文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进线柜、母联柜

进线柜、母联柜

进线柜、母联柜
进线柜、母联柜

求问?使用万用表进行所用变核相,同相序的电压差多少可以并列?使用万用表进行所用变核相,A-a,B-b,C-c电压在多少范围内可以并列?谢谢,所用电是380V的

1、定相需要定二部分,一是相序一致(都是正相序),二是相位相同;

2、由于需要并列的二个所变低压侧均有中性点直接接地,所以是可以使用万用表直接定相的;定相的方法如下:

先检查待并列的二台变压器是否在正常状态,可测量待并列的二台变压器三相间电压、线间电压是否正常、对称、电压值是否相同,如果二台变压器的二次输出电压不相同,则可以通过调整变压器的分接开关进行调节,使之二次电压相等或相近;

测量Uaa1=0V,Uab1=380V,Uac1=380V;

测量Uba1=380V,Ubb1=0V,Ubc1=380V;

测量Uca1=380V,Ucb1=380V,Ucc1=0V;

则说明二台变压器是能够并列的;不行再进行调整;

3、如果测量方法正确,除0V和380V外,是测量不出其他电压的,如果出现其它电压,则可通过上面说的调节变压器的分接开关进行二次电压调整就可以了;

4、上面说的情况是二台变压器是从一个电源供电的,如果二台所变是二个电源(不是一个供电系统),则可能出现其他电压,表明二台变压器不能并列。

(5)就是把二路供电的A.B.C.三相找出来.如;一路电的A相B相C相,和二路电的A相B相C相.对应接好.不管那路来电,A,B,C.都不会变,也就不会造成电机反转.

6、进线柜:主电源进线,装有主断路器

母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合

PT柜:安装计量装置及互感器

出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备

电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补偿

系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜,只需低压电流互感器

但电容器柜在高压系统很少用啊,高压电容器很难做

常见的是在低压侧做集中补偿

高压开关柜二次图识读讲解,电气人看图必备~

二次图内符号含义 学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号: 进线柜一次接线示意图 进线开关柜交流电流回路 1、计量回路

计量回路的作用主要是将小电流传至智能电度表中,用于电能的计算。检修或更换电度表时切记勿将电流互感器二次侧开路。 2、测量回路 测量回路主要是将小电流传至综保装置,用于电流的检测。后台显示的电流即取于此处。 3、线路保护回路 此图中故障录波的作用就是实时监控电流变化,在发生故障时为判断故障提供判断依据,提高故障处理速度。 4、母线保护回路

同样是监控电流变化,达到故障设定值作用于跳闸或告警。 5、零序保护回路 线路柜后面都可看到在电缆上装有零序电流互感器,作用就是监控零序电流,将信号传至小电流选线装置柜用于告警及故障查找,再传至综保装置用于告警或跳闸。 进线开关柜交流电压回路 1、电度计量 图中DFY也相当于一个接线端子,不过次接线端子上带有短接片,即可将电流互感器短路,也可将电压互感器开路。 进线开关柜开入开出原理图 1、综保装置外部开入开出接线图

此图中QA为柜内控母小空开,QF、S8、S9、S均为断路器内部触点,S8为试验位置触点,S9为工作位置触点,在试验位置时S8闭合,离开实验位置时S8断开,到达工作位置时S9闭合,离开后S9断开。S为断路器储能触点,储能成功闭合,未储能断开。QK为开关柜上远方/就地转换开关,JD为接地刀触点,接地刀合上就闭合,接地刀拉开为断开。6LP为开关柜上置检修状态压板。 2、综保装置内部开入开出接线图

图中KKJ为合后位置继电器,可以用于区分是正常分闸还是故障分闸。TWJ为跳位继电器,用于综保上跳位指示。HWJ为合位继电器,用于综保上合位指示。 进线开关柜控制原理图 上图为开关柜的控制原理图,看懂此图也就知道了我们的开关柜是怎么控制的,都经过哪些设备控制分合的。 QA为控制小母线空开,In为综保装置,KK为合分闸转换开关,HC为合闸线圈,TQ为分闸

10kV开关柜二次回路的分析

10kV开关柜专题--10kV出线柜二次接线的分析 本章主要针对常用的GZS1开关柜、XGN开关柜,对开关柜二次接线 进行分析。 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装 的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式, 从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,

下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。 图8-1-1 2.1继电器室

继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置;

10KV进线柜基本介绍及原理讲解

10KV进线柜基本介绍及原理讲解 一、10KV进线柜基本介绍 1、柜内常用一次电器元件: 电流互感器CT 、电压互感器PT 、开关柜接地开关、避雷器(阻容吸收器)、隔离开关、高压断路器、高压接触器、高压熔断器、变压器、高压带电显示器、绝缘件、主母线和分支母线高压电抗器、负荷开关 2.柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备):电流表、电压表、一多表、Mach 表、熔断器、空气开关、转换开关、信号灯、按钮、微机综合保护装置等。 图1 进线柜一次原理图 二、10KV进线柜原理讲解 1、测量与保护回路 高压柜内有两组电流互感器和一组电压互感器用于电流与电压的测量和保护装置的动作配合。 10KV进线柜的主保护为差动保护,所用保护装置为T87差动继电器,后备保护有速断、过流保护,所用保护装置为S40型微机保护装置。

图2 测量与保护回路 2、储能回路 在二次回路储能空开闭合之后,通过储能检测回路给S40信号,未储能,则储能电机开始储能,在完成储能之后S41常开触点闭合,储能指示灯WD亮,同时储能电机回路S21、S22断开,若储能电机已完成储能则S42断开,S41闭合, 储能电机回路S21、S22断开。

图3 储能回路 3、二次回路 高压柜二次回路主要控制主回路断路器通断及与母联和另一端进线柜的配合。 (1)合闸过程: 二次回路空气开关QF1闭合,转换开关SA置于3-4就地位,按下SB1按钮,S40综保A7、A8闭合, S12常开触点闭合,同时HQ线圈得电,使S12常开触点自锁,防止断路器抖动跳开。X01/6-X01/21断路器常开触点闭合,合闸指示灯HD亮,工作位置指示节点闭合。转换开关置于1-2远方位。 (2)跳闸过程: 转换开关置于3-4就地位,按下SB2按钮,断路器跳闸回路DL常开触点闭合,TQ线圈得电,X01/11-X01/24DL常闭触点保持跳闸监视回路工作,跳闸指示灯LD亮。 (3)故障状态跳闸 在系统出现故障时,主保护T87中A13-A14常开触点闭合,差动保护起动, 执行断路器跳闸过程。经一定延时之后,同时对段自投允许常开触点S40综保

10KV开关柜二次接线原理

10KV开关柜二次接线原理 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

图8-1-1 2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在 运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位

开关柜二次原理图说明

一、二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路 二次回路在词典中的解释:在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 二、二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 三、二次回路的分类 1、按电源性质分 交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。 直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。 2、按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。 四、二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(二次回路又称背面接线图、盘面布置图)。 1、看图 A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二

直流开关柜(大全)原理图读图手册-

地铁直流开关柜(大全)原理图读图手册

目录 1.图纸命名原则 (2) 1.1 图纸命名 (2) 1.2 版本号 (2) 2.开关柜的类型 (2) 3.常用元器件图例符号 (3) 3.1 线型 (3) 3.2 标注 (3) 3.3 常用元器件图例符号 (3) 4.常用元器件命名规则 (4) 4.1 元件命名举例 (7) 4.2 元器件命名中第一位 (7) 4.3 元器件命名中第二、三位符号 (9) 4.4 元器件命名中第四位符号 (9) 4.5 元器件命名中第五位符号 (9) 5.端子排的命名原则 (9) 6.图纸名称中英文对照表 (10)

直流开关柜原理图读图手册 1. 图纸命名原则 所有正式图纸和文档都需有唯一的图号和版本号。文件的图号命名采用DS加六位数字表示,版本号采用大写字母加两位数字的表示方法。命名规则如下: 1.1 图纸命名 含义:流水号 含义:特殊代码 1.2 版本号 任一文件的初始版本号均为A00,若有更改,文件再次发放时,版本号相应升级。若只是很小的改动,版本号可在后面的数字上改动,如A01,A02等,若有大改动,则需更改前面的字母,如B00,C00等。 2. 开关柜的类型 开关柜按其功能分类,主要有7种柜型 A》进线柜代号:INCOMING B》馈线柜代号:FEEDER C》备用柜代号:FEEDER_SP D》负极柜代号:NEGEATIVE E》端子柜代号:INTERFACE F》钢轨电位限制装置代号:NPMPD G》静调电源柜代号:SAPD

3. 常用元器件图例符号 3.1 线型 a. 细实线:表示二次元器件之间的连接线及元器件的内部接线 b. 细点线框:表示同一元器件内 c. 粗实线:表示一次回路电气元器件及连结线 d. 粗点画线框:表示非本柜内的元器件 3.2 标注 a. 图纸上方标注栏的文字是用来说明其垂直区域内回路的功能 b. 图纸中不同页间的连接方式见下面图例: X/YY/ZZ 引自第X页第YY列标垂直区域流水号为ZZ X/YY/ZZ 至第X页第YY列标垂直区域流水号为ZZ 3.3 常用元器件图例符号 按钮、指示灯类 普通按钮带灯按钮 状态指示灯断路器、隔离开关分合位指示灯 蜂鸣器计数器 直流开关柜原理图读图手册

第二册--进线柜保护装置图-已翻译

1.进线柜保护测控装置图 Inlet-Line Cabinet Protection and Control Device Drawing 2.安装示意图 Installation Schematic 3.序号 Serial number 4.标号 Labeling 5.名称 Name 6.型号规格 Type and Specification 7.数量 Quantity 8.备注 Remarks 9.站用变保护测控装置 Station Transformer Protection and Control Device 10.远方就地转换开关 remote local switch at distant places 11.断路器控制开关 Circuit Breaker Control Switch 12.复归按钮 Reset Button 13.五防锁 Five-Prevention Lock 14.红色连接片 Red Continuous Splicing 15.黄色连接片 Yellow Continuous Splicing 16.西门子直流空开 Siemens DC Air Switch 17.西门子交流空开 Siemens AC Air Switch 18.LW12-16XZDH02-2B4 带标签框 LW12-16XZDH02-2B4 Label frame 19.001为内部编码 001 inner coding 20.试验联片 Test connecting piece 21.普通联片 conventional connecting piece 22.4联片 4 connecting piece

相关文档