1..1 工程概况

本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。

1..2 给水工程

1..

2.1 给水系统概况:

给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。

1..

2.2 工艺流程

⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。

⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图

管道安装施工主要工序流程图

1..

2.3 主要施工方法及其技术要求

⑴ 施工准备

① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。

② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验

系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。

③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。

④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。

⑵ 管道预制

管道预制工序控制见图所示:

管道预制工序控制图

⑶ 管道支吊架的制作与安装

① 支架的位置确定

② 支架的安装

a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。

b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。

c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。

d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。

e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。

f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料

个别需除锈和防腐 组装

连 接

完善修理 编号、保管

g 给水管道材质不同,支架的安装方法也不同,不锈钢管给水管公称直径不大于25mm 的管道安装时,可采用塑料管卡。采用金属管卡或吊架时,金属管卡或吊架与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。

h 立管每层装一管卡,安装高度为距地面1.5米。

⑷ 管道安装

① 不锈钢管安装

本工程给水系统中的给水管、热水管、直饮水管采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。

a 安装准备:检查切割机、专用打磨机等工具,确保安全使用。

b 专业机械(可选用)见下图:

电动切割机 手动割刀 专用打磨机

分体式液压工具 轻便式分体式液压工具 电动液压工具

c 不锈钢管安装工艺流程:

d 不锈钢管道卡压式连接安装过程:

卡压式连接示意图

切管 标记画线 放橡胶圈 插入管子 封压

确认挤压尺寸 试压冲洗消毒

Ⅰ切管:计量配管尺寸,使用专用切管机切断管子,切割后对端口进行处理,采用安装了尼龙轮的角磨机打磨端口,为避免刺伤封圈,使用专用除毛器或锉刀将毛刺完全除净;

Ⅱ放橡胶圈:将橡胶圈套放在管件的指定位置(由管材厂家提供的管件的形式确定)。

Ⅲ标记画线:使用画线器在管端画标记线一周,做记号,以保证管子插入长度,避免造成脱管,。

Ⅳ插入管子:将管子笔直地插入卡压式管件内,注意不要碰伤橡胶圈,并确认管件端部与画线位置的距离。公称直径10-25mm时为3mm;公称直径32-65mm 时为5mm管子插入长度基准值见下表:

Ⅴ封压:封压工具钳口的环状凹槽应与管件端部内装有橡胶圈的环状凸部靠紧,工具的钳口应与管子轴心线呈垂直状。开始作业后,凹槽部应咬紧管件,直到产生轻微振动才可结束卡压连接过程。当与转换螺纹接头连接时,应在锁紧螺纹后再进行卡压。

Ⅵ确认封压尺寸:用六角量规确认尺寸是否正确,封压处完全插入六角量规即封压正确。

e 阀门与不锈钢管道连接

薄壁不锈钢管道与阀门、水表、水嘴等的连接采用专用转换接头,严禁在薄壁不锈钢水管上套丝。连接方法见下图:

f 沟槽卡箍式连接安装过程:

Ⅰ 截管:用专用砂轮机依需要锯断管。

Ⅱ 辊槽:DN>65采用沟槽连接,按要求在管上压制出标准沟槽。

Ⅲ 连接:将密封圈套入管上,管件对接,卡箍对合,分别在两个螺栓均匀施力压紧。

⑸ 阀门及其他附件安装

① 安装前按设计要求,检查其种类、规格、型号及质量,阀杆不得弯曲,按规定对阀门进行试压,检验是否泄漏。阀门进场后先随机抽取10%作阀门打压试验,如全部合格则其余免检,否则应扩大试验面,当不合格率达到50%以上时,阀门全部退货。

②阀门安装的位置除施工图注明尺寸以外,一般就现场情况,做到不妨碍设备的操作和维修,同时也便于阀门自身的拆装和检修。

③水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾斜45°或者水平安装,不得朝下安装。

④选用的法兰盘的厚度、螺栓孔数、水线加工、有关直径等几何尺寸应符合管道工作压力的相应要求。

⑤法兰连接的管道应注意:法兰应垂直于管道中心线,其表面应相互平行。给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫。

⑥连接法兰的螺栓、螺杆突出螺母长度不宜大于螺杆直径的1/2。螺栓同法兰配套,安装方向一致,扭力对称均匀;法兰平面同管轴线垂直,偏差不得超标,并不得用扭螺栓的方法调整。

⑦法兰阀门、软接头、过滤器等法兰配件、与管道一起安装时,可将两端端管道上的法兰连接(丝接、沟槽连接、不锈钢卡压连接)好,并将法兰紧固好,一起吊装;与阀门法兰进行连接。

⑧阀门等法兰盘与钢管法兰盘平行,一般误差应小于2mm,法兰螺栓应对称上紧,选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上,注意放正,然后沿对角先上紧螺栓,最后全面上紧所有螺栓。

⑨大型阀门吊装时,应将绳索栓在阀体上,不准将绳索系在阀杆、手轮上。安装阀门时注意介质的流向,截止阀及止回阀不允许反装。

⑩螺纹式阀门,要保持螺纹完整,按介质不同涂以密封填料物,拧紧后螺纹应有3扣的预留量,以保证阀体不致拧变形或损坏。紧靠阀门的出口端装有活接,以便拆修。

○11过滤器:安装时要将清扫部位朝下,并要便于拆卸。

○12管路上的压力表等仪表取源部件的开孔和焊接在管道试压前进行。压力表安装要便于观测、便于操作及维修。

⑹管道冲洗、试验及消毒

包括给水管道试压、冲洗及生活饮用水消毒。

①给水管道冲洗

由于生活给水系统管道分支多,末端截面积小,将分段进行冲洗。

冲洗前,将管道系统内的止回阀阀芯等拆除,待冲洗合格后重新安上。

冲洗时,以系统达到最大压力和流量进行,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致。

②给水水管道的冲洗消毒

水箱进行了打扫和清洁后,用市政自来水进行冲洗,10-`30分钟后检查水色,当水箱排出无污物,冲洗水内不含杂质时,进行消毒处理。将漂白粉搅拌使之溶解。随同管内充水一起加入管段,浸泡24小时,放水冲洗,当水的浓度和细菌含量经请市有关部门取样检验,符合《生活饮用水水标准》即为合格。

③给水管道试压

低区给水系统、中水给水系统试验压力为0.80Mpa,低区直饮水系统试验压力为1.10 Mpa。中水给水系统、直饮水系统、中水给水系统试验压力为1.80 Mpa。高区给水系统试验压力为2.42Mpa,高区直饮水系统、中水给水系统试验压力为2.20 Mpa。系统试压按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002的规定进行。

水箱和贮水池做充水试验,向箱、池内充满水,24小时各处无渗漏为合格

1..3直饮水系统:

直饮水系统竖向分为高、中、低三区:地下二层至九层为低区,十层至二十层为中区,二十层以上为高区,采用分区并联供水方式,各区均由变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。

系统安装见1..2给水工程安装。

1..4 排水工程

1..4.1排水系统

⑴排水系统概况

排水系统排水为伸顶通气管系统,其中主楼4至

DN≤100时采用螺纹连接,DN>100时采用沟槽连接。

槽法兰连接。不锈钢水箱溢、泄水管采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。消防水池、中水贮水池,水景水池、屋顶消防水箱溢、泄水管采用涂塑钢管,卡接。

⑵ 不锈钢水箱溢、泄水管采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接见1..2给水工程安装。

⑶ 与潜水泵连接的管道见1..4.2-2雨水工程安装。

⑷ 柔性铸排水铸铁管管道安装

本工程排水管、DN>50通气管采用柔性排水铸铁管。

柔性排水铸铁管安装:

① 工艺流程

② 柔性排水铸铁管的组成

排水管道系统由承插口铸铁管、管道配件、法兰压盖及橡胶密封圈等四大部件组成。

③ 安装

a 首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装连接。

b 排水管除图中注明外,均按下列坡度敷设:

管道

DN50 DN75 DN10 DN150 DN200 污水管和废水管 0.035 0.025 0.02 0.01 通气横管以0.01的上升坡度坡向通气立管

c 立管应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层也应设置。在楼层转弯处应设置立管检查口。立管检查口安装高度距地面1m ,检查口位置和朝向应便于检修,暗装立管在检查口处应设检修门。

d 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。

安装准备 卫生器具安装

安装准备 管道预制污水干管安装 污水立管安通水通球灌水试

e 在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。

f 污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。

g 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

h 排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:

Ⅰ、通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。

Ⅱ、在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。

Ⅲ、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。

Ⅳ、屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

i 排水铸铁管固定件距离:横管在每个卡箍处应有一个固定件,接排水设备及变换管径处至少有一个固定件,立管在每层及立管底部设固定件。

j 通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应留出不小于100mm的隔断空间。

k 由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。

f 生活污水管、废水管、中水源水管注水高度以一层楼的高度为标准,在30分钟内不渗不漏为合格。隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须作灌水试验。按照《建筑给谁排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002的规定进行。

④排水管道灌水试验

生活污水管、废水、中水原水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应以一层楼的高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,满水最少15分钟。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。排水管道安装完毕后,必须进行灌水试验,可分段进行,在两个检查口之间用塞子将管道塞住做灌水试验。灌水高度不超过8m,接口不渗漏为合格。由检查口注水于管道中,直至符合规范要求水位为止。如试验过程中发现有漏点存在,须处理漏点,直至试验合格为止。

灌水试验见下图:

⑤排水管道通球试验

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。通球试验顺序从上而下进行,以不堵为合格。胶球从排水立管顶端投入,注入一定水量于管内,使球能顺利流出为合格。通球过程如遇堵塞,应查明位置进行疏通,直到通球无阻为止。

1..4.2 雨水系统

⑴雨水系统概况

主楼屋面采用87型雨水系统,裙房屋面除多功能厅和雨棚屋面雨水采用87型斗雨水系统外,均采用虹吸雨水系统。87型雨水系统采用热浸镀锌钢管螺纹或挠性沟槽连接,DN>150雨水管采用热浸镀锌无缝钢管,沟槽连接。虹吸雨水管采用不锈钢无缝管焊接。

⑵ 87型雨水系统镀锌钢管管道安装

本工程87式雨水镀锌管道,当管径DN≤100时采用螺纹连接,当管径DN>100时采用沟槽连接。

①螺纹连接

Ⅰ镀锌钢管安装时不得过火调直。丝接时其三通、四通、弯头、活接头、补芯等也必须使用镀锌管件,或沟槽专用配件。

Ⅱ管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工次数为1-3次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺

纹长度的10%。

Ⅲ螺纹连接时,填料采用生料带或铅油麻丝、一次拧紧,不得回拧,紧后留有螺纹2-3圈。

Ⅳ管道连接后,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路,同时对裸露的螺纹进行防腐处理。

②沟槽式机械配管

卡箍为环管道自动定心式,卡箍环绕并压定垫圈,克服管道内部压力。卡箍内缘嵌入管道端部的环形沟槽之中,从而保证被连接的两根管道在卡箍之中固定。挠性卡箍嵌入管道时有一定间隙,管道连接后产生一定的偏角和位移。卡箍使用球墨铸铁或铸钢材质.

垫圈的密封方式为“C”型乙丙橡胶圈,可形成三重密封。密封的原理为垫圈静态时抓住管道末端表面形成初次密封;接着卡箍锁紧时垫圈受到卡箍内空间的限制,被动压制在管道末端表面,形成二次密封;三次密封为管道内流体进入“C”型圈内腔,反作用于垫圈唇边,从而使得垫圈唇边与管壁紧密配合无间隙,及管道内流体压力越大,密封性能越好。

螺栓及螺母为卡箍专用,螺栓颈部为方形结构,防止旋紧螺母时打滑,螺母为垫片式,安装无须另加垫片。结构形式见图:

沟槽连接结构形式图

本配管技术采用卡箍同时还要有与卡箍配合使用的沟槽式管件,包括弯头、变弯头、正三通、斜三通、变三通、大小头、十字通、法兰等。

具体施工方法如下:

工艺流程

a 安装准备

Ⅰ、检查开孔机、滚槽机、切管机,确保安全使用。

Ⅱ、.材料、工具的准备,包括管材、钢卷尺、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头、脚手架等。

b 滚槽

Ⅰ、用切管机将钢管按需要的长度切割,用水平仪检查切口断面,确保切口断面与钢管中轴线垂直。切口如果有毛刺,应用砂轮机打磨光滑。

Ⅱ、将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上,用水平仪抄平,使钢管处于水平位置。

Ⅲ、将钢管加工端断面紧贴滚槽机,使钢管中轴线与滚轮面垂直。

Ⅳ、缓缓压下千斤顶,使上压轮贴紧钢管,开动滚槽机,使滚轮转动一周,此时注意观察钢管断面是否仍与滚槽机贴紧,如果未贴紧,应调整管子至水平。如果已贴紧,徐徐压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管至预定沟槽深度为止。

Ⅴ、停机,用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,确认符合标准要求后,将千斤顶卸荷,取出钢管。

c 开孔、安装机械三通、四通

Ⅰ、在钢管上弹墨线,确定接头支管开孔位置。

Ⅱ、将链条开孔机固定于钢管预定开孔位置处。

Ⅲ、启动电动机,转动手轮,使钻头缓慢靠近钢管,同时在开孔钻头处添加

润滑剂,以保护钻头,完成在钢管上开孔。

Ⅳ、停机,取下开孔机,清理钻落金属块和开孔部位残渣,并用砂轮机将孔洞打磨光滑。

Ⅴ、将卡箍套在钢管上,注意机械三通应与孔洞同心,橡胶密封圈与孔洞间隙均匀,紧固螺栓到位。

Ⅵ、如为机械四通,开孔时一定要注意保证钢管两侧的孔同心,否则当安装完毕,可能导致橡胶圈破裂,且影响过水面积。

d 管道安装:按照先装大口径、总管、立管,后装小口径、分管的原则,在安装过程中,必须按顺序连续安装,不可跳装、分段装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

Ⅰ、将钢管固定在支吊架上,并将无损伤橡胶密封圈套在一根钢管端部。

Ⅱ、将另一根端部周边已涂抹润滑剂的钢管插入橡胶密封圈,转动橡胶密封圈,使其位于接口中间部位。

Ⅲ、在橡胶密封圈外侧安装上下卡箍,并将卡箍凸边送进沟槽内,用力压紧上下卡箍耳部,在卡箍螺孔位置,上螺栓并均匀轮换拧紧螺母,在拧螺母过程中用木榔头锤打卡箍,确保橡胶密封圈不会起皱,卡箍凸边需全圆周卡进沟槽内。

Ⅳ、在刚性卡箍接头500mm内管道上补加支吊架。

Ⅴ、系统试压管道安装完毕,应进行系统试压。在系统试压前,应全面检查各安装件、固定支架等是否安装到位。

③室内雨水管做闭水试验

注水高度到每根立管的上部雨水斗,持续1h,不渗不漏为合格。

⑶虹吸雨水系统

见虹吸雨水系统专项施工方案。

1..5 中水系统:

中水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:地下三层至五层为低区,六层至十九层为中区,十九层以上为高区,各区均采用由变频调速给水设备供水,管道采用衬塑镀锌钢管,专用管件连接。

见1..4.2 87型雨水系统镀锌管螺纹连接安装。

1..6 消防工程

1..6.1 室内消火栓系统:

室内消火栓系统采用分区并联供水方式。竖向分高、低两区:地下四层至九层为低区,九层以上为高区。高、低区各设二台消火栓泵,一用一备各区消火栓管网上、下均成环。由于消防水箱高度不能保证高区最不利消火栓水压要求,在消防水箱间设自动稳压装置,消火栓出口压力超过0.50Mpa设减压阀减压。低区消火栓采用热镀锌钢管,高区消火栓从水泵至高区环网的供水干管采用热浸镀锌无缝钢管,其余采用热浸镀锌钢管,DN<100mm者,螺纹连接; DN≥100mm者,沟槽式挠性管接头连接,阀门采用法兰连接。

1..6.2自动喷水灭火系统:

⑴湿式自动喷水灭火系统:本系统采用分区并联式供水方式,竖向分高、低两区;地下四层至十四层为低区,十四层以上为高区。高低区各设二台自动喷水泵,一用一备。由于消防水箱高度不能保证高区最不利喷头水压要求,在消防水箱间设自动稳压装置,并在消防水箱出水管与低区自动喷水系统相连出设减压阀减压。入口压力超过0.4Mpa的配水管设减压孔板减压。

⑵湿式自动喷水—泡沫联用灭火系统:湿式自动喷水—泡沫联用灭火系统并联接入湿式自动喷水灭火系统,泡沫灭火剂采用YSP—A类泡沫灭火剂,泡沫比例混合器采用ZPHY型大流量范围泡沫比例混合装置。

⑶预作用自动喷水灭火系统:预作用自动喷水灭火系统串联接入湿式自动喷水灭火系统,预作用报警阀组设于保护区附近。

自动喷水管从水泵至报警阀的干管采用热浸镀锌无缝钢管,DN<100mm者,螺纹连接; DN≥100mm者,沟槽式挠性管接头连接,阀门采用法兰连接。

1..6.3 雨淋系统:

雨淋系统在地下室消防泵房内设雨淋泵四台(二用二备,每个消防水池两台),雨淋阀前管道压力由屋顶消防水箱减压后稳定,每个分区附近设雨淋阀,系统采用开式喷头,雨淋管DN>150的管道采用热浸镀锌无缝钢管,DN≤150的管道采用热浸镀锌钢管,DN<100mm者,螺纹连接;DN≥100mm者,沟槽式挠性管接头连接。

1..6.4 大空间智能型主动喷水灭火系统:

大空间智能型主动喷水灭火系统在地下室消防泵房内设大空间主动喷水泵

二台(一用一备),系统管道压力由屋顶消防水箱经减压后稳压,每层均设水流指示器和信号阀,系统管网末端最不利点处设模拟末端试水装置,其它层管网末端最不利点处设试水阀,每个水炮前设电磁阀,系统设一套DN100消防泵结合器,大空间主动喷水管采用热浸镀锌钢管,螺纹连接,阀门采用法兰连接。

1..6.5 高压细水雾灭火系统:

采用具有相关国际认证的进口高压泵组式预作用全淹没多区保护系统,该系统由高压细水雾泵组、分区控制阀箱、玻璃泡爆碟式喷头、不锈钢管路及管件等组成,分别对27个区域实施多区保护,高压细水雾管采用AISI316不锈钢无缝管,壁厚应符合DBJ01—74—2003的要求,焊接或卡接(按不同口径选用),喷头连接方式为螺纹。

1..6.6 IG541洁净气体灭火系统:

IG541洁净气体灭火系统采用IG—541全淹没组合分配系统,四个防护区由18层钢瓶保护,钢瓶数按最大防护区钢瓶数确定,管道采用热浸镀锌无缝钢管,螺纹或沟槽式连接,钢瓶至选择阀之间的管道管材和接口要求承压22.5MPa,选择阀至喷头之间的管道管材和接口要求承压10.5MPa。

见消防系统专项施工方案。

1..7 地暖辐射管道工程

在一层共享空间设置地板采暖系统,冬季与空调系统共同运行以保证该区域的室内温度。地板采暖系统总耗热量140kW。采用低区采暖系统热水,经热交换器换热后供本系统使用。

见地暖辐射管道工程专项施工方案。

1..8卫生器具的安装

本方案按卫生间所有管道均暗装情况考虑。

1..8.1 通用规定

⑴在选好卫生设备及给、排水附件的型号,明确安装尺寸后,正确预留卫生间的给、排水管口位置,便于卫生设备安装时镶接管道。

⑵卫生设备安装前,对瓷质器具、铜质附件进行检查,不得有结疤、裂纹、砂眼等现象,外观光滑,各个连接口与管道部件的直径吻合,承插接口处插入长度合适。

⑶地漏、蹲便器、浴缸安装配合砌台、地砖施工时进行,其余卫生设备在墙、地饰面施工完后进行安装。

⑷卫生设备的搬运应轻拿轻放,防止碰伤。堆放平稳整齐,地面洁净无积水。铜质附件应保存于干燥洁净的库房。

⑸瓷质卫生器具安装时,应防止损伤瓷面。用金属螺栓紧固件紧固于瓷面时,应有软垫片(胶垫圈),拧紧时不得用力过猛。

⑹卫生设备在墙、地面上的固定,应符合如下要求:

①在混凝土墙面或地面上用膨胀螺栓固定卫生器具,可用与预埋螺栓同规格的膨胀螺栓。

②在空心砖墙面上固定卫生器具可用穿墙长螺栓,或将局部空心墙改砌实心墙,用预埋螺栓或专用紧固件固定卫生设备。

③在轻质墙面上固定卫生器具时,可在轻质墙内预置一木构架。

⑺卫生设备的安装,必须平稳牢固,用水平尺找平,垂直度的偏差不得超过3mm。瓷质器具安装时,因地面不平或因器具不平整,与墙、地面接触处有缝隙,缝宽在3mm 以内时可用玻璃胶抹缝。

⑻卫生设备的塑料或铜质附件安装,应符合如下要求:

①锁紧螺母(根母)与瓷具接触处的橡胶垫片,应平整无皱折、凹纹和凸块,孔径合适。

②排水栓安装时,应与盆底相平或略低于盆底,旋紧时不得强行旋动排水栓,应旋动锁紧螺母。

③塑料和铜质部件,安装时不得用管子钳夹持,有六角或八角形棱角面的,应用扳手夹持旋动,无棱角面的应制作专用工具夹持旋动。Ⅳ、Ⅴ、

④大便器、小便器等排水口与排水支管管口暗接的,应在排水支管管口打胶,接口间隙应无渗漏。暗接口也可用玻璃胶,但不得用水泥砂浆和纯水泥浆作暗接口填料。

⑤卫生器具的冷、热水给水阀门和水龙头,必须面向使用人的右冷左热习惯安装。连接给水配件小铜管,位置、形状均须左右对称一致。

1..8.2 技术要求

⑴卫生器具安装高度和位置按规范及施工图执行,允许偏差±10mm。成排

卫生设备安装,高度和间距应一致,允许偏差±5mm。

⑵卫生器具的给水配件安装,如设计无规定高度,按国标执行。

⑶连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,按设计要求。

⑷卫生器具安装后,认真作好成品保护,在竣工验收前不得损坏和使用,并应符合如下要求:盆安装后,应用木板全封闭保护;地漏等敞口器具安装后,应加临时堵头;其余卫生器具安装后,应包扎保护。

1..8.3 洗脸盆的安装

台式洗脸盆分有沿和无沿两种,按如下要求进行:

有沿洗脸盆的沿口应置于台面上,无沿洗脸盆的沿口应紧靠台面底。台面高度一般均为800mm。

洗脸盆由型钢制作的台面构件支托,安装洗脸盆前应检测台面构架的洗脸盆支托梁高度,安装洗脸盆时盆底可加橡胶垫片找平,无沿盆应有限位固定。

有沿洗脸盆与台面接合处,应用YJ密封膏抹缝,沿口四周不得渗漏。

墙、地面预留的排水管口,高出墙、地面20mm存水弯出水管插入排水管口后,用带胶圈的压盖螺母拧紧在排水管上,外用装饰罩罩住墙、地面。

1..8.4 大便器的安装

本工程所采用的大便器:自动感应冲水蹲式大便器、低水箱坐便器。

⑴坐便器排水预留管口位置偏差时,坐便器应以预留排水管口定位。坐便器中心线应垂直墙面。坐便器找正找平后,划好螺孔位置。

⑵坐便器排污口与排水管口的连接,应符合如下要求:

坐便器为地面暗接口,地面预留的排水管口DN100应高出地面10mm。排水管口距背墙尺寸,应根据不同型号的坐便器定。

⑶蹲式大便器的安装应在装饰地面施工时安装,考虑15CM一步台。卫生间有地漏,装饰地面砖考虑低于蹲便器边上沿3-5MM安装结束后对成品予以保护。

1..8.5 壁挂式小便器安装

⑴墙面应埋置螺栓,螺栓的位置,根据不同型号的产品实样尺寸定位。

⑵壁挂式小便器水封出水口有连接法兰,安装时应拆下连接法兰,将连接法兰先拧在墙内暗管的内螺纹管件上,调整好连接法兰凹入墙面的尺寸。

⑶小便器挂墙后,出水口与连接法兰用胶垫密封,用螺栓将小便器与连接法

兰紧固。

⑷壁挂式小便器墙内暗管应为DN50,管件口在墙面内45mm,左右。暗管管口为小便器中心线位置,小便器下边缘具地高600mm。

1..8.6 地漏安装

地漏安装在室内地面最低处,蓖子顶面应低于地面5mm;为正确控制高程,应在室内地面面砖施工时配合安装地漏;地漏安装后应封堵,防止建筑垃圾进入排水管;地漏蓖子应拆下保管,待交工验收时装上,防止丢失。

1..9 给水设备安装

1..9.1 给水变频泵组的安装

⑴安装工艺流程:

⑵泵组的基础

水泵基础应比泵房地平适当高出,或在水泵底座外围设置排水沟,随时排除从水泵密封处泄漏的水,以防止水泵底座浸于水中,水泵基础自身重量应至少为水泵电动机组重量的3倍以上,且有足够的强度。

⑶泵组安装与校正

水泵组运输到指定位置后,进行设备吊运安(组)装,准确就位于已经做好的设备基础上。所有水泵用漏斗盛接由密封垫所渗漏的水,并用管道排放到最近排水点。

用水平仪检查泵组底座的水平。

固定地脚螺栓,检查螺栓和底座水平度,按说明书安装泵体。

压力表安装在震动小,水压平稳处。

⑷泵组管路的安装

每台泵的进出水口应配有法兰供管道连接,并设可曲挠橡胶接头(柔性聚氯丁橡胶连接器)以便减震,其他需安装的阀门参见下页图:

在水平出水管路的闸阀后面与系统贯通部安装压力传感器或压力控制器。吸水管严禁漏气,要设法使吸水管向水池(箱)方向有1/50~1/100的坡度。在水泵附近的管道上安装支架,使泵壳上没有重量附着。出水管路及入水管路安装完毕后

⑹变频供水泵组调试、运行:

设备的调试须在设备正确安装完毕,经过通电试验,空载试验(变频、工频),调整每台电机的旋转方向(工频、变频)以后,确认一切正常后方能进行,试验按

下列步骤进行:

①正确接通电源;

②在手动方式电机试转,调整相序至电机转向正确;

③根据需要,通过控制器面板键盘设定压力给定值及参数;

④调好交流变频器及自动启停系统;

⑤上述工作完成后,接通电源,进行联机、调试;

⑥联机调试的具体操作步骤为:确认各接线正确无误后,合上柜内空气开关,电源指示灯亮(红色),变频器显示为"00.0",再按下启动键,柜内继电器吸合,设定压力,实际压力均有显示,控制方式选为自动工作状态。大约40秒后1#泵开始起动,面板上1#泵灯亮,变频器频率逐渐加大,实际压力数值增加,最终达到设定压力数,对于多泵软起的控制方式,当1#泵变频启动到50HZ时,则该泵将自动切换至工频运行,变频器自动启动2#泵,以此类推。

1..10 管道防腐及油漆

本工程管道防腐油漆按设计要求施工。

1..10.1 作业条件

本工程管道工程主要是不锈钢、镀锌管道安装居多。防腐主要是对污水柔性铸铁管、废水管、中水源水管、通气管以及镀锌钢管丝口处防腐。

⑴一般应在管道试压合格或灌水试验完成后进行油漆、防腐作业。铸铁管道在施工准备时,集中预先进行油漆、防腐作业,应将管子两端留出接口端。油漆或防腐作业,须前一道干燥后进行后一道,严格按作业程序执行。

⑵进行上述作业时,必须在环境温度5℃以上、相对湿度在85%以下的自然条件下进行,低于5℃时应采取防冻措施。露天作业应避开雨、雾天或采取防雨、雾措施。作业时应防止煤烟、灰尘、水汽等影响工程质量。作业场地和库房应有防火设施。

⑶在涂刷底漆前,必须清除涂刷表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。管子受霜、露潮湿时,应采取干燥措施。

1..10.2 油漆

⑴一般铸铁管道在涂刷底漆前,应进行清砂和除锈。人工除锈用砂布或钢丝刷除去表面沙砾、浮锈,再用布擦净。机械除锈用电动旋转的圆钢丝刷刷除管

室内给排水暖通施工解决方法

一、室内给排水暖通工程概述: 我单位主要负责河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改项目-室内给排水暖通工程 二、编制依据: 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》 GB50242-2012 《工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》 GBJ80-91 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《建筑设备施工安装给水工程》91SB3 《建筑设备施工安装卫生工程》91SB2 《建筑设备施工安装采暖工程》91SB1 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 三、人员与机械: 施工人员为20人,由给排水施工队负责施工。室内给排水暖通工程主要施工设备表如下:

四、施工准备: 施工准备工作是整个施工生产的基础,根据本工程的工程内容和实际情况,项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。 计划工期: 计划开工日期为2015年3月 15日,完工日期为2015年12月30日。 五、室内给排水暖通工程施工工艺和方法: 1.工艺流程 薄壁不锈钢管施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点,它使工程质量和劳动生产率得到有效提高。 (1)给水系统工艺流程图 (2)排水系统工艺流程图

2.给水系统施工方案和技术措施 给水管材:生产、生活给水管采用薄壁不锈钢管,卡压连接(如图)。 卡压连接图 卡压式是用专用卡钳压紧使配管、管件受到径向力而达到密封和紧固的效果。 优点:安装方便。 缺点:橡胶圈不可能与不锈管同寿命,一旦渗漏维修麻烦;且管径愈大,卡压愈难。 (1)施工准备 1)熟悉施工图纸和施工现场,做好物资计划,与监理单位做好协商与沟通工作。 安装准备预制加工干管安装立管安装 支管安装 卡件固定 封口堵洞 灌水试验 满水排泄试验验收

泵房专项施工方案

目录 一. 工程概况1 二. 编制依据 2 三. 施工准备3 四. 主要分部分项工程施工方法3 五. 施工设备配置5 六. 泵房钢筋混凝土工程施工6 1.混凝土底板施工6 2.混凝土质量控制7 3.混凝土养护7

七. 混凝土阀门井施工8 1.钢筋施工8 2.模板支设9 3.混凝土浇筑11 八.挖掘机进入现场开挖前的配置12 九. 安全措施12一.工程概况

水泵房阀门井为一层,建筑总长11.75米,总宽6米,建筑面积为70.5平方米底板面标高为-6米。水泵房地坑及吸水井均为钢筋砼结构。 二.编制依据

1.1相关建筑、结构施工图 1.2《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 1.3《建筑工程施工手册》 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.6《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008) 1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.8《电力建设安全工作规程》 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.10《木结构设计规范》(GB50005-2003) 1.11《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 三.施工准备 3.1认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图,所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法;认真做好书面施工技术交底。 3.2、施工所需钢材、砼等材料,提前报出需用量计划,根据工程进度计划依次进场,施工前各项材料进场检验完毕。 3.3、工程施工所需钢架管、胶合板、扣件等周转材料及时组织进入现场。 3.4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电

给排水采暖施工方案

给排水采暖施工方案 一、系统概述: 本工程管道安装包括:生活冷水给水、生活热水给水、污水雨水、潜水排污、消防水系统及人防给排水等。 生活冷水给水系统:水源直接来自市政给水管网。系统共分三个区,地下室至二层商业用水为直供区,由市政给水管网直接供水;住宅分高、低二个区,15层以上(含15层)为高区,由一号楼屋顶生活水箱直接供水;14层以下(含14层)为低区,由地下室生活泵房内无负压变频供水设备供水。 生活热水系统:热水供给采用下行上给式机械循环系统,由地下一层热交换器供给,气源由城市热网供给。 排水系统:雨水排入小区雨水管网后再直接排入市政雨水管网,生活污水及废水合并排入室外化粪池内经生化后排入小区污水管网再直接排入市政污水管网。地下室废水经排水潜水泵提升后排至室外化粪池内。 消防水系统:消防、喷淋给水系统均采用临时高压制,消防泵及喷淋泵均在1#楼地下室水泵内,室内消防用水量包括自喷、水喷雾系统共计432立方米,储存于地下室消防水池内(室外消防水

量由景光湖储提供)。消防栓系统不分区,19层以下消防栓采用SNJ65型减压稳压消防栓;自喷系统分为二个区:低区为地下室~13层、高区为14~27层,低区供水由高区系统经减压阀组减压后供给。 管道防腐:明装镀锌钢管外壁刷银粉两道;明装焊接钢管外壁刷红丹一道、银粉二道,外壁需刷调和漆及保温的可不刷银粉。埋地金属管道外壁刷沥青漆两道。 各种明装管道外壁(吊顶及管井、地下室的保温管道为保温外壳)的涂色如下: 消防栓管道外壁刷红色调和漆两道; 自喷管道外壁刷黄色调和漆两道; 水喷雾管道外壁刷灰色调和漆两道; 生活给水管道外壁刷绿色调和漆两道。 二、.施工工艺: 1、各种管道的连接方式

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

泵房施工方案

沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 施工合同书 甲方:(发包方)沈阳世创工程集团有限公司 乙方:(项目管理方)沈阳市排水公司 丙方:(承包方)东北金城建设股份有限公司 甲方与乙方共同委托丙方承包:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意 签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 一、工程概况 工程名称:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站 工程地点:皇姑区 工程内容:土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。

合同价款:(小写):¥631,819.66元 (大写):人民币:陆拾叁万壹仟捌佰壹拾玖元陆角陆分 二、合同文件的组成及优先解释顺序 a)合同条款 b)中标通知书 c)丙方承诺书 d)投标书及其附件 e)工程报价单或预算书 f)三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 部分。 三、工程承包范围 土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。 四、承包方式 a)劳务分包 b)本工程不允许丙方再次分包。 五、合同履行的期限和地点 a)计划工期: 2016年9月12日-2016年10月25日(33天日 历日) b)签约后即刻进场进行施工。 c)工期进度计划必须服从甲方总体工期的计划安排,在工程进展过

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

给排水及消防管道施工方案

§3施工技术方案

§3.5给排水管线施工方案 §3.5.1施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、材料验收及管理 ●给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有 制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可 使用。 ●管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进 行外观检查。 ●外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹 坑不超过壁厚负偏差。 ●法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 ●螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 ●所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫 起,不能直接安放在地面上。 ●材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。

2、施工准备 ●给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计 单位提出设计变更的要求。 ●施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地 下情况。 ●施工前应签发动土许可证。 ●对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 3、土方工程 A、放线与测量 ●给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 ●给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: ?固定水准点的精确度不应低于四等。 ?沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 ?测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 ?管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 ?定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 ●管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采 取有效的安全措施。 ●开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 ●管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 ●当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 ●开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 ●开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 ●采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工 清理至设计标高。 ●夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明 显标志。 ●管道接口处应挖工作坑。 C、管道基础 ●管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未 经扰动的原状土上。 ●管沟基础为岩石、半岩石或设计未做规定时,金属管道的基础应铺张 100mm的砂垫层;非金属管道基础应铺150~200mm的砂垫层。

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

给排水及采暖工程施工组织设计方案

.. . 给排水及采暖工程施工案 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位; 1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。 (2)、室冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装

.. . [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; [5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;运行噪音低、无污染;保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装便。 (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器,并加热5秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。 (3)热熔接时注意事项

给排水及消防安装施工方案

给排水及消防安装施工 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京市通州区永乐工业开发区 1#2#3#地块钢结构厂房 给 排 水 及 消 防 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广东珠江工程总承包有限公司 2017年2月

目录

1.编制依据 1.1文件类 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工合同 北京市通州区永乐工业开发一期施工图纸 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工组织设计 我公司质量手册、程序文件汇编和职业健康安全与环境手册 1.2规范、图集类 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 建筑工程资料管理规程 DB11 T695-2009 绿色施工管理规程 DB11/513-2015 给水排水标准图 03S401 建筑施工测量技术规程 DBJ11/T446-2007 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014 沟槽式连接管道工程技术规程 CECS151-2003 室内消火栓安装 04S202 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明) JGJ46-2005 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014 建设施工安全检查标准 JGJ59-2011 1.3法规类 中华人民共和国建筑法

合同法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国固体废物污染防治法 2.工程概况 2.1建设概况 2.1.1本工程位于北京通州区永乐店镇永乐工业开发区。本工程为“永乐店1期1#,2#,3#地块”,多栋单层钢材构厂房。 2.1.2本工程由北京珠江投资开发有限公司投资兴建,广东珠江建设工程监理有限公 司负责监理。 2.1.3,本工程为多跨单层厂房,由1#-(1-5)、2#-(1-5)、3#-(1-5)共15个厂 房组成。建筑属于单层戊类厂房,建筑高度小于24m,体积大于50000m3。结构形式:厂房为单层多跨门式钢架结构,檐口高度:米,建筑结构类别:Ⅲ类。总建筑面积约为120000m2。 2.2设计概况 2.2.1根据防火规范,设有室内、外消火栓系统及移动式灭火器。室内消火栓用水量10L/s,充实水柱不小于13m,火灾延续时间2小时。厂区设置集中的消防水池及增压泵。室内消火栓采用临时高压给水系统。 2.2.2本建筑所有消火栓均采用单栓带灭火器组合式消防柜,消火栓箱内配有口径65mm栓口一个,水龙带长25m,水枪口径19mm。消火栓栓口距地面米。消火栓的布置保证每一个防火分区同层任何一处均有2支水枪同时到达。 2.2.3雨水系统的雨水经屋面雨水斗排至室内雨水悬吊管,再经室内雨水立管引至室 外散水,最终排至厂区雨水管。。 2.3施工概况 2.3.1本工程三个地块钢结构基本完成,已全面进入防火喷涂及围护彩钢板安装,消 防管安装及屋面雨水管安装阶段。

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

j建筑给排水施工方案

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 2.1 工程概况 保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。 本工程建设单位:保利华南实业有限公司; 监理单位:广东奥科工程监理有限公司; 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司; 设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。 本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A 单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。 施工范围:室外管网,污水、雨水管网

第三章施工部署 3.1 工期安排 在前期预埋阶段给水、排水暖通预埋工作在浇混凝土前将施工内容穿插进去并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。 水电安装四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,建筑给水排水管道安装工程施工任务。 3.2 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,给排水安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。 本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下: 1.项目经理部 施工技术部:按给排水专业设置两名给排水专业施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。 质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。 材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。 工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。 2.现场施工班组 给排水施工班:负责给排水套管和埋地管道预埋工作、给排水管道及设备的安装工作。 焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。 3.3 现场管理方法 现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业

给排水消防工程施工方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概述 (3) 2.2给水工程 (4) 2.3排水工程 (4) 2.4消防给水及自动喷水灭火系统 (4) 2.5人防 (5) 2.8水表 (5) 2.9通风工程 (5) 3、施工安排 (5) 4、施工准备 (5) 4.1 材料准备 (5) 4.2主要机具 (6) 4.3工程质量保证措施: (7) 5、分项工程施工方法 (7) 5.1 预留孔洞及预埋铁件 (7) 5.2 室内给水管道安装 (7) 5.3 室内排水管道安装 (9) 5.4 通风工程安装 (9) 6、室内消防及喷淋系统 (11) 6.1 安装消防及喷淋系统工艺流程 (11) 6.2 安装准备 (11) 6.3 干管安装 (11) 6.4 报警阀安装 (11) 6.5喷洒及消火栓立管安装 (11) 6.6 消防、喷洒分层干管安装 (11) 6.7 消火栓及支管安装 (12)

6.8 水流指示器安装 (12) 6.9 消防水泵安装 (12) 6.10 接合器安装 (12) 6.11 管道试压 (12) 6.12 管道冲洗 (12) 6.13 喷洒头安装 (12) 6.14支、吊架安装 (12) 6.15通水调试 (12) 7人防工程 (13) 8质量标准 (13) 8.1 给水管道(室内) (13) 8.2室内给排水管道 (14) 8.3 通风工程 (15) 9、成品保护 (16) 9.1 给水工程成品保护 (16) 9.2 排水工程成品保护 (16) 9.3 通风工程成品保护 (16) 10、应注意的质量问题 (17) 10.1 给水注意的质量问题 (17) 10.2 排水注意的质量问题 (17) 11.3 通风注意的质量问题 (17) 11、安全注意事项 (17)

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

给排水安装工程施工方案

给排水安装工程施工方案 一.工程概况 1、工程名称:住宅小区:8号楼及8号楼地下室(保利阳光新城) 2、工程地点:广州市花都区风神大道与花港大道交汇处 3、建筑面积:约m2,商品房。 4、层数/栋:8-1/25 层8-2/25 层8-3/25 层 5、结构类别:RC 6、建设单位:广州市保利置业有限公司 7、设计单位:广东明都设计有限公司广州市瀚景建筑工程设计事务所 / 8、监理单位:广东天衡工程建设咨询监理有限公司\ 9、土建施工单位:保利建设开发总公司 10、水电施工单位:保利建设开发总公司 11、承包范围:给水、排水工程安装 12、系统简介: 给水系统:除庭院绿化用水、地下室杂用水、1至5层住宅用水采用自来水直供外,其余用水均采用二次供水,二次供水由位于6#楼地下室水泵设备供水管网引两条DN110管供给,自来水由本小区自来水管网引一条DN160管供给。 排水系统:室内外排水系统均采用雨、污分流制。其中污水系统中粪便污水与洗涤废水合用一个管网系统,排入小区市政污水管网。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。 雨水系统:采用重力流雨水排放系统。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。雨水量约为226L/S,排入 小区市政雨水管网。 给水系统:地下室、首至五层由小区环形供水管网接入,五层以上由6#楼地下室水池及 加压泵房设备供水,超压楼层采用减压阀减压供水。 排水系统:室内排水系统均采用雨、污分流制,雨水排入市政雨水管网。粪便污水经小区化粪池处理后与生活污水排入市政污水管网。 二、施工准备 做好施工准备是保证工程质量、工期及进行安全生产的重要前提,结合本工程的特点, 做好如下的工作:

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

给排水及采暖施工组织设计

中恒实业办公楼 给排水及采暖工程施工组织设计 建设单位:烟台中恒实业有限公司 施工单位:烟台德润建筑有限公司 工程名称:中恒实业办公楼 施工范围:给排水及采暖施工图及招标文件包括内容

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章设计概况 (3) 第四章施工部署 (4) 第五章施工准备...................................................6第六章主要的施工方法 (9) 第七章管道试压 (14) 第八章各项管理措施………………………………………16第九章成品保护……………………………………………20 第十章质量通病防治措施…………………………………22

第一章编制依据及范围 1、编制依据: 1.1 国家及地方相关法律、法规。 1.2 《中恒实业办公楼》工程给排水及采暖图纸。 1.3 《中恒实业办公楼》施工合同。 1.4 国家及地方相关规范、规程及施工工艺。 1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.6《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)配套丛书 1.7《建筑工程施工技术资料管理规程(DBJ14-023-2004) 1.8《建设工程文件归档管理指南》 1.9《建筑给水排水及采暖施工质量规范》GB50024-2002 2.0 工程图纸会审记录及设计变更记录 2、编制范围: 本工程设有生活冷水系统、污水系统、消火栓给水系统、灭火器的配置、采暖系统及通风系统。 第二章工程概况 中恒实业办公楼,建设单位为:烟台中恒实业有限公司;由“烟台市工业设计研究院有限公司”设计;监理单位为:“烟台市德盛项目管理有限公司”,由“烟台德润建筑有限公司”施工。 本工程为中恒实业办公楼,位于烟台经济技术开发区B-23小区,建筑结构为:框架结构;层数:三层局部一层、二层。建筑面积为:2762.16平方米。

相关文档
相关文档 最新文档