1.四大管道安装工程部位(范围)评价表格
1.四大管道安装工程部位(范围)评价表格

管道及系统单项工程(范围)权重值分配表

工程部位(范围)评价项目权重值分配表

四大管道安装施工现场质量保证条件评价表

四大管道安装性能检测评价表

四大管道安装质量记录评价表

四大管道安装强制性条文执行情况评价表

四大管道安装观感质量评价表

室内排水管道安装的详细步骤及不同连接方式要点分析

室内排水管道安装的详细步骤及不同连接方式要点分析(附图) 快毕业了,很多学生都将正式踏入社会了,之前有人发过一个关于给排水专业就业前途的帖子,想必有一部分人会选择去做施工,给排水施工中做的较多的就是管道的安装,收集了一些资料,给大家详细的讲述了室内排水管安装的步骤和要点。 室内排水管道安装: 建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。 排水管的安装铺设原则:先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支 管 安装准备管道预制 (根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞位置和大小尺寸是否正确, 将管道坐标、标高位置画线定位。)

排出管安装 (1)排出管的埋深取决于室外排水管道标高并符合设计要求,排出管与室外排水管道一般采用管顶平接,其水流转角不小于90。;若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。室外埋设时须保证管道有足够的覆士深度以满足防冻、防压要求。 (2)安装托、吊排出管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸将预制好的管道托、吊牢固,横管支承件间距不大于2m。 (3 )托、吊排出管在吊顶内者,在吊顶前需做闭水试验,按隐蔽工程项目 办理隐检手续。 立管安装 排水管通常沿卫生间墙角设置,穿过楼板应预留孔洞。立管与墙面距离及楼 板预留孔洞的尺寸,应按设计要求或有关规定预留。

注意事项: (1)安装立管时,先将管段吊正对准下层承口将管端插入,不可摇动挤入,用力应均匀。要注意将三通口即甩口方向,对准横管方向。 (2 )安装后立即将立管固定,用不低于楼板标号的细石混凝土堵好立管洞口。 (3 )立管承口外侧与饰面的距离应控制在20 —50mm。在立管上应间隔10m设置一 个检查口。如有乙字管,则在该层乙字管上部设置检查口。检查口中心距所在地面高度为1m,允许偏差土20mm,并高于该层卫生器具上边缘150mm。检查口的朝向应便于检修, 检查口盖的垫片一般选用厚度不小于3mm的橡胶板。 (4 )安装立管时,一定要注意将三通口的方向对准横管方向,以免在安装时由于三通 口的偏斜而影响安装质量。三通口的高度,应根据横管的长度和坡度来确定。三通口中和楼板的净距不得小于250mm,但不得大于450mm。 (5 )立管向上延伸出屋顶面的一般管道称通气管。通气管不能与风道、烟道连接,不 宜设在屋檐口、阳台下,要高出屋面0.3m以上,应大于最大积雪厚度。经常有人停留的平 面屋顶,通气管应高出屋面2m。如通气管4m以内有门窗,则应高出窗顶600mm,或引向无门窗的一侧。通气管出口上应加做铁丝球网罩或透气帽。通气管安装后,管道与屋面接 触处应做防水处理。 (6 )立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架。如系高层建筑或管井内的管道,应按设计要求用型钢做固定支架。

压力管道安装记录文本表格模板

压力管道安装资料表格 **************

压力管道安装资料表格目录 1、交工资料目录 2、图纸会审记录 3、图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 4、设计变更(洽商)记录 5、施工组织设计(施工方案)部审批表 6、施工组织设计(施工方案)报审表 7、技术安全交底记录 8、告知书 9、开工报告 10、安装施工日志 11、工作联系单 12、竣工通知书 13、工程竣工验收证书 14、工程质量回访单 15、工程定位放线记录汇总表 16、定位放线记录 17、建筑安装工程设备、成品、半成品材料合格汇总表 18、设备(开箱)进场验收记录 19、材料、成品、半成品验收记录 20、合格证贴条 21、复印件(或抄件)贴条 22、阀门(清洗)试验记录 23、高压管件检验录 24、高压弯管加记录 25、高压管螺纹加记录 26、管道安装记录 27、弹簧管架安装记录 28、管架安装记录 29、管段冷紧记录 30、流量检测元件安装记录 31、管道热伸长记录

32、管道隐蔽工程验收记录 33、水、气压试验记录 34、管道设备冲洗记录 35、采暖系统调试记录 36、安全阀调整记录 37、伸缩制作安装记录 38、工序交接记录 39、设备基础复检记录 40、设备基础隐蔽工程验收记录 41、设备单机试运转记录 42、安全附件安装检查记录 43、防腐施工记录 44、绝热施工记录 45、隐蔽工程检查记录 46、施工现场管理检查记录 47、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 48、分部(子分部)工程验收记录 49、分部(子分部)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查 记录 50、分部(子分部)工程观感检查记录 51、分部工程质量验收记录 52、室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 53、工艺管道安装工程检验批质量验收记录表 54、换热站安装工程检验批质量验收记录表 55、施工检查记录 56、探伤委托单 57、射线探伤报告 58、超声波探伤报告(一)(二) 59、磁粉探伤报告 60、渗透检测报告 61、焊缝代(割)样综合检验报告 62、X射线拍片原始记录单 63、拉伸试验报告

管道安装施工方法

管道安装施工方法 1、室内管道给水系统管道安装工序 安装准备→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→配件安装→系统通水调试。 2、干管的安装 安装时首先要根据设计图和综合管线图确定干管的位置、标高、管径等,正确地按图示位置,间距和标高确定支架的安装位置。干管的安装应在支架安装完毕后进行,可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将主管间的管段长度测量记录,并在地面进行下料、预制和预组装。地面干管在上位组装前,应将各分支口封好,防止泥沙进入管内,在上主管时,要将各管口清理干净,保证管路的畅通。上管时,应将管道安全放置在支架上,随时用预先准备好的U型卡将管子固定,以防止管道滚落伤人。 3、支管的安装 安装时要根据图纸的设计和现场实际情况,合理确定各系统支管的安装位置和支架的安装位置、支架的间距要符合设计要求,管道系统支管喷头应考虑避开梁及柱的影响,确定好支管安装位置后,在图纸上做出记录并在地面下料,预制和预组装,管子的丝扣螺纹应规整,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。管道安装时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后露出2-3螺纹,并清除剩余填料。 4、管道支架制作安装 管道支架是管道工程上必用的种类繁多的构件,在选用各种管架时必须根据管架的功能和受力情况进行选择和计算,以保障管网的安全运行。对于主干管的支架,当几条干管并排布置时,可采用预埋焊接法;对于单独走管的干管或支管,可采用膨胀螺栓法安装,螺栓孔洞为套筒长度加15mm;对于竖管的固定,可采用管卡固定。当层高小于或等于5m 时,每层必须安装一个;当层高大于5m时,每层不得少于两个,管卡的安装高度应距地面 1.5-1.8m;管道支架可采用型钢或角钢制作,螺栓孔径小于等于M12时,采用台钻开孔,大于M12的管道支架可采用气焊开孔,但应在开孔后作处理。管道系统吊架离喷头的距离应大于300mm;管道水泵房采用弹性支吊架.伸缩器的一端以及管道转弯处应为固定支架,

设备安装报验申请表

设备安装报验申请表 工程名称:××化工厂醋酸乙酯扩建工编号:××—×

一、承包单位在完成一个检验批的施工时,填写该检验批质量验收记录,报监理工程师验收,可不填写本报验表。 二、当完成一个分项工程(或按约定若干检验批为一个分项工程的报验单位)和分部工程施工后,承包单位应填写本表,附《分项(部)工程质量验收记录》,并将分项、分部工程质量验收要求的其他质量资料收集整理齐全。本表第一栏中前四个空格按实际报验部填写。 三、分包单位的报验资料,必须经总包单位审核后,方可向监理单位报验,因此质量检查和技术负责人均由承包单位的相应人员签字。监理单位填写要求: 一、如果是分项工程施工报验,应由监理工程师审查并签署查意见;如果是分部工程施工报验,应由总监理工程师审查并签署审查意见。 二、承包单位所报资料的审查要点: (1)所报附件材料是否真实、齐全; (2)检查所报的分项或分部工程实体是否符合规范和设计要求; (3)工程实体和质量资料验收合格时,并签发《不合格项处置记录》。

管道安装报验申请表 工程名称:××化工厂醋酸乙酯扩建工编号:××—×

一、承包单位在完成一个检验批的施工时,填写该检验批质量验收记录,报监理工程师验收,可不填写本报验表。 二、当完成一个分项工程(或按约定若干检验批为一个分项工程的报验单位)和分部工程施工后,承包单位应填写本表,附《分项(部)工程质量验收记录》,并将分项、分部工程质量验收要求的其他质量资料收集整理齐全。本表第一栏中前四个空格按实际报验部填写。 三、分包单位的报验资料,必须经总包单位审核后,方可向监理单位报验,因此质量检查和技术负责人均由承包单位的相应人员签字。监理单位填写要求: 一、如果是分项工程施工报验,应由监理工程师审查并签署查意见;如果是分部工程施工报验,应由总监理工程师审查并签署审查意见。 二、承包单位所报资料的审查要点: (1)所报附件材料是否真实、齐全; (2)检查所报的分项或分部工程实体是否符合规范和设计要求; (3)工程实体和质量资料验收合格时,并签发《不合格项处置记录》。

浅析四大管道监造重点

浅述电厂四大管道工厂配制加工及管件制作 的监造重点和监造措施 【作者】李闯 【前言】随着我国一带一路经济战略的推进和实施,给我们电力行业带来了新的机遇和挑战。目前我国东南沿海地区的电能供需已经基本平衡,而国家对环保工作的重视和控制措施之严厉给我们传统的火电建设企业带来了前所未有的寒冰期,不转变观念就不会有未来。在这历史性转折的关键时刻,公司以蔡总为核心的领导班子借着和中国能源建设集团整合的这个契机,重新确定了公司必须“走出去”的发展战略,借着国家一带一路经济战略的这股春风,先后签订了几个“21世

纪海上丝绸之路”沿线国家的电厂建设EPC的大合同,这给公司上下全体职工带来了新的希望和信心。 随着公司几个国外的EPC项目正如火如荼的进行的同时,也给我们设备采购工作带来了新的压力和挑战,下面就结合本人在配管厂家的实际生产监造工作中一点经历,来浅析电厂四大管道工厂配制加工及管件制作的监造工作重点和监造措施。 【概要】本文论述了四大管道监造工作的重要性,并简单的按照监造工作的流程,分析各个监造环节的重点,并总结了一些在易出现质量问题环节具体的控制措施,希望对有相关监造工作任务的朋友有所帮助。 【关键词】四大管道ASME标准作用建议

【正文】 四大管道在整个电厂系统中的功用就相当于人体的主动脉,因此它的质量直接关系到整个电厂的安全运行。以往我们在施工现场主要负责的是管道安装工作,所以对管线几何尺寸,标高,坡度,吊架及阀门的安装位置等技术要求比较重视,在这方面安装工作上也算有些经验,当初在接到要去管道厂家监造通知的时候,原以为凭着多年的现场安装经验干这种工作还不就是小菜一碟吗?就是照着图纸检验一下各个管段的尺寸,再对管段的组对和焊接的过程进行监督和控制一下就行了吗!然而真正的监造工作并不是想象这样简单的,在通过到设备部进行的监造技术交底后,大概了解了监造工作的性质和流程,又经过在配管厂几个月的对四大管道的监造工作,也算是积累了一点这方面的工作经验,下面按照具体的监造流程简单的论述一下与大家分享: (一)原材料入厂: 由于我公司所承包的和MISAMIS和PCPC两个电站工程都位于菲律宾,这个国家的工业基础特别薄弱,又是亲美的国家,所以他们的工业大部分都是执行美国标准,四大管道的生产制造也就相应的要遵照美国的ASME标准(美国机械工程师协会)来执行,厂家从采购开始就要选定按ASME标准生产的管道,原材入厂后厂家的质检人员会按照材质单对原材管道逐一的进行对照

管道安装方法

精心整理 兰州石化蒸汽减温减压发电优化项目 施工方案 一、工程概述 根据生产装置需要,现在化肥厂丙烯酸装置建设一套蒸汽发电优化设施。设施主要组成有双螺杆膨胀发电机组(包括减速机、发电机、润滑油系统、轴封系统、本

1 2 3 4 5 11、《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB50517-2010 12、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 三、施工组织机构

5.人员准备: 5.1电焊工必须持有焊工证,且持证项目涵盖焊接需要。 5.2该项目预计共投入12名检修人员,其中起重工2人,普工5人,管铆工2人,焊工3人。 6.做好现场施工电源管理。

五、管道安装 1、工艺管道施工程序图 2.1 (1) A B 管托应有合格证及数据书。 3、配管材料的保管与发放 3.1材料保管 (1)进库的管子、管件应根据材料清单核对尺寸、型号和其它识别号,进行验收并分类摆放,对外径一样,厚度不同的管道进行刷漆或其他标识进行区别。

(2)管材要放置在支架或临时管墩上。 (3)管件应按种类、等级、规格分类放置在货架上,装卸时避免碰撞,以防擦伤或损伤管件。 (4)阀门安装前应进行外观质量检查,阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。 3.2材料的发放及管理办法 料。 告知。 4.2管子切割加工 (1)管道加工前,管工必须吃透图纸,确定管子、管件材质,看准尺寸后方能下料。 (2)DN≥100mm的碳钢管采用氧-乙炔焰切割时,必须将热影响区打磨掉至少

1.5mm 。DN <100mm 的碳钢管采用切割机切割。 4.3坡口加工 (1)焊接坡口型式为单面坡口30°。 (2)碳钢管≤DN150的坡口加工采用管道坡口机加工方法;>DN150采用氧气乙炔切割,加工时必须除净表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凸凹不平处修磨平整。 123mm 。 2mm 。(3)管道对接焊口的组对应做到内壁齐平,内壁错边量不宜超过壁厚的10%,例如管道壁厚为7.11mm ,内错变量不超过0.711mm ,具体数据见下表;组对时不得强行组对,端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫等方法消除。。 T

管道铺设施工方法

管道铺设施工方法 1、测量放线 1)、组织测量队按设计院提供的测量控制点进行复测,复核无误后建立工程测量控制网,对工程进行点面相结合的测量控制。 2)、进行施工放样测量,定出管道中线及井位置,并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合,严格控制闭合误差。 3)、对所有的测量进行记录并整理所有资料。每段测量完成后,测量记录本及成果资料经测量员和专业工程师共同签字后,交监理工程师审核认可。 2、混凝土管道铺设施工方法 混凝土管道铺设施工顺序为:沟槽开挖→支模板→碎石垫层→平基混凝土→管道安装→管座混凝土→闭水试验→沟槽回填 1)、沟槽开挖 (1)、根据现场实际情况,开槽以机械开挖人工配合的方式进行。 (2)、按设计图纸要求和测量定位的中心线,依据沟槽开挖尺寸,撒好灰线。 (3)、采用机械挖槽时,向机械司机详细交底,交底内容包括:沟槽在开挖原则从下游往上游开挖,可在上游挖一处集水坑,把三方水泵安放好,调和正常试运转后再进行开挖。挖槽断面、堆土位置,堆土边缘至槽边的距离不少于1米。现有地下构筑物、管线情况、安

全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员熟悉机械挖土有关安全操作规程,并与测量人员配合,及时量测槽底高程和宽度及放坡,防止超挖及放陡坡。确保槽底土壤结构不被扰动和破坏,开挖时用挖掘机从下游向上游开挖管线沟槽,根据本工程进行土方调运。用水准仪进行沟槽地面高程跟踪控制,预留10cm土层,用人工清理,避免超挖,以免扰动槽底原土,在槽底每隔10cm钉一木桩,在木桩上标出需下挖的深度,挂线。如遇有地下水的情况,用人工挖宽30cm,深30cm的排水沟排入既入井,保证干槽施工。为保证施工安全,沟边设专人看护,沟边两侧1m内不许堆土。自检合格后报驻地监理验收,经驻地监理验收合格后,进行下道工序。 沟槽允许偏差 (4)、安全措施:

四大管道焊接施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

1.目的 指导盘北煤泥矸石电厂一期(2×300MW)工程#1机组四大管道系统焊接作业。以便于合理组织焊接施工,加强焊接的过程控制,最终达到保证焊接质量的目的。 2.适用范围 本作业指导书适用于指导盘北煤矸石电厂(2×300MW)工程#1机组四大系统管道焊接。包括主蒸汽管道、再热热段管道、再热冷段管道、主给水管道、汽机高压旁路蒸汽管道、低压旁路蒸汽管道、给水泵汽轮机高压进汽管道及支吊架的焊接作业。 3.编制依据 3.1《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009.1-2002) 3.2《A标段施工组织总设计》安徽电建二公司盘北项目部 3.3《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004) 3.4《焊接工艺评定规程》(DL/T868-2004) 3.5《火力发电厂施工质量检验及评定标准》(焊接篇)(2010年版) 3.6《火力发电厂焊接热处理技术规程》(DL/T819-2010) 3.7《火力发电厂金属技术监督规程》(DL438—2009) 3.8《火力发电厂异种钢焊接技术规程》(DL/T752-2001) 3.9《主蒸汽管道图纸》、《再热热段管道图纸》、《再热冷段管道图纸》、《主给 水管道图纸》、《汽机高压旁路蒸汽管道》、《低压旁路蒸汽管道》、《给水泵汽轮机高压进汽管道图纸》广东电力设计院 3.10《焊接工艺评定书》(安徽电建二公司焊培站提供) 3.11《工程建设标准强制性条文.电力工程部分》2006年版 3.12《A标段质量达标创优规划》安徽电建二公司盘北项目部 3.13《焊工技术考核规程》(DL/T679-1999) 4.作业项目简述 4.1 工程概况 4.1.1 主蒸汽管道:

HDPE管施工方法

H D P E管施工方法(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

七、HDPE管施工 (一)、 HDPE管施工工艺 1)HDPE管安装前应进行管材外观质量的检查,要求如下:管材的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象;管材的内外壁应光滑、平整、无汽泡、无裂口、无明显痕迹和凹陷;管材端面应平整,并垂直于轴线;管材不得有异向弯曲,直线度公差应小于3‰;管材应完整无损、浇口、溢边应修平整,内外表面光滑、无明显裂纹。经外观质量检查不合格者不得使用。 2)管道在管底标高和管基质量检查合格后,所用管材、管道配件及其材料经抽样检查(按根或件数的10%)合格后,方进行铺设,并按以下的原则进行实施: a 管道基础、开挖、回填、管道与检查井的接驳等均按《给水排水管道施工及验收规范》进行施工。 b 管道施工的测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理等技术要求,按现行国家标准《给水排水管道施工及验收规范》规定执行。 c 管道接头,按规范要求DN500内HDPE双壁波纹管采用弹性密封圈柔性接头。 3)管道敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管道基础采用砂砾垫层基础。 4)沟槽底净宽度,按管外径两侧各加工作面计算宽度。开挖沟槽,严格控制基底高程,基底设计标高以上~的原状土,在铺管前人工清理至设计标高。 5)管道安装完毕后按《埋地高密度聚乙烯双壁波纹管结构排水管道工程技术规程》进行闭水试验。 6)管道安装验收合格立即回填,先回填到管顶以上一倍管径高度,沟槽回填从管底基础部位开始到管顶范围内人工回填。 7)从管底到管顶以下范围内的沟槽回填材料采用中粗砂。 8)沟槽回填从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填,确保管道及构筑物不产生移位,必要时可以对管道采取限位措施。

排水管道沟槽开挖报验申请表精编版

排水管道沟槽开挖报验申请表

排水管道沟槽开挖报验申请表 工程名称:安康市生活垃圾填埋场排水工程编号:1 致:汉滨区长达监理公司(监理单位) 我单位已完成了K631.55—K600排水管道沟槽开挖施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1:沟槽开挖检验批质量检验记录 2: 隐蔽工程验收记录 承包单位(章):陕西有色建设有限公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构:汉滨区长达监理公司 总/专业监理工程师: 日期:年月日

排水管道沟槽开挖报验申请表 工程名称:安康市生活垃圾填埋场排水工程编号:2 致:汉滨区长达监理公司(监理单位) 我单位已完成了K600—K560排水管道沟槽开挖施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1:沟槽开挖检验批质量检验记录 2: 隐蔽工程验收记录 承包单位(章):陕西有色建设有限公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构:汉滨区长达监理公司 总/专业监理工程师: 日期:年月日

排水管道沟槽开挖报验申请表 工程名称:安康市生活垃圾填埋场排水工程编号:3 致:汉滨区长达监理公司(监理单位) 我单位已完成了K560—K520排水管道沟槽开挖施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1:沟槽开挖检验批质量检验记录 2: 隐蔽工程验收记录 承包单位(章):陕西有色建设有限公司 项目经理: 日期:年月日

审查意见: 项目监理机构:汉滨区长达监理公司 总/专业监理工程师: 日期:年月日 排水管道沟槽开挖报验申请表 工程名称:安康市生活垃圾填埋场排水工程编号:4 致:汉滨区长达监理公司(监理单位) 我单位已完成了K520—K480排水管道沟槽开挖施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1:沟槽开挖检验批质量检验记录 2: 隐蔽工程验收记录 承包单位(章):陕西有色建设有限公司 项目经理: 日期:年月日

电厂四大管道安装作业指导书

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工组织及计划 4、施工准备 5、施工步骤 6、质量控制 7、安全文明施工 8、附页

1.编制依据 2.工程概况2.1工程概况 XX电厂二期2*330MW汽轮发电机组由东方电气集团供货,其整套机组设计为亚临界、一次中间再热、双缸双排汽、直接空冷抽汽凝汽式机组,机组启动方式为高中压缸联合启动方式。

4#机组四大管道是由内蒙古电力勘测设计院设计。 2.2工程范围: 2.2.1主蒸汽管道从锅炉高温过热器联箱出口两根管道(φ406.4×52)转为一根管道(ID375×40)至汽机房,再一分为二(ID267×29)至两只主汽门。主蒸汽管道材质为A335P91。设计温度为545℃,设计压力为18.26MPa。 2.2.2再热热段蒸汽管道是由锅炉末级再热器集箱出口管道φ609.6×40合二为一至汽机房,再一分为二ID724×35至两只中压汽门。末级再热器出口集箱设计有一水压试验堵板阀。再热热段蒸汽管道材质为A335P22。 2.2.3再热冷段蒸汽管道是由高中压汽缸排汽出口至低温再热器联箱进口管道(φ457.2×30)至锅炉低温再热器进口集箱,材质为A672B70CL32。 2.2.4高压给水管道:由三台给水泵出口,经三台高加至省煤器进口之间的主体管道,还包括1号高加入口至3号高加出口,高压给水旁路管道;给水再循环管道:三台给水泵出口至除氧器进口之间的管道;减温水管道包含二路管道:即一路冷再热喷水减温管道:另一路由三台给水泵中间抽头至冷再热喷水减温器;过热器喷水减温管道:由高压电动给水泵出口,电动闸阀后给水母管接口至过热器减温器接口;锅炉上水管道。 2.3供货状况 四大管道的管材及管件由于材质特殊,全部实行外购。四大管道由业主委托配管公司实现工厂化加工,其支吊架全部由中标单位生产和供货。四大管道的疏水管道现场下料安装。 2.3.1工程量 2.3.1.1主蒸汽管道工程量(一台机)

PE污水管道施工技巧交底

污水管道安装技术交底 1.施工准备 1.1.1材料 PE双壁波纹管,承插口连接。管道的走向、标高及坐标等应满足设计要求,且符合施工规范的要求。橡胶圈应是管材厂家配套产品。且符合国家标准。 1.1.2机具 电动工具:平板振捣器 手动工具:手锯,吊链,棉纱绳,锉刀。 1.1.3施工工艺 1、管道铺设方式为在碎石基础上铺设PE双壁波纹管承插口橡胶接口管道。 2.直埋法施工的PE双壁波纹管采用碎石基础,沟槽经验收合格后即进行碎石垫层部分基础施工。基础采用碎石,由人工铺筑,平板振捣器振密。碎石选用优质石料。 碎石基础铺筑作到表面平整,其横断面最大水平偏差控制在±10mm 以内,压实系数不低于0.95,以满足管道的安装要求。 3、检查井均为矩形,采用钢筋混凝土现场浇注,波纹管检查井基础砼采用C15,基础厚150mm,下设500mm的3:7灰土垫层,遇地下水采用干砌片石垫层。 工作坑:

4、由于PE双壁波纹管大头承口处呈喇叭状,每节管承口处需要挖一稍深的工作坑,以便使管子稳平及检查、修找胶圈就位情况。随安管 挖工作坑,保证工作坑有足够尺寸,使管子大口悬空。 下管、排管(布管): 5、管道安装采用人工安装。槽深不大时由人工抬管入槽,槽深大于3m或管径大于公称直径DN400mm时,用非金属绳索溜管入槽,依次平稳地放在碎石基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。混合槽或支撑槽,采用从槽的一端集中下管,在槽底将管材运送到位。砂基础垫层经验收合格后进行下管施工,下管前将管道内外壁清扫干净,并进行外观检查,合格品用于吊放。 按设计要求进行排管(布管),排管从下游开始排放,管道承口为进水方向,两管节间搭接300~400mm。 6、调整管材长短时用手锯切割,断面应垂直平整,不应有损坏。2.管道安装: 2.1 安装前管床处理 管床必须处理得连续平整,不得有大颗粒圆石(直径大于38mm)或尖角形石块(大于25mm),防止应力集中损伤管道。 2.2稳管 由于管道承口为进水方向,管道安装从下游开始安装,朝上游连续铺设。

国标工业金属管道工程安装记录表格

国标工业金属管道工程安装记录表格工业金属管道工程交工技术文件 工程项目名称: 单位工程名称: 管道安装建设单位: 施工单位: 盛安建设集团有限公司 年月日 交工资料目录 序号记录名称编号份数页次备注 开工报告 建设单位施工单位工程名称工程地点单位工程名称工程造价计划开工日期年月日计划竣工日期年月日实际开工日期年月日实际竣工日期年月日序号工程开工条件具备情况 1 施工图纸全部到达并经过会审 2 施工组织设计已经批准并进行交底 3 施工预算已经编制 4 “三通一平”及现场条件能满足施工要求 5 设备材料半成品供应能满足连续施工6 劳动力计划已落实 7 施工机械能保证施工要求延期 或提 前开 竣工 原因 工程 内容 简介 监理单位(公章) 建设单位(公章) 施工单位(公章) 审批意见: 审批意见:

施工负责人: 负责人: 负责人: 年月日年月日年月日 图纸会审记录 建设单位施工单位单位工程名称会审地点会审图纸名称会审日期一、参加会审人员签字: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、会审中发现的问题 三、处理意见和解决方法: 施工技术负责人: 制表人: 技术交底记录 建设单位施工单位单位工程施工日期分项工程名称依据标准交底简要内容: 交底人: 接受人: 安全交底记录 建设单位施工单位单位工程施工日期分项工程名称依据标准交底简要内容: 交底人: 接受人: 设计变更明细表建设单位施工单位工程名称设计单位单位工程依据标准

分部设计变更通知单序工程名称单位工程名称变更内容号编号页数分项 附设计变更通知单份 施工技术负责人: 制表人: 阀门试验记录 建设单位施工单位分部工程名称施工日期分项工程名称依据标准 压力试验密封试验型号试验数结果压力时间压力时间量规格比例介质介质 (MPa) (min) (MPa) (min) 备注: 建设单位代表: 监理单位代表: 检验员: 试验人: 管道安装记录 建设单位施工单位分部工程名称施工日期分项工程名称依据标准管道(系统)编号压力(Mpa) 温度(?) 介质 规格 材质 数量 接口型式 对口间隙(mm) 错口(mm) 最 座标(mm) 大 安标高(mm) 装 偏垂直度(mm) 差弯曲度(mm)

电力建设发电项目施工汽机专业四大管道安装施工方案

汽机四大管道安装施工方案 1.概述: 1.1工程概况 2*1030MW超超临界燃煤机组工程四大管道,其中包括主蒸汽管道、热再热蒸汽管道、冷再热蒸汽管道、 高压旁路管道、低压旁路管道、高压给水管道、给水再循环管道、高压旁路减温水管道。 1.2四大管道各系统 主蒸汽管道及高温再热蒸汽系统均采用单元制系统,即主蒸汽管道和再热蒸汽管道分别从过热器、再 热器出口联箱直接引出,接至主汽门和再热汽门。在入口前设压力平衡连通管;低温再热管道采用分—总—分结构,即从高压缸排汽口引出两根管道,汇总成一根管道,在连接再热器入口时再分成两根管道;主 给水系统共设置6台卧式、双流程高压加热器,分为两列,每列三台。给水采用电动关断大旁路系统,每 列高加可以单独运行。 2.编制依据: 2.1 华东电力设计院图纸J1102、J1103、J1104、J1105、J1106、J1202、J1203、J1204 2.2 汽轮机厂家管道安装图 2.3 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL5031-94 2.4 《火力发电厂施工质量检验及评定标准》管道篇 2.5 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 2.6 《火力发电厂施工质量检验及评定标准》焊接篇 2.7 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009。1-2002 2.8 《BZ0153强制性条文—电力工程部分》 3.机具、工器具配备: 3.1 施工机具 汽机间桥式起重机130/25t 1台 600吨履带吊 1台 20吨炉顶吊 1台 5吨卷扬机 2台 3吨卷扬机 1台 70吨汽车吊 1台 50吨拖车 1台 手拉链葫芦 10吨 6台 手拉链葫芦 5吨 24台 手拉链葫芦 2吨 8台 角向磨光机 15台 水平尺 10只 3.2 量具 钢盘尺 30米 2把 卷尺 5米 9把 钢板尺 1米 2把 磁力线坠 2个 水平尺 2把 水准仪 1台 3.3 其它工具及机械 起重用工器具 20吨卸扣 20个 起重用工器具 10吨卸扣 10个 1

球墨铸铁管道施工安装方法

球墨铸铁管道施工安装方法 一、安装前的准备工作: 1、施工安装人员的准备: 1)计划安装操作人员24人,分为两组,每组分为两班,每班6人。 2)施工安装前对全部安装人员举办一次短期培训班,培训的主要内容是:了解安装任务与要求;统一和熟悉安装工艺操作内容和质量标准;明确安全操作程序方法,达到统一思想,明确责任,安全施工,确保质量标准的目的。 3)对安装操作人员实施责任管理,明确分工与任务,把全部任务细分到组、班和个人,确保按期完成。 2、施工安装工具的准备: 1)短途转运,准备胶轮抱车工具,三角活动吊架二付,5个导链两个,人力装卸。 2)管道安装:准备3个导链,4个5t千斤顶以及白综绳,撬杠等工具。 3)检查插口、胶圈情况、检验测量等工具。 3、安装前的现场检测、插口检查准备 1)按设计图纸对安装现场进行高程、轴线距离测量。 2)平整清理安装现场、使转运畅通,安装就位无障碍。 3)对管道插口制造情况检查,是否有凹凸、砂眼,并修理毛剌。 4)对密封胶圈用皂水浸泡情况,胶圈应无气孔,裂缝、并具有一定的弹性性能。满足装配要求。做一次试验,观察插管松紧度。 二、球墨铸铁管道安装 铸铁管道安装的工序流程是:管体原地检查;装车短运至安装沟床旁;管体清扫与管口情况;用双架木放管道下槽就位;套装止水胶圈;承插安装;校核管轴线

与管口插入深度;检查胶圈挤压状况与测量圈挤压均匀度。 1、管体就地检查: 1)管道经长途运输中是否受到损伤; 2)管体在制作中是否残留缺陷,如裂缝、砂眼、毛剌、变形,管口不圆度等. 3)检查承口工作面和插口槽面是否有凹凸,毛刺,裂缝以及影响胶圈密封的现象存在,并予以清除。 2、短运 1)吊装、吊卸不能用钢丝绳穿管绑扎,以防损伤管口。 2)管道装车后必须用绳绑牢,方可运输。 3)装卸运输必须指定专人指挥,确保人身与设备安全。 3、管道清扫 1)清扫管内杂物、浮土; 2)清理管口,涂刷润滑剂; 3)用聚氯乙烯纸两端封口、以防下管时二次污染。 4、下槽就位 1)采用方木双架设坡、双绳慢放滚下就位,杜绝自由滚放的办法。 2)管道下槽,槽下不能有人,防止不安全事故发生。 3)管道下槽,设立临时地锚,绳绕地锚慢慢放下,进行安全操作。 4)管道入槽后就位,采用千斤顶调正,使其轴心线基本一致。 5、套装胶圈 1)在承插口刷润滑油的基础上,将用肥皂水浸泡好的密封胶圈套装在插口环槽中,套装时周围用力均匀,仅防扭曲,周围粗细匀沉,弹性良好,紧度适宜; 2)涂刷植物油润滑、求行顺利地插入承口内;

报验申请表附件

资料报验申请表附件 A1 工程开工/复工报审表 我方承担的(工程名称)工程附件:1、开工报告;2、(证明文件); A2 施工组织设计(方案/变更)报审表 我方根据施工施工合同的有关规定已完成了(工程名称)工程施工组织设计附件:1、施工组织设计(施工方案)报批表;2、施工组织设计方案; A4 报验申请表 模板拆除报验申请表附件:1、模板拆除工程检验批质量验收记录表; 2、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表; 3、现浇混凝土模板安装,拆除施工记录; 饰面砖粘贴报验申请表附件:1、饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表; 六层放线报验申请表附件:1、多层高层的各层放线测量记录; 2、施工放线验收记录; 3、施工放线图; 砖砌体分项工程报验申请表附件:1、砖砌体工程检验批质量验收记录表; 2、砖砌体质量控制施工记录 3、构造柱配筋砌体配筋、拉结筋施工记录; 4、中间交接检验记录; 钢筋工程报验申请表附件:1、钢筋加工检验批质量验收记录表; 2、钢筋安装工程检验批质量验收记录表; 3、隐蔽工程验收记录表; 4、中间交接检验记录表; 模板工程报验申请表附件:1、模板安装工程检验批质量验收记录表; 2、中间交接检验记录; 3、现浇混凝土模板安装,拆除施工记录; 混凝土工程报验申请表附件:1、混凝土配合比及浇筑施工记录; 2、混凝土坍落度检查记录; 3、混凝土施工检验批质量验收记录表; 4、现浇混凝土全过程施工记录; 5、中间交接检验记录; 6、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表 模板拆除报验申请表附件:1、模板拆除工程检验批质量验收记录表; 2、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表; 3、现浇混凝土模板安装,拆除施工记录; 电气工程报验申请表附件:1、电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(照明);

四大管道施工方案(报审版)

1. 目录.............................................. 1页 2. 概述.............................................. 2页 3. 编制依据.......................................... 2页 4. 工程进度及劳动力安排.............................. 2页 5. 施工准备及工作条件................................ 2页 6. 施工方法、步骤及作业程序.......................... 3页 7. 质量技术要求...................................... 5页 8. 安全技术措施及文明施工要求........................ 6页 9. 交底记录........................................... 12页0 湖北工蹲 HICC

1 湖北省工业建筑集团安装工程有限公司江苏利淮钢铁发电项目 1.概述 1.1本方案适用于江苏利淮钢铁集团1*80MW煤气高效利用发电工程四大(高压给水、主蒸汽、低温再热蒸汽、高温再热蒸汽管道)的安装。 1.2工作内容包括管子、管件及附件的检验;支、吊架的制作安装;管道安装;阀门及其它附件安装。2编制依据 2.1《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5190.5—2012 2.2设计图纸,施工说明。 3.工程进度及劳动力安排3.1.劳动力安排 3.2.工期:70天 4. 施工准备及工作条件 4.1.1施工组长必须能够看懂、熟悉施工图纸及管道走向,清楚现场厂房结构框架编号,施 工前进行现场实际勘测,要求施工组长参加过同类工程项目2个以上; 4.1.2施工组长必须熟悉本施工项目施工工序,对安装工艺全面掌握,讲究安装工艺; 4.1.3施工人员中技工应占 60%以上且有一定施工经验,每名施工人员在施工前经过专业技 术及安全培训并考试合格,新加入施工中的人员必须接受技术交底才能上岗作业; 4.1.4每名施工作业人员必须经身体检查,不宜登高者不得从事高空作业; 4.1.5每名特种作业人员必须持证上岗,要求特种作业证复印件放置胸卡内; 4.1.6施工人员必须建立自我保护意识,不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,杜绝习惯性违章; 4.2机械、工器具要求 4.2.1施工前必须准备足够的运输及起重机械,以满足不同施工要求,施工前按组配备常用 吊装工器具,汽机厂房内的50t桥式起重机具备使用条件; 4.2.2运输、起重机械必须有良好的使用性能,并按定期维护,起重指挥人员必须熟悉吊车和卷扬的性能,了解作业工况,能够顺利完成施工作业方能进行吊装作业; 4.2.3在施工前,所用工器具必须齐全,并且检验其性能完好,满足施工中安全、技术要求;测量工器具必须经过校验,且在校验期内才能在施工中使用; 4.3材料、半成品质量要求

管道安装施工技术方案

管道安装施工技术方案

目录 1工程概况 2 2编制依据 2 3施工应具备的条件 2 4施工主要机具及材料 2 5施工方法、步骤 4 6主要质量标准和保证质量的主要措施 5 7应注意的质量问题7 8安全及文明施工要求7 9强制性条文8 10附件10

1工程概况 本工程为古交发电厂二期3#、4#炉烟气脱硝技术改造项目,管道材质为别为:20#、SS316、SS304、FRP等,管道直径为φ18~φ730。管道安装工作主要分如下区域。 2编制依据 (1)《工程建设强制性条文》2006版(电力工程部分)第一篇火力发电工程 (2)《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂(DL5009.1-2002) (3)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21 (4)《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.7-2010焊接篇 (5)《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.5-2010管道篇 (6)《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.2-2010锅炉机组 (7)《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.8-2010锅炉机组 (8)《火力发电厂汽水管道设计技术规定》(DL/T5054-1996) (9)《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》(SDGJ6-90) (10)《管架标准图》(HG/T21629-1999) (11)《钢制管法兰》HG/T20592-2009 (12)《钢制管法兰用紧固件》HG/T20613-2009 (13)管道施工图纸 3施工应具备的条件 3.1相关设备已具备管道安装条件。 3.2施工场地通道畅通,存在的交叉作业项目已采取防范措施,施工动力电源、照明电源分别接好,夜间照明光线充足。 3.3设备、材料已到现场,并已经各方验收合格。 3.4设备安装图纸经《图纸会审》,相关问题已解决。 3.5施工机具检验合格并已到施工现场。

四大管道支吊架规范书

附件1 技术规范1 总则 “”新建项目工程的四大管道(包括主蒸汽管道、高压旁路管道、xxxx上大压小1.1 本技术规范用于高温再热蒸汽管道、低压旁路管道、低温再热蒸汽管道、高压给水管道(含汽泵再循环管道)、高旁减温水、以及主汽和热段管道的暖管、疏水管道,以下简称(四大管道))支吊架支吊架。它提出了四大管道支吊架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。锅炉厂供货范围内的四大管道支吊架由锅炉厂负责,不属于本次招标范围。 1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求做出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,投标方必须满足其要求。 在签订合同之后,招标方保留对本规范书提出补充要求和修改的权力,投标方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由买卖双方商定。 “技术差异都必须清楚地表示在本招标文件的(无论多少或微小)1.3 投标方如对本招标文件有偏差”中。否则招标人将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。禁止更改本招标书内各条表款序号。 1.4 投标人对四大管道支吊架(包括附件)负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.5 本技术规范书所使用的标准,如遇与投标方所执行标准发生矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。 1.6 在合同签订后,按本招标文件的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等标准清单给招标方,由招标方确认。招标方有权因协议、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 1.7 投标设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。 1.8 本技术规范经买卖双方共同确认和签字后将作为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。 1.9 投标方具有与招标设备相同/相近产品的设计、制造能力,且实践已证明产品是成熟的,并有可靠的运行业绩。投标方须在投标文件中提供相关合同文件的封面、签字页和参数页的复印件(应能说明电厂或变电站生产/投产日期和参数)以证明其满足本次招标的业绩要求,否则其投标文件无效。. 1.10 本工程采用统一的KKS编码标识系统。编码范围包括投标方所供系统、设备、主要部件和构筑物等,投标方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用KKS编码。投标方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编码。具体标识要求和原则在签订合同后提供。 2 工程概况 2.1 厂址位置 xxxx“上大压小”新建项目工程,建设规模为2×350MW循环流化床超临界热电联产机组。项目地处江苏省徐州市沛县境内。沛县位于徐州市的西北面,东临微

室外给水管道及配件安装方法汇总-精

室外给水管道及配件安装 1适用范围 本章适用于工作压力不大于 1.0Mpa的室外给水管网系统安装工程的质量检验与验收。 2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 3施工准备 3.1材料准备 (1)室外架空敷设的管道应采用镀锌钢管、非镀锌钢管。塑料管道不得露天架空敷设,必须露天架空敷设时应有保温和防晒措施。埋地管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管、铸铁管或球墨铸铁管。 (2)塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 (3)所有管材和管件均应有出厂合格证。 3.2机具准备 机械:套丝机、试压泵、砂轮机、磨光机、电焊机、弯管器、空压机、虎钳、挖掘机、热熔器等。 工具:钢锯弓、活动扳手、管子割刀、倒链、管钳、铁锹、铁镐、大锤等。 量具:水准仪、水平尺、压力表、钢卷尺、游标卡尺、塞尺等。 3.3 作业条件 (1)管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地,管道走向上的障碍物清除干 净。 (2)在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 (3)做好散管和下管的预备工作。 4施工工艺 4.1工艺流程 A版第0次修改第1页共10页编制人:孙新慧

4.2操作工艺 4.2.1管道安装铺设的一般规定: (1)管道不得铺设在冻土上。 (2)管道应由下游向上游依次安装,承插口连接管道的承口朝向水流方向,插口顺水方向安装。 (3)管道穿越公路等有荷载处应设套管,在套管内不得有接口,套管宜比管外径大两号。 (4)管道安装和铺设工程中断时,应用木塞或其他盖堵将管口封闭,防止杂物进入。 (5)在UPVC管道上采用专用管件可直接带水接支管,在同一根上开多孔时, 相邻两孔口间的最小距离不得小于所开孔孔径的7倍。 (6)给水管道上所采用的阀门、管件等其压力等级不应低于管道设计工作压力,且满足管道的水压试验压力要求。 (7)施工前,要掌握管线沿途的地下其它管线的布臵情况。 (8)塑料管和异种管之间的连接,应采用金属嵌件的管件之间作为过渡。 4.2.2散管和下管。散管是检查并疏通好的管子沿沟散开摆好,其承口应对着水流方向,插口顺着水流方向。下管是把管子从地面放入沟槽中,下管方法分人工下管和机械下管、集中下管和分散下管、单节下管或组合下管等几种。下管的方法可根据管径大小、管道长度和重量、管材和接口强度、沟槽和现场情况及拥有的机械设备等条件而定。当管径较小、重量较轻时,一般采用人工下管。当管径较大、重量较重时,一般采用机械下管。人工下管时,将绳索的一端拴固在地锚(或其它牢固物)上,接信绕过管子的一端,并在沟边斜放滑木至沟底,用撬杠将管子移至沟边,再慢慢地放绳,使管沿着滑木滚下。机械吊管要注意上方高压线或地下电缆, 严防事故发生。 423管道的连接或对口 (1)管道的连接方法有:丝接、焊接、胶圈接口、粘接、热熔连接、水泥捻口等,具体连接方法见室内给水管安装。 (2)管道对口和调直稳固。下至沟底的铸铁管或混凝土管在对口时,可将管子插口稍稍抬起,然后用撬棍将管子校正,使承插间隙均匀,并保持直线,管子两侧用土固定。遇有需要安装阀