文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅楼竣工验收监理评估报告

住宅楼竣工验收监理评估报告

住宅楼竣工验收监理评估报告
住宅楼竣工验收监理评估报告

周至世纪星城12#楼

竣工验收监理评估报告

编制:

审核:

西安建筑科技大学建筑设计研究院工程管理分院

周至世纪星城监理部

2015年12月7日

一、工程概况:

世纪星城12#楼地下2层,地上18层, 建筑高度54.45米,总建筑面积14385.96㎡,为一类高层住宅建筑,结构类型为剪力墙结构。设计使用年限50年,建筑防火等级一级,结构安全等级二级,抗震等级三级,设防烈度7度。

本工程于2013年7月10日开工,目前已完成设计及合同约定的全部工程,经施工单位自检合格,设计、建设、监理单位组织初验达到竣工验收的条件。

各方责任主体

监理人员组成

二、工程监理及评估依据

1、本工程建设监理合同、工程施工承包合同;

2、本工程地质勘查报告;

3、12#楼设计、变更文件、图纸;

4、沉降观测报告。

5、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002

6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50204--2002

7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

8、《建筑屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002);

9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002;

10、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

三、施工现场质量管理控制情况

四、各分部分项工程质量验收情况

1、地基与基础工程:

基坑采用大开挖坑土外运,开挖范围及坑底标高符合设计要求,普探无墓穴、软土层及问题坑,经各方责任单位联合验收合格。

CFG复合地基处理,采用水泥粉煤灰碎石C20混凝土灌注桩,桩径400mm,桩间距1300mm,桩排距1125mm,桩长8.1米,等边三角形满堂不桩,经各方责任单位联合验收合格。

梁筏基础,基础筏板及梁钢筋规格、数量、安装位置等符合设计及规范要求;混凝土强度、塌落度符合设计及规范要求,梁、筏截面几何尺寸符合设计要求,观感质量良好,验收合格。

2、主体结构工程:

钢筋分项工程:所有规格钢材进场都经过三方联合验收,每批次见证取样复检合格;钢筋加工、焊接及安装符合设计及规范符合要求,

各安装批均验收合格后,方进行模板安装施工。

模板分项工程:所有模板支设符合构件设计几何尺寸及混凝土施工要求,各检验批均验收合格。

混凝土分项工程:12#楼采用周至县宏开商品混凝土,所含各检验批强度、塌落度符合设计要求;试块留置数量、养护条件符合规范要求,标、同养试快试压强度符合要求;西安市建设工程质量技术监督站经周至分站原位检测混凝土强度付和设计及规范要求,观感质量合格。

砌体分项工程:外围及厨卫填充墙采用非承载空心砖砌体、其他内填充墙采用混凝土加气块砌体。砌块、水泥等原材料复试合格;植筋现场拉拔试验合格;砌体砂浆配合比符合要求,砂浆试块抗压强度试压合格;砌体质量符合规范要求。

3、建筑装饰装修

地面工程:地下室为水泥压光地面,公用通道为地板砖地面,户内为细石混凝土地面,各分项验收符合要求。

抹灰及外饰面工程:室内墙面为一般抹灰,砂浆强度符合设计要求,墙面垂直度、平整度,阴阳角平直度符合规范要求。外墙饰面砖采用4*12厘米全瓷通体砖,基地在保温板钢网上用抗裂砂浆两次抹灰找平,用专用外墙饰面砖粘接砂浆单贴,饰面砖工程施工质量验收合格。

门窗安装工程:外(飘)窗及阳台窗,采用6+12+6塑钢门窗,气密性等级6级,遮阳系数小于0.5,塑钢窗三性试验合格,安装符合规范要求。户门外为盼盼甲级防盗钢门兼防火功能,均

【监理公司】景观工程竣工质量评估报告

高速公路南出口至两路桥市政道路 新建绿化景观工程景观工程 竣工验收质量评估报告 工程名称: 监理单位: 法人代表: 总工程师: 总监理工程师:

高速公路南出口至两路桥市政道路新建绿化景观工 程质量评估报告 一、前言 四川省城市建设工程监理有限公司受宜宾市龙禹水务投资有限责任公司的委托,对高速公路南出口至两路桥市政道路新建绿化景观工程实施监理工作。项目监理部于2015年3月1日开始对本工程进行监理,与建设单位、设计单位、施工单位的共同努力下,于2016年 9月22日按设计要求及施工验收规范标准全程竣工,该工程达到竣工验收条件。 二、工程概况 1、建设单位:宜宾市龙禹水务投资有限责任公司 2、工程名称:高速公路南出口至两路桥市政道路新建绿化景观工程 3、设计单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司 4、施工单位:中国五冶集团有限公司 5、监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 三、工程规模 该工程位于宜宾市翠屏区,道路北起于G85宜昆高速南出口,南至两路桥,全场约3公里,景观面积约22.7万平方米。

四、质量验收依据 1、建筑工程质量验收评定标准GB50300-2013 2、园林绿化工程施工及验收规范CJJ82-2012 3、设计施工图 4、给排水管道工程质量验收评定标准GB50268-2008 5、建筑电气工程质量验收评定标准GB50303-20015 6、施工合同 7、监理合同 五、施工单位基本情况 本工程由中国五冶集团有限公司承建,该公司具备承建类似工程的项目经理,各管理层人员配备齐全,资格资质符合要求。各专业施工人员持证上岗。岗位证书齐全,符合要求,机械机具满足工程工序及质量工期要求。各类设备的规格、型号、数量满足施工需要;工程材料、成品、半成品、构配件能够按使用计划予以落实,并严格进行用前检测、取样复检。不合格材料,严禁使用并及时清场。 六、施工情况 本工程自开工以来,得到了相关单位、部门的大力支持。由于施工段地质情况复杂,但是施工单位经过科学安排、合理布局、相互配合、吃苦耐劳,贯彻以人为本,安全第一的原则。狠抓进度安全施工。于2016年9月22日按设计要求及合同约定的工程全部竣工。 七、施工质量情况

××××项目竣工验收监理工作报告(定稿范本)

××××项目 竣工验收监理工作报告 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 ××××项目监理部 二○一×年××月××日 一、工程概况

1.竣工验收范围: 本次竣工验收的单体工程有:×-×#栋,共计×栋。 2.工程项目概况:××××项目由×栋××层的住宅组成,地下室×层,为框剪结构;工程总建筑面积约为××××m2。本项目由××××房地产开发有限公司开发,××××设计院设计,××××勘测设计院进行地勘,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司实施施工阶段监理,××××建筑公司承建,××××建设工程质量监督站质监,××××建设工程安全监督站安监。 二、监理组织机构、人员 1.项目监理部人员组成: 三、监理工作依据、范围及目标 1. 监理工作依据: 1.1 工程招投标文件; 1.2 工程监理合同; 1.3 施工承包合同; 1.4 工程设计图纸及说明; 1.5 国家现行有关验收规范及质量评定标准; 1.6 其他有关文件等。 2. 工程监理范围:受业主委托,我公司承担本工程项目施工阶段全过程监理,进行工程质 量、进度、投资和安全的四大控制管理,并做好合同、信息管理及相关组织协调工作。

3. 监理工作目标: 3.1 质量目标:确保合格,争创优良; 3.2 进度目标:业主与承包商签订的承包合同工期; 3.3 投资目标:按业主的工程概算进行投资控制。 四、工程进度监理 1. 进度监理的原则: 1.1 根据业主和承包商签订的工程承包合同所确定的工期作为控制的总目标; 1.2 承包商依据工程承包合同工期总目标,编制施工组织设计的进度计划; 1.3 经监理工程师审核总体施工进度计划及在周例会上审定的月、周作业计划。 2. 监理对工程进度采取的措施: 2.1 以合同工期、施工组织设计网络总进度计划为依据,审查承包商月、周作业计划为手段,督促承包商采取有效的技术经济措施,以周计划保月计划,以月计划保总进度计划; 2.2 及时向业主报告工程进度及存在的问题,争取业主的最大支持,在施工期间,经常和业主领导到施工现场督促、检查工程进度,并督促施工单位制订和完善计划的保证措施,有力的促进了工程进度的实施; 2.3 坚持每周例会制度,例会是施工、监理、业主三方交流和协调工作,监督、检查、布置工作的最有效手段,及时解决了施工中的矛盾,促进工程的顺利施工。 五、工程质量监理: 1. 质量监理的原则: 1.1 坚持质量第一的原则; 1.2 坚持以人为控制中心; 1.3 坚持预防为主; 1.4 坚持质量标准。 2. 质量控制措施:一条原则、二个重点、三个阶段、四个手段。 2.1 一条原则: 工程质量是整个监理工作的中心,与进度计划和工程计量相互制约,监理工程师监督承包商按合同、施工验收规范、设计图纸审定的施工方案施工,是监理工作的原则。 2.2 二个重点:重要的分部、分项工程。 ·重要的分部工程是:基础、主体、装饰、节能保温工程。 ·重要的分项工程是:人工挖孔桩基工程、钢筋混凝土框架工程、外墙装饰工程、屋面工程、卫生间防水工程。 2.3 三个阶段:

竣工验收监理质量评估报告

安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼工程竣工 质 量 评 估 报 告 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 编制日期:二00六年八月日

一、工程概况: 安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼位于合肥市经济技术开发区,该工程建地上6层,层高3300mm,总建筑面积8105m2,建筑总高度21.780m。主体结构安全等级为二级结构;建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7度,基本地震加速度0.10g,设计地震分组第一组,场地类别为Ⅱ类,为框架结构,抗震等级为三级;本工程基础持力层为②2层粘土层f a k=280kp a;Es=13.0Mp a;独立基础、基础柱及地梁为商品砼浇筑。本工程采用砼强度:基础垫层为C15,柱下基础为C25,基础柱、地梁及一二层柱梁板为C30;局部基础稍有加深。本工程室内相对标高相当于高程42.680m 二、工程建设和相关单位: 建设单位:安徽医科大学临床医学院 勘察单位:安徽省建筑工程勘察设计院 设计单位:合肥市建筑设计研究院 质监单位:合肥市经济开发区质监站 施工单位:合肥市第五建设有限公司 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 三、工程监理依据: 1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章; 2、建设单位委托监理合同及施工合同; 3、工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变 更及联系单; 4、控制性标准规范,监理规范和安徽省监理规程。 四、工程质量评估依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

建筑工程监理质量竣工评估报告

目录 一、工程概况 二、监理单位资质及监理机构 三、工程监理及质量评估依据 四、工程监理情况 五、分部分项工程的划分 六、检验批、分部、分项工程施工质量验收情况 七、工程质量评估意见 附:单位工程质量竣工验收记录

莲韵雅苑1#楼工程

质量评估报告 莲韵雅苑1#楼建筑工程,经过予验和整改,现已具备竣工验收条件。河南建标工程管理有限公司已组织有关专业工程师,依据设计图纸及国家现行有关建设工程技术规范、施工管理规程及工程建设强制性标准和建筑与安装工程统一验收标准,对承建单位报送的竣工资料进行了审查。对工程实体进行了全面检查,对分户验收进行了实测实量。现将工程监理及工程质量评估情况报告如下: 一、工程概况 莲韵雅苑1#楼建筑工程,位于许昌市莲城大道北侧,滨河三期西邻。建筑层数为地上27层,地下一层。建筑面积为19911.84 m2,建筑高度为78.50m。建筑设计使用年限为50年,建筑分类为二类高层建筑,建筑耐火等级为地上二级,地下一级,建筑抗震设防烈度为七度。 1、建设单位:许昌市鼎鑫房地产开发有限公司 2、勘察单位:河南省有色工程勘察有限公司 3、设计单位:河南中建工程设计咨询有限公司 4、承建单位:新蒲建设集团有限公司 5、开工、竣工日期:2012年月日—2014年月日 二、监理单位资质及监理机构 河南建标工程管理有限公司,乙级资质监理企业,资质证号E241002041项目总监:桓晓芳,资格证号:41005095 专业监理工程师:张庆伟,证书编号:41110316B00551 专业监理工程师:潘怀木,证书编号:41110316B00541

监理员:俎亚洲,证书编号:41110113B00054 监理员:王会娟,证书编号:411108000193 见证员:王会娟,证书编号:41111123B00201 安全员:潘怀木,证书编号:20110600 三、工程监理及质量评估依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》; 2、国家《建设工程监理规范》GB50319-2000; 3、河南省《工程建设监理规程》YTG37-1999; 4、设计文件; 5、《建设工程监理合同》、《建设工程施工合同》; 6、国家有关工程建设的法律、法规及技术规范标准;许昌市质监站关于消除质量通病的规定。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《主体混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2002 四、工程监理情况

工程竣工验收监理工作总结

宿州学院9#、10#学生公寓3#青年教师周转房工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 宿州市嘉诚建设监理有限公司 2011年月日

宿州学院9#10#学生公寓3#青年教师周转房单位工程竣工验收监理工作总结 签字栏: 签字岗位职务日期编制人总监代表 审核人总监理工程师 批准人公司总工程师 宿州市嘉诚建设监理有限公司 第四监理部 2011 年月日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结

一、工程概况 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:宿州学院 设计单位:3#楼宿州市规划设计研究院 9#、10#楼合肥工业大学建筑设计研究院监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 勘探单位:安徽两淮地质基础工程公司 施工单位:宿州市建筑安装总公司 质量监督单位:宿州市建设工程质量监督站 2.建筑概况 工程为宿州学院9#、10#学生公寓和3#青年教师周转房工程,总建筑面积21000平方米,建设地点位于宿州学院校区院内;工程类型为框架、砖混结构。 工程结构均为6层,9#、10#楼学生公寓总高度为21.25m,3#总高度为18.6m,9#、10#、3#楼均为砖混结构、墙下条形基础,其中9#、10#楼二层连接体为框架结构,基础为柱下独立基础。 抗震设防烈度6度,结构安全等级二级。 3.质量目标 工程质量达到合格标准 4.工期 330天 5.合同价格 1787.4万元

监理竣工工作总结范本

监理竣工工作总结范本 竣工是国家有关单位根据国家验收标准对施工结束的建筑进行的具有法律效果的验收,并且出具有关法律文书。整理的监理竣工工作总结,供参考! 一、工程概况: 本工程为丰县职教中心学生实验楼,建筑面积为7500平方米,设计年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6级。该工程位于职教中心学校院内,框架结构五层,C30砼,框架结构抗震等级为四级。砌体施工质量控制等级为B级,耐火等级为二级,墙体砌筑为M5.0混合砂浆,地面为水磨石面层,铝合金窗,内墙混合砂浆,外墙水泥砂浆,屋面为保温刚性屋面。 二、监理合同履行情况 监理公司根据有关现行法律、法规、标准文件、强制性条文标准实行对本工程的监理工作,已完成设计图纸及有关变更的全部内容,已把完成的实验楼资料,已交付给甲方作为备案处理,对施工验收提出的有关的问题已监督施工单位进行了整改处理。 三、监理工作成效 本工程从开工到竣工,结合本工程的具体情况,依据监理规划编制监理细则,根据细则对工程有效的控制,认真审阅

图纸,根据施工单位的组织设计,安排组织施工,监理单位制定了现场质量和安全管理制度,提出了施工单位的责任心,对进场的材料进行检查验收,送检合格后再使用,杜绝了不合格的材料,对工程质量有了保证,在施工过程中要求施工单位在自检合格的情况下报监理验收,在此期间监理人员执行平行检验制度,对不符合要求的分项检验批,提前提出及时整改,在验收检查时,时效得到了提高,确保了工程质量,在安全方面要求施工单位提前预告,不存在有安全隐患。 工程完工后对本工程的资料进行了及时整理完善,积极组织预验收和竣工验收,对竣工验收时提出的问题,监督施工单位进行了修整,工程在资料方面及观感方面都得到了有关部门及专家们的良好评价。 一、工程概况 楼由邯郸市君子居房地产开发有限公司开发,设计单位为北京世纪中天国际建筑设计有限公司,施工单位邯郸市第四建筑安装有限公司。监理单位为河北天丰工程项目管理有限公司。 该工程地址位于涉县龙山君子居二期4#、8#、12#、15#、20#楼东侧。地上2层,局部3层,建筑高度10.15 m。建筑面积为5776.72㎡。结构类型钢筋混凝土框架结构,建筑安

监理竣工验收质量评估报告-综合楼

遵仁高速仁怀收费站出入口环境整治工程——综合楼 监 理 竣 工 验 收 质 量 评 估 报 告 监理单位(公章): 总监理工程师:日期:年 月日

技术负责人:日期:年月 日 一、工程概况: 仁怀收费站出入口环境整改工程——收费综合楼位于遵仁高速 仁怀南出入口,建筑面积3444.88㎡,建筑层数为4层,建筑高度 为17.94m。建筑结构形式为框架结构,建筑结构的类别为三类,使 用年限为50年,建筑的耐火等级为二级。基础采用钢筋混凝土扩展 基础。楼地面、踢脚、内墙面及顶棚做法按照西南图集相关做法进行。 二、工程建设和相关单位: 建设单位:仁怀市住房和城乡建设局 勘察单位:贵州鼎盛岩土工程有限公司 设计单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 质监单位:仁怀市质量监督站 施工单位:重庆市泰诚建设工程有限公司 监理单位:贵州三力建设监理有限责任公司 三、工程监理依据: 1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章; 2、建设单位委托监理合同及施工合同; 3、工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、 设计变更及联系单; 4、控制性标准规范,监理规范和贵州省监理规程。 四、工程质量评估依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

5、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 6、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 11、施工检验批及相关工程质量保证资料。 12、地质勘察报告及相关验收。 五、监理在工程过程中质量验收情况: (一)地基与基础分部: 1、基础子分部工程,包括钢筋混凝土扩展基础一个分项工程。 钢筋混凝土扩展基础分项,包括模板安装、拆除,钢筋加工、安装,混凝土施工,现浇结构外观及尺寸偏差等12个检验批,开挖前规划部门定位放线、复线符合要求,主控项目及一般项目等验收合格,所有砼均采用商品混凝土、浇筑、养护符合规范规定,混凝土试块按《混凝土工程质量验收规范》的规定,按标准养护,同条件养护,砼浇筑质量情况良好,少数轴线位置,截面尺寸有少量偏差。总体满足设计文件和相关规范要求。 2、土方子分部,包括土方开挖、土方回填两个分项工程 (1)土方开挖分项:包括一个检验批。主控项目:标高、长度宽度及边坡,一般项目:表面平整度、基底土性。经验收均符合要求。 (2)土方回填分项:包括一个检验批。主控项目:标高、分层压实系数,一般项目:回填土料、分层厚度及含水量、表面平整度。经验收均符合要求。 (二)主体结构分部: 1、混凝土结构子分部,包括模板、钢筋、砼、现浇结构四个分 项工程,28个检验批。

工程竣工验收监理评估报告(20210215215433)

鑫园物流配送中心二期工程 工 程 质 量 评 估 报 告 总监理工程师:______________ 长阳清江建设工程监理有限责任公司潜江分公司 2018年2月 、工程概况

建设单位:湖北鑫园商贸股份有限公司 设计单位:中建三局第二建设工程有限公司华中建筑设计院 监理单位:长阳清江建设工程监理有限责任公司潜江分公司 施工单位:湖北高飞建筑工程有限公司 本工程为鑫园物流配送中心二期工程,钢筋混凝土结构、钢结构,1#楼六层,建筑檐高23.4m,建筑面积7015.90川;2#楼二层,建筑檐高10.2m,建筑面积1561.60 m2; 3#、4#、6#、7#楼一层,建筑檐高8.3m,建筑面积3437.28 叭9#、10#、11#楼一层,建筑檐高8.3m,建筑面积3360.00 m。安全等级为二级;耐火等级二级;抗震设防烈度为6度;抗震等级为四级;设计使用年限50年;屋面防水年限为15年。 二、评估报告 1、本工程地质勘探报告、工程设计图纸、施工图审查报告。图纸会审记录,设计变更及工程业务联系单等。 2、本工程施工合同及工程监理合同。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)、《建筑工程监理规范》等。 4、国家及省、市关于钢材、水泥、砂、石、墙体材料、防水材料,钢筋焊 接等的质量验收、检测、实验方面的标准、规范、规程及办法。 三、施工企业执行法律、法规,工程建设强制性标准条文及企业工艺标准情况。 1、按施工合同要求组建了本工程项目部,配备了具有相应资格的项目经理、施工员、技术员、质检员及安全员,建立了从公司各科室到各班组的质量责任制和各种质量管理制度。在整个中质量管理体系运行基本正常。工程施工过程中,项目部组成人员能坚持跟班组作业,组织施工人员按工艺标准及有关要求作业,对监理人员发现的工程质量问题,能认真落实,组织整改。 2、编制了符合本工程特点的施工组织设计及安全施工措施(包括个专项安全施工方案)。能按工程设计图纸及有关工艺标准组织施工。所有建筑材料的选用及砼、砂浆强度等级符合设计图纸要求,在施工过程中未发现有违反国家法律、法规的情况。 四、勘察、设计单位配合情况

工程监理竣工验收质量评估报告.

72946部队综合业务楼工程竣工验收 质量评估报告 建设单位(章):中国人民解放军72946部队 监理单位(章):山东奥荣工程项目管理有限公司

72946部队综合业务楼工程 单位工程竣工验收质量评估报告 签字栏: 签字岗位职务日期编制人总监代表 审核人总监理工程师 批准人公司总工程师 山东奥荣工程项目管理有限公司 2012年10月25日

目录 1、工程概况 2、监理部组织机构 3、监理评估依据 4、开工前的准备工作 5、监理合同履行情况 6、监理工程成效及施工过程问题的处理 7、施工过程的质量控制 8、材料的质量控制 9、对工程资料的审查 10、施工过程中质量缺陷的处理和存在问题 11、工程项目的综合评估结论

一、工程概况 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:中国人民解放军72946部队综合业务楼 设计单位:淄博市规划设计研究院 监理单位:山东奥荣工程项目管理有限公司 勘探单位:淄博市规划设计研究院 施工单位:山东新城建工股份有限公司 质量监督单位:济南军区质量监督站 2.建筑概况 工程为72946部队综合办公工程,总建筑面积12843平方米,建设地点位于中国人民解放军72946部队驻地;工程类型为框剪结构。 工程主楼基础结构筏板基础,其中主楼南侧、北侧框架结构,基础为柱下独立基础。 3.质量目标 工程质量达到济南军区优质工程标准 4.工期 455天 5.合同价格 1968万元 二、监理部组织结构 总监理工程师:国强 土建专业监理工程师:张方利 水电专业监理工程师:刘淄

安全监理工程师: 三、监理评估依据 1、监理委托合同及建设单位与承建单位签订的施工合同; 2、工程设计图纸会审纪要及设计变更文件; 3、国家现行的工程施工验收规范技术标准和评验标准; 4、国家有关建设监理的政策法规; 5、济南军区及各级政府关于工程建设的政策法规; 6、建设单位提供的工程地质勘查报告; 7、本工程招标书复印本。 四、开工前的准备工作 1、审核施工组织设计及施工总平面布置图; 2、审核项目部成员及证件; 3、审核施工单位进场设备是否满足要求; 4、审核施工单位的测量设备及工具是否校正和检验; 5、检查试验员资质上岗证; 6、检查临建设施与施工平面是否相符。 五、监理合同履行情况 1、山东奥荣工程项目管理有限公司按照监理合同,组建了现场监理部,按监理规范及监理规划要求开展工程监理工作。 2、对国家规定应在开工前办理的各种手续及文件逐项进行了审核、检查,凡不符合要求的要求有关单位按规定办理。在具备了开工条件后,由总监下达开工令。

工程竣工监理工作总结范文(一)

工程竣工监理工作总结范文(一) 一、工程概况 1、项目背景 2、项目建设历程 二、监理合同履行情况 受xx的委托,xx公司承接了xx工程的监理项目,对xx工程的所有建设内容进行全过程的监理。 项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。 三、监理工作的措施和效果 1、质量控制 工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。

硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和 《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各 供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成 后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达 到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。 软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行 评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交 测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设 计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化 应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。 xx卡系统建设方面,审查xx卡结构的设计是否符合xx。根据需 求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和 应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。 实现了xx卡和xx卡的复合及联动支付;实现了xx。实现了xx的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。 机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包 单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并 提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求 施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品 坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检 查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检, 自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。

建筑工程竣工验收监理总结报告

温州诺亚迪包装有限公司1#、2#生产车 间工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 编辑人: 审核人: 总监理工程师: 单位负责人: 浙江智诚建设监理有限公司 2017年3月12日

各位领导、各位专家: 浙江智诚建设监理公司受温州诺亚迪包装有限公司委托,对温州诺亚迪包装有限公司1#、2#生产车间工程实施监理工作。在有关单位的大力支持与帮助下该工程已顺利完工,于2017年 3 月13日该工程达到竣工验收条件。下面对整个工程进行评估 一、工程概况 本工程由1#生产车间、2#生产车间两个单体建筑组成,该工程地处苍南县工业园区经三路,总建筑面积16252、5m2,框架结构,地上四层,本工程由温州诺亚迪包装有限公司投资建设、温州市勘查测绘研究院勘察、苍南县建筑设计研究院设计、浙江中梁建设有限公司施工、浙江智诚建设监理有限公司监理、苍南县建设工程质量监督站全程监督。 二、工程进度情况 本工程于2015年9月15日开始正式施工,至2017年1月15日完成所有合同约定的施工内容。 三、质量评估依据: 1、苍南县建筑设计研究院设计的施工图纸以及在施工过程中所出具的设计变更文件 2、《施工合同》与《委托监理合同》中约定的工程质量标准 3、《建筑工程施工质量验收规范及验收评定标准》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

7、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 10《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 11、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)等。 四、监理的实施 本工程施工期间,在苍南县建设工程质量监督站的严格监督与热情指导下,我监理单位严格按照设计图纸、现行施工规范与监理规范的要求对施工过程进行监理,督促施工单位按规范要求施工,确保工程质量达到标 准规范要求,监理项目部对质量、进度、投资进行严格的控制。 1、质量控制: 监理项目部从检查落实施工现场质量管理体系下手,抓好进场材料质量关,控制进场机具的质量状态,对现场的施工组织设计、施工方案进行全面审查,并在施工过程中逐步完善,认真落实隐蔽工程检查验收与 重点工序、重点部位的旁站工作,确保工程质量始终在受控状态下进行。具体表现为: (1)经常与项目部密切联系,探研现场质量管理体系、技术与安全保障体系的运作,严格按照建设监理程序的要求,各岗位管理人员、特殊工种人员持证上岗,有效地保证了工程的施工技术准备工作。 (2)对进入施工现场的钢材、水泥、砖、防水、安装等主要建筑材料严格执行进场报验制度,要求提供出厂合格证及质保书,并在外观检

监理单位竣工质量评估报告

一、项目工程概况 1、工程名称:希杰(聊城)生物科技有限公公司IMP仓库接建 2、建设单位:希杰(聊城)生物科技有限公司 3、建设地点:聊城经济开发区蒋官屯 4、建设规模: 1984.5㎡ 5、开竣工日期: 6、设计单位:济南海斯特钢结构建筑设计有限公司 7、质监部门:聊城经济开发区质量监督站 8、勘察单位:聊城华鲁建筑设计院有限公司 9、施工单位:山东越宫建筑有限公司 本工程地上一层为住宅工业仓库。总建筑面积1984.5㎡,其中地下建筑高度7.5m,防火设计为二类。室内、外高差0.3m。 本工程采用独立基础基础,上部门式钢架结构,结构安全等级二级,设计使用年限50年,建筑抗震设防类别为丙级,建筑抗震烈度为7度。 基础垫层混凝土强度等级为C15;基础混凝土强度等级C30. 砌筑砂浆强度等级为M7.5;砖强度等级为MU10。上部结构采用门式钢架结构,钢架梁、柱钢板采用Q345B采用螺栓连接。檩条采用高频焊接H型,钢材质采用Q235B。砌体墙体内、外墙、为混合砂浆墙面外刷乳胶漆。其余墙面为820型压型钢板板墙。屋面A轴-G轴为50厚950型夹板屋面;G轴-H轴为FPR采光板屋面。窗采用70系列铝合金窗,窗框为亮银色,配置50mm浮法玻璃。 本工程安装配套较为齐全,包括给排水、采暖,建筑供配电等。给排水及电气照明系统,各系统均采用分户计量形式。给水管采用PP—R 管,热熔连接;管材:生活给水管采用无规共聚丙烯(PP-R)塑料管(S4),热熔连接。排水管道:室内排水立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)内螺旋消音管,

承插粘接接头,每层加伸缩节和阻火圈,出屋面通气管采用机制排水铸铁管,柔性接口。卫生洁具均采用陶瓷制品;电气系统的电视、电话、宽带只进行室内预埋管;电源:本工程按二级负荷供电,二级负荷容量为55KW,三级负荷容量为462KW,低压采用TN-C-S接地系统,电压为220/380V。采暖系统形式:户内采用低温热水地板辐射采暖。主立管采用热镀锌管。卫生间内采用散热器采暖散热器,户内系统垫层内为交联聚乙烯阻氧性,PE-RT管。消火栓给水系统:消防管道采用热镀锌钢管,本工程为二类高层居住建筑,室内消防用水量为10L/S,消防竖管流量为5L/S,充实水柱大于等于10M ,火灾延续时间2小时。 二、施工单位的基本情况、工程施工工艺和方法 本工程由山东越宫建筑有限公司施工,编制的施工组织设计基本齐全,现场质量保证体系符合要求,按审批同意的施工组织设计组织施工。基础砼均采用商品混凝土,机械振捣,砂浆搅拌采用机械搅拌。上部结构门式钢结构。施工组织设计、施工方案编制比较合理,经总监审批后,施工单位在施工过程中能够较好的贯彻执行。 三、工程质量评估依据 1、设计文件、图纸及说明;施工合同。 2、国家和山东省有关工程建设的法律、法规、政策和相应的规定 3、验收规范及验收标准 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《砼结构工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

工程竣工验收监理评估报告

Xx建筑工程 工程竣工验收 评估报告 编制: 审核: 批准: 日期:年月日

工程竣工验收评估报告 一、前言: 1、本评估意见书系对工程施工质量所作; 2、本评估意见编写条件:以总承包单位对该工程所涉及到的各分部工程、子分部工程及专项工程的自检合格资料为基础,在施工单位提出了验收申请报告后,根据监理工程师日常巡视、旁站、见证取样试验、平行检查、复查、资料审核,等方式所掌握的情况,并结合相关各方对该工程的预验意见而编制。 二、工程概况: 1、工程名称: 建设单位: 勘测单位: 设计单位: 施工单位: 政府监督部门:x县质监站 2、工程用途与规模: 本工程是商住楼;框剪结构,地下室2层,地上31+1层, 地下室建筑面积:4288M2、建筑面积:38321M2、住宅面积:31727㎡、商业建筑面积:2306㎡,建筑高度:97.5m。 3、主要设计要求: 3.1建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑安全等级为二级,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计的建筑分类为1级。 3.2防火要求:耐火等级为一级; 3.3防雷设计要求:按三类防雷等级设计; 3.4屋面防水要求:卷材防水; 3.5框架柱、墙混凝土强度:分为C50、C45、C40、C35及C30; 4、单位工程开工、竣工时间:2011年8月~ 2014年5月 7、质量控制目标:合格 三、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范

4、贵州省、六盘水市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定 5、《施工承包合同》和《建设监理委托合同》约定的质量目标 四、质量受控状态 1、施工单位质量保证体系的评价: 总包单位根据本工程特点及重要性,专门成立了:项目经理部,实行项目经理责任制,按照《建设工程质量管理条例》建立了质量保证体系与质量管理体系:配备了专职材料员、施工员、质检员、等,均持证上岗。 各分包单位也均严格按项目经理责任责任制,建立了各自的质量保证体系与质量管理体系。 各施工单位对所进场主要原材料及设备,均在监理工程师的见证下及时进行了,见证取样、送检与开箱检验工作,经检验合格后才使用;各工序的施工情况也按照监理程序进行了申报,隐蔽工程验收手续与施工基本同步。 在整个施工过程中,各参建施工单位均严格按照设计图纸与相关变更文件进行了施工。 总体而言:本工程各级项目经理部,质量保证体系与质量管理体系——健全,职责明确;管理有序,运转灵活,对本工程施工质量起到了很好的保证作用。2、监理单位质量控制的情况: 1)针对本工程的重要性与特殊性,我公司专门成立了(房建)项目监理部。监理人员专业配套齐全、职责明确,并根据工程的实际进展情况,及时进行人员的调配工作,进驻本工程项目监理部。监理人员在分工上按专业与各级承包单位质量保证体系中主要施工人员实行了一一对应,从而有效避免了监理工作中的疏忽与遗漏。 2)在本工程开工前,由总监组织监理人员熟悉了施工图纸、相应验收规范等资料文件,并编制了《监理规划》,及各专业的《质量监理细则》、《旁站监理方案》。对内:进行了监理人员分工与“责、权、利”交底工作;对外:向各施工单位及时进行了“监理交底”工作,明确了质量控制点与相关资料的报验程序与流程。并共同协商、确定了“检验批”。 3)质量控制情况: 遵照监理工作“守法、诚信、公正、科学”的职业准则,本着“严格监理、

竣工验收监理工作报告

吴江市2010年度小型农田水利重点县(横扇区)项目区竣工工程验收 监理工作报告 江苏省水利工程科技咨询有限公司 二○一二年四月

目录 一、工程概况 (2) (一)工程位置:吴江市横扇镇沧州村 (2) (二)建设内容:吴江市2010年度中央财政小型农田水利重点县(横扇区)项目工程主要实施内容有:沟渠工程、灌溉站工程、高效节水工程、排涝闸站工程和防洪闸工程。 (2) (三)工程规模: (2) 二、监理规划 (3) (一)、监理工作制度 (3) (二)、监理组织机构及监理人员职责 (5) (三)、监理常用设施及简单试验设备 (7) (四)、监理任务及主要责任 (8) (五)、监理依据和工程质量标准 (9) 三、监理过程 (9) (一)、四大控制 (9) 三)、工程造价控制 (19) (二)两管理 (24) 二)信息管理 (27) (三)一协调 (28) 四、监理效果 (28) (一)工程质量 (28) (二)工程进度 (29) (三)工程投资 (29) 五、经验与建议 (29) 六、附件 (29)

吴江市2010年度小型农田水利重点县 (横扇区)工程项目竣工验收监理工作报告根据吴江市横扇镇农业服务中心与江苏省水利工程科技咨询有限公司签订的《工程建设监理合同》,江苏省水利工程科技咨询有限公司负责吴江市横扇区小型农田水利重点县项目建设监理工作,经过建设、设计、施工、监理等参建单位的共同努力,2012年四月已具备竣工验收条件。现将本工程的监理工作汇报如下: 项目法人:吴江市横扇镇农业服务中心 质监单位:苏州市水利水务工程质量监督站 检测单位:苏州市水利工程质量检测中心有限公司 设计单位:江苏省水利勘测设计研究院有限公司 监理单位:江苏省水利工程科技咨询有限公司 承包人:吴江市土石建筑工程公司 一、工程概况 (一)工程位置:吴江市横扇镇沧州村 (二)建设内容:吴江市2010年度中央财政小型农田水利重点县(横扇区)项目工程主要实施内容有:沟渠工程、灌溉站工程、高效节水工程、排涝闸站工程和防洪闸工程。 (三)工程规模: 1、沟渠工程 沟渠工程分南、北两个片区。南、北片区建设砼梯型C20预制砼沟渠,D40cm钢筋混凝土管铺设及碎石垫层和管道基础,沿水流方向坡度为2‰。

工程竣工验收监理评估报告

工程竣工验收监理评估报告本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

天长市易居天韵小区一标段 竣工验收 评 估 报 告 编制: 审核: 天长市建设监理有限责任公司 二O一五年二月五日

天长市易居天韵小区一标段竣工验收评估报告 一、工程概况: 工程名称:天长市易居天韵小区一标段工程 建设地点:广陵路南侧平安路东侧 建设单位:天长市通和置业投资有限公司 设计单位:海口市城市规划设计研究院、安徽省天长市规划建筑设计院 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:天长市建设监理有限责任公司 施工单位:安徽省农垦建筑工程有限公司 2、工程规模: 该工程一标段共16栋楼,其中4#、5#、6#、10B#、11#、12#、18#、 19#、23A#、23B#、24#、25#楼为6层, 10A#、17A#楼为8层,17B#楼为7层,31#为楼18层。总建筑面积约为75647平方米,多层为框架结构,高层为框剪结构。框架柱、框架梁、剪力墙主筋大量采用HRB400Ⅲ级钢。 3、主要设计要求: ,建筑基础安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级;结构设计使用年限为50年; 防火要求:耐火等级为二级; 屋面防水要求:采用SBS防水卷材,二级防水; 凝土强度:分为、C35、C30、C25、C15。 4、质量控制目标:合格 二、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范 4、安徽省、滁州市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定

监理竣工评估报告范本

工程质量评估报告 (单体验 收) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 总监理工程师: 企业技术负责人: 二零一六年六月二日

、工程概况: Xxx监理公司进驻施工现场后,制定了工程监理规划与监理实施细则,并贯彻到实际监理工作中,我们作了如下工作: 2参加图纸会审及设计交底,并提出审查意见; 3审查施工单位编制的施工组织设计及施工进度计划,并监督其执行; 4监督施工单位严格按照施工图及有关文件、规范、规程标准及管理程序施工,控制工程质量。 5审查工程用的主要建筑材料、构配件的合格证,并按规定进行见证取样送检,合格后方可同意用于本工程; 6坚持分项工程的检查,并做好隐蔽验收手续,对于关键施工工序我方监理人员坚持旁站跟班监督检查。 7督促施工单位做好施工现场安全、文明施工,并提出整改意见。 质量评估依据: 1、现行国家颁发的各种设计规范、规程、标准及建筑材料质量标准等有关技术标准。 2、国家建设行政部门颁发的各种标准图集; 3、现行国家颁发的各种施工规范、规程、标准等; 4、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和各专业工程施工质量验收规范; 5、工程设计图纸文件,工程地质勘察报告,图纸会审纪要,设计变更; 6、合同文件; 本工程质量保证资料主要包括:建筑材料合格证、试验、检验报告、结构验收记录、沉降观测,以及水卫排水试验记录、绝缘电气测试记录等,具体如下: 1、土建工程质量保证资料 (1) 钢筋出厂合格证10份,检测报告4份; (2) 水泥出厂合格证1份;试验报告1份; (3) 钢结构出厂合格证8份,高强螺栓2份,送检报告10份; (4) 砖出厂合格证及检验报告2份; 1 、建筑与结构: (1) 屋面淋水试验记录1份;卫生间地面蓄水检查记录1份; (2) 建筑物垂直度、标高、全高测量记录3份;

竣工验收监理报告新

且末县小型农田水利重点县(2012年度)建设项目 监理工作报告 巴州新宇水利水电工程咨询有限责任公司 二○一三年七月

目录 一、工程概述 (1) 1.1工程简介: (1) 1.2工程承包方式及工程造价 (1) 1.3工程建设相关单位 (3) 1.4施工工程量完成情况 (3) 1.5工程项目划分 (3) 二、监理规划 (6) 2.1监理规划概述 (6) 2.2监理的组织机构的设置 (7) 三、监理过程 (7) 3.1施工质量控制 (7) 3.2施工进度控制 (24) 3.3投资控制 (26) 3.4合同管理 (27) 3.5信息管理 (28) 3.6施工安全管理 (29) 3.7协调工作 (30) 四、监理效果 (30) 五、经验与建议 (31) 六、社会效益 (32) 七、附件 (33) 7.1监理大事记 (33)

一、工程概述 1.1工程简介: 且末县地处昆仑山北麓,塔里木盆地南缘。介于东经83°25′~87°30′,北纬35°40′~40°10′之间,东与若羌县、西与和田地区的民丰县接壤,南屏昆仑山和阿尔金山与西藏相邻,北部深入塔克拉玛干大沙漠。 1.2 工程承包方式及工程造价 1.2.1 承包方式 且末县小型农田水利重点县(2012年度)于2012年06月 26日在库尔勒市文化路6号金星酒店12会议室进行公开招标, 由新疆世都建设工程有限公司、新疆九洲建设集团有限公司、乌 鲁木齐市宇阳实业有限公司、新疆世都建设工程有限公司、阿克 苏鸿兴节水有限公司、库尔勒润雨节水工程有限公司、乌鲁木齐 瑞园春农业科技有限公司、喀什鑫泰工程建设有限公司、库尔勒 海振水利工程队、巴州江河钻探有限责任公司、新疆九洲建设集 团有限公司承担施工任务。 本工程承包方式:主体工程为单价合同承包。 1.2.2 工程造价 1、且末县小型农田水利重点县(2012年度)一标段投标总报价

相关文档