文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构检测)复习题

钢结构检测)复习题

钢结构检测)复习题
钢结构检测)复习题

红字部分为答案

填空题

1.《钢结构施工质量验收规范》规定,网架结构挠度检测时,测点挠度检测值不得大于测点挠度计算值的倍。

2. 网架结构、网壳结构常用的节点形式是螺栓球节点和焊接球节点

3. 焊接球节点抗拉承载力检测时,要求试件的极限承载力大于设计承载力的倍

4. 《钢结构工程施工质量验收规范》规定:钢网架的挠度检测应分别在总拼完成后及屋面工程完成后两个施工阶段分别进行。

判断题

(1)钢结构具有耐热性好,耐火性好的优点(错)

(2)与混凝土结构相比,钢结构具有更好的绿色环保性能(对)

(3)网架与网壳均属于空间网格结构形式(对)

(4)螺栓球节点抗拉承载力检测时,试件的极限承载力需大于设计承载力的倍(错)

单项选择题

(1) 《钢结构施工质量验收规范》规定,网架结构挠度检测时,当网架的跨度小于24m,测点应为A

A 跨中一点

B 四等分点

C 三等分点

D 变形最大点

(2) 摩擦型高强度螺栓连接的抗剪承载力随着摩擦面抗滑移系数的增大而B

A 减小

B 增大

C 不变

D 两者之间无确定变化规律

(3)高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数测试是为了进行A

A 预拉力控制

B 抗滑移系数控制

C 外观质量控制

D 扭矩控制

多项选择题

(1) 根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的规定,建筑结构的检测可分为:AB

A 建筑结构工程质量的检测

B 既有建筑结构性能的检测

C 可靠性检测

D 安全性检测

(2) 根据《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010的规定,钢结构的检测可分为:BC

A 钢结构适用性检测

B 既有钢结构的检测

C 在建钢结构检测

D 钢结构安全性检测

(3)钢结构未来的发展方向是ACD

A 住宅钢结构

B 工业建筑钢结构

C 海洋钢结构

D 桥梁钢结构

(4)高强度螺栓包含以下几种AD

A 大六角头型高强度螺栓

B 粗制螺栓

C 精制螺栓

D 扭剪型高强度螺栓

问答题

1.什么是一般项目、主控项目、《钢结构施工质量验收规范》中对主控项目和一般项目的要求?

主控项目:建筑工程中的对安全卫生环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目

一般项目:除主控项目以外的检验项目

《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001

分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定:

主控项目必须符合规范合格质量标准的要求

一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点值符合本规范合格质量标准的要求且最大值不应超过其允许偏差值的倍

2.按照《钢结构施工验收规范的规定》,哪些情况下需要对螺栓球节点及焊接球节点进行抗拉承载力检测?

《钢结构工程施工质量验收规范》规定对建筑结构安全等级为一级,跨度40m 及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应进行节点承载力试验。3.两种高强度螺栓对预拉力的控制方法(如何施工)?

大六角头型高强度螺栓是通过控制拧紧力矩或转动角度来控制预拉力;而扭剪型高强度螺栓采用特制电动扳手,将螺杆顶部的十二角体拧断则认为连接达到所要求的预拉力.

计算题

1.某工程中,对该工程中采用的摩擦型高强度螺栓连接抗滑移系数进行复验。复验试件为M16大六角头高强螺栓,级,摩擦面处理方法为喷砂后生赤锈,连接板件为Q235-A,设计要求该工程中摩擦面抗滑移系数u=,计算是否满足《钢结构施工质量验收规范》的要求?

试件一试件二试件三滑移荷载(kN)

滑移侧螺栓预拉力(kN)

抗滑移系数

2.某网架工程,为螺栓球节点网架,平面尺寸为×,网格尺寸为×,网架高度为,网架两边支承于框架柱上,网架自重下跨中的设计挠度为20mm。该网架采用高空散装法施工,现场采用水准仪测量下弦球节点底标高,测量结果为S1、S2、S3、S4、S5、S6六点处的相对高度为、、、、、。S7一点的相对标高为。

(1)该网架的跨中挠度允许值为多少?

(2)该网架的跨中挠度值为多少,是否满足规范要求?

挠度允许值:20mm*=23mm

跨中挠度

&=满足规范要求

相关文档