文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地装置安装

接地装置安装

接地装置安装
接地装置安装

接地装置安装

施工准备

技术准备

(1)充分熟悉相关图纸及设计要求;

(2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料;

(3)编制技术交底。

材料要求

(1)品种规格

1)镀锌钢材(角钢、钢管、扁钢、圆钢等);

2)铜材(铜管、铜排等);

3)辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。

(2)质量要求

镀锌钢材应根据设计要求选用冷镀锌或热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。

主要机具

(1)施工工具:钢卷尺、铁锹、铁镐、大锤、夯桶、电焊机、电焊工具等。

(2)测量工具:ZC-8接地摇表。

作业条件

(1)按设计位置清理好场地。

(2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

(3)桩筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

施工工艺

(1)人工接地极安装

1)根据设计要求的数量,材料规格进行加工,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形。遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm ×40mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。

2)根据设计图纸要求,对接地装置(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。

3)沟挖好后应立即安装接地极和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地极放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一个扶接地极,一人用大锤敲打地体顶部。为防止将角钢或钢管打劈,可加一护管帽,套入接地钢管顶端。若采用角钢,可其顶部焊接约100mm的一段角钢。使用手锤敲打接地极时应平稳,锤击接地极正中,不得打偏,应与地保持垂直,当接地体顶端距地600mm时停止打入。

4)接地扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置在沟内,依次将扁钢与接地极用电焊(气焊)焊接,因为扁钢侧放时散流电阻较小,所以扁钢

应侧放,不可平放。扁钢与钢管连接的位置距接地极最高点约100mm,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青漆作防腐处理。将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。

5)接地极连接完毕,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后,方可进行回填,分层夯实。最后将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。

6)若建筑物内连大型变配电站,设计要求采用铜材施工时,可参阅以钢管与扁钢施工方法。需要指出的是此种接地极(网)一般敷设较深,且铜材散热较快,所以在进行焊接时可采用气焊进行加热而使用电焊进行焊接,可达到满意效果。

(2)自然基础接地体安装

1)利用无防水底板钢筋或深基础作接地极:按设计图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底部与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

2)利用柱形桩基及平台钢筋做好接地极,按设计图纸尺寸位置要求,找好柱基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)搭接焊好。并在室外地面800mm以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

(3)接地模块安装

使用接地模块时,埋设应尽量选择适合的土层进行,预先开挖0.8~1.0m的土坑(平埋),不应倾斜设置,底部尽量平整,使埋设好的接地块受力均匀,保持与原土层接触良好。接地模块应垂直或水平设置,用连接线使连接头与接地网连接,用螺栓连接后热焊或热熔接,焊接完成以后应去除焊渣等,再用防腐沥青或防锈漆进行焊接表面的防腐处理,回填需要分层夯实,保证土壤的密实和接地模块与土壤的接触紧密,底部回填0.4~0.5m后,应适量加水,保证土壤的湿润,使接地模块充分吸湿。使用降阻剂时,为了防腐,包裹厚度应在30mm以上。

(4)接地干线安装

1)室外接地干线敷设:首先将接地干线调直、侧立、打眼、煨弯,并将断接卡子及接地端子装好。然后根据设计要求的尺寸位置挖沟,挖好后将扁钢放平埋入。回填土应压实但不需打夯,接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便连接引下线。

2)室内接地干线明敷设:首先根据设计要求尺寸位置预留出接地线孔,然后埋设支持件。也可采用M10镀锌膨胀螺栓生根固定。再将接地扁钢沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁钢固定,接地干线连接处应焊牢固。末端预留或连接应符合设计要求。

质量标准

主控项目

(1)材料的质量符合设计要求。

(2)地装置的接地电阻值必须符合设计要求。检查方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。

(3)人工接地装置或利用建筑基础钢筋的接地装置必须在地面上按设计要求位置设测试点。

(4)防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋设深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上铺设卵石或沥青地面。

(5)接地模块顶部埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。

(6)接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。

一般项目

(1)接地装置位置正确,连接牢固,接地装置埋设深度距地面不小

于0.6m。隐蔽工程记录齐全准确。检查方法:检查隐蔽工程记录。

(2)角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。

(3)接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度扁钢≥2b;圆钢≥6D;圆钢与扁钢或扁铜≥6D;

注:b为扁钢或扁铜宽度;D为圆钢直径。

(4)扁钢或扁铜搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双面。检查方法:尺量检查和观察检查。

(5)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两侧施悍。

(6)除埋设在混凝土中的焊接头外,应有防腐措施。

(7)接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联在焊接成一个环路,干线的材质与接地模块接点的材质应相同,钢制的采用热镀锌扁钢,引出线不少于两处。

成品保护

(1)其他工种在挖土方时,注意不要损坏接地装置。

(2)安装接地装置时,不得破坏防水和外墙装修。

(3)不得随意移动已绑好的结构钢筋。

安全环境保护措施

(1)从事安装电工、焊工作业人员,必须经过有关部门的安全技术培训,并经考试合格,取得特殊工种证件后方可上岗作业。

(2)移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线必须使用三芯软橡胶电缆,三相电源线必须使用四芯软橡胶电缆;接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。

(3)进行电焊作业时,电焊机应使用专用闸箱,并安装漏电保护器。

(4)电、气焊作业前应清理易燃易爆物品,设专人监护及配备相应灭火器具。雨雪天气,禁止在室外进行电焊作业。

(5)电气焊作业时应采取相应防护措施,避免弧光伤害。

(6)油漆作业结束后,应及时回收油漆包装材料。

(7)焊接作业后应及时将焊条头回收,不得随便丢弃,防止环境污染。

质量记录

(1)镀锌钢材、铜材、接地模块等材质证明及产品出厂合格证。

(2)防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。

(3)设计变更洽商记录、竣工图。

(4)防雷接地分项工程质量检验评定记录。

(5)接地电阻测试记录。

接地线的安装要求

采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。 保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。 保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。埋接地体时,周围的土壤要撒上一定量的盐,然后浇上水以保证能有良好的导电性。另外保用中每年要测一次接地电阻,以防接地电阻过大而失效。 一、接地电阻的要求:1、电阻要小于4。接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和 ZC-29型两种。二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。方案二:埋紫铜板1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板 (1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。

接地安装规范

接地装置安装 4.1.1 主控项目应符合下列规定: 1 利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体和为接地需要而专门埋设的人工接地体,应在地面以上按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。 2 接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。 3 在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处3m范围内,应采用防止跨步电压对人员造成伤害的下列一种或多种方法如下: 1)铺设使地面电阻率不小于50kΩ·m的5cm厚的沥青层或15cm厚的砾石层。 2)设立阻止人员进入的护栏或警示牌。 3)将接地体敷设成水平网格。 4 当工程设计文件对第一类防雷建筑物接地装置设计为独立接地时,独立接地体与建筑物基础地网及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第4.2.1条的规定。 4.1.2 一般项目应符合下列规定: 1当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.5m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的长度宜为2.5m,人工垂直接地体之间的间距不宜小于5m。人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。 2 可采取下列方法降低接地电阻:

1)将垂直接地体深埋到低电阻率的土壤中或扩大接地体与土壤的接触面积。 2)置换成低电阻率的土壤。 3)采用降阻剂或新型接地材料。 4)在永冻土地区和采用深孔(井)技术的降阻方法,应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006中第3.2.10条~第3.2.12条的规定。 5)采用多根导体外引,外引长度不应大于现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第5.4.6条的规定。 3当接地装置仅用于防雷保护,且当地土壤电阻率较高,难以达到设计要求的接地电阻值时,可采用现行国家标准《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T21714.3-2008中第5.4.2条的规定。 4接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。钢材、铜材的焊接应符合下列规定:1)导体为钢材时,焊接时的搭接长度及焊接方法要求应符合表4.1.2的规定。 表4.1.2 防雷装置钢材焊接时的搭线长度及焊接方法 2)导体为铜材与铜材或铜材与钢材时,连接工艺应采用放热焊接,熔接

基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

接地装置安装工艺标准

接地装置安装工艺标准 1 适用范围 本工艺适用于建筑物的防雷接地体及接地干线安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1主材:钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应采用热镀锌。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材:有镀锌铅丝、螺栓、垫圈、支架,电焊条、氧气、乙炔、预埋铁件、塑料管、油漆(红与白)、防腐漆、银粉、黑色油漆等。 2.2 主要机具: 电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具、手锤、钢锯、压力案、铁锹、铁镐、大锤、桶,线坠、卷尺、紧线器等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件:按设计位置清理好场地;基础底板筋与柱筋连接处已绑扎完;桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎好。 2.3.2 接地干线作业条件:支架安装完;保护管已预埋;土建抹灰完毕。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1人工接地体安装:接地体加工→挖沟→安装接地体→接地体间的扁钢敷设→核验接地体。 3.1.2自然基础接地体安装:基础或工程桩及承台自然接地体→接地体钢筋连接及色标→核验接地体。 3.1.3 接地干线安装: 1) 室外接地干线敷设:接地干线制作→挖沟、埋设。 2) 室内明敷:预留孔与埋设支持件→支持件固定→接地干线安装。 3.2 人工接地体安装 3.2.1 接地体加工:根据设计要求的数量、材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管了歪斜,也可加工成扁尖形,遇土质很硬时,可加工工成锥形。如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m, 角钢的一端应加工成尖头形状。 3.2.2 挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m、宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。

接地装置安装施工方案

————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124° 31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在~ 之间。光伏发电场地理位置示意图见图。 项目地 图项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下期为 30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号)

4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)() 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务

接地装置安装作业指导书

接地装置安装作业指导书 一、接地装置施工工艺流程图

二、各工序施工方法及 要求 1、施工准备 (1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉接地装置安装有关图纸资料,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。 (2)人员准备:成立接地装置安装小组,每一小组由6 人组

成,技术员、质检员各1名,熟练技工4人,辅工若干。 (3)工器具准备: (4)施工现场清理:清理施工现场建筑杂物,平整好施工机械(打桩机)布置场地。 2、放样 施工时,按设计图用皮尺放出接地网路线和接地体位置的石灰线,由于与电气安装交叉施工以及天气下雨等因素影响,石灰线保护较困难,因而放样一段及时开挖一段。3、挖接地沟沿放样石灰线人工开挖0.7~0.8米深,0.5米宽的接地沟,垂直接地体处稍大一些。沟底如有石块、碎砖、垃圾等应清除掉。房屋周围接地沟开挖应与土建配合,尽量利用土建基础开挖,并在回填土前将接地装置敷设好,以节省工作量。 4、垂直接地体敷设 接地沟开挖好后,应及时敷设垂直接地体和水平接地体,相隔时间过长会有土方倒塌,造成重复工作量。

垂直接地体人工用大锤打入地下,一人扶垂直接地体,另一人抡大锤打,接地体要扶正,大于一段后变不需人扶。大锤的锤把要结实无劈裂,楔得牢固。在土质坚硬的施工现场,人力打接地体很难,甚至难以进行,这时就要用钻机钻孔,再大于接地体,适当灌水使接地体与土壤密切接触。 5、水平接地体敷设 垂直接地体打好以后,就可沿沟敷设水平接地体,水平接地体为扁钢时,要将其立放,这样其散流电阻较小。扁钢与垂直接地体连接用焊接,垂直接地体为钢管时,先在钢管头部焊一个卡子,然后将扁钢与卡子两端焊接起来。或者直接将扁钢弯成弧形与垂直接地体焊接, 水平接地体的连接采用搭接焊,其焊接长度必须为扁钢宽度的二倍,至少三个棱边焊接。为圆钢直径的六倍。 接地线过公路及其它可能使接地线遭受机械损伤之处,均应用钢管或角钢加以保护。 接地检查井内接地线的连接用螺栓连接,连接部分应镀锡。 室内接地线敷设有明敷及暗敷两种。明敷常敷设与墙上,部分敷设在母线构架和电缆沟电缆支架上。暗敷的常常埋设于混凝土地坪里或建筑物中。接地线明敷前,接地线要平直、校正,接地线沿墙敷设应分段固定,固定的方法是载流墙上埋设支持件,接地线不得有明显的起伏或弯曲,扁钢与支持件用焊接固定。接地线穿过墙壁或楼板时,应预留孔洞或穿管保护。当经过建筑物伸缩缝时要做成弧形,并在伸缩缝两侧支持固定。 6、接地沟回填 垂直接地体及水平接地体敷设完毕,经监理检查验收质量合格后即可开始接地沟的回填。回填土用粘土或泥土,回填土中的石块、建筑材料及垃圾要清除干净并夯实。

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范.doc

电气装置安装工程接地装置施工及 验收规范 中华人民共和国国家标准 CB 50169-92 条文说明 前言 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单 位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施 工及验收规范GB50169-92,经中华人民共和 国建设部1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单 位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文 规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、 规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装

工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。 本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。 目录 第一章总则 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第二节接地装置的选择 第三节接地装置的敷设 第四节接地体(线)的连接 第五节避雷针(线、带、网)的接地 第六节携带式和移动式电气设备的接地 第三章工程交接验收 第一章总则

第1.0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量 而制订。 第1.0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。 其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按 相应的施工及验收规范执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。 第1.0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行 的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和 提高工程质量。 第二章电气装置的接地

接地装置与接零装置的安全要求

接地装置与接零装置的安全要求 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

接地装置与接零装置的安全要求 保护接地与保护接零是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施,其应用十分广泛。保护接地装置与保护接零装置可靠而良好的运行,对保障人身安全有十分重要的意义。因此对接地装置与接零装置有下述的安全要求。 (1)导电的连续性 导电的连续性是要求接地或接零装置必须保证电气设备至接地体之间或电气设备至变压器低压中性点之间导电的连续性,不得有脱离现象。采用建筑物的钢结构、行车钢轨、工业管道、电缆金属外皮等自然导体做接地线时,在其伸缩缝或接头处应另加跨越接线,以保证连续可靠。自然接地体与人工接地体之间必须连结可靠,并保证良好的接触。 (2)连接可靠 接地装置之间一般连接时均采用焊接。扁钢的搭焊长度为宽度的2倍,且至少在三个棱边进行焊接;圆钢搭焊长度为直径的6倍。若不能采用焊接时,可采用螺栓和卡箍连接,但必须保证有良好的接触,在有振动的地方,应采取防松动的措施。 (3)足够的机械强度 为了保证有足够的机械强度,并考虑到防腐蚀的要求,钢接零线、接地线和接地体最小尺寸和铜、铝接零线及接地线的最小尺寸都有严格的规定,一般宜采用钢接地线或接零线,有困难时可采用铜、铝接地线或接零线。地下不得采用裸铝导体作接地或接零的导线。对于便携式设备,因其工作地点不固定,因此其接地线或接零线应采用0.75~1.5mm2的多股铜芯软线为宜。 第 2 页共 5 页

(4)有足够的导电性和热稳定性 采用保护接零时,为了能达到促使保护装置迅速动作的单相短路电流,零线应有足够的导电能力。在不利用自然导体作零线的情况下,保护接零的零线截面不宜低于相线的1/2。对于大接地短路电流系统的接地装置,应校核发生单相接地短路时的热稳定性,即校核其是否足以承受单相接地短路电流释放的大量热能的考验。 (5)防止机械损伤 接地线或接零线应尽量安装在人不易接触到的地方,以免意外损坏;但是又必须安装在明显处,以便检查维护。接地线或接零线穿过墙壁时,应敷设在明孔、管道或其他保护管中,与建筑物伸缩缝交叉时,应弯成弧状或增设补偿装置;当与铁路交叉时,应加钢管或角钢保护或略加弯曲并向上拱起,以便在振动时有伸缩的余地,避免断裂。 (6)防腐蚀 为防止腐蚀,钢制接地装置最好采用镀锌元件制成,焊接处涂以沥青油防腐。明设的接地线或接零线可涂以防锈漆。在有强烈腐蚀性土壤中,接地体应采用镀铜或镀锌元个制成,并适当增大其截面积。当采用化学方法处理土壤时,应注意控制其对接地体的腐蚀性。 (7)地下安装距离 接地体与建筑物的距离不应小于1.5m,与独立避雷针的接地体之间的距离不应小于3m。 (8)接地支线不得串联 为了提高接地的可靠性,电气设备的接地支线或接零支线应单独与接地干线或接零干线或接地体相连,而不应串联连接。接地干线或接零干线应有两处同接地体直接相连,以提高可靠性。 第 3 页共 5 页

接地装置安装工程施工工艺标准

接地装置安装工程施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。 2 引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3 施工准备 3.1 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 3.2 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应采用热镀锌材料,规格应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 3.3 镀锌铁丝、螺栓、平垫圈、弹簧垫圈等辅料均应为热镀锌制品。 3.4 电焊条、防锈漆等均应有产品合格证。 3.5 当设计采用新型接地模块时,供货商应提供试验报告、产品合格证及有关技术说明。 3.6 按设计位置清理好场地。 3.7 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 3.8 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 3.9 主要机具:常用电工工具、钢锯、锯条、铁锹、铁镐、大锤、夯桶、电焊机、电焊工具等。 4 操作工艺 4.1 人工接地装置安装: 4.1.1 工艺流程: 接地极(体)加工(接地模块制备)→测量弹线定位→挖沟→安装接地极(体)→接地干线敷设、连接→防腐处理→检测验收→回填土 4.1.2 人工接地极(体)安装符合以下规定: 4.1.2.1 人工接地极(体)的最小尺寸应符合下表2要求: 4.1.2.2 接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 4.1.2.3 垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 4.1.2.4 接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4.1.2.5 当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道下深度小于1m时,应采取均压带做法或在其上方敷设50-90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 4.1.2.6 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 4.1.2.7 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)

中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169—92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项国家标准的通知 建标〔1992〕911号 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由能源部会同有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项标准,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92为强制性国家标准,自一九九三年七月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》中第三篇旋转电机篇、第四篇盘、柜及二次回路结线篇、第五篇蓄电池篇、第十一篇电缆线路篇及第十五篇接地装置篇同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九二年十二月十六日修订说明 本规范是根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分三章和二个附录。这次修订的主要内容有:增加新型设备的接地规定,接地干线涂色标志采用IEC标准同国标一致,对接地装置施工防腐问题、焊接质量要求作了修订,对土壤腐蚀性分级定量和化学降阻剂使用上作了规定。 本规范执行过程中,如发现有欠妥之处,请将意见和有关资料直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码102401),以便今后修订时参考。 能源部 1990年12月目录 第一章总则 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第二节接地装置的选择 第三节接地装置的敷设 第四节接地体(线)的连接

防雷接地及接地装置施工工艺)

1.1.1 防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 1.1.1.2 焊接要求 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1) 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不 防雷接地焊接要求: ① 双面焊,焊接长度大于6D 。 ② 焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5)扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6)每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 1.1.1.3接地装置 1人工接地体 1)应选用角钢或圆钢,长度不小于2.5m,相互之间间距不应小于5m,其顶部应做成尖角; 2)埋设时应挖深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上宽下窄,打桩时,应采取措施,防止接地角钢或圆钢打劈。接地体应垂直设置,不得打偏,其顶部离地高度为600mm; 3)接地体之间用镀锌扁钢焊接连接,扁钢应侧放,与接地体连接的位置距接地体顶部100mm,焊接达到上条要求,并留有足够长的连接长度; 4)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,遇有垃圾灰渣等时,应

GB501692006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

1 总则 1.0.1 为保证接地装置安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 接地装置的安装应由工程施工单位按已批准的设计要求施工,工程建设管理单位和监理单位应有专人负责监督。 1.0.4 接地装置施工采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。 1.0.5 施工中的安全技术措施应符合本规范和现行有关安全标准的规定。 word 资料

1.0.6 接地装置的安装应配合建筑工程的施工;隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位作好中间检查及验收记录。 1.0.7 各种电气装置与主接地网的连接必须可靠,接地装置的焊接质量应符合本规范第3.4.2条的规定,接地电阻应符合设计规定,扩建接地网与原接地网应为多点连接。 1.0.8 接地装置验收测试应在土建完工后尽快安排进行;对高土壤电阻率地区的接地装置,在接地电阻难以满足要求时,应由设计确定采取相应措施,验收合格后方可投入运行。 1.0.9 接地装置的施工及验收,除应按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规的规定。 2 术语和定义 word 资料

2.0.1接地体(极)grounding conductor 埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(极)。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 2.0.2自然接地体natural earthing electrode 可利用作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等,称为自然接地体。 2.0.3接地线grounding conductor 电力设备、杆塔的接地螺栓与接地体或零线连接用的在正常情况下不载流的金属导体,称为接地线。 2.0.4接地装置grounding connection 接地体和接地线的总和,称为接地装置。 2.0.5接地grounded 将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地。 word 资料

接地装置安装

接地装置安装 2020-06-19 24.1 一般规定 24.1.1接地装置安装工程应按已批准的设计进行施工。 24.1.2 接地装置安装应按以下程序进行: 1 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2 人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3 接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接; 4 装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 24.1.3接地装置宜采用钢材。接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,大中型发电厂、110kV及以上变电所或腐蚀性较强场所的接地装置应采用热镀锌钢材,或适当加大面积。 24.1.4在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地线。 24.1.5 利用化学方法降低土壤电阻率时,采用的降阻剂应符合下列要求: 1 材料的选择应符合设计要求。 2 使用的材料必须符合国家现行技术标准,并有合格证件。 3 严格按照生产厂家使用说明书规定的操作工艺施工。

24.1.6 锤击接地体时,应严格控制接地体的垂直度,使其与地面保持垂直,以防止接地体与土之间产生缝隙,增加接地电阻,而影响接地体的散流效果。 24.1.7埋置深度。打入深度以接地体顶端面距自然地面的距离,应符合设计要求,当无具体规定时,不宜小于600mm,垂直接地体埋置深度以2500mm左右为宜。防止接地体受机械损伤及受到腐蚀。24.1.8接地体植入接地体沟时,两垂直接地体之间的间距不宜小于接地体长度的2倍。接地体通常不小于两根,相互间的距离以2500~3000mm为宜。 24.1.9在多岩石地区,接地体可以水平敷设,埋设深度通常不小于600mm。在地下的接地体严禁涂刷防腐涂料。 24.2 施工准备 24.2.1技术准备 1 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 2 按施工图设计接地装置的位置进行放线、确定线路,经复核符合设计要求。 3 接地装置安装前,应现场复核接地干线支架安装和保护套管的预埋情况,经验收符合设计要求。 24.2.2 材料准备 钢材(扁钢、角钢、圆钢、钢管等)、铅丝、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓等)和支架、电焊条、油性涂料等。 24.2.3施工机具

16.接地装置安装

16.1 总则 16.1.1 适用范围 本章适用于一般工业与民用建筑防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。 16.1.2 编制参考标准及规范 (1)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (2)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》; (3)《建筑安装工程施工图集》。 16.2 术语、符号 接地装置:是指将雷电流或设备漏电电流导入大地的装置,一般由接地线和接地体组成。 16.3 基本规定 (1)接地装置的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地极应垂直配置。 (2)垂直接地极长度不应小于2.5m,其相互之间的间距如设计无要求,一般不小于5m。 (3)接地装置埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,遇在垃圾灰渣等处埋设接地装置时,应 换土并分层夯实。 (4)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面0.2m 处敷设50~90mm 厚的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。通过人行通道的接地装置埋深大于3m 时,可不设沥青层。 (5)接地干线的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 (6)明敷设接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿。 (7)接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋设好)。 (8)接地干线距地面应不小于200mm,距墙面应不小于10mm,支持件应采用40mm× 40mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,人孔宽度与深度各为50mm,总长度为70mm,支持件 间的水平直线距离一般为lm,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。 (9)明敷设接地干线敷设应平直,水平度与垂直度允许偏差2/1000,但全长不超过 10mm。 (10)转弯处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2 倍。 (11)全部人工接地装置接地干线支持件等金属钢材一律镀锌,铜材应做涮锡处理。 16.4 施工准备 16.4.1 技术准备 (1)充分熟悉相关图纸及设计要求; (2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; (3)编制技术交底。 16.4.2 材料要求 (1)品种规格 1)镀锌钢材(角钢、钢管、扁钢圆钢等); 2)铜材(铜管、铜排等); 3)辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 (2)质量要求 镀锌钢材应根据设计要求选用冷镀锌或热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 16.4.3 主要机具 (1)施工工具:钢卷尺、铁锹、铁镐、大锤、夯桶、电焊机、电焊工具等。 (2)测量工具:ZC-8 型接地摇表。 16.4.4 作业条件

接地装置安装施工方案

接地装置安装施工方案 The latest revision on November 22, 2020

接地装置安装 施 工 方 案 XX工程公司 年月日 一、工程内容及工程量 本作业为电厂新建工程(2*600MW机组)#1机组全厂接地装置安装工程。其中包括#1机汽机房的避雷针及引下线和接地;#1机汽机房的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;#1机主厂房A列外变压器场地的接地干线,电气设备和钢结构接地;#1炉锅炉房及炉本体的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地; #1炉引风机间的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;#1炉除尘器本体的

接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;#1炉灰渣仓的接地干线,电气设 备、管道和钢结构接地;干灰库引下线和接。电气设备、管道和钢结构的接地。 二、编制依据与相关文件 2.1《电力建设施工及验收技术规范》 2.2《火电施工质量检验及评定标准》 2.3《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5接地相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2006年08月15日,完工为2008年02月01日。 #1汽机厂房接地 #1A列外变压器场地接地 #1锅炉接地 #1炉引风机接地 #1炉灰渣仓接地 干灰库接地 以上具体工期还要根据现场土建施工的具体情况而更改。 3.2劳动力安排 班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——2人,电工——6人, 力工——4人。 3.3作业机械、工具、仪器、仪表的要求: 无齿锯1台角向砂轮2把 台钻1台电工工具4套 卷尺4把大锤2把 手锤3把板车(8T)1台 四、作业的准备工作及条件 4.1作业人员的资质要求: 4.2作业机械、工具、仪器、仪表要求:

接地装置安装

课程:农网配电专业操作技能培训地点:授课老师:教案制定: 培训日期班级农网配电营业工2 班、11班、6班 专业 (工种) 农网配电营业工 培训课题接地装置及接地电阻 培训目标了解接地装置的组成及影响接地电阻的因素 重点难点接地装置的组成要求;影响接地电阻的因素及降阻的措施 培训方法 其他记载 【教学内容】接地装置及接地电阻 一、接地装置 接地体是埋入地中与土壤作良好接触的金属导体,也称为接地极。连接于接地体与电气设备之间的金属导体,称接地线或接地引下线。电气设备的接地引下线和埋入地中的金属接地体的总和称为接地装置。 1.接地极 接地极是接地电流流向土壤的流散件,接地极的金属导体可分为以下两种: (1)自然接地体。自然接地体是利用已有的与大地有良好接触的金属体作为接地电流的流散件。如埋设在地下的金属管道、建筑物地下基础部分的金属构件和金属桩、直接埋在土壤中的电缆金属外皮(铝皮除外)等。为了节省钢材和施工费用、降低接地电阻、等化地面和设备间的电位,有条件的情况下尽量采用自然接地体。但流有易燃易爆危险气体、液体的金属管道不能做接地体,爆炸危险场所的电力设备的接地装置,按专门规程规定执行,发电厂和变电站的接地必须有人工接地体。利用自来水管或电缆的铅包作自然接地体时,应征得有关部门的同意,以便相互配合和检修。 (2)人工接地体。人工接地体是指按照施工要求专门埋设的金属体,可以是扁钢、钢管、圆钢或角钢。人工接地体可以是水平敷设也可以垂直敷设,钢管或角钢一般是垂直打入地下,圆钢、扁钢一般水平埋入地下。根据电压等级的要求和土壤电阻率的不同,接地体的形式也是多种多样的,一般有以下几种: 1)放射形接地体:采用一至数条接地带敷设在接地槽中,一般应用土壤电阻率较小的地区和电压等级较低的线路。

接地装置施工及验收规范

接地装置施工及验收规范 试题:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 一、填空题: 1.垂直接地体的间距不宜小于其长度的(2)倍。当无设计规定时不宜小于(5)米。 2.埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为(接地体或接地极),它分(水平)、(垂直)两种形式。 3.中性点直接接地的低压电力网中,电器设备外壳与保护零线连接称为(保护接零)或保护接地。 4.人工接地网外缘应(闭合),外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半。 5.除临时接地装置外,接地装置应采用(热镀锌钢材),水平敷设的可采用(圆钢)和(扁钢),垂直敷设的可采用(角钢)和(钢管)。 6.当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过(零序电流互感器)接地。 7.接地体(线)的焊接应采用搭接焊,扁钢接地线的搭接长度为其宽度的(2倍),且至少三个棱边焊接。 8.采用钢绞线、铜绞线等作接地引下线时,宜采用(压接端子)与接地体连接。 9.电缆桥架连接部位宜采用两端压接镀锡鼻子的铜绞线跨接,跨接线最小截面积不小于(4)mm2。 10.建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,应在各引下线距地面1.5-1.8m处设置(断线卡),且应加保护措施。

11.携带式电器设备应用专用芯线接地,(零线和接地线)应分别与接地装置相连接。 二、选择题: 1.在干燥场所,交流额定电压为(C)及以下的电器设备的外壳可不接地或接零。 A、440V B、220V C、127V 2.直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接,当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于(A)。 A、1米 B、1.5米 C、2米 3.在交流回路中,在地下敷设的扁钢接地体最小截面积为(A)。 A、100mm2 B、150mm2 C、200mm2 4.接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于(A)米。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接连接部位外侧(C)毫米范围内应做防腐处理;在做防腐处理前,表面必须除锈并去除焊接处残留的焊药。 A、0.6 B、0.8 C、100 D、200 5.每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,(A)在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。 A、严禁 B、可以 C、不宜 6.接地体敷设完成后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。室外接地回填宜有(A)毫米高度的防沉层。在山区石质地段或电阻率较高的土质区段应在土沟中至少先回填(C)毫米厚的净土层,再敷接地体,然后用净土分层夯实回填。 A、100~300 B、300~400 C、100 D、200 7.明敷接地线的安装支架件间的距离,在水平直线部分宜为(A)米;垂直部分宜为(B)米;转弯部分宜为(C)米

接地装置安装技术

接地装置安装工程文帮

接地装置安装 1.1 一般规定 1.1.1 接地装置安装工程应按已批准的设计进行施工。 1.1.2 接地装置安装应按以下程序进行: 1 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2 人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3 接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接; 4 装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 1.1.3 接地装置宜采用钢材。接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,大中型发电厂、110kV及以上变电所或腐蚀性较强场所的接地装置应采用热镀锌钢材,或适当加大面积。 1.1.4 在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地线。 1.1.5 利用化学方法降低土壤电阻率时,采用的降阻剂应符合下列要求: 1 材料的选择应符合设计要求。 2 使用的材料必须符合国家现行技术标准,并有合格证件。 3 严格按照生产厂家使用说明书规定的操作工艺施工。 1.1.6 锤击接地体时,应严格控制接地体的垂直度,使其与地面保持垂直,以防止接地体与土之间产生缝隙,增加接地电阻,而影响接地体的散流效果。1.1.7 埋置深度。打入深度以接地体顶端面距自然地面的距离,应符合设计要求,当无具体规定时,不宜小于600mm,垂直接地体埋置深度以2500mm左右为宜。防止接地体受机械损伤及受到腐蚀。 1.1.8 接地体植入接地体沟时,两垂直接地体之间的间距不宜小于接地体长度的2倍。接地体通常不小于两根,相互间的距离以2500~3000mm为宜。 1.1.9 在多岩石地区,接地体可以水平敷设,埋设深度通常不小于600mm。在地下的接地体严禁涂刷防腐涂料。 1.2 施工准备

电气装置接地规范

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 中华人民共和国国家标准GB 50169—92 第一章总则 第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量、促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 第1.0.3条接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,井应有合格证件。 第1.0.5条施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。 第1.0.6条接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。 第1.0.7条接地装置的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.l条电气装置的下列金属部分。均应接地或与PEN线相接: 一、电机、变压器、电器、手携式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆下的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。 十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不与PEN线相接: 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳(该款系沿用《电气安装施工及验收规范》GBJ232-82中条文)。 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。 四、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。

相关文档