文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何在工程设计中选用消防产品

如何在工程设计中选用消防产品

如何在工程设计中选用消防产品
如何在工程设计中选用消防产品

如何在建设工程设计中选用消防产品

摘要消防产品的质量直接关系到在发生火灾后消防产品能否有效地发挥作用,从而及时扑灭火灾,保障公共财产和公民人身、财产安全。因此,对消防产品的质量必须严格管理。工程设计单位作为消防产品的设计选用方,在设计文件中应选用符合相关规定的消防产品。

关键词工程设计消防产品国家标准行业标准

消防产品作为保护人民生命和财产安全的重要产品,其性能和质量至关重要。为了确保消防产品的质量,国家对生产消防产品的企业和法人提出了市场准入要求(制度),凡符合要求的企业和法人方可生产和销售消防产品,这些制度是选用消防产品的重要依据。

工程设计单位作为消防产品的使用方(设计选用方),理应遵守公安部第119号令《建设工程消防监督管理规定》第九条(二)“在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料,应当注明规格、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家标准或者行业标准。”的规定,在工程设计中选用获得强制性认证证书或者技术鉴定证书的消防产品。但是,设计方如何保证选用的消防产品符合上述有关规定呢?我想,应做到如下几点。

1收集、研读最新的消防产品标准

《中国人民共和国标准化法》将标准划分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准等4个级别,各级别之间有一定的依从关系和内在联系,形成一个覆盖全国又层次分明的标准体系。

国家标准:在全国范围内适用,其他各级别标准不得与国家标准相抵触。国家标准代号为GB和GB/T,其含义分别为强制性国家标准和推荐性国家标准。

行业标准:在全国某个行业范围内适用。推荐性行业标准在行业代号后加“/T”,不加“T”为强制性标准。国家标准公布后,相应的行业标准即行废止。

地方标准:对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的要求,可以制定地方标准。地方标准也分强制性与推荐性。

企业标准:在该企业内部适用。企业产品标准其要求不得低于相应的国家标准或行业标准的要求。

国家标准是根本,地方标准、行业标准、企业标准一般是不能低于国家标准。即,国家标准最宽松,依次为地方标准、行业标准、企业标准,最严格是企业标准。当没有国家标准时,地方、行业、企业制定相关标准作为补充标准。

《中国人民共和国消防法》第二十四条规定消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售和使用。实行强制性产品认证的消防产品目录,由国务院产品质量监督

部门会同国务院公安部门制定并公布。

新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法,经技术鉴定符合消防安全要求的,方可生产、销售和使用。

随着科学技术水平的发展,消防产品更新换代较快,各种新型消防产品也层出不穷,所以,设计方应根据工程项目的特点和要求,按消防技术规范和规程选用适用、成熟、安全可靠的消防产品。

不同的消防产品有不同的工程适应性,产品选型时,应认真研读产品介绍和相关技术资料。对于实行强制性产品认证的消防产品应广泛收集国家标准、行业标准的有效版本,对于新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,应收集地方标准、企业标准及其技术鉴定证书(有效期3年)的有效版本。

消防产品标准的收集有购买、互联网、复印、产品厂家赠送等方式。

国家质检总局、公安部、国家认监委不定期(2008年新《消防法》实行后,大概每三年公布调整一次)公布实行强制性产品认证的消防产品目录,从该消防产品目录中,可以发现消防产品涉及建筑、给排水、电力、防排烟、通信等专业。

国家质检总局、公安部、国家认监委2011年第55号公告消防产品目录(2013年1月1日起实行),实行强制性认证的消防产品为7大类31种、实行型式认可的消防产品为9大类34小类;2014年第12号公告消防产品目录(2015年9月1日起实行),实行强制性认证的消防产品为15大类59种。

对比上述两个公告可以发现,从2015年9月1日起,实行强制性认证的消防产品目录将扩大很多,原先实行型式认可的消防产品也改为实行强制性产品认证了,比如防火门、防火涂料、防火封堵材料、灭火器、室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器等;同时,强制性认证的消防产品还增加了防火卷帘、防火玻璃、消防泵组、固定消防设备、喷水灭火管道及连接件、气体灭火装置、干粉灭火装置、消防防排烟设备、消防通信等产品。

因此,我们必须提前、及时地收集2014年第12号公告的强制性认证消防产品目录内的最新执行标准,并注意其时效性。

2注意消防产品标准与消防设计规范的异同和时效性协调

十多年来,消防技术标准更新修订很快,新发布的消防技术标准也越来越多,但是消防设计规范的更新与消防产品标准常常不同步。消防产品标准更新修订了,消防设计还在沿用旧规范,导致两者不匹配。

比如,现行《建筑设计防火规范GB50016-2006》和《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》(2005年版),仅将防火门、防火窗简单地划分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别为1.20h、0.9h、0.60h。

但消防产品标准《防火门GB12955-2008》、《防火窗GB16809-2008》将防火门、防火窗划分为隔热(A 类)、部分隔热(B类)、非隔热(C类)三类,耐火性能分为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)、2.0h、3.0h等5级,提出了耐火完整性和耐火隔热性的要求。

如果在工程设计中,仍按消防设计规范,简单地标识甲(乙、丙)级防火门(窗),则不符合现行消防产品标准要求,也是违反《消防法》和《建设工程消防监督管理规定》的。

再比如,从2015年9月1日起,喷水灭火系统的给水管道及连接件将施行强制性认证,则在工程设计中,不能简单地说明采用热镀锌钢管,而是应说明采用符合相应消防产品标准的给水管道。

因此,在工程设计中应按最新版本的消防产品标准来选用消防产品,并按国家标准、行业标准注明消防产品的型号、规格等性能指标。对于没有国家标准、行业标准的新型消防产品,设计选型时应查验其技术鉴定证书和企业标准,在设计文件中列出其企业标准,并按企业标准注明消防产品的型号、规格等性能指标。

3结论

综上所述,在工程设计中,对所选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料,均应按实行强制性产品认证的消防产品目录最新版本梳理一遍,对列入该产品目录者,均应列出相应的消防产品标准,并在设计文件中按产品标准注明其规格、性能等技术指标。

同时,应在设计文件中提出有关施工选用消防产品的市场准入要求,规避设计风险。可以在设计文件中如下表述:本项目所用消防产品(防火建筑构件、建筑材料、装修材料),凡列入实行强制性产品认证消防产品目录者,均应获得强制性产品认证证书(CCCF证书)和标注强制性产品认证标志;其他消防产品应获得消防产品技术鉴定证书。

对于广东省内的工程建设项目,尚应根据广东省公安消防总队2009年12月31日的“关于启用《广东消防产品流向信息服务平台》的通知”要求,在工程设计文件中,提出如下表述:本项目所使用消防产品(18类),生产、销售企业须通过《广东省消防产品流向信息服务平台》打印出《消防产品供货证明》,经建设、施工和工程监理单位确认后,由建设或使用单位送当地公安机关消防机构存档,作为公安机关消防机构监督的依据。

参考文献

[1]《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日施行),全国人民代表大会常务委员会,2008。

[2]《建设工程消防监督管理条例》(公安部第119号令),国家公安部,2012年7月17日。

[3]2011年第55号《关于部分消防产品实施强制性认证的公告》,质检总局、公安部、认监委,2011年4月21日。

[4]2014年第12号《关于部分消防产品实施强制性认证的公告》,质检总局、公安部、认监委,2014年1月28日。

[5]《建筑设计防火规范GB50016-2006》,建设部、质检总局,2006。

[6]《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》(2005年版),建设部、质检总局,2005。

[7]《防火门GB12955-2008》,质检总局、国标委,2008。

[8]《防火窗GB16809-2008》,质检总局、国标委,2008。

装修消防设计说明书

改建、内装修工程 消 防 设 计 文 件 设计说明书 一、工程设计依据: 1、《实施工程建设强制性监督规定》条文释义 2、《建筑装饰装修管理规定》(中华人民共和国建设部令第46号) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95(2005年局部修订) 6、《建筑设计防火规范》GB-92 7、《民用建筑电气设计规范》JG50016-2006

8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10、GB/T9002-IS09002质量管理体系标准 二、建设规模和设计范围: 本工程为遵义市汇川区澳门路鸿鑫大厦二楼——室内装饰设计:原建筑地上部分为商业用房,现内部改造为:二层为KTV,总面积950m2。本次我公司的室内装修涉及范围分为三个专业:1.室内装饰专业: 二层平面、地面、顶面、立面的装饰设计。 2.给排水专业: 二层局部的上、下水的改造设计。 3.电气专业: 二层强电的改造设计,二层的火灾应急照明及疏散标志设计。 三、装修的面积指标及原建筑的消防设施: 本次装饰设计工程的建筑面积约为950m2,层数为地上二层。 四、各专业设计说明概况: 本工程为遵义市汇川区澳门路鸿鑫大厦二楼室内装饰,我公司为室内装饰设计,参见装饰设计平面图。室内装饰专业设计分三个专业: 1.室内装饰专业设计: 一层为接待大厅、屋顶设备均按原建筑未动,外立面未动。设计范围为二层大厅、室内平面、顶面、立面的装饰设计,详见室内装饰设计图。

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

机房消防系统设计方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那么,它会很快地垂直扩

小区建筑消防设计说明书小高层

小区建筑消防设计说明书 小高层 The pony was revised in January 2021

清华·大溪地12号院(清华·大溪地住宅九期) 16#楼 消防设计说明书 深圳市粤鹏建筑设计有限公司 二零一七年十二月 设计说明书 一、工程设计依据: l、清华大溪地项目控制性详细规划 2. 清华大溪地项目修建性详细规划 3,郑州西联置业有限公司设计委托书; 4.《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 2016年版: 5,《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); 6、《住宅设计规范》(GB50096-2011) 7,《住宅建筑规范》(GB50368-2005); 8,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014);

9.《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》(DBJ41/ 062-2012) 10.《工程建设标准强制性条文/房屋建筑部分》: 11.国家及河南省现行其它有关技术标准、规范和规定。 二、建设规模及设计范围: 深圳市粤鹏建筑设计有限公司负责设计规模为该顶目16#楼,总建筑面积20217.46㎡ 本次设计内容为上述楼栋施工图设计,内容包括各楼建筑、结构、给排水、暖通及电气、消防工程的设计。 三、总指标: 总建筑面积:20217.46㎡ 建筑层数: 16#楼 18层 建筑高度: 16#楼53.79m 耐火等级:一级 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况: 住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业服务网店为钢筋混凝土框架结构。 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题: 本次设计无特殊火灾危险性。无需要解决或确定的问题

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

消防设计说明书.

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规范及相关文件: 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014。 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 4)《建筑给排水设计规范》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规范》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。 二、建设规模及设计范围: 笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A

级水泥漆。 改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

《消防设计方案》

第一章消防设计方案 1.火灾自动报警系统 1.1设计依据: 1)建筑设计防火规范(GBJ16-87)(1997年版) 2)火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.2系统组成: 本次改造内容为:在保护区内的机房及配电室的工作层及地板下分别设置有分布智能型感烟报警探测器及感温型报警探测器,在保护区门口设有气体紧急启动、停止按钮,保护区门口上方设一只气体释放指示灯,保护区内分别设一只声光报警装置。 机房保护分地板下及工作层,划为一个防火分区进行保护 1.3控制系统的设计方案: 将消防报警主机设在机房外侧的监控室内,采用利达公司的报警控制器(二回路气体灭火控制器); 2. FM200气体灭火系统 2.1设计依据: 1)《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) 2)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》 3)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—97) 2.2防护区的概况 依据设计规范及用户要求并结合防护区的建筑特点,将该防护区设计为七氟丙烷全淹没灭火系统,系统方式为单元独立系统。

2.3对防护区的设计要求: 1)防护区内环境温度为-200C—500C; 2)防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放药剂前应自动关闭; 3)防护区应封闭良好; 4)防护区的隔墙和门的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25 h,防护区的门应采用向疏散方向开启的防火门; 5)防护区的门窗及围护构件的允许压强不宜低于1200Pa; 6)防护区内应有保证人员在30s内疏散的通道和出口,并设事故照明和疏散指示 标志; 7)设置七氟丙烷灭火系统的防护区应配置空气呼吸器。 2.4灭火系统主要设计参数: 1)机房的设计浓度:7.5%-8.6% ; 2)喷射时间:不大于7s 3)计计算环境温度:200C 3.设计方案 根据防护区的具体情况,灭火系统采用单元独立系统,灭火方式采用全淹没灭火方式,其所需的药剂量及分布方式如下表: 4.系统操作及控制方式: 灭火系统具有自动、手动和应急操作三种启动方式:

消防情况说明书

一、工程概况 工程名称:雅典娜商业广场工程建设单位:永升房地产开发有限公司设计单位:广东省建筑设计研究院监理单位:新疆石油工程建设监理有限责任公司新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 总包单位:永升建设集团有限公司 质量监督单位:克市质量监督站 安全监督单位:克市安全监督站 工程质量目标:合格,争创自治区优质工程“天山奖” 雅典娜商业广场工程位于克拉玛依市南新路以南、迎宾路以西、苗园路以北,本工程由一层地下室、三层裙楼, 5 幢塔楼组成,是集商业、办公、住宅等功能的综合建筑。总建筑面积151257.4m 2,其中商业广场裙楼42655m 2;地下室18810m 2;办公28051m 2;住宅61741m 2。共432 户。办公楼塔楼17 层,总高度80.55m ; 4 栋住宅塔楼21 层,总高度75.75m ,为一类高层公共建筑。人防工程为六级,平战结合。 防火分类等级:一类,防火等级一级。 开工日期:2009 年7 月28 日竣工日期:2011 年8 月30 日总施工天数:762 天雅典娜商业广场工程包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火系统、大空间智能水炮灭火系统。 消防系统除重要设备如水泵,防排烟风机等在消防控制中心实现直接启动外,其余消防设备均是由均由二总线联动,起到火灾初期报警警告以及火灾发生后消防设备联动灭火。 二、消火栓系统 1、本系统均采用内外热浸镀锌钢管 2、办公楼屋顶高位水箱:容量为18m 3,在正常情况下维持管网的压力,为火灾发生初期 提供灭火用水; 3、消防水池:位于地下室,消防水池容量为560m 3

4、消火栓水泵:安装于泵房内,一用一备; 5、消火栓箱,水带,卷盘、水枪和卷盘; 6、消火栓按钮:用于现场直接启动水泵; 7 、办公楼设置试验消火栓两台; 8 、控制阀门:闸阀、蝶阀; 9 、水泵接合器:地下式,共 1 组,水泵接合器是用以连接消防车或机动泵通过接合器接口向建筑物内的消防管道输送消防用水(注水加压),使室内消火栓系统管网得到充足的压力水源,以解决消防车灭火困难或因建筑物内部消防给水管道因水压低造成供水不足,无法供水和间断供水等情况。 四、自动报警及联动控制系统 本工程地下室设消防控制中心,采用控制中心火灾自动报警控制系统,系统采用环形二 总线,任一点断线,不影响整个系统的使用。系统选用总线制火灾自动报警及联动控制主机,对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、火灾事故广播系统、消防通讯系统等进行集中管理、监测和控制。住宅楼火灾自动报警及联动控制系统构成: 1、报警探测器:各楼层烟感10 、火灾显示盘 1 个; 2、输入输出模块:电梯机房 2 个、屋面正压送风机 3 个,正压送风阀每层 2 个;强电井非消电源强切每层设 1 个(四层、十层、十六层消防应急照明配电箱强行点亮各设 1 个), 3、输入模块:住宅楼屋顶防火阀 3 个; 4、短路隔离模块:每层各 1 个;

消防工程项目样板工程施工组织设计方案

第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称:**** 2、工程地点:******** 3、建设单位:*********** 4、工程规模:********* 5、施工围:********** 6、工程质量标准:本工程要求质量为合格,同时达到市安全文明工地称号。 第二章样板引路的实施要求 一、样板引路目的 为提高在建项目标准化、规化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 二、实施规定 1、总体实施流程: 2、建立样板引路工作小组,由项目部项目经理担任组长,各子项目生产经理和技术负责人具体负责; 3、根据甲方和监理单位要求样板展示区位置布置施工样板;

分部分项工程有: 消火栓系统展示区 自动喷淋系统展示区 自动火灾灭火系统展示区 三、施工方法和工艺 3.1消火栓系统: 3.1.1消火栓干管安装 施工前根据现场情况对施工图进行复核,核对各管道的坐标,标高是否有交叉或排列位置不当的现象。 管道材料及连接DN80 及以下采用丝扣连接, DN80及以上采用卡箍式连接螺纹连接的要求:管道应采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺。加工的管子螺纹封面应完整、光滑,不得有缺丝或断丝,尺寸偏差应符合标准要求。当管道变径时,应采用异径管;在管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个,大于DN50 的管道不宜采用活接头。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管。连接后,应将连接处外部清理干净沟槽连接的要求:沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,橡胶密封圈应无破损和变形,实现钢管密封连接。用电动滚槽机加工沟槽,沟槽宽度、深度应按照生产厂家的要求进行加工。喷洒干管用沟槽连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。 3.1.2箱体安装 消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备,是进行灭火时的主要工具,其部主要有消火栓、水枪、水带和卷盘。本工程的消火栓箱安装拟采用两种形式,一种是暗装,即箱体埋入墙中,立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。另一种是明装,即箱体挂在墙上,立、支管为明管敷设。 1、暗装消火栓箱体安装 (1)根据箱体尺寸及设计安装位置,检查预留孔洞位置及尺寸。 (2)将箱体固定在预留孔洞,用水平尺找平、找正。 (3)箱体外表面距毛墙面应保留土建装饰厚度,使箱体外表面与装饰完的墙面相平。 (4)箱体下部用砖填实,其他与墙相接,各面用水泥砂浆填实。 2、明装消火栓箱体安装:明装消火栓箱是挂式。挂式消火栓箱主要为单栓式。 (1)挂式消火栓箱安装 a、根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.10m。 b、根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 C、将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 检查验收:由施工班组自检合格后,报项目部验收,合格后再报监理验收。 应注意问题: 1、管道丝口连接有绝丝现象,外露丝口过长现象,对规要求外露2-3扣的规定控制不严

消防系统改造方案.

(一期、二期)消防系统维修工程 消防报警系统改造方案 天津xxx公司 2013年1月30日

目录 一、总则 二、编制依据说明: 三、工程概况 四、施工及验收执行的国家规范及标准 五、施工部署 六、改造方法 七、施工机械进场计划 八、工程材料进场计划 九、施工现场面布置图及施工道路平面图 十、保证安全生产、文明施工,降低环境污染和噪音的措施十一、工期安排 十二、劳动力安排计划 十三、成品保护措施 十四、工程管理及各种措施

一、总则 1.工期目标:依据贵公司的招标技术要求,我公司保证在贵公司规定的要求完成设备安装、调试并通过消防验收。 2.质量目标:使用有FM认证的消防喷淋系统、消火栓系统及消防自动报警系统,达到优良工程标准,一次性通过消防验收。 二、编制依据说明: 为将建设成为优良工程,我公司本着“科学管理、精心施工、争创第一、服务业主”的原则,建立健全完善的质量保证体系,确保对各个质量控制点进行有效的监控和运行,保证工程进度和质量目标的实现,争创优质工程。 本施工组织设计编制主要依据: 1. 宝洁天津配送中心一期给排水图纸。 2.国家现行有关施工及验收规范、规程、标准。 4、招标技术文件 三、工程概况 本工程为一期二期工程。 结构类型为单层钢结构物流仓库,总建筑面积约八万平方米。一期工程(约50000平方米,8个防火分区)于2006年建成并投入使用,二期工程(约30000平方米,5个防火分区)于2009年建成并投入使用。 改造内容涉及一期室内的管道支架增加和加固、一期室内消防喷淋支管改造、一期消防喷淋支管渗漏管道更换、一期室内层间喷淋改进、烟感和红外对射报警装置一期室内火灾报警探测装置维修、改进超压报警阀和压力表消防水泵房内的超压报警阀和一期室内的压力表、新增广播系统、维修消防应急照明、搬迁消防报警中心控制系统主机将二期消防控制柜搬迁至一期消防控制室、翻新消防报警中心室内装修一期消防控制室。

消防系统设计方案

消防系统改造设计方案 一、设计范围 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统。 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本次设计为改造项目,原则不改变原有报警系统回路以及系统设置,根据装修格局的变动对现有报警设备进行调整。如涉及增加房间应根据现有布局增设相应报警设备。所有报警系统线路均引自原消防控制室,根据现有设备点位调整,如原报警主机容量不足时应增设主机或回路。 2、按照规范要求设置感烟探测器。 3、在走道、大厅等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),不能大于25米。 4、在实验室设置气体灭火专用烟感、温感、气体启停按钮、气体释放灯等设备,在实验室外区域设置气体报警主机,并应与消防火灾自动报警主机联网。 5、所有报警线路均应穿金属管敷设。报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 三、自动喷水灭火系统 1、根据装修布局调整喷淋头及管道位置。 四、防排烟系统

1、建筑内长度大于20m的疏散走道应增设机械排烟系统。 五、气体灭火系统 1、本次设计根据现场情况将采用无管网式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,即在规定的时间内,向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域里的任一部位发生的火灾扑灭; 2、七氟丙烷灭火系统有三种控制方式: 自动方式为: 防护区内的烟感、温感同时报警,经消防控制报警主机确认火情后,声光报警和延时,控制系统发出启动电信号,送给对应的无管网装置,喷洒七氟丙烷气体灭火。 手动方式为: 在防护区外设有紧急启停按钮供紧急时使用。 机械启动为: 当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。 六、设计依据 1、甲方提供的原有消防图纸、最终版改造平面图。 2、国家现行的有关建筑设计主要规范及规程: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB-50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

消防改造设计说明书

家润多超市有限公司和庄店消防改造项目 设 计 文 件 湖南正一消防工程有限公司 2011-12

设计单位(盖章):湖南正一消防工程有限公司法人代表(签字): 技术负责人(签字): 项目负责人(签字): 设计文件目录

一、工程概况 二、设计依据 三、原有消防设置说明 四、设计范围 五、平面布置及安全疏散 六、消防控制中心 七、防火门和建筑防火构造 八、防、排烟设计

家润多超市有限公司和庄店消防改造工程 设计说明 一、工程概况 (1)项目名称:家润多超市有限公司和庄店消防改造工程(2)项目地点:本施工地点为长沙市芙蓉中路 (3)建设单位:家润多超市有限公司 (4)设计防火等级:B级 (5)原房屋用途为商业空地,耐火等级为B级,装修层数为1层总装修面积1700m2,使用性质为超市。 (6)施工范围:消防改造施工。 二、设计依据 (1)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版)。 (2)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98。 (3)《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001(2005年版)。 (4)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90(1997年版)。 (5)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)。 (6)《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 (7)《住宅建筑规范》GB50368-2005。 (8)甲方所提供的建筑、平面布置图电子版等相关资料。 (9)甲乙双方合同文件。 (10)现场收集资料 三、原有消防设置说明

本项目原设置有火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统。对以上原系统本次工程只进行拆装移位。 四、设计范围 一层超市机械排烟及加压送风系统。 五、平面布置及安全疏散 首层商场为一个防火分区,面积1700平方米, 该防火分区有四个疏散口,四个疏散口均为直通室外。满足消防疏散要求。 六、消防控制中心 消防控制中心设在东区地上一层东北面,通过前室直通室外。七、防火门和建筑防火构造 设备用房的防火门为甲级防火门,疏散楼梯及前室为乙级防火门,八、防、排烟设计 本工程一层为超市,均设机械排烟、机械补风系统。超市防烟分区为1700m2,系统负担该防烟分区排烟时排烟风机风量按最大的防烟分区120m3/ h〃 m2计算,消防补风量大于排风量的50%。排烟、送风专用风机采用耐高温消防轴流风机。排烟风机的进口处需装设排烟防火阀,具有280 C自动关闭,联锁关闭排烟风机,手动复位,输出信号功能。共用竖井的排烟、排风风机出口处设止回阀和排烟防火阀,其它层火灾时,关闭通风机及排烟防火阀,防止烟火串入本层。 1、防排烟控制 防排烟系统的排烟阀应具有就地手动、探测器报警联动和消防控制中心遥控启动三种启动方式。排烟阀门开启后,自动联动排烟风机,在

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

(建筑工程设计)建筑工程设计说明消防专篇内容

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防施工工程施工组织设计方案

海华·东盟公馆消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 广西卫宁消防工程有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介 泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。 第二章编制依据 2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。 2.2 甲方提供的施工图纸。 2.3 GB/T19001-2000质量文件 2.4 国家及地方相关标准 2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版) 2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998 2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005 2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005 2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997 2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998 2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001 2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

消防设计方案

消防设计方案 一、高层民用建筑物消防分类:(2类) 1、19层及19层以上的普通住宅和高级住宅为一类; 2、10至18层的普通住宅为二类; 3、每层建筑面积超过1200m2的商住楼为一类。 二、一般消防规定: 1、高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统; 2、消防用水可由给水管网、消防水池供水; 3、室内消防系统,可采用二次加压给水系统供水; 4、室内外消火栓系统,可采用市政一次网给水系统供水(压力在: 0.4mpa以上) 三、室外消防管道的设置: 1、室外给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从 两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。 2、市政给水管道和进水管不能满足消防用水量,只有一条进水管 时,应设消防水池。 3、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容 量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水池的补水时间不宜超过48小时。高层建筑可按

2小时计算,自动喷水灭火系统可按1小时计算。 4、消防水池的总容量超过500立方米时,应分成两个能独立使 用的消防水池。 5、园区应设消防车的取水口或取水井,其水深保证消防车的消防水 泵吸水高度不超过6米,取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。 6、高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防水池的容量应按消 防用水量最大的一幢高层建筑计算。 7、室外消火栓的数量应按规定的室外消火栓用水量,经计算确定; 8、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5米,并不宜大于40米;距路边的距离不宜大于2米。 9、室外消火栓的距离,应按(高层住宅)半径150m为一处供水点,普通(多层住宅)半径200m为一处供水点。 10、室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。 四、室内消防给水管道: 1、室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。 2、每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100

xxxx项目消防设计说明书

Xxxxxxxx项目消防设计说明 1.工程设计依据 1.1建设方与我公司签订的设计合同; 1.2长沙高新技术产业开发区管理委员会关于丰裕医疗总部及研发 生产基地项目初步设计的批复(长高新建发{2017}73号); 1.3由甲方提供的周边消防水源、水压、电源等情况; 1.4《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 1.5《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 1.6《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95,2001年版)1.7《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)1.8《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 1.9《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 1.10《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 1.11《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)1.12《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 1.13《工程建设标准强制性条文——房屋建设部分》(2013年版)1.14《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015) 1.15《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)1.16《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 1.17《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 1.18《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)

1.19《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB20974-2014)。 国家、省及地方有关规划及建筑设计规范、规程及规定 2.建筑规模和设计范围 xxxxxxxxxxx项目总用地面积13625.63㎡;规划总建筑面积21493.19㎡(含地下室面积3276.56㎡),建筑密度38.70 %;容积率1.79;绿地率15.03%;总停车位116辆,其中地下81辆,地面35辆。其中厂房为丙类多层厂房,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为二级;研发楼为多层建筑,地下室,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为二级;食堂、宿舍为多层建筑,耐火等级为二级;门卫耐火等级为二级。本工程设计使用年限为50年,建筑结构为钢筋混凝土框架结构体系。 本工程设计包括建筑、结构、给排水、电气及通风专业,范围涵盖建筑、结构、给排水、供电、照明、防雷、弱电、通风、消防。 3.总指标 xxxxxxxxxxx项目总用地面积13625.63㎡;规划总建筑面积21493.19㎡(含地下室面积3276.56㎡),建筑密度38.70 %;容积率1.79;绿地率15.03%;总停车位116辆,其中地下81辆,地面35辆, 含6个装卸车位,2个货车车位。 本次设计厂房占地面积为2588.70㎡,建筑面积为10414.58㎡,建筑高度为18.20米;研发楼占地面积为1077.45㎡,建筑面积为6437.15㎡,建筑高度为22.70米,地下室总建筑面积3276.56㎡;食堂、宿舍,占地面积为441.64㎡,建筑面积为1344.76㎡,建筑高度为10.70米;门卫占地面积为20.14平方米,建筑面积20.14米,建筑高度3.15米。

相关文档
相关文档 最新文档