清单计价规范中规定了木板工程量按其与混凝土的实际接触面积计算。但在

实际计价工作中,具体如何计算却一直存在争议。本文以框架结构为例,详细介

绍了柱、梁、板模板的计算方法,对广大工程计价人员来说具有一定的参考价值。

关键字:模板接触面积计算

国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)自贯彻施行以来,全国各地绝大多数地方已按国标要求实行了清单计价的招投标活动。其中,钢筋混凝土分部将钢筋、混凝土和模板相分离,模板项目列入措施项目清单。关于模板工程量的具体计算方法,清单计价规范中仅规定了按其与混凝土的实际接触面积计算。计算规则虽然简单,但具体计算的时候问题就不那么简单了。例如图1中的框架结构图纸,柱子的表面积中和梁交接,如何扣除?梁的两侧板厚度不同,如何处理?次梁和主梁相交模板如何扣除?

对于该问题,尽管目前关于清单计价的辅导资料和参考书多不胜数,但真正能以实例的形式具体加以说明的,却是难觅踪影。如何快速、准确计算模板的实际工程量,对于广大初学者和不使用算量软件的计价从业人员来说存在一定的困难。笔者根据自身工作实际经验摸索出了一套具有一定可操作性的计算方法,在这里且作为抛砖引玉,供广大读者探讨。受篇幅限制,本文仅就最常见的框架结构中柱、梁、板的模板工程量计算做一说明。

例:图1为某框架结构建筑物三层楼板结构图,其中1~3轴线B1板厚120mm,未注明板厚为100mm。试计算该层柱、梁、板的模板工程量。(其中柱模板工程量计算+2.950m~5.950m区域部分)

图 1

计算本题前,首先需搞清楚各类构件间的模板扣减关系:

柱模板工程量=∑(柱表面积-梁和柱相交面积)

梁模板工程量=∑((梁高×2+梁宽)×梁净长)-板和梁相交面积

其中:板和梁相交面积=∑(板厚×板周长)

板模板工程量=∑板的面积

在搞清楚这些扣减关系之后,我们就可以通过列表的形式来计算各类构件模板的工程量了。

解:(一)柱的模板工程量,如表1所示(未扣除梁和柱相交面积):

表-1

(二)梁的模板工程量,如表2所示(未扣除板和梁相交面积):

表-2

表中:梁模板面积S=n×(h×2+b)×l

柱模板扣除面积S1=n×n1×h×b

主梁模板扣除面积S2=n×n2×h×b

其中,主梁模板扣除面积指次梁和主梁相交时,应扣除的主梁模板面积。

(三)板的模板工程量,如表3所示:由于A~B轴和B~C轴为对称形式,故可仅计算A~B轴间工程量最后乘以2即可。根据从左到右的顺序,我们对各块板进行编号,如图2所示:

图2

表-3

(四)模板工程量汇总:

1.柱模板工程量=64.8-7.12=57.68m 2

2.梁模板工程量=169.92-1.56-19.14=149.22m 2

; 3.板模板工程量=129.99m 2

到这里已完全计算出该层柱、梁、板和模板实际工程量,但下面还要就该例题作几点补充说明。 一、

关于计算准确度的问题

本例题中,柱、梁、板实际模板面积总和,从理论上来讲可以说是100%的准确。但从具体构件上来讲,柱和板相交处应扣除的模板在这里我们并没有在柱模板中扣除,而是被扣到了梁模板内,如图3中箭头所指阴影位置。

如果一定要计算该部分应扣除的模板面积,我们可以单独列一个项目,求出不同板厚的板与柱相交长度乘以板厚,然后将柱中的模板面积扣除该部分面积即可。但笔者认为这样的做法在实际计价过程中并没有太大的意义,费时费力不说,其结果对造价的影响可谓微乎其微。因为本身应扣除的工程

量占柱模板工程量的比例就很小,而且这部分工程量已经在梁模板中被扣除了,相差的仅仅只是柱和梁模板单价之间的一个差价。故在实际工作中为了简便计算,可不单独列项,仅在梁模板工程量中扣除即可。

二、

关于增加计算工作量的问题

或许有的读者看了前面的计算方法后会觉得计算模板工程量很麻烦,但通过仔细分析,我们会发现如果使用表格算量的方法,并不会增加多少工作量。

现在,很多计价人员都通过Excel 之类的电子表格进行计算工程量。在计算柱、梁混凝土工程量的过程中,本身就要使用到长度、高度、宽度、数量等一些参数,而在计算模板时仅仅需要定义一个模板的计算公式便可快速计算出模板工程量;而板的模板工程量就是不同板厚的板的面积总和,由此可见,模板的计算并不增加额外工作量。

真正需增加的工作量便是计算梁和柱相交、次梁和主梁相交的数量,以及计算不同板厚的板的

图 3

周长。前者只是一个数数的工作,没有多少技术难度,也花不了多少时间,真正的工作量发生在后者。如果按本例题中所采用的方法会增加不少工作量,但如果我们利用AutoCAD 电子图纸的话,也可以很快的完成该项工作(具体方法见下节)。

目前,国标清单中对模板的工程量计算规则仅只规定了按混凝土和模板的实际接触面积计算,如果更进一步,按定额的传统规定,即不扣除0.3m 2

以内梁与柱、次梁与主梁相交部分模板面积,则计算将更为简化。因为一般建筑物梁的截面积均在0.3m 2

以内(如300×800的梁,其截面尺寸也仅为0.24m 2

),便无需扣除这部分的工程量,也就不用计算其相交数量了。对于一些特大型的建筑,我们可以通过设置函数的方法,判断其截面尺寸是否大于0.3m 2

,如果超过了,便出现提示要计算相交数量即可。

三、

关于利用AutoCAD 电子图纸简便计算的问题

现在,很多的计价人员都埋头于大堆大堆的图纸中去计算工程量。但如果我们能跳出这个传统的计算方法,使用AutoCAD 电子图纸便可极大的简化我们的工作强度,提高计算精度。例如,对本例题中板的面积,我们可以使用填充的方法,对不同厚度的板分别进行填充,如图4所示。

在AutoCAD 的命令栏中输入area 命令,出现提示后输入字母“O ”,然后用鼠标选择左边板厚120mm 的区域,即可得到结果,如图5所示。图中周长数值的单位是mm ,指同一填充区域内所有板周长的总和,读者可以通过验算加以证明。当然,前提必须是电子图纸的尺寸、比例无误。

图 4

图 5

细心的读者可能会发现,在这里我们不仅可以得到板的周长,还可以得到板的面积,也就是说运用该方法的同时我们还可以计算板的体积工程量。以往,对于一些弧形或异形的板,我们往往费了大量的时间和精力,却也无法精确计算其工程量,但如果采用电子图纸计量的方法,我们可以很方便准确的计算出混凝土和模板的工程量。当然,具体填充的方法也不是那么简单,需要我们掌握一定的AutoCAD基础知识。例如,本例题中,我们对板填充前,先要关闭钢筋、轴线等一些不相干的图层,然后采用区域填充(bhatch)命令进行填充。对于一些较复杂的建筑结构,我们还需用到多义线(pline)等命令,但这些内容已不属本文范围之内,故不赘述了。

以上,我们仅仅介绍了柱、梁、板模板的计算方法,对于其他如基础、剪力墙等构件,也可以采用类似的方法,通过采用Excel表格计算和AutoCAD电子图纸计量的方法来加以计算,受篇幅限制在此便不再展开了。本文内容仅供大家参考,如有不当之处或有更简便的方法,也欢迎广大读者对此提出宝贵的意见和建议。

李江波(作者单位:浙江省建设工程造价管理总站)

2018最新建筑工程建筑面积计算规范

2018 建筑工程建筑面积计算规范 1 总则 1.0.1 为规范工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算,统一计算方法,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程建设全过程的建 筑面积计算。 1.0.3 建筑工程的建筑面积计算,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关 标准的规定。 2 术语 2.0.1 建筑面积construction area 建筑物( 包括墙体) 所形成的楼地面面积。 2.0.2 自然层floor 按楼地面结构分层的楼层。 2.0.3 结构层高structure story height 楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。 2.0.4 围护结构building enclosure 围合建筑空间的墙体、门、窗。 2.0.5 建筑空间space 以建筑界面限定的、供人们生活和活动的场所。 2.0.6 结构净高structure net height 楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。 2.0.7 围护设施enclosure facilities 为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。 2.0.8 地下室basement 室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/2 的房间。 2.0.9 半地下室semi-basement 1

室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/3 ,且不超过 1/2 的房间。 2.0.10 架空层stilt floor 仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。 2.0.11 走廊corridor 建筑物中的水平交通空间。 2.0.12 架空走廊elevated corridor 专门设置在建筑物的二层或二层以上,作为不同建筑物之间水平交通的空间。 2.0.13 结构层structure layer 整体结构体系中承重的楼板层。 2.0.14 落地橱窗french window 突出外墙面且根基落地的橱窗。 2.0.15 凸窗( 飘窗) bay window 凸出建筑物外墙面的窗户。 2.0.16 檐廊eaves gallery 建筑物挑檐下的水平交通空间。 2.0.17 挑廊overhanging corridor 挑出建筑物外墙的水平交通空间。 2.0.18 门斗air lock 建筑物入口处两道门之间的空间。 2.0.19 雨篷canopy 建筑出入口上方为遮挡雨水而设置的部件。 2.0.20 门廊porch 建筑物入口前有顶棚的半围合空间。 2.0.21 楼梯stairs 由连续行走的梯级、休息平台和维护安全的栏杆( 或栏板) 、扶手以及相应的支托结构组成的作为楼层之间垂直交通使用的建筑部件。 2.0.22 阳台balcony 2

模板、混凝土施工方案

第十一章模板、混凝土施工方案 第一节模板工程施工 1、准备工作 (1)向施工班组进行技术交底,施工管理人员及操作工人通过学习,熟悉施工图及模板工程的施工设计。 (2)施工现场应具有可靠的能满足模板安装和检查的测量控制点,并经过复测评定。把模板的安装标高引测到模板安装部位,引测基础或柱墙轴线,并根据施工图弹出模板的内边线和中心线,墙体模板弹出模板的外边线。 (3)做好隐蔽工程的验收与签证,以及每一道工序的报验工作。(4)做 好各构件的配板图 2、模板安装 在本工程的砼施工考虑到是使用坍落度大的商品砼,在浇注安排上尽量采取每层的柱、墙、梁板、楼梯一次性整体浇注,在单层内不留施工缝,各分部分项施工要求如下: 2、一般要求 (1)按照配板图的要求循序拼装,保证模板系统的整体稳定(2)拼装时在同一条缝上的钉子,不应向同一方向钉,要一倒一正间隔布臵,在需要经常拆装的连接点上,不宜采用螺栓连接模板。 (3)对拉杆件的长短应与构件的几何尺寸相适应,应与构件平行或垂直,不能斜拉硬顶。 (4)模板和配件必须安装牢固,支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,应具有足够的受压面积。 (5)预埋件、预留孔应保证位臵正确,安设牢固。 (6)模板之间的缝隙和模板与已浇砼构件之间的缝隙用胶条贴好,防止漏浆。 3、柱模安装 (1)柱模安装应由柱箍拉结成型,该工程大多是大断面柱,还应采用对柱螺杆加固,柱模安装时,相邻两侧面的模板端缝宜错开布臵。 (2)单片模板就位组装时,由下而上垂直相对组装平模,用柱箍拉结拼装 至全高,校正垂直度及平面位臵和对角线偏差,设臵支撑固定。

(3)柱模安装时,其下端应与支承面靠紧垫平,底部缝隙用水泥浆或密封胶条堵严,要注意留设好柱底清扫口。 4、有梁板墙体模板安装 (1)梁的侧模安装在底模上,采用单块模模板就位安装,先安装底模,再安装侧模,安装底模时,梁长大于4 米时按净跨的0.3%起拱,挑出部分的梁按跨度的0.5%起拱。 (2)有梁板和墙体的模板采用桁架式支模法施工 模板施工注意事项 5、(1)脚手架及脚手板以及施工荷载不能承受在模板上,应承受在脚手架上,上料时不能冲击模板。 (2)安装模板时要弹出模板的边线,浇注砼时,必须由专人看护模板,发生偏移及时修正加固。 (3)撑拉杆要互相连结成一整体。 (4)各种楔子调整好后要钉牢,防止松动脱落。 (5)板的模板在接头处钉牢,中间尽量少钉以利拆模,板模下面的格栅间距500。 (6)模板支撑的立杆间距要考虑能承受上部荷载,要用线锤吊直后加固防止倾斜。 (7)楼梯模板施工,要根据层高放样,先安装平台梁及基础模板,再装斜梁和底板模板,然后安装楼梯外帮模板,外帮的模板应根据结构尺寸,弹出楼梯底板的厚度线,用套板画出踏步侧板位臵线,钉好固定踏步侧板的档木,在现场装钉侧板。沿踏步中间的上面加两道反扶梯基加于固定。上端与平台梁外侧固定,下端与外侧板钉牢。梯步的高度要均匀一致,特别要注意下一步及上一步的高度,必须考虑装饰层的厚度。 6、模板拆除 及时拆除模板有利于模板的周转,加快工程进度,但拆模要掌握时机,应根据拆模试块试压结果进行选择,侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,底模砼强度达到设计强度的100%后方可拆除。 已拆除模板的砼构件,要加强对成品保护,避免冲击荷载,和超过设计使用荷载标准。 在拆除模板时要注意以下事项:(1)拆模时不要用力过猛,拆下的模板要及时清理运走,运到固定的位臵,按规格堆放,以利下次使用。 (2)拆模的顺序:先拆除非承重部分,后拆除承重部分,重大复杂的模板应先制定拆

新版《建筑工程建筑面积计算规范》全文

新版《建筑工程建筑面积计算规范》全文 https://www.wendangku.net/doc/0a14164258.html, 2014-07-17 09:07:47 来源:聊城日报 中华人民共和国住房和城乡建设部公告(第269号) 现批准《建筑工程建筑面积计算规范》为国家标准,编号为GB/T50353-2013,自2014年7月1日起实施。原《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 住房城乡建设部 2013年12月19日 【前言】 根据住房和城乡建设部《关于印发<2012年工程建设标准规范制订修订计划>的通知》(建标[2012]5号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结经验,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.计算建筑面积的规定。 本规范修订的主要技术内容是:1.增加了建筑物架空层的面积计算规定,取消了深基础架空层;2.取消了有永久性顶盖的面积计算规定,增加了无围护结构有围护设施的面积计算规定;3.修订了落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊的面积计算规定;4.增加了凸(飘)窗的建筑面积计算要求;5.修订了围护结构不垂直于水平面而超出底板外

沿的建筑物的面积计算规定;6.删除了原室外楼梯强调的有永久性顶盖的面积计算要求;7.修订了阳台的面积计算规定;8.修订了外保温 层的面积计算规定;9.修订了设备层、管道层的面积计算规定;10.增加了门廊的面积计算规定;11.增加了有顶盖的采光井的面积计算规定。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由住房和城乡建设部标准定额研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送住房和城乡建设部标准定额研究所(地址:北京市三里河路9号,邮编:100835)。 本规范主编单位:住房和城乡建设部标准定额研究所 本规范参编单位:北京市建设工程造价管理处 辽宁省建设工程造价管理总站 黑龙江省建设工程造价管理总站 浙江省建设工程造价管理总站 四川省建设工程造价管理总站 陕西省建设工程造价总站 本规范主要起草人员:李艳海王海宏胡晓丽陈国立徐成高 吴宏伟 王玉波胡建明程万里杜浐阳白洁如刘大同赵彬泽仁江措 【目录】 1 总则 2 术语

模板计算规则

定额 06 版·模板工程量计算规则 9.1现浇建筑物模板工程量,按以下规定计算: 9.1.1现浇混凝土建筑物模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板的接 触面积以面积计算。 9.1.2 梁与梁、梁与墙、梁与柱交接时,按净空长度计算,不扣减接合处的模板 面积。 2 9.1.3墙板上单孔面积在1m以内的孔洞不扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔 2 面积在 1 m以外应予扣除,洞侧壁模板面积并入相应子目计算。 9.1.4附墙柱及混凝土中的暗柱、暗梁及墙突出部分的模板并入墙模板计算。 9.1.5 梁、板、墙模板均不扣除后浇带所占的面积,梁、板、墙后浇带模板工程 量按后浇带面积乘以系数 1.5 以面积计算。 9.1.6构造柱如与砌体相连的按混凝土柱宽度每边加20cm 乘以柱高计算;如 不与砌体相连的,按混凝土与模板的接触面积计算模板面积。 9.1.7计算板的模板工程量时,应扣除混凝土柱、梁、墙所占的面积。 9.1.8 悬挑板、挑板(挑檐、雨篷、阳台)模板按外挑部分的水平投影面积计算,伸出墙外的牛腿、挑梁及板边的模板不另计算。 9.1.9楼梯模板按水平投影面积计算,整体楼梯(包括直形楼梯、弧形楼梯) 水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm 为界。不扣除小于500mm 宽度的楼梯井所占面积,楼梯的踏步板、平台梁等的侧面模板不另计算。 9.1.10台阶模板按水平投影面积计算,台阶两侧不另计算模板面积。 9.1.11压顶、扶手模板按其长度以米计算。 9.1.12 小型池槽模板按构件外围体积计算,池槽内、外侧及底部的模板不另计算。 9.1.13柱、梁、墙所出的弧线或二级以上的直角线,以及体积在0.05 m3以内的构件,其模板按小型构件模板计算。 9.2 预制混凝土的模板(除漏花、刀花外)按构件设计图示尺寸以体积计算。 9.3 预制混凝土漏花、刀花的模板制作工程量,按构件外围垂直投影面积计算。9.4 现浇构筑物模板工程量,按以下规定计算: 9.4.1现浇构筑物模板工程量,除另有规定外,按9.1 有关规定计算。 9.4.2液压滑升钢模板施工的烟囱、筒仓、倒锥壳水塔均按混凝土体积计算。 9.4.3倒锥壳水塔的水箱提升按不同容量和不同提升高度以座计算。 9.4.4贮水(油)池的模板工程量按混凝土与模板的接触面积计算。 模板工程量计算目录 模板工程的概念 模板工程量的计算规则 编辑本段模板工程的概念 模板工程(formwork )指新浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整套构造 体系,其中,接触混凝土并控制预定尺寸,形状、位置的构造部分称为模板,支

建筑工程建筑面积计算规范GBT添加说明

《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 1总则 1.0.1为规范工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算,统一计算方法,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算。 1.0.3建筑工程的建筑面积计算,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1建筑面积construction area 建筑物(包括墙体)所形成的楼地面面积。 面积是所占平面图形的大小,建筑面积是墙体围合的楼地面面积(包括墙体的面 积) 建筑面积包括附属于建筑物的室外阳台、雨篷、檐廊、室外走廊、室外楼梯等。 2.0.2自然层floor 按楼地面结构分层的楼层。 2.0.3结构层高structure story height 楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。 地面结构:建筑物最底层,从“混凝土构造” 间的垂直距离.分两种情况,一是有混凝土底板的,从底板上表面算起(如底板 ;二是无混凝土底板的,有地面构造的, . 2.0.4围护结构building enclosure

围合建筑空间的墙体、门、窗。 2.0.5建筑空间space 以建筑界面限定的、供人们生活和活动的场所。 (设计中可能标 明了使用用途,也可能没有标明使用用途或使用用途不明确) 于建筑空间。 2.0.6结构净高structure net height 楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。2.0.7围护设施enclosure facilities 为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。 明确了栏杆、栏板不属于围护结构. 围护设施的设置应符合有关安全标准规定2.0.8地下室basement 室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的 2.0.9半地下室semi-basement 室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的 2.0.10架空层stilt floor 仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。 2.0.11走廊corridor 建筑物中的水平交通空间。 2.0.12架空走廊elevated corridor 专门设置在建筑物的二层或二层以上,作为不同建筑物之间水平交通的空间。 2.0.13结构层structure layer

混凝土模板工程质量验收规范

4 模板分项工程 说明: 4 模板分项工程 模板分项工程是为混凝土浇筑成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。由于模板可以连续周转使用,模板分项工程所含检验批通常根据模板安装和拆除的数量确定。 4.1 一般规定 4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 说明:4.1.1 本条提出了对模板及其支架的基本要求,这是保证模板及其支架的安全并对混凝土成型质量起后果要作用的项目。多年的工程实践证明,这些要求对保证混凝土结构的施工质量是必需的。本条为强制性条文,应严格执行。 4.1.2 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。 模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。 说明:4.1.2 浇筑混凝土时模板及支架在混凝土重力、侧压力及施工荷载等作用下胀模(变形)、跑模(位移)甚至坍塌的情况时有发生。为避免事故,保证工程质量和施工安全,提出了对模板及其支架进行观察、维护和发生异常情况时进行处理的要求。 4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 说明:4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及相应的施工安全措施对避免重大工程事故非常重要,在制订施工技术方案时应考虑周全。模板及其支架拆除时,混凝土结构可能尚未形成设计要求的受力体系,必要时应加设临时支撑。后浇带模板的拆除及支顶易被忽视而造成结构缺陷,应特别注意。本条为强制性条文,应严格执行。 4.2 模板安装 主控项目 4.2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 说明:4.2.1 现浇多层房屋和构筑物的模板及其支架安装时,上、下层支架的立柱应对准,以利于混凝土重力及施工荷载的传递,这是保证施工安全和质量的有效措施。 本规范中,凡规定全数检查的项目,通常均采用观察检查的方法,但对观察难以判定的部位,应辅以量测检查。 4.2.2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 说明:4.2.2 隔离剂沾污钢筋和混凝土接槎处可能对混凝土结构受力性能造成明显的不利影响,故应避免。 一般项目 4.2.3 模板安装应满足下列要求: 1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

模板工程量计算公式

、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量计算规则 1 ?现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板接触面的面积,以m2计算。 2 ?现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以为准,超过3. 6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。 3 ?现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积在0.3m2以的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦 不增加;单孔面积在0.3 m2以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之计算。 4. 现浇钢筋混凝土框架分别按梁、板、柱、墙有关规定计算,附墙柱,并入墙工程量计算。 5. 杯形基础杯口高度大于杯口大边长度的,套高杯基础定额项目。 6. 柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙的梁头、板头部分,均不计算模板面积。 7. 构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。构造柱与墙接触面不计算模板面积。 8. 现浇钢筋混凝土悬挑板(雨篷、阳台)按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的牛腿梁及板边模板不另计算。 9. 现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm 楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另行计算。 10 ?混凝土台阶不包括梯带,按图示台阶尺寸的水平面积计算,台阶端头两侧不另计算

模板面积。 11 ?现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算,池槽、外侧及底部的模板不另行计 二、预制钢筋混凝土构件模板工程量计算规则 1 ?预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外均按混凝土实体体积以m3计算 2 ?小型池槽按外型体积以m3计算。 3 ?预制桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算 三、构筑物钢筋混凝土模板工程量计算规则 1 ?构筑物工程的模板工程量,除另有规定者外,区别现浇、预制和构件类别,分别 按一和二的有关规定计算。 2. 大型池槽等分别按基础、墙、板、梁、柱等有关规定计算并套相应定额项目。 3. 液压滑升钢模板施工的烟囱、水塔塔身、贮仓等,均按砼体积以m3计算。预制倒圆锥形水塔罐壳模板按砼体积以m3计算。 4. 预制倒圆锥形水塔罐壳组装、提升、就位,按不同容积以座计算。 四、混凝土模板项目工程量计算举例 1、如图所示,求100块预应力钢筋砼空心板模板工程量。

混凝土模板工程

一、施工准备 (一)作业条件 1、好墙身+0.5m水平控制线,检查砖墙的位置是否符合要求,办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、检查构造柱内是否清理干净,包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及柱根部的 落地灰。 (二)材质要求 定型组合钢模板(长度有600、750、900、1200、1500mm,宽度为100、200、300mm),阴阳角模板,要平整、干净。 (三)主要工机具 打眼电钻、搬手、钳子、锤子等。 二、质量要求 具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“模板工程”相应部分。 三、工艺流程 准备工作→支构造柱、圈梁、板缝模板→办预检 四、操作工艺 (一)准备工作 支模板前将构造柱、圈梁及板缝内的杂物全部清理干净。 (二)构造柱模板 1、构造柱模板采用定型组合钢模板或竹胶板模板,柱箍用50×100mm的方木(如 果有成套的角钢柱箍,也可使用)。 2、外墙转角部位:外侧用阳角模板与平模拼装,模板与墙交接处的宽度不应少 于50mm。用50×100mm方木做柱箍,用木楔子楔紧。每根构造柱的柱箍不得 少于三道。内侧模用阴角模板,“U”型钢筋钉固定。模板与墙面接触部分, 加密封条,防止漏浆。 3、内墙十字交点部位:用阴角模板拼装。先用“U”型钢筋钉临时固定,再调整 模板的垂直度,符合要求后,用“U”型钢筋钉固定。固定用钢筋钉每侧不少 于三个。 (三)圈梁模板 1、钢筋绑扎完以后,将钢筋箍套穿过砖墙预留孔,并将缺口方木在墙的两侧立 好,摆放圈梁钢模板并用U型卡子连接。用木楔子将缺口方木和模板固定牢 固。缺口方木支立的间距为l~1.2m。 2、检查模板的标高。如不符合要求,调整缺口方木的角度并达到设计要求。上 口宽度用短钢筋控制。 (四)板缝模板 板缝宽度4cm,用50x50mm方木做底(或ф48~ф50的钢管)。大于4cm的用竹胶板做底模,伸人板底5~10mm,留出凹槽。 1、板缝模板采用木支撑,尽量避免采用吊杆方法。将20×40×2500mm的木条一端 锯出一个“V”形口,与50×50mm的木条卡住,利用木支撑的弹力将板缝模板 固定,每条板缝的支撑不少于2个。 五、成品保护 1、在砖墙上支撑圈梁模板时,要防止撞动最上一皮砖。 2、支完摸板后,要保持模内的清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。 3、保护钢筋不受扰动。 六、应注意的质量问题 1、砖墙挤拉变形:由于砌砖时间短,砂浆强度未达到支模的要求,因此墙体被 挤拉变形。在施工过程中,结合砂浆试验的强度,确定一个合适的支模开始 时间。 2、混凝土流坠:模板板缝过大;模板与墙体接触面未做处理。支模前,必须挑 选钢模板,清除那些变形大、接口不平整的模板。在模板与墙体接触的部分

建筑工程建筑面积计算规范GBT50353-2013..

建筑工程建筑面积计算规范 中华人民共和国住房和城乡建设部 公告第269号 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》的公告 现批准《建筑工程建筑面积计算规范》为国家标准,编号为GB/T50353-2013,自2014年7月1日起实施。原《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 住房城乡建设部 2013年12月19日 2前言 根据住房和城乡建设部《关于印发<2012年工程建设标准规范制订修订计划>的通知》(建标[2012]5号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结经验,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.计算建筑面积的规定。 本规范修订的主要技术内容是:1.增加了建筑物架空层的面积计算规定,取消了深基础架空层;2.取消了有永久性顶盖的面积计算规定,增加了无围护结构有围护设施的面积计算规定;3.修订了落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊的面积计算规定;4.增加了凸(飘)窗的建筑面积计算要求;5.修订了围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物的面积计算规定;6.删除了原室外楼梯强调的有永久性顶盖的面积计算要求;7.修订了阳台的面积计算规定;8.修订了外保温层的面积计算规定;9.修订了设备层、管道层的面积计算规定;10.增加了门廊的面积计算规定;11.增加了有顶盖的采光井的面积计算规定。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由住房和城乡建设部标准定额研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送住房和城乡建设部标准定额研究所(地址:北京市三里河路9号,邮编:100835)。

2018最新建筑工程建筑面积计算规范

2018建筑工程建筑面积计算规范 1 总则 1.0.1为规范工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算,统一计算方法,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算。 1.0.3建筑工程的建筑面积计算,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1建筑面积 construction area 建筑物(包括墙体)所形成的楼地面面积。 2.0.2自然层floor 按楼地面结构分层的楼层。 2.0.3结构层高 structure story height 楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。 2.0.4围护结构 building enclosure 围合建筑空间的墙体、门、窗。 2.0.5建筑空间 space 以建筑界面限定的、供人们生活和活动的场所。 2.0.6结构净高structure net height 楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。 2.0.7围护设施 enclosure facilities 为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。 2.0.8地下室basement 室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/2的房间。 2.0.9半地下室 semi-basement

室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/3,且不超过1/2的房间。 2.0.10架空层 stilt floor 仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。 2.0.11走廊 corridor 建筑物中的水平交通空间。 2.0.12架空走廊 elevated corridor 专门设置在建筑物的二层或二层以上,作为不同建筑物之间水平交通的空间。 2.0.13结构层 structure layer 整体结构体系中承重的楼板层。 2.0.14落地橱窗 french window 突出外墙面且根基落地的橱窗。 2.0.15凸窗(飘窗) bay window 凸出建筑物外墙面的窗户。 2.0.16檐廊 eaves gallery 建筑物挑檐下的水平交通空间。 2.0.17挑廊overhanging corridor 挑出建筑物外墙的水平交通空间。 2.0.18门斗 air lock 建筑物入口处两道门之间的空间。 2.0.19雨篷canopy 建筑出入口上方为遮挡雨水而设置的部件。 2.0.20门廊 porch 建筑物入口前有顶棚的半围合空间。 2.0.21楼梯 stairs 由连续行走的梯级、休息平台和维护安全的栏杆(或栏板)、扶手以及相应的支托结构组成的作为楼层之间垂直交通使用的建筑部件。 2.0.22阳台 balcony

现浇混凝土模板的支撑设计计算书

模板的支撑设计计算书 ●本工程的模板均采用胶合板模板,木方背楞,钢管扣件支撑,配合采用 对拉螺栓。

施工荷载 1.4×2500=3500N/m 2 钢筋自重荷载 1.2×1100=1320N/m 2 振捣荷载 1.4×2000=2800 N/m 2 合计: 15480 N/m 2 mm q bh f l bh W m 80148 .156181********* 12 22=****=*≤ (2)按剪应力验算 mm q bhf l f bh ql bh V ql V v v 201648 .1533.118100043443232/1max =****=≤≤== =τ (3)按挠度验算

mm q EI l l EI ql 487200 632.0100200 100632.034=??=< ?=ω 现浇板木胶合板模板跨度(即70×100mm 木方背楞间距)取400mm. 4) 70×100mm 木方背楞受力验算 70×100mm 木方背楞搁置在钢管大横杆上,现进行木方背楞受力验算。 (1)按抗弯强度验算 上式中q ’=15480×0.4=6.192N/mm (2))按剪应力验算 (3 根据以上计算,胶合板木方70×100mm 背楞跨度可取1200mm 。 但模板下钢管扣件支撑,每一扣件抗滑能力约为6500N ,而其上荷载为15480N/m 2,可知如支撑立杆间距布置为600mm×600mm,则扣件承受

的力为15480×0.6×0.6=5.57KN<6.5KN,可满足要求。 则木方背楞下,φ48×3.5钢管大横楞及φ48×3.5立杆间距取@600mm ,也即,木方背楞的实际跨度为600mm ,现进行大横杆及立杆验算。 5) 木方背楞下φ48×3.5钢管大横杆受力验算 作用于钢管横楞上的集中荷载为F=q ×0.6×0.4=4.39KN 则按单跨梁,最大弯距可能为: m KN Fl M ?=?== 439.04 6.039.44max (2) 按挠度验算 mm mm F EI l l EI Fl 6008364390400121867101.24820048400 4853<=????=≤≤ =ω 6) 钢管支撑立杆受力验算。 支撑立杆步距1800m ,采用φ48×3.5钢管对接连接: 立杆最大受力F=15480×0.6×0.6=5573N<扣件的抗滑能力值 2 2/205/01.36489 316.05573316 .0,1488 .151800 3.1mm N mm N A N i l <=?=?===?= ?= ?σ?μλ则查表 150mm 厚及其以下模板支撑设计

混凝土结构模板工程施工方案

祥龙花园E幢之一商住楼砼框架结构梁板模板工程 施 工 方 案 施工单位: 台山市工业建联建筑工程有限公司编制人: 技术负责人: 编制日期: 2007年 9月

施工组织设计(方案)报审表工程名称:金海湾第二期9号住宅楼编号:

目录 一、工程概况 二、模板支撑系统选材 三、梁、板底模板支撑 四、模板支撑系统验算 (一)设计参数 (二)楼板模板支撑验算 (三)梁模板支撑验算(200×600) 五、模板支撑系统施工措施 六、模板支撑系统的拆除 七、质量保证措施 八、安全组织保证措施 九、模板拆除安全措施 附:梁板底模板支撑平剖面、大样图 模板工程验收表(单列)

梁板模板施工技术方案 一、工程概况: 本工程位于台山市台城镇城西龙田里自编41号,由台山市工业建联房地产开发公司开发,台山市工业建联建筑工程有限公司承建,八层(设夹层)砼框架结构,建筑面积2018.63㎡。 本项目工程层高3m,屋面标高27m,梁最大截面200×600㎜,大多数截面200×500㎜、180×500㎜;楼板跨度3.0~4.5m,楼板厚度100、120㎜,砼强度等级夹层~天面C20。梁、板底采用满堂红圆木支撑系统,模板工程量约3000㎡。 二、模板支撑系统选材: 1、立柱(顶撑):采用松(杂)木,梢径>φ55㎜; 2、顶撑底脚垫板:20厚松木板; 3、纵、横向水平拉杆、剪刀撑:20厚松木板; 4、楼板模板底纵、横向楞木:60×80松木枋; 5、梁底、侧模板:20厚松木板,按不同截面制作成定型模板(底板、侧模板拼接底板、立档采用20厚松木板); 6、梁底立柱(顶撑);制作成琵琶撑,顶部横杆采用50×70㎜松木枋,两侧斜撑采用20厚松木板; 7、楼板模板:20厚松木板,面铺黑铁皮; 8、梁侧压脚板、侧模斜撑:采用20厚松木板。 9、梁侧模板立档:为120×20㎜松木板。 三、梁、板底模板支撑布置 1、梁:采用圆木杆顶撑,200×600㎜顶撑间距400㎜,200×500㎜,顶撑间距450㎜;180×500㎜,顶撑间距500㎜。 2、楼板:本项目工程楼板跨度3.0~4.5m,楼板跨度各异,现按以下尺寸进行模板布置:跨度3.3~4.5m板底设二排纵楞(大龙骨);楼板跨度<3.3m

现浇混凝土模板工程计算规则

工程量计算规则 一、现浇混凝土模板: 1. 现浇混凝土模板除另有规定者外,应区分模板不同材质,按混凝土与模板接触面以面积计算;不扣除墙、板单孔面积在 1.0m 2 以内的孔洞面积,洞侧壁模板也不增加;扣除单孔面积在 1.0m 2 以外的孔洞面积,洞侧壁模板面积并入相应模板项目计算;不扣除柱与梁、梁与梁、梁与墙连接重叠部分面积,但应扣除梁与板、柱与墙、墙与墙连接重叠部分面积。 2. 基础、墙、板、其他构件模板均扣除后浇带模板所占面积。 3. 基础: (1) 带形基础、桩承台外墙按基础中心线计算,内墙按基础上口净长度计算;带形基础、桩承台内外墙交接部分面积不扣除,基础端头的模板不另计算;带形基础与独立基础连接时,带形基础的长度按其两端独立基础上口的净长度计算。 (2) 独立基础、桩承台与带形基础、桩承台连接部分的面积不扣除。 (3) 满堂基础、桩承台按底板与梁模板接触面积之和计算;外墙基础梁长度按中心线长度计算,内墙基础梁长度按净长度计算;基础梁交接部分面积不扣除,基础梁端头的模板不另计算。 (4) 基础梁的长度按基础或柱之间的净长度计算;梁与梁交接部分的面积不扣除;梁端头的模板不另计算。 (5) 设备基础螺栓套按不同长度以个计算。 4. 柱: (1) 柱高:有梁板的柱高应自柱基上表面( 或楼板上表面) 至上一层楼板上表面之间的高度计算;无梁板的柱高应自柱基上表面( 或楼板上表面) 至柱帽下表面之间的高度计算;框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶的高度计算;构造柱的柱高应自柱底至柱顶( 梁底) 的高度计算; (2) 依附柱上牛腿的模板面积并入柱工程量中; (3) 先砌墙的构造柱模板的工程量按图示外露部分的最大宽度乘以柱高计算。 5. 墙: (1) 高度:由墙基上表面( 或楼板上表面) 算至上一层楼板( 或梁) 下表面。板厚不同时,按板面积最大的板厚扣除;

混凝土模板工程

?模板工程方面: 不断开发新型模板,以满足清水混凝土的施工要求,同时因地制宜地发展多种支摸方法; 应用于竖向结构(柱、墙、电梯井筒等)施工的体系模板——可变柱模、全钢大模板、钢木组合大模板、铰链式筒模、爬升模板、滑模等 应用水平结构(梁、楼板等)施工的体系模板——早拆模板、塑料模壳、飞模等。 ?模板作用:模板工程占钢筋混凝土工程总价的20%~30%,占劳动量的30%~40%, 占工期的50%左右,决定着施工方法和施工机械的选择,直接影响施工质量、施工安全及工期和造价。 ?模板系统: 模板:是使混凝土结构构件成型的模具,与混凝土直接接触。 支架:支撑模板,承受各种施工荷载。 ?模板及其支撑的要求: 模板系统应具有满足施工要求的强度和刚度,不得在施工过程中发生破坏和超出规范容许的变形。 模板安装应具有良好的严密性,在砼施工过程中不得漏浆,影响砼的密实性和表面质量。 模板的几何尺寸必须准确,必须符合施工图纸的尺寸要求。 模板的配置必须具有良好的可拆性,便于砼过程之后的模板拆除工作的顺利进行。 模板的支撑体系必须具备可靠的局部稳定及整体稳定性,确保砼过程的正常施工。 1、按其所用的材料分为: ?木模板:重量轻,制作、改制、装拆、运输均较方便,一次投资少,但易开裂、翘 曲与变形,周转次数少。 ?钢模板:工具式模板,装拆方便,表面光滑,不易变形,经久耐用,但一次投资大, 易腐蚀,不易改制。 ?胶合板模板:除具有木模板的优点外,还有平面尺寸大,质轻,表面平整,可多次 使用。 ?塑料模板、铝合金模板等:塑料模板与铝合金模板质轻耐用,装拆方便,可多次使 用,但造价贵,很少使用。 按模板的形式和施工工艺分 ?组合式模板:由预制定型配件组成,在施工现场进行安装,但浇筑混凝土达到拆模 强度后,即可拆除,经修理后再周转使用每套钢模可重复使用50~100次。 ?工具式模板:由预先按特定的结构形式做成,随工程进行而垂直或水平移动,工程 结束后拆除。它又可分为滑升式、提升式、移动式。 ?永久性模板:如钢筋混凝土模板和钢丝网水泥模板,在施工时充作模板,完工后成 为结构本身的一部分。 原材料控制 1、模板原材料采购、供应: ?采购应符合专业技术工程师提出的材料采购计划的材质、规格和数量的要求。

2014建筑工程建筑面积计算要求规范

《2014建筑工程建筑面积计算规》 2 术语 2.0.1 建筑面积 construction area 建筑物(包括墙体)所形成的楼地面面积。 2.0.2 自然层 floor 按楼地面结构分层的楼层。 2.0.3 结构层高 structure story height 楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。 2.0.4 围护结构 building enclosure 围合建筑空间的墙体、门、窗。 2.0.5 建筑空间 space 以建筑界面限定的、供人们生活和活动的场所。 2.0.6 结构净高 structure net height 楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。 2.0.7 围护设施 enclosure facilities 为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。 2.0.8 地下室 basement 室地平面低于室外地平面的高度超过室净高的1/2的房间。 2.0.9 半地下室 semi-basement 室地平面低于室外地平面的高度超过室净高的1/3,且不超过1/2的房间。 2.0.10 架空层 stilt floor 仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。 2.0.11 走廊 corridor 建筑物中的水平交通空间。 2.0.12 架空走廊 elevated corridor 专门设置在建筑物的二层或二层以上,作为不同建筑物之间水平交通的空间。 2.0.13 结构层 structure layer 整体结构体系中承重的楼板层。 2.0.14 落地橱窗 french window

突出外墙面且根基落地的橱窗。 2.0.15 凸窗(飘窗) bay window 凸出建筑物外墙面的窗户。 2.0.16 檐廊 eaves gallery 建筑物挑檐下的水平交通空间。 2.0.17 挑廊 overhanging corridor 挑出建筑物外墙的水平交通空间。 2.0.18 门斗 air lock 建筑物入口处两道门之间的空间。 2.0.19 雨篷 canopy 建筑出入口上方为遮挡雨水而设置的部件。 2.0.20 门廊 porch 建筑物入口前有顶棚的半围合空间。 2.0.21 楼梯 stairs 由连续行走的梯级、休息平台和维护安全的栏杆(或栏板)、扶手以及相应的支托结构组成的作为楼层之间垂直交通使用的建筑部件。 2.0.22 阳台 balcony 附设于建筑物外墙,设有栏杆或栏板,可供人活动的室外空间。 2.0.23 主体结构 major structure 接受、承担和传递建设工程所有上部荷载,维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的构造。 2.0.24 变形缝 deformation joint 防止建筑物在某些因素作用下引起开裂甚至破坏而预留的构造缝。 2.0.25 骑楼 overhang 建筑底层沿街面后退且留出公共人行空间的建筑物。 2.0.26 过街楼 overhead building 跨越道路上空并与两边建筑相连接的建筑物。 2.0.27 建筑物通道 passage 为穿过建筑物而设置的空间。 2.0.28 露台 terrace

135250_建筑工程建筑面积计算规范图解

建筑工程概预算 第四章建筑面积计算规范

?第一节、建筑面积的概念及作用?第二节、建筑面积计算规则 ? 第三节、建筑面积计算例题 第四章建筑面积计算规范 第四章建筑面积计算规范

第四章建筑面积计算规范

第四章建筑面积计算规范第一节、建筑面积的概念及作用 ?(一)相关概念 1.建筑面积:建筑面积是指房屋建筑水平平面面积,以平 方米为单位计算出的建筑物各层面积的总和。 2.建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。 3.使用面积是指可直接为生产或生活使用的净面积。 4.辅助面积是指为辅助生产或生活所占净面积的总和。 5.结构面积是指建筑物各层中的墙体、柱等结构在平面布 置上所占面积的总和。

(二)建筑面积的作用 1. 计算建筑物占地面积、土地利用系数、使用面积系数、有效面积系数,以及开工、竣工面积,优良工程率等指标的依据。2. 也是建筑工程一项重要的技术经济指标,可通过它计算其它经济指标,如单位面积造价、人工材料消耗指标。 3.是编制设计概算的一项重要参数。? 设计概算的参数:建筑面积、结构特征。 第四章建筑面积计算规范

第四章建筑面积计算规范 2 术语 2.0.1 层高story height 上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。 2.0.2 自然层floor 按楼板、地板结构分层的楼层。 2.0.3 架空层empty space 建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石方形成的建筑空间。2.0.4 走廊corridor gallery 建筑物的水平交通空间。 2.0.5 挑廊overhanging corridor 挑出建筑物外墙的水平交通空间。 2.0.6 檐廊eaves gallery 设置在建筑物底层出檐下的水平交通空间。

混凝土模板工程

?模板工程方面: ?不断开发新型模板,以满足清水混凝土的施工要求,同时因地制宜地发展多种支摸方法; ?应用于竖向结构(柱、墙、电梯井筒等)施工的体系模板——可变柱模、全钢大模板、钢木组合大模板、铰链式筒模、爬升模板、滑模等 ?应用水平结构(梁、楼板等)施工的体系模板——早拆模板、塑料模壳、飞模等。 ?模板作用:模板工程占钢筋混凝土工程总价的20%~30%,占劳动量的30%~40%, 占工期的50%左右,决定着施工方法和施工机械的选择,直接影响施工质量、施工安全及工期和造价。 ?模板系统: ?模板:是使混凝土结构构件成型的模具,与混凝土直接接触。 ?支架:支撑模板,承受各种施工荷载。 ?模板及其支撑的要求: ?模板系统应具有满足施工要求的强度和刚度,不得在施工过程中发生破坏和超出规范容许的变形。 ?模板安装应具有良好的严密性,在砼施工过程中不得漏浆,影响砼的密实性和表面质量。 ?模板的几何尺寸必须准确,必须符合施工图纸的尺寸要求。 ?模板的配置必须具有良好的可拆性,便于砼过程之后的模板拆除工作的顺利进行。 ?模板的支撑体系必须具备可靠的局部稳定及整体稳定性,确保砼过程的正常施工。 1、按其所用的材料分为: ?木模板:重量轻,制作、改制、装拆、运输均较方便,一次投资少,但易开裂、翘 曲与变形,周转次数少。 ?钢模板:工具式模板,装拆方便,表面光滑,不易变形,经久耐用,但一次投资大, 易腐蚀,不易改制。 ?胶合板模板:除具有木模板的优点外,还有平面尺寸大,质轻,表面平整,可多次 使用。 ?塑料模板、铝合金模板等:塑料模板与铝合金模板质轻耐用,装拆方便,可多次使 用,但造价贵,很少使用。 按模板的形式和施工工艺分 ?组合式模板:由预制定型配件组成,在施工现场进行安装,但浇筑混凝土达到拆模 强度后,即可拆除,经修理后再周转使用每套钢模可重复使用50~100次。 ?工具式模板:由预先按特定的结构形式做成,随工程进行而垂直或水平移动,工程 结束后拆除。它又可分为滑升式、提升式、移动式。 ?永久性模板:如钢筋混凝土模板和钢丝网水泥模板,在施工时充作模板,完工后成 为结构本身的一部分。 原材料控制 1、模板原材料采购、供应: ?采购应符合专业技术工程师提出的材料采购计划的材质、规格和数量的要求。

建筑工程建筑面积计算规范t完整版

建筑工程建筑面积计算 规范t 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB/T 50353-2005 建筑工程建筑面积计算规范 Standard measurement for construction area of building 2005-04-15发布 2005-07-01实施 中华人民共和国建设部 联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国建设部公告 第326号 建设部关于发布国家标准 《建筑工程建筑面积计算规范》的公告 现批准《建筑工程建筑面积计算规范》为国家标准,编号为GB /T50353-2005,自2005年7月1日起实施。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社发行。 中华人民共和国建设部 二OO五年四月十五日

前言 根据建设部《关于----》 本规范主要内容有总则、术语、计算建筑面积的规定。为便于准确理解和应用本规范,对建筑面积计算规范的有关条文进行了说明。 本规范由建设部负责管理,建设部标准定额研究所负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,希望各单位结合工程实践注意总结经验,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料反馈给建设部标准定额司,以便今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:建设部标准定额研究所 主要起草人: ●●●● 1总则 2术语 3计算建筑面积的规定 本规范用词说明 1 总则 1.01为规范工业与民用建筑工程的面积计算,统一计算方法,制定本规范。

1.02本规范适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的面积计算。 1.03建筑面积计算应遵循科学、合理的原则。 1.04建筑面积计算除应遵循本规范,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 术语 2.01层高story height 上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。 2.02自然层floor 按楼板、地板结构分层的楼层。 2.03架空层empty space 建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石方形成的建筑空间。 2.04走廊corridor gallery 建筑物的水平交通空间。 2.05挑廊overhanging corridor 挑出建筑物外墙的水平交通空间。 2.06檐廊eaves gallery 设置在建筑物底层出檐下的水平交通空间。 2.07回廊cloister