文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 过路管道钢板桩支护方案

过路管道钢板桩支护方案

过路管道钢板桩支护方案
过路管道钢板桩支护方案

曹妃甸化学产业园区石化北环雨水管道及电力排管工程

过路管基槽开挖

基坑支护专项施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

河北天森建工集团有限公司

年月日

第一部分基坑支护方案设计

一、工程概况

曹妃甸化学产业园区石化北环雨水管道及电力排管工程,项目所在地临近海边,地质情况复杂且含水率过高,地下水位埋深为0.6米-1.40米,地下水标高为3.57米。雨水管道及电力排管包含8处过路管线,过路管线开挖深度为3.57m,为保证道路稳定性,防止道路塌方、断裂,结合监理单位及设计单位,决定采用拉森Ⅳ型止水钢板桩(宽:400mm;高:12m;钢板厚度:15.5mm)对进行基坑支护。

二、方案设计依据及原则

2.1 设计依据

1.曹妃甸化学产业园区石化北环雨水管道及电力排管工程施工图纸;

2.工程地质勘察报告;

3.《钢板桩支护工程施工工艺标准》(QB-J010404-2004);

4.《市政基础设施工程施工质量验收通用规程》DB13(J)54-2005;

5.国家及地方现行工程建设领域规范、规程、标准以及有关的法律和法规等。

2.2 设计原则

根据场地的工程地质条件、水文地质条件、现场的情况,本方案设计应遵循以下原则:(1)保证基槽开挖安全,施工安全可行。

(2)技术优化,满足工期要求,防止边挖边塌方,有效缩短土方开挖和支护工期,为下步施工提供可靠的安全保障。

(3)维护邻近道路的安全与稳定,及时监测道路的动态,准备相应的应急措施。

(4)造价合理。

三、支护方案的设计

一)方案设计

支护方案的选择是在安全科学的条件下,以价格最经济、施工工艺最合理为原则。根据现场实际条件,基坑边坡采用止水型钢板桩支护。

钢板桩选用拉森SP-Ⅳ型,桩长为12.0m。根据《钢板桩支护工程施工工艺标准》选用钢板桩,基坑开挖深度为3.57米,桩长h=2X基槽深度+基槽深度=10.71米,故选用12m钢板桩(钢板桩规格6米、9米、12米)。

二)其它设计参数

1、基槽2米范围以内不得有大于10kPa的堆载,不得走重车。

2、采取信息施工法,即施工中加强监测,根据监测信息反馈指导下一步施工方案。

3、若基槽深度或场地土质与勘察报告有较大变化,当日内作出相应的设计变更,以书面的形式上报总包方和监理审批。

4、当钢板桩安装完毕后,方可进行下一步的开挖施工,故要求土方开挖时,按支护步骤要求开挖,严禁超挖。

5、如果现场情况或地质情况有变化时,可相应地进行调整。

四、基坑监测

为随时掌握整个施工过程中基槽周边环境的变化,施工人员应经常进行巡视,注意观察附近及路面有无裂隙,掌握其规律,为动态设计和信息化施工提供依据。

五、工程管理目标

5.1质量目标:

确保工程质量达到土建工程所要求的标准,确保施工安全,具体目标如下:

5.1.1现场临时设施(包括材料临时堆放场、加工场、施工临水、施工临电设施等)排放有序,堆放整齐。

5.1.2施工测量、观测方法、仪器、施测精度满足相关规范和监理方要求。

5.1.3护坡工程确保边坡及周边道路的安全、稳定,满足后期结构施工要求。

5.2安全目标

以“以人为本、关爱生命、保护环境”为宗旨,杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,轻伤频率控制在千分之三以下。

5.3环境目标

施工中做到“保护环境、营造绿色建筑”,文明施工,降低噪音,减少扰民和民扰,避免因此影响工程进度。

第二部分 基槽施工组织设计

一、项目管理组织机构

图1 项目管理组织结构图

为了确保工程各项目标的实现,成立“基槽边坡支护项目部”,配备强有力的管理班子,施工管理人员选用政治素质高,技术业务强,有着丰富的施工和管理协调经验的人员组成,制定切实可行的施工措施及安全措施。按照GB/T19001质量体系标准的要求进行管理,依据作业文件、设计方案进行严格施工。在管理上制定严格的岗位责任制,做到责任到人,各负其责。

曹妃甸化学产业园区石化北环雨水管道及电力排管工程施工项目经理部 项目经理:王喜军 生产经理:米运航

部 安全质量部

工程经济部 财 务 部 工地试验室 综合办公室 技术负责人:白云飞 降

组 钢板桩施工

组 物资设备部 设备物资供应组

二、施工准备

一)技术准备

1.根据甲方提供的设计依据资料,结合现场情况对原有设计和施工方案进行进一步调整和深化,并逐级进行技术交底,指导施工。

2.组织各部门有关人员认真学习施工图纸和设计方案,掌握施工特点,复核需要采用的新技术。

3.组织所有技术人员认真学习新规范、新规程、积极推广应用建设部推广的十大新技术,积极学习,吸收先进施工经验,充分利用已有先进技术,提高该工程施工的技术含量。4.认真学习监理规程,积极配合好监理单位的工作,保证各项工作的顺利进行。

5.进行成本控制,制定供料计划,编制施工图预算和施工预算。

6.采用项目法施工,合理安排工序的搭接,采用项目管理电脑软件系统,对施工进度计划进行网络优化,积极做好各项技术保障,在保证各项工程质量的前提下,做到交叉施工立体作业,做好实际控制。

二)劳动力计划

1.本工程选用综合素质高的施工队伍,按业主方要求实行严格管理。

2.根据工程质量要求高的特点,劳务队伍选用参加过同类工程施工,具有较高素质的队伍,对其中主要技术工种的人员坚持先培训考核后持证上岗。

3.安排好工人进场后的生活,按队组编制,组织上岗培训,主要有:规章制度、安全施工、基本操作技术和精神文明教育四个方面。

三)主要材料进场检(试)验计划

施工用必须保证施工进度和质量要求。准备进场的钢板桩、型钢根据设计方案确定,进场计划需根据工程进度计划安排分阶段分批次组织进场,尽量节省堆放场地。

四)施工机械计划

本工程主要施工机械、仪器计划见表2:

五)施工现场准备

1.待甲方(监理单位)对我方的相关文件批复后,尽快组织材料进场,并及时送检原材料。2.人员、施工机械准备:工地施工人员、所用机械设备按施工组织设计的进度计划,分批分期进驻现场。

3.复测基线、水准基点。

4.组织施工技术交底。

5.准备施工记录表格及监理工程师的各项报表。

6.对现场场地进行平整,平整完毕后,进行施工区地面标高的抄测。

六)施工水电准备

我们将根据施工现场条件,做好施工临电、临水及临舍,安排好施工人员的生活。1.临时用水

本工程施工现场临时用水包括现场施工用水量、机械作业用水量、现场生活用水量、现场

消防用水等。

2.临时用电

选用50kw直流发电机,并留一台备用。在施工过程中,可根据各个施工阶段特点对临电系统进行合理调整以满足现场用电要求。

三、施工部署

一)施工总体流程

施工准备(现场临设等)→钢板桩施工→剩余土方开挖→降水→工程验收→工程移交→回填

二)施工总体安排

1.在进行施工准备(临时设施、临水、临电及部分材料准备等)的期间,进行工程定位测量工作,做好主要控制轴线、基槽上口线。

2.土方开挖应配合基槽支护施工,保证施工连续、高效进行。

第三部分施工工艺

一、钢板桩的施工

一)钢板桩施工工艺:

钢板桩采用拉森SP-Ⅳ型,用吊车就位后采用履带式液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下管线、周边物体的情况,认真放出准确的支护桩中线。

考虑到钢板桩较长,在施打中,钢板桩容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制钢板桩墙的平直度,所以钢板桩施工拟采用屏风式打入法。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10~20根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。

二)钢板桩施工的一般要求

1.板桩的设置位置要符合设计要求,便于施工,即在边缘外留有施工作业面。宜选择对周围影响较小的振动锤施打。

2.基槽护壁板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准板桩的利用和支撑设置,各周边尺寸尽量符合板桩模数。为保证转角处咬口的闭合可通过轴线或板桩块

数来调整,咬口部位添加止水条增强其止水性。

三)钢板桩施工流程

钢板桩的打设虽然在基槽开挖前已完成,但整个板桩支护结构需要等地下结构施工和回填完成后,在许可的条件下将板桩拔除才算完全结束。因此,对于钢板桩的施工应考虑打设、挖土、支撑、地下结构施工、回填、支撑拆除及板桩的拔除。

四)板桩的检验、吊装、堆放

1.板桩的检验

对板桩,一般有材质检验和外观检验,以便对不合要求的板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。

外观检验:包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头矩形比、平直度和锁口形状等项内容。

2.板桩吊运

装卸板桩宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的板桩根数不宜过多,注意保护锁口免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎,而单根吊运常用专用的吊具。

3.板桩堆放:板桩堆放的地点,要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上,并便于运往打桩施工现场。堆放时应注意:

①堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方便;

②板桩要按型号、规格、长度分别堆放,并在堆放处设置标牌说明;

③板桩应分层堆放,每层堆放数量一般不超过5 根,各层间要垫枕木,垫木间距。

一般为3-4 米,且上、下层垫木应在同一垂直线上,堆放的总高度不宜超过2 米。

五)板桩施打

1.板桩用吊机带振锤施打,施打前一定要熟悉地下管线的情况,认真放出准确的支护桩中线。

2.打桩前,对板桩逐根检查,剔除连接锁口锈蚀、变形严重的普通板桩,不合格者待修整后才可使用。

3.打桩前,在板桩的锁口内涂油脂,以方便打入拔出;且在锁扣位置增设密封条,增加钢板桩整体止水性能。

4.在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%,当偏斜过大不能用拉齐方法调正

时,拔起重打。

5.板桩施打采用屏风式打入法施工。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10~20 根板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。通常将屏风墙两端的一组板桩打至设计标高或一定深度,并严格控制垂直度,然后在中间按顺序分1/3 或1/2板桩高度打入。

屏风式打入法的施工顺序有正向顺序、逆向顺序、往复顺序、中分顺序、中和顺序和复合顺序。施打顺序对板桩垂直度、位移、轴线方向的伸缩、板桩墙的凹凸及打桩效率有直接影响。因此,施打顺序是板桩施工工艺的关键之一。其选择原则是:当屏风墙两端已打设的板桩呈逆向倾斜时,应采用正向顺序施打;反之,用逆向顺序施打;当屏风墙两端板桩保持垂直状况时,可采用往复顺序施打;当板桩墙长度很长时,可用复合顺序施打。

板桩打设的公差标准如下表所示。

6.密扣且保证开挖后入土不小于 2 米,保证板桩顺利合拢;特别是工作井的四个角要使用转角板桩,若没有此类板桩,则用旧轮胎或烂布塞缝等辅助措施密封。

7.打入桩后,及时进行桩体的闭水性检查,对漏水处进行焊接修补,每天派专人进行检查桩体。

六)钢板桩的拔除

基坑回填后,要拔除板桩。拔除板桩前,应仔细研究拔桩方法、顺序和拔桩时间及土孔处理。否则,由于拔桩的振动影响,以及拔桩带土过多会引起地面沉降和位移,会给已施工的路面结构带来危害。

1.拔桩方法

本工程拔桩采用振动锤拔桩:利用振动锤产生的强迫振动,扰动土质,破坏板桩周围土的

粘聚力以克服拔桩阻力,依靠附加起吊力的作用将桩拔除。

2.拔桩时应注意事项

①拔桩起点和顺序:对封闭式板桩墙,拔桩起点应离开角桩5 根以上。可根据沉桩时的情况确定拔桩起点,必要时也可用跳拔的方法。拔桩的顺序最好与打桩时相反。

②振打与振拔:拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的粘附,然后边振边拔。对较难拔除的板桩可先用柴油锤将桩振下100~300mm,再与振动锤交替振打、振拔。

③起重机应随振动锤的启动而逐渐加荷,起吊力一般略小于减振器弹簧的压缩极限。

④供振动锤使用的电源为振动锤本身额定功率的1.2-2.0 倍。

⑤对引拔阻力较大的板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,振动锤连续不超过

1.5h。

七)板桩土孔处理

对拔桩后留下的桩孔,必须及时回填处理。回填的方法采用填入法。

八)施工现场安全生产措施

1、组织施工人员学习有关安全生产知识。

2、执行班前安全教育和安全交底制度,执行安全检查。

3、进入施工现场要佩戴安全帽,严禁酗酒及酒后作业。

4、水泵等所有用电设施应每天进行检查,发现问题及时排除,附配件损坏及时更换好方可施工。

5、执行安全用电技术措施和电气防火措施。

6、施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器,漏电保护器选用电流动作型。

7、配电箱、开关箱应配锁,专人负责,定期检修。

8、潜水泵工作期间注意用电安全,经常检查线路有无磨损及漏电情况,发现电缆有破坏及时修补或更换电缆。

9、禁止违章作业,未经容许不得擅自脱离工作岗位。

第四部分雨季施工措施

为保证雨期施工期间的安全,确保正常施工,进入雨期施工前,要成立防汛领导小组,建立健全组织机构和规章制度,在施工中严格按以下要求组织施工。

一、雨前防护措施

1、施工区域视场地情况设置排水沟,集水坑,组成地面排水系统,确保地面积水不能倒

灌基槽。

2、配备足够的防雨、防潮材料和设备,包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、雨鞋等。

3、安排好雨期施工项目,提前做好防范措施,做好安全质量保证技术交底。

4、现场临时设施的搭设,应有防雨、防漏措施、各种防洪器材、设备和工具必须齐备并

按规定堆放和使用。

5、进入现场的设备和材料避免堆放低洼处,露天存放的要垫高加塑料布盖好。

6、对施工临设、办公室等进行全面检查,对危险建筑物进行全面返修。

7、现场固定的机械设备要搭设防雨棚,用电的机械设备要做好接地和接零保护装备,安

装良好的漏电保护器,并经常检查和测试可靠性。

8、在雨期施工前,应对现场所有线路及电器设施进行全面检查,有隐患及时纠正,并做

好设施防雨、防潮、防淹、防雷等措施,施工期间要有专人定期检查、定期维护、预防触电事故发生。

二、雨期中的技术措施

1、施工期间密切注意天气预报和天气变化,暴雨来临前,做好相应防护措施及加固措施。

2、在雨期土方开挖过程中,要在基槽内延四周设置排水沟,排水沟断面按300×300mm

设置,坡度为0.1~0.5%。

3、定期对现有水沟进行疏浚准备好抽水泵做应急抢险,出现水情及时处理。

4、雨期进行土方工程施工时,避免大面积开挖,采取分段施工,避免基地土暴露时间过

长。

5、雨期应避免雨露天浇灌混凝土,成孔后如不能及时浇筑砼时,应在孔口部位预留遮雨

挡水装置。

6、雨期施工应尽量减少现场使用的水泥等材料存放量,水泥、外加剂等应入库,并做好

有效的防雨、防潮措施。

三、临水临电措施

1、本工程根据实际情况,现场用电量要求为50KW。

2、现场配电箱均应作防砸压防雨雪之安全防护,二级配电箱与三级箱的距离不得超过30

米;三级箱与它所控制的电气设备相距不得超过3米。受现场实际场地所限,生产区一级箱、二级箱土方阶段暂时分布在现场四周边,相应部分电缆作适当预留盘于箱下(依实际需求预留)。另外,由于各用电点均使用三级箱从二级箱取电。具体用电点位置,待设备(桩机、镝灯)位置确定之后,由就近二级箱取电。

3、现场电缆采用埋地敷设。电缆沿电缆沟埋地敷设,深度0.7m,电缆埋设时用沙土回填,

上盖红砖抹砂浆。电缆过路必须穿钢管。电缆敷设完毕后,应做电缆标桩,标明走向。

所有用电单位使用三级箱取电。

4、固定式电箱的下底与地面的垂直距离1.3m-1.5m。

5、一般各配电箱、电机、机械设备等所有不带电的金属外壳均应作可靠接地,接地电阻

不大于10Ω,如达不到要求,可由现场加接地极或加降阻剂等。接地应与现场配电室的接地系统可靠连接。

6、施工现场预备50KW发电机2台,遇到现场停电特殊情况是,启用备用发电机确保现场

正常施工。

第五部分工程质量保证体系及措施

一、工程质量保证措施

1、质量管理体系

本工程项目质量管理体系,按2015版GB/T19000和我单位相关质量管理体系的企业标准要求进行组建,进行全面质量管理,即对本工程进行全过程、全员、全方位的质量管理;

2、质量目标

工程质量目标:质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准同时满足施工合同、技术规范及图纸要求。

3、质量管理方针

项目质量管理坚持“质量第一、预防为主”的方针,并按照“计划—实施—检查—处理”的管理遁环步骤进行实施。

4、施工准备阶段的质量控制

a)研究和会审图纸,广泛征求施工人员、甲方的正确意见,提高设计质量,让施工人员

了解设计意图、技术要求、施工难点,为保证工程质量打好基础;作好技术交底,以使参与施工的技术人员、工人了解本工程的特点、技术要求、施工工艺及施工操作要点。

b)施工组织设计按照两方面进行控制。一是选定施工方案后制定进度计划时,必须考虑

施工顺序、施工流向,主要分部工程的施工方法,特殊过程的施工方法和技术措施能否保证工程质量;二是制定施工方案时,必须进行经济技术比较,使得本工程满足符合性、有效性、可靠性质量,并得到施工工期短、成本低、安全生产、效益高的经济质量。

c)提前作好现场勘察,掌握现场地质、水文、周围环境等资料,检查“三通一平”、临

时设施搭建是否能够满足施工要求的需要。

d)物资准备。检查原材料、机械设备等是否符合质量要求,施工机具是否可以进入正常

运转状态。

e)劳动力准备。施工力量的进场集结,能否进入正常的作业状态;特殊工种的人员,是

否具备应有的操作技术与资格;劳力的配备、工种的搭接,能否为后继工序提供创造合理的、足够的工作面。

5、施工阶段的质量控制

a)施工工艺的质量控制:根据《岩土工程施工中特殊过程、关键过程及其控制措施》进

行实施与控制,并对特殊、关键过程的质量、工序、材料等进行验证,使施工工艺的质量控制符合标准化、规范化、制度化。

b)施工工序的质量控制:对影响工序质量的人、机具、方法、材料、环境五大因素进行

控制,使工序质量的数据经常处于允许的波动范围内。施工过程中,将通过工序检验的方式,可以准确判断工序施工质量是否符合设计及规范的要求,以及是否处于稳定状态。对特殊、关键过程,通过设立质量控制点来进行必要的监控,同时作好验证记录,以便向发包方(甲方)证实工序处于受控状态。

c)人员素质的控制:定期对项目部成员、施工作业人员进行规程、规范、工序工艺、标

准、计量、检验等基础知识的培训和展开质量管理和质量意识教育。

d)本工程原材料由我单位审批合格的供应商负责提供。材料的搬运和储存按规定执行,

未经检验和已经检验为不合格的原材料、半成品和工程设备,不允许投入使用。对原材料、半成品、机械设备和检验设备,必须按规定进行检验与验收。

e)机械设备的质量控制:按设备进场计划进行施工设备的调配。进场设备应满足施工需

要。对设备操作人员的资格需进行确认,资格不符者,严禁上岗。

f)设计变更与技术复核的控制:加强对施工过程中提出的设计变更的控制。重大问题须

经建设单位、设计单位、监理单位三方同意,由设计单位负责修改。所有设计变更资料,须有文字记录,并按要求归档。

三、环境保护措施

1、防止扬尘污染

a)土方施工产生扬尘的限制

土方施工产生的扬尘主要是采取淋水降尘的措施,即对土方的铲、运、卸等环节布置专人进行淋水降尘,以保证相应要求。为避免运土车发生遗洒,在现场搭设拍土架,将运土车上的土拍实,并盖上苫布。在出口出设冲洗池和沉淀池,每量车出去前进行清洗。所有进出现场的运输车辆,必须车状良好,尾气排放合乎市交通管理部门的规定。

b)散体材料运输

水泥等易飞扬物、细颗粒散体材料在运输时要严密遮盖,防止遗洒。严禁超载运输,对意外原因产生的遗洒及时处理。小颗粒物临时存放:设置封闭的库房或用围挡、苫布等进行封盖。

c)建筑垃圾的存放、运输产生的扬尘控制

建筑物周围外设密目安全网封闭,坚持工完场清,及时将施工中产生的废弃物清理至垃圾堆放场。建筑垃圾密闭贮存,施工垃圾清运,采用搭设封闭式临时专用垃圾车运输或采用容器吊运或袋装,严禁随意凌空抛撒,施工垃圾应及时清运,并适量洒水,减少污染。

2、防止污染

厕所污水控制:厕所设化粪池,污水经化粪池沉淀后进入现场临时污水管网。

施工污水控制:施工现场建立临时污水管网,在最后出口处设置沉淀池,污水经沉淀后直接排入市政污水管网。

3、防止废弃物污染

a)办公生活类废弃物处置

由专人每天负责打扫办公区域,并对办公区域的食堂每日产生的垃圾进行清理、收集。有害废弃物必须单独存放,防止再次污染。

支护桩施工方案

支护桩施工方案

宗地14住宅项目基坑工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间: 施工单位:武汉江城基础工程有限公司二零一三年五月二十五日 第一章工程概况

一、工程概况 武汉王家墩宗地14住宅楼项目位于王家墩商务区内,淮海路南侧,共建两层地下室,设计±0.000= 23.100m,场地整平标高按22.3000m考虑。基坑开挖深度9.45-10.25m,周长605m,地下室开挖面积23200平方米。根据《基坑工程技术规程》(DB42/159-)有关条款,结合周边环境、岩土工程与水文地质条件,将基坑支护桩支护分为AB、BC、CD,DE,EF, FG,GH,HI,IJ,JK,KA 十一个工作段。本次基坑支护工程采用钻孔灌注桩及三轴水泥土搅拌桩止水帷幕,三轴搅拌桩止水帷幕位于钻孔灌注桩外侧。虑本项目的重要影响程度,综合确定本基坑重要性等级均为一级,有效使用时间12个月。 二、工程特点与工程难点、重点 1、场区地下岩土以砂质土为主,地下水埋深较浅,支护桩持力层为3层粉砂、粉土、粉质粘土互层细。岩土含水量丰富,地下室底部开挖深度达10.25m,因此边坡支护是本工程的重点及难点。 第二章施工部署 一、人员安排及主要职责 1、项目经理: (1)按承包认可的施工组织设计(施工方案)和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。 (2)确认项目质量目标,并组织将其分解,确保质量目标的

实现。 (3)组织制定项目管理人员的具体岗位责任和项目管理的各项规章制度,确定项目所需资源。 (4)建立适当的内部和各单位的沟经过程,以满足各单位要求。 (5)贯彻安全法规、条例、组织做好安全教育、生产防护,确保安全施工、文明施工。 2、项目副经理 (1)在项目经理领导下对基础设施、工作环境、采购、施工生产服务的控制质量负责,并向经理报告工作。 (2)管理项目实施所需的各种资源,组织好均衡生产、文明施工,并协调解决生产中的问题。 (3)组织项目有关人员对进场物资的控制,保证采购产品的质量满足设计与规范要求。 (4)组织好施工运作过程控制,产品的标识和防护。 3、施工部 (1)制定进度计划,协调进度计划的执行并考核各区段施工队的进度计划执行情况,协调各区段的机械使用,负责现场总平面的管理,统一指挥各施工队按照施工方案进行施工,组织落实各项质量、安全、文明施工措施。协调施工过程中各种关系。 (2)实施项目过程控制,做好施工全过程的质量记录。 (3)严格按施工组织设计、施工方案、及设计图纸施工,认

钢板桩支护施工方案69316

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、地质情况 4、支护结构主要选用的材料 5、进场机械设备计划 6、基坑支护施工步骤 7、现场组织机构 8、施工进度安排 9、劳动力组织 10、钢板桩施工要求 11、降水施工要求 12、施工工况 13、土方开挖施工要求 14、支护结构监测与检测要求 15、应急方案 16、安全与环保措施

1、编制依据 1.1、根据上海市政工程设计研究总院有限公司设计的施工图 1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002建筑工程施工文件是施工企业根据有关管理规定 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 2.1、鹤西河东泵闸位于鹤西河东侧入京杭大运河口处,其中水闸为8米宽节制闸,闸室长13米,底槛标高0.5米,外河消力池8米,外河海漫长15米,外河防冲槽4米,内河海漫段长15米,内河消力池长8米,内河防冲槽4米。 泵站采用4台单机流量5M/3的立式轴流泵,其中2台需满足换水工况,泵型采用1300ZLB型立式轴流泵。泵站泵房长16.5米,排涝段底板标高0.00米,换水段标高-1.00米,进水池长10.0米,出水池长10.0米。 2.2、本期支护加固范围为内河西南侧临近高速公路路基段,防止高速公路路基坍塌的钢板桩支护。 2.3、根据现场放样结果,内河南侧挡墙底板后口距离高速公路围栏仅为3米左右,该部分现场地面标高约为6.00M,底板垫层底标

钢板桩支护方案施工方案

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三节施工组织方案 (2) 第四节基坑监测措施 (10) 第五节质量保证措施工 (12) 第六节安全施工措施 (13) 第七节文明施工措施 (15) 第八节计算书 第九节附图

第一节工程概况 一、工程建设概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程位于佛山市禅城区………………………….,建筑面积64622.43m2,地下室一层,建筑面积17343.98m2;11栋31层,建筑面积15538.26 m2;12栋31层,建筑面积14917.28m2; 15栋20层,建筑面积16822.91m2;地下室平时作地下室车库及设备用房。工程配套设施齐全,环境优美舒适, 本工程采用9m长拉森钢板桩入土深度9m,包括2个塔吊基础、4个电梯基础及4个电梯集水井,总工程规模约180延伸米。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 塔吊基础、电梯井、集水井且无条件放坡,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。

(3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高1m 后暂停引拔,振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1水泥砂浆填实。 (4)基坑开挖 ① 基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m 范围内不得通行车辆,且1m 外车辆荷载不得超过11Kpa 。 ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥ 开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节 施工组织方案 一、项目管理架构: 二 、 施工机械及设备

基坑支护桩施工方案

云岭·盛世佳园工程 基坑支护水泥土桩施工专项方案 一、工程概况及编制依据 云岭·盛世佳园基坑的一层地下室,采用放坡(素喷或网喷)+水泥土桩支护+长螺旋水泥土桩止水帷幕结合的支护方案。其中水泥土桩桩径分别为?600,?800,搭接200mm,有效桩长在7 M以内,空桩长度约2—2.5米(详见设计图),总桩数约1600颗。配合比暂定:水泥采用P.S.A 32.5矿渣水泥,水泥掺量120~150kg/m,水灰比0.5~0.6;水泥:黏土:瓜子石采用2:3:2的配合比,可根据现场泵送情况进行适当调整,现场做配比试验和水泥土和易性试验,必要时增加外掺剂,确保水泥土桩的强度不低于 2.0MPa。最终施工配合比按按实验室提供的配合比进行施工。 1、编制依据: (1)西南有色勘测院提供的《岩土工程勘察报告》; (2)云南省设计院提供的基坑支护设计图。 (3)水泥土桩施工经验。 2、主要规范规程 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、法律、法规 《中华民人共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 二、工程地质条件: 1、工程地质条件 拟建场地原为耕地、鱼塘,勘察时经人工填筑整平,现状地形平坦,高差较小;场地原为耕地,经填土整平后场地较为平坦,勘察范围内地面标高介于1888.60m~1889.37m,最大高差0.77 m,场地平均标高1888.80m。 2、场地地基土 据钻探揭露,拟建场地地基土层顶部为第四系人工填土,向下为淤积、湖积软土及湖积的粘性土及粉土、砂土等构成。现将基坑开挖范围内各土层特征自上而下分述如下: ①层—杂填土:场地浅表部为新近的人工填土,含有大量碎砖、碎石块等建筑垃圾,粘性土充填。结构松散,固结差。层厚0.1-2.5米。 ②层—粉质粘土:以褐黄、褐灰色为主,可塑状态,湿,中等压缩性。夹少量钙质结

钢板桩支护方案施工方案

小纪汗煤矿至榆横电厂复用水输水工程二标沟槽钢板桩支护专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中外建华诚城市建设有限公司 榆横煤电输水工程二标项目经理部 2015年8月8日

目录 第一节工程概况 (2) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (4) 第三节施工组织方案 (12) 第四节沟槽监测措施 (14) 第五节质量保证措施工 (15) 第六节安全施工措施 (16) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 新建小纪汗煤矿至榆横发电厂复用水输水工程,是为将陕西华电榆横发电厂的配套煤矿—小纪汗煤矿经处理的多余矿井水输至榆横发电厂,在保证榆横发电厂生产补给水的前提下同时解决了小纪汗煤矿的排水问题,综合利用矿井水资源,实现煤电一体化项目零污染零排放的目标。本段编制方案为液化气厂站至榆靖高速段,管道采用DN800 K9级球墨铸铁管道单趟敷设,管线长,原设计图纸在铁路西侧沿铁路路基边铺设,现变更为在铁路东侧铺设,其中1000米位于铁路路基及水泥道路之间,施工作业宽度仅为5米,其中铁路路基为高填方土路基,高度为~米,根据榆横铁路公司要求,为避免施工时破坏到路基及预防铁路路基滑坡,危及到施工安全特制定此钢板桩防护方案,按要求钢板桩支护总长度为650米。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护依据 (1)对于翻挖回填地基处理路段,沟槽深度≥且无条件放坡时,均须进行支护。 (2)沿现状道路纵、横向新建雨水管道路段,为减少对原有道路的破坏而采取垂直开挖,且沟槽深度大于时允许进行支护。 本工程沟槽深度为米,且土质为砂性土,加上无法放坡、铁路路基边坡荷载静压力及道路一侧动荷载引起塌方,因此沟槽两侧必须进行钢板桩支护。 2、支护方法 结合本工程实际,设计中采用钢板桩作为上述沟槽侧壁的支护结构,以做到快速支护、快速撤除,适应工期较为紧迫的特点。根据本工程沟槽

排水工程钢板桩支护施工方案

沟槽开挖支护方案报审表 编号:

新欣大道改造工程 沟槽支护方案 审批:职务(职称):时间:审核:职务(职称):时间:编制:职务(职称):时间: 省建工集团有限责任公司 二〇一六年七月 建工集团

钢板桩支护方案 1.1施工思路 一、说明:由于雨水管道右侧有一道污水玻璃钢夹砂管,这管直径1米,一直在使用中,1、不可破坏,如在施工现雨水管道时,必须要保证夹砂管的正常流水。2、现施工雨水管道标高比夹砂管的标高低至少2米以上,在开挖雨水管道沟槽时,夹砂管垫层坍塌,夹砂管跟随一起坍塌。即采用支护。 二、根据现场实际情况,我标段计划在k3+880-k4+120右幅(YW93-YW101)段进行管槽开挖埋设,该段分上下两部分进行施工,上部分按1:1放坡卸载,卸载1.0m ,下部分采用钢板桩支撑直槽开挖,采用8m长钢板桩,钢板桩下端插入土中深度 4.5m,基坑两侧钢板桩各设置一道工字刚形式的腰梁,距离桩顶0.7m,水平横支撑采用管径300mm钢管,间距4m,钢板桩支护槽宽:W=D+2t+1.5,(其中D为管径,t为壁厚) 水平横支撑逐根加设焊接,与钢板桩焊接牢固。 钢板桩支护平面图如下:

污水管道钢板桩支护横断面示意图 顺水桩I40b围凛

1.2钢板桩支护施工方案 1、钢板桩选择 钢板桩及腰梁选用40#b工字钢,具体尺寸:腰高400mm,腿宽144mm,腰厚12.5mm,桩长8m,要求钢板桩无穿孔,修边调直后方可使用。 2、施工准备 施工前明确沿线地下管线及障碍物,做出记录,在施工时明确各个障碍物的位置、深度,并做出准确标识。根据施工图及现场勘察资料,做好施工放线,施工放线包括槽沟两侧钢板桩中心线、污水管道中心线,采用全站仪准确放出各井中心点坐标,以井点为中心每边各量出的支护桩中线。 钢板桩支护前,道路路基围土体已进行了整体卸载,卸载深度为 1.0m。据设计图纸及有关说明和工程地质资料,减载后土层为粉质黏土层。 3、钢板桩检验、吊装、堆放 (1)钢板桩检验 对钢板桩,一般有材质和外观检验,以便对不合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。外观检验包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度等项容。若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。 (2)钢板桩吊装 卸载钢板桩采用两点吊。吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,并应注意保护锁扣免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎,而单根吊运通常用装用的吊具。 (3)钢板桩堆放 钢板桩堆放的地点,要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上,并便于运往施工现场。

基坑钢板桩支护方案

基坑钢板桩支护方案 第一节工程概况 本工程为XXXXXX,高度3700,顶标高-2.45,地下室顶面覆盖2000高土层,建设方拟在上部做圆形广场及旱地喷泉。 地下室基坑深约5.1米,原采用放坡大开挖方式,基坑面标高约-1.82M,基坑底标高约-6.92M。当开挖至-4.3M左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,经与甲方及监理单位研究,决定采用钢板桩进行支护,以达到止水挡土的目的。 第二节编制依据 一、XXXXXX工程XXXXXX设计图纸; 二、XXXXXX编制的XXXXXX《岩土工程勘察报告》; 三、XXXXXX工程冲孔桩施工记录; 四、同济大学出版社1991年11月第一版《高层建筑施工手册》; 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 六、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015); 工程地质条件 根据地形勘察报告及冲孔桩施工记录,该场地范围内地层自上而下分为:杂填土层、淤泥土层、粉细矿层、强(中)风化砂岩层和微风化岩层。 一、杂填土层:层厚约1.0~2.0m; 二、淤泥土层:层厚约0.5~1.5m; 三、粉细矿层:层厚约2.5~7.0m; 四、强(中)风化岩层:层厚约2.0~2.3m; 五、微风化岩层。 第四节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了隔绝-4m~-12m砂层地下水流入基坑,同时支护边坡防止流砂涌动,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用拉森式(U)型钢板桩,桩长7~10m; 二、钢板桩穿过砂层,进入强(中)风化岩面; 三、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕周长约110M; 四、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的工字钢或槽钢围檩以加强钢度及整体性; 五、基坑每隔5~6m设一根Φ48管锚,锚杆长度8~12m与其水平成15O夹角,前端固定于围檩上; 六、管锚必须在钢板桩施打前3天左右完成,以便拉结于围檩前确保有足够的强度。 第五节基坑稳定性换算 1、基本参数: a)支护入土深度h:3.5m;b)基坑深度t:2.6; c)土体平均密度r:16KN/m3;d)地面荷载q:0;e)钢板桩 长度L:6m;f)软土内聚力C:5Kpa; h) 软土内mc 摩擦角0:8o i) 角支撑钢梁Φ>220,长度约8.5m;j)锚杆抗拔力f:150KN/g) 钢板桩抗弯强度(抗森Ⅲ)δ:182Mpa。

基坑支护桩施工方案

目录 一.工程概况 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2项目概况 (2) 1.3工程地质概况 (2) 二.支护设计说明及部署 (3) 2.1采用的支护形式 (3) 2.2施工方法及机械的选择: (3) 2.3总体施工部署: (3) 2.4总体施工目标: (4) 2.5施工组织机构: (4) 三.施工顺序及技术要点....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1支护桩施工顺序 (5) 3.2设计说明及技术要点 (6) 四. 施工工艺 (6) 4.1钻孔灌注桩施工工艺及措施 (6) 4.2砼质量要求及桩基检测 (9) 4.3冠梁施工工艺 (10) 五.施工质量保证 (12) 5.1施工质量控制要点及控制方法 (12) 5.2施工常遇问题及防治处理方法 (13) 5.3成品保护 (14) 六.资源配置计划 (14) 6.1劳动力计划 (14) 6.2主要材料供应计划 (14) 6.3主要测量仪器配置及机械设备配置 (15) 七.安全 (16) 7.1安全保证措施 (16) 7.2 注意事项 (17) 7.3 安全用电 (17) 7.4 应急预案 (18) 八. 现场文明施工措施 (18)

基坑支护桩施工 一.工程概况 1.1编制依据 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《混凝土结构设计规范》 《建筑边坡工程技术规范》 《建筑边坡支护技术规范》 1.2项目概况 1、本项目位于来宾市城北片区来宾火车北站对面位于东环大道西侧,草鞋湖项 目绿化景观用地面积约164857.74平方米,建设用地性质公园绿地,其中观景架空平台面积3890平方米,停车场用地面积530.4平方米。 2、拟建场地基坑开挖影响深度范围内,的土层主要为素填土,粘土、粉质粘土、粉土、细砂、圆砾和泥岩。 3、根据勘察报告在基坑开挖影响范围内,场地内地下水除赋存于素填土层中的上层滞水外,在基坑底部还有一层孔隙水。 4、本场地基础型式复杂,且埋有污水管、电缆线等。基坑底标高76.9m,基坑深度-2.6m,合计约有支护桩91根,并含有排桩、冠梁、锚索等分项工程的施工。支护桩直径为1m。 1.3工程地质概况 根据地面调查及钻探揭示,场地内地层有素填土、粘土、粉质粘土、粉土、细砂、圆砾和泥岩,现将其岩性由上至下分述如下:

钢板桩支护方案施工方案

武平县工业区河滨公园排污管支护工程 基坑钢板桩 支护专项施工方案 编制单位: 编制人: 审批: 编制日期:

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三节钢板桩施工组织方案 (2) 第四节涵管安装施工方案 (10) 第五节基坑监测措施 (16) 第六节质量保证措施工 (18) 第七节安全施工措施 (18) 第八节文明施工措施 (21)

第一节工程概况 具体施工全长56米。主要工程有给排水工程、岩土工程、绿化工程等市政配套工程。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 (1)对于翻挖回填地基处理路段,基坑深度≥1.5m且无条件放坡时,均须进行支护。 (2)沿现状道路纵、横向新建雨水管道路段,为减少对原有道路的破坏而采取垂直开挖,且基坑深度大于1.5m时允许进行支护。 2、支护方法 结合本工程实际,设计中采用钢板桩作为上述基坑侧壁的支护结构,以做到快速支护、快速撤除,适应道路扩建工期较为紧迫的特点。根据基坑特点,分别采用如下不同的支护断面形式: (1)翻挖回填地基处理路段,遇现状管道等而无条件放坡且基坑深度≤2.5m时采用悬臂式支护断面形式。(考虑到方便地基处理施工机械的操作,设置内支撑); (2)沿现状道路横向新建雨水管道路段,均采用采用双侧壁支护带内支撑断面形式; 3、钢板桩施工要点

(1)钢板桩打设:优先采用静力压桩,打设困难时再考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。 (3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高1m后暂停引拔,振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1水泥砂浆填实。 (4)基坑开挖 ①基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m范围内不得通行车辆,且1m外车辆荷载不得超过11Kpa。其它基坑侧壁顶部2m范围内不得堆载(如翻挖土),且2m外队在不得超过10Kpa ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节钢板桩施工组织方案

钢板桩支护专项施工方案

苏地2017-WG-62号地块项目 基坑钢板桩 支护专项施工方案 编制单位:江苏地基工程有限公司编制: 审批: 编制日期:

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (3) 第三节施工组织方案 (6) 第四节基坑监测措施 (13) 第五节质量保证措施 (14) 第六节安全施工措施 (15) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 一般概况 工程名称:苏地2017-WG-62号地块二期。 工程地址:苏州高新区通安镇,真北路北侧、中塘路东侧。 建设单位:苏州里恒房地产开发有限公司。 基坑围护设计单位:江苏博森建筑设计有限公司。 基坑规模:本基坑开挖面积约14300m2,基坑外围周长412m,一般区域基坑开挖深度约 4.45m~5.50m,坑边集水井落深区域基坑开挖深度约6.40m~7.35m。 基坑安全等级:二级。 基坑周边环境概况 (1)基坑北侧:基坑北侧为现状河流,河道宽15m,。北侧地下室外墙距离用地红线为7.8m,用地红线外10m为河道驳岸。 (2)基坑东侧:为在建工地,东侧地下室距离用地红线为12.6m,红线上建有围墙。 (3)基坑南侧:苏地2017-WG-62号地块一期在建工程。 (4)基坑西侧:基坑西侧为中塘路,路宽15m,地下室外墙距离用地红线最近距离为6.0m,红线外4.46m为路边。距离用地红线1.25m为电力管线,埋深0.5m。,距离用地红线2.5m为给水管线,埋深1.0m。距离红线6.0m为雨水管线。 工程地质、水文概况

工程地质条件 根据基坑设计方案,拟建场地浅部土层情况如下: 第①层素填土,层厚约2.5m,γ=18.0kN/m3,C=10.0kPa,φ=10.0kPa。 第②层黏土,层厚约2.5m,γ=19.4kN/m3,C=46.0kPa,φ=13.0kPa。 第③层粉质黏土,层厚约3.0m,γ=18.4kN/m3,C=23.5kPa,φ=10.9kPa。 第④层粉质黏土夹粉土,层厚约3.0m,γ=18.6kN/m3,C=20.0kPa,φ=14.0kPa。 场地水文地质条件 场区勘探深度以浅地下水主要为浅部孔隙潜水和微承压水。 1、潜水 场地浅层的孔隙潜水,主要赋存于第①层素填土等浅部土层中,一般埋深较浅。 2、微承压水 根据基坑围护设计方案,微承压水主要分布于第④层粉质黏土夹粉土中,该层层顶距坑底尚有约2.5m的粘性土覆盖层。

支护桩工程施工组织设计方案

一、编制依据 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制原则 (3) 二、工程概况 (3) 2.1概述 (3) 3 施工部署 (4) 3.1施工方法的确定 (4) 3.2劳动力组织安排 (4) 3.3施工机械设备表 (5) 3.4工期安排 (5) 4 水泥灌注桩、冠梁、砼支撑及挡土墙施工方法 (5) 4.1施工工艺流程 (5) 4.2、施工工艺流程及操作要点 (6) 5 冠梁及支撑施工质量保证措施 (13) 5.1质量控制标准 (13) 5.2质量保证措施 (16) 6 安全文明施工及消防措施 (17)

支护桩、冠梁及挡土墙施工方案 一、编制依据 1.1编制依据 a、《工程测量规》 GB 50026-2016; b、《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB 50202-2015; c、《建筑桩基技术规》 JGJ94-2008; d、《建筑桩基检测技术验收规》 JGJ106-2014; e、《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012; f、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012; g、《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ-2014; h、《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2010; ⑸我单位现有的施工技术、管理水平及机械配套能力。我单位地铁施工及其他类似工程的成功经验和科研成果。 1.2编制原则 本施工方案在充分考虑我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械设备的配套能力的基础上,围绕着响应合同、确保安全、保证质量、缩短工期、降低造价、文明环保的目标来编制。 二、工程概况 2.1概述 该基坑采用灌注桩和桩顶冠梁,桩上挡土墙,灌注桩径800mm,间距1.4m,灌注桩配筋16根22的钢筋,桩长14.5m ,钢筋甩出0.6m、0.3m,用来连接桩上挡墙的加强支护,混凝土标号C30 ,混凝土纵筋保护层50mm 。 冠梁高度800mm,宽度1000,挡土墙截面尺寸上200mm,下300mm。坡面喷射混凝土面层,厚度200mm,配置A8200*200钢筋网片,网上布置C6加强筋,喷射混凝土面层强度不小于C30 。永久边坡的挡土墙部分设置仰斜视泄水孔,孔径150mm,仰角不小于6度,水平孔间距2.8m,排距1.15m,最下层泄水孔距灌注桩桩顶0.6m,梅花形布置。延永久边坡每20米设置竖向伸缩缝,伸缩缝宽度20mm,每条伸缩缝必须贯通。 锚索采用3*7*15.2*1860级钢绞线,倾角15度,二次高压注浆注浆体设计强度20MPa,采用隔孔施工顺序,锚索间距2.4m,两桩一锚。锚索成孔采用干作业成孔工艺,锚索成孔后立即放入锚杆注浆,成孔掏土体积不得大于设计锚孔体积,严禁成批成孔,防止孔塌陷

钢板桩施工专项方案设计

德秀轩一期10-12、15-17#楼工程 钢板桩施工 专项方案 编制人:杜明慧 审核人:费继新

编制单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司 编制日期:2015.09.05 目录 1编制的目的和依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工流程 (1) 4钢板桩施工方法 (1) 5基坑土方开挖 (5) 6机械设备 (6) 7质量标准及保证措施 (6) 8安全管理制度 (7)

9安全技术措施 (7) 10钢板桩的验算 (9) 1编制依据 1.1业主提供的设计图纸及其指定的图集。 1.2相关规范及法律法规 《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—2011) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《工程测量规范》(GB50026—2007) 国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度;国家及地方有关的强制性条文。 1.3类似工程的施工经验。

2工程概况 2.1 建设概况 建设单位:天津市天山房地产开发有限公司 设计单位:天津市正石建筑设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:石家庄东方工程监理有限公司 总包单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司 2.2 工程概况 德秀轩一期10-12、15-17#楼工程,建设地点在天津市津南区小站镇天山大街与昌盛路交汇处,一期工程总建筑面积28107.42㎡。包含6栋七层(局部六层)带阁楼住宅及部分公建商用。局部地下一层,建筑高度为21.6m。基础采用桩径400㎜先张法预应力砼管桩。 本工程15#16#17#的±0.000标高相当于大沽高程3.700米,10#11#12#的±0.000标高相当于大沽高程3.700米,地下结构部分的开挖深度为-5.000米(相对于±0.000标高),无地下结构的部位开挖深度为-1.60米(相对于±0.000标高),无下返梁(个别部位如电梯井坑、集水坑部位的开挖深度详见各栋图纸细部)。 3施工流程 施工准备→→→→测量放样→→→→钢板桩施工→→→→基坑土方开挖→→→→地下室结构施工→→→→土方回填→→→→钢板桩拔出 4钢板桩施工方法 4.1钢板桩施工要求 (1)钢板桩的位置要符合设计要求,便于基础施工,即在基础最突出的边缘外留有施工工作面,本工程钢板桩施工位置见附图。 (2)钢板桩采用36b型钢,长为10米,钢板桩施工前应查明并避开已施工完成的工程桩。 4.2钢板桩的吊装、堆放

钢板桩支护施工方案

目录 一、钢板桩施工的一般要求 (2) 二、钢板桩施工的顺序 (3) 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (3) 四、导架的安装 (4) 五、钢板桩施打 (5) 六、钢板桩的拔除 (6) 七、钢板桩土孔处理 (7)

塘厦镇2014-2015年截污次支管网建设工程(标段2) 钢板桩支护施工方案 本工程拉森钢板桩主要用于基坑边坡支护,防止基坑坍塌,具体施工操作如下。 基坑开挖采用Ⅲ及Ⅳ型6~12米长拉森钢板桩支护,工程钢板桩支撑总长度约9310m×2。拉森钢板桩用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250带VH-2000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下的情况,认真放出准确的支护桩中线。 考虑到钢板桩较长,在施打中,钢板桩容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制钢板桩墙的平直度,所以钢板桩施工拟采用屏风式打入法。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10~20根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。 一、钢板桩施工的一般要求 (1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于基坑施工,即在基坑最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。 (3)整个基坑施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。

二、钢板桩施工的顺序 (1)钢板桩位置的定位放线 (2)挖沟槽 (3)施打钢板桩 (4)清理锚杆处标高的土方 (5)挖土 (6)排污管、渠箱施工 (7)回填石屑 (8)拔除钢板桩 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (1)钢板桩的检验 对钢板桩,一般有材质检验和外观检验,以便对不合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。 ①外观检验:包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度和锁口形状等项内容。检查中要注意:a)对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;b)割孔、断面缺损的应予以补强;c)若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。 ②材质检验:对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每20-50t重的钢板桩应进行两个试件试验。

支护钢管桩施工方案

一、工程概况 该工程位于新野县文化广场西侧,北距书院西路约100米左右,拟建建筑物共4栋, 1#楼高25层,2#楼高19层,均有一层地下室,其中1#楼基坑开挖深度7.8米,2#楼基坑开挖深度6.8米。 拟建场地交通便利,工程环境条件较好。为了施工安全,按照《建设工程安全生产管理条例》规定,按照《建设工程安全生产管理条例》之规定,特制定本方案进行基坑支护。 附:钢管护坡桩平面位置图 二、工程地质与水文地质条件 2.1工程地质条件 根据岩土工程勘察报告,地质情况如下: ①杂填土(Q ml):灰褐色-褐黄色,松散,稍湿,上部含少量混凝土块、砖瓦碎片杂质,下部主要成份以粉土为主,含少量植物根系数。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触;层底埋深 0.6-0.9m,层厚0.6-0.9m,平均层厚0.7m。 ②粉土(Q4al+pl):黄褐色,稍湿,稍密状,干强度差,韧性低,轻微摇震反应,光泽反应较差,土体中含少量暗红色铁锰质结核及黑色染斑。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触,层底埋深3.7~4.0m,层厚2.8-3.1m,平均层厚3.0m。

③细砂(Q4al+pl):黄色,稍湿-饱水,稍密,上部含少量泥质成份,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,局部地段夹约10-20cm左右的粉土薄夹层,呈透镜体状。该层土在场地内均有分布,与下部伏土层呈渐变接触,层底埋深 6.5-7.1m,层厚 3.2- 4.1m,平均层厚3.7m。 ④中砂(Q4al+pl):黄色,饱水,稍密状,成份以石英岩、石英砂岩为主,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈渐变接触,层底埋深 17.1-17.8m,层厚10.1-10.5m,平均层厚10.4m。 ⑤粗砂(Q3al+pl):黄褐色,饱水,中密,砂粒成份以石英、长石为主,偶见砾石,分选均匀。该层在本场地内均有分布,与下伏地层呈渐变接触。层底埋深19.4-19.8m,层厚1.9-2.3m,平均层厚2.2m。 ⑥含砾粗砂(Q2al+pl):黄褐色,饱水,中密-密实,砾石含量约10%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,粒径约在0.2-0.4cm左右,磨圆度一般;砂粒成份以石英、长石为主,分选性一般,级配不良。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深 30.1-30.7m,层厚10.5-11.0m,平均层厚10.8m。 ⑦泥质含砾粗砂(Q2al+pl):灰黄色,饱水,密实,泥含量约 25.3%-28.9%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,呈半胶结状。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深

钢板桩支护工程专项施工方案

目录 第一节工程概况 (2) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (3) 第三节施工组织方案 (4) 第四节基坑监测措施 (12) 第五节质量保证措施工 (14) 第六节安全施工措施 (14) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 一、工程概况 1、工程名称:亳州市人民路地下旅游通道工程 2、建设单位:亳州文化旅游控股集团有限公司 3、设计单位:安徽建筑大学建筑设计研究院 4、监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 5、施工单位:亳州建工有限公司 6、建设地点:亳州市 本工程地点位于亳州市谯城区人民路与希夷大道交汇处西部,西邻亳州市第二完全中学。本工程拟对曹操运兵道进行扩建,扩建运兵道设置3个暗挖工作井、3个自然通风口及一个出入口。 运兵道人民路以南范围、通风口、暗挖工作井以及出入口采用明挖施工,运兵道人民路及以北范围采用暗挖施工。 二、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 2、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 3、《地质勘查报告》; 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002) 6、《建筑地基基础工程质量验收统一标准》(GB50202-2005) 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)

三、工程地质与水文地质 (一)素填土:灰褐色,松散,主要为粉土、粉粘土构成,含有砖渣、瓦片等杂物,上部为0.40m左右水泥路面。厚度为6.00m-9.00m,层底高程为32.78~30.75m; (二)粉质粘土:黄褐色-灰黄色,可塑状,局部偏硬,切面有光泽,手感细腻,可见云母碎片,含少量钙质结核,干强中度等,任性中等,摇振反应无。局部夹薄层粉土。厚度为0.40~1.00m;层底高程为31.80~31.35m; (三)粉土与粉砂互层:粉土黄褐色,饱和,中密-密实,干强度低,任性低摇振反应中等。粉砂黄褐色,饱和,中密-密实。大于0.075mm 颗粒约占65%左右,主要以石英、长石等矿物组成,分选、磨圆较好。局部夹薄层粉质粘土。最大揭示厚度为8.00m. 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 工作井和明挖段,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:优先采用静力压桩,打设困难时再考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。

钢板桩支护及降水方案

精密分公司二车间建设工程项目支护及 降水施工方案 一、工程概况 1、项目概况:本工程名称为精密分公司二车间建设工程项目,本工程建设单位为:山西北方机械制造有限公司,设计单位为:中国五洲工程设计集团有限公司,监理单位:山西协诚建设工程项目管理有限公司,施工单位:山西诚泰建筑工程有限公司,本工程建筑面积为:7104㎡,厂房地上一层,辅房地上三层,建筑物总高度为:17.7m,结构形式为:主厂房为门式刚架钢结构单层厂房。主厂房西侧贴建辅助用房,采用地上三层现浇钢筋混凝土框架结构。 2、水文概况:本工程位于山西省太原市胜利街101号,根据提供的勘察报告,结论简述如下:场地天然沉积的地基土层属同一地貌单元,地层在水平方向成层性较好,属均匀地基。除人工填土外,无其他特殊性岩土除人工填土层不宜作地基持力层外,其余各土层均可作地基持力层。本场地无不良地质作用,为稳定场地,适合建筑。拟建场地土层由上到下分述如下: 杂填土①:杂色,稍湿,稍密。由灰土,煤渣,砖块等建筑垃圾和人工垃圾组成,本层厚度为0.90~6.50m,层底相对标高为793.35~799.31m。 :褐黄色,稍湿~湿,稍密~中密。以粉土为主,含少量煤屑、炉渣素填土① 1 及植物根等。本层厚度为0.90~5.10m。 薄层粉土②:褐黄色,稍湿~湿,稍密~中密。具中等压缩性。夹粉质粘土② 1 或透镜体。含云母片、煤屑、氧化铁纹等,本层厚度为0.50~4.60m,层底相对 =120kpa。 标高为793.34~795.30m,承载力标准值为f ak :褐黄色,软塑~可塑,具中等压缩性。含云母片、煤屑、氧化铁粉质粘土② 1 =110kpa。 纹等,本层厚度为2.00~3.00m,承载力标准值为f ak 薄层或透镜粉土③:褐黄色,稍湿~湿,密实。具中等压缩性。夹粉质粘土③ 1 体。含云母片、煤屑、氧化铁纹等,本层厚度为 4.0~6.10m,层底相对标高为788.21~789.92m,承载力标准值为f =130kpa。 ak :褐黄色,软塑~可塑,具中等压缩性。含云母片、煤屑、氧化铁粉质粘土③ 1

钢板桩支护施工方案

瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造工程钢板桩支护施工方案 编制: 审核: 审批: 景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP项目部 2017年12月8日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质情况 (1) 1、自然地形及地质构造 (1) 2、岩土层特征 (1) 四、施工准备 (2) 1、机械设备选择 (2) 2、材料选择及要求 (2) 3、支撑体系 (2) 4、地下探查情况 (3) 五、拉森钢板桩的主要施工方法 (3) 1、钢板桩支护施工流程 (3) 2、钢板桩的支护分析 (3) 3、钢板桩堆放 (3) 4、钢板桩打设 (4) 5、拔桩 (8) 6、钢板桩支护质量措施 (9) 六、施工中可能遇到的问题及处理方法 (9) 七、质量保证措施 (10) 八、安全文明保证措施 (10) 1、施工过程安全管理 (10) 2、施工用电安全管理 (10) 3、文明施工和环境保护措施 (11)

钢板桩支护施工方案 一、编制依据 1、《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 2、《瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造工程》设计图纸 3、《岩土工程勘察报告》 4、国家现行标准以及相关规范 二、工程概况 本工程位于景德镇市珠山区新厂东路(起点为昌河路,终点为湘官公路与景东大道延伸段交叉口),涉及道路改造全长2800.894米,道路等级为城市主干道,设计速度为50km/h,路面设计标准轴载为BZ—100KN,道路红线宽35米,双向6车道,道路占地面积14.4万平方米,包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线工程等,并涉及对沿线建筑实行外立面装修等改造任务。 三、地质情况 1、自然地形及地质构造 本工程施工区域属于亚热带季风气候,境内光照充足,雨量充沛,温和湿润,四季分明。场地高程一般位于33.10~35.70m,地形地貌属侵蚀剥蚀构造丘陵地形。 2、岩土层特征 地层自上而下依次为:杂填土:褐色,松散稍密状,稍湿,主要由粘性土及 风化岩石组成,局部夹有少量碎石、混凝土块、卵石及砖块等建筑垃圾,不均匀填筑时间10年以上。揭露厚度为1.70~3.90m。 粉质黏土:黄褐色,可塑状,稍湿,矿物成份为高岭土、白云母及次元矿物,该层无摇震反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,揭露厚度为2.60~3.80m。 强风化泥质粉砂岩:棕红色,为白垩系武功武宁群磨下组沉积岩石,只要矿物成份有石英、长石、白云母等。砂质结构,层状构,层理清晰可见。岩石为极

钢板桩围护方案

钢板桩围护方案 编制人: 审核人: 审批人:

上海城建市政工程(集团)有限公司 2018年6月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、地质情况 (1) 4、围护结构主要选用的材料 (2) 5、进场机械设备计划 (2) 6、基坑围护施工步骤 (3) 7、现场组织机构 (3) 8、施工进度安排 (4) 9、劳动力组织 (4) 10、钢板桩施工工艺要求 (5) 11、基坑降排水方案 (6) 12、围护钢板桩隔水措施 (6) 13、基坑监测方案 (7) 14、土方开挖施工要求 (11) 15、应急方案 (12) 16、安全与环保措施 (12)

1、编制依据 1.1、根据上海造币有限公司封浜厂区硬币工房改建项目基坑围护工程施工图 1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002建筑工程施工文件是施工企业根据有关管理规定 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2016 1.5《基坑工程技术规范》DBJ/08-61-2010 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 项目名称:封浜厂区硬币工房改建项目 建设单位:上海造币有限公司 监理单位:上海智通建设发展股份有限公司 设计单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 2.1本期围护施工范围为滚字清洗工房和冲光工房基础承台,围护方式采用30#C型槽钢(9 米)绕基础承台外围垂直打入,并保证槽钢距基础承台边拥有≥50CM的工作面,在槽钢上口内侧采用200×200(或400×400)的型钢做围檩,然后视基坑范围大小加型钢支撑(200×200或400×400),型钢支撑与围檩必须有效连接可靠。滚字清洗工房和冲光工房基础开挖深度范围为2.1M~3.9M。消防水池及泵房基础开挖深度3.2M,局部落深1.6M,其

相关文档
相关文档 最新文档