文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理钢结构主体结构验收评估报告

监理钢结构主体结构验收评估报告

监理钢结构主体结构验收评估报告
监理钢结构主体结构验收评估报告

钢结构主体工程

编制人:________________

项目总监:________________

年月日

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、建设单位:

4、设计单位:

5、监理单位:

6、施工单位:

7、建筑层数:共 1 层

8、结构类型:轻型钢结构

9、主钢构材质为Q345B,所有钢拉杆强度等级为650。地面粗糙度:

B类,建筑物安全等级为二级,主结构使用年限为50年。钢构件

采用喷砂抛丸除锈,除锈等级Sa2.5。钢构件表面防腐做法:底

漆:环氧富锌2道,涂层厚度2*35um;中间漆:环氧云铁2道,

涂层厚度2*35um;面漆:聚氨酯2道,涂层厚度2*35um。

二、监理内容和范围

1、监理范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结

构、水电安装工程。

2、监理内容:主要有质量控制、进度控制、安全控制。

三、项目监理机构组成及主要管理人员变动情况

1、根据本工程的具体情况,我司成立了项目监理组,实行总监理

工程师负责制,其机构如下:

总监理工程师:

土建监理:

水电监理: 见证员:

2、监理过程中总监理工程师无变动。

四、施工合同的履行情况

施工单位已按施工合同约定完成相应的承包内容。

五、按图施工及重大设计变更的执行情况

本工程按设计施工图的要求组织施工,有设计变更已办理变更手续。

六、工程技术标准执行情况

1、本工程执行的技术标准及国家工程建设强制性标准条文(建筑部分等)及以下标准:本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范:

⑴、GB 50300-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》

⑵、GB 50203-2011 《砌体工程施工质量验收规范》

⑶、GB50026-93 《工程测量规范》

⑷、GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》

⑸、JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》

⑹、GB8923 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

2、本工程设计施工图纸及设计变更文件;

3、国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及相关施工质量验收规范;

4、国家和地方现行的有关建筑质量管理、监督条例、规范等;

5、施工合同、监理合同及建设工程监理规范等;

6、本工程承包单位能严格按工程建设强制性标准施工,执行国家及地方有关的技术标准。

七、施工监理情况:

1、所用的原材料质量、焊接质量及外观尺寸进行严格检查验收。在施

工过程中我们均采用巡视、平行检验、旁站、见证、查阅资料、实体实测等方法手段进行全过程监理,所有原材料均经过监理人员验收合格后投入使用。所有设计变更均经设计、建设(监理)单位认可。施工质量符合设计要求和施工验收规范,未发现违反强制性条文的行为,也无发生工程质量、施工安全事故。

八、钢构产品进场安装、工程报验

1、构件进场前对地脚螺栓的标高、轴线进行复核调整合格后方可通知构件进场;

2、构件进场时工地依据设计图纸、产品出厂合格证、原材料试验合格报告进行复查,合格后按轴线顺序卸货,卸货之构件用枕木垫起和支撑;

3、安装时,严格按照监理审核合格之施工组织设计与专项施工方案组织施工,施工时,对施工程序与质量严格按监理工程报验单执行。即:每道工序施工完毕后即进行各班组自检、质检员专检、再监理工程师核检。待合格后再进行工序交接班。在抓紧工期的同时始终把质量、安全放在第一位,随时检查各钢构件质量。严禁无合格证的不合格产品进入施工现场,发现隐患及时整改。使吊装期间安全事故灾害为零。质检员、施工员、监理员对施工期间重要结构部位进行技术复核并有记录。其偏差均在允许偏差范围内,符合设计要求和验收规范要求。

九、主体分部工程质量验收评定情况

综上所述,根据监理过程质量控制和事后质量验收情况,本工程施工质量满足现行《建筑工程施工质量验收规范》和设计的要求,质量保证资料基本完整,各项功能试验指标符合设计的要求,工程施工质量评定为“合格”,同意验收。

项目监理部年月日

钢结构分部工程质量评估报告

监理质量评估报告(钢结构子分部工程) 项目名称大型客机研制保障条件建设项目一期工程 钣金加工中心工程 建设单位上海飞机制造有限公司 设计单位中国航空规划建设发展有限公司施工单位中国建筑第八工程局有限公司编制单位上海上咨建设工程咨询有限公司总监理工程师程小娇 时间2012 年 10 月 2日

钣金加工中心工程 钢结构子分部工程质量评估报告 一.评估依据: 1.有限公司编制的施工图纸、专业深化设计图纸、设计文件(包括技术要求和设计变更通知单等); 2.施工单位与上海商飞有限公司建设单位签订的施工承包合同; 3.上海上咨建设工程咨询有限责任公司与上海商飞有限公司签订的工程监理委托合同;4.经过专家评审的施工单位编制施工组织设计(方案)文件; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 6.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 7.《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002; 8.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工和验收规程》JGJ82-91; 9.《钢结构制作安装施工规程》YB9254-95; 10.《钢结构制作工艺规程》DBJ08-216-95; 11、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002 12、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 13、《实腹式钢吊车梁》03S520-1 14、《吊车轨道联结及车档》05G525 15、《涂料前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 16、我国现行工程建设强制性标准; 17、其他有关的规范及规程。 二.工程概况: 1、结构设计型式和规模简述: 钣金加工中心工程由钣金厂房和附楼组成,总长145.25m,占地面积为10558平方

完整版钢结构质量评估报告

JTC 迅达(中国)电梯有限公司 中国区总 部、研发中心及制造中心项目四期工程钢 结 构 工 程质 量 评 估 报 告(联合厂房) 建设单位:迅达(中国)电梯有限公司施工单位:上 海绿地建设(集团)有限公司设计单位:上海市机电 设计研究院有限公司监理单位:上海建通工程建设有限 公司

总监理工程师: 1、工程概况 2、评估依据 3、钢结构施工概况 4、钢结构工程的质量监控 5、质量保证资料检查表 6、评估节论

工程概况 本工程总建筑面积约46715.5韦,联合厂房主车间建筑面积约为36356.6m2,采用单层多跨轻型门式钢架,东西长192m 南北宽195m 柱距12m 跨距为2*23.6+5*28+7m,结构总高度12.4m。柱脚采用地脚锚栓,柱与梁连接方式采用大六角高强度螺栓,钢柱采用H型焊接钢柱、屋面采用实腹钢梁,设置纵横向支撑系统,钢结构材质根据设计要求选用Q345B与Q235B级钢。 主生产车间屋面恒荷载取值:0.50KN/m2(含吊挂);成品组装和包装车间屋面取值:0.3KN/m2, 主生产车间及成品组装和包装车间KAL屋面刚架活荷载0.3KN/m2。 屋面檩条恒荷载取值:0.3KN/m2;屋面檩条活荷载取值:0.5KN/m2 本工程基本抗震烈度为7度,涉及基本地震加速度值为a=0.10g。属丙类建筑,建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为丫=1.0。 本工程土0.000相当于绝对标高+ 4.600m。 二、评估依据 1 ?工程建设监理合同、工程施工合同 2 ?工程设计施工图 3 .《建设工程监理规范》(GB50319-2013 4 .《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 5. 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001 6. 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 7 .《工程测量规范》(GB50026-2007 8 .中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》

主体结构分部工程质量验收评估报告范本

主体结构分部工程质量评估报告(范本) 一工程概况 1、项目名称:荷香湾大厦工程 2、工程地点: 大地荷塘路36号 3、建设规模:荷香湾大厦工程,总建筑面积约10471.25㎡,其中地下室建筑面积2023㎡,地下1层,地上11+1层。框剪结构住宅楼。 二评估依据 1 、荷香湾大厦设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2 、荷香湾大厦施工合同、监理合同。 3 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。 4 、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 5 、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 6 、人防验收规范。 三法律、法规、建设性标准条文执行情况 荷香湾大厦工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 四设计单位配合情况 荷香湾大厦工程上的一些技术问题,设计单位能及时答复,设计修改通知单也能及时到达各参建单位,对于避免了施工后再返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五监理合同履约情况 1 、荷香湾大厦工程监理工程师们严格按监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情、创新提高”。 2 、荷香湾大厦工程质量监理情况 2.1 、建筑工程原材料质量控制措施 (1)对材料进场严格控制,杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同约定要求。. (2)对进场的钢筋、水泥、砂、石子、砖砌体及水电材料等原材料均按规范要求见证取样送检,同时查验其产品合格证书、出厂检测报告及质量保证书,保证所有进场材料经检验合格后方可投入使用。 2.2 、构配件及设备进场检验情况 (1)对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 (2)搅拌站、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备场前提供产品合格证书。(3)工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和校验报告。 2 .3、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计要求。 (2)复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。

监理评估报告主体结构验收

市金日制药浴室综合楼工程 主体结构 监 理 评 估 报 告 监理单位:市路桥咨询监理 总监理工程师: 日期:年月日

一、工程概况: 1.工程名称:金日制药—浴室综合楼工程 2.建设地点:同安城东工业区 3.结构型式:钢筋混凝土框架结构三层 4.建筑面积:707.35平方米, 5. 本次验收:主体结构 二、本工程各参建方: 1、建设单位:市金日制药 2、设计单位:市经纬建筑设计 3、勘察单位:地震地质工程勘察院 4、监理单位:市路桥咨询监理 5、施工单位:市嘉颐建筑工程股份 三、监理机构组成及主要监理人员: 总监理工程师:杜广志 监理工程师:王西锋 监理员:杜广志、林文煜 见证员:王西锋 安全监理员:池绍华 四、监理工作情况: 1、监理依据《中华人民国建筑法》,《建设工程质量管理条例》,《建设工程监理规》,《建设工程质量验收统一标准》,《建设工程施工合同》,《建设工程委托监理合同》,工程量

清单容,本工程设计图纸及其他相关技术规、标准,国家和省市有关工程建设方面的法律、法规、政策和规定。 2、严格审核施工单位提交的施工组织设计,督促施工单位建立完善的质量保证体系,落实保证工程质量的技术措施、组织措施及安全措施等。 3、严格执行工程材料报验程序,严把工程材料质量关,对进入现场的工程材料进行检查验收,并及时见证取样送检;不符合质量要求的工程材料,不允许在工程中使用。 4、积极主动做好监理巡视检查、质量跟踪检查,发现问题及时与各有关部门联系处理。 5、严格执行工程报验制度,进行平行检验实测工作。对工序质量进行控制,上道工序质量不合格不允许下道工序施工。 6、严格核查进场砼塌落度、并对砼浇捣进行旁站监理,做好旁站监理记录; 7、严格执行日常安全巡视检查制度,发现安全隐患或违章作业及时以口头或书面形式通知施工单位整改。 五、执行房屋建筑工程强制性标准及图纸设计变更文件执行情况: (一)、本工程能严格按现行有关施工与验收规、规程、标准施工,施工过程未发现有违反强制性标准的行为。严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工,所有设计变更均有经过设计单位的签认,设计变更的手续齐全。 (二)监理执行标准: 1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2、工程建设标准强制性条文(2002年版) 3、建设工程监理规(GB50319-2000) 4、混凝土结构工程施工质量验收规(GB50204-2002) 5、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)

主体结构质量评估报告(完整模板)

编号: **工程质量评估报告 (主楼20层以下土建主体结构工程) 一、工程概况 1、工程概况: **工程位于市北京路号南侧,总建筑面积125899m2(地上建筑面积93828m2)。 一期工程建筑面积约110000m2,主楼地面以上36层,地下二层,建筑物高度171.60m,为钢筋混凝土框架—核心筒结构;裙楼七层,局部八层,建筑物高度36.00m,为钢筋混凝土框架—剪力墙结构。 一期工程地下二层结构抗震等级为框架三级、剪力墙三级;地下一层以上结构抗震等级分裙楼框架二级、剪力墙一级,主楼及其附近范围为框架特一级、核心筒剪力墙特一级。 本工程由**投资建设,**承担建筑设计,***公司承担施工阶段监理。 主体结构工程由***公司承建。 2、施工情况: 本工程主楼自2006年1月20日出±0.00至2007年2月26日封顶,主体施工历时13个月(其中主楼20层结构主体于2006年9月14日完成),20层以下墙体自2006年10月开始砌筑,历时5个月完成。裙楼主体施工从2006年3月9日至2007年1月30日封顶,历时9个月,5层以下墙体自2006年11月开始砌筑,历时4个月完成。 二、质量评估依据、评估范围 1、质量评估依据 1)***设计研究院有限公司--“***”施工图及有关文件; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准(B50300-2001)》;

3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 4)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002; 5)《高强混凝土结构技术规程》 CECS104:99; 6)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2003; 7)《砼强度检验评定标准(BJ107-97)》; 8)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砌体结构工程)》DB32/295-1999; 9)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砼结构工程)》DB32/296-1999 10)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 11)《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 12)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 13)与本工程有关的标准、规范、规程及技术性文件; 14)市建筑安装工程质量监督站的有关要求; 2、本质量评估报告的评估范围 本质量评估范围为:主楼±0.00以上20层以下主体结构及墙体,裙楼±0.00以上5层以下主体结构及墙体。 三、工程分部、分项划分、验收情况及工程质量评定等 1、工程分部、分项划分

钢结构监理质量评估报告

工程钢结构子分部质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位:张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:

一、工程概况: 本工程位于省开发区南区汤联路,建筑面积为8674M2,其中二层车间部位采用钢梁、C 型檩条,单层彩钢瓦屋面,建筑面积3053㎡,厂房总长为76.32米,宽为40米,檐高5.25米,屋顶标高为6.25M ,在10-11轴处设伸缩缝.本工程按6度抗震设防烈度设防,防火等级为二级. 钢结构于2010年6月8日结束。 本工程设计单位: 钢结构施工单位: 土建施工单位: 二、质量评估依据: 1、业主提供的,经设计、抗震、消防等相关部门审查通过的施工图纸及设计变更文件。 2、建设工程施工合同。 3、国家、地方现行的建筑安装工程施工质量验收规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 4、现行的有关建筑工程质量管理办法规定。 《中华人民共和国建筑法》(1997、11、1) 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 《工程建设标准强制性条文》 《建筑工程监理规范》GB50319—2001 《建设工程质量管理办法》建设部令第29号 《江苏省工程建设管理条例》1996、6、14 5、隐蔽工程验收记录和市检测中心出具的各种试验报告。 (质保书、试验报告核查情况详见附件) 三、分部验收已具备下列条件: 1.钢结构工程均已按设计文件和施工合同要求安装完毕; 2.备有各分项工程的质量保证资料并已整理装订成册; 3.备有钢结构子分部工程及各分项工程施工企业自评资料; 4.该子分部工程安装质量施工单位自评通过; 5.车间窗明地净,已具备验收所需条件。

主体验收监理评估报告

周至世纪星城9#楼 主体工程验收监理评估报告 建设单位:陕西三雄房地产开发有限公司 设计单位:咸阳市建筑设计研究院 勘察单位:信息产业部电子综合勘察研究院 施工单位:四川第十三建筑工程有限公司 监理单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院工程管理分院质检单位:周至县质量监督站 编制: 审核: 西安建筑科技大学建筑设计研究院工程管理分院 周至世纪星城监理部 3013年10月17日

9#楼主体工程监理评估报告 一、工程概况: 世纪星城9#楼地下1层,地上18层, 高度54.2米,带商用裙房2层,总建筑面积10958.27㎡。 9#楼为一类高层住宅建筑,主楼结构类型为剪力墙结构,裙楼框架结构。设计使用年限50年,建筑防火等级:一级,结构安全等级:二级,抗震等级:三级,设防烈度:7度。 本工程于2012年9月开工,基础及地下室主体分部工程与2013年3月8日验收合格。目前主楼及裙楼主体工程已完成各分项工程施工。 二、评估依据 1、本工程建设监理合同、工程施工承包合同; 2、本工程地质勘查报告; 3、9#楼设计、变更文件、图纸; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 三、施工企业质量管理体系运行及工艺标准执行情况 本工程由四川第十三建筑工程有限公司承建,项目质量管理体系健全,施工组织设计、各专项技术方案、质量控制措施齐全。施工中,能严格按照监理审批的施工组织设计、专项方案和相关标准组织施工,并按验收程序进行报验,所报验的各项检验批、分项工程施工质量符合国家各项强制性标准条文、各分项施工质量验收规范和设计图纸要求,质量管理体系运行正常。 1

完整版钢结构评估报告

工程质量监理评估报告 工程名称:金华体育中心体育馆钢结构工程

编制人:日期: 审核人:日期: 浙江江南工程管理股份有限公司 金华体育中心建设工程项目监理部 0 一一年十一月二十九日 金华市体育中心体育馆 钢结构工程质量监理评估报告 我公司受业主的委托,实施了对金华体育中心体育馆钢结构工程施工阶段的监理。通过分部验收在这之前各检验批,各分项工程均预验收基本合格,资料已按要求进行了汇总和归档,现对体育馆钢结构部分的工程质量按要求进行评估。主要内容汇报如下: 一、工程概况 1、工程名称:金华市体育中心体育馆钢结构工程。 2. 建设地点:金华市金安公路以西、南二环以北、上山背村以东、胡海塘以南。 3、工程规模和类型特点:金华市体育中心体育馆总建筑面积约 2 26981.7m ,观众席座位数约5998 个,规模为中级。± 0.000 相当于绝对标高

上二层( 局部三层) ,无地下室,建筑总高度26.80 米,屋盖采用双曲面双层钢网架结 构,结构联结型式为焊接空心球与螺栓球节点混合的三角锥及四角锥相结合 的网架,网格尺寸基本为4m X 4m左右不等;南北向跨度为103.4m,东西向跨度 为150.838m ,上弦最高处标高26.089m ,最低处标高14.466m ;网架投影面积为 12000 m2,网架矢高为2.50m?3.50m ;网架总重量为950吨,其中杆件重量约为 545吨,杆件规格从①76 X 3.75?①219 X 20mm共16种;焊接球直径从①350mm? 600mm共6种,螺栓球直径从①180mm?300mm共5种,网架支承形式为周边支承 方式,按设计要求共采用过渡钢板方式的压力支座节点134 个。 二、监理评估依据: 1 、工程建设监理合同; 2 、承包方施工合同; 3 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ; 4 、《建设工程监理规范》GB50319-2000 ; 5 、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 ; 6 、《网架结构设计与施工规程》( JGJ7-91 ) 7、《空间网格结构技术规程》 (JGJ7-2010 ); 8、《钢结构建筑焊接技术规程》 ( JGJ81-2002 ); 9、体育馆设计文件、施工图纸等。 各检验批、各分项工程已经验收合格,质量控制资料已核查,基本齐全。 三、钢结构专业分包、施工合同履约情况:开工前监理部对施工方现场质量 管理机构的质量管理体系,技术管理体系,质保和安全管理体系进行了审核,其施工技术标准基本齐全,施工质量控制措施,工程质量检查制度,施工企业工艺标准,管理标准基本健全。但施工合同履行过程中工期目标有所滞后,质量目标已基本实现,无违反强制性条文现象,所报脚手支撑架方案和《体育馆工程屋面网架结构施工方案》均经评审审查批

主体结构验收监理质量评估报告

主体结构验收监理质量评 估报告 The document was prepared on January 2, 2021

104国道温州西过境永嘉段拆迁安置房工程1#-5#楼1层至12层主体结构验收报告 监 理 评 估 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:浙江大成工程项目管理有限公司 编制时间:年月日

目录 一、工程概况及特征 二、主体结构施工过程简述 三、质量监理控制情况 四、工程质量控制及质量评估依据 五、工程变更 六、有关实体质量的检验和抽样检测 七、沉降观测情况 八、安全生产与文明施工 九、主体分部工程质量评估情况

一、工程概况及特征 (一)工程概况 本工程位于温州市永嘉县瓯北镇东瓯街道河田村。建筑面积,其中地下室建筑面积为19945㎡,地上建筑面积为㎡,为框架剪力墙结构。砌体工程:墙体采用MU10烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程建筑等级:二类,耐火等级为二级,屋面防水等级为III级,设计使用年限:50 年。 建设单位:104国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部 设计单位:温州市城市规划设计研究院 勘察单位:江西省勘察设计研究院 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:新世纪建设集团有限公司 质监单位:永嘉县建筑工程质量监督站 二、主体结构施工过程简述 1#楼主体2017年9月19日开始进入施工阶段,于2018年4月29日主体结顶。1#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块8组(其中标养4组,同条件4组)、C35混凝土试块共26组(其中标养12组,同条件12组,拆模4组)、C30混凝土试块共24组(其中标养8组,同条件8组,拆模8组)。按规范要求评定合格。 2#楼主体2017年9月30日开始进入主体施工阶段,于2018年5月20日主体结顶。2#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块13组(其中标养7组,同条件6组)、C35混凝土试块共32组(其中标养14组,同条件13组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。

监理主体验收评估报告范本

铜陵恒瑞电气有限公司厂区工程 1#厂房主体结构质量 质 量 评 估 报 告 铜陵市建设监理有限责任公司 年月日 铜陵市恒瑞电气厂区工程主体结构 质量评估报告 一. 工程基本情况:

工程位于铜陵市狮子山开发区内。总建设面积110997㎡,结构形式为框架结构,1#厂房建筑面积8572㎡。建设单位是恒瑞电气有限公司,铜陵市设计院设计,地质勘察由铜陵勘察院勘察。施工单位铜陵市中厦建安工程有限责任有限公司,市建设监理公司进行工程监理,市质量监督站对工程质量进行监督。 二、监理组织机构人员: 2013年1月12日施工单位进场,市建设监理有限责任公司受业主方委托,组建本工程现场监理部,对该工程进行施工阶段监理,现场监理部组成人员:总监:何敏土建监理:倪方银、刘章胜、李凤宝; 水电监理:周风山。 二. 工程质量控制: 1.本次质量评估内容 本次评估为基础承台梁以上至二层顶、机房结构部分。一至二层顶梁板梯、柱及机房。 2.原材料质量控制 (1)钢筋 对所有进场钢筋进行检查验收,并按规范进行见证取样送市建设工程质量检测有限公司进行复试。Ф16、Ф18、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25山东钢铁、芜湖新兴、江苏沙钢、信阳钢铁产钢材,均有出厂合格证,见证取样试件试验报告符合国家标准要求,一至二层柱钢筋接头分五个验收批进行试验检测,检测结果合格。 (2)水泥1次 铜陵 P.C 32.5水泥,取样复试检测符合要求。主要用于砌筑和零星混凝土构件。 (3)混凝土8次 本工程柱、梁板结构均采用国安新型建材有限公司生产的商品砼,资料齐全,设计强度统一为C30商品砼。

钢结构主体结构验收评估报告

客车节能安全研发中心建设及关键零部件产业化项目—试验中心 钢结构主体工程 质 量 评 定 报 告 项目总监:________________ 技术负责人:________________ 厦门勤奋建设工程监理有限公司 年月日

根据施工单位申报,我司对钢结构主体工程事先组织了验收,现将本工程质量评估如下: 一、工程概况: 1、工程名称:厦门金龙联合汽车工业有限公司特种车涂装改造项目 2、工程地点:厦门灌口汽车城金龙路9号 3、建设单位:厦门金龙联合汽车工业有限公司 4、代建单位:厦门海翼汽车工业开发有限公司 5、勘察单位:厦门沧海地质勘察设计有限公司 6、设计单位:,厦门陆原设计研究院 7、监理单位:厦门勤奋建设工程监理有限公司 8、承包单位:厦门市著通建筑工程有限公司 9、建筑层数:共 1 层,局部2层 10、建筑高度:10.55m 11、建筑物功能:厂房 12、工程造价:约1200万元 13、基础类型:柱下钢筋混凝土独立基础 14、结构类型:单层门式刚架轻型钢结构 15、砼强度:基础垫层砼标号为C15,基础、地梁及短柱砼标号为C25。 柱脚砼标号C30微膨胀砼。 16、砂浆强度等级:砖基础采用M5水泥砂浆砌筑。 17、主钢构材质为Q345B,现场连接采用10.9级扭剪型高强螺栓,抗 震设防烈度为七度。钢结构总长度 66.0 m,宽度 48.0 m,左右

两侧为对称钢柱,柱距为9.0米;跨度为2*24m。钢构件经除锈 处理后应立即喷涂车间保养底漆,而后再涂二道红丹底漆,制作 完成后再涂二道醇酸面漆。 二、监理内容和范围 1、监理范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结 构、水电安装工程。 2、监理内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 三、项目监理机构组成及主要管理人员变动情况 1、根据本工程的具体情况,我司成立了项目监理组,实行总监理 工程师负责制,其机构如下: 总监理工程师:黄锦兴 土建监理:李孝深、刘思航安全员:李孝深 水电监理: 朱延平见证员:蔡永全 2、监理过程中总监理工程师无变动。 四、施工合同的履行情况 施工单位已按施工合同约定完成相应的承包内容。 五、按图施工及重大设计变更的执行情况 本工程按设计施工图的要求组织施工,无重大设计变更。 六、工程技术标准执行情况 1、本工程执行的技术标准及国家工程建设强制性标准条文(建筑部分等)及以下标准:本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范: ⑴、GB 50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ⑵、GB 50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》

监理主体评估报告

香花镇柴沟村扶贫车间项目主体分部监理评估意见 建设单位:淅川县香花镇政府 设计单位:南阳市泓景建筑设计有限公司施工单位:淅川县鼎力建设工程有限公司监理单位:淅川县工程建设监理有限公司 淅川县工程建设监理有限公司

受淅川县香花镇政府委托,淅川县工程建设监理有限公司对香花镇柴沟村扶贫车间项目工程进行了监理,现将该工程主体分部监理情况汇报如下: 一、工程概况 建筑面积1359平方米,建筑层数为一层,结构形式为门式钢结构单层厂房;抗震设防烈度为6度,防火等级为二级,构件耐火等级:柱2.5h,梁1.5h。 1、墙面:墙体采用阻燃泡沫复合板,外板为0.35mm厚灰白 色彩钢板,内板为0.35mm厚灰白色彩钢板。2、屋面:墙体采用阻燃泡沫复合板,上板为0.376mm厚蓝 色彩钢板,下板为0.326mm厚灰白色彩钢板。3、楼地面:从下到上做法:150厚3:7灰土垫层,60厚C混 凝土垫层随打随抹平,1.2厚合成高分子防水涂 料,30厚C20细石混凝土,20厚1:2水泥砂浆 磨平压光。 4、门窗:门为彩板卷帘门;窗均为塑钢窗。 5、门式钢架轴距5m,跨度向总长20m,纵向长65m。 6、基础垫层采用C15混凝土,基础采用C30混凝土。 7、钢架所用钢材为Q235-B钢,普通螺栓采用C级螺栓,高 强度螺栓采用10.9级大六角高强螺栓,抗滑移系数不小于0.45。 8、所有对接焊缝以及坡口全熔透焊缝必须达到二级检验标 准。

9、板材对接接头要求等强焊接,焊透全截面,并用弧板施焊, 引弧板割去处应予打磨平整。 二、监理机构 本工程的监理工作按要求实行总监理工程师负责制,受监理单位委派由担任该项目总监理工程师,全面负责本工程的监理工作,任土建专业监理员,任水电专业监理员,任专职安全监理员。 三、原材料质量控制 本工程各类原材料实行见证取样制度,所有用于工程的原材料均有出厂合格证、材质证明书,经现场见证取样后送试验室复试,合格后方可用于本工程,符合设计文件要求及规范规定。 四、混凝土分项质量控制 用于本工程的水泥有出厂合格证、材质报告,且复试合格、定点供应,有效期及各项指标符合要求;砂、石子的级配、含泥量符合要求。采用电子磅计量、有专人负责,监理单位旁站监理,运输、振捣过程符合规范规定。试块的取样、养护、试压符合设计文件要求。 五、隐蔽工程验收 本工程隐蔽工程实行验收制度,如钢筋绑扎、水电配管等部位均经监理单位验收合格后,方可进行下道工序的施工,符合设计文件及规范要求。 六、评估意见

主体结构验收评估报告

康城小学(二期)扩建工程主体结构分部验收 建设单位:集美区教育局 代建单位:厦门市杏林建设开发有限公司 设计单位:福建建科建筑设计院有限公司 勘察单位:厦门地质工程勘察院 施工单位:厦门树鑫建设集团有限公司 监理单位:厦门工程咨询有限公司 质监部门:集美区建设工程质量安全监督站 项目总监: 单位技术负责人 厦门广正工程咨询有限公司

日期:2015年月日 康城小学(二期)扩建 主体结构分部验收质量评估报告 一、工程概况: m,地上建筑面积本工程为集美区康城小学二期扩建工程,总建筑面积为3541.982 m,建筑占地面积1144.5602m。层数分别为地上4层。总建筑高度为:16.95m。功能布3541.982 局:图书馆、连廊A、梁架A。结构体系:现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度为7度,主体结构合理使用年限为50年,建筑等级为二级,屋面防水等级为二级。一层柱混凝土强度等级为C30,二层梁板至屋面层梁板混凝土强度等级为C25。主体结构砌体采用600mm×240 mm×200 mm,600 mm ×200 mm×200 mm,600 mm×200 mm×200 mm三种规格加气混凝土砌块砌筑。填充墙采用A5.0加气砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑。 二、施工、监理及专项验收情况: 1、2014年10月13日基础地基槽验收合格。 2、2015年3月3日进行观感验收 三、项目部监理人员情况: 项目总监:、土建专监:、见证员:、监理员:、安全监理员: 四、分部工程评估依据: 监理过程中,我司认真执行现行与本工程有关的国家标准、法律、法规及行业、省、市地方法规、标准,执行的规范及标准如下: 建筑工程质量验收统一标准(GB50300-2013) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)2011年修订版 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012) 混凝土强度检验评定标准(GBT50107-2010) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑结构可靠度设计统一标准(GBJ50068-2001) 建筑工程抗震设防分类标准(GBJ50223-2008) 混凝土结构设计规范(GBJ50010-2010) 建筑结构荷载规范(GBJ50009-2012)

主体结构分部工程监理质量评估报告

主体结构分部工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 承包单位: 设计单位: 总监理工程师: 报告日期年月日 监理单位、城建档案馆及其他有关单位各存一份

目录 一、工程概况 -2- 二、监理工作成效 -2- 三、监理资料统计 -3- 四、质量控制手段 -4- 五、施工过程隐蔽工程旁站监理过程 -4- 六、主体结构验收内容 -5- 七、主体结构质量评定 -5- 八、结构实体钢筋保护层检测情况 -5- 九、强制性条文执行情况 -6- 十、监理评估结论 -7-

主体结构分部 监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 试验单位: 商品混凝土单位: 设计概况:******楼,东西长**m,南北宽**m,建筑面积**㎡。地下一层,地上4层,层高**m,建筑总高**m。室内外高差**m。 钢筋混凝土全现浇框架结构,外墙幕墙。 混凝土强度等级: 1~4层C35 构造柱、过梁C20

后浇带1~4层C40; 钢筋材质: d﹤12 HPB235和冷轧扭钢筋,d≥12 HRB335级 钢筋保护层厚度:柱30㎜;梁25㎜、墙15㎜.填充墙为120㎜厚空心砖墙、200㎜厚加气混凝土砌块墙,±0.000以上采用M5混合砂浆,沿墙高每隔500㎜设2Φ6通长拉筋。 二、监理工作成效 施工单位进驻现场,监理对其施工资质进行了审核。对施工单位营业执照、资质证书、取费许可证、施工合同、项目经理法人委托书、项目班子成员的职称证、上岗证及特殊工种上岗证进行复查。复查结果施工单位资质符合所承担工程的资质要求,项目经理均有上岗证,并有法人委托书。闪光对焊、电工等均持证上岗。 经查施工质保体系符合施工质量管理要求。 中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程开工以来,施工单位报审的施工组织设计、施工技术方案8份,技术交底31份。通过监理审查,提出了具体审查意见,使施工组织设计、施工技术方案更加切实可行,从而有利于工程质量的控制。 在监理对质量控制过程中,要求施工所用材料必须进行质量报验。首先索要质量合格证、质量证明书。所有材料到达现场后,经监理对外观检查合格,并经监理见证员进行见证取样送检,试验报告符合材料质量达标后,填报材料产地、品种、规格、数量、使用部位的清单,再经监理在材料报验单上签认,方可在工程上使用。 商品混凝土实验室出具了混凝土配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,试块组数符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。 各分项工程施工中,施工单位严格把关,有“三检”制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料齐全,隐蔽记录共计份。 到年月日为止,运营管理中心已完成沉降观测次,共设个观测点,最大沉降量为㎜,最小沉降量为㎜。未出现沉降异常,符合要求。 主体结构垂直度检测:全高最大偏差㎜。 主体结构标高检测:全高最大偏差㎜。 在施工过程中和分享工程验收时,发现了一些质量缺陷。对质量缺陷,我们的原则是,允

钢结构质量评估报告

钢结构质量评估报告

迅达(中国)电梯有限公司 中国区总部、研发中心及制造中心项目四期工程 钢 结 构 工 程 质 量 评 估 报 告 (联合厂房) 建设单位:迅达(中国)电梯有限公司施工单位:上海绿地建设(集团)有限公司 设计单位:上海市机电设计研究院有限公司 监理单位:上海建通工程建设有限公司 总监理工程师:

目录 1、工程概况 2、评估依据 3、钢结构施工概况 4、钢结构工程的质量监控 5、质量保证资料检查表 6、评估节论

一、工程概况 本工程总建筑面积约46715.5m2,联合厂房主车间建筑面积约为36356.6m2,采用单层多跨轻型门式钢架,东西长192m,南北宽195m,柱距12m,跨距为2*23.6+5*28+7m,结构总高度12.4m。柱脚采用地脚锚栓,柱与梁连接方式采用大六角高强度螺栓,钢柱采用H型焊接钢柱、屋面采用实腹钢梁,设置纵横向支撑系统,钢结构材质根据设计要求选用Q345B与Q235B级钢。 主生产车间屋面恒荷载取值:0.50KN/m2(含吊挂);成品组装和包装车间屋面取值:0.3KN/m2,主生产车间及成品组装和包装车间KAL屋面刚架活荷载0.3KN/m2。 屋面檩条恒荷载取值:0.3KN/m2;屋面檩条活荷载取值:0.5KN/m2 本工程基本抗震烈度为7度,涉及基本地震加速度值为a=0.10g。属丙类建筑,建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为γ=1.0。 本工程±0.000相当于绝对标高+4.600m。 二、评估依据 1.工程建设监理合同、工程施工合同 2.工程设计施工图 3.《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 6. 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 7.《工程测量规范》(GB50026-2007) 8.中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 9.上海市《工程建设地方标准强制性文件》 三、钢结构施工概况 1.本工程钢结构安装施工自2014年8月9日开工,至11月5日结束, 2.监理单位监督施工单位建立健全了质量管理体系,严格做好工序质量把关工作,每道工序施工前由技术、质量人员进行技术交底工作,施工中有专职人员严格把质量关,监理进行监督旁站、跟踪、检查。

工业厂房钢结构监理评估报告

武汉艾派克机电技术有限公司武汉工厂(2期)厂房 钢结构工程施工质量评估报告 总工程师: 总监理工程师: 校对人: 编制人: 东风汽车公司工程建设监理公司 二O一O年十二月十七日 武汉艾派克机电技术有限公司武汉工厂(2期)厂房 钢结构工程施工质量评估报告 1、前言 1、本报告针对的是武汉艾派克机电技术有限公司武汉工厂(2 期)厂房钢结构工程 2、编写本报告的条件:以承包单位对分项工程的自检合格资料为 基础,根据监理工程师日常巡查、傍站、建筑材料试验见证取 样、平行检查、复查、资料审核等方式所掌握的情况,结合本 工程的初验意见。

3、本报告力求做到评价意见客观、公正、真实:对监理过程做出 综合描述:能反映工程的结构安全、重要使用功能等。 2、工程概况 1、工程项目名称和参建单位名称: 工程名称:武汉艾派克机电技术有限公司武汉工厂(2期)厂房 建设单位:武汉艾派克机电技术有限公司 设计单位:东风设计研究院 监理单位:东风汽车公司工程建设监理公司 承包单位:湖北新六建设集团有限公司 2、武汉艾派克机电技术有限公司武汉工厂(2期)厂房钢结构工程为单 层钢结构,建筑总高为总建筑面积为2304平方米 三、质量评价依据 工程项目的设计图纸、地质勘察报告、图纸会审。 建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准。 试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范。 4、国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定。 《施工承包合同》和《建设监理合同》约定的过程质量控制目标。 质量受控状态 (一)、包单位建立的质量保证体系简述。 1、工程质量保证的组织体系 、工程质量保证措施。 (1)、程质量的检测标准及主要材料的质量要求。 (2)、工程质量的检查措施及要求。 、确保工程质量的措施。 上质量保证体系动作情况和效果较好。 (二)、承包单位能够按图施工、按规范、规程操作。并对监理提出的质量问题及时进行修改。 三)、监理单位质量控制情况 、工程质量的事前控制 (1)熟悉施工图纸,参加设计交底和图纸会审,并提出了设计和施工问题。 (2)审查施工单位的施工组织设计,并提出修改意见。 (3)、根据监理大纲的要求,组织各专业监理工程师编制了监理规划,制定了关

主体结构验收质量监理评估报告最终版

富春新天地(一期A)一标工程8#、9#、10#楼地下室中间结构验收 监 理 评 估 报 告 杭州市城市建设监理有限公司 (盖公章)

一、工程概况: 工程名称:富春新天地(一期A)一标 工程地点:富阳市迎宾北路九龙仓南面 建设单位:杭州钧顺房地产开发有限公司 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 质监单位:富阳市建设工程质量安全监督站 监理单位:杭州市城市建设监理有限公司 施工单位:浙江钱江建设集团有限公司 建筑面积:本标段包括5#~10#楼,地下一层,地上34层及S1~S3商业用房,建筑面积123590m2 工程造价:2.4713亿元 本次中间结构验收部分为8#~10#楼地下室(地下一层,其中10#楼地下室有夹层),建筑面积7301m2,建筑类别为一类,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为六度,结构类型为框架结构。 桩基工程:采用钻孔灌注桩,桩径有700,850,900mm,持力层为5-3中风化花岗岩,进入持力层不小于0.7m,有效桩长不小于24.8m,桩身混凝土强度等级为C35。 地下室工程:,钢筋混凝土筏板基础,板厚400mm,混凝土设计强度为C30P6地下室主楼范围内的剪力墙、柱混凝土设计强度为C50,主楼范围以外的剪力墙、柱混凝土设计强度为C40、C30,地下室外剪力墙、顶板梁板混凝土设计强度C30P6。地下室填充墙采用混凝土多孔砖,设计强度为MU15。 二、监理工作过程和成效的汇报: 1、我监理公司承揽富春新天地(一期A)一标工程监理业务以后,建立以

总监为核心的驻地监理项目部,配备各专业监理人员,制定了岗位责任制并编制了工程监理规划及监理细则、见证取样计划、旁站监理方案等监理文件,规范化开展监理工作,代表公司全面履行监理合同。 2、项目监理部严格按工程监理规范操作,认真审批施工单位的施工组织设计及各专项方案,质保保证体系,并提出监理意见。 3、项目监理机构在施工过程中,严格按国家的有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件监理,严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等;保证了工程所用材料合格,施工在验收合格的前提下有序进行。 三、工程质量评估依据: 1、国家及省市现行关于工程建设方面的法律法规、条例、文件。 2、建筑工程施工质量验收统一标准及相关施工质量验收规范。 3、勘察、设计文件(工程勘察报告、设计图纸、设计变更联系单、图 纸会审纪要等)。 4、委托监理合同及施工承包合同,工作联系函。 5、施工规范、规程,标准图集等。 四、工程质量评估方法: 1、施工企业项目专业质量检查员填写检验批的质量验收记录,专业监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收,符合要求后予以签认。 2、施工企业对分项工程质量进行自检、填报分项工程质量验评资料; 3、专业监理工程师组织施工单位专业技术负责人对分项工程质量进行验收,对其报送的分项工程质量验评资料进行审核,符合要求后予以签认。 4、总监理工程师组织施工单位项目经理和有关勘察、设计单位、建设单位负责人对分部工程质量进行验收并填写验收结论。 5、在分部工程质量等级评定的基础上,由总监理工程师组织建设单位、施

主体工程监理评估报告

主体工程质量评估报告 编制: ______________ 审批: ______________ 主体结构工程质量评估报告 、工程概况: 该工程位于西安建设路与幸福南路十字东北角,建筑面积 34817.2 〃,地下2层,地上为1栋32层高层住宅,为剪力墙结构;一栋 4 层商铺,为框架结构。建筑高度为98.8 米。建筑物抗震设防烈度为8 度,工程设计等级1 级,建筑设计使用年限:三类、50 年。 二、工程主体单位: 设计单位: 勘察单位: 建设单位:

监理单位: 施工单位: 三、施工质量依据: 1 )《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 四、主体结构工程特点: 构造柱、主体结构混凝土强度为二十一层以上为C30,二十一层以下为C35,外墙外侧梁、柱保护层为30mm外墙内侧、内墙、板保护层为20mm柱保护层为25mm 五、工程施工概况: 主体工程于2010 年3 月5 日开始施工,在施工过程中,我监理部严格按照施工规范来监督施工方。为了保证工程主体结构的质量,我监理部积极督促项目部对进场的原材料进行复试,复试合格后才可用于工程拟定部位;其次从分项工程检验批开始加强质量控制,要求班组进行自检、交接检,发现问题及时整改,从而加强质量的控制。主体结构工程主要从以下五个方面分项进行控制:(1)工程测量轴线、标高我监理部全面复查,满足设计要求。该工程主体结构分部(子分部)工程经班组和施工单位自验收,施工质量符合建筑工程施工质量验收规范,满足设计要求。 (2)模板工程 根据本工程的结构特点,在施工前制定了模板专项施工方案。每根墙膜的顶标高均按照现场提供的楼层控制线确定,以便于控制梁底模的水平。梁底模的架设根据砼的重量及施工时所产生的活荷载和扰度,从而选用平均直径》①48mm 勺钢管支撑,间距*①500mm每根钢管支撑底部用木楔垫实、固定。并设纵横向各两道水平拉杆,现浇板面主龙骨采用50 x 100mm的方木* 300满铺固定,支撑间距* 700mm上铺20mn厚的多层板,要求各模板接缝严密平整,在模板分项工程

钢结构主体结构验收评估报告

钢结构主体结构验收评 估报告 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

安徽挺辉钢管有限公司厂房(1-10轴) 钢结构主体工程 质 量 评 定 报 告 负责人:________________ 安徽挺辉钢管有限公司 2012年 10月30 日 根据施工单位申报,我单位对钢结构主体工程事先组织了验收,现将本工程质量评估如下: 一、工程概况: 1、工程名称:安徽挺辉钢管有限公司厂房(1-10轴) 2、工程地点:肥西县花岗镇工业聚集区 3、建设单位:安徽挺辉钢管有限公司厂房 4、勘察单位:合肥斛兵岩土技术工程公司 5、设计单位:安徽省科学技术咨询中心

6、施工单位:安徽广厦建筑(集团)股份有限公司 7、分包单位:合肥龙兴钢结构有限公司 8、建筑层数:共 1 层、 9、基础类型:柱下钢筋混凝土独立基础 10、结构类型:轻型钢结构 11、基础垫层砼标号为C15,基础承台砼标号为C25。基础梁柱砼标号 C30砼。的墙体砌筑采用强度为M5水泥砂浆,砖采用强度为环保性 砖,其构造柱采用强度为C20混凝土砼浇筑。 12、主钢构材质为Q345B,现场连接采用级扭剪型高强螺栓,抗震设防烈 度为七度。钢构件经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆,而后再涂 红丹底漆,制作完成后再涂醇酸面漆。 二、内容和范围 1、范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结构、水 电安装工程。 2、内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 二、质量评估依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2011) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ—107—87) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2000) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)

相关文档