文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程基础熊信银习题答案全解

电气工程基础熊信银习题答案全解

电气工程基础熊信银习题答案全解
电气工程基础熊信银习题答案全解

《电气工程基础》(熊信银张步涵华中科技大学)习题答案

电气工程基础(下)试卷A(答案)说课讲解

武汉大学2009—2010学年度第二学期 《电气工程基础(下)》试卷(A ) 学号 姓名 院(系) 分数 (全部答案写在答题纸上) 1 判断正误(10分,每小题1分) (1)在对远距离交流输电线路进行分析计算时,应采用分布参数和波动方程。(√) (2)在三段式过电流保护中,一段与二段合起来称作主保护。(√) (3)纵差动保护是由比较被保护元件两侧的电流的相位构成。(×) (4)电力系统中,电压互感器饱和过电压只发生在系统轻载运行的情况下。(×) (5)切除有负载的变压器比切除空载变压器更容易产生过电压。(×) (6)在方向继电器中,规定的功率正方向是功率从母线流向线路。(√) (7)控制回路不属于二次回路。(×) (8)低频减负荷时,特殊级动作,基本级一定动作。(√) (9)同步发电机以自同期方式并列时,冲击电流较大,会对系统有较大扰动。(√) (10)在电力系统的正常状态下,可以实现电力系统的经济运行。(√) 2 名词解释(10分,第(1),(2)题3分,第(3)题4分) (1) 自然功率 c Z U P 21n ,称为自然功率,在传输功率等于自然功率条件下,线路任意点的电压均与首、末端电压相等。 (2) 潜供电流 在具有单相重合闸的线路中,当故障相被切除以后,通过健全相对故障相的静电和电磁耦合,在接地电弧通道中仍将流过不大的感应电流,称为潜供电流。 (3) 操作电源 在发电厂和变电所中,对开关电器的远距离操作、信号设备、测量设备、继电保护和自动控制装置、事故照明、直流油泵及交流不停电装置等用电,都需有专门的供电电源,这种电源称为操作电源。 3 简答题(30分,每题6分) (1) 什么是电流保护的接线方式?常用的有哪两种?各有什么优缺点? 答:电流保护的接线方式,是指电流保护中电流继电器线圈与电流互感器二次绕组之间的连接方式。目前常用的有两种:三相星形接线和两相星形接线。当小电流接地电网中发生不同地点的两点接地短路时,若为并行线路上的两点接地,若采用两相星形接线,则保护有2/3机会只切除一条线路,

电气工程基础模拟试题

模拟试题( 1 ) 31.我国电力网络目前的额定电压主要有:( C )。 (A) 3.15,6.3,10.5,35,110,220,500 kV (B) 3.15,6.3,10.5,35,116,300,500kV (C) 3,6,10,35,110,220,500kV (D) 3,6,10,37,110,220,300kV 32.不直接和发电机相连的变压器一次绕组的额定电压( A )。 (A) 等于相连线路的额定电压 (B) 比相连线路的额定电压高10% (C) 比相连线路的额定电压高10% (D) 比母线的额定电压高10% 33.我国目前( A )kV 及其以上的电力网络的中性点采用直接接地的方式。 (A) 110 (B) 35 (C) 220 (D) 500 34.已知某双回线的线路长80km ,对地等值阻抗电纳62.8010/km S -?,则该双回线的等值电纳为( D )S 。 (A) 44.4810-? (B) 41.2210-? (C) 42.4410-? (D) 44.4810-? 35.某双绕组变压器的额定容量为90MVA ,短路损耗340s P ?=kW ,短路电压百分值%10.5s U =,额定变比为220/38.5kV ,选基准功率为100MVA ,基准电压为各级额定电压,则归算到低压侧的阻抗参数的标幺值为( A )。 (A) 1412.00051.0j + (B) 01412.00051.0j + (C) 1412.0051.0j + (D) 01412.0051.0j + 36. 某线路的等值阻抗为l Z R jX =+,首端电压为1U 和送入的功率为111S P jQ =+,末端电压为2U 和流出的功率为222S P jQ =+,则计算该阻抗元件的电压降落的公式是:( B )。 (A) 111111PR Q X PR Q X j U U -++ (B) 111 111 PR Q X P X Q R j U U +-+ (C) 222222P R Q X P R Q X j U U -++ (D) 222222 P X Q R P X Q R j U U +-+ 37.若某110kV 线路输入侧的电压1 .1115j U e δ=,输出侧输出的功率2200100S j =+MVA ,电 压2.2110j U e δ=,则1δ与2δ的关系为:( C )。 (A) 1δ等于2δ (B) 1δ滞后2δ (C) 1δ超前2δ (D) 不确定 38.在无功功率不足的电力系统中,首先应采取的措施是( B )。 (A) 改变变压器的变比 (B) 采用无功补偿装置补偿无功的缺额 (C) 增加发电机的有功出力 (D) 调节发电机励磁电流 39.某变电所低压侧有功负荷为20MW ,cos 0.85?=,低压侧母线额定电压为10kV ,为将该变电所低压侧负荷的功率因数补偿到0.95,则并联电容器的容量应为( C )。 (A) 12.39MVar (B) 9.69MVar (C) 2.71MVar (D) 22.08MVar 40.若某110kV 线路参数是:100l =km ,0.2x =Ω/km ,100B S =MVA ,则其阻抗标么值为( D )。 (A) 0.5 (B) 17.39 (C) 0.302 (D) 0.151

电气工程基础习题集2版

第1章电力系统的基本概念 1-1 电力网、电力系统和动力系统的定义是什么?基本构成形式如何? 1-2 对电力系统运行的基本要什么? 1-3 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别? 1-4 电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压如何确定? 1-5 目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 1-6 电力系统的接线方式有哪些?各自的优、缺点有哪些? 1-7 联合电力系统的优越性有哪些? 1-8 根据发电厂使用一次能源的不同,发电厂主要有哪几种型式? 1-9 电力变压器的主要作用是什么?主要类别有哪些? 1-10 架空线路与电缆线路各有什么特点? 1-11 直流输电与交流输电比较有什么特点? 1-12 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别。 1-13 为什么要规定电力系统的电压等级?主要的电压等级有哪些? 1-14 试述我国电压等级的配置情况。 1-15 电力系统各个元件(设备)的额定电压是如何确定的? 1-16 某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005F/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。 1-17 电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系? 1-18 升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变化与实际变化有什么区别? 1-19 电能生产的主要特点是什么?对电力系统运行有哪些基本要求? 1-20 根据供电可靠性的要求,电力系统负荷可以分为那几个等级?各级负荷有何特点? 1-21 电能质量的基本指标是什么? 1-22 直流输电与交流输电相比较,有什么特点? 1-23 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别? 1-24 我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点? 1-25 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求? 1-26 电力系统的主要特点是什么? 1-27 电力网的接线方式中,有备用接线和无备用接线,各有什么特点?

电气工程基础复习题

一、填空题 1安装接线图包括、和。 2、电力系统相间短路的形式有短路和短路。 3、电力系统接地短路的形式有接地短路和接地短路。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 5 、 三相一次自动重合闸装置通常由元件、元件、元件和元件。 6、变压器轻瓦斯保护动作于,重瓦斯保护动作于。 7 、 电力系统中性点接地方式有:、和中性点不接地。 & 在我国,110kV及以上的系统中性点采用 。 ,60kV及以下系统中性点采用9 、电力系统对继电保护的基本要求是、、、。 10、电力系统内部过电压一般有和。 11、电力系统中最基本的防雷保护装置有、、、。 12、电力线路相间短路的三段式电流保护是指电流速断保护、电流速断 保护、__________ 过电流保护。 13、电力市场的基本特征是_________ 、_________ 、__________ 、__________ 。 14、电力市场的基本原则是_________ 、_________ 、__________ 。 15、我国电力体制改革的总体目标是建立____________ 、 _________ 、__________ 的电力市场。 16、电力网通常按电压等级的高低、供电范围的大小分为__________ 、__________ 、 _______ 17、电能具有_________ 、__________ 、_________ 等优点。 18、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的 。 19、衡量电压的质量指标通常包括___________ 、 ________ 、__________ 。 20、通常,要求电力系统供电电压(或电流)的波形为_____________ 。 21、谐波电压是谐波电流在系统__________ 上的压降。 22、电气设备分为_________ 、__________ 。 23、电力系统中性点经消弧线圈接地时,有三种补偿方式,即__________ 、_________ 。 24、构成客观世界的三大基础是__________ 、_________ 、__________ 。 25、能源按获得的方法可分为__________ 、 _________ 。 26、能源按被利用的程度可分为__________ 、_________ 。 27、能源按本身的性质可分为__________ 、 _________ 。 28、火力发电厂能量转换过程是__________ ~~__ ―。 29、凝汽式火力发电厂三大主机是指___________ 、_________ 、 _________ 。 30、核电厂的系统和设备有两大部分组成____________ 、 _________ 。 31、海洋能主要有_________ 、__________ 、_________ 等。 32、输变电系统是电力系统的组成部分,包括____________ 、__________ 。 33、输电线路按电力线路的结构可分为___________ 、__________ 。 34、无汇流母线接线形式有_________ 、_________ 、__________ 。 35、保护接地按电源中性点接地方式不同可分为_____________ 、 _________ 、_________ 三种。

《电气工程基础》习题集教学提纲

《电气工程基础》习 题集

[键入公司名称] 《电气工程基础》习题教材配套《电能系统基础》 高文 2010/4/21 [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

第1章电能系统概论 1.1 思考题: 1、电能系统与电力系统的定义? 2、电力系统元件中的用电设备,发电机,变压器,线路的额定电压怎样确定?它们之间具有什么关系? 3、若将升压变压器和降压变压器互换使用,对系统的运行电压有何影响? 4、电压等级标准的确定原则怎样? 5、输电线路由哪几部分组成?各部分作用怎样? 6、负荷曲线分为哪几类?它们有什么用途?什么是负荷特性?它与负荷曲线有什么区别? 7、切断交流电弧和直流电弧有什么区别? 8、比较断路器,隔离开关,负荷开关的异同? 9、电流互感器,电压互感器的误差各与什么有关? 10、电能系统的接线方式分为哪两类?各有什么特点? 11、电力系统中性点运行方式有什么特点?什么是有效接地,非有效接地? 12、电能系统运行有什么特点?对电能系统运行有什么要求? 13、现代电能系统的监控自动化系统有哪些功能? 14、电力系统继电保护有哪几类?继电保护的基本特性有哪些? 15、导线的截面大小对其电阻、电抗、电导和电纳的影响如何?

16、输电线路的等效电路有几种?已知始端电压,始端电流用不同的等值电路求得的末端电压和末端电流是否一样? 17、电晕损耗是什么损耗?它在线路等值电路中用什么参数表示? 1.2 作业题 1. 某电力系统的部分结线如图所示。各线路的额定电压等级已示于图中。 试求:1)发电机G-1,G-2,G-3的额定电压。2)变压器T-1到T-7的各绕组的额定电压。 2. 某系统的日负荷曲线如下所示,求此系统的m ax T 、av P 及全系统一年内的 电能消耗。 220KV

电气工程基础知识点整理

第一章 1、由生产、输送、分配与消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 2、输送与分配电能的部分称为电力网,或电力网络,包括升、降压变压器与各种电压等级的输电线路。 电力网 + 发电机 = 电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3、输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4、国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性,就规定了一系列的标准的电压等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5、 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6、电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7、我国规定电力系统的额定频率为50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:±0、2~±0、5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为±5% 10kV 及以下的允许偏差为±7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0、38kV 供电电压的波形畸变率不超过5% 8、每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称为闭式网络。 第二章 jX R V S +=2e &&

1、 电力线路包括:输电线路与配电线路。 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2、 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子与金具等主要部件组成。 3、 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4、绝缘子片数越多,电压等级越高 5、 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电与单位长度电抗,普遍采用分裂导线。 6、 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有2、3与4分裂。 7、 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过4,而且就是布置在正多边形的顶点上。正多边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 8、 ∵d>>Ds,∴Dsb>Ds,∴L 分裂>r,∴req>r,∴C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11、电纳B 也随分裂数增大而增大。 12、 例2-2 有一330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离8m,每相采用2×LGJQ-300分裂导线,分裂间距为400mm,计算直径为23、5mm,试求线路参数。r =31、5om·mm2/km 13、 (1) 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;(2) 当架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取 线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗Z;(4) 工程计算中,当线路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度为200km~300km 的一段线路。采用修正系数时,一个p 型电路可以代替500km~600km 长的线路。(5) 以 s eq D D L ln 20πμ=610lg 0241.0-?=r D C eq

电气工程基础复习题

1.电力系统最常见的故障就是各种类型的短路。 2.电力系统发生短路时电流将___增大________。 3、发电机横差保护就是反映____一相绕组匝间短路_______________故障。 4、距离保护1段与距离保护2段共同构成本线路的_主_保护。 5、三段式电流保护中,电流速断保护的选择性就是靠动作电流来实现的;限 时电流速断与过电流保护则就是靠__延时__来实现的。 6、电流I段保护的缺点就是不能___所保护线路全长 __。 7.三段式电流保护广泛用于__35KV__及以下电网。 8、电流保护的灵敏度的定义就是__保护范围内发生金属性短路时保护反映的 故障量的计算值与保护装置的动作整定值之比。 9.在电流保护的基础上加装方向元件的保护称为_方向性电流保护__。 1、电力系统发生短路时电流将___短路电流________。 2、使电磁型过电流继电器返回的最大电流称为继电器的___返回电流_____。 3、距离保护1段与距离保护2段共同构成本线路的_主___保护。 4.对中性点直接接地的电力系统,当发生接地短路时,零序电流的大小与分 布与中性点直接接地变压器___有关。 5.按90o接线的功率方向继电器,若U k=U cb,则I k=__A相电流_____。 6、发电机定子绕组中性点处单相接地短路时在机端的零序电压为 __最大_ 。 7高频相差保护的操作元件就是由操作滤过器与___收发信机____组成。 8、利用供电元件保护切除母线故障,不能保证动作的选择性与__灵敏性___。 1 接地故障区别于正常运行过负荷系统振荡及相间短路的基本特征就是出现 负序分量。( 错 ) 2 零序过电流保护与相间过电流保护相比,灵敏度低。( 错 ) 3 在运行中,电压互感器二次允许短路。( 对 ) 4 变压器综差保护的不平衡电流比发电机综差保护的不平衡电流大小相同。 (错 ) 5 继电保护的基本要求就是安全性。 (对 ) 1、定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的就是为了保证( A ) A.选择性; B.速动性; C.灵敏性; D.可靠性。 2、相差高频保护的核心元件就是( B ) A、操作元件 B、比相元件 C、制动元件 D、起动元件

电气工程基础作业二答案

作业二 1、有几个参数反映架空输电线路?它们具体反映线路的什么特性? 答: 电阻 R线路通过电流时产生的有功功率的损耗效应 电感 L:载体导流的磁场效应 电导 G:线路通电时绝缘介质产生的泄露电流以及导体附近空气游离而产生的有功功率损耗 电容 C:带电导体周围产生的磁场效应 2、一条 LGJQ-3×500 的分裂导线的输电线路,按等间距排列,间距为12m,每相分裂间距为400mm,导体直径为30.2mm。求该线路每公里电抗和电纳。 3、一台 SFL-15000/110 型双绕组变压器,额定容量为15MVA,额定变比为 110/11kV,其试验参数为Pk=133kW,P0=50kW,Uk﹪=10.5,I0﹪=3.5,试计算归算到高压侧的各参数并画出等值电路。

4、与普通变压器相比,自耦变压器有哪些优缺点?自耦变压器运行需要注意哪些问题? 答: 1)、在大型超高压电力系统中,多数采用由自耦变压器来联接两个电压级的电力网,自耦变压器具有消耗材料少、投资低、损耗小等优点,得到广泛的应用。另外,由于通常自耦变压器变比接近于1,导致短路电压百分数要比普通变压器小得多,所以在系统发生短路时,自耦变压器的情况将更为严重。

2)、自耦变压器除了与一般变压器运行特性相同之外,还需要注意的一些问题是: a,由于自耦变压器一、二次侧有直接的电的联系,为了防止高压侧单相接地故障而引起低压侧过电压,其中性点必须牢靠接地; b,自耦变压器两侧都需安装避雷器,以防止过电压; c,自耦变压器短路电压比普通变压器小得多,因此短路电流较普通双绕组变压器大,必要时,必须采取限制短路电流措施。 5、在开关电器断开的过程中,间隙的自由电子是如何产生的?试说明电弧的形成和熄灭过程。 解: 切断电路瞬间,由于动静触头间的介质迅速游离,存在着一定浓度的带正电荷的离子和带负电荷的离子。通过强电场发射、碰撞游离、热游离、热电子发射等过程,弧隙中带电质点不断增多,产生电弧电流。 电弧中存在的游离与去游离这两个性质相反过程的强弱对比决定了电弧的最终发展趋势,即当游离强于去游离时,电弧就会发生并燃烧剧烈;若去游离与游离过程达到平衡,电弧就会稳定燃烧;而去游离占优势时,电弧的燃烧即将减弱并最终熄灭。 6、什么叫介质强度恢复过程和电压恢复过程?它们与哪些因素有关?交流电弧电流有何特点?熄灭交流电弧的条件是什么? 解: 弧隙中介质强度的恢复过程与电弧电流的大小有关,但主要决定于断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质、电弧的冷却条件等因素,描述的是弧隙介质绝缘能力由电弧电流过零的水平恢复至正常状态的过程。 恢复电压的变化过程是指施加于弧隙上的电压由弧隙电压过渡到电源电压的过程,以开关电器触头间电压描述,交流电弧恢复电压的变化过程与线路结构、参数、负荷性质有关。 交流电弧特点: 1)交流电弧存在自然暂时熄弧点,与交流电流特性一样,交流电弧电流每半周期也要过零一次。电流过零时,电弧自然暂时熄灭,与电弧中去游离程度有关。

电力系统工程基础习题答案-熊信银

课后部分习题答案 5-8解:查表得各设备组K ne 、cos ?如右 (1)冷加工机床组 0.2ne K =,cos 0.5?=,tan 1.73?= 30.110.25010ne e P K P kW kW =?=?= 30.130.1tan 20 1.7334.6var Q P k ?==?= (2)通风机组 0.8ne K =,cos 0.8?=,tan 0.75?= 30.220.83 2.4ne e P K P kW kW =?=?= 30.230.2tan 2.40.75 1.8var Q P k ?==?= (3)电阻炉 0.7ne K =,cos 1?=,tan 0?= 30.330.72 1.4ne e P K P kW kW =?=?= 30.330.3tan 0var Q P k ?== (4)总的计算负荷,取同时系数0.95K ∑=,则 3030.130.230.3()0.95(10 2.4 1.4)P K P P P ∑=++=?++= 3030.130.230.3()0.95(34.6 1.80)Q K Q Q Q ∑=++=?++= 30S == 30I = = = 6-5解:等值电路如右所示 223 32421010195.2300000 N N N U Z S =?=?=Ω (1)求T G 、T B : 011231300000195.2T N N P G S Z ?= ?=?= 0%10.51 100100195.2 T N I B Z = ?=?=

(2)求T R : (12)(12)950K K P P KW --'?=?= (13)(13)450042000K K P P kW --'?=?=?= (23)(23)462042480K K P P kW --'?=?=?= 11 (20009502480)2352 k P kW ?= +-= 21 (95024802000)7652 k P kW ?= +-= 31 (20002480950)17652 k P kW ?= +-= 11235 195.2300000k T N N P R Z S ?= ?=?= 22765 195.2300000k T N N P R Z S ?= ?=?= 331765 195.2300000 k T N N P R Z S ?= ?=?= (3)求T X : (12)(12)%%13.73k k U U --'== (13)(13)%2%11.9223.8k k U U --'==?= (23)(23)%2%18.64237.28k k U U --'==?= 11 %(13.7323.837.28)2 k U = +-= 21 %(13.7337.2823.8)2 k U = +-= 31 %(23.837.2813.73)2 k U = +-=

电气工程基础问答题

2-2 何谓负荷特性?负荷特性如何分类? 答:电力系统综合负荷取用的功率一般要随系统运行参数(主要试电压U 或频率f )的变化而变化,反映这种变化规律的曲线或数学表达式称为负荷特性。 负荷特性有静态特性和动态特性之分。 2-3 何谓谐波含量、谐波总崎变率和谐波含有率? 答:谐波含量是指各次谐波平方和的开方,分为谐波电压含量和谐波电流含量。 谐波电压含量可表示为 H U = 谐波电流含量可表示为 H I =的比值的百分数称为谐波总崎变率,用THD 表示。由此可得: 电压总崎变率为 1 100%H U U THD U =?电流总崎变率为 1 100%H I I THD I =? 3-5. 交流电弧的特点是什么?采用哪些措施可以提高开关的熄弧能力? 答:交流电弧的特点是电流每半个周期要经过零值一次。在电流经过零值时,电弧会自动熄灭。加速断口介质强度的恢复速度并提高其数值是提高开关熄弧能力的主要方法: (1) 采用绝缘性能高的介质 (2) 提高触头的分断速度或断口的数目,使电弧迅速拉长;(电弧拉长,实际上是使电弧上的 电场强度减小,则游离减弱,有利于灭弧,伏安特性曲线抬高) (3) 采用各种结构的灭弧装置来加强电弧的冷却,以加快电流过零后弧隙的去游离过程。 4-11. 中性点接地方式有几种类型?概述它们的优缺点。 答:中性点的接地方式可分为两大类:一类是大电流接地系统(或直接接地系统),包括中性点直线接地或经小阻抗接地;另一类是小电流接地系统(或非直接接地系统),包括中性点不接地或经消弧线圈接地。 在大电流接地系统中发生单相接地故障时,接地相的电源将被短接,形成很大的单相接地电流。此时断路器会立即动作切除故障,从而造成停电事故。单相接地短路后,健全相的电压仍为相电压。 在小电流接地系统中发生单相接地故障时,不会出现电源被短接的现象,因此系统可以带接地故障继续运行(一般允许运行2小时),待做好停电准备工作后再停电排除故障。可见采用小电流接地的运行方式可以大大提高系统供电的可靠性。但这种运行方式的缺点是,发生单相接地时非接地相的对地电压将上升为线电压,因此线路及各种电气设备的绝缘均要按长期承受线电压的要求设计,这将使线路和设备的绝缘费用增大。电压等级愈高,绝缘费用在电力设备造价中所占的比重也愈大。

电气工程基础试题

宝鸡文理学院试题 课程名称电气工程基础适用时间 试卷类别 A 适用专业、年级、班 10电气专业 一、填空题(每空1分,1×30=30分) 1、电力系统由、、、和连接而成的统一整体。 2、变电站可分为、、和四种类型。 3、衡量电能质量的主要指标有、、和。 4、电力网的接线方式一般分为、和。 5、架空线主要由、、、、和。 6、电气主接线的基本形式可分为、和两大类。 7、配电网按电压等级分为、、和;按供电区的功能分为 、、和 8、高压断路器在时应为良好的导体,时应具有良好的绝缘性。 9、短路是指电力系统中或的非正常连接情况。 二、选择题(选择最佳答案,每小题2分,2×10=20分) 1、当变压器一次侧直接与发动机相连接时,一次侧的电压等于()电网额定电压。 A、100% B、95% C、105% D、110% 2、电力系统电压等级的划分中()KV以上规定为高压。 A、1 B、10 C、110 D、38 3、变压器中运行中()无功功率。 A、发出 B、消耗 C、不发出 D、无法确定发出或消耗 4、隔离开关的主要作用是() A、切合短路电流 B、切合空载电流 C、切合负载电流 D、隔离高压 5、()是电力系统无功补偿装置 A、发电机 B、变压器 C、电抗器 D、静电电容器 6、我国电力网络目前的额定电压主要有() A、3.15,6.3,10.5,35,110,220,500KV B、3.15,6.3,10.5,35,116,300,500KV C、3,6,10,35,110,220,500KV D、3,6,10,37,110,220,300KV 7、电压互感器二次侧开口三角绕组是用来测量()

电气工程基础复习题答案

《电气工程基础》题解(第1章) 1-1 简述我国电力工业的现状和发展前景? 答:建国以来我国的电力工业得到了飞速的发展,在电源建设、电网建设和电源结构建设等方面均取得了世人瞩目的成就。目前我国电力工业已进入“大机组”、“大电网”、“超高压”、“高自动化”的发展阶段。截至2000年,全国装机容量已达316GW,年发电量1.3*1012KW?h,均居世界第二位,成为一个电力大国。不过与发达国家相比仍有较大差距。主要体现在,我国电力工业的分布和发展还很不平衡,管理水平和技术水平都有待提高,人均占有电力也只有0.25KW。电力工业还需持续、稳步地发展。 我国电力工业地发展方针是一方面优先开发水电、积极发展火电、稳步发展核电、因地制宜利用其他可再生能源发电,搞好水电的“西电东送”和火电的“北电南送”建设;另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开,实行竞价上网,建立竞争、开放、规的电力市场。 随着总装机容量为18200MW的三峡水电站的建成,将为我国的电力工业发展注入强大的活力和深远的影响。2009年三峡电站全部建成投产后,将会通过15回500KV交流输电线路和3回500KV直流双极输电线路,将其巨大的电能向周围的区域电网辐射,逐步建成以三峡电站为核心的全国联合电网。 1-2 电能生产的主要特点是什么?组成电力系统运行有何优点? 答:电能生产主要有以下特点: ⑴电能的生产和使用同时完成。在任一时刻,系统的发电量只能取决于同一时刻用户的用电量。因此,在系统中必须保持电能的生产、输送、和使用处于一种动态的平衡。 ⑵正常输电过程和故障过程都非常迅速。电能是以电磁波的形式传播的,所以不论是正常的输电过程还是发生故障的过程都极为迅速,因此,为了保证电力系统的正常运行,必须设置完善的自动控制和保护系统。 ⑶具有较强的地区性特点。电力系统的规模越来越大,其覆盖的地区也越来越广,各地区的自然资源情况存在较大差别,因此制定电力系统的发展和运行规划时必须充分考虑地区特点。

电气工程基础知识点整理

第一章 1. 由生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系 统。 2. 输送和分配电能的部分称为电力网, 或电力网络,包括升、降压变压器和各种电压等 级的输电线路。 电力网 + 发电机=电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3. 输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小 等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5. 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6. 电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7. 我国规定电力系统的额定频率为 50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:士 0.2~± 0.5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为士 5% 10kV 及以下的允许偏差为士 7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0.38kV 供电电压的波形畸变率不超过 5% 8. 每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每二个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称 为闭式网络。 第二章 理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4.国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性, S e R jX 就规定了一系列的标准的电压

1. 电力线路包括:输电线路和配电线路 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2. 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子和金具等主要部件组成。 3. 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4. 绝缘子片数越多,电压等级越高 5. 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电和单位长度电抗,普遍采 用分裂导线。 6. 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之 间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有 2、3 和4分裂。 7. 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过 4,而且是布置在正多边形的顶点上。正多 边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 L 门厶 2 D s 8. v d >>Ds 二Dsb >Ds 二L 分裂<L 单。且分裂数越多,D s 越大L 越小电抗越小。 9. 电晕的出现与施加线路上的电压有关,而与线路上通过的电流大小无关,电晕开始 出现的电压称为临界电压。 10. v d?r ,「. req >r ,「. C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11. 电纳 B 也随分裂数增大而增大。 12. 例2-2有一 330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离 8m ,每相采用2X LGJQ800分裂导线,分裂间距为 400mm ,计算直径为 23.5mm ,试求线路参数。r =31.5om ? mm2/km 13. d 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;_(2丄当 架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取1; (3) 35kV 及更低电压 的架空线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗 Z ; (4)_工程计算中,当线 路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度 为200km~300km 的一段线路。采用修正 0.0241 10

电气工程基础复习题

一、填空题 1、安装接线图包括_________、_________和_________。 2、电力系统相间短路的形式有_________短路和_________短路。 3、电力系统接地短路的形式有_________接地短路和_________接地短路。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时_________,不应动作时_________。 5、三相一次自动重合闸装置通常由_________元件、_________元件、_________元件和 _________元件。 6、变压器轻瓦斯保护动作于_________,重瓦斯保护动作于_________。 7、电力系统中性点接地方式有:_________、_________和中性点不接地。 8、在我国,110kV及以上的系统中性点采用_________,60kV及以下系统中性点采用 _________。 9、电力系统对继电保护的基本要求是_________、_________、_________、_________。 10、电力系统内部过电压一般有_________和_________。 11、电力系统中最基本的防雷保护装置有_________、_________、_________、_________。 12、电力线路相间短路的三段式电流保护是指_________电流速断保护、_________电流速断保护、_________过电流保护。 13、电力市场的基本特征是_________、_________、_________、_________。 14、电力市场的基本原则是_________、_________、_________。 15、我国电力体制改革的总体目标是建立_________、_________、_________的电力市场。 16、电力网通常按电压等级的高低、供电范围的大小分为_________、_________、_________。 17、电能具有_________、_________、_________等优点。 18、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的 _________。 19、衡量电压的质量指标通常包括_________、_________、_________。 20、通常,要求电力系统供电电压(或电流)的波形为_________。 21、谐波电压是谐波电流在系统_________上的压降。 22、电气设备分为_________、_________。 23、电力系统中性点经消弧线圈接地时,有三种补偿方式,即_________、_________、_________。 24、构成客观世界的三大基础是_________、_________、_________。 25、能源按获得的方法可分为_________、_________。 26、能源按被利用的程度可分为_________、_________。 27、能源按本身的性质可分为_________、_________。 28、火力发电厂能量转换过程是_________ _________ _________ _________。 29、凝汽式火力发电厂三大主机是指_________、_________、_________。 30、核电厂的系统和设备有两大部分组成_________、_________。 31、海洋能主要有_________、_________、_________等。 32、输变电系统是电力系统的组成部分,包括_________、_________。 33、输电线路按电力线路的结构可分为_________、_________。 34、无汇流母线接线形式有_________、_________、_________。 35、保护接地按电源中性点接地方式不同可分为_________、_________、_________三种。

专升本《电气工程基础》-试卷-答案

专升本《电气工程基础》 一、(共75题,共150分) 1. 额定电压在10.5kV一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。(2分) A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定 .标准答案:A 2. 电流互感器的二次侧绕组不能()。(2分) A.开路 B.短路 C.无所谓 .标准答案:A 3. 双母线带旁路接线的优点不包括()。(2分) A.检修母线可以不停电 B.检修母联断路器可以不停电 C.检修出线断路器可以不停电 D.任意一段母线故障可以不停电 .标准答案:D 4. 冲击电流是指()。(2分) A.每次短路电流的最大短路电流有效值 B.每次短路电流的最大短路电流瞬时值 C.可能出现的最大短路电流有效值 D.可能出现的最大短路电流瞬时值 .标准答案:D 5. 在220kV电力系统中,并联静电电容器一般装设在变压器的()。(2分) A.低压侧 B.中压侧 C.高压侧 D.低压侧或中压侧 .标准答案:A 6. 铁磁谐振过电压的特点不包括()。(2分) A.铁芯未饱和时感抗大于容抗 B.产生谐振时出现“翻相”现象 C.谐振状态可能自保持 D.电感-电容效应 .标准答案:D 7. 测量用电流互感器二次侧电流额定值一般为()。(2分) A.2A B.3A C.4A D.5A .标准答案:D 8. 对降低供电网电能损耗的效果最差的是()。(2分) A.采用并联电容就地补偿 B.在向供电网供电的变电站内采用调相机补偿 C.改造供电网络,缩短供电路径 D.将供电网络的电压提高到接近上限运行 .标准答案:B 9. 在超高压或特高压系统中主要由内过电压决定系统的绝缘水平,请问主要是如下哪种电压决定?(2分) A.操作过电压 B.谐振过电压 C.工频过电压 D.由上述三种电压共同决定 .标准答案:A 10. 为了提高线路耐雷性能、降低雷击跳闸率、保证安全供电,下列防雷措施不正确的是()。(2分) A.架设避雷线 B.增加杆塔接地电阻 C.采用中性点经消弧线圈接地 D.安装线路避雷器 .标准答案:B 11. 启停速度最快的发电机组是()。(2分) A.凝汽式汽轮机组 B.水轮机组 C.供热式背压机组 D.燃气轮机组 .标准答案:B 12. 220kV网络中有A,B两台变压器,已知S NA =1.5S NB ,U kA %=U KB %,则变压器的电抗()。(2分) A.X A >X B B.X A =X B C.X A B D.无法确定 .标准答案:C 13. 若发电机母线上接有2台以上主变压器,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器在允许正常过负荷范围内应能输送剩余功率的()。(2分)A.60% B.70% C.80% D.90% .标准答案:B 14. 在(1)屏面布置图、(2)屏背面接线图、(3)端子排图中,安装接线图包括()。(2分)

2017年长沙理工大学 长沙理工 F0501电气工程基础 硕士研究生招生复试科目考试大纲

布丁考研网,在读学长提供高参考价值的复习资料 https://www.wendangku.net/doc/0912312379.html, 科目代码:F0501 科目名称:电气工程基础 一、考试要求 主要考察考生是否掌握电力系统的基本概念、基本理论和基本方法,包括电力系统稳态、暂态中的基本概念,潮流、短路、稳定性分析的基本计算方法;变电站中主要电力设备的基本原理、控制和操作过程;相关电气设备的绝缘概念,过电压及其防护;电力系统继电保护的基本原理和和基本方法。考查考生对电力专业相关知识的了解程度,及其利用专业知识分析解决实际工程问题的能力。 二、考试内容 1、电力系统分析 电力系统的电源、负荷与网络结构,同步发电机、变压器、输电线路与负荷的数学模型和运行特性,电力系统的接线与运行方式;电力系统稳态运行分析与计算,电力系统的有功功率与频率调整,电力系统的无功功率与电压调整;电力系统暂态过程,三相短路计算,不对称故障分析,电力系统的静态稳定性和暂态稳定性 2、发电厂电气主系统 发电厂变电所主要电气设备的作用原理,电气主接线及其运行与操作,厂用电源的引接与厂用电接线,导体的发热与电动力,电气设备的选择,配电装置的型式,断路器的控制与信号 3、高电压技术 电力系统的过电压及其防护,过电压保护设备与作用,电力系统与电气设备的绝缘,电介质的极化与绝缘老化 4、电力系统继电保护 对电力系统继电保护的基本要求,电流保护、距离保护、零序电流保护、差动保护的基本原理、保护范围和整定原则 三、题型 试卷满分为100分。其中,比例约为: 按考题类型分:填空选择题占20%,简答题占30%,计算分析题占50%; 按考题内容分:电力系统分析50%,电力系统继电保护占20%,发电厂电气主系统15%,高电压技术15%。 四、参考教材 《电气工程基础》.熊信银,张步涵. 华中科技大学出版社; 《电气工程基础》.王锡凡.西安交通大学出版社; 《电气工程基础》.陈慈萱.中国电力出版社等。

武汉大学电气工程基础习题课

1 某500kV 线路长为l m,求将电抗器接在该空载线路末端,和电抗器接在空载线路中点两种情况下沿线电压分布曲线(设2 λ β=)。 解: 1.当电抗器接于线路末端时:由于l λα=,2 λ β= 111 cos()cos() cos()22cos()cos()cos 22 x x x x U U U U l λλ αααβλλαβλ---===--&&&& 21 cos cos() U U l β αβ=-&& 末端电压2111 cos() cos 2cos()cos 2 U U U U l λ βλαβ-===-&&&& 2.当电抗器接于线路中点3时 由于中点(不包括电抗器)到末端的线路相当于空载线路的电压分布,这部分的入口电抗为 c c L L Z tg Z X tg X ββ= ?= 入口电抗:cos() 2sin(/2)2BK c L L c l l Z jZ ctg jX tg ctg jX l j Z ααββα==-=-=- l/2 因此由中点包括补偿电抗器,向线路末端看去的等效电抗为0,相当于开路。则前半段线路相当于末端没有接补偿装置的空载线路,线路长度为l/2,

其电压分布为: 11 cos cos cos cos 2 x x x U U U l αααβ==&&& 中点的电压为: 13cos U U β=&& 后半段线路的电压分布为: 1312 cos cos cos cos cos cos cos 2 x U x x x U U U l ααααβββ===&&&& 末端电压为: 21 21 cos U U β=&& 综上分析可得; 1 1231 21 2cos (/2)0cos 2 cos cos 2 1cos 1cos x x l l U x U x l U x l U U U U αβαβββ -?≤≤ ??=??≤≤??==&&&&&&& 2. 下图所示网络中,已知母线A 、B 、C 上的线电压均为115kV ,线路每公里正序电抗为x 1=0.4Ω/km ,可靠系数I rel K ==1.3,II rel K =1.15,III rel K =1.2,返回系数K re =0.85,电动机自启动系数K st =1.5,其它参数标于图中。保护1,2装设了三段式电流保护。试求: (1) 保护1的Ⅰ段的动作电流、动作时间和最小保护范围l min %; (2) 保护1的Ⅱ段的动作电流、动作时间和灵敏系数; (3) 保护1的Ⅲ段的动作电流、动作时间和灵敏系数。