文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 静压桩基工程监理质量评估报告

静压桩基工程监理质量评估报告

静压桩基工程监理质量评估报告
静压桩基工程监理质量评估报告

静压管桩基础

编制人:

审核人:

监理有限公司

0年0月0日

-一、前言

1、工程名称:

2、工程地点:

3、建设单位:

4、勘察单位:

5、设计单位:

6、施工单位:

7、监理单位:

二、质量评估依据

1、海口市城市规划设计研究院编制的施工设计图。

2、福建省建专岩土工程有限公司提供的地质勘察报告。

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016。

5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。

6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

7、《建设工程监理规范》(GB50319—2013)

8、核工业华南二九四工程物探公司提供的桩基检测报告。

9、武夷文旅广场-北一区桩基施工记录。

10、武夷文旅广场-北一区桩基竣工平面图。

三、工程特点

1、1 桩基概况

本工程位于。本工程分为Ⅰ区、Ⅱ区及以外区域,均为预应力混凝土管桩,强度为C80等级管桩,型号为PHC-125-A型,Ⅰ区抗拔桩有效桩长不小于7m,Ⅱ区抗拔桩有效桩长不小于9m,其她区域有效桩长不小于6m。地基基础设计等级为乙级;设计要求单桩竖向抗压承载力特征值为2000KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值4000KN,压桩力为4300KN;管桩施工采用静压工艺,施工桩数为为774根,桩尖采用“十”字型钢桩尖。

1、2 土层分布情况

根据设计要求,静压预制管桩应进入全风化石英片岩⑥或砂土状强风化石英片岩⑦或碎块状强风化泥质粉砂岩⑧0、5m以上。

1、3 试桩要求

试桩要求桩底进入⑥或⑦或⑧层土0、5m,单桩竖向承载力极限值不小于4000KN。

试桩的目的就是确定单桩允许承载力,为本工程桩基优化设计提供依据。

四、质量受控状态

1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。

2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。

3、对施工单位放线成果进行复核。

4、对施工单位压桩设备及安全用电情况进行查检。

5、根据设计、规范要求对桩垂直度、桩位偏差、单桩竖向抗压静载、单桩竖向抗拔静载。

五、工程资料

1、桩机进场报审表。———————5份

2、静压管桩报验申请。——————39份

3、隐蔽记录。——————————39份

4、单桩竖向抗压静载试验。————1份

5、单桩竖向抗拔静载试验。————1份

6、基桩低应变检测报告。—————1份

7、定位测量记录。————————1 份

六、施工过程的监理控制

1、受业主委托,武汉土木工程建设监理有限公司承担了本工程施工阶段的监理工作。由老、中、青相结合组成项目监理机构,专业配套,项目监理机构有总监1名,专业工程师2名,对本工程展开监理工作。主要的监理工作有:参与桩基方案的讨论及前期准备工作、审查施工方案及施工组织设计、核查现场的测量成果、原材料的核查、桩基施工的旁站检查记录、参与施工问题的协调处理、参与子分部工程的验收等。

2、本工程采用一台桩机组织施工,于2017年11月11日开始至2017年12月27日完工。

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

静压桩质量评估报告

宿迁市实验小学老校区运动场工程监理质量评估报告 编制人: 审核人: 批准人: 江苏朗元项目管理有限公司 史满堂项目监理部 2016年06月29日 桩基子分部工程质量评估报告

一、工程概况 宿迁市实验小学老校区运动场建设工程项目位于宿城区黄河路8号,北至实小幼儿园,东至金港花园,南至黄运路,西至教育广场,占地12亩,总面积8065平方米,建设内容包括地下停车场、食堂、活动中心、风雨操场、屋顶运动场以及道路等设施,项目总投资4080.4万元。 本工程为多层建筑,结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑性质属教学楼,建筑耐火等级为一级,抗震烈度9度,结构建筑等级为二级,建筑抗震设防分类为乙级,裂缝控制等级为三级,基地基础设计为丙级,本工程±0.00相当于黄海高程23.600;基础形式为预应力方桩基础,本工程方桩采用机械连接预应力混凝土方桩作为基桩,型号为T-YRS-40 B-13,与之配套图集《苏G/T25-2013》.由甲方自行采购于宿迁市力引实业有限公司,桩长13m(不含桩尖),未注明的设计桩顶标高均为-1.25米,本工程方桩总数共467根,其中锤击桩50根,静压桩417根(含4根试桩),后因地形受限全部采用静压沉桩,单桩竖向抗压极限承载力标准:1500KN,桩基施工前应试桩,以确定单桩竖向承载力特征值和桩长,并作为施工控制依据,必须保证压桩力。 参建单位: 建设单位:宿迁市实验小学 设计单位:江苏政泰建筑设计有限公司 勘察单位:江苏政泰建筑设计有限公司 监理单位:江苏朗元项目管理有限公司 施工单位:江苏航通建设有限公司 二、工程质量评估依据 1、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 2、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

桩基础监理评估报告

桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该工程桩基础子分部工程于2013年4月2日开始施工,经业主方、监理方、施工方三方共同努力于2013年6月7日完成,该工程桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 一、工程概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、桩基工程简述 根据地质勘查报告及现场实际情况,本工程桩基础采用的就是抗拔桩,抗拔桩桩型:AZH-50-16B,桩砼标号:C35,桩长为16m。 桩数量与规格: 建筑设计标高±0、000,其绝对标高为+9、500m。 三、监理质量评估依据: 1、国家与地方政府发布的工程建设标准强制性条文与相关的施工质量验收规范。 2、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文件。 3、监理合同、施工合同、设计委托合同。 4、经总监审批的施工组织设计。 5、监理规划与监理实施细则。

6、《建设工程监理规范》 7、《地基基础设计规范》 四、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计与规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工前首先进行图纸会审,审核压桩施工方案。 2)对桩基施工单位资质审查,施工机械设备,特种作业人员审查;审查进场成品桩、接桩用焊条等厂家资质及产品合格证,做外观检验,并做好记录,并留有影像资料; 3)对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表与油压系统配套校验证书。 4)基础桩工程施工前,先进行压桩试验,以确定压桩的有关参数。 5)接桩时应保持上、下节桩身轴线一致,并尽可能缩短接桩时间间隙。当采用焊接法接桩时,应两人同时对角对称的进行,焊缝应连续饱满,并用垫块填实接桩处的缝隙,以防止节点变形不均匀引起桩身倾斜; 6)施工过程中,对桩的定位、接桩与送桩终止的标高进行旁站并留有影像资料; 做好压桩监理日记,重点记录压桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。送桩留下的桩孔,应立即用碎石或道渣回填密实。 五、检验批、分项分部验收情况 1、工程质量验收及评定情况 1)、预应力钢筋混凝土管桩,采用静压沉桩方式;质量控制按建筑地基基础工程施工质量验收规范进行验收。检查桩位布置尺寸与测量定位,对基桩定位、桩身垂直度、沉桩、接桩焊接、桩顶标高控制实施全过程监控与旁站,并做好详细的旁站检查记录,桩基施工处于受控状态。

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

静压桩质量评估报告

宿迁市实验小学老校区运动场工程监理质量评估报告 编制人: 审核人: 批准人: 江苏朗元项目管理有限公司 史满堂项目监理部 2016年06月29日

桩基子分部工程质量评估报告 一、工程概况 宿迁市实验小学老校区运动场建设工程项目位于宿城区黄河路8号,北至实小幼儿园,东至金港花园,南至黄运路,西至教育广场,占地12亩,总面积8065平方米,建设内容包括地下停车场、食堂、活动中心、风雨操场、屋顶运动场以及道路等设施,项目总投资4080.4万元。 本工程为多层建筑,结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑性质属教学楼,建筑耐火等级为一级,抗震烈度9度,结构建筑等级为二级,建筑抗震设防分类为乙级,裂缝控制等级为三级,基地基础设计为丙级,本工程±0.00相当于黄海高程23.600;基础形式为预应力方桩基础,本工程方桩采用机械连接预应力混凝土方桩作为基桩,型号为T-YRS-40 B-13,与之配套图集《苏G/T25-2013》.由甲方自行采购于宿迁市力引实业有限公司,桩长13m(不含桩尖),未注明的设计桩顶标高均为-1.25米,本工程方桩总数共467根,其中锤击桩50根,静压桩417根(含4根试桩),后因地形受限全部采用静压沉桩,单桩竖向抗压极限承载力标准:1500KN,桩基施工前应试桩,以确定单桩竖向承载力特征值和桩长,并作为施工控制依据,必须保证压桩力。 参建单位: 建设单位:宿迁市实验小学 设计单位:江苏政泰建筑设计有限公司 勘察单位:江苏政泰建筑设计有限公司 监理单位:江苏朗元项目管理有限公司

施工单位:江苏航通建设有限公司 二、工程质量评估依据 1、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 2、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 4、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 5、《建设工程监理规范》 GB50319-2013 6、委托监理合同、施工承包合同 7、施工图设计文件、包括图纸会审纪要、设计交底文件及设计变更、文件等 8、已审查批准的施工组织设计或专项施工方案 9、其它相关文件资料 三、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。 4、对施工单位压桩设备及安全用电情况进行查检。 5、根据设计、规范要求对桩垂直度、桩位偏差、单桩竖向抗压静载。 四、工程资料

桩基工程监理评估报告样本

桩基工程监理评估 报告

总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 桩 基 评 估 报 告 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 二0一七年八月七日 一、工程概况 工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期建设单位:陕西省沣西置业有限公司 设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况:

4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG 桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高±0.00相当于绝对标高389.00m(黄海高程)。4号楼于 2月19日开始土方开挖, 6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进, 6月13日开始进行CFG工程桩施工, 6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m 桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm,桩径400mm,混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kN。 二、施工情况及对承包商的评价 桩基工程于年 6 月13 日开工,至年 6 月22日结束。 桩基工程由1台桩机施工。于年6 月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。年6 月13日开始工程桩施工,到6月22日,共计完成工程桩775根,施工用时10天。按施工合同约定完成了全部桩基施工任务。 整个施工过程中,施工单位能按照“质量第一”的原则,能坚持每道工序均有人把关,施工组织基本合理,质量保证体系基本健全。

静压桩基工程监理质量评估报告

静压管桩基础 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 监理有限公司 0年0月0日

-一、前言 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、勘察单位: 5、设计单位: 6、施工单位: 7、监理单位: 二、质量评估依据 1、海口市城市规划设计研究院编制的施工设计图。 2、福建省建专岩土工程有限公司提供的地质勘察报告。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016。 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 7、《建设工程监理规范》(GB50319—2013) 8、核工业华南二九四工程物探公司提供的桩基检测报告。 9、武夷文旅广场-北一区桩基施工记录。 10、武夷文旅广场-北一区桩基竣工平面图。

三、工程特点 1、1 桩基概况 本工程位于。本工程分为Ⅰ区、Ⅱ区及以外区域,均为预应力混凝土管桩,强度为C80等级管桩,型号为PHC-125-A型,Ⅰ区抗拔桩有效桩长不小于7m,Ⅱ区抗拔桩有效桩长不小于9m,其她区域有效桩长不小于6m。地基基础设计等级为乙级;设计要求单桩竖向抗压承载力特征值为2000KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值4000KN,压桩力为4300KN;管桩施工采用静压工艺,施工桩数为为774根,桩尖采用“十”字型钢桩尖。 1、2 土层分布情况 根据设计要求,静压预制管桩应进入全风化石英片岩⑥或砂土状强风化石英片岩⑦或碎块状强风化泥质粉砂岩⑧0、5m以上。 1、3 试桩要求 试桩要求桩底进入⑥或⑦或⑧层土0、5m,单桩竖向承载力极限值不小于4000KN。 试桩的目的就是确定单桩允许承载力,为本工程桩基优化设计提供依据。 四、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。

桩基工程验收监理质量评估报告

兆隆·金盾国际A区8#楼 桩基工程质量评估报告 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 勘探单位:河南地矿建设工程(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位(章):河南省合立建筑工程有限公司技术负责人: 日期: 2014年月日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:兆隆·金盾国际A区8#楼 2、工程地点:商丘市归德路与珠江路交叉口西侧 3、建筑面积:29765.29平方米 4、结构层数:混凝土剪力墙结构;地下2层,地上32层 5、参建单位: 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:河南省合立建筑工程有限公司 二、桩基工程情况 1、基础依据河南省地矿建设工程(集团)有限公司2013.01.17提供的兆隆金盾国际商住小区(A区)《岩土工程勘察报告(详勘)》进行设计。采用PHS 桩桩筏基础,桩基础设计等级乙级。 2、本工程±0.000相对高程为50.800米。桩顶标高-7.380(相对高程43.420)。方桩边长a=400mm,桩型号为 PHS-400(220)A-20m,桩身混凝土强度等级为C80。预应力混凝土空心方桩按照中南地区工程建设标准12ZTG208<<预应力混凝土空心方桩>>设计制造,方桩厂家应提供产品详细图纸大样及有关说明(包括方桩力学性能指标),提供产品的有关检验数据及质保证书。本工程桩端持力层为第8层粉土层,进入持力层不应小于800mm。依据当地经验资料,设计单桩承载力特征值为1400kN。为了检验PHS桩的适应性, 3、本工程桩基正式施工之前应按照设计要求进行施工工艺和承载力特性检验性试桩,以便设计依据试桩结果及时调整工程桩设计参数。桩需接长时采

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

静压桩工程的质量控制

静压桩工程的质量控制 静压式预应力管桩的应用越来越广泛,本文就静压管桩施工质量控制作分析与探讨。 一、静压桩施工方法控制 1、施工前应设置测量基线与水准点,基线应设置在不受施工影响处。 2、桩混凝土需达到100%的设计强度后方可运输进场,起吊时捆绑牢固,起吊点符合力学原理要求,在距桩顶端0.2米处设置吊点,吊索与桩之间要加衬垫,起吊时平衡起升,避免碰撞和震动。桩堆放时要按长度分类堆放,堆放场地坚实平整,且承重点设置在吊点附近距端部0.2米处,堆高不超过2层,两端桩错落长度不大于10厘米。 3、桩的吊点定位,利用桩架附设的起重钩吊桩就位。 4、采用静压法施工,桩架挺杆和桩帽将预应力管桩嵌固,在桩架的两滑道中间,桩位置及垂直度经校正后开始沉桩,桩就位要仔细检查桩身质量。送桩时,应采用钢制送桩器放于桩头上将桩送入。施工时注意送桩器和工程桩对齐,以轴线重合为准则。当工程桩送到设计深度时,可将送桩器拔起,起拔送桩器采用桩架上导向滑轮钢绳上钩子挂好,启动卷扬机,慢慢拔起。 5、当第一节桩施压到离地面1米时,起吊第二节桩,与底节桩对好并复核垂直度无误后,开始施焊。焊接符合要求后,再施压沉桩,桩顶离地面1米再起吊第二节桩,续施工就位。复核焊接垂直施焊沉桩,直到施工完毕。施焊前先检查上下桩接触面。再复核垂直和上下节桩的同心度,确认无误差或误差很小时再全面焊接。焊缝分两次满焊,焊缝应连续、饱满。焊后应清除焊渣。接桩动作应迅速尽量保证连续施工。 二、静压桩质量控制要点 (一)质量预控 1、建立质量管理网络,进行图纸会审和设计技术交底,制定质量评定制、质量奖罚制度、质量例会制度、质量问题处理制度。 2、质量责任制:分工明确,贯彻执行质量责任制定期进行督促检查,做到奖罚分明,责任到人。 3、施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗。

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

静压桩工程的质量控制

静压桩工程的质量控制 副标题:静压桩工程的质量控制 作者:佚名文章来源:中国土建工程信息网点击数:更新时间:2005-6-11 静压式预应力管桩的应用越来越广泛,本文就静压管桩施工质量控制作分析与探讨。廊桥工程 桩基子分部 廊桥工程 XX有限公司

7、 8 9、 桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该 工程桩基础子分部工程于 XX 年11月6日开始施工,经业主方、监理方、施 工方三方共同努力于2019年1月10日完成颐荷-颐荷廊桥桩基础子,该工程 项目(部位)桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部 工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 、桩基工程简述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参加单位: 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位: 二、监理质量评估依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 (CJJ2-2008) 10、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文1、 2、 3、 4、 5、 6、 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011 《建筑工程施工质量检验统一标准》( GB 50300-2001) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

11、监理合同、施工合同、设计委托合同 12、国家和地方政府发布的工程建设标准强制性条文和相关的施工质量验收规范 13、经总监审批的施工组织设计 14、监理规划和监理实施细则 三、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计和规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工准备阶段 在冲孔灌注桩施工前,监理人员首先对施工单位提供的施工组织设计方案进行了认真的审核,并提出自己的审核意见,同时编制桩基监理实施细则。对进场的钻机、经纬仪及电焊机筝施工机械设备、仪器仪表审核其出厂合格证及检定证书等资料,符合要求,同意在工程中使用,对进场的钢筋、焊条等材料,检查其合格证,同时做好材料见证取样送检,实行材料使用监理审批制度,监理人员在施工用材料进场前,按规范要求现场见证取样并送检。核查商品砼公司的资质,经检查砼原材料质量控制资料齐全,均符合设计及有关规范要求,同意在工程中使用。经检查现场具备开工条件,同意柱基开始施工。 2)施工过程阶段 ①、测量放样控制:根据与业主签订的《监理委托合同》,对施工阶段进行了全过程监理,监理过程中,监理人员首先对施工单位的控制点引测及各柱位放样结果进行认真复核,符合要求。 ②为能更形象具体的体现性的施工情况以及每一根性的其体情况,项目多的监理人员对桩进行了认真汇总,对有异常情况的桩均反时与业主、设计院等单位联系征询意见,使质量达到设计及施工质量验收规范要求。在整个施工过程中牢固树立严格

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

静压桩质量评估报告

合肥华南城一期精品交易八区工程【A2、C3、F3桩基子分部工程】 监理质量评估报告 编制人: 审核人: 批准人: 北京中城建建设监理有限公司 合肥华南城一期精品八区项目监理部 2014年12月27日

桩基子分部工程质量评估报告 一、工程概况 本工程为合肥华南城一期精品交易8区工程,多层建筑,结构形式为框架结构,总建筑面积约18万平方米。建筑性质属商业楼。地下局部一层(设备用房)、地上4层,建筑高度15.15m,建筑耐火等级为一级,抗震烈度7度。基础形式为预应力管桩基础,总桩数为3706根,ZH-1:PHC-AB400(95)-(19.5 ~22.0),单桩承载力特征值预估为:1300KN;ZH-2:PHC-AB400(95)-(16.5 ~17.0),单桩承载力特征值预估为:1020KN。终压值设定为不小于2.1倍单桩承载力特征值,桩端持力层为⑥层强风化泥质砂岩,桩进入该土层≧ 1米。最大超送长度不宜大于0.5m,稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5~10s。PHC桩进入持力层满足承载力和桩长要求后即往管桩内灌入C30微膨胀混凝土,灌入深度不小于3.0D且不小于1500㎜,桩基施工前应试桩,以确定单桩竖向承载力特征值和桩长,并作为施工控制依据,必须保证压桩力。 参建单位: 建设单位:合肥华南城有限公司 设计单位:安徽省建筑科学研究设计院 勘察单位:安徽省城建设计研究院 监理单位:北京中城建建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 二、工程质量评估依据 1、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 2、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008

桩基工程监理评估报告

总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 桩 基 评 估 报 告 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 二0 一^年八月七日 、工程概况工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 建设单位:陕西省沣西置业有限公司

设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况: 4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高士0.00相当于绝对标高389.00m (黄海高程)。 4号楼于2017年2月19日开始土方开挖,2017年6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进,2017年6月13日开始进行CFG工程桩施工,2017年6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m 桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm 桩径400mm混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kNo 二、施工情况及对承包商的评价 桩基工程于2017年6月13日开工,至2017年6月22日结 束。 桩基工程由1台桩机施工。于2017年6月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。2017 年6月13

绿化工程监理质量评估报告

绿化工程 监 理 质 量 评 估 报 告 建设单位: 施工单位: 设计单位: 总监理工程师: 监理单位:

报告日期年月日 受业主的委托对本工程实施施工阶段的监理,在监理过程中我们依据监理合同、施工合同、设计图纸及施工验收规范的要求,对本工程的质量、进度、投资、安全等进行了全过程的监理。 一、工程概况 1、工程地点: 2、占地面积:m2 3、结构类型: 绿化、景观 4、建设单位: 5、设计单位: 6、监理单位: 7、施工单位: 8、合同造价:万元 9、合同工期:2011年月日至2011年月日 二、监理工作情况 1、本次实施监理的绿化工程包括景观工程及绿化工程,在监理工程中严把工程中原材料的使用关是确保工程质量的关键,对于用于工程中的钢筋、砌体、砼等原材料实行报验制度,及时审查质保资料,并对需要进行复试的材料及时见证取样进行复试,检查和复试合格后方可用于本工程。确保了取样的真实性

和可靠性,并按规定对取样做好记录。

2、经常检查各种质量保证资料及施工管理资料,对工程技术资料及各种报验资料的签证做到实到实签,保证了工程技术资料真实地反映工程质量及进度,对关键部位要求施工单位上报施工方案,并及时进行审批,并在施工中落实,确保工程质量及进度。 3、对施工单位质量体系控制监理 ①审批施工单位提交的施工组织设计,审查质保体系、管理人员及必要检测仪器设备,并监督质保体系运行。 ②审批施工方案、督促施工单位严格按批准施工方案组织施工。 ③控制进场使用材料,严格按监理程序要求控制进场、见证取样复试、合格后方准使用。 ④审查进场施工设备数量及性能是否满足经批准的施工组织设计和实际施工需要,及时提出监理意见。 ⑤严格进行过程控制,督促施工单位做好工序技术交底、技术复核、工序自检和工序互检,监理参与技术复核,严格按设计图纸、规范、质量检验标准进行工序验收,合格予以质量确认。 ⑥定期召开工地例会,分析工程质量情况,并要求施工方采取纠正措施和预防措施。 三、绿化工程 对现场的管理要采取旁站监理和平行检验等形式进行监督管理,做好现场的实测实量及复核工作,特别是对进场的苗木,在确保进场苗木符合设计要求后方可进场种植、保证了整个工程的质量。依据设计图纸及相关验收规范,把需进场的苗木名称、科属名、地径、胸径、株高、冠幅及数量制成表格,以便随时进行检查、验收。

桩基评估报告范文

桩基评估报告

中裕置业住宅16#楼工程 地基与基础分部--桩基子分部 工程质量评估报告 建设单位:商丘市中裕置业有限公司 设计单位:徐州澣艺建筑设计有限公司勘察单位:河南华兴地质工程有限公司承包单位:福建忠科建设有限公司 监理单位 (章):河南泛安工程监理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 河南省建设厅监制

一、工程概况 1.建筑概况: 工程名称:中裕.金座(雍景台)A区16#楼桩基工程 工程地点:商丘市北海路与豫苑路交叉口东北角 建设单位:商丘市中裕置业有限公司 监理单位:河南泛安工程监理有限公司 设计单位:徐州澣艺建筑设计有限公司 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 桩基单位:福建忠科建设有限公司 二、工程施工及质量情况: 已建中裕.金座(雍景台)A区16#楼桩基工程,本工程采用预应力混泥土空心力方桩PHS-400(220)A-(9、10、12、13)对桩焊接连接。承载力特征值为:1300KN,单桩竖向承载力特征值为2600KN。 本工程桩数为239根工程桩,工程量约为4160米。其中 16#楼共计:239根。施工标高为-6.3米、-8.55米、-7.85米。有效桩长为20米。持力层为第10层粉质粘土夹粉砂土层,施工时应进入持力层不小于0.8米,施工前先对每栋楼 进行打试桩,试桩依据图纸给予点进行施工,施工后对试桩 进行检测。

桩基工程上使用的预应力管桩均有出厂合格证。管桩外观质量符合要求,无断桩和裂桩,质量符合设计及标准图集要求。 各检验秕工程的施工、能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 隐蔽验收资料基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。工程桩施工过程中,监理人员对打桩工程进行了旁站监理。施工时,对桩孔位置、桩身垂直度、入土深度及管桩焊接接桩等均进行了全过程旁站检查,检查结果符合设计及施工规范要求。桩位偏差全部检测,桩位偏差均在100mm以内,符合质量验收标准要求。桩顶标高(割桩后)检测结果偏差均在规范规定的±50mm要求范围内。 根据设计及施工规范要求,业主委托有资质的桩基检测单位对工程桩进行低应变动力检测和静载检测。对工程桩按规定抽取239根数量进行小应变检测,检测结果质量满足设计及桩基验收规范要求。工程桩质量符合“合格”标准要求。 三、监理评估依据: 1、河南华兴地质工程有限公司《中裕.金座(雍景台)A区 16#楼桩基工程》图纸。. 2、《预应力混凝土空心方桩》(12ZTG208). 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94- ). 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007- ). 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ).

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

相关文档
相关文档 最新文档