文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强夯地基检测报告

强夯地基检测报告

强夯地基检测报告
强夯地基检测报告

目录

一、序言-------------------------------------------3页

(一)、工程概况------------------------------------3页

(二)、原场地工程地质和水文地质条件-----------------3页

(三)、采用人工地基类型-----------------------------4页

二、检测依据---------------------------------------4页

三、设计要求、检测内容及检测工作量-----------------4页

(一)、设计要求-------------------------------------4页

(二)、检测内容-------------------------------------4页

(三)、检测工作量-----------------------------------6页

四、检测结果评价----------------------------------6页

(一)、载荷试验-------------------------------------6页

(二)、重型圆锥动力角探N63.5-------------------------7页五、检测结论--------------------------------------8页

附件:

1、检测点平面布置图--------------------------1张

2、载荷试验P-s曲线图------------------------3张

3、载荷试验s-lgt曲线图----------------------3张

4、载荷试验数据汇总表------------------------3张

5、重型圆锥动力触探试验击数统计表------------1张

6、重型圆锥动力触探N63.5~Z关系图-------------6张

批准:审核:工程负责:

一、序言

(一)、工程概况

(二)、原场地工程地质及水文地质条件

根据2006年4月《岩土工程勘察报告(详勘)》,拟建场地原地貌属于剥蚀低丘陵地貌单元,现被人为改造。场地地层主要为杂填土、红粘土、中风化石灰岩,场地地层自上而下为:

1、杂填土(Q4ml):杂色,稍湿,松散~稍密,主要由粘性土、碎块石(卵石)、建筑垃圾、生活垃圾等组成,局部大块灰岩,填龄约10年。

2、红粘土(Q2el):棕红色,稍湿,硬塑~可塑,局部含石英岩质碎石及铁锰结核。

3、中风化石灰岩(Z whn):灰色,块状结构,节理裂隙较发育,岩芯呈块状、短柱状、柱状,锤击声不清脆,较易击碎,饱和单轴抗压强度f rc=24MPa,该层岩石结构面主要为层面和裂隙面,主要结构面的结合程度一般,表层石牙、溶隙较发育,溶隙被红粘土充填。岩石坚硬程度为较软岩,岩体完整程度为较破碎,岩体基本质量等级为Ⅳ级,整个场地下伏均为该岩层。

在勘察期间,在钻孔揭露深度内未见地下水。

(三)、采用人工地基类型

,地基处理方式由工程勘察施工集团勘察研究院设计。拟建建筑物采用独立基础,地基处理采用强夯置换法,设计要求墩底为红粘土。设计单击夯击能为1000kN.m,夯点间距为1.5~1.9m,锤重110kN,落距10m。本次强夯置换总墩数为101个,独立基础总

数为23个。强夯置换后,进行满夯处理,满夯夯击能1000kN.m,搭接500㎜。

二、检测依据

本次检测工作主要依据下列规范、规程及相关资料:

1、我公司与房地产开发有限公司签订的《检测合同》;

2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。

三、设计要求、检测内容及检测工作量

(一)、设计要求

拟建的楼建筑场地强夯置换后要求地基土在4.0~5.0米范围内承载力特征值f ak≥220kPa。

(二)、检测内容

根据设计要求,依据有关规范、规程,本次试验工作采用平板载荷试验及重型圆锥动力触探N63.5进行检测。

1、载荷试验

载荷试验设备主要由反力系统、加载系统及位移观测系统组成。反力由堆积配重提供,加载系统由一台QF320T型分离式双油路油压千斤顶,一台BZ70-1型电动油泵、高压油管等组成。竖向位移观测系统由MS-50防水型容栅式位移传感器、基准梁及联接件组成,位移观测系统采用江苏省徐州市建筑工程研究所生产的静力载荷测试仪JCQ-503D。本套系统采用自动荷载控制、数据定时采集和自动判

稳,测试数据自动储存于计算机内。现场安装情况见图1“载荷试验现场安装情况示意图”。

97

1

4523

6

8

10

1----置换墩;2----千斤顶;3----位移传感器;4----基准梁;

5----钢板; 6----主梁; 7----次梁; 8

支墩;

9----配重; 10----承压板

图1 载荷试验现场安装情况示意图

平板载荷试验是在一定面积的承压板上向地基土逐级施加荷载,测求地基土的压力与变形特性的原位测试方法。本次试验采用的承压板面积为S=5.76㎡(2.4m ×2.4m ),依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)附录C 的有关规定执行,采用慢速维持荷载法,即每级荷载达到相对稳定后加下一级荷载,直到加至极限荷载(本次最终荷载加至440kPa ),然后每隔一级卸荷一次,直至卸至零荷载后即结束全部试验。本次检测共布置载荷试验点3个,编号为P1~P3。其平面位置见附件1“检测点平面布置图”。

2、重型圆锥动力触探N 63.5

重型圆锥动力触探N 63.5:是利用63.5㎏的落锤、76㎝落距下,将一定尺寸、一定形状的探头打入置换墩中,根据打入的难易程度判定土层性质的方法,主要用于评价强夯置换墩的密实度。还可以评价强夯置换处理后地基土水平方向和垂直方向上的均匀性。本次检测共布置试验点6个,编号为D1~D6。其平面位置见附件1“检测点平面布置图”。

本次检测使用的仪器设备为:汽车钻一台及圆锥动力触探设备一套。

(三)、检测工作量

强夯置换地基,本次检测工作量如下:

1、载荷试验:3个点;

2、重型圆锥动力触探N63.5:6个墩体,占墩点数的5.9%。

四、检测结果评价

(一)、载荷试验

本次检测工作共进行平板载荷试验点3个。根据现场载荷试验数据汇总表(附件4-1—附件4-3),经计算、校核后绘制出3个载荷试验点的P-s、s-lgt关系曲线(见附件2-1—附件2-3、附件3-1—附件3-3)。从附件2-1—2-3可见,各试验点的P-s关系曲线均无明显的比例界限点。从附件3-1—3-3可见,各试验点的s-lgt关系曲线尾部均未发生明显陡降。根据有关规范、规程综合确定各试验点承载力特征值为最大加载量的一半,各试验点承载力特征值如下:

P1:f ak=220kPa;

P2:f ak=220kPa;

P3:f ak=220kPa;

经计算,3个试验点承载力特征值的极差不超过平均值的30%,根据规范取其平均值为该强夯置换地基的承载力特征值,即:

f ak=220kPa;

当试验荷载加至特征值时各试验点的沉降量分别为:

P1:s=15.42㎜;

P2:s=13.53㎜;

P3:s=23.51㎜;

当试验荷载加至特征值时各试验点的变形模量分别为:

P1:E0=28.13MPa;

P2:E0=32.06MPa;

P3:E0=18.45MPa;

(二)、重型圆锥动力触探N63.5

根据现场原位测试的基本数据,绘制出试验击数N63.5沿深度Z 的分布线,见附件6“重型圆锥动力触探N63.5~Z关系图”。

根据载荷试验结果与重型圆锥动力触探进行对比,综合评价本场地圆锥动力触探击数与承载力特征值的关系。根据试验击数沿深度的分布状态,确定其均匀性。

根据重型圆锥动力触探N63.5测试结果,经计算各测试点的承载力特征值及变形模量分别为:

D1:f ak=255kPa,E0=23.5MPa;

D2:f ak=302kPa,E0=27.9MPa;

D3:f ak=265kPa,E0=24.8MPa;

D4:f ak=270kPa,E0=25.2MPa;

D5:f ak=280kPa,E0=26.0MPa;

D6:f ak=344kPa,E0=31.2MPa;

根据圆锥动力触探N63.5测试结果,强夯有效处理深度为6.0米,在6.0米范围内强夯置换地基承载力特征值f a k≧220kPa,满足设计要求。

五、检测结论

1、根据圆锥动力触探试验,公司拟建的号楼强夯置换地基有效处理深度为6.0米。

2、根据载荷试验,公司拟建的号楼强夯置换地基承载力特征值

f ak=220kPa,在强夯置换有效处理深度内满足设计要求。

3、综合载荷试验和重型圆锥动力触探N63.5测试结果(取其最小值):

f ak=220kPa,E0=18.45MPa;

强夯地基检测方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:龙腾西城幼儿园编号:A2 致:(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了龙腾西城幼儿园工程施工组织设计(检测方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:检测方案 承包单位(章)__________________ 项目经理: 日期:2013年月曰 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:2013年月日

总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:2013年月日本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 龙腾西城幼儿园强夯地基 检测方案

化工地质郑州地基基础检测中心 二O—三年三月二十日 HJQC-046-2014 龙腾西城幼儿园强夯地基 检测方案 编写: 审核:

批准:

化工地质郑州地基基础检测中心二O— 三年三月二十日 龙腾西城幼儿园强夯地基 检测方案 一、工程概况 龙腾西城幼儿园位于郑州市冉屯路与冉屯东路交叉口西150m路北,工程由郑州市建筑设计院设计,基础采用三七强夯地基,建筑占地面积1150吊,处理深度2.0m,要求处理后的强夯地基承载力特征值为220kPa。 二、检测目的及数量 通过载荷试验确定强夯地基承载力特征值是否满足设计要求; 测试数量:载荷试验4点。(抽检原则:随机均匀分布;每单位工程不应少于3点, iooom 以上工程,每loom至少应有i点,3ooom以上工程,每3oom至少应有i点;具体检测点由委托方、监理方共同确定。) 三、检测依据及抽检原则 检测依据:①设计文件; ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 5o2o2-2oo2); ③《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)。 抽检原则:①施工质量有疑冋的点; ②设计方认为重要的点; ③局部地质条件出现异常的点;

强夯施工监理实施细则

. 合铜高速TJ-5标路基强夯监理实施细则 陕西省交通工程咨询有限公司 合铜高速公路第二驻地办 二〇一八年四月

. . TJ-5标合铜高速强夯施工路基监理实施细则一、工程简介陕北黄土高该建设项目所在区位于陕西省中部,关中盆地东部,路线走向近东西,原南端,处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,区内地势总体特征北高南低,白水、印台区等县。经过了合阳、澄城、750355呈北西向带状展布,最高海拔1100米,最低海拔米,相对高差余米。地貌类型基本分为黄土台塬沟壑区和河流谷地区。合铜高速里程主要以黄土台塬沟壑为主,残塬塬面平坦,K80+400~K87+149.4米。由离石组,1200-1600面积较小,塬边支离破碎,深谷纵横,海拔马兰组黄土层及静肋组粘土岩等组成,马兰土覆盖在黄土地貌的顶部,厚度不大。二、监理工作依据建设工程监理合同、施工合同及招投标文件;三、监理工作流程审查施熟悉图纸及设计要求掌握施工工艺及验收规范标准签认开审查施工单位技术人员上岗证 工单位资质及施工方案施工工程监理测量放线技术复核(高程、边线)各分工报告项工程验收签认巡视检查旁站监理强夯施工完毕现场证明相关试验报告返回审核试验结果。 四、监理工作要点 4.1、施工前的准备工作

4.1.1、审查施工单位上报的企业资质、人员证件及施工组织设. . 计;、明确技术要求及技术参数4.1.2夯沉量约为 1600KNm,1200KNm和)1、路基强夯设计值夯能为400mm-600mm; 停锤标准应采用锤击数和最后两击的平均夯沉量双控法即达2)、到端点总锤击数,但不能满足夯沉量时,应增加锤击数。若未达到端点夯击数已满足后两击夯沉量标准时应继续夯击,直到规定的夯击数。、熟悉强夯施工工艺流程4.1.3 现场标高测量挖填整平场地 施工准备布放主(副)夯点位夯击就位夯点施工置换强夯施工进行夯坑回填 推平夯坑满夯施工检测验收竣工资料整理并提交。4.1.4、施工前检查夯锤重量、尺寸、落距,确保单击夯能量符合设计要求。 4.2、施工过程控制要求 4.2.1、检查强夯施工现场场地平整情况; 4.2.2、现场派监理人员进行巡视并对重要部位进行旁站; 4.2.3、复核标出的夯点位置是否符合要求; 4.2.4、强夯施工过程中,监督并抽查施工原始记录,确认夯沉量是否符合设计要求。 4.2.5、强夯施工过程中检查夯锤夯点、满夯搭接长度并进行实际量测,确保施工质量。

强夯施工合同

强夯施工合同 甲方:防城港市西湾环海大道工程第四合同段项目经理部乙方:何默华强夯工程施工队甲方委托乙方在防城港市西湾环海大道工程第四合同段进行路基强夯加固施工工作,为明确双方权利与责任,根据有关经济合同规定,经双方协商,签定本合同。 一、工程项目 1.1、工程名称:防城港西湾环海大道工程。工程地点:防城港市西 湾第四合同段。 工程内容:路基强夯 1.2、质量标准:合格 1.3、工期:日历工期:30天,从2011年11月12日开始计,由于甲方或人力不可抗拒的原因造成的误工,工期顺延。 1.4、承包方式:强夯施工。 1.5、主要施工参数: ①夯击能量:点夯夯击能3000kN.m,满夯夯击能1000kN.m ②夯击遍数:强夯采用三遍点夯和一遍满夯施工。 ③夯击次数:点夯每点夯击次数不小于8击,要求最后两击 夯沉量小于5 cm,满夯每点夯击1击。 ④点夯间距:夯点间距5.0米,正方形布置,第二遍夯点位 于第一遍夯点之间;第三遍夯点位于第一遍、第二遍夯点之间(详见 附表1),锤印搭接30cm。夯锤为边长2.5米圆形,锤重20吨。 二、工程造价(不含税) 1.2、本工程单价:14元/ m2,如果设计变更价格另行协商。 2.2、具体工程量按现场收方为准。 2.3、机械进场费:5000元整。 三、付款方式 签定合同后, 乙方设备进场安装好, 甲方付给乙方机械进场费5000 元,工程进度款待工程完工后于2012 年春节前付清。甲方可提供给乙方机械油料的供应,油

价按市场价格计算,油款从工程款内相应扣除,施工期间甲方可预支乙方人员部分生活费。 四、甲方责任 4.1、负责强夯场地平整, 清除地面、地下障物,保证乙方能连续三班作业。及时提供平面图及路基界线、有关坐标控制点、水准点等有关资料。 4.2、按时间向乙方支付备料及工程进度款,在合同规定期限内进行竣工决算。 4.3、工程中途停建、缓建,由于设计变更以及设计错误造成的停工可延长工期。 五、乙方责任 5.1、负责强夯区的工作夯点的布测。 5.2、编制施工组织设计递交甲方代表。 5.3、严格按施工组织设计图纸及强夯地基处理规范施工。 5.4、做好施工记录和资料整理工作,负责夯点布置图制作,在甲方付清所有工程款时移交资料给甲方。 5.5、施工中乙方发生的一切安全事故,除甲方人员自身责任外,均由乙方承担责任。 六、工程延期、暂停与顺延 6.1、因甲方原因使乙方不能按约定日期开工的,工期顺延。 6.2、乙方不能按期开工,应提前二天向甲方提出延期的开工书面理由和请求,甲方代表收到乙方请求后一天内不作答复,视为同意乙方请求,工期可以顺延。 6.3、确有必要时,甲方代表可书面通知乙方暂停施工,并在发出通知后三天内提出处理意见,乙方按甲方要求停工并实施甲方处理意见。 6.4、因下雨、地湿不能施工的,经甲方代表确认,工期顺延,甲方不承担费用。 6.5、因当地居民、单位的干扰而不能正确施工的,工期顺延。 七、工程质量 7.1、工程质量由甲乙双方选定国家承认或专业检测机构验收评定。 7.2、工程质量不符合设计要求、质量不合格、应分析具体原因,由乙方施工原因引起的,由乙方负担停工与返工费。

强夯检测方案

1. 刖言 1.1工程概况 太行老区龙泉产业创新示范园区100万T/年捣固焦造焦工程位于左权 县龙泉乡,场地上部为回填土,深度8 —10米不等,为使回填土达到密实,提高其地基承载力,采用强夯法进行地基处理。根据场地回填土深度及建设单位对场地区域使用要求不同,强夯能级拟采用4000 kN.m 、5000 kN.m、6000kN.m、8000kN.m 四种能级。施工单位为山西省勘察设计研究院。 1.2检测目的和要求 为了解强夯加固效果,根据相关规范和本工程特点,采用动力触探试验、 探井取样、室内试验、静载试验和多道瞬态面波法对强夯地基进行测试,据此对地基加固处理效果做出评价面波测试在其他测试之前进行,根据面波测 试波速结果选取波速低的不利点进行标贯(动探)和静载试验,必要时增减动探和静载检测点数量;强夯施工完成14天后进行检测工作。 1.3编制依据 (1) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011 ) (2) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001 ) (3) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002 ) (4) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) (5) 《多道瞬态面波勘察技术规程》(JGJ/T143-2004) (6) 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004 ) (7) 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999 )

(8) 《太行老区龙泉产业创新示范园区100万T/年捣固焦工程项目强夯法地基 处理施工图》 2. 工作布置 2.1布置原则 依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202 —2002 )和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012 )的相关规定,结合本场地特点、使用功能和施工工艺特点,布置本次检测工作。本次检测工作采用重型动力触探试验、探井取样、室内试验、静载试验和多道瞬态面波法对强夯地基进行测试。 2.2检测数量 根据相关规范,充分考虑了地层条件和本场地不同的使用功能,初步确 定检测工作量如下,实际位置结合现场条件确定。 表2.2 预计检测工作量

灰土挤密桩检测报告

灰土挤密桩检测报告 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

报告编号:M X G L-H T J M Z-J Z-5- 1 民和(甘青界)至小峡(平安)公路 灰土挤密桩复合地基承载力 检测报告 工程名称:民和至小峡公路工程 工程地点:K49+668~698 委托单位:青海省收费公路管理处 检测日期: 2015年5月17至21日 报告编号:MXGL-HTJMZ-JZ-5-1 天津市市政工程研究院 民和至小峡中心试验室 二〇一五年五月二十二日 检测: 编写: 审核: 签发: 声明: 1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无检测、编写、审核、签发人员签字无效; 4.未经书面同意不得复制或作为他用; 5.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15

天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

目录

一、项目概述 民和(甘青界)至小峡(平安)段公路工程,全长,技术标准为一级,设计行车速度分段采用80km/h和60km/h。部分路段采用城市道路标准,其中民和工业园区路段、临空经济区(3号路)路段采用城市主干道设计速度40km/h 标准。路基宽度:整体式路基24.5m、26m和32m;分离式路基:16m、 12.25m、10m和8.5m。 本项目部分地段为黄土地基,设计采用灰土挤密桩进行处理,桩长分别为3m和6m,桩径为40cm,桩间距L=120cm(正三角形布置),呈梅花形布置,灰土垫层厚80cm,如下图所示。 图1 灰土挤密桩桩位布置 本次复合地基承载力检测路段桩号为K49+668-698,属第5合同段施工范围。 二、检测依据 (1)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) (2)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) (3)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012) (5)民小公路设计文件 (7)行业其它相关规范要求 三、复合地基承载力特征值的确定 (1)当压力-沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例限界的2倍时,可取比例限界;其值小于对应比例限界的2倍时,可取极限荷载的一半; (2)当压力-沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形确定:

强夯处理质量保证措施

强夯法处理地基的质量控制 摘要:本文从强夯施工过程的各个环节入手,全面系统地归纳了强夯施工与监理质量控制之间的关系,通过分析影响工序施工质量的主要因素,阐明了对强夯法处理地基的施工质量控制方法。 强夯法处理地基基础具有效果显著、设备简单、施工方便、适用范围广、经济易行和节省材料等优点,因此越来越广泛地被应用于工民建、公路、铁路路基、机场跑道、码头等地基处理工程。而在实际工程施工中,监理工程师通过行之有效的质量控制措施,指导施工单位采取科学合理的施工方案,对工程质量的可靠性、工程造价经济合理性有很大作用。 一、强夯施工基本程序 强夯法处理地基的施工工艺流程虽在不同的地质条件下稍有差异,但总体上看,仍遵循共同的工作程序,主要施工程序为以下十个步骤: ①清理、平整场地→②现场标出第一遍夯点位置、测量场地高程→③起重机就位、夯锤对准夯点位置→④测量夯前锤顶高程→⑤将夯锤吊到预定高度脱钩自由下落进行夯击,测量锤顶高程→⑥往复夯击,按确定夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击→⑦重复以上工序,完成第一遍全部分点的夯击→⑧用推土机将夯坑填平,测量场地高程→⑨在规定的间隔时间后,按上述程序逐次完成全部夯击遍数→⑩用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。 二、强夯处理参数

针对某一强夯处理工程,监理工程师为便于在施工过程中有效开展质量控制,首先应熟悉施工图纸,了解设计意图和经强夯处理后设计所要达到的目标,弄懂强夯施工的有关技术参数。 1、单位夯击能 锤重M (t)与落距h (m)是影响夯击能和加固深度的重要因素,它直接决定每一击的夯击 能量,锤重一般不宜小于8t,落距一般不小于6m。锤重M与落距h的乘积称为夯击能E=(M ×h)。强夯的单位夯击能(指单位面积上所施加的总夯击能),应根据地基类别、结构类别、荷载大小和要求处理的深度等综合考虑,并通过现场试夯确定,这就要求监理工程师在试夯施工过程中组织有关单位不断加以总结,并及时反馈给设计部门。 夯击能过小,加固效果差;分击能过大,不仅浪费能源增加费用,而且对饱和粘性土会破坏土体,形成橡皮土,降低强度。从我国强分施工现状来看,在一般情况下,对于粗颗粒土可取1000-3000KN·m/m2;细颗粒土可取1500-4000KNm /m2,而且选用单击夯击能以不超过3000KNm较为经济。在同一单击能量(机械提升能量)情况下,采用重锤低落距处理地基工程优于轻锤高落距强夯方案。 2、夯击点布置及间距 一般情况下,夯击点间距取决于基础布置、加固土层厚度和土质等条件。加固土层厚、土质差、透水性弱、含水率高的粘性土,夯点间距宜大,如果夯击点太密,相邻夯击点的加固效应将在浅处叠加而形成硬壳层,影响夯击能向深部传递;加固土层薄、透水性强、含水量低的砂质土间距宜小些,通常夯击点间距取夯锤直径的3倍,一般第一遍夯击点间距为5~9m,以后各遍夯击点可与第一遍相同,也可适当减小。对处理深度较深或单击夯击能较大的工程,第一遍夯击点间距宜适当增大。 3、单点的夯击击数与夯击遍数 单点夯击数应按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,且应同时满足以下条件:(1)最后两击的平均夯沉量不大于50mm,当单击夯击能量较大时应不大于100mm;(2)夯坑周围地面不应发生过大的隆起;(3)不因夯坑过深而发生起锤困难。每夯击点的夯击数一般为3~10击。

强夯工程施工合同

建设工程施工合同 合同编号: 工程名称: 发包人: 承包单位: 二00五年月日 强夯工程承包合同 发包人(全称)(简称甲方)承包人(全

称)(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围 承包范围:地基强夯 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同有效工期总天数:天 四、质量标准和技术设备要求

1、严格按照设计图纸与说明施工、并根据现行国家工程施工验收规定要求验收;评定质量等级为合格。 2、强夯的设备要求:夯锤重量12吨的波兰产履带吊1台,用于地基强夯。 3、本工程因建设方要求及工期因素,有关技术参数由乙方根据现场地勘及以往施工经验制定,有关技术参数如下: ①、夯击能150t·m ②、夯点布置:6m*6m方格网,按四角及中部梅花点布置,四角第一遍夯击,中部第二遍夯击。 ③、夯击点击锤数,第一遍、第二遍12-16击,以技术方案制定的标准为准。 ④、点夯二遍,普夯一遍。 4、地基强夯完成后,必须进行承载力检测(按规范要求),达到15t/m2以上。 5、强夯完成后,其承载力检测值应达到设计要求。 6、工程未经验收,甲方需提前使用或进行下一道工序施工时,双方另行协商有关验收等事宜。 五、工程取费标准 1、由于设计变更等甲方原因造成的停工、窝工,工期顺延。经甲方、乙方双方协商,本项工程按(含所有税费,工程检验、试验费)实行包干,不另计任何费用。但机械设备进场费由发包人负担,退场费由承包人负担。 2、地基强夯质量必须达到设计规定的承载力15t/m2。若工程验收时,地基承载力达不到设计规定,乙方必须返工重夯,并承担由此发生的一切费用。若强夯过程中发现异常情况,强夯无法继续进行,或乙方认为强夯无法达到设计规定的承载力,乙方应及时报告甲方,与甲方共同向监理方、建设方等有关单位协商处理其相

强夯地基处理

1.1 强夯地基处理 1.1.1基本规定 1、强夯地基处理可根据加固原理、适用条件和施工工艺划分为强夯法和强夯置换法两种类型。 2、确定强夯地基处理方案应具备下列条件: (1)详细的岩土工程勘察资料,上部结构及基础设计资料; (2)对于人工填土地基,应详细了解填土场地原地表的地形地貌、地表植被、地表水分布及填土前的地表处理、排水、清淤等情况;了解填土的岩土成分、土石比及颗粒级配等; (3)根据工程的要求和地基存在的主要问题,确定强夯地基处理的目的,处理范围和处理后要求达到的各项技术经济指标; (4)结合工程情况,了解当地强夯地基处理施工经验和施工情况,对于有特殊要求的工程,尚应了解其它地区相似场地上同类工程的处理经验和使用情况等; (5)搜集临近建筑、地下工程和有关管线等情况; (6)掌握工程场地周围的环境情况。 3、在选择强夯地基处理方案时,应考虑上部结构、基础和地基的相互作用,并经过技术经济比较,选用强夯地基处理地基或加强上部结构和强夯地基处理地基相结合的方案。 4、对已确定的强夯地基处理方案,宜按工程地基基础设计等级和场地复杂程度,在有代表性的场地上进行相应的现场试验或试验性施工,并进行必要的测试,以检验设计参数和处理效果,如达不到设计要求时,应查明原因,修改设计参数或调整地基处理方案。 5、强夯地基处理可与其它地基处理方法组合形成联合地基处理方案。 6、经强夯地基处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深,而需对本规程确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定: (1)基础宽度的地基承载力修正系数应取零; (2)基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。经处理后的地基,当受力层范围

强夯地基施工工艺标准

强夯地基施工工艺标准 1 施工准备 1.1 主要施工机具 1.1.1 夯锤 强夯锤锤重可取10~40t ,底面形式宜采用圆形或多边形。夯锤的材质最好为铸钢,如条件所限,则可用钢板壳内填混凝土。夯锤底面宜对称设置若干个φ250~300mm 与顶面贯通的排气孔,以利于夯锤着地时坑底空气迅速排出和起锤时减小坑底的吸力。锤底面积宜按土的性质确定,对于砂质土和碎石填土,采用底面积为2~4m 2 较为合适;对于一般第四纪粘性土建议用3~4m 2 ;对于淤泥质土建议采用4~6m 2 为宜。锤底静接地压力值可取25~40kPa ,对于细颗粒土锤底静接地压力宜取较小值。 1.1.2 起重机具 宜选用15t 以上的履带式起重机或其他专用的起重设备。当起重机吨位不够时,亦可采取加钢支腿的方法,起重能力应大于夯锤重量的1.5倍。采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采用其他安全措施,防止落锤时机架倾覆。 1.1.3 脱钩器:要求有足够强度,起吊时不产生滑钩;脱钩灵活,能保持夯锤平稳下落,同时挂钩方便、迅速。 1.1.4 推土机:用T3-100型,用作回填、整平夯坑。 1.1.5 检测设备:有标准贯入、静载荷试验、静力触探或轻便触探等设备以及土工常规试验仪器。 1.2 作业条件 1.2.1 应有岩土工程勘察报告、强夯场地平面图及设计对强夯的效果要求等技术资料。 1.2.2 强夯范围内的所有地上、地下障碍物已经拆除或拆迁,对不能拆除的已采取防护措施。 1.2.3 场地已整平,并修筑了机械设备进出道路,表面松散土层已经预压。雨期施工周边已挖好排水沟,防止场地表面积水。 1.2.4 已选定检验区做强夯试验,通过试夯和测试,确定强夯施工的各项技术参数,制定强夯施工方案。 1.2.5 当强夯所产生的振动对周围邻近建(构)筑物有影响时,应在靠建(构)筑物一侧挖减振沟或采取适当加固防振措施,并设观测点。 1.2.6 测量放线,定出控制轴线、强夯场地边线,钉木桩或点白灰标出夯点位置,并在不受强夯影响的处所,设置若干个水准基点。 2 施工工艺 2.1 工艺流程

强夯地基检测报告

目录 一、序言-------------------------------------------3页 (一)、工程概况------------------------------------3页 (二)、原场地工程地质和水文地质条件-----------------3页 (三)、采用人工地基类型-----------------------------4页 二、检测依据---------------------------------------4页 三、设计要求、检测内容及检测工作量-----------------4页 (一)、设计要求-------------------------------------4页 (二)、检测内容-------------------------------------4页 (三)、检测工作量-----------------------------------6页 四、检测结果评价----------------------------------6页 (一)、载荷试验-------------------------------------6页 (二)、重型圆锥动力角探N63.5-------------------------7页五、检测结论--------------------------------------8页 附件: 1、检测点平面布置图--------------------------1张 2、载荷试验P-s曲线图------------------------3张 3、载荷试验s-lgt曲线图----------------------3张 4、载荷试验数据汇总表------------------------3张 5、重型圆锥动力触探试验击数统计表------------1张 6、重型圆锥动力触探N63.5~Z关系图-------------6张

地基强夯工程施工协议书

地基强夯工程施工协议书 合同双方: 甲方:__________________________________________ (以下简称甲方) 乙方:___________________________________________ (以下简称乙方) 甲方将________________________________ 工程地基强夯工程项目委托给乙方承包施工,为明 确甲、乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,甲、乙双方经友 好协商,订立以下合同条款,供双方共同遵照执行。 一、工程概况: 1、工程名称: ____________________________________________ 地基强夯工程 2、工程地点: ________________________________________________ 3、工程内容及范围:____________________________________________________ 4、质量技术要求:按图纸、施工规范及有关标准规定,详细叁数以试夯的为准; 二、工程造价: 1、综合单价: ____ 元/平方米(现金支付、不含税单价)。综合单价包括为完成本合同约定 的工作内容所发生的一切费用。此单价不包含场地整平、夯坑填料及检测费用。 2、工程数量:强夯面积暂估为卅。结算工程量以甲方现场实际测量的数量为准。 3、合同总价暂定为:人民币 _____________________ 元。 三、施工工期: 1、施工工期日 __________ 日历天,本工程计划开工日期为_________ 年_月_日,竣工日期为 年—月_日,实际开工日期以试夯合格之日起算。 2、如属甲方原因或人力不可抗拒的原因(如雨天等),工期可相应顺延。 3、甲方应提供充足的工作面,以防止乙方机械设备窝工,由此造成损失应给乙方人员机械停滞补偿。 四、工程质量及安全 1、本工程质量等级要求:合格。 2、乙方必须严格按本工程施工图纸、设计变更通知、设计交底会议纪要、监理通知书、施工组织设计资料等技术资料施工。 3、若工程质量达不到合格等级,乙方应根据甲方、监理的要求整改,直至合格为止,由此造成的损失全部由乙方承担。 4、乙方应在确保质量、安全、工期的条件下组织施工,在施工过程中由乙方引起的工伤事故、安全责任事故,应由乙方自行负责解决,甲方概不负责。 五、工程付款方法 乙方机械进场经现场试夯合格后,甲方预付 _______ 元;地基强夯工程施工—天后,甲方按完 成工程量的—给乙方;工程完工经检测验收合格后14天内,甲方支付剩余全部工程款给乙方。 六、双方责任 1、甲方责任:

桩基、强夯检测方案

中兴(三亚)海外人才拓展中心、国际交流中心桩基、强夯法地基试验 检 测 方 案 海南海大建筑工程质量检测中心 二○一二年二月二十四日

中兴(三亚)海外人才拓展中心、国际交流中心工程 桩基、强夯法地基试验检测方案 中兴(三亚)海外人才拓展中心、国际交流中心工程位于三亚市崖城镇崖洲湾三亚创意新城,其中中兴(三亚)国际交流中心总建筑面积约为5.46 万平米,共七层,全框架结构,按国际标准五星级配置;中兴(三亚)海外人才拓展中心总建筑面积约为2.2万平米,37栋二层专家办公及休息用房及1栋专家服务中心。受三亚中兴睿海投资有限公司的委托,我中心拟对本工程的桩基、强夯处理土地基进行检测,检测方案如下: 一、试验目的 1、依据有关规范的要求,为了准确验证强夯处土理地基的施工质量情况,原位试验采用多种方法进行综合检测,因此,本工程拟采用以下两种检测方法: (1)浅层平板载荷试验。 (2)动力触探。 2、预应力管桩桩基工程竣工后进行静载试验、低应变动测检测。目的是检验工程桩的单桩极限承载力和桩身完整性是否满足设计要求。 二、检测数量 根据JGJ79—2002《建筑地基处理技术规范》要求,强夯处理土地基竣工验收时,对于一般建筑物,每个建筑地基的载荷试验点不应少于3点,《强夯地基处理技术规程》规定,重型动力触探检测单位

工程不应少于3点。为能较好地观察地基承载力与密度随深度的变化情况。考虑到本工程建筑物为别墅,别墅与别墅基础相近的情况,应业主要求每栋别墅土地基检测载荷试验一个点和两个动力触探检验点。 本工程各项试验抽检数量为: (1)浅层平板载荷试验:海外人才拓展中心项目每单位工程暂取1个点作地基承载力载荷试验共:34栋别墅×1=34个点。国际交流中心项目养生馆每单位工程暂取3个点作地基承载力载荷试验,暂定15点。两个项目共取载荷试验点49个。压板面积为0.5m2(70.9cm ×70.9cm)的方钢板。 (2)动力触探:海外人才拓展中心项目强夯处理区内的34栋别墅,每栋取2个动力触探点共:34栋别墅×2+8(道路、景观泳池、)=76个动力触探点。国际交流中心项目养生馆每单位工程暂取3个点作动力触探试验点,共暂定15点。两个项目共取触探点91个,每个动力触探点位深度7 m。 (3)静载试验:外人才拓展中心项目桩基工程:专家楼取3根;地下车库取4根。国际交流中心项目桩基工程:A楼取3根;B楼取3根;C-E楼取5根;F楼取3根;G楼取3根;H楼取3根;J楼取3根共30根。 (4)小应变检测:外人才拓展中心项目低应变检测按每承台下取1根共暂定140根桩;国际交流中心项目低应变检测按每承台下取1根共暂定602根桩,共742根。

地基工程合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-8147-25 地基工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

地基工程合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方权力和义务,保证工程质量和进度,确保工程顺利建设,双方协商一致,特签订合同,以资共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围: 二、合同工期: 三、承包及结算方式: 1、承包方式:包工包料,包质量、包施工机械及

进出场费,包生产安全和文明施工。 2、结算方式:根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算,承包单位为 /㎡(含税)。 四、付款方式: 乙方设备进场后甲方付进场费三万元,完成一半付五万元,全部完工后付拾万元,检测合格后一周内全部付清。 五、质量标准: 1、强夯地基达到设计承载力:P≥150 kpa 2、按设计要求和施工方精心组织施工,确保工程质量,质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。 六、双方权利与义务: 甲方: (1)指定为甲方现场代表,负责工程管理,质量监督及签证等相关工作。 (2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。 (3)提供施工水、电源等辅助工作。

强夯地基处理检测探讨

强夯地基处理检测探讨 前言 强夯加固效果的检验是强夯工程施工的一项很重要的工作,它包括施工过程中的质量检测和夯后地基的质量检验。常规检测手段主要有载荷试验、标准贯入试验、静力触探、动力触探、十字板剪切试验、旁压试验、现场剪切试验、波速试验等。随着物探技术的不断发展,物探方法在强夯地基检测中也得到推广应用。 1 常规检测方法的适用条件 强夯加固效果的检验方法,根据不同工程其要求也不一样。《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)中明确规定:强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。强夯置换后的地基竣工验收时,承载力检验除应采用单墩载荷试验检验外,尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。规范中所指的原位测试手段主要有:载荷试验、标准贯入试验、静力触探、动力触探、十字板剪切试验、旁压试验、现场剪切试验、波速试验等。检验方法不同其作用和目的也不一样。 1.1 载荷试验 载荷试验重要适用于确定强夯后地基承载力和变形模量。 1.2 标准贯入试验 标准贯入试验适用于砂土、粉土和一般粘性土,可用于评价砂土的密实度、粉土和粘性土的强度和变形参数。还用于辅助载荷试验判断夯后地基承载力并确定有效加固深度,评价消除液化地基的效果。 1.3 静力触探试验 静力触探试验适用于粘性土、粉土、砂土及含少量碎石的土层。用以测定比贯入度、锥尖阻力、侧壁摩阻力和孔隙水压力。 1.4 动力触探试验 动力触探试验适用于强风化、全风化的硬质岩石、各种软质岩石、砂土、碎石土。用于确定砂土的孔隙比、碎石密实度,粉土、粘性土的状态、强度与变形参数,评价场地的均匀性和进行力学分层,检验加固和改良效果。 1.5 十字板剪切试验 十字板剪切试验适用于测定饱和软粘土的不排水抗剪强度和灵敏度。

强夯地基处理施工设计方案

舟山惠生海洋工程有限公司 船坞坞坑回填及强夯处理工程 施工方案 批准: 审核: 编制: 广厦建设集团有限责任公司 舟山惠生秀山山体爆破地基回填二期工程项目部 2010年4月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工总体安排 四、主要施工方法 五、强夯质量检验方法 六、施工总进度安排 七、现场施工组织管理网络 八、用于本工程的主要机械设备计划 九、用于本工程施工劳动力计划 十、质量保证措施 十一、安全生产保证措施 十二、文明施工保证措施

一、工程概况: 1 工程概况: 舟山惠生海洋工程有限公司船坞坞坑回填及强夯工程,位于舟山惠生海工基地一期工程的船坞处。一期工程期间,船坞已进行了大开挖,深度达12m以上。目前由于部分工程项目施工设计变更,需要对原船坞开挖部位进行石渣填筑强夯地基处理。 根据施工现成实际状况,经实地勘测,本工程施工工程量如下:强排水85514m3;石渣填筑148239m3;强夯面积27029㎡。 二、编制依据: 1、编制依据: (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (2)建设部《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (3)有关设计文件、图纸 2、编制原则: 质量优、效率高、工期快、信誉好、安全生产、创建文明工地。 ⑴工期:精心组织施工,确保工程在2010年6月30日前完成。 ⑵质量:工程质量竣工验收评为“合格”工程。 ⑶安全:实现安全事故“0”的目标,安全防护设施达到规范标准。 ⑷文明施工:积极参加文明竞赛活动,创建文明工地。

三、施工总体安排: 1、本工程地基强夯处理范围面积约1.5万平方米,根据本工程工期紧、施工难度较高,结合本工程工作内容,拟在项目部下设立二个施工作业队 ●回填作业队 ●强夯地基加固作业队 2、整个工程的施工工艺流程 施工准备工作→场地回填、平整→测量定位放线→第一遍点夯施工→场地回填、推平→第二遍点夯施工→场地回填、推平→第三遍满夯施工→资料整理→竣工验收。 四、主要施工方法: 1、测量放线 在强夯前,根据周围临时道路上的高等控制点用全钻仪在强夯区周围加密布置一定数量的控制点,用高等控制点及加密控制点放测出工区角点坐标(用经纬仪),再在工区内按3m×3m(梅花形)夯点间距施放夯坑位置,并用小竹签或红色塑料砂袋标出。各夯点位置(行、列距)误差<20厘米,强夯施工中若点位不清,应重新放点; 控制点坐标,工区角点坐标,夯坑位置经技术人员复测符合要求后方可进行强夯施工。 2、工区地基处理强夯施工方案: ⑴根据设计要求本工程拟采用分层夯实,基坑内回填开山石碴,

地基强夯检测工程合同

地基强夯检测工程合同 发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方) 甲、乙双方通过友好协商,甲方将金山大道地块住宅区一期工程地基强夯检测交付乙方实施。双方本着诚信原则,达成如下共识,特签订本施工协议: 一、工程名称:金山大道地块住宅区一期工程地基强夯检测 二、强夯检测范围:按设计和甲方要求一期工程地块多层地基的强夯处理范围。 三、工期 1、甲方书面通知进现场时间算起到工程竣工交付,施工工期为个月,具体每次检测时间由甲方提前两天通知乙方。 2、甲方强夯施工分层进行。检测在每层强夯施工时间完成后10天内。

四、检测质量:检测报告合格 五、验收标准 1) 重庆中煤集团重庆设计院设计地基要求。 2) 国家和地方有关检测的现行规范和管理规定。 3)设计和甲方其他检测要求。 六、承包工作内容 1、强夯的检测 1) 钻探:每层强夯区不少于6~8个孔,深度控制 10 米。 2) 瑞利波测试:每试夯区3点。 3) 静载荷试验:每组团建筑下强夯区静载荷试验2点。 4) 压实系数:每500m2一个点。压实系数取样应在探井内进行。 5) 动力触探检测(N120):12点。 6)探井:每层2个。 7)沉降试验:与静载荷试验同步进行,观察记录时间不能少于7天。 8)边坡变形观测:按设计要求。 9)沉降观测:按设计要求。 10)剪切波:每强夯层6孔。 七、工程费用 1) 钻探:9000元/层。 2) 瑞利波测试:1180元/点。

3) 静载荷试验:2250元/点。 4) 压实系数:80元/点。 5) 动力触探检测(N1200): 80 元/米。 6)人工挖探井:600元/个。 7)沉降试验:18000元/点。 8)边坡变形观测:元/点。 9)沉降观测:元/点。 10)剪切波:1500元/孔。 八、付款方式 1、试验费用按进度结算。 2、工程进度款按每层试验报告验收合格后,支付完成工作数量的70%。 3、强夯项目经试验验收合格后,甲方以审定工程量和价格进行计算,办理支付至完成数量的95%。 4、回填区基础完工后支付余款5%。 九、双方责任 甲方责任: 1、负责向乙方提供施工场地,设计要求,组织技术交底。 2、负责乙方施工机械进场,负责进出场道路的平整及场地平整工作。 3、负责提供现场配合。 4、负责在叁日内对乙方已完成的每层次强夯工程量进行计

强夯检测技术要求

地基强夯处理检测技术要求 .

目录 1.适用范围 (3) 2.检测依据 (3) 3.相关资料 (3) 4.检测技术要求 (3) 5.交付物要求 (5) 6.时间进度 (6) 7.附件 (6)

地基强夯处理技术要求 1.适用范围 本方案适用于神华陕西甲醇下游加工项目、神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目、神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园化工物料储运项目的地基强夯施工的检测。 2.检测依据 《强夯施工文件》 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版) 《强夯地基处理技术规程》CECS279:2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《静力触探技术标准》CECS04:88 《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 《原状土取样技术标准》JGJ 89-92 3.相关资料 《神华陕西甲醇下游产品加工项目岩土工程勘察技术报告》(初步勘察); 《神华陕西甲醇下游加工项目行政综合区职工公寓、生活服务楼及停车场岩土工程勘察技术报告》(详细勘察); 《神华陕西甲醇下游加工项目给水及高压消防水泵站、组焊厂房岩土工程勘察技术报告》(详细勘察); 《神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目办公楼及厂区试夯检测报告》(第1版); 《神华陕西甲醇下游产品加工项目场地平整图》; 《神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目强夯施工试验总结报告》; 本厂区总平面布置图(D版) 4.检测技术要求

立罐地基承载力检测合同(模板)

立罐地基承载力检测合同 委托方(以下简称甲方):XX集团有限公司 承接方(以下简称乙方):XX地质工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,结合本项目的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程质量,经双方协商,签订本合同,共同遵守。第一条:工程概况 1、工程名称:XX立罐地基承载力检测 2、工程地点:XX 3、工程简介:两个立罐总场地面积约4000平方,根据《建筑基桩检测技术规 范》(JGJ106-2003),共布置检测点6个(具体位置详见检测方案)。 第二条:检测项目及内容 复合地基承载力检测:采用静载荷试验检测复合地基承载力,检测应在强夯置换施工结束14天后进行,试验数量为6个点(即每个罐区三个点)。 第三条:工期要求 甲方现场具备条件后,强夯置换施工完成后达到规范间隔时间要求,甲方提前2天电话通知乙方,乙方接到通知后于3 日内进场,进场后工作开始后7天内完成。测试工作完成后3天内出具检测报告。以上工期为正常工作工期,遇不可遇见因素后工期顺延。 第四条:检测费用及付款办法 1、检测费用:采用固定总价,每个点¥4000元整,总费用¥24000元,(大 写:贰万肆仟圆整),此费用包括测试费、管理费、资料费、向政府部 门缴纳的管理费及行政相关费用等、税金、利润及所有与该工程地基 测试包含的所有相关费用。 2、付款办法:乙方按国家相关规定和标准测试完毕后,出具正式的检测 报告(一式五份)给甲方时,甲方付清所有款项。 第五条:双方责任 1、委托方责任 (1)、检测前,委托方及时向承接方提供所需的技术资料及有关图纸(包括工程地质勘察报告)、罐区平面位置图等)。

地基与基础检测方案

精品文档 . _____________________________工程 地基与基础检测方案 编号: 一、工程概况 二、检测依据 1、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008 2、《建筑基桩检测技术规范》JG106-2003 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002 -1- 三、检测方案 四、单位意见 五、须知 1、对于新建、改建和扩建的建筑工程,建设单位必须办理检测方案的备案手续; 2、各质量责任主体制定检测方案后,须送工程质量监督部门审核备案后方可实施检测; 3、检测过程中发现存在质量问题,各质量责任主体应按规范要求制定检测方案进一步扩大检测;

精品文档 . 4、未办理备案的工程不得进行验收; 5、质监站、检测机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。 -2- 附录 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008摘要 3.1 一般规定 3.1.2建筑地基基础工程检测分为地基检测、基桩及基础锚杆检测、支护工程检测和基础检测。应根据检测目的合理选择检测方法。 1 地基检测。地基检测内容包括天然地基承载力、变形参数及岩土性状评价,处理土地基承载力、变形参数及施工质量评价,复合地基承载力、变形参数及复合地基增强体的施工质量评价。检测方法可选择平板载荷试验、钻芯法、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验、土工试验、低应变法、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。 2 基桩及基础锚杆检测。基桩及基础锚杆检测内容包括工程的桩身完整性和承载力检测、基础锚杆抗拔承载力检测。桩身完整性和承载力检测、基础锚杆抗拔承载力检测。桩身完整性检测可选择钻芯法、声波透射法、高应变法和低应变法等。单桩竖向抗压承载力检测可选择单桩竖向抗压静载试验和高应变法,单桩竖向抗压承载力检测可选择单桩竖向抗压静载试验和高应变法,单桩竖向抗拔承载力检测可采用单桩竖向抗拔静载试验,单桩水平承载力检测可采用单桩水平静载试验,基础锚杆抗拔承载力检测可采用基础锚杆抗拔试验。 3 支护工程检测。支护工程检测内容包括土钉和支护锚杆抗拔力检测、土钉墙施工质量检测、水泥土墙墙身完整性检测、地下连续墙墙体质量检测、逆作拱墙的施工质量检测、用于支护的混凝土灌注桩的桩身完整性检测。检测方法可选择土钉和支护锚杆验收试验、钻芯法、声波透射法和低应变法。 4 基础检测。基础检测内容包括各类基础及桩基础承台的施工质量检测和建筑物沉降观测。混凝土强度可选择钻芯法和回弹法。 3.1.5 检测单位应根据调查结果和确定的检测目的,选择检测方法,制定检测方案。检测方案宜包含以下内容:工程概况,检测方法及其所依据的规范标准,检测数量,抽样方案,所需的机械设备和人工配合、试验时间要求,必要时还应包括桩头开挖、加固、处理,场地平整,道路修筑,供水供电等要求。 当根据现场试验结果,判断所选择的检测方法不能满足检测目的时,应重新选择检测方法,制定检测方案。不能完全满足检测目的的检测结果,不能计入抽检数量。 3.1.6 地基基础工程验收检测的抽检数量应按单位工程计算。当单位工程由若干个子单位工程组成时,抽检数量宜按子单位工程计算。 3.2 地基检测规定 3.2.1 天然土地基、处理土地基和复合地基应合理选择两种或两种以上的检测方法进行地基检测,并应符合先简后繁、先粗后细、先面后点的原则。 3.2.4 天然岩石地基应采用钻芯法这行抽检,单位工程抽检数量不得少于6个孔,钻孔深度应满足设计要求,每孔芯样载取一组三个芯样试件。天然岩石地基特性复杂的工程应增加抽样孔数。当岩石芯样无法制作成芯样试件时,应进行岩基载荷试验,对强风化岩、全风化岩宜采用平板载荷试验,试验点数不应少于3点。 3.2.5 天然土地基、处理土地基应进行平板载荷试验,单位工程抽检数量为每500㎡不应少于1个点,且不得少于3点,对于复杂场地或重要建筑地基应增加抽检数量。 3.2.6 天然土地基、处理土地基在进行平板载荷试验前,应根据地基类型选择标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验等一种或一种以上的方法对地基处理质量或天然地基土性状进行普查,单位工程抽检数量为第200㎡不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔。检测深度应满足设计要求。 3.2.7 复合地基及强夯置换墩应进行复合地基平板载荷试验,单位工程抽检平板载荷试验点数量应为总桩(墩)数的0.5%~1%,且不得少于3点。同一单位工程复合地基平板载荷试验形式可选择多桩复合地基平板载荷试验或单桩(墩)复合地基平板载荷试验,也可一部分试验点选择多桩复合地基平板载荷试验而另一部分试验点选择单桩复合地基平板载荷试验。 3.2.8 复合地基及强夯置换墩在进行平板载荷试验前,应采用合适的检测方法对复合地基的桩体施工质量进行检测,抽检数量:当采用标准贯入试验、圆锥动力触探试验等方法时,单位工程抽检数量应为总桩(墩)数的0.5%~1%,且不得少于3根;当采用单桩竖向抗压载荷试验、钻芯法时,抽检数量不应少于总桩数的0.5%,且不得少于3根。 3.2.9 当设计有要求时,应对复合地基桩间土和强夯置换墩墩间土进行抽检,检测方法和抽检数量宜参照本规范第 3.2.5条和第3.2.6条的规定。 3.3 基桩及基础锚杆检测规定 3.3.1 工程桩验收应进行桩身完整性检测和单桩承载力检测。宜先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测;当基础埋深较大时,桩身完整性检测宜在基坑开挖至基底标高后进行。 3.3.2 从成桩到开始试验的间歇时间应符合下列规定: 1 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩桩身混凝土强度不得低于设计强度等级的70%或预留立方体试块强度不得 小于15MPa。 2 当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期不得小于28d或预留立方体试块强度不得低于设计强度等级。 3 高应变法和静载试验的间歇时间:混凝土灌注桩的混凝土龄期不得小于28d。预制桩(钢桩)在施工成桩后,对于砂土, 不宜少于7d;对于粉土,不宜少于10d;对于非饱和黏性土,不宜少于15d;对于饱和黏性土,不宜少于25d;对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层,不应少于25d。 3.3.3 桩身完整性和单桩承载力抽样检测的受检桩宜按下列情况综合确定: 1 施工质量有疑问的桩; 2 设计认为重要的桩; 3 局部地质条件出现异常的桩; 4 当采用两种或两种以上检测方法时,宜根据前一种检测方法的检测结果来确定后一种检测方法的受检桩; 5 同类型桩宜均匀分布。 3.3.4 混凝土灌注桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定: 1 柱下三桩或三桩以下的承台,每个承台抽检桩数不得少于1根。 2 当满足下列条件之一时,柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不应少于相应总桩数的30%,且单位工程抽检总桩数不得少 于20根。 1)地基基础设计等级为甲级的桩基工程; 2)场地地质条件复杂的桩基工程; 3)施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程; 4)本地区采用的新桩型或采用新工艺施工的桩基工程。 对于其他工程,柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不应少于相应总桩数的20%,且单位工程抽检总桩数不得少于10根。 -3- 3 对于直径大于等于500mm的端承型混凝土灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测,抽检数量不应少于总桩数的10%。 4 当检测数据难以评价整根受检桩的桩身质量,不能确定桩身完整性类别时,不得计入上述三款规定的抽检桩数范围内,应重新确定受检桩或重新选择检测方法,以确保抽检桩数满足本条的规定要求。 3.3.5 混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力检测应符合下列规定: 1 采用静载试验时,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3根;当总桩数在50根以内时,不得少于2根。采用高应变法时,抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于5根。 3.3.6 预制桩桩身完整性和单桩竖向抗压承载力检测应符合下列规定: 1 条件允许时,宜采用孔内摄像或将低压灯泡放入管桩内腔对桩身完整性进行检查。 2 符合下列条件之一的预制桩工程,应采用低应变法进行桩身完整性检测和静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测,完整性检测数量不应少于总桩数的20%,静载试验抽检数量不少于总桩数的1%,且不少于3根,当总桩数在50根以内时,不得少于2根。 1)场地地质条件为岩溶的桩基工程; 2)非岩溶地区上覆土层为淤泥等软弱土层,其下直接为中风化岩、或微风化岩、或中风化岩面上只有较薄的强风化岩; 3)桩端持力层为遇水易软化的风化岩层; 4)采用“引孔法”施工的桩基工程。 3 对本条第2款规定以外的预制桩工程,应采用高应变法同时进行桩身完整性检测和单桩竖向抗压承载力检测,抽检桩数不应少于同条件下总桩数的8%,且不得少于10根。地基基础设计等级为甲级和地质条件较为复杂的乙级管桩基础工程,抽检桩数应增加一个百分点。其中符合下列条件之一的桩基工程,抽检桩数可减少一个百分点; 1)已按有关规范的规定对焊接接缝进行了抽检的桩基工程; 2)对于已采用孔内摄像或低压灯泡进行桩身完整性检查、检查桩数超过工程桩总数的80%且未发现明显质量缺陷的预应力管桩工程; 3)采用机械接头的预应力管桩工程; 4)施工过程中采用打桩自动记录设备进行施工记录的桩基工程。 注:当不采用高应变法进行抽检时,检测方法和抽检桩数应符合本条第2款的规定。 3.3.7 钢桩应采用高应变法和静载试验进行检测。高应变法抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于10根;静载试验抽检数量不应少于总桩数的0.5%,且不得少于3根,当总桩数在50根以内时,不得少于2根。 3.3.8 采用高应变法进行打桩过程监测的工程桩或施工前进行静载试验的试验桩,如果试验桩施工工艺与工程桩施工工艺相同,桩身未破坏且单桩竖向抗压承载力大于等于2倍单桩竖向抗压承载力特征值,这类试验桩的桩数的一半可计入同方法验收抽检数量。 3.3.9对竖向抗拔承载力有设计要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验。抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根。 3.3.10 对水平承载力有设计要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验。抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根。 3.3.11 基础锚杆应进行抗拔试验,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。 3.4 支护工程检测规定 3.4.1 支护锚杆应进行验收试验,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。 3.4.2 土钉墙质量验收应进行土钉抗拔力试验,抽检数量应为土钉总数的0.5%~1%,且不得少于10根。墙面喷射混凝土厚度应进行检测,检测方法可采用钻孔法,抽检数量宜每100㎡墙面积一组,每组不少于3点。 3.4.3 用于支护的混凝土灌注桩应进行桩身完整性检测,抽检数量不宜少于总桩数的10%,且不得少于10根,检测方法可采用低应变法;当根据低应变法检测结果判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时,应采用钻芯法补充检测,抽检数量不宜少于总桩数的2%,且不得少于3根。 3.4.4 应采用钻芯法对水泥土墙身完整性进行检测,抽检数量不宜少于总桩数的1%,且不得少于5根,并应截取芯样进行抗压强度试验。 3.4.5 地下连续墙墙体完整性应选择声波透射法、钻芯法检测。当地下连续墙作为永久性结构的一部分时,抽检数量不应少于总槽段数的20%,且不得少于3个槽段;当地下连续墙作为临时性结构时,抽检数量不应少于总槽段数的10%,且不得少于3个槽段。 3.4.6 应对逆作拱墙的施工质量进行检测,抽检数量为每100㎡墙面一组,每组不应少于3点,检测方法可采用结构钻芯法。 3.5 基础检测和沉降观测规定 3.5.1 扩展基础、柱下条形基础、筏形基础和桩基础承台应进行混凝土强度检测,单位工程抽检数量不应少于构件总数的10%,且不应少于3个构件。检测方法可选择钻芯法和回弹法;采用钻芯法检测时,每个构件钻取芯样孔不应少于3个,每孔截取1个芯样试件,对于截面尺寸较小的构件不应少于2个孔。 3.5.2 钢筋混凝土基础和桩基础承台宜进行保护层厚度检测,单位工程抽检数量不宜少于构件总数的10%。 3.5.3下列建筑物应进行沉降观测直至沉降达到稳定标准: 1 地基基础设计等级为甲级的建筑物; 2 复合地基或软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑物; 3 基础有严重质量问题并经工程处理的建筑物; 4 受施工影响的邻近建筑物; 5 受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物; 6 改扩建工程和加层工程; 7 采取新型基础或新型结构的建筑物; 8 设计要求进行沉降观测的建筑物。

相关文档