供充足的备件以备应急。一旦搬迁过程中出现硬件故障,必须在2小时将备件更换完毕。其它设备硬件若因搬迁过程中人为物理损坏,按照损坏程度进行一定的赔偿。 3.其他要求 ?保证搬迁前做好数据备份工作,搬迁后数据不得丢失,系统能够恢复正常运行; ?保证各硬件设备搬迁过程中不损坏; ?对重要业务系统提前联系厂家,保证意外情况下的技术支持; 二、搬迁前提条件 1.搬迁实施方案

机房改造方案(完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

机房改造工程施工组织方案

机房改造工程施工组织 方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

目录

第一部分设计依据 参照标准 《计算站场地技术要求》GB 2887-89 《计算站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房设计规范》GB 50174-93 《计算机机房活动地板技术条件》GB6650-86 《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45 《建筑设计防火规范》GB 50222-95 《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》

《火灾报警系统设计规范》GBJ116-88 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《低压配电设计规范》GB 50054-95 《建筑防雷》IEC1024-1:1990 《用户终端耐过电压和过电流能力》:1998 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94; 《民用建筑电气设计规范》JG5176-92 《安全防范工程设计程序要求》GA/T75-94 《工业企业通信接地设计规范》 《智能建筑设计技术》GBJ232-82等 第二部分工程概况及任务 长天科技有限公司原有计算机机房已经不能满足信息化建设发展的需要。现决定在中控楼二楼建设一个面积200平米的标准现代化机房。本工程项目包括旧装修拆除、建筑装修工程、配电工程、空调工程、核心机柜设计、安全工程、消防工程、门禁工程等八大部分。根据国家标准及行业标准进行设计和施工。 第三部分项目经理部的组成及施工进度计划 3.1 工程项目经理部人员组成 项目经理

中心机房搬迁方案介绍

1.概述 1.1工程概况 本工程为中心机房搬迁工程,按照安全可靠的原则,结中心机房现有设备及组网现状,充分考虑搬迁的经济效益,并对现有的城域网进行优化调整,制定灵宝中心机房设备搬迁及优化方案。 1.2项目提出的背景 中心机房位于位于长安路与弘农路交叉口新华书店二楼,安装有传输、交换、数据设备和配套电源设备,为租用机房,租用面积为195平方米左右。现有中心机房所处的建筑物根据市政规划需要进行拆迁,因此灵宝中心机房的设备也需要进行搬迁。 新选机房位于五龙路和田宝路交叉口往南100米,租用老干部局1楼及地下1楼区域用于生产、办公以及营业厅。根据规划,机房面积约为200平方米,初期使用100平方米,需要对机房进行改造才能做为通信机房使用。 在上述背景下,三门峡市电信分公司委托中国通信建设集团设计院有限公司第四分公司进行了机房搬迁工程设计方案的编制。 2.搬迁工程包含的内容 中心机房搬迁工程程涉及机房配套、传输、数据汇聚、接入网,管线5个专业,分别为: (1)机房配套 (2)传输专业 (3)数据汇聚 (4)接入网 (5)管线专业 3.电源专业

3.2电源配套方案 由于新建中心机房是为新启用机房,作为通信机房必须对其进行改造,设备搬迁前,建设单位必须按照通信机房工艺要求改造完毕,土建、照明、消防等满足设备安装要求在决定整体设备搬迁之前,结合各个业务网的搬迁方案,需要首先解决下面几个问题: (1)为了解决机房的用电情况,交流市电引入、电源设备按照总体布局一定安装到位,保证整个机房的照明、设备运转必须的用电。 (2)机房主楼及程控机房的防火要求,应符合YD5002-94《邮电建筑防火设计标准》的相关规定。 3.2.1通信负荷 由于机房采用分期建设方案,根据对机房的规划,整个机房的通信负荷见下表:表3.2 灵宝新建中心机房通信负荷表单位:Kw

机房建设施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.施工组织设计 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1 工程特点 (6) 1.1.2工程范围 (6) 1.2编制施工组织总设计的指导思想 (7) 1.3施工组织的编制依据 (7) 1.4施工组织结构 (9) 1.4.1总包管理 (9) 1.4.1.1建立总包管理体系框架 (9) 1.4.1.2总包工程与监理、设计人及各单位之间的配合 (9) 1.4.2组织机构 (10) 1.5项目组成人员工作职责 (12) 1.5.1工程总指挥工作职责 (12) 1.5.2工程技术总监职责 (12) 1.5.3项目经理工作职责 (12) 1.5.4设计工程师工作职责 (13) 1.5.5项目工程管理人员工作职责 (13) 1.5.6项目材料员职责 (14) 1.5.7项目仓管员职责 (15) 1.5.8行政管理人员职责 (15) 1.5.9安全员职责 (16) 1.5.10试验员职责 (16) 1.5.11质检员工作职责 (16) 1.5.12物资采购员工作职责 (17)

1.6项目施工组织目标 (18) 1.6.1施工进度目标 (18) 1.6.2质量管理目标 (18) 1.6.3安全目标 (18) 1.6.4文明施工目标 (18) 1.7施工管理 (19) 1.7.1工程进度管理 (19) 1.7.2安全制度 (19) 1.7.3材料的质量控制 (20) 1.7.3.1采购部人员组成 (20) 1.7.3.2工作原则 (20) 1.7.3.3设备材料的质量控制 (21) 1.7.3.4验审资质 (21) 1.7.3.5材料管理 (21) 1.7.3.6材料、机具计划 (22) 1.7.3.7施工的临时设施 (23) 1.7.4工程进度管理 (24) 1.7.4.1工程会议 (24) 1.7.4.2工程洽商 (25) 1.7.4.3总体实施进度表 (25) 1.7.4.4施工项目进度控制方法、措施和主要任务 (26) 1.7.4.4.1施工项目进度控制方法 (26) 1.7.4.4.2动态控制 (26) 1.7.4.4.3系统控制 (26) 1.7.4.4.4 施工项目进度控制的措施 (27) 1.7.4.4.5网络计划技术处理 (27) 1.7.4.4.6施工项目进度计划的实施与检查 (27) 1.7.4.4.7施工项目进度控制的任务 (28) 1.8工程质量保证 (28)

机房改造方案

机房改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

连江市供电公司信息中心标准化机房改造 设 计 方 案 福州华森信息工程有限公司 2009年02月27日

信息中心标准化机房改造方案 1.概述 现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。机房工程的建设项目包括:机房装修工程、机房电气工程、UPS电源系统、防雷接地工程、机房空调新风系统、机房气体消防、机房动力环境监控、智能门禁系统、视频监控系统、机柜设备、服务器集中管理系统、综合布线等多个系统组成的综合体,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。为了保证机房设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的系统性。 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。 连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案必须具有良好的灵活性与可扩展性,在满足现有需求的基础上,又能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 在连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案结构设计上,我们基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电

电梯井道及机房改造施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1施工组织设计及施工图纸 (2) 1.2主要规范、规程、图集 (2) 1.3主要标准 (2) 二、工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2施工概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1井道改造 (3) 3.2机房改造 (4) 四、安全目标和安全规范 (4) 五、安全保证措施 (5) 六、井道测量 (5) 七、导轨支架的安装 (5)

一、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸

在确保工程质量的前提下,为加快工程进度,达到工程项目目标,特编制此施工方案为实施施工的标准。该井道改造方案编制的主要依据是按照电梯公司提供的设计图纸、资料、技术文件,并结合我国电梯安装规范和技术要求,通过以前安装电梯过程中获得的一些经验积累参考制定。本施工方案的编制,难免有不够全面之处有待在施工过程中,在现场技术人员的指导监督施工中,不断积累,逐步更改、完善、提高。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程为天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园,位于天津市东丽区华明镇。整个基地分为ABCDEF六个地块,其中D地块共有5幢楼,D1#~D5#楼,总建筑面积约为89842㎡,地下一层,D1#楼地上四层,其余地上均为五层。结构形式为钢筋混凝土框架结构。现阶段该建筑物主体及维护结构已基本完成,由于原立面为现代风格,外檐以玻璃幕墙为主,平屋顶,因业主方在使用功能及观感上的要求,现将该建筑立面改为欧式风格,外檐为石材及GRC幕墙,装饰坡屋面。 2.2施工概况 因原施工单位在电梯井道施工的过程中,大部分井道结构梁、圈梁及砌筑的墙体垂直度较差,达不到直接安装电梯导轨的要求,为配合厂家能够进场后直接安装电梯,从而有效的缩短工期,经业主方协商,该部位的维修由我施工单位委托电梯安装厂家进行。在与电梯厂家沟通后,特编制此电梯井道及机房改造的施工方案。 1、本方案规定了制定电梯井道改造方案,达到电梯顺利安装的要求。 2、适用于曳引式电梯井道安装工程的施工方案的编制。 3、编制单位可在本规范基础上结合工程实际增加相应内容。 三、施工方案 3.1井道改造 1、井道改造,利用机房放的样线,根据实际的井道尺寸进行改造。 2、先把底层第一道梁,然后进行电梯的安装,利用电梯轿厢向上运行电梯,进行第二、第三道圈梁直到顶层。 3、在井道里利用原有的混凝土梁固定工厂加工完的钢板,然后钢板和槽钢焊接,按照电梯安装要求向上依次连接槽钢。使电梯导轨支架方便和槽钢连接,达到国家验收

机房搬迁工作步骤及方案

机房搬迁工作步骤及方案 随着企业、单位的不断深入发展,现有的涉及办公、生产场所已经不能满足,新的厂房及办公大楼逐渐筹建,那么机房搬迁或机房改建服务应运而生,而机房搬迁作为一项非常重要的工作,涉及许多设备、重要数据、核心资产等,对企业来说,机房搬迁可以说是一项细致而精密且头等重要的大事。机房搬迁不仅仅是把机房的设备迁移到新机房那么简单,而是要求网络系统的迁移和集中存储系统的迁移必须安全平稳,不能过长时间影响生产应用。表面上就是几个IT 民工的搬运,但实际是一项目高度集中的体力与脑力的综合项目。现将一般机房搬迁步骤介绍如下: 1.新机房的准备工作 1.1、确认设备的布局 新机房的基本设计(如:墙面的设计、专用空调的安装等)完成后,我们需要提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。 1.2、设计综合布线 为保证业务的正常运行,我们应该提前设计新机房的综合布线、配线系统等准备工作,并和电信部门协调光纤接入,保证搬迁之前对外线路的畅通,确保不因线路问题影响搬迁的进度。 提供新机房的综合布线点位对照表。

1.3、设置正确的物理环境 正确的物理环境应该对场地的封闭、防火、防盗、防静电、适当的通风、温度的控制以及电源的安全等提供符合网络设备要求的安全保证,具体包括如下: 电力控制 温度控制:机房温度控制在15-23o C以内。如果可能,最好配备温度感应器进行监测。 湿度控制:机房内湿度一般应当控制在45-55%之间。 火险控制 雷击避免 防尘 避光 空间控制 这里遵循的原则是:利用空间、努力保持温控、保持电源和KVM等线路的日常维护等综合考虑。曾有人计算过,得出以“机体距离墙面12cm左右为宜”的结论,这里列举出来,供我们参考。 1.4、设计合理的网络结构 考虑新的机房时继续沿用现在的拓扑结构、还是重新设计,设计时考虑和旧系统之间的对应关系。 2.搬迁规划

机房扩容改造升级方案

六、技术及施工方案 目录 1 项目需求分析及建议 项目概述 智能化机房构造 各系统需求分析及建议 机房装修系统 电气系统 一级供电负荷 计算机电子设备对电源的要求 机房空气调节系统 空调系统 新风系统 排风系统 弱电安防系统 综合布线系统 消防系统 项目组成人员 工程项目人员组成 各人员的职能与分工 2 机房整体工艺设计 防尘设计

抗干扰设计 防水设计 防火设计 保温、隔热、隔音 3 机房装修系统 吊顶 地面 墙面 4 机房电气系统 电气系统 工程范围及任务 机房UPS配电 机房内辅助插座的设计 配电柜设置 配电柜布置 配电柜元器件介绍 电缆敷设,配管配线 金属线槽、电源插座安装 强弱电桥架的布置 电缆的选择 钢管的选择 照明

照明设计 应急照明 机房接地 接地型式种类 放电磁干扰设计 5 机房空气调节系统 机房冷负荷计算及空调选型 机房现状 机房空调系统设计参数 空调负荷的确定 空调室内外机位置安装 精密空调机组主要特点 精确的控制 机柜框架结构 新风系统 概述 新风设计 排气系统设计 6 机房安防系统 门禁及报警系统 系统概述 系统设计

设计内容 系统功能 监控系统 系统概述 硬盘录像机 7 消防系统 火灾报警系统设计方案 防护区参数 设计条件 设计计算 气体灭火设计方案 灭火及控制方式 保护要求 主要产品 光电感烟火灾探测器 感温火灾探测器 气体释放门灯 紧急启停按钮 火灾声光报警器 8 设计依据 1 项目需求分析及组成 项目概述 本项目为XXX公司机房扩容改造升级项目工程,本次工程设计施工包括

原有旧机房约32平方米,扩建新机房总面积约为68平方米。本工程范围包括:机房装修系统(包括吊顶、地板、墙而、隔墙及门窗等)、电气系统(包括动力、US供配电、照明供配电系统、防雷接地系统和防静电系统)、机房空气调节系统(包括空调、新风、排风系统)、消防系统、机房环境监控系统(监控供配电、UPS.精密空调、消防、漏水、门禁、监控等项目)、网络综合布线系统、安防系统(包括闭路监控系统、防盗报警系统、门禁系统)。 智能化机房构造 根据我们公司多年来的设计和施工经验将计算机技术、控制技术、通信技术及图形显示技术综合应用在本层机房工程中,使机房智能化,这是我们的设计目标。 我们设计的智能机房能满足: 1)保证计算机设备运行的可靠 2)保证机房运行的安全 3)延长计算机设备的使用寿命 4)保证机房设备扩展和管理的方便 5)确保投资的经济性、合理性 6)满足用户的特殊要求 7)保证场地下作人员的身心健康 各系统需求分析及建议 机房装修系统 装修工程是机房系统的门面工程,对机房整体效果起着至关重要的作用。机房装修效果分为机房布局效果设计、施工工艺以及上辅材料选择三个方面

机房改造技术方案

机房改造技术方案 12.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 12.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调 高效速能 控温节能最轻松 机柜 模块化设计 优化空间使用率 电源管理 优化电源管理 让您灵活整合各 样配电需求 环境监控 资料中心安全最佳守护者 InfraSuite 集成一体化设计 系统模块化架构

12.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为120KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥12600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU,为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位,满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用12厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。对机房区域进行防尘及防水处理。

中心机房搬迁工程方案设计

目次 1.概述1 1.1工程概况1 1.2项目提出的背景1 2.搬迁工程包含的内容1 3.电源专业1 3.1灵宝中心机房电源设备现状1 3.2电源配套方案2 4.传输专业3 4.1传输设备现状3 4.2灵宝机房搬迁涉及到的业务4 4.3割接总体思路4 4.4割接后网络拓扑结构图4 4.5S D H设备搬迁方案设备配置4 4.6W D M搬迁原有设备配置5 4.7传输专业割接方案:8 5.数据汇聚9 5.1数据汇聚现状9 5.2数据汇聚设备搬迁优化方案10 6.接入网11 6.1接入网设备现状11 6.2接入网设备搬迁方案11 6.3接入网设备需求12 7.光电线缆专业13 7.1光电缆线路现状13 7.2光缆搬迁方案14

8.投资估算15

1.概述 1.1工程概况 本工程为中心机房搬迁工程,按照安全可靠的原则,结中心机房现有设备及组网现状,充分考虑搬迁的经济效益,并对现有的城域网进行优化调整,制定灵宝中心机房设备搬迁及优化方案。 1.2项目提出的背景 中心机房位于位于长安路与弘农路交叉口新华书店二楼,安装有传输、交换、数据设备和配套电源设备,为租用机房,租用面积为195平方米左右。现有中心机房所处的建筑物根据市政规划需要进行拆迁,因此灵宝中心机房的设备也需要进行搬迁。 新选机房位于五龙路和田宝路交叉口往南100米,租用老干部局1楼及地下1楼区域用于生产、办公以及营业厅。根据规划,机房面积约为200平方米,初期使用100平方米,需要对机房进行改造才能做为通信机房使用。 在上述背景下,三门峡市电信分公司委托中国通信建设集团设计院有限公司第四分公司进行了机房搬迁工程设计方案的编制。 2.搬迁工程包含的内容 中心机房搬迁工程程涉及机房配套、传输、数据汇聚、接入网,管线5个专业,分别为: (1)机房配套 (2)传输专业 (3)数据汇聚 (4)接入网 (5)管线专业 3.电源专业 3.1中心机房电源设备现状 原新区枢纽楼模块局机房的交直流供电系统与其他通信设备共用一个通信机房。原有电源设备具体情况如下:

机房改造施工方案【最新版】

机房改造施工方案 机房改造施工方案根据用户提出的技术要求,对安装屏蔽室的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建屏蔽室系统运行特点进行总体设计。总体设计方案必须安全可靠,确保系统安全可靠的运行。保证屏蔽室场地工作人员的身心健康,延长屏蔽室系统的使用寿命。通过采用优质产品和先进工艺,为信息保密、计算机设备、以及工作人员创造一个安全、可靠美观、舒适的工作场地。 ☆保证屏蔽室内系统运行的可靠性: 屏蔽室工程的可靠性与环境、供配电、接地等因素是密不可分的,对供配电系统和接地系统而言,如果处理不得当,诸如电网过渡引发直流电源振荡将会使电磁屏蔽室设备在运行过程中,该为“0”的变成“1”,使软件出现“奇偶位错误”,影响电磁屏蔽室设备系统的可靠运行。 ☆保证信息安全的要求 据有关资料介绍,大部分电磁屏蔽室设备运行时频率介于0.16MHz~400MHz之间,辐射强度大致为40dbθV。如果供电电源质量没有保证,供电频率超出计算机要求的稳态频率偏移范围,将降低

计算机抗干扰能力,辐射到空间的信息将面临有可能被干扰,被篡改,甚至被窃取的危险。 ☆保证工作人员的工作环境 屏蔽室内空气流通、照明等,如果处理得当,将会大大提高操作人员的工作效率,减缓操作人员的视疲劳、缺氧、头晕,胸闷、心慌等不适之感。 二、设计施工依据 1.《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB12190-90 2.《军用屏蔽机房通用技术要求检测》GJB20219-94 3.《电磁屏蔽室工程施工及验收规范》SJ31470-2002 4.《电子计算机房设计规范》GB50174-93 5.《计算机场地安全要求》GB9361-88 6.《计算机场地技术要求》GBGR2887-2000

机房搬迁设计方案V1.1

机房搬迁及新办公地点设计方案V1.1

目录 第一章前言 (3) 第二章编写目的 (3) 第三章术语定义 (3) 第四章参考资料 (3) 第五章项目实施总述 (4) 第六章项目实施背景 (4) 第七章目标与任务 (4) 第八章总体规划 (5) 第九章网络拓扑图 (5) 第十章网络拓扑介绍 (6) 第十一章设备命名 (6) 第十五章物理端口描述规划 (7) 第十六章标签规划 (7) 第十八章详细设备清单 (9)

前言 编写目的 为保证项目的顺利实施,本文档将作为项目执行过程中的基准。 术语定义 核心交换机:核心层路由交换设备,该设备为设备厂商高端设备,为全网提供数据路由与转发; 汇聚交换机:汇聚层路由交换设备,该设备为设备厂商中端设备,为各个安全区域服务器及终端提供接入与数据的汇聚; 千兆防火墙:中心端千兆安全接入设备,为各个区域设置安全策略保障各个区域安全; 参考资料 《IEEE 国际ISO9001质量体系文件》

项目实施总述 项目实施背景 由于公司业务的特殊性,日常业务无法中断,因此需在新机房重新搭建起一新的网络机房,待通过测试满足业务需求后。在启用新机房进行业务的发送。 机房是各类信息数据的处理中心。为保证计算机系统可靠地运行,通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息,良好的操作环境是必不可少的。因此,机房建设应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件和工作条件,以满足计算机等设备对温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、防静电能力、抗干扰能力、防雷、接地等各项指标的要求 目标与任务 基础软硬件实施主要分为6个进行实施,详情如下: 项目实施前准备阶段目标: 1.机房环境准备,保障机房环境能够满足设备进场及运行; 2.专线接入工作 3.完成设备到货及验收工作; 4.完成设备进场所需材料准备工作; 5.准备设备上架所需辅料包括设备上架工具(螺丝刀、机柜螺丝、偏口钳、 扎带)、设备标签、以太网线、光纤等。 PC服务器、网络交换机及工具软件实施阶段目标: 1.完成PC服务器安装与部署,实现PC服务器能够正常运行; 2.完成工具软件安装满足使用需求; 3.实现全网互联互通;

机房改造施工最终方案

机房改造施工最终方案 一、机房装修概述 (2) 1、工程名称 (2) 2、........................................................ 工程概况....................................................... 3、........................................................ 设计依据....................................................... 二、机房改造设计流程及计划表 ............................... 3. 三、机房改造重点部位实施方案 ............................... 7. 1、.................................... 机房墙面装饰及隔断工程 7. 2、.......................................... 机房地面装饰工程 7. 3、.......................................... 机房吊顶装饰工程 7. 4、.......................................... 机房电源改造工程

8. 5、........................................ 机房安装理货架工程 8. 四、工程实施注意事项 ....................................... 8. 五、工程负责联系名录 ....................................... 9. 、机房装修概述 1、工程名称 2、工程概况 ******** 营业部机房改造包括以下几个方面: 1)机房区域重新划分,玻璃隔断制作安装; 2)新操作间玻璃门及防盗门安装; 3)机房吊顶翻新,灯位调整、监控、消防探头位置调整; 4)机房新操作间木地板铺设、机房设备间防静电地板铺设; 5)机房设备间网络机柜及机架双路电源铺设、机柜PDU安装; 6)机房设备间及原操作间墙面翻新处理; 7)原机房操作间理货架的制作及安装。

数据中心机房搬迁及扩容方案2015.1.22

XXXXX科技股份有限公司智慧应用事业部 数 据 中 心 机 房 优 化 及 搬

迁 方 案 2015年1月22日 一、概述 1、现状分析 安泰数据中心机房位于时代数码港20楼,经过近一年多的运行,发现大楼的电源系统经常性的出现断电现象;数据中心的出口采用的是电信的50M专线,在过去的一年中,曾出现过服务中断达到24小时以上。同时,目前的数据中心已经不能满足业务快速发展带来的空间需要。 空间不足:目前20楼中心机房总面积约为20平米左右,里面含有7个机柜,服务器约15台左右,网络设备约20台左右,包含办公网络与数据中心网络,空间使用率已达到75%以上,按照部门现在的业务发展速度,该机房已不能满足近一年的需要。

环境制约:目前机房采用的是50(2P)的挂壁式空调,当夏季气温偏高时,机房内的温度难以控制,曾出现过由于温度升高导致消防栓漏水的现象。 安全隐患:目前机房在大楼新建时未进行合理规划,所属楼层为20楼,空调外机没有地方放置,暂放置在隔断的小房间内,通过窗户对外散热,无法对机房的温度进行有效控制,且夏季温度偏高,存在安全隐患;机房内屋顶设有消防栓,夏季容易产生漏水现象;机房内中央空调为大楼统一控制,晚上中央空调处于关闭状态;中心机房与办公网机房同在一处,且机房内设有门禁系统的控制开关,经常有人需要进出机房调试设备或者检修空调等,不利于机房的管理。 网络架构:目前数据中心网络采用单出口、单链路的架构,当电信的出口故障时,数据中心对外提供的服务将无法继续;在网络架构中,所有的链路全部为单链路(服务器与网络设备之间、网络设备与网络设备之间、出口与运营商之间),如果单链路中的某一个点出现问题,将导致服务终端。在现有的网络架构中,未考虑到网络安全因素,易出现网络入侵等事件。 备用电源:目前机房采用10KVA的UPS电源,其上不但接有数据中心的设备,而且接有办公网络的设备,当UPS供电时,负载已达到100%,已不能满足后期业务发展的需要。 在此背景下,我部门提出了对数据中心进行优化及搬迁的方案,以解决当前所面临的各种问题,从而确保数据中心满足部门未来三年的业务发展需要。

机房整体搬迁技术方案

技术部分 机房搬迁技术方案

目录 目录 (2) 第1章搬迁环境总体描述 (4) 搬迁背景 (4) 原有机房现状 (4) 设备分布 (4) 硬件设备情况 (4) 应用系统情况 (5) 目标机房情况 (5) 机房情况 (5) 目标机房基础环境 (6) 搬迁路线 (7) 厅大院内搬迁路线 (7) 楼内搬迁线路 (7) 目标机房具备的搬迁条件 (8) 机房装修及内部布线 (8) 目标机房网络环境和使用规划设计 (8) 第2章搬迁总体需求 (11) 本次搬迁涉及的主要工作 (11) 本次搬迁总体要求 (11) 第3章搬迁计划 (12) 搬迁前期准备 (12) 全面清理信息中心设备及系统资源 (12) 机房搬迁前期调研及技术交流 (13) 目标机房规划 (13) 搬迁前的设备健康检查 (13) 制定搬迁策略和计划 (13) 第4章搬迁实施内容 (14) 系统搬迁步骤 (14) 系统检查和备份数据 (14) 主机拆卸及运输 (15) 备用主机安装 (15) 存储连接及配置 (15) 备用机运行环境建立 (16) 备用机接管生产机应用 (16) 生产机搬迁 (16) 应急预案 (17) 第5章项目实施方案 (18)

项目的组织机构 (18) 组织人员配置 (19) 项目管理体系 (19) 项目管理原则 (20) 项目管理目标 (20) 项目管理范围 (21) 工具和技术 (22) 项目风险控制 (23) 项目进度和施工安排 (24) 制定施工方案 (24) 实施计划 (25) 项目提交成果明细 (25)

第1章搬迁环境总体描述 1.1 搬迁背景 公安厅信息中心是全省公安信息网络中心、信息系统运行中心、数据存储备份中心、信息应用服务中心、网络和信息安全管理中心、运行维护保障中心,随着公安信息化建设和应用的不断深化,信息中心现有机房环境已经不能满足支撑业务应用系统的需要。为了满足信息中心设备及应用系统的不断增长,福建省公安厅在厅本部建成了信息中心新的专业机房,本项目实施现有机房整体搬迁到新的机房环境。 1.2 原有机房现状 1.2.1 设备分布 信息中心机房在指挥大楼,包括四层主机房、五层临时机房、六层网络机房,机房的设备具体分布如下: ■数据中心机房:位于指挥大楼4楼,该机房集中了信息中心大部分的服务器、小型机、存储、核心交换机等重要设备。 ■过渡机房:位于指挥大楼5楼,该机房主要承载着警综平台的刀片服务器、存储、负载均衡等设备。 ■网络机房:位于指挥大楼6楼,该机房主要承载公安一级网核心路由及备份线路路由设备。 1.2.2 硬件设备情况 ■ PC服务器:150台 ■刀片服务器:106台 ■小型机:25台 ■存储交换机:14台 ■存储备份设备:32台 ■安全设备:50台

2019年机房改造技术方案

2019年机房改造技术方案 1.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支 撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调高效速能控温节能最轻松 机柜模块化设计优化空间使用率 电源管理优化电源管理让您灵活整合各样配电需求 环境监控资料中心安全最佳守 护者 InfraSuite 集成一体化设计系统模块化架构

1.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥ 2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上 落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU, 为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网 络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注 重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位, 满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔 成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。 对机房区域进行防尘及防水处理。

机房改造施工方案

XX单位机房配电改造项目 施工方案 编制:______________ 审定:______________ 审核:______________ 二O 一一年七月

XX单位机房配电改造项目 施工组织方案审批页 编制: 审核: 编号:

1、编制说明 1.1编制目的 本方案是“XX单位机房配电改造项目”的施工管理方案。本方案为机房配电改造总体施工的施工组织与管理,确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的实施工务。 确定项目整体计划: 确定项目管理组织架构、制订各项管理流程、合理布置施工力量、确定人力方案、材料的需用量和供应计划、选定有效的施工机具和劳动组织; 从施工的全局出发,确定技术上先进、经济上合理的施工方法和技术组织措施; 合理安排施工程序、施工顺序、施工方案、施工编制及施工进度计划; 对施工现场的总平面和空间进行合理的布置,以便统筹利用; 施工及验收、评定标准规范: SJ/T30003-93 《电子计算机机房施工及验收规范》 资料整编标准: GB/T50328—200 《建筑工程文件归档整理规范》 1.2工程概况 工程规模及内容:原机房配电改造 项目工期:14天 建设单位:XX单位 1.3计算机机房系统总体要求: XX单位机房配电改造项目的目标是适应当前业务需要,适当超前。改造成一个具

有一定规模容量,安全可靠、质量优良,适应全方位、多层次需求的机房。 2、机房配电改造系施工: 所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用等性能。 2.1工程实施目标 工期目标 本工程预计施工14天,移交给建设方。 质量目标 按国家有关工程质量施工及验收标准评定,创造优良工程的目标。 环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 安全生产目标 在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故。 文明施工目标 配合设备安装达到文明标准化现场。 2.2现场施工及项目管理 现场施工管理是工程体系中最主要,也是最重要的环节。项目经理部制定的工作方针、工作目标、工作计划、方案策划、施工前准备等所有工作都是为了现场实施工作的需要。现场实施管理工作直接体现出项目部管理水平,直接影响到进度、质量目标以及安全和文明施工管理,直接关系到项目的竣工验收。因此,施工管理是项目部在项目管理工作中的重中之重。 2.3施工组织管理 施工管理机构的合理组织是整体施工中最主要的因素,将对保证工期、工程质量和安全文明施工起到关键性的作用,也是一个工程能够顺利完成的重要保证,因此为确保本工程的工期、质量、安全文明施工达到预期目标,将采用以下组织部署。 为全面完成本工程的施工任务,针对本工程的特点及规模,本工程有强大的公司支持层为项目部提供强大的支持后盾。

机房整改方案

机房整改方案书 需求分析 针对公司网络机柜布局现状,为提高解决本局域网资源共享、各为其职等工作效率。根据现场场地考察及IT人员提出技术要求,现初步作出如下整改计划: 概况:现状自己整理。 一.设计目的 1、制定装修方案是根据国标要求,“计算机服务系统施工前,应具备系统 图、设备布置平面图、网络拓扑图、网络布线连接图、防雷接地与防静电接地布线连接图及火灾自动报警系统等。 2、制定装修方案是要与装修公司制定并确定各个环节、细节。由装修公司 绘制各图纸并由装修甲方负责人审核。 3、确定责任人:根据装修方案,将各个施工步骤或项目进行质量验收、质 量管理。责任人对施工质量负责。 二、设计内容: 1、设计文件 包括:效果图、平面布置图、网络连线图、防雷与防静电图、电源设计 等。 2、工序步骤: ①根据机房设备确定布线数量和类型。机房需要预先布线的设备将以上各设 备线路集中到服务器柜内。 ②机房装修的主要部分为:预布线、吊顶、地板。如条件允许,机房各项装 修工作应同时进行,以节省时间。 三、装修实施细节 (一)机房施工顺序 机房施工分为三步:

1、墙:拆墙及修复缺口。 2、吊顶修改成格栅顶还是硅钙板吊顶。 3、地板修改为防静电地板。 工程概况 一、机房装修要求、标准介绍 1、施工工程概况本工程涉及到的系统较多,工程量虽然不大,但各工程质 量普遍要求高,施工过程中各工序的协调、工期的控制、质量的控制要求也都很高。各系统及与消防有关的范围以外的其它系统之间均存在相应的消防联动关系,施工过程中各系统之间、各施工单位之间需紧密配合,连同作业,确保达到设计及消防规范的要求。本工程的施工将与土建、供电、工艺设备安装、综合布线等其它专业同时进行,施工现场的作业面安排、人员管理、材料管理、机具管理、安全生产、文明施工必须遵从工程总体各项目标,必须严格服从管理与安排。 2、施工要求,标准 A天花板设计 a在机房高度要求上,尽量要求达到宽敞,不压抑,一般正常要求为装修后净空高度(指活动地板面至天花顶棚高度)为2.6米~2.8米左右较为理想,这样既能满足人的视觉效果,不致于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,节约能源。机房防静电活动地板标高0.2米。 b目前广泛应用的吊顶饰面板种类很多,一般有石膏饰板、铝合金微孔板、矿棉板等。石膏板的防尘性能低于设计、施工的A级要求。 c考虑计算机房的技术要求以及机房高度要求,中心机房天花吊顶应具有以下特点: λ色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音,整齐大方,并对电磁干扰具有一定屏蔽作用。 B地面设计 a建议: λ机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证

相关文档