1适用范围

本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下各类国产电力驱动的曳引式或

强制式电梯电气设备安装工程。

2施工准备

2.1设备、材料要求

2.1.1各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动

作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂合格证。

2.1.2槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图

纸及使用要求。

2.2主要机具

电焊机、线坠、扳手、钢锯、射钉器、防护面罩、砂轮切割机、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝钳、电工刀、手电钻、煨管机、开孔器。

2.3作业条件

2.3.1机房、井道的土建施工具备安装条件,并有可靠的照明条件。

2.3.2开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不

能用手扒开。

3施工工艺

3.1操作工艺

3.1.1安装控制柜

3.2.1.1根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。其原则是与门窗、墙的距离不小于600mm,控制柜的维护侧与墙壁的距离不小于600mm。柜的封闭侧不小于50mm,双面维护的控制柜成排安装时,其长度超过5m,两端宜留出入通道宽度不小于600mm,控制柜与设备的距离不宜小于500mm。

3.1.1.2控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若

无控制柜过线盒,则要用10#槽钢制作控制柜底座或混凝土底座,底座高度为50~100mm,见图 3.2.1.2。控制柜与槽钢底座采用镀锌螺栓连接固定,连接螺栓由下向上穿。控制柜与混凝土底座采用地脚螺栓连接固定。控制柜要和槽钢底座、混凝土底座连接固定牢靠,控制柜底座更要与机房地面固定可靠。控制.柜底座安装前,应先除锈、刷防锈漆、装饰漆。

3.1.1.3多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。

3.1.2安装电源配电箱

电源配电箱要安装在机房门口附近,以便于操作,高度距地面 1.3~15m。

3.1.3安装中间接线盒、随缆架和挂随行电缆

3.1.3.1安装中间接线盒

1)中间接线盒设在梯井,其高度按下式确定:

高度(最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离)=电梯行程

÷2+1500mm+200mm,若中间接线盒设在夹层或机房内,其高度(盒底)距夹层或机房地面不低于300mm。若电缆直接进入控制柜时,可不设中间接线盒。

2)中间接线盒水平位置要根据随缆既不能碰轨道支架又不能碰厅门地坎的

要求来确定。若梯井较小,轿门地坎和中间接线盒在水平位置上的距离较近时,

要统筹计划,其间距不得小于40mm见图 3.2.3.1。

3)中间接线盒用φ10膨胀螺栓固定于井道壁上。

3.1.3.2安装随缆架

1)在中间接线盒底面下方200mm处安装随缆架。固定随缆架要用不小于

φ16的膨胀螺栓两条以上(视随缆重量而定),以保证其牢度。

2)若电梯无中间接线盒时,井道随缆架应装在电梯正常提升高度÷2+1.5m

的井道壁上。

3)随缆架安装时,应使电梯电缆避免与限速器钢绳、限位开关、缓速开关、

感应器和对重装置等接触或交叉,保证随行电缆在运动中不得与电线槽、线管、支架等发生碰撞及卡阻。

3.1.3.3挂随行电缆

1)随行电缆的长度应根据中线盒及轿厢底接线盒实际位置,加上两头电缆

支架绑扎长度及接线余量确定。保证在轿厢蹲底或撞顶时不使随缆拉紧,随行电缆的敷设长度应使轿箱缓冲器完全压缩后略有余量,但不得拖地,多根并列时,长度应一致。正常运行时不蹭轿厢和地面;蹲底时随缆距地面100~200mm 为宜。截电缆时,模拟蹲底确定其长度为宜。

)挂随缆前应将电缆自由悬垂,使其内应力消除。安装后不应有打结和波2.

浪扭曲现象。多根电缆安装后长度应一致,且多根随缆不宜绑扎成排,以防因电缆伸缩量不同导致电缆受力不均。

3)用塑料绝缘导线(BV1.5mm2)在离开电缆架钢管100~150mm处,将随

行电缆牢固地绑扎在随缆支架上,其绑扎应均匀、牢固,绑扎长度为

30~70mm。不允许用铁丝和其他裸导线绑扎。

4)电缆进入接线盒应留出适当余量,压接牢固,排列整齐。

5)扁平型随行电缆可重叠安装,重叠根数不宜超过3根,每两根之间应保

持3050mm的活动间距。扁平型电缆的固定应使用楔形插座或专用卡子。

6)电缆的不运动部分(提升高度÷2+1.5m以上)每个楼层要有一个固定

电缆支架,每根电缆要用电缆卡子固定牢固。

7)当随行电缆距导轨支架过近时,为了防止随行电缆损坏,可自底坑向上

每个导轨支架外角处至高于井道中部 1.5m处采取丝网保护。

3.1.4安装配管、配线及金属软管:机房和井道内的配线,应使用电线管和电

线槽保护,严禁使用可燃性及易碎性材料制成的管、槽。不易受机械损伤和较短分支处可用软管保护。金属电线槽沿机房地面明设时,其壁厚不得小于

1.5mm。

3.1.

4.1配管

1)电线管内敷设导线总面积(包括绝缘层)不应超过管内净截面积的

40%。

2)钢管敷设前应符合下列要求:

a)电线管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂纹等。弯扁程度不大于管外

径的10%,管内无铁屑及毛刺,电线管不允许用电气焊切割。切口应挫平,管口倒角应光滑。

b)配φ20以下的线管采用丝扣管箍连接。φ25以上的线管可采用焊

接连接,管子连接口、出线口要用钢锉锉光,以免划伤导线。管子焊接接口要紧密,不得有缝隙或错口。

c)电线管拐弯要用弯管器,一般管径为φ25极其以下时,用手扳弯管

器;管径为φ25mm及以上时,用液压弯管器和加热方法。当管路超过3个90°弯时,应加装接线盒箱。.

d)薄壁铜管(镀锌管)的连接必须用丝扣连接。

3)进入落地配电箱(柜)的电线管路,应排列整齐,管口高于基础面不小

于50mm。

4)明配管需设支架或管卡子:竖管每隔 1.5~2m,横管每隔1~1.5m。拐

弯处及出入箱盒两端为150mm。每根电线管不少于2个支架或管卡子,不能直接焊在支架或设备上,支架可直埋墙内或用膨胀螺栓固定。

5)钢管进入接线盒及配电箱,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)小

于5mm,明配管应用锁紧螺母固定,露出锁母的丝扣为2~4扣。

6)钢管与设备连接,要把钢管敷设到设备外壳的进线口内,如有困难,可

采用下述两种方法:

a)在钢管出线口处加软塑料管引入设备,钢管出线口与设备进线口距离

应在200mm以内。

b)设备进线口和管子出线口用配套的金属软管和软管接头连接,软管应

在距离进出口100mm以内用管卡固定。

7)设备表面上的明配管或金属软管应随设备外形敷设,以求美观,如抱闸

配管。

8)井道内敷设电线管时,各层应装分支接线盒(箱),并根据需要加装接

线端子板。

3.1.

4.2配线槽

1)机房配线槽应尽量沿墙、梁或接板下面敷设,接线槽的规格要根据敷设

导线的数量决定。电线槽内敷设导线总截面积(包括绝缘层)不应超过线槽总截面积的60%。

2)敷设电线应横平竖直,无扭曲变形,内壁无毛刺,线槽采用射钉和膨胀

螺栓固定,每根电线槽固定点应不少于两点。地脚压板螺栓应稳固,露出线槽不大于10mm;安装后其水平和垂直偏差不应大于2‰,全长最大偏差不应大于20mm。并列安装时,应使线槽便于开启,接口应平直,接板应严密;槽盖应齐全,盖好后无翘角,出口线无毛刺。

3)梯井线槽引出分支线,如果距指示灯、按钮盒较近,可用金属软管敷设;,应用钢管敷设。2m若距离超过.

4)梯井线槽到每层的分支导线较多时,应设分线盒并考虑加端子排。

5)电线槽、箱和盒要用开孔器开孔,孔径不大于管外径1mm。

6)切断线槽需用手锯操作(不能用气焊),拐弯处不允许锯直口,应沿穿

线方向弯成90°保护口,以防伤线见图 3.2.4.2(a)。

7)线槽应有良好的接地保护,线槽接头应严密并作跨接地线,但电线槽不

得作为保护线使用,镀锌线槽可利用线槽连接固定螺丝跨接 1.5mm2黄绿双色绝缘线铜芯导线。

8)线槽安装完后切口处补刷防锈漆一道,以防锈蚀。

3.1.

4.3安装金属软管

1)金属软管不得有机械损伤、松散,敷设长度不应超过2m。固定点均匀,

间距不应大于1m,端头固定应牢固。

2)金属软管安装应尽量平直,弯曲半径不应小于管外径的4倍。

3)金属软管与箱、盒、槽等连接时,应使用专用管接头连接。

3.1.5安装缓速开关、限位开关、极限开关

3.1.5.1碰铁一般安装在轿箱侧面,应无扭曲、变形,表面应平整光滑。安装

后调整其垂直度偏差不大于长度的1‰,最大偏差不大于3mm(碰铁的斜面除外)。

3.1.5.2缓速开关、限位开关、极限开关的安装

1)强迫减速开关安装在井道的两端,当电梯失控冲向端站时,首先要碰撞

强迫减速开关,该开关在正常换速点相应位置动作,以保证电梯有足够的换速距离。强迫减速开关之后为第二级保护的限位开关,当电梯到达端站平层超过50~100mm时,碰撞限位开关,切断控制回路,当平层超过100mm时,碰撞第三级即极限开关,切断主电源回路。

2)快、高速电梯在短距离(单层)运行时,因未有足够的距离使电梯达到

额定速度,需要减少缓速距离,需在端站强迫缓速开关之后加设一级或多级短距离(单层)减速开关,这些开关动作时间略滞后于同级正常减速动作时间,当作正常减速失效时,该装置按照规定级别进行减速。

3)开关安装应牢固,不得焊接固定,安装后要进行调整,使其碰轮与碰铁

可靠接触,开关触点可靠动作,碰轮略有压缩余量。碰轮距碰铁边不小于

5mm。

4)开关碰轮的安装方向应符合要求,以防损坏。

3.1.6安装感应开关和感应板

3.1.6.1无论装在轿厢上的平层感应开关及开门感应开关,还是装在轨道上的

选层、截车感应开关(这种是没有选层器的电梯),其形式基本相同。安装应横平竖直,各侧面应在同一垂直面上,其垂直偏差不大于1mm。

3.1.6.2感应板安装应垂直,其偏差≤1‰,插入感应器时应位于中间,插入深度距感应器底10mm,偏差小于2mm,若感应器灵敏度达不到要求时,可适当调整感应板见图3.2.6.2。

3.1.6.3感应板应能上下,左右调节,调节后螺栓应可靠锁紧,电梯正常运行

时不得与感应器产生摩擦,严禁碰撞。

3.1.7指示灯、呼梯盒、操纵盘安装

3.1.7.1指示灯盒安装应横平竖直,其误差≤1mm。指示灯盒中心与门中心偏差≤5mm。埋入墙内的按钮盒、指示灯盒等其盒口不应突出装饰面,盒面板与墙面应贴实无间隙。候梯厅层楼指示灯盒应装在层门口上150~250mm的位置。呼梯按钮盒装在距地平 1.2~1.4m的墙壁上,盒边距层门门边200~300mm,群控电梯的呼梯盒应装在两台电梯的中间位置。

3.1.7.2各层门指示灯、呼梯盒及开关的面板安装后应与墙壁装饰面贴实,不

得有明显的凹凸变形和歪斜,并应保持洁净、无损伤。

3.1.7.3操纵盘的安装:操纵盘面板的固定方法有用螺钉固定和搭扣夹住固定

的形式,操纵盘面板和操纵盘轿壁的最大间隙应在1mm以内。

3.1.7.4指示灯、按钮、操纵盘的指示信号清晰、明亮、准确,遮光罩良好,

不应有漏光和串光现象。按钮及开关应灵活可靠,不应有卡阻现象。

3.1.8安装底坑检修盒:

3.1.8.1底坑检修盒的安装位置应装在靠线槽较近的地坎下面,以便于操作。3.1.8.2底坑检修盒用膨胀螺栓或塑料胀塞固定在井壁上。检修盒、电线管、

线槽之间都要跨接地线。

3.2.8.3在检修盒上或附近适当位置,须装设照明和电源插座,照明应加控制

型,以供维修时接电动工具使用。ZP+PE250V开关,电源插座应选用.

3.1.9安装井道照明

3.1.9.1井道照明在井道最高和最底点0.5m以内各装一盏灯。中间每隔7m装设一盏灯;灯头盒与电线管按要求分别做好跨接地线。焊点要刷防腐漆,按配管要求固定好电线管。

3.1.9.2导线绝缘电压不得低于交流500V,按设计要求选好电线规格、型号。

3.1.10导线敷设及连接

3.1.10.1穿线前将电线管或线槽内清扫干净,不得有积水、污物。电线管要检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。

3.1.10.2电梯电气安装中的配线应使用额定电压不低于500V的铜芯导线。3.1.10.3穿线时不能出线损伤线皮、扭结等现象。并留出适当备用线,其长度应与箱、盒、柜内最长的导线相同。

3.1.10.4导线要按布线图敷设,电梯的供电电源必须单独敷设。动力和控制线路宜分别敷设。微信号及电子线路应按产品要求单独敷设或采取抗干扰措施。若在同一线槽中敷设,其间要加隔板。

3.1.10.5在线槽的内拐角处要垫橡胶等软物,以保护导线,导线在线槽的垂直段,用尼龙绑扎带绑扎成束,并固定在线槽底板下,以防导线下坠。

3.1.10.6截面6mm2以下铜线连接时,本身自缠不少于5圈,缠绕后涮锡。

多股导线(10mm2及以上)与电气设备连接,使用连接卡或接线鼻子,使用连接卡时,多股铜线应先涮锡。

3.1.10.7接头先用橡胶布包严,再用黑胶布包好放在盒内。

3.1.10.8设备及盘柜压线前应将导线沿接线端子方向整理成束,然后用小线

或尼龙卡子绑扎,以便故障检查。

3.1.10.9导线终端应设方向套或标记牌,并注明该线路编号。

3.1.10.10导线压接要严、实,不能有松脱、虚接现象。

4质量标准

4.1主控项目

4.1.1所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE)。4.1.2接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。,且其值不得小/VΩ1000导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于 4.1.3.于:

动力电路和电气安装装置电路:0.5MΩ。

其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。

4.2一般项目

4.2.1主电源开关不应切断下列供电电路:

4.2.1.1轿箱照明和通风;

4.2.1.2机房和滑轮间照明;

4.2.1.3机房、轿顶和底坑的电源插座;

4.2.1.4井道照明;

4.2.1.5报警装置。

4.2.2机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或

能确保起到等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。

4.2.3导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于导管内净面

积40%;软管固定间距不应大于1m,端头固定间距不应大于0.1m。

4.2.4接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。

4.2.5控制柜(屏)的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。

4.3质量记录

4.3.1电气装置安装质量记录表(见附表十一、附表十二、附表十三)

4.3.2电气安全装置质量记录表(见附表十四)

5应注意的质量问题

5.0.1安装墙内、地面内的电线管、槽,安装后要经有关部门验收合格,且有验收签证后才能封入墙内或地面内。

5.0.2线槽不允许用气焊切割或开孔。

5.0.3对于易受外部信号干扰的电子线路,应有防干扰措施。

5.0.4电线管、槽及箱、盒连接处的跨接地线不可遗漏,若使用铜线跨接时,连接螺丝必须加弹簧垫。

5.0.5随行电缆敷设前必须悬挂松动后,方可固定。

成品保护6.

6.0.1施工现场要有防范措施,以免设备被盗或被破坏。

6.0.2机房、脚手架上的杂物、尘土要随时清除,以免坠落井道砸伤设备或影响电气设备功能。

6.0.3人员上下脚手架,严禁攀登设备及电气管路,更不能将脚手架放于电气设备或管路上使其受力。

7职业健康安全与环境管理

7.1施工过程危害辩识及控制措施

表7.1施工过程中危害辩识及控制措施

主要控制措作业危险

检查脚手架的安全程度,佩戴高空作业电缆敷

全用

高处检查脚手架的安全程度,佩戴高空作业槽盒、配

全用

的防1~1.2m高层平台等临边高处作业平台四周要设置高

护栏杆,外挂密目网封闭无护栏

触电施工用经常检查供电线路及用电设备的绝缘,严

2电禁违章用电

型钢下料,机械加工按操作规程进行,严型钢加工机械伤

3禁违规操作害

焊接时清理周围易燃、易爆物品,操作人

烧伤、火灾焊接4员佩带防护用品,严格按操作规程施工

注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辩识

环境因素辩识及控制措施7.2

表7.2环境因素辩识及控制措施

序作业环境因素主要控制措施

活动号

噪声的排放电动对噪声排放超标的机械进行维修,并1

严格控制夜间施工工具

清除焊接周围易燃、易爆物烧伤、火电

及时收集堆放,清理至规定位废气物造成环境污切

注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辩识

电气设备安装施工工艺

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于**************电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求:2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具:电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕并检验合格。 2.3.2设备安装完毕。 2.3.3全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2暗管敷设基本要求: 3.2.1敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1选择导线: 3.4.1.1应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2清扫管路:

电梯电气设备安装标准规范

电梯电气设备安装标准规范 1适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下各类国产电力驱动的曳引式或 强制式电梯电气设备安装工程。 2施工准备 2.1设备、材料要求 2.1.1各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动 作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂合格证。 2.1.2槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图 纸及使用要求。 2.2主要机具 电焊机、线坠、扳手、钢锯、射钉器、防护面罩、砂轮切割机、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝钳、电工刀、手电钻、煨管机、开孔器。 2.3作业条件 2.3.1机房、井道的土建施工具备安装条件,并有可靠的照明条件。 2.3.2开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不 能用手扒开。 3施工工艺 3.1操作工艺 3.1.1安装控制柜 3.2.1.1根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。其原则是与门窗、墙的距离不小于600mm,控制柜的维护侧与墙壁的距离不小于600mm。柜的封闭侧不小于50mm,双面维护的控制柜成排安装时,其长度超过5m,两端宜留出入通道宽度不小于600mm,控制柜与设备的距离不宜小于500mm。 3.1.1.2控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若 无控制柜过线盒,则要用10#槽钢制作控制柜底座或混凝土底座,底座高度为50~100mm,见图 3.2.1.2。控制柜与槽钢底座采用镀锌螺栓连接固定,连接螺栓由下向上穿。控制柜与混凝土底座采用地脚螺栓连接固定。控制柜要和槽钢底座、混凝土底座连接固定牢靠,控制柜底座更要与机房地面固定可靠。控制.柜底座安装前,应先除锈、刷防锈漆、装饰漆。 3.1.1.3多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.1.2安装电源配电箱 电源配电箱要安装在机房门口附近,以便于操作,高度距地面 1.3~15m。 3.1.3安装中间接线盒、随缆架和挂随行电缆 3.1.3.1安装中间接线盒 1)中间接线盒设在梯井,其高度按下式确定: 高度(最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离)=电梯行程 ÷2+1500mm+200mm,若中间接线盒设在夹层或机房内,其高度(盒底)距夹层或机房地面不低于300mm。若电缆直接进入控制柜时,可不设中间接线盒。 2)中间接线盒水平位置要根据随缆既不能碰轨道支架又不能碰厅门地坎的 要求来确定。若梯井较小,轿门地坎和中间接线盒在水平位置上的距离较近时,

电气设备安装施工工艺.doc

电气设备安装 主要工序和特殊工序的施工方法 7.1.1 开关柜安装 (1)施工流程 施工准备 到货开箱检查、验收基础预埋 开关柜安装前检查 开关柜安装 母线配置安装 二次接线安装 开关柜试验调整 交接试验 (2)基础型钢安装: 调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基 础型钢架,并刷好防锈漆。 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm.手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表。

基础型钢安装的允许偏差 项目允许偏差 mm/m mm/ 全长不直度<1 <5 水平度<1 <5 位置误差及不平<5 行度 注:环形布置按设计要求。 基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢 分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 (3)柜(盘)稳装: 柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ孔,高压柜钻φ孔,分别用M12、M16 镀锌螺丝固定。允许偏差见表 2-31。 柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体 与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。

电气设备安装标准规范(最新版)

电气装置安装规程(GB50169-2006 ) 电气设备安装标准规范1、总则 1.1 本规范适用于 1.2 本规范引用标准:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002 )《安装与验收标准》(GB 50171-1992 )《电气装置安装工程》(GB 50169-1992 )《电气装置安装工程》起重机电气装置施工及验收规范(GB 50256-96)有关设备出厂说明书 和上级有关文件规定 1.3 所有电气项目施工人员应熟知并严格执行本规范,确保电气 安装工程质量。 1.4 本规范与上级的有关规程、规范相低触时应按上级规程、规范执行。 1.5 当现场设备、系统结线等发生变化时应及时修改本规程。 1.6 所有电气技术人员及公司相关 领导应熟悉本规范。 1.7 本规程应每年进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际的部分 进行修订。 1.8 本规范由负责解释。第一节变压器安装规范一、主控项目1. 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象; 2. 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。 3. 变压器的相关电气试验必须合格。 4. 保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。 5. 变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合理。二、一般项目 1. 分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正 确。 2. 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3. 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4. 检查变压器铭牌上所 列各项技术参数及产品附件与图纸上的型号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。 5. 变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。 6. 易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号温度计、气体继电器等有无损坏现象。7. 变压器顶盖上应无遗留杂物。8. 储油柜、冷却装置等油系统上的阀门均应打开,且指示正确。9. 变压器的基础轨道应水平;装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有 1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度除外)。10. 当与封闭母线连接时,其套 管中心线与封闭母线中心线相等。11. 油漆应完整、相色标志正确。三、应具备基本要求1. 变压器在运行情况下,应能安全的查看储油柜和套管、油温、气体继电器,必要时应装 设固定梯子。 2. 室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3. 变压器的门应采用阻燃材料并上锁,门上应标明变压器的名称、编号及标示牌。 4. 油浸式电力变压器应按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施,并保持完好状态。 5. 大中型变压器应有永久或临时性起吊钟罩设施及场地。第二节成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装规范 一、主控项目1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织线连接,且有标识。2、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、 箱、盘)内保护导体应用裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、 箱、盘)内保护导体最小截面积不应小于附表 5 的规定。3、高压成套配电柜必须交接试验 合格。4、中置柜的安装应符合下列要求:1) 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。2) 开关进出应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的开关应能互换。3) 开关在工作位置,动触头与静触头接触紧密,符合产品要求。4) 开关和柜体间的二次 回路连接插件应接触良好。5) 安全隔离板应开启灵活,随开关的进出而相应动作。6) 开关与柜体间的接地触头应接触紧密。7) 电力电缆、控制电缆、通讯电缆等安装接线完毕、

电气设备安装标准规范(版)

电气装置安装规程(GB50169-2006) 电气设备安装标准规范 1、总则本规范适用于本规范引用标准: 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002) 《安装与验收标准》(GB 50171-1992) 《电气装置安装工程》(GB 50169-1992) 《电气装置安装工程》起重机电气装置施工及验收规范(GB 50256-96) 有关设备出厂说明书和上级有关文件规定所有电气项目施工人员应熟知并严格执行本规范,确保电气安装工程质量。本规范与上级的有关规程、规范相低触时应按上级规程、规范执行。当现场设备、系统结线等发生变化时应及时修改本规程。所有电气技术人员及公司相关领导应熟悉本规范。本规程应每年进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际的部分进行修订。本规范由负责解释。第一节变压器安装规范一、主控项目 1. 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象; 2. 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。 3. 变压器的相关电气试验必须合格。 4. 保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。 5. 变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合理。 二、一般项目 1. 分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 2. 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3. 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4. 检查变压器铭牌上所列各项技术参数及产品附件与图纸上的型号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。 5. 变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。 6. 易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号温度计、气体继电器等有无损坏现象。 7. 变压器顶盖上应无遗留杂物。 8. 储油柜、冷却装置等油系统上的阀门均应打开,且指示正确。 9. 变压器的基础轨道应水平;装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%~%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度除外)。 10. 当与封闭母线连接时,其套管中心线与封闭母线中心线相等。 11. 油漆应完整、相色标志正确。三、应具备基本要求 1. 变压器在运行情况下,应能安全的查看储油柜和套管、油温、气体继电器,必要时应装设固

通力电梯更换各电路板后的自学习

课程描述

目录 1 LCE井道信号装置的检查 ............................... 错误!未定义书签。 杆型探头 .......................................... 错误!未定义书签。 U型感应器......................................... 错误!未定义书签。 2. LCE 通过参数修改楼层显示............................ 错误!未定义书签。 操作界面的介绍 .................................... 错误!未定义书签。 修改楼层显示 ...................................... 错误!未定义书签。 3 LCE 故障处理......................................... 错误!未定义书签。 读取故障 .......................................... 错误!未定义书签。 故障处理 .......................................... 错误!未定义书签。 4 LCE 更换LCECPU 板(除LCECPU561外) ................... 错误!未定义书签。 LCECPU 板的类型 ................................... 错误!未定义书签。 更换 LCECPU 板 .................................... 错误!未定义书签。 5 LCE 更换除LCECPU板之外的其他部件.................... 错误!未定义书签。 机房部份: LCEADO 板 ............................... 错误!未定义书签。 轿厢部份 .......................................... 错误!未定义书签。 6 LCE 修改参数......................................... 错误!未定义书签。 菜单介绍 .......................................... 错误!未定义书签。 修改参数 .......................................... 错误!未定义书签。 7 LCE D7 D8更换 ....................................... 错误!未定义书签。 LCE D7 更换 ....................................... 错误!未定义书签。

建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究 薛厚鑫

建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究薛厚鑫 发表时间:2019-06-11T09:40:04.803Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年2期作者:薛厚鑫 [导读] 建筑电气设备的安装工程在整个建筑工程中是比较关键的构成部分,在建筑工程发展的过程中。 摘要:目前,在众多建筑工程的施工项目中,电气工程往往是最复杂的环节。电气工程主要分为强电和弱点两种,我国普遍采取的是强电系统,其中的安装项目包括:变压配电系统、防雷系统、动力配电系统等,它们的安装质量直接影响到了整个建筑物的整体效果。正确分析建筑电气工程中的安装技术要点,不仅可以保障电气设备的正常运转,还有利于完善建筑工程的服务功能。因此,在建筑工程里要着重注意电气工程安装工作的展开,从而确保建筑电气工程的质量可靠性。 关键词:建筑工程;电气工程;安装技术;安装要点 1建筑电气设备安装工程的概述 建筑电气设备的安装工程在整个建筑工程中是比较关键的构成部分,在建筑工程发展的过程中,电气设备的安装技术也得到较为显著地提高。目前,建筑电气设备在依靠科学的安装技术的前提下,不仅有效提升了安装的质量,而且促进了整个建筑施工的进程。但是,随着人们生活水平的不断提高,建筑设施涉及的电气工程也开始复杂化,这需要电气设备安装的工作人员不断加强自身的专业知识,优化建筑电气工程的安装系统。 2建筑电气工程安装技术要点分析及应用 2.1 做好安装施工前期的准备工作 要想保证建筑施工的整体质量,就必须做好安装施工前期的准备工作,准备工作一般包括:对施工建筑场地进行深入了解,尤其是对于一些房柱、房梁等之间的衔接手法要做到心中有数;了解电气设计人员对电气安装设计提及到的相关建议;仔细查看设计图纸,避免遗漏一些细节问题;加强设计图纸的会审,确保图纸内容的合理有效性;将安装需要用到的机器提前备好就位,并检查其是否运转正常。 2.2 箱柜设备的安装 在建筑电气工程中,箱柜设备的安装是不可缺少的一部分,属于暗装箱柜的部分要在装修抹灰工作进行之前实施,对于明装的箱柜要在建筑工程主体施工完成之后进行,以它们抹灰的厚度作为安装顺序的参考。要想保证箱柜安装位置的准确性,就要保证其箱子内部的零件齐全,并且开孔负荷设计要求,断口规整和墙面牢靠坚固。除此之外,要采取排接的方式来铺设配电箱的电路线,这样做的目的是为了避免出现绞接的现象,有序的线路能为之后的维护修理提供很大的便利。对于那些在接线箱有引出管的箱柜,还需要专业的施工人员对其进行打孔,万万不能使用电弧焊来开孔。 2.3 管线的预留 在对管线进行预留之前,需要施工人员对设计制图做到了如指掌,然后才能按照规定的要求去抉择管线的型号及铺装的方式、抹灰层厚度及装修使用材料。对于在混凝土内的暗铺管线,要保证管线和构件表面的距离超过 15 mm,并且还要用专门的暗配标志来做好标志。对于那些路径相同但是回路不同的绝缘体线路,虽然可以把它们放在同一个管线糟里面,但是要做到二者能同时被切断电源,并且保证其具备安全可靠性。对于那些不同的电压路线而言,就需要用到金属垫板将二者隔开来。 2.4 电缆的敷设 在建筑施工之前就一定要做好电缆的敷设工作,分别对其的型号、规格等信息做到了如指掌,这样才能在施工设计中胸有成竹。在施工前,还应该检查好电缆的状态,在确保电缆毫无破损的前提下才能展开下一步安装环节。在敷设电缆的过程中切记不可以将电缆交叉,一定要将电缆排列整齐后再将其装好,同时保证电缆接头位置和敷设电缆的位置都设有明显的标志。电缆的安装顺序一般是从上到下进行的,对于不同的支架所配置的电缆也有所不同,例如,普通的支架上一层电缆就可以了,而对于桥架上的电缆一般是 3 层左右。在安装电缆的过程中,还要注意周围环境的影响,要保证是在一个无污染的环境下展开施工,这样才能保证电缆线在接头的过程中不受到污染,避免之后端头受潮的现象发生。 2.5 配电设备的安装 配电箱是建筑电气工程中重要的组成成分,也是最基础的部分,其直接决定了电气工程安装的质量。要根据实际情况来对配电箱进行科学合理的设计,通常情况下,配电箱与地面大致保持在 1.5 m 的距离,配电板底部与地面高度之间的距离大概是1.8 m 左右。在安装配电箱的过程中,要先保证其是否足够稳固,然后再看配电箱的三项配线,依次分别是黄线、绿线、红线,其相对应的字母也分别为A、B、C,其中那条淡蓝色的线是零线,配电箱必须要将其连接稳固,还要保证其内部的干净无污染,然后再对每一个配电箱进行编号,以便之后的工作展开。2.6 防雷系统的安装建筑施工中的防雷系统是尤为重要的组成部分,因为它直接关系到人们的生命安全。对于防雷系统的安装技术要点分为以下几大类:首先,要根据实际的情况来对其进行接地网连接,了解实际的接地电阻大小。在确保电阻符合规范的要求后,就要对其进行接地线以及避雷针的安装,并选择适合的材料规格对接地防雷引线进行安装操作。之后完成好引下线工作,最后再对施工质量进行检测,完成最后的验收工作。总的来说,防雷系统的安装可以分为四大要点:首先,要保证主钢筋要接地。其次,对其接地的直线做相应的标记,这样是为了便于其后期的辨识。再次,对接地的支线与接地的根线进行合理的选择。最后,在防雷系统安装好后对整体建筑的质量检查工作,一定要检查细致到每一个角落,以确保电气工程的质量达标。 2.6基于插座和开关安装 开关和插座是电气安装工程的关键所在,在安装开关和插座时,必须提前分析开关和插座的不同结构,避免出现插座与接线盒连接不上的失误。在此基础上,还应对接线盒进一步加强稳固,增强其工作的稳定性。在完成安装工作后,采用专业的评估标准进行严格的审核,从而保障电气工程的整体质量。 3建筑电气工程安装技术要点实施的管理 3.1不断的加强对相关技术人员专业技术的再培训 建筑电气工程安装技术是不断进步的,只有不断的对技术人员进行技术培训,才能保证工程的质量不断上升,跟上时代发展的潮流,促进我国经济的发展。再选拔相应的工作专业型人员时,要求专业人才不仅具有相关的专业知识基础,还要有丰富的动手能力,对于相关

电气安装规范

前言 本文根据我公司目前得实际情况,制订出得符合我公司电气安装方面得文件。包括:一般规定、布线规范、元件安装规范及标识规范。 本文得编写就是为保证我公司产品电器得安装质量,促进施工安装技术得进步。确保设备安装后得安全运行。电气安装员应按此标准执行。也可作为检验电气安装得通用标准。 1、总则 1、1为保证得安装质量,促进施工安装技术得进步,确保设备安装 后得安全运行,制定本规范。 1、2本规范适用于交流50HZ额定电压1200V及以下、直流额定电 压为1500V及以下且在正常条件下安装与调试试验得通用电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器得安装与验收。 1、3电器得安装,应按已批准得设计进行施工。 1、4电器得运输、保管,应符合现行国家有关标准得规定;当产品 有特殊要求时,应符合产品技术文件得要求。 1、5设备到达现场后,应及时做下列验收检查: 1、5、1包装与密封应良好。 1、5、2技术文件应齐全,并有装箱清单。 1、5、3按装箱清单检查清点,规格、型号、应符合设计要求; 附件、备件应齐全。 1、5、4按本规范要求做外观检查。 1、6施工中得安全技术措施,应符合国家现行有关安全技术标准 及产品技术文件得规定。

1、7设备安装完毕投入运行前,应做好防护工作。 1、8电器得施工及验收按本规范得规定执行外,尚应符合国家现 行有关标准、规范得规定。 2、一般规定 2、1 电器安装前得检查,应符合下列要求: 2、1、1设备铭牌、型号、规格,应与被控制线路或设计相符。 2、1、2外壳、漆层、手柄应无损伤或变形。 2、1、3内部仪表、灭弧罩、瓷件、胶木电器应无裂纹或伤痕。 2、1、4螺丝应拧紧。 2、1、5具有主触头得低压电器,触头接触应紧密,接触两侧得压力应均匀。 2、1、6附件应齐全、完好。 2、2 电器得固定,应符合下列要求: 2、2、1电器根据其不同得结构,可采用支架、金属板、绝缘板固定。金属板、绝缘板应平整;当采用卡轨支撑安装时,卡轨应与低压电器匹配,并用固定夹或固定螺栓与壁板紧密固定,严禁使用变形 或不合格卡规。 2、2、2当采用螺栓固定时,应按产品技术要求选择螺栓规格;其钻 孔直径应与螺栓规格相符。 2、2、3紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器得固 定应牢固、平稳。 2、2、4有防震要求得电器应增加减震装置;其紧固螺栓应采取

配电房电气设备安装标准和工艺要求....

配电房电气设备安装标准和工艺要求《试行草案》 目录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、配电柜基础安装 二、配电柜安装 第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求 一、电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求 第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求 一、硬母线安装要求 二、硬母线固定要求 三、硬母线连接方式和要求 第四部分:二次回路安装和调试要求 一、控制电缆敷设的工艺要求 二、二次线安装(接线)工艺要求 三、相互动作试验(联动试验)要求 第五部分:安装工程全部结束后应做工作 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础: 1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸, 决定槽钢的长度和宽度,要求尺 寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数≧2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装: 1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差﹤1.5mm/m(用铅坠检查) 3、水平误差:相邻两柜顶部﹤2mm

成列柜顶部﹤5mm 4、盘面误差:相邻两盘边﹤1mm 成列盘面﹤5mm 5、盘间接缝﹤2mm 6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基 础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以10mm 左右为宜。 7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰 完整。 第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求 一、电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA及以下油浸变压器的安装工艺标准和要求

智能建筑电气设备安装技术

智能建筑电气设备安装技术 智能建筑是利用系统集成方法将智能型电脑技术、通信技术、信息技术与建筑技术有机地结 合起来,可以对各种设备的自动监控信息进行分析、正确判断和处理。建筑物智能要求的提高 势必导致电气设备系统日趋复杂,对其安装施工提出了更高更新的要求。 ? 1智能建筑系统的主要内容 目前智能建筑又称为“3A建筑”,主要包括办公自动系统(OAS)、建筑电气设备自动化(BAS)、通信自动化系统(CAS)。因此智能建筑电气设备自动化为智能建筑系统中的一个重要系统之一,是采用具有高信息处理能力的微处理机(即中央处理机)通过通信网络对整个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、闭路电视、通信、防盗、巡更等众多设 备进行实时测量、监视和全面监控,实现最优化的管理,从而提高系统运行的安全可靠性,节 省人力、物力和能源,降低设备运行费用,随时掌握设备状态及运行时间、能量的消耗及变化等。 因此其主要内容有: 1.1各种设备按规定时间进行启停控制,以达到节约能源的目的; 1.2供电系统、空调系统、供排水系统、冷热源等的参数调节控制监视和设备运行状态的 监测; 1.3对各种设备运行时间积累和维修期限达到报警,以便及时更换或维修服役期满的设备,延长设备的使用寿命,提高服务质量; 1.4根据建筑实际需要的冷负荷,自动控制冷水机组投入运行的设备台数,达到最佳的运 行方式; 1.5据设备运行时间自动更换工作和备用设备,延长设备的使用寿命; 1.6对各种能源消耗进行计量和计费; 1.7各种文本的自动生成和打印。 2主要设备和构成 智能建筑设备监控系统是以分布在建筑各处的远程处理机和中央处理系统设备,通过总线 桥进行信息交换的,主要包括系统设备(包括主机、网关、通讯设备、DDC、控制屏等)、系统

电气安装施工规范

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。 (5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规

范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 (6)柜(盘)试验调整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。 2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。 3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

电气设备安装标准规范(最新版)

电气装置安装规程( GB50169-2006) 电气设备安装标准规 范1、总则1.1本规范适用于 1.2本规范引用标准:《建筑电气工程施工质量验收规 范》(GB50303-2002)《安装与验收标准》(GB50171-1992)《电气装置安装工程》(GB50169-1992)《电气装置安装工程》起重机电气装置施工及验收规范 (GB50256-96)有关设备出厂说明书和上级有关文件规定 1.3所有电气项目施工人员应熟知并严格执行本规范,确保电气 安装工程质量。1.4本规范与上级的有关规程、规范相低触时应按上级规 程、规范执行。1.5 当现场设备、系统结线等发生变化时应及时修改本规 程。 1.6所有电气技术人员及公司相关 领导应熟悉本规范。 1.7本规程应每年进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际的部 分 进行修 订。 1.8本规范由负责解释。第一节变压器安装规范一、主控项目1.变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正 常,无渗油现象; 2. 接地引下线 及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可 靠。 3. 变压器的相关电气试验必须合 格。 4.保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正 确。 5.变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合 理。二、一般项目 1.分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正 确。2.绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3. 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4.检查变压器铭牌上所 列各项技术参数及产品附件与图纸上的型 号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。 5. 变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。 6. 易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号温度计、气体继电器等有无损坏现 象。7. 变压器 顶盖上应无遗留杂物。8. 储油柜、冷却装置等油系统上的阀门均应打 开,且指示正确。9. 变压器的基础轨道应水平;装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向 有 1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度除 外)。10.当与封闭母线连接时,其套 管中心线与封闭母线中心线相等。11.油漆应完整、相色标志正 确。三、应具备基本要求 1.变压器在运行情况下,应能安全的查看储油柜和套管、油温、气体继电器,必要时应装 设固定梯子。 2.室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3. 变压器的门应采用阻燃材料并上锁,门上应标明变压器的名称、编号及标示 牌。 4. 油浸式电力变压器应按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施,并保持完好状 态。 5. 大中型变压器应有永久或临时性起吊钟罩设施及场 地。第二节成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装规范 一、主控项目1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织线连接,且有标 识。2、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、 台、 箱、盘)内保护导体应用裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、

智能建筑电气设备安装技术

浅析智能建筑电气设备安装技术 摘要:建筑电气设备自动化系统简称为bas系统,作为建筑智能化系统的重要组成部分,建筑设备自动化系统在建筑物智能化的发展中发挥着越来越重要的作用,并成为衡量建筑工程质量,保证建筑物整体设备安全、高效运行的重要标准,而这一切的决定因素便是bas系 统的安装是否合理。本文介绍了建筑智能化中电气设备的主要内容,设备及构成并详细的阐述了主要的安装技术要求本文。 关键词:智能建筑;电气设备 中图分类号:s776.06 文献标识码:a 文章编号: abstract: the construction of electrical equipment automation system referred to as “bas system, intelligent building system as an important part of the construction equipment automation system in the development of the intelligent building a more and more important role in, and be the measure construction engineering quality, ensure the whole building equipment safe and efficient operation of the standard, and all this decision factors of the system is bas installation is reasonable. this paper introduces the intelligent building in the main content of the electrical equipment, equipment and constitute and detailed describes the main technical requirements of the installation of this

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

电气设备安装标准

电气设备安装标准 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 配线槽、配 管 1、安装控制柜挂随行电 缆 2、安装极限开关安装缓速开关、限位开关、开关碰 铁 3、安装感应开关感应板 4、指示灯、铵钮、操纵盘安装 5、安装底坑检修盒 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座(图 5-100)。 图5-100 控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1 根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入

建筑电气安装工程施工的三大阶段

建筑电气安装工程施工的三大阶段 建筑电气安装工程是依据设计与生产工艺的要求,依照施工平面图,规程规,设计文件,施工标准图集等技术文件的具体规定,按特定的线路保护和敷设方式将电能合理分配输送至已安装就绪的用电设备上及用电器具上;通电前,经过元器件各种性能的测试,系统的调整试验,在试验合格的基础上,送电试运行,使之与生产工艺系统配套,使系统具备使用和投产条件。其安装质量必须符合设计要求,符合施工及验收规,符合施工质量检验评定标准。 建筑电气安装工程施工,通常可分为三大阶段,即施工准备阶段,安装施工阶段,竣工验收阶段。 一.施工前的准备工作 施工准备工作是保证建设工程顺利地连续施工,全面完成各项经济指标的重要前提,是一项有步骤,有阶段性的工作,不仅体现在施工前,而且贯穿于施工的全过程。 施工准备工作的容较多,但就其工作围,一般可分为阶段性施工准备和作业条件的施工准备。所谓阶段性施工准备,是指工程开工之前所做的各项准备工作,所谓作业条件的施工准备,是为某一施工阶段,某一分部,分项工程或某个施工环节所做的准备工作,它就是局部性的,经常性的施工准备工作,为保证工程的全面开工,在工程开工前起码应做好以下几方面的准备工作。 1.做好主要技术准备工作 (1)熟悉,会审图纸,图纸是工程的语言,是施工的依据,开

工前,首先应熟悉施工图纸,了解设计容及设计意图,明 确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的施工要 求,明确电气工程和主体工程及其它安装工程的交叉配 合,以便及早采取措施,确保在施工过程中不破坏建筑物 的结构,不破坏建筑物的美观,不与其它工程发生位置冲 突。 (2)熟悉和工程有关的其他技术材料,如施工及验收规,技术规程,质量检验评定标准及制造厂提供的技术文件,即设 备安装使用说明书,产品合格证,试验记录数据表等。(3)编制施工方案。在全面熟悉施工图纸的基础上,依据图纸并根据施工现场情况,技术力量及技术装备情况,综合做 出合理的施工方案。 施工方案的编制容主要包括: 1)工程概况 2)主要施工方法和技术措施 3)保证工程质量和安全施工的措施 4)施工进度计划 5)主要材料,劳动力,机具,加工件进度。 6)施工平面规划 (4)编制工程预算。就是根据批准的施工图纸,在既定的施工方法的前提下,按照现行的工程预算编制的有关规定,按 分部,分项的容,把各工程项目的工程量计算出来,在套

通力KONE3000MS电梯线路分析

通力KONE3000 电梯线路分析 一、主回路(图20-1、图20-2) 1.主回路 网路电源Ll、L2、L3f熔断器Fl、F2、F3f滤波器387-调速驱动电路板385(图20-2)^主电动机M o 2.辅助电路 速度检测信号由脉冲发生器G,即6:2输出与电梯速度成比例的脉冲信号送到驱动电路板385处理后,作为电动机的速度反馈信号。 6:1为相位检测器,检测实际的角速度W和相位差作为变频调速的失量控制参数,提高变频调速的精度和稳定性。1:T为热敏电阻,检测电动机的温度,超温为电动机过载,电梯即刻停车或不得启动。 10(1?M)为逆变器冷却风扇。 11:1J1:2为制动抱闸线圈。 二、群控线路(图20-3) 双机群控时,控制信号732的LCECAN板由端子XG3A及XG3B连接。控制电源731的LCEGTW板由端子XG1A及XG1B连接。DC24V电源723的LCEREC板由XG2A及XG2B连接,电梯选项功能722LCEOPT 板由X5端子相互连接。 三、大厅信号线路(图20-4) 122:2-(T-1)为厅门锁开关触点信号“103:2-(T-l)为大厅下行外呼按钮触点信号及按钮灯信号,104:2-(T-l)为大厅上行外呼按钮触点信号及按钮灯信号,176:2-(T-1)为大厅楼层显示信号及方向显示信号。上述信号经过大厅申行微机板197:2-(T-1),经串行线RS485与控制柜主微机相联系。 四、井道安全值号(图20-5~图20-8) 122:1322.2和122:3为大厅门锁开关触点信号,112:1急停按钮触点信号,123:1涨绳开关触点信号325:1,125:2桥厢缓冲器开关及对重缓冲器开关触点信号,116为输出服务幵关触点信号。 五、轿厢线路(图20-9?图20-15) 图20-9,由控制柜的主微机板375.经端于XC1HXC12与轿厢控制板806相互传送信号及电源:DC24V电源、上下平层信号、门区信号、减速信号、内选串行信号、门安全触板信号、对讲机信号等。 图20-12,由接口板379向轿厢控制板806提供上行按钮42:U信号、下行按钮42:N信号、检修运行按钮42:RB信号、检修运行开美42:DS信号、轿顶应急灯信号44:2、报警按钮39;2信号、轿顶电源擂座45等信号. 图20-13,向轿顶接线盒输入的信号有:轿厢极限开关信号51、安全钳开关信号52、门区开关信号 227

相关文档
相关文档 最新文档