专项施工方案报验申请表

工程名称:市秀水河(七坝沟)整治及景观工程(河道整治部分)编号:

市秀水河整治及景观工程(河道整治部分)

定向穿越工程

远安建设有限责任公司

2015年5月15日

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、实施工程的地质地貌情况

四、翠湖四路定向穿越工程施工流程

五、设计技术交底

六、现场勘查

七、测量放线

八、钻机就位

九、导向孔施工

十、扩孔施工

十一、回托施工

十二、地貌恢复

十三、主要工程量

十四、工期计划及保证措施

十五、质量保证措施

十六、安全措施

十七、保孔措施

十八、设备机具配备

十九、人员组织安排

二十、文明施工管理

二十一、安全生产管理

市秀水河整治及景观工程(河道整治部分)

定向穿越工程专项施工方案

一、编制依据

1、招标文件、设计图纸及施工现场踏勘资料。

2、施工及验收规、标准。

3、国家现行的法律、法规、地区行业颁发的安全、消防、环保、文物等

管理规定。

二、工程概况

市秀水河整治及景观工程定向穿越工程具体位置位于翠湖四路。根据图

纸要求和现场需要,截污管道西污19至西污20段采用φ400PE定向穿越的方

式施工,根据现场需要确定长度为84米;补水管道BS12至PN2段采用φ250PE

定向穿越的方式施工,根据现场需要确定长度为81米。

三、实施工程的地质地貌情况

1、管线定向穿越段地形、地貌情况:

根据现场的实地勘察,本穿越段地下管线复杂,有通讯、煤气、自来水

等管线

2、管线定向穿越段地层情况。

该工程所需定向穿越的主要地层有:

粘土层:层厚1.9-4.0m,层顶标高11 ~12m,褐黄色,硬塑,稍有光滑,干强度高,韧性高,无摇震反应,含铁锰质结核。

强风化砂岩:此层未揭穿,揭露最大厚度为8m。

四、市秀水河整治及景观工程定向穿越工程施工流程

见下图:

五、设计技术交底

由项目部对该项工程的设计目的、设计方案、有关参数、需注意的事项

等进行施工前的技术交底。

六、现场勘查

组织相关人员到现场对设备进场道路、设备摆放位置、出入土点位置、河水深度、生活设施等方面逐一进行勘查。

七、测量放线

确定管线的入土点与出土点,坐标分别为截污管道3427051.85/581059.964、3427132.669/581061.404,补水管道为3427039.549/581111.714、3427109.254/581142.372,选好放线高程基准点,对管线穿越分段进行高程测量,截污管道的起、终点设计管底标高为7.079m 和6.661m,补水管道的设计管中心标高为5.325m,以利于导向孔施工时深度的控制。因翠湖四路南侧存在燃气管道,在施工时可根据燃气管的高度将两道管道的设计高程做适当调整。钻机就位时确保入土点、出土点和钻机轨道在同一直线上。施工平面图见附图。

八、钻机就位

1、进行场地平整,钻机就位于主工作坑(入土点)后5~8m处,钻机四周挖排水沟槽,对测量放线中心桩进行复测后最终确定钻机就位点,确保钻机中心与入土点、出土点成一条直线。

钻机平面布置图

15m

2、在入土点与出土点附近各挖一个泥浆池,用于排放泥浆,利于施工场地的整洁,泥浆池尺寸为:3m×3m×1.5m。

3、距钻机后2m处,挖地锚坑1个,长2.0m,宽1.0m,深2.0m,用于固定钻机。

4、钻机就位完成后,进行系统连接、试运转、保证设备正常运行。

九、导向孔施工

导向孔的施工主要依据设计轨迹,采用导向钻头的探头盒发射一定频率的电磁波传到地表。地面导向仪收到信号,使用它可以随时测出钻头地下位置、深度、顶角、钻具面向角等基本参数。导向仪是导向钻进的眼睛,它能使操作人员能够及时、精确地掌握钻进情况,随时调整钻进参数,确保钻机按预定的轨迹完成导向孔,从而达到准确铺管的目的。

(1)导向孔施工步骤:

a、探头装入探头盒。

b、导向钻头连接钻杆。

c、转动钻杆测试探头发射是否正常。

d、回转钻进2m左右。

e、开始按照造斜轨迹进行钻进。

f、完成直孔段钻进。

g、按照造斜轨迹进行上漂钻进。

h、导向孔完成。

(2)造斜段钻进

造斜钻进,就是充分利用导向钻头的造斜原理,使钻孔实际轨迹尽可能接近钻孔设计轨迹。实际中不可避免地会发生偏离设计轨迹情况,一般采用以深度控制为主,顶角控制为辅的方法纠正钻孔偏差。

造斜的目的是使钻机达到造斜终点时其坡度和倾斜度均符合设计钻孔轨迹的要求。

(3)本工程导向孔施工应注意事项:

a、确定入土点与出土点的位置和深度。

b、做好测量放线工作。

按照设计要求,做好拟定穿越管线的测量放线工作,放线时要做好放线基准点的确认工作,并使钻机、入土点、出土点在同一直线上。

c、掌握穿越段地层特性

导向孔施工前,应对穿越的地层进行了解,以掌握其工程地质特性,保证钻孔施工时技术参数的合理性。

d、导向孔施工时,要保证导航员与钻机操作人员的协调一致。

e、导向孔钻进时,要随时掌握导向孔实际轨迹线,以使导向孔轨迹与设计轨迹之间偏差在设计要求的围,发现偏差超标要及时纠正。

f、合理使用泥浆作冲洗液,确保钻孔成型及钻具的安全。

g、选用优质的碱性电池,以保证导向仪有足够的工作时间,确保导向孔施工时一次性完成。

十、扩孔施工

1、施工步骤

(1)、卸下导向钻头,换上反扩钻头及分动器。

(2)、分动器后连接钻杆。

(3)、扩孔。

(4)、反扩钻头到达钻头工作坑后卸下反扩钻头及分动器,将前后钻杆

连接起来。

(5)、按照扩孔级次重复施工步骤,直至最终孔径。

2、本工程扩孔采取回拉分级扩孔,根据扩孔的最终孔径和地质条件,扩孔级次分别为:φ220㎜、φ320㎜、φ420㎜。

3、扩孔过程中,操作人员必须掌握孔钻具的动态状况,认真观察仪表所反映的回转力参数值,对扩孔中出现的异常情况一定要分析其原因,以免碰到地下管线或不明障碍物,在未查明原因之前,不得强行施工。

4、为保证扩孔顺利进行,在扩孔过程中采用大泵量,快打慢拉,使钻头与扩孔时破碎的土块充分搅拌,形成泥浆流出孔外。

5、扩孔要按级次进行,从小到大,不得跨径扩孔。

6、φ420mm孔径,根据具体情况可采用2次重复扩孔,保证孔顺畅,利于拖管。

十一、拖管

1、最后一径反扩钻头到达取钻头工作坑后,使分动器与反扩钻头脱离,卸下反扩钻头,将钻杆连接起来。

2、从出土点开始沿托管中心线向后挖15m长的发送沟,向后每隔10m 到15m打一土堆,土堆上放置土袋,把穿越管放置发送沟和土袋上,以便保护管道防腐层不被刮坏并减小拉管摩擦力,有利于拉管。

3、将拖管头与钻具连接,随钻杆的回拖管道慢慢进入孔。本工程采取一次焊接完成,一次回拉拖管。

4、拖管完成后卸下钻具。

十二、地貌恢复

托管结束后及时清理施工中出现的泥浆并对地貌进行恢复,在有关方面认可后设备撤出场地,本工程施工结束。

十三、主要工程量

十四、工期计划及保证措施

1、工期计划

根据工程特点、地层情况、管线长度及以往施工经验,拟定本工程定向穿越施工工期计划为15天。

2、工期保证措施

(1)认真做好设备调配工作,按照图纸的要求保证施工设备及时到位。

(2)做好施工人员的组织安排工作,保证施工人员随叫随到。

(3)做好技术交底工作,保证各工序间相互协调和连贯。

(4)协调好建设单位、监理单位及其他单位之间的关系,做好后勤保障工作。

(5)加强技术指导和监督,安排一名工程师指挥现场施工,及时解决施工中遇到的各种技术难题,确保各施工环节的顺利进行。

十五、质量保证措施

1、质量管理目标:优良(达到设计图纸和建设单位要求)。

2、质量管理网络

项目质量管理控制网络见下图

3、质量保证措施

根据项目质量目标和工程施工要求,认真做好质量过程控制工作,主要做好以下工作:

(1)、按照公司ISO9001质量认证的要求,认真做好质量控制和管理工作。

(2)、施工技术方案报监理、业主审批,认真做好设计交底和技术交底工作,把设计要求和技术要求贯彻落实到操作人员的实际工作中去。

(3)、做好质量控制点的把关工作,对影响质量的因素要认真研究切实可行的对策和预案,保证各道工序的科学性和合理性。

(4)、加强过程质量控制和质量自检工作,认真把好工序质量关,对

质量管理网络图

上一道工序不合格的项目,不得进行下道工序的施工,确保过程质量的可靠性。

(5)、认真做好勘测、复测工作、掌握地层地质情况。

(6)、做好设备机具的检查校验工作,保证设备和机具良好的工作性能。

(7)、严格按照设计要求施工,准确测出管线中心位置点,复检钻机导向孔入土点和出土点位置。

(8)、回拉扩孔时,钻具应保证在小扭矩、小回拉力的情况下进行,不得强行快速扩孔。

(9)、做好泥浆的配制与使用工作,严格按比例调配泥浆。

(10)、回拉扩孔应分级扩孔,并按从小到大的顺序施工,不得跨径强扩。

(11)、在拖管之前,应将所铺设管线沿中心线置于土袋上,以便保护管道防腐层不被刮坏并有利于拖管。

(12)、认真做好出、入土点的仰角计算,利于接管施工。

十六、安全措施

1、安全生产管理措施

(1)、落实安全生产责任制,建立以项目经理为核心的安全组织,项目经理是安全生产的第一责任人,明确各级人员的安全责任。

(2)、安全工程师职责:负责制定施工工地一整套安全措施,对出现安全隐患问题及时分析和处理。对违反安全操作规程的行为坚决制止,经常深入生产现场,组织进行定期或不定期的安全检查,发现有威胁员工安全、健康的事故隐患,要求立即整改或限期整改。紧急情况时,有权指令停产并立即报告领导研究处理。

(3)、加强工作人员的安全教育,提高安全意识。

(4)、现场施工场地设有专职人员24小时看守,工地设有安全警示牌、警告信号。

(5)、施工区域必须堆放整齐,车辆有序停放,道路畅通,现场设置废料堆放点定期清理。

(6)、制定安全技术措施,开工前根据施工特点进行安全技术要求交底,对现场施工的机械设备、临时支撑、用电等方面存在的安全隐患要及时消除,加强安全检查。

(7)、进入现场必须戴安全帽,施工班组设兼职安全员,对每道工序要进行安全技术交底。

(8)、电力配电箱及电器设备要有防雨设施。

(9)、制订重点部位及特殊情况下安全措施,在进行导向孔施工和回拉扩孔时,遇到特殊地层和不明障碍物时,需停止钻进,查明情况采取有效措施后方可继续进行施工。

2、回托应急措施

(1)防腐层损坏应急措施,回拖铺管时,若发现管道防腐层有损伤之处,应立即通知有关人员进行处理,不能停留时间过长,以免造成已成形的孔壁坍塌。

(2)钻杆断裂预防措施,施工中钻杆所承受弯矩过大,是导致钻杆断裂的主要原因。因此在导向孔施工中管道的导向孔的曲线应平滑,更应贴近理想的设计曲线,这样就要求控向更精确,曲线设计更合理。依据设计要求确定管线入土角和穿越设计埋深,并根据每根钻杆的实际长度计算出钻导向孔

时探头所处的理论深度、俯(仰) 角、切线角及所在的水平面位置等参数,以保证实际钻孔曲线与理论曲线更加接近,误差更小。若实际曲线与理论曲线偏差较大时要缓慢纠正,以防出现死折,导致钻杆的弯曲弯形。当导向孔曲率半径过小或过大时都应该重新钻进。

3、施工用电安全措施

(1)高压和低压线路分杆布线,并远离施工区域,高度满足施工要求。

工地施工用电一律采用“三相五线制”配线,配电盘(箱)全部安装灵敏的漏电保护器。

(2)动力配电箱和照明配电箱分别设置,用电设备开关的设置为“一机、一闸”,所有配电箱安门、上锁,专人负责,定期检查维修。

4、机械操作安全措施

(1)严格执行各类机械使用说明书中所规定的操作规程,操作者持证上岗操作。

(2)使用前仔细检查设备的运转状况,出现异常时及时进行检修,严禁“带病”作业。

(3)施工用电机温升过高时,停机检查,并及时处理,确认安全后方可继续使用。

十七、保孔措施

1、在施工中为了避免孔壁坍塌,根据穿越段地层情况及扩孔情况合理调制泥浆,随时调整泥浆稠度,保证扩孔顺利进行及孔壁稳定。泥浆的调制要选择定向穿越专用优质澎润土。

十八、设备机具配备

1、根据工程施工需要,在穿越本工程管线时,拟投入本工程的设备清单

如下表一(钻机机具)

设备、配备一览表表一

十九、人员组织安排

按照合理分工原则,本工程决定投入施工、管理人员20人,其中管理人员6人、施工作业人员14人,其人员分工见人员配置一览表。

人员配备一览表表二

二十、文明施工管理

1、文明施工管理网络见图四。

2、文明施工措施

(1)施工现场应有明显的施工标志牌,施工场地要保持清洁,所用材料堆放有序,施工机械、工具摆放要整齐,施工现场不乱排积水。

(2)合理安排施工时间,加强职工的道德教育,树立企业形象。

(3)人员统一着装,设备标识统一,管理人员挂牌上岗,全面实行岗位责任制管理。

(4)遵守城市环境卫生、绿化部门的管理规定,保护好作业现场及附近的施工环境。

二十一、安全生产管理

1、安全生产目标:安全生产无事故。

2、安全生产管理网络见图五。

3、安全生产管理措施

(1)落实安全生产责任制,建立以项目经理为核心的安全组织,明确各级人员的安全责任。

(2)加强工作人员的安全教育,提高安全意识。

(3)制定安全技术措施,开工前根据施工特点进行安全技术要求交底,

对现场施工的机械设备、临时支撑、用电等方面存在的安全隐患要及时消除,加强安全检查。

(4)作业标准化:制定作业标准化,明确规定操作程序步骤,采取技术人员、管理人员、操作人员“三结合”的方式,使施工操作简单化、专业化,并在实施中跟踪控制,消除不安全因素。

(5)进入现场必须戴安全帽,施工班组设兼职安全员,对每道工序要进行安全技术交底。

(6)电器设备必须有专人管理和维护,其他人员不准擅自乱动。

(7)电力配电箱及电器设备要有防雨设施。

(8)在施工道路两旁放置警示牌和夜间警示灯,施工人员在通过道路时应穿警示服,注意交通安全,应一看、二慢、三通过,加强自我保护。

(9)制订重点部位及特殊情况下安全措施,在进行导向孔施工和回拉扩孔时,遇到特殊地层和不明障碍物时,需停止钻进,查明情况采取有效措施后方可继续进行施工,回拉拖管时,若发现管道有损伤之处,应立即通知有关人员进行处理,不能停留时间过长,以免造成已成形的孔壁坍塌。

文明施工管理网络图

安全生产管理网络图

天然气管沟开挖施工方案

呼伦贝尔雀巢公司燃气管道工程管沟土方开挖、 回填及恢复 施 工 方 案 编制:李文君 审核:夏永忠 批准:夏永忠 施工单位:内蒙古晟丰能源科技发展有限公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、一般技术要求 5、施工顺序 6、施工技术措施 7、安全、文明施工 8、质量保证措施 9、安全措施及应急预案

管沟土方开挖、回填及恢复施工方案 一、工程简况 1、工程概况:本工程位于额尔古纳雀巢有限公司厂内。工程分为三部分: a.厂区内PE燃气主管道敷设及调压箱(柜)、调压计量撬的安装(管沟开挖约700米);b锅炉主厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量3000Nm3/h、管道工作压力20KPa);c、干燥热风炉厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量420Nm3/h、管道工作压力20KPa),燃气源自内蒙古晟丰燃气公司额尔古纳储备站。 二、主要验收规范及技术标准 1.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB-23257 4、《城镇燃气设计规范》GB50028 5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 6、《压力管道安全管理与监察规定》 7、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63 8、PE管执行:燃气用埋地聚乙烯管材GB15558.1 燃气用埋地聚乙烯管件GB15558.2 三、施工准备 1、配备管理人员,选调施工机械组成强有力的施工队伍。明确施工任务划分, 进行施工人员、设备调配。 2、对施工人员进行思想教育,要求每个管理者和施工人员必须树立良好的管道 工人形象,从生活作风、社会道德,尊重少数民族地区的风俗习惯,能够体现出当代建设者的精神外貌。 3、对全体施工人员进行教育,针对本工程施工和地理条件、地理环境的特殊条 件,教育职工树立“安全第一”的思想意识和环保意识。 4、根据设备配置计划,确定自检、自修或进厂维修,以检修完毕。 四、一般技术要求

拖拉管施工技术处理方案

专项施工方案报验申请表 工程名称:铜陵市秀水河(七坝沟)整治及景观工程(河道整治部分)编号:

铜陵市秀水河整治及景观工程(河道整治部分) 定向穿越工程 专 项 施 工 方 案 远安建设有限责任公司 2015年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、实施工程的地质地貌情况 四、翠湖四路定向穿越工程施工流程 五、设计技术交底 六、现场勘查 七、测量放线 八、钻机就位 九、导向孔施工 十、扩孔施工 十一、回托施工 十二、地貌恢复 十三、主要工程量 十四、工期计划及保证措施 十五、质量保证措施 十六、安全措施 十七、保孔措施 十八、设备机具配备 十九、人员组织安排 二十、文明施工管理 二十一、安全生产管理

铜陵市秀水河整治及景观工程(河道整治部分) 定向穿越工程专项施工方案 一、编制依据 1、招标文件、设计图纸及施工现场踏勘资料。 2、施工及验收规范、标准。 3、国家现行的法律、法规、地区行业颁发的安全、消防、环保、文物等 管理规定。 二、工程概况 铜陵市秀水河整治及景观工程定向穿越工程具体位置位于翠湖四路。根 据图纸要求和现场需要,截污管道西污19至西污20段采用φ400PE定向穿 越的方式施工,根据现场需要确定长度为84米;补水管道BS12至PN2段 采用φ250PE定向穿越的方式施工,根据现场需要确定长度为81米。 三、实施工程的地质地貌情况 1、管线定向穿越段地形、地貌情况: 根据现场的实地勘察,本穿越段地下管线复杂,有通讯、煤气、自来水 等管线 2、管线定向穿越段地层情况。 该工程所需定向穿越的主要地层有: 粘土层:层厚1.9-4.0m,层顶标高11 ~12m,褐黄色,硬塑,稍有光滑,干强度高,韧性高,无摇震反应,含铁锰质结核。 强风化砂岩:此层未揭穿,揭露最大厚度为8m。

管沟施工方案

1 目录 1 工程概况....................................................... 错误!未指定书签。 2 编制依据....................................................... 错误!未指定书签。 3 项目组织管理体系(见下图) ....................................... 错误!未指定书签。 4 施工机具、劳动力配备........................................... 错误!未指定书签。 5 施工用材料计划................................................. 错误!未指定书签。 6 施工进度计划................................................... 错误!未指定书签。 7 管沟施工工艺流程(见下图) ....................................... 错误!未指定书签。 8 施工技术措施................................................... 错误!未指定书签。 9 安全文明....................................................... 错误!未指定书签。 10 工作危险分析(JHA)记录表..................................... 错误!未指定书签。

1 1工程概况 1)管沟位于装置区内,净宽0.70米的管沟总长度为169.13米,净宽1.40米的管沟总长度为2.28米。 2)管沟沟底高程为东高西低,坡度系数等于0.2%。其中东端沟底设计高程为EL99.200米。管沟沟壁顶面高程同装置街区地坪平面设计地面标高。 3)管沟底板和沟壁采用钢筋混凝土结构,抗震设防烈度8度。混凝土强度等级为C25,抗渗等级为S6;基础垫层为C15。管沟盖板为花纹钢盖板,钢盖板 焊接槽钢、扁铁龙骨,型钢材质为Q235B。 4)管沟设伸缩缝3道。 5)管沟采取抗渗防水措施,防水等级二级,二道设防。防水具体要求为“以防为主,防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”为原则, 主要通过抗渗混凝土,合理级配,优质外加剂,合理设置施工缝,科学的设 计和施工解决。 6)管沟采取结构自重抗浮设计方案,由于管沟位于装置区内,基本不进行地基处理。 2编制依据 1)地沟及盖板标准图集(02J331)的要求; 2)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 3)地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002); 4)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001); 5)建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91); 6)涂料前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923)。 3项目组织管理体系(见下图)

拖拉管施工专项技术方案

昆明市官渡区2013年重要城市道路综合整治项目二标——民航路 拖拉管专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:云南正浩工程建设有限公司 编制日期:二零一三年六月二十八日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工计划 (3) 四、导向孔钻进 (3) 五、回扩孔 (5) 六、敷设管线 (5) 七、注浆 (6) 八、标高保证措施 (6) 九、定向钻进施工技术要求 (7) 十、安全文明措施 (10) 拖拉管专项施工方案

一、编制依据 本施工方案编写是依据中华人民共和国国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》,现场勘查资料及民航路电力施工设计图。 为了更好的完成民航路110KV电力托管工程,我公司积极组织人员进行了现场踏勘、测量,认真组织编写施工技术方案,包括导向钻孔、扩孔、管线回拖就位及注浆填充等工序的具体施工方案、质量保证措施及相应的技术要求。 二、工程概况 本工程为昆明市官渡区2013年重要城市道路综合整治项目二标—民航路段电力工程,其中新建110KV电力通道需穿过(二环南路)立交桥,根据设计和现场踏勘,该段110kv电力管道须采用托管方式施工,确保K1+560附近原已建110kv 电缆通道与民航路和金汁路交叉口处新建的110kv电力工井连通。该段托管的里程桩号为: K1+560-K1+740段,全长180米左右,直线最小距离158米,拖拉管为12Φ183+6Φ45 HDPE管,托管两端各设置一座2.0*2.0*10.0隧道工井。 三、施工计划 根据现场施工条件,托管长度控制在180米以内,计划施工时间5~7天,牵引施工完毕立即进行检查井施工和路面恢复。 四、导向孔钻进 托管施工的关键是做好导向孔曲线的设计和地质勘察,导向孔的设计施工受诸多因素的制约,其中最主要的是施工现场的地上和地下条件,地上条件包括地形、地貌以及周围建筑物、道路、河流等:地下情况包括原有地下管线、地下水

拖拉管施工方案

张浦慈城路污水管道工程 拖拉管施工方案 第一章工程概况 一、工程情况介绍 建设单位:昆山市联合水质净化有限公司 设计单位:中国中南设计研究院 勘查单位:苏州立诚建筑设计院有限公司 监理单位:昆山加林项目管理有限公司 施工单位:振华建设集团有限公司 本工程位于昆山市张浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。直线窨井750*750计32座,ф1000砖砌井7座,ф1000混凝土井31座,及沉管井ф1650计4座,砼路面修复600㎡,侧石修复1000m。 二、拖拉管工程量 本工程施工路线中需经过5座桥,DN300PE100管410米内压为0.6mpa,DN400PE100管1727米内压0.6mpa过河道处以及埋深超过6m时采用0.8mpa,DN600PE100管1667米内压0.8mpa 过河道处以及埋深大于6米时内压为1.0mpa。 三、施工机械设备 机型 单 位 数 量 备注 水平导向钻机 台 套 2ZT-36t 运输卡车辆2 平板车辆1 挖掘机台1YC35-6

以上设备配套使用时可以准确的探测地下管线分布情况,并根据探测情况确定导向轨迹,从而保证能够按时按质的完成施工任务。 四、施工技术方案、过程 1、现场勘查:根据业主单位提供的地质勘查报告主要土质情况、水文情况、地下原有管道和地面交通情况:地质、水文情况主要根据开挖工作坑及当地相关部门的地质水文报告进行调查和判断;地下管线只要根据相关部门的资料和对现场人员的详细勘察来掌握;所有的调查和勘察均需要做详细的记录,以便确定拖拉管道的深度。根据设计的要求依据现场勘察的实际情况记录,结合设备的性能,确定施工方案和导向轨迹。 2、管道拖拉前的准备工作: 根据业主单位先砌井后拖拉的要求,管道拖拉前先按照设计得图纸标高浇筑混凝土底板,底板尺寸要稍大于设计底板尺寸,以防止拖拉管偏位。拖拉管管底标高高于混凝土底板标高的,要先按照拖拉管设计标高,将检查井的标高砌筑到拖拉管的设计标高,然后用黄沙回填到已砌筑的井口平,以便于拖拉管拖拉。 2、拖拉管施工方法: DN400㎜、PE拖拉管道施工方法: 1)、施工准备:开挖工作坑(入口处和出口处均开挖4M*4M*6M的 工作坑),已安排好管子拿掉一节,36t钻机架在起点井30米以外,调整架 机角度,固定设备,做到平稳、牢固,钻机、入土点、出土点、出土点成一 条线; 2)、导向施工:采用¢70㎜导向钻头钻进,根据设计的导线轨迹,结 合实际钻孔过程中碰到的实际情况,如土层的回填土中有较大较硬的块状 物,来适当调整钻孔轨迹,记录好导向数据。

拖拉管专项施工方案

目录 第一节编制依据 (1) 第二节编制原则 (1) 第三节编制说明 (2) 第二章工程概况与水文地质条件 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节施工场地环境及水文地质条件 (2) 第一节施工总平面布置原则 (5) 第二节水、电、通讯系统和材料的供应 (5) 第一节施工组织机构 (6) 2.本专项工程管理人员一览表 (6) 每台钻机安排的操作人员如下表 (7) 第二节拟投入的机械设备 (7) 2.5控制井 (12) 2.6进出洞口措施 (12) 2.7回拖力计算及最大拖拉长度 (13) 4.1施工机械安装、调试 (16) 4.8定向拖拉施工 (17) 5.试验与检测 (21) 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 1.盛泽大道工程施工合同文件; 2.建设单位所提供的设计图纸、地质勘察报告、招标文件; 3.现行的水利工程、市政工程建设施工技术规范; 4.盛泽大道排水管网施工招标相关补充通知; 5.通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获取的资料; 7.当地政府在环境保护等方面的具体规定和要求。

8.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008),《上海市排水管道通用图》,《给排水标准图集》和《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-308-2002). 9.本工程的施工组织施工 第二节编制原则 1.遵守招标合同文件各项条款要求,认真贯彻落实业主、设计单位和监理工程师的指示、指令和要求。 2.严格遵守招标文件明确的设计规范、施工技术规范和质量评定验收标准。 3.坚持在实事求是的基础上力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。 4.自始至终对施工现场实施全员、全过程、全范围严密监控,坚持动静结合、科学管理的原则。 5.实行项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、技术、施工方案和信息优化处置,实现安全、质量、工期、成本及社会信誉的预期目标。 6.科学地安排好人力、物力的综合平衡调配,作好季节性施工安排。 7.制定环保、环卫措施,减少环境污染和扰民,做好文明施工。 第三节编制说明 本专项施工方案是根据施工合同以及设计施工图纸,结合现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本专项施工方案作为分项工程指导施工的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目负责人和组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制、施工机械状况说明及一览表、劳动力组织、推广新技术新材料新工艺、材料订货供货计划、资金需求计划及文明施工等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。 第二章工程概况与水文地质条件 第一节工程概况 1.盛泽大道新建工程,建设地点:盛泽大道;建设单位:吴江市盛泽投资发展有限公司;设计单位:中国市政工程中南设计研究院;勘察单位:河北中核岩土工程责任有限公司;合同工期:270日历天,工程计划按期完成;工程造价:2566.4488

电力管沟施工技术方案

G316平梁至涧池段公路改建工程 LJ-1 标合同段(KO+OO A K1O+1O0 电力管沟 施工技术方案 核工业长沙中南建设工程集团公司 G316平梁至涧池段公路改建工程LJ-1标 二0—七年五月

目录 一、工程概况...................................................................................... 二、工程特点...................................................................................... 三、施工要求...................................................................................... 四、施工准备...................................................................................... 五、施工程序...................................................................................... 六、施工方案...................................................................................... 七、施工方法...................................................................................... 1.沟槽开挖................................................................................... 2.沟槽整理................................................................................... 3.混凝土垫层................................................................................. 4.集水坑..................................................................................... 5.钢筋工程................................................................................... 6.模板工程................................................................................... 7.混凝土工程................................................................................. 8.混凝土养护................................................................................. 10.接地扁铁 (1) 11.伸缩缝.................................................................................... 12.电缆支架 (1) 12.防水层.................................................................................... 13.沟槽回填 (1) 八、质量保证措施 (1) 1、组织保证 (1)

PE拖拉管施工实施方案

PE拖拉管施工方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

拖拉管方案 目录 1、工程概况 2、施工方法 2.1P E管管材简介 2.2非开挖定向牵引施工 3、施工投入的主要物资、机具 3.1定向钻机选择 3.2扩孔器选择 4、设备进场计划 5、劳动力安排计划 6、质量保证体系及措施 6.1保证施工质量的措施 7、工期进度安排及措施 8、安全、文明施工保证措施 8.1、安全施工措施 8.2、文明施工措施

1、工程概况: 本工程为萧山南部污水收集二期(机电配套园区-进化)DN400(K6+620至进化泵站段),主要包括4.4公里进化机电园区泵站DN400压力出水管及1.25公里浦 阳泵站D400压力出水管。其中折33至终点为1.25公里浦阳泵站DN400压力出水管沿03省道东复线与进化机电园区泵站出水管并行敷设,双管并行段长度约 1.1公里。折38至终点增加DN500出水管,有三管并行,约300多米。其余压力出水管管径均为DN400,管材主要采用PE管,局部过路、过河采用钢管。本工程主要包括7段拖拉管,1座倒虹管,11座井。检查井、阀门井均为钢筋砼井。 2、施工方法: 本工程拖拉管有7段,共1400多米长,长度较长,跨度较大,在施工范围中将多处遇到道路、房屋、河浜等建筑物。 2.1、PE管管材简介: PE管的规格为P E100,SDR17,1.0MPa,外径为450mm,壁厚为26.7mm。PE 管管道之间采用热熔连接,不同管材之间采用法兰连接,使用钢制特配件。PE材料因其防腐蚀性好、流体阻力小、化学性能稳定等特性,具有广泛的应用范围。 2.2、非开挖定向牵引: 定向钻牵引施工又称导向钻进施工,是非开挖敷设地下管线技术的一种,其主要工艺流程为:施工准备→导向孔施工→反拉扩孔、成孔→牵引管道→检查井施工→验收→清场。 2.2.1、管道检查 PE管抗外压能力强(能承受较大拉力)、柔韧性好(能较好地适应沉降,抗震能力强)、单位质量轻(在牵引过程中可减小与孔壁的摩擦力),非常适合牵引施工。为确保工程质量,管道材料必须满足各项设计要求,主要有: ①管道内壁光滑平整,管身没有裂缝,管口无破损、裂口或变形等缺陷; ②管道的端面应平整(与管的轴线垂直),轴向不得有明显的弯曲,管道插 口外径、承口内径的尺寸及圆度应满足要求; ③管材内压强度及刚度应满足设计要求; 2.2.2、导向孔轨迹设计 弧形导向孔轨迹(见图)由两部分组成:造斜段和直线段。造斜段是钻杆进

拖拉管专项施工方案

杭州萧山国际机场二期扩建项目污水处理工程(场外污水管道及泵房改造) 拖 拉 管 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宇达建设有限公司

二O一O年八月 拖拉管施工专项方案 一、工程概括 工程名称:杭州萧山国际机场二期扩建项目污水处理工程(场外污水管道及泵房改造) 建设单位:杭州萧山国际机场有限公司 设计单位:杭州天元建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:浙江宇达建设有限公司 本工程范围为杭州市萧山国际机场到坎山北泵站DN500压力污水管,管道总长约4.4Km,管道沿线有拖拉管3处、倒虹管3座、排泥井7座、排水检查井5座、排泥阀门井1座,流量计井1座。一般管段采用DN500的钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,管道规格为DN500,PN1.0;拖拉管采用DN500的PE100-1.0Mpa(SDR17)管 2、本泵房位于杭州市萧山国际机场,泵房为原机场污水处理厂的格栅集水井,进水管为原来机场DN800的重力污水进水管,出水管为DN500的污水压力管,管道沿道路向南最终进入坎山北泵站。泵房改造电气部分包括:照明、动力以及室外电气。 2、地质概况 根据附近工程的地质情况拖拉管段主要为粉沙土。 二、施工方案 1、泥浆配比

根据穿越地层地质为粉砂土,结合以往施工经验及相关知识配置以下泥浆配比表: 2-1.1#拖拉管回拖力理论估算 根据穿越的长度、入土角、出土角、曲率半径、以及管材的管径、壁厚,利用经验公式计算分析最长处穿越如下: 已知:管线直径Φ=500mm 壁厚δ=24mm 管线长度 L=70m 入土角 a r=9° 出土角 a c=7° 则:回拖力Fmax=F摩+F自 =32145+8440 =40585N =4T 其中:1.管道在洞内自重产生的摩擦阻力

电力管沟施工技术方案

G316平梁至涧池段公路改建工程LJ-1标合同段(K0+000~K10+100) 电力管沟 施工技术方案 核工业长沙中南建设工程集团公司 G316平梁至涧池段公路改建工程LJ-1标 二〇一七年五月

目录 一、工程概况 (3) 二、工程特点 (3) 三、施工要求 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工程序 (4) 六、施工方案 (5) 七、施工方法 (5) 1.沟槽开挖 (5) 2.沟槽整理 (5) 3.混凝土垫层 (6) 4.集水坑 (6) 5.钢筋工程 (6) 6.模板工程 (7) 7.混凝土工程 (8) 8.混凝土养护 (9) 10.接地扁铁 (10) 11.伸缩缝 (10) 12.电缆支架 (10) 12.防水层 (10) 13.沟槽回填 (11) 八、质量保证措施 (11) 1、组织保证 (11) 2、施工保证 (12)

1、测量放线质量通病的预防措施 (14) 2、沟槽开挖质量通病的预防措施 (14) 3、检查井质量通病的预防措施 (15) 4、回填土质量通病的预防措施 (16) 十、进度控制 (16) 1、工期保证方案 (16) 2、工期保证措施 (16) 十一、安全生产管理体系 (17) 1、安全生产管理体系 (17) 2、安全保障措施 (18) 十二、环境保护与文明施工 (19)

一、工程概况 电缆管沟布置里程为K2+938~K7+630,电力管沟采用钢筋混凝土箱式结构,结构尺寸为1200×1800;强电管沟的埋设深度为1.8~2.3米左右。电力管沟断面形式共分为1200mm×1800mm。垫层采用C20混凝土现浇,底板、墙身及底板均采用C30钢筋混凝土现浇。 二、工程特点 电力管沟贯穿于安康市汉阴县县城,电力管沟设计在道路右侧,距路基中线18m。所有电力管沟的埋深均在1.8m~2.3m左右,因汉阴县地质条件特殊,城市段路面以下基坑开挖3.0m以下均为砂层或淤泥层,而道路两侧房屋较多,施工条件较为不便。 三、施工要求 1、首先由测量队进行施工放样。然后施工班组将施工过程中所需用的水、电及机械安装到位。 2、电力管电力管沟垫层采用C20混凝土现浇100mm厚,1200mm×1800mm断面电力管沟底板及墙身均为C30钢筋混凝土。 4、电缆沟每隔50m左右设集检查井,检查井底部为集水坑,集水坑底标高=沟底标高-0.80m。 5、钢筋混凝土电力管沟每隔20m,设伸缩缝一道,缝宽20mm。 6、电力管沟施工完成后,必须彻底清沟,以防杂物堵塞沟内排水点及下水管而造成沟内积水。 7、再进行沟外侧回填时,应分层压实,分层厚度为300mm,墙身外侧回填土密实度不小于93%。 8、电力管沟内预埋的通长扁铁应每隔20m左右与主接地网连接,且应保证每条通长接地扁铁不少于两处与主地网连接。 9、混凝土墙身不要求抹灰,每一部位都必须振捣密实,严禁有蜂窝和麻面的质量缺陷出现,

拖拉管施工方案 (3)

非开挖拖拉管施工方案 一、工程概括 本工程中水回用给水管穿过厂区经五路和纬五路时采用非开挖拖拉PE管的方式埋管,穿过经五路PE管径为DN250,穿过纬五路PE管径为DN150,拖拉管水平投影长度均为100m.。 二、非开挖施工工艺流程 在本次施工中采用ZT25型水平导向钻机进行施工,其施工步骤主要包括如下几步:①现场勘 . 三、施工准备 a、现场勘察: 在施工前,利用我公司专备的RADIO /MP51T地下管线定位设备明确查清地下管线的走向及深度,确保工程安全进行。 b、施工准备 非开挖(拉管)穿越施工的关键是做好导向孔曲线的设计和地质勘察,导向孔的设计和施工受许多因素的制约,其中最主要的是施工现场的地上和地下条件,地上条件包括地形,地貌以及周围建筑物、道路等;地下情况包括原有地下管线,地下水和地质结构等。因此,在导向孔设计和施工前必须进行详细的现场勘察,取得第一手的地质资料。现场勘察内容包括:原有地下管线及设施的直径和埋深,原有电缆线路的走向等情况,并在地面作好标记,穿越地层的土质类型、含水量、透水性。

对于地下管线的勘察主要是三种方法:1)人工勘察,2)仪器勘察,3)间接勘察。具体在进行拉管施工前将入土口的路面挖一个工作坑,如有回填土,则取走直到露出原土为止。为便于置放泥浆泵,应在入土处边挖个小坑,大小以能放置泥浆泵为准。为了使施工过程中尽量不给交通安全、城市环境及周围群众正常生活带来影响,应在不影响正常施工的前提下在施工现场周围(即出、入口和泥浆池周围)用砖基础隔离泥浆外溢,并活动护拦进行围护。 四、非开挖施工 一)首次定向钻进 准备工作完成后,钻机定位,按照ABP软件设计图开始施工。尽可能缩短减少钻进和回扩、回施时间。利用导向钻机及导向仪,通过检测和控制手段使导向钻头按设计轨道钻进。 导向孔钻进一般采用小直径全面钻头,进行全孔底破碎钻进,在钻头底唇面上或钻具上,安装有专门的控制钻进方向的机构,在钻具内或紧接其后部位,安装有测量探头。钻进过程中,探头连续或是间隔测量钻孔位置参数,并通过无线数据或有线方式将测量数据发送到地表接收器。操作者根据这些数据及其处理这些数据得到的图表,采取适当的技术措施调整控制钻进方向,再进行人工控制钻孔的轨迹,从而达到设计要求。 二)预扩孔(回扩孔): 导向孔钻进完毕后,装上各种回扩器,将原孔扩大到原来管径的倍。一般在钻机对面的出口坑将回扩钻头连接于钻杆上,再回拉进行回扩,在其后不断地加接钻杆。根据导向孔与适合生产管铺设孔的直径大小和地层情况,回扩可一次或多次进行。推荐最终回扩直径按下式计算:D′=K′D 式中:D′——适合生产管铺设的钻孔直径 D——生产管外径 K′——经验系数,一般K′=,当地层均质完整时,K′取小值,当地层复杂时,K′取大值。 在进行扩孔的时候,利用泥浆混配系统将拌有美国威猛化学泥浆的混合液通过钻杆注入回扩器中,通过回扩器的旋转均匀地喷在孔壁上,化学泥浆的主要作用: (1)、泥浆在孔的四周形成泥饼,也称为孔壁,使形成的孔不塌方。(2)、泥浆使钻杆和钻头得到良好的润滑,减少阻力。 (3)、泥浆在孔内流动,可冷却钻头。 (4)、泥浆可悬浮岩粉,并将他们带出孔外。 (5)、泥浆在钻头前面起射流作用,有助于切削土层。 f、敷设管线

拖拉管工程专项施工方案

梧桐山河截污干管完善工程一标段拖拉管工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:广东省水利水电第三工程局

编制日期: 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、拖拉管工程主要内容及地质 (2) 4、拖拉管施工部署 (2) 5、施工方案 (4) 6、拖拉管质量控制 (13) 7、安全施工措施 (14)

1、编制依据 1.1、梧桐山河截污干管完善工程一标段的图纸及《岩土工程勘察报告》; 1.2、建设部印发“建质[2009]87号”文件【关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知】; 1.3、通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获取的资料; 1.4、本公司多年积累拖拉管工程施工经验; 1.5、选用规范有《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》、《排水管道定向钻进敷设施工及验收规范(试行)》; 1.6、本项目的施工组织设计; 1.7、深圳市工程建设法律、法规和有关文件; 1.8、国家标准、创业标准、地方标准及企业施工工艺标准。 2、工程概况 2.1、工程名称 梧桐山河截污干管完善工程一标段。 2.2、工程地址 深圳市龙岗区横岗街道。 2.3、工期要求 施工总工期30.4个月,912个日历天,计划开工日期为2012年6月1日,开工日期以开工令为准。

2.4、质量要求 质量标准:达到国家验收规范合格标准。 3、拖拉管工程主要内容及地质 A段截污干管WA59~WA70井段,管径为dn450,长度约337米,拖拉井5座,土质至上而下为人工填土→粉质粘土→含砾砂卵石; B段截污干管WB9~WB11井段,管径为dn450,长度约为33米,拖拉井2座,土质至上而下为人工填土→含砾砂卵石→含卵石粉质粘土; B段截污干管WB40~WB51井段,管径为dn630,长度约为244米,拖拉井5座,WB40~WB42、WB48~WB51土质至上而下为人工填土→含砾砂卵石,WB42~WB48土质为含卵石粉质粘土→粉质粘土。 4、拖拉管施工部署 4.1施工组织部署 结合总体工期要求,为保证该段拉管施工不影响其它段的管道施工,组织专业的拉管施工队进行该段拉管施工。 为使施工过程有效可控,确保施工质量及安全文明施工,组建项目部施工现场管理人员,负责对现场施工的管理及技术指导。施工队与项目上各类业务来往直接与相关部门沟通联系。

10KV综合电力管沟土建施工技术方案

10KV综合管沟土建施工技术方案 一、工程概况 1.1工程简介 本工程位于江门市蓬江区,交通便利,供水、供电到位,工程起点里程 K24+700,终点里程K27+100。因道路扩建配合沿线10KV线路迁移及预留后期通道,故在沿线新建10KV电力综合管沟,全线按6回、12回埋管及12回电缆沟设计。 1.2主要工程量 本工程共新建12线行车埋管1043m, 12线行人埋管552m,6线行人埋管918m, 12线电缆沟988m;新建行人直线井24座,行人三通井19座,行人四通井4座,行车直线井14座,行车三通井3座,行车四通井4座,中间接头井2座。 二、编制依据 2.1编制依据: 2.1.1 《广佛江快速通道江门段(江杜路-迎宾西路)10KV综合管沟土建工程施工设计图层》 2.1.2 《广佛江快速通道江门段(迎宾西路-西区工业路)10KV综合管沟土建工程施工设计图层》 2.1.3 《广佛江快速通道江门段(西区工业路-龙湾路)10KV综合管沟土建工程施工设计图层》 2.1.4 《广佛江快速通道江门段辅道工程(西环路隧道-五邑路)段 K19+000~K23+100、K24+700~K27+100施工图设计第一册》 2.1.5 《工程测量规范》(GB50026-2007) 2.1.6 《土工试验方法标准》(GBT50123-99) 2.1.7 《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007) 2.1.8 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.1.9 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

2.2施工范围: 2.2.1综合管沟基坑放线测量及开挖; 2.2.2综合管沟混凝土垫层浇筑作业; 2.2.3行人、行车电缆管埋管作业,市政电缆沟砖基砌筑、钢筋制安及混凝土浇筑作业; 2.2.4行人、行车电缆管沟土方回填作业,市政电缆沟预制盖板制作及吊装; 2.2.5行人、行车电缆接线井砖基砌筑、钢筋制安及混凝土浇筑作业,电缆接线井预制盖板制作及吊装; 三、施工准备及施工部署 3.1施工总目标 高效、优质、安全的完成全线10KV综合管沟施工,确保2015年4月底全线贯通之目标。 3.1.1进度目标 计划工期:2015年2月27日~2015年4月30日,共计历时64天。具体开工日期以实际开工时间为准。 3.1.2质量目标 满足合同中规定的各项要求,以严格的管理、严谨的工作态度,符合工程设计文件和有关技术规范要求,确保工程质量。 3.1.3安全生产目标 严格按照国家、地方有关规定进行安全生产文明施工管理,无重大和一般性安全责任事故,无汽车行车责任重大事故;无等级火警事故,无轻微事故发生。 3.2施工准备 3.2.1平整场地,布置钢筋加工场地及模板加工场地。 3.2.2精确放样基坑开挖的位置、尺寸,测量高程及两侧原地面标高,确定基坑开挖范围,将轴线控制线延长至基坑外适当位置加以固定并妥善保护。 3.2.3熟悉施工图纸,区分施工重、难点并明确相应施工措施。 3.2.4根据设计要求和不同的材料来制定材料供应计划。 3.3施工部署

拖拉管施工专项方案

拖拉管专项施工方案 一、编制依据 本次施工方案编写是依据中华人民共和国国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《埋地塑料排水管道工程技术规范》(CJJ 143-2010)、《管线定向钻进技术规范》DG/TJ08-2075-2010及设计图纸进行。 为了更好的完成本次定向钻拖拉管工程,我公司积极的组织人员进行了工程现场踏勘、测量,认真组织编写施工技术方案,包括导向钻孔、扩孔、管线回拖就位及注浆填充等工序的具体施工方案、质量保证措施及相应的p技术要求。 二、准备工作 不开槽管道施工的关键是做好导向孔曲线的设计和地质勘察,导向孔的设计和施工受许多因素的制约,其中最主要的是施工现场的地上和地下条件,地上条件包括地形,地貌以及周围建筑物、道路、河流等:地下情况包括原有地下管线、地下水和地质结构等。经过前期的施工准备工作,对镇东路沿线的地下管线、地下水、地质情况及现场施工场地的施工条件已基本掌握。 现场勘察内容包括:原有地下管线及设施的直径和埋深,原有电缆线路的走向等情况,并在地面作好标记,穿越地层的土质类型、含水量、透水性。

为了使施工过程中尽量不给交通安全、城市环境及周围群众正常生活带来影响,在不影响正常施工的前提下在施工现场周围(即出、入口和泥浆池周围)用挡板加以保护和隔离。 拖拉管管材为给水聚乙烯(PE)直壁管,PE100级,公称压力0.8Mpa,管材环刚度达到8KN/m2以上,接口为电熔接口,技术标注参照《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663-2000)由制管厂家指导施工。管径分别为:de315、de450、de560、de630管。 结合本工程特点,本工程拟采用导向钻机进行施工。因导向钻机具有适合于曲线钻进,对周围环境影响甚小,更重要的是对钻进方向性控制极准确,可很好控制地面沉降等特点。 分段:大约90 米一段或弯曲较大处分段。 三、施工工艺 主要工艺流程为:施工准备→导向孔施工→反拉扩 孔、成孔→牵引管道→基坑开挖→砌检查井→回填→清场(1)、钻机进场,将导向钻机放入工作坑预定位置并加锚杆固定牢固。 (2)、泥浆系统就位:泥浆系统钻进过程的保证系统,将其定位后再固定牢固。 (3)、设置安全报警装置及接地保护线。 (4)、将所有系统进行联机调试。 (5)、钻孔:将钻杆放入导向钻机就位,使钻杆在设计轴线上,如有误差再调整机架,检查无误后开始逐节钻进,在钻进过程中采用

拖拉管施工方案

嘉定区浏翔公路污水管道工程 定向穿越铺设污水管道工程施工组织方案上海展弘工贸有限公司管线工程部 2007年5月22日 第一章工程概况 一、工程简述 受甲方委托,我公司编制了嘉定浏翔公路污水管道工程非开挖污水管线敷管工程施工方案。该项目工程场地位于嘉定区浏翔公路,南起新建路,北至霜竹路,总施工长度为7172米。其中新建路至宝钱公路为铺设DN600管约为3089米;宝钱公路至高石路为铺设DN500管2725米;高石路至霜竹路为铺设DN400管1358米,均要求一次敷设成功,质量达到设计标准。周边管线及周围环境、市容、市貌不受影响。 从收集来的地形/地质资料初步分析知,施工区情况较为复杂,浏翔公路、为交通繁忙区域,对施工有一定的影响,必须做好交通分流工作。施工地层初定为粉质黏土、砂质粉土地层和流沙层,对长距离非开挖施工要求很高。另外,沿线各桥底下及周围桩基影响情况尚不清楚,对施工可能产生影响。材料要求使用环刚度≥1.0MPa的HDPE直壁给水管。另外,为慎重起见,需运用综合物探方法及对施工区的地下管线进行勘察。在对已有资料进行了仔细分析研究后,确定采用水平定向钻非开挖技术进行管线铺设。 二、工地现状 工程采用非开挖施工对地下管线资料准确性要求要高,可变系数小。 施工段基本上是沿着浏翔公路路西侧铺设管线。 从收集的地下管线资料及对施工地段所做的调查来看,管线情况比较复杂,与雨水、自来水管、燃气管、通讯电力管线等管线交错。管线的具体位置有待施工前进一步确证,必要时需与当地公用管线及其他管线单位联系并开样槽,再进一步深入做好勘察工作,以备施工中采取必要的保护措施。 三、地质资料 该施工区域是交通繁忙区域,将给施工带来极大的不便。另外,施工中泥

拖拉管专项施工方案

目录 第一章.施工组织设计编制依据、原则及说明 (2) 第一节.编制依据 (2) 第二节.编制原则 (2) 第三节.编制说明 (2) 第二章.工程概况与水文地质条件 (3) 第一节.工程概况 (3) 第二节.水文地质条件及施工场地环境 (3) 第三章.施工总平面布置 (6) 第一节.施工总平面布置原则 (6) 第二节.水、电、通讯系统和材料的供应 (6) 第四章.拖拉管工程施工组织及人员安排 (7) 第一节.施工组织机构 (7) 第二节.拟投入施工设备 (8) 第三节.施工质量管理目标 (9) 第五章.拖拉管工程的施工 (9) 第一节.拖拉管施工 (9) 第二节.钢筋混凝土检查井施工 (22) 第三节.砖砌检查井施工 (23) 第六章.安全文明环保施工保证措施 (24) 第一节.安全文明措施 (24) 第二节.现场交通安全保障措施 (24) 第三节.安全施工保障措施 (25) 第四节.安全用电技术措施 (26) 第五节.安全防火措施 (26) 第六节.安全使用施工机具措施 (27)

第七节.文明施工保障措施 (28) 第八节.环保措施 (28) 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 1.盛泽大道工程施工合同文件; 2.建设单位所提供的设计图纸、地质勘察报告、招标文件; 3.现行的水利工程、市政工程建设施工技术规范; 4.盛泽大道排水管网施工招标相关补充通知; 5.通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获取的资料; 7.当地政府在环境保护等方面的具体规定和要求。 8.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008),《上海市排水管道通用图》,《给排水标准图集》和《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-308-2002). 9.本工程的施工组织施工 第二节编制原则 1.遵守招标合同文件各项条款要求,认真贯彻落实业主、设计单位和监理工程师的指示、指令和要求。 2.严格遵守招标文件明确的设计规范、施工技术规范和质量评定验收标准。3.坚持在实事求是的基础上力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。4.自始至终对施工现场实施全员、全过程、全范围严密监控,坚持动静结合、科学管理的原则。 5.实行项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、技术、施工方案和信息优化处置,实现安全、质量、工期、成本及社会信誉的预期目标。

工艺管道施工技术方案

工艺管道施工技术方案 1.工艺施工流程 图纸会审 材料准备测量放线 管沟开挖 管基密实度试验 材料进场管道安装 焊接质量检验埋地管对接安装 管道系统压力试验 回填土密实度试验回填夯实 吹扫自检 标志桩埋设设备安装 竣工验收 2.现场材料、设备的检验与管理 2.1 材料、设备接货 2.1.1 施工员﹑材料员和材料保管员必须全面负责并组织设备、材料的接收货

物工作。 2.1.2 施工员必须根据设备、材料的到货计划,安排接货所需起重、运输机械和人员,材料保管员要准备贮存场所确认其贮存条件。 2.1.3 设备材料到货后,应立即进行所到材料外观检查,看其包装是否良好,运单和货物是否相符,并做好接收材料记录,若发现包装损坏、货单不符,应取得运输公司的证明或退换。 2.2 材料、设备到货检验 2.2.1 要求供货商提供其所供材料、设备的发运票,发运票中包括:数量、编号、供货清单、发运日期和运输方法。应立即检查所有材料和材质证书,并与供货商的供货清单对照、核实。如有损坏、缺陷、短少、多余、运输损坏,应采取拍照、取证等方法详细记录,并在接货后三天之内以书面形式通知供货商。要避免因报告不及时而承担责任。 2.2.2 应确认供货商所供的材料、设备附有相应的质量证明或合格证。收货检验应与接收材料、设备和质量证书之间有可追踪性,所有不确认的材料、设备应分离、标记,并单独存放在特定的地点,直至问题解决。 2.2.3 对于非工程所需之材料、设备及明显的废旧材料、设备拒绝收货,并应报材料主管人员重新安排采购补救。 2.2.4 对材质不明、质量证书不符或不清的材料,在取得供货商同意后,可以委托质检部门进行理化检验。 2.3 材料、设备保管 2.3.1 在工地的适当位置设材料、设备露天堆场和临时库房。 2.3.2 材料、设备分类存放:先按设备、电气、仪表、管道材料、管架材料分大类,再将各大类设备、材料等按所被安装在工地的位置分类存放;设备、材料与地面之间要加垫木,以防锈蚀。 2.3.3 较精密的设备及电气、仪表等应在库房内存放,库房设施达到其存放的条件要求。 2.3.4 多余材料、设备、废料、待接收的材料设备就分类存放。 2.3.5 PE管道要求用帆布遮盖。 2.4 设备、材料发放

相关文档