文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城镇燃气设计规范

城镇燃气设计规范

城镇燃气设计规范
城镇燃气设计规范

中华人民共和国国家标准

城镇燃气技术规范

GB50494-2009

主编部门:住房和城乡建设部标准定额研究所中国市政工程华北设

计研究院

本规范参编单位:

北京燃气集团

上海燃气工程设计有限公司

深圳市燃气集团

港华投资有限公司

沈阳市煤气设计院

吉林省中吉大地燃气集团股份有限公司

施行日期:2009 年8 月1 日

关于发布国家标准《城镇燃气技术规范》的通知

现批准《城镇燃气技术规范》为国家标准,编号为GB50494-2009,自2009 年8 月1 日

起实施。本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二○○九年三月三十一日

前言

根据原建设部《关于印发(2005 年工程建设标准规范制订、修订计划

(第一批))的通知》

(建标函[2005]84 号)的要求,本规范由住房和城乡建设部标准定额研究所、中国市政工

程华北设计研究院会同有关单位共同编制而成的。

本规范在编制过程中进行了深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并在广泛征求意见的基础上,经审查定稿。

本规范的主要技术内容是:总则、术语、基本性能规定、燃气质量、燃气厂站、燃气管

道和调压设施、燃气汽车运输、燃具和用气设备等。

本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和解释,由住房和城乡建设部标准定额研究所负责

具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中,总结实践经验,积累资料,随时将有关

意见和建议反馈给住房和城乡建设部标准定额研究所(地址:北京三里河路9 号;邮政

编码:100835)。

本规范主编单位:住房和城乡建设部标准定额研究所

中国市政工程华北设计研究院

本规范参编单位:

北京燃气集团

上海燃气工程设计有限公司

深圳市燃气集团

港华投资有限公司

沈阳市煤气设计院

吉林省中吉大地燃气集团股份有限公司

本规范主要起草人员:

李颜强雷丽英陈云玉李铮金石坚王伟

应援农高鹏李建勋宇永香蒋克武韩露

王启陈秋雄郑克敏李美竹陈敏刘建辉

1 总则

1 总则

1.0.1 为贯彻执行国家技术经济政策,保障人身和公共安全,节约资源,保护

环境,规范城镇燃气设施的基本功能和性能要求,依据有关法律、法规,制定本

规范。

1.O.2 本规范适用于城镇燃气设施的建设、运行维护和使用。1.O.3 城镇燃气设施建设、运行维护和使用应遵循安全生产、保证供应、经济

合理、节约资源和保护环境的原则。

1.0.4 本规范规定了城镇燃气设施的基本要求,当本规范与国家法律、行政法

规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.O.5 城镇燃气设施的建设、运行维护和使用,尚应符合经国家批准或备案的

有关标准的规定。

2 术语

2 术语

2.0.1 城镇燃气city gas

由气源点,通过城镇或居住区的燃气输配和供应系统,供给城镇或居住区内,用

于生产、生活等用途的,且符合本规范燃气质量要求的气体燃料。2.0.2 城镇燃气设施city gas facilities

用于城镇燃气生产、储存、输配和供应的各种设施(含其附属安全装置)和用户设

施。

2.0.3 燃气类别sort of gases

根据燃气的来源或燃气燃烧特性指标,将燃气分成的不同种类。2.0.4 燃气互换性interchangeability of gases

以 a 燃气(基准气)设计的燃具,改烧s 燃气(置换气),如果燃烧器不作任何调整

而能保证燃具正常工作,称s 燃气对a 燃气具有互换性。2.0.5 设计使用年限design working life

设计规定的管道、结构或构件等不需要大修即可按其预定目的使用的时间。

2.0.6 调压箱regulator box

调压装置放置于专用箱体,承担用气压力调节的设施。包括调压装置和箱体。

2.0.7 调压站regulator station

调压装置放置于建筑物内,承担用气压力调节的设施。包括调压装置和建(构)

筑物。

2.0.8 调压装置regulator device

将较高燃气压力降至所需的较低压力的设备单元总称。包括调压器及其附属设

备。

2.O.9 燃气燃烧器具gas burning applialace

以燃气作燃料的燃烧用具,简称燃具。包括燃气热水器、燃气热水炉、燃气灶具、

燃气烘烤器具、燃气取暖器具等。

2.O.10 用气设备gas burning eqlJipment

以燃气作燃料进行加热或制冷的燃气工业炉、燃气锅炉、燃气直燃机等较大型设

备。

2.0.11 附属安全装置accessory sa{ety device

当燃气供气系统发生异常或发生燃气泄漏时,具有切断燃气气源、泄放或发出报

警信号等功能的紧急切断阀、安全放散装置和可燃气体报警器等装置的总称。

2.0.12 非居住房间non—habitable room

住宅中除卧室、起居室(厅)外的其他房间。

2.0.13 用户管道Llser piping

从用户室内总阀门到各用户燃具和用气设备之间的燃气管道。

3 基本性能规定

3 基本性能规定

3.1 燃气设施基本性能要求

3.1.1 城镇燃气设施建设应符合城乡规划和燃气专业规划的要求。3.1.2 城镇燃气设施选址选线时,应遵循节约用地、有效使用土地和空间的原

则,根据工程地质、水文、气象和周边环境等条件确定。大型燃气设施应设置在

城镇的边缘或相对独立的安全地带。

3.1.3 城镇燃气供应系统应具备稳定可靠的气源和保证对用户安全稳定供气的

必要设施以及合理的供气参数。

3.1.4 重要的燃气设施及存在危险的操作场所应有规范的、明显的安全警示标

志。

3.1.5 在设计使用年限内,城镇燃气设施应保证在正常使用条件下

的可靠运行。

当达到设计使用年限时或遭遇重大灾害后,应对其进行评估。3.1.6 城镇燃气设施的建设、运行维护和使用,应采取有效保证人身和公共安

全的措施。

3.1.7 城镇燃气设施的建设、运行维护和使用,应采取措施减少污染,并应按

国家现行环境保护标准对产生的污染物进行处理。

3.1.8 城镇燃气设施的建设、运行维护和使用应能有效地利用能源和水资源。

3.1.9 对抗震设防烈度为6 度及6 度以上地区,燃气设施的建设必须采取抗震

措施。

3.1.10 在燃气设施安全保护范围内,不得进行有可能损坏或危及燃气设施安

全的活动。

3.1.11 城镇燃气设施的运行维护应有完善的安全生产、运行管理制度和相应

的组织机构。

3.2 许可原则

3.2.1 城镇燃气设施必须使用质量合格并符合要求的材料与设备。3.2.2 当城镇燃气设施建设采用不符合工程建设强制性标准的新技

术、新工艺

和新材料时,应经相关程序核准。

3.2.3 城镇燃气工程建设竣工后,应按规定程序进行验收,合格后方可使用。

4 燃气质量

4 燃气质量

4.1 质量要求

4.1.1 城镇燃气质量应符合现行国家标准的有关规定,热值和组分的变化应满足城镇

燃气互换性的要求。

4.1.2 当使用液化石油气与空气的混合气作为城镇燃气气源时,混合气中液化石油气

的体积分数应高于其爆炸上限的 2 倍,在工作压力下管道内混合气体的露点应始终低于

管道温度。

4.1.3 当使用其他燃气与空气的混合气作为城镇燃气气源时,应采取可靠的防止混合

气中可燃气体的体积分数达到爆炸极限的措施。

4.2 其他要求

4.2.1 城镇燃气应具有当其泄漏到空气中并在发生危险之前,嗅觉正常的人可以感知

的警示性臭味。

4.2.2 城镇燃气加臭剂的添加量应符合国家相关标准的要求,其燃烧产物不应对人体

有害,并不应腐蚀或损害与此燃烧产物经常接触的材料。

5 燃气厂站

5 燃气厂站

5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于燃气生产、净化、接收、储配、灌装和加气等场所。

5.1.2 燃气厂站的设计使用年限应由设计单位和建设单位确定并应符合国家有

关规定,但厂站内主要建(构)筑物的设计使用年限不应小于50 年;建(构)筑物

结构的安全等级应符合国家相关标准的要求。

5.1.3 厂站的工艺流程应符合安全稳定供气和系统调度的要求。5.1.4 厂站内燃气储存的有效储气容积应根据供气、调峰、调度、气体混配和

应急的要求确定。

5.2 站区布置

5.2.1 厂站站址的选择应根据周边环境、地质、交通、供水、供电和通信等条

件综合确定,并应满足系统设计的要求。

5.2.2 厂站内的建(构)筑物与厂站外的建(构)筑物之间应有符合国

家现行标准

要求的防火间距,厂站边界应设置围墙或护栏。

5.2.3 厂站内的生产区和生产辅助区应分开布置;出入口设置应符合便于通行

和紧急事故时人员疏散的要求。

5.2.4 不同类型的燃气储罐应分组布置,组与组之间、储罐之间及储罐与建(构)

筑物之间应有符合国家现行标准要求的防火间距。

5.2.5 厂站的生产区内应设置消防车通道。

5.2.6 液化石油气和液化天然气厂站的生产区应设置高度不小于2m 的不燃烧

体实体围墙。

5.2.7 液化石油气厂站的生产区内,除地下储罐、寒冷地区的地下式消火栓和

储罐区的排水管、沟外,不应设置地下和半地下建(构)筑物。生产区的地下管沟

内应填满干砂。

5.3 设备和管道

5.3.1 燃气设备、管道及附件的材质和连接形式应符合介质特性、压力、温度

等条件及相关标准的要求,其压力级别不应小于系统设计压力。5.3.2 燃气设备和管道的设置应满足操作、检查、维修和燃气置换

5.3.3 厂站内设备和管道应按工艺和安全的要求设置放散和切断装置。放散装

置的设置应保证放散时的安全和卫生。

5.3.4 燃气进出厂站管道应设置切断阀门;当厂站外管道采用阴极保护腐蚀控

制措施时,其与站内管道应采用绝缘连接。

5.3.5 燃气压缩、输送和调压的设备应符合节能、低噪声的要求。5.3.6 燃气调压装置及出口管道应采取措施防止低温对装置和管道材料的不利

影响。

5.3.7 燃气压送设备的设置应满足压力和流量的要求,应具备非正常工作状况

的报警和自动停机功能;设备附近应设置手动紧急停车装置。5.3.8 输送低温介质的管道和设备,在投入运行前,应采取预冷措施。

5.4 燃气储罐

5.4.1 燃气储罐的进出口管道,应采取有效的防沉降和抗震措施,并应设置切断装置。

5.4.2 低压干式燃气储罐的密封系统应能可靠地运行。

5.4.3 寒冷地区低压湿式燃气储罐应有防止水封冻结的措施。5.4.4 低压燃气储罐应设置具有显示储量、高低限位调节及报警功

5.4.5 当燃气储罐高度超过当地有关限高规定时,应设飞行障碍灯和标志。

5.4.6 固定容积燃气储罐应设置压力、温度检测、安全泄放、切断等装置。

5.4.7 地上固定容积燃气储罐的金属支架应进行防火保护,其耐火极限不应小

于2h。

5.4.8 液化天然气和容积大于100m3 的液化石油气储罐应设置高低液位报警装

置;液化天然气和容积大于或等于50m3 的液化石油气储罐液相出口管应设置紧

急切断阀。

5.4.9 地下或半地下固定容积燃气储罐的设置应符合下列要求:

1 地下储罐室应采取防渗透措施,室内应填满干砂;

2 储罐必须牢固固定在地基上,并应采取防浮措施;

3 罐的底部不应设置任何管道接口;

4 罐体应采取阴极保护和绝缘保护层等腐蚀控制措施。

5.4.10 容积大于o.15m3 的液化天然气储罐(或钢瓶)不应设置在建筑物内。

任何容积的液化天然气钢瓶不应固定安装或长期存放在建筑物内。5.5 安全和消防

5.5.1 厂站应根据介质特性和工艺要求制定运行操作规程和事故应急预案。

5.5.2 厂站内应根据规模、燃气气质、运行条件和火灾危险性等因素设置消防

系统。

5.5.3 厂站内燃气储罐、设备的设置和管道的敷设应满足防火的要求。

5.5.4 液化石油气和液化天然气储罐区应设置周边封闭的不燃烧体实体防护墙。

防护墙内不应设置钢瓶灌装装置和其他可燃液体储罐。

5.5.5 厂站建(构)筑物的耐火等级和具有爆炸危险生产厂房的防爆要求应符合

国家现行标准的规定。

5.5.6 厂站的供电电源应满足正常生产和消防的要求。

5·5.7 厂站内具有爆炸和火灾危险建(构)筑物的电气装置,应根据运行介质、

工艺特征、运行和通风等条件确定的爆炸危险区域等级和范围采取相应的措施。

5·5.8 厂站内具有爆炸和火灾危险的建(构)筑物及露天钢质燃气储罐应采取防

雷接地措施。

5.5.9 厂站内可能产生静电危害的储罐、设备和管道应采取静电接

地措施。

5·5.10 厂站具有爆炸和火灾危险的建(构)筑物内不应有燃气聚积和滞留,严

禁在厂房内直接放散燃气和其他有害气体。

5.5.1l 厂站具有燃气泄漏和爆炸危险的场所应设置可燃气体泄漏检测报警装

置。报警浓度不应高于可燃气体爆炸极限下限的20%。

5.5.12 低温燃气储罐区、气化区等可能发生低温燃气泄漏的区域应设置低温

检测报警连锁装置。

5·5.13 对可能受到土壤冻结影响的低温燃气储罐基础和设备基础应设置温度

检测装置,并应对储罐基础和设备基础采取有效保护措施。 6 燃气管道和调压设施

6 燃气管道和调压设施

6.1 一般规定

6.1.1 城镇燃气输配系统压力级制和总体布置应根据城镇地理环境、燃气供应

来源和供气压力、用户需求和用户分布、原有燃气设施状况等因素合理确定。

6.1.2 燃气管道的设计使用年限不应小于30 年。

6.1.3 城镇燃气管道应按设计压力分级进行建设、运行维护和使用。

管道的管

径应本着合理利用压力降的原则,在水力计算的基础上确定。6.1.4 不同压力级制的燃气管道之间应通过调压装置连接。6.1.5 燃气管道与附件的材质应根据管道的使用条件确定,其性能应符合国家

现行相关标准的规定。

6.1.6 钢质燃气管道和钢质附属设备应根据环境条件和管线的重要程度采取腐

蚀控制措施。

6.1.7 当高层建筑内使用燃气作燃料时,应采用管道供气。6.1.8 在管道安装结束后,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验,并应符

合国家现行标准的规定。

6.2 燃气输配管道

6.2.1 燃气管道与建(构)筑物及其他管线之间应保持一定的距离,并应符合国

家有关标准的规定。液态液化石油气管道不得穿越居住区。6.2.2 地下燃气管道不得从建筑物和地上大型构筑物的下面穿越,但架空的建

筑物和大型构筑物除外。

6.2.3 地下燃气管道应根据冻土层、路面荷载和道路结构层确定其埋设深度。

当埋设深度不能满足技术要求时,应采取有效的安全防护措施。6·2·4 当燃气管道架空敷设时,应采取防止车辆冲撞等外力损害的有效防护措

施。

6·2·5 当地下燃气管道穿过排水管沟、热力管沟、电缆沟、联合地沟、隧道及

其他沟槽时,应采取防止燃气泄漏到沟槽中的措施。

6·2·6 当燃气管道穿越铁路、公路、河流和城镇主要干道时,应采取不影响交

通、水利设施和保证燃气管道安全的防护措施。

6·2·7 在设计压力大于或等于0.01MPa 的燃气管道上,应根据检修和事故处

置的要求设置分段阀门。

6·2·8 在燃气管道的建设和维护过程中,应保证施工人员及其周边环境的安

全。

6·2·9 对停用或废弃的燃气管道应采取有效措施,保障其安全性。6·2·10 新建的下列燃气管道必须采用外防腐层辅以阴极保护系统的腐蚀控制

措施:

1 设计压力大于0.4MPa 的燃气管道;

2 公称直径大于或等于lOOmm,且设计压力大于或等于0.01MPa

的燃气管道。

6·2·11 燃气管道外防腐层应保持完好;采用阴极保护时,阴极保护不应间断。

6.3 调压设施

6·3·1 城镇燃气调压站站址的选择应符合城乡规划和系统设置的要求,站内设置调压装置的建筑物或露天设置的调压装置与周围建(构)筑物之间的距离应符

合国家现行标准的规定。

6·3·2 对调节燃气相对密度大于0.75 的调压装置,不得设于地下室、半地下

室内和地下单独的箱内。

6·3·3 调压箱的安装位置应根据周边环境条件综合确定。设置在建筑物外墙上

的地上单独的调压箱,其燃气进口压力应符合国家现行标准的有关要求。

6·3·4 设置调压装置的建筑物和体积大于1.5m。的调压箱应符合国家现行标

准有关防爆的要求。

6·3·5 设置调压装置的场所,其环境温度应能保证调压装置的正常工作。.

6·3·6 调压装置应具有防止出口压力过高的安全措施。

6·3·7 下列调压站或调压箱的连接管道上应设置切断阀门:

1 进口压力大于或等于0.01MPa 的调压站或调压箱的燃气进口管道;

2 进口压力大于0.4MPa 的调压站或调压箱的燃气出口管道。6·3·8 调压站或调压箱的燃气进出口管道上的切断阀门与调压站或调压箱应

保持一定的距离。

6·4 用户管道

6·4·1 用户燃气管道的运行压力应符合下列规定:

1 住宅内,不应大于0.2MPa;

2 商业用户建筑内,不应大于0.4MPa;

3 工业用户的独立、单层建筑物内,不应大于0.8MPa;其他建筑物内,不应大

于0.4MPa。

6·4·2 暗埋的用户燃气管道的设计使用年限不应小于50 年,管道的最高运行

压力不应大于0.01MPa。

6·4·3 燃气管道不得穿过卧室、易燃易爆物品仓库、配电间、变电室、电梯井、

电缆(井)沟、烟道、进风道和垃圾道等场所。

6·4·4 燃气管道敷设在地下室、半地下室及通风不良的场所时,应设置通风、燃气泄漏报警等安全设施。6·4·5 穿越建筑物外墙或基础的燃气

管道应适应建筑物的沉降;高层建筑的燃气立管应有承重的支撑和必要的补偿措

施。

6·4·6 敷设在室外的用户燃气管道应有可靠的防雷接地装置。采用阴极保护腐

蚀控制系统的室外埋地钢质燃气管道进入建筑物前应设置绝缘连接。6.4.7 用户燃气管道的连接必须牢固、严密,不得断裂、脱落和漏气。

6.4.8 用户燃气立管、调压器和燃气表前、燃具前、测压点前、放散管起点等

部位应设置手动快速式切断阀。

6.4.9 用户燃气管道与电器设备、相邻管道应保持一定的距离,并应符合国家

现行标准的要求。

6.4.10 用户燃气管道应设在便于安装、检修和不受外力冲击的位置。

6.4.11 暗设的燃气管道除与设备、阀门的连接外,不应有机械接头。

6.4.12 燃气管道的安装不得损坏房屋的承重结构及房屋任何部分的耐火性。

7 燃气汽车运输

7 燃气汽车运输

7.0.1 城镇燃气汽车运输应采用专用车辆运输,专用车辆上储存燃气的容器及

附件应满足燃气特性和运输危险货物的要求。

7.0.2 燃气运输车辆应根据燃气种类的需要配备泄压阀、防波板、遮阳物、压

力表、液位计、导除静电等相应的安全装置;罐(槽)外部的附件应有可靠的防护

设施。

7.O.3 运送液化天然气、液化石油气等液体燃气的运输车辆的气、液相管道应

设有紧急切断装置。

7.0.4 燃气运输车辆应按规定配备灭火器材;每具灭火器均应设置在方便取用

的位置;灭火器应保持良好的性能。

7.O.5 燃气运输车辆车厢或罐体两侧和尾部的显着位置应有符合相关规定的安

全标志,在驾驶室的两侧门上应标注遇有紧急情况时的联络电话。7.0.6 燃气车辆运输,储气容器严禁过量充装。

7.0.7 燃气运输车辆的使用和装卸应有相应的安全操作规程和管理制度。

8 燃具和用气设备

8 燃具和用气设备

城镇燃气设计规范

中华人民共和国国家标准 城镇燃气技术规范 GB50494-2009 主编部门:住房和城乡建设部标准定额研究所中国市政工程华北设 计研究院 本规范参编单位: 北京燃气集团 上海燃气工程设计有限公司 深圳市燃气集团 港华投资有限公司 沈阳市煤气设计院 吉林省中吉大地燃气集团股份有限公司 施行日期:2009 年8 月1 日 关于发布国家标准《城镇燃气技术规范》的通知 现批准《城镇燃气技术规范》为国家标准,编号为GB50494-2009,自2009 年8 月1 日 起实施。本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二○○九年三月三十一日 前言 根据原建设部《关于印发(2005 年工程建设标准规范制订、修订计划

(第一批))的通知》 (建标函[2005]84 号)的要求,本规范由住房和城乡建设部标准定额研究所、中国市政工 程华北设计研究院会同有关单位共同编制而成的。 本规范在编制过程中进行了深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并在广泛征求意见的基础上,经审查定稿。 本规范的主要技术内容是:总则、术语、基本性能规定、燃气质量、燃气厂站、燃气管 道和调压设施、燃气汽车运输、燃具和用气设备等。 本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和解释,由住房和城乡建设部标准定额研究所负责 具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中,总结实践经验,积累资料,随时将有关 意见和建议反馈给住房和城乡建设部标准定额研究所(地址:北京三里河路9 号;邮政 编码:100835)。 本规范主编单位:住房和城乡建设部标准定额研究所 中国市政工程华北设计研究院 本规范参编单位: 北京燃气集团 上海燃气工程设计有限公司

城镇燃气设计规范标准[详]

《城镇燃气设计规》 10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定: 1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。 3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间。 4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离出室地面,不得在室地面下水平敷设。 10.2.15 燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要,当与地下管沟或下水道距离较近时,应采取有效的防护措施。 10.2.16 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实,其厚度应为被穿过结构的整个厚度。套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。 10.2.17 建筑物设计沉降量大于50mm 时,可对燃气引入管采取如下补偿措施: 1 加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。 2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。 3 引入管

穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。 10.2.18 燃气引入管的最小公称直径应符合下列要求: 1 输送人工煤气和矿井气不应小于25mm; 2 输送天然气不应小于20mm; 3 输送气态液化石油气不应小于15mm。 10.2.19 燃气引入管阀门宜设在建筑物,对重要用户还应在室外另设阀门。 10.2.20 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并宜有不小于0.01坡向室外管道的坡度。10.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求: 1 净高不宜小于2.2m。 2 应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。 3 应有固定的防爆照明设备。 4 应采用非燃烧体实体墙与间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。 5 应按本规第10.8节规定设置燃气监控设施。 6 燃气管道应符合本规第10.2.23条要求。 7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。 8 地下室燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。 10.2.22 液化石油气管道和烹调用液化石油气燃烧设备不应设置在地下室、半地下室。当确需要设置在地下一层、半地下室时,应针对具体条件采取有效的安全措施,并进行专题技术论证。 10.2.23 敷设在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库(不使用燃气,并能设置钢套管的除外)的燃气管道应符合下列要求: 1 管材、管件及阀门、阀件的公称压力应

城镇燃气设计规范(条文说明)

城镇燃气设计规范(条文说明) 前言 根据建设部建标[2001]87号文的要求,由建设部负责主编,具体由中国市政工程华北设计研究院会同有关单位共同对《城镇燃气设计规范》GB 50028-93进行了修订,经建设部2006年7月12日以中华人民共和国建设部公告第451号批准发布。 为便于广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《城镇燃气设计规范》编制组根据建设部关于编制工程标准、条文说明的统一规定,按《城镇燃气设计规范》的章、节、条的顺序,编制了本条文说明,供本规范使用者参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见函寄:天津市气象台路,中国市政工程华北设计研究院城镇燃气设计规范国家标准管理组(邮政编码:300074)。 1 总 则 1.0.1 提出使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理、保护环境的要求,这是结合城镇燃气特点提出的。 由于燃气是公用的,它具有压力,又具有易燃易爆和有毒等特性,所以强调安全生产是非常必要的。 保证供应这个要求是与安全生产密切联系的。要求城镇燃气在质量上要达到一定的质量指标,同时,在量的方面要能满足任何情况下的需要,做到持续、稳定的供气,满足用户的要求。 1.0.2 本规范适用范围明确为“城镇燃气工程”。所谓城镇燃气,是指城市、乡镇或居民点中,从地区性的气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的,且符合本规范燃气质量要求的气体燃料。 1.0.3 积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,早日改变城镇燃气落后面貌,把我国建设成为社会主义的现代化强国,需要在设计方面加以强调,故作此项规定。

城镇燃气设计规范

《城镇燃气设计规范》 10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定: 1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。 3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。 4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN1 5 清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。 10.2.15 燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要,当与地下管沟或下水道距离较近时,应采取有效的防护措施。 10.2.16 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。 套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实,其厚度应为被穿过结构的整个厚度。套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。 10.2.17 建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施: 1 加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。 2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2 次以上。 3 引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。 10.2.18 燃气引入管的最小公称直径应符合下列要求: 1 输送人工煤气和矿井气不应小于25mm; 2 输送天然气不应小于20mm; 3 输送气态液化石油气不应小于15mm。 10.2.19 燃气引入管阀门宜设在建筑物内,对重要用户还应在室外另设阀门。

城镇燃气规范试题

燃气规考核试题 :分数 一、单选题(共20分,每题2分) 1、庭院直埋中、低压埋地燃气管道PE管材管径大于___的选用SDR17.6系列PE100材质的聚乙烯管。 A dn75 B dn63 C dn90 D dn110 2、调压器的计算流量,应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的___倍确定。 A 1.2 B 1.5 C 2.0 D 1.0 3、居民户燃气表高位安装时,燃气计量表与燃气灶的水平净距不得小于__。 A 300mm B 200mm C 500mm D 100mm 4、燃气计量表与电开关、电插座的水平净距不应小于___。 A 250 mm B 300mm C 150mm D 200 mm 5、紧急自动切断阀停电时必须处于___状态; A 常开 B 关闭 C 半开半闭

6、用气设备设置在地上暗厨房、地上密闭房间、地下室、半地下室时,应设独立的机械送排风系统,通风量在正常工作时,换气次数不应小于___; A 12次/小时 B 9次/小时 C 3次/小时 D 6次/小时 7、地上密闭房间、地下室、半地下室、设备层敷设燃气管道时,房间的净高不应小于___。 A 2.2m B 2.0m C 2.5m D 3.0m 8、聚乙烯燃气管道输送天然气时,PE100 SDR11最大允许工作压力__MPa。 A 0.4 B 0.5 C 0.6 D 0.7 8、埋地中压A聚乙烯燃气管道与直埋蒸汽热力管道的水平净距为__。 A 2.0m B 2.5m C 1.0m D 1.5m 9、埋地中压A燃气管道与建筑物的基础之间的水平净距不得小于___米。 A 1.0 B 1.5 C 2.0 D 0.7 10、燃气管道穿越城镇主要干道宜敷设在套管,套管应伸出道路边缘不应小于: ___米。 A 1.0 B 2.0

城镇燃气设计规范新题库

城镇燃气设计规范新题 库 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

《城镇燃气设计规范》G B50028—2006考试题库 一、单项选择题 1、根据《城镇燃气设计规范》当城镇燃气为无毒燃气时,加臭剂的最小量应为达到燃气爆炸下限的( B )时人应能察觉 A、10% B、20% C、30% D、 50% 参见规范术语加臭剂 2、根据《城镇燃气设计规范》当城镇燃气加臭剂采用四氢噻吩时,加臭剂量不宜小于(C)毫克/标准立方米。 A、10 B、15 C、20 D、30 参见规范术语加臭剂条文说明 3、根据《城镇燃气设计规范》,下面关于加臭剂的说法不正确的是(D) A、加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味。 B、加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害。 C、加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害。 D、加臭剂应对燃气的燃烧起到催化作用。 参见规范燃气质量 4、根据《城镇燃气设计规范》,下列装置中不属于城镇燃气设施附属安全装置的是(D)

A、紧急切断阀 B、安全放散装置 C、可燃气体报警装置 D、加臭装置 参见《城镇燃气技术规范》术语附属安全装置 5、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道的设计使用寿命不得少于(C)年。 A、10 B、20 C、30 D、 50 参见《城镇燃气技术规范》 6、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道按照设计压力分为 7级,设计压力为的燃气管道为( C ) A、高压 A 管道 B、高压 B 管道 C、次高压 A 管道 D、次高压B管道 参见《城镇燃气设计规范》燃气输配系统 7、根据《城镇燃气设计规范》城镇燃气管道按照设计压力分为7级设计压力为(D)MPa以下的燃气管道为低压管道 A、 B、 MPa C、 MPa D、 MPa 参见《城镇燃气设计规范》燃气输配系统 8、根据《城镇燃气设计规范》GB50028—2006 的规定,中低压城镇燃气管道不得采用C A、聚乙烯管 B、机械接口球墨铸铁管 C、灰铸铁管 D、钢骨架聚乙烯管

6城镇燃气设计规范-GB50028-2006

城镇燃气设计规范GB50028-2006 第1章总则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。 1.O.2 本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。 注:1 本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。 2 本规范不适用于工业企业自建供生产工艺用且燃气质量不符合本规范质 量要求的燃气工程设计,但自建供生产工艺用且燃气质量符合本规范要求的燃气工程设计,可按本规范执行。工业企业内部自供燃气给居民使用时,供居民使用的燃气质量和工程设计应按本规范执行。 3 本规范不适用于海洋和内河轮船、铁路车辆、汽车等运输工具上的燃气装置设计。 1.O.3 城镇燃气工程设计,应在不断总结生产、建设和科学实验的基础上,积极采用行之有效的新工艺、新技术、新材料和新设备,做到技术先进,经济合理。 1.O.4 城镇燃气工程规划设计应遵循我国的能源政策,根据城镇总体规划进行设计,并应与城镇的能源规划、环保规划、消防规划等相结合。 1.0.5 城镇燃气工程设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。 第2章术语 2.0.1 城镇燃气city gas 从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的,且符合本规范燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。

2.O.2 人工煤气 manufactured gas 以固体、液体或气体(包括煤、重油、轻油、液体石油气、天然气等)为原料经转化制得的,且符合现行国家标准《人工煤气》GB 13612质量要求的可燃气体。人工煤气又简称为煤气。 2.0.3 居民生活用气gas for domestic use 用于居民家庭炊事及制备热水等的燃气。 2.0.4 商业用气 gas for commercial use 用于商业用户(含公共建筑用户)生产和生活的燃气。 2.0.5 基准气 reference gas 代表某种燃气的标准气体。 2.0.6 加臭剂odorant 一种具有强烈气味的有机化合物或混合物。当以很低的浓度加入燃气中,使燃气有一种特殊的、令人不愉快的警示性臭味,以便泄漏的燃气在达到其爆炸下限20%或达到对人体允许的有害浓度时,即被察觉。 2.0.7 直立炉 vertical retort 指武德式连续式直立炭化炉的简称。 2.0.8 自由膨胀序数 crucible swelling number 是表示煤的粘结性的指标。 2.0.9 葛金指数 Gray—King index 是表示煤的结焦性的指标。 2.O.10 罗加指数 Roga index 是表示煤的粘结能力的指标。 2.O.11 煤的化学反应性 chemical reactivity of coal 是表示在一定温度下,煤与二氧化碳相互作用,将二氧化碳还原成一氧化碳的反应能力的指标,是我国评价气化用煤的质量指标之一。 2.O.12 煤的热稳定性thermal stability of coal

城镇燃气设计规范试卷试题库题集.doc

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 题库 一、单项选择题:(共术冰题,每题 1 分。每题的备选项中,只有1个最符合题意,错选、 多选或漏选均不得分) 1、根据《城镇燃气设计规范>,当城镇燃气为无毒燃气时,加臭剂的最小量应为达到燃气爆 炸下限的 ( B )时,人应能察觉: A 、 10% B、20% C 、 30% D 、50% 2、根据《城镇燃气设计规范》,当城镇燃气加臭剂采用四氢噻吩时,加臭剂量不宜小于( C ) 毫克/标准立方米。 A 、 10 B、15C、20D、30 3、根据《城镇燃气设计规范》,下面关于加臭剂的说法不正确的是 A、加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味。 B、加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害。 C、加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害。 D、加臭剂应对燃气的燃烧起到催化作用。 4、根据《城镇燃气设计规范》,下列装置中不属于城镇燃气设施附属安全装置的是( D ) A、紧急切断阀。 B、安全放散装置。 C、可燃气体报警装置。 D、加臭装置。 5、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道的设计使用寿命不得少于( C )年。 A 、 1 0 B、20C、30D、50 6、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道按照设计压力分为7 级,设计压力为 1. 2MPa 的燃气管道为:( C ) A 、高压A管道 B 、高压 B管道 C 、次高压 A 管道 D 、次高压 B 管道 7、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道按照设计压力分为7 级,设计压力为 ( D ) MPa以下的燃气管道为低压管道:

A 、 0. lMPa B、MPa C、MPa D、MPa 8、根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 的规定,中低压城镇燃气管道不得采用:(C ) A、聚乙烯管 B、机械接口球墨铸铁管 C、灰铸铁管 D、钢骨架聚乙 烯管 9、根据《城镇燃气设计规范》,下列管材中可以用于次高压燃气管道的是(C) A、聚乙烯管 B 、机械接口球墨铸铁管C、 L245 钢管 D、钢骨架聚乙烯管 10、根据《城镇燃气设计规范》,地下燃气管道可以从下面穿越的建筑物或大型结构物是: (D ) A 、居民楼B、办公楼C、工业厂房D、立交桥 11、根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道距城市污水、雨水排水管的水平安 全间距为 (C) A、 0. 75 米 B、米 C、米 D、米 12、根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道距街树的水平安全间距为(A ) A、 0. 75 米 B、米 C、米 D、米 13、根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道与导管内通信、电力电缆的水平安 全净距为 ( B ) A、 0. 75米 B、米 C、米 D、米 14、根据《城镇燃气设计规范》,城镇钢质地下中压燃气管道与直埋热力管道的水平安全间 距为 ( B ) A 、 0. 75米B、米C、米D、米 15、根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道与直埋电缆的垂直安全净距为( C ) A 、 0. 15米B、米C、米D、米 16、按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 高压燃气管道通过地区的分类方法,下面地 区属于 ( C )级地区:沿管路中心线两侧各200 米范围内,任意划分公里长范围内有50 个供人居住的建筑物。 A 、一级B、二级C、三级D、四级 17、按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006,高压城镇燃气管道通过的地区,应按沿线

《城镇燃气设计规范》GB-50028

中华人民共和国建设部公告第51号 关于国家标准《城镇燃气设计规范》局部修订的公告 根据建设部《关于印发〈二OOO至二OO一年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,为适应我国西气东输工程中城市天然气工程建设的需要,中国市政工程华北设计研究院会同有关单位对《城镇燃气设计规范》GB 50028-93进行了局部修订。我部组织有关单位对该规范局部修订的条文进行了审查,现予批准,自2002年8月1日起施行。经此次修改的原条文规定同时废止。其中:2.2.1A(第1款)、2.2.3 、2.2.、15.1.5、5.1.6、5.3.1、5.3.1A、5.3.2、5.3.7、5.3.8(第1款)、5.3.9(第2款)、5.3.10(第2、4款)、5.3.13、5.3.15(第1、3款)、5.4.2(第6款)、5.4.3、5.4.3A、5.4.3B(第2、3款)、5.4.3D (第5、8款)、5.4.7(第2、3、6款)、5.4.7A、5.4.12、5.4.12A(第1、2、3、6款)、5.4.13、5.4.14(第1款)、5.4.14A、5.4.14B、5.6.2(第2、6款)、5.6.3、5.6.8(第2、5、7、8款)、5.7.1、5.9.4(第2、6款)、5.9.6、5.9.7、5.9.8、5.9.9、5.9.11、5.9.12、5.9.13、5.9.19为强制性条文,必须严格执行;原强制性条文5.5.3、5.5.4、5.5.5、5.5.8同时废止。 局部修订的具体内容,将在近期出版的《工程建设标准化》刊物上登载。 现予公告。

中华人民共和国建设部 2002年6月26日 中华人民共和国国家标准 《城镇燃气设计规范》GB 50028-93 2002年局部修订条文 1 总则 1.0.1为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。 注:①本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程,但由长距离输气管道气体分输站至城镇门站(或大用户)且管道设计压力不大于4.0Mpa的管道工程设计,宜按本规范执行; ②本规范不适用于工业企业自建供生产工艺用且燃气质量不符合本规范质量要求的燃气工程设计,但自建供生产工艺用且燃气质量符合本规范要求的燃气工程设计,可按本规范执行。 工业企业内部自供燃气给居民使用时,供居民使用的燃气质量和工程设计庆按本规范执行; ③本规范不适用于海洋和内河轮船、铁路车辆、汽车等运输工具上的燃气装置设计。 [说明]本规范适用范围明确为“城镇燃气工程”。所谓城镇燃气,是指城市、乡镇或居民中,从地区性的气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的,公

用气量和燃气质量(条文说明) 城镇燃气设计规范

3 用气量和燃气质量(条文说明)城镇燃气设计规范 3 用气量和燃气质量 3.1 用气量 3.1.1 供气原则是一项与很多重大设计原则有关联的复杂问题,它不仅涉及到国家的能源政策,而且和当地具体情况、条件密切有关。从我国已有煤气供应的城市来看,例如在供给工业和民用用气的比例上就有很大的不同。工业和民用用气的比例是受城市发展包括燃料资源分配、环境保护和市场经济等多因素影响形成的,不能简单作出统一的规定。故本规范对供气原则不作硬性规定。在确定气量分配时,一般应优先发展民用用气,同时也要发展一部分工业用气,两者要兼顾,这样做有利于提高气源厂的效益,减少储气容积,减轻高峰负荷,增加售气收费,有利于节假日负荷的调度平衡等。那种把城镇燃气单纯地看成是民用用气是片面的。 采暖通风和空调用气量,在气源充足的条件下,可酌情纳入。燃气汽车用气量仅指以天然气和液化石油气为气源时才考虑纳入。 其他气量中主要包括了两部分内容:一部分是管网的漏损量;另一部分是因发展过程中出现没有预见到的新情况而超出了原计算的设计供气量。其他气量中的前一部分是有规律可循的,可以从调查统计资料中得出参考性的指标数据;后一部分则当前还难掌握其规律,暂不能作出规定。 3.1.3 居民生活和商业的用气量指标,应根据当地居民生活和商业用气量的统计数据分析确定。这样做更加切合当地的实际情况,由于燃气已普及,故一般均具备了统计的条件。对居民用户调查时: 1 要区分用户有无集中采暖设备。有集中采暖设备的用户一般比无集中采暖设备用户的用气量要高一些,这是因为尤集中采暖设备的用户在采暖期采用煤火炉采暖兼烧水、做饭,因而减少了燃气用量。一般每年差10 %~20%,这种差别在采暖期比较长的城市表现得尤为明显;

《城镇燃气设计规范》题库

《城镇燃气设计规范》GB50028—2006考试题库 一、单项选择题 1、根据《城镇燃气设计规范》当城镇燃气为无毒燃气时,加臭剂的最小量应为达到燃气爆炸下限的( B )时人应能察觉 A、10% B、20% C、30% D、 50% 参见规范2.05术语加臭剂 2、根据《城镇燃气设计规范》当城镇燃气加臭剂采用四氢噻吩时,加臭剂量不宜小于(C)毫克/标准立方米。 A、10 B、15 C、20 D、30 参见规范2.05术语加臭剂条文说明 3、根据《城镇燃气设计规范》,下面关于加臭剂的说法不正确的是(D) A、加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味。 B、加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害。 C、加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害。 D、加臭剂应对燃气的燃烧起到催化作用。 参见规范3.2.4燃气质量 4、根据《城镇燃气设计规范》,下列装置中不属于城镇燃气设施附属安全装置的是(D) A、紧急切断阀 B、安全放散装置 C、可燃气体报警装置 D、加臭装置 参见《城镇燃气技术规范》术语附属安全装置 5、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道的设计使用寿命不得少于(C)年。 A、10 B、20 C、30 D、 50 参见《城镇燃气技术规范》6.1.2 6、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道按照设计压力分为7级,设计压力为1.2MPa的燃气管道为( C ) A、高压 A 管道 B、高压 B 管道 C、次高压 A 管道 D、次高压B管道 参见《城镇燃气设计规范》燃气输配系统6.16 7、根据《城镇燃气设计规范》城镇燃气管道按照设计压力分为7级设计压力为(D)MPa以下的燃气管道为低压管道

城镇燃气设计规范GB50028

城镇燃气设计规范GB50028-2006 1.0.1 提出使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理、保护环境的要求,这是结合城镇燃气特点提出的。 由于燃气是公用的,它具有压力,又具有易燃易爆和有毒等特性,所以强调安全生产是非常必要的。 保证供应这个要求是与安全生产密切联系的。要求城镇燃气在质量上要达到一定的质量指标,同时,在量的方面要能满足任何情况下的需要,做到持续、稳定的供气,满足用户的要求。 1.0.2 本规范适用范围明确为“城镇燃气工程”。所谓城镇燃气,是指城市、乡镇或居民点中,从地区性的气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的,且符合本规范燃气质量要求的气体燃料。 1.0.3 积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,早日改变城镇燃气落后面貌,把我国建设成为社会主义的现代化强国,需要在设计方面加以强调,故作此项规定。 1.0.4 城镇燃气工程牵涉到城市能源、环保、消防等的全面布局,城镇燃气管道、设备建设后,也不应轻易更换,应有一个经过全面系统考虑过的城镇燃气规划作指导。使当前建设不致于盲目进行,避免今后的不合理或浪费。因而提出应遵循能源政策,根据城镇总体规划进行设计,并应与城镇能源规划、环保规划、消防规划等相结合。 前言

根据建设部建标[2001]87号文的要求,由建设部负责主编,具体由中国市政工程华北设计研究院会同有关单位共同对《城镇燃气设计规范》GB 50028-93进行了修订,经建设部2006年7月12日以中华人民共和国建设部公告第451号批准发布。 为便于广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《城镇燃气设计规范》编制组根据建设部关于编制工程标准、条文说明的统一规定,按《城镇燃气设计规范》的章、节、条的顺序,编制了本条文说明,供本规范使用者参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见函寄:天津市气象台路,中国市政工程华北设计研究院城镇燃气设计规范国家标准管理组(邮政编码:300074)。 1 总则 2 术语 本章所列术语,其定义及范围,仅适用于本规范。 3 用气量和燃气质量 3.1 用气量 3.1.1 供气原则是一项与很多重大设计原则有关联的复杂问题,它不仅涉及到国家的能源政策,而且和当地具体情况、条件密切有关。从我国已有煤气供应的城市来看,例如在供给工业和民用用气的比例上就有很大的不同。工业和民用用气的比例是受城市发展包括燃料资源分配、环境保护和市场经济等多因素影响形成的,不能简单作出统一的规定。故本规范对供气原则不作硬性规定。在确定气量分配时,一般应优先发展民用用气,同时也要发展一部分工业用气,两者要兼顾,这样做有利于提高气源厂的效益,减少储气容积,减轻高峰负荷,增加售气收费,有利于节假日负荷的调度平衡等。那种把城镇燃气单纯地看成是民用用气是片面的。

2020最新《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

2020最新《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

第1章总则 1.0.1为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。 1.O.2本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。 注:1本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。 2本规范不适用于工业企业自建供生产工艺用且燃气质量不符合本规范质量要求的燃气工程设计,但自建供生产工艺用且燃气质量符合本规范要求的燃气工程设计,可按本规范执行。工业企业内部自供燃气给居民使用时,供居民使用的燃气质量和工程设计应按本规范执行。 3本规范不适用于海洋和内河轮船、铁路车辆、汽车等运输工具上的燃气装置设计。 1.O.3城镇燃气工程设计,应在不断总结生产、建设和科学实验的基础上,积极采用行之有效的新工艺、新技术、新材料和新设备,做到技术先进,经济合理。 1.O.4城镇燃气工程规划设计应遵循我国的能源政策,根据城镇总体规划进行设计,并应与城镇的能源规划、环保规划、消防规划等相结合。 1.0.5城镇燃气工程设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。 第2章术语 2.0.1城镇燃气citygas 从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各

类用户公用性质的,且符合本规范燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。 2.O.2人工煤气manufacturedgas 以固体、液体或气体(包括煤、重油、轻油、液体石油气、天然气等)为原料经转化制得的,且符合现行国家标准《人工煤气》GB13612质量要求的可燃气体。人工煤气又简称为煤气。 2.0.3居民生活用气gasfordomesticuse 用于居民家庭炊事及制备热水等的燃气。 2.0.4商业用气gasforcommercialuse 用于商业用户(含公共建筑用户)生产和生活的燃气。 2.0.5基准气referencegas 代表某种燃气的标准气体。 2.0.6加臭剂odorant 一种具有强烈气味的有机化合物或混合物。当以很低的浓度加入燃气中,使燃气有一种特殊的、令人不愉快的警示性臭味,以便泄漏的燃气在达到其爆炸下限20%或达到对人体允许的有害浓度时,即被察觉。 2.0.7直立炉verticalretort 指武德式连续式直立炭化炉的简称。 2.0.8自由膨胀序数crucibleswellingnumber 是表示煤的粘结性的指标。 2.0.9葛金指数Gray—Kingindex 是表示煤的结焦性的指标。 2.O.10罗加指数Rogaindex 是表示煤的粘结能力的指标。 2.O.11煤的化学反应性chemicalreactivityofcoal

《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015

《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015 目录 1总则 2术语 3基本规定 4用气负荷 4.1 负荷分类 4.2 负荷预测 4.3 规划指标 5燃气气源 6燃气管网 6.1 压力级制 6.2 管网布置 6.3 水力计算 7调峰及应急储备 7.1 调峰 7.2 应急储备 8燃气厂站 8.1 一般规定 8.2 天然气厂站 8.3 液化石油气厂站 8.4 汽车加气站 8.5 人工煤气厂站 9运行调度系统 附录A 城镇燃气规划编制需调研收集的资料及规划编制内容 附录B 燃气设施用地指标 本规范用词说明 引用标准名录 1总则 1 总则 1.0.1 为提高城镇燃气规划的科学性、合理性,贯彻节能减排政策,保障供气安 全,促进燃气行业技术进步,指导城镇燃气工程建设,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城市规划或镇规划中的燃气规划的编制。 1.0.3 城镇燃气规划应结合社会、经济发展情况,坚持安全稳定、节能环保、节 约用地的原则,以城市、镇的总体规划和能源规划为依据,因地制宜进行编制。

1.0.4 城镇燃气规划除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2 术语 2.0.1 集中负荷concentrated load 大型工业用户、燃气电厂、大型燃气锅炉房等对管网布局和稳定运行构成较大影响的负荷。 2.0.2 可中断用户interruptible customer 在系统事故、气源不足或供气高峰等特定时段内,可中断供气的用户。 2.0.3 不可中断用户uninterruptible customer 停止供气将严重影响生活秩序或威胁设备及人身安全的用户。 2.0.4 非高峰期用户off-peak customer 在低于城镇燃气管网年平均日供气量时才用气的用户。 2.0.5 负荷曲线load curve 在一定时间内,一类或多类用户负荷叠加后的用气量变化曲线,包括:年负荷曲线、周负荷曲线、日负荷曲线。年负荷曲线反映月负荷波动,周负荷曲线反映日负荷波动,日负荷曲线反映小时负荷波动。 2.0.6 小时负荷系数hourly load coefficient 年平均小时用气量与高峰小时用气量的比值。 2.0.7 日负荷系数daily load coefficient 年均日负荷与高峰日负荷的比值,表示负荷变化的程度。数值越接近于1,表明用气越均衡。 2.0.8 最大负荷利用小时数the maximum load utilization hours 年总用气量与高峰小时用气量的比值。 2.0.9 最大负荷利用日数the maximum load utilization days 年总用气量与高峰日用气量的比值。 2.0.10 用气结构structure of gas consumption 不同种类燃气用户年用气量占年总用气量的百分比。 2.0.11 年负荷增长率yearly load growth rate 当年用气增长量与上年用气量的比值。 2.0.12 负荷密度load density

城镇燃气设计规范35015

《城镇燃气设计规范》GB50028—2006讲义 授课人:宋婷婷今天,我与大家学习并探讨一下《城镇燃气设计规范》要求中所涉及的,与我们工作密切联系的一些国家明确要求与明令禁止的行业设计规范。 首先,先来认识一下《城镇燃气设计规范》GB50028—2006。《城镇燃气设计规范》这一国家标准的正式出台是在1993年,它的前身是《城市煤气设计规范》TJ28-78,在1993年进行了修订,修订后的规范就是《城镇燃气设计规范》GB50028—93,此规范于1993年11月1日正式施行。其后又进行了几次修订,第一次是1998年,第二次是2002年,第三次修订是2006年,也就是现在咱们所执行的《城镇燃气设计规范》GB50028—2006。它于2006年7月12日发布,2006年11月1日实施。属于中华人民共和国国家标准。 《城镇燃气设计规范》GB50028—2006,前面两个大写字母就是国标的第一个字母的大写GB,50028就是城镇燃气设计规范的代号,2006讲的是现行时间。 《城镇燃气设计规范》共10章和6个附录。其主要内容有总则、术语、用气量和燃气质量、制气、净化、燃气输配系统、压缩天然气供应、液体石油气供应、液化天然气供应、燃气的应用。这10大章里由于时间的问题,根据咱们的行业要求和自身的工作,咱来着重讲几部分。

先看总则,总则里分了5条,第1条是讲制定本规范的目的,目的是为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。 说明:使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理、保护环境的要求,这是结合城镇燃气特点提出的。 由于燃气是公用的,它具有压力,又具有易燃易爆和有毒等特性,所以强调安全生产是非常必要的。 保证供应这个要求是与安全生产密切联系的。要求城镇燃气在质量上要达到一定的质量指标,同时,在量的方面要能满足任何情况下的需要,做到持续、稳定的供气,满足用户的要求。 第2条是讲本规范适用的范围,适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。下面备注里又说明了不适用的范围,其中一条讲此规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。这就说明:本规范适用范围明确为“城镇燃气工程”。是指城市、乡镇或居民点中,从地区性的气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的,且符合本规范燃气质量要求的气体燃料。 第3条规定,有时也因工作的特殊性,设计部门接收新型技术要比企业多,那么这一条就是说明了积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,早日改变城镇燃气落后面貌,需

CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范

中华人民共和国行业标准 城镇燃气输配工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance 0fdty and town gas distribution works CJJ 33---2005 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 5年5月1日

中华人民共和国建设部 公告 第312号 建设部关于发布行业标准 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》的公告 现批准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》为行业标准,编号为CJJ33—2005,自2005年5月1日起实施。其中,第1.0.3、1.0.4、2.2.1、5.4.10、7.2.2、9.1.2(2)、12.1.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CⅡ33—89同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005年2月5日 前言 根据建设部建标[2000]284号文的要求,标准编制组在深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并在广泛征求意见的基础上,全面修订了本规范。 本规范的主要技术内容:1.总则;2.土方工程;3.管道、设备的装卸、运输和存放;4.钢质管道及管件的防腐;5.埋地钢管敷设;6.球墨铸铁管敷设;7.聚乙烯和钢骨架聚乙烯管敷设;8.管道附件与设备安装;9.管道穿(跨)越;10.室外架空燃气管道的施工;11.燃气场站;12.试验与验收。 本规范修订的主要技术内容是:1.全面修订原规范;2.钢质管道的压力由0.8MPa提高到了4.OMPa;3.新增球墨铸铁管道、聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道的施工及验收规定;4.新增钢质管道聚乙烯胶粘带、煤焦油瓷漆、熔结环氧粉末及聚乙烯防腐的施工及验收规定;5.增加燃气管道穿(跨)越工程的施工及验收规定;6.新增室外架空燃气管的施工及验收规定;7.新增燃气管道附件及设备安装的施工及验收规定;8.新增液化石油气气化站、混气站的施工及验收规定。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:城市建设研究院(地址:北京市朝阳区惠新南里2号院;邮政编码:100029) 本规范参加单位:深圳市燃气集团有限公司 广州市煤气公司 北京市煤气设计公司 上海市燃气设计院 重庆燃气设计研究院有限责任公司 成都城市燃气有限责任公司 南宁管道燃气有限责任公司 大连煤气公司 香港中华煤气有限公司 云南省燃气工程质量监督检验站 北京松晖管道有限公司 3

城镇燃气设计规范试题库.

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006题库 一、单项选择题:(共术冰题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意,错选、多选或漏选均不得分) 1、根据《城镇燃气设计规范>,当城镇燃气为无毒燃气时,加臭剂的最小量应为达到燃气爆炸下限的( B )时,人应能察觉: A、10% B、20% C、30% D、50% 2、根据《城镇燃气设计规范》,当城镇燃气加臭剂采用四氢噻吩时,加臭剂量不宜小于( C )毫克/标准立方米。 A、10 B、15 C、20 D、30 3、根据《城镇燃气设计规范》,下面关于加臭剂的说法不正确的是 A、加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味。 B、加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害。 C、加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害。 D、加臭剂应对燃气的燃烧起到催化作用。 4、根据《城镇燃气设计规范》,下列装置中不属于城镇燃气设施附属安全装置的是( D ) A、紧急切断阀。 B、安全放散装置。 C、可燃气体报警装置。 D、加臭装置。 5、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道的设计使用寿命不得少于( C )年。 A、 1 0 B、20 C、30 D、50 6、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道按照设计压力分为7级,设计压力为1. 2MPa 的燃气管道为:( C ) A、高压A管道 B、高压B管道 C、次高压A管道 D、次高压B管道 7、根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道按照设计压力分为7级,设计压力为( D ) MPa以下的燃气管道为低压管道: A、0. lMPa B、0.05 MPa C、0.02 MPa D、0.01 MPa 8、根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的规定,中低压城镇燃气管道不得采用:(C ) A、聚乙烯管 B、机械接口球墨铸铁管 C、灰铸铁管 D、钢骨架聚乙 烯管 9、根据《城镇燃气设计规范》,下列管材中可以用于次高压燃气管道的是(C) A、聚乙烯管 B、机械接口球墨铸铁管 C、L245钢管 D、钢骨架聚乙烯管 10、根据《城镇燃气设计规范》,地下燃气管道可以从下面穿越的建筑物或大型结构物是: (D ) A、居民楼 B、办公楼 C、工业厂房 D、立交桥 11、根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道距城市污水、雨水排水管的水平安全间距为(C) A、0. 75米 B、1.0米 C、1.2米 D、1.5米 12、根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道距街树的水平安全间距为(A ) A、0. 75米 B、1.0米 C、1.2米 D、1.5米 13、根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道与导管内通信、电力电缆的水平安全净距为( B ) A、0. 75米 B、1.0米 C、1.2米 D、1.5米

设计 试题

题干:根据《城镇燃气设计规范》,当城镇燃气为无毒燃气时,加臭剂的最小量应为达到燃气爆炸下限的()时,人应能察觉: A、10% B、20% C、30% D、50% 答案:B 题型:单选题题干:根据《城镇燃气设计规范》,下面关于加臭剂的说法不正确的是()A、加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味。B、加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害。C、加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害。D、加臭剂应对燃气的燃烧起到催化作用。答案:D 题型:单选题题干:根据《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道的设计使用寿命不得少于()年。 A、10 B、20 C、30 D、50 答案:C 题型:单选题题干:根据《城镇燃气设计规范》GB50028—2006的规定,中低压城镇燃气管道不得采用() A、聚乙烯管 B、机械接口球墨铸铁管 C、灰铸铁管 D、钢骨架聚乙烯管答案:C 题型:单选题题干:根据《城镇燃气设计规范》,地下燃气管道可以从下面穿越的建筑物或大型结构物是:() A.居民楼 B.办公楼 C.工业厂房 D.立交桥答案:D 题型:单选题题干:根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道距城市污水、雨水排水管的水平安全间距为() A、0.75米 B、1.0米 C、1.2米 D、1.5米答案:C 题型:单选题题干:根据《城镇燃气设计规范》,天然气储配站内调压计量区及储罐区最适宜配( )灭火器。 A、干粉 B、二氧化碳 C、泡沫 D、清水答案:A 题型:单选题题干:调压装置设置在地上单独

的调压箱(悬挂式)内时,对于民用户和商业用户燃气进口压力不应大于()。 A、0.2MPa B、0.4MPa C、0.8MPa D、1.0MPa 答案:B 题型:单选题题干:调压柜的放散管管口距地面的高度不应小于()米。 A、2米 B、3米 C、4米 D、5米答案:C 题型:单选题题干:《城镇燃气设计规范》中规定在具有爆炸危险场所使用的电话应采用()。A、防水型B、防雾型 C、防爆型 D、无线型答案:C 题型:单选题题干:《城镇燃气设计规范》中规定软管最高允许工作压力不应小于管道设计压力的( )倍。 A.2 B.3 C.4 D.5 答案:C 题型:单选题题干:《城镇燃气设计规范》中规定:燃气引入管阀门宜设在( ),对重要用户还应在室外另设阀门。A.包裹内 B.靠墙壁处 C.建筑物内 D.天花板上答案:C 题型:单选题题干:《城镇燃气设计规范》中规定:燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应( )。 A.包裹 B.设在套管内 C.设通风装置 D.设弯头绕开答案:B 题型:单选题题干:《城镇燃气设计规范》中规定:当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用( )连接(金属软管不得有接头),并应设在钢套管内。 A.法兰 B.软管 C.焊接D.丝扣答案:C 题型:单选题题干:《城镇燃气设计规范》中规定:室内燃气管道阀门宜采用( )。 A.切断阀 B.止回阀 C.球阀 D.闸阀答案:C 题型:单选题题干:下列关于门站、储配站内消防设施的工艺设计的说法,错误的是()A、储

相关文档
相关文档 最新文档