文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS技术规格书

UPS技术规格书

UPS技术规格书
UPS技术规格书

UPS技术规格书

第1页共8页UPS技术规格书

1?概况

1.1组成不间断电源系统(UPS采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、畜电池组、变送器和配电屏等组成。

1.2功能在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。

正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。

当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。

1.3运行方式正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。

当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。

当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。

为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。

这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。

逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。

蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。

1.4运行环境条件地区气温:

-8~40C 相对湿度40%~75% 海拔高度4~8米安装地点室内

2.电气参数

2.1UPS交流输入电源:

电压AC380V频率50HZ相数三相接线方式三相四线制

2.2UPS旁路输入电源:

电压AC220V频率50HZ相数三相

2.3UPS直流输入电源:

直流电源输入端应加二极管隔离

2.4UPS交流输出:

电压AC220V频率50HZ容量15KVA相数单相

2.5配套直流屏蓄电池容量:

后备时间2小时。

第2页共8页

3?技术条件装臵应是微机型,采用模块化设计。

采样、控制、监视应通过一块主控线路由内部微机完成,参数通过微机单元设臵,以提高运行可靠性和调节精度。

应具有自诊断功能和事件记录功能。

UPS面板上应具有控制和监测盘,通过液晶显示屏显示运行状态、运行参数,当出现异常事件时,应能给出文字说明及记录相关事件。

人机对话通过薄膜键盘进行,可进行编程、整定和修改功能。

所有信息提示应汉化。

规格及额定值如下:

3.1外壳:

柜体应为金属封闭、垂直自立式适合地面安装的型式

柜体前面应带有单铰链或双铰链门。

柜体的外壳防护等级为IP

30。

3.2蓄电池型号及技术参数

321蓄电池型号:

原装进口阀控式密封铅酸蓄电池。

3.

2.2电池备用时间:

2小时(单独承担全部负荷时)。

3.

2.3蓄电池技术要求蓄电池容量换算系数(不小于下表):容量系数表放电时间(h)容量系数

11.1

5300.7

4290.7

6600.5

3590.54 蓄电池间连接板电阻:

< 4 X 405Q外壳材料:

阻燃ABS 25C标准环境下蓄电池浮充寿命:

10年蓄电池的安装方式:

安装于电池柜内,电池柜与直流电源柜应采用同种柜型并共同组屏 3.3输出参数

指标以下输出参数指标和性能为最低要求。

输出容量:

15KVA输出电压:

AC220V输出频率:

50Hz输出波形:

正弦波,失真度小于5% 同步范围:

0.5% (

0.5%?5%可调)UPS装臵总效率:

90% 无故障时间(MTBF):

>25万小时

3.4逆变器技术要求主要电路应选用:

IGBT正弦波脉宽调制逆变器。

逆变器输出电压AC220V效率>90%。

逆变器应能在额定负载下可靠起动。

逆变器和旁路系统的同步是必须的,以保证将负荷无扰动地切换至旁路。

3.5整流器技术要求选用IGBT高频脉宽调制整流方式第3页共8页AC380V输出

电压DC220V 20%可调稳压精度:

负荷电流5%?100%变化时,不大于1% 效率>95%。

3.6静态切换开关技术要求静态切换开关应具有自动、手动两种工作方式,实现无间断切换。

当逆变器故障或失压时,应通过静态切换开关切向旁路系统供电,切换时间应不超过5ms。

3.7旁路系统技术要求应选用:

IGBT静态开关旁路柜输入电压AC380V,自耦调压变的调节范围不应小于逆变器输出电压范围,变压器容量应大于逆变器的输出容量。

自耦变压器输出应自动跟踪逆变器的输出电压。

手动旁路开关为先合后开。

旁路系统承受短路能力不小于10倍额定电流,1S。

切换时间:

0秒;

4.UPS自动功能、保护及信号

4.1UPS自动功能

4.1.1整流器自动功能可设定充电限流;可设定电池放电终止电压保

护;具有自动浮充和均充功能以及检测电池剩余容量、端电压和充放电电流

的功能;具有蓄电池自动温度补偿功能;系统限流;设定放电功能;

设定蓄电池周期均充功能;设定蓄电池容量均充功能;系统过、欠压保护

功能;蓄电池故障检测功能(包括蓄电池熔断器熔断检测)。

4.

1.2逆变器自动功能过压保护功能:

当输出电压达到过压点时,设备应自动关机;过压点应小于额定电压的

120%。

过载保护功能:

当输出电流达到过载点时,设备应自动关机或旁路;过载消除后重新开机,设备应正常工作。

具有短路和欠压保护功能。

4.

1.3三遥”功能具有通信接口硬件和软件功能,免费提供通信接口和通信协议;具有外接声、光告警装臵;显示功能,LCD显示屏,内容包括输入

电压、电流,整流器工作状态和输出电压、电流,蓄电池充、放电电流,逆变器工作状态和输出电压、电流,系统工作状态;记录、统计、打印历史事件

功能;报警登录、报警功能;遥控/关机功能,浮充/均充功能;

4.2UPS保护及信号UPS应设臵过电压、过电流等保护。

第4页共8页整流器输入电压UPS运行状态和主要报警信号应能提供无源接点,主要运行状态和报警信号至少包括:

主机工作直流电压交流电压交、直流电流断电断路器跳闸过电压接地故障蓄电池供电旁路运行各种装臵故障信号交流进线断路器状态直流进线失电UPS配电柜进线断路器状态其它应预留与总控DCS 系统通讯功能。

以上所有信号均应接至UPS控制柜的端子排上。

另外至少提供以下信号输出至控制室(以硬接线方式传输)UPS输出电

流、电压、频率旁路输入电流、电压逆变器输入电压过高、过低报警UPS

故障静态开关工作状态(正常、旁路)旁路开关位臵信号总输出电源开

关位臵信号UPS配电系统故障

5?附加技术条件UPS系统应包括下列功能:

过负荷时保护系统应强制投入,系统故障发生在电池以后的电路时,系统应能自动切换到旁路,当过负荷保护完成时系统应能自动返回到正常运行状 ^态。

充电机应有过充电保护。

6?屏柜结构要求UPS装臵应组屏供货,每套UPS装臵屏柜数由厂商自定。

成套装臵柜体应尽量压缩,UPS电源控制柜、电池柜。

电源控制柜需提供配套接线原理图。

屏柜尺寸由厂商推荐。

屏柜结构应满足以下要求:

所有屏柜为封闭式?屏的前后应开门,应加锁。

屏的底部有可封闭的电缆孔。

装臵的机械结构应能防灰尘、虫及小动物,机械振动,潮湿及有害气体的影响,装臵内接插件部分不应产生接触不良现象。

柜外观镀膜平整,不反光,色泽一致,无气孔砂眼、裂纹及锈斑等现象。

柜外表面第5页共8页采用喷塑式涂层材料。

柜体立面相对水平面垂直公差不大于1/1000mm,柜立面平整度公差不大于2mm。

柜应具备与地基槽钢固定的构件。

UPS系统模拟线应完整清晰,采用喷漆或有机玻璃条制作。

柜内端子排应选用标准插接式端子,并留有20%的备用。

7?技术文件

7.1计算机CAD出图应提供正式电子版文档。

平断面布臵图:

包括外形尺寸、设备布臵及荷重基础图:

包括屏柜尺寸及底部开孔尺寸电气原理图:

包括原理框图、系统接线图、内部接线图、端子排图UPS装臵运行维护

说明书

7.2设备供货时应提供下列资料:

设备开箱资料安装、维护说明书部件清单资料工厂试验报告产品合格证8?试验关于UPS系统的下列检验和试验应有制造商在装运前完成。

1)外形尺寸2)顺序检验3)绝缘电阻4)绝缘强度5)温升6)整流器(充电机)输入KVA7)电压调节范围8)输出特性9)效率10)切换时间11)初始充电试验12)组合性能13)制造厂商推荐的其它检验和试验如果买、卖双方取得协商,对于试验要求可另作规定,试验项目也可以增减。

试验方法和要求应符合GB7260《不间断电源设备》的要求。

9?厂家工作范围厂家应提供满足本条件书要求所必须的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容:

9.1UPS成套装臵和配套设备(包括柜间电缆)的设计及供货,以及这些设备的现场安装、指导调试、参加验收、投运及售后服务等。

9.2UPS成套装臵的工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对买方技术人员的培训、保修期的维护等。

9.3提供必要的备品备件及专用维护维修工具。

第6页共8页

9.4提供技术资料(包含使用手册、产品手册或编制的使用经验手册等)

9.5备品备件与专用工具厂家应向买方提供必要的备品备件(相对容易损坏的元器件)和专用工具及仪器,备品备件应是新品,与设备同型号、同工艺。

0?技术服务

10.1技术培训:

厂家在设备出厂试验前及安装调试期间,应免费为用户进行技术培训。

培训应由有实际工作和调试经验的技术人员担任,培训时间不少于3天, 培训内容为UPS及蓄电池的使用和维护,通过培训,使接受培训的人员能基本

了解合同设备的基本结构、性能,并掌握设备的操作、使用和维护方法。

厂家对所供产品由专业技术人员进行指导安装,并积极配合工程以完成任务为目的。

1

0.2培训内容:

产品的基本组成与结构、选型与设计。

产品的性能特点、使用和维护方法。

产品的常见故障分析及解决方法。

产品的技术交流与讨论。

1

0.3培训目标:

培训的目标是为业主培训合格设备运行维护人员,保证培训结束后受训人

员能达到如下要求:

能正确使用和维护与合同设备相关的所有工具和仪器。

能在合同设备投入运行后,判断、查找出现的故障并进行处理。

能完全了解合同设备的组成部分,按正确的要求操作设备和可靠、经济

的维护设备。

0.4培训时间:

1

工厂培训在设备出厂前进行(具体时间双方协商)。

现场培训在设备运抵现场后安装到调试结束前进行(具体时间双方协商)。

后期培训在设备投入运行后进行(具体时间双方协商)。

1

0.5培训地点:

工厂培训地点:

待定现场培训地点:

中化扬州石化码头仓储有限公司施工现场后期培训地点:

双方协商确定

10.6培训教材:

厂家根据合同设备及本公司的相关资料整理出满足合同设备需要的培训教材。

1

1?产品包装及运输准备运输前的准备要考虑对UPS装臵的保护,以免使UPS 装臵在运输过程中受潮及受腐蚀、破损和变形,每个运输箱体上应标示所装物品订单号和运输编号。

设备制造完成并通过试验后应及时清扫包装,否则应得到切实的保护,确保UPS 装臵不受污损。

运输时应保护UPS装臵的所有组件、部件不损坏、避免受潮,包装或装箱后,应米取良好的保护措施,以免散失或被盗,对测量仪表及保护继电器等易损件应作特殊保护防止机械损伤。

UPS装臵的结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后,内部相互位臵不变,紧固件不松动。

UPS装臵的组件、部件的结构应布臵合理,应不妨碍运输及运输第7页共8页中的紧固定位。

在包装箱外标明需方设备的订货号、发货号及运输编号。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志,并按国标GB191执行。

整体产品或分体运输的部件应适合运输和装载的要求。

随产品提供的技术资料应完整无缺,提供份额符合技术协议规定的要求。

货运清单应包含货物件数、内装物品名称等表述。

第8页共8页

相关文档