第一节 基本概念和理论概述

一、矿井火灾发生的基本要素 (1)热源。 (2)可燃物。 (3)空气。 二、矿并火灾的分类

(1)根据不同引火热源,矿井火灾可分为外因火灾和内因火灾。 外因火灾是由于外部热源引起的火灾。

内因火灾是由于煤炭等易燃物质在空气中氧化发热并积聚热量而引起的火灾。 (2)根据不同发火地点,矿井火灾分为井筒火灾、巷道火灾、采煤工作面火灾、煤柱火灾、采空区火灾和硐室火灾。

(3)根据不同燃烧物,矿井火灾可分为机电设备火灾、火药燃烧火灾、油料火灾、坑木火灾、瓦斯燃烧火灾和煤炭自燃火灾。

三、煤炭自燃发火 1. 煤的氧化自燃过程 其过程如图图2-1-1所示。

煤炭自燃一般要经过3个时期: (1)潜伏期。 (2)自热期。 (3)自燃。

井下发生自燃发火时往往会出现以下一些可被人感觉的征兆: (l)嗅觉。 (2)视觉。 (3)感(触)觉。 2.煤炭自燃的条件

从煤的氧化自燃过程可以看出,煤炭自燃必须具备以下三个条件: (1)煤炭具有自燃的倾向性,并呈破碎状态堆积存在; (2)连续的通风供氧维持煤的氧化过程不断地发展; (3)煤氧化生成的热量能大量蓄积,难以及时散失。 3.煤的自燃发火期

图2-1-1 煤自燃发展过程示意图

从理论上讲,煤层的自燃发火期定义为:从发火地点的煤层被揭露(或与空气接触)之日起,至出现《矿井防灭火规范》中定义的有关现象之一,或温度上升到自燃点为止,所经历的时间叫煤层的自燃发火期,以月或天为单位。煤层最短自燃发火期是指在最有利于煤自热发展的条件下,煤炭自燃需要经过的时间。

4.影响煤炭自燃发火的因素

煤炭自燃发火的因素较多,概括起来主要有如下几个方面:

(1)煤的自燃倾向性

煤的自燃倾向性是煤自燃的固有特性,是煤炭自燃的内在因素,属于煤的自燃属性。《煤矿安全规程》规定煤的自燃倾向性分为3 类:I类为容易自燃,II类为自燃,III类为不易自燃。

煤的自燃倾向性主要取决于以下几个方面:

①煤的变质程度。

②煤的孔隙率和脆性。

③煤岩成分。

④煤的水分。

⑤煤中硫和其它矿物质。

⑥煤中的瓦斯含量。

(2)煤层的赋存地质条件

①煤层越厚与倾角。

②地质构造。

③煤层埋藏深度。

④围岩的性质。

(3)开拓系统

开采有自燃发火危险的煤层时,开拓系统布置十分重要。有的矿井由于设计不周,管理不善,造成矿井巷道系统十分复杂,通风阻力很大,而且主要巷道又都开掘在煤层中,切割煤体严重,裂隙多、漏风大。因而,造成煤层自燃发火频繁。

(4)采煤方法

采煤方法对自燃发火的影响主要有回采时间的长短、采出率的高低、采空区的漏风状况以及近距离煤层同时开采时错距和相错时间等。

(5)漏风条件

只有向采空区不断的供氧,才能促使煤炭氧化自燃,即采空区漏风是煤炭自燃的必要条件。

对于“U”型通风系统的采空区,按漏风大小和遗煤发生自燃的可能性将采空区沿推进方向分为三个区域:窒息带Ⅲ(不自燃带)、自燃带Ⅱ(宽度为L2)和散热带I(宽度为L l )

从安全的角度考虑,自燃带的最大宽度为L l + L2 ,设

工作面的推进速度为υ,则在I、Ⅱ带内煤暴露于空气的

时间τ=(L l + L2)/υ(月),如自燃发火期为τS,当:

τS≤(L l + L2)/υ(2-1-1)

说明自燃带内有△L=L l + L2-υτS宽度存在时间超

过自燃发火期,有自燃危险。而采空区自燃带最大宽度取

决于顶板管理。根据顶板的岩石冒落特点,采用与岩性相适应的顶板管理方法,减小L l + L 2之值,即可减小自燃发火的危险性。

由此可见,采空区遗煤自燃与否主要取决于工作面的推进速度和自燃带最大宽度L l + L 2。另外,煤层群开采的顺序以及同采时的错距不合理会增大采空区自燃发火的危险性。

四、矿井火灾的危害 (1)人员伤亡。 (2)矿井生产接续紧张。 (3)巨大的经济损失。 (4)污染环境。 五、火风压

火灾时高温烟流流过巷道所在的回路中的自然风压发生变化,这种因火灾而产生的自然风压变化量,在灾变通风中称之为火风压。

1、火风压的计算方法

在如图2-1-3 所示的模型化的通风系统中,在F 点发火,由于火源下风侧3-4 风路的风温和空气成分发生变化,从而导致其密度减小,该回路产生火风压,根据火风压定义可得:

H f =Zg (ρma -ρmg ) (2-1-2)

式中 H f —火灾时1-2-3-4-1 回路的火风压,Pa ;

Z —1-2-3-4-1回路的高差,m ;

ρma 、ρmg —分别为3-4 分支火灾前后空气和

烟气的平均密度,kg/m 3

2、火风压的特性

(l)火风压产生于烟流流过的有高差的倾斜或垂直巷道中;

(2)火风压的作用相当于在高温烟流流过的风路上安设了一系列辅助通风机;

(3)火风压的作用方向总是向上。 3、风流的紊乱形式

(1)旁侧支路风流逆转。如图2-1-4(a)、2-1-4(b)所示。 (2)主干风路烟流逆转。如图2-1-5所示。 (3)火烟逆退。

图2-1-5 主干风路烟流逆

六、矿井火灾防治的技术途径

(一)外因火灾防治的技术途径

外因火灾是由外部火源引起的火灾。预防外因火灾发生的技术途径有两个方面:一是防止火灾产生;二是防止已发生的火灾事故扩大,以尽量减少火灾损失。

1.预防外因火灾产生的措施

(1)防止失控的高温热源产生和存在。

(2)尽量不用或少用可燃材料,不得不用时应与潜在热源保持一定的安全距离。

(3)防止产生机电火灾。

(4)防止摩擦引燃。①防止胶带摩擦起火。胶带输送机应具有可靠的防打滑、防跑偏、超负荷保护和轴承温升控制等综合保护系统;②防止摩擦引燃瓦斯。

(5)防止高温热源和火花与可燃物相互作用。

2.预防外因火灾蔓延的措施

其措施有:①在适当的位置建造防火铁门,防止火灾事故扩大。②每个矿井地面和井下都必须设立消防材料库。③每一矿井必须在地面设置消防水池,在井下设置消防管路系统。

④主要通风机必须具有反风系统或设备,并保持其状态良好。

(二)自燃发火防治的技术途径

根据煤炭自燃发火的机理和条件,通常从开采技术、堵漏措施、介质法防灭火三个方面采取措施进行预防。

第二节开采技术预防自燃发火

一、井下易于自燃的区域

(1)采空区。自燃火区主要分布在有碎煤堆积和漏风同时存在、采空时间大于自燃发火期的地方。

(2)煤柱。尺寸偏小、服务期较长、受采动压力影响的煤柱,容易压酥碎裂,其内部产生自燃发火。

(3)巷道顶煤。采区石门、综采放顶煤工作面沿底掘进的进回风巷等,巷道顶煤受压时

间长,压酥破碎,风流渗透和扩散至内部(深处),便会发热自燃。

(4)断层和地质构造附近。工作面搬家和不正常推进以及工作面过地质构造带或破碎带都是煤自燃发生频率较高的区域。

二、开拓开采技术预防自燃发火的措施

为满足开采技术要求,通常应采取以下技术措施:1.合理确定开拓方式

(1)尽可能采用岩石巷道。

(2)分层巷道垂直重叠布置。

图2-1-6 火烟滚退示意图

(3)分采分掘布置区段巷道。(见图2-2-1、2-2-2)。 (4)推广无煤柱开采技术。 2.选择合理的采煤方法

(1)长壁式采煤方法的巷道布置简单,采出率高,有利于防止自燃发火。

(2)选用合理的顶板管理方式。

(3)选择合理的回采工艺及其参数,以便尽可能提高回采率,加快回采进度。

(4)合理确定近距离相邻煤层(下煤层顶板冒落高度大于层间距)和厚煤层分层同采时两工作面之间的错距,防止上、下采空区之间产生角联漏风。

(5)选择合理的开采顺序。合理的开采顺序是:煤层间采用下行式,即先采上煤层,后采下煤层;上山采区先采上区段,后采下区段,下山采

区与此相反。

第三节 堵漏措施防治自燃发火

一、选择合理的通风系统

正确选择通风系统,减少漏风,对防止自燃发火有重要作用。其措施如下: (1)选择合理的通风系统。

(2)实行分区通风。

(3)选择合理的采区和工作面通风系统。(图2-3-2、图2-3-3)。

二、增阻减少漏风防灭火 1.合理确定通风构筑物的位置 2.堵漏措施

(1)沿空巷道挂帘布。

(2)利用飞灰充填带隔绝有空区。 (3)利用水砂充填带隔绝采空区。

图2-3-3 W 型通风系统

图2-3-2 U 型通风系统

(4)喷涂泡沫防止漏风。 (5凝胶堵塞漏风。 三、均压减少漏风防灭火 (一)不同调压设施局部调压的原理

1.调节风窗调压的原理 如图2-3-5 (a)(b )所示 2、风机调压的原理 如图2-3-6 所示

3、风窗-风机联合调压的原理 (二)均压防灭火的方法 1.开区均压

1)工作面并联漏风的开区均压

工作面并联漏风是后退式回采U 型通风系统工作面采空区扩散漏风的简化等效风路,如图2-3-8。

并联漏风的开区均压是在工作面进风或回风中安设调节风窗,或稍稍启开与工作面并联风路中的风门d ,以降低漏风压差(工作面通风阻力),减小漏风带宽度,使窒息带覆盖高温点(如图2-3-9)。

2)工作面角联漏风的调压

当同时开采层间距较近两层煤时,因两工作面间的错距较小,造成上下工作面采空区相互连通,而产生对角漏风。如图2-3-10中3-5 虚线所示。

3)工作面复杂漏风 2.闭区均压 1)风门、风窗调节法 2)风筒风机调节法 3)调压气室均压 (1)连通管调压气室 (2)风机调压气室。

第四节 介质法防灭自燃发火

一、灌浆防灭火 (一)灌浆防灭火的机理

(1)泥浆中的沉淀物将碎煤包裹起来,隔绝或减小煤与空气的接触和反应面; (2)浆水浸润煤体,增加煤的外在水分,吸热冷却煤岩,减缓其氧化进程; (3)沉淀物充填于浮煤和冒落的岩石缝隙之间,堵塞漏风通道,减少漏风。

(二)灌浆系统

灌浆系统由制浆设备、输浆管道和灌浆钻孔三部分组成。 1.浆液的制备 (1)浆材的选取。 (2)浆液的制备工艺。 2.浆液的输送

(1)输浆压力与输浆倍线。 (2)灌浆管道的选择。 (3)灌浆钻孔。 (三)灌浆方法 1、采前预灌

所谓采前预灌即是在工作面尚未回采前对其上部的采空区进行灌浆。 2、随采随灌

在采煤工作面推进的同时向采空区灌注泥浆。 (1)钻孔灌浆。如图2-4-1所示。 (2)小巷钻孔灌浆。如图2-4-2所示。 (3)埋管灌浆。 (4)洒浆。

(5)综采工作面插管灌浆。(见图2-4-3) 3、 采后灌浆

(四)灌浆注意事项 (1) 经常观察水情。

(2)灌浆后应再灌几分钟清水,清洗管道,以免泥浆在管道内沉淀。 (3)设置滤浆密闭。 (4)防止地表水流入井下。 (5)灌浆区下部采掘。 二、凝胶防灭火 (一)原理

凝胶防火技术是通过压注系统将基料(xNa 2O ·ySiO 2)和促凝剂(铵盐)两种材料按一定比例与水混合后,注入渗透到煤和岩石的裂隙中,成胶后则固结在煤体中,起到堵漏和防火的目的。其反应方程式如下:

Na 2SiO 3 + NH 4HCO 3 = H 2SiO 3 + Na 2CO 3 + NH 3(g)

(二)凝胶防灭火工艺 1.双箱双泵工艺 如图2-4-5所示。 2.双箱单泵工艺

其工艺流程如图2-4-6所示。如图2-4-7所示

三、阻化剂防灭火 (一)阻化防灭火机理

阻化剂只有与水混合成一定浓度的水溶液后才能抑制和起到防火作用,其防灭火机理为:① 增加煤在低温时的化学惰性,使煤炭和氧的亲合力降低;② 形成液膜包围煤块和煤的表面裂隙面;③ 充填煤柱内部裂隙;④ 增加煤体的蓄水能力;⑤ 水分蒸发吸热降温。实质是降低煤在低温时的氧化速度,延长煤的自燃发火期。

(三)阻化剂材料和浓度选择

目前国内外使用的阻化剂大致有:吸水盐类阻化剂(如氯化钙、氯化镁、岩盐),石灰水、水玻璃,亚磷酸脂,多种表面活性剂,四硼酸氢铵、碳酸铵饱和悬浮液。

(1)阻化材料选择。 (2)药液浓度。 (四)阻化防火工艺 1. 压注阻化剂 (1)压注工艺。 (2)注液量。 2. 汽雾阻化 (1)汽雾阻化系统。 (2)喷雾量 3. 喷洒阻化剂 四、惰气防灭火 (一)注氮防灭火技术 1. 氮气防灭火机理与惰化指标 1) 氮气防灭火机理

(l )采空区内注入大量高浓度的氮气后,氧气浓度相对减小,氮气部分地替代氧气而进入到煤体裂隙表面,这样煤表面对氧气的吸附量便降低,在很大程度上抑制或减缓了遗煤的氧化放热速度;

(2)采空区注入氮气后,提高了气体静压,降低了漏入采空区的风量,减少了空气与煤炭直接接触的机会;

( 3 )氮气在流经煤体时,吸收了煤氧化产生的热量,可以减缓煤升温的速度和降低周围介质的温度,使煤的氧化因聚热条件的破坏而延缓或终止。

2) 注氮防灭火惰化指标

(1)采空区惰化氧浓度指标不大于煤自燃临界氧浓度,一般氧含量应小于7%~10%。

(2)惰化灭火氧浓度指标不大于3%。

(3)惰化抑制瓦斯爆炸氧浓度指标小于12 %。

2. 制氮方法

3. 注氮防灭火工艺

1) 开放式注氮

(1)埋管注氮。

(2)拖管注氮。

2) 封闭式注氮

(1)旁路注氮。

(2)钻孔注氮。

(3)插管注氮。

(4)墙内注氮。

4. 防止采空区氮气泄漏的措施

(1)直接堵漏措施。常见的采空区直接堵漏措施是每隔一定距离在采空区上隅角垒砂袋、注浆或喷涂聚氨脂等。

(2)均压措施。均压措施则是利用均压的原理,降低工作面两端(即进、回风侧)压差,从而减少漏风,起到防止或减少采空区氮气泄漏的作用。

五、泡沫防灭火

(一) 机械泡沫

我国常见的为高倍数空气机械泡沫,它是用高倍数泡沫剂和压力水混合,在强力气流的推动下形成的。它的形成借助于一套发射装置,其工艺系统如图2-5-4所示。

图2-5-4 高倍数泡沫灭火装置

(二)化学惰气泡沫

化学惰泡是由两种药剂进行化学反应而产生的。生成物中的惰气可以窒息火区,而泡沫则可以吸热降温。此外,化学惰泡的药液,还具有较高的阻化能力。当化学惰泡扑灭煤炭自燃火灾后,惰泡溶液存留在残煤上,可以有效地抑制残煤的复燃,从而达到防火的目的。

(三)无机固体三相泡沫

1. 无机固体三相泡沫的形成机理

无机固体三相泡沫由气源、泡沫液、无机固体粉末组成,其形成过程极为复杂。气源可以是空气,也可以是惰气。泡沫液由水添加起泡剂、稳定剂、悬浮剂等组成。无机固体干粉包括:固体废弃物(粉煤灰、矸石粉等)、起固结作用的水泥及添加剂等惰性粉料。其中泡沫液和气源提供的气体共同产生两相泡沫作为固体粉末载体,由无机固体粉末固结提供骨架支撑而形成有一定强度的固态泡沫体,从而使三相泡沫不收缩,不破坏,以达到使用的目的。

2. 无机固体三相泡沫的特点

(1)堵漏风效果好,防灭火效果明显,适用于煤矿井下各种堵漏风的防灭火; (2)防火泡沫流动性好,堵漏风充填可靠,灭火泡沫胶凝早,强度增长快,强度高,适宜巷道空洞直接堆积垛起,可快速熄灭高顶火灾;

(3)材料易取,成本降低;

(5)安全性、环保性好。氨类凝胶等物质有毒有味,固体有机高分子泡沫有毒、易燃、安全性差,而无机固体三相泡沫无毒、无味、无污染、不燃烧,系绿色防灭火材料。

3. 无机固体三相泡沫物理性能调控

4. 无机固体三相泡沫的充填工艺

1) 高冒顶充填作业工艺,如图2-4-11所示。 2) 沿空侧空洞充填

作业工艺如图2-4-12所示,由于无机固化三相泡沫有良好的堆积性能,可手持胶管向空洞内直接充填,无需其它准备工作。

第五节 矿井火灾处理

一、发生矿井火灾时应采取的措施 (一)撤出及救护灾区人员

煤矿井下发生火灾时,矿领导及有关人员的首要任务是保护井下人员的安全,应迅速从危险区撤出与救灾无关的人员,同时采取一定的通风措施防止风流逆转。

(二)侦察火区

火灾发生后,应立即派出矿山救护队和辅助救护队人员侦察火区。首先侦察是否有遇难人员,弄清火源的地点,火灾的性质及火灾的范围。为采取有效的灭火措施提供依据。同时,切断火区电源,派专人量风测气,观察顶板动态,注意风流的变化,防止事故扩大。

二、风流控制

矿井发生火灾时,造成风流混乱的一个很重要的原因是火灾形成的火风压。火风压的作用方向可能与通风机风压方向相同,使矿井总风量增加;也可能与通风机风压方向相反,

使

矿井总风量减少。此外,火风压还可能造成井下局部地区或全矿井的风流逆转,破坏矿井正常的通风系统,给矿井带来极大危害。

1.风流紊乱防治基本技术途径

根据不同形式风流紊乱的原因和机理,防止风流紊乱防治基本技术措施如下: (1)防止上行风路产生火风压导致旁侧风路风流逆转的主要措施:① 降低火风压;② 保持主要通风机正常运转;③ 采用打开风门、增加排烟通路等措施减小排烟路线上的风阻。

(2)防止下行风路火风压导致主干风路风流逆转的措施:①减小火势,降低火风压;②增大主要通风机分配到该分支上的压力。

(3)防止风流逆退的基本措施是:①减小主干风路排烟区段的风阻;②在火源的下风侧使烟流短路排至总回风;③在火源的上风侧、巷道的下半部构筑挡风墙,迫使风流向上流,并增加风流的速度(如图2-5-1)。挡风墙距火源5m 左右;④也可在巷道中安带调节风窗的风障,以增加风速(图2-5-2)。

2、火灾时常用的几种通风制度 (1)维持正常通风,稳定风流。 (2)停风机。 (3)反风。 ①全矿反风。 ②区域性反风。 ③局部反风。 (4)风流短路。

三、消灭矿井火灾的方法 (一) 介质灭火法 1.用水灭火

用水灭火,简单易行,经济有效。其作用和注意事项如下: (1)水的灭火作用。 (2)用水灭火的注意事项

①供水量要充足,否则,高温火源会使水分解成氢, 氢和一氧化碳混合气体(又称水煤气)具有爆炸性,带来新的危险;②确保正常通风,使排除火烟和水蒸气的风路畅通;③当火势旺时,应先将水流射向火源外围,不要直射火源中心;④ 水能导电,因此,用水扑灭电器火灾时,应先切断电源,然后灭火;⑤ 水比油重,因此,水不能扑灭油类火灾。

2.用砂子(或岩粉)灭火

把砂子(或岩粉)直接撒在燃烧物体上能隔绝空气,将火扑灭。 3.用便携式灭火器灭火

(1)泡沫灭火器,如图2-5-3所示。 (2)干粉灭火器。 (二)隔绝灭火法

1.封闭火区的原则

封闭火区的原则是:“密、小、少、快”四字。 2.封闭火区的方法 封闭火区的方法分为三种: (1)锁风封闭火区。 (2)通风封闭火区。 (3)注惰封闭火区。 3.防火墙的类型 (1)临时防火墙 (2)永久防火墙

(3)耐爆防火墙(图2-5-5)。 4.建立防火墙的顺序和注意事项 (1)建立防火墙的顺序

就封闭进回风侧密闭墙的顺序而言,目前基本上有两种:一是先进后回(又称为先入后排),二是进回同时。

(2)高瓦斯矿井封闭火区的注意事项 (三)混合灭火法

混合灭火法就是先用防火墙将火区封闭,然后再采取其它灭火手段,如灌浆、调节风压和充入惰性气体等加速火的熄灭。

四、高瓦斯矿井火灾的处理

(1)上、下山和运输平巷发火时,如果在火源的上风侧有掘进头和废巷,应将积存瓦斯的巷道严密封堵。在火源的下风侧有冒高、废巷和掘进头积聚瓦斯时,对灭火人员威胁最大,为防止瓦斯爆炸应果断封闭火区,或者进行局部反风,将这些瓦斯库封闭后,再组织灭火。

(2)处理高瓦斯矿高冒处火灾时,必须在喷雾水枪的掩护下(迫使火源局限在高冒处),在火源的下风侧设水幕,然后在高冒处两端用水枪灭火。

(3)处理高瓦斯矿井独头巷道火灾时,不能停风,要在保持正常通风或加大风量的条件下处理火灾。

(4)当直接灭火无效或不可能时,应封闭火区,但应该严格遵循高瓦斯矿井封闭火区建立防火墙的顺序和注意事项。

五、火区的管理与启封 (一)火区的管理

1、绘制火区位置关系图、建立火区卡片

对于每一个火区,都必须建立火区管理卡片。火区卡片包括以下内容。

(1)火区登记表。火区登记表中应详细记录火区名称、火区编号、发火时间、发火原因、发火时的处理方法以及发火造成的损失,并绘制火区位置图。

(2)火区灌注灭火材料记录表。火区灌注灭火材料记录表用于详细记录向火区灌注黄泥浆、河砂、粉煤灰、凝胶、惰泡、惰气以及其它灭火材料的数量和日期,并说明施工位置、设备和施工过程等情况。

(3)防火墙观测记录表。防火墙观测记录表用于说明防火墙设置地点、材料、尺寸以及封闭日期等情况,并详细记录按规定日期观测到的防火墙内气体组份的浓度、防火墙内温度、防火墙出水温度以及防火墙内外压差等数据。

2、火区检查观测与日常管理

在火区日常管理工作中,防火墙的管理占有重要的地位,因此必须遵循以下原则:

( l )每个防火墙附近必须设有栅栏、提示警标,禁止人员入内,并悬挂说明牌。

( 2 )定期测定和分析防火墙内、外的气体成分、温度和压差以及防火墙的破损变形情况等,应每天至少检查一次,发现防火墙内外气体成分、温度、压差有异常变化时,每班至少检查一次;

( 3 )所有测定和检查结果都必须记入防火记录本中,并及时绘制随时间变化的曲线图。

(二)火区启封技术

1、判别火区火熄灭的条件

(1)火区内温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的空气日常温度相同;

(2)火区内的氧气浓度降到5%以下;

(3)火区内空气中不含有C2H2、C2H4 , CO 在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下;

(4)火区的出水温度低于25 ℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同;

(5)以上四项指标持续稳定的时间在1个月以上。

现场应用时要注意以下几个问题:

(1)火区内空气的温度、氧气浓度、CO 浓度,都应在大气压力稳定或下降期间于回风侧防火墙内或钻孔中测取,并以最大值为准;

(2)火区的出水温度应以火区所有出水的防火墙或钻孔中出水的最大温度为准;

(3)在上述地点测得的指标,应保持连续测定时间不少于30 天,每天不少于3 次。

2、火区启封

火区启封可以采取锁风启封和通风启封的方法。

(1)锁风启封火区

具体做法是:先在火区进风密闭墙外5~6m 的地方构筑一道带风门的临时密闭,形成一个过渡空间,习惯上称为“风闸”,并在这两道密闭之间储备足够的水泥、砂石和木板等材料,然后,救护队员佩带呼吸器进入风闸内,将风门关好,形成一个不通风的封闭空间。这时,救护队员可将原来的密闭打开,进入火区探查。确认在一定距离的范围内无火源后,再选择适当的地点(一般可距原密闭100~150m ,条件允许时也可到300m )构筑新的带风门的密闭。新密闭建成后,就可将原来的密闭打开,恢复通风、处理和恢复巷道。如此重复,一段一段地打开火区,逐步向火源逼近。

(2)通风启封火区

通风启封火区也称为一次性打开火区,适用于火区范围较小并确认火源已经完全熄灭的情况下。启封前要事先确定好有害气体的排放路线,撤出该路线上的所有人员,然后,选择一个出风侧防火墙。

防治矿井火灾的安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.防治矿井火灾的安全技术 措施正式版

防治矿井火灾的安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为防止发生矿井火灾事故,确保矿井安全生产和公司财产及员工生命安全不受侵害,根据《煤矿安全规程》和上级主管部门有关指示精神,结合我矿安全生产实际,制定矿井防灭火制度如下: 一、建立健全防灭火组织 1、公司成立防灭火领导小组 组长:文增生 副组长:张宗坤褚俊杰齐登 军刘清海 小组成员:刘志华尹继良翟振涛

各单位正职 办公室设在调度室 2、矿成立义务消防队,消防队由20人组成,队长由机电科长翟振涛兼任。 3、防灭火领导小组具体负责对消防器材的检查和对防火重点地点的消防监督检查,实行定期检查和不定期抽查,检查每月一次,抽查不定次数,随时进行,及时发现消防隐患,限期落实整改措施。 二、配齐配足消防设施 各重点防火部位配备必要的防火设施和器材、油库、木料场等场所配备干粉灭火器两部,必要时应配有消防栓、水枪、水龙带,设置专用灭火水池和消防泵;配电室、绞车房配备干粉灭火器、消防沙

煤矿火灾应急救援演练过程脚本

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 煤矿火灾应急救援演练过 程脚本 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7321-71 煤矿火灾应急救援演练过程脚本 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 场景一: (9:00)生产指挥中心监测调度员xxx发现安全监控系统中设置在10#北翼集中主运大巷皮带机头下风侧的烟雾传感器和一氧化碳传感器报警,一氧化碳数值达到100ppm,且数值持续增长,立即电话询问机头现场情况。 运转队带班队长:“我是运转队带班队长×××,胶带及机检修时,机头处皮带摩擦起火,并引起开关及电缆着火,火势猛烈,失去控制,我已经安排检修人员向副平硐撤离。 调度员1×××:“请你立即切断机头电源,立即清点人员,到副平硐与北翼交叉口等待升井,并尽量通知附近人员撤离”。 运转队带班队长:“立即执行”。

带班队长启动现场处置方案,下令:“电工XXX迅速切断机头处所有电源,所有人员立即随我撤离。”随后利用‘华宁’喊话系统皮带巷所有人员发出警报“10#集运机头着火了,所有人员撤离”,清点作业人员,带领所有人员撤离。 场景二: (9:03)调度应急处置 调度员1×××:“车队,10#集运机头发生火灾事故,请派5辆人车分别到采一、采二、掘一、掘二及大巷沿线接所有人员升井,严谨进入回风流”。 车队值班队长×××:“立即执行”。 随后安排车辆入井接人。 调度员1随后通知采一、采二、掘一、掘二工作面人员,井下各机头、各变电所、大巷人员:“10#层集中主运机头发生火灾事故,请立即切断工作面电源,清点人员,沿避灾路线撤离,已经安排车辆前去迎接”。 各区队带班队长利用“华宁”喊话系统发出警报“10#集运机头发生火灾事故,所有人员沿避灾路线撤

矿井火灾的预防与防治措施

矿井火灾的预防与防治措施 一、矿井火灾的危害 我国56%的矿井开采煤层是易自燃煤层,矿井火灾是一大突出灾害,是煤矿五大自然灾害之一。一是烧毁大量煤炭资源;二是对火灾区采取封闭措施会冻结大量资源,给正常的生产接续、日常的火区封闭管理带来困难,既增加管理成本,又给矿井安全带来隐患;三是煤炭自燃时还会产生大量的造成人员伤亡的有毒有害气体,所放出的大量热量还会恶化井下作业环境;四是在井巷中形成火风压,造成并联井巷的风量及风向的絮乱。对于有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井,还会引起瓦斯、煤尘爆炸。 近几年,重大火灾事故还时有发生,给国家和企业带来严重的影响。如2002年10月29日,广西南宁市某煤矿发生一起特大电气火灾事故,造成30人死亡。2011年7月6日,山东枣庄市薛城区防备煤矿发生重大火灾事故,造成28人被困。因此,火灾防治工作依然是煤炭企业的一项常抓不懈、重要而艰巨的任务。 二、火灾发生的原因 根据矿井火灾分类,火灾发生的原因分为: 1、外因火灾 外因火灾是指由外来热源或火源引起的矿井火灾。如放炮、电气设备失爆、机械摩擦、瓦斯燃烧或爆炸、电流短路、焊接火花等原因造成的火灾,具有突发性和灾难性。由于有外来热源或火源作用于井下的主要可燃物、井下可燃物气体,如木材、胶带、电缆、油料、CH4

等,导致外因火灾的发生,造成生命和财产的损失。 2、内因火灾 矿井内因火灾主要是指煤炭自燃形成的火灾。煤炭自燃必须具备3个条件:(1)煤炭具有自燃倾向性,并呈破碎状态堆积存在;(2)连续的通风供氧维持煤的氧化过程不断发展;(3)煤氧化生产的热量大量蓄积,难以及时地散失。而影响煤炭自燃发火的因素有内在因素和外在因素两个方面。内在因素有煤炭的化学成分和煤化程度、煤岩成分、水分、孔隙率、碎度和脆度。外在因素主要有煤层赋存状态和地质构造、采掘与通风条件等。 三、火灾的预防与防治措施 1、矿井火灾的预防 矿内火灾防治是指为了防止井下发生火灾,控制火灾和消除火灾不良后果所施行的技术和工程。“预防为主”是防治矿内火灾的原则。主要有从以下几个方面着手: (1)从矿井设计、建设到矿井生产过程中都应体现防火要求; (2)开拓、掘进、回采、通风、煤炭运储、安全用电等环节都应有防火措施; (3)选择合理的开拓系统、开采方法以及通风系统,对于防止自然火灾的发生起决定性作用; (4)从防自燃火灾角度出发,对开拓、开采的要求是: ○1最小的煤层暴露面、最大的煤层回采率、最快的回采速度易于隔绝的采空区;

矿井火灾预防工作及矿井火灾防治措施详细版

文件编号:GD/FS-1795 (解决方案范本系列) 矿井火灾预防工作及矿井火灾防治措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿井火灾预防工作及矿井火灾防治 措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 ㈠切实矿井火灾预防工作 1、井口检身工必须坚守工作岗位,履行职责,严禁入井人员携带易燃、易爆物品和烟火下井,杜绝穿化纤维衣服人员入井。(本条由运输队负责,安监科负责监督。) 2、每一入井人员必须携带合格的防爆矿灯、一台自救器。严禁在井下拆卸、敲打、撞击矿灯。(本条由充灯工和井下职工负责,安监科负责监督。) 3、井下禁止使用汽油机和柴油机,严禁吸烟和烤火,严禁使用日光灯和用火炉取暖。井口和风机房20m以内不得有烟火和用火炉取暖;井下和硐室内

不得存放汽油、煤油和变压器油;使用过和棉沙、布头、润滑油、废纸等不准乱扔乱放、要及时清理送到地面处理;严禁将剩油、废油洒在井巷和硐室内。井口20m范围内及井下需要从事电焊、气焊等工作,必须由机电科制订安全措施,并经总工程师、矿长批准,且指定专人在场检查和监督,方准进行。(本条由安监科负责) 4、井下放炮必须使用取得产品许可证的煤矿安全炸药和雷管,不同厂家生产的或不同品种的电雷管不得混掺使用。严禁使用黑火药或其它非矿用炸药,严禁使用过期、变质炸药。(本条由安监科负责) 5、井下放炮必须使用放炮器放炮,严禁用明火、明电放炮。放炮员必须经过培训,持证上岗。井下放炮工作只准由放炮员担任,装配引药、装药、连线、检查线路和通电放炮工作,只准放炮员一人进行

防治矿井火灾安全技术措施方案

整体解决方案系列 防治矿井火灾安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25643防治矿井火灾安全技术措施 Technical measures to prevent mine fire safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为防止发生矿井火灾事故,确保矿井安全生产和公司财产及员工生命安全不受侵害,根据《煤矿安全规程》和上级主管部门有关指示精神,结合我矿安全生产实际,制定矿井防灭火制度如下: 一、建立健全防灭火组织 1、公司成立防灭火领导小组 组长:文增生 副组长:张宗坤褚俊杰齐登军刘清海 小组成员:刘志华尹继良翟振涛各单位正职 办公室设在调度室 2、矿成立义务消防队,消防队由20人组成,队长由机电科长翟振涛兼任。 3、防灭火领导小组具体负责对消防器材的检查和对防

火重点地点的消防监督检查,实行定期检查和不定期抽查,检查每月一次,抽查不定次数,随时进行,及时发现消防隐患,限期落实整改措施。 二、配齐配足消防设施 各重点防火部位配备必要的防火设施和器材、油库、木料场等场所配备干粉灭火器两部,必要时应配有消防栓、水枪、水龙带,设置专用灭火水池和消防泵;配电室、绞车房配备干粉灭火器、消防沙箱、灭火锨等。 三、完善落实防火制度 1、完善公司防火检查制度,消防器材、设备维护保养制度,消防教育培训制度,火灾隐患整改制度,各重点防火部位建立消防管理制度。制定灭火预案,让职工清楚一旦遇到火源,知道怎样扑救。 2、木料场、油库部位位置明显的“禁止烟火”警示牌,20米范围内严禁烟火。 四、及时有效处置火险 1、一旦发生火险,发现人应立即向矿调度室报告。 2、接报人接到火情报告后,视险情立即向专业消防队、

矿井火灾事故隐患及应急处理措施

矿井火灾事故隐患及应急处理措施矿井火灾事故隐患及应急处理措施 (一)煤炭自燃发火的预兆 1、巷道温度、湿度增高,有时出现雾气或巷道壁出汗等异常现象。 2、巷道内出现类似松节油的气味。 3、巷道流出的水温增高。 4、人体有不舒适感,如头晕、气闷、精神疲乏、四肢无力等现象。 5、通过气体检测,巷道空气中氧气浓度降低,出现一氧化碳气体并且浓度逐渐增高。 (二)矿井火灾的预防措施 1、杜绝引火源:预防明火(即严禁吸烟、严禁用灯炮取暧等)、放炮引火、电气引火、摩擦引火。 2、采用不燃性材料:井口房、支架和井口建筑物都应采用不燃性材料进行建筑。 3、设置防火门:进风井口必须安装防火门。 4、设置消防材料库:井口附近设置消防材料库,井下主要运输大巷和机电硐室都备有灭火器材。 5、建立井下消防系统:在地面设置消防水池和井下消防管路系统。 (三)发生火灾处理的基本原则及注意事项

最先发现火灾的人员,必须保持镇静,除采取措施尽力灭火外,应立即向井口调度室报告,说明事故的地点、性质、范围等情况;调 度室应立即通知救护队和井口领导,井口领导应迅速组织力量按矿 井事故应急求援预案进行抢救,先撤出并救护直接受害地区的人员。井下遇险人员应迎着新鲜风流选择安全避灾路线,有秩序地撤离危 险区,同时注意风流方向的变化,如遇到有毒烟雾时,应立即戴上 自救器,尽快通过附近风门进入新入鲜风流中。如确实无法撤退时,应进入避难硐室;进行自救或等待救护。如该处有压风管路,应打开 阀门或切断管路,放出高压气维持呼吸。救护队到现场后,应进行 侦察,抢救遇险人员并弄清火源地点、火灾范围、巷道完好情况, 以便确定灭火措施。 (四)灭火基本常识在发生火灾时,若火势不大,可直接组织身边人员用水、砂子、干粉、化学灭火器和直接挖去火源等方法灭火。 若火灾范围或火势太猛,现场人员无力抢救、自身安全受到威胁时,应迅速戴好自救器撤离灾区。 1、用水灭火应注意的安全注意事项: (1)、要确保有不间断的供应充足水量。 (2)、要监测瓦斯与一氧化碳含量,并采用正常通风,排除水蒸 气与火烟。 (3)、灭火人应站在进风侧,为防止火势蔓延,回风侧应设水幕 或拆除一段可燃性支架。 (4)、只能从边沿向中心地带灭火,不能一下子往中心喷水,因 为水蒸气会分解为氧和氢,两者能助燃和自燃,混合体会爆炸。 (5)、用于灭油类火灾时,只能细水喷雾,把油与空气隔开,不 能用射流,以防止油飞溅或飘浮于水面。 2、电气火灾灭火法。先要断电,再用不导电器材灭火,以免漏 电与杂散电流伤害。一是用砂子使燃烧与空气隔开。二是用四氧化 碳灭火器灭火。三是用二氧化碳灭火器灭火。

矿井火灾事故的预防及处理措施教学总结

矿井火灾事故的预防及处理措施

矿井火灾事故的预防及处理措施 (一)矿井火灾特征 矿井火灾一旦发生,轻则影响安全生产,重则烧毁煤炭资源和物资设备,造成人员伤亡,甚至引发瓦斯煤尘爆炸,扩大灾害的程度与范围。 1、矿井火灾概念 凡是发生在矿井井下或地面,威胁到井下安全生产,造成损失的非控制燃烧均称为矿井火灾。如地面井口房、主扇房失火或井下胶带着火、煤炭自燃等都是非控制燃烧,均属矿井火灾。 2、矿井火灾的构成要素 矿井火灾发生的原因很多,但构成火灾的基本要素归纳起来有三个方面:热源、可燃物、空气,俗称火灾三要素。 (1)热源:具有一定温度和足够热量的热源才能引起火灾。井下煤的自燃、瓦斯煤尘爆炸、爆破作业、机械摩擦、电流短路、吸烟、电焊及其它明火等都可能成为引火的热源。 (2)可燃物:煤本身就是一个大量而且普遍存在的可燃物。另外,木材、各类机电设备、各种油料、炸药等都具有可燃性,这是引发火灾的基础 (3)空气:燃烧就是剧烈的氧化现象。任何可燃物尽管有热源点燃,若是缺乏足够的氧气,燃烧就不能持续,空气是维持燃烧不可缺少的条件。在氧浓度为3%的空气环境里燃烧不能维持,

空气中的氧浓度在12%一下,瓦斯失去爆炸性,而在14%以下就会熄灭。 以上火灾三要素必须是同时存在,相互配合,而且达到一定的浓度,才能引起矿井火灾。这是矿井火灾发生的根本条件,缺少任何一个因素就不可能发生。矿井火灾的防治与扑灭都是从这三个方面考虑的。 3、矿井火灾的分类 (1)根据引火的热源不同,通常将矿井火灾分成内因火灾和外因火灾(又称自燃火灾和明火火灾)两大类。 (2)按发火地点不同可分为井筒火灾、巷道火灾、采面火灾、掘进面火灾、煤柱火灾、采空区火灾、硐室火灾。 (3)按燃烧物不同可分为机电设备火灾、火药燃烧火灾、油料火灾、坑木火灾、瓦斯燃烧火灾、煤炭自燃火灾等。 4、矿井火灾的危害 (1)产生大量有害气体:矿井火灾对人身的危害主要是在火灾发展过程中产生的大量有毒有害气体。火灾产生CO、CO2、SO2、烟尘等,另外坑木、橡胶、聚氯乙烯制品的燃烧也会生成大量的CO、醇类、醛类及其它复杂的有机化合物。这些有毒有害气体和烟尘随风扩散,伤及井下作业人员。据统计,在火灾事故中的遇难者95%以上是死于烟雾中毒。 (2)在火源近邻处产生高温:高温往往引燃近邻处可燃物,使火灾范围迅速扩大。

矿井火灾的应急措施及安全注意事项示范文本

矿井火灾的应急措施及安全注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井火灾的应急措施及安全注意事项示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.首先要尽最大的可能迅速了解或判明事故的性质、地 点、范围和事故区域的巷道情况、通风系统、风流及火灾 烟气蔓延的速度、方向以及与自己所处巷道位置之间的关 系,并根据《矿井灾害预防和处理计划》及现场的实际情 况,确定撤退路线和避灾自救的方法。 2.撤退时,任何人无论在任何情况下都不要惊慌、不能 狂奔乱跑。应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组 织地撤退。 3.位于火源进风侧的人员,应迎着新鲜风流撤退,千万 不能顺风流撤退。 4.位于火源回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中

毒危险时,应迅速戴好自救器,尽快通过捷径绕到新鲜风流中去或在烟气没有到达之前,顺着风流尽快从回风出口撤到安全地点;如果距火源较近而且越过火源没有危险时,也可迅速穿过火区撤到火源的进风侧。 5.如果在自救器有效作用时间内不能安全撤出时,应在设有储存备用自救器的硐室换用自救器后再行撤退,或是寻找有压风管路系统的地点,以压缩空气供呼吸之用。 6.撤退行动既要迅速果断,又要快而不乱。撤退中应靠巷道有联通出口的一侧行进,避免错过脱离危险区的机会,同时还要随时注意观察巷道和风流的变化情况,谨防火风压可能造成的风流逆转。人与人之间要互相照应,互相帮助,团结友爱。 7.如果无论是逆风或顺风撤退,都无法躲避着火巷道或火灾烟气可能造成的危害,则应迅速进入避难硐室;没有避难硐室时应在烟气袭来之前,选择合适的地点独头巷或

矿井火灾防治技术精心总结,复习笔记

矿井火灾是指发生在矿井井下或地面井口附近,威胁矿井安全生产、造成一定资源、经济损失或者人员伤亡一切非控制燃烧。 燃烧的定义:燃烧是一种氧化还原反应(元素化合价变化的反应,得失电子是根本),其基本特征是放热、发光和生成新物质(电灯、生锈)。 燃烧的条件即燃烧三要素:可燃物、助燃物(氧气)和热源,相互作用并满足一定数量要求。防灭火技术的立足点就是破坏这三要素其中的任何一个或全部。 燃烧的分类及形式:(一)按火灾发生地点分:地面火灾和井下火灾。(二)按热源分为内因火灾和外因火灾。l.内因火灾:内因火灾也叫自燃火灾,是指一些易燃物质(主要指煤炭)在一定条件和环境下(破碎堆积并有空气供给)自身发生物理化学变化(指吸氧、氧化、发热)聚积热量而导致着火形成的火灾。内因火灾大多数发生在采空区停采线、遗留的煤柱、破裂的煤壁、煤巷的高冒处、假顶下及巷道中任何有浮煤堆积的地方。2.外因火灾:外因火灾也叫外源火灾,是指由于明火、爆破、电气、摩擦等外来热源造成的火灾。外因火灾多数发生在井口房、井筒、机电硐室、爆炸材料库、安装机电设备的巷道或采掘工作面等地点。(三)按燃烧物分类:可分为煤炭燃烧火灾、坑木燃烧火灾、炸药燃烧火灾、机电设备(电缆、胶带、变压器、开关、风筒)火灾、油料火灾及瓦斯燃烧火灾等。(四)按发火性质不同,矿井火灾可分为原生火灾和次生火灾。(五)按发火地点和对矿井通风的影响可分为上行风流火灾,下行风流火灾和进风流火灾三类。1.上行风流火灾。上行风流是指沿倾斜或垂直井巷、回采工作面自下而上流动的风流,即风流从标高的低点向高点流动。发生在这种风流中的火灾,称为上行风流火灾。当上行风流中发生火灾时,因热力作用而产生的火风压,其作用方向与风流方向一致,亦即与矿井主要通风机风压作用方向一致。在这种情况下,它对矿井通风的影响的主要特征是,主干风路(从进风井流经火源到回风井)的风流方向一般将是稳定的,即具有与原风流相同的方向,烟流将随之排出,而所有其他与主干风路并联或者在主干风路火源后部汇入的旁侧支路风流,其方向将是不稳定的,甚至可能发生逆转,形成风流紊乱事故。因此,所采取的防火措施应力求避免发生旁侧支路风流逆转。2下行风流火灾。下行风流是指沿着倾斜或垂直井巷,回采工作面(如进风井、进风下山以及下行通风的工作面)自上而下流动的风流,即风流由标高的高点向低点流动。发生在这种风流中的火灾.称为下行风流火灾。在下行风流中发生火灾时,火风压的作用方向与矿井主要通风机风压的作用方向相反。因此,随火势的发展,主干风路中的风流,很难保持其正常的原有流向。当火风压增大到一定程度,主干风路的风流将会发生反向,烟流随之逆退,从而酿成又一种形式的风流紊乱事故。在下行风流内发生火灾时,通风系统的风流由于火风压作用所发生的再分配和流动状矿井火灾防治技术态的变化,要比上行风流火灾时复杂得多,因此,需要采用特殊的救灾灭火技术措施。 矿井火灾危害:(1)产生大量有毒有害气体;(2)引发瓦斯、煤尘爆炸;(3)毁坏设施设备;(4)影响开采接续;(5)烧毁大量煤炭资源;(6)严重污染环境。 根据引火源的不同可以将矿井火灾分为:内因火灾和外因火灾两大类。外因火灾是由外部火源引起的火灾。其发生和发展都比较突然和迅猛,并伴有大量烟雾和有害气体,如处理不当或不得其法,贻误战机,还可能引爆瓦斯、煤尘,造成人员伤亡和财产损失。在矿井实际生产过程中,90%以上的矿井火灾是由煤炭自燃引起的(内因火灾)。煤炭自燃的机理:①细菌作用学说②黄铁矿作用学说③酚基作用学说④煤氧复合作用学说 煤炭自燃:是指处于特定环境及条件下的煤吸附氧、自热、热量积聚自燃而形成的一种频发性灾害。说到底,煤炭自燃实质上是一种煤氧之间极其复杂的物理化学变化过程。 煤炭自燃三个条件:①易于低温氧化的粉煤或碎煤呈堆积状态存在;②存在适宜的通风供氧条件;③存在蓄热的环境条件并持续一定时间。 煤的自燃倾向性:是指煤层开拓之前其自燃的可能程度。目前国内外测定煤的自燃倾向性的方法常用的有:吸氧量测定法、着火温度降低值测定法、氧化速度测定法(义称双氧水法)、差热分析法、重量测定法等。 煤自燃倾向性:煤的自燃倾向性是划分煤炭自然发火危险等级的指标参数,是煤碳的固有特性,是煤炭自燃的内在因素,属于煤的自燃属性。《煤矿安全规程》规定煤的自燃倾向性分为3 类:I类为容易自燃,II类为自燃,III类为不易自燃。 煤自燃过程:煤炭自燃一般要经过3个时期:(1)潜伏期。(2)自热期。(3)燃烧期。 煤炭自燃过程:煤炭自然发火是一渐变过程,要经过潜伏期、自热期和燃烧期三个阶段, 煤炭自然发货期:具有自燃倾向性的煤层被揭露后,要经过一定的时间才会自然发火。这一时间间隔叫做煤层的自然发火期,是煤层自燃危险在时间上的量度,比较直观的反映煤自然发火的可能性。自然发火期愈短的煤层,其自燃危险性愈大。煤层最短自然发火期是指在最有利于煤自热发展的条件下,煤炭自燃需要经过的时间。 煤炭自然发火的影响因素:内部因素:①煤的变质程度②煤的孔隙率和脆性③煤岩组分④煤的水分⑤煤中含硫量。外部因素:①煤中的瓦斯含量②煤层越厚③煤层倾角④地质构造⑤煤层埋藏深度⑥开采技术条件⑦漏风条件 采空区三带:按漏风大小和遗煤发生自燃的可能性分为三带:散热带、自燃带和窒息带。 煤自燃早期预测技术:就是煤层开采之前根据煤层的赋存条件、开拓开采条件以及煤本身自燃特性,超前判断煤层自燃的危险程度、自然发火期及易自燃区域等重要火灾参数指标的一种技术。因此,在煤层开采之前,我们

矿井火灾事故及防治

矿井火灾事故及防治 矿井火灾也是煤矿生产的主要灾害之一,一旦井下发生火灾,不仅会造成煤炭资源的损失、工程和设备的破坏,导致生产中断,而且更严重的是会直接威胁到矿工的生命安全。还往往会造成瓦斯、煤尘爆炸,使灾害程度和范围扩大。据统计,全国煤矿矿井火灾事故以死亡计算,火灾占1.52%,排在各类灾害最后,但在一次死亡3人以上的事故中,以死亡数计算,火灾事故却占3.72%,仅次于顶板、瓦斯、水害之后,位居第四。 一、矿井火灾的定义 矿井火灾:凡是发生在矿井、井下或地面威胁到井下安全生产,造成损失的非控制燃烧均称为矿井火灾。如地面井口房,通风机房失火或井下胶带着火、煤炭自燃等都是非控制燃烧,均属矿井火灾。 (一)造成火灾的原因 造成火灾事故的主要原因有三个:可燃物的存在、有引火热源、空气供给。 (二)矿井火灾事故的危害 井下发生火灾后,产生大量的有害气体;引起瓦斯、煤尘爆炸;产生火风压;产生再生火源。 1、火灾产生大量的有害气体,如一氧化氮、二氧化硫等,严重威胁人员的生命安全。 2、引起瓦斯、煤尘爆炸。在有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井内,处理火灾过程中易诱发爆炸事故,扩大灾情及伤亡。

3、产生火风压。火风压是指火灾产生的高温烟流流经有高差的井巷所产生的附加风压。火风压常造成风流紊乱,使某些井巷的风流方向产生逆转现象,扩大受灾范围,容易使灭火人员陷入火区。 4、产生再生火源。炽热含挥发性气体的烟流与相接巷道新鲜风流交汇后燃烧,使火源下风侧可能出现若干再生火源。煤炭资源大量被烧毁,损坏机械设备。 二、矿井火灾的分类 矿井火灾按引火热源不同,一般分为外因火灾和内因火灾。 1、外因火灾 外因火灾是指外部火源引起的火灾,其特点是突然发生、火势凶猛、可防性差,可能发生在井下任何地点,但多数发生在井口房、井筒、机电硐室、火药库以及安装有机电设备的巷道或工作面内,如果不能及时处理,往往可能酿成特大事故。 2、内因火灾 内因火灾又称自燃火灾。由于煤炭或其它易燃物自身氧化积热,发生燃烧引起的火灾。其特点是发生在有限的条件下,有预兆、燃烧过程较为缓慢,伴生有害气体,不易早期发现,且火源隐蔽,有些发火地点很难接近,灭火难度大,时间长。 三、矿井火灾的特点及危害 1、井下火灾发生在有限的空间内,特别是煤炭的自燃往往发生在采空区或煤柱里,燃烧过程缓慢,没有较大的火焰,外部征兆不明显,难以觉察。火灾延续时间长,几个月,几年甚至几十年之久,灭火工作困难,易造成巨大的资源损失。

防治矿井火灾的安全措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防治矿井火灾的安全措施(标准 版)

防治矿井火灾的安全措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、井口物料存放整齐有序,可燃性材料必须距井口20m以外。 2、煤矸石外运远离井口,井口增设防火铁门或井盖门,防止井架上从事电焊作业时,火星坠入井下。 3、自燃的沫子要紧急分离外运或用水浇灭。 4、保持供电线路的有效断面,有效绝缘和架空高度,设备使用符合要求,不超负荷运转。 5、各主要场所(绞车房、配电房、充电房、主扇值班室,井下变配电点)配备干粉灭火器,并定期检查保证能有效使用。 6、提高采煤推进速度,保证采空区的及时封闭和质量,加强采空区封闭的管理。 7、及时清理巷道及采空区浮煤,采区不随意丢失顶煤或底煤。 8、加强检查和监测,定期分析,防止煤炭自燃。 9、严格放炮管理,禁止放糊炮、明炮,使用阻燃风筒。 10、保证井下线路的完好并悬挂整齐,不短路,不过流,不乱堆

乱放。 11、禁止在井下进行未经批准的电焊、喷灯作业。 12、井下不得存放油料、绵纱、布头等,可燃物必须装入带盖铁桶带到地面。 13、建立井上、下消防材料库,库内材料充足,工具齐全。 14、建立完善的井下消防管路,并经常检修,保证其有效使用。 15、当井下发生火灾时,视其性质,尽可能在初期灭火,及时控制火势蔓延、扩大,并迅速向矿领导报告。 16、无法直接灭火,火区人员必须按照灾害预防处理计划内的行动准则,由值班领导指挥,有序地撤退,及时封闭火区或召请矿山救护队采用其它方法灭火。 17、火区必须加强管理,并按《规程》规定启封。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

矿井火灾事故隐患及应急处理措施

编号:AQ-JS-06621 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿井火灾事故隐患及应急处理 措施 Hidden danger of mine fire accident and emergency treatment measures

矿井火灾事故隐患及应急处理措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 (一)煤炭自燃发火的预兆 1、巷道温度、湿度增高,有时出现雾气或巷道壁出汗等异常现象。 2、巷道内出现类似松节油的气味。 3、巷道流出的水温增高。 4、人体有不舒适感,如头晕、气闷、精神疲乏、四肢无力等现象。 5、通过气体检测,巷道空气中氧气浓度降低,出现一氧化碳气体并且浓度逐渐增高。 (二)矿井火灾的预防措施 1、杜绝引火源:预防明火(即严禁吸烟、严禁用灯炮取暧等)、放炮引火、电气引火、摩擦引火。 2、采用不燃性材料:井口房、支架和井口建筑物都应采用不燃

性材料进行建筑。 3、设置防火门:进风井口必须安装防火门。 4、设置消防材料库:井口附近设置消防材料库,井下主要运输大巷和机电硐室都备有灭火器材。 5、建立井下消防系统:在地面设置消防水池和井下消防管路系统。 (三)发生火灾处理的基本原则及注意事项 最先发现火灾的人员,必须保持镇静,除采取措施尽力灭火外,应立即向井口调度室报告,说明事故的地点、性质、范围等情况;调度室应立即通知救护队和井口领导,井口领导应迅速组织力量按矿井事故应急求援预案进行抢救,先撤出并救护直接受害地区的人员。井下遇险人员应迎着新鲜风流选择安全避灾路线,有秩序地撤离危险区,同时注意风流方向的变化,如遇到有毒烟雾时,应立即戴上自救器,尽快通过附近风门进入新入鲜风流中。如确实无法撤退时,应进入避难硐室;进行自救或等待救护。如该处有压风管路,应打开阀门或切断管路,放出高压气维持呼吸。救护队到现场后,

矿井火灾事故案例分析(优.选)

第九章矿井火灾事故案例分析 第一节矿井内因火灾事故案例分析 一、事故矿井概况及事故发生经过 (一)矿井概况 事故矿井于1983年12月移交投产,该矿井设计生产能力为300万t/a,瓦斯突出矿井,相对瓦斯涌出量14.7m3\t,煤自燃发火期3个月~6个月。中央并列单一对角混合式通风。 (二)事故发生经过 x x年12月23日5时许,该矿东翼胶带机巷一540m~一530m上山段过C13煤层高冒区严重自燃发火,经过紧张的抢险,于12月25日早班稳定了火情,中班恢复了生产。 事故发生的东翼胶带机巷一540m~一530m上山段过C13煤层高冒区.该运输巷设计走向长900m,主体是平巷,平均标高一540m。其中变坡点至煤仓(缓冲仓)斜长约200m,安装4号胶带机。缓冲仓上标高为--480m。东翼胶带机巷主要用于东部出煤运输,于1999年初正式投入使用。在东一该大巷过C13槽煤层,煤层平均厚度4.8m,煤层倾角6°~8°,直接顶为砂质泥岩。过煤层施工大巷过程中大量顶煤高冒,冒顶高度达5m,长度约10余米。采用木垛接顶,金属网、水泥背板腰帮过顶,U型纲支护,并进行喷浆处理。 5时45分救护队闻警后迅速达到现场进行侦察。侦察结果为:通风(行人)联络巷以上胶带机道浓烟弥漫,能见度小于1m,联络巷口向上70m巷顶部观察到木垛已被引燃。巷内CO浓度为2200ppm、CH4为0.3%、C02为0.1%。第一救护小队首先在第1个高温点处(如图9-1所示)用水管直接灭火,试图减火势,效果不理想。虽然火区存在范围广、烟雾大、能见度低、CO浓度高等困难,但也具备上山运输,水、风、电完好,CH4浓度小等有利条件。灭火指挥组经认真研究后,慎重作出以下综合灭火方案: (1)喷浆堵塞,初步隔绝供氧,控制烟雾。 (2)寻找高温点,采用直接打钻注水法,密集钻孔,吸热降温。 (3)火势得到控制后,利用双液注浆泵向高冒区注入凝胶,进行彻底隔离灭火 (4)在综合灭火同时,矿方准备封闭材料,以备灭火无效时,实施封闭。 2.灭火方案的实施 1)喷浆 由于火区煤壁温度高,喷浆难度大,且救护队无此专业人员。经研究决定,首先由救护队对矿方抽出的喷浆技术较高的专业人员进行短时间氧气呼吸器佩用培训,然后指派专职人员佩用呼吸器进入灾区,进行喷浆设备安装和材料提交。23日10时,开始喷浆。喷浆覆盖东翼胶带机巷过C13煤层及其前后10m的范围。由于环境恶劣,喷浆返弹率较大,工作十分困难,需补喷2遍一3遍.至24日8时50分,CO由喷浆前2200ppm降至800ppm。10时40分又降至500ppm,烟雾也逐渐消退。15时,过C1煤层段喷浆完毕。’2)打钻注水 24日上午,在喷浆的同时,附近煤矿来协助火区处理。首先由救护队用红外测温仪探明3处高温点(如图9—1所示,其中第2个高温点温度最高。喷浆表面对高温度达155℃)。用煤电钻向高冒处高温点打了第一个钻空(孔深7m,此钻空在第2个高温点上3m处)。17时,救护队又利用快速防火墙在高冒发火区域内,对冒烟严重处和支架边缝进行堵漏,效果比较理想。

矿井火灾防治措施详细版

文件编号:GD/FS-1096 (解决方案范本系列) 矿井火灾防治措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿井火灾防治措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、一般性技术措施:采用不燃性支护材料;设置防火门;设置消防材料库;设置消防水池。 (1)新建矿井的永久井架和井口房,以井口为中心的联合建筑,井筒、平硐、各水平的连接处及进底车场,主要绞车道同主要运输巷、回风巷的连接处,井下机电硐室,主要巷道内的胶带输送机的机头前后两端各20米范围内,都必须用不燃性材料建筑和支护。 (2)进风井口和通风平硐口都要装设防火铁门。如果不设防火铁门,必须有防止烟火进入矿井的安全措施。 (3)矿井必须在井上、下设置消防材料库。

井上消防材料库应设在井口附近,并有轨道直达井口;井下消防材料库应设在每一个生产水平的井底车场或主要运输大巷中,并应装备消防列车:消防材料库储存的材料、工具的品种和数量,由矿长确定,并备有明细卡片,指定专人定期检查和更换,及时补齐。 (4)矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统应每隔10O米设置支管和阀门,但在胶带输送机的巷道中应每隔50米设置支管和阀门。消防水池必须经常保持足量的水量。 2、预防外因火灾的措施:预防明火、放炮引火、电气引火、摩擦生火。 (1)严格杜绝火源。严禁将烟和火带下井,更不许在井下吸烟与使用明火;地面井口房和通风机房附近20米内,不得有烟火或用火炉取暖;地面木

矿井火灾事故应急演练方案

矿井火灾事故应急 演练方案

同德公司 煤矿火灾事故应急演练方案 山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司 二〇一六年

煤矿火灾事故应急演练方案 为创立平安矿区,保证矿井安全,加强事故应急管理工作,检验预案的实用性和可操作性以及救援机制和救援队伍的反应能力,进一步提高应急管理水平,经矿委会研究决定,组织开展一次矿井火灾事故应急演练,特制定本方案。 一、指导思想 以党的十八大精神为指导,以强化安全生产应急管理为基础,按照“严格演练、加强战备、主动预防,积极抢救”的救援原则,经过开展应急预案演练,能够加强应急知识宣传、应急技能培训、普及应急知识、提高应急意识、提升应急救援处理能力,全面促进安全生产应急预案管理,应急体制机制和应急队伍建设等工作的落实,防止灾变时能够及时处理,有效防范。 二、演练目的及要求 1、演练目的 经过开展矿井火灾演练活动,旨在培养全矿职工的安全意识和遇到火灾时的自救和逃生能力,检验预案的科学性、实用性和可操作性,锻炼我矿救护队伍的实战能力和妥善处理事故的能力。经过实战演练,提高各部门的协调配合能力,进一步完善应急管理和应急处理技术,补充应急装备和物资及需要解决的问题,提高其实用性和可靠性。同时为灾变时期的风流调度积累宝贵经验。 2、演练要求

严密组织以假当真确保安全达到目的 三、应急演练规模及时间 1、演练规模为单项演练 2、计划演练时间: 6月21日—6月28日,在本单位组织开展一次火灾事故模拟演练。 3、计划演练地点:地面工业场地(模拟井下工作面火灾) 四、指挥机构及参演人员的主要任务职责 1、成立演练指挥部 总指挥:矿长: 副总指挥:总工程师: 安全矿长: 现场指挥:、、、、、 通讯人员:、 安检站2人、生技科2人、调度室2人、通风科4人、地测科2人、机电科3人、运输队10人、供应科2人、保卫科4人、工会1人、办公室1人、医疗人员2人,应急救援小分队一队11人,二队9人。 要求着装:蓝色工作服并佩戴能表明其身份的识别符,安全帽,矿灯,隔离式自救器。 准备工具:MF8公斤干粉灭火器、铁锹、镐、钩、斧、水管、砂、石粉、砖。

矿井火灾防治管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A52043 矿井火灾防治管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

矿井火灾防治管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、矿井外因火灾事故的预防 (1)预防明火。井口房和通风机房附近20米内禁止烟火,也不准用火炉取暖。严禁携带烟草、引火物下井,井下严禁吸烟。井口房和井下不准电焊、气焊或用喷灯焊接,如果一定要在井下焊接时,必须制定安全措施,经批准并有专人在现场检查和监督,而且要求事先清除附近的易燃物品,备足消防用水、砂子、灭火器等,并随时检查瓦斯和煤尘浓度。井下硐室内不准存放汽油、煤油或变压器油。井下使用的润滑油、棉纱和布头等必须集中存放,定期送到地面处理。

矿井火灾应急救援预案-最新范文

矿井火灾应急救援预案 一、目的 为确保在煤矿井下发生火灾事故后能够有效地防止事故扩大,迅速抢救受灾人员,最大限度地减少伤害和损失,特制定本应急预案。 二、范围 本应急预案适用于本矿井下发生火灾事故时的应急处理。 三、职责 四、发生火灾事故的应急预案 (一)发生火灾事故的汇报和救灾组织计划 1、发生火灾事故后,事故地点及附近的人员在安全地点利用电话迅速将发生事故的地点、灾害性质、原因和火灾程度向矿值班室汇报,井下其它地点人员发现烟雾等异常情况后,也应及时汇报。 2、值班员接到井下灾情汇报后,立即通知矿值班领导,并做好记录,值班领导接到通知后,立即到值班室并根据事故性质和受灾范围,决定是否通知救护大队,用电话通知灾区和受威胁区域人员,上述地区人员按《XX煤矿灾害预防与处理计划》中的撤退方式及避灾路线进行撤退。 3、值班领导按《XX煤矿灾害预防与处理计划》制定的通知程序,通知矿长、总工、各副矿长及有关科室负责人,同时上

报县安全生产监督管理局。 4、县(市)政府及有关部门成立救灾指挥部,筹建处主任和总工程师配合矿山救护队队长,制定营救遇难人员和处理事故的作战计划。 5、救灾指挥部应迅速查明并组织通知撤退灾区和受威胁区域的人员,积极组织矿山救护队抢救遇难人员,同时探明火区地点、范围和发火原因,并采取措施,防止火焰向有人员的巷道蔓延。 6、切断火区电源。 7、根据已探明的火区地点和范围,制定出具体的灭火方案。 (二)发生火灾事故的自救计划 执行《XX煤矿灾害预防与处理计划》中瓦斯、煤尘爆炸自救的有关规定。 五、应急预案的学习、演习 1、井下各工队负责组织本队职工学习应急预案,工作地点发生变化后或有新工人入矿时,都必须进行学习,考试合格后,方可上岗。 2、如条件允许,矿井按应急预案每年组织一次模拟演习,针对演习发现的问题,及时修改补充应急预案,并保存记录。

火 灾 事 故 案 例

火灾事故案例 ◆河南洛阳东都商厦“12.25”特大火灾事故(2000年12月25日特大火灾) ◆焦作“3.29”特大火灾事故 (2000年3月28日夜至29日凌晨3时火灾) ◆佳木斯市华联商厦特大火灾事故(一) (1998年1月31日凌晨2时零5分特大火灾)◆佳木斯市华联商厦特大火灾事故(二) (1998年1月31日凌晨2时零5分特大火灾) ◆广西柳州市白云食品批发市场“9·19”特大火灾事故 (1997年9月19日特大火灾直接经济损失1900万元) ◆油气超标通风差引起着火死伤两(1987年7月23日9时火灾) ◆哄抢原油丢了命 (2001年7月8日火灾) ◆深圳市葵涌镇致丽工艺制品厂“11.19”特大火灾事故 (1993年11月19日13时25分火灾) (一) ◆深圳市葵涌镇致丽工艺制品厂“11.19”特大火灾事故 (1993年11月19日13时25分火灾) (二) ◆金陵石化公司炼油厂储油罐爆炸起火 (1993年10月21日火灾) ◆江苏武进横林化工助剂厂火灾 (1993年5月18日火灾) ◆威海市环翠化塑制品厂火灾重大责任事故 (1993年4月6日火灾) ◆白城市造纸厂苇场火灾重大责任事故 (1993年3月6日火灾) ◆唐山林西百货大楼特大火灾事故(一) (1993年2月14日火灾) ◆唐山市林西百货大楼“2.14”特大火灾事故(二) (1993年2月14日特大火灾) ◆哈尔滨旅游城火灾 (1993年1月13日火灾) ◆深圳信封厂特大火灾事故 (1992年12月13日火灾) ◆江苏省南通市电视机厂“5.11”特大火灾 (1992年5月11日13时5分火灾) ◆天津乒乓球厂火灾玩忽职守案 (1992年3月22日火灾)

相关文档
相关文档 最新文档