文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力设备典型消防规程题库

电力设备典型消防规程题库

电力设备典型消防规程题库
电力设备典型消防规程题库

电力设备典型消防规程

题库

集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力设备典型消防规程题库

一、填空

1、电力生产企业应按照(谁主管、谁负责)的原则,建立各级人员的防火责任制。

2、防火重点部位是指(火灾危险性大)(发生火灾损失大)(伤亡大)(影响大)的部位和场所。

3、防火重点部位或场所应建立(岗位防火责任制)(消防管理制度)和(落实消防措施),并制定本部门或场所的灭火方案,做到(定点)(定人)(定任务)

4、防火检查制度应规定检查(形式)(内容)(项目)(周期)和(检查人)

5、(一级动火区)是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所

6、(二级动火区)是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。

7、动火工作票至少一式(三份),一份由(工作负责人)收执,一份由(动火执行人)收执。动火工作终结后应将这二份工作票交还给(动火工作票签发人)

8、消防砂箱、消防桶和消防铲、斧把上应涂(红色)

9、生产现场严禁存放(易燃易爆)物品,生产现场严禁存放(超过规定数量)的工作用油,生产现场需使用的油类应盛放在(金属密闭)的容器内,并存放在可关闭的金属柜、箱内。

10、电气设备发生火灾时应首先报告当值值长和有关调度,并立即将(有关设备的电源)切断,采取(紧急隔停)措施

11、电气设备火灾时,严禁使用(能导电)的灭火剂进行灭火,旋转电机火灾时,还应禁止使用(干粉灭火器)和(干砂)直接灭火。

12、消防给水采用(自流供水)方式时,必须保证在任何情况下均能供给消防用水,水电厂取水口不应少于(2)个

13、电动机的基础,其外围与建筑物或其他设备之间应留出净距不少于(1米)的通道,电动机与墙壁之间,可成列装设的电动机,当一侧已有通道时,则另一侧的净距可不少于(0.3)米,电动机与低压配电设备的裸露带电部分的距离不得小于(1米)

14、当运行中的电动机发生燃烧时,应立即将电动机(电源)切断,并尽可能把电动机出入通风口关闭,然后才可用(二氧化碳)(1211)灭火器进行灭火,禁止使用(泡沫)灭火器及(干砂)灭火。无二氧化碳、1211灭火器时,可用(消防栓连接喷雾水枪)灭火

15、变压器容量在(120MA)及以上时,宜设固定水喷雾灭装置,缺水地区的变电所及一般变电所宜固定的(1211)(二氧化碳)或(排油充氮)灭火装置。

16、油量在2500kg及以上的变压器与油量在600kg及以上的充油电气设备之间,其防火距离不应小于(5米)

17、变压器防爆筒的出口端应向(下),并防止产生阻力,防爆膜宜采用(脆性)材料

18、高层建筑内的电力变压器、消弧线圈等设备,应布置在专用的房间内,外墙开门处上方应设置防火挑檐,挑檐的宽度不应小于(1米),而长度为门的宽度两侧各加(0.5)米

19、互感器如发生故障停用时,应先(停电)后(切除故障互感器)不宜直接去拉开故障互感器

20、靠近充油设备的电缆沟,应设有(防火延燃)措施,盖板应(封堵)

21、严禁将电缆直接搁置在蒸汽管道上,架空敷设电缆时,电缆与蒸汽管净距不应少于(1米)和(0.5)米,与油管道的净距应尽可能增大。

22、在多个电缆头并排安装的场合中,应在电缆头之间加(隔板)或填充(阻燃)材料

23、进行扑灭隧道、通风不良的场所的电缆头着火时,应戴上(氧气呼吸保护器)及(绝缘手套),并穿上(绝缘鞋)

24、在动力电缆与控制电缆之间,应设置(层间耐火隔板)

25、火力发电厂汽机、锅炉房、输煤系统宜使用(铠甲)电缆或(阻燃)电缆,不适用(普通)塑料电缆。

26、油断路器火灾时,严禁直接切断起火断路器电源,应切断其(两侧前后一级的断路器)电源,然后进行灭火。首先采用(1211)(二氧化碳)(干粉灭火器)进行扑救,不得已时可以用(泡沫)灭火器扑救。如仅套管外部起火,亦可用(喷雾水枪)扑救。

27、断路器内部燃烧爆炸使用油四溅,扩大燃烧面积时,除用灭火器灭火外,可用(干砂)扑灭地面上的燃油,用(水)或(泡沫灭火器)扑灭建筑物上的火焰。

28、室外布置的电力电容器与高压电气设备需保持(5米)及以上的距离,防止事故扩大。

29、电力电容器火灾时,应立即(断开电源),并把电容器投向(放电电阻)或(放电电压互感器)

30、控制室、调度室应有不少于(两个)安全出口

31、严禁将带有(易燃)(易爆)(有毒)(有害介质)的一次仪表装入控制室、调度室、计算机室

32、档案室收发档案材料的门洞及窗口应安装防火门窗,其耐火极限不得低于(0.75h)

33、各室一旦发生火灾报警,应查明(火源),加以消除。若已发生火灾,则应(切断交流电源)开启直流事故照明,关闭通风管防火闸门,采用“1211”等灭火器进行灭火。

34、交直流电焊机冒烟和着火时,应首先(断开电源)着火时应用(二氧化碳)(1211)灭火器灭火

35、泡沫灭火器一般有(手提式)(推车式)二种

36、如需在已完成电缆防火措施的电缆层上新敷设电缆时,电缆与蒸汽管净距不应少于(1米)和(0.5)米,与油管道的净距应尽可能增大37、二氧化碳灭火器主要为手提式,分为(手轮式)和(鸭嘴式)两种,大容量的也有推车式的。

38、消火栓是连接消防供水系统的阀门装置,分(室内消火栓)和(室外消火栓)两种。

39、常用的水龙带有(内扣式)和(压簧式)两种

40、(动火工作票)制度是我国防止火灾的一项行之有效的措施

41、动火级别一般分为二级,二级动火区是指(火灾危险性)很大,(发生火灾时后果很严重)的部位或场所

42、一、二级动火工作票一般至少一式(三份),当与运行有关时还应多加一份