配电变压器试验报告

变压器双重编号或安装地点

试验环境温度(℃)20 试验环境湿度( %)55 试验时间试验性质交接1、铭牌

型号

S11-315/10 高压线圈额定电压 (kV) 10 额定电流 (A)

容量( kVA)315

低压线圈

额定电压 (V) 400

Dyn11 额定电流 (A)

接线组别

制造厂家

Ⅰ10500

高压各档位

Ⅱ10000

电压

Ⅲ9500

2、接线组别、电压变比及误差测量

实测变压比

档位铭牌变比

AB/ab BC/bc CA/ca Ⅰ

3、绝缘电阻及吸收比测量

测量部位

R15”R60”

(M?) K(R60”/R15”)

(M?) 高—低6500 9000

高—低地4000 6500

低—高地30005000

4、直流电阻测量

相别

测量值Ⅰ

R AB(?)

R BC(?)

R AC(?)

线间差 %

5、绝缘油耐压试验

次数 1

击穿电压 (Kv) 38

6、绕组连同套管交流耐压试

验部位

高—低地

高压绕组(档位)

低压绕组

ⅡⅢ

R a0(?)

R b0(?)

R c0(?)

相间差 %

2 3 4 5 平均

34 35 34 35

施加电压( kV)时间(s)结果2860合格

7、接地电阻测试

接地电阻值(?)8、结论:

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

315kva变压器试验报告2.doc

配电变压器试验报告变压器双重编号或安装地点 试验环境温度(℃)20 试验环境湿度( %)55 试验时间试验性质交接 1、铭牌 型号S11-315/10 高压线圈额定电压 (kV) 10 额定电流 (A) 18.2 容量( kVA )315 额定电压 (V) 400 Dyn11 低压线圈 额定电流 (A) 454.7 接线组别 制造厂家 Ⅰ10500 高压各档位 Ⅱ10000 电压 Ⅲ9500 2、接线组别、电压变比及误差测量 实测变压比 档位铭牌变比 AB/ab BC/bc CA/ca Ⅰ 26.250 26.248 26.245 26.240 Ⅱ 25.000 24.988 24.985 24.990 Ⅲ 23.75 23.739 23.735 23.736 3、绝缘电阻及吸收比测量 测量部位 R15”R60” K(R60 ” /R15 ”) (M?) (M?) 高—低6500 9000 1.4 高—低地4000 6500 1.6 低—高地3000 5000 1.7 4、直流电阻测量 相别高压绕组(档位) 低压绕组测量值ⅠⅡⅢ R AB (?) 4.380 4.153 3.362 R a0(?) 0.08623 R BC (?) 4.364 4.151 3.368 R b0(?) 0.08619 R AC (?) 4.360 4.150 3.407 R c0(?) 0.08621

线间差 % 0.3 0.1 0.3 相间差 % 5、绝缘油耐压试验 次数 1 2 3 4 5 平均击穿电压 (Kv) 38 34 35 34 35 35.2 6、绕组连同套管交流耐压试验 部位施加电压( kV )时间 (s) 结果高—低地28 60 合格 7、接地电阻测试 接地电阻值( ?) 2.2 8、结论:

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

电力变压器试验标准与操作规程

变压器试验标准与操作规程1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压 SI:Switching impulse,操作冲击耐受电压; LI:Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压; LIC:Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压; ACLD:Long duration AC,长时AC,局部放电;(Partial discharge);ACSD:Short duration AC,短时AC,感应耐压; AC:Separate source AC,外施AC,工频耐压; h.v.:Height Voltage 高压; l.v.:Low Voltage 低压; m.v.:Middle Voltage 中压; AC:Alternating current 交流电; U m:Highest V oltage for eguipment 设备最高电压。

变压器绝缘电阻限值参数值单位:MΩ ①绝缘试验是反映变压器绝缘结构和绝缘材料是否存在缺陷,绝缘缺陷按其分布特点可分 集中性缺陷和分布性缺陷。其中集中性缺陷是指绝缘中局部性能不良,例如绕组局部受潮。绕组局部表面绝缘纸损坏或老化等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷;而分布性缺陷是指绝缘整体性能下降,例如变压器整体受潮,老化等。 ②为了能反映出绝缘缺陷,必须需要用不同的试验手段,按试验过程是否对绝缘产生破坏 性作用可分为非破坏性试验和破坏性试。在较低电压(低于或接近额定电压)下进行的绝缘试验称为非破坏性试验。主要指绝缘电阻、泄漏电流和介损等试验项目。由于这类试验称为破坏性试验,如各种耐压试验。这类试验对变压器的考验是严格的。由于试验电压高,更容易发现绝缘缺陷,但在试验过程中却有可能损伤变压器的绝缘。 ③绝缘试验是有一定顺序的,应首先进行非破坏性试验在没有发现有明显缺陷的情况下, 再进行破坏性试验,这样可以避免将缺陷扩大化。例如在进行非破坏性试验后发现变压器已受潮,应当进行干燥处理,然后再考虑进行破坏性试验,这样可以避免变压器在进行破坏性试验过程中发生击穿。 ④绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有 效地检查出变压器绝缘整体受潮或老化,部件表面受潮或脏污的及贯穿性的集中缺陷。 产生吸收比不合格的原因有:器身出炉后在空气中暴露时间过长,器身表面不清洁,油箱内壁脏,套管瓷件不干净,变压器油不合格,真空处理不当,油过热等。解决办法是:缩短器身在空气中的暴露时间,保证器身、油箱内壁和套管表面的清洁,换油并冲洗,重新真空处理等。 ⑤泄漏电流的测量与绝缘电阻相似,试验电压高,测量仪表灵敏度高,相比之下更灵敏,

箱式变电站试验报告

高压开关柜试验报告 单位名称设备编号1AH型号1AH 额定电压10KV额定电流20A试验性质检测试验生产厂家出厂编号1AH 1、触头接触电阻测量 相别电压( V)电流 (A)电阻 (u Ω)温度0C A10KV<5015℃ B10KV<5015℃ C10KV<5015℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 态合闸 (MΩ)分闸 (MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 相别 A15℃≥ 2500MΩ B15℃≥ 2500MΩ C15℃≥ 2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压 (KV)时间 (S)结论电压 (KV)时间 (S)结论A35603560 B35603560 C35603560 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号2AH型号2AH 额定电压10KV额定电流20A试验性质检测试验生产厂家出厂编号2AH 1、触头接触电阻测量 相别电压( V)电流 (A)电阻 (u Ω)温度0C A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 分闸 态合闸 (MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 (MΩ) 相别 A15℃≥ 2500MΩ B15℃≥ 2500MΩ C15℃≥ 2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压 (KV)时间 (S)结论电压 (KV)时间 (S)结论A35603560 B35603560 C35603560结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号3AH型号3AH 额定电压10KV额定电流20A试验性质检测试验生产厂家出厂编号3AH 1、触头接触电阻测量 相别电压( V)电流 (A)电阻 (u Ω)温度0C A10KV<5015℃ B10KV<5015℃ C10KV<5015℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 分闸 态合闸 (MΩ )温度0C使用 ZC-7 摇表 (MΩ) 相别 A15℃≥ 2500MΩ B15℃≥ 2500MΩ C15℃≥ 2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压 (KV)时间 (S)结论电压 (KV)时间 (S)结论A35603560 B35603560 C35603560结论合格 试验日期试验人