1.编制依据

规范、标准

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《外墙饰面转工程施工及验收规程》JGJ126-2002

《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《铝合金门窗安装及验收规程》JGJ103-96

《外墙外保温技术规程》DBJ/T01-66-2002

《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003

图集

坡道、台阶、散水(92J101)楼梯(辽92J401)外墙外保温(02J121-1)

屋面(2002J205)雨水管(92J201)排风道、排烟道(2002SJ802)

2.工程概况

2.1工程简介

本工程位于营口市经济技术开发区平安大街西侧,碧霞山公园南侧。工程名称是福地山水文园6#、7#、8#楼住宅工程,建设单位为营口翔峰置业有限公司。设计单位为北京五豪世纪建设设计有限公司。本工程总建筑面积为16320.04㎡。其中6#楼建筑面积5418.12㎡,7#楼5418.12㎡, 8#楼5483.8㎡,均为地上九层,地下一层。基础均为筏型基础,结构均为框架结构。

本工程总包单位为北京住总第一开发建设有限公司,分包单位为安徽安庆皖力建筑劳务有限公司。本工程为初装修,质量目标为合格。装修范围包括屋面工程、地面工程、防水工程、外墙保温、外墙面砖工程、墙面抹灰、腻子工程、涂料工程等。(门窗工程为甲供)

3.施工部署:

由于本工程为初装修,工期紧张,为了保证本工程高速、顺利完成,我们提前做好施工准备,从人、机、料等各方面保证工程的进度。

装修工程的总体施工顺序为:顶棚工程→墙面施工→地面工程施工。

主要项目施工安排:楼地面工程、装饰工程等竖向施工流向为自上而下按层进行施工;砌体工程自下而上,在结构施工期间插入施工。

施工流程:

室内装修:放线→砌空心砼砌块→墙体抹灰→立门窗口→口角抹灰→顶棚刮腻子→水暖、电气工程→油漆浆活

外檐装修:弹垂直线→立门窗→抹灰找垂直、找平→外檐涂料、贴面砖等→散水

屋面工程:保温层→找坡层→找平层→防水层→保护层→铺设水泥瓦

3.1. 施工人员组织

①本工程由北京住总第一开发建设有限公司福地山水文园项目经理部负责土建部分工程

施工,由项目经理负责全面工作,生产经理、主任工程师负责生产指挥、技术管理工作。

②电梯安装、门窗、水、电及消防、通风等各专业分包公司应服从总包单位的指挥,按照

总的工期要求插入施工。

3.2.管理目标

3.2.1. 质量目标

本工程的质量目标定为“合格”。

3.2.2.工期控制

根据主体结构情况,本工程装修开始时间为2009年5月18日。竣工时间为2009年10月26日。装修计划见附表。

3.2.3.现场管理

保持现场环境清洁,粉尘、噪音、污水排放符合国家规定标准,安全消防无事故,做到文明施工。

4.施工准备

4.1技术准备

加强图纸会审工作,其他专业图纸做到各专业互相交圈会审,做好记录,在设计交底时解决施工图中的问题。

翻样工作在设计交底完成后,组织建筑翻样,提出加工及进场时间。

技术员绘制出内隔墙平面布置图、外墙面砖的排砖分块图,隐、预检项目计划,对测量工、试验工进行交底,开工前与监理工程师统一认识制定见证取样计划,加以实施。

水电专业按图纸预制管线,预埋线盒。

由主任工程师主持,技术员、施工员、质量检查员参加,制定出各种材料的使用计划,报材料部门准备。

4.2现场准备

本工程装修阶段垂直运输 6#、7#、8#楼各采用一台龙门架,均设在楼北侧中间窗口,不设置固定垂直运输机械,根据实际情况,如有需要租用汽车吊解决。

4.3施工机械用量计划表,见附表-1

4.4劳动力计划表,见附表-2

4.5样板计划:

本工程样板间定在6#楼一单元二层东户,做顶板、墙面、地面等样板,经建设单位、监理单位和总包单位共同确认后,以此为标准,进行各分项工程施工及验收。

5.主要项目工序施工方法

5.1测量工程

5.1.1.室内装修:根据建筑施工图弹出相应的全部墙体墨线,门窗线、

水平控制线。

5.1.2.楼梯间镶贴各种规格的饰面材料按块料的规格和设计要求图案等放出分格、分色布料墨线及收边、收口等控制线。

5.1.3.屋面防水层、找平(坡)层等按图纸要求放控制线,并在其完成上按图纸和规范要求,结合各种隔热层块料规格放出脊缝、顺水缝、伸缩缝及分隔缝的控制线。

5.1.4.电梯间的指示灯槽及有关埋件按图放出控制线标示。

5.2砌筑工程

5.2.1.半地下车库填充墙采用MU10页岩砖(1800kg/ m),M10水泥砂浆砌筑。±0.0以上墙体采用页岩空心砖(容重1000kg/m),M5混合砂浆砌筑。

5.2.2.施工顺序:放线→绑构造柱筋→砌筑空心砖墙→支过梁、构造柱模板→打豆石砼5.2.3.填充墙每日砌筑高度不宜大于1.2m。

5.2.4.构造要求;

5.2.4.1砌体构造作法参见02SG614。

5.2.4.2砌筑填充墙应按下列原则设置钢筋砼构造柱。构造柱纵筋在现浇楼面梁板时预留构造柱插筋。

5.2.4.3构造柱设置部位:内外墙交接处、墙体转角处、悬墙处、车库入口两侧。构造柱配

混凝土。

施工要求

◇构造柱各层柱底的纵向钢筋接头采用绑扎搭接。

◇在立好的构造柱竖向钢筋上,然后将已套好的箍筋调整间距,由上往下宜采用缠扣绑扎。◇箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎。

◇构造柱筋保护层砂浆垫块应绑在柱竖筋外皮上,以保证主筋保护层厚度尺寸正确。

◇位置控制:所有钢筋必须绑扎到位,首先保证构造柱立筋位置再安排箍筋位置。

◇构造柱模板采用多层模板,模板支搭必须坚固、平整;具有足够的强度、刚度、稳定性。

模板与墙体间,模板与模板间必须加设海绵条防止漏浆;模板脱模剂涂刷均匀,防止粘

5.3楼地面工程

开敞阳台楼面:

○工艺流程:基层清理→抹底层砂浆→弹线找规矩、弹好铺砖的控制线→铺砖→拔缝修整→勾缝→养护踢脚板安装

○在墙面抹灰做完,并弹好+1m水平线,穿楼地面的套管已经做完,门框已经保护好,进行铺地砖的施工。

○地砖应有出厂证明和产品合格证。砖体外形尺寸一致、表面光滑、图案花型正确、颜色一致。施工前浸水湿润晾干表面无明水方可施工铺设。

○操作前应挑选地砖,长宽相同整张地砖用于同一阳台内,拨缝时分格缝可拉通线,将超线的砖块拨顺直。

○施工前应将基层清理干净,浇水浸透,撒素水泥面,用扫帚扫均,随扫浆随铺。

○铺砖前刮的水泥浆防止风干,薄厚要均匀。

○施工时,应按顺序施工铺贴,按标准拉线向地漏找坡。

○缝隙宽度应符合设计要求,当设计无规定时,虚缝铺贴宽度为2mm。为控制缝隙宽度一致,铺贴时一律采用塑料卡子统一缝隙宽度。

○铺贴地砖时将半砖赶在阳台靠近墙体一侧。

○铺贴时采用干硬性水泥砂浆,面砖应紧密、坚实,砂浆饱满,并严格控制标高,特别是有坡度的地方,随铺随用控制线检查。

○根据确定好的砖数和缝隙宽度,在地面上弹好横纵控制线(每隔4块砖弹一道),并严格控制好方正。

○大面积施工前,应先做好样板,经甲方监理认可后再进行下道工序。

○铺砖操作顺序:

a、在底灰上刷水泥浆

b、砖的背面朝上,抹粘结砂浆。其配合比不小于1:2.5,厚度不小于10mm。因砂浆强

度高,硬结快,应随伴随用。

c、将抹好灰的砖铺砌到刷好水泥砂浆的底灰上,砖上楞应根控制线找直找正。

d、用木板垫好,橡皮锤拍实。

e、将已铺好的砖拉线修整拔缝,将缝找直,并将多余的砂浆扫除,将砖拍实,如有坏

砖及时更换。

○面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝、压缝工作。缝的深度宜为砖厚的1/3,擦缝、勾缝应采用同品种、同标号、同颜色的水泥,随做随清理水泥。

○擦缝时应将余浆擦干净。面层做完后加覆盖进行保护,以防止其他工种操作污染。

○切割地砖时应用垫板,禁止在已铺地砖面层上切割。

○做油漆、浆活时不得污染地面。

○铺好砖后常温下48h放锯沫、浇水养护,能封闭的区域要封闭严禁上人,不能封闭的区域要设置警示牌,避免上人过早,造成空鼓、地面不平。

5.4砌体抹灰

5.4.1.工艺流程:基层处理→洒水湿润→贴灰饼、冲筋→抹门窗口水泥砂浆护角→抹底子灰→修抹墙面上的箱、槽、孔洞→抹罩面灰。

5.4.2.基层处理:将墙体表面的残余砂浆,灰尘、污垢、油渍,凹凸不平等应清理干净,填塞密实缝隙,剔凿预留槽、孔洞,用吊线靠尺板检查墙体的垂直度和平整度,将抹灰基层处理好。

5.4.3.洒水湿润:将墙面清理干净,分数遍浇水湿润,浇水在前一天进行,但是抹灰时墙面无浮水,以利于砂浆强度增长,不出现空鼓、裂缝。浇水量以水分渗入砌块深度8~10mm为

宜。在墙体表面用1:1水泥砂浆甩毛(内掺建筑胶)。

5.4.4.贴灰饼、冲筋:上下灰饼用吊线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上的灰饼表面处在同一平面上。依照已经贴好的灰饼,从水平方向各灰饼之间用水泥混合砂冲筋,反复搓平,上下吊垂直。

5.4.5.抹水泥砂浆踢脚板、墙裙:先刷一遍掺108胶的素水泥浆,立即抹混合砂浆底子灰,随之抹第二遍,表面用木搓子搓毛。然后抹水泥混合砂浆罩面灰,抹平、压光,上口用靠尺切割平齐。

5.4.

6.抹门窗口水泥砂浆护角:室内门窗口的阳角和门窗套、柱面阳角,均应抹1:2水泥沙浆护角。

5.4.7.不同材料墙体抹灰的接合缝处和管线破墙用混凝土封堵处,用射钉固定附加200mm 宽钢丝网然后再抹灰,以防止抹灰裂缝。当抹灰厚度大于或等于35mm加钢丝网。

5.4.8.抹底子灰:先用掺水量20%的108胶素水泥浆刷墙面,随后及时抹9mm厚1:0.5:3混合砂浆,用大杠将抹灰面刮平,木搓子搓平。用吊线板检查,要求垂直、平整、阴阳角方正,顶板与墙面交角顺直,平整、整洁。

5.4.9.修抹墙面上的箱、槽、孔洞:当底灰找平后,立即把墙面上预留的箱、槽、孔洞周边的杂物清理掉,然后用水泥混合砂浆把其周围修抹平齐、方正、光滑。

5.4.10.抹罩面灰:刷素水泥浆后用5mm厚1:0.5:2.5水泥砂浆。

5.4.11.施工前对墙体进行清理,并浇水湿润;施工操作应分层分遍压实,需认真、不马虎;以避免空鼓现象;施工后及时浇水养护,并注意施工地点的洁净,以上措施可避免墙面出现空鼓、开裂和烂根现象。

5.4.12.窗台抹灰时为保证横竖线角的规矩,施工中应考虑抹灰层的厚度。

5.4.13.门窗框上残存的砂浆要及时清理干净。

5.4.14.防止损坏已抹好的水泥墙面,并及时采取保护措施,防止因工序穿插造成污染和损坏,特别对边角处应钉木板保护。

5.4.15.各抹灰层在凝结前应防止爆晒、快干、水冲、撞击和震动,以保证其灰层有足够的强度,施工完毕后,及时对抹灰面层浇水养护。

5.4.1

6.油工刷油漆时注意防止污染墙面,不可蹬踩窗台、损坏棱角。

5.5墙面腻子面层(车库、卧室、客厅、餐厅)

5.5.1.工艺流程:基层清理→刷胶水→局部刮水泥腻子→满刮水泥两遍腻子

5.5.2.基层处理:将墙体表面的浮砂、灰土、疙瘩等清除干净,若有粘附着的隔离剂、应用碱水(火碱:水=1:10)清刷墙面,然后用清水冲刷干净。原模板拼缝的接槎处及混凝土墙面上的凸包用磨光机打磨,在顶板下方混凝土墙面上弹出水平线、阴阳角两侧墙面上弹出竖向控制线,遇到墙面不直、不平处必须进行修理。如有油污应彻底清除。

5.5.3.混凝土墙、柱在刮腻子前,应先喷刷一道内掺建筑胶的素水泥砂浆甩毛,以增强腻子的腻子与基础表面的粘结性,且应喷刷一致不得有遗漏处。

5.5.4.用水泥腻子将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平。操作时要横平竖起,填实抹平,并将多余腻子收净,待腻子干燥后用砂纸磨平,并将浮尘扫净。如还有坑洼不平处,可再补找一遍水泥腻子。

5.5.5.不同墙体接缝处应用嵌缝腻子填塞满,上糊一层玻璃网格布条,用乳液或胶粘剂将布条粘在拼缝上,粘条时应把布拉直、糊平,糊完后刮石膏腻子时要盖过布的宽度。

5.5.

6.刮腻子时应横竖刮,并注意接槎和收头时腻子要刮净,每遍腻子干后应用磨砂纸将腻子磨平,磨平后将浮尘清理干净。

5.5.7.待第一遍腻子干透后,对墙面上的麻点、坑洼、刮痕等用腻子重复刮平,干透后用细砂纸轻磨,并把粉尘扫净,达到表面光滑平整;刮第二遍浆操作方法同第一遍。

5.5.9.刮每面墙的顺序是从上到下,从左到右,不应该乱刮以免腻子不均匀。应当先刮边角,再刮大面,达到要求即可交活。

5.5.10.大面积施工时应保证足够的人员互相配合进行施工,可避免明显接茬出现。

5.5.14.刮完第二遍腻子后要妥善保护,不得磕碰损坏。

5.5.15不得污染地面、门窗、玻璃等已完的工程。

5.6卫生间聚胺脂改性沥青涂膜防水

材料要求:涂料等原材料进场应有其生产日期、产品合格证及说明书。材料存放期不能超过一年。同时还抽样进行复验,符合规范要求后方可使用。材料进场后应妥善保管,宜存在通风处,且严禁烟火。

基层处理:基层应坚硬,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物。基层表面应平整、光滑,不能有凹凸不平及起砂现象;阴阳角应抹成半径为50mm的圆弧形。基层应保持干燥,其含水率以小于9%为宜。

涂膜施工工艺:基层处理→细部处理→细部附加层施工→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层→第三遍涂膜防水层→防水层第一次试水→保护层饰面层施工→防水层第二次试水→工程质量验收

将基层表面的灰皮、尘土、杂物等铲除清扫干净、对管根、地漏和排水口等部位应认真清理。

厨房、卫生间的地漏、管根、阴阳角等处用聚胺脂改性沥青涂膜防水涂刷一遍作附加层处理。地面四周与墙体连接处,平面涂膜防水层上返墙体至高度厨房为300mm,卫生间为1800mm。管根处,平面涂膜防水层宽度和平面拐角上返高度各≥300mm地漏口周边平面涂膜防水层宽度和进入地漏下返均为≥40mm。

施工注意事项:涂刷原则为先垂直面,后水平面,先阴阳角和细部,后大面。每道涂刷方向应互相垂直。垂直面每层涂布间隔4h以上(具体时间根据施工温度测定)。

第一遍涂膜固化后的涂层上,采用与第一遍涂层相互垂直方向均匀涂刮涂料,涂挂量与第一遍相同。

水平面涂刷上道涂膜时,下道涂膜必须固化干燥,并经检查无气泡和皱折时,24h表面干燥后方可进行上道涂膜施工。

聚胺脂涂料防水层的施工,应做到涂膜均匀,厚度一致,不能出现漏刷现象。防水层厚度为水平厚度1.5mm,立面高1800mm,厚1.0mm在涂刷完三道防水膜后应对涂膜总厚度进行检查。当总厚度达不到设计要求时,应增加涂刷道数,直到满足设计要求为止。

5.7防火门安装

加工制作:门框与门扇配合部位内侧,宽度尺寸偏差(+2 –0)mm,高度尺寸偏差(+2 –0)mm,两对角线长度之差<3mm。门扇关闭后,配合间隙<3mm。门扇与门框表面平整,无明显凹凸现象,焊点牢固,门体表面喷防锈漆,无喷花、流涎、斑点等现象。

标记:按洞口的高度、宽度、耐火等级、开启方向以及单双扇门进行标识。并进行统一编号。例如:防火门洞口宽度1000mm,洞口高度1960mm,甲级耐火极限等级,左开单扇门。其代号标记为FM1019-甲1(单)。

运输和堆放:在运输过程中,捆拴必须牢固,装卸时轻抬轻放,严格避免磕碰变形现象。凡门有编号者,严禁混乱码放。防火门码放前,首先要清理存放处,垫好支撑物后方可码放。码放时面板叠放高度不得超过1.2m,门重叠平放高度不得超过1.5m,并要作好防风、防雨、防晒措施。

施工程序:防火门的安装施工程序:划线→立门框→安装门扇及附件。

划线:按设计要求尺寸、标高和方向画出门框框口位置线。

立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm,洞口两侧地面

须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板件焊牢。

安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于10Mpa的细石混凝土嵌塞牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后,安装门扇、五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有进紧、过松和反弹现象。

5.8铝合金门窗安装

铝合金门、窗框一般都是后塞口,故门、窗框加工的尺寸应略小于洞口尺寸,门、窗框与洞口之间的空隙,应视不同的饰面材料而定。

铝合金门、窗应先安装附框,应选择主体结构基本结束后进行。铝合金扇安装的时间,宜选择在室内外装修基本结束后进行。以免土建施工时将其损坏。

按室内地面弹出的1m线和垂直线,标出门、窗框安装的其准线为安装时的标准。要求同一立面上门、窗的水平及垂直方向应做到整齐一致。如在弹线时发现预留洞口的尺寸有较大的偏差,高水平及时调整、处理。

门窗安装前应先在墙面窗洞口位置弹线,一般弹洞口竖向中线和距洞口边200mm控制线,用以控制门窗的水平方向的位置。利用室内的1m线来控制门窗的垂直方向的位置。

附框安装完毕,经检查合格后,根据工程进度进行铝合金窗的安装。

施工前应提前按图示尺寸弹好窗中线,并弹好室内+1m控制线,核对门窗孔洞位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求。

按照在洞口上弹出的门、窗位置线,根据设计要求,将门、窗框立于墙的中心线部位或内侧,使窗、门框表面与饰面层相适应。

将门、窗框临时用木楔固定,待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致,均符合要求后,再将镀锌锚板固定在门、窗洞口内

门、窗框的锚固板与墙体的固定方法有射钉固定法、膨胀螺丝固定法等。锚固板是铝合金门、窗附框与墙体固定的连接体,锚固板的一端固定在门、窗框的外侧,另一端固定在密实的洞口墙体内。

锚固板应固定牢固,不得有松池现象,锚固板的间距不得大于500mm。如有条件时,锚固板方向宜在内、外交错布置。

检查铝合金门、窗附框两侧连接铁脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合。

铝合金门、窗框与洞口的间隙,应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层堵塞,缝隙表面留5-8mm 深的槽口,填嵌密封材料。在施工中注意不得损坏门窗上面的保护膜;如表面沾污了水泥砂浆,应随时擦净,以免腐蚀铝合金,影响外表美观。

平开门、窗扇安装:应先把合页按要求位置固定在铝合金门、窗框上,然后将门、窗扇嵌入框内临时固定,调整合适后,再将门、窗扇固定在合页上,必须保证上、下两个转动部分在同一轴线上。

玻璃安装是铝合金门、窗安装的最后一道工序,其内容包括玻璃裁割、玻璃就位,玻璃密封与固定。

玻璃裁割:裁割玻璃时,应根据门、窗扇(固定扇则不框)的尺寸来计算下料尺寸。一般要求玻璃侧面及上、下都应与金属留出一定的间隙,以适应玻璃胀缩变形的需要。

玻璃就位;装玻璃单块尺寸较小时,可用双手夹住就位,如果单块玻璃尺寸较大,为便于操作,就需用玻璃吸盘。

玻璃密封与固定:玻璃就位后,应及时用胶条固定。密封固定的方法有三种:橡胶条嵌入凹槽挤紧玻璃,然后在胶条上面注入硅酮系列密封胶;用10mm长的橡胶块将玻璃挤压住,

然后在凹槽中注入硅酮密封胶;将橡胶条压入凹槽、挤紧,表面不再注胶。玻璃应放在凹槽的中间,内、外两侧的间隙不应少于2mm,否则全造成密封困难;但也不宜大于5mm,否则胶条起不到挤紧、固定的作用。玻璃的下部不能直接座落在金属面上,而应用3mm厚的氯丁橡胶垫块将玻璃垫起。

铝合金门、窗交工前,应将型材表面的塑料胶纸在型材表面留有胶痕,宜用香蕉水清洗干净。

铝合金门、窗框扇,可用水或浓度不大于1%-5%的pH7.3-9.5的中性洗涤剂充分清洗,再用布擦干。不应用酸性制剂清洗,也不能用钢刷刷洗。

玻璃应用清水擦洗干净,对浮灰或其它杂物,要全部清洗干净,待定位销孔销对上后,再将定位销完全调出,并插入定位销孔中。

铝合金门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准规定。铝合金门窗框安装必须牢固:预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理必须符合设计要求。

门窗扇应关严密、间隙均匀,开关灵活:推位门窗扇应关闭严密、间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求:弹簧门扇应自动定位准确,开启角度为900+1.50,关闭时间在6-10s范围内。

严禁在铝合金门、窗上连接地线进行焊接工作,当固定铁码与洞口预埋件焊接时,门、窗框上要盖上橡胶石棉布,防止焊接时烧伤门窗。

提前检查铝合金门、窗,如保护膜破损者应补贴后再进行安装。

铝合金门、窗的安装位置、开启方向必须符合设计要求。

严禁利用安装完毕的门、窗框搭设和捆绑脚手架,避免损坏门、窗框。门窗扇的安装应关闭严密,开关灵活,无阻滞、回弹和倒翘。

门窗附件齐全,位置正确,安装牢固、端正、启闭灵活适用。

全部竣工后,剥去门、窗上的保护膜,如有油污、脏物,可用醋酸乙酯擦洗(醋酸乙酯系易燃品,操作时应特别注意防火)。

5.9屋面工程

基层清理:现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。

穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。

聚苯板的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水漫或雨淋。

保温层作业:先将坡屋面用水泥砂浆找平,聚合物砂浆铺100厚聚苯板和钢板网,将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳;各块板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。屋面水沟找坡为30厚(最薄处)1:8水泥白灰焦渣并向雨水口找1%坡或按照图纸要求,找坡层施工前应先冲筋。找坡层施工时应随打随抹平。找平层施工前,将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。

斜屋面聚苯板上的钢板网与聚苯板之间应有10mm左右的间隙,与结构预留的钢筋用铁丝绑扎牢固。

洒水湿润:在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能用水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。

保温层与突出屋面的女儿墙等的交接处和基层的转角处,找平层应做成圆弧型,圆弧半径50mm。

养护:找平层抹平、压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间7d,干燥后即进行防水层施工。

铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。

附加层施工:女儿墙、水落口、管根、檐沟、阴阳角等细部先做附加层,用热熔法使用高聚合物改性沥青卷材施工,必须粘贴牢固。

铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。将高聚合物改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度长、短边均不能小于10cm。

卷材收头:在卷材铺贴完后,应采用橡胶沥青粘结剂将末端粘结封严,防止张嘴翘边,造成渗漏隐患。

5.10外装饰工程

工艺流程:基层处理→吊垂直、套方、找规矩→挂铁丝→抹底层聚合物砂浆→贴外墙挤塑保温板→挂钢板网→底层抗裂砂浆→排砖→浸砖→镶面砖→面砖勾缝与擦缝。

挤塑保温板施工:

1.基层处理。抹灰找平前应先将混凝土梁、柱及楼板表面灰浆、尘土及污垢清刷干净,提前洒水湿润基层。然后用1:1水泥砂浆内掺界面剂用笤帚均匀甩到墙上。毛刺长度不宜大于8mm,终凝后浇水养护,直到水泥砂浆用手掰不动为止。对于梁、柱凸出墙体的混凝土部分应事先剔凿和修补。

2.弹控制线。根据建筑设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线。

3.挂基准线。在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准钢线,每块挤塑保温板上下口挂水平线,以控制挤塑板的垂直度和平整度。

4.配制聚合物砂浆胶粘剂。根据生产厂家说明书提供的配合比配制。派专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。配好的料注意防晒、避风,以免水蒸发过快,一次配制量应在可操作时间内用完。

5.粘贴挤塑板。挤塑板规格为600×900㎜、600×1200㎜两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。整块墙面的边角处应用最少尺寸超过300mm的挤塑板。挤塑板的拼缝不得正好留在门窗口的四角处。本工程采用粘贴方式和二次结构墙预留钢筋头,宜采用点框法粘贴,但应保证粘贴面积不小于30%。挤塑保温板应有底向上逐层粘贴,排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴。阴阳脚应做错茬处理,粘板应用专业工具轻柔、均匀挤压挤塑板,随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的胶粘剂,使板与板之间无碰头灰“碰头灰”。缝宽超过2mm时用相应厚度的挤塑板填塞。拼缝高度不大于1.5mm。用于混凝土柱、梁锚固件应在挤塑板粘贴前预留完毕。随挤塑板粘贴的同时逐层铺设钢筋网。转角处加100×100mm角网,接缝处加100×100mm 平网,与结构预埋的钢筋头绑扎牢固。钢板网与保温板之间的缝隙不大于15mm,且应平整无褶皱现象。钢板网固定后随即用1:1水泥聚合物砂浆进行界面养护和毛化处理。挤塑板粘贴剂界面毛化处理12小时后应洒水养护。待用手掰不动时分底层和面层两次抹水泥砂浆。外墙面砖部位用木抹子搓毛,外墙涂料部位增设一层5厚聚合物抗裂砂浆罩面。

6.外墙外保温工程在挤塑板粘贴和钢板网铺设完应办理好隐检手续后方可抹灰,抹灰完成后进行验收。外墙抹灰的垂直平整度、阴阳角方正应按高级抹灰标准要求施工,且与挤塑板粘贴牢固,无脱层及空鼓现象,表面洁净,接搓平整。

外墙面砖施工:

1.基层处理。施工前应全面检查结构墙面的平整度、垂直度、抹灰层有无空鼓、裂纹等现象,必须对其表面进行处理,达到要求后用界面剂做拉毛处理。

2.测量放线。根据已测定并弹于墙、柱上的标高控制线和轴线位置进行放线。对于水平线应放出窗口上、下标高及吊顶线,其余的各竖线均按5块砖弹一道线。对墙面实际尺寸有误时,可适当调整砖缝,调整时应控制在不能超过标准砖缝的±0.25mm,放出的线应经有关部门核实无误后,才能贴砖。

3.门窗框安装时应按弹好的门窗口线进行,进墙尺寸不一致应进行调整。

4.贴外墙砖:

1)粘砖采用聚合物砂浆粘贴。面砖施工前应先对墙面基层进行浇水湿润,表面无积水后,随镶贴面砖提前先刷一道掺YJ-302型乳液的水泥素浆结合层,其长度最多10快砖。水泥素浆的配比:乳液:水泥=1:2.

2)铝合金门窗细部做法。要求窗上口外面砖与铝窗平,其余三边面砖均压铝窗5mm。窗上口做5mm斜角滴水,下口10mm排水坡。

3)贴砖的顺序。在每一分段、每一分块的面砖应从下往上依放线进行粘贴,根据墙面放线位置,从最下一皮砖拉水平通线,作为镶砖的标准,并每块砖上下都要拉线,贴时在砖的背面抹上拌好的聚合物水泥砂浆,厚度3mm~6mm,贴上后用铲柄轻轻敲击,四部出浆,使其附线,再用开刀调整竖缝,并用靠尺检查平整、垂直度。横、竖缝的控制可用木材制作8mm,5mm宽的米厘条。

5.勾缝。墙面勾缝的顺序应自上往下进行。待面砖与结合层有一定粘结强度后,就可进行面砖勾缝,勾缝剂采用厂家提供的专业材料,一般先水平缝,后竖直缝,勾好后要求凹进面砖外表面2mm~3mm,勾完后的面砖应用布或棉丝蘸草酸,将表面擦洗干净,并定时浇水养护。

6.施工完毕的墙面应清洗干净,加强保护,防止污染。

6.技术质量保证措施

6.1项目经理对工程质量负责,由主任工程师、生产经理具体实施管理。

6.2.施工前由主任工程师组织对全体进行上岗前质量工作教育,明确该工程的质量管理目标。

6.3.现场设置质量管理小组,严把质量关,各班组做好三检工作,坚持“上到工序不验收、下道工序不施工”的原则。

6.4.现场设各工种的监工员,配合质检人员把质量关。

6.5.加强各种材料的管理,各原材、成品、半成品进场必须有合格证,出厂证明,材料人员及施工员严格验收。不合格不得投入工程使用中。

6.6.技术部门认真审图,及时做好各部分分项工程的技术交底。及时检查试验和放线工作,做好隐、预检的工作。

6.7.严格按图施工,不得随意变更,图纸变更要有洽商记录。

6.8电焊工必须经培训合格,持证上岗。

6.9.分项工程严格按规范验收,各误差、偏差符合规范要求,特殊要求的按图及本方案要求进行。

6.10.施工员做好技术交底工作,并明确质量要求。

6.11.技术资料随工程进度及时调整,要求有两份原始资料。

7.工期保证措施

7.1.工程进度控制工作由项目经理主抓,生产副经理主持日常工作,主任工程师和经营副经理协助此项工作。

7.2.积极组织货源,加强市场信息收集工作,根据材料用量计划,及时采购,保证材料按期、按质进场;保证施工连续进行。

7.3.各施工分包单位和各专业工种之间的技术衔接、工序插入时间及进度、现场场地的合理利用等问题均由项目部以定期和不定期协调会议的形式进行协商解决。如果出现延误工期现象,对其进行分析后找出原因,制定补救措施,保证总工期不受影响。

7.4.各专业和职能部门间协调问题的落实工作由各专业职能主管及专项管理人员负责,以求工程按进度计划顺利进行。

7.5.根据进度计划及时组织机械、机具进场就位,保证按时使用。

7.6.合理调配劳动力,保证施工工作量的按时完成。

7.7.合理组织交叉作业,协调各专业工种按计划有序进行,提前插入装修施工,确保施工工期的提前。

8.安全施工保证措施

8.1.认真贯彻执行国家建设部、营口市建委、劳动局等有关安全工作法规及文件,施工前对全体施工人员进行安全教育工作。现场各项保护设施,工作设施,机电设备符合上述部门之规定,由公司安保部检查,项目经理组织落实。

8.2.现场设一名专职安全员负责安全检查、督促工作,发现隐患立即停工修整,确保安全无事故。

8.3.建立健全各种安全管理规章制度,对违章作业者要视情节轻重进行罚款处理,以经济手段进行安全管理,防止工伤事故的发生。

8.4.安全技术交底制:根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员需逐级进行书面安全技术交底。

8.5.班前检查制:工长在工人生产之前,检查各项安全措施是否落实,安全措施不落实不得施工。

8.6.外脚手架、大中型机械设备安装实行验收制:凡不经验收的,一律不得投入使用。

8.7.定期检查与隐患整改制:经理部每周要组织一次安全生产检查,对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改,并做好安全隐患整改消项记录。

8.8.危急情况停工制:一旦出现危及职工生命财产安全险情,要立即停工,同时立即报告公司,及时采取措施排除险情。

8.9.安全员配合工长抓好文字性安全交底工作,要有操作人员签字。做好安全检查记录,发现问题要有隐患通知书。

8.10内脚手架的操作面必须满铺跳板不许有空隙,探头板和飞跳板。

8.11各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。

8.12.脚手架支拆时,下方不得有其它人员操作,并设有专人监护,划出警戒区。

8.13.各种物料拆除后,临时堆放高度不得超过1m,楼层边口、信道口、脚手架边缘处严禁堆放任何拆下对象。

8.14.存放水泥等袋材料严禁靠墙码垛,存放砂、土、石料等材料严禁靠墙堆放。

8.15.砖、页岩空心块、小钢模等各种材料码放必须稳固,且高度不超过1.5m。

8.16.各种气瓶存放和使用时要距离明火10m以上,并且避免在阳光下爆晒,搬运时不得碰撞。

8.17易燃易爆材料必须存放专用库房内,不得与其它材料混放。

8.18施工现场应有施工机械安装使用检测,自检记录。各种机电设备应按月、季检查摇测。

8.19各种机械设备要专人操作、持证上岗、并定期检查、严禁带病运行。

8.20认真落实“三宝”(安全帽、安全网、安全带)利用和“四口”(楼梯口、出入口、电梯口、阳台口)的防护工作。

8.21现场用电、架线一律由三相五线制进行供电,传动部位要设安全防护罩,不得私自拉线,电闸箱要有防漏电保护设备,各种机电维修由专业人员进行操作,作业时穿戴绝缘保护用具。照明用电采用36V以下电压。潮湿条件24V。

8.22不准从楼上向下抛材料、工具、垃圾等,要统一装袋运下。

8.23现场作业区要挂相应的安全标志,危险区域如:洞口等设安全防护,并挂警示牌。

8.24高处作业,严禁投掷物料。

8.25重要劳动力保护用品必须采购指定厂家产品,如安全网、安全帽、安全带、漏电保护器、脚手架扣件、五芯电缆等产品。

9.消防措施

9.1.严格执行营口市有关安全消防的文件、规程,贯彻“以防为主、以消结合”的消防方针,结合事故中的实际情况,加强领导,组织落实,建立逐级防火责任制、确保施工安全。

9.2.现场成立由主管工长任组长的消防保卫小组,组员相对固定。建立领导值班制度,定期对工地的消防保卫工作进行检查。

9.3.现场按平面要求设置消火栓,要隔层设置消火栓,消火栓及消防用具要有明显标志,设专人负责。消火栓3M以内不得堆放任何材料、机具等。

9.4.木工棚、库房等可燃、易燃物附近要配备一定数量的灭火器及水桶。木工棚配备MFZ5型BC干粉灭火器两个,木屑及刨花每天清理一次,不得积存。木工房边设消防用水桶、砂堆、铁锹。

9.5.现场严禁烟火、吸烟到吸烟室。电气焊工要有用火证,用火证有效期一天,设专人看火,配带消防用具。

9.6.坚持现场用火审批制度,从事电、气焊作业前必须预先申请用火证。办理用火证人员必须亲临用火地点,确定周围无易燃易爆等物品,并有专门措施(即有灭火器、水或看火人)时方可批准动火。

9.7.施工中的电器设施的安装、维修均由正式电工负责,严禁私自拉照明线、点电炉、避免电器引起的火灾事故。

9.8.现场任何人不得擅自使用电炉子。必须使用者要经上级主管部门批准方可使用。

9.9.现场严格按平面图布置,保证消防道路畅通无阻。坚持安全消防检查制度,发现隐患及时消除,防止工伤、火灾事故的发生。

施工现场内,未经上级机关批准,不得在建筑物内住人。

10.环境保护、文明施工措施

10.1.现场暂设、材料堆放严格按平面图进行,不得随意放置。

10.2.现场入口处设置八牌一图。现场道路硬化平整、干净、不翻浆,不积水,设有排水设施。

10.3.现场道路每天清扫,干燥天气时洒水,以防尘土飞扬,排水沟要经常清理疏通,保证无堵塞。

10.4.各种活完脚下清,现场垃圾集中装袋下楼。

10.5.压刨、电锯棚等采用全封闭式,以降低噪音。

10.6.夜间施工不得扰民,噪声较大的应在早6:00至10:00。必须连续作业时应征得有关部门同意。

10.7.严格现场管理,保证文明施工工地。

10.8.施工现场场界噪音装修施工:昼间〈65dB ,夜间〈55dB

10.9.临设用吸音销音材料搭设、封闭木工棚、机加工棚。

10.10.易产生噪音的成品、半成品加工制作尽量减少现场作业。

10.11.施工材料、器具应轻拿、轻放,严禁野蛮施工。

10.12.现场施工生活垃圾集中堆放,统一外运,生活污水要排入下水道。

10.13.油料集中定点存放,做到不漏不洒,现场机械设备要有防止油料渗漏措施。不得污染地面积水源。

10.14.建筑物内清理垃圾要先压尘,垃圾需要专用垃圾道下卸至首层地面,经浸水湿润,用

袋装好放置指定的垃圾点,然后运输到场外指定地点。

10.15.进出场的大门口处设专人每天浇水湿润道路,并及时清扫,防止扬尘。施工现场的道路要用混凝土硬化。

11.保卫措施

11.1.本工程设立保卫领导小组,由本工程项目经理任组长,全面负责领导工作,安全负责人任副组长,其它成员由施工工长、各施工队队长、安全员组成。

11.2.工地设门卫值班室,由保安员昼夜轮流值班,白天对外来人和进出车辆及所有物资进行登记,夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办公室、塔吊及成品、半成品保卫。11.3.加强对劳务人员的管理,掌握人员底数,掌握每个人的思想动态,及时进行教育,把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在现场,特殊情况必须经项目保卫负责人批准。11.4.每月对职工进行一次治安教育,每季度召开一次治保会,定期组织保卫检查,并将会议检查整改记录存入企业资料内备查。

11.5.对易燃、易爆、有毒品设立专库、专管,非经项目负责人批准,任何人不得动用。不按此执行,造成后果追究当事人刑事责任。

11.6.施工现场必须按照“谁主管,谁负责”的原则,由党政主要领导干部负责保卫工作。由业主指定分包队伍,仍由总包负责保卫工作,总包与分包签定保卫工作责任书,各分包单位接受总包单位的统一领导和监督检查。

11.7.施工现场设立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩带值勤标志。

11.8.更衣室、财会室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理,重点巡查,防止发生盗窃案件。严禁赌博、酿酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

11.9.变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序,是现场的要害部位,加强保卫,确保安全。

11.10加强成品保卫工作,严格执行成品保卫措施,严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

11.11.施工现场发生各类案件和灾害事故,立即报告有关部门并保护好现场,配合公安机关侦破。

11.12.治安保卫教育:

11.12.1.每月对职工进行治安教育,每季度召开一次治保会,定期组织保卫检查。

11.12.2.现场重要出入口应设警卫室,昼夜有值班人和记录。

11.12.3.施工现场禁止吸烟,或设吸烟室。

11.12.4.现场所有人员必须服从和支持值班人员按规定行使管理。

11.12.5.每次对职工进行保卫教育的记录存档,以备核查。

11.13.现场保卫定期检查:

为了维护社会治安,加强对施工现场保卫工作的管理,保护国家财产和职工人身安全,确保施工现场保卫工作的正常有序,促进建设工程顺利进行,按时交工,根据本项目实际每周对现场保卫工作进行一次检查,对现场保卫定期检查提出的问题限期整改,并按期进行复查。检查内容如下:

11.13.1.加强对全体施工人员的管理,掌握各施工队伍人员底数,检查各队的职工“三证”是否齐全,无证人员、非施工人员立即退场,并对施工队负责人进行处罚。

11.13.2.加强对职工的政治思想教育,在施工场内严禁赌博酗酒,传播淫秽物品和打架斗殴。

11.13.3.施工现场保卫值班人员必须佩带袖标上岗,门卫及值班人员记录完整明确。

11.13.4.施工现场易燃、易爆物品设有专库,专人负责保管,进出料记录明确,做好成品保护工作,并制定具体措施严防盗窃,破坏和治安事故的发生。

11.14.门卫值班记录:

11.14.1.外来人员联系业务或找人,门卫必须先验明证件,进行登记后方可进入工地。11.14.2.门卫值班每天记录完整清楚,值班人员上班时不得睡觉、喝酒,不得随意离开岗位,发现问题及时向主管领导报告。

进入工地的材料,门卫值班人员必须进行登记,注明材料规格、品种、数量,车的种类和车号。

12.消防保证措施

12.1.认真执行施工现场消防管理有关规定。现场禁止吸烟。现场设4个消火栓及足够的消防器材,并且有明显标志,周围不堆放其它杂物。

12.2.现场动用明火经行保部门审批,领取“用火证”方可作业。

12.3.易燃物设专库储存,楼内不得存放。

12.4.现场大临用房(包括消防泵房)用非燃材料建造。

12.5.设置消防竖管,配备水龙带、消防水枪。消防泵房采用非易燃材料建造,设置在安全位置,消防水泵设置专用配电线路,引自施工现场总断路器的上端,并设专人职守,保证连续不间断供电。

12.6.按防火安全要求存放、保管施工材料,库房采用非易燃材料搭设。易燃物设专库储存,不得在楼内存放。

12.7.工程内不准作为仓库使用,不准住人;有特殊情况需要住人的,要经过上级机关批准并与建设单位签定协议,明确管理责任。

12.8.电器设备安装,电、气焊作业等必须由有上岗证的焊工,电工等专业人员操作。

施工机械计划表附表-1

室内装修设计方案

室内装修设计方案 郭兴瑞 二〇一二年

第一章工程概况 第一节任务需求 一、房屋说明 工程地点:西泽家园云庭院7号楼一单元502室 形式结构:二室一厅一厨一卫 房屋类型:经济适用房,建筑面积为74.42m2,实际使用 面积56m2。 面积大小:(单位:cm) 1、客厅:660×330×273,窗户76×145,窗台76×204,入户门96×216,墙厚24 2、大卧室:510×267×273,窗户146×145,门84×216,墙厚28.6 3、小卧室:301×270×273,窗户144×144.5,门85×214,墙厚30 4、卫生间:209×159×273,门77.5×214,墙厚16,马桶轴距34,马桶浴室柜侧距94 5、厨房:270×179×275,窗户146×143,门78×216,墙厚29 6、走廊顶:207×95 二、2室1厅的结构,希望客厅可以设计得大点,因为是小户 型,所以希望户型设计合理,功能齐全。 三、设计时要留下足够的空间来考虑贮物功能,可考虑在有

限的空间里设计多种储物柜。 四、总体原则:经济适用,保证安全,布局合理,智能化 第二节任务说明 1、为了在施工期间保证装修质量,减少矛盾,在缺乏户主装修思路的情况下拟定本方案,以便在装修过程中及时传达户主装修意愿,保证工程顺利。 2、避免错装,减少住户不必要损失。 3、为保持家装的效果具有明显的整体感,请各装修师傅在装修过程中进行连贯操作,这不仅是某道工序应由专人负责施工,在施工的时间上也要注意连贯,以免出现不良的装修后果。 4、因非专业人员,本方案若有不合理之处,望请各位师傅包涵,莫要笑话,及时沟通并提出宝贵建议,不胜感激。

最全的个人房屋装修合同(范本)

房屋装修合同范本

房屋装修合同(范本) 发包方(简称甲方):_______________________________ 承包方(简称乙方):_______________________________ 甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下合同条款,供双方共同遵守。 —、工程概况: 1. 装饰施工地点:___________________________________ 2. 住房结构:_______ 房型_________ 房______ 厅______ 套,施工面积_________ 平方米。 3. 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式:__________ (包工包料、清包工、部分承包)。 5. 工期:自_____ 年____ 月___日开工,至_______ 年____ 月____ 日竣工,工期共_____ 。 二、工程价款及结算的约定: 1. 工程总价款:Y _______ ,大写(人民币):____________________ ,详见本合同装修工程报价单。 2. 工程款付款方式按下列方式支付: (1) 第一期:对预算设计认可签订合同之日支付工程总造价的旦,即Y—元作为订金; (2) 第二期:合同签订后开工前支付工程总造价的亠,即Y ___________ 元; (3) 第三期:施工过程中工期进度过半时支付工程总造价的吕,即Y _________ 元; (4) 第四期:竣工验收合格后—日内支付工程总造价的剩余亠,即Y ____________ 元。 三、双方责任: 1. 甲方责任: (1)甲方应在开工前一天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项

办公楼室内装饰装修工程施工方案(优秀工程方案)

装饰装修工程主要施工方案 一、水泥砂浆找平层施工工艺 1、材料要求 水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32·5级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用; 砂:应选用水洗中、粗砂,当选用石屑时,其粒径为1~5㎜;且含泥量不大于3%. 2、工艺流程 检验水泥、砂子质量→配合比试验→技术交底→准备机具设备→基底处理→找标高→贴饼冲筋→搅拌→铺设砂浆面层→搓平→压光→养护→检查验收. 3、操作工艺 a.基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用篓子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净,应在抹灰的前一天酒水湿润后,刷素水泥浆或界面处理剂,随刷随铺设砂浆,避免间隔时间过长风干形成空鼓. b.找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线. c.按线拉水平线抹找平墩(6O米米×6O米米方,与面层完成面同高,用同种砂浆),间距双向不大于2米.有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩. d.面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做冲筋,以做好的灰饼为标准抹条形冲筋,高度与灰饼同高,形成控制标高的"田"字格,用刮尺刮平,作为砂浆面层厚度控制的标准. e.搅拌: 砂浆的配合比应根据设计要求通过试验确定. 投料必须严格过磅,精确控制配合比或体积比.应严格控制用水量,搅拌要均匀.砂浆的稠度不应大于35米米, 水泥石屑砂浆的水灰比宜控制为0:4.

f.铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,将搅拌均匀的砂浆,从房间内退着往外铺设. g.搓平:用大杠依冲筋将砂浆刮平,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查平整度. 二、轻钢龙骨石膏板吊顶施工 1.施工工艺

个人房屋装修合同简单范本(完整版)

合同编号:YT-FS-5041-58 个人房屋装修合同简单范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

个人房屋装修合同简单范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(甲方): 住所: 电话: 承包人(乙方): 住所: 电话: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

1、工程地点: 2、工程内容(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。) 3、工程承包方式:双方商定采取下列第种承包方式。 (1)乙方包工包料(详见附表3:乙方提供装饰装修材料明细) (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见附表3:乙方提供装饰装修材料明细;附表4:甲方提供装饰装修材料明细) (3)乙方包工、甲方包料(详见附表5:甲方提供装饰装修材料明细) 4、工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日。 5、合同价款:本合同工程造价为(大写):元(¥:元) 家庭居室装饰装修工程预算报价表

装修设计方案

装修设计方案 装修设计方案(一) 家庭装修时应该如何制定设计方案?也许不少业主认为自己只管选好装修公司就好,设计方案是设计师的事,装酷网现在告诉有这样想法的业主,这是一个误区。设计思路的确定、设计方案的选择是家庭装修的重点,业主必须要亲自参及,因为希望把家装修成什么样只有自己最清楚,而装修的基本思路是否正确,是决定装修成败的关键。现在装酷网就来告诉大家家庭装修时应该如何制定设计方案。 一、了解各种装修风格的特征 装修前应该先要明白自己适合哪种装修风格,业主们最好事先了解一下所有装修风格的特征,看到底自己到底喜欢哪种装修风格,然后再确定自己家的装修风格,业主们可根据自己的日常生活习惯来判断自己到底适合哪种装修风格。具体风格选择参考装修风格的分类以及各种风格适合的人群。 二、选择合适的装修设计师 现在很多装修公司的设计师其实都是由业务员兼职的,他们可能学习了一个星期甚至更短时间的设计软件,就能自称为设计师了,所以业主们在挑选设计师时,一定要看其以往设计的案例,并且要他多多交谈,看他对室内装修设计到底了解多少,一般经过一两个小时的聊天,你就能知道这个设计师是否专业,能不能画出好的装修设计图。其实最好的装修设计方案大都是由业主自己做出来的,有些装修公

司提供免费设计,那业主就可以充分利用这位设计师来做出最好的设计方案:首先,请设计师根据你家实测的尺寸,结合业主自己打算进行的户型改造,画出实际的户型平面图;然后,把此图多复印几份,自己用笔在上面规划各种方案,然后请设计师帮你把各方案的平面布置图绘制出来;一般免费的也就提供这些图纸了,不同的是,大部分人是让设计师设计了平面布置图(你会发现他提供的图纸基本上毫无新意,和别人家的也没有区别)这样的布置图就毫无作用了。如果反过来,是你自己设计好布置方案,请设计师帮你画出来,那么这份图纸就大有用处了。 有了这几份平面图,设计DIY中的技术问题,基本上就解决了,业主不要觉得自己没有能力做好这项工作,相信在设计自己的家这项工作上,自己是最好的人选,因为,自己最了解自己的生活需求,而且家的好看及否不在别人的评价,只在于业主自己。 三、家庭装修设计方案的审查 家庭装修设计要以方案设计的形式,形成一整套的设计文件,并且需要业主通过对方案设计的审查,才能确定家庭装修的用材、施工方法及达到的标准。 家庭装修方案设计重点审查以下内容: (1)图纸的审查:除审核平面设计图外,还应重点审核施工图,考察其设计尺寸及作法是否符合家庭房间的尺寸,各立面的装修是否符合家庭的要求,各装饰工程子项目的设计是否规范,并符合家庭的要求,如有出入,应做进一步的修改。

个人房屋装修合同协议书

个人房屋装修合同协议书 个人房屋装修前,首先要签订装修协议,具体包括哪些内容呢,一起来看看小编为大家整理的:个人房屋装修合同协议书,欢迎阅读,仅供参考。 个人房屋装修合同协议书(一) 发包方(简称甲方):_________________________ 承包方(简称乙方):_________________________ 甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、工程概况 1. 装饰施工地点: 2. 住房结构:房型房厅套,施工面积

平方米。 3. 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。 5. 工期:自________年________ 月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付: (1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除 (2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%

合计_________元 (3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40% 合计_________元 (4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10% 合计_________元 (5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

(建筑工程管理)室内装饰工程施工方案

(建筑工程管理)室内装饰工程施工方案

1.25厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层壹遍 3.150厚C10混凝土垫层 地2:水泥砂浆地面(用于仓库、排气风机室、供气风机室、热交换站及辅助用房) 1.25厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层壹遍 地3:混凝土地面(用于地下室其余地面) 1.耐磨材料面层(用于车库以外行车道区域) 2.100厚C25混凝土面层 3.水泥浆壹道(内掺结构胶) 楼1:细石砼楼面(用于住宅内起居室、卧室等无水房间) 1.50厚C20细石砼中间配乙烯散热管 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜壹层 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,配套粘胶剂粘结 4.40厚1:3水泥砂浆找平(埋给水管) 5.现浇钢筋砼板表面清扫干净 楼2:细石砼找坡楼面(用于住宅内厨、卫等有水房间) 1.15厚(最薄处)C20细石砼,找坡0.5%,坡向地漏四周上翻200 2.50厚C20细石砼中间配乙烯散热管 3.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜壹层 4.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,配套粘胶剂粘结 5.40厚1:3水泥砂浆找平(埋给水管) 6.2厚聚氨酯防水涂膜 7. 1.5聚氨酯防水涂膜(涂刷) 8.现浇钢筋砼板表面清扫干净 楼3:地砖地面(用于公共交通部分) 1.8-10厚地砖面层 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.现浇钢筋砼板表面清扫干净 2、墙体 内墙1:混合砂浆墙面(用于住宅内起居室、卧室等无水房间) 1.12厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底 2.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆罩面 内墙2:水泥砂浆墙面(用于住宅内厨、卫等有水房间) 1.12厚水泥砂浆墙打底、扫毛 2.5厚1:2水泥砂浆罩面 内墙3:乳胶漆内墙面98ZJ001内墙23(用于楼梯间) 1.刷801胶素水泥砂浆壹遍 2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.乳胶漆涂料 内墙4:混合砂浆墙面(用于地下室内墙)98ZJ001 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

最简单的房屋装修合同范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 最简单的房屋装修合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

xxx(以下简称甲方) 立协议人为装修xxxxx房屋(四小区10-2-12),经xxx(以下简称乙方)双方协商,订立本协议,以共同恪守。在双方同意的情况下,本协议由xxx起草。 一、工程项目: 1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。 2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊PVC板。 3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。 4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。 5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。 二、承包方式: 甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。 三、质量标准: 施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。 四、施工期限: ________年____月____日至________年____月____日,如不能按期完成,每天将处罚金五十圆。 五、工程造价:

材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。 六、付款方式: 工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。 七、其它问题: 装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。 八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。 甲方:乙方: 签字(盖章):签字(盖章): ________年____月____日________年____月____日

房子装修设计方案

竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读/双击去除 房子装修设计方案 房子装修设计方案(一) 1、办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。 2、办公室照明灯具宜采用荧光灯。 3、视觉作业的邻近表面以及房间内的装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。

4、办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。 5、在难于确定工作位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。 6、在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。 7、理想的办公环境及避免光反射的方法。 8、经理办公室照明要考虑写字台的照度、会客空间的照度及必要的电气设备。 9、会议室照明要考虑会议桌上方的照明主为要照明。使人产生中心和集中感觉。照度要合适,周围加设辅助照明。

10、以集会为主的礼堂舞台区照明,可采用顶灯配以台前安装的辅助照明,并使平均垂直照度不小于300Lx。 11、书房灯具的配置: 书房是供家庭人员读书学习的场所,应讲究灯光的局部照明效果,灯具的选择不仅应充分考虑到亮度,而且应考虑到外形的色彩和特征,以适合于书房 平静、雅致的学习环境。一般工作和学习照明可采用局部照明的灯具,以功率较大的白炽灯为好。位置不一定在中央,可根据室内的具体情况来决定。灯具的造型、格调也不宜过于华丽,以典雅隽秀为好,创造出一个供人们阅读时所需要的安装、宁谧的环境。 12、写字台灯具的配置:

台灯的选型应适应工作性质和学习需要,不宜选用有色玻璃漫射式的或纱罩装饰性的工艺台灯,因为工艺台灯较少考虑照明功能,过多注重装饰效果。 这里应选用带反射罩、下部开口的直射型台灯,也就是工作台灯或书写台灯,台灯的光源常用白炽灯和荧光灯。白炽灯显色指数经荧光灯高,而荧光灯发光效率比白炽灯高,它们各有优点,可按各人的需要或对灯具造型式样的爱好来选择,而节能新光源—h荧光灯,不仅兼有白炽灯与荧光灯的优点,并且外形机关报颖紧凑,节能效果显着,是制作台灯的最佳光源。 除了美观、实用和安全,办公家具还多了一份营造情境与搭配完整环境的规划。在设计上,率先将“人体工学”理念,广泛运用于办公家具上,并协助客户进行办公室规划,充分考量oA设备的整合、环境景观的设计、动线规划及使用效率管理、网路、照明、噪音处理及搭配…等等细节。主张是“办公室装修整体规划系统”,期望能结合优质的产品

最新个人房屋装修合同标准版范本5篇

个人房屋装修合同标准版范本5篇 拥有自己的房子是我们的理想,那么在实现了这个理想后,我们还得给房屋进行一次大装修才行,做好房屋装修,首先得和装修队去把合同签订好,确保装修是质量合格的。在这里给大家带来个人房屋装修合同标准版范本5篇,希望大家喜欢! 个人房屋装修合同标准版范本1 委托方(甲方) 姓名:_____________________ 身份证号码:_______________ 住所地址:_________________ 邮政编码:_________________ 联系电话:_________________ 被委托方(乙方) 企业名称:_________________ 法定代表人:_______________ 企业所在地址:_____________ 证书编号:_________________ 邮政编码:_________________ 联系电话:_________________ 根据国家及当地政府有关规定,经双方协商,签订本合同,以共同遵守,家居房屋装修合同范本。 第一条工程概况 1、工程地址_________。 2、居室规格______室_____厅。 3、施工面积______室____平方米,______厅_____平方米,厨房_____平方米,卫生间____平方米。 4、施工内容(附施工单或施工图)。 5、委托方式________。 6、开工日期_____年_____月____日。 7、竣工日期_____年_____月____日。 8、施工总价_____元(附工程预算书)。其中:材料款_____元;人工费_____元;其他费用_____元 第二条质量要求 1、使用材料品种、规格、名称(附清单)。 2、工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程质量规范》。 3、施工质量检查监督部门_________。 4、施工过程中如有特殊质量要求,双方应达成一致意见,签订补充合同。 5、质量保修期自工程验收后起为____年,保修费用由现任方负担。 第三条价款支付 1、包工包料者合同签约后预付_____%价款,余款竣工验收后一周内付清,如拖延付款,每拖延一日罚所欠款项的_____%。 2、包清工者付款方式为______。

室内装饰工程验收方案

室内装饰工程验收方案 室内装饰工程验收方案提要:签发《竣工验收证明书》并办理工程移交。在建设单位验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,既应向施工单位签发《竣工验收证明书 源自管理资料 室内装饰工程验收方案 第一节、工程的竣工与交工 一.工程的竣工 装饰工程项目的竣工是指装饰工程项目按照要求和甲、乙双方签定的合同所规定的装饰施工内容全部完成,经验收鉴定合格,达到交付使用的条件。 竣工日期:由业主或监理单位核实为合格工种的签字日期。 二.工程的交工 装饰工程交工是指竣工办理手续,交付业主使用。 交工日期:指竣工工程办理手续,交付业主使用的签字日期。 三.交工验收的准备工作 1.完成收尾工作; 2.收集整理竣工验收资料; 3.交工工程的预验收。 四.装饰工程的收尾工作 装饰工程接近交工阶段,不可避免会存在一些零散、分散、量小、面广的未完成项目,这些项目的总和与竣工准备工作、善后工作共称

为收尾工作。 收尾工作主要有: 1.组织有关人员逐步、逐段、逐部位、逐房间进行查项,检查施工中有无丢项、漏项。一旦发现丢项、漏项,必须立即派专人定期解决,并在事后按期进行检查; 2.保护成品和进行封闭。对已经全部完成的部位或查项后修补完成的部位,要立即组织清理,保护好成品,依可能需要,按房间或层段锁门封闭,严禁无关人员进入,防止损坏成品或丢失零件,每一个房间的装修和设备安装一旦完毕,就要立即加以封闭,甚至派专人按层段加以看管; 3.有计划地拆除施工现场的各种临时设施和暂设工程,拆除各种临时管线,清扫施工现场,组织清运垃圾和杂物; 4.有步骤地组织材料、工具以及各种物质的回收、退库或向其他施工现场转移和进行处理工作; 5.修补工作。装饰工程在频繁交叉施工的过程中,必然会造成一些成品损坏或污染;在不同过程施工中,它们各自工作的”结合部”也会出现一些不完善的缝隙。在工程收尾时,必须进行修补; 6.清理工作。装饰工程目的之一,就是给业主以美的感观,清洁、整齐就是美感的要素,因此清理工作也是装饰工程项目收尾工作重要内容之一。 五.收尾工作的组织 收尾工程量小、面广,易被忽视,结果交工日期一再拖延。为了

房屋装修合同协议书简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 房屋装修合同协议书简易 版

房屋装修合同协议书简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 有关于房屋装修合同 发包方(简称甲方) 承包方(简称乙方)(施工工程队负责人) 身份证:联络方式: 家庭住址: 第一条工程概况 1.装潢施工地点: 2.住房结构:砖混结构;房型__房__厅__ 套,建筑面积约__平方米。 3.承包方式: 4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造工 程,墙体改造,墙体拆除,墙面及地面拆除,

地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,门窗拆除,包水管,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,隔断制作,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定:甲方所有采购都由乙方协助完成,甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场) 5.总价款:____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值____元,抵工程款____元整,剩余工程款____元。大写(人民币____整。以上总价款根据

房屋装修设计方案_范文

房屋装修设计方案 本文是关于范文的房屋装修设计方案,感谢您的阅读! 房屋装修设计方案(一) 由于目前房地产市场上小户型甚至超小户型的热销,给装修公司带来了新的课题,就是如何合理地利用居室内每一块小空间,既要做到全面丰富,又要做到简约精炼,在井井有条中体现主人的个性特点。 在居室装修的过程中,无论房间多少、空间大小,每种户型都有一定的设计规律可以遵循,它不仅反映在面积和房间数目上,更多的是体现在装修的设计和布置上。 由于各种原因,五六十甚至三四十平方米的小户型多为年轻人的首选,其重要的装修原则就是要充分利用室内空间。由于小户型的居室面积相对来说较为狭小,在一个房间中可能要包括起居、会客、储存、学习等多种功能活动,既要满足人们的生活需要,还要使室内不致产生杂乱感,这就需要对居室空间进行充分合理的布置。一般布局可以从以下几个方面着手: 色调 小户型的居室如果设计不合理,会让房间显得更昏暗狭小,因此色彩设计在结合自己爱好的同时,一般可选择浅色调、中间色作为家具及床罩、沙发、窗帘的基调。这些色彩因有扩散和后退性,使居室能给人以清新开朗、明亮宽敞的感受。 当整个空间有很多相对不同的色调安排时,房间的视觉效果将大大提高。但要注意,在同一空间内最好不要过多采用不同的材质及色彩,以免造成视觉上的压迫感,最好以柔和亮丽的色彩为主调。 小户型还可以用采光来扩大视野,如加大窗户的尺寸或采用具有通透性或玻璃材质的家具和桌椅等,将空间变得明亮又宽敞。 家具 家具是居室布置的基本要素,如何在有限的空间内使居室各功能既有分隔,又有内在联系、不产生拥挤感,这在很大程度上取决于家具的形式和尺寸。 造型简单、质感轻、小巧的家具,尤其是那些可随意组合、拆装、收纳的家具比较适合小户型。或选用占地面积小、比较高的家具,既可以容纳大量物品,

室内装饰装修工程施工组织设计方案新

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司

编制时间:2016 年12月

目录第一章总则 1.1概述 1.2适用范围 1.3编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程特点 2.3工程工期 2.4工程质量 第三章施工组织指导方针 3.1主要指导方针 3.2 科学组织、精心施工 3.3 质量第一、安全至上 3.4 科技先导、争创一流 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) 4.2 施工劳动力 第五章工程施工方案及施工措施 5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 5.1.1.施工工艺 5.1.2.操作要点 5.2地砖地坪施工 5.4.1.施工工艺 5.4.2.操作要点 5.5.1.施工工艺 5.5.2.操作要点 5.3乳胶漆施工 5.5.1.施工工艺 5.5.2操作要点 5.4、电气安装 5.7.1、规范要求 5.7.2材料说明 5.5、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 5.9.1卫生洁具安装 5.9.2卫生洁具安装要点 5.9.3.上下水管道安装 5.8.4.上下水管道安装要点 5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术安全措施 5.7防台防汛期间安全技术措施 第六章机械设备进场计划 6.1进场前的准备工作 6.2 机械设备进场

6.3 具体进场计划: 第七章材料进货计划 7.1 材料进货准备工作 7.2 材料进货计划 附表1 现场管理机构网络图 现场质量保证实施体系。 现场安全、消防、文明施工实施体系。 第七章施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作 7.1临时准备 7.3施工中准备工作 7.4. 对已完工工程的保护方案及措施 7.5. 产品保护措施 第八章质量管理措施 8.1质量目标网络 8.2.安全文明施工措施 8.3现场防火工作措施 8.4 现场安全保证措施 电器设备及电动工具一览表 附表2 施工进度计划表 附图:施工现场平面布置图

个人房屋装修协议书范本

个人房屋装修协议书范本 甲方(发包方): 身份证号码: 乙方(承包方): 身份证号码: 双方协商,订立本协议,以共同恪守。如下: 一、工程项目: 1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。 2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊pvc板。 3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。 4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。 5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。 二、承包方式: 甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。

三、质量标准: 施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。 四、施工期限: 二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天将处罚金五十圆。 五、工程造价: 材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。 六、付款方式: 工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。 七、其它问题: 装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。 八、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应。 甲方:乙方: 签字(盖章):签字(盖章): 年月日年月日 发包人(甲方): 承包人(乙方):

(完整版)室内装饰装修施工方案(最新整理)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、墙顶面粉刷石膏施工方案 (3) (一)、施工准备 (3) (二)、施工工艺 (4) 1、工艺流程: (4) 2、基层处理: (4) 3、贴灰饼、冲标筋: (4) 4、抹粉刷石膏: (4) 5、腻子修补: (4) (三)、细部构造处理 (5) (四)、质量标准 (5) (五)、成品保护 (5) 四、JS防水施工方案 (6) (一)、防水做法与材料 (6) (二)、厨房、卫生间防水构造设计 (6) (三)、施工条件及要求 (7) (四)、JS聚合物复合防水涂料的施工工艺及操作要点 (7) 1、施工工艺 (7) 2、施工操作要点 (8) (五)、难点、重点处理方案 (9) 5.1穿墙管防水处理 (9) 5.2地漏处防水处理 (9) 5.3阴阳角处防水处理 (10) (六)、成品保护 (10) 五、厨卫间墙面拉毛施工方案: (11) (一)、施工准备 (11) (二)、作业条件 (11) (三)、工艺流程 (11) (四)、质量要求 (12) (五)、成品保护 (12) (六)、安全文明施工 (12) (七)、节能环保 (13) 六、工程安全施工保证措施 (13) 1、建立安全管理组织机构 (13) 2、施工现场安全管理制度 (13) 3、安全检查制度 (14) (1)定期安全检查 (14) (2)经常性安全检查 (14)

一、编制依据 1、施工总承包合同, 2、施工组织设计 3、公司历年的施工经验 4、主要国家规范及标准 序号规程、规范及标准名称标准代号 1《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2001 3《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95 4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 6《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 7《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209—2002 8《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2001 10《建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006 11《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (第二分册) GBJ01-26-96 12《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99 13《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 二、工程概况 1、建设地点:欣水湾-华庭住宅项目二期工程(22#、26#、27#、28#、32#、33#、35#、37#楼)地处河北省三河市燕郊经济技术开发区,燕顺路西侧,行宫西大街北侧,左堤路东侧,高尔夫南侧。 2、建设单位: 三河汇福房地产开发有限公司 3、设计单位: 国内贸易工程设计研究院 4、监理单位: 三河市荣昌建设监理有限公司 5、施工单位:南通华荣建设集团有限公司

房屋装修合同简洁版(最新版)

房屋装修合同简洁版(最新版) 委托方(甲方):_________________ 身份证号: _____________________________ 承接方(乙方):_________________ 身份证号: _____________________________ 工程项目: _______________________________________________。 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。 第一条:工程概况 1. 工程地址:___________________________________ 2.居室规格:______________,总计:__________________,施工面积____________平方米。 3.施工内容: _________________________________________________________。 4.工程开工日期:______年______月______日 5.工程竣工日期:______年______月______日,工程总天数: ________天 第二条:工程价款______________,工程价款(金额大 写)___________________元. 第三条:质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。 2.工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。 3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。 第四条:付款方式 1. 合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的 ________%;当工期进度过半(________年________月________日),甲方即第二次付施工工费的________%。剩余________%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费) 甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。 2. 工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。 3. 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的________%支付给乙方。 4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。 第五条:违约责任 合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的_______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

办公楼室内装饰设计方案说明书

办公楼室内装饰设计方案说明书 -------------------------------------------------------------------------------- 2012年02月20日 -------------------------------------------------------------------------------- ●设计理念之源: 随着20世纪中后期电脑与网络飞速发展、普及,人们不再拘泥于固定的办公时间、地点,办公方式有了革命性转变,人们的工作观念也发生了根本变化,人们要求在随意休闲、轻松愉悦的氛围中开展工作。针对这一人性化需求,现代办公空间着重体现工作与生活的有机融合。另外,在企业整体形象上,其独特的个性直接影响着每一个员工的行为举止,个性化办公空间非常重要的一点就是展现企业形象,满足企业精神和发展理念。 基于此,在为贵公司办公大楼的室内装饰设计考虑方案时,本人为迎合其现代的个性化办公氛围,特提炼出“灵透之材,蓬勃之势”为主题。本案就其“钢之灵透”,用象征化的表现手法,多元化的设计元素,力求整体风格与整栋大楼协调、清新、大气的外观设

计保持一致,企业气质内外浑然一体,展现出富有深刻内涵的视觉空间及该企业独特的个性与特点,将机械制造行业复苏这一时代特性渗透于整个空间,既突显阳刚的机械制造企业特质,又蕴涵贵公司新兴而极具冲击力的蓬勃发展之势! ●设计理念之表达: 围绕其“灵透”,在本案中大量使用了玻璃、银色系列及浅色调的洁净材料,如玻璃幕墙、银质铝塑板、水晶白麻石材、玻化砖等,围绕本案主题,构筑个性化空间,该色彩搭配除了清透、雅致、稳重、大气之外,亦表现出一种力度感和效率感。渗透入贵机械制造企业之“清透感”,亦反衬企业之“柔美感”。以似乎矛盾的手法,又体现出古人之哲理“刚之极则柔,柔之极则刚”。老子说“上善若水”,该案则就其“善”渗透到每一个空间,极尽让每个功能区都具有清透之灵性,尽显灵动、清澈、时尚、大气之空间气韵。 ●办公楼各要部设计理念阐述: 【大厅设计说明】: 进入大厅,首先闯入眼帘的是企业形象墙,以其企业文化的新兴、蓬勃、严谨为主题,两侧以“居有竹、步步高”的银色墙柱带来视觉冲击感,加上企业形象色的类比色、

(合同范本)自装个人房屋装修合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 (合同范本)自装个人房屋装修合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包方(以下简称甲方): 姓名(名称): 住所:广东省XX市XX区XX街道XX路臻汇园XX栋XX楼XX单元。 联系电话: 承包方(以下简称乙方): 工程责任人: 身份证号码: 联系电话: 根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙 双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:工程地点:XX省XX市XX区XX街道XX路臻汇园XX栋XX楼XX单元。 一、房屋形式结构式室—厅厨—卫—阳台。 二、工程承包方式:_____________________ 三、工程期限天。 开工日期年月日 竣工日期年月日 四、双方商定,本工程的价款按乙方实际施工具体操作计算、结算方式为按进度付款结算。 五、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后一星期内组织验收,填写工程验收单。在工程款结活后,办理移交手续。 六、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后, 即填写 工程保修单。 七、施工范围: 具体居室:一个客厅、一个餐厅、三个卧室、一个书房、一个厨房、两个卫生问、两

个阳台。 1、整屋瓷砖铺设,50元/平方米;瓷砖铺设施工范围包括但不限于地板砖铺设和墙砖到顶铺设。 2、整屋波打线铺设:30cm*30cm以上尺寸,按照整屋瓷砖铺设造价进行结算;30cm*30cm以下尺寸的波打线,按照10元/米进行结算。 3、整屋门槛石铺设:20元/条。 4、整屋地脚线铺设:15元/米;包括但不限于凿墙、镶嵌等工序,要求地脚线与墙面平整。 5、卫生间防水:每层10元/平方米;乙方完成防水工作后必须进行沉池操作,并达标。 6、卧室窗台飘窗铺石:60元/平方米。 7、整屋封管和所有需要加铺水泥的房间门头总造价:共计900元;封管包括厨房所有外露排水管或污水管、两个卫生间所有外露排水管或污水管,封管操作 包括但不限于铺水泥、贴瓷砖;门头加铺水泥操作包括但不限于房间或者厕所门头除门外多余部分的铺水泥加固,需要镶嵌钢筋进行铺水泥。 8、厨房接地橱柜和水池总造价:共计1000元;厨房接地橱柜面积为整个厨房靠墙处接地面积(除小阳台门口和厨房门口位置),施工包括但不限于设计、量尺寸、镶嵌安装等;水池铺设尺寸约40cm*60cm 9、厕所安装(包括但不限于座厕或者蹲厕):150元/个;此造价含厕所安装完成所需的全部施工操作,包括但不限于厕兜铺设、排污管放置等工序;乙方有义务保证厕所安装完毕后,甲方厕所能正常排水使用。 10、洗手盆安装(包括但不限丁台上式或台下式的洗手盆):100元/个;此 造价含洗手盆安装完成所需的全部施工操作,包括但不限丁安装下水器、水龙头等操作,乙方有义务保证洗手盆安装完毕后,甲方洗手盆能正常排水使用。

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

相关文档