临时用电工程施工组织设计方案

临时用电工程施工组织设计方案
临时用电工程施工组织设计方案

临时用电工程施工组织设计方案

目录

第一章:工程概况 (3)

第二章:设计依据 (5)

第三章:负荷计算书及现场勘探 (16)

第四章:电线、电缆、电器具的选择 (21)

第五章:技术措施 (27)

第六章:现场用电平面布置及系统图 (31)

第七章:现场临时用电安全技术措施 (32)

第八章:安全管理规定 (37)

第九章:触电事故应急准备与响应预案 (38)

第十章:临时用电管理组织机构 (41)

第十一章:安全用电检查表格 (42)

第一章:工程概况

工程名称:某某东方名城二期工程

工程地址:工程地点位于某某县钟灵大道与磬山北路交叉口处。

建设单位:某某县房地产开发有限公司

设计单位:建筑规划设计有限公司

勘察单位:水文工程勘察研究院;

监理单位:工程项目管理有限公司;

施工单位:建筑工程有限公司

工程地点位于某某县钟灵大道与磬山北路交叉口处。建筑面积约为60000㎡:其中23#楼建筑面积为4474m2,地下1层,地上为9层,总高31m;24#楼建筑面积5365m2,地下1层,地上为9层,总高31.6m;;30#楼建筑面积9827m2,地下1层,地上为18层,总高57.7m;;31#、41#楼地下1层,地上为21层,均为框剪结构。

设计合理使用年限50年,结构抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级。建筑耐火等级一级,建筑类别为二类高层住宅建筑。

基础工程:均为筏板、地下室基础,砼均为C40。地下室防水等级为二级,砼抗渗等级均为P6.地下室内墙采用砼多孔砖M5混合砂浆砌筑。

上部结构:为框架剪力墙结构体系,内外墙均用煤矸石空心砖M5混合砂浆砌筑。

屋面防水等级为一级,采用2道3.0+3.0双层SBS或APP改性沥青防水卷材,防水层使用年限为15年

保温体系:外墙采用外保温体系,保温材料为40厚硬泡聚氨酯复合板(A级)外做涂料饰面,屋面保温材料为180厚轻质泡沫混凝土上做120厚钢筋混凝土,本工程使用的门窗为塑钢中空玻璃6+9A+6.保温性能4级,气密性6级,水密性3级。

主要施工机械和材料大部分为国产,施工现场基本平坦,施工场地足够大,三通一平已完成,交通运输方便。

根据建设单位工期要求及我公司施工能力,综合考虑到现场实际情况确定工期为720个日历天。

材料要求:采用钢管脚手架、混凝土为商品混凝土。

质量计划及评定标准:合格工程。

第二章:设计依据

2.1设计目的

施工现场临时用电施工组织设计是施工现场临时用电的指导性文件,临时用电设计是否合理直接关系到用电人员的安全,同时也影响施工现场的用电质量和工程进度。为了贯彻国家安全生产的方针政策和法律法规,保障施工现场用电安全、可靠,防止触电事故发生,特进行本工程临时用电设计。

2.2 设计依据

2.2.1工程施工图纸及施工现场。

2.2.2本工程施工组织总设计中所列用电设备清单.

2.2.3施工平面布置图

2.2.4《建筑施工安全生产技术规范汇编》(GB50270-2011)

2.2.5《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)

2.2.6《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

2.2.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

2.2.8《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

2.2.9《建设工程施工安全检查标准》JGJ59-2011

2.2.10《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

2.2.112.2.12《建筑物防雷设计规范》GB50057-2016

2.3 设计内容及步骤

2.3.1现场勘察,根据现场条件及本工程平面布置形式,确定电源进线方式,配电室位置及线路走向.

2.3.2划分用电设备组进行负荷计算.

2.3.3导线截面,电器的选择.

2.3.4绘制电气平面、系统图.

2.3.5制定安全用电技术措施和防火措施.

2.4设计思路

2.4.1根据施工现场的用电布置方式,业主提供的现场状况,本次用电线路主干线拟采用电

力电缆直埋方式配置,所有穿越施工道路处加装钢套管用以保护,在各分配电处采用电缆埋地敷设,配电房设于工地的大门南侧,临近变压器处。

2.4.2从配电变压器采用电力电缆直埋引到配电房内的总配电柜,根据建设部JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工配电变压器采用低压侧中性点直接接地的TN-S保护接零系统。从总配电柜开始所有线路、设备一律采用三相五线制、单相三线制接零保护形式,以三级配电两级保护的方式运行。总配电柜设过热、过流、及漏电保护,分配电箱设过热、过流保护,设备开关箱设过热、过流及漏电保护。所有从配电房引出的配电电缆均在保护零线末端设置重复接地,保护零线一律采用黄、绿双色线,干线截面不小于16mm2 ,支线截面不小于2.5 mm2,黄、绿双色线严禁用作相线。

2.4.3根据现场总平面图,按用电机具的形式,可分为4个用电设备组,各设备组,将设分配电箱集中控制。

2.4.4主干线采用VV22铜芯电力电缆,室内照明采用BV铜芯导线,由配电箱至用电设备采用YZ型橡套电缆或VV型电缆(塔吊电梯等不移动设备采用直埋电缆)。

2.4.5供电系统采用TN-S型三相五线制,并于配电箱处设置重复接地,各用电设备采用接零保护。塔吊应设置防雷用避雷针,按60度保护范围计算,覆盖面的半径为207.8米,根据现场平面图,避雷针覆盖面以外没有超高的设备,故现场利用塔吊避雷针作为防雷装置。塔吊安装时,各部位保证可靠连接,焊接过渡接地线,作为避雷引下线,接地级与基础可靠连接,测试其接地电阻≤4Ω。

2.4.6配电箱及开关箱负荷侧采用DZ15L系列漏电保护器,配电箱及开关箱等负荷开关,采用DZ20Y系列。

2.4.7整个现场用电采用配电房配电柜→配电箱→开关箱→用电设备共设置三级配电,二级漏电保护,开关箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”。各级保护开关动作电流整定值应相互匹配,做到既不误动作,又能起到安全保障。

2.4.8本次设计照明系统未单独设置配电箱,要求配电箱选型时采用带照明负荷的配电箱。

2.4.9供电方案

设1个一级供电区,五回路出线,Ⅰ箱办公区,Ⅱ箱门诊部综合楼,Ⅲ箱急诊部综合楼,Ⅳ住院部综合楼,Ⅴ箱备用一路。由一级供电总箱引至各施工现场的二级分配电箱。后由二级分配电箱到开关箱。

Ⅳ路设一总柜,引一路电缆到住院部综合楼各楼层上,每三层设一二级箱,由一级供电总箱引至各楼层二级分配电箱施工现场。后由二级分配电箱到开关箱。

示意图如下:

供电系统严格执行TN —S 接零保护系统,系统图如下:

漏电保护器的接线方法如下(1为工作接地,2为重复接地):

供电线路选用五芯电缆,供电系统做到“三级配电,两级保护”,施工机具严格执行

L1 L2 L3 N PE

漏电接线示意图1

漏电接线示意图2

L1 L2 L3 N PE

漏电接线示意图3

L1 L2 L3 N PE

“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。三级配电示意图如下:

三级配电示意图一

错误连接示意图

说明:在以上三种连接示意图中,示意图一、示意图二两种连接方式均能满足“三级配电,两极保护”的要求,示意图三不能满足三级配电的要求。

2.4.10末端开关箱设计方案

1.开关箱断路器、插座容量选择

根据负荷计算,末端开关箱应为如下设计方案:

开关箱总断路器容量为100安培,漏电断路器容量为60安培,外插式插座断路器容量为20安培,外插式插座为25安培。

系统图如下:

2.末端开关箱外形尺寸

2.4.10电焊机专用配电箱设计方案 1.电焊机专用配电箱开关、插座容量选择

电焊机专用配电箱应为以下方案:

电焊机配电箱总空气开关应为100A ,一条100A 回路,漏电开关100A 。 2.电焊机专用配电箱外形尺寸

DZ47-100

DZ47LE-60 DZ47-20

DZ47-25

DZ47-25