文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 9612A_04842故障解列装置说明书

9612A_04842故障解列装置说明书

9612A_04842故障解列装置说明书
9612A_04842故障解列装置说明书

RCS-9612A_04842故障解列保护装置

2007-06-05(V3.35.7)

1基本配置及规格

1.1基本配置

RCS-9612A_04842是适用于110KV以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列装置,可在开关柜就地安装。当使用该装置低压解列功能时,要特别注意PT断线的判别,具体见2.3.6。

保护方面的主要功能有:

1)二段零序过压解列保护;

2)二段低压解列保护;

3)二段低周解列;

4)二段母线过压解列保护;

5)二段高周解列;

6)独立的操作回路(使用无源接点,取消了事故总和控制回路断线报警)及故障录波。

测控方面的主要功能有:

1)4路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;

2)正常断路器遥控分合;

3)U AB、U BC、U CA、U0、I A、I C、F、P、Q、COSф等模拟量的遥测;

4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;

5)提供“保护动作信号”虚遥信,装置保护动作后置1,信号复归后清0

1.2 技术数据

1.2.1额定数据

直流电源: 220V,110V 允许偏差 +15%,-20%

交流电压: 100/3V,100V

交流电流: 5A,1A

频率: 50Hz

1.2.2 功耗:

交流电压: < 0.5VA/相

交流电流: < 1VA/相 (In =5A)

< 0.5VA/相 (In =1A)

直流回路:正常 < 15W

跳闸 < 25W

1.2.3主要技术指标

③低周解列

低周定值:45Hz~50Hz

低压闭锁:10V~90V

df/dt闭锁:0.3Hz/s~10Hz/s

定值误差:< 5%

其中频率误差:< 0.01Hz

④遥测量计量等级:电流 0.2级

其他: 0.5级

⑤遥信分辨率: <2ms

信号输入方式:无源接点

2 装置原理

2.1 硬件配置及逻辑框图见附图

2.2 模拟输入见附图

2.3软件说明

2.3.1 零序过压解列

本装置设两段零序过压解列,各段电压及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。

当”零序过压经母线自产零序电压闭锁”投入时, 仅当经折算后的自产零序大于4V,且外接零序电压大于定值时才动作。

2.3.2 低压解列

本装置设两段低压保护,用于故障原因引起系统低压时的解列要求,各段电压及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。低压元件动作必须要经曾经有压判别,即上电后最小线电压要大于30伏(持续1秒),低压元件返回后,也要曾经有压,才能再次动作。低压解列配有PT断线闭锁功能,可经控制字投退。当选择PT断线闭锁低压解列时,需特别注意PT断线的判别,具体见2.3.6。

低压解列的方式三个线电压中任意一个小于低压定值,均可使得低压解列动作,可经电流闭锁(可经控制字选择经过电流闭锁或欠电流闭锁低压解列),即线电压小于定值同时电流大于定值时,低压解列动作(投入“低压解列过电流闭锁”定值);或为线电压小于定值同时电流小于定值时低压解列动作(投入“低压解列低电流闭锁”定值);当“低压解列过电流闭锁”、“低压解列低电流闭锁”定值均投入时,低压解列与电流无关,均不投入时,低压解列退出不动作。

2.3.3 低周解列

本装置设两段低周解列,各段低周及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。

低周解列配有低电压闭锁、滑差闭锁(可经控制字投退)功能。系统频率必须曾经在低周定值以上,低周元件方能投入工作。低周元件可经控制字选择经滑差闭锁,若投入滑差闭锁功能,则当系统发生故障,频率下降过快超过滑差闭锁定值时装置瞬时闭锁低周保护,随着事故状态发展,若系统频率变化趋于平缓,装置开放低周保护。

本装置低周功能用于故障原因引起系统低频时的解列要求,在故障时功率缺额往往较大,滑差闭锁定值需根据现场的实际情况计算得到,若计算值大于10Hz/S,建议不要投入滑差闭锁功能。

2.3.4 母线过压解列

本装置设两段母线过压解列,各段电压及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。

2.3.5 高周解列

本装置设两段高周解列,各段电压及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。当高周元件投入工作时频率必须低于高周定值。

2.3.6 PT 断线判据说明

1) 当选择中性点不接地系统时(零序PT 二次额定为33V ),判据为: ()

V U U U

U

C

B

A

4330≥-++;

V U SUM 80>; V U 830<;

此时,装置中显示的自产零序值为:()

30C

B A SUM U U U U ++=

当选择中性点接地系统时(零序PT 二次额定为100V ),判据为: ()V U U U U

C B A

8330≥-?

++;

V U SUM 80>; V U 830<;

此时,装置中显示的自产零序值为:()30?

++=C B A

SUM U U U

U

2) 三相电压均小于0.3*U N ,且线路电压Ux 大于0.7*U LN 判为PT 断线

以上第一个判据识别不对称PT 断线情况,第二个识别三相PT 断线;两个判据满足任一个,装置延时80ms 判别为PT 断线。判为PT 断线后,若电压又恢复不满足以上条件,则瞬时返回。若“低压解列经PT 断线闭锁”投入,则报PT 断线后闭锁低压解列。

显然,PT 断线报警对低压解列能否正确动作起至关重要的作用。现场使用低压

解列功能,且“PT 断线闭锁低压解列”控制字投入时,必须注意如下两点:

a. 为防止三相PT 断线时低压解列误动,现场线路电压Ux 必须接入装置,且装置参数中“线路PT 额定二次值”必须按实际整定;

b. 为防止误发PT 断线报警而闭锁低压解列功能,外加零序电压3U0必须接入装置; 装置定值单中“中性点不接地系统”控制字必须按现场实际整定(0:中性点接地系统;1:中性点不接地系统)。

2.3.7装置闭锁和运行异常告警:

当装置检测到本身硬件故障时,发出装置故障闭锁信号(BSJ 继电器返回),同时闭锁

整套保护。硬件故障包括:RAM 出错、EPROM 出错、定值出错、电源故障。

当装置检测到下列件状况时,发出运行异常信号(BJJ 继电器动作):1)线路电压报警

(Ux<0.7*U LN ,延时10S 报警,不影响保护功能);2)PT 断线;3)频率异常。

2.3.8 遥信、遥测、遥控功能

遥控功能主要有三种:正常遥控跳闸操作,正常遥控合闸操作,接地选线遥控跳闸操

作。

遥测量主要有:I 、U 、COS φ、F 、P 、Q 和有功电度、无功电度及脉冲电度。所有这些

量都在当地实时计算,实时累加,三相有功无功的计算消除了由于系统电压不对称而产

生的误差,且计算完全不依赖于网络,精度达到0.5级。

遥信量主要有:4路遥信开入、装置变位遥信及事故遥信,并作事件顺序记录 ,遥信

分辨率小于2ms 。

3 装置跳线说明

DC板:JP1和JP2的跳线跳1-2,则DC板上备用继电器动作受起动继电器QDJ控制,跳2-3,则不受起动继电器QDJ控制,本装置的JP1、JP2均跳1-2,备用继电器动作受起动继电器QDJ控制。

OUT板:JP1、JP2跳线跳1-2,则使跳闸信号灯也受DC板上两个出口信号控制。本装置的JP1、JP2均要跳1-2。

CPU板:J4跳上时,串口1为就地打印口,此时JP4一定要去除。J4不跳时,串口1以RS-485方式输出,此时JP4为该串口的匹配电阻跳线。JP1为时钟同步口的匹配电阻跳线,JP2为串口2的匹配电阻跳线,JP3为串口3的匹配电阻跳线

4 装置背板端子及说明

4.1 装置背板端子见附图RCS-9612A-04842背板端子

4.2 背板端子说明

端子401、402为装置事故跳闸(推事故画面)。

端子403为遥控正电源输入,404为控制电源220V+(110V+)。

端子405接断路器跳闸线圈。

端子406接断路器合闸线圈。

端子407为跳位继电器负端。

端子408为手动跳闸输入,在启动跳闸回路的同时,启动手跳继电器(执行遥控跳闸时也启动手跳继电器)。

端子409为保护跳闸输入,且跳闸操作回路中带保持继电器。

端子410为合闸输入,在本装置中,手动合闸与保护合闸合并为一个合闸输入且合闸操作回路中带保持继电器。

端子411为控制电源220V-(110V-)

端子412~415为远动信号,当开关柜保护单元与监控单元必须独立配置时与监控单元的遥信单元相接口,用来反映保护测控装置的基本运行情况,分别为:装置故障(包括直流消失),装置动作(不保持),控制回路断线。

端子416为零序过压解列Ⅰ段、低压解列Ⅰ段、低周解列Ⅰ段出口,出口继电器的另一端已固定联结控制电源220V+(110V+)。(416与409之间供用户设置跳闸压板)

端子417为保护合闸出口,出口继电器的另一端已固定联结控制电源220V+(110V+)。(417与410之间供用户设置合闸压板)

端子418~420为位置信号输出。

在本装置的操作回路中未考虑弹簧或气压闭锁接点,我们推荐优先采用开关本身的闭锁回路,若开关不具备闭锁功能,则可加装ST6气压闭锁模块来实现。

另外,装置中具备防跳回路。

端子301-302、303-304为零序过压解列Ⅱ段、低压解列Ⅱ段、低周解列Ⅱ段出口。此时电源板跳线JP1与JP2跳1-2,经QDJ。

端子305~308为遥信量开入节点,均为220V(110V)光耦开入,其公共端为317,该端子应外接220V(110V)信号电源的负端。

端子309为投母线过压解列开入。

端子310为投高周解列开入。

端子311为投零序过压解列开入。

端子312为投低压解列开入。

端子313为投低周解列开入。

端子314为投闭锁解列开入,当开入状态为1时,闭锁所有的解列功能。

端子315为信号复归开入。

端子316为装置检修状态开入,当该位投入时表明开关正在检修,此时将屏敝所有的远动功能。(仅适用于DL/T667-1999规约)

端子305~316均为220V(110V)光耦开入,其公共端为317,该端子应外接220V(110V)信号电源负端。

端子318~319为保护用直流电源,320为装置地。

端子201~205为24V光耦输入,其一端已在内部固定联结光耦24V电源的0V地,202-205为四个脉冲表脉冲开入。

端子206~208为RS232串口1

端子209、210为系统对时总线接口,差分输入。同时装置内部也可软件对时。

端子211、212为RS485串口2对应于软件设定A口。

端子213、214为RS485串口3对应于软件设定B口。

端子215为装置地

端子101~104为母线电压输入,星形接法。

端子105、106为线路电压Ux输入。当选择PT断线闭锁低压解列时,现场Ux必须接入装置,且必须按实际整定装置参数中“线路PT额定二次值”。

端子107、108为外加零序电压3U0输入。当选择PT断线闭锁低压解列时,3U0必须接入装置,且必须按现场实际整定装置定值单中“中性点不接地系统”控制字。

端子109~112为测量电流输入,其中端子109、110为测量CT的A相输入,111、112为测量CT的C相输入,113、114为保护CT的A相输入,115、116为保护CT的B相输入,117、118为保护CT的C相输入。

端子320、AC地应连接在一起,并与变电站地网联接。

开关位置遥信已由内部自动产生,不需再引入遥信开入。

CPU端子下部为光纤接口,用于和光纤网接口。

5 装置定值整定

5.2装置定值整定

解列Ⅱ

段出口

附图RCS-9612A-04842背板端子

装置电源 +

装置电源 -

光耦公共负

置检修状态

闭锁解列

重合闸出口

保护动作

控制电源-

HWJ

TWJ

信号公共

保护跳闸出口

控制回路断线

装置报警

信号公共

419

420地

418

417

416

415

414

413

412

411

信号复归

投低周解列

投低压解列

TWJ负端

遥控电源输入

手动跳闸入口

保护跳闸入口

控制电源+

合闸线圈

跳闸线圈

合闸入口410

409

408

407

406

405

404

403

开入3

投零序过压解列

投母线过压解列

开入4

开入1

开入2

事故

总信号

OUT

402

401

DC

206

测量

CT

311

110

109

RXD串

1

319P485B

3

光发

光收

320215

214

P485A

485B

485A

SYNB

SYNA

TXD

315

317

318

316

313

314

312

时钟

同步

2

213

212

211

210

208

209

207

112

U0

111I C

U0n

I C'

107

105

103

脉冲开入2

脉冲开入1

脉冲开入4

脉冲开入3

脉冲开入公共+24V

309

310

307

308

305

306

303

304

205

204

203

202

201

301

302

CPU

108

106

104

102

U b

U a

101

U x

I A

U c

U xn

I A'

U n

AC

115

113

117

I b'

CT

116

I c I c'118

I a

I b

114

投高周解列

解列Ⅱ

段出口

RCS 一993型失步解列装置运行规程

RCS 一993型失步解列装置运行规程本规程根据厂家提供的图纸和说明书,并依据国家相关的规程规定编写,适用于南煤龙川发电有限公司的失步解列保护。 14.1 设备简介 RCS-993型失步解列装置作为电力系统失步时的跳闸启动装置,当电力系统失步时,做出相应的处理:解列、切机、切负荷或启动其它使系统再同期的控制措施。 14.2 保护装置介绍 14.2.1 装置指示灯 “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮; “TV断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮; “TA断线”灯为黄色,当发生电流回路断线时点亮; “装置异常”灯为黄色,当装置异常时点亮; “跳闸”灯为红色,当保护动作出口点亮,在“信号复归”后熄灭。 14.2.2 按钮和开关 14.2.2.1 装置前面的按钮 保护复归按钮(1FA)用于复归RCS-993A保护信号。 打印按钮(1YA)用于RCS-993A保护装置动作后打印信息。 14.2.2.2 装置背后的开关 装置电源开关:用于给装置供电的,装置启动前投入此开关。 220KVPT开关:220KV电压互感器来的电压信号开关,保护投入前投入此开关。 14.2.3 装置保护压板 “检修状态”:投入此压板时,保护装置动作时不发出告警和动作信号。 “投211线路失步解列”:投入此压板时,失步解列保护投入。 “RCS-993跳201开关出口Ⅰ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳201开关跳闸线圈Ⅰ。 “RCS-993跳201开关出口Ⅱ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳201开关跳闸线圈Ⅱ。 “RCS-993跳202开关出口Ⅰ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳202

电脑故障诊断卡的详细使用方法介绍

电脑故障诊断卡的详细使用方法介绍(图文教程) 诊断卡使用方法 一、用户必读; 二、智能型笔记本电脑诊断卡使用方法; 三、智能型四位诊断卡使用方法; 四、智能型并口诊断卡L50使用方法. 一、用户必读: ⑴. 诊断卡也叫PC Analyzer或POST (Power On Self Test )卡,其工作原理是利用主板中BIOS 内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合本书的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。BIOS 在每次开机时,对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格测试,并分析系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。其显著特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试。关键性部件发生故障强制机器转入停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。然后,对非关键性部件进行测试,如有故障机器也继续运行,同时显示器显示出错信息,当机器出现故障,尤其是出现关键性故障,屏幕上无显示时,将本卡插入扩弃槽内。根据卡上显示的代码,表示的故障原因和部位,就可清楚地知道故障所在。 ⑵. 注意分辨“故障代码”与“起始码;起始码是无意义的,只有故障代码才能准确指出故障所在。 ⑶. 故障代码含义速查表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序由主板BIOS 确定。 ⑷. 未定义的代码表中未能列出。 ⑸对于不同BIOS (常用的AMI 、Award 、Phoenix )同一代码所代表的意义不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS, 您可查阅您的电脑使用手册,或从主板上的BIOS 芯片上直接查看,也可以在启动的屏幕中直接看到。 ⑹.有少数主板的PCI 槽只有一部分代码出现,但ISA 槽则有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的ISA 槽无代码输出,而PCI 槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同PCI 槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810 主板只有靠近CPU 的一个PCI槽有完整代码显示,一直变化到“00 ”或“FF ”,而其它PCI 槽走到“38 ”后则不继续变化。 ⑺. 复位信号所需时间ISA 与PCI 不一定同步,故有可能ISA 开始出代码,但PCI 的复位灯还未熄,故PCI 代码停在起始代码上。 ⑻. 由于主板品种和结构的多样性及BIOS POST 代码不断更新,令紧接在代码后面的查找故障部件和范围的准确性受到影响,故《代码含义速查表》中说明的故障部件和范围只能作为参考。 ⑼. 根据经验:两位代码的卡用在P Ⅱ300 以下的主板中可信,而用在P Ⅱ300 以上的板中会死机、不走码或出假码,故建议您购买PI0050A智能型四位代码诊断卡,该卡到目前为止,还没有收到过用户的不良反映。 ⑽十六进制字符表:

DRL600故障录波及测距装置技术说明书(国电南自)

国电南自 Q/SDNZ.J.51.02-2005 标准备案号:1213-2005-K DRL600 微机型电力系统故障录波及测距装置 技术说明书国电南京自动化股份有限公司

DRL600 微机型电力系统故障录波及测距装置 技术说明书 编写: 审核: 批准: V 6.0.00 国电南京自动化股份有限公司 2006年12月

为保证安全、正确、高效地使用装置,请务必阅读以下重要信息: (1)装置的安装调试应由专业人员进行; (2)装置上电使用前请仔细阅读说明书,应遵照国家和电力行业相关规程,并参照说明书对装 置进行操作、调整和测试,如有随机材料,相关部分以资料为准; (3)装置上电前,应明确连线与正确示图相一致; (4)装置应该可靠接地; (5)装置施加的额定操作电压应该与铭牌上标记的一致; (6)严禁无防护措施触摸电子器件,严禁带电插拔模件; (7)接触装置端子,要防止电触击; (8)如要拆装装置,必须保证断开所有地外部端子连接,或者切除所有输入激励量,否则,触 及装置内部的带电部分,将可能造成人身伤害; (9)对装置进行测试时,应使用可靠的测试仪; (10)请勿随意修改各配置文件,为了保证录波软件的正确性和完整性,在MMI模块内均备份了 该工程的数据配置文件和安装程序,配置文件如有修改,请立刻更新,便于在发生问题时能够及时恢复; (11)由于本装置的MMI模块是windows2000平台,为了保证装置能够安全的运行,请勿在MMI模 块内安装其它任何应用软件; (12)详细的使用维护说明请参见“使用说明书”。

本说明书适用于DRL600微机型电力系统故障录波及测距装置V6.0.00版本 产品说明书版本修改登记表 * 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 * 由于产品的升级,可能会存在与本说明书不一致的情况,恕不另行通知

汽车故障诊断仪介绍

汽车故障诊断仪介绍 前言! 随着汽车科技的不断发展,自动化电控技术在新型汽车的制造与维护过程中被使用,新型的汽车采用了大量的电子控制单元(Electronic Control Unit,简称ECU),汽车的维修和保养不再是简单的机械操作,而是越来越倚重电子化、电脑化的专业工具。过去的汽车维修是以机械修理与零件修复为主,而现代汽车维修则驱于以机电系统诊断为核心的诊断技术。为了因应新趋势,各车厂在进行汽车电子控制系统设计的同时,也大幅度地增加了故障自诊功能的系统设计。自诊系统能够在汽车运行过程中不断地监测电子控制系统,包括:引擎起动、引擎运转、水温、行车时速、电子点火、供油、进气、负载等各系统运作状况。一旦发生异常情况,再依设定之特定演算法解析出故障原因,并将这些故障码存储在行车系统ECU 的记忆体中,同时起动相对应的故障运行模组功能及执行安全措施(如故障指示灯/故障警告语音/自动停止对应功能),提醒故障汽车需到修理厂进行维修;而技术维修人员可以利用汽车诊断设备读取其故障码,精确地进行故障问题诊断与排除。 一、车控协议与诊断设备目前各国车厂使用的车控通讯协议有下 列几种: ?CAN/MOST/LIN/FlEXRAY ?ISO/VPW/PWN/KWP2000 ?其它车种数位/类比专属控制信号及协议 台湾新款汽车大多使用ISO协议,旧型欧洲车则使用KWP协议,部份的BENZ车使用MOST 的协议,比较新款/高级的日本/欧洲车种也使用到CAN BUS协议(VAG的AUDI/VW B6、MAZDA 6等),而下一代的明星协议则是FlexRay。CAN BUS协议也常被使用至自动化工业控制系统中(如温度控制/电梯冷气控制等)。通常在方向盘下方与脚踏板上缘间会有个J1962 16PIN的诊断插座,让您可以通过OBD2连接线来连接16 PIN J1962的插座,读取ECU数据资料。目前汽车电脑诊断设备可分为2种类型: (1)通用型诊断设备手持式: 只可读取/清除错误码,错误码会以PXXX的字串显示在LCD上,错误码读出来后要翻手册对照。可用功能不多。个人电脑版: 连接电脑使用,图型化显示介面。针对各协议车种引擎部份进行ECU监看,动态数据资料分析及记录,读取/清除错误码。包括VIN CODE读取、引擎转速、车速、引擎水温、负荷、Air flow rate、O2 sensor、TPS等相关数据,适用车种多。 (2)专属型诊断设备:除引擎之外,尚包括ABS/仪表/变速箱/安全气囊/舒适度CODEING/SELF TEST/LOGIN。这些协议大多属于实体层/资料连接层的Protocol,需要搭配上层的协议(如SAE1979)来进行 )

奇冠IN诊断卡说明书

奇冠PI49N 诊断卡说明书 用户必读 1、故障代码含义速查表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序由电脑主板上BIOS 确定; 2、四位代码中分为两组两位代码。前两位(千位和百位)为一组;后两位(十位和个位)为另一组。您分别查看这两组代码的含义说明既不仅知道被测计算机故障自检不能通过的部件(由千位和百位显示);并且知道计算机故障自检到最后所通过的部件(由十位和个位显示); 3、未定义的代码表中未能列出; 4、对于不同BIOS (常用的AMI、Award、Phoenix)同一代码所代表的意义则不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查阅您的电脑使用手 册,或从电脑主板上的BIOS 芯片上直接查看,也可以

在启动的屏幕中直接看到; 5、有少数电脑主板的PCI 槽只送出一部分代码,但ISA 槽则有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机电脑主板的ISA 槽无代码输出,而PCI 槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块电脑主板的不同PCI 槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810 台式电脑主板上只有靠近CPU 的一个PCI 槽有完整代码显示,一直变化到“ 00”或“ FF”,而其它PCI槽走到“ 38”后则不继续变化; 6、复位信号所需时间ISA 与PCI 不一定同步,故有可能ISA 开始出代码,但PCI 的复位灯还未熄,故PCI 代码停在起始代码上; 7、由于电脑主板品种和结构的多样性及BIOS POST 代码不断更新,令紧接在代码后面的查找故障部件和范围

的准确性受到影响,故《代码含义速查表》中说明的故障部件和范围只能作为参考;

9612A_04842故障解列装置说明书

RCS-9612A_04842故障解列保护装置 2007-06-05(V3.35.7) 1基本配置及规格 1.1基本配置 RCS-9612A_04842是适用于110KV以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列装置,可在开关柜就地安装。当使用该装置低压解列功能时,要特别注意PT断线的判别,具体见2.3.6。 保护方面的主要功能有: 1)二段零序过压解列保护; 2)二段低压解列保护; 3)二段低周解列; 4)二段母线过压解列保护; 5)二段高周解列; 6)独立的操作回路(使用无源接点,取消了事故总和控制回路断线报警)及故障录波。 测控方面的主要功能有: 1)4路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信; 2)正常断路器遥控分合; 3)U AB、U BC、U CA、U0、I A、I C、F、P、Q、COSф等模拟量的遥测; 4)开关事故分合次数统计及事件SOE等; 5)提供“保护动作信号”虚遥信,装置保护动作后置1,信号复归后清0 1.2 技术数据 1.2.1额定数据 直流电源: 220V,110V 允许偏差 +15%,-20% 交流电压: 100/3V,100V 交流电流: 5A,1A 频率: 50Hz 1.2.2 功耗: 交流电压: < 0.5VA/相 交流电流: < 1VA/相 (In =5A) < 0.5VA/相 (In =1A) 直流回路:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 ③低周解列 低周定值:45Hz~50Hz 低压闭锁:10V~90V df/dt闭锁:0.3Hz/s~10Hz/s 定值误差:< 5% 其中频率误差:< 0.01Hz ④遥测量计量等级:电流 0.2级 其他: 0.5级 ⑤遥信分辨率: <2ms 信号输入方式:无源接点

电脑故障诊断卡的详细使用方法

诊断卡使用方法 一、用户必读; 二、智能型笔记本电脑诊断卡使用方法; 三、智能型四位诊断卡使用方法; 四、智能型并口诊断卡L50使用方法. 一、用户必读: ⑴. 诊断卡也叫PC Analyzer或POST (Power On Self Test )卡,其工作原理是利用主板中BIOS 内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合本书的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。BIOS 在每次开机时,对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格测试,并分析系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。其显著特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试。关键性部件发生故障强制机器转入停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。然后,对非关键性部件进行测试,如有故障机器也继续运行,同时显示器显示出错信息,当机器出现故障,尤其是出现关键性故障,屏幕上无显示时,将本卡插入扩弃槽内。根据卡上显示的代码,表示的故障原因和部位,就可清楚地知道故障所在。 ⑵. 注意分辨“故障代码”与“起始码;起始码是无意义的,只有故障代码才能准确指出故障所在。 ⑶. 故障代码含义速查表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序由主板BIOS 确定。

⑷. 未定义的代码表中未能列出。 ⑸对于不同BIOS (常用的AMI 、Award 、Phoenix )同一代码所代表的意义不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS, 您可查阅您的电脑使用手册,或从主板上的BIOS 芯片上直接查看,也可以在启动的屏幕中直接看到。 ⑹.有少数主板的PCI 槽只有一部分代码出现,但ISA 槽则有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的ISA 槽无代码输出,而PCI 槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同PCI 槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810 主板只有靠近CPU 的一个PCI槽有完整代码显示,一直变化到“ 00 ”或“ FF ”,而其它PCI 槽走到“ 38 ”后则不继续变化。 ⑺. 复位信号所需时间ISA 与PCI 不一定同步,故有可能ISA 开始出代码,但PCI 的复位灯还未熄,故PCI 代码停在起始代码上。 ⑻. 由于主板品种和结构的多样性及BIOS POST 代码不断更新,令紧接在代码后面的查找故障部件和范围的准确性受到影响,故《代码含义速查表》中说明的故障部件和范围只能作为参考。 ⑼. 根据经验:两位代码的卡用在P Ⅱ300 以下的主板中可信,而用在P Ⅱ300 以上的板中会死机、不走码或出假码,故建议您购买PI0050A智能型四位代码诊断卡,该卡到目前为止,还没有收到过用户的不良反映。 ⑽十六进制字符表:

故障解列装置

第一节 故障解列装置 在多电源网络中,根据网络电源和负荷分布,还可以在适当的地方装设故障解列装置。在网络有故障时电网解列成几个独立电网继续运行,保证重要负荷的安全运行。 在宜宾电网主网和地方小电源的联络线上就装设了故障解列装置。例如吊黄楼变电站解列吊纸线517,对端纸厂有小电源,正常运行时与主网联结,增加供电可靠性。如图5.8 当吊黄楼母线故障,或出线故障而未能即使切除故障线路时,母线电压降低,或者零序电压升高,满足装置的动作判据时,解列装置动作跳开吊纸线517,纸厂电源E 2与纸厂负荷F 2,主网电源E 1与主网负荷F 1各自构成电网独立运行。 刚解列的电网也要考虑各自的稳定性。对于主网,是否会因此丢掉大负荷,丢失大负荷后是否会出现电网振荡,对于小电网,是否会突然增加大负荷,增加大负荷是否会出现低周现象,出现低周是否会有合适的减载装置等。 可见,故障解列与低周减载的概念是完全不同的,在电网中的作用也不同。 另外在宜宾电网中还有一个故障解列起的作用与前面讲的不同,那就是用户昌宏化工厂内部安装的故障解列装置。如图5.9 当巡昌线发生故障,巡场175开关跳闸并重合,但是由于昌宏化工的负荷几乎是大的炉变,几台变压器的负荷以及变压器的励磁涌流之和会远远大于175开关的后加速定值,所以 175开关无法合上,这样,就只有在昌宏变电站安装解列装置,解列掉几台炉变(例如1#、2#开关),让剩下的负荷(3#、4#开关)不至于把175开关冲跳。等175开关运行稳定后再逐步投入解列掉的几台炉变。 (说明,一般方式下,巡昌线的负荷不经过巡场175,而是龙头站龙巡西线直接经巡场旁母上巡昌线,只是为了这里解释方便采用是巡场供电方式。) 第二节 备用电源自投装置 备自投装置用于多电源点的变电站,当主供电源断开时自动将备用电源投入,保证供电 图5.8 吊黄楼 主网负荷F 1 E 2 F 2 1#炉变 2#炉变 3#炉变 4#炉变 昌宏

丰田轿车常见故障诊断与维修

摘要 本篇论文以丰田皇冠轿车为例、按照故障现象、故障的分析、故障排除、故障总结这样四个步骤,论述了四个典型的故障案例:第一、丰田皇冠轿车加速行驶无力故障检修,首先对发动机进行检测寻找出故障点,确定更换压力调节故障排除。第二、丰田皇冠轿车高转速动力不足故障检修,通过对故障码进行分析,找出问题是因发动机故障换过点火器,更换后试车故障排除。第三、丰田皇冠发动机故障灯常亮故障检修,从发动机燃油下手,找出排气管堵塞的问题。第四、丰田皇冠发动机怠速过高故障检修,分析发动机故障码,找出发动机怠速过高导致进气量过多,造成错误指令的发生。第五、丰田皇冠轿车发动机停机系统故障检修,分析发动机停机故障码,找出发动机停机系统的故障,更换收发器钥匙ECU故障排除。本文主要研究丰田汽车发动机常见故障,对其进行分析和解决。对使用和维护汽车有着很现实的意义。 关键词:丰田皇冠,行驶无力,高转速动力不足,故障灯常亮,怠速过高,停机系统

目录 一、丰田皇冠轿车加速行驶无力故障检修 (2) (一)故障现象 (2) (二)故障分析 (2) (三)故障排除 (2) (四)故障小结 (3) 二、丰田皇冠轿车高转速动力不足故障检修 (3) (一)故障现象 (3) (二)故障分析 (3) (三)故障排除 (4) (四)故障小结 (6) 三、丰田皇冠发动机故障灯常亮故障检修 (6) (一)故障现象 (6) (二)故障分析 (6) (三)故障排除 (7) (四)故障小结 (7) 四、丰田皇冠发动机怠速过高故障检修 (7) (一)故障现象 (7) (二)故障分析 (7) (三)故障排除 (8) (四)故障小结 (10) 五、丰田皇冠轿车发动机停机系统故障检修 (10)

电脑主板故障诊断卡使用方法

电脑主板故障诊断卡使用方法 有声音编码报障功能 一块卡可插ISA、也可插PCI 插错槽或插反后通电阿不烧任何部件 能显示黑屏下反复自动复位的死机 不插CPU、内存、显卡等一块空的主板接通电源即可诊断出板中的重要信号情况本卡采用十多个芯片的结构,兼容性最广,彻底解决了PCI卡应出“31”而在部分主板上出“00”等假码问题 概述 诊断卡的工作原理是利用主板中BIOS内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合本书的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。 BIOS在每次开机时,对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格测试,并分析硬盘系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。其显著特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试。关键性部件发生故障强制机器转入停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。然后,对非关键性部件进行测试,对有故障机器也继续运行,同时显示器无显示时,将本卡插入扩充槽内。根据卡上显示的代码,参照你的机器是属于哪一种BIOS,再通过本书查出该代码所表示的故障原因和部位,就可清楚地知道故障所在。 [color=Red]指示灯功能速查表 灯名中文意义说明[/color] CLK 总线时钟不论ISA或PCI只要一块空板(无CPU等)接通电源就应常亮,否则CLK信号坏。 BIOS 基本输入输出主板运行时对BIOS有读操作时就闪亮。 IRDY 主设备准备好有IRDY信号时才闪亮,否则不亮。 OSC 振荡 ISA槽的主振信号,空板上电则应常亮,否则停振。 FRAME 帧周期 PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。 RST 复位开机或按了RESET开关后亮半秒钟熄灭必属正常,若不灭常因主板上的复位插针接上了加速开关或复位电路坏。 12V 电源空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。 -12V 电源空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。 5V 电源空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。 -5V 电源空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。(只有ISA槽才

故障录波装置改造工程说明书

110kV变故障录波装置改造项目 可行性研究报告说明书(收口) 项目名称:110kV变故障录波装置改造 项目单位: 编制单位: 二零一四年八月

批准:审核:校核:编制:

目录 1.工程概述 (5) 1.1编制依据 (5) 1.2工程现状 (5) 2.项目必要性 (6) 2.1安全性分析 (6) 2.2效能与成本分析 (6) 2.3 政策适应性分析 (6) 2.4结论 (7) 2.5项目预期目标、依据及经济技术原则 (7) 2.6可研围和规模 (8) 3.项目技术方案 (8) 3.1故障录波 (8) 4.项目拟拆除设备 (9) 5.主要设备材料清表 (9) 5.1编制说明 (9) 5.2主要设备材料表 (9) 6.工程实施计划 (9) 6.1外部环境落实条件 (9) 6.2施工过渡措施 (10) 6.3工程实施计划安排 (10) 7.投资估算 (10) 7.1概述 (10) 7.2编制原则和依据 (11) 7.3投资估算 (11) 8. 附件 (11) 8.1附件一:主要拟拆除设备再使用可行性研究报告 (11) 8.2附件二:拟拆除设备清单 (11) 8.3附件三:估算书 (11)

1.工程概述 1.1编制依据 1.1.1 DL/T 5218《220kV~500kV变电所设计技术规程》 1.1.2 DL/T 5352《高压配电装置设计技术规程》 1.1.3家电网公司《电缆敷设典型设计技术导则》修订版 1.1.4《电力系统调度规程》 1.1.5 DL/T 5222 《导体和电器选择设计技术规定》 1.1.6 DL/T 5136《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》1.1.7 GB/T 50065-《交流电气装置的接地设计规》 1.1.8 《十八项电网重大反事故措施》(修订版)(国家电网生〔2012〕352号) 1.1.9现场收集的资料。 1.2工程现状 1.2.1变电站规模 110kV 变电站于2010年6月正式投入运行;变电站位于县镇。目前, 110KV变电站电压等级为三级:110kV/35kV/10kV。主

电脑主板诊断卡代码

主板诊断卡代码含义 ■l?l t f JteHC 曲彌ZfJ 施詁■ j I ? ? ■ ■ ? 「_?Mnilijirf ?? ■- 1 ? K-M J M ■ ■ ■ 8 MB B J J !■ ■ r M ■ — J :B " J " 1 -—厶■ ■— 1- ■ I --■-■!■>■*■A B t 岂 > i! & !j*i 1〒 01 il 1 Q| t - 4FG 'HMFI W0 ! 时 ? M 01224987^ 旺1HN 稅干棉芦

电脑主板故障诊断检测卡代码表 BIOS灯:为BIOS运行灯,正常工作时应不停闪动 CLK灯:为时钟灯。正常为常亮. OSC灯:为基准时钟灯,正常为常亮。 RESET灯仅为复位灯,正常为开机瞬间闪一下,然后熄灭。 RUN灯:为运行灯,工作时就不停闪动。 +12V,-12V,+5V,+3.3V 灯正常为常亮 1.检测卡跑00, CO , CF,FF或D1 原因:CPU插槽脏。针脚坏,接触不好。CPU,内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片 2.C1, C2, C6, C7 或E1 : 内存接触不良,(用镊子划)。 测内存工作电压(SDRAM 3.3V , DDR 2.5和1.6V。) 测时钟CPU旁排阻是否有损坏。 测CPU地址线和数据线。 北桥坏 3.C1~05循环跳变: BIOS损坏 I/O坏或者南桥坏. 4.C1,C3,C6: 刷BIOS 换电源,换CPU,换转接卡有可以解决问题. 检查BIOS座.

PCB断线,板上粘有导电物.清洗内存和插槽. 换内存条.换内存插槽.. 换I/O.北桥虚焊或者坏. 5 循环显示C1~C3. 或者C1~C5 等 刷BIOS. 换I/O 有时可解决问题. PCB 断线,板上粘有导电物 可考虑换电容.换CPU. 换内存 南桥坏. 6.显BO 代码: 看内存电压,清CMOS, 北桥坏 7.显示25 代码 北桥问题.' 8.跑0D 后不亮: 外频,倍频跳线 9.显2B 代码后不亮 刷BIOS. 清除BIOS. 时钟发生器不良.北桥供电不正常或者北桥坏 10.跑50 代码: I/O 错,南北桥,BIOS 坏 11.跑41 代码: BIOS 刷新.PCB 坏或者上面有导电物 12.跑R6 代码: 检测不到显卡.划者是内存没有过 13.跑R7 代码: 显卡初始化没有完成.是内存错,或者是显卡没有插好.清洗插槽.反复插试内存. 14.跑E0 代码: CPU 没有工作.插槽脏,针脚坏 15D5 : 是内存旁边的3 极管坏了 -- 诊断卡代码表 特殊代码"00"和"ff"及其它起始码有三种情况出现: ①已由一系列其它代码之后再出现:"00" 或"ff" ,则主板ok。 ②如果将emos中设置无错误,则不严重的故障不会影响bios自检的继续,而最终出现"00"或"ff"。 ③一开机就出现"00"或"ff"或其它起始代码并且不变化则为主板没有运行起来。 错误代码:00(FF) 代码含义:主板没有正常自检 解决方法:这种故障较麻烦,原因可能是主板或CPU 没有正常工作。一般遇到这种情况,可首先将电脑上除CPU 外的所有部件全部取下,并检查主板电压、倍频和外频设置是否正确,然后再对CMOS 进行放电处理,再开机检测故障是否排除。如故障依旧,还可将CPU 从主板上的插座上取下,仔细清理插座及其周围的灰尘,然后再将CPU 安装好,并加以一定的压力,保证CPU 与插座接触紧密,再将散热片安装妥当,然后开机测试。如果故障依旧,则建议更换CPU 测试。另外, 主板BIOS 损坏也可造成这种现象,必要时可刷新主板BIOS 后再试。 错误代码:01 代码含义:处理器测试

智能变电站失步解列装置通用技术规范(范本)

智能变电站失步解列装置通用技术规范(范本)

本规范对应的专用技术规范目录 序号名称编号 1 智能变电站失步解列装置专用技术规范2803002-0000-b1

智能变电站失步解列装置采购标准 技术规范(范本)使用说明 1、本标准技术规范(范本)分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范(范本),通用技术规范(范本)部分条款及专用技术规范(范本)部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范(范本)的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应专用技术规范(范本)部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件专用技术规范(范本)部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

四位代码电脑主板故障诊断卡使用手册

电脑主板故障诊断卡 Computer Main Board Post Card 查询手册 ?有声音编码报障功能 ?一块卡可插ISA、也可插PCI ?插错槽或插反后通电不烧任何部件 ?能显示黑屏下反复自动复位的死机 ?不插CPU、内存、显卡等一块空的主板接通电源即可诊断出板中的重要信号情况 ?本卡采用十多个芯片的结构,兼容性最广,彻底解决了PCI卡应出“31”而在部分主板上出“00”等假码问题一、概述 诊断卡的工作原理是利用主板中BIOS内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合本书的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。 BIOS在每次开机时,对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格测试,并分析硬盘系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。其显著特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试。关键性部件发生故障强制机器转入停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。然后,对非关键性部件进行测试,对有故障机器也继续运行,同时显示器无显示时,将本卡插入扩充槽内。根据卡上显示的代码,参照你的机器是属于哪一种BIOS,再通过本书查出该代码所表示的故障原因和部位,就可清楚地知道故障所在。 二、十六进制字符表 三、诊断卡的部件说明图 四、指示灯功能速查表

5V 电源空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。 -5V 电源空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。(只有ISA槽才有此电压) 3V3 电源 这是PCI槽特有的3.3V电压,空板上电即应常亮,有些有PCI槽的主板本身无此电压,则不亮。 五、使用流程图(以最小系统为例) 六、故障代码含义速查表 查表必读:(注意事项) 1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现: ①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。 ②如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。 ③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。 2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。

11 故障诊断仪的使用

一、工作任务 1.认识金德K81和元征X431结构; 2.正确地使用金德K81和元征X431; 3. 使用金德K81和元征X431读取丰田5A-FE发动机的故障码; 4. 制定工作计划,团结协作,培养团体意识; 5.查找、阅读分析电路图,培养自学能力。 二、准备工作 1.实习组织:分组实习,组长负责制,教师进行分工及布置任务,然后由小组相互学习、讨论及各组员轮流操作,最后各学员填写工作页,派小组代表讲解,老师点评。实习完毕后各场地、仪器设备的清洁维护工作。 2.工具(仪器)准备:请根据工作内容与目标制定所需的工用具。

3.(安全)注意事项:学习过程中要遵循先整体,后系统,再零件的认识规律,特别不 要忽视一些管路、细小部件的认识。 4、相关知识 (1)汽车电脑解码器一般都具有的功能是: (2)电脑解码器通过与汽车电控诊断插座连接,通过操作控制面板的按键 指令,即可对汽车电子控制系统的及其电路进行检测,同时可以查看电控 系统工作时的。 (3)汽车电脑解码器的分类,按功能可分为型和型。按是否通用分为型和型。 (4)金德K81 包括 。 。

(5)看图1,写出标号的名称 1);2); 3);4); 5);6); 7); 图1 K81主机操作面板 (6)看图2,写出序号名称 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 图2 K81的连接图

三、工作过程与记录分析 1.检查(CHECK)发动机警告灯电路的检查 (1)当点火开关转至位,发动机不运转时,检查 发动机警告灯将,如图3所示。 (2)发动机启动时,检查发动机警告灯应。如果此灯仍然,表明诊断系统已经探测到。 2.故障码的读取与消除图3 故障灯 (1)通常模式 ①应首先满足以下初始条件: A.蓄电池电压应达到。 B.节气门处于位置。 C.关闭。 D.发动机达到 ②接通点火开关,但不。 ③用专用工具将诊断插座的连接起来。如图4所示。 图4 诊断插座及其端子的位置 ④根据检查发动机警告灯的读出故障码。 A.如果系统正常、无故障,检查发动机警告灯,即每1 s约闪烁两次,如图5 所示。 B.如果系统发生故障,警告灯便每熄灭再点亮一次,点亮时间也为0.52 s。故

RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制装置调试大纲

报告编号: 武安发电公司2×300MW机组工程 失步解列装置静态 调试大纲 电控维护班 2011-12-27编制人:韩辉

工程名称:大唐武安发电有限公司2×300MW机组工程报告名称:失步解列装置静态调试报告 报告编号: 编制:大唐武安发电有限公司生产准备部电控维护报告编写: 审核: 批准:

目录 ~~~~~~~~~~~~~~~

1 概述 武安发电有限公司2×300MW机组工程失步解列装置采用国网电力科学研究院稳定技术研究所南京南瑞集团公司稳定技术分公司生产的RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制装置,两条线路共配置两套装置,一条线路对应一套装置。该装置主要用于失步震荡解列,同时可完成低频、低压自动解列、切负荷功能。 2 调试目的 本次单体调试是对失步解列装置进行定值整定试验、逻辑功能试验以及整组传动等试验,保证装置可靠动作,确保系统安全运行。 3编制标准和依据 3.1《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995-2006 3.2《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006 3.3《河北南部电网继电保护运行管理规程》冀电调(2007)27文 3.4 《RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制装置技术及使用说明书》 4调试使用仪器 4.1天进MC2000系列继电保护测试仪 4.2 Kyoritsu 3007A型绝缘摇表(500V) 5 实验前注意事项 5.1试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。 5.2一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源,释放手上静 电或佩带静电防护带 5.3使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 *以下除传动试验,均应断开保护屏上的出口压板。 5.4 RCS993E 频率电压紧急控制功能判断的对象是同一系统的两段母线电压或线路电压,所以试验时如果两组电压输入都加了量时,必须两组电压输入的正序电压或频率同

电脑主板故障诊断卡查询手册(两位)

电脑主板故障诊断卡查询手册(两位)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电脑主板故障诊断卡查询手册(两位) 1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现: ①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。 ②如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。 ③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。 2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。 3、未定义的代码表中未列出。 4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)用同一代码所代表的意义有所不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查问你的电脑使用手册,或从主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。 5、有少数主板的PCI槽只有前一部分代码出现,但ISA槽则有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同PCI槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810主板只有靠近CPU的一个PCI槽有完整的代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它槽走到“38”则不继续变化。 6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还不熄,故PCI代码停在起始码上。 代码Award BIOS Ami BIOS Phoenix BIOS或Tandy 3000 BIOS 00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。 . 01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限 的。 处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断 即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者 失败。 02 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数 据就会失效。 停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。 CMOS写入/读出正在进行或 者失灵。 03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH)通电延迟已完成。ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。 04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。键盘控制器软复位/通电测试。可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。 05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。已确定软复位/通电;即将启动ROM。DMA初如准备正在进行或者失灵。 06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以 及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。 已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及 检查键盘缓冲器是否清除。 DMA初始页面寄存器读/写测 试正在进行或失灵。 07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。 . 08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。 RAM更新检验正在进行或失灵。 09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令 字节。 第一个64K RAM测试正在进 行。

故障录波说明书

YS-900A 线路、主变录波测距装置 发变组录波监测装置(嵌入式) 南京航天银山电气有限公司 2011/01/20

前言 YS-900A 录波装置(嵌入式)是基于嵌入式以太网,采用TCP/IP传输协议、数据采样脉冲与GPS时钟同步的集录波、测量、实时数据输出、故障分析于一体的电力数据实时记录装置。它既可以大容量(96路模拟,192路开关)集中组屏,也可以是分布式组网。即可以作为录波装置也可以作为电力系统动态测量装置。既满足DL/T 553-1994《220kV-500kV电力系统故障动态记录技术准则》、DL/T 663-1999《220kV-500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》和DL/T 873-2004《微机型发电机变压器组故障录波装置技术条件》标准,同时在设计中也考虑了《电力系统实时动态监测系统技术规范》的主要技术要求。 采用具有网络传输功能的嵌入式主控系统为实现在录波网络中及时有效地分析,处理和传送实时采样和故障录波数据,同时保证故障录波功能不受影响,为保障电网数据分析的可靠性和稳定性提供了技术保证,开发和研制新一代嵌入式故障录波装置采用了两级嵌入式设计的结构,完全满足嵌入式网络录波装置的要求。同步于GPS脉冲信号的数据采样可实现异地同步测量反映电网稳定性的相角参数,为实现实时动态监测装置(PMU)和故障录波装置软硬件平台一体化奠定了基础。

目录 1、装置概述 (4) 2、装置特点 (4) 3.主要技术指标 (6) 3.1 输入信号 (6) 3.2 采样指标 (6) 3.3 启动要求 (6) 3.4 参数整定方式 (8) 3.5 故障分析 (8) 3.6 告警信号 (9) 3.7 通讯要求 (9) 3.8 抗干扰能力 (9) 3.9 环境条件 (9) 3.10 供电电源 (10) 3.11 机柜外形尺寸颜色及重量 (10) 3.12 过载能力 (10) 3.13 时钟精度和GPS同步 (10) 4.硬件说明 (11) 4.1嵌入式录波单元 (11) 4.2 变送器箱 (11) 4.3后台管理 (11) 4.4 通讯箱 (12) 4.5 其他 (12) 4.6 装置硬件原理框图及面板布置图 (12) 5.面板说明 (14) 5.1 面板指示灯 (14) 5.2 按键说明 (15) 6.后台管理机软件使用说明 (16) 6.1系统菜单 (22) 6.2参数菜单: (24) 6.4分析 (47) 6.5特性试验 (60) 6.6窗口菜单 (62) 6.7帮助菜单 (62) 7.使用维护和说明 (63) 7.1包装 (63) 7.2运输 (63) 7.3储存 (63) 7.4开箱检查 (63) 7.5维护须知 (63)

故障解列装置原理与仿真

故障解列装置原理与仿真 发表时间:2016-12-16T15:00:36.053Z 来源:《电力设备》2016年第19期作者:陈静韩静 [导读] 分析了故障解列装置的原理,在PSCAD下搭建了仿真模型,通过仿真,验证了有效性。 (国网河南卫辉市供电公司河南卫辉 453100) 摘要:分析了故障解列装置的原理,在PSCAD下搭建了仿真模型,通过仿真,验证了有效性。 关键词:故障解列;原理;PSCAD;仿真 The principle and simulation of fault disconnection device Chen Jing,han jing (Weihui Electric Power Bureau,Weihui Henan 453100,China) Abstract:The principle of the fault disconnection device,which simulation model is established in PSCAD,was proved to be effective. Key words:fault disconnection device;principle;PSCAD;simulation 0 引言 随着国民经济的快速发展,电网建设规模发展很快,越来越多的小水电、余热发电、热电项目上马,机组容量相对也越来越大,接入35kV、10kV公用线路上或直接接入终端变电站的35kV、10kV母线上。在大电源系统侧主送电源线路发生瞬时性故障情况下,由于接入终端变电站中、低压侧的小电源作用于变电站高压母线,使得系统侧检无压重合闸条件无法满足,不能可靠重合,因此必须采取措施加以避免[1]。 1 故障解列装置简介 某110kV 变电站系统接线如图1所示,1DL开关安装有线路保护,110kV 线路压变安装于线路A相,作为终端变电站的进线开关2DL未安装有线路保护,#1 主变中性点不接地运行,#1 主变中性点无零序过流保护及零序间隙过流保护。 1.1 装设必要性 (1)当110kV线路发生瞬时性单相接地故障时,灵敏段保护动作跳开1DL开关,系统与小电源解列运行,中性点电压发生偏移。目前系统中采用的多为分级绝缘的变压器,中性点绝缘水平较低,当中性点电压升高后往往容易将变压器中性点绝缘损坏,因此系统发生接地故障后必须尽快切除小电源。 图1 某110kV变电站系统接线图 (2)当110kV线路B(或C)相发生瞬时性单相接地故障,1DL开关跳开后,110kV变电站中性点电压发生偏移,A、C(或A、B)相电压升高,使220kV变电站的110kV线路的A相线路电压抬高,若此电压高于1DL开关重合闸的检无压定值时,将使1DL开关的检无压重合失败。当110kV线路发生BC相故障,1DL开关跳开后,小电源将在某110kV变电站的110kV母线A相上产生一个比较高的残压,接近于健全电压,往往会高于1DL开关重合闸的检无压定值,将使1DL开关的检无压重合失败。 为了防止上述情况的发生,非常有必要在110kV变电站的110kV母线上装设故障解列装置,当110kV线路发生瞬时性相间或单相接地故障时,故障解列装置动作跳开小电源4DL开关并闭锁重合闸,使220kV变电站1DL开关检无压重合能可靠动作。 1.2 故障解列装置原理分析 故障解列装置接入110kV变电站的高压母线电压UA、UB、UC、3U0、UN,系统发生单相接地故障时,母线上产生较高的零序电压;发生相间故障时,故障相母线电压会降低。为了满足各种故障类型情况下都能可靠动作切除小电源,故障解列装置应具有低电压动作、零序过电压动作功能,要求线电压低于低压整定值,或者外加零序电压3U0高于零序过压整定值并且自产零序电压高于8V时,开放解列功能。 2 仿真验证 根据以上原理分析,在PSCAD下搭建了故障解列装置的详细模型,并对图1所示系统在不同故障下是否装设故障解列装置进行仿真对比分析,验证了其有效性。 2.1 单相接地故障 (1)A相接地 0.505s时刻发生A相接地故障,故障持续时间为0.1s,保护于0.515s时刻跳开电源侧开关1DL。通过图2、图3对比可见,由于A相发生接地故障,电压降低,因此无论是否装设故障解列装置,1DL开关的重合闸检无压均能成功,经延时后,1DL重合闸,恢复正常供电。

相关文档
相关文档 最新文档