一、工程概况

工程名称:盛世江城一期消防工程

建设单位:湖北鼎汉投资有限公司

设计单位:中冶南方工程技术有限公司

安装单位:武汉安盛安全技术有限公司

监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司

武汉南亚建设监理有限公司

1.1 本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。

1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。

二、质量评价依据

2.1 现场施工图纸

2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

2.5 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

2.6 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

2.7 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

2.8 《消防工程质量验收规范》GB50339-2003

三、工程质量控制

3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。

3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。

3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。

3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

负责的分项工程进行认真监督,质检员严格把关。对施工质量进行层层控制,严格控制每道工序,对施工中存在的质量问题及时整改,上一道工序未完成不得进入下一道工序施工,确保工程质量。

四、工程系统概述

4.1 火灾自动报警及联动控制系统:

系统组成:系统由火灾自动报警、消防联动控制、显示器、消防电话等设备组成;

火灾自动报警系统:在住宅楼、地下室、设备机房等场所设置感烟套测器;在地下室电梯前室设置感烟探测器:在主要出口、疏散楼梯口等场所设置手动报警按钮及对讲电话插口;在消火栓内设置消火栓启动按钮。监控室里的报警控制器可接收感烟等探测器的火灾报警信号及水流指示器、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮等动作信号及故障信号。

联动控制系统:消控中心设联动控制器,其控制方式为自动/手动控制、手动线路直接控制。火灾时,可实现对消火栓系统、喷淋系统、防火卷帘、消防警报设备装置等的监视与控制,并能切断有关部位的非消防电源。

4.2 消防电话系统

在地下室风机房、屋顶电梯机房均安装了火灾消防对讲电话,火灾报警确认后,及可进行消防救护对讲,报警线路采用KBG管敷设。

4.3 消火栓系统

室内消火栓用水量为20L/S,室外消火栓用水量为20L/S。每个单元设四根消防立管,管道安装后均进行了管道强度严密性试验,其试验压力值为1.55mpB,每个单元电梯前室及走廊处设置消火栓箱,由地下室消防泵供水,屋顶设试验消火栓,栓口静压为0.085Mpa,动压为0.4Mpa。

4.4 自动喷水灭火系统

系统由洒水喷头、水流指示器、报警阀组、末端试水装置、泄水设备等组成。报警阀及水流指示器前,采用信号阀,并自动将信号传递消防控制中心,在系统最高处设自动排气阀,最低处和水流指示器处设泄水阀。管道安装后均进行管道强度严密性试验,其试验压力值为1.4mpB。

4.5 通风及防排烟系统

本工程设加压送风机,防火阀和风口与设计相符,气流方向与阀体上标志一致,风机进出口处的软接采用消防专用高温防火材料软接。防火阀的开关工作及风机的启停均由消防控制中心控制。

五、资料审核

5.1 火灾报警系统资料基本齐全,检验批数量满足设计及规范要求。

5.2 消火栓、喷淋系统资料基本齐全,检验批数量满足设计及规定要

求。

5.3 防排烟系统资料基本齐全,检验批数量满足设计及规定要求。

六、施工单位自评结论

按照火灾自动报警系统施工及验收规范、设计、施工、验收规范的规定。工程的质量符合设计要求和施工验收规范的规定:

1、质保资料基本齐全;

2、工程观感质量良好;

3、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

综上所述,满足验收规范要求,我单位对“盛世江城一期”消防工程施工质量自评为合格。

武汉安盛安全技术有限公司

年月日

消防工程自评报告(修改)

盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 武汉安盛安全技术有限公司 年月日

建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:湖北鼎汉投资有限公司 设计单位:中冶南方工程技术有限公司 安装单位:武汉安盛安全技术有限公司 监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司 武汉南亚建设监理有限公司 1.1 本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规范》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

消防工程验收自评报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

工程竣工消防验收报告(模板)

DB33/ 1067—2010 建筑工程竣工消防验收报告 工程名称×××××××××× 验收日期×××××××× 建设单位(盖章): 46

DB33/ 1067—2010 填表说明: 1、本表由建筑工程建设单位在组织消防验收时填写,建设、设计、施工、监理单位对本职责范围内的验收质量负责; 2、建设单位申报建筑工程消防验收或备案时,应报送本表,建设单位必须如实填写; 3、本表不得使用圆珠笔、铅笔填写,表内内容不得涂改; 4、随本表应当附送建筑总平面布置图、标准层和非标准层建筑平面布置图。

. 47

×× ×× ×× ×× DB33/ 1067—2010 一、建筑工程基本情况 建设单位 ××××有限公司 工程名称 ××××工程 设计单位 ××××有限公司 土建施工单位 ××××有限公司 消防工程 施工单位 ××××有限公司 监理单位 ××××有限公司 装修单位 ××××有限公司 联系人 ×× 联系电话 联系人 联系人 联系人 联系人 联系人 工程地点 ××路×号 建筑面积 ×平方米 建筑高度 ××××米 建筑层数 地上×层地下×层(或第×层) 建筑类别 □多层民用建筑 □高层民用建筑 □多层工业建筑 ■高层工业建筑 建设类别 ■新建 □改建 □扩建 ■内部装修 消防许可(备 案)文号 ×公消审[200×]第××号… 主要使用功能 ××××或商业综合(KTV 、市场…) 备注 二、土建及装修工程验收情况 验收项目 建筑分类和 耐火等级 抽查部位及检查情况 抽查部位:1#楼、2#楼…(所有楼),其中幕墙抽查数为1#楼×层×处、2#楼… 耐火等级:■符合□不符合 ■主控项目本次建筑设计耐火等级分别为:1#为××级…所有建筑高度、耐火等级及构件的燃烧性能和耐火极限符合要求; □一般项目 。 建筑幕墙设置:■符合□不符合 ■主控项目 窗槛墙、裙墙的高度及窗间墙的宽度经测量均符合要求 ;□一般项目

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告 一、工程概况: 本工程位于,工程总投资约93万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度,砖混结构。参建单位: 建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站

二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年月日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规范规定。 2、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M5水泥砂浆砌筑。一层KZ柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为C30,其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强度等级为C25,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于年月日完成主体结构分部工程,验收合格。 3、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。

4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼4CM厚,留伸缩缝,油膏嵌缝及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。 5、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。 6、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。 三、施工总结 1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。

消防工程自评报告

自评报告 主要消防设施有:室内外消火栓系统、水灭火自动喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统,配电室、弱电控制室设有气体灭火系统。 1.消防专业验收情况 本工程与2012年9月5日通过山西省消防总队和离石市消防支队的联合验收,验收合格并对消防工程给予了高度评价。其中消防设施、消防电气分别通过了山西亿城消防设施检测公司和山西御和电气消防检测公司的检测,检测项目及内容共14项(火灾自动报警及联动控制系统、消防给水、消火栓、自动喷水系统、气体灭火、防火卷帘、火灾应急照明和疏散指示、防烟、排烟、消防电梯、消防通风、消防广播、电动防火门),检测合格,均符合设计和规范要求。 2.工程中主要材料的质量情况:进场报验材料、构配件及设备52份次,244个品种,其中15种防火产品及构件进行了见证取试复试,均符合质量标准要求,通过了验收。 3.隐蔽验收质量情况:该工程水电安装除主要大型设备外均是隐蔽工程。 工程质量验收均按照检验批、分项工程、分部工程逐级检查验收。并符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《山西省建筑工程施工质量验收规程》的规定。检验批覆盖了分项、分部工程,确认合格。 工程设计变更及技术核定情况:实施中均按规定的程序进行,手续完善。

4.资料方面: 监理和建设单位各专业始终在真实完善中进行有效管理和控制,过程中形成的工程质量及管理资料,除按山西省资料地方管理标准为基础外,还以建设单位“关于强化工程档案资料管理工作的通知”为细化控制要求,在文字资料基础上(隐蔽工程验收)配备了影像记录,资料真实、齐全和完善,能够反映工程的真实质量。 5.分部工程综合评价 能够按照施工图和现行规范及施工组织设计施工,施工质量符合施工图设计文件、工程质量验收标准和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经监理单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能合格;工程的观感质量评定为好,参加验收的各方人员的资格符合要求。 6. 结论 工程进场材料的品种、规格和质量均有出产合格证、检测报告,报验资料经核查完整齐全、有效,验收合格。有关功能和安全检验项目内容经检查齐全、真实、资料完整符合规范要求;隐蔽工程验收记录和施工记录基本齐全,观感质量验收等级评定为:好。 各检验批、分项、子分部工程均验收合格,验收记录完整、内容及签字正确、齐全。单项工程取得消防部门合格证书。 自评本工程质量:合格工程。 山西工业设备安装公司消防分公司

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告

一、工程施工概况 二、工程进度情况 三、工程施工质量管理情况 四、质量控制资料核查情况 五、安全和功能核查及主要功能抽查情况 六、观感质量检查情况 七、分部、分项、检验批质量验收情况 八、强制性条文执行情况 九、安全生产情况 十、单位工程竣工验收自评结论

一、工程施工概况 1工程概况 建筑垃圾临时弃土场项目排洪沟工程一标段。施工内容包括:在XXX处沿原有住建局埋设的排洪管道修建一条排洪沟,将雨水排入己有排洪渠。 2工程建设管理概况 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 施工单位: 3施工及质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位经审查合格的施工图纸,图纸会审记要及设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、工程进度情况 1工程总体施工进度 木工程合同计划开工日期为2019年3月1日,计划竣工日期为2014年12 月10 H,工期为150日历天。实际开工日期为2019年3月1日,完工日期为 2019年7月10日,共131日历天。

2分部工程施工进度 1、土石方工程:工程自2019年3月3日开工,于2019年5月26日完工。 2、基础工程:工程2019年3月6日开工,于2019年6月4日完工。 3、墙身工程:工程自2019年3月9日开工,于2019年6月14日完工。 4、盖板工程:工程自2019年3月25日开工,于2019年7月4日完工。 在建设方的大力支持下,在监理单位的严格监督下,在各参建单位的协助指导下,我方全体施工人员精心组织、规范施工,加强过程质量控制,至2019 年7月10日,已经完成施工合同范围内所有施工内容。 三、工程施工质量管理情况 1组织管理情况 (1)、木项目由业务素质高的成员组成项目部管理班子,落实项目经理负责制,选调施工技术过硬,经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 ⑵、根据公司《综合管理体系程序文件》,建立木项目质量保证体系,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责。 ⑶、强化质量意识,在全体管理和施工人员中开展质量目标教育。 2技术管理情况 (1)、工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审。 (2)、由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底,各班组长负责在每天作业前向木班职工进行施工交底,

消防工程竣工报告最新版本

眉县恒兴君逸大厦工程 编制人: 审核: 审批: 四川省第十三建筑有限公司.恒兴君逸项目部 二0一五年五月

恒兴君逸大厦 消防工程竣工自评报告 一、工程概况 工程名称:恒兴君逸大厦 工程地址:眉县迎宾路与平阳街交汇东南角, 建设单位:陕西昊轩置业有限责任公司建设 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司设计 监理单位的:陕西中安工程管理咨询有限公司监理 勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院勘测 施工单位:四川第十三建筑有限公司 建筑面积:35679㎡ 建筑层数:地上25层、地下2层 建筑高度:79.8m 耐火等级:一级 火灾危险性类别:中危一级 二、消防设计概况 本工程消防系统为:室内消火栓系统和自动喷水灭火系统及火灾自动报警和消防联动控制系统。 该楼为地下二层,地上二十五层设计,建筑面积35679m2,;屋顶设有19.7m3消防专用水箱,并设310 m3的地下消防水池两个。 室内消火栓系统由4路DN150内外热镀锌钢管从地下室环形主管与屋顶消防水箱并联供水,在每层设双口室内消火栓:标准层3个,商铺11个,地下室26个。每个消火栓箱的对应地面均放2具手提式ABC类干粉灭火器,室内消火栓系统在室外地下设2个地下式水泵结合器。由DN150内外热镀锌钢管引至消防水泵房消火栓泵组。 自喷系统由3路DN150内外热镀锌钢管从水泵房分别引至[-1P-(-2P)]、(1P-2P)、(3P-4P)至各层接入自喷泵组入室管路,该管路为DN150内外热镀锌钢管,采用沟槽卡箍连接形式,另1路由屋顶消防水箱与室外水泵结合器和泵房联通.自喷系统分别在-2F、1、3层处设置末端试验阀组,在屋顶设置末端试水装置。在地下室水泵房设置3套自喷系统湿式报警阀,在水泵房外设置1处3个水泵结合器与系统相连。从水泵房由DN350无缝钢管引至室外消防水池引至室内接入自喷系统泵组。 火灾自动报警及消防联动系统在1#楼负一层消防控制中心内设置集中报

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程 子项名称: 监理单位(章):重庆江河工程建设监理有限公司西藏分公司 (甲、乙、丙级) 2011年7月20日

工程概况 工程名称西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程工程地址西藏工布江达县江达乡 建筑面积344.76㎡结构类型框架结构 层数地上2层总高 1 8.55m 电梯 / 自动扶梯/ 开工日期2010年10月18日工程完工日期2011年7月10日 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位西藏工布江达县文广局 勘察单位 资 质 等 级综合甲级 设计单位西藏广禄建筑设计有限公司甲级施工单位西藏智力建筑工程有限公司一级检测机构西藏林芝地区建设工程检测中心 地基处理、桩基 础、钢结构、预 应力、幕墙、装 饰、设备安装等 子分部工程分包 设计、施工单位 总监理工程师卢勇 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师 51003929 [藏]监工岗字(08)1122号 监理员唐泗美工民建 [藏]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2010年10月~2010年11月基础类型独立基础 工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础承台砼C30/P6,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验合格。 防 水 层 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

消防工程验收自评报告

消防工程验收自评报告标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

普青物流园消防工程 自 评 报 告 工程名称:天津普青物流园 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司普青物流园项目经理部2008年11月18日

工程类型机电安装及消防工程勘察单位天津市勘察院 建筑面积㎡监理单位天津正方建设监理有限公司 施工许可证号施工单位 中国建筑第二工程局有限公 司 质监申报号质量监督 机构 天津市西青区质监站 开工日期完工日期 已按施工合同要求完成承包范围内主体结构工程工作内容:机电安装及消防工程:自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、外网给水消火栓系统、动力照明系统、消防自动报警系统、通风空调系统及室内外给排水系统的施工图图纸所示的全部工程内容。 三、施工前期质量控制 消防工程采用经天津市建设与管理局施工图审查批准后的修改图,以后局部变更,2008年3月25日进行了图纸会审,按施工图纸和设计变更为准。具体内容详见《施工图会审纪要》。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 在主体工程施工过程中,三检制度落实,管理人员持证上岗,质量控制有序,并严格执行本公司ISO9002(2002版)质量体系基础上编制的质量手册的有关要求,运作有效,分别执行《建筑设计防火规范》 GBJ50016-2006、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ50084-2001(2005版) 、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版)、《建筑灭火器配置设计防火规范》GB50140-2005、《供配电系统设计规范》GB50052-94。 五、工程质量控制 该工程为天津普青物流园EPC工程,含B-1、B-2库房,设备用房(含消防水池),物业管理办公楼,门卫室、室外工程等单位工程。 A、消防工程特征描述: 1.设备房概述: 消火栓主泵两台,1备1用(型号15-65)。消火栓系统设气体顶压消防给水设备一套(型号10-6),提供火灾初期所需要水量6㎡并维持系统压力。消火栓 系统管网水压低至时启动增压泵,水压升至时停泵。 喷淋主泵三台,两备一用(型号XBD-SLS11/50-150)。喷淋系统设气体顶压消 防给水设备一套(型号30-18),提供火灾初期所需水量并维持室外管网压力。 喷淋系统管网水压低至时启动增压泵,水压至时停泵。 潜水排污泵2台,一备一用(型号)。 2.B-1,2库消防系统概述: 自动喷水灭火系统概述:系统采用预作用系统,系统由洒水喷头,水流指示 器,预作用报警阀组,末端试水装置,泄水装置,快速排气装置以及其入口前 设置的电动阀,充气及维护设备,有压充气管网,火灾探测系统等组成。 本建筑共7个防火分区设置14套预作用系统。采用ESFR喷头,喷头最大间距 3.0米,喷头最低工作压里,系统设计流量90L/s。每个系统设计充水时间不大

消防工程自评报告(修改)

. ... .. 盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 安盛安全技术 年月日

建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:鼎汉投资 设计单位:中冶南方工程技术 安装单位:安盛安全技术 监理单位:方正工程建设项目管理 南亚建设监理 1.1 本工程位于市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规,在规指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

消防工程竣工验收报告最新版本

消防工程竣工验收报告 高新区消防大队: 我单位承建的高新区消防站工程,由中交一航局第二工程有限公司承建,青岛市海洋建筑设计院有限公司负责设计,高新区质量安全监督站负责质量跟踪监督,并委托青岛雍达建设监理有限公司承担现场监理,于2012年12月5日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于2012年12月3日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件。 中交一航局第二工程有限公司 2012. 12 .05

工程竣工验收报告(表) 建设单位高新区消防大队工程地址瑞源路和春阳路交汇处建设工程消防设计审核意见书编号 (消防设计备案号及抽查结论) 工程基本情况建筑物名称结构 耐火 等级 高度层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性类别消防站框架二17.8m 四3288.98㎡ 竣工验收情况 验收内容验收结论存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准 进行消防设计,是否编制符合要求的消防设计文件, 设计是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要 求; 合格 在设计中选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构 件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、 性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者 行业标准; 合格 核对施工工程是否与设计文件相符; 一致核对施工选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构 件、建筑材料、室内装修装饰材料与设计文件是否相 符; 一致 施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审 核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自 改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 合格 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及 室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报 告; 合格 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消 防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、 动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规 程。 合格

消防工程竣工验收报告表

工程竣工验收报告 建设单位新乡大直房地产开发有限公司工程地址新乡市和平路与纺织路 工程基本情况建筑物名称结构 耐火 等级 高度 (m) 层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性类别地下车库框剪一级 3.8 地下车库丙类 1#楼框剪一级 地下1层 地上18层 丙类2#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类3#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类竣工验收情况 验收内容 验收结论 (合格|不合格) 存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计,是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要求; 在设计中是否选用消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者行业标准; 施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报告; 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。 监理单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理; 在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料施工、安装前,是否核查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料; 是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查;建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的是否未投入使用、营业;

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告: 一、工程概况21.8m,砖混结构。93本工程位于,工程总投资约万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度参建单位:建设单位为:公司地质勘察单位为:设计单位为:监理单位为:施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站二、施工情况日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持月年年月日机械开挖地基土方,1、地基与基础:于,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,DQLC15砼条行基础加力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规月报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年范规定。水泥水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M52、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为M7.5其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强C30,柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为KZ砂浆砌筑。一层,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层C25度等级为日完成主体结构分部工程,月年施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于 验收合格。、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴3 而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。厚,留伸缩缝,油膏嵌缝4CM4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及5 化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。6 三、施工总结1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。专业资料 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。3 、无重大质量事故,无安全施工发生。4 、质量保证资料按照《中华人民共和国建设工程文件》规定收集整理齐全。5 四、工程质量评定6个分项,各个分项全部合格。1、地基与基础为个分项,各个分项全部合格。、主体分部为25 个分项,各个分项全部合格。 3、装饰装修分部为8 个分项,各个分项全部合格。 4、屋面分部为6 个分项,各个分项全部合格。 5、给水、排水为6 个分项,各个分项全部合格。 6、建筑电气安装分部为3 项。13项,经鉴定符合要求13 7、质量保证共项,符合12项,评定为合格。、观感资料评定抽查812 五、单位工程质量评定质量符合设计要求及施工规范规定,企业评定等级为合格工程。 回复引用TOP 楼lhs44047 发表于2009-2-7 15:34 | 只看该作者 主体结构质量评价报告新工建人现将本人在某工程任总监时写的一份主体工程质量评价报告附录如下,供各位同仁参考,如果是写施工单位自评质量报告,内容也大同小异吧,我常遇见一帖子些施工单位将我们监理写的报告,改改单位名称就作为施工单位自己的质量验收报告了。209 栋D、C组团A2片区XXXX 积分值专业资料

建筑工程自评报告怎么写 建筑工程消防工程质量自评报告

建筑工程自评报告怎么写建筑工程消防工程质量自评报告 **福成建材有限公司(综合楼消防工程)质量自评报告XXXXXX 工程有限公司2011年11月日综合楼消防工程质量自评报告 1 工程概况工程名称:**市XX建材有限公司综合楼消防系统建设单位:**市XX建材有限公司施工单位:**建设集团有限公司设计单位:***中外建建筑设计有限公司监理单位:**建设监理公司施工项目经理:XXX 楼层结构:地下一层地上十三层结构形式:框架2工程内容自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统、SDE气体灭火系统 3 自评依据 3.1 国家的法律、法规和行政规章,主要有: 《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2001年版)》《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2001》《火灾自动报警系统设计规范GB50116-98》《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50116-92》SDE 气体灭火系统设计、施工、验收规范室内消火栓G3445-93 室内消火栓安装99S202 建筑安装工程施工图集(第二版)消防 3.2文件设计说明和设计指定的标准图集设计交底会议纪要、设计变更文件建设单位提出的工程变更文件 3.3合同XXXXX消防工程合同书4质量保证体系 4.1材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料基本齐全; 对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理; 并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 4.2分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作; 有较完善的质量管理体系。 4.3工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 5质量保证资料自查表序项目名称份数核查情况 5.1材料/构配件/设备报审表——热镀锌钢管DN150 DN100 DN65等 3 合格 5.2材料/构配件/设备报审表——消火栓箱(100×700×240) 3 合格 5.3材料/构配件/设备报审表——信号电缆ZR-RVS-2×1.5电源电缆ZR-BVR-2×2等3 合格 5.4材料/构配件/设备报审表——JB-QT-GST5000火灾自动报警控制器(联动)3合格 5.5材料/构配件/设备报审表——消火栓按钮LD-8301、感烟探测器GTY-GD-G3、手动报警按钮J-SAP-8402等 3 合格 5.6材料/构配件/设备报审表——无管网灭火装置 3 合格本目录资料合计18份6工程质量记录自查表序项目名称份数核查情况 6.1自动喷淋系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.2室内消火栓系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.3火灾自动报警系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表——――自动喷淋系统3符合要求 6.室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表————室内消火栓系统3符合要求 6.3管道通水试验记录——————————————————自动喷淋系统3符合要求 6.4管道通水试验记

消防验收资料样本全

XXXXXXXXX项目 消 防 验 收 申 报 资 料 申报单位: 申报日期:X年X月

目录 一、建设工程消防验收申报表 二、工程竣工验收申请报告 三、建设单位委托书 四、消防设施检测报告 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件 六、各单位消防工程汇报资料 七、消防设计审核意见书复印件 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件 九、隐蔽工程资料 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局) 十一、施工合同 十二、开、竣工报告 十三、消防工程竣工资料(消防局表格) 十四、消防产品登记表 十五、产品三证 1、木质防火门 2、灭火器 3、排烟风机 4、防火阀 5、排烟防火阀 6、室内消火栓箱 7、室内消火栓 8、消防接口 9、消防水带 10、消防水枪 11、湿式报警阀 12、水流指示器 13、消防信号蝶阀 14、洒水喷头 15、水泵接合器 16、火灾事故应急照明 17、疏散指示标志灯 18、火灾探测器 19、火灾报警控制器 20、消火栓按钮 21、阻燃电线 22、防火漆 23、阻火圈

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称 建设单位(盖章)申报日期 X年X月 中华人民共和国公安部制

说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当安装A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,满足消防设计文件要求等予以说明,并加盖单位印章;建设单位应对竣工验收合格情况予以说明,并加盖单位印章。

单位工程质量验收自评报告

(项目名称)___________________ #楼单位工程质量验收自评报告 编制人:______________ 审核:_________________ 审批:_________________ 施工单位:___________________________ 编制日期:20 年月日(公司章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工质量评估依据 (4) 四、施工组织情况 (5) (一)施工组织设计及相关方案 (5) (二)质量管理体系 (5) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (6) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、工程技术资料整编情况 (8) 八、沉降观测、垂直度、钢筋保护层、植筋强度抽测情况 (9) (一)沉降观测 (9) (二)垂直度观测 (9) (三)钢筋保护层 (9) (四)植筋强度 (9) 九、安全文明施工 (9) 十、观感质量评价 (9) 十一、单位工程质量评定 (9) (一)地基与基础分部工程质量评定 (9) (二)主体结构分部工程质量评定 (10)

十二、单位工程质量自评结论 单位工程质量验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表 _________________________ 工程所有建设者对各位领导的莅临表 示热烈的欢迎,同时感谢各方单位的在本工程建设期间的大力支持和帮助, 现就本工程主体 分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、 前言 1、 本报告为 ____________________ 工程主体分部工程的自评报告; 2、 本工程已有我单位 ____________________________________ 公司进行自检,同时经 监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后, 严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、 本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提 供给验收小组作为评定参考。 二、 工程概况 (一) ________________________________________ 工程名称: (二) ________________________________________ 工程地址: (三) 参建单位: 建设单位: _________________________ 设计单位: _________________________ 勘察单位: _________________________ 施工单位: _________________________ 监理单位: ________________________ (三)使用功能测试评价 ................................................... 10 12

消防工程验收自评报告

xx市第一人民医院门急诊医技楼 (消防工程) 自 评 报 告 xx市xx集团有限公司 年月日

xx市第一人民医院门急诊医技楼 消防工程质量验收自评报告 一、工程概况 工程名称:xx市第一人民医院门急诊医技楼 建设单位:xx市第一人民医院 监理单位:xxxxx项目管理有限公司 设计单位:xxxxxxx设计研究院有限公司 勘察单位:xxx市地质工程勘察院 施工单位:xx市xx集团有限公司 本工程位于xx大道东,结构形式为框架剪力墙结构,地下1层,地上5层,建筑面积62561平方米,建筑高度19.800m(室外地面至四层屋面),抗震设防烈度8度,结构抗震等级四级。 二、工程内容 本工程按一级火灾保护对象设置火灾自动报警系统,采用集中报警系统。集中报警系统设于病房楼一层消防控制室。由于每层面积较大按四个区域设置层火灾报警接线箱,各设备机房设模块分箱,消防模块均集中设于模块箱内或明装于管道井内,设备机房内。 办公室、护士站、诊室、机房、电梯厅、医技室、资料室、走廊等均设感烟式火灾探测器,有水蒸气的房间、汽车库设感温探测器,在每个楼梯口设声光报警器,在楼梯口及出口处附近设手动报警按钮和消防电话插孔;每层公共部位设置楼层火灾显示屏;公共走道、候诊室设置消防应急广播(可兼用平时背景音乐)。 消防控制中心接到火灾报警后能对消防泵、喷淋泵、排烟风机、常开防火门、防火卷帘等进行控制,并播发消防广播,引导人员疏散,关闭空调系统,切断非消防电源(一级负荷除负荷除外)、电梯迫降到底层等并接受其反馈信号,使消防控制中心及时掌握火灾情况并采取相应措

施,在消防控制室还设有消防设备直接应急启动控制箱。外)、电梯迫降到底层等并接受其反馈信号,使消防控制中心及时掌握火灾情况并采取相应措施,在消防控制室还设有消防设备直接应急启动控制箱。。 三、施工组织实施情况 项目部在整个工程的施工过程中,对“人、机、法、检、环”等 五大质量因素进行全方位的质量管理及控制。 1、严把工程材料质量关。材料采购有质保书、合格证。进场后 会同现场监理,随机见证取样,检验合格后才用于工程中。 2、严把工程质量关,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,组成一个完整的质量检查体系。在各种检查中实行“质量否决制”,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,在工程隐蔽前,由监理人员检查验收合格后才进行隐蔽,发现不合格的分项工程坚决返工重做。 3、对于系统的调试,我单位均要求设备厂家到现场按图纸要求 的参数及要求进行调试。以保证达到要求 工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 四、工程材料及隐蔽记录 1、对消防工程所进场的材料,设备及时报监理验收,审批同意 后方进行安装。消防材料报审记录表共11份,合格证、检验报告齐全,有报审记录完整、有效。 2、对于每道隐蔽工程均在监理等相关部门验收合格同意隐蔽后, 方进行下道工序的施工。其中隐蔽预检工程记录表共10份,隐蔽工程检查记录表共10份,全部合格。 四、施工单位对各子分部工程评定结果 1、室内给水系统子分部工程,1个分项,室内消火栓系统安装5个检验批,全部合格。 2、自动喷水灭火系统子分部,包含10个分项工程,共17个检验批,

相关文档