文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 静压桩控制

静压桩控制

静压桩控制
静压桩控制

1.桩基工程勘察的目的(弄清场地工程地质和水文地质条件,查明场地各层岩土的类型,深度,分布特征和变化规律,选择桩端持力层,查明不良地质条件,提供桩侧及桩端阻力特征值);

2.岩土工程勘察的分级(由工程重要性,场地复杂程度及地基复杂程度三个方面确定)及相应的勘察方法;

3.勘探点平面和深度的设置原则;

4.岩土的工程分类;

5.岩土工程勘察报告的编写及内容;

6.岩土工程勘察报告的阅读方法;

7.桩型选择和桩基优化方法及基坑开挖建议.

2.1 概述

工程建设的基本顺序可归纳为勘察——设计——施工——监理——反馈设计(信息化施工).所以桩基工程勘察是桩基工程设计施工的前提条件.设计施工人员必须详细阅读勘察报告,了解场地工程地质条件.

工程建设采用桩基,必须首先根据上部结构的荷载要求和桩基的受力性状做好桩基岩土工程勘察工作.桩基工程勘察应围绕解决合理选择持力层,正确提供桩侧摩阻力和桩端阻力特征值,正确估计沉桩可能性,提出桩型选择和桩基设计施工建议等主要问题来制定方案和进行勘察工作.

本章将重点介绍桩基工程勘察的目的,岩土工程勘察分级及相应的勘察方法,勘探点平面和深度设置原则,岩土的工程分类,岩土参数的物

理意义,工程勘察报告编写及内容,勘察报告的阅读及桩基设计应考虑的因素,桩型选择和桩基优化及基坑开挖建议等方面的内容. 2.2 桩基勘察目的

桩基勘察在按常规要求弄清场地工程地质和水文地质条件的同时,要着重注意解决以下主要问题:

1.查明场地各层岩土的类型,深度,分布特征和变化规律

查清各土层的深度分布有利于桩型的比较,软弱下卧层的变形验算及持力层选择.

2.合理选择桩端持力层并画出持力层等高线变化图

桩端持力层指地层剖面中能对桩起主要支承作用的土(岩)层.无论何类桩型,都有合理选择桩端持力层的问题,即便是摩擦桩,亦有将桩端选择在桩侧阻力相对较大的地层上的问题.设计上经济合理除了要选择好持力层,要求勘察人员除按成因类型和岩性分层外,还要求细致地作好力学分层.当采用基岩做桩持力层时,应查明岩性,构造,岩面变化,风化程度,碎石带,洞穴等.桩端持力层应根据地质条件,上部结构荷载特点和施工工艺并依据安全性,经济性来综合确定.

3.查明水文地质条件,评价地下水对桩基影响以及对混凝土的侵蚀性地下水是否丰富,是否有为承压水对桩基的施工影响很大,地下水水质情况对钢筋混凝土的腐蚀性需要进行综合评价,并在设计中采取相应措施.

4.查明不良地质条件(如滑坡,崩塌,泥石流及液化等)和防治措施

当地下土层具有软弱夹层等滑坡条件或桩端持力层高差起伏很大时,

还需要在设计时考虑桩基的稳定性.

5.正确提供单位面积桩侧阻力和桩端阻力特征值

桩侧阻力和桩端阻力是桩基设计的关键参数.目前,国内主要是根据土的状态(黏性土)和密度(砂土,碎石土)按有关规范(国家规范和地区性规范)查表确定,这些表格来源于大量桩的载荷试验和工程实践经验,是可信和合理的,但在实际选用中要注意避免过于机械,简单化的倾向.理论和工程实践表明,桩侧阻力和桩端阻力不仅决定于土的状态和密度,它们与桩的长径比L/d,侧阻力,端阻力的发挥过程有密切的关系,桩的嵌入深度,施工方法,残渣厚度对桩承载力亦有很大影响.岩土工程师在提供单位面积桩侧摩阻力和桩端阻力标准值建议时应充分认识,考虑这些因素.设计和施工人员在使用时也要综合应用.

6.正确估计沉桩可能性

当根据地质条件,土层情况和上部结构荷载特点选用了某层作为桩端持力层时,还要充分考虑桩是否能顺利地达到所选择的持力层.对于预制桩,当选择了下部适宜的持力层,若上部分布有比较厚且较密实的砂层时,必须充分研究和判断打入或压入桩的可能性.一般是根据土的标贯击数,静力触探比贯入阻力和已有地区经验进行判断,必要时还需进行试打或试压.对于钻孔灌注桩,当持力层上有很差的淤泥层时,应充分估计和研究钻孔灌注桩钻进和水下浇灌混凝土过程中,有无缩颈和断桩的可能性.当上部土层有可液化的砂土层时一般应避免采用锤击式的夯扩灌注桩等桩型.

7.提出单桩竖向承载力特征值和桩型选择的建议

在充分研究上述问题之后,岩土工程勘察报告除提供各岩土层物理力学性质等参数,以及摩阻力,端阻力的建议值外,最后应提供本场地宜选桩基的类型及各种规格的单桩竖向承载力特征值供设计使用.设计单位在选定桩型时要充分考虑上部结构的荷载特点,建(构)筑物的沉降要求,平面布桩形式,施工难易程度,经济性,安全性及发挥桩土力学性能等诸方面综合平衡,并至少选择三种方案相互比较,优化确定最终方案.

2.3 岩土工程勘察分级及相应的勘察方法

2.3.1岩土工程勘察分级

岩土工程勘察等级的划分是根据工程重要性,场地复杂程度及地基复杂程度三个方面确定的,因此首先来看一下这三个方面的等级划分.

2.3.2 岩土工程勘察点线距布置方法

2.4 勘探点平面和深度设置原则

2.5 岩土的工程分类

建筑物大多是建造在岩土层上的,地基岩土的好坏直接影响到建筑物的安全性和处理方式,因此对岩土的工程性状必须要有全面的了解. 在工程建设中有必要对岩石和土进行工程分类,以便在工程建设和理论研究中对不同土进行合理安全地处理和基础设计.

我国《岩土工程勘察规范》和《建筑地基基础设计规范》对岩石与土的工程分类如下:

2.5.2 土按堆积年代分类

土按堆积年代分类可以分为老黏性土,一般黏性土和新近堆积的黏性

土.

1.老黏性土

老黏性土是指第四纪晚更新世(Q3)及其以前堆积的土.它是一种堆积年代久,工程性质较好的土,一般具有较高强度和较低压缩性.主要指广泛分布于长江中下游的晚更新世下属系黏土(Q3),湖南湘江两岸的网纹状黏性土(Q3)和内蒙古包头地区的下亚层土(Q3).

2.一般黏性土

一般黏性土是指第四纪全新世(Q4文化期以前)堆积的黏性土.其分布面积广,工程性质变化很大,是经常遇见的岩土工程勘察对象.其压缩模量一般小于15MPa;标准贯入锤击数N多小于15击;多属于中等压缩性.其他物理力学性质指标则变化较大.黏粒(d<0.005mm)含量一般达15%以上,透水性低,而灵敏度高,作为建筑物的天然地基应注意其可能会产生不均匀沉降.

3.新近堆积的黏性土

新近堆积的黏性土(是指文化期以来堆积的黏性土,一般为欠固结,强度低.

2.5.3 土按地质成因分类

土按地质成因分类可分为残积土,坡积土,洪积土,冲积土,淤积土,冰积土和风积土.

2.5.4 土按颗粒级配或塑性指数分类

《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001),《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2002)中的土按颗粒级配或塑性指数分类分为碎石土,砂土,

粉土和黏性土.

2.6 岩土参数的物理意义

在一份地质勘察报告中,各层土通常有以下一些岩土参数.

2.6.1 土的基本物理性质指标

表示土的三相比例关系的指标,称为土的三相比例指标,亦即土的基本物理性质指标,包括土的颗粒比重,重度,含水量,饱和度,孔隙比和孔隙率等.

2.6.2 黏性土的塑性指数和液性指数

2.6.3 压缩系数与压缩模量

2.6.4 黏聚力与内摩擦角

土的抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的极限能力,是土的重要力学性质之一.工程中的地基承载力,挡土墙土压力,土坡稳定等问题都与土的抗剪强度直接相关.

建筑物地基在外荷载作用下将产生剪应力和剪切变形,土具有抵抗剪应力的潜在能力—剪阻力,它随着剪应力的增加而逐渐发挥,剪阻力被完全发挥时,土就处于剪切破坏的极限状态,此时剪应力也就达到了极限.这个极限值就是土的抗剪强度.如果土体内某一部分的剪应力达到土的抗剪强度,在该部分就开始出现剪切破坏.随着荷载的增加,剪切破坏的范围逐渐扩大,最终在土体中形成连续的滑动面,地基发生整体剪切破坏而丧失稳定性.

决定无黏性土强度的主要因素是其颗粒间的紧密状态,决定黏性土强

度的主要因素是其软硬程度.

2.6.5 单位面积桩侧摩阻力特征值与端阻力特征值

3.现场原状地基土载荷试验法,包括浅层载荷试验,深层载荷试验及桩端岩基载荷试验等.

平板荷载试验发生整体剪切破坏的地基,从开始承受荷载到破坏,其变形发展的过程可分成三个阶段:

2.7 工程勘察报告编写及内容

工程勘察报告必须配合相应的勘察阶段,针对建筑场地的地质条件,建筑物的规模,性质及设计和施工要求,对场地的适宜性,稳定性进行定性和定量的评价,提出选择建筑物地基基础方案的依据和设计计算的参数,指出存在的问题以及解决问题的途径和办法.工程勘察报告包括文字报告和图表.

2.7.1 文字报告基本要求

1.工程勘察报告所依据的原始资料,应进行整理,检查,分析,确认无误后方可使用.

2.工程勘察报告应资料完整,真实准确,数据无误,图表清晰,结论有据,建议合理,便于使用和适宜长期保存,并应因地制宜,重点突出,有明确的工程针对性.

3.岩土工程勘察报告应根据任务要求,勘察阶段,工程特点和地质条件等具体情况编写,并应包括下列内容:

1)勘察目的,任务要求和依据的技术标准;

2)拟建工程概况;

3)勘察方法和勘察工作布置;

4)场地地形,地貌,地层,地质构造,岩土性质及其均匀性;

5)各项岩土性质指标,岩土的强度参数,变形参数,地基承载力的建议值;

6)地下水埋藏情况,类型,水位及其变化;

7)土和水对建筑材料的腐蚀性;

8)可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价;

9)场地稳定性和适宜性的评价.

4.岩土工程勘察报告应对岩土利用,整治和改造的方案进行分析论证,提出建议;对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测,提出监控和预防措施的建议.

5.对岩土的利用,整治和改造的建议,宜进行不同方案的技术经济论证,并提出对设计,施工和现场监测要求的建议.

6.任务需要时,可提交下列专题报告:

1)岩土工程测试报告;

2)岩土工程检验或监测报告;

3)岩土工程事故调查与分析报告;

4)岩土利用,整治或改造方案报告;

5)专门岩土工程问题的技术咨询报告.

7.勘察报告的文字,术语,代号,符号,数字,计量单位,标点,应符合国

家有关标准规定.

8.对丙级岩土工程勘察的成果报告内容适当简化,采用以图表为主,辅以必要的文字说明;对甲级岩土工程勘察的成果报告除应符合本节规定外,尚可对专门性的岩土工程问题提交专门的试验报告,研究报告或监测报告.

2.7.2 图表要求

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),成果报告应附下列图件:

1)勘探点平面布置图;

2)工程地质柱状图;

3)工程地质剖面图;

4)原位测试成果图表;

5)室内试验成果图表;

6)桩持力层等高线图.

当需要时,尚可附综合工程地质图,综合地质柱状图,地下水等水位线图,素描,照片,综台分析的图表以及岩土利用,整治和改造方案的有关图表,岩土工程计算简图及计算成果图表等.

2.7.3 工程勘察报告提供的参数

2.8 勘察报告的阅读及桩基设计应考虑的因素

为了充分发挥勘察报告在设计和施工中的作用,必须重视对勘察报告的阅读和使用.

阅读时应先熟悉勘察报告的主要内容,了解勘察结论和计算指标的可靠程度,进而判断报告中的建议对该项工程的适用性,做到正确使用

勘察报告.

需要把场地的工程地质条件与拟建建筑物具体情况和要求联系起来进行综合分析.

工程设计与施工,既要从场地和地基的工程地质条件出发,也要充分利用有利的工程地质条件.

2.8.1 场地稳定性评价

地质条件复杂的地区,综合分析的首要任务是评价场地的稳定性,其次才是地基的强度和变形问题.

场地的地质构造(断层,褶皱等),不良地质现象(泥石流,滑坡,崩塌,岩溶,塌陷等),地层成层条件和地震等都会影响场地的稳定性.在勘察中必须查明其分布规律,具体条件,危害程度.

在断层,向斜,背斜等构造地带和地震区修建建筑物,必须慎重对待,对于宜避开的危险场地,不宜进行建筑.但对于已经判明为相对稳定的构造断裂地带,还是可以选作建筑场地的.实际上,有的厂房大直径钻孔桩还直接支承在断层带岩层上.

在不良地质现象发育且对场地稳定性有直接危害或潜在威胁的地区,如不得不在其中较为稳定的地段进行建筑,也须事先采取有力措施,防范于未然,以免中途改变场地或花费极高的处理费用.对于桩端高差起伏的硬持力层,桩基全断面入持力层必须达到一定的深度后才能防止滑移.总之,桩基设计要考虑稳定性问题.

2.8.2 桩基持力层的选择

对不存在可能威胁场地稳定性的不良地质现象的地段,地基基础设计

应在满足地基承载力和沉降这两个基本要求的前提下,尽量采用比较经济的浅基础,这时,地基持力层的选择应该从地基,基础和上部结构的整体性出发,综合考虑场地的土层分布情况和土层的物理力学性质,以及建筑物的体型,结构类型和荷载的性质与大小等情况.

当天然地基承载力不能满足上部结构荷载时,需要采用桩基,通过桩基将上部结构的荷载传递到下部坚硬的地层中,这一地层就是桩基的持力层.桩基持力层的选择要做到安全性,经济性,施工方便性和发挥桩土性能诸方面相结合.

桩基持力层选择必须要首先考虑上部结构传递单桩的承载力和变形要求.

总之,桩基持力层的选择既要满足房屋安全需要,又要经济合理,施工方便快速.

2.8.3 选择桩基的环境因素

一般情况下,桩基础在成桩过程中将对周围环境产生影响,不同桩型,不同桩长,不同施工工艺对环境的影响大小不同.

1.一般打入式桩和振动桩在施工时会产生较大的震动,容易影响周围建筑物的安全,造成邻近的浅基础的建筑物发生裂缝,倾斜等,或影响精密仪器的使用.

2.在预应力管桩和预制方桩施工中,如施工方法不当或未采取有效措施会造成不同程度的挤土,从而引起地面隆起和侧移,威胁其他建筑物的安全.同时后打的桩也会影响已经沉入土中的桩,使其上浮,脱节或偏位倾斜.所以在打桩施工前应根据土质条件,场地情况和布桩方

式选取合适的桩型,沉桩方法和打桩顺序,以尽量减少此类影响.如采取取土植桩,重锤轻击,预钻应力释放孔,合理调整打桩顺序和打桩节奏,同时加强监测反馈指导打桩.

3.钻孔桩施工中泥浆是护壁的重要手段.但泥浆对环境影响很大,选择桩型时必须要有泥浆循环通道和排放的空间,最好选用箱式内循环装置以防止泥浆外溢.

4.城市场地地下往往有老基础,老堤坝,老管线,老桩基等障碍物,在选择桩型时必须要考虑如何排除避开这些障碍物.

5.选择桩型前必须了解场地周边环境条件,包括周边的老房子的结构基础形式和安全性,周边道路管线特点及埋深,周边河道情况,周边地下水位情况,设计桩顶标高情况及地下室的开挖深度等,这样才能有针对性地选择对本场地施工最优的桩型.

总之,所选桩型要在满足房屋安全需要条件下,尽可能减少对周边环境的影响.

2.9 桩型选择和桩基优化及基坑开挖建议

根据所设计的上部结构类型,荷载特点,地质情况和周边的环境条件及施工可行性选择最优的桩型并做经济合理性优化分析.

2.9.1桩端持力层确定原则

桩基础设计的第一步,就是根据场地勘察报告中地质土层剖面情况,结合建筑物结构类型,荷载情况,施工方便等因素,选择桩端持力层.应尽可能使桩支承在承载力相对较高的坚实土层上.

1.钻孔灌注桩一般直径比较大且单桩竖向承载力较高,上部结构荷载相对较大,所以桩端持力层一般应至少选择在砂性土,并以粗颗粒的砾石,卵石,漂石做持力层且采用桩端后注浆为好.如荷载很大,一般应将桩端持力层选在中风化基岩中(如强风化基岩特别厚且性能好也可以选择强风化岩做为桩持力层).钻孔灌注桩一般不宜选择软弱土层做桩端持力层.人工挖孔桩一般为短桩且一般只计算端承力,所以桩端持力层应选择在较硬的基岩中.

2.预应力管桩(预制方桩)属于挤土型桩,施工方式有锤击打入式和压入式(顶压,抱压)两种.桩端持力层一般根据上部结构的荷载特点,分配到各桩的单桩竖向承载力和地质条件及施工难易程度来确定.对荷载不大时可以采用本地区的第一层持力层(至少为黏土层)做桩的持力层同时做下卧层的变形验算,一般不应采用软弱土层做桩持力层.对于高层建筑一般应至少采用砂性土地层做桩端持力层,当然能选择砾石层或全风化,强风化岩层做为持力层更好.对于选择桩端很硬的岩层做持力层时,要控制单桩的总锤击数和最后贯入度,以免造成桩身被打碎.对于挤土型的桩,在打桩时要预先采取防挤土的措施.

3.沉管灌注桩属于挤土桩,施工方式有锤击打入式,振动打入式和静压振入式三种.挤土问题和混凝土灌注质量问题是主要的问题,但由于沉管灌注桩桩径较小,单桩竖向承载力不高,桩长不长,所以桩基持力层往往根据地质条件来确定.有好的持力层更好,若没有好的持力层则只能采用摩擦桩,设计时要注意控制整体沉降量.

4.一般地,桩端持力层下有软弱下卧层时,必须验算群桩基础的沉降

量.

5.当桩端持力层起伏时,要画出桩持力层顶板等高线图并以此作为设计桩长控制.

2.9.2 用地质资料估算单桩竖向极限承载力

全国桩基技术规范的推荐数据,是统计平均数据.我国幅员辽阔,各地地质条件相差很大,各种土的岩土力学参数也不一样,在提供参数和使用参数时必须结合当地的地区经验综合确定桩基的设计参数.同时通过桩基的现场静载试验结果来修正勘察数据.

2.9.3 桩基优化建议

根据初选不同的桩型和桩长桩径进行安全性,经济合理性,施工可行性综合分析,提出拟建建筑物在现地质条件下的桩基优选方案及设计参数.

2.9.4 基坑开挖建议

桩基础深埋于地下,一般都要进行基坑开挖才能做基础.所以在桩基工程勘察中,要根据本场地地质条件和基础埋置深度合理提出基坑开挖支护设计方案的建议,并提供基坑设计参数和施工注意事项.

思考题

2-1 桩基勘察的目的是什么主要用来解决哪些问题

2-2 岩土工程勘察等级如何划分桩基工程勘察的点线间距如何确定

2-3 桩基工程勘探点平面和深度设置有哪些原则

2-4 岩石如何分类土按堆积年代,地质成因,颗粒级配,塑性指数以

及有机质含量各分为哪几类

2-5 工程勘察报告中,土的基本物理性质指标有哪些各种指标的物理意义是什么土的三相比例关系的指标包括哪些各自的定义是什么各指标间如何进行换算常见土的物理力学参数有哪些

2-6 工程勘察报告中极限侧阻力和端阻力标准值如何确定

2-7 工程勘察报告如何编写报告中包括哪些内容

2-8 怎样阅读工程勘察报告设计桩基应考虑哪些主要因素

2-9 如何进行桩型选择桩基优化选择有哪些方法基坑开挖时有哪些建议

第3章抗压桩受力性状

教学目的:

掌握单桩竖向抗压静荷载试验,了解桩土体系的荷载传递,桩侧阻力,桩端阻力,单桩竖向极限承载力计算,打桩挤土效应,群桩受力性状及群桩效应,群桩极限承载力计算,桩基承载力的时间效应,桩基负摩阻力及桩端后注浆的理论.

教学重点:

1.单桩竖向抗压静荷载试验;

2.桩侧阻力,桩端阻力的影响因素;

3.单桩竖向极限承载力的计算方法;

4.群桩受力机理及群桩效应;群桩极限承载力计算方法;桩基承载力的时间效应(本科);

5.桩基负摩阻力发生条件及影响因素及桩端后压浆的机理(本科).

3.1 概述

对单桩和群桩在竖向荷载作用下受力性状研究是进行桩基设计的基础.虽然有各种不同的桩型,不同的桩基规格,不同的施工方式,不同的地质条件,桩基的受力性状也各不相同.但有一点是共同的,都是基于在桩顶作用竖向荷载,由桩身通过桩侧土和桩端土向下传递荷载,来研究桩身应力和位移的变化规律.研究的结论适用于建筑物桩基础,桥梁桩基础,码头桩基础与海洋构筑物桩基础等.

本章从单桩竖向抗压静荷载试验入手,主要介绍桩土体系的荷载传递,桩侧阻力,桩端阻力,单桩竖向极限承载力计算,打桩挤土效应,群桩受力性状及群桩效应,群桩极限承载力计算,桩基承载力的时间效应,桩基负摩阻力,桩端后注浆的理论研究等方面的内容.

3.2 单桩竖向抗压静荷载试验

单桩竖向抗压静载试验,就是采用接近于竖向抗压桩实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向抗压极限承载力.

房屋建筑中桩顶荷载是随着房屋建造层数的逐渐增加而逐渐增大的,所以抗压静载试验也采用分级加载,分级沉降观测的方法来记录荷载沉降关系.试验时荷载逐级作用于桩顶,桩顶沉降慢慢增大,最终可得到单根试桩静载Q-S曲线,还可获得每级荷载下桩顶沉降随时间的变化曲线,当桩身中埋设应力应变量测元件时,还可以得到桩侧各土层的极限摩阻力和端承力.

一个工程中应取多少根桩进行静载试验,各个部门规范大体相同.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)规定:同一条件下的试桩数量不

宜少于总桩数的1%,并不少于3根;《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2003)规定:同一条件下的试桩数量不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根,总桩数在50根以内时,不应少于2根.实际测试时,应根据工程具体情况参考相关的规范进行.

3.2.1 静载试验的目的与适用范围

单桩竖向抗压静载试验主要的目的包括以下五个方面:

1.确定单桩竖向抗压极限承载力及单桩竖向抗压承载力特征值;

2.判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;

3.当埋设有桩底反力和桩身应力,应变测量元件时,可测定桩周各土层的摩阻力和桩端阻力;

4.当埋设桩端沉降测管,测量桩端沉降量和桩身压缩变形时,可了解桩身质量,桩端持力层,桩身摩阻力和桩端阻力等情况;

5.评价桩基的施工质量,作为工程桩的验收依据.

单桩竖向抗压静载试验适用于所有桩型的单桩竖向极限承载力的确定.

3.2.2 试桩的制作

试桩顶部一般应予加强,可在桩顶配置加密钢筋网2~3层,或以薄钢板圆筒做成加劲箍与桩顶混凝土浇成一体,用高标号砂浆将桩顶抹平,钻孔灌注桩试桩的桩头制作示意图如图3-1所示.对于预制桩,若桩顶未破损可不另作处理,如因沉桩困难需要在截桩的桩头上做试验,其顶部要外加封闭箍内浇捣高强细石混凝土予以加强.

试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致.为缩短试桩达到设

计强度的时间,混凝土强度等级可适当提高.在水下混凝土浇捣时,不能掺加早强剂.但在试桩头制作时,可添加早强剂,并预留1~2组试块.

对于预制方桩或者预应力管桩,从成桩到开始试验的间歇时间:在桩身强度达到设计要求的前提下,对于砂类土,不应少于10d;对于粉土和黏性土,不应少于15d;对于淤泥或淤泥质土,不应少于25d.这是因为打桩施工对土体有扰动,所以试桩必须待桩周土体的强度恢复后才可以进行.

对于灌注混凝土桩,原则上应在成桩28d后进行试验.

3.2.3 静载试验加载装置

试验加载宜采用油压千斤顶分级加载.当采用两台及两台以上千斤顶加载时应并联同步工作,采用的千斤顶型号,规格应相同,千斤顶的合力中心应与桩轴线重合.

加载反力装置可根据现场条件选择锚桩横梁反力装置,压重平台反力装置,静压桩架反力装置和锚桩压重联合反力装置四种型式.

1.锚桩横梁反力装置

利用主梁与次梁组成反力架,该装置将千斤顶的反力传给锚桩.锚桩与反力梁装置有如下要求:

1) 所有锚桩与反力梁装置能提供的反力应不小于预估最大试验荷载的1.2~1.5倍.

2) 锚桩要按抗拔桩的有关规定计算确定,在试验过程中对锚桩上拔量进行监测,通常不宜大于15mm.

3)试验前对钢梁进行强度和刚度验算,并对锚桩的受拉钢筋进行强度验算,要求钢梁组合刚度大于预估最大试验荷载,锚桩钢筋抗拉承载力应大于预估最大荷载的1.2倍.除了工程桩兼作锚桩外,也可用地锚的办法.

采用锚桩横梁反力装置不足之处是进行大吨位试验时无法随机抽样,尤其是对灌注桩.

3.静压桩架反力架装置

对静压预制桩,可采用静压桩机及其配重作反力架,进行静载荷试验,如图3-6.该方案就地取材,具有简便易行,成本低的特点.但最大试验荷载受到静压桩架自重的限制,有可能做不到单桩竖向极限承载力.此时要采取增加配重等相应措施.

4.锚桩压重联合反力装置

当试桩最大加载重量超过锚桩的抗拔能力时,可在锚桩上或主次梁上预先加配重,由锚桩与堆重共同承受千斤顶的反力.此法优点是千斤顶加载反力由于锚桩上拔受拉,采用适当的堆重,有利于控制桩顶浅部混凝土裂缝的开展.缺点是在桁架或梁上挂重堆重,很不方便,成本高且安全性低,当桩产生突然下沉或压碎时有可能发生堆重不平衡而倒塌.千斤顶应严格进行物理对中,当采用多台千斤顶加载时,应将千斤顶并联同步工作,其上下部尚需设置有足够刚度的钢垫箱,并使千斤顶的合力通过试桩中心.

5.各种反力装置的优缺点

各种静载反力装置有其各自的特点,在工程实际中可以根据不同的工

程情况进行选择,四种反力装置的优缺点见表3-1.

3.2.4 试验方法

1.静载试验方法

目前静载试验方法主要有慢速维持荷载法(规范规定方法),快速维持荷载法,等速率贯入法(CRP法),多循环加卸载法等,其各自特点见表3-3.

2. 慢速维持荷载法

慢速维持荷载法操作标准如下:

1)最大试验荷载要求

进行单桩竖向抗压静载试验时,试桩的加载量应满足以下要求: (1)对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2倍;

(2)对于破坏性试桩,以沉降来控制最大试验荷载,一般要求累计桩顶沉降大于50mm.

2)加载和卸载方法

(1)加载分级:每级加载值约为预估单桩竖向极限承载力的1/10~1/12,如极限承载力为10000kN,则每级荷载可取1000kN.每级加载等值,第一级可按2倍每级加载值加载,即2000kN,对于事故桩可适当加密分级.

(2)卸载分级:卸载亦应分级等量进行,每级卸载值一般取加载值的2倍.

(3)加,卸载时应使荷载传递均匀,连续,无冲击,每级荷载在维持过程

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩≤20mm、

PHC管桩质量控制要点

PHC管桩质量控制要点 一、进场控制 1.管桩的强度达到设计值100%方可运至现场。 2.进场时需对其产品合格证书、外观、外形尺寸进行检查: ⑴外观:无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀,桩顶处无裂缝。 ⑵外形:桩径±5㎜,管壁厚度±5㎜,桩尖中心线<2㎜,顶面平整度<10㎜, 桩顶弯曲<1/1000L(L为桩长)。 ⑶桩身有管桩标记、制造日期、管桩编号的标记。 二、场地堆放 1.管桩吊桩时采用两支点法,也可采用在两端板处勾吊,绳索与桩身水平交角大于45° 2.装卸起吊时要平移,严禁抛掷、碰撞、滚落。 3.管桩堆放场地必须平整、坚实,要有排水措施。 4.管桩最下层按两支点法设置垫木,支撑点应在同一水平面上,间距2/3L(L为桩长) 5.管径400㎜可堆放四层,管径500、600㎜可堆放三层,每层均需按两支点法设置垫木。 6.按管桩的不同规格、型号分别堆放。 三、施工流程 1.测定坐标、轴线及桩位。 2.压桩机就位调整。

3.将管桩压入压桩机夹腔。 4.将管桩对准桩位调直。 5.压桩至底桩露出地面2.5—3m时调入上节桩与底桩对齐,压底桩至桩头露出地面0.5—1m。 6.调整上下节桩与底桩对中。 7.电焊接桩、再静压、再接桩、直至设计深度或达到一定终压值,必要时适当复压 8.终压前用送桩器将工程桩头压到地面以下。 四、施工前的准备工作 1.审查施工方提供的施工组织设计,施工组织设计的内容应包括:⑴工程概况⑵水文地质资料⑶总平面图⑷管桩结构图⑸定位放线⑹桩的吊运⑺施工流水⑻沉桩方法及机械设备⑼对周围建筑或地下管线影响⑽劳动力及材料设备供应计划⑾总进度计划及安全施工措施。 2.轴线的施放应以国家三角网控制点引入,并应多次复核确定。施工现场轴线控制点的位置不受沉桩作业的影响,数量不宜少于两个。 3.设置控制标高的水准点,桩基施工的标高控制应遵照设计要求进行,每根桩入土后均应做标高记录。 4.检查施工现场附近是否有建筑物、上空是否有杆线、地下是否有管线,并采取措施: ⑴挖防震沟,沟宽0.5—0.8m,深度按土质情况以边坡能自立为准。 ⑵设置袋装沙井,直径70—80㎜,间距1—1.5m,深度10—12m。 5. 根据桩的密集程度以及与周围建筑的关系确定打桩顺序:

静压桩检查验收流程

静压预应力管桩过程检查验收流程 (可由业主和监理同时参与验收) 一、压桩前检查要点 1、检查施工单位质保体系和人员资质:质保体系健全,主要管理人员(项目经 理、施工员、质检员、测量员等)和技术工人(电焊工、机长等)具备资质证书或上岗证书及到位情况。 2、审核静压预应力管桩施工方案:符合施工及验收规范,方案合理,切实可行。 3、审查分包单位(如果有)资质:具备静压桩施工资质和能力。 4、审查施工机械设备:审查施工单位所报 <<进场施工设备报验单>>,核查设备 合格证、使用说明书,进场后督促设备调试和试运转。 5、半成品供货厂家:审查总包单位所报《成品、半成品供应单位资质报审表》, 核查供货厂家的营业执照和生产许可证,有必要时对供货厂家进行考察,具备静压桩生产资质和能力。 二、压桩过程检查要点 1、审查施工单位所报 <<建筑材料报审表>>, 核查出厂合格证,尺量抽查长度、直径,普查外观。由业主、监理和施工共同到现场清点管桩数量并做记录。 2、半成品堆放:场地平整,两端设枕木,叠放不超过4层(Φ500桩)。可由监理或业主跟踪检查,督促指正。 3、桩位测放:承包人在接到甲方书面移交的定位坐标点、标高点后,开始测放控制桩(轴线),经自检合格,通知监理复检。监理接到通知后,审查施工单位所报 <<施工测量放线报验单>>,现场用尺量抽查。要求轴线偏移小于5mm,桩位偏移小于20mm,与承包方质检员一起进行复验,符合要求后签署复验意见。 4、试打桩:试打桩位置应在典型钻孔附近,复杂地质条件应多点试打。确定桩长、最终压力、稳定时间及沉降差。可由业主和监理审查试打方案,组织、参加、监督试打桩。 5、垂直度:机座水平,吊线检查,垂直度偏差小于1%。 6、桩长:每根桩开始压第一节和管桩焊接及终压时由施工单位通知现场监理和业主到场检查验收并及时签认桩长并每天归档一次。 1.控制标准:实际桩长在设计桩长范围内,终孔压桩力达到设计要求压桩力。 2.控制方法:沉管时巡视,管桩焊接和终压时旁站,检查沉桩施工记录应准确详细。 7、送桩 1.控制标准: 1.1.当桩顶被压至接近地面需要送桩时,应测出桩的垂直度并检查桩头质量,合格后应立即送桩,压、送作业应连续进行。 1.2.送桩应用专制钢制送桩器,不得借施压用的工程桩作送桩器。 1.3.送桩的最大压桩力一般不宜超过桩身允许抱压压桩力的1.1倍。 2.控制方法:巡视检查,检查施工记录应准确详细。

静压桩质量评估实施报告

宿迁市实验小学老校区运动场工程监理质量评估报告 编制人: 审核人: 批准人: 江苏朗元项目管理有限公司 史满堂项目监理部

2016年06月29日 桩基子分部工程质量评估报告 一、工程概况 宿迁市实验小学老校区运动场建设工程项目位于宿城区黄河路8号,北至实小幼儿园,东至金港花园,南至黄运路,西至教育广场,占地12亩,总面积8065平方米,建设内容包括地下停车场、食堂、活动中心、风雨操场、屋顶运动场以及道路等设施,项目总投资4080.4万元。 本工程为多层建筑,结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑性质属教学楼,建筑耐火等级为一级,抗震烈度9度,结构建筑等级为二级,建筑抗震设防分类为乙级,裂缝控制等级为三级,基地基础设计为丙级,本工程±0.00相当于黄海高程23.600;基础形式为预应力方桩基础,本工程方桩采用机械连接预应力混凝土方桩作为基桩,型号为T-YRS-40 B-13,与之配套图集《苏G/T25-2013》.由甲方自行采购于宿迁市力引实业有限公司,桩长13m(不含桩尖),未注明的设计桩顶标高均为-1.25米,本工程方桩总数共467根,其中锤击桩50根,静压桩417根(含4根试桩),后因地形受限全部采用静压沉桩,单桩竖向抗压极限承载力标准:1500KN,桩基施工前应试桩,以确定单桩竖向承载力特征值和桩长,并作为施工控制依据,必须保证压桩力。 参建单位: 建设单位:宿迁市实验小学 设计单位:江苏政泰建筑设计有限公司 勘察单位:江苏政泰建筑设计有限公司

监理单位:江苏朗元项目管理有限公司 施工单位:江苏航通建设有限公司 二、工程质量评估依据 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 5、《建设工程监理规范》GB50319-2013 6、委托监理合同、施工承包合同 7、施工图设计文件、包括图纸会审纪要、设计交底文件及设计变更、文件等 8、已审查批准的施工组织设计或专项施工方案 9、其它相关文件资料 三、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。 4、对施工单位压桩设备及安全用电情况进行查检。 5、根据设计、规范要求对桩垂直度、桩位偏差、单桩竖向抗压静载。 四、工程资料

静压管桩施工要点汇总

静压管桩施工要点 近年来,静压高强预应力混凝土管桩,以其单桩承载力高,施工方便工期短,造价低穿透力强,有利环保,保障安全,文明施工的特点在我市得到了广泛的应用,下面就学习规范和工作实际谈谈对规范的认识和体会: 一、预应力管桩分锤击贯入法、静力压入法和引孔压桩法 二、几个术语及符号 1、管桩基础:由打(压)入土(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的(构)建筑物基础。 2、锤击贯入法:利用打桩设备的锤击能量将桩沉入土(岩)层的施工方法。 3、静力压桩法:利用静载将桩压入土(岩)层的施工方法。 4、引孔压桩法:预先用钻机在桩位处钻孔,然后将桩体放入孔内,在用压桩机施压的作业法。 5、单桩竖向极限承载力:单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适继续承载的变形时所对应的最大荷载。 6、单桩竖向承载力特征值:荷载试验中单桩允许变形所对应的压力值,其最大值不得大于单桩竖向极限承载力的二分之一。 7、终压力值Fze :达到终压控制标准而终止压桩时的最后压桩力。 8、复压、静压桩施工终压后,经间隔一段时间再次施压作业法

9、填芯混凝土:灌填在管桩顶部内腔的混凝土,一般采用微膨 胀 砼。 10、管桩桩身结构竖向承载力设计值。 三、关于管桩的规格和质量 管桩规格 3、薄壁管桩由于耐久性和抗裂性较差,不宜在我省使用,宜选 用 PHC 桩或PC 桩,桩基础设计等级为甲级的桩基应选用 PHC 桩 O 管桩质量: 1、 尺寸允许偏差附录D 壁厚+20 /0 ,桩身弯曲度< L/1000 2、 管桩的外观质量应符合附录E 表面裂缝:不允许出现环向和纵向裂纹。内外表面露筋:不允 许。管桩的砼强度必须达到设计要求,常压蒸汽养护应满 10小时 后再进行高压蒸汽养护,龄期亦应满10小时。 四、关于岩土工程勘察报告 1、 勘察应按初步勘察和详细勘察两个阶段进行,当建筑平面布 置1、 按砼强度及壁厚: 预应 力高强砼管桩PHC 预应力砼管桩P C 预应力砼薄壁管桩PTC PHC 、PC 桩壁厚一半为70-130 2、 按抗弯性能及砼有效预压应力值分为 砼》C80 C8O 砼》C60 C8O 砼》C60 大直径壁厚可达150mm A 型、AB 型、B 型、

预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4860-42 预应力管桩工程的施工质量控制要 点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着我国改革开放的深入发展,建筑工程领域的各项新技术、新工艺、新材料也在飞跃的发展,在短短的几年内,预应力管桩基础在国内得到了大力的推广,特别是昆明地区许多小区的多层、高层的基础都在大量使用预应力管桩作为基础;预应力管桩与沉管灌注桩相比具有自身的优点:管桩工厂化生产、质量易于控制和检查,施工速度快,沉桩质量比灌注桩有保证(特别是软土地基,沉管灌注桩因挤土效应容易产生断桩),施工现场噪音小、对环境污染小、振动小对周围建筑物影响相对较小。俗话说:“万丈高楼从地起”,虽然预应力管桩基础具有以上特点,但作为桩基础工程,其施工质量尤为重要,不能有半点马虎,笔者通过近年来负责过大面积(100万平米建筑面积)的预应

静压桩工程的质量控制

静压桩工程的质量控制 静压式预应力管桩的应用越来越广泛,本文就静压管桩施工质量控制作分析与探讨。 一、静压桩施工方法控制 1、施工前应设置测量基线与水准点,基线应设置在不受施工影响处。 2、桩混凝土需达到100%的设计强度后方可运输进场,起吊时捆绑牢固,起吊点符合力学原理要求,在距桩顶端0.2米处设置吊点,吊索与桩之间要加衬垫,起吊时平衡起升,避免碰撞和震动。桩堆放时要按长度分类堆放,堆放场地坚实平整,且承重点设置在吊点附近距端部0.2米处,堆高不超过2层,两端桩错落长度不大于10厘米。 3、桩的吊点定位,利用桩架附设的起重钩吊桩就位。 4、采用静压法施工,桩架挺杆和桩帽将预应力管桩嵌固,在桩架的两滑道中间,桩位置及垂直度经校正后开始沉桩,桩就位要仔细检查桩身质量。送桩时,应采用钢制送桩器放于桩头上将桩送入。施工时注意送桩器和工程桩对齐,以轴线重合为准则。当工程桩送到设计深度时,可将送桩器拔起,起拔送桩器采用桩架上导向滑轮钢绳上钩子挂好,启动卷扬机,慢慢拔起。 5、当第一节桩施压到离地面1米时,起吊第二节桩,与底节桩对好并复核垂直度无误后,开始施焊。焊接符合要求后,再施压沉桩,桩顶离地面1米再起吊第二节桩,续施工就位。复核焊接垂直施焊沉桩,直到施工完毕。施焊前先检查上下桩接触面。再复核垂直和上下节桩的同心度,确认无误差或误差很小时再全面焊接。焊缝分两次满焊,焊缝应连续、饱满。焊后应清除焊渣。接桩动作应迅速尽量保证连续施工。 二、静压桩质量控制要点 (一)质量预控 1、建立质量管理网络,进行图纸会审和设计技术交底,制定质量评定制、质量奖罚制度、质量例会制度、质量问题处理制度。 2、质量责任制:分工明确,贯彻执行质量责任制定期进行督促检查,做到奖罚分明,责任到人。 3、施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗。

静压管桩施工要点[详细]

静压管桩施工要点 近年来,静压高强预应力混凝土管桩,以其单桩承载力高,施工方便工期短,造价低穿透力强,有利环保,保障安全,文明施工的特点在我市得到了广泛的应用,下面就学习规范和工作实际谈谈对规范的认识和体会: 一、预应力管桩分锤击贯入法、静力压入法和引孔压桩法 二、几个术语及符号 1、管桩基础:由打(压)入土(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的(构)建筑物基础. 2、锤击贯入法:利用打桩设备的锤击能量将桩沉入土(岩)层的施工方法. 3、静力压桩法:利用静载将桩压入土(岩)层的施工方法. 4、引孔压桩法:预先用钻机在桩位处钻孔,然后将桩体放入孔内,在用压桩机施压的作业法. 5、单桩竖向极限承载力:单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适继续承载的变形时所对应的最大荷载. 6、单桩竖向承载力特征值:荷载试验中单桩允许变形所对应的压力值,其最大值不得大于单桩竖向极限承载力的二分之一. 7、终压力值Fze:达到终压控制标准而终止压桩时的最后压桩力. 8、复压、静压桩施工终压后,经间隔一段时间再次施压作业法.

9、填芯混凝土:灌填在管桩顶部内腔的混凝土,一般采用微膨胀砼. 10、管桩桩身结构竖向承载力设计值. 三、关于管桩的规格和质量 管桩规格 1、按砼强度及壁厚: 预应力高强砼管桩PHC 砼≥C80 预应力砼管桩P C C80≥砼≥C60 预应力砼薄壁管桩 PTC C80≥砼≥C60 PHC、PC桩壁厚一半为70-130 , 大直径壁厚可达150米米 2、按抗弯性能及砼有效预压应力值分为A型、AB型、B型、C 型 3、薄壁管桩由于耐久性和抗裂性较差,不宜在我省使用,宜选用P HC桩或PC桩,桩基础设计等级为甲级的桩基应选用PHC桩. 管桩质量: 1、尺寸允许偏差附录D 壁厚+20 /0,桩身弯曲度≤L/1000 2、管桩的外观质量应符合附录E 表面裂缝:不允许出现环向和纵向裂纹.内外表面露筋:不允许.管桩的砼强度必须达到设计要求,常压蒸汽养护应满10小时后再进行高压蒸汽养护,龄期亦应满10小时. 四、关于岩土工程勘察报告

静压管桩施工要点

静压管桩施工要点

 7、终压力值Fze:达到终压控制标准而终止压桩时的最后压桩力。 8、复压、静压桩施工终压后,经间隔一段时间再次施压作业法。

9、填芯混凝土:灌填在管桩顶部内腔的混凝土,一般采用微膨胀砼。 10、管桩桩身结构竖向承载力设计值。 三、关于管桩的规格和质量 管桩规格 1、按砼强度及壁厚: 预应力高强砼管桩PHC 砼≥C80 预应力砼管桩P C C80≥砼≥C60 预应力砼薄壁管桩 PTC C80≥砼≥C60 PHC、PC桩壁厚一半为70-130 , 大直径壁厚可达150mm 2、按抗弯性能及砼有效预压应力值分为A型、AB型、B型、C型 3、薄壁管桩由于耐久性和抗裂性较差,不宜在我省使用,宜选用PHC桩或PC桩,桩基础设计等级为甲级的桩基应选用PHC桩。 管桩质量: 1、尺寸允许偏差附录D 壁厚+20 /0,桩身弯曲度≤L/100 0 2、管桩的外观质量应符合附录E 表面裂缝:不允许出现环向和纵向裂纹。内外表面露筋:不允许。管桩的砼强度必须达到设计要求,常压蒸汽养护应满10小时后再进行高压蒸汽养护,龄期亦应满10小时。 四、关于岩土工程勘察报告

预应力管桩施工质量控制措施

预应力管桩施工质量控制措施 一、设计要求: 1、终桩控制标准: (1)本工程管桩采用柴油锤施打方式施工,柴油锤型号D60、 桩锤重量6.0t,冲程1.8~2.2m。 (2)本工程采用的管桩为摩擦端承载型桩,停打以桩端到达或进入持力层、最后 3 阵(10 锤/阵)均满足最后贯入度25~35mm 要求和最后1m 沉桩锤击数(不超过300)为收锤标准。 2、施工要求: (1 )跳打:凡桩距等于或小于 3.5D 及承台下桩数多于9 根的,均采取跳打方施工。 (2)填灌砼:桩端持力层为易受地下水浸湿软化层,在第一节 桩施打(压)完,毕后立即往管内填灌砼,砼强度等级为C30,灌注高度不少于2m。 (3)接桩采用焊接接桩法:保证上下桩节找平接直,上下节桩之间的间隙用铁片全部填实焊牢,然后沿圆周对称点焊六处,继而分层对称施焊,每个接头的焊缝不得少于两层,每层焊缝的接头应错开,焊缝饱满且超出管面2~3m m,不得出现夹渣或气孔等缺陷,施焊完毕须自然冷却8 分钟后方可继续施打(压)。 (4)送桩:本工程采用的管桩允许送桩,送桩须使用专用的送 桩器,送桩深度不超过2m。管桩内充满水时,严禁送桩作业。

(5)桩位施放误差w 30mm,桩的垂直度偏差不得大于桩长的1%。 二、管桩施工质量控制措施 1、预应力管桩施工质量的事前控制: ( 1)认真查看桩位平面布置图、桩基结构施工图,领会设计意图及要求,掌握设计要领,了解工程施工的控制点。 (2)熟悉已审批的施工单位的施工方案。①施工机具、仪器标定、施工方式、打桩顺序。②确保打桩质量的技术措施。③操作人员的操作证、上岗证。④材料进场后的成品、半成品保护及堆放。⑤人员配备情况、施工进度计划。⑥材料、机具、人员的布置安排情况。⑦质量保证及安全施工措施。 (3)检查预应力管桩的制作质量。①查看管桩出厂合格证、出厂测试报告。②检查钢筋主筋品种、规格、数量、位置是否符合要求。③检查预应力筋品种、规格、数量、位置是否符合要求。④检查桩身保护层厚度。⑤检查主筋接头位置、钢筋、预应力筋以及钢筋焊接接头的物理力学性能和化学分析报告。 ⑥检查桩身钢箍的位置、间距是否符合要求。⑦桩身的砼强度是否符合要求。 ⑧对桩身进行外观质量检查是否达到“国标”或“行标”要求。 ( 4)明确桩顶标高。 2、预应力管桩施工质量的事中控制: ( 1)参与检查测量放线、桩位、标高以及测量控制点。 2)查看管桩进场堆放情况,督促施工单位加强自检,不合格桩限期清理 退场。 (3)锤与桩帽之间的垫层用钢丝绳填满,桩帽与桩顶间的垫层采用麻袋、纸垫等衬垫材料,在锤击过程中,勤检查,及时更换,防止击碎桩头。

静压桩工程的质量控制

静压桩工程的质量控制 副标题:静压桩工程的质量控制 作者:佚名文章来源:中国土建工程信息网点击数:更新时间:2005-6-11 静压式预应力管桩的应用越来越广泛,本文就静压管桩施工质量控制作分析与探讨。预制混凝土静压桩施工的质量控制要点

预制混凝土静压桩施工的质量控制要点 桩基础是一种能适应各种地质条件、各类建(构)筑物荷载要求的基础。它具有承载力大、稳定性好,变形量小、收敛快等工程特性。 预制砼桩种类繁多,可用各种材料、不同制作方法,生产出不同的桩型,本文简述预制砼静压方桩施工的质量控制问题。 一、静压桩施工 1、对静压桩施工的要求 1)静力压桩与锤击相比具有无噪音、无震动、无污染、安全等优点,但在饱和软粘土地区压桩与打桩一样,都可能产生超静孔隙水压力。压桩期间,应由建设单位委托有资质的监测单位对已有建筑物和管线进行跟踪动态监测。 2)要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。 3)检查打桩机械设备、起重机具、压力表等。 4)压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。 5)启动门架支撑油缸,使门架微倾15度,以便插预制桩。 6)当桩尖插入桩位后,微微启动压桩机油缸,待桩入土至50厘米时,再次校正桩的垂直度和平台的水平,然后再启动压桩机油缸,把桩徐徐压下,施工速度一般控制在2米/分钟以内即可。 7)当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时,应随时进行稳压。

8)压桩施工时,应派专人或开启自动记录设备,做好沉桩施工记录。 9)沉桩施工前,应先试桩。试桩数量不少于两根,以确定贯入度及桩长,并校验压桩设备和沉桩施工工艺及技术措施是否符合实际要求。 2、静压桩施工工艺流程 静压桩施工顺序及工艺流程:测量放线→桩机就位→起吊预制桩→稳桩→压桩→接桩→送桩→检查验收→转移桩机。 3、静压桩施工准备 1)施工前,场地要达到“三通一平”要求,使施工桩机设备能顺利进入施工现场。 2)熟悉施工图纸,参加设计图会审,做好施工放线工作。编好桩位号和压桩行走路线程序等各项准备工作。 3)做好现场清理地下空间障碍物工作,如旧建筑物的基础防空洞、地下管线等。 4)边桩与周围建筑物的安全距离应大于4米以上,压桩区域内的场地边桩轴线外5米范围用压路机压实。 5)为做好静压桩施工控制,必须备足必要的测量仪器。 4、静压桩的验收、起吊、搬动、堆放 1)预制静压桩大多由专业厂生产供应,进场后应与监理单位共同按“预制钢筋砼方桩(04G361)”和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)对静压桩进行验收,并要生

谈预制混凝土静压桩施工的质量控制(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 谈预制混凝土静压桩施工的质 量控制(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

谈预制混凝土静压桩施工的质量控制(标 准版) 桩基础是一种能适应各种地质条件、各类建(构)筑物荷载要求的基础。 2)要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积

水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。 2、静压桩施工工艺流程 静压桩施工顺序及工艺流程:测量放线→桩机就位→起吊预制

静压桩质量评估报告

合肥华南城一期精品交易八区工程【A2、C3、F3桩基子分部工程】 监理质量评估报告 编制人: 审核人: 批准人: 北京中城建建设监理有限公司 合肥华南城一期精品八区项目监理部 2014年12月27日

桩基子分部工程质量评估报告 一、工程概况 本工程为合肥华南城一期精品交易8区工程,多层建筑,结构形式为框架结构,总建筑面积约18万平方米。建筑性质属商业楼。地下局部一层(设备用房)、地上4层,建筑高度15.15m,建筑耐火等级为一级,抗震烈度7度。基础形式为预应力管桩基础,总桩数为3706根,ZH-1:PHC-AB400(95)-(19.5 ~22.0),单桩承载力特征值预估为:1300KN;ZH-2:PHC-AB400(95)-(16.5 ~17.0),单桩承载力特征值预估为:1020KN。终压值设定为不小于2.1倍单桩承载力特征值,桩端持力层为⑥层强风化泥质砂岩,桩进入该土层≧ 1米。最大超送长度不宜大于0.5m,稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5~10s。PHC桩进入持力层满足承载力和桩长要求后即往管桩内灌入C30微膨胀混凝土,灌入深度不小于3.0D且不小于1500㎜,桩基施工前应试桩,以确定单桩竖向承载力特征值和桩长,并作为施工控制依据,必须保证压桩力。 参建单位: 建设单位:合肥华南城有限公司 设计单位:安徽省建筑科学研究设计院 勘察单位:安徽省城建设计研究院 监理单位:北京中城建建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 二、工程质量评估依据 1、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 2、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008

静压桩施工方法和程序

静压桩施工方法和程序 一、工程地质 场地表面普遍分布素填土,结构疏松,欠压实,工程性能较差;场地大部分地段尚分布有机质土,流塑~软塑状态,富含有机质,具高压缩性,工程性能极差,上述两层软弱土于场地内的普遍分布,决定了场地较为软弱的地基条件。 二、施工准备 为了能使工程顺利进行,施工前要做好以下准备工作: 1、道路交通:现场需修建一条满足大型设备和管桩材料运输的道路,保证进场的需要。该道路宽4m,坡度小于6°。要求施工场地平整,表面承载力不小于15T/m2。 2、供水、供电:现场需提供250KVA的电力电源,以满足施工和生活用电。施工电源要求在施工现场设动力配电箱,开关容量≥250安,导线面积≥50mm2。 3、其它:静力压桩施工,则具有无震动、无噪声、无环境污染、速度快、造价低等优点。 三、施工管理体系

四、施工程序 1、测量放线 依据地下室控制轴线,各桩位与控制轴线的关系,采用极坐标测放桩位,测量程序为:控制点坐标→主轴线→辅助轴线→桩位。放线后应汇同建设、监理、设计单位对施测的桩位进行复测无误后、作为桩位控制轴线使用,打桩前对每根桩位进行复核。 2、预应力砼管桩的制作、运输、检验 预应力砼管桩在专业砼预制工厂采用高速离心机制作,桩长为 9m ~10.5m ,管桩均采用十字形桩尖,高温常压下养护,经检验合格后,用大型平板拖车运到施工现场、卸下至基坑底面堆放,存施位置要根据打桩机运行线路、平板拖车运输、施工便利的原则堆放,管桩

堆放不得超过三层,场地要求平整。运到现场的管桩要求有出厂合格证,现场的技术员、质检员要严格检查桩身的尺寸、外观质量、合格后方可使用。 预制管桩制作允许偏差(mm) 五、施工机械的选型 根据本工程选用C30砼、PHCф500、壁厚100mm、125mm预应力管桩,工期要求紧。为保证群桩顺利实施、满足工期要求。拟采用2台YZY-380步履式桩机,持配D-62筒式锤进行施工,该桩机移动灵活、起重能力大、能将桩送入较深的土层、油泵式撑杆能快速调节桩的垂直度,保证打桩质量。同时每台桩机配备2台30KWA交流电焊机进行管桩的接桩焊接,另配2台15T汽车吊负责管桩水平和垂直运输。 六、施工顺序 桩基础施工总顺序为从地下室中心向四周进行,桩基施工顺序是

静压管桩

项目管理 一、前期组织阶段 1、项目经理应在合同签订后桩机进场前,勘察施工现场,以确定桩机进场路线及桩机组 装位置和集装箱摆放位置,勘察进场道路和施工场地是否满足桩机施工要求。 2、项目经理根据施工组织设计,结合本工程特点制定施工技术措施和进度计划及管桩进 场计划。、 二、施工准备阶段 1、项目经理在进场之后组织测工、主机手、地面指挥等人员认真熟悉审核图纸,发现问 题及时通知建设单位和监理单位。 2、项目经理应在进场试桩之后,按设计要求,把桩型、桩长、桩数及管桩进场计划及时 上报公司材料部及工程部。 3、放线定位控制点及高程控制点的接收 由项目经理接收,接收前要根据设计图纸,对所给的控制点认真复核,所接收的点要标志明显,设置牢固,并在接收后加以保护,对工程控制点的接收必须让其出具书面通知并签字确认。 4、放线,无论是甲方放线还是我方放线,布放的桩位点要有明显标记—白灰点(彩绳), 并在施工中由班组长、测工和地指挥等人员加以维护。 5、复线,开工前要对已放完的轴线、桩位进行复核,复核由项目经理通知监理,总包人 员,带领班组长、测工、地指挥进行复线,对复杂的项目,也可通知公司技术人员参加,验线后及时找监理在验线记录上签字。 6、开工前,由项目经理或技术人员向施工人员进行安全技术交底,并形成文字记录。 7、从桩机进场到工程交工验收为止,项目经理要做好施工日记。 三、施工阶段 1、试桩,试桩前由总包单位通知监理单位、建设单位、设计单位、地勘单位有关负责 人到场,并在试桩报告上签字。 试桩桩位宜分散布置,为调整设计桩长、计划桩长提供参考,如果在试桩后或施工过程中,根据需要调整桩长时,要及时和监理单位沟通,必要时进行签证。 2、施工过程中,项目经理、班组长要经常检查施工机械设备运行情况和各工种人员的 操作情况,发现问题及时处理纠正。 3、项目经理在施工过程中要制定防爆桩措施,并在施工过程中检查实施情况,控制爆 桩率。 若发生爆桩,机组人员要立即停止施工,了解情况调查分析爆桩原因,并与监理单位联系进行签证,确定补桩方案或设计变更,经设计单位批准后方可实施。4、施工过程中,项目经理要经常检查终压值的控制情况,确保单桩承载力满足设计要 求。 5、施工过程中,项目经理、班组长、测工、地指挥要经常检查桩位标记,在桩机进入 施工区域前,测工、指挥要对该区域的桩位进行相对位置复核,复核无误后桩机再进入该区域施工。 6、每天施工结束时,施工记录及时上交项目经理部,并由项目经理打印并上报监理签 字。 每天上午,项目经理要向公司上报前一天施工情况及需要公司协助解决的问题。 7、施工过程中,项目经理要认真验收进场管桩的质量和数量,防止实际数量与票据数

静压桩监理实施细则

洪湖?香榭丽舍住宅小区一期工程静压桩监理实施细贝U 编制_____________________ 审批_____________________

杭州华嵩工程造价咨询有限公司 洪湖?香榭丽舍住宅小区一期 项目监理部 洪湖?香榭丽舍住宅小区一期工程 静压桩监理实施细则 一、工程项目概况: 1、工程项目名称:洪湖香榭丽舍住宅小区一期工程 2、工程项目建设地点:洪林大道与茅江大道交叉口 3、工程项目所用桩型: 其中静压预制桩的设计情况如下: 桩型:PHCA400,PHCA500 ;有效桩长1?6#楼22米,7、8有效桩 长32米。单桩竖向极限承载力标准值(KN) : 1?6#楼1400N,7、 8#楼1100KN。为更好地监控静压预制桩的质量,特制定本监理细则以指导施工中的监理工作: 二、工程项目建设监理的阶段:施工阶段。 三、静压预制桩监理工作的基本内容: 在施工阶段,监理单位依据合同对承包单位进行监督管理,其主要工

作是控制工程建设的投资、工期、质量,进行工程建设合同管理,协调有关单位间的工作联系。重点是施工全过程的质量控制。 1. 开工前做好准备工作; 2. 采用“四手段(检查、测量、试验、指令性文件)”认真对静压预制桩预制阶段及静压阶段的质量进行监控,特别要抓好关键部位、关键工序的监控,使工程质量达到预期目标; 3. 依据项目总进度的安排,进行静压预制桩的进度计划与监控,以达到如期完工的工期目标; 4. 积极建议采用先进技术,降低工程造价,缩短工期,提高业主投资效益,加强工程投资管理。 四、静压预制桩监理工作的主要依据: 1. 工程招投标文件,建筑工程施工合同及其附件,委托监理合同; 2. 设计图纸、图纸会审纪要、设计变更通知及修改图纸; 3. 有关工程建设及质量管理的法律、法规; 4. 建筑安装工程施工技术操作规程; 5. 建筑安装工程施工及验收规范等。 五、静压预制桩目标控制: 1、质量目标:合格。 2、工期目标:合同工期。 六、静压预制桩质量控制工作内容和方法:

静压预应力管桩基础施工方案

预制混凝土静压管桩施工方案哈东企业总部基地工程 目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 编制原则 (2) 4 施工目标 (2) 5施工总体策划和部署 (3) 6施工准备与物资配置计划 (8) 7 施工方法与技术措施 (10) 8质量保证措施及常见质量问题处理 (22) 9安全生产、文明施工、职业健康保证措施 (28) 10 环境保护措施 (38) 11成品保护措施 (42) 12基桩验收 (42)

预制混凝土静压管桩施工方案 一、工程概况 哈东企业总部基地32#楼, 哈尔滨市香坊区长江路与堤顶路交口。本工程由哈尔滨东南投资发展游戏那公司投资,深圳广泰建筑设计有限公司设计,黑龙江润龙建设监理有限公司监理,黑龙江东辉建筑工程有限公司建设。 本工程地上4层,地下1层,地上建筑面积为5457.96m2。地下建筑面积为3101.83 m2。结构采用混凝土框架结构,基础采用静力压入式高强预应力预制管桩基础。桩型号为PHC 500 AB 100,桩径500mm,壁厚100mm,桩端持力层为第八层中砂层,桩端进入持力层深度不小于0.8m,单桩承载力特征值为1400KN。 计划开工日期:2014年8月30日; 计划竣工日期:2015年×月×日。 二、编制依据 1、桩基础平面图; 2、《岩土工程勘察报告书》; 3、《建筑桩基技术规范》…………………………………………(JGJ94-2008) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》………………… (GB50202-20012) 5、《先张法预应力砼管桩》……………………………………(GB13476-1999) 6、《预应力砼管桩基础技术规范》…………………………(DBJ/T15-22-98) 7、《预应力砼管桩》………………………………………………(GB03SG409) 8、《混凝土结构设计规范》……………………………………(GB50010-2010) 9、《建筑地基基础设计规范》……………(GB50007-2002)(DB23/902-2005) 11、《建筑基桩检测技术规范》………………………………(JGJ106-2014)

预应力管桩静压法及锤击法施工监理质量控制要点Word 文档

预应力管桩施工监理质量控制要点 1.1前言 上世纪60年代末,铁道部丰台桥梁工厂开始生产先张法预应力混凝土管桩(简称PC管桩)至今,预应力管桩已经由70年代、80年代的引进,到90年代、2000年代的创新发展,目前该项技术已经在国内完全成熟并得到不断完善发展。在长江三角洲和珠江三角洲地区,由于地质条件适合管桩的使用特点,管桩的需求及生产已经成为国内的庞大及稳定的产业。 国内管桩产品从无标生产,发展到今天拥有较完善的标准体系——GB13476-92《先张法预应力混凝土管桩》、GB13476-1999《先张法预应力混凝土管桩》、JC888-2001《先张法预应力混凝土薄壁管桩》、03SG409《预应力混凝土管桩》、GB/T19496-2004《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》、JC/T947-2005《先张法预应力混凝土管桩用端板》、JC/T950-2005《预应力高强混凝土管桩用硅砂粉》、JC/T948-2005《混凝土制品用脱模剂》、JC/T540-2006《混凝土制品用低碳冷拔钢丝》,这一发展历程整整走了近20多年。 1.2 管桩的分类 一、管桩的分类 管桩分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩,预应力混凝土管桩(PC管桩)和预应力混凝土薄壁管桩(PTC管桩)及高强度预应力混凝土管桩(PHC管桩)。 先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。 管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩(PC管桩)、预应力混凝土薄壁管桩(PTC管桩)和预应力高强混凝土管桩(PHC管桩)。PC桩的混凝土强度不得低于C50砼,PTC 管桩强度等级不得低于C60,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。PC桩和PTC桩一般采用常压蒸汽养护,一般要经过28天才能施打。而PHC桩,脱模后要进入高压釜蒸养,经10个大气压、180度左右的蒸压养护,混凝土强度等级达C80从成型到使用的最短时间只需三、四天。 规格分类:管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。 二、材料标准

静压管桩施工要点

近年来,静压高强预应力混凝土管桩,以其单桩承载力高,施工方便工期短,造价低穿透力强,有利环保,保障安全,文明施工的特点在我市得到了广泛的应用,下面就学习规范和工作实际谈谈对规范的认识和体会: 一、预应力管桩分锤击贯入法、静力压入法和引孔压桩法 二、几个术语及符号 1、管桩基础:由打(压)入土(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的(构)建筑物基础。 &复压、静压桩施工终压后,经间隔一段时间再次施压作业法。 9、填芯混凝土:灌填在管桩顶部内腔的混凝土,一般采用微膨胀砼。 10、管桩桩身结构竖向承载力设计值。 三、关于管桩的规格和质量

管桩规格 1、按砼强度及壁厚: 预应力高强砼管桩PHC 砼》C80 预应力砼管桩P C C8O 砼》C60 预应力砼薄壁管桩PTC C8O砼》C 60 PHC PC桩壁厚一半为70-130, 大直径壁厚可达150mm 2、按抗弯性能及砼有效预压应力值分为A型、AB型、B型、C 型 3、薄壁管桩由于耐久性和抗裂性较差,不宜在我省使用,宜选 用PHC?或PC桩,桩基础设计等级为甲级的桩基应选用PHC tto 管桩质量: 1、尺寸允许偏差附录D壁厚+20 /0,桩身弯曲度W L/1000 2、管桩的外观质量应符合附录E 表面裂缝:不允许出现环向和纵向裂纹。内外表面露筋:不允许。管桩的砼强度必须达到设计要求,常压蒸汽养护应满10小时后再进行高压蒸汽养护,龄期亦应满10小时。 四、关于岩土工程勘察报告 1、勘察应按初步勘察和详细勘察两个阶段进行,当建筑平面布置已确定,且场地附近有岩土工程资料时,可根据实际情况直接进行详细勘察。 2、详细勘察报告宜包括以下内容1-15条 3、注意查看地质报告地下水或土对管桩的腐蚀性,工程勘察时,

相关文档
相关文档 最新文档