篇一:管道沟槽工程量计算表

管道沟槽工程量计算表

土方类别:挖土性质:区段:

篇二:雨水管道挖土方的计算规则

1.雨水管线挖土方计算按沟道土方放坡公式计算就可

公式:v=(b+2c+kh)*h*l

式中v----土方体积

b---雨水管外径

c---工作面宽度(一般不低于0.4)

k---放坡系数(人工挖土取0.33;机械挖土取0.5或0.33)

h---沟底到地面的高度

l---雨水管道总长

例如:人工挖100米(管道挖土方计算表格)雨水管沟,

沟深2米,雨水管是砼管d=400毫米,管壁厚为0.04米,计算方法如下:V土方=(0.4+0.04*2+2*0.4+0.33*2)*2*100=388立方米

2.雨水检查井的土方按圆的面积乘以高度就可以了,但你要把雨水井的外径外的工作面算进去。如:检查井内圆净空是1米,墙壁是0.25米,工作面是0.5米,高度是2米。计算如下:

3.14*(1+0.25*2+0.5*2)/2*(1+0.25*2+0.5*2)/2*2=

4.906立方米

但是你要问雨水井在1.8米井室上收口内径变0.7米,怎么就不计算了。因为在挖井室圆形土方时你一定要放点坡的。我在上面的例式中没有增加放坡量也没有扣减收口处的土方,我折算过增加的土方和扣除的土方大体差不多,所以相互抵消了。

篇三:雨水管道挖土方的计算规则

雨水管道挖土方的计算规则

1.雨水管线挖土方计算按沟道土方放坡公式计算就可

以公式:v=(b+2c+kh)*h*l式中v----土方体积b---雨水管外径c---工作面宽度(一般不低于0.4)k---放坡系数(人工挖土取0.33;机械挖土取0.5或0.33)h---沟底到地面的高度l---雨水管道总长例如:人工挖100米雨水管沟,沟深2米,雨水管是砼管d=400毫米,管壁厚为0.04米,计

管道挖土方计算表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除 管道挖土方计算表格 篇一:管道沟槽工程量计算表 管道沟槽工程量计算表 土方类别:挖土性质:区段: 篇二:雨水管道挖土方的计算规则 1.雨水管线挖土方计算按沟道土方放坡公式计算就可 以 公式:v=(b+2c+kh)*h*l 式中v----土方体积 b---雨水管外径 c---工作面宽度(一般不低于0.4) k---放坡系数(人工挖土取0.33;机械挖土取0.5或0.33) h---沟底到地面的高度 l---雨水管道总长 例如:人工挖100米(管道挖土方计算表格)雨水管沟,

沟深2米,雨水管是砼管d=400毫米,管壁厚为0.04米,计算方法如下:V土方=(0.4+0.04*2+2*0.4+0.33*2)*2*100=388立方米 2.雨水检查井的土方按圆的面积乘以高度就可以了,但你要把雨水井的外径外的工作面算进去。如:检查井内圆净空是1米,墙壁是0.25米,工作面是0.5米,高度是2米。计算如下: 3.14*(1+0.25*2+0.5*2)/2*(1+0.25*2+0.5*2)/2*2= 4.906立方米 但是你要问雨水井在1.8米井室上收口内径变0.7米,怎么就不计算了。因为在挖井室圆形土方时你一定要放点坡的。我在上面的例式中没有增加放坡量也没有扣减收口处的土方,我折算过增加的土方和扣除的土方大体差不多,所以相互抵消了。 篇三:雨水管道挖土方的计算规则 雨水管道挖土方的计算规则 1.雨水管线挖土方计算按沟道土方放坡公式计算就可 以公式:v=(b+2c+kh)*h*l式中v----土方体积b---雨水管外径c---工作面宽度(一般不低于0.4)k---放坡系数(人工挖土取0.33;机械挖土取0.5或0.33)h---沟底到地面的高度l---雨水管道总长例如:人工挖100米雨水管沟,沟深2米,雨水管是砼管d=400毫米,管壁厚为0.04米,计

山东省消耗量定额土石方工程量计算规则

工程量计算规则 一、土石方的开挖、运输,均按开挖前的天然密实体积,以立方米计算。土方回填,按回填后的 竣工体积,以立方米计算。不同状态的土方体积,按下表计算: 土方体积换算系数表 二、自然地坪与设计室外地坪之间的土石方,依据设计土方平衡竖向布置图,以立方米计算。 三、基础土石方、沟槽、地坑的划分。 (一)沟槽:槽底宽度(设计图示的基础或垫层的宽度,下同)3m以内,且槽长大于3倍槽宽的为沟槽。 (二)地坑:底面积20m2以内,且底长边小于3倍短边的为地坑。 (三)一般土石方:不属沟槽、地坑、或场地平整的为一般土石方。 四、基础土石方开挖深度,自设计室外地坪计算至基础底面,有垫层时计算至垫层底面(如遇爆 破岩石,其深度应包括岩石的允许超挖深度)。 五、基础施工所需的工作面,按下表计算:

混凝土垫层工作面宽度按支挡土板计算。 六、土方开挖的放坡深度和放坡系数,按设计规定计算。设计无规定时,按下表计算: (一)土类为单一土质时,普通土开挖深度大于1.2m、坚土开挖深度大于1.7m,允许放坡。 (二)土类为混合土质时,开挖深度大于1.5m,允许放坡。放坡坡度按不同土类厚度加权平均计算综合放坡系数。 (三)计算土方放坡深度时,不计算基础垫层的厚度。 (四)放坡坡度按不同土类厚度加权平均计算综合放坡系数。 (五)计算放坡时,放坡交叉处的重复工程量,不予扣除。 七、爆破岩石允许超挖量分别为:松石0.20m,坚石0.15m。

八、挖沟槽 (一)外墙沟槽,按外墙中心线长度计算:内墙沟槽,按图示基础(含垫层)底面之间井长度计算;外、内墙突出部份的沟槽体积,并入相应工程量内计算。 (二)管道沟槽的长度,按图示的中心线长度(不扣除井池所占的长度)计算。管道宽度、深度按设计规定计算;设计无规定时,其宽度按下表计算:

挖土计算规则

2007市政 D.1.1 挖土方 1. 挖土方体积均以天然密实体积(自然方)计算,回填土按碾压后的体积(实方)计算。土方体积换算见表1-1 土方体积换算表 表1-1 虚方体积天然密实度体积夯实后体积松填体积 1.000.770.670.83 1.30 1.000.87 1.08 1.50 1.15 1.00 1.25 1.200.920.80 1.00 2. 土方工程量按图纸尺寸计算,修建机械上下坡的便道土方量并入土方工程量内。 3. 挖沟槽、基坑、平整场地和一般土方的划分: (1) 底宽7m以内,底长大于3倍以上为沟槽。 (2) 底长小于底宽3倍以内且坑底面积在150㎡以内为基坑。 (3) 厚度在30㎝以内就地挖、填土为平整场地。平整场地适用于桥涵、给水、排水构筑物(泵站、池类)等需要由施工单位完成平整场地,一般道路和排水管道工程不得计算平整场地费用。 (4) 超过上述范围的土方按挖一般土方计算。 4. 管道接口作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的土方工程量按沟槽全部土方量2.5%计算。 5.挖土方放坡和沟、槽底加宽应按施工组织设计规定计算。如无明确规定,可按表1-2~1-4计算: 放坡系数 表1-2 土壤类别放坡起点深度(m)机械开挖人工开挖 沟槽、坑底作业沟槽、坑边作业 一、二类土 1.201:0.331:0.75 1:0.50三类土 1.501:0.251:0.67 1:0.33四类土 2.001:0.101:0.33 1:0.25注:机械在沟槽端头作业的放坡系数执行沟槽底作业系数。 管沟底部每侧工作面宽度计算 表1-3 单位:㎝ 管道结构宽(㎝)混凝土管道基础 ≦90°混凝土管道基础> 90° 金属管 道 塑料管 30以内30302020 50以内40403030 100以内50504040 150以内60606050 300以内80808060

市政管道沟槽土方计算表EXCEL表格.doc

井号 Y1 Y2 Y3 Y4 Y4 Y5 Y6 Y6 Y7 Y9 Y10 Y11 Y12 Y12 Y13 Y14 Y15 Y15 出水口一出水口二 Y16-2 Y16-2 Y16-1 管道沟槽开挖土方计算 路面标高管内底标高管径增量 H 挖土深基槽底宽边坡断面积平均断面积管长挖土方5.618 2.573 1000 0.362 2.707 2.375 0.33 8.85 8.59 30 257.75 5.524 2.603 1000 0.362 2.583 2.375 0.33 8.34 8.48 40 339.12 5.633 2.643 1000 0.362 2.652 2.375 0.33 8.62 8.77 40 350.92 5.747 2.683 1000 0.362 2.726 2.375 0.33 8.93 8.16 0 0.00 5.747 2.883 800 0.342 2.506 2.125 0.33 7.40 7.14 45 321.30 800 0.342 2.368 2.125 0.33 6.88 5.654 2.928 6.41 45 288.56 800 0.342 2.107 2.125 0.33 5.94 5.438 2.973 4.12 0 0.00 5.438 3.373 400 0.165 1.53 1 0.33 2.30 2.10 40 84.14 5.313 3.453 400 0.165 1.325 1 0.33 1.90 3.61 0 0.00 5.582 3.145 600 0.325 2.062 1.9 0.33 5.32 5.46 41.5 22 6.76 5.565 3.041 600 0.325 2.149 1.9 0.33 5.61 5.56 40 222.43 5.437 2.941 600 0.325 2.121 1.9 0.33 5.51 5.49 40 219.79 5.325 2.841 600 0.325 2.109 1.9 0.33 5.47 6.83 0 0.00 5.325 2.441 1000 0.362 2.546 2.375 0.33 8.19 8.64 45 388.89 5.483 2.378 1000 0.362 2.767 2.375 0.33 9.10 9.80 45 441.22 5.748 2.315 1000 0.362 3.095 2.375 0.33 10.51 11.40 42 478.92 6.082 2.257 1000 0.362 3.487 2.375 0.33 12.29 14.01 0 0.00 6.082 1.557 1000 0.362 4.187 2.375 0.33 15.73 5.2 1.544 1000 0.362 3.318 2.375 0.33 11.51 13.62 12 163.46 12.63 0 0.00 5.2 1.31 1200 0.398 3.588 2.65 0.33 13.76 16.49 12 197.92 6.228 1.316 1200 0.398 4.61 2.65 0.33 19.23 16.80 0 0.00 6.228 2.216 1200 0.398 3.71 2.65 0.33 14.37 14.51 21.3 309.05 6.302 2.237 1200 0.398 3.763 2.65 0.33 14.64

开挖管道沟土方量的计算标准

开挖量管道沟土方量的计算标准。 管道沟土方量=开挖截面积 X 长度(每个人孔减 2米) 0.7平方米(上0.65,下0.45),倒运土方截面积 0.17。 0.9 (上0.7,下0.5 )倒运土方截面积 0.2。 1.05 (上0.8,下0.6 )倒运土方截面积 0.25。 0.96 (上 0.7下0.5 )倒运土方截面积 0.28。 1.12 (上0.8,下0.6 )倒运土方截面积 0.33 。 1、四孔管道沟横截面积 2、六孔管道沟横截面积 3、八孔管道沟横截面积 4、九孔管道沟横截面积 5、十二孔管道沟横截面积

4、九孔每个接头包封体积0.054, 管道每米包封0.12。 四孔每个接头包封体积0.04,管道每米包封0.09。 2、六孔每个接头包封体积0.046,管道每米包封0.11 O 3、八孔每个接头包封体积0.052,管道每米包封0.12 O

5、十二孔每个接头包封体积0.06, 管道每米包封0.14。 四、人工修复25cm 厚混凝土路面每百平方米,技工:8,普工:32。 人工修复15cm 厚混凝土路面每百平方米,技工:4,普工:18。 五、开挖混凝土路面管道沟宽度统一为50cm(12 孔以下)。 六、接头包封为 1 :2.5 水泥砂浆,其他封用150 号混凝土包封、路面修复为700 号混凝土。 七、1公斤325号水泥=0.86kg425 号水泥。 八、管道水电蒸气费为工程费投资额的5/10000 。 九、过桥铁支架加工、安装,每个支架技工0.15,普工0.15。 十、每立方米毛石基础:技工:0.65 ,普工:0.65。 十一、打桩:技工:0.25/ 个,普工:0.25/个。 十二、运土费:每吨公里8.00 元。十三、板方材、园木按十次周转计列,管程公里少于1KM 按五次周转。 十四、土方体积与重量算: 普通土每立方米=1.3吨。 硬土每立方米=1.4吨。 砂石土每立方米= 1.5 吨。 软石土每立方米= 1.6 吨。 硬古土每立方米= 1.7 吨。

管沟土方清单工程量计算实例

管沟土方清单工程量 (13清单算量实例讲解)[例题]: 如下图所示,为某管道沟槽示意图,采用机械挖土,采用铸铁管道,管直径为450mm,基槽深1600mm,土质类别为三类土,根据下图数据求管沟土方清单工程量。

[13清单说明分析]: 1.基础土方开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工场地标高确定,无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。 2.沟槽、基坑、一般土方的划分为:底宽≤7m且底长>3倍底宽为沟槽;底长≤3倍底宽且底面积≤150m2为基坑;超出上述范围则为一般土方。 3.土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。

4.管沟土方项目适用于管道(给排水、工业、电力、通信)、光(电)缆沟[包括:人(手)孔、接口坑]及连接井(检查井)等。 [13清单计算规则]: 管沟土方清单计算规则: 1.以米计量,按设计图示以管道中心线长度计算; 2.以立方米计量,按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算;无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度,井的土方并入。 [分析解答]: 1.以米计量: 管道中心线长=25+20+15+10+20+7+10+23=130(m) 2.以立方米计量: 管沟土方体积=0.45×1.6×130=93.6(m3); 特别说明:考虑各种管道中所包含的管道井的清单工程量简易算法,即按照清单管道总长度的工程总量(包含管道井长

度)*1.025{简单而言,就是按照管道井土方工程量按照管道土方工程量的2.5%考虑},该公式对于定额计量模式同样适用。如果要详细计算管道井土方工程量,就要详细计算管道井土方工程量并扣除其所占管道长度计算的土方工程量。

土石方工程量计算规则

土石方工程量计算规则 一、土方工程量计算一般规则: 1、土方体积均以天然密实体积为准计算。当虚方体积、航夯实体 积和松填体积必须折算乘天然密实体积时,可按表G1-3所列数值换算。 G1-3 土方体积折算表 2、建筑物挖土以设计室外地坪标高为准计算。 3、土方工程量按图示尺寸计算,修建机械上下坡的便道土方量并 入土方工程量内。 4、清理土堤基础按设计规定按水平投影面积计算,清理厚度为 30cm内,废土运距按30m计算。 5、人工挖土堤台阶工程量,按挖前的堤坡斜面积计算,运土应另 行计算。 6、管道接口作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的土方工程量: 排水管道按2.5%;排水箱涵不增加;给水管道按1.5%。 7、竖井挖土方按设计结构外围水平投影面积乘以竖井高度,以立

方米计算,其竖井高度指实际自然地面标高至竖井地板下表面标高之差。 二、挖沟槽、基坑土方工程量按下列规定计算: 1、沟槽、基坑加宽工作面,放坡系数按设计图示尺寸计算,无明 确规定时,按表G1-4,表G1-5,表G1-6规定计算 G1-4 放坡系数 2、挖沟槽、基坑需支挡土板时,其挡土板按各专业施工技术措施 项目中相应子项目计算。凡放坡部分不得再计算挡土板,支挡土板不得在计算放坡。 3、基础、构筑物施工所需工作面按表G1-5规定计算 G1-5 基础、构筑物施工所需工作面宽度计算表

G1-6 管沟底部每侧工作面宽度表(cm) 4、挖土交接处产生的重复工程量不扣除。如在同一断面内遇有数 类土壤,其放坡系数可按各类土占全部深度的百分比加权计算。 管道结构宽:无管座按管道外径计算,有管座按管道基础外缘 计算,构筑物按基础外缘计算,如设挡土板、打钢板桩则每侧 增加10cm。 建筑物沟槽、基坑工作面放坡自垫层按上表开始计算。 管道沟槽、给排水构筑物沟槽基坑工作面及放坡自垫层按下表 面开始计算。 5、挖沟槽:外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之 间净长度计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟

管道土方excel表格

管道土方excel表格 管道土方excel表格是一种常用的工程数据管理工具,用于记录 和分析管道土方施工过程中的相关数据。该表格结构清晰,功能强大,可以统计土方工程的施工进度、土方量以及各个施工阶段的质量等信息。本文将对管道土方excel表格的使用方法和优势进行详细介绍。 首先,管道土方excel表格的使用方法非常简单。用户可以通过 填写表格中的各个字段,输入相关数据。表格中的字段包括施工日期、施工区间、土方类型、土方量、工程质量等。用户可以根据具体情况 按照日期顺序逐一填写,或者一次性填写多条记录。同时,表格还支 持数据排序和筛选功能,可以根据施工日期、施工区间等字段进行数 据的快速排序和筛选,方便用户对数据进行管理和分析。 其次,管道土方excel表格的优势主要体现在以下几个方面: 1.数据统计方便:管道土方excel表格可以自动计算各个施工阶 段的土方量,并给出总量和平均量。用户只需要填写每个阶段的土方量,表格会根据公式自动计算。这样一来,用户无需手动计算土方量,大大节省了时间和精力。

2.施工进度可视化:管道土方excel表格可以通过图表展示土方工程的施工进度。用户可以利用图表功能,绘制出土方施工的时间进度和土方量的变化趋势。这样一来,用户可以直观地了解工程的进展情况,及时掌握施工进度。 3.安全性高:管道土方excel表格支持数据的备份和恢复功能。用户可以将表格数据保存在云端或者本地磁盘中,以防止数据丢失。同时,表格还支持数据的密码保护和权限设置,可以对表格进行加密和限制访问,确保数据的安全性和保密性。 4.数据分析灵活:管道土方excel表格可以通过数据的排序和筛选功能,对数据进行灵活的分析和处理。用户可以根据需要,快速找出某个时间段的施工记录,或者筛选出某个区间的土方量,进行二次统计和分析。这样一来,用户可以更好地掌握工程的特点和规律,做出有针对性的改进和调整。 综上所述,管道土方excel表格是一种简单易用、功能强大的工程数据管理工具。它可以方便地记录和分析管道土方施工过程中的相关数据,实现数据的统计、可视化和分析。通过合理利用该表格,用

刘会元管沟土方计算表格

刘会元管沟土方计算表格 摘要: I.引言 - 介绍刘会元管沟土方计算表格的背景和用途 II.管沟土方计算表格的内容 - 详细说明管沟土方计算表格的各项内容 - 解释如何使用表格进行计算 III.管沟土方计算表格的应用 - 介绍管沟土方计算表格在工程中的应用 - 列举实际工程案例 IV.管沟土方计算表格的优点 - 分析管沟土方计算表格的优点 - 说明它为什么成为众多工程师的首选工具 V.结论 - 总结管沟土方计算表格的重要性 - 展望其在未来的发展前景 正文: 刘会元管沟土方计算表格是一款非常实用的工具,旨在帮助工程师快速、准确地计算管沟土方。该表格详细列出了各种管道参数,包括管道直径、管道长度、土方系数等,用户只需输入相关参数,即可轻松计算出土方量。 表格中包含的内容非常丰富,除了基本的管道参数外,还列出了各种土方

计算公式,方便用户进行计算。此外,表格还考虑了管道施工中的各种因素,如土壤类型、地下水位等,使得计算结果更加准确。 在实际工程中,刘会元管沟土方计算表格的应用非常广泛。例如,在市政管道工程中,工程师可以使用该表格快速计算出土方量,从而为工程的预算和进度提供有力支持。在建筑工程中,该表格同样可以发挥重要作用,为桩基工程、基坑工程等提供准确的数据支持。 刘会元管沟土方计算表格具有许多优点。首先,它操作简单,只需输入参数即可进行计算,大大提高了工程师的工作效率。其次,表格考虑了多种因素,使得计算结果更加准确,有助于避免因计算错误导致的工程问题。最后,该表格适用于多种工程场景,无论是市政工程还是建筑工程,都可以发挥重要作用。 总之,刘会元管沟土方计算表格是一款非常实用的工具,为工程师提供了极大的便利。

通信管道管道沟土方表

管道沟土方表单位:m 序管管面型式 沟深 (m)/底宽 (m)路面面积管沟土方砂体积运土量回土量 号数(孔*层)(m2)( m3)( m3)( m3)( m3) 122*10.95/0.440.630.5090.0760.0920.417 233*10.95/0.440.630.5090.0680.0920.417 342*2 1.07/0.440.6540.5860.120.1510.435 463*2 1.07/0.440.6540.5860.1040.1510.435 584*2 1.07/0.560.7740.7140.1260.1890.525 693*3 1.19/0.440.6780.6660.1420.2130.453 7105*2 1.07/0.680.8940.8420.1490.2280.614 8124*3 1.19/0.560.7980.8080.1710.2660.542 9155*3 1.19/0.680.9180.9510.20.3190.632 10164*4 1.31/0.560.8220.9060.2190.3450.561 11205*4 1.31/0.680.942 1.0630.2540.4120.651 12246*4 1.31/0.8 1.062 1.220.290.4790.741 13366*6 1.55/0.8 1.11 1.4810.420.7040.777 14427*6 1.55/0.92 1.23 1.6670.4680.80.867 15488*6 1.55/1.04 1.35 1.8530.5170.8960.957 16549*6 1.55/1.16 1.47 2.0390.5650.992 1.047 17648*8 1.79/1.04 1.39 2.1830.684 1.190.993 18729*8 1.79/1.16 1.518 2.3970.746 1.315 1.082 注: (1) 开挖路面面积公式: A=(2Hi+B) .1(2)放坡系数:i= 0.1 (3) 土方计算公式: V =(Hi+B) .H.1(4)放坡起点: 0.95m

市政工程里面排水管道的沟槽土方计算

挖方:基础断面*沟槽长(一) 基础断面=(上宽+下宽)*高/2 1、确定沟槽长(主管设计图示延长米,不扣井,构筑物,管道交接处(井、构筑物加宽工作面土方不再另行计算;支管两检查井中心线间距-0.1;) 2、上宽=下宽+高度*放坡系数*2 下宽=管道基础+设计或施工方案要求加宽工作面 3、高(设计地面高程-管底标高-管壁厚-基础-垫层) 追问 每个桩号都不一样,它那个高怎么确定 回答 那段管道之间的平均高程(两个地面设计高程/2-管底高程/2,其他的就照我之前说的那样确定) 梯形的面积你会算嘛?V=S(梯形)*L L:外沟槽按中心线计算;内沟槽按净长线计算 追问 面积会计算。但何为外沟槽、内沟槽?中心线、净长线如何计算? 回答 你把图纸发给我,我给你标出来 追问 麻烦你说的详细一点,非常感谢! 回答 你发的这个图是剖面图的嘛,平面图呢?中心线就是轴线之间的距离,净长线就是中心线减去一个基础的宽度 单边放坡宽度/放坡深度。 比如:挖深3m,每边放坡宽度0.9m,放坡系数=0.9/3=0.3 根据目前用的《建筑工程消耗量》在第一章:土方工程:沟槽开挖放坡系数 土壤类别放坡起点(m)人工挖土机械挖土

在坑上作业在坑内作业 一、二类土1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 破度系数:指坡面水平方向的投影长度与它在垂直方向的投影长度的比值,与坡度互为倒数。 坡度系数用K表示,即K=b/a 首先,土方边坡坡度=H/B(基坑高度/放坡宽度) 然后,(定额中)放坡系数=1/(B/H) 所以,m=B/H称为坡度系数 DN300的污水管道开挖沟槽,开挖深度为3.2米,边坡坡度为1:0.75,请问如何计算土方量? 问题补充: 在规范GB50268中DN300的管道工作面宽度不应该是一边300MM吗,那底边宽度应该是600+管子外径,不止0.8米吧,如果是需要焊接的钢管,焊口工作坑开挖土方应该如何计算进去呢? 满意回答 规范GB50268, DN300 1、底口宽度为 800 2、上口宽度=底口宽度+2*边坡率*深度 3、工作面=【(底口宽度+上口宽度)*深度】/2 4、土方量=工作面*长度 注:工作面可以取平均值来略算。 图示沟槽宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的执行沟槽定额子目,放坡土方折算厚度是槽底宽度3米以内沟槽两侧放坡;图示坑底面积在27㎡以内的执行基坑定额子目,放坡土方折算厚度基坑是一面。放坡系数表中1:0.3是什么意思……各代表的什么 您这个放坡系数,若按预算定额,“放坡系数”像我们浙江用“放坡系数(K)”表示。

参考-管道电缆挖沟槽土方总结

1、土方体积均以挖掘前的天然密实体积为准计算。 土方体积折算表 虚方体积天然密实体积夯实后体积松填体积 1.000.770.670.83 1.30 1.000.87 1.08 1.50 1.15 1.00 1.25 1.200.920.80 1.00 2、挖土以设计室外地坪标高为准。挖土深度按图示槽、坑底至设计室外地坪 计算。 土方开挖工程放坡系数表 机械挖土土壤类别放坡起点( m)人工挖土 在坑内作业在坑上作业一、二类土 1.201: 0.501:0.331:0.75 三类土 1.501: 0.331:0.251:0.67 四类土 2.001: 0.251:0.101:0.33 说明: 1、放坡起点深是指,挖土方时,各类土超过表中的放坡起点深时,才能按表中的系数计算 放坡工程量。例如,图中若是三类土时,H>1.50m 才能计算放坡。 2、表中,人工挖四类土超过2m深时,放坡系数为1:0.25 ,含义是每挖深1m,放坡宽度b 就增加 0.25m。 3、从图中可以看出,放坡宽度 b 与深度H 和放坡角度 a 之间的关系是正切函数关系,即 tana=b/H ,不同的土壤类别取不同的 a 角度值,所以不难看出,放坡系数就是根据tana 来确定。例如,三类土的tana=b/H=0.33 ,我们将tana=K 来表示放坡系数,故放坡宽度b=KH。 b=KH H

3、管道沟槽的回填土,管径 500 毫米以内时不扣除管道所占体积。 管道地沟沟底宽度计算表 管径( mm)铸铁管、钢管、塑料管、混凝土、钢筋混凝土、 陶土管玻璃钢管、石棉水泥管预应力混凝土管 50-700.60.80.7 100-2000.70.90.8 250-3500.8 1.00.9 400-450 1.0 1.3 1.1 500-600 1.3 1.5 1.4 700-800 1.6 1.8 900-1000 1.8 2.0 1100-1200 2.0 2.3 1300-1400 2.2 2.6 ⑴按上表计算管道沟土方工程量时,各种井类及管道(不含铸铁给排水管)接口等处需加宽而增加的土方量不另计算,底面积大于 20m2的井类,其增加工程量并入 管道沟土方内计算。⑵铺设铸铁给排水管道时其接口等处土方增加量 , 可按铸铁给 排水管道地沟土方总量的 2.5%计算。⑶计算管道沟土方工程量时不扣除各种井类所占长度。 (4)沟槽、基坑深度,按图示沟槽、基坑底面至室外地坪深度计算;管道地沟 按图示沟底至室外地坪深度计算。设计标高与自然标高差所产生的挖、填土应另 行计算。 4、根据电缆敷设规范要求和预算工程量计算规则的规定,在遇到下列情况时, 应接照以下的规定计算保护管的增加长度: ①电缆横穿公路、城市街道、铁路厂区道路时,按照路基的宽度两端各增加2m; ②当垂直敷设时,比如从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,管口距地面的距离增加2m; ③穿出或穿入建筑物外墙外,保护管超出建筑物散水坡的长度不应该小于 0.25m,一般均按建筑物基础处缘以外增加1m进行计算; ④当穿过排水管时,按规范的要求应该伸出排水沟 0.5m,一般均按沟壁外缘以外 增加 1m进行计算。 5、当电缆保护管埋地敷设时,凡有施工图注明电缆沟尺寸的,按施工图计算土方量,施工图未注明的,一般可按深 0.9m,沟底宽度按最外边的保护管两侧外缘各 增加 0.3m 工作面计算。电缆沟挖填方定额及其工程量计算规则也适用于电气管道 沟等的挖填方工程。 6、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数 1.3 ;6芯电力电缆乘以系数 1.6 ,每增加一芯定额增加 30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以 0.67 。截面 400mm2以上至 800mm2 的单芯电力电缆敷设按 400mm2电力电缆定额执行。240mm2以上的电缆头的接线

管道开挖回填基础工程量计算表

管道开挖回填基础工程量计算表 A (槽底) B (管顶面处沟槽宽度)H (槽底至管顶高度) V 90o 扇形面积 90o 扇形中三角形 面积 270o 扇形面积 0.60.060.50.10.1050.33 1.72 2.26120.82 1.630.1017360.06480.3052080.330.900.70.070.50.150.1230.33 1.84 2.49340.99 2.150.1384740.08820.4154220.48 1.110.80.080.50.150.1410.33 1.96 2.6926 1.11 2.580.1808640.11520.5425920.53 1.330.90.090.50.20.1580.33 2.08 2.9248 1.28 3.200.2289060.14580.6867180.70 1.5810.10.50.20.1760.33 2.2 3.124 1.4 3.730.28260.180.84780.77 1.831.10.110.60.20.1930.33 2.52 3.5232 1.52 4.590.3419460.2178 1.0258380.92 2.311.2 0.120.60.250.2110.33 2.64 3.7554 1.69 5.400.4069440.2592 1.220832 1.14 2.641.350.1350.60.250.2370.33 2.82 4.0542 1.87 6.430.51503850.32805 1.5451155 1.26 3.101.5 0.150.60.30.2640.333 4.386 2.17.760.635850.405 1.90755 1.57 3.651.65 0.1650.80.30.290.33 3.58 5.0848 2.289.880.76937850.49005 2.3081355 1.95 4.851.80.180.80.30.3160.33 3.76 5.3836 2.4611.250.9156240.5832 2.746872 2.11 5.4820.20.80.30.3510.334 5.782 2.713.21 1.13040.72 3.3912 2.33 6.352.20.220.80.30.3870.33 4.24 6.1804 2.9415.32 1.3677840.8712 4.103352 2.57 7.272.40.230.80.30.4190.33 4.46 6.5456 3.1617.39 1.6052465 1.02245 4.8157395 2.79

土方施工工程机械计量图表

土方施工工程机械计量图表 第一章土、石方工程 说明 一、本章包括土方工程、石方工程、平整场地、回填土、打夯、碾压等土石方项目;适用于建筑工程中的土石方工程。 二、计算土石方工程量前,应确定下列各项资料: 1.土壤及岩石类别的确定。土石方工程土壤及岩石类别的划分,依工程勘测资料与"土壤及岩石(普氏)分类表"对照后确定(见表1-1)。 土壤及岩石(普氏)分类表表1-1 项目分类普 氏 分 类 土壤及岩石名称天然湿 度下平 均密度 (kg/m3) 极限压 碎强度 (kg/cm2 ) 用轻钻 孔机钻 进1m耗 时 (min) 开挖方法 及工具 紧固系 数 (f) 一类二类土壤Ⅰ砂砂填土腐植土泥炭1500 1600 1200 600 用尖锹开 挖 0.5~ 0.6 Ⅱ轻壤土和黄土类土潮湿而松散的黄土,软的盐 渍土和碱土平均15mm以内的松散而软的砾石 含有草根的密实腐植土含有直径在30mm以内根 类的泥炭和腐植土掺有卵石、碎石和石屑的砂 和腐植土含有卵石或碎石杂质的胶结成块的填 土含有卵石、碎石和建筑杂质的砂填土 1600 1600 1700 1400 1100 1650 1750 1900 用锹开挖 并少数用 镐开挖 0.6~ 0.8 三类土壤Ⅲ肥粘土其中包括石炭纪,侏罗纪的粘土和冰冻土 重壤土、粗砾石,粒径为15~40mm的碎石和卵石 干黄土和掺有碎石或卵石的自然含水量黄土含 有直径大于30mm根类的腐植土或泥炭掺有碎石 或卵石和建筑碎料的土壤 1800 1750 1790 1400 1900 用尖锹并 同时用镐 开挖 (30%) 0.81~ 1.00 四类土Ⅳ土含碎石重粘土、其中包括侏罗纪和石炭纪的硬 粘土含有碎石、卵石、建筑碎料和重达50kg以 内的顽石(总体积10%以内)等杂质的肥粘土和 1950 1950 2000 用尖锹并 同时用镐 和橇棍开 1.0~ 1.5