文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冠状动脉介入治疗的术前和术后护理PPT课件

冠状动脉介入治疗的术前和术后护理PPT课件

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

工厂供电试题库第一章

论概第一章 一、填空题一,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:1、三相交流电力系统中,再有一种是中一种是中性点种是电源中性点, 运行方低压配电系统广泛采用中性点。我国220/380V性点 式。答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地。2、变电站的任务是 答案:接受电能,变换电压,分配电能组成。和、电力系统是由3、 答案:发电厂,变电所,电力用户。、工厂供电是指4 答案:工厂所需电能的供应和分配。5、对工厂供电的基本要求是:答案:安全,可靠,优质,经济。6、配电所的任务是 答案:接受电能、分配电能是衡量电能质量的两个基本参数。和7、 答案:电压,频率。、、8、中性线(N线)的三大功能是 传导三相系统中的不平衡电流和单答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,相电流,减小负荷中性点的电位偏移。9、保护线(PE线)的功能是 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线的功能。和(10、保护中性线PEN)兼有 线)、保护线(PE答案:中性线(N线)。,其对地电容电流、11当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将 3倍,升高3倍答案:升高 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其 一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器. 、15

二、判断题答案:)(在1、TN-C方式供电系统中,干线上必 须安装漏电保护器。 答案:)(2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。 )答案:(3、中性点接地是保护接地。)4、(%。10因整个线路允许%的电压降,故发电机的 额定电压高于线路额定电压10答案: 三、单选题。1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是 ITD)TN-S C)TT BA)TN-C )答案:A倍。当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高2、 32 D)C)3 2 A)B ) D答案:倍。、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高3 32D)C)A)2 B3 ) 答案:C 4、我国10KV电力系统采用的是运行方式。 D)都有C)经消弧线圈接地A)直接接地B)不接地 答案:B 5、我国220KV电力系统采用的是运行方式。 D )都有)经消弧线圈接地BA)直接接地)不接地 C 答案:A 6、5、我国民用电220/380V电力系统采用的是运行方式。 A)直接接地B)不接地C)经消弧线圈接地D)都有 答案:A 7、我国GB50096-1999《住宅设计规范》规定中,不宜采且的接地方式是。 A)TN-C B)TN-S C)TN-C-S D)TT 答案:A 。、衡量电能质量的两个基本参数是8 和 A)电流B)电压C)频率D)波形 9、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将。 A)为0伏B)比原来的电压低C)升高到线电压D)电压保持不变

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

最新工厂供电期末考试题库试题教学文案

()31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 33、分支杆又叫丁字杆,是架空线路分支线路和干线的支撑点。()

工厂供电 基础期末考试试题及答案

工厂供电一、填空题(每空1分,共38分): 1、工厂供电的基本要求是____ ___,_______,_______,_______。 2、.电力系统是由、和组成。 3、电能质量的基本指标是_____和_____,我国采用的工业频率是 _______ HZ。 4、互感器的功能是、。 5、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为三色。 6、电能的生产、、分配和的全过程,是在同一瞬间 实现的。 7、10KV高压变电所一般由、和组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有、、、 2 、。 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过___ ____和____ __完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫____ ___线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫____ ___线路。 12、决定供电质量的主要指标有_______、_______、_______、_______。

13、高压隔离开关主要作用是____ ________,没有专门的__ __________装置,因此它不允许__ ____操作。 14、供电部门征收电费将用户的____ 做为一项重要的经济指标。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中是 最基本原则。 16、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相 和电度表。 二、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共12分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。() 2、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。() 3、电压互感器原边匝少副边匝多。() 4、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。() 5、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。() 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。() 7、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。() 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。() 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。() 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。()

工厂供电测试题

一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V 低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 2、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 答:5%~10%,50 3、计算短路电流的方法有和两种方法。 答:欧姆法,标幺制法 12、某用户变电所装有两台S9-400/10型的配电变压器(均Yyn0联结)。则此两台变压器经济运行的临界负荷为: KV A。 答:255 13、高压断路器在电路中的作用是:在正常负荷下,在线路发生短路故障时,通过作用将线路。故高压断路器承担着和的任务。 2、已知线路始端电压u 1和末端电压u 2 ,此电力网的额定电压为 (u1+u2)/2 。 3、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为黄红绿三色。 4、电力系统中性点即是发电机和变压器的中性点。 5、高压隔离开关不允许带负荷操作,高压负荷开关只能通断一定的负荷电流,高压断路器能通断负荷和短路电流。 6、电流互感器在工作时其二次侧不允许开路;电压互感器在工作时其二次侧不允许短路;所以,互感器在工作时其二次侧有一端必须接地。 7、变配电所增设联络线的目的是为了提高供电系统运行的可靠性和灵活性 8、GG—1A型开关柜,型号中第一个“G”表示高压开关柜,型号中第二个“G”表示固定式 9、短路时间t k 是保护装置动作时间t op 和断路器断路时间t oc 之和。 10、低压配电系统中,TN、TT系统称为三相四线制系统, TT、IT系统中的外露可导电部分经各自的PE线直接接地。

《工厂供电》期末考试试题A卷

06—07学年第二学期《工厂供电》期末考试试卷(A) 考试时间:90分钟考试形式:闭卷 班级:姓名:学号:评分: 一、填空题(每格1分,共35分) 1、工厂变电所分和。 2、电力系统的接线图按其在电力系统中的作用可分两种: 一次接线图表示的接线图。其中的电气设备,称为。二次接线图表示、、、和的接线图。其中的电气设备,称为二次设备。 3、高压隔离开关主要用来,因为它没有装置,所以不能断开 电流和电流。 4、高压负荷开关专门用在高压装置中通断电流。 5负荷开关与隔离开关的原则区别是:隔离开关,而负荷开关。 6、高压断路器专门用在高压装置中,并在和 时自动跳闸,切断和。 7、架空电力线路由、、、和等组成。 8、配电系统的基本接线方式有三种:、和。 9、选择电气设备的一般原则概括起来就是:按条件选择,按条 件校验。 10、带电作业时人身与带电体间应保持的安全距离:10KV以下米;35KV 米;110KV 米。 二、判断题(每题2分,共14分)1、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。(), 2、我国电力系统额定频率是50HZ。() 3、熔断器熔件的额定电流应大于熔断器的额定电流.( ) 4、母线中的允许电流密度是随母线截面的增大而增加的.( ) 5、保护接地是将电气设备不会带电的金属外壳与接地体连接.( ) 6、变电所停电时,先拉隔离开关后切断断路器.( ) 7、变电所送电时,先闭合隔离开关,再闭合断路器.( ) 三、选择题:(每题2分,共16分) 1)、下列各电能用户,哪些属一级负荷?( ) A、电视台 B、面粉厂 C、一般建筑工地 D、居民住宅 2)、衡量电能质量的重要指标是什么?( ) A、安全可靠 B、可靠优质 C、电压和电流 D、电压和频率 3)、户外跌落式熔断器的型号是( ) A、RN2 B、RN5 C、RN6 D、RW 4)、电力变压器的其本结构由( )构成. A、铁心和绕组 B、铁心和油箱 C、绕组和油箱 5)、高压熔断器的熔体是( )材料的 A、铅锡合金 B、锌 C、铜丝焊有小锡球 6)、35KV以下架空线路多用( ) A、铁塔 B、钢筋混凝土杆 C、木杆 7)、架空线路的电气故障中,出现概率最高的是( ) A 、三相短路 B、两相短路 C、单相接地 D、断相 8)、建筑工地用的电夯所用电缆是哪类电缆?( ) A、油浸纸绝缘电缆 B、塑料绝缘电缆 C、橡胶绝缘电缆

考试范围_工厂供电_刘介才课后习题答案-副本

第一章 4、什么叫电力系统、电力网和动力系统建立大型电力系统有哪些好处 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。 动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。 16、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点 中性点运行方式: 中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。 中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。 中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。 中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 17、18低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能 TN —C 系统、TN —S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。 保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的N 线与PE 线全部合为一根PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某接PEN 线的设备产生电磁干扰。主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN —S 系统:其中的N 线与PE 线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE 线。主要用于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。 TN-C-S 系统:该系统的前一部分全部为TN-C 系统,而后边有一部分为TN-C 系统,有一部分则为TN-S 系统,其中设备的外露可导电部分接PEN 线或PE 线。主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。 TT 系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。 IT 系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。 第二章 1、电力负荷按重要程度分哪几级各级负荷对供电电源有什么要求 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 2、工厂用电设备按其工作制分哪几类什么叫负荷持续率它表征哪类设备的工作特性 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断续周期工作制的设备的工作特性。 %100?= T t ε 3、什么叫最大负荷利用小时什么叫年最大负荷和年平均负荷什么叫负荷系数 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷m ax P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能W t 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v 与其最大负荷P max 的比值。 第七章1、什么叫短路原因:1.电气设备绝缘损坏2.有关人员误操作3.鸟兽为害事故 短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。

工厂供电试题及答案

一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分, 共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环 型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备 的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1 S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作 制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分, 共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B? )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和 ( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择 电器或 导体的依据。

装 订 线 内 不 准 答 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用 于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是(? B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的(? B )。 % % % D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小 题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时什么是年最大负荷和年平均负荷什么是负荷系数 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷m ax P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30

工厂供电考试题与答案

工厂供电 1.1 电力系统的组成要素(1-10) 1.电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。 (对) 2.电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 (对) 3.变电,包括升压变电、降压变电。(对) 4.电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分 配到电能用户。(对) 5.电网由电力线路、变配所组成。(对) 6.电力线路按其架设方法可分为架空线路和电 缆线路。(对) 7.变配所是配电所的别称。(错) 8.配电所是改变电压的地方。(错) 9.变电所是分配电能的地方。(错) 10.电能最大的用户是同步电动机。(错) 1.2 电力系统的额定电压(11-20) 11电能的质量指标有: A.电压 B.频率 C.电流 D.功率 【答案:A,B】12电网额定电压是指线路的额定电压。(对) 13负载的额定电压与线路的额定电压不同。(错)14发电机的额定电压比线路的额定电压高出() A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】15变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。(错) 16变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。(错) 17变压器副边接负载时额定电压比负载的高出A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】18. 变压器副边接线路时额定电压比线路的高出 A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:D】19 线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。(对) 20 同一电压线路一般允许的电压偏差是±10%。(错) 1.3 电力系统的中运方式(21-31) 21电力系统的中运方式分为中点接地、中点不接地两大类。(对) 22中点接地系统的可靠性较好。(错) 23中点不接地系统的经济性较差。(对) 24中性点不接地系统包括中点不接地、中点经阻抗接地两种。(对) 25小电流接地方式包括中点不接地一种。(错)26大电流接地方式包括中点接地一种。(对) 27中点不接地系统发生单相接地时,两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。(对) 28中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错) 29中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错)30我国3~66千伏的电力系统特别是3~10千伏系统,大多数采用中性点接地的运行方式。(错)31我国110千伏以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式。(对) 1.4 厂电系统概述(32-37) 32厂电系统由变配所、线路、负载三者组成。(对)33配电所的功能是接受和分配电能,不改变电压。(对) 34变电所的功能的是先接受电能,再改变电压,最后分配电能。(对) 35对厂电系统的要求有(): A.安全 B.可靠 C.优质 D.经济 【答案:ABCD】36工厂供电课程的任务是讲解中小型工厂的电能供应。(对) 37工厂供电课程的主要功能是使学生掌握中小型工厂供电系统的组成原理、设计计算。(对) 1.5 厂电系统的电压选择(38-39)

工厂供电试题

1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国220/380V 低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。 2、接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体。 接地装置就是接地线与接地体。 3、接地体的屏蔽效应就是影响入地电流流散的作用。 电气上的“地”或“大地”是指散流电阻趋近零,电位为零的地方。 4、经济截面是指:从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又考虑有色金属节约的导线截面 5. 发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相等 , 当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应与电网额定电压相等。 6.雷电过电压的基本形式有直接雷击,间接雷击,雷电波侵入。 7.保护接地的型式有:设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地,保护接零。 8.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等 的一种电气联结。 9.低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 10.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用:自动重合闸装置。 11.低压配电系统按保护接地形式分为TN系统,TT系统,IT系统。 6.高压线路的接线方式放射式,树干式,环形。 3.供配电系统常用继电器有等。电流继电器时间继电器中间继电器信号继电器 4.常用的气体放电电光源有荧光灯,高压钠灯和金属卤化物灯等。 5.继电保护装置的任务是控制断路器分离负荷电流,当发生电路过负荷时发出报警信号,当报警信号发生短路故障时自动切除故障部分。 6高压隔离开关的主要作用是分离小电流设备、造成一个有明显断开点的安全检修的环境,以保护检修人员的人生安全。 7.低压自动开关即能在带负荷通断电路、又能在短路、过负荷和低电压时自动掉闸。8.电力变压器按相数分有单相和三相两大类,工厂变电所常采用三相电力变压器。

工厂供电考试题与答案(供参考)

工厂供电试题库 单项选择题(每题 2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用—B _________ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体 的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 2?尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为___ A _____ 左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3 ?电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为—D ______ 时的有功功率。 A.15 % B.25 % C.50 % D.100 % 4?用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___ A ____ 计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于__ C _。 A ?开启型 B.闭合型 C.密闭型 D.防爆型 二、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是_____ 安全、可靠、优质、经济 __。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由—两______ 个独立电源供电外,还须备有—应急电源 ____ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是—电压_____ 和—频率_____ ,我国采用的工业频率是______ 50__ H乙 4、各种高低压开关属___一_____ 次设备。 5、跌落式熔断器属于—非限流式_______ 熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过—引下线________ 与 ____ 接地装置____ 相连。 7、继电保护装置的基本要求是:_ 选择性、速动性、灵敏性—、可靠性。 8、___ 真空—断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,—标幺制法—适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过—电流互感器______ 和__

工厂供电技术期末考试试题及答案范文(最新整理)

2012 年供配电技术期末考试题 清远市职业技术学校 班级:姓名:分数: 一、填空题(每空 1 分,共 38 分): 1、工厂供电的基本要求是,,,。 2、.电力系统是由、和组成。 3、电能质量的基本指标是和,我国采用的工业频率是 HZ。 4、互感器的功能是、。 5、按规定,裸导线 A、B、C 三相涂漆的颜色分别对应为三色。 6、电能的生产、、分配和的全过程,是在同一瞬间 实现的。 7、10KV 高压变电所一般由、和组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有、、、 、。 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过 和完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫线路。 12、决定供电质量的主要指标有、、、 。

13、高压隔离开关主要作用是,没有专门的 装置,因此它不允许操作。 14、供电部门征收电费将用户的做为一项重要的经济指标。 () 5、熔断器的文字符号是 FU,低压断路器的文字符号是 QK。() 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小 于相线截面的 50%。() 7、工厂 6~10kV 供电系统属于大电流接地系统。() 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷 侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。() 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。() 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。()

工厂供电161711学期171821吉大清考试题答案

工厂供电 交卷时间:2018-05-12 17:24:58 一、单选题 1. (2分)、光的描述可以用以下指标错误的是()。 ? A. 光通量 ? B. 光强 ? C. 光色 ? D. 功率 得分: 2 知识点:工厂供电作业题 2. (2分) 在配电设计中,通常采用____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。? A. 20min ? B. 30min ? C. 60min ? D. 90min 得分: 2 知识点:工厂供电作业题 3. (2分)电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。 ? A. 不同时间

? B. 同一时间 ? C. 同一瞬间 ? D. 以上都不对 得分: 2 知识点:工厂供电作业题 4. (2分) 1KV以下的低压系统中性点直接接地的三相四线制系统中变压器中性点接地装置的接地电阻一般不宜大于()。 ? A. 0.5Ω ? B. 4Ω ? C. 10Ω ? D. 30Ω 得分: 2 知识点:工厂供电作业题 5. (2分) 定时限过流保护的保护范围是()。 ? A. 本线路的一部分 ? B. 本线路的全部 ? C. 本线路的一部分及相邻线路的一部分 ? D. 本线路的全长及相邻线路的一部分

得分: 2 知识点:工厂供电考试题 6. (2分) 切空载变压器,过电压最高可达额定电压的()倍。 ? A. 1-2 ? B. 3-4 ? C. 5-6 ? D. 7-8。 得分: 2 知识点:工厂供电作业题 7. (2分) 高压电动机当容量超过2000KW时应装设()。 ? A. 过负荷保护 ? B. 差动保护 ? C. 速断保护 ? D. 过流保护 得分: 2 知识点:工厂供电考试题 8. (2分) 当电缆和电气的额定电压在220KV及以下时,其允许最高工作电压为()KV。

工厂供电考试题与答案

工厂供电试题库 一、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 _______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于______。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 二、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由_______个独立电源供电外,还须备有_______ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 4、各种高低压开关属_______次设备。 5、跌落式熔断器属于_______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_______与________相连。 7、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 8、_______断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,______适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过_______和_______完成的。 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 2、什么是尖峰电流? 3、什么叫无限大容量的电力系统? 4、什么叫过电压? 5、什么是光通量、发光强度、照度和亮度? 四、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共10分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。() 2、有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,它是短时工作制。() 3、工厂供电系统运行是的实际负荷并不等于所有用电设备额定功率之和。() 4、对于只接单台电动机或电焊机的支线,其尖峰电流不等于其起动电流。() 5、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。() 6、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。() 7、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。() 8、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。() 9、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。()10、中性点不接地系统单相接地电容电流为正常运行是每

相关文档