电梯自查自纠报告 为保证红寺堡博大购物中心电梯安全运行,根据宁夏回族自治区县质量技术监督局《关于开展电梯安全专项大检查的紧急通知》《宁质监局【2013】3号》文件要求,博大购物中心立即组织人员按照专项检查工作要求,认真组织开展了自查自纠工作,具体情况如下: 一、领导高度重视,强化管理 开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。红寺堡博大购物中心电梯的安全运行事关整个购物中心的运行稳定,事关顾客、员工的安危,事关社会的和谐稳定,博大购物中心一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理,并组织人员参加上级举办的电梯操作培训,提高管理水平;二是成立了电梯安全事故应急处理工作组,在电梯内设有应急救援联系人,联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书,要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。 二、强化宣传,提高安全意识 为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力,博大购物中心结合此次检查活动,积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。 三、自检自查内容 根据检查通知要求,博大购物中心就以下方面的内容开展了自检自纠工作。 (一)电梯使用管理方面:1、安全管理人员持证及履职情况;2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况;3、设备注册登记情况;4、设备年度检验情况;5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况;6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况;7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的
安全隐患是否及时整改合格情况;8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况;9、应急救援措施是否建立并有记录情况。 (二)电梯维护保养方面:1、是否配备持证司机;2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同;3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认;4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改;5、是否进行电梯运行的日常巡视;6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度;7、是否有专人值守;8、是否定期开展电梯应急救援演练;9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。 四、存在的问题及整改措施 通过此次自纠自查,博大购物中心存在的问题主要:应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改:一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感,牢固树立安全意识,严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求,将安全制度落实到 实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账,三是积极与维保单 位协商,做到电梯故障紧急召修及时、到位。 二0一三年一月二十二日 附件1 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 (表1---使用单位安全管理情况检查项目表) 检查项类检查项目检查内容别目编号 1 是否建立安全管理机构或专兼职管理人员 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任机构及 2 制度制度
北京好冉冉电梯安装有限公司 2-G07-2000 电梯安装自检报告 2005-08-28发布 2005-10-05实施北京好冉冉电梯安装有限公司发布
2-G07-2000 北京好冉冉电梯安装有限公司 电梯安装自检报告 自检报告填写说明: 1、 范围 本施工技术资料适用于额定速度不小于2.5m/s 的乘客电梯、住宅电梯、客货电梯、载 货电梯、病床电梯、医用电梯、观光电梯(杂物电梯可参照使用)。 如电梯类型超出该范围时,在保证施工资料要求后,尚应满足该电梯产品的技术指标要 求。 2、 引用标准 GB/T 7024-1997 电梯、自动扶梯、自动人行道术语 GB 7588-1995 电梯制造与安装安全规范 GB 10060-93 电梯安装验收规范 GB/T 10058-1997 电梯技术条件 GB/T 10059-1997 电梯试验方法 GB 5013.4-1997 电梯电缆 GB 8903-88 电梯用钢丝绳 GB/T 13435-92 电梯曳引机 GB 12974-91 交流电梯电动机通用技术条件 GB 50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 GB 50231-1997 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GBJ 310 电梯安装工程质量检验评定规范 DBJ01-26-96 建筑安装分项工程施工工艺规程 第十五篇 电梯安装工程 建计[1995]167号 关于加强电梯管理的暂行规定实施细则 京建质[1996]418号 北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定 3、填写要求 3.1 电梯安装工程每台电梯填写不得少于二册。当工程各有关单位有存档要求时,应适当增加 册数。 北京好冉冉电梯安装有限公司 2005-08-28批准 2005-10-05实施 A/0
电梯施工过程自检原始记录 使用单位 单位地址 施工单位 制造单位 设备名称 设备类型 施工类别(安装、改造、重大维修) 内部编号 告知书编号 开工时间 竣工时间 设备代码(改造/重大维修填) (自检单位名称)
填写说明 一、填写要求 1、本施工自检记录适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)安装过程自检,也适用于电梯的改造、重大维修工程的自检。 2、电梯安装、改造、重大维修工程施工自检记录每台电梯填写不得少于三份。当工程各有关单位有存档要求时,应适当增加份数。 3、电梯安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底”、“图纸会审记录”(如有)、“设计变更洽商记录”(如有)、“质量事故报告”(如有)等资料,应整理齐全,与本册资料合并存档,以保证施工技术资料的完整性。 4.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“符合”;如果经检验不符合要求,填写“不符合”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的,在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果”栏中填写“无此项”。“自检结论”栏只填写“合格”、“不合格”、“—”(表示无此项)等单项结论。 5、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除线“=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 6、根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求, 自检记录及表格需要分别由施工单位项目负责人、施工自检人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其与实物的一致性负责, 二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。电梯安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在电梯安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并盖章确认。
曳引驱动电梯 年度自检报告 报告编号 使用单位 自检日期 编制审核批准 森赫电梯有限公司四川分公司
说明 1、本报告适用于曳引驱动电梯的年度自行检查。 2、检验依据 ⑴TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 ⑵ TSGT7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 1 号修改单 ⑶ TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》 3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√” 、“×”和“/”分别表示“合格”、“不 合格”和“无此项” 。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强 制驱动电梯》的规定。 6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用 章的自检报告无效。 7、本报告宜由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整, 如作修改,修改处应有修改人员的签章。 8、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。
信息表 设备名称使用登记编号 使用单位地址 使用单位联系人联系电话 设备使用地点 使用单位代码使用单位设备编号 安全管理人员制造日期 制造单位 规格型号产品编号 资质许可证号TS33 维护保养单位 资质有效期年月日联系人联系电话 额定载重量kg 额定速度m/s 层站数层站 □手柄开关控制、自动门;□手柄开关控制、手动门;□按钮控制、自动门; 控制方式 设备□按钮控制、手动门;□信号控制;□集选控制;□并联控制;□梯群控制 技术 参数开门方向□中;□左;□右;□垂直开门方式□自动;□手动曳引绳根数曳引绳直径(mm) 缓冲器型式□蓄能型;□耗能型安全钳形式□渐进式;□瞬时式 拖动方式□交流调压调频调速;□交流调压调速;□交流单速;□交流双速;□直流调速 备注
设备地点:XX南大街436号报告编号:BDDTDJ201004-0079 电梯年度自检报告 ——曳引与强制驱动电梯 使用登记证号梯冀BDS 使用单位XX市新市区老槐树餐厅 整机编号出厂编号 设备名称乘客电梯 设备类型曳引式客梯 检验类型定期年检 自检日期2011.4.5 XX三洋电梯XX
说明 1.本报告依据《电梯监督检验和定期检查规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)制定,适用于定期检验自检使用。 2.本报告由XX三洋电梯XX统一编制,禁止盗版使用。 3.本报告无检验、审核人员签字和检验合格章无效。 4.使用本报告时,只打印填写封面和前6页,可以用钢笔或碳素笔填写,不得用圆珠笔和铅笔。报告项目填写不得涂改,涂改报告无效。 5.使用本报告做监督检验,根据项目检验要求,将结果记录在“自检结果”并对检验结果作出“检验结论”。 6.本报告检验结果、检验结论及整改措施结果应由三洋电梯维修人员负责填写。结论用语“合格”、“不合格”。 7.本报告书中要求测量数据的项目(有█标记)必须在检验结果栏中填写实测数据;未要求测试数据但有需要说明情况的项目,应当用简单的文字予以说明,少量文字表述不清的,可以另页说明,并在检验结果栏注明“见附页”。凡检验项目,都须在检验结果栏中填写“符合”、“不符合”或“无此项”。 8.自检报告检验合格单位:电梯检验项目分为A、B、C三个类别,全部符合检验要求。 9.不合格的电梯,须经施工单位整改。自检或复检合格方能申报验收检验。 10.审核栏和复检审核栏应上交审核,用语为“同意检验结论,同意申报验收检验”,“同意检验结论,需要整改”。 11.本报告一式三份,由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。可提供复印件,如为复印件则必须经改造或者重大维修单位加盖公章或者检验合格章。
曳引驱动电梯年度自检报告 QP19/JL19-I 用户单位 产品型号 产品编号 自检日期
巨人通力电梯有限公司
说明 1、本报告适用于曳引驱动电梯的年度自行检查(不适用于防爆电梯、消防员电梯、 杂物电梯)。 2、检验依据 TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》 使用维护相关文件 如上述标准、文件修订,则以最新标准、文件为准。 3、使用单位资料自查表“自查结论”一栏内只能填写合格或不合格。 对“自检结论”及报告书的单项结论一栏中只能填写“合格”、“不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强 制驱动电梯》的规定。 6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用章 的自检报告无效。 7、本报告用黑色钢笔或签字笔填写,字迹应工整,如作修改,修改处应有修改人 员的签章。
8、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。 9、注:a)标注※的项目不作为无机房电梯检验项目。 b)标注★的项目为根据有关规定,对于允许按照GB7588-1995及更早期标准生产的电梯,可以不检验、或者可以按照《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号)中的有关规定进行检验的项目。其中条文序号为1.6(1)的项目,仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。 年度自检报告
电梯自评报告 Prepared on 22 November 2020
中船重工第709所控制系统集成中心 (电梯分部工程) 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 武汉天域梯业有限公司 一、工程概况: 1、建设单位:中国船舶重工集团公司第七0九研究所 2、工程地址: 武汉市东湖高新技术开发区凤凰产业园
3、工程性质: 分项工程,电梯设备安装 4、1#楼设备型号:FOVF 载重:2000kg 速度:s ; 层/站:2/2/2;数量:1台;控制方式:微机. 5 施工周期: 2012年3月18日开工至2012年5月23日 二、工程现场负责人:李小垒 建设单位现场负责人:文俊军 安装单位现场负责人:阮学志 三、安装质量管理过程 1、我公司落实电梯井道的尺寸是否与图纸相符。对电梯井道在设 备安装前做了三次现场勘测,做到尺寸与图纸相符。保证了设 备进场的前期工作。 2、设备进场后,我公司与甲方现场负责人一起对设备进行了验 收,检查设备合格证、资料与签订合同的设备相符,并经双方 签字。 3、经双方对设备检查并签字后,我公司施工人员对设备进行现场 清点,并对设备零部件进行现场部件的保护。同时对电梯的安 装进行样板放线,安装导轨支架,导轨等工艺。安装程序严格 遵照国家相关的标准执行(GB50310—2002)。同时分公司质检 人员根据GB10060—93对电梯安装的每一工序进行检查,做到 自检、互检,专检合格后,报监理工程师及甲方工程人员验收 合格后进行下一道工序的施工。如在过程检查中发现问题,分
公司检查将严格要求施工人员马上整改,由检查人员认可,方 可进行下一个工序。 4、施工人员安装到每一道工序,必须如实填写施工记录,做到有 据可依。 5、电梯安装初步完工后,分公司质检员对设备进行检查,如:支 架、导轨、厅门坎、轿厢、限速器、安全钳、厅门、完全回 路、控制柜架测试检查等。 6、测试检查合格后,对设备进行调试,调试员将根据OTIS的调试 程序进行调试,调试完毕后,将对设备进行各种试验,如150% 额载引静载试验;125%额载轿厢制停试验;轿厢空载、50%额 载、满载三种情况的运行试验,超载运行试验,3000次无故障 运行试验,试验完毕后,质检人员对设备进行检验,检验合格 后,并出书面的检验报告单报政府相关的检验部门检验。 四、综合评述: 本公司认为该电梯分项工程施工、自检、竣工验收符合设计要 求,并达到规范要求,评定等级为合格。 武汉天域梯业有限公司 二零一二年五月
电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序曳引机承重梁安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1 出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 1 采用的承重梁规格及材料牌号应符合技术文 件规定的要求。 合格 2 曳引机承重梁应支承在钢筋混凝土过梁或金 属过梁上。 合格 3 金属过梁采用锚栓固定应牢靠,采用锚栓规 格应符合规定的要求。 合格 4 承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超 过墙厚中心20㎜,且不应小于75㎜。 合格 5 焊接承重梁与金属过梁应无裂纹、气孔,并 两边焊透。 合格 6 安装后承重梁上平面水平度≤2/1000;承重 梁上平面相互高度差≤2mm,相互间的平行度 ≤6mm/全长。 合格 7 若使用三根承重梁时,中间梁的上平面不得 高于左、右梁。 合格 承重梁规格承重梁材料牌号检验结论合格锚栓规格M16×150 埋入深度≥100㎜检验员/日期
电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序层门地坎安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1 出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 采用的层门地坎底座规格及材料牌号应符合 1 合格 规定的要求,层门地坎应具有足够的强度。 采用锚栓规格应符合规定的要求,锚栓固定 合格 2 应牢靠。 3 埋入墙的螺栓应采取防腐措施。合格 4 焊接地坎底座应无裂纹、气孔,并两边焊透。合格 5 安装后层门地坎水平度≤2/1000。合格 6 地坎应高出装修地面2~5㎜。合格 地坎底座规格地坎底座材料牌号检验结论合格 锚栓规格M16×150 埋入深度≥100㎜检验员/日期 电梯施工(隐蔽工程)检查记录表
防爆电梯施工自检报告(适用于曳引式防爆电梯) 项安使目 装 用 名称: 地点: 单位: 常州××电梯有限公司
1. 注意事项 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》 (TSGT7003-2011)制定。 2.本报告适用于曳引驱动防爆电梯的安装、改造、重大维修质量检验。 3.本报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹应 当工整。 4.有实测数据要求的应填写实测数据,无实测数据要求但有需要说明 的情况可以以简单的文字加以说明。 5.为填写方便,在检验结果栏右上角用“√”、“×”和“/”表示“符合”、“不符合”和“无此项”。 6. 本报告应有检验人员签字、审核并加盖本公司检验专用章或者公章。报告一式两份,由检验机构和本公司分别保存。
质 检 员: (签名) 审 核: (签名) 检验日期: 年 月 日 维修 证范围能够覆盖所施工防爆电梯的相应参数; 批手续齐全; 项目及类别 检验内容与要求 检验结果 √ (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供防爆电梯的 规格型号和防爆等级等; √ (2)防爆电梯整机防爆型式试验合格证书或者报告书,其内 容能够覆盖所提供防爆电梯的规格型号和防爆等级等; √ (4)整机防爆合格证,防爆控制柜、制动器、电动机等防爆 电气部件的防爆合格证 √ (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该防 爆电梯的整机防爆标志、整机防爆合格证号、产品出厂编号、 主要技术参数,以及门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、 含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装 置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号和 编号等内容,以及防爆电气部件型号、防爆标志和防爆合格 证号等内容,并且有防爆电梯整机制造单位的公章或者检验 合格章以及出厂日期; (5)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的 安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、 控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证,以及 限速器和渐进式安全钳的调试证书; √ (6)机房或者机器设备间及井道布置图,其顶层高度、底坑 深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以 进入的空间等满足安全要求; √ √ (7)电气原理图,包括动力电路和连接电气安全装置的电路; *1.1 制造 资料 (8)安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养 和应急救援等方面操作说明的内容。 √ √ (1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工 防爆电梯的相应参数; √ (2)施工方案,审批手续齐全; √ (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证; √ (4)施工过程记录和自检报告,检查和试验项目齐全、内容 完整,施工和验收手续齐全; / (5)变更设计证明文件(如安装中变更设计时),履行了由 使用单位提出、经整机制造单位同意的程序; *1.2 安装 资料 √ (6)安装质量证明文件,包括防爆电梯安装合同编号、安装 单位安装许可证编号、整机防爆标识、整机防爆合格证号、 产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章 或者检验合格章以及竣工日期。 / (1)改造或者维修许可证和改造或者重大维修告知书,许可 1 技 术 资 料 *1.3 改造 、 重大 / (2)改造或者重大维修的清单以及施工方案,施工方案的审
电梯安装自检报告河南时代华辰机电设备工程有限公司
适用范围和填写要求 1、适用范围 1.1 本验收报告适用于电梯(额定速度不大于 2.5m/s的乘客、额定载重量不大于5000kg的载货电梯) 1.2 主要引用标准 GB/T10058-1997《电梯技术条件》 GB/T10059-1997《电梯试验方法》 GB/T10060-1993《电梯安装验收规范》 GB/T7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 2、填写要求 2.1本自检报告由质量检验员填写。 2.2 填写内容真实准确,栏目中有数据要求的,必须填写实测数据。栏目中有文字描述的,结果栏应填写(盖章)合格、复检合格、不合格。在栏目中无此项内容要求用“/”表示。 2.3 若检测结果有不合格项目,应限期整改进行复检,复检合格的结果填写复检合格。 2.4 此报告中数据单位若无专门注出则为“mm”. 2.5 填写应用墨水笔。 3、自检验收 3.1 打“△”为重要项目,其余为一般项目。 3.2 凡最终重要项目全部合格,一般项目中不合格不超过3项,判为基本合格。 3.3 判为安装不合格的电梯,需全面调试修复后,再次申请质检。 3.4 验收合格后,质检员应在报告中签字盖章,并申请国家有关部门监督验收。
用户名称联系人·电话 电梯名称制造单位 电梯类别生产编号 电梯型号额定载重量 kg 运行速度 m / s 站门曳引型式单 / 复绕开门距离 mm 门的型式 轿厢规格长 mm;宽 mm;高 mm; 曳引机型号编号 曳引轮直径 mm 曳引绳直径 mm 曳引绳根数 电动机型号功率 kw 电压 V 电动机转速转/分电流 A 频率 HZ 制动器编号工作电压启动 V 维 持 V 控制屏型号编号 底坑深度顶层高度 mm mm 提升高度 mm 限速器型号限速器编号安全钳型号安全钳编号缓冲器型号缓冲器编号制动器型号制动器编号
电梯年度维修保养自检记录记录编号: 电梯设备信息记录表 电梯类别安装地点 型号设备管理编号(机号) 制造单位出厂编号 额定载荷kg / 人层站门层站门额定速度m/s 控制方式 控制屏型号控制屏编号 曳引机型号曳引机编号 曳引绳数根曳引绳直径φ mm 曳引轮节径φ mm 曳引比 电机型号电机编号 电机功率 kW 额定电流 A 转速 r/min 速比 开门方向开门方式自动 提升高度 mm 门锁型号 轿厢轨距 mm 对重轨距 mm 顶层高度 mm 底坑深度 mm 限速器动作速度上 m/s 下 m/s 限速器绳直径φ mm 限速器型号编号:缓冲器型号编号:安全钳型号编号:上行超速保护装置型号编号: 对重块规格:数量:规格:数量: 自检结论:质检员签名: 年月日 说明:自检记录表“代码”栏中,阿拉伯数字表示所自检的项目和内容是《《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)所要求的;数字前面带有英文字母的:A开头的是《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001—2009)所要求的;B开头的表示是公司自己要求的。
项目代码检验内容及要求自检结果结论 机房、机房通道与通道 门 2.1 (1)应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。 采用梯子作为通道时,必须符合以下条件: ①通往机房或者机器设备区间的通道不应当高出楼 梯所到平面4m ; ②梯子必须固定在通道上而不能被移动; ③梯子高度超过1.50m时,其与水平方向的夹角应当 在65°~75°之间,并不易滑动或者翻转; ④靠近梯子顶端应当设置把手。 ①□ ②□ ③□ ④□ □ (2)通道应当设置永久性电气照明□□ (3)机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当 不小于1.80m,并且门不得向房内开启。门应当装有 带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开。门外 侧应当标明“机房重地,闲人免进”,或者有其它类 似警示标志 □ 宽[ ]m 高[ ]m □A-1.1 机房、滑轮间环境清洁□□ 照明与 电源插座2.5 机房应当设置永久性电气照明;在机房内靠近入口 (或多个入口)处的适当高度应当设有一个开关,控 制机房照明 □□ 断错相保护2.6 每台电梯应当具有断相、错相保护功能;电梯运行与 相序无关时,可以不装设错相保护装置 □□ 主开关2.7 主开关不得切断轿厢照明和通风、机房(机器设备间) 照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道 照明、报警装置的供电电路 □□ 驱动主机和导向轮 2.8 (1)驱动主机工作时曳引轮、导向轮轴承部润滑良好, 无异常声,无振动 (2)电动机与减速机联轴器螺栓无松动 (3)减速机润滑油无渗漏,油量适宜,适时更换,保 证油质符合要求 (4) □□ A-1.3 A-1.6 A-2.5 A-3.1 A-3.2 A-3.3 A-4.1 曳引轮轮槽不得有严重磨损,曳引轮槽磨损量不超过 制造单位要求,如果轮槽的磨损可能影响曳引能力 时,应当进行曳引能力验证试验。 □□曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁 □□编码器清洁,安装牢固。 位置脉冲发生器正常 选层器动静触点清洁,无烧蚀 项目代码检验内容及要求自检结果结论
内控编号: 曳引驱动电梯 年度自检报告 报告编号 使用单位 自检日期 XXX电梯有限公司 说明 1、本报告根据TSG T7001-2009编制,适用于本公司维修保养的曳引驱动 电梯的年度自行检查。 2、检验依据 (1)TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 (2)TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》 (3)电梯使用维护说明书 3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√”、“×”和“/”分别表示“合 格”、“不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、标注★的项目为根据有关规定,对于允许按照GB7588-1995及更早期标准生产的电梯,可以不检验、或者可以按照《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号)中的有关规定进行检验的项目。其中条文序号为 2.10(1)中的①项目,仅指可拆卸盘车手轮的电气安全
装置可以不检验。 5、标注◆的项目不适用无机房电梯,序号39~43的项目为无机房电梯需增加检验的项目,序号A、B项目仅在轮槽的磨损可能影响曳引能力时进行。 6、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 7、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳 引与强制驱动电梯》的规定。 8、签字、审批手续不齐,未填写检验日期或未加盖使用单位及本单位公 章或专用章的自检报告无效。 9、本报告由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工 整,如作修改,修改处应有修改人员的签章。 10、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和施工单位分别保存。 基本情况和技术参数及年度自检结论
社区卫生服务中心 电梯安全管理自查报告 为保证社区卫生服务中心电梯安全运行,根据自治区市质量技术监督局文件要求,锡林中心立即组织人员按照专项检查工作要求,认真组织开展了自查自纠工作,具体情况如下: 一、领导高度重视,强化管理 开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。锡林北路社区卫生服务中心电梯的安全运行事关整个中心的运行稳定,事关患者、员工的安危,事关社会的和谐稳定,中心一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理,并组织人员参加上级举办的电梯操作培训,提高管理水平;二是成立了电梯安全事故应急处理工作组,在电梯设有应急救援联系人,联系;三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书,要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。 二、强化宣传,提高安全意识 为提高电梯乘坐人员的安全防意识和自我保护能力,锡林中心结合此次检查活动,积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等容的宣传。
三、自检自查容 根据检查通知要求,锡林中心就以下方面的容开展了自检自纠工作。 (一)电梯使用管理方面:1、安全管理人员持证及履职情况;2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况;3、设备注册登记情况;4、设备年度检验情况;5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况;6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况;7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况;8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况;9、应急救援措施是否建立并有记录情况。 (二)电梯维护保养方面:1、是否配备持证司机;2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同;3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认;4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改;5、是否进行电梯运行的日常巡视;6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度;7、是否有专人值守;8、是否定期开展电梯应急救援演练;9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。 四、存在的问题及整改措施 通过此次自纠自查,中心存在的问题主要:应急线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改: 一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感,牢固树立安全
曳引驱动电梯 年度自检报告 使用单位名称: 设备代码: 使用登记证编号: 单位内编号: 自检日期: 设备二维码编号: 编制审核批准 公司
目录 说明 (3) 信息表............................... .. (4) 使用单位资料自查表 (5) 自检项目及其内容(要点)及结论 (6) 附表1 曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (11) 附表2 限速器校验数据记录表 (13) 附表3 门锁啮合长度,层门间隙,门地坎距离检测记录 (14) 附表4 安全管理员 (15)
说明 1、本报告适用于曳引驱动电梯的年度自行检查。 2、检验依据 (1) TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 (含第1、2号修改单) (2) GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单) (3) TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》 (4)电梯相关设计文件 3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√”、“×”和“/”分别表示“合格”、 “不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强 制驱动电梯》的规定。 6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用 章的自检报告无效。 7、本报告宜由计算机双面打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工 整,如作修改,修改处应有修改人员的签章及修改日期。 8、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。
中船重工第709所控制系统集成中心(电梯分部工程) r , 11 编制人:___________________ 审核人:___________________ 审批人:___________________ 武汉天域梯业有限公司
、工程概况: 1、建设单位: 中国船舶重工集团公司第七0九研究所 2、工程地址: 武汉市东湖高新技术开发区凤凰产业园 3、工程性质: 分项工程, 电梯设备安装 4、1#楼设备型号:FOVF载重:2000kg速度:s ; 层/站:2/2/2;数量:1 台;控制方式:微机. 5 施工周期: 2012年3月18日开工至2012年5月23日 二、工程现场负责人:李小垒 建设单位现场负责人:文俊军 安装单位现场负责人:阮学志 三、安装质量管理过程 1 、我公司落实电梯井道的尺寸是否与图纸相符。对电梯井道在设备 安装前做了三次现场勘测,做到尺寸与图纸相符。保证了设备进 场的前期工作。 2、设备进场后,我公司与甲方现场负责人一起对设备进行了验收,检 查设备合格证、资料与签订合同的设备相符,并经双方签字。 3、经双方对设备检查并签字后,我公司施工人员对设备进行现场清 点,并对设备零部件进行现场部件的保护。同时对电梯的安装进 行样板放线,安装导轨支架,导轨等工艺。安装程序严格遵照 国家相关的标准执行(GB50310—2002)。同时分公司质检人员根 据GB10060—93 对电梯安装的每一工序进行检查,做到自检、
互检,专检合格后,报监理工程师及甲方工程人员验收合格后进 行下一道工序的施工。如在过程检查中发现问题,分公司检查将 严格要求施工人员马上整改,由检查人员认可,方可进行下一个 工序。 4、施工人员安装到每一道工序,必须如实填写施工记录,做到有 据可依。 5、电梯安装初步完工后,分公司质检员对设备进行检查,如:支 架、导轨、厅门坎、轿厢、限速器、安全钳、厅门、完全回路、 控制柜架测试检查等。 6、测试检查合格后,对设备进行调试,调试员将根据OTIS 的调试 程序进行调试,调试完毕后,将对设备进行各种试验,如150% 额载引静载试验;125%额载轿厢制停试验;轿厢空载、50%额 载、满载三种情况的运行试验,超载运行试验,3000 次无故障 运行试验,试验完毕后,质检人员对设备进行检验,检验合格 后,并出书面的检验报告单报政府相关的检验部门检验。 四、综合评述:本公司认为该电梯分项工程施工、自检、竣工验收符合设 计要求,并达到规范要求,评定等级为合格。 武汉夭域梯业有限公司 二零一二年五月
百度文库 电梯定期检验自检记录(适用于有机房曳引驱动电梯) 使用单位名称: 设备代码: 设备类别:曳引与强制驱动电梯维保单位: 自检日期:
填写说明 1、本记录适用于有机房曳引驱动的电梯年度自行检查。 2、本记录依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)及第一号、第二号修改单、等法规、标准制定。 3、“自检结论”栏填写“合格”、“不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、本记录无相关人员签名、未填写检验日期、未加盖检验专用章或公章无效。 5、自检过程中,自检人员应当认真审查相关文件、资料,将检验情况如实记录在报告上(包括已审查文件、资料的名称及编号),不得漏检、漏记。 6、本记录宜由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,不得更改。
信息表 设备品种□曳引驱动乘客电梯 □曳引驱动载货电梯 型号 产品编号制造日期制造单位名称 使用单位地址 设备使用地点 使用单位代码使用登记证编号安全管理人员使用单位联系电话维保合同号维保起始日期维护保养单位名称 维护保养单位联系人应急救援电话 设备技术参数额定载重量kg 额定速度m/s 层站门数层站门 能量回馈 节能装置□有;□无 控制方式□集选控制;□并联控制;□梯群控制 开门方式□中分门;□旁开门;□其它 缓冲器型式 □非线性蓄能型;□线性蓄能型 □耗能型 安全钳形式□瞬时式□渐进式 自动救援 操作装置 □有;□无 UCMP型式试验证书给出 的轿厢的移动距离范围 m I C卡系统□有;□无轿门开门限制装置□有;□无;□轿门锁下次限速器 效验日期 下次制动试验日期年 签字盖章自检结论:合格 自检人员签字: 年月日 维保单位许可证编号: 加盖公章或检验专用章电梯自检合格已具备检验条件,可进行定期检验。 使用单位(盖章) 年月日
v1.0可编辑可修改 N0 电梯施工过程自检报告 使用单位 单位地址 施工单位 制造单位 设备名称 设备类型 施工类别 内部编号 告知书编号 开工时间 竣工时间 设备代码 上海佳登曼电梯有限公司
v1.0可编辑可修改
v1.0可编辑可修改 填写说明 一、填写要求 1、本施工自检记录适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)安装 过程自检,也适用于电梯的改造、重大维修工程的自检。 2、电梯安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底”、“图纸会审记录” (如有)、“设计变更洽商记录” (如有)、“质量事故报告” (如有)等资料,应整理齐全,与本册资料合并存档,以保证 施工技术资料的完整性。 3.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理 后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“√”;如果经检验不符合要求,填写“X”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的, 在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果”栏中填写“ / ”。“自检结论”栏只填写“√”、“X”、“ /”(表示无此项)等单项结论。 4、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除线 “=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 5、根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,自检记录及表格需要分别由施工自检人员、质检员及相关 单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其 与实物的一致性负责, 二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管 部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。电梯安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。 2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工 自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在电梯安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并 盖章确认。
电梯年度工作总结 《电梯年度工作总结》的范文,这里给大家。篇一:电梯维保年终总结 xxxx年上半年,在中心领导的正确领导和分管领导的直接带领下,在相关部室的配合支持下,通过部门全体同志的共同努力,电梯检验部上半年工作取得了一定成绩。现将20XX年上半年工作完成情况汇报如下: 一、思想素质和党风廉政建设方面 在党风廉政建设方面,我部通过集中学习和典型案例教育,使全体人员廉政意识进一步得到了提高,确保本部门党风廉政建设和反腐工作落实到了实处,较好地执行了《党风廉政建设和作风建设责任书》。 按照中心开展创建市级文明单位活动的部署,我部积极进行了相关的工作,张东平同志还在中心创建市级文明单位动员大会上发出了倡议。 在“解放思想、扩大开放”大讨论活动中,我部积极组织部门全体人员学习、讨论和查找问题,制定整改方案和措施。同时按要求做好了“迎奥运、讲文明、树新风、展风采”活动的相关工作。 二、安全工作管理目标方面
安全工作是检验工作的重中之重,电梯检验部一直把安全工作作为本部门工作的头等大事来抓。我部严格按照与中心签订的《安全管理目标责任书》进行要求和工作,贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,牢固树立“安全责任重于泰山”的思想。针对检验工作中的具体情况和存在的问题,部门坚持了现场检前会制度,检验人员在每次检验前对电梯使用单位和施工单位进行了安全交底和技术交底,向使用单位和施工单位讲解检验工作中的安全要求,避免了 检验过程中使用单位和施工单位的不安全行为。 正副部门作为部门安全工作管理的第一责任人,经常深入检验现场监督安全工作,思想汇报专题督促检验人员在检验前和检验过程中,严格按照检验安全操作规程进行,不符合检验安全条件的,不进行检验工作,严格控制住了安全事故。同时认真积极做好消防、治安工作,使安全工作落到了实处。通过加强对部门内部的安全和治安管理,我部杜绝了重大安全责任事故、治安事故和群体性事件的发生。无钱物、票据、档案资料及其他公共财产损失、被盗和泄密现象发生。 三、工作质量管理方面 坚持每周组织部门全体人员学习国家标准、检验规程、中心质量体系文件,讨论检验工作中遇到的实际问题,并针对质量技术部现场抽查和检验报告检查发现的问题进行分析,找准检验工
. 编号: 曳引式防爆电梯年度自检报告 使用单位: 码:册注代 型:类设备
式:备设型 期:日自检 专业资料 . 维护保养单位:XXXXX电梯工程有限公司 说明 1、本自检报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》(TSG T7003-2011)《电梯使用管理与日常维护保号修改和1及其第养规则》(TSG T5001-2009)要求编制。本自检报告作为一种推荐性范本,供防爆电梯维保单位参考选用。 2、本报告适用于使用在爆炸危险区域为1区、2区、21区、22区,由电力驱动的速度不大于1m/s(含1m/s)曳引式防爆电梯的年度自检。 3、需要签字的表格中维修保养单位技术负责人、维修保养人员、质检员必须由本人签字,不准代签。 4、本报告应使用钢笔或签字笔填写,也可使用计算机输出。发
现错误,确需更正时,不得涂改!应在原错误处划删除双线,在其附近书写正确内容,并签上更改人的姓名、标注更改日期。5、各项“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,无数据要求的,填写“符合”,无此项目时,填写“无此项”。“结论”一栏中只能填写“合格”。6、报告中不得出现空白栏,无此项或不详情况应填写“无此项”或“不详”。7、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,全部项目均合格,则自检报告的结论为“合格”。当检验机构检验员发现提交的自检报告中存在错误时,质检员应及时整改后出具《自检报告存在问题整改合格反馈单》,经检验机构检验员确认后方可确定自检报告为“合格”。8、按照规定,检验机构在维保单位自检合格的基础上实施定期检验。自检报告一式三份,报检时提交一份、另两份分别由使用单位和维保单位档案。 专业资料 . 曳引式防爆电梯定期检验自检报告 编号:
N0 电梯施工过程自检原始记录 使用单位 单位地址 施工单位 制造单位 设备名称 设备类型 施工类别(安装、改造、重大维修) 内部编号 告知书编号 开工时间 竣工时间 设备代码(改造/重大维修填) (印制自检单位名称)
填写说明 一、填写要求 1、本施工自检记录适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)安装过程自检,也适用于电梯的改造、重大维修工程的自检。 2、电梯安装、改造、重大维修工程施工自检记录每台电梯填写不得少于三份。当工程各有关单位有存档要求时,应适当增加份数。 3、电梯安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底”、“图纸会审记录”(如有)、“设计变更洽商记录”(如有)、“质量事故报告”(如有)等资料,应整理齐全,与本册资料合并存档,以保证施工技术资料的完整性。 4.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“符合”;如果经检验不符合要求,填写“不符合”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的,在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果”栏中填写“无此项”。“自检结论”栏只填写“合格”、“不合格”、“—”(表示无此项)等单项结论。 5、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除线“=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 6、根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求, 自检记录及表格需要分别由施工单位项目负责人、施工自检人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其与实物的一致性负责, 二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。电梯安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在电梯安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并盖章确认。