10/干式电力变压器技术规格书

1.1.1基本要求

系统标称电压:10kV。

电源系统接地形式:不接地。

安装场所:户内。

海拔高度:≤1000m。

运行环境温度:户内-5℃~+40℃;

运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

地震烈度:不超过Ⅷ度。

1.1.2执行规范标准

供方所提供的产品应满足中华人民共和国国家标准,且应满足相应的IEC标准,如与投标方所执行的标准不一致时,应按较高的标准执行。

《电力变压器第1部分总则》

《电力变压器第2部分温升》

《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

《电力变压器第5部分承受短路的能力》

《高压输变电设备的绝缘配合》

GB7449-1987 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/ 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》

GB/ 《高电压试验技术第二部分:测量系统》

GB/T10228-2008 《三相干式电力变压器技术参数和要求》

《干式电力变压器》

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 17211 干式电力变压器负载导则

JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

JB/T 3837-2010 《变压器类产品型号编制方法》

1.1.3二、技术性能

变压器选用SC10干式配电变压器,自然风冷,线圈采用环氧树脂浇注。优先选用低损耗设备。

变压器符合《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2008)及其所提及的法规和标准的相关规定。

主要技术参数:

额定电压: 10±2×%/ kV

接线方式: Dyn11

频率: 50Hz

型式 : 户内、环氧树脂浇注线绕干式、自冷(AN)/强迫风冷(AF)。阻抗电压: 4%

绝缘耐热等级: F级

各电压抽头均保证全容量。

采用无励磁调压方式。

绕组材料:铜导线。

噪声水平:不大于55dB 。

温升:≤60K

1.1.4三、技术要求

1.性能要求

绕组平均温升限值:100K;

局部放电水平最大值为10pc;

损耗允许偏差;

空载损耗允许偏差:+15%;

负载损耗允许偏差:+15%;

总损耗允许偏差:+10%;

短路电抗允许偏差:10%;

变压器声级水平应符合JB/T 10088的规定;

变压器正常使用寿命为30年。

结构和材料

铁心应采用高标号、低损耗冷轧取向硅钢片,采用立体卷铁心结构。其铁心是由单框片立体三角形布置的三相柱轭组成。铁心应采取有效的防止多点接地措施,铁心应能够承受长途运输冲击,长期运行时不会发生任何松散变形。

同一批次的绕组均应采用同一厂家及由同一批次的纸包无氧铜导线或铜箔绕制(达不到要求将导致废标)。绕组应在设计、工艺上充分保证变压器的抗短路能力、绝缘强度和散热能力。

变压器的铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置应有防锈镀层,并附有明显的接地标志。

为满足强污秽等级下安全运行的要求,高压接线端子处需采取相应措施增加爬电绝缘距离。

低压线圈出线铜排在浇注以前需将铜排套绝缘管整体浇注。

高压出线需用硅胶套管包封。

在高低压导体之间加装绝缘筒以增加绝缘裕度。

变压器一次和二次引线的接线端子,应符合现行GB5273的规定。

高压绕组(包封绕组树脂表面)易见位置,应有“高压危险”的标志,并符合GB/的规定。

变压器应装有底脚,其上设有安装用的定位孔,设备外型尺寸、开孔尺寸及其安装应满足施工图设计图纸的要求

变压器应备有承受整体总重量的起吊装置。

根据用户要求,变压器可带有外壳,外壳的防护等级应遵守现行GB4208之规定。根据用户要求,可装有监测变压器运行温度的测量装置,并提供测量方法和必要的数据。

四、试验项目

变压器出厂时应进行如下试验并提供试验报告,以下试验项目中未特殊说明的均应逐台进行。

绕组电阻的测量:提供各分接位置的电阻值,相间允许偏差4%。

电压比误差试验:提供各分接位置的电压比误差值,允许误差:

a额定分接:%;b实际阻抗的10%,两者中取其小者

绕组绝缘电阻测量

极性和联结组标号。

外施工频耐压试验。

感应耐压试验。

局部放电试验。

空载特性试验

负载特性试验。

铁芯绝缘电阻测量。

噪声水平测量:提供试验报告。

零序阻抗测量。

温度指示器试验:外观检查,接点传动,绝缘电阻试验。风扇电机试验

干式变压器安装方案

干式变压器安装方案精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

干式变压器安装方案 1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A 、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B 、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。 C 、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输 运输线路、仓储 由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm 厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓 交接验收 电气试验 运输、就位 检查铁芯、器身 器身检查前准备 基础预埋 到货开箱检查、验收 施工准备

储点的方向上先放置三根1OOOmm长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。 装卸作业 A、变压器装卸时,防止由于卸载时车辆弹簧力的变化引起变压器倾斜。 B、变压器在装卸和运输过程中,不发生冲击或严重振动。 C、利用机械牵引时,牵引的着力点在变压器重心以下,以防倾倒。 D、运输倾斜角不超过15° E、变压器起吊时,将钢丝绳系在箱盖吊耳上,此吊耳可吊起该干式变压器。起吊时钢丝绳必须经吊耳导向,防止变压器倾倒,保护变压器高/低压瓷套,不被钢丝绳损伤。 (4)干式变压器的安装的质量技术要求 工序检验项目性质质量标准检验方法及器具 设备检查外壳 及附 件 铭牌及接线图标志齐全清晰观察检查附件清点齐全对照设备装箱单检查 绝缘子外观光滑,无裂纹观察检查 铁芯外观检查无碰伤变形观察检查

直流屏技术协议

直流装置订货技术要求 第一章技术规范 1 总则 1.1本设备技术要求适用于新汶矿业泰山盐化工35KV变配电站工程直流屏装置,它提出了该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本协议书的优质产品。 1.3本技术协议书所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术协议书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 环境条件与设计条件 2.1最高温度:____________ 最低温度:____________ 2.2海拔高度:____________ 2.3最大风速:____________ 2.4环境相对湿度(在25 o时) 多年平均值:____________ 2.5地震烈度:____________度; 2.6污秽等级:____________级(爬距:____________按最高工作电压计); 2.7 安装地点:户内; 3. 设备规范 3.1合同设备包括供货方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。 3.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述

标准不一致时按高标准执行。 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。 3.3 应遵循的主要现行标准 DL/T 459-92 《镉镍蓄电池直流屏(柜)订货技术条件》 ZBK45017-90 《电力系统用直流屏通用技术条件》 LS(W)30-40-JT 《电力系统用微机控制直流电源柜技术条件》 DL478-92 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 《电力操作电源安全规范和EMC的要求》 以上标准均执行最新版本。 这些法则和标准提出了最基本要求,如果根据卖方的意见并经用户接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使卖方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由卖方超越。 3.4 当标准、规范之间出现矛盾时,卖方应将矛盾情况提交用户,以便在开始生产前制定解决方案。 4 技术条件 4.1电气参数 4.1.1 名称 35KV变配电站220V高频开关直流电源屏(详直流装置及系统接线图) 4.1.2规格:200AH 4.1.3 交流额定输入电压:380V±10%,频率为50Hz±5%。 4.1.4 直流额定输出电压:220V 4.1.5 充电装置额定直流输出电流: Ic=25A,高频开关电源模块为10A及以上,模块数量按(N+1)冗余配置,最大输出电流30A。 4.1.6 浮充电压稳定调节范围:220~240V; 4.1.7均衡充电电压稳定调节范围:230~260V。

干式变压器技术规格书

干式变压器技术规格书 Prepared on 22 November 2020

10/干式电力变压器技术规格书 1.1.1基本要求 系统标称电压:10kV。 电源系统接地形式:不接地。 安装场所:户内。 海拔高度:≤1000m。 运行环境温度:户内-5℃~+40℃; 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 地震烈度:不超过Ⅷ度。 1.1.2执行规范标准 供方所提供的产品应满足中华人民共和国国家标准,且应满足相应的IEC标准,如与投标方所执行的标准不一致时,应按较高的标准执行。 《电力变压器第1部分总则》 《电力变压器第2部分温升》 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 《电力变压器第5部分承受短路的能力》 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7449-1987 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/ 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/ 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T10228-2008 《三相干式电力变压器技术参数和要求》 《干式电力变压器》 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

JB/T 3837-2010 《变压器类产品型号编制方法》 1.1.3二、技术性能 变压器选用SC10干式配电变压器,自然风冷,线圈采用环氧树脂浇注。优先选用低损耗设备。 变压器符合《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2008)及其所提及的法规和标准的相关规定。 主要技术参数: 额定电压: 10±2×%/ kV 接线方式: Dyn11 频率: 50Hz 型式 : 户内、环氧树脂浇注线绕干式、自冷(AN)/强迫风冷(AF)。阻抗电压: 4% 绝缘耐热等级: F级 各电压抽头均保证全容量。 采用无励磁调压方式。 绕组材料:铜导线。 噪声水平:不大于55dB 。 温升:≤60K 1.1.4三、技术要求 1.性能要求 绕组平均温升限值:100K; 局部放电水平最大值为10pc; 损耗允许偏差; 空载损耗允许偏差:+15%; 负载损耗允许偏差:+15%; 总损耗允许偏差:+10%; 短路电抗允许偏差:10%; 变压器声级水平应符合JB/T 10088的规定; 变压器正常使用寿命为30年。 结构和材料

干式变压器有载分接开关控制器使用说明

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书

山东优逸电气有限公司

目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)

1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。

高、低压开关柜、直流屏技术要求

高低压、配电柜、直流屏技术文件 第一部分 10KV高压配电柜 本工程10KV高压配电柜按中置柜设计,配电柜内所有设备的技术 参数应符合相应的国家标准。 2.4标准的适用和执行: 投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原产国标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 (1)GB3906-91《3~35KV户内交流高压开关设备》 (2)DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB762-81 《电气设备额定电流》 (12)IEC229-1A 《短路保护并列设备》 (13)GB1208-87 《电流互感器》 (14)IEC-185 《电流互感器》 (15)GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (16)GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施

工及验收规范》 (17)GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (18)国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 一、高压配电柜型号和技术要求详见本工程电气设计说明及电施图 二、技术参数: 1、额定工作电压:10KV 2、额定频率:50Hz±1% 3、防护等级:IP40 4、额定短路开短能力:31.5KA 三、开关柜内主要元器件的技术参数 1、真空断路器品牌:CCK ZN18,常州森源 VS1 1)、真空断路器及其操动机构应具有防跳装置,在操作方式中不允许采用手动直接合闸(手动直接合闸仅限于机械调试中使用)。 2)、真空断路器及其操动机构必须是一体式结构,并且安装在牢固的支架上。 3)、真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器,外壳适当位置应设置有观察孔可以看到分、合闸位置状态。 4)、真空断路器在无需维修或更换部件的情况下,连续合分额定电流的操作总次数为20000次;在此期间,应无零件更换,无机械或电气调整,无维修。 2、微机保护品牌:西安远征,清华紫光,许继电气 1)、支持软件在线升级。 2)、装置应配备大屏幕图形液晶显示器,采用全中文菜单操作方式。 3)、应采用分层设计方法,软件应具有很好的灵活性、可靠性、

干式变压器安装作业指导书通用范本

内部编号:AN-QP-HT456 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 干式变压器安装作业指导书通用范本

干式变压器安装作业指导书通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一. 编制依据 1. 《河南省鹤壁同力发电有限公司2×300MW机组脱硫工程电气专业施工图纸》(武汉凯迪电力股份有限公司) 2. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-90) 3. 《火电施工质量检验评定标准》 (DL/T5161.8-2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况 本工程为脱硫电气专业工程的干式变压器

直流屏系统详细配置方案及参数

GZDW直流屏系统详细配置方案及参数2、系统详细配置方案及参数 2.1 10KV保护装置配置方案 PA150系列微机综合保护装置是由微机实现的由速断保护、过流保护、过负荷保护和本体非电量保护组成的成套变压器保护装置,主要适用于各种110kV及以下电压等级的各种设备。 主要特点如下: l逻辑功能:各保护功能和继电器出口具有逻辑组态功能,可按用户要求进行设定;开关量可通过设定实现非电量保护功能。 l测量功能:高精度测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、零序电流、计算电度;两路脉冲量输入实现外部电度表自动抄表。 l高度集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、录波、事件记录等多种功能于一体。 l友好人机界面:超大屏幕图形液晶显示,蓝色背光,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息。中文菜单提示,操作快捷方便。 l强大的通讯功能:提供RS422/485连网通讯接口。通讯协议支持INT-BUS、 IEC870-5-103等规约。可实现遥测、遥信、遥控、保护定值设定及查询、装置工作状态、SOE事件记录、录波数据等传输功能。 l多路状态监测及逻辑定义功能:有多达16路开入量,开入量可由用户定义,解决了用户需监测多个开入量问题,不需再配其他装置。 l强大自检功能:具备软、硬件实时自检与报警功能,在线监测装置内部温度。 l在线编程功能(ISP):提供一个在线编程通讯接口,可自由下载各种保护软件模块、一次系统图,无须拆卸装置。 l SOE事件记录:在线记录事件量达64条,先进先出(FIFO)动态刷新,带有时间标记,掉电不丢失。 l故障录波功能:可将故障前、故障中、故障后的电流、电压、断路器状态和保护信息完整真实记录下来,记录长度100个周波,为用户进行故障分析提供依据。

最新10kV干式变压器安装作业指导书.pdf

干式变压器安装作业指导书 1.编制目的 本作业指导书应用于10kV配电房施工作业中,干式变压器的安装及带电试验。 2.编制依据 2.1《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇; 2.2 SCB10系列干式变压器产品使用说明书; 2.3《电力建设安全工作规程》; 2.4本项目施工设计图纸(电气卷册); 2.5《电力建设施工及验收技术规范》 3.施工内容 低压脱硫变压器检查、干燥、本体安装及变压器附件的安装、带电试运行。 4.施工条件 4.1人员配备: 序号人员岗位人数序号人员岗位人数 1 技术员1人 4 安全员1人 2 电焊工1人 5 电气安装工7人 3 质检员1人 6 5人 4.2应具备的条件 4.2.1土建已施工完,场地清理干净,且在墙上标出地面标高。 4.2.2作业指导书已编制,并已审批通过。 4.2.3由技术人员组织施工人员熟悉施工图纸和技术资料,并进行技术交底,安 全交底已完成。 4.2.4变压器已运抵现场。 4.2.5会同有关部门进行开箱检查验收,并作好记录。 5.施工程序及方法 5.1施工程序: 施工准备→基础槽钢制作及安装→变压器二次运输→变压器开箱检查→变 压器就位→母线桥安装→母线连接→变压器安装后的检查。 5.2施工方法 5.2.1基础型钢的制作。 5.2.2按设计规格领取#8槽钢作基础型钢。 5.2.3将槽钢放在水平台板上用大锤校正平直,经检验直至每米不平度、不直度 均小于 1.5mm。 5.2.4按设计尺寸用无齿锯下料,并用磨光机或锉刀清理锯口处毛刺,使之光滑。

5.2.5拼装型钢框架,用钢卷尺检测型钢框架对角线误差不小于5mm,用水平仪 检测型钢不直度、不平度(每米不大于 1.5mm,全长不大于5mm)。基本合格后,电焊在一起,再次复检,合格后焊牢。 5.2.6用铁刷消除型钢上锈迹,露出金属光泽后刷一道红丹漆防腐,然后再刷一 遍和设备颜色一致或相近的面漆。 5.3基础型钢安装 5.3.1联系土建清理处预埋件,同时标出室内最终地坪标高,以设计院所出变压 器布置图为准,安装基础型钢。 5.3.2以建筑物中心线为平行线,找正基础型钢安装基准线(误差不大于5mm), 以土建所标室内最终地坪标高加上5mm作为基础型钢上平面基准,用水平仪或U形管水平法校正合格后焊牢。有母线桥的两端盘基础,应注意相互间槽钢间距、平行度。基础槽钢埋设应符合规定。 5.3.3在基础两端各焊φ8的热镀锌圆钢或-40x6的热镀锌扁钢,与主接地网相 连,连接采用搭接焊,焊接长度为圆钢直径的6倍或扁钢宽度的2倍;装有电器的可开启的小门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠接地。 5.3.4所有焊接处除去药皮后补漆。 5.4变压器开箱检查 5.4.1开箱检查时,相关人员应到场。 5.4.2首先检查包装是否完整无损,开箱检查清点,变压器、低压盘规格、型号、 数量应符合设计要求,附件、备件齐全,备品备件应作好标识,产品技术 文件、合格证应齐全,开箱检查应作好记录,有质量问题及时提出,并作 好开箱检查记录。 5.5变压器的二次运输 5.5.1运输前,核对变压器的型号和数量。 5.5.2变压器用汽车运输,运输过程中不应有严重冲击和震动,运输时应固定牢 固,保证安全。 5.5.3运输过程中,应有专人监护,防止倾斜。 5.5.4变压器卸车时,直接卸置于预先放置好的滚杠上,变压器放置方向应考虑 安装方向,放置变压器时应防止变压器滑动。 5.5.5干式变压器外壳能够拆下时,应先将外壳拆下,拆下时应作好标识以免装 错,拆卸时应防止观察窗玻璃损坏。 5.5.6变压器拖运时,应采取保护措施,如铺设橡胶皮,防止损坏地面。拖运时 应注意防止碰到绝缘绕组。 5.5.7拖动中用力应均匀、一致、协调,拖动应缓慢,防止倾斜。 5.5.8施工应在统一指挥下进行,注意安全,防止滚杠轧伤手脚。 5.6干式变压器的安装 5.6.1去除干式变压器包装箱,吊放在滚杠上,缓缓推至槽钢基础旁。必要时可 在变压器下部1/3处的锁架上用葫芦牵引。 5.6.2干式变压器直接固定在型钢上时,用三脚扒杆加葫芦起吊变压器就位,用 水平仪、铅锤线、钢尺测量就位偏差,用垫铁皮之法减少偏差至优良范围

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

直流屏技术要求

直流屏技术要求 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

1. 直流屏技术要求 2.110KV高压柜操作电源配一套施GZDW系列直流电源屏,直流屏配监控模 块;采用三相AC400V双回路输入,能自动检测输入电源参数及故障进行相互切换;应选用: 2.2技术要求:直流屏选用高频开关直流电源和阀控密封式铅酸蓄电池,高 频开关直流电源数量按(N+1)选择。容量为80AH,交流电源按两路设 计,直流屏至少要配置微机监控单元、绝缘监测仪、电池巡检仪、带防 雷保护的交流互投装置。技术参数:充电机浮充稳压精度≤± 0.5% ;调压装置稳压精度≤±5%充电机主充稳流精度≤±0.5% ; 交流输入电压允许范围≤+15%-20% ;纹波系数≤0.2% ;交流输入过压保护 418V(可设定);充电模块间电流不均衡度≤±5% ;直流输出 过压保护 242V(可设定);功率因数>0.95 ;效率≥90%;噪声≤ 55dB ;模块输出电压可调范围 196~286V。 2.3系统配置220V阀控式密封铅酸蓄电池,具体型号参数根据各配电室图纸配置。 阀控密封式铅酸蓄电池选用:德国阳光,进口电池需提供代理商身份证明及进口产品原产地证明文件。随箱附质量保证书,进口报关单,商检 报告。 2.4蓄电池 蓄电池组屏布置在中压室内。 蓄电池应满足以下技术要求: 蓄电池使用寿命:12年及以上(20~25℃) 蓄电池组对地坪荷重不大于1200KG/每平方米,否则投标方应提出减负 方案。 2.5正常使用的环境条件 海拔高度 <1000m 设备运行环境温度 -10℃~+40℃ 日平均相对湿度<95%,月平均相对湿度<90%。 2.6干扰能力: 1)设备通讯接口必须采取隔离措施,不同接地点的设备连接必须采用 电气隔离措施,不破坏“一点接地”的原则; 2)设备安装于10kV变电站内无电磁屏蔽的房间中,设备自身必须满足 抗电磁干扰及静电影响的要求。

干式变压器安装方案_secret

干式变压器安装方案1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。 C、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输

运输线路、仓储 由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm 厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓储点的方向上先放置三根1OOOmm 长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。 装卸作业 A 、变压器装卸时,防止由于卸载时车辆弹簧力的变化引起变压器倾斜。 (每次要人为移到前面) 前进方向 滚杠搬运示意图 1、所搬运的物体 2、木板(或排子) 3、滚杠

LDB10干式变压器温度控制器

LD-B10-B220系列干式变压器温度控制器 使 用 说 明 书 2007年12月

目录 1、概述-----------------------------------------------4 2、技术指标-------------------------------------------4 3、工作原理-------------------------------------------5 4、型号与功能分类-------------------------------------6 5、面板-----------------------------------------------7 6、传感电缆总成---------------------------------------7 7、操作与显示-----------------------------------------8 8、功能模块-------------------------------------------9 9、B10-B220E电流输出型-------------------------------14 10、B10-B220F通讯型-----------------------------------14 11、现场故障处理小常识-------------------------------16 12、接线端子定义-------------------------------------16 附录 ----------------------------------------19

直流屏技术方案

直流系统技术方案书 ##有限公司根据对贵方技术条件要求,选用我公司的PZDW型直流电源系统,做出以下技术方案。 1、遵循的规范和现行标准 直流系统成套装置采用的所有设备及备品备件的设计、制造、检查、试验及特性都遵照最新版IEC标准和中国国家标准(GB标准)及国家电力行业标准(DL 标准)。主要标准如下:(但不仅限于此) GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP代码) 》 GB 50063-2008 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 GB 7251 《低压成套开关设备和控制设备》 GB 7947-2006 《导体的颜色或数字标识》 DL 459-2000 《电力系统直流电源柜订货技术条件》 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 DL/T 5044-2004 《电力工程直流系统设计技术规定》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 DL/T 781-2001 《电力用高频开关整流模块》 Q/JTD001-2010 企业标准 所有标准都是最新版本,如标准间出现矛盾时,则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。 2、使用环境 2.1周围空气温度 最高温度: 40 ℃ 最低温度: 25 ℃ 2.2环境相对湿度: 67 % 2.3海拔高度:≤ 1000 m 2.4抗震能力:水平分量 2 m/s2; 垂直分量 1 m/s2; 2.5安装场地:户内。 3、成套装置基本性能

3.1 成套装置主要技术参数 交流输入电压: 380V±10% 交流电源频率: 50 Hz 稳流精度:≤1% 稳压精度:≤0.5% 纹波系数:≤0.5% 效率:≥90% 噪声:距装置1m处﹤55dB 通信接口:RS232/485 冷却方式:风冷 屏柜尺寸(mm):高2360宽 800深600 安装场地:户内 3.2 成套装置主要性能 1.充电装置一套,由多个高频电源开关模块并联组成,在不超过每个最大电流时增减模块,总电流不变;模块损坏时,自动退出,不影响其它模块工作。 2.充电装置采用微机控制,控制方式具有自动和手动两套独立单元,当自动控制故障或检修时,转入手动控制。 3.直流系统采用独立的在线绝缘检测和电压监视装置。 4.通信接口能满足厂站自动化的要求。 5.充电装置具有液晶汉显、完善的保护报警信号和人机对话等功能。 6.采用模块化屏架结构,功能单元分隔布置。 7.隔离保护电器选用隔离式刀熔开关、直流断路器。 8.满足工程对电磁兼容性能的要求。

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

直流屏选型方法和技术参数

专业的直流屏生产厂家:QQ:2514939347 网站:https://www.wendangku.net/doc/0a3546295.html,/Product-8-1.html 目录表 一、产品简介 (1) 二、使用环境 (1) 三、技术指标 (1) 四、安装及开机前的准备 (2) 五、开机操作 (2) 六、主要部件介绍 (3) 七、保养维护 (3) 八、运输、贮存及保证期 (3) 九、附录(S型模块操作) (4)

GZDW智能直流屏使用手册 (S型模块系统) 1.产品简介 GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、《JB/5777.2-2002》及《JB/5777.3-2002》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。 2.使用环境 2.1 海拨高度不超过于1000米。 2.2 环境温度-10~+50℃。 2.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 2.4 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。 2.5 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。 2.6 垂直倾斜度不大于5度。 3.技术指标 3.1 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 3.2 控制母线直流输出电压:220V。 3.3 控制母线直流输出电流额定值:4A。 3.4 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:40AH。 3.5 直流屏在0.5秒内瞬时输出电流值2C:80A。 3.6 控制母线电压稳定度≤±2%。 3.7 控制母线电压纹波系数≤±0.1%。 3.8 恒流精度≤±0.5%。 3.9 合闸母线电压≤+15%,-10%。 3.10 最大限流输出电流(A):1.2I N。 3.11 效率≥90%。 3.12 功率因数>0.92。 3.13 响应速度:0.2ms。 3.14 整机噪声≤50dB。 3.15 均流方式:自动均流。 3.16 谐波:无干扰。

干式变压器安装要求规范标准

环氧树脂干式电力变压器安装技术要求2010-06-07 14:54:38来源: (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参 数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备 件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合 格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要 求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防 水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外 场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进 行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安

装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。 5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。 (5)变压器安装

干式变压器安装使用说明书

干式变压器安装使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号…………………………………………………… 2 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数................................................................................. 6 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存……………………………………………..……11 九、产品安装.................................................................... (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行………………………………………………….……15 十二、变压器的维护 (1) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degreeof enclosure isIP20、IP23. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号

直流屏招标技术规格书

直流屏技术规格书 一、总则 1.1本技术规格书适用于舞阳钢铁有限责任公司一轧钢4200mm轧机升级改造工程直流电源 系统。它主要包括对这些设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,供方提供符合本技术协议和国家现行标准的优质产品。 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 电力系统直流屏通用技术条件及安全要求 电控设备用低压直流电源 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 DL/T5136-2004 电力工程直流系统设计技术规程 DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB/T2900.18-92 电工术语低压电器 GB/T1408.1-93 低压开关设备和控制设备总则 GB 7251-87 低压成套开关设备(非等效IEC439-82) GB 9466-88 低压成套开关设备基本试验方法(非等效IEC439-85) GB 13337.1-91 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件 DL/T459-92 镉镍电池直流屏订货技术条件 IEC 51 直流作用模拟指示仪表及其附件 IEC 112 固定绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法 IEC 439 低压成套开关和控制设备第1部分:型式试验和部分试验 IEC 521 0.5,1和2级交流电度表 IEC 529 外壳提供的防护等级(IP标准) IEC 664 低压系统中设备的绝缘配合 IEC 688 将交流电量变换成模拟和数字信号的电力测量变送器 IEC 947 低压开关设备和控制设备 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度: 50℃ 最低温度: -22.2℃ 2.2.2 环境最大相对湿度: 90% 2.2.3 海拔高度: <1000m 2.2.4 地震烈度 7度 水平加速度: 0.2 g 垂直加速度: 0.1 g 2.3 系统概况 2.3.1直流系统电压:DC220V

相关文档