文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本

建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本

建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本
建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本

建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本

集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

1建筑节能工程概况

1.1工程概况:(可选择增加说

明)。

1.2本工程建筑节能工程概况

表1.1

(注:工程量的单位根据实际情况填写)

2编制依据

2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。

2.2 经批准的单位工程施工组织设计。

2.3 本项目适用的建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表

2.1

3 施工管理组织机构图

图3.1管理组织机构图

4 施工方案

4.1 建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案)

表4.1

表4.2

施工操作执行的标准:

(1) 。

(2) 。

(3) 。

1、工艺流程

(明确本分项工程的操作流程,并制作流程图,如采暖系统施工流程。)

2 2、准备工作 (1法: 。

(2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施

预留、预管道预制

支架安

管道安管道冲洗试

材料进场、

暖气片安装

系统调

系统验

管道二次冲洗、

(3)材料的堆放排列

图:。

(4)门窗洞口建筑节能构造措

施。

(5)定位放线、放线的依据、方法、要

求:。

(6)其

他:。

3、施工操作

(1)对基层的处理要

求:。

(2)对材料的拌合(如粘结剂、砂浆等)要

求:。

(3)对首次施工、操作基点的要

求:。

(4)对冷、热桥施工的措

施:。

(5)对锚固件的锚固要

求:。

(6)对现场拌材料的配制要

求:。

(7)对施工过程中质量控制的要

求:。

(8)施工过程中辅助措施的要求(必要时附

图):。

(9)门窗洞口的节能构造措

施:。

(10)砌体与门窗框的连接要

求:。

(11)墙上留孔、洞的要

求:。

(12)堵塞孔、洞时要

求:。

(13)管线埋设对基体、电线管,埋设管线、开槽的要

求:。

(14)埋设管线后,对槽口的处理要

求:。

(15)各种设备、辅助部品的安装要求(按设备分节编

写):。

(16)其他要

求:。

4、成品保护

(1)对有养护的构件提出养护的要

求:。

(2)材料、制品运输、装卸的要求(分格线、滴水槽、门窗框、管道、槽盒):。

(3)施工过程中半成品(如墙体拉结筋、构造柱和圈梁钢筋以及各种预埋件,暖卫、电气管线等)保护的要

求:。

(4)墙体上的设备槽孔预留和后置要

求:。

(5)在后续工序施工时,对前期成品、半成品采取的保护措施:。

(6)对施工垃圾及时清理的措

施:。

(7)高层建筑进料平台口周围的防污染保护措

施:。

(8)当可能遇到大风、大雨时对施工影响的措

施:。

(9)在搭、拆脚手架过程中,对墙体及门窗口角的保护措

施:。

(10)冬雨期间施工对构件、成品的保护措

施:。

(11)其他要

求:。

4.2 另一个分项工程顺延

4.3(根据工程实际情况添加)

······

5 施工进度和劳动力计划

5.1 施工进度见表5.1

表5.1

5.2 劳动力配备见表5.2

表5.2

6 质量验收要求

6.1 执行的标准

表6.1

6.2 检验批划分

分项工程的检验批划分如下表

表6.2

6.3 主控项目

表6.3

6.4 一般项目及允许偏差

表6.4

6.5 系统试验及调试

(1)强度试验方法及要

求:。

(2)系统吹扫、清洗方法及要

求:。

(3)相应系统调试方法、流程及要

求:。

6.6 围护结构现场实体检验

(1)实体检测的内

容:。

(2)抽样数

量:。

(3)检测方法等委托事

项:。

6.7 现场热工性能检测

(1)检测内

容:。

(2)抽样数

量:。

(3)检测方法等委托事

项:。

6.8 系统节能性能检测

(1)检测内

容:。

(2)抽样数

量:。

(3)检测方法等委托事

项:。

6.9 系统试运行

(1)系统试运行的时

间:。

(2)运行要

求:。

(3)结果评判

等:。

7 施工安全及环保

1、安全生产责任

制: 。

2、机具、安全设施和防护用品的检查措

施: 。

3、施工操作中安全措

施: 。

4、材料的防火措

施: 。

5、对废浆、污水处理措

施: 。

6、其他安全及环保措

施: 。

附件2

B13

工程

监理实施细则

(建筑节能工程)

(标准化格式文本)

内容提要:

建筑节能工程概况

本项目特点、难点

监理工作依据

监理组织机构

监理工作流程

监理工作控制要点及目标值

监理工作方法及措施

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制

建筑节能工程监理实施细则

1 建筑节能工程概况

1.1 工程概况:(可选择增加说

明)。

1.2 本工程建筑节能工程概况

2 本项目建筑节能工程特点、难点

2.1本项目建筑节能工程设计、施工特点、难

点:。

2.2本项目建筑节能工程监理质量控制的重

点:。

3 建筑节能监理工作依据

3.1 经审查合格的设计文件。

3.2本工程施工合同、协议等资料。

3.3本项目《监理规划》。

3.4经批准的项目施工组织设计、专项施工方案。

3.5本项目适用的建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表

表3.1

3.6 其他依据

4 项目监理部组织机构

4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名)

图4.1项目监理部组织机构框图

5 建筑节能工程监理工作流程(用框图表示)

5.1建筑节能施工阶段监理程序:(示意)

图5.1建筑节能施工阶段监理程序框图

5.2建筑节能施工方案审核程序(同上)

5.3分包单位资格审核监理工作程序(同上)

5.4建筑节能施工质量控制流程(同上)

5.5建筑节能分部工程验收流程(同上)

5.6其他程序或流程(根据工程实际情况增减、调整)

6 建筑节能工程监理工作控制要点及目标值

6.1 本项目建筑节能工程目标及检验批划分

根据设计文件、施工合同及相关标准的要求,本项目建筑节能工程质量目标确定为:、设计节能能耗指标为﹪。

本项目建筑节能各分项工程的检验批划分及主要验收内容如下:

6.2本项目建筑节能工程监理质量控制点

根据国家规范及相关标准的规定,结合本项目建筑节能工程的实施内容及特点,本项目节能分部监理质量控制关键点的确定如表6.2所示。

建筑节能工程质量控制点表

(如:技术与管理质量控制点:可从设计图纸及变更;新技术、新材料、新设备、新工艺;检测机构资质;节能施工方案等方面考虑,并根据项目实际情况增减、调整)

6.3建筑节能分项工程监理控制要点及目标值

6.3.1 节能分项工程监理控制要点及目标值(按不同分项工程分别编制)

1、专业监理工程师对工程所用进场材料和半成品、成品及设备进行检查,检查内容

有:。

材料的见证取样:

见证取样表

表6.3

2、其

他:

1、前道工序或检验批控制要

点:。

2、需要检查验收的隐蔽工

程:。

建筑节能施工监理专项方案

丽日家园二期7-9#楼建设工程 建筑节能施工监理 专项方案 编制人:编制日期: 审批人:审批日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、专业工程的特点 (3) 四、监理工作流程 (4) 五、监理控制目标值及各阶段要点 (5) 六、监理工作方法及措施 (8) 七、分部分项工程质量控制点 (9) 八、建筑节能分部工程质量验收 (18) 九、信息资料管理 (20)

一、工程概况 1.项目名称:丽日家园二期7-9#楼建设工程 2.建设单位:XXX房地产开发有限公司 3.建设地点:XX市张槎镇 4.施工单位:YY集团有限公司 5.建筑面积:2180.68平方米 6.层数:六层 7.装修做法:外墙面主要贴奶黄色外墙砖、阳台贴白色外墙砖,屋顶部分贴砖红 色外墙砖;内墙面水泥石灰砂浆批荡刮塑;水泥砂浆地面;采用铝合金窗。 8.结构类型:框剪结构 9.工期目标:250日历天 10.基础类型:天然基础

二、编制依据 2.1 《节约能源法》 2.2 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.3 《民用建筑节能条例》(国务院令第530号) 2.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 2.5 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建设部建质〔2006〕192号) 2.6 建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(建设部第78号令) 2.7 广东省民用建筑节能条例 2.7 《XX市建筑节能管理办法》(佛府办〔2007〕254号) 2.8 XX市建设局民用建筑节能专项验收实施办法 2.9 经建筑节能专项审查合格的设计文件 2.10 监理合同、施工合同 2.11 经批准的本项目《监理规划》 2.12 经批准的建筑节能专项施工和技术措施

建筑节能工程监理规划(新样板)

建筑节能工程监理规划审批表

建筑节能工程监理规划 建筑规模 建筑平面呈“一”字型布置,17#楼建筑面积:3040.4平方米;18#楼建筑面积:2124.08平方米;19#楼建筑面积:2124.08平方米;20#楼建筑面积:2380.02平方米;21#楼建筑面积::2380.02平方米;22#楼建筑面积::2380.02平方米;23#楼建筑面积为:2380.02平方米;24#楼建筑面积为:2380.02平方米;25#楼建筑面积为:2380.02平方米;26#楼建筑面积为:3673.48平方米;27#楼建筑面积为:3673.48平方米;28#楼建筑面积为:3673.48平方米;29#楼建筑面积为:575.00平方米;30#楼建筑面积为:575.00平方米;31#楼建筑面积为:575.00平方米;32#楼建筑面积为:575.00平方米。 1、基本规定 1.1技术与管理 1.1.1承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质,施工现场应建立有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准。 1.1.2设计变更不得降低建筑节能当设计变更涉及建筑节能效果时,该项变更应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。 1.1.3建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制订专门的施工技术方案。 1.1.4单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。 1.1.5建筑节能工程的质量检测,除14.1.3条规定的情况外,应由具备资质的检测机构承担。 2、材料与设备 2.1建筑节能工程使用的材料、设备必须符合设计要求及国家有关标准规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。 2.2材料和设备的进场验收应遵守下列规定: 1、对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查 验收,并应经监理工程师(建设单位代表)核准,形成相应的验收记录。

建筑节能工程施工监理实施办法

厦门协诚工程建设监理有限公司 建筑节能工程施工监理实施细则(示范本)文件序号:07 文件编号:XCJ-XZ(07)-2010 页数:共 25 页 XXXX工程 建筑节能工程施工监理实施细则 1、编制依据 1.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件 1.2 经审批通过的《监理规划》 1.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 1.4 本工程的施工合同 1.5 现行建筑节能法律、法规和有关标准规范(注:依照项目实际选用和增减): 1 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 2 《建设工程监理规范》GB50319-2000 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

5 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 6 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 8 《建筑工程施工组织设计规范》GBT50502-2009 9 《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62和《福建省居住建筑节能设计使用手册》闽建科[2008]23号 10 《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82和《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ13-83 11 《福建省建筑节能工程施工文件治理规程》DBJ/T13-112 12 《福建省建设工程常用建筑节能工程材料和产品质量检测治理暂行方法》闽建建[2010]6号 13 其它 2、编制目的 在监理规划基础上,将监理工作内容具体化、详细化、深入化,使之成为可实际操作的实施细则。进而按打算全面有效地对建筑节能各分项分部工程质量、投资、进度、安全等进行监理操纵。 3、适用范围 本细则适用于“XXX工程项目”建筑节能分部工程施工质量的监理检查验收。

建筑节能工程监理实施细则

编号:TJJL-005建筑节能工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 批准时间: 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司上海秀森商务广场新建工程项目部

目录 1.专业工程概况与特点 2.监理工作依据和工程质量验收规定 3.监理工作流程 4.监理工作方法和措施 5.一般规定

建筑节能工程监理实施细则 1专业工程概况与特点 本工程节能项目为:墙体、幕墙、门窗、屋面、地面。 安装节能项目为:采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附 属设备及其管网、配电与照明等。 本工程主要参与单位如下: 建设单位:上海秀森置业发展有限公司 设计单位:上海东方设计研究院 总包单位:五洋建设股份有限公司 监理单位:上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 2监理工作依据和质量验收的一般规定 2.1执行标准、法规 序号标 准、法规名 称编 号 1建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 3建设工程监理规范GB50319-00 4全国民用建筑工程设计技术措施 ——节能专篇 5国家建筑标准设计节能示例图集 6上海市建筑节能标准规范汇编 7上海市建筑节能标准设计(图集)汇编 8各专业工程施工质量验收规范 9住宅建筑规范GB 50368-2005 10住宅性能评定技术标准GB/T 50362-2005 11绿色建筑评价标准GB/T 50378-2006 12民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB 50364-2005 13绿色建筑技术导则(2005) 14采暖通风和空气调节设计规范GBJ 19-2003 15建筑照明设计标准GB 50034-2004 16民用建筑热工设计规范GB 50176-93 17公共建筑节能设计标准GB 50189-2005 18建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规程GB 50242-2002 19通风与空调工程施工质量验收规程GB 50243-2002 20民用建筑节能设计标准—采暖居住建筑部分JGJ 26-95 21夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ 75-2003 22既有采暖居住建筑节能改造技术规程JGJ 129-2000 23采暖居住建筑节能检验标准JGJ 132-2001

建筑节能工程监理实施细则

建筑节能工程监理实施细则 一、工程概况: (一)项目建设概况 1.项目名称:洛阳建业桂园二期工程 2.项目建设地点:洛阳市洛龙区滨海南路以南,苏秦街以西 3.建设单位:建业集团洛阳置业有限公司 4.设计单位:郑州大学综合设计研究院 5.施工单位:中建六局第三建筑有限公司 河南六建建筑集团有限公司 (二)工程概况 1、本工程为洛阳建业桂园二期工程,位于洛阳市洛龙区滨河南路以南苏秦街以 西,本工程为5栋高层住宅楼,地下2层,地上33层,一层地下车库,总建 筑面积约为14万平方米,建筑结构类型:剪力墙结构;基础型式:筏板基础; 建筑抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年。 墙体工程:图中除特殊注明外,均为200厚加气混凝土砌筑墙,未注明的洞口 高度住宅户内的均距地2200mm,砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后用C20 混凝土填实。门、窗工程:本工程所采用外窗均为宝石灰塑钢窗框,5+9A+5 厚中空白玻(楼梯间、电梯厅、电梯机房外窗均为5厚白玻)。空气渗透量q 小于等于1.5m3/(m.h),面积大于1.5m2或距装修完成面低于900的窗,七层 及七层以上的外开窗均为安全玻璃。所有外门窗抗风压性能为3级,水密性能 为3级,外门窗气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分 级及其检测方法》GB7008-2008规定的6级,保温性能为7级,空气隔声性能 为4级,采光性能为2级。 2、编制依据: 1、经审批通过的《监理规划》; 2、经审查的《专项施工方案》; 3、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158—2004); 4、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004);

建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本

建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 1建筑节能工程概况 1.1工程概况:(可选择增加说 明)。 1.2本工程建筑节能工程概况 表1.1 (注:工程量的单位根据实际情况填写) 2编制依据

2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2 经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本项目适用的建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表 2.1 3 施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图 4 施工方案 4.1 建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 表4.1

表4.2 施工操作执行的标准: (1) 。 (2) 。 (3) 。 1、工艺流程 (明确本分项工程的操作流程,并制作流程图,如采暖系统施工流程。) 2 2、准备工作 (1法: 。 (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施 预留、预管道预制 支架安 管道安管道冲洗试 材料进场、 暖气片安装 系统调 系统验 管道二次冲洗、

。 (3)材料的堆放排列 图:。 (4)门窗洞口建筑节能构造措 施。 (5)定位放线、放线的依据、方法、要 求:。 (6)其 他:。 3、施工操作 (1)对基层的处理要 求:。 (2)对材料的拌合(如粘结剂、砂浆等)要 求:。 (3)对首次施工、操作基点的要 求:。

(4)对冷、热桥施工的措 施:。 (5)对锚固件的锚固要 求:。 (6)对现场拌材料的配制要 求:。 (7)对施工过程中质量控制的要 求:。 (8)施工过程中辅助措施的要求(必要时附 图):。 (9)门窗洞口的节能构造措 施:。 (10)砌体与门窗框的连接要 求:。 (11)墙上留孔、洞的要 求:。 (12)堵塞孔、洞时要 求:。

建筑节能监理细则标准格式

B12 建筑节能监理 实施细则 延津县人口和计划生育服务站综合楼 编制人: 审核人: 河南永安工程管理有限公司 2010年9月1日

延津县人口和计划生育服务站综合楼 建筑节能监理细则 第一章工程概况 (一)参与建筑单位情况 1、建设单位:延津县人口和计划生育服务站 2、监理单位:河南永安工程管理有限公司 3、施工单位:新乡市嘉星建安工程有限公司 (二)工程概况 1、本工程位于延津县城县委南路西段 2、建筑层数:主体部分七层。 3、建筑面积:8100平方米,建筑总高度:26.4 米 4、外墙、内墙采用加气混凝土砌块。 5、结构类型:框架结构 6、建筑抗震设防烈度:8度 7、建筑耐火等级:二级 8、基础类型:柱下筏型基础 9、屋面防水等级为:二级。 (三)节能设计概况 1、墙体工程:外墙采用50mm厚胶粉聚笨颗粒保温系统。 2、屋面工程:采用60mm挤塑聚苯板,4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材,3厚高聚物SBS改性沥青防水卷材,基层处理剂。炉渣找坡。 3、门窗工程:选用塑钢窗。

4、墙体工程:加气混凝土砌块。 5、幕墙工程:设计符合节能要求。 第二章监理部组成 1、总监:曾东 2、土建监理工程师:石照明,配合总监现场进行督促检查。 3、水电监理工程师王秀峰,负责水、电、消防等对布线、安装进行检查。 4、监理员2 名,协助监理工程师现场进行督促检查。 第三章监理工作范围、目标、依据 1、监理工作范围 根据建设工程委托监理合同专用条款第四条:施工全过程监理,包括桩基础、建筑安装、室内外装饰、弱电系统、室外工程及设备安装等施工图范围的所有工作内容。 2、监理目标 延津县人口和计划生育服务站综合楼工程是延津县2010年重点工程,考虑到本工程重要性,而选派有经验、责任心强、业务精的工程师来现场监理把关,并达到如下目标: (1)工程质量完全符合合格工程要求,并确保市标化工地及绿色环保工地,争创市优质工程。 (2)进度目标按施工合同工期进行总目标控制,确保实现建设单位对工期的目标控制要求。 (3)安全目标是协助施工队对现场施工人员安全教育,提高安全意识,杜绝重大安全事故发生。

建筑节能监理实施细则(通用)

睿智花苑工程监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

建筑节能监理实施细则 一、本项目建筑工程节能概况及特点 (一)、工程结构概况 工程名称:睿智花苑 建设地址:万宁市万城镇城北新区纵二路西侧(环市三东路北侧) 建设单位:万宁市开泰房地产开发有限公司 设计单位:海南省建筑设计院 施工单位:长春新星宇建筑安装有限责任公司 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1 建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。

2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 二、节能方面的监理依据 2.1 经批准的本项目《监理规划》。 2.2 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.3 经批准的建筑施工组织设计。 2.4 适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行法律法规、标准规范如下。 1.民用建筑节能条例国务院令第530号 2.公共机构节能条例国务院令第531号 3.海南省建筑节能管理办法 4.采暖通风和空气调节设计规范GB50019-2003 5.建筑照明设计标准GB50034-2004 6.民用建筑热工设计规范GB50176-1993 7.公共建筑节能设计标准GB50189-2005 8.民用建筑节能设计标准 JGJ26-1995 9.夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003 10.既有采暖居住建筑节能改造技术规程JGJ129-2000 11.采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-2001 12.夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2001 13.建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规程 GB50242-2002 14.通风与空调工程施工质量验收规程GB50243-2002 15.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-2005 16.地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005 17.住宅建筑规范 GB50368-2005 18.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 19.太阳能供热采暖工程技术规范GB50495-2009 20.节能监测技术通则 GB/T15316-2009 21.建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 22.建筑外窗气密性分级及检测方法GB/T7107-2002

建筑节能工程监理规划(新样板)备课讲稿

建筑节能工程监理规划审批表 审查意见 总监理 工程师 审批意 总监理工程师见年月日 监理单 位技术 负责人 监理单位技术负责人: 审批意年月日见 监理单 位审批 意见监理单位: 年月日 建设单位建设单位: 审批意见年月日

建筑节能工程监理规划 建筑规模 建筑平面呈“一”字型布置,17#楼建筑面积:3040.4 平方米;18#楼建筑面积:2124.08 平方米;19#楼建筑面积:2124.08 平方米;20#楼建筑面积:2380.02 平方米;21#楼建筑面积::2380.02 平方米;22#楼建筑面积::2380.02 平方米;23#楼建筑面积为:2380.02 平方米;24#楼建筑面积为:2380.02 平方米;25#楼建筑面积为:2380.02 平方米;26#楼建筑面积为:3673.48 平方米;27#楼建筑面积为:3673.48 平方米;28#楼建筑面积为:3673.48 平方米;29#楼建筑面积为:575.00 平方米;30#楼建筑面积为:575.00 平方米;31#楼建筑面积为:575.00 平方米;32#楼建筑面积为:575.00 平方米。 1、基本规定1.1 技术与管理 1.1.1承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质,施工现场应建立有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准。1.1.2设计变更不得降低建筑节能当设计变更涉及建筑节能效果时,该项变更应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。 1.1.3建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制订专门的施工技术方案。 1.1.4单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。 1.1.5 建筑节能工程的质量检测,除14.1.3 条规定的情况外,应由具备资质的检测机构承担。 2、材料与设备 2.1 建筑节能工程使用的材料、设备必须符合设计要求及国家有关标准规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。 2.2 材料和设备的进场验收应遵守下列规定: 1、对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并 应经监理工程师(建设单位代表)核准,形成相应的验收记录。 2、对材料和设备的质量合格证明文件进行核查,并应经监理工程师 (建设单位代表)确认,纳入工程技术档案所有进入施工现场用于节 能工程的材料和设备均应具有出厂合格证在、中文说明书及相关性能 检测报告;定型产品和成套技术应有型式检验报告,进口材料和设备

建筑节能监理实施细则(最新版)68161

目录 一.工程概况------------------------------------------------------------------1 二.编制依据------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点------------------------------------------------------------3 四.监理工作流程------------------------------------------------------------4 五.监理工作要点------------------------------------------------------------8 六.监理工作方法及措施-------------------------------------------------32

一、工程概况 1、项目名称:****** 2、建设单位:****** 3、设计单位:****** 4、施工单位:****** 5、建设地点:****** 6、总建筑面积:约15.56万平方米 7、栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

工程建筑节能工程监理实施细则DOC 30页.doc

孔雀新城锦园工程 建 筑 节 能 工 程 监 理 实 施 细 则 廊坊市博科工程项目管理有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、监理工作依据 (1) 三、监理工作流程 (2) 四、监理工作控制要点及目标值 (3) 一)施工准备阶段监理工作要点 (3) 二)施工阶段质量控制工作要点 (3) 三)施工阶段进度控制工作要点 (24) 四)施工阶段投资控制工作要点 (24) 五)施工阶段安全监理工作 (24) 五、监理工作方法与措施 (24)

一、工程概况 本工程位于廊坊市固安县城北,永和路东侧孔雀大道南侧。建设单位:固安京御幸福房地产开发有限公司,本工程锦园分为19#楼22#楼23#楼27#楼28#楼29#楼其中27#28#楼为地上21层地下1层,19#楼为地上21层地下2层其余各楼均为地上27层地下2层。总建筑面积约96888.95平米,其中地上建筑面积89597.66平米,地下建筑面积7291.29平方米。建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。工程质量目标为合格工程。本工程设计防火分类为一类,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为一级;合理使用年限50年;结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度:7度屋面防水等级一级,地下室防水等级是二级。建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。工程质量目标为合格工程。 二、监理工作依据 1、合同文件,包括监理合同、施工合同、分包合同。 2、设计文件 3、相关法律法规和政策:《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能管理规定》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》、 4、相关标准规范,如《公共建筑节能设计标准》GB50189-200 5、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95、《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2005、《住宅建筑规范》GB50368-2005、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收》GB50242-2002、《通风与空调工程施工质量验收

建筑节能工程监理实施细则完整

建筑节能工程监理实施 细则完整 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

融水县金山丽园小区工程 节 能 监 理 细 则 广西华蓝工程咨询管理有限公司 二O一年月 目录 一、工程项目概况 (2) 二、监理依据 (5) 三、质量控制流程、要点及措施: (7) 四、监理工作方法及措施 (21) 一、工程项目概况:本工程位于融安县桔香南路136号东侧,西侧与融安供电公司电力生产调度综合楼项目,总建筑面积为9641.4㎡,建筑结构形式为框架结构,位于融安中医院宿舍相邻,建筑层数为地下一层,地上9层综合楼,由广东粤建设计研究院有限公司设计。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6

度,屋面防水等级为Ⅱ级。泗顶供电所生产综合营业楼,总建筑面积为785.98㎡,建筑结构形式为框架结构,地上二层,抗震设防为丙类。 节能措施: (一)、建筑总平面布置 1、总平面布局没有足够的自然风入口和出口,建筑群室外空间气流顺畅。 2、建筑物朝向以南北向为主,主里面迎向夏季主导风向,有利于夏季自然通风,降低空调负荷。 3、在满足日照间距和卫生间距的前提下,尽量拉大建筑间距,强化小区内的空气通风换气。 4、采取立体绿化系统,地面绿化确保规定的绿地率,不做或少做硬质铺地,该做透水地面,减少地面热反射,避免“热导效应”,阳台绿化,入户花园、屋顶花园等空中绿化可提高绿化率,并起到遮阳降温作用,有利于节能。 (二),单位设计 1、组织良好的穿堂凤。尽量使每户或每室均有两个朝向可开门窗采光通风,有利于夏季降温,降低空调能耗。 2、适当控制窗墙面积比,使窗墙面积比尽量满足节能标准的规定,特别是东、西外墙,宜少开窗或开小窗、不开窗。 本工程居住部分的窗墙比:东0.04,南0.44,西0.04,北0.32,平均窗墙比为0.21. 本工程公共部分的窗墙比小于0.40时,玻璃的可见透射比不应小于0.4,外窗传热系数住宅4.5,商铺一。 (三)、外围护结构主要节能措施 1、屋面:采用30厚挤塑聚苯板保温隔热。K=0.87,D=2.616.

建筑节能工程监理评估报告

B9 宿迁隆城颐和小区三标段6#7#12#13#14#楼工程工程质量评估报告 (建筑节能分部) 建设单位:宿迁市城市建设投资有限公司设计单位:浙 江禾泽都林建筑设计研究院承包单位:江苏九鼎环球建 设科技有限集团公司监理单位(章):理工大学工程兵工 程学院南京工程 建设监理部 总监理工程师:张雷 公司技术负责人:徐小壮

日期:2015 年1月23日 江苏省建设厅监制 一、工程节能概况 二、工程质量评估依据 三、质量受控情况 四、技术资料

五、验收结论

宿迁隆城颐和小区三标段6#7#12#13#14#楼工程 建筑节能分部工程质量评估报告宿迁隆城颐和小区三标段 6#7#12#13#14#楼工程由江苏九鼎环球建设科技集团有限公司承建,于2013年7月15日开工;根据江苏九鼎环球建设科技集团有限公司对工6#7#12#13#14#楼程建筑节能分部工程质量自检和报验资料,我项目监理部依据《监理规划》以及《建筑节能监理实施细则》、施工过程中的监理记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范规定,对建筑节能分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程节能概况:墙体工程1、地下室内墙为200zzz 蒸压灰砂砖,楼梯间墙为100厚灰加气混凝土砌块,砌块强度等级MU5.Q砂浆强度等级M7.5;±0.000 标高以上200厚外墙、内墙采用砂加气混凝土砌块,其他100 厚隔墙也采用砂加气混凝土砌块,砌块强度等级A5.0,配套专用粘结剂。外墙采用30厚MAC复合保温板。2、屋面机房层外墙采用35厚MAC复合保温板薄抹灰保温系统。门窗工程:北立面为Loe-e玻璃5+12A+5东西南立面为5+12A+5中空钢化玻璃、框料采用断热铝合金框料;铝合金副框与铝合金龙骨固定。屋面工程1 、水泥矿渣找平层+SBS改性沥青防水卷材+(70+20)厚水泥发泡板II型+50 厚C30细石防水混凝土配0 4@50双向钢筋+防滑地砖;。南立面使用复 合卷帘外遮阳。 二、工程质量评估依据

建筑节能工程监理细则

建筑节能工程监理细则 一工程概况 工程名称:伟家?天和人家工程 工程地点:琼海市福海路南边 建设项目法人:琼海伟家实业有限公司 (一)建筑设计概况 拟建的伟家?天和人家工程共7幢,总建筑面积44488.3m2。其中:一栋3层商住楼建筑面积424.6m2,框架结构;A、B、C、D栋单栋建筑面积:7466.9m2,层高18层,剪力墙结构;E栋建筑面积:7297.2m2,层高18层,剪力墙结构; F栋建筑面积:6898.9m2,层高18层,剪力墙结构。建筑外立面采用乳胶漆成品线条装饰,造型新颖,优雅大方。建筑物功能齐全,装饰优良。 (二)装修设计概况 外墙涂料,户内天棚、内墙一般抹灰,铝合金玻璃门窗。 (三)结构设计概况 1、A、B、C、D、E、F栋住宅楼基础: 基础采用人工挖孔灌注桩基础,桩身强度C30,桩径Φ1000,桩净长7.5~20.5米,桩端支承于第7层中风化花岗岩上。A、B、C、D栋每栋56根桩、E栋根桩、F栋根桩。基础承台、拉梁混凝土强度等级均为C30。 2、商住楼基础: 基础采用天然地基钢筋混凝土独立柱基础,基础混凝土强度等级C25。 3、A、B、C、D、E、F栋住宅楼主体结构: 主体为剪力墙结构,1~2层剪力墙混凝土强度等级 C35;3~18层剪力墙混凝土强度等级C30。2层至屋面梁、板混凝土强度等级C25。

外墙M5混

合砂浆180厚灰砂砖,内隔墙、楼梯间墙M5.0混合砂浆砌200厚混凝土加气块,卫生间墙M5.0 混合砂浆砌100厚混凝土加气块。 4、商住楼主体结构: 1~3层柱混凝土强度等级C30,梁板混凝土强度等级均为C25。 二、监理依据 1、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134—2001) 2、《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005) 3、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149—2003) 4、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158—2004) 5、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004) 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 7、《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》 8、《水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程》 9、建设部《民用建筑节能管理规定》、《关于新建居住建筑严格执行节能标准的通知》(建科[2005]55号)、《关于认真做好<公共建筑节能设计标准>宣贯、实施及监督工作的通知》(建科函[2005]121号) 三、建筑节能专业工程的特点; 2005年,国家和地方陆续出台新的建筑节能方针政策和标准规范,从而把建筑节能纳入新的视野和国家战略。建筑能耗当前占全国能源消耗近30%。所以,建筑节能对于促进能源资源节约和合理利用,缓解我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾,加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展,有着举足轻重的作用,也是保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展

节能工程监理规划

泰安高新区消防站综合执勤楼工程 建 筑 节 能 工 程 监 理 规 划 编制: 审核: 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 二〇一二年三月六日

一、工程概况: 1、屋面保温:屋面卷材防水 卷材品种:SBS高聚物改性沥青防水卷材 防水层做法:1、刷基层处理剂一道,2、3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,两道,3、隔离层(干铺玻纤布)一道 备注:含上翻层面积 2、外墙保温:基层加气混凝土砌块墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200 3.砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级、配合比:M5 3、门窗保温:门窗为塑钢门窗;所有玻璃为LOW-E中空玻璃(6+12+6);(传热系数:不大于3.0W/(m2·K);综合遮阳系数不大于0.45)。气密性:外窗不低于GB7107-2002规定的4级,透明幕墙不低于GB/T15225规定的3级。 二、施工准备阶段的监理工作 1、工程监理单位应当对从事建筑节能工程监理的相关从业人员进行建筑节能标准与技术等专业知识的培训。 2、监理机构在建筑节能工程施工现场,应备有国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。 3、建筑节能工程施工前,施工人员熟悉设计文件,参加施工图会审和设计交底。 ◆施工图会审,应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。 ◆建筑节能设计交底。项目施工人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师应对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 4、建筑节能工程施工前 ,施工单位应将节能施工组织设计及方案报

建筑节能监理规划

建筑节能监理规划 一、工程项目概况 1、工程地点: 2、工程规模:本项目占地m2。地下层,建筑面积m2,地上层,建筑面积m2,总建筑面积m2。建筑节能面积m2。 3、工程建设单位: 4、工程设计单位: 5、工程施工单位: 6、施工工期:本工程自200 年月~200 年月,共计个月。 7、工程造价:约万元 8、监理单位:工程监理有限公司 二、监理工作范围 根据“建设工程委托监理合同”编号: ,监理工作范围为: 按照委托监理合同的约定范围,具体写明委托监理的项目名称、规模及项目数。 三、建筑节能监理的目的: 通过对建筑节能建材和施工规程的有效控制,项目监理机构应当严格按照审查合格的施工图设计文件和建筑节能标准的要求实施现场施工监理,为施工和竣工验收达到符合建筑节能标准的目的。 四、建筑节能监理工作依据: 1 《民用建筑节能管理规定》(建设部第143号令); 2 《XX市建筑节能管理办法》(XX市人民政府第50号); 3 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号); 4 《关于印发(进一步加强XX民用建筑工程项目节能管理若干意见)》(X建建 [2005]212号); 5 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 6 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004); 7 审查合格的施工图设计文件; 8 有关国家和地方有关的建筑节能法律、法规、标准、规范。 五、建筑节能监理的主要内容和要求: (一)施工准备阶段 1 控制和审查内容

1)建筑节能相关施工单位资质、生产许可等的审查(包括分包单位的); 2)对审查合格的施工图设计文件的熟悉和确认: (1)查验施工图文件审查结论是否合格 未经施工图审查机构审查的施工图或不合格的施工图文件不得在施工中使用,若发现以上情况时,应及时向建设单位和上级报告,要求按有关规定进行送审。 (2) 查验或协助建设单位向上级节能职能部门办理建筑节能备案手续,是否符合建筑节能标准情况; (3) 参加施工图设计文件的交底、会审会; --专业监理工程师熟悉施工图时应做好纪录; --专业监理工程师熟悉施工图设计文件后,应参加设计文件交底会,对施工图中墙体、门窗、屋面、楼板、地面、阳台等组成的围护结构体系及采暖空调系统及其他系统的建筑节能设计、对选用的节能型用能系统、节水或再生源利用及维护和保养等方面进行了解、咨询或确认,同时可提出疑问和建议,有权对不符合建筑节能标准的提出质疑; --项目监理机构应配合建设单位做好有关建筑节能的设计文件交底、会审的工作和纪录; (4)对施工图修改或施工时要求变动施工图时,必须要经过设计人员的签字;涉及到建筑节能强制性标准时,还应送原审图机构重审。 3)建筑节能专项施工方案审查(包括分包单位的); 严格审查施工组织设计中有关墙体、门窗、屋面等组成的围护结构体系施工方案是否符合设计文件中建筑节能的规定和要求及建筑节能标准。 4)编制监理规划中的建筑节能监理方案和监理实施细则 在编制建筑节能监理实施细则应包括下列内容: (1)建筑节能专业工程的特点; (2)建筑节能监理工作的流程; (3)建筑节能监理工作的控制要点及目标值; (4)建筑节能监理工作的方法及措施。 根据本工程项目建筑节能情况,在编制建筑节能监理实施细则时应包含屋面、窗门、墙体等分项的建筑节能监理内容。 5)检查施工单位建筑节能管理体系和人员素质是否符合要求和技术交底情况。 2 监理工作用表及资料 1 )建筑节能专项施工方案审查表; 2)施工图纸的交底、会审记录资料; 3)其他各项审查、查验工作均应有书面记录和资料。 (二)施工阶段

建筑节能监理方案及细则

建筑节能监理方案及细 则 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑节能监理细则 一、工程概况 工程名称:洛阳市苗南村整体改造项目(6号地块)工程监理 工程地点:洛阳市老城区经八路与道北二路交汇处西北角 建筑面积:建筑面积为498209.33㎡ 结构类型:现浇钢筋混凝土剪力墙结构 建设单位:洛阳北辰房地产开发有限公司 合同价款:按中标价款 合同工期:按中标工期 质量标准:合格 二、建筑节能监理控制依据 1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 2、《河南省居住建筑节能设计标准》DBJ41/062-2012 3、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 7、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 8、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 9、节能工程各系统构造应符合设计要求。 三、建筑节能监理控制措施 1、节能工程所用的材料(产品)的品种、规格、性能应符合设计要求,主要的材料和制品(原材料、半成品、成品、购配件等),进场时应检查产品质量合格证明文件、型式检验报告及相关性能的检测报告,主要材料和制品现场抽样复验。(密度、抗拉强度、尺寸稳定性等)单个锚栓抗拉承载力,每300㎡/1批。 2、审核施工方案、施工工艺和技术交底 3、对隐蔽工程进行验收。 4、要求施工单位必须建立“三检”制度,并有完整的检查记录,必须按工序、层次进行检查验收,如发现上道工序质量不合格,必须进行返工或修补,直至合格后方可进行下道工序。

建筑节能监理规划范本

大韩庄联合小学 建 筑 节 能 监 理 规 划 编制:

审核: 审批: 河北鸿泰工程项目咨询有限公司 2011年7月8日

建筑节能监理细则 一、工程项目概况 工程名称:津南区大韩庄联合小学 建设地点:津南区大韩庄 建设单位:天津星城投资发展有限公司 监理单位:河北鸿泰工程项目咨询有限公司 设计单位:天津天朗建筑设计有限公司 地勘单位:天津市地质工程勘察院 施工单位:长青建设集团有限公司 本工程位于津南区大韩庄,±0.00调整前为大沽高程4.100m,调整后±0.00为大沽高程3.900m总建筑面积15200平方米,其中地下(设备用房)200㎡、地上15000㎡(教学楼9343.21㎡、行政楼3586.01㎡、风雨操场及餐厅2037.33㎡、门卫16.78㎡、设备用房出口16.67㎡)。总建筑基底面积4761.45㎡(教学楼基底地面积2638.6㎡、行政楼基底面积1171.9㎡、风雨操场及餐厅基底面积917.5㎡、门卫基底面积16.78㎡、设备用房出口基底面积16.67㎡。建筑密度17.84%,绿地率38%,机动车位44L,自行车位330L.。本工程所有地上建筑的耐火等级均为二级,地下建筑耐火等地为一级;抗震设防烈度为7度,屋面防水等级均为III级,外墙及屋面均为节能设计。

1、教学楼为4层框架结构,建筑面积9343.21㎡,檐口高度 16.05M 2、行政楼为3层框架结构,建筑面积3586.01㎡,檐口高度 12.30M 3、风雨操场及餐厅为2层框架结构,建筑面积2037.33㎡,檐口 高度16.75M 4、门卫为1层砖混结构,建筑面积16.78,檐口高度为3.70M 5、设备用房为地下1层剪力墙结构,地上1层砖混结构,建筑面积 216.67㎡(其中地下200㎡,地上16.67㎡),檐口高度 3.50M。 二、建筑节能监理的目的与目标: 通过对建筑节能建材和施工规程的有效控制,项目监理机构应当严格按照审查合格的施工图设计文件和建筑节能标准的要求实施现场施工监理;为施工和竣工验收达到符合建筑节能标准的目标。 三、建筑节能监理工作依据: 1.《民用建筑节能管理规定》(建设部第143号令); 2.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 3.《屋面工程质量验收规范》(50207-2002) 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 6.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 7.《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)

建筑节能工程监理细则

前言 本监理细则是根据《建设工程监理规范》GB50319-2000和项目监理工作要求,由项目监理机构参照本公司的监理细则范本,结合本项目专业工程的特点和监理工作实际情况编制,经项目总监理工程师批准后生效。 建筑节能,是指在建筑物的设计、施工、安装和使用过程中,按照有关建筑节能的国家、行业和地方标准,对建筑物围护结构采取隔热保温措施,选用节能型用能系统、可再生能源利用系统及其维护保养等活动。 一、编写依据 1、经批准的本项目《监理规划》。 2、经建筑节能专项审查合格的设计文件。 3、经批准的建筑节能专项施工和技术措施。 4、适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行标准如下表。

⑴建设部办公厅关于进一步加强建筑节能标准实施监管工作的通知(建办市<2005>68号) ⑵《国务院关于加强节能工作的决定》(国发<2006>28号) ⑶建设部《关于贯彻(国务院关于加强节能工作的决定)的实施意见》(建科<2006>231号) ⑷建设部、国家发改委、财政部、监察部、审计署等5部委联合发布《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见》(建质<2007>1号) ⑸《民用建筑节能管理规定》(中华人民共和国建设部第143号令) 二、本项目建筑节能工程概况 三、建筑节能工程监理工作流程 ㈠施工准备阶段的监理工作

1、工程施工前,总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件、国家和本市有关建筑节能法规文件及本工程相关的建筑节能强制性标准。参加施工图会审和设计交底。 2、审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。 3、建筑节能设计交底。项目监理人员参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 4、建筑节能工程开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送建筑节能专项施工方案和技术措施,提出审查意见。 ㈡施工阶段的监理工作 1、监理工程师应按下列要求审核承包单位报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(包括墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备等)及其质量证明资料,具体如下: (1)质量证明资料(保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、复验报告,如:现场搅拌的粘结胶浆、抹面胶浆等,应提供配合比通知单)是否合格、齐全,是否及设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准。 (2)是否使用国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备。 (3)有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4)按照委托监理合同约定及建筑节能标准有关规定的比例,进行平行检验或见证取样、送样检测。对未经监理人员验收或验收不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备,不得在工程上使用或安装;对国家明令禁

相关文档
相关文档 最新文档