文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃幕墙节能计算书

玻璃幕墙节能计算书

玻璃幕墙节能计算书
玻璃幕墙节能计算书

临沂市老年养护院幕墙工程

玻璃幕墙节能计算书

设计:

校对:

审核:

批准:

目录

1 计算引用的规范、标准及资料 (1)

2 计算中采用的部分条件参数及规定 (1)

2.1 计算所采纳的部分参数 (1)

2.2 规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定 (1)

3 幕墙系统结构基本参数 (3)

3.1 地区参数: (3)

3.2 建筑参数: (3)

3.3 环境参数 (3)

3.4 单元参数 (3)

3.5 框传热系数相关参数 (3)

4 玻璃的传热系数U值的计算 (3)

4.1 计算基础及依据 (3)

4.2 室外表面换热系数 (4)

4.3 室内表面换热系数 (4)

4.4 多层玻璃系统材料的固体热阻 (4)

4.5 多层玻璃系统内部气体间层的热阻 (4)

5 幕墙系统框的传热系数U值的计算 (5)

5.1 框的传热系数U f (5)

5.2 幕墙框与玻璃结合处的线传热系数ψ (7)

6 幕墙系统整体的传热系数U值 (7)

7 太阳光透射比及遮阳系数计算 (7)

7.1 太阳光总透射比g t (7)

7.2 幕墙系统计算单元的遮阳系数 (8)

7.3 幕墙系统计算单元可见光透射比计算 (8)

8 结露计算 (8)

8.1 水表面的饱和水蒸气压计算 (8)

8.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸气压计算 (9)

8.3 空气的结露点温度计算 (9)

8.4 幕墙系统玻璃内表面的计算温度 (9)

8.5 结露性能评价 (9)

建筑幕墙系统节能设计计算书

1计算引用的规范、标准及资料

《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2010

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2003

《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T151-2008 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009

《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94

《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T132-2009 《公共建筑节能改造技术规范》 JGJ176-2009

《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T177-2009 《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2000

《节能建筑评价标准》 GB/T50668-2011 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012

2计算中采用的部分条件参数及规定

2.1计算所采纳的部分参数

按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008采用

(1)冬季标准计算条件应为:

室内空气温度:T

in

=20℃;

室外空气温度:T

out

=-20℃;

室内对流换热系数:h

c,in

=3.6W/(m2·K);

室外对流换热系数:h

c,out

=16W/(m2·K);

室内平均辐射温度:T

rm,in =T

in

室外平均辐射温度:T

rm,out =T

out

太阳辐射照度:I

s

=300W/m2;

(2)夏季标准计算条件应为:

室内空气温度:T

in

=25℃;

室外空气温度:T

out

=30℃;

室内对流换热系数:h

c,in

=2.5W/(m2·K);

室外对流换热系数:h

c,out =16W/(m2·K);

室内平均辐射温度:T

rm,in

=T

in

室外平均辐射温度:T

rm,out

=T

out

太阳辐射照度:I

s

=500W/m2;

(3)计算传热系数应采用冬季标准计算条件,并取I

s

=0W/m2;

(4)计算遮阳系数、太阳光总透射比应采用夏季标准计算条件;

(5)结露性能计算的标准边界条件应为:

室内环境温度:20℃;

室内环境湿度:30%,60%;

室外环境温度:0℃,-10℃,-20℃

(6)框的太阳光总透射比g

f

应采用下列边界条件:

q

in

=α·I

s

α:框表面太阳辐射吸收系数;

I

s

:太阳辐射照度(W/m2);

q

in

:框吸收的太阳辐射热(W/m2);

2.2规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定

(1)结构所在的建筑气候分区应该按下面表格取用。

表4.2.1 主要城市所处气候分区

气候分区代表性城市

严寒地区A

海伦、博克图、伊春、呼玛、海拉尔、满洲里、齐齐

哈尔、富锦、哈尔滨、牡丹江、克拉玛依、佳木斯、

安达

严寒地区B

长春、乌鲁木齐、延吉、通辽、通化、四平、呼和浩

特、抚顺、大柴旦、沈阳、大同、本溪、阜新、哈

密、鞍山、张家口、

酒泉、伊宁、吐鲁番、西宁、银川、丹东

寒冷地区

兰州、太原、唐山、阿坝、喀什、北京、天津、大

连、阳泉、

平凉、石家庄、德州、晋城、天水、西安、拉萨、康

定、济南、青岛、安阳、郑州、洛阳、宝鸡、徐州

夏热冬冷地

南京、蚌埠、盐城、南通、合肥、安庆、九江、武

汉、黄石、岳阳、汉中、安康、上海、杭州、宁波、

宜昌、长沙、南昌、株洲、零陵、赣州、韶关、桂

林、重庆、达县、万州、涪陵、南充、宜宾、成都、

贵阳、遵义、凯里、绵阳

夏热冬暖地

福州、莆田、龙岩、梅州、兴宁、英德、河池、柳

州、贺州、泉州、厦门、广州、深圳、湛江、汕头、

海口、南宁、北海、梧州

(2)根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合下面各表的相关规定。

表4.2.2-1 严寒地区A区围护结构传热系数限值

围护结构部位体型系数≤ 0.3

传热系数KW/

(m2·K)

0.3<体型系数≤0.4

传热系数KW/

(m2·K)

屋面≤0.35≤0.30外墙(包括非透明幕墙)≤0.45≤0.40底面接触室外空气的架空或外挑

楼板

≤0.45≤0.40非采暖房间与采暖房间的隔墙或

楼板

≤0.6≤0.6

单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比≤0.2. ≤3.0≤2.7 0.2<窗墙面积比≤

0.3

≤2.8≤2.5 0.3<窗墙面积比≤

0.4

≤2.5≤2.2 0.4<窗墙面积比≤

0.5

≤2.0≤1.7 0.5<窗墙面积比≤

0.7

≤1.7≤1.5

屋顶透明部分≤2.5

表4.2.2-2 严寒地区B区围护结构传热系数限值

围护结构部位体型系数≤0.3

传热系数

KW/(m2·K)

0.3<体型系数≤0.4

传热系数KW/(m2·K)

屋面≤0.45≤0.35外墙(包括非透明幕墙)≤0.50≤0.45底面接触室外空气的架空或外挑

楼板

≤0.50≤0.45

非采暖房间与采暖房间的隔墙或

楼板

≤0.8≤0.8

单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比≤0.2. ≤3.2≤2.8 0.2<窗墙面积比≤

0.3

≤2.9≤2.5

0.3<窗墙面积比≤

0.4

≤2.6≤2.2

0.4<窗墙面积比≤

0.5

≤2.1≤1.8

0.5<窗墙面积比≤

0.7

≤1.8≤1.6

屋顶透明部分≤2.6

表4.2.2-3 寒冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值围护结构部位

体型系数≤0.3

传热系数KW/(m2·K)

0.3<体型系数≤0.4

传热系数KW/(m2·K)

屋面≤0.55≤0.45

外墙(包括非透明幕墙)≤0.60≤0.50

底面接触室外空气的架空或

外挑楼板

≤0.60≤0.50

非采暖空调房间与采暖空调

房间的隔墙或楼板

≤1.5≤1.5

外窗(包括透明幕墙)

传热系数

KW/(m2·K

)

遮阳系数

SC

(东、

南、西向

/北向)

传热系数

KW/(m2·K)

遮阳系数

SC

(东、南、

西向/北向)

单一

朝向

外窗

(包括

透明

幕墙)

窗墙面积比≤0.2≤3.5—≤3.0—

0.2<窗墙面积比≤

0.3

≤3.0—≤2.5—

0.3<窗墙面积比≤

0.4

≤2.7

≤0.70/

≤2.3≤0.70/—

0.4<窗墙面积比≤

0.5

≤2.3

≤0.60/

≤2.0≤0.60/—

0.5<窗墙面积比≤

0.7

≤2.0

≤0.50/

≤1.8≤0.50/—屋顶透明部分≤2.7≤0.50≤2.7≤0.50注:有外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数 外遮阳的遮阳系数;无外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数。

表4.2.2-4 夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值

围护结构部位传热系数KW/(m2·K)

屋面≤ 0.70

外墙(包括非透明幕墙)≤ 1.0

底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤ 1.0

外窗(包括透明幕墙)

传热系数

KW/(m2·K)

遮阳系数SC

(东、南、西向/北

向)

单一朝向外窗

(包括透明幕

墙)

窗墙面积比≤0.2≤ 4.7—

0.2<窗墙面积比≤

0.3

≤ 3.5≤ 0.55/—

0.3<窗墙面积比≤

0.4

≤ 3.0

0.50/0.60

0.4<窗墙面积比≤

0.5

≤ 2.8

0.45/0.55

0.5<窗墙面积比≤

0.7

≤ 2.5

0.40/0.50

屋顶透明部分≤3.0≤0.40

注:有外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数?外遮阳的遮阳系数;无外遮阳时,

遮阳系数=玻璃的遮阳系数。

表4.2.2-5 夏热冬暖地区围护结构传热系数和遮阳系数限值

围护结构部位传热系数KW/(m2·K)

屋面≤ 0.90

外墙(包括非透明幕墙)≤ 1.5

底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤ 1.5

外窗(包括透明幕墙)

传热系数

KW/(m2·K)

遮阳系数SC

(东、南、西向/北

向)

单一朝向外窗(包括透明幕

墙)

窗墙面积比≤0.2≤ 6.5—

0.2<窗墙面积比≤0.3≤ 4.7≤ 0.50/0.60 0.3<窗墙面积比≤0.4≤ 3.5≤ 0.45/0.55 0.4<窗墙面积比≤0.5≤ 3.0≤ 0.40/0.50 0.5<窗墙面积比≤0.7≤ 3.0≤ 0.35/0.45

屋顶透明部分≤3.5≤0.35

注:有外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数?外遮阳的遮阳系数;无外遮阳时,

遮阳系数=玻璃的遮阳系数。

3幕墙系统结构基本参数

3.1地区参数:

山东,地区类别属于寒冷地区;

3.2建筑参数:

建筑物长度:62.1m;

建筑物宽度:60.1m;

建筑物高度:26.2m;

建筑物朝向:西、北;

建筑物体形系数:0.104;

建筑物窗墙比:0.47;

计算项目类型:幕墙系统;

3.3环境参数

建筑物采用集中取暖系统:

3.4单元参数

中空玻璃:6+12(中空层)+6(mm);

外片:LOW-E镀膜;

内片:普通玻璃;

中空气体间层气体:空气;

幕墙系统的面积:A=29.07m2;

幕墙系统玻璃的面积:A

g

=26.136m2;

幕墙系统框的面积:A

f

=2.934m2;

幕墙系统框的总表面面积:A

surf

=4.89m2;

玻璃区域的总周长:l

ψ=21.6m;

幕墙系统角度:θ=90度;

计算单元高度:H=10.4mm;

3.5框传热系数相关参数

A

d,i

=1.5m2

A

d,e

=0.5m2

A

f,i

=1m2

A

f,e

=0.3m2

4玻璃的传热系数U值的计算

玻璃传热分析简图如下:

室外室内

对流换热

辐射传热 辐射传热

对流换热

中空玻璃结构传热简图

传导及对流

4.1计算基础及依据

计算玻璃的传热系数U值,依据《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008进行计算。

U值是表征玻璃传热的参数。表示热量通过玻璃中心部位而不考虑边缘效应,稳态条件下,玻璃两表面在单位环境温度差条件时,通过单位面积的热量。U值的单位是W/(m2·K)。

按规范6.4.1规定,计算玻璃的传热系数应该采用下面的公式:

U

g

=1/R

t

6.4.1-2 [JGJ/T151-2008]

而玻璃系统的传热阻R

t

应为各层玻璃、气体间层、内外表面换热阻之和,应该下面计算公式采用:

R

t

=1/h

out

+∑R

i

+∑R

g,i

+1/h

in

6.4.1-3[JGJ/T151-2008]

R

g,i

=t

g,i

g,i

i=1~n 6.4.1-4[JGJ/T151-2008]

R

i

=(T

f,i

-T

b,i-1

)/q

i

i=2~n 6.4.1-5[JGJ/T151-2008]

q

i

=h

c,i

(T

f,i

-T

b,i-1

)+h

r,i

(T

f,i

-T

b,i-1

) 6.3.1-6[JGJ/T151-2008]

式中:

R

g,i

:第i层玻璃的固体热阻(m2·K/W);

R

i

:第i层气体间层的热阻(m2·K/W);

T

f,i 、T

b,i-1

:第i层气体间层的外表面和内表面的温度(K);

q

i

:第i层气体间层的热流密度。4.2室外表面换热系数

外表面的换热系数应按如下公式计算:

h

out =h

r,out

+h

c,out

参10.4.1-2[JGJ/T151-2008]

式中:

h

out

:玻璃外表面的换热系数;

h

r,out

:玻璃外表面的辐射换热系数;

h

c,out

:玻璃外表面的对流换热系数,按规范取16W/(m2·K);

h

r,out =3.9ε

s,out

/0.837 10.3.5-3[JGJ/T151-2008]

式中:

ε

s,out

:玻璃外表面半球发射率;

h

out =h

r,out

+h

c,out

=3.9×0.837/0.837+16

=19.9W/(m2·K)

4.3室内表面换热系数

室内表面换热系数h

in

可用下式表达:

h

in =h

r,in

+h

c,in

参10.4.1-2[JGJ/T151-2008]

上式中:

h

r,in

:辐射导热系数;

h

c,in

:对流导热系数;

h

r,in =4.4ε

s

/0.837 10.3.4-4[JGJ/T151-2008]

ε

s

:玻璃表面校正发射率,由厂家给出;

本处玻璃是普通玻璃,按上面的约定,其ε

s

取值为0.837,带入,得:

h

r,in =4.4ε

s

/0.837

=4.4×0.837/0.837

=4.4W/(m2·K)

按规范:h

c,in

的值冬季取是3.6W/(m2·K),夏季取2.5W/(m2·K)。对于通常情况下的玻璃表面辐射和自由对流:

冬季:

h

in =h

r,in

+h

c,in

=4.4+3.6

=8W/(m2·K) 夏季:

h

in =h

r,in

+h

c,in

=4.4+2.5

=6.9W/(m2·K)

4.4多层玻璃系统材料的固体热阻

R

g,i =t

g,i

g,i

6.4.1-4[JGJ/T151-2008]

t

g,i

:第i层固体材料的的厚度;

λ

g,i

:第i层固体材料的导热系数,玻璃取l.00W/m·K;

∑R

g,i

=6/1000+6/1000

=0.012m2·K/W

4.5多层玻璃系统内部气体间层的热阻

(1)玻璃中空气体间层两侧玻璃的辐射换热系数:

h

r

=4σ(1/ε

1

+1/ε

2

-1)-1×T

m

3 6.3.7[JGJ/T151-2008]

式中:

σ:斯蒂芬-玻尔兹曼常数,取σ=5.67×10-8W/(m2·K);

ε

1

、ε

2

:气体间层中两表面在平均绝对温度T

m

下的半球发射率:ε

1

=0.1,ε

2

=0.837;

T

m

:气体间层两表面的平均绝对温度(K),取T

m

=273K;

h

r

=4σ(1/ε

1

+1/ε

2

-1)-1×T

m

3

=4×5.67×10-8×(1/0.1+1/0.837-1)-1×2733

=0.453W/(m2·K)

(2)玻璃中空气体间层两侧玻璃的对流换热系数:

h

c,i

=Nu

i

×(λ

g,i

/d

g,i

) 6.3.2[JGJ/T151-2008]

式中:

Nu

i

:努谢尔特数,是瑞利数R

aj

、气体气体间层高厚比和气体间层倾角θ的函数;

λ

g,i

:所充气体的导热系数W/(m·K);

d

g,i

:气体间层的厚度;

瑞利数R

a

的计算:

Ra=γ2d3Gβc

p

ΔT/μλ 6.3.3-1[JGJ/T151-2008]

β=1/T

m

6.3.3-2[JGJ/T151-2008]

A

g,i

=H/d

g,i

6.3.3-3[JGJ/T151-2008]

式中:

R

a

:瑞利(Rayleigh)数;

γ:气体密度(kg/m3);

G:重力加速度,取9.8m/s2;

c

p

:常压下气体比热容(J/(kg·K));

μ:常压下的气体黏度(kg/(m·s));

λ:常压下气体的导热系数(W/(m·K));

ΔT:气体间层前后玻璃表面的温度差(K);

β:将填充气体作为理想气体处理时的气体热膨胀系数;

T

m

:填充气体的平均温度(K);

H:气体间层顶底距离,取幕墙系统透光区域高度(m);

A

g,i

:气体间层的高厚比;

d

g,i

:气体间层的厚度;

β=1/T

m

=1/273

=0.00366

A

g,i

=H/d

g,i

=10.4/12

=0.867

Ra=γ2d3Gβc

p

ΔT/μλ

=1.78342×(12/1000)3×9.8×0.00366×521.9285×3/0.000021/0.0163 =901.724

空腔的努谢尔特数应该按下面的公式计算:

1)气体间层倾角0≤θ<60°

Nu=1+1.44[1-1708/Racosθ]×[1-1708sin1.6(1.8θ)/Racosθ]

+[(Racosθ/5830)1/3-1]× 6.3.4-1[JGJ/T151-2008]

Ra<105,A

g,i

>20

式中:

函数[x]×表示为:[x]×=(x+|x|)/2

2)气体间层倾角θ=60°

Nu=(Nu

1,Nu

2

)

max

6.3.4-2[JGJ/T151-2008]

式中:

Nu

1=[1+(0.0936Ra0.314/(1+G

N

))7]1/7

Nu

2=(0.104+0.175/A

g,i

)Ra0.283

G

N

=0.5/([1+(Ra/3160)20.6])0.1

3)气体间层倾角60°<θ<90°

按公式6.3.4-2和6.3.4-3做线性插值:4)θ=90°

Nu=(Nu

1,Nu

2

)

max

6.3.4-3[JGJ/T151-2008]

Nu

1

=0.0673838Ra1/3 Ra>5×104

Nu

1

=0.028154Ra0.4134 104<Ra≤5×104

Nu

1

=1+1.7596678×10-10Ra2.2984755 Ra≤104

Nu

2=0.242(Ra/A

g,i

)0.272

本计算中θ=90度,带入上面公式,得: Nu=1.6012

代入6.3.2,得

h

c,i =Nu

i

×(λ

g,i

/d

g,i

)

=1.6012×(0.0163/(12/1000))

=2.175W/(m2·K)

公式6.4.1-5及6.3.1-6两项合并,对于两片中空玻璃,则:

R

i =1/(h

c,i

+h

r,i

)

=1/(2.175+0.453) =0.381(m2·K/W) 代入6.4.1-3,得:

冬季玻璃U值为:

R

t =1/h

out

+∑R

i

+∑R

g,i

+1/h

in

=1/19.9+0.381+0.012+1/8 =0.568(m2·K/W)

U

1=1/R

t

=1.761W/(m2·K) 5幕墙系统框的传热系数U值的计算

5.1框的传热系数Uf

在计算框的传热系数时,按照《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008的规定,可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到框的传热系数。也可以采用该规范附录B提供的方法计算框的传热系数,本计算中采用的是后者,以下关于框的传热系统的说明均来自《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008附录B,其图表索引号同样是该规范中的图表号!

本计算中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。传热系数的数值包括了外框面积的影响。计算传热系数的数值时取内表面换热系数h in=8.0 W/m2·K和外表面换热系数h out=23 W/m2·K。

框的传热系数U f的数值可以通过下列程序获得:

1:塑料窗框

表B.0.2 带金属钢衬的塑料窗框的传热系数

窗框材料窗框种类U f[W/(m2.K)]

聚氨酯带有金属加强筋,型材壁厚的净厚度≥5mm 2.8

PVC腔体截

从室内到室外为两腔结构,无金属加强筋 2.2

从室内到室外为两腔结构,带有金属加强筋 2.7

从室内到室外为三腔结构,无金属加强筋 2.0

2:金属窗框

框的传热系数的数值可通过下面的步骤计算获得:

1) 金属框U f的传热系数公式为:

e

d

e

e

f

f

i

d

i

i

f

f

A

h

A

R

A

h

A

U

,

,

,

,

1

+

+

=

式中:A d.i, A d,e, A f,i, A f,e——窗或幕墙各部件面积,m2;其定义如下图3.2.2、图4.2.2所示。

h i——框的内表面换热系数,W/m2K;

h e——框的外表面换热系数,W/m2K;

R f——框截面的热阻(隔热条的导热系数为0.2~0.3W/m.K),m2K/W。

2) 金属窗框Rf的热阻通过下式获得:

17

.0

1

-

=

f

f U

R

没有隔热的金属框,U f0=5.9W/(m2·K);具有隔热的金属框,U f0的数值可按图B.0.2-3中阴影区域上限的粗线选取,图B.0.2-4、B.0.2-5为两种不同的隔热金属框截面类型示意。

在表B.0.2-3中,带隔热条的金属窗框的适用的条件是:

∑≤

j

f

j

b

b2.0(B.0.2-3)

其中:d——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离;

b j ——热断桥j 的宽度; b f ——窗框的宽度。

在表B.0.2-3中,采用泡沫材料隔热金属框的适用的条件是:

∑≤j

f j b b 3.0 (B.0.2-3)

其中:d ——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离;

b j ——热断桥j 的宽度; b f ——窗框的宽度。

A f,

A 8

A 1

A 3

A 2

框(固定)

扇(活动)

A 7A 8

A 5

A 6

A f.

A

A 4

室内室外

A d,e =A 5+A 6+A 7+A 8

A d,i =A 1+A 2+A 3+A 4A t=A f+A g

A f=max (A f,i,A

f,e)

图3.2.2 窗各部件面积划分示意

A p A f.i

A g

A 3

A 6

A 1

A 2

A 4

A 5

A f.e

A t

室内

室外

A f=max (A f,i,A f,e)A t=A f+A g +A p A d,i =A 1+A 2+A 3A d,e =A 4+A 5+A 6

图4.2.2 幕墙各部件面积划分示意

图B.0.2-3 带隔热的金属窗框的传热系数值

图B.0.2-4截面类型1(采用导热系数低于0.3W/m.K 的隔热条)

图B.0.2-5截面类型2(采用导热系数低于0.2W/m.K的泡沫材料)

5.2幕墙框与玻璃结合处的线传热系数ψ

窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ,主要描述了在窗框、玻璃和间隔层之间交互作用下附加的热传递,线性热传递传热系数ψ主要受间隔层材料传导率的影响。在没有精确计算的情况下,可采用下表估算窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:

表B.0.3 铝合金、钢(不包括不锈钢)中空玻璃的线传热系数ψ

窗框材料双层或者三层未镀膜

中空玻璃

ψ( W/m.K)

双层Low-E镀膜或三层(其

中两片Low-E镀膜)中空玻

ψ( W/m.K)

木窗框和塑料窗框0.040.06带热断桥的金属窗框0.060.08没有断桥的金属窗框00.02 对于塑钢型材,框的传热系数可直接按规范表B.0.2取值;

对于铝合金型材,需要按规范图B.0.2-3取U

f0,然后依次代入下面公式求U

f

R

f =1/U

f0

-0.17 B.0.2-2[JGJ/T151-2008]

U

f =1/(A

f,i

/h

i

A

d,i

+R

f

+A

f,e

/h

e

A

d,e

) B.0.2-1[JGJ/T151-2008]

本结构采用断热铝合金型材型材,因此:

U

f =3.318W/(m2·K)[断热截面金属框间距d=20mm,U

f0

=2.76]

ψ=0.08W/(m·K)

6幕墙系统整体的传热系数U值

实际结构中需要考虑金属框及周边洞口的影响,并进行加权计算。按JGJ/T151-2008规定:

对于整樘门窗结构:

U

t =(ΣA

g

·U

g

+ΣA

f

·U

f

+Σl

ψ·ψ)/A t 3.3.1[JGJ/T151-2008]

在上面的公式中: U

t

:整樘窗的传热系数;

A

g

:窗玻璃面积;

A

f

:窗框面积;

A

t

:窗面积;

l

ψ:玻璃区域边缘长度;

U

g

:窗玻璃的传热系数;

U

f

:窗框的传热系数;

ψ:窗框和窗玻璃间的线传热系数;

对于单幅幕墙结构:

U

CW

=(ΣA

g

·U

g

+ΣA

p

·U

p

+ΣA

f

·U

f

+Σl

g

·ψ

g

+Σl

p

·ψ

p

)/(A

g

+A

p

+A

f

) 4.3.1[JGJ/T151-2008]

在上面的公式中:

U

CW

:单幅幕墙的传热系数;

A

g

:玻璃或透明面板面积;

l

g

:玻璃或透明面板边缘长度;

U

g

:玻璃或透明面板的传热系数;

ψ

g

:玻璃或透明面板的线传热系数;

A

p

:非透明面板面积;

l

p

:非透明面板边缘长度;

U

p

:非透明面板的传热系数;

ψ

p

:非透明面板的线传热系数;

A

f

:框面积;

U

f

:框的传热系数;

本计算项目是幕墙系统:

U

冬季

=U

CW

=(ΣA

g

·U

g

+ΣA

p

·U

p

+ΣA

f

·U

f

+Σl

g

·ψ

g

+Σl

p

·ψ

p

)/(A

g

+A

p

+A

f

)

=(26.136×1.761+2.934×3.318+21.6×0.08)/29.07

=1.978W/(m2·K)

按规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的要求,本处的U值应该不大于2.8W/(m2·k),所以满足规范要求!

7太阳光透射比及遮阳系数计算

7.1太阳光总透射比gt

通过幕墙系统构件成为室内的热量的太阳辐射与投射到幕墙系统构件上的太阳辐射的比值。成为室内热量的太阳辐射部分包括直接的太阳光透射得热和被构件吸收的太阳辐射再经传热进入室内的得热。

(1)框的太阳光总透射比g

f

g

f

f

·U

f

/(A

surf

/A

f

·h

out

) 7.6.1[JGJ/T151-2008]

式中:

h

out

:外表面换热系数W/(m2·K);

α

f

:框表面太阳辐射吸收系数,取0.6;

U

f

:框的传热系数W/(m2·K);

A

surf

:框的外表面面积m2;

A

f

:框面积m2;

g

f =α

f

·U

f

/(A

surf

/A

f

·h

out

)

=0.6×3.318/(4.89/2.934×19.9) =0.06

(2)幕墙系统玻璃区域太阳光总透射比

g

g

:玻璃区域太阳光总透射比;

g

g

=0.3

(3)幕墙系统计算单元太阳光总透射比g

t 按JGJ/T151-2008规定:

对于整樘门窗结构:

g

t =(ΣA

g

×g

g

+ΣA

f

·g

f

)/A

t

3.4.1[JGJ/T151-2008]

g

t

:整樘窗的太阳光总透射比。

A

g

:玻璃板面积;

A

f

:窗框面积;

g

g

:窗玻璃区域太阳光总透射比;

g

f

:窗框太阳光总透射比;

A

t

:窗面积;

对于单幅幕墙结构:

g

CW =(ΣA

g

×g

g

+ΣA

p

·g

p

+ΣA

f

·g

f

)/A 4.4.1[JGJ/T151-2008]

g

CW

:单幅幕墙的太阳光总透射比。

A

g

:玻璃或透明面板面积;

g

g

:玻璃或透明面板的太阳光总透射比;

A

p

:非透明面板面积;

g

p

:非透明面板的太阳光总透射比;

A

f

:框面积;

g

f

:框太阳光总透射比;

A:幕墙单元面积;

本计算项目是幕墙系统:

g

CW =(ΣA

g

×g

g

+ΣA

p

·g

p

+ΣA

f

·g

f

)/A

=(26.136×0.3+2.934×0.06)/29.07

=0.276

7.2幕墙系统计算单元的遮阳系数

幕墙系统计算单元的遮阳系数应为幕墙系统计算单元的太阳光总透射比与标准3mm厚透明玻璃的太阳光总透射比的比值:

对于整樘窗:

SC=g

t

/0.87 3.4.2[JGJ/T151-2008]

式中:

SC:整樘窗的遮阳系数;

g

t

:整樘窗的单元太阳光总透射比。

对于单幅幕墙:

SC

CW =g

cw

/0.87 4.4.2[JGJ/T151-2008]

式中:

SC

CW

:单幅幕墙的遮阳系数;

g

cw

:单幅幕墙的单元太阳光总透射比。本计算项目是幕墙系统: SC

CW

=g

cw

/0.87

=0.276/0.87

=0.317

按照规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的规定,此处遮阳系数不应大于:0.45,所以满足规范要求。

7.3幕墙系统计算单元可见光透射比计算

标准光源透过幕墙系统构件成为室内的人眼可见光与投射到幕墙系统构件上的人眼可见光,采用人眼视见函数加权的比值。

对于整樘窗:

τ

t

=(ΣA

g

×τ

v

)/A

t

3.5.1[JGJ/T151-2008]

式中:

τ

t

:整樘窗的可见光透射比;

τ

v

:窗玻璃可见光透射比,为0.15;

A

g

:窗玻璃的面积(m2);

A

t

:窗面积(m2)。

对于单幅幕墙:

τ

CW

=(ΣA

g

×τ

v

)/A 4.5.1[JGJ/T151-2008]

式中:

τ

t

:幕墙单元的可见光透射比;

τ

v

:透光面板的可见光透射比,为0.15;

A

g

:透光面板面积(m2);

A:幕墙单元面积(m2)。

本计算项目是幕墙系统:

τ

CW

=(ΣA

g

×τ

v

)/A

=(26.136×0.15)/29.07

=0.135

对于居住建筑,玻璃的可见光透射比不做要求;

对于公共建筑,按照 4.2.4[GB50189-2005]的规定,当窗墙比小于0.40时,玻璃的可见光透射比不应小于0.4;

所以,对于本工程满足要求。

8结露计算

8.1水表面的饱和水蒸气压计算

E

s

=E

×10((a×t)/(b+t)) 5.2.1[JGJ/T151-2008]

式中:

E

S

:空气的饱和水整齐压;

E

:空气温度为0℃时的饱和水蒸气压,取E

=6.11hPa;

t:空气温度,取20℃;

a、b:参数,a=7.5,b=237.3;

E

s

=E

×10((a×t)/(b+t))

=6.11×10((7.5×20)/(237.3+20))

=23.389

8.2在空气相对湿度f下,空气的水蒸气压计算 e=f·E

s

5.2.2[JGJ/T151-2008]

式中:

e:空气的水蒸气压,hPa;

f:空气的相对湿度,%;

E

s

:空气的饱和水蒸气压,hPa;

e=f·E

s

=0.3×23.389

=7.017

8.3空气的结露点温度计算

T

d

=b/(a/lg(e/6.11)-1) 5.2.3[JGJ/T151-2008]

式中:

lg(e/6.11)表示取以10为底,e/6.11的对数;

T

d

:空气的露点温度,℃;

e:空气的水蒸气压,hPa;

a、b:参数,a=7.5,b=237.3;

T

d

=b/(a/lg(e/6.11)-1)

=237.3/((7.5/lg(7.017/6.11))-1)

=1.917℃

8.4幕墙系统玻璃内表面的计算温度

室内环境温度:T

in

=20.0℃;

室外环境温度:T

out

=-10℃;

玻璃内表面换热系数:h

in

=8W/(m2·K);

玻璃的传热系数:U

g

=1.761W/(m2·K);

室内玻璃表面温度:T

g,in

T

g,in =T

in

-(T

in

-T

out

)·U

g

/h

in

=20-(20-(-10))×1.761/8 =13.396℃

8.5结露性能评价

评价依据:

(T

10,min -T

out,std

)×(T

in

-T

out

)/(T

in,std

-T

out,std

)+T

out

≥T

d

5.3.6[JGJ/T151-2008]

T

10,min

:产品的结露性能评价指标;

T

in,std

:结露性能计算时对应的室内标准温度;

T

out,std

:结露性能计算时对应的室外标准温度;

T

in

:实际工程对应的室内计算温度;

T

out

:实际工程对应的室外计算温度;

T

d

:室内设计环境条件对应的露点温度;

公式 5.3.6[JGJ/T151-2008]左项可取围护结构内表面最低温度,既T

g,in

因为T

d =1.917℃≤T

g,in

=13.396℃;

玻璃内表面不会出现结露现象。

全玻幕墙计算书范本

全玻幕墙计算书范本 基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 《建筑幕墙》 JG3035-96 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190 《碳素结构钢》 GB700-88 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226 《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93 《浮法玻璃》 GB11614-99 《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92 《花岗石建筑板材》 JC205 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《钢化玻璃》 GB9963-98 《普通平板玻璃》 GB4871-85 《中空玻璃》 GB11944-89 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88 《低合金高强度结构钢》 GB1579 《不锈钢棒》 GB1220 《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226 《聚硫建筑密封胶》 JC483-92 《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92 《铝及铝合金板材》 GB3380-97 《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分:

(完整word版)玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

玻璃幕墙荷载设计计算书

榆林市青少年活动中心、文化中心 玻璃幕墙 设 计 计 算 书 计算:赵成云 校核: 榆林市成信建工 2015年6月27日

目录 一、风荷载计算 (1) 1. 风荷载标准值: (1) 2. 风荷载设计值: (2) 二、立柱计算 (2) 1. 立柱荷载计算: (2) 2. 选用立柱型材的截面特性: (6) 3. 立柱的强度计算: (8) 4. 立柱的刚度计算: (9) 5. 立柱抗剪计算: (11)

最高点35米幕墙设计计算书 一、风荷载计算 1.风荷载标准值: Wk: 作用在玻璃幕墙上的风荷载标准值(kN/m2) μz: 35m高处风压高度变化系数(按C类区计算): (GB50009-2001 7.2.1) μz=0.616×(z/10)0.44=1.19397 μf: 脉动系数 : (GB50009-2001 7.4.2-8)μf=0.5×35(1.8×(0.22-0.16))×(z/10)-0.22=0.527257 βgz: 阵风系数 : (GB50009-2001 7.5.1-1)βgz=к×(1+2×μf) = 1.74634 Wk=γ0×βgz×μz×μs×W0 (JGJ102-2003 5.3.2) =1.1×1.74634×1.19397×1.2×0.45 =1.23854 kN/m2

2.风荷载设计值: W: 风荷载设计值: kN/m2 rw : 风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 5.1.6条规定采用 W=rw×Wk=1.4×1.23854=1.73395kN/m2 二、立柱计算 1.立柱荷载计算: (1)风荷载线分布最大荷载集度设计值(矩形分布) qw: 风荷载线分布最大荷载集度设计值(kN/m) rw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4 Wk: 风荷载标准值: 1.23854kN/m2 Bl: 幕墙左分格宽: 1.5m,玻璃选用6+12a+6 Br: 幕墙右分格宽: 1.2m,玻璃选用6+12a+6 qwk=Wk×(Bl+Br)/2 =1.23854×(1.5+1.2)/2 =1.67202kN/m

玻璃幕墙计算书

远东新村幼儿园办公楼玻璃幕墙设计计算书 一. 幕墙承受荷载计算 1. 风荷载标准值计算 W k=zzs W o W k : 作用在幕墙上的风荷载标准值kN/m2 z : 瞬时风压的 阵风系数取 2.25 z : 风压高度变化系数取 1.14 s : 风荷载 体型系数取 1.5 W o : 基本风压, 当地取值为0.55kN/m2 W k=2.25X1.14X1.5X0.55=2.12kN/m 2 2. 风荷载设计值 W=w W k=1.4x2.12=2.9kN/m2 W : 风荷载设计值 w : 风荷载作用效应的分项系数值为1.4 3. 玻璃幕墙构件重力荷载标准值 G K=G AK BH=0.4x1.047x1.65=1.73kN G K : 幕墙构件包括玻璃和铝框重力荷载标准值 G AK : 幕墙构件包括玻璃和铝框的平均自重0.4kN/m2 B : 幕墙分格宽1.047m H : 幕墙分格高1.65m 4 A二BH=1.65x1.047=1.72m2 4 地震作用 1 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用 q E=Emax G k/A q E : 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用kN/m2 E : 动力放大系数取 3.0 max : 水平地震影响系数最大值为0.04 G k : 玻璃幕墙构件重量为0.74kN A : 玻璃幕墙构件的面积m2

q E=3x0.04x0.74/1.72=0.18kN/m2 2平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用: p E=Emax G k P E :平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用kN E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 G k :玻璃幕墙构件重量为0.74kN/m P E=3x0.04x0.74=0.088kN 二.玻璃的计算 玻璃选用中空玻璃 1. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的风荷载作用下的最大应力 w=6eWa2/t2 w :风荷载作用下玻璃的最大应力N/mm2 W :风荷载设计值为0.00135N/mm2 a :玻璃短边边长1047mm t :玻璃厚度取10mm e:弯曲系数0.0775 w=6x0.0775X0.00189X10472/102=13N/mm2 I 2. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的地震作用下的最大应力 G AK =t/1000=25.67.2/1025=0.1798kN/m2 G AK :玻璃自重I :玻璃重力体积密度kN/m3 t:玻璃厚度 q EA=EEmax G AK q EA :地震作用设计值 E :地震作用分项系数1.3 E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 q EA=1.3X3X0.040.1798=0.028kN/m2 2

xx隐框玻璃幕墙设计计算书

XXXXXXXX隐框玻璃幕墙设计计算书 一、设计计算依据: 1、XXXXXXXXXX楼建筑结构施工图。 2、规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96; 《建筑幕墙》JG 3035-1996; 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-97; 《建筑结构荷载规范》GBJ 50009-01; 《钢结构设计规范》GBJ 17-88。 3、工程基本条件 (1)、地区类别:C类 (2)、基本风压:Wo =0.30 kN/m2 (3)、风力取值按规范要求考虑。 (4)、地震烈度:7度,设计基本地震加速度值0.10g (5)、年最大温差:80oC (6)、建筑结构类型:Du/H的限值=1/300。 二、设计荷载确定原则: 在作用于幕墙上的各种荷载中,主要有风荷载、地震作用、幕墙结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等。在幕墙的节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。所以,作用于垂直立面幕墙的荷载主要是风荷载、地震作用,幕墙平面内主要是幕墙结构自重,其中风荷载引起的效应最大。

在进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。 1、风荷载 根据规范,垂直于幕墙表面上的风荷载标准值,按下列公式(2.1)计算:W k = bz ms mz Wo ················(2.1) 式中: W k ---风荷载标准值( KN/m2); bz---瞬时风压的阵风系数; ms---风荷载体型系数; mz---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规范》GBJ9取值; W o---基本风压( KN/m2)。 按规范要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4,即风荷载设计值为: W= γw W k = 1.4W k ··············(2.2) 2、地震作用 幕墙平面外地震作用标准值计算公式如下: qEK =bEamax GkA ·················(2.3) 式中, qEK为垂直幕墙平面的分布水平地震作用;( KN/m2) bE为地震动力放大系数; amax为水平地震影响系数最大值; GkA为单位面积的幕墙结构自重( KN/m2)。

玻璃幕墙设计招标文件范本

XXXX幕墙工程设计施工 招 标 文 件 XXXXXX公司 2015年2月28日

一、招标范围: 1、本次招标范围为东北区7#楼; 2、7#楼:建筑面积54671.57m2,地下1层,地上26层,地下室为汽车 库及设备用房,1~3层为小型商业,4~26层为办公,地下1层层高5.4米,1层层高5.4米,2~3层层高4.5米,4层层高4米,5~26层层高3.6米,室内外高差0.15米,建筑高度99.25米(至屋面女儿墙顶);玻璃幕墙面积暂定20294㎡。 二、招标要求 1、投标人资质要求:企业具有独立的法人资格并且具有建筑幕墙设计施 工一体化__________资质。 2、建筑设计总体要求:幕墙外观设计以业主提供的土建施工图及效果图 为依据,应充分考虑设计及施工时所有的技术性问题,对设计院的施工图纸进行深化,并保证幕墙的整体性能要求。在外装方案设计上,整体上应充分表现出建筑师设计意图,细部处理上应细致、精巧合理。建筑幕墙选用的所有材料必须满足建筑设计图纸上的建筑设计和使用功能要求;铝合金型材、铝板、玻璃的划分应有效地利用板材和型材,节约材料、降低成本;幕墙的开启扇不得破坏幕墙的外视效果。 3、设计深度要求:必须符合建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度 规定》(2008年版)的规定并满足于施工要求。 4、工期要求: 1)施工图深化设计工期要求:30日历天 2)施工工期要求: 三、成果要求 1、施工蓝图10套(含蓝图版电子版)

2、幕墙结构计算书、节能计算书 3、幕墙效果图 4、幕墙工程造价分析及幕墙材料品牌推荐表 5、施工图审查 6、幕墙施工 四、报价要求 1、各参标单位请按照暂定总面积报综合单价。 2、以上综合单价已包含玻璃幕墙(含幕墙窗)等相关项目的全部费用、包含设计费、施工费、管理费、税金、利润、保险等一切费用。报价单位保证在中标后至双方签订的合同实施完毕之前按该综合单价执行,招标人不承担任何因素引起的价格上涨风险。结算价以此综合单价乘以实际设计计价工程量进行核算。 二、合同主要条款 发包人:(以下简称甲方) 设计人:(以下简称乙方) 第一条甲方应向乙方提交的有关资料、文件: 序号资料及文件名称份数提交日期备注 1 设计范围 1 设计前电子 2 建筑、结构施工图 1 设计前电子 3 效果图 1 设计前电子 4 与设计相关单位联系人员及 联系方式 1 设计前电子 总备注: 第二条乙方应向甲方提交的资料及文件清单

单索结构玻璃幕墙结构计算

第三部分、单索结构玻璃幕墙结构计算 第一章、荷载计算 一、计算说明 本章我们计算的是位于群楼部分的单索结构玻璃幕墙,单索结构幕墙总高度36.430 m,总长度24 m。整个单索玻璃幕墙的主立面为一双曲平面,计算时,取风荷载计算部分表3-1中XX风荷载进行计算,在此部分单层拉索点式玻璃幕墙的最大水平分格为a=1960 mm,竖向分格为b=1921 mm,标准层层高为H=4.2 m。幕墙位于A座北立面的4轴与D轴的交汇处,幕墙形式及做法见投标图中DY-M02。支撑结构采用钢结构支撑体系。 二、单索玻璃幕墙的自重荷载计算(可按具体工程状况进行荷载工况分析) 1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算 G AK:玻璃面板自重面荷载标准值 玻璃面板采用TP8+1.14PVB+TP8 mm厚的中空钢化玻璃 G AK=(8+8)×10-3×25.6=0.41 KN/m2 G GK:考虑各种零部件和索件等后的玻璃幕墙重力荷载标准值 G GK=0.45 KN/m2 2、玻璃幕墙自重荷载设计值计算 r G:永久荷载分项系数,取r G=1.2 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 G G:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载设计值 G G=r G·G GK=1.2×0.45=0.54 KN/m2 三、单索玻璃幕墙结构承受的风荷载计算 说明:根据点支式幕墙工程技术规程(CECS127—2001),在计算点支式支撑结构风荷载标准值时,取风阵系数进行计算,其计算过程有待进一步修正。此处只是取其意,具体计算过程暂不能作为本版标准计算书的正确部分。 1、水平风荷载标准值计算

W 0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.45 KN/m 2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4(按50年一遇) H :单索结构玻璃幕墙钢结构高度,取H=36.430 m T :结构的基本自振周期,取T=0.474 s 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表E T=0.013H=0.013×36.43=0.474 s ξ:脉动增大系数,取ξ=1.779 由W 0·T 2=0.62×0.45×0.4742 =0.063,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 υ:脉动影响系数,取υ=0.806 由c 类地区,单索结构高度36.43 m ,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 μZ :风压高度变化系数,取μZ =0.74 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1 βZ :风振系数 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.4.2 βZ =Z Z μξν?+1=999.00.1806.0779.11??+=2.435 μS :风荷载体型系数,取μS =-1.2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第 W K :作用在幕墙上的风荷载标准值 W K =1.1βz ·μS ·μZ ·W 0=1.1×2.435×(-1.2)×0.74×0.45=-0.9 KN/m 2 (负风压) 取W K =1.0 KN/m 2 2、水平风荷载设计值计算 r W :风荷载分项系数,取r W =1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 W :作用在幕墙上的风荷载设计值 W=r W ·W K =1.4×1.0=1.4 KN/m 2 四、荷载组合(面板) 1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算 ψW :风荷载的组合值系数,取ψW =1.0 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 ψE :地震作用的组合值系数,取ψE =0.5 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 q K =ψW ·W K +ψE ·q EK =1.0×1.0+0.5×0.64=1.32 KN/m 2

玻璃幕墙转接件焊缝计算书

计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

目录 1 基本参数 (1) 1.1 幕墙所在地区 (1) 1.2 地面粗糙度分类等级 (1) 1.3 抗震设防 (1) 2 幕墙转接件焊缝计算 (1) 2.1 基本参数: (1) 2.2 荷载标准值计算 (2) 2.3 焊缝计算 (2) 2.4 焊缝特性参数计算 (3) 2.5 焊缝校核计算 (3)

玻璃幕墙转接件焊缝设计计算书 1 基本参数 1.1幕墙所在地区 **地区; 1.2地面粗糙度分类等级 幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。 1.3抗震设防 按《建筑工程抗震设防分类标准》,建筑工程应分为以下四个抗震设防类别: 1.特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑,简称甲类; 2.重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑,简称乙类; 3.标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑,简称丙类; 4.适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑,简称丁类; 在维护结构抗震设计计算中: 1.特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用; 2.重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用; 3.标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 4.适度设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 根据国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008版),唐山地区地震基本烈度为:8度,地震动峰值加速度为0.2g,由于本工程是标准设防类,因此实际抗震计算中的水平地震影响系数最大值应按本地区抗震设防烈度选取,也就是取:α max =0.16; 2 幕墙转接件焊缝计算 2.1基本参数: 1:计算点标高:100m; 2:幕墙立柱跨度:L=5100mm,短跨L 1=500mm,长跨L 2 =4600mm; 3:立柱计算间距:B=1400mm; 4:立柱力学模型:双跨梁;

玻璃幕墙热工计算

常熟--局幕墙热工性能计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:南京 传热系数限值:≤2.80 (W/m2.K) 遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.45 遮阳系数限值(北向):≤0.45 (二)参考资料: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008) 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy 2010)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内环境温度 T in=20℃ 室外环境温度 T ou t=0℃ 内表面对流换热系数 h c,in=3.6 W/m2.K 外表面对流换热系数 h c,out=20 W/m2.K 太阳辐射照度 I s=300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内环境温度 T in=25℃ 室外环境温度 T ou t=30℃ 外表面对流换热系数 h c,in=2.5 W/m2.K 外表面对流换热系数 h c,out=16 W/m2.K

幕墙设计计算书

外墙装修幕墙设计计算书 抗震8度设防 I.设计依据: 《建筑结构荷载规范》CB50009—2001 《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068—2001 《建筑幕墙》JG 3035—96 《玻璃幕墙工程技术规范》5G7 102—2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139—2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133—2001 《建筑制图标准》GB/T 50104—2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113—2003 《全玻璃幕墙工程技术规程》DBJ/CT 014—2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS 127:2901 《点支式玻幕墙支承装置》Jc 1369—2001 《吊挂式玻幕墙支承装置》JC 1368-2001 《建筑钳堑材基材》GB/T 5237.卜2000 《建筑铝型材阳极氧化、着色型材》GB/T 5237.2-2000 《建筑铝型材电泳涂漆型材》GB/T 5237.3-2000 《建筑铝型材粉末喷涂型材》GB/T 5237.4-2000 《建筑铝型材氟碳漆喷涂型材》GB/T 5237.5-2000 《玻璃幕墙学性能》GB/T 18091—2000 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》CB/T 18250—2000

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T 18575—2001 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》GB 3098.5 2—2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能、不锈钢、螺母》OB 3098.15—2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》GB/T16823.1—1997 《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172—2000 《浮法玻璃》OB 11614 1999 《夹层玻璃》GB 9962—1999 《钢化玻璃》GB/T 9963—1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB 17841—1999 《铝及铝合金轧制板材》GB/T 3880—1997 《铝塑复合板》CB/T 17748 《干挂天然花山岗石,建筑板材及其不锈钢配件》Jc 830.1830.2 -1998 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JC 133—2000 《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB 15763.1 -2001 《混凝土接缝用密封胶》7C/T 881—2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T 882—2001 《石材幕墙接缝用密封胶》JC/T 883—2001 《中空玻璃用弹性密封胶》JC/T 486—2001 《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601—2001 II.基本计算公式:

幕墙计算书

计算书 (一)、工程概况 (二).设计参数 1.玻璃幕墙最高标高为62m,取62m处风压变化系数μ z =1.48 2.基本风压W =0.35KN/m2 3.年最大温差 : △T=80 C 4.玻璃厚度取: 6 1.2=7.2mm (三)、荷载及作用 1. 风荷载标准值计算: W K =β D ·μ S ·μ Z ·W W K :作用在幕墙上的风荷载标准值KN/m2; β D :阵风风压系数, 取β D =2.25; μ S :风荷载体型系数±1.5; μ Z :60米高处风压变化系数1.48(C类); 10米高处风压变化系数0.71(C类) W :基本风压:北京地区取0.35KN/m2 W K1=β D ·μ S ·μ Z ·W =2.25×(±1.5)×1.48×0.35 =±1.78 KN/m2 W K2=β D ·μ S ·μ Z ·W =2.25×(±1.5)×0.71×0.35

=±0.838KN/m2 按《规范》取W K2 =±1.0KN/m2 2.幕墙构件重力荷载 玻璃为6(钢化)+12A+6(钢化) G b =25.6 0.006 2=0.3072KN/m2 幕墙所用铝材、附件: G L =0.11KN/m2 单元玻璃幕墙自重荷载: G = G b + G L =0.3072+0.11=0.42KN/m2 幕墙单元构件重量: G 1=G·L 1 ·b 1 =0.42 1.228 2.5=1.29KN 幕墙最大玻璃块重量: G 2=G b ?L 2 ·b 2 =0.3072×1.228×2.157=0.81KN 3.玻璃幕墙构件所受的地震作用: A.幕墙平面外的水平地震作用: q E K =β E ·α m a x ·G 1 q E K :水平地震作用标准值(KN); βE:动力放大系数取3.0; αm a x:水平地震影响系数最大值 按8度抗震设防设计取0.16 G:幕墙构件(墙面和骨架)的重力: G 1 =1.29KN; q E K =β E ·α h m a x ·G 1

建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(征求意见稿)

建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(征求意见稿) ◇ 1 总则 ◇ 2 术语、符号 ◇3基本规定 ◇4玻璃光学热工性能 ◇5框的传热计算 ◇6空气层传热计算 ◇7整窗热工性能计算 ◇8建筑幕墙热工计算 ◇9遮阳系统计算 ◇10结露计算 ◇附录 1 总则 1.0.1为在建筑门窗、玻璃幕墙工程中贯彻执行国家的建筑节能政策,使门窗、玻璃幕墙工程的节能设计和产品设计做到技术先进、经济合理,方便进行门窗、玻璃幕墙产品的节能性能评价,制定本规程。 1.0.2本规程适用于建筑工程中作为外围护结构使用的建筑外门窗、玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、结露性能的计算。 1.0.3本规程是参照国际标准ISO15099、ISO10077、ISO10211等系列标准,结合我国现行的相关标准制定的。 1.0.4本规程所计算的传热系数和遮阳系数是在建筑门窗、玻璃幕墙空气渗透量为零的情况下、采用稳态传热计算得到的,实际使用时应考虑空气渗透对热工性能和节能计算的影响。

1.0.5实际工程所用建筑门窗、玻璃幕墙的室内外热工计算条件应符合相应的建筑热工设计标准和建筑节能设计标准。 1.0.6建筑门窗、玻璃幕墙所用材料的热工计算参数除使用本规程给出的参数外,还应符合其它强制性的热工设计标准和建筑节能设计标准的相关规定。实际工程中所使用材料的热工参数应按照相应材料的实际参数选取。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1夏季标准计算条件standard summer environmental condition 用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的夏季标准热工计算环境条件。 2.1.2冬季标准计算条件standard winter environmental condition 用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的冬季标准热工计算环境条件。 2.1.3传热系数(U)thermal transmittance 门窗或幕墙两侧环境温度差为1℃时,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。 2.1.4太阳能总透射比(g)total solar energy transmittance 通过门窗或幕墙构件成为室内得热量的太阳辐射与投射到门窗或幕墙构件上的太阳辐射的比值。成为室内得热量的太阳辐射部分包括直接的太阳能透射得热和被构件吸收的太阳辐射再经传热进入室内的得热。 2.1.5遮阳系数(SC)shading coefficient

玻璃幕墙强度计算书分解

启航佳园安置小区B区幕墙强度设计计算书 大秦建设集团有限公司 2013 年 6月 10 日

I.基本参数: 1.工程所在地:陕西 - 西安 2.抗震设防等级:8度抗震设计 0.16(按基本地震加速度0.30g设计) II.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ 99 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《建筑结构静力计算手册》第二版 《结构静力计算图表》建筑工业出版社 《建筑幕墙工程手册》赵西安 《建筑钢结构焊接技术规程》 GB/T 81 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG 138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG 139-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T 15225-1994 《建筑幕墙空气渗漏性能检测方法》 GB/T 15226-1994 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 JG 15227-1994 《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》 GB/T 15228-1994 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《建筑设计防火规范》 GB 50016 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045 《建筑防雷设计规范》 GB 50057-1994 《硅酮建筑密封胶》 GB/T 14683-2003 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 486-2001 《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T 883-2001 《铝塑复合板》 GB/T 17748 《干挂天然花岗石,建筑板材及其不锈钢配件》 JC 830.1,830.2-1998 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2002 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T 3190 《铝合金建筑型材》 GB/T 5237-2000 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T 3880-1997 《碳素结构钢》 GB/ 700-1988 《优质碳素结构钢》 GB/T 699-1999 《高耐候结构钢》 GB/T 4171-2000

玻璃幕墙设计计算书.

玻璃幕墙设计计算书 1. 设计依据: 1.1 相关国家标准: 1.1.1 玻璃幕墙工程技术规范(JGJ 102-2003) 1.1.2 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001) 1.1.3 钢结构设计规范(GB 50017-2003) 1.1.4 混凝土结构设计规范(GB 50010-2002) 1.2 业主提供的相关资料: 1.2.1 招标书 1.2.2 建筑及结构施工图 1.2.3 其它有关资料 2. 幕墙材料选择: 2.1 玻璃选择: 2.1.1 玻璃类型: 单层 2.1.2 玻璃种类: 钢化玻璃 2.1.3 选用玻璃尺寸: 厚度t k=8 (mm) 高度h k=3.8 (m),宽度b k=1.36 (m) 玻璃短边长度a=1.36 (m),长边长度b=3.8 (m) 玻璃短边÷长边=a/b=.358 2.1.4 选用玻璃的强度设计值: 大面强度f gm=84 (MPa)

侧面强度f gb=58.8 (MPa) 2.1.5 选用玻璃的相关物理指标: 弹性模量: E g=72000 (MPa) 线胀系数: α=.00001 泊松比: ν=.2 重力密度: γg=25.6(kN/m3) 2.2 幕墙龙骨材质选择: 铝合金6063-T5 2.2.1 铝型材的强度设计值: 抗拉、压强度设计值f at=85.5 (MPa) 抗剪强度设计值f av=49.6 (MPa) 局部承压强度设计值f ac=120 (MPa) 2.2.2 铝型材的相关物理指标: 弹性模量: E a=70000 (MPa) 线胀系数: αa=.0000235 重力密度: γa=28 (kN/m3) 2.2.3 铝合金立柱和横梁的挠度控制: 相对挠度: ≤1/180 3. 幕墙荷载: 3.1 荷载标准值: 3.1.1 永久荷载标准值: 3.1.1.1 玻璃自重荷载标准值: q gk0=t0×γg/1000=.205 (kPa)

玻璃幕墙节能计算书

市老年养护院幕墙工程 玻璃幕墙节能计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

目录 1 计算引用的规、标准及资料 0 2 计算中采用的部分条件参数及规定 0 2.1 计算所采纳的部分参数 0 2.2 规GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定 0 3 幕墙系统结构基本参数 (2) 3.1 地区参数: (2) 3.2 建筑参数: (2) 3.3 环境参数 (2) 3.4 单元参数 (2) 3.5 框传热系数相关参数 (2) 4 玻璃的传热系数U值的计算 (2) 4.1 计算基础及依据 (2) 4.2 室外表面换热系数 (2) 4.3 室表面换热系数 (3) 4.4 多层玻璃系统材料的固体热阻 (3) 4.5 多层玻璃系统部气体间层的热阻 (3) 5 幕墙系统框的传热系数U值的计算 (4) 5.1 框的传热系数U f (4) 5.2 幕墙框与玻璃结合处的线传热系数ψ (6) 6 幕墙系统整体的传热系数U值 (6) 7 太透射比及遮阳系数计算 (6) 7.1 太总透射比g t (6) 7.2 幕墙系统计算单元的遮阳系数 (7) 7.3 幕墙系统计算单元可见光透射比计算 (7) 8 结露计算 (7) 8.1 水表面的饱和水蒸气压计算 (7) 8.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸气压计算 (8) 8.3 空气的结露点温度计算 (8) 8.4 幕墙系统玻璃表面的计算温度 (8) 8.5 结露性能评价 (8)

建筑幕墙系统节能设计计算书 1计算引用的规、标准及资料 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规》 GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2010 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2003 《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T151-2008 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94 《建筑节能工程施工质量验收规》 GB50411-2007 《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T132-2009 《公共建筑节能改造技术规》 JGJ176-2009 《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T177-2009 《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2000 《节能建筑评价标准》 GB/T50668-2011 《建筑幕墙工程技术规》 DGJ08-56-2012 2计算中采用的部分条件参数及规定 2.1计算所采纳的部分参数 按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008采用 (1)冬季标准计算条件应为: 室空气温度:T in =20℃; 室外空气温度:T out =-20℃; 室对流换热系数:h c,in =3.6W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out =16W/(m2·K); 室平均辐射温度:T rm,in =T in 室外平均辐射温度:T rm,out =T out 太阳辐射照度:I s =300W/m2; (2)夏季标准计算条件应为: 室空气温度:T in =25℃; 室外空气温度:T out =30℃; 室对流换热系数:h c,in =2.5W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out =16W/(m2·K); 室平均辐射温度:T rm,in =T in 室外平均辐射温度:T rm,out =T out 太阳辐射照度:I s =500W/m2; (3)计算传热系数应采用冬季标准计算条件,并取I s =0W/m2; (4)计算遮阳系数、太总透射比应采用夏季标准计算条件; (5)结露性能计算的标准边界条件应为: 室环境温度:20℃; 室环境湿度:30%,60%; 室外环境温度:0℃,-10℃,-20℃ (6)框的太总透射比g f 应采用下列边界条件: q in =α·I s α:框表面太阳辐射吸收系数; I s :太阳辐射照度(W/m2); q in :框吸收的太阳辐射热(W/m2); 2.2规GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定 (1)结构所在的建筑气候分区应该按下面表格取用。 (2)根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合下面各表的相关规定。

横明竖隐玻璃幕墙设计计算

永嘉县电力调度通信中心 显横隐竖玻璃幕墙 设计计算书 中南建设集团有限公司建筑幕墙设计研究院

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (4) 1.8 门窗及五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (5) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (6) 1.11 土建图纸: (6) 2 基本参数 (6) 2.1 幕墙所在地区: (6) 2.2 地面粗糙度分类等级: (6) 2.3 抗震烈度: (6) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法: (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (7) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (8) 3.5 作用效应组合: (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算: (9) 4.2 确定材料的截面参数: (11) 4.3 选用立柱型材的截面特性: (12) 4.4 立柱的抗弯强度计算: (12) 4.5 立柱的挠度计算: (13) 4.6 立柱的抗剪计算: (13) 5 幕墙横梁计算 (14) 5.1 横梁型材选材计算: (14) 5.2 确定材料的截面参数: (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性: (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (17) 5.5 横梁的挠度计算: (18) 5.6 横梁的抗剪计算:(三角荷载作用下) (18) 6 玻璃板块的选用与校核 (19) 6.1 玻璃板块荷载计算: (20) 6.2 玻璃的强度计算: (21) 6.3 玻璃最大挠度校核: (22)

明框玻璃幕墙设计计算书

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 幕墙 设计计算书第一部分《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版) ) 第一章明框玻璃幕墙设计计算书(A1DY-09《冷弯薄 壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 计算引用 的规范、标准及资料第一节《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《膜结构技术规程》 CECS158:2004 幕墙设 计规范:1.1.1《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001 GB50429-2007 《铝合金结构设计规范》《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《预 应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2002 CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》1.1.3铝材 规范: JG138-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-1996 JGJ113-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 《建筑用隔热铝合金型材-穿条式》 JG/T175-2005 98 《建筑瓷板 装饰工程技术规范》 CECS101:《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 GB/T21086-2007 《建筑幕墙》 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2004 JGJ133-2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型 材》 GB5237.2-2004 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2004 建筑设 计规范:1.1.2《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 GB5237.4-2004 GB50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2004 GB/T17740-1999 《地震震级的规定》《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》

相关文档
相关文档 最新文档